文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂设备安装实施细则

污水处理厂设备安装实施细则

污水处理厂设备安装实施细则
污水处理厂设备安装实施细则

城市污水处理厂工程设备安装专业

XX省XX建设监理公司

XX城市污水处理厂工程项目监理部

2009年2月8日

目录

1、编制依据 (4)

2、工程概况 (4)

3、质量控制 (4)

4、设备基础预留洞、预埋件的监理重点及措施 (6)

5、设备进厂检查验收 (8)

6、设备本体安装的监理控制重点及措施 (8)

6.1、格栅除污机的安装控制重点及措施 (8)

6.2、水泵的安装控制重点及措施 (8)

6.3、除砂设备的安装控制重点及措施 (9)

6.4、鼓风装置的安装控制重点及措施 (9)

6.5、搅拌系统装置的安装控制重点及措施 (9)

6.6、爆气设备的安装控制重点及措施 (10)

6.7、吸、刮泥机的安装控制重点及措施 (10)

6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点及措施 (11)

6.9、滗水器的安装控制重点及措施 (11)

6.10、热交换器系统的安装控制重点及措施 (11)

6.11、启闭机及闸门的安装控制重点及措施 (11)

6.12、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施 (12)

7、设备的调试 (12)

8、设备的验收 (13)

9、设备安装工程监理资料 (13)

XX省XX城市污水处理厂工程

设备安装专业监理实施细则

1.编制依据

1.1.XX监理公司与XX城市建设投资公司的监理合同。专业监理工程师以合同确定的权利

和职责,按照合同要求全面负责对工程进行监督、管理和检查,协调现场各承包单位及有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题,以确保合同的圆满执行;

1.2.XX城市污水处理厂工程监理规划;

1.3.XX城市污水处理厂建设施工图

1.4.国家有关工程建设的法律法规、行规及“XX省建筑工程地方法规汇编”

1.5.工程使用的施工验收规范及文件等:

1.5.1.搅拌机电机采用规范《旋转电机质量验收规范》GB 50170;

1.5.

2.滗水器电器控制系统安装质量验收采用《电器装置安装工程低压电器施工及验收

规范》GB 50254;

1.5.3.备有设备专业的各种设计或施工用的工具书、安装机械和焊接施工验收规范

GB50231-98、GB50236-98。

1.5.4.其他国家规定的施工验收规范等。

2.工程概况

项目名称:XX城市污水处理厂建设工程

建设单位:XX城市城市建设投资有限公司

设计单位:中国市政工程中南设计研究院(Ⅰ标)

XX省建筑设计研究总院市政设计院(Ⅱ标)

施工单位:XX永泰建筑工程有限公司(Ⅰ标)

XX市第三建筑工程有限公司(Ⅱ标)

勘察单位:XX省九一五工程勘察院

建设地点:XX城中学农场东南处(Ⅰ标)

孙渡联社区(Ⅱ标)

工程规模:6万吨/日污水处理量(其中Ⅰ标4万吨/日,Ⅱ标2万吨/日)

主要设备:格栅除污机、转碟爆气机、旋流除沙设备、鼓风装置、搅拌系统、吸刮泥机、污泥浓缩脱水机,紫外线消毒设备、各类型水泵等。

3.质量控制

通过建立和完善监理工程师的质量控制体系,对工程质量的形成实施事前、事中、

事后全过程质控,确保工程质量达到合同规定的等级要求。

3.1.质量控制程序:

3.1.1.施工单位自检合格后填《质量验收通知单》交监理工程师要求检验,监理工程师

收到通知后,应在合同规定时间内(按项目部规定不超过24小时,实际上为赶进

度尽量做到监理人员接到通知随时)到现场检验,检验合格后签发《质量验收单》予以确认;

3.1.2.监理工程师在签发“中间交工书”后可支付这部分工程款的中间结算要求,若监

理工程师检验施工项目质量不合格,监理工程师有权指令其进行施工处理或暂停

施工;

3.2.质量事前控制度:

3.2.1.收集熟悉掌握施工设计的技术要求和有关设备安装施工验收规范标准以及设备材料

的安装使用说明,对项目中关键设备重点设备作详细研究;

3.2.2.参与审查施工单位质保体系,查验资质和上岗证;

3.2.3.审查施工组织设计、设备材料、检验试验、调试、试车等方案;

3.2.

4.做好设计交底和图纸会审工作并认真记录;

3.2.5.审查批准施工单位提交的施工过程质量控制点质控措施、质检方法;

3.2.6.协助业主做好现场准备、检查及验收施工场地的质量;参与或组织对设备基础验收,

为施工单位提交质量合格的施工场地和进场条件;

3.2.7.加强对原材料、半成品、构配件及设备的检查验收,严把材料设备进场质量关。3.2.7.1.主材进场必须检查是否有出厂合格证,品种、规格、型号、材料性能等是否满足

设计要求;

3.2.7.2.业主采购的设备由业主组织开箱检查,设备图或设计型号等详细登记验收,不合

格或合格证等资料不全的设备和材料不能用于工程或查清原因;

3.3.质量事中控制:

3.3.1.重点控制重要部位、关键控制点、设计特别要求等;

3.3.2.严格工序交接检查验收制度,施工方自检合格后监理复验合格,才能下道工序操作,

否则不能做下一道工序工作;

3.3.3.严格执行工程隐蔽检查制度;

3.3.

4.严格审查工程变更和设计修改;

3.3.5.及时处理质量事故

3.3.6.写监理日记;

3.3.7.审批开工报告、复工报告;

3.3.8.施工、质量动态跟踪监控,质量问题制止纠正,限期整改,对下列问题有权行使质

量控制权,通过总监下达停工令:

3.3.8.1.施工中出现质量异常经提出未采取措施扭转;

3.3.8.2.隐蔽工程未查验合格擅自封闭者;

3.3.8.3.监理工程师要求整改仍继续施工;

3.3.8.

4.未经监理工程师审查同意擅自变更设计修改图纸施工者;

3.3.8.5.未经监理工程师审查的人员或不合格人员进入现场施工者;

3.3.8.6.使用原材料构配件不合格或未经检查确认者,或擅自采用未经审查认可的代用材

料者;

3.3.8.7.擅自使用未经监理单位认可的分包商进场施工。

3.4、停止点和见证点活动

3.4.1、质量控制点制定:

3.4.1.1、施工方施工前的质量控制,予以审核;

3.4.1.2、对见证点停止点审核。

3.4.1.3、见证点的实施程序:

3.4.1.4、24小时前书面通知监理工程师;

3.4.2、监理工程师现场见证:

3.4.2.1、约定时间未见监理工程师则认为监理工程师已认可,监理工程师要承担相应责任;

3.4.2.1、作记录和认可签证。

3.4.2.2、停止点的实施程序:

3.4.2.3、施工方提前24小时告知监理工程师;

3.4.2.4、监理工程师约定时间到现场;

3.4.2.5、监理工程师约定时间未到现场,不允超越在停止点施工,由双方重新约定时间见

证作停止点的记录和签证。

3.5、质量的事后控制:

3.5.1. 按规范要求或设计要求进行强度试验、严密性试验及设备单机试车及系统联动调试

工作,并组织验收。

3.5.2、认真审核施工方提交的设备安装竣工图及其他技术文件资料:①技术交底;②材质

与产品检验;③施工试验报告;④施工记录。并遵照工程资料的验收与工程竣工验

收同步进行,工程资料不符合要求不能进行工程竣工验收(详见《建筑工程文件归

档整理规范》一书)。

3.5.3、进行单位工程、单项工程的中间验收,参与单位工程或工程项目的竣工验收。

4.设备基础预留洞、预埋件的监理控制重点

本工程中预埋件工作量较大、点多面广,分布在污水处理池底板、池壁等钢筋分布密处。给施工会带来较大的难度,埋件技术要求高,是本工程中预埋的重点,因此预埋施工时,要层层把关,各工种密切配合,做到不少埋、漏埋,尺寸准确无误。

4.1、预埋件施工前的准备

4.1.1、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋

件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。

4.1.2、预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,

对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。

4.1.3、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力

埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的

主体金属焊条型号。

4.1.4、预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力

埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以保证预埋

件焊接质量。

4.2、、预埋件的焊接

4.2.1、预埋件的焊接采用埋弧压力焊时,焊接时引弧、维弧和顶压等环节要密切配合,

随时清除电板钳口的铁锈和杂物,同时要及时修整电极槽口的形状。如果发现钢

筋咬边、气孔、夹渣、钢板焊穿、钢板凹陷等质量问题时,需查明原因并及时清

除焊接缺陷。当采用手工焊接时,贴角焊缝的高度要符合标准规定。当采用穿孔

塞焊时,钢板的孔洞应做成喇叭口,内口直径应比钢筋直径大4mm,倾斜角一肌

为45°,钢筋端部伸进钢板2mm左右,施焊时应特别注意严格控制电流量,防

止烧伤钢筋。

4.3、预埋件的固定

预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处的位置不同,其选用的有效固定方法也不同。

4.3.1、预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定

方式:

4.3.1.1、平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需

随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。

4.3.1.2、角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密实,应在

固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。

4.3.1.3、面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以

防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振

捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。

4.3.2、当预埋件位于砼侧面时,可选用下列方法:

4.3.2.1、预埋件距砼表面浅且面积较小时,可利用螺栓紧固卡子使预埋件贴紧模板,成型

后再拆除卡子。

4.3.2.2、预埋件面积不大时,可用普通铁钉或木螺丝将预先打孔的埋件固定在木模板上,

当砼断面较小时,可将预埋件的锚筋接长,绑扎固定。

4.3.2.3、预埋件面积较大时,可在预埋件内侧焊接螺帽,用螺栓穿过锚板和模板与螺帽连

接并固定。

4.3.3、预埋件固定位置的要求预埋件不得与主筋相碰,且应设置在主筋内侧;预埋件不

应突出于砼表面,也不应大于构件的外形尺寸;预埋件位置偏差应符合规定。4.4、预埋件在砼施工中的保护

4.4.1、砼在浇筑过程中,振动棒应避免与预埋件直接接触,在预埋件附近,需小心谨慎,

边振捣边观察预埋件,及时校正预埋件位置。保证其不产生过大位移。

4.4.2、砼成型后,需加强砼养护,防止砼产生干缩变形引起预埋件内空鼓,同时,拆模

要先拆周围模板,放松螺栓等固定装置,轻击预埋件处模板,待松劲后拆除,以

防拆除模板时因砼强度过低而破坏锚筋与砼之间的握裹力,从而确保预埋件施工

质量。

5.设备进厂检查验收

5.1.清点箱号、箱数,检查包装;

5.2.核对设备和附属设备与图纸或清单和出厂证书等是否齐全,检查设备是否有损坏、变

形、锈蚀、缺件等;

5.3.查资料文件、装箱清单等是否齐全;

5.4.参加验收的各单位代表在设备验收清点记录上签字存档。

6.设备本体安装的监理控制重点

6.1、格栅除污机的安装控制重点

6.1.1、格栅除污机安装在基础上应牢固;

6.1.2、格栅栅条对称中心与导轨的对称中心应符合要求,格栅栅条的纵向面与导轨侧面应

平行;

6.1.3、耙齿与栅条的合应无卡阻,间隙应不大于0.5mm,合深度应不小于35mm;

6.1.4、栅片运行位置应正确,无卡阻、突跳现象。过载装置应动作灵敏可靠。栅片上的垃

圾不应有回落渠内现象;

6.1.5、格栅除污机应定位准确。安装角度偏差应符合产品随机技术文件的规定。各机架的

连接应牢固;

6.1.6、机身较长的格栅除污机应按要求采取加固措施;

6.1.7、格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应不大于格栅栅条间隙;

6.1.8、格栅除污机安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差20mm,

●设备标高允许偏差±20mm

●栅条纵向面与导轨侧面平行度允许偏差≤0.5/1000mm

●设备安装倾角允许偏差±0.5mm

6.2、水泵的安装控制重点

6.2.1、潜水泵必须设漏水、漏油、过载保护监测系统;

6.2.2、引导潜水泵升降的导杆必须平行且垂直,自动连接处的金属面之间应有效密封;6.2.3、立式轴流泵的主轴轴线安装应保持垂直,连接牢固;

6.2.4、螺杆泵的泵体及泵夹套必须经液压试验合格后安装;

6.2.5、水泵底座应采用地脚螺栓固定,二次浇注材料应保证密实;

6.2.6、水泵出水口配置的成对法兰安装应平直;

6.2.7、水泵的动力电缆、控制电缆的安装应牢固,水泵的电缆距吸入口不得小于350mm;

6.2.8、潜水泵导杆过长时,中间应有可靠的加固措施;

6.2.9、离心泵、轴流泵、螺杆泵、螺旋泵等水泵安装允许偏差:

●安装基准线与建筑轴线距离允许偏差±10mm,与设备平面位置允许偏差±5mm,

与设备标高允许偏差±5mm

●泵内水平度纵向允许偏差≤0.05/1000mm,横向允许偏差≤0.10/1000mm

●皮带轮、联轴器水平度允许偏差≤0.5/1000mm

●水泵轴导杆垂直度允许偏差<1/1000mm,全长≤3

6.2.10、螺旋泵与导流槽间隙应符合设计要求,允许偏差应为±2mm。

6.3、除砂设备的安装控制重点

6.3.1、设备基础应平整,安装固定可靠,安装位置的标高应符合设计要求,各连接口应无

渗水现象;

6.3.2、桨叶式分离机应保证桨叶板倾角一致,并保持静平衡;

6.3.3、设备安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm;

●设备标高允许偏差±20mm;

●桨叶式立轴垂直度≤1/1000mm;

6.4、鼓风装置的安装控制重点

6.4.1、鼓风机基础与安装应严密、无松动,安装完后应进行清洗;

6.4.2、联轴器组装、轴承座组装、主轴与轴瓦组装、轴瓦与轴颈间隙应符合设备技术要求;

6.4.3、管路上的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏现象;6.4.4、消声与防振装置应符合有关规定及产品性能要求;

6.4.5、鼓风机径向振幅值应符合产品技术规定;

6.4.6、设备安装位置和标高应符合设计要求;

6.4.7、鼓风装置安装允许偏差:

●轴承座纵、横水平度允许偏差≤0.2/1000mm

●轴承座局部间隙允许偏差≤0.1mm

●机壳中心与转子中心重合度允许偏差≤2mm

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高允许偏差±20mm

6.5、搅拌系统装置的安装控制重点

6.5.1、搅拌机的电机定子温升限值(电阻法)应符合现行国家标准《旋转电机质量验收规

范》(GB 50170)的规定;

6.5.2、搅拌机应设置密封泄漏保护装置,油箱水量不的超过油量的10%;

6.5.3、搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降自如;

6.5.4、搅拌、推流装置应设漏水、过载监测保护系统;

6.5.5、搅拌、推流装置安装角度应符合设计要求,搅拌机应转动平稳、无卡阻、停滞等现

象;

6.5.6、搅拌机应有可靠的防腐措施;

6.5.7、搅拌机及推流装置安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差20mm

●设备标高允许偏差±20mm

●导轨垂直度允许偏差1/1000mm

●设备安装角允许偏差<1°

●消化池搅拌机轴中心允许偏差≤10mm

●消化池搅拌机叶片与导流筒间隙量允许偏差≤20mm

●消化池搅拌机叶片下端摆动量允许偏差≤2mm

6.6、爆气设备的安装控制重点

6.6.1、爆气设备平面位置与标高应符合设计要求;

6.6.2、设备固定应牢固。爆气产生的冲击力影响3m半径,明敷管应采取加固措施;

6.6.3、微孔爆气管的接点应紧密,管路基础应牢固、无泄漏;

6.6.4、系统安装完毕后,微孔爆气器管路应吹扫干净,出气空不应堵塞;

6.6.5、微孔爆气装置应做清水爆气试验,保持出气均匀;

6.6.6、表面爆气设备和升降调节装置应灵敏可靠,并有锁紧装置;

6.6.7、转刷、转盘爆气设备安装质量应符合产品技术规定;

6.6.8、爆气设备安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高±10mm

●布置主支管水平落差±10mm

6.7、刮泥机、吸刮泥机的安装控制重点

6.7.1、设备安装前应对池子的几何尺寸、标高、池底平整度进行检测;

6.7.2、设备刮板与池底间隙应符合设计要求,撇渣板和刮泥板不应有卡位、突跳现象;6.7.3、刮泥机和吸刮泥机设备的过载装置应动作灵敏可靠;

6.7.4、刮泥机和吸刮泥机安装水平度等技术参数应符合产品技术规定;

6.7.5、刮泥机和吸刮泥机安装前应对池子直径、池底标高进行复测,满足要求后进行安装;

6.7.6、刮泥机和吸刮泥机安装允许偏差:

●驱动装置机座面水平度允许偏差0.03/1000mm

●链板式主链驱动轴水平度允许偏差0.03/1000mm

●链板式主链从动轴水平度允许偏差0.01/1000mm

●链板式同一主链前后二链轮中心线差允许偏差±3mm

●链板式同轴上左右二轮轮距允许偏差±3mm

●链板式左右二导轨中心距允许偏差±10mm

●链板式左右二导轨顶面高差允许偏差0.5/1000mm

●导轨接头错位(顶面、侧面)允许偏差0.5mm

●撇渣管水平度允许偏差1/1000mm

●中心传动竖架垂直度允许偏差1/1000mm

6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点

6.8.1、污泥浓缩脱水机的水平度应符合产品随机文件技术要求,安装位置和标高应符合设

计要求;

6.8.2、高速离心污泥浓缩脱水机安装质量应符合产品设计规定;

6.8.3、管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏;

6.8.4、带式压滤机冲洗装置应具有良好的封闭性;

6.8.5、污泥浓缩脱水机安装允许偏差:

●设备平面位置允许偏差10mm

●设备标高允许偏差±20mm

●设备水平度允许偏差1/1000mm

6.9、滗水器的安装控制重点

6.9.1、旋转式滗水器安装必须保持机组运转平稳、灵活、不卡阻;

6.9.2、滗水器排气管上端开口应高于水面200mm,管内不应有堵塞现象;

6.9.3、滗水器安装允许偏差:

●滗水器排水支、干管应垂直,允许偏差≤±1mm

●滗水器堰口运转时不应出现倾斜,堰口水平度允许偏差≤0.3/1000mm

6.10 热交换器系统的安装控制重点

6.10.1、污泥控制室热交换器应做水压试验。以最大工作压力的1.5倍,蒸汽部分应不低

于供气压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4Mpa(在试验压力下,稳压10min);

6.10.2、高温水系统中,循环水泵和热交换器安装的相对位置应符合设计要求;

6.10.3、如无设计要求时,壳管式热交换器的封头与墙壁或者屋顶的距离不得小于换热管

的长度;

6.10.4、设备保温层厚度允许偏差:

●瓦块制品保温层厚度允许偏差±5%mm

●柔性材料保温层厚度允许偏差±8%mm

●水泥保护壳厚度允许偏差±5%mm

6.11 启闭机及闸门的安装控制重点

6.11.1、闸门安装应牢固,密封面应严密,闸门框与构筑物之间应采取有效封闭措施,不

得渗漏,闸门标高及垂直度应符合设计要求;

6.11.2、启闭机开启应灵活,无卡阻和抖动现象。限位装置应灵敏、准确、可靠;

6.11.3、启闭机中心与闸门板推力吊耳中心应位于同一垂线;

6.11.4、设备安装前,密封面应清洗干净;

6.11.5、启闭机、闸门安装允许偏差:

●设备标高允许偏差±10mm

●设备中心位置允许偏差10mm

●闸门垂直度允许偏差1/1000mm

●闸门门框侧槽垂直度允许偏差1/1000mm

●闸门门框底槽、水平度允许偏差1/1000mm

●闸门升降螺杆摆幅允许偏差1/1000mm

6.12、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施

参照厂家的安装技术文件

7.设备调试

设备调试工作主要是各种检查和测量、静态||和动态试验、冷态和热态试验、空载和有载试验、设备运行状态和程序调整、设备系统联动程序设定、单机和成套设备试运行等。

为了做好设备调试工作,施工单位应事前编制设备调试方案,并上报项目监理部及业主审核,审核未通过的方案不得使用。方案中应明确调试的目的、范围及参加调试的人员名单,对调试中出现的问题应分设备类型详细记录,并阐述故障现象。对出现的故障现象应进行原因分析,并提出解决措施进行整改,直至设备正常运转。

7.1设备调试中的监理控制重点

●空载试车

(1). 严格按照其设备说明及运行手册进行;

(2). 检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况;(3). 检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合适位置,供配电设备是否完好;

(4). 检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况;

(5). 鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数,并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各鼓风机运行参数;

(6). 刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳;

●负载试车

(1). 厂外泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止

回阀(单向阀)是否运转正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差

是否准确可靠,监测格栅、皮带输送机驱动电机的电流、电压以及轴温是否正常;(2). 旋流沉砂池:注水至设计水位,然后开启可调速旋转桨板,检查旋转桨板运行情况,启动抽砂泵和砂水分离器,检查砂水混合液提升情况,注水后,检查池体结构有无

漏水,各闸、阀门是否启闭自如,并无漏水现象;

(3). 生物反应池:向池中注水至淹没曝气头高度并打开供气干管供气阀门,先少量打开生化反应池布气管路调节阀门。此时,开一台鼓风机,向反应池供气,根据曝气

情况,逐个池子调整曝气量,然后继续向反应池注水,并逐渐开大空气管路调节

阀,在生化反应池不同液位下,检查曝气情况是否均匀。直至进水达到反应池设

计水位,检查生化反应池池体有无渗漏,并开启厌氧搅拌器、缺氧搅拌器在清水

中运行状况,开启混合液回流泵和污泥回流泵,检查各台回流泵工作状况,检查

反应池各闸、阀门是否严密不漏水;

(4). 沉淀池:向池中注水至设计水位,并开启刮泥机,检查刮泥机在清水中运行情况,启动排泥系统的各种阀门,测试管道是否畅通并检查沉淀池相关管路各闸门安装

情况;

8.设备安装验收

设备进行完连动负载试车后,如无问题,施工单位可提出设备安装验收,

8.1、工程交接验收前,有关单位应对工程检查,确认下列内容:

8.1.1、施工范围、内容符合合同规定。

8.1.2、工程质量符合图纸、规范的规定。

8.2.工程交接验收前,施工单位应向有关单位提交下列技术文件:

●设备的质量证明文件或复验、补验报告。

●设备安装说明、电路原理图和接线图。

●设备使用说明书,运行和保养手册。

●防护及油漆标准。

●产品出厂合格证书、性能检测报告,材质证明书。

●设备开箱验收记录。

●设备试运转记录。

●中间交接、验收记录。

●施工记录和监理检验记录。

8.2.1、设计修改文件及材料代用报告。

8.2.2、工程交接时确因客观条件限制未能全部完成的工程,在不影响安全试生产的前提下,

经建设单位同意,可办理工程交接验收手续,但遗留工程必须限期完成。

8.2.3、工程交接验收应按规范中的格式填写“工程交接检验书”。

9.设备安装工程监理资料

设备安装工程验收合格后在约定时间内收集整理,并向建设单位及有关部门移交下列监理资料:

9.2.施工合同文件;

9.3.勘察设计文件;

9.4.分包单位资质报审文件;

9.5.设计交底和图纸会审会议纪要;

9.6.施工组织设计方案报审文件;

9.7.工程开工/复工报审表及工程暂停令;

9.8.测量核验资料;

9.9.工程的进度计划;

9.10.工程材料、配件、设备的报审文件;

9.11.检查、试验资料;

9.12.工程变更资料;

9.13.隐蔽工程的验收资料;

9.14.工程计量单证;

9.15.监理工程师通知单和监理工作联系单

9.16.分项、分部、单位工程报验文件;

9.17.监理日记;

9.18.有关专题会议纪要;

9.19.质量缺陷与事故的处理文件;

9.20.索赔文件资料;

9.21.竣工结算审核意见书;

9.22.工程质量评估报告及监理工作总结。

上述文件应做到真实完整,并按有关规范、标准的规定分类、整理、装订。

污水处理厂管道安装施工技术

污水处理厂管道安装施工技术 摘要:对污水处理厂管道安装施工技术进行了介绍,着重介绍管道安装施工不同阶段操作要点。 关键词:污水处理厂,管道安装,施工技术 1、概述 随着我国城市人口的日益增多,城市污水的量也在日益增多,使我国对环保的要求也越来越高,对城市污水须经处理达标后方可排入河流及水体,所以我国新建了大量的污水处理厂。污水处理厂往往具有规模庞大、设备较多、管线复杂等特点,这些都给污水处理厂的施工带来了一定的难度。 2、管道安装施工技术 管道安装主要施工顺序:测量一基槽开挖及降水一回填碎石、中砂一下管安装一闭水试验一回填中砂、素土一分层夯实。 2.1测量 测量放线。污水处理厂管线错综复杂,分布在整个场区,对平面位置和高程精度要求高,测量工作质量直接影响工程质量,测量工作是工程重点控制环节,应在厂区布置测量控制网。 管线放线。计算管道中心线坐标,根据已测放的坐标控制网点, 用全站仪测放每段管线的管中心控制点,并用木桩每隔10m^ 20m标出管道中心线,同时把中心线桩引测到开挖面以外设中心线控制桩,以利于

基槽开挖后复测。再根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后进行土方开挖施工。 2.2、基槽开挖及降水 221基槽开挖 根据中心线量出管沟开挖边线,用白灰粉放出沟槽边线后即可进行土方开挖,并根据施工现场的土质和实际条件要求对沟槽边坡进行支护。埋地管道基础采用未经扰动的人工开挖(或机械开挖)的土弧基础上。不管采用何种开挖方式,应保证弧面与管道弧面吻合,个别不吻合的部位应以中粗砂回填密实。在整个沟槽宽度范围内,应分层夯实,压实系数应满足要求。 2.2.2基槽降水 开挖顺序一般从槽底标高较低的地方开始,这样是为了让水能顺利的流到集水坑当中。基槽降水主要通过集水坑和排水沟来排水,集水坑设置再标高较低的一端,开挖深度为基槽以下0.5m,然后埋入无砂管;排水沟设置再基槽的两侧与积水坑相连,深度为30cm 在降水过程中,要留一定量的水泵备用,以便即使更换损坏的水 泵,保持抽水不间断,维护管槽施工的安全 2.3回填碎石、中砂 基槽开挖完毕后,清净槽底的各种杂物与淤泥,进行回填碎石作业。碎石回填完毕后,随即回填中砂垫层,并用打夯机夯实。 2.4钢管安装 2.4.1安装前注意事项 运输管道的车体应保证放得下管道不使管道悬吊。装运管道时,管道

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则 建设单位:莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位:鲁冶工程建设监理事务所施工单位:中国一冶建设集团总公司编制人:审核:编制时间 2007 年 10 月 1 日目录 前言……2 一、工程概述……3 (一)工程简介……3 (二)车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 (一)监理方法…………9 (二)监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言 冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上,进一步完善的后部工序,是对冷硬板进行深加工,由冶金设计,由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作,该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备,总体设计原则布局合理工艺紧凑,坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则,根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规,以业主关注为工作重点,工作认真到位,以工程质量和安全施工为中心,做到超前监理,跟踪监理,动态管理,加强程序控制,严格把关的原则,处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下,对工程设备安装的质量,工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介:工程名称:莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点;莱钢冷轧一期工程南侧建设规模:设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额:44950.85 进度目标:自开工至工程竣工投产,绝对工期为 248 天质量目标:严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工,竭诚为用户服务,建造精品工程。投资目标:工程实现发生费用控制在概预算以安全目标:人员死亡事故为 0;重大机械设备事故为 0;重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标:根据文明施工管理要求,严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定,将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围: 2#单机架轧机、脱脂清洗-机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能:完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程:人工上料→入口鞍座→开卷机→1#夹送剪→焊机→1#紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2#夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处,小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧,然后上料小车下降,回到后位,准备下一个钢卷的操作。 1#夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位,切掉带头,再送到焊机前,焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1#紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式,在 100A/dm2 的电流密度作用下电解,

给水排水工程施工方法及技术措施

给水排水工程施工方法及技术措施 一、给水排水设备的安装: 假定给水排水设备有全自动变频供水设备、不锈钢水箱、潜污排水泵,均设在地下室三层。 用吊车将全自动变频供水设备、水泵等吊放在一层楼板上,然后采用手动叉车,从车道慢慢地向地下室移动,直至运送到地下室三层水泵房后就近就位。 不锈钢水箱在地下室三层就地制作,按照方形给水箱标准图进行制作安装。 全自动变频供水设备应按照设备的技术说明进行安装。 潜水泵按照图纸位置用支架直接固定。 水泵安装要求参照消防泵的安装要求。 二、给水管道的安装: 室内给水干管(DN≥50mm)采用薄壁不锈钢管,其中DN≤100mm采用卡箍连接,DN>100mm 采用焊接连接;支管(DN<50mm)采用钢塑复合管。 给水干管工作压力:一区为0.60MPa,二三区为1.10MPa,四五区为1.80MPa。 每层给水支管工作压力为0.60MPa。 (一)工艺流程;

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗、试压 (二)安装准备: 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (三)预制加工: 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。 所有阀门必须经过试压合格才能使用。 (四)干管的安装: 干管采用薄壁不锈钢管,其中DN≤100mm 采用卡箍连接,DN>100mm 采用焊接连接。为了保证管道内的清洁,管道焊接,采用手工氩弧焊焊接。 1.下料:薄壁不锈钢管采用砂轮切割机断管。 2.卡箍连接的管道:全部采用专用卡箍式不锈钢管件及配件连接,连接件有卡箍、硅硐密封圈。钢管端部用电动滚槽机加工沟槽,

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

污水处理厂实施细则

第一章总则 第1.1条为配合《管理办法》(以下简称《办法》)的实施,量化污水处理厂运营管理企业(以下简称运营企业)运营服务质量的考核工作,制定本细则。 第1.2条对区域内污水处理厂运营实施的考核,适用本细则。 第1.3条市水务行政主管部门(以下简称市主管部门)是排水行政主管部门,负责污水处理厂运营的考核;区水务行政主管部门(以下简称区主管部门)在市主管部门的指导下,具体实施对本区域内污水处理厂运营的考核。 第1.4条市主管部门(或其委托机构)应依据本细则,每月考核污水处理厂运营工作,考核得分作为每月支付污水处理厂运营服务费的重要依据。 第1.5条本细则的考核内容与《办法》对应,主管部门根据污水处理厂处理工艺确定实际考核项目。带*项目由运营企业自检,并每月向主管部门上报自检结果。其他项目由主管部门抽检,按照相应抽检周期执行;“季度”或以上的抽检项目,在整改达标前应调整为“月度”抽检项目。 第1.6条本细则考核实行百分之,考核总分由运营资质、工艺运行、设备及设施管理、水质管理、安全管理、环境管理、财务及成本管理、档案及信息管理八类考核项目按相应权重分值组成。实际考核项目分值累加后少于一百分的,分类别通过折算系数进行折算,使总分为一百分。 第1.7条污水处理厂擅自减产、停产或偷排。该次考核得分记为零分,并由主管部门视情节轻重另行处理。 第1.8条主管部门将对年度考核优异的污水处理厂给予奖励。 第二章运营资质考核(5分) 第2.1条本章对应《办法》第二章内容。 第2.2条本章考核内容权重分值为5分。 1

第2.3条如出现违反《办法》第2.3条情况,本章考核得分记为零分。 第2.4条具体评分标准和计分方法见表1. 表1 运营资质考核表 评分人:运营企业: 第三章工艺运行管理考核(22分)第3.1条本章对应《办法》第三章内容。 第3.2条本章考核内容权重分值为22分。 第3.3条具体评分标准和计分方法见表2。 表2 工艺运行管理考核表 2

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

机电设备安装监理实施细则(1)

高新区2016年度水利工程监理实施细则(机电设备安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

机电安装工程监理细则 一、机电监理的工作目标和依据 1.1为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。 2.3机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。

2.5机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应作好专项记录,内容要力求真实。 2.6机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。 2.8机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用范围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。 (4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺

4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 4.1.2水箱安装 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓内灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。 4)另带联轴器安装需增加,电动机就位与初平,调整联轴器等环节,然后将水泵、电动机地脚螺栓孔灌满混凝土,待养护期后按下表规定复核联轴器的同心度。 联轴器间隙与轮缘允许误差标准表 对轮直径 (mm ) 间隙(mm ) 轮缘上、下、左、右允许误差 允许误差(mm ) 允许误差极限(mm ) φ250以下 3~4 0.03 0.75 φ250以上 4~5 0.04 0.10 基础水泵就位与精平与 加油试核验水箱水箱水箱满水试验或水箱

某污水处理厂管道和设备安装施工方案

目录 投标书错误!未定义书签。 授权委托书错误!未定义书签。 开标一览表错误!未定义书签。 投标人基本情况表错误!未定义书签。 报价清单错误!未定义书签。 工艺管道制作与安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 设备安装工程量清单计价表错误!未定义书签。 第一章施工组织设计2 第一节项目名称2 第二节项目概述2 第三节编制依据2 第四节工程总目标2 第五节项目实施3 一、施工部署3 二、生产准备4 三、工程测量与施工放线4 四、控制线的交接、建立保护主控制桩6 五、施工方法及技术措施6 六、管道敷设7 七、设备(包括配套设施)安装部分8 第六节项目部组织机构及职责14 第七节质量保证措施19 第八节健全安全生产管理制度21 第九节文明生产文明施工组织机构错误!未定义书签。 第二章其它错误!未定义书签。 第十节单位与标准错误!未定义书签。 第十一节售后服务错误!未定义书签。 第十二节部分业绩错误!未定义书签。 第三章附件错误!未定义书签。 附件1-1 同类项目成功案例一览表错误!未定义书签。 附件1-2 参加本项目的主要技术和售后服务人员情况表错误!未定义书签。附件1-3 项目经理简历表错误!未定义书签。

施工组织设计 第一节项目名称 武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道和设备安装项目 第二节项目概述 江夏某污水处理厂紧靠纸坊文化北路和世纪大道交汇处,本期工程用地面积约为6.84×104m2。 根据甲方提供的图纸和我们实地勘查,现场项目施工面大部分处在管道敷设的高程以下,开挖土方工程量小,但管道墩桩增多,基础部分工作量增大,回填土方的量也很大。 本项目敷设的管道种类较多,并有各种设备和闸门、阀门的安装,土建工程也在进行,因此,各工程面的展开有许多意想不到的困难,本着求实务进的原则,我公司在施工过程中,想办法克服各种困难,圆满完成施工任务。 第三节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《建设工程质量管理条例》、《武汉市某污水处理厂一期工程工艺管道与设备安装项目招标文件》、《武汉市江夏某污水处理厂厂区工程施工图设计》、《投标答疑》以及根据实地勘查的数据,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标文件内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照国家现行建筑工程施工质量验收规范以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第四节工程总目标 在本工程施工中我公司将自始自终以一个思想、二个服从、六个目标为宗旨,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 一个思想是:工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。 二个服从是:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。 六个目标是:工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术应

污水处理厂设备安装实施细则

城市污水处理厂工程设备安装专业 监 理 实 施 细 则 XX省XX建设监理公司 XX城市污水处理厂工程项目监理部 2009年2月8日

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、质量控制 (4) 4、设备基础预留洞、预埋件的监理重点及措施 (6) 5、设备进厂检查验收 (8) 6、设备本体安装的监理控制重点及措施 (8) 6.1、格栅除污机的安装控制重点及措施 (8) 6.2、水泵的安装控制重点及措施 (8) 6.3、除砂设备的安装控制重点及措施 (9) 6.4、鼓风装置的安装控制重点及措施 (9) 6.5、搅拌系统装置的安装控制重点及措施 (9) 6.6、爆气设备的安装控制重点及措施 (10) 6.7、吸、刮泥机的安装控制重点及措施 (10) 6.8、污泥浓缩脱水机的安装控制重点及措施 (11) 6.9、滗水器的安装控制重点及措施 (11) 6.10、热交换器系统的安装控制重点及措施 (11) 6.11、启闭机及闸门的安装控制重点及措施 (11) 6.12、紫外线消毒设备的安装控制重点及措施 (12) 7、设备的调试 (12) 8、设备的验收 (13) 9、设备安装工程监理资料 (13)

XX省XX城市污水处理厂工程 设备安装专业监理实施细则 1.编制依据 1.1.XX监理公司与XX城市建设投资公司的监理合同。专业监理工程师以合同确定的权利 和职责,按照合同要求全面负责对工程进行监督、管理和检查,协调现场各承包单位及有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题,以确保合同的圆满执行; 1.2.XX城市污水处理厂工程监理规划; 1.3.XX城市污水处理厂建设施工图 1.4.国家有关工程建设的法律法规、行规及“XX省建筑工程地方法规汇编” 1.5.工程使用的施工验收规范及文件等: 1.5.1.搅拌机电机采用规范《旋转电机质量验收规范》GB 50170; 1.5. 2.滗水器电器控制系统安装质量验收采用《电器装置安装工程低压电器施工及验收 规范》GB 50254; 1.5.3.备有设备专业的各种设计或施工用的工具书、安装机械和焊接施工验收规范 GB50231-98、GB50236-98。 1.5.4.其他国家规定的施工验收规范等。 2.工程概况 项目名称:XX城市污水处理厂建设工程 建设单位:XX城市城市建设投资有限公司 设计单位:中国市政工程中南设计研究院(Ⅰ标) XX省建筑设计研究总院市政设计院(Ⅱ标) 施工单位:XX永泰建筑工程有限公司(Ⅰ标) XX市第三建筑工程有限公司(Ⅱ标) 勘察单位:XX省九一五工程勘察院 建设地点:XX城中学农场东南处(Ⅰ标) 孙渡联社区(Ⅱ标) 工程规模:6万吨/日污水处理量(其中Ⅰ标4万吨/日,Ⅱ标2万吨/日) 主要设备:格栅除污机、转碟爆气机、旋流除沙设备、鼓风装置、搅拌系统、吸刮泥机、污泥浓缩脱水机,紫外线消毒设备、各类型水泵等。 3.质量控制 通过建立和完善监理工程师的质量控制体系,对工程质量的形成实施事前、事中、

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。

(4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺 4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 基础验收水泵就位与初平精平与抹面 加油盘车试运转 4.1.2水箱安装 核验水箱基础水箱安装水箱配管 满水试验或试压水箱保温 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 .编制依据 《水处理配套室外给排水管网设计图纸》 《岩土工程勘察报告》 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水管排水规范》GB50014-2006(2014版) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《地埋聚乙烯给水管道技术规程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技术规程》 国家建设标准设计图集 地形图 业主、相关部门其他专业提供的基础条件及现场要求 .工程概况及内容 本工程为XX水处理配套室外管线工程。 建设地点:XXXXXXX 建设单位:XX有限公司 现场内管线包括:厂区雨污水管:管径为D100 D150 D350 D400,管材为PE管。 管道采用以下连接方式:UPVC f采用承插式橡胶圈接口。 管线施工地段的地区浅层地下水属第四系潜水,地下水主要来源为大气降水,并以渗透等方式排泄,地下水位埋深较浅为1.00-2.00m 三.施工准备 1.人力资源配置 现场准备配备了如下人员: 技术工人:普工5人;电焊工2人;电工1人。 管理人员:施工员1人;质检员1人;材料员1人;实验员1人 2.施工机械准备

挖掘机:1台; 铲车:1台 运土车:1辆; 起重机:1台;水泵:2台(基坑降水用); 3.技术准备。 1)施工人员认真熟悉图纸,把图纸上的疑问解决在施工之前 2)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书 3)结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则。 4)施工前对相关人员做好各种技术交底。 4.现场准备 1)施工用电检查,确保施工正常用电及用电安全。 2)保证现场施工道路的畅通。 3)检查施工机械,确保施机械性能良好。 四.施工部分 安装管线之前,要首先查看槽底是否有杂物,如果有,则必须经理干净;并检查管口是否有缺陷保证借口密封性,槽帮如有裂缝或坍塌的危险,必须用支撑加固的方法进行处理。检查槽底的宽度及沟槽高度,看其是否符合设计要求;如不符,则必须及时进行修整。 厂区内的管道连接方式有以下四种:钢管采用焊接接口,与阀门、流量计等设备连接处采用法兰或丝扣接口;承插铸铁管采用防腐橡胶接口;UPVC管采用承插式橡胶圈接口;钢塑复合管连接采用热熔对接。 1 .UPVC管线安装 本厂区内UPVC管道均采用承插口连接方式,通过弹性密封圈连接保证密封性。弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。 a.管端倒角坡度为15°尖端厚度为管材壁厚的1/2~2/3。 b.清理管材插口外侧与承口内侧表面,并检查胶圈位置及质量,胶圈放入槽 内,坐落应正确妥帖,不得装反或扭曲。 c.管材插口端对准承口,并使两条管道轴线保持在一条平直线上。 d.为便于密圭寸圈和管材套入,在管口涂敷适量润滑剂于凹槽,密圭寸圈表面 及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材,可用厚木板 垫于管端,以木槌或铁棒击入,或以拉紧器拉紧。 6.2钢管安装 钢管对口之前应在沟槽内先挖好焊口工作坑。

风机安装施工实施细则

风机安装工程 安装施工实施细则

风机安装施工实施细则 一、工程概况及特点 1、工程名称:华能镇赉马力风电厂二期工程风机安装 2、工程项目内容简况 (1)、33台套风力发电机组设备卸车; (2)、33台套风力发电机组安装; (3)、33台套风力发电机组配合调试。 3、工程参建单位 建设单位:华能吉林发电有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 监理单位:吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 施工单位:长春风润电力工程有限责任公司 合同工期:50天 计划开工日期:2011年06月01日 计划竣工日期:2011年06月20日 4、工程规模 华能镇赉马力风电厂二期工程风机安装工程总装机容量49.5MW,安装华锐SL1700KW风力发电机组33台。其中我方承建33台套风力发电机组安装。 5、工程地质及地貌状况 华能镇赉马力风电厂二期工程位于白城市镇赉县新立村内,海拔高度约为140~145m,场地开阔,地势平坦。 工程所处地区属温带大陆性季风气候,寒暑剧变,风多雨少。冬季长而寒冷,夏

季短而温热,春秋风大天气多变,风能资源丰富。根据收集的资料来看,该地区地势平坦,风能资源分布较为均匀。 二、风力发电机组安装 1、风机安装主要依据: (1)、《华能镇赉马力风电厂二期工程风机安装工程招标文件》及答疑资料。(2)、国家及各级主管部门的有关法律、法规、标准、规程、规范、条款及要求。(3)、华能集团公司风电筹建处对工程管理的相关要求。 (4)、华锐SL/1700KW型风机技术规范。 (5)、我公司的“质量保证手册”、“质量体系程序文件”、“作业指导书”、“质量记录”。 (6)、本工程的现场调查所收集的资料。 (7)、GB6067-85起重机械安全规程。 2、保证施工技术措施 (1)、严格执行招标文件、国家标准、公司《程序文件》、《管理手册》中规定的内容,认真做好施工图会审、技术交底和其他技术保障工作,完成施工组织设计、重要施工方案、备料计划的编制,完成材料的采购、施工机械和人力资源配置及施工临建等工作,满足建设单位在招标文件中规定的施工准备要求。 (2)、按照《输变电工程达标投产考评标准(2000年版)》和《输变电工程“创一流”标准》结合实际情况,制定《质量管理实施细则》,加强工程质量管理工作。 3、质量管理及检验的标准及依据 a、《电力建设施工及验收规范(建筑工程篇(SDJ69—87)》

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案 1 工程特性 1.1 消防供水系统 消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV 细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。 1.2 机电设备消防系统 机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。 发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。 主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。 SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。 500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。 2 工程量 消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。

3、编制依据 3.1 依据GE设计施工图纸、华东院设计施工图纸及厂家提供的技术资料。 3.2 依据机电设备安装合同技术条款要求。 3.3 由于GE对机电消防设备安装没有提供现场安装作业指导书,因此在编制机电消防系统设备安装方案时主要参照施工图纸要求和遵循以下标准和规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收及规范》GB50236-98 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-90 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 《自动喷水灭火系统施工验收及规范》GB50261 GE 《ASME焊接规范》 4、消防系统设备安装施工方案 4.1 施工准备 4.1.1 根据施工图纸,编制详细的安装计划和安装措施。经审批后,根据审批准的安装计划和措施进行备料工作;

某镇污水处理厂工程监理实施细则Word版

某镇污水处理厂工程监理实施细则 编制: 审核: 批准: 陕西项目管理有限公司 2016年6 月16日

一、工程概况 1、工程名称:某镇污水处理厂工程 2、建设单位:建设投资有限公司 3、工程概况:本工程项目镇污水处理厂市政建设项目,其污、排水管网自四周辐射汇集到污水处理厂。采用IBR生物处理工艺,二氧化氯消毒;污泥采用机械浓缩脱水,泥饼外运。建设规模为每天800吨。 污水厂由粗格栅渠及调节池、细格栅及平流沉淀池、IBR反应池、混凝池、滤布滤池、消毒池、出水巴士计量槽、污泥池、储砂池、污泥脱水间、综合管理用房组成。 二、编制依据 1、建设工程委托监理合同、协议; 2、施工图设计文件; 3、监理规划 4、有关的法律、法规、规章: 5、施工验收标准和规范

6、本工程监理规划 7、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案 三、设计要求 1、本工程±0.00标高为204.50m。 2、抗震设防等级为乙类,抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度值为0.05g,抗震分组为第二组。 3、本工程建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 4、框架抗震等级为二级。 5、风荷载取值:基本风压0.45KN/M2。 6、设计地基承载力特征值fspk150kpa. 四、监理要点 (一)工程测量控制 1、事前控制 1)测量所用仪器和钢尺必须按国家的规定,在使用前7-10天前由计量器具检定部门进行鉴定,经检验合格方可使用。承建部门应向监理工程师提交检验合格证。 2)对规划控制和控制线进行校验 ①核算设计单位总平面图上各种红线的坐标与其边长、左右夹角是否对应。 ②要对红线进行实地校测,并将校测结果提交监理工程师审核,证实红线现状准确无误,经监理工程师签认后方可使用。若发现有误或误差超限时,专业监理工程师须会同承建商重新校测。 ③若有关部门只提供一个水准点,专业监理工程师应该通过有关部门保正其正确性,一个设计单元至少提供两个水准点进行闭合测量,若满足精度要求,则允许使用。否则将会同有关部门增设水准点,专业监理工程师将要求施工单位或会同施工单位进行复制,进行闭合测量;若满足要求,则允许其使用,反之将会同有关部门进行处理。3)场地平整测量 监理工程师会同建设单位对场地方格网及各网主标高进行复核,并在测量图纸上签注意见,据此计算土方量。 4)场地控制网方案审查 ①场地控制网范围要均布全场区,控制线间距要适宜,不宜过高或过小。 ②场地平面控制网的网形应适合和满足整个建筑物测量控制的需要,控制之间应可视、宜丈量且便于长期保留。 ③一般建筑内所布水准点至少要两点,根据本工程的实际情况,宜布设三个水准点和±0.00。在场的实测,要能同时认准两个水准点,场地内水准点必须构成闭合图形,而且精度要满足规范要求。 ④各水准点宜设置于开挖和地面观降方位之外,水准点设置应规则,以便长期使用。 5)场地平面控制网的检测

相关文档