文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化各系统施工方案

智能化各系统施工方案

智能化各系统施工方案
智能化各系统施工方案

智能化各系统施工方案

一、施工准备

智能化系统工程项目经理部将于签订合同书的一周内成立,并配备必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方和总承包方的领导下,按照统一的部署和安排开展各项工作。

项目部将根据土建安装工程进度网络图,制定智能化详尽的进度计划,计划将说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

项目经理部将陆续完成如下工作:

编制工程施工综合进度表。

制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。

组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。

组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。

准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。

按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。二、综合布线系统

1.工艺流程

敷设管路、安装桥架----穿线(水平布线、垂直干线)-----安装信息模块及面板、安装配线架----线路通断、线性测试-----竣工文档的整理

2.设备的安装

1)机柜安装方法:

机柜安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时,垂直度偏差不大于3mm;

安装机柜面板,架前留有1.5m空间,机柜背面离墙距离大于0.8m,以便于安装和施工;

壁挂式机柜底距地面宜为300-800 mm。

2)配线设备机柜安装方法:

采用下走线方式时,架底位置与电缆上线孔相对应;

各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不大于2mm;

接线端子各种标志齐全;

交接箱或暗线箱暗设在墙体内。预留墙洞安装,箱底高出地面为500-1000 mm。

3)各类接线模块安装方法:

模块设备完整,安装就位,标志齐全;

安装螺丝必须拧紧,面板保持在一个水平面上。

4)信息插座安装方法:

安装在活动地板或地面上,固定在接线盒内,插座面板有直立和水平等形式,接线盒盖可开启,并严密防水、防尘。接线盒盖与地面齐平;

安装在墙体上,高出地面30mm,如地面采用活动地板时,加上活动地板内净高尺寸;

信息插座有标签。

3.线缆的敷设

1)线缆的敷设一般应符合下列要求:

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

缆线布放时应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5-10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

2)设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

电缆桥架宜距离地面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。桥架内横断面的填充率不应超过50%。

电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾转弯及每隔3-5m处进行固定。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束、25对或以上主干对绞电缆、光缆及其其他信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀,松紧合适。

4.重点、难点施工方案

1)缆线终端的一般要求:

缆线在终端前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序终端。

缆线中间不得产生接头现象。

缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。

缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。

对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

2)对绞电缆芯线终端应符合下列要求:

终端时每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度对于六类线不应大于10mm,超五类线不大于13mm。

剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。

屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

3)光缆芯线终端应符合下列要求:

采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护,光纤连接盒可为固定和抽屉两种方式。在连接盒中光纤应能得到足够的弯曲半径。

光纤融接或机械接续处应加保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。

连接盒面板应有标志。

跳线软纤的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

三、信息网络系统

1.工艺流程

网络设备安装----系统统调---系统测试及验收。

2.方案实施

1)设备安装

注意整体设备安装的美观性。拧取螺钉的时候不要过于紧,否则会让网络设备倾斜,也不能过于松垮,这样网络设备在运行时不会稳定,工作状态下设备会抖动。

2)规划网络系统的VLAN、IP地址表、冗余路由、网络拓扑图等,详细规划各个子系统的网络接入范围、主要应用以及运行的端口。

3)仔细核对光缆对数、走向,核对各个配线间的位置、大小,重点要注意机柜的空间以及端接箱和理线架的数量,光纤和跳线端口标号对照等等。

4)编写详细设计方案。根据前期的网络功能规划和信息收集及对布线系统的资料汇集具有针对性地写出详细设计方案。详细设计方案包括网络设备的命名、IP地址的分配、网络设备的连接设计、VLAN的设计、路由的设计、网络冗余的设计、网络设备的具体参数的设计、网管的设计、网络设备单体调试、网络设备的联调、网络系统的测试计划等内容,为后期的项目实施提供了技术依据和指导。

3.设备调试

1)网络设备的单体调试及测试,主要包括:

网络设备的单体上电、确定设备的硬件及软件是否运行正常;

网络设备的模块上电运行、确定网络模块的指示灯是否正常;

确定核心交换机加载的路由软件是否正常工作;

确定核心交换机的风扇模块是否正常;

按照详细设计文档完成单体设备的参数设置。

2)网络设备的联调及测试,主要包括:

SPANNING-TREE功能的实现及测试;

路由功能的实现及测试;

访问控制功能的实现及测试;

网管机的功能实现及测试;

子网内的连通及测试;

子网间的连通及测试;

重要节点间的连通性、延迟、带宽等测试。

4.重点、难点施工方案

1)设备命名

为了标识网络设备、便于管理网络设备,应该为网络中每一台设备赋予名称标识,设备命名的基本原则为:

(1)能表示出网络设备的类型

(2)能表示出网络设备的物理位置

(3)能表示出网络设备所属的网络层次

(4)相同物理位置和网络层次的网络设备由不同序号区分

(5)能反映出该设备的业务属性和网元功能

2)接口描述

为了标识设备端口,便于后期维护,应为没一个接口设置接口描述,接口描

述的基本规则为:

(1)能表示出端口的对端网元设备

(2)能表示出端口的类型

(3)能反映出对端端口所在板卡的物理槽位

3)IP地址规划

酒店网络设备涉及到很多系统,包括酒店经营服务类系统,如酒店经营管理系统、财务系统等等,因此IP地址规划的结果直接影响到网络运行的质量,以下是几点IP地址规划的基本原则:

唯一性:一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。即使使用了支持地址重叠的MPLS/VPN技术,也尽量不要规划为相同的地址。

连续性:连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合,大大缩减路由表,提高路由算法的效率。

扩展性:地址分配在每一层次上都要留有余量,在网络规模扩展时能保证地址叠合所需的连续性。

实意性:“望址生义”,好的IP地址规划使每个地址具有实际含义,看到一个地址就可以大至判断出该地址所属的设备。这是IP地址规划中最具技巧型和艺术性的部分。最完美的方式是得出一个IP地址公式,以及一些参数及系数,通过计算得出每一个需要用到的IP地址。

四、程控交换系统

1.工艺流程

程控交换设备安装----系统统调---系统测试及验收。

2.方案实施

1)设备安装

注意整体设备安装的美观性。拧取螺钉的时候不要过于紧,否则会让程控交换设备倾斜,也不能过于松垮,这样程控交换设备在运行时不会稳定,工作状态下设备会抖动。

2)规划程控交换系统的电话号码配置等,详细规划各个子系统的接入范围、主要应用以及运行的端口。

3)仔细核对大对数电缆走向,核对各个配线间的位置、大小,重点要注意机柜的空间以及端接箱和理线架的数量,端口标号对照等等。

4)编写详细设计方案。

3.设备调试

1)程控交换设备的单体调试及测试,主要包括:

程控交换设备的单体上电、确定设备的硬件及软件是否运行正常;

程控交换设备的模块上电运行、确定网络模块的指示灯是否正常;

确定程控交换软件是否正常工作;

确定程控交换机的风扇模块是否正常;

按照详细设计文档完成单体设备的参数设置。

2)程控交换设备的联调及测试,主要包括各子功能实现测试。

4.重点、难点施工方案

1)设备命名

为了标识设备、便于管理设备,应该为每一台设备赋予名称标识,设备命名的基本原则为:

(1)能表示出设备的类型

(2)能表示出设备的物理位置

2)接口描述

为了标识设备端口,便于后期维护,应为没一个接口设置接口描述,接口描述的基本规则为:

(1)能表示出端口的对端设备

(2)能表示出端口的类型

(3)能反映出对端端口所在板卡的物理槽位

五、视频监控系统

1.工艺流程

布置原则是:先敷设管线,而后安装控制中心系统设备,再安装前端摄像机、电梯摄像机等设备,并且整个系统的安装与工程的内装修同步。

施工顺序是:布管穿线----控制设备安装调试----前端设备的安装、调试----统调----系统验收。

2.导线、电缆规定及穿线方法

本系统的视频监控中的摄像机采用网络摄像机,其信号线采用超五类网络线接入楼层交换机;电梯摄像机采用模拟摄像机,其信号传输线采用视频电缆接入视频编码器。

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆接续,当必须中途接续时应采用接插件。

缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、

端正和正确。

电源线宜与信号线、控制线分开敷设。

缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。

电缆敷设完成后应用万用表检测电缆的屏蔽层与线芯是否绝缘,线芯是否接地。

3.设备安装方法

在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。

管线敷设时,建设单位应会同设计、施工单位对管线敷设质量进行随工验收,并填写“隐蔽工程随工验收单”。施工时应配合相关专业。石材上、吊顶上摄像机及探测器的安装注意应预留检修口等工作。

闭路电视监控系统一般由摄像、传输、控制、图像处理和显示5部分组成。

1)摄像机安装

摄像机宜安装在监视目标附近且不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面 2.5-5m或吊顶下0.2m处;室外应距地面3.5-10m,并不得低于3.5m 。

摄像机安装前应按下列要求进行检查:

将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;

检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定云台的转动起点方向;

检查摄像机在防护罩内紧固情况;

检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。

在安装过程中还应注意下列事项:

在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。

从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。

先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。

2)控制室设备安装:

(1)机架安装应符合下列规定:

机架的底座应与地面固定;

机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%;

多个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;

两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;

机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正;

机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫片圈均应按要求紧固不得遗漏。

(2)控制台安装应符合下列规定:

控制台位置应符合设计要求;

控制台应安装竖直,台面水平;

附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无滑痕;

台内接插件和设备应可靠,安装应牢固;

内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。

(3)控制室内电缆敷设

监控室内的电缆敷设采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆须所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内,拐弯处应符合电缆曲率半径的要求;

电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点处10mm处成捆空绑,根据电缆数量,应每隔100mm—200mm空绑一次;

在敷设的电缆两端应留有适当的余量,并标示明显的永久性标记;

引入、引出房屋的电缆,在出口处应加装防水罩。向上引入、引出的电缆,在出口处应做滴水弯,其弯度不得小于电缆的最小弯曲半径;

(4)监视器安装

监视器安装在固定的机柜上,应采取通风散热措施;

监视器安装位置应使屏幕不受外来光的直射,当有不可避免的光时,应加遮窗帘;

监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护罩。

4.重点、难点施工方案

1)尽量利用弱电线槽、桥架。线槽、桥架不到之处需敷设钢管,条件不具备也可采用PE、PVC塑料管。强电和弱电电缆全部分设并分开穿管,不允许AC24V和DC12V低压电源线与视频信号线、控制电缆共管。

2)在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在安全、整洁的

环境中安装摄像机。

3)摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。

摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度:室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。

4)摄像机避免逆光安装。

5)安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。

6)一般安装在标准吊、支架或自制的台架上。

电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。

7)球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。

8)解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。

9)监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。

10)支座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过2‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3cm,两个机柜中间缝隙不大于3cm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不大于5mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的

净距,在主要走道不小于1.5m,次要走道不小于0.8m;机架背面和侧面距离墙的净距不小于0.8m。

六、入侵报警系统

1.工艺流程

布置原则是:先敷设管线,而后安装控制中心系统设备,再安装报警探测器,安装与工程的内装修同步。

报警系统施工顺序是:布管穿线----控制设备安装调试----前端设备的安装、调试----统调----系统验收。

2.导线、电缆规定及穿线方法

室内报警采用红外幕帘探测器、紧急按钮及脚踢式开关,敷设时按综合布线规定和方法进行敷设。

石材上、吊顶上紧急按钮、探测器、现场报警键盘及声光报警器的安装注意应预留检修口等工作。

1)系统组成:防盗报警系统一般由探测器、紧急按钮、脚踢式开关、现场报警键盘、声光报警器、报警主机、报警显示系统组成。

2)探测器的安装

各类探测器的安装,应根据所选选产品的特性、警戒范围要求和环境影响等,确定设备的安装点(位置和高度);

探测器底座和支架应固定牢固;

导线连接应牢固可靠,外接部分不得外露,并留有适当余量。

七、电子巡更系统

1.工艺流程

施工顺序是:信息钮的安装----软件安装调试----系统调试----系统验收。2.设备安装方法

巡更系统一般由管理主机、巡更棒、巡更点组成。

安装巡更点时,建议安装高度为1.2-1.4m,方便巡检人员点击。

3.重点、难点施工方案

信息钮安装位置要合理,避免人为、动物、恶劣天气等的破坏。

八、门禁管理系统

1.工艺流程

布置原则是:先敷设管线,而后安装网络系统设备,再安装对讲主设备及门禁等设备,并且整个系统的安装与工程的内装修同步。

施工顺序是:布管穿线----控制设备安装调试----前端设备的安装、调试----软件的安装、调试----统调----系统验收。

在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备

条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。

门禁系统一般由读卡器、出门按钮、门禁控制器等部分组成;

门禁读卡器和出门按钮室内宜距地面1.3m处安装,安装应牢固;

感应式读卡机在安装时应注意可感应范围,不得靠近高频、强磁场;

锁具安装应符合产品技术要求,安装应牢固,启闭应灵活;

单木门阴级锁安装在门框侧面,双木门电锁安装在门框顶部,玻璃门电锁安装在顶部。

4.重点、难点施工方案

(1)读卡器安装的位置要对齐,做好接线盒的预埋工作,在施工过程中做好测量工作;

(2)门禁系统安装要注意木门与玻璃门、单开门与双开门、有框玻璃门和无框玻璃门的区别;

(3)为了保证信号传输的稳定性,在施工过程中,保证门禁控制器到控制主机、控制器到读卡器的连接采用一缆到底,避免线缆的续接造成的信号衰减。

九、停车场管理系统

1.施工工艺流程

线缆敷设→控制器安装、接线→道闸、读卡器安装→控制主机安装→系统调试→竣工文档整理。

2.线缆敷设

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;

电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆,避免电缆接续,当必须中途接续时应采用接插件;

缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确;

电源线宜与信号线、控制线分开敷设;

缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;

电缆敷设完成后应用万用表检测电缆的屏蔽层与线芯是否绝缘,线芯是否接地。

3.设备安装

在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。

系统组成:停车场管理系统一般由入口票箱、出口票箱、多功能车辆感应器、自动路闸、地感线圈等部分组成;

引导系统由引导牌、探测器、车位显示灯、自助缴费等部分组成。

前端设备安装:

感应式读卡机在安装时应注意可感应范围,不得靠近高频、强磁场;

出入口票箱应开箱检测调试,并确认设备能正常工作后,安装固定在出入口处,需要安装牢固。

将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;

检查摄像机在防护罩内紧固情况;

检查摄像机座与支架的安装尺寸;

车辆引导牌安装位置准确,车位分区合理;

车位探测器和显示灯安装位置准确;

自助缴费设备一般安装在电梯厅附近,便于车主进入车库后缴费方便。4.重点、难点施工方案

1)读卡器安装的位置要对齐,在施工过程中做好测量工作;

2)地感线圈、道闸位置安装准确;

3)为了保证信号传输的稳定性,在施工过程中,保证控制器到控制主机、控制器到读卡器的连接采用一缆到底,避免线缆的续接造成的信号衰减。十、梯控管理系统

1.工艺流程

硬件安装----软件安装调试----联网调试

2.施工方法

在指定电梯安装控制器

配合电梯厂家安装读卡器

应用软件的安装

在与对讲和门禁系统进行联网调试

3.重点、难点施工方案

1)梯控读卡器安装应根据相关要求保证改装后的美观性,协调性。

2)与对讲、门禁、停车场系统的联网调试。

十一、信息发布系统

1.工艺流程

硬件安装----软件安装调试----联网调试

2.施工方法

在指定位置设置信息发布系统的信息点

安排显示屏的安装

屏体校准

应用软件的安装

在管理主机安装数据库并进行联网调试

3.重点、难点施工方案

1)将显示屏进行改装,应根据相关要求保证改装后的美观性,协调性。

2)软件的安装应与查询软件不互相冲突,并做好软件的设置工作。

十二、无线对讲系统

1.工艺流程

管线敷设----天线安装调试----联网调试

2.施工方法

在指定位置设置无线对讲天线

安装中继台的安装

中继台频道的购买及设置

进行联网调试

3.重点、难点施工方案

频道购买工作与系统整体进度协调。

十三、楼宇自控系统

1.工艺流程

施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱

智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施 (一)施工准备 1、本工程开工前将组织好图纸会审,尽量将变动设计的资料及早落实解决,以利加工订货和组织施工。 2、根据本工程材料品种和规格较多的特点,及时提出加工订货数量,指派专人落实货源和供货日期。 3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案,并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。 4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时交叉衔接的方法,通过熟悉图纸明确场外制备工程项目,确定与单位施工有关的准备工作。(二)施工方法 1、金属线槽的安装 金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。 金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。 吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。 桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至

跨既有线路安全施工方案

洪溪特大桥跨既有线施工专项安全方案一工程概况 洪溪特大桥位于邵阳市洪溪镇,沿线水塘、沟渠及通行道路较多,属低山丘陵区,中心里程:DK173+202.57,全桥长1433.2m。孔跨布置为:9-24m 双线简支箱梁+24-32m 双线简支箱梁+1-(32+48+32)m 双线连续箱梁+1-(40+56+40)m 双线连续箱梁+1-(40+64+40)m 双线连续箱梁。其中:①DK172+982.9处,规划207国道,采用(40+56+40)m连续梁跨越;②DK173+133.90处,既有207国道,既有路面宽5米,采用32m简支梁跨越;③DK173+515.42处,水泥路,既有路面宽6.5 m,采用(32+48+32)m 连续梁跨越;④DK173+779.4处,部队铁路专用线,采用(40+64+40)m连续梁跨越。 二跨铁路及公路桥的安全措施 由于洪溪特大桥跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面,在施工前制定详细的交通疏导方案并与交管部门进行充分的交流,采取的施工防护措施主要有如下几点: ⑴首先认真熟悉工程图纸,依设计要求为原则,组织编制安全生产施工组织设计,做好安全技术交底工作,落实好各项安全生产制度,确保安全生产及工程顺利进行。 ⑵有计划、有组织、有目的地提前做好各种资源到位的准备,合理调度,安排安全所需设施、施工机具和劳动力分步、分批进场,确保工程顺利进行。 ⑶在每道工序施工前,必须对所有施工机械设备进行全面检查,确保运转状况良好。平时做好维修和保养工作。 ⑷在跨路连续梁施工处处设置值班岗亭,安排专人指挥交通及负责安全监督。若出现意外事故,立即联系相关部门,按照已编制的应急预案进行处理。 ⑸跨越部队专用铁路、207国道和乡村水泥路面防护形式采用棚架防护。 防护棚架设计:采用Ф100mm的钢管做立柱,埋设两排,钢管上用槽钢焊接骨架,满铺竹胶板,,防止桥梁杂物掉落。做好防火措施,备好灭火器。跨路三处棚架防护见图1.2-1、图1.2-2和图1.2-3。

智能化施工方案

内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书 内蒙古博物馆智能化系统施工组织设计方案书(一); 1 编制说明 1.1 编制原则 内蒙古博物馆智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、馆区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、馆区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约475 天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件 2 编制依据 1. 内蒙古博物馆智能化工程招标书 2. 内蒙古博物馆平面图 3. 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 4. 计算机机房设计规范GB 50174-93 5. 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198-94 6. 有线电视系统工程技术规范GB 50200-94 7. 建筑设计防火规范GB J16-87 8. 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 9. 电气装置工程施工及验收规范GBJ 232-82 10. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97 11. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997 12. 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 13. 有线电视加解扰系统通用技术要求GY/T114-94 14. 有线电视广播系统技术规范GY/T106-92 15. 防盗报警控制器材通用技术条件GB 12663-90 16. 安全防范工程程序与要求GA/T75-94 17. 入侵探测器通用技术条件GB 10408.1-89

铁路既有线拨接改造施工方案

XX线XX至XXS2标段XX~XX段 既有线改造施工方案 (DK2137+500~DK2138+700) 一、施工简介及主要工程数量: DK2137+500~DK2138+700段既有线半径为800m,缓和曲线长为120m的曲线,既有线路为P50普通线路。此次改造成半径为1605m、缓和曲线长为190m的曲线。主要工程数量为:提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路总长为806 m。拨移线路长度为258m,其中东拨接段拨移线路长度为174.97m,最大拨距为2.73m。西拨接段拨移线路长度为82.6m,最大拨距为2.81m,东西端龙口与既有线路连接无高差。 二、施工及配合单位 施工主体单位:中铁21局XX二线S2标段工程指挥部 分项主体施工单位:S4标中铁电化局 施工配合单位:XX工务段、XX车务段、XX电务段、XX通信段三、施工等级 本工程属于Ⅰ级施工。 四、施工方法及工期安排: 1、既有线改造总体施工方法:本区段既有线改造采取提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路采用P60 25m钢轨Ⅲ枕,既有P50线路与予铺线路采用P60~50 12.5m异型轨连接;予铺段整修达到线路静态验收标准后,在封闭点内进行既有线拨接合拢及大机两捣一稳作业。

2、既有线改造工期安排: 2.1、11月24日利用图定天窗时间封闭既有线4小时,1组大机(2捣1稳)从XX站开出,运行至K2137+450处等待,待线路拨通整修后,大机进行改造线路的两捣一稳作业,作业完毕后大机联挂返回XX车站。 3、DK2137+500~DK2138+700段线路改造平面图见后附页。 五、改造施工计划工具、机具: 序号机具名称单位数量序号机具名称单位数量 1 汽车辆 2 11 液压拨道机台10 2 挖掘机台 2 12 高程起道机台 2 3 捣固机组 2 13 大活口扳子把 4 4 撬棍根120 14 钻眼、锯轨机套 4 5 铁锨把100 15 花夹板、短轨套 4 6 洋镐把20 16 50米钢尺把 4 7 死扣轨枕扳手把80 17 5米钢尺把 4 8 压机台8 18 轨距尺把 4 9 垫木根40 19 弦绳米50 10 钢叉把50 六、施工封锁领导小组及人员安排: 6.1、施工领导小组: 施工单位总指挥:XX指挥长(负责全面施工组织、改造方案审批、拨接作业施工全面指挥、协调),电话:XX 副总指挥:XX、XX(负责改造线路的予铺及拨接作业施工、配合指挥长进行施工指挥及协调),电话:XX XX XX 技术主管:XX(负责施工方案的编制、审核及全面技术工作),电话: 安全主管:XX(负责施工全过程的安全工作、拨接改造前线路检查、会同相关部门办理线路开通签认手续等工作),电话:XX

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

机房施工组织方案

机房施工组织方案 为了合理安排进度,在现场设备安装阶段,我们采取将同类设备如期进行安装,这样以便于整体进度上的总协调。本工程总体施工流程如下: ISO9001质量标准施工流程图 (一)、施工人员安排 1、岗位分工及职责 ?项目经理 具有机房工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。 总工程师 具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。 ?工程技术人员 具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。 ?质量员

熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 ?项目管理人员 具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。 材料设备管理员 熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 ?资料员 具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。安全员 要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。 2、项目组织结构图 序号岗位姓名电话备注 1 2 3 4 5 6 7

智能化施工组织设计方案_完整版

智能化施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计得指导思想 “南京国际博览中心综合服务楼智能化系统建设”施工组织设计就是按贵方提供得智能化弱电系统设计图,按现行得国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府得有关规定,再结合我公司得施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程得设计施工经验与本工程得具体情况进行编制得。 施工组织设计作为直接指导施工得依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本得前提下,对加强施工管理、有效得调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场得安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方与建设监理公司审核认可后,在施工

过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计就是严格按照本弱电系统工程得要求进行质量策划后编制得,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计得编制工作,召集曾从事过类似工程工作得技术专家、有关负责人攻克本工程得重点、难点及特殊部位得施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性与可操作性。 3、本着对建设单位负责与资金得合理使用、对工程质量得高度责任感,针对本工程设计特点与使用功能要求,我们编制得原则就是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边与施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

※《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 ※《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ※《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 ※《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 ※《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 ※《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ※《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 ※《有线电视系统工程技术规范》GBJ 50200-1994 ※《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 ※《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ※《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 ※《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB500343-2004 ※《厅堂扩声特性设计规范》GB50371-2006 ※《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926、1-1997 ※《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ※《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 ※《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001 ※《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DB32/181-1998

跨既有线路安全施工方案

洪溪特大桥跨既有线施工专项安全方案 一工程概况 洪溪特大桥位于邵阳市洪溪镇,沿线水塘、沟渠及通行道路较多,属低山丘陵区,中心里程:DK173+202.57,全桥长1433.2m。孔跨布置为:9-24m 双线简支箱梁+24-32m 双线简支箱梁+1-(32+48+32)m 双线连续箱梁+1-(40+56+40)m 双线连续箱梁+1-(40+64+40)m 双线连续箱梁。其中:①DK172+982.9处,规划207国道,采用(40+56+40)m连续梁跨越;②DK173+133.90处,既有207国道,既有路面宽5米,采用32m简支梁跨越;③DK173+515.42处,水泥路,既有路面宽6.5 m,采用(32+48+32)m 连续梁跨越; ④DK173+779.4处,部队铁路专用线,采用(40+64+40)m连续梁跨越。1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

智能化工程施工组织设计方案

4施工组织设计方案 4.1施工组织 省沾益他库存电视监控与报警系统工程作为我公司的重点项目,将选派具有优秀管理才能、丰富实践经验的项目经理率领工作,以严谨实干的技术管理人员组成高素质、有实力、精干高效的项目管理机构。 4.1.1施工组织管理结构 本工程由公司总经理任工程总指挥,成立工程指挥部,设立技术方案设计组、工程施工专业组,指派设计主管、工程主管、项目经理、施工技术负责人、质量、安全监督员、各子项目主管,并实行梯级责任制,对项目管理层,层层落实责任,对各级管理人员明确责任,分工协作。工地建立“周碰头”例会,并请甲方代表参加,及时解决施工发生的问题,确保质量、工期、文明、安全等指标的实现。 4.1.2各级管理人员职责 项目经理:工程实施的第一责任人。负责整个工程人员组织调配、物资材料供应、工程进度、质量控制和安全管理,确保工程质量。项目副经理:对工程各子项目负责。确保施工按规和设计方案进行。协调同业主、各协作单位知系。负责工程进度、质量控制、安全管理等具体实施。

技术主管:负责工程质量计划的实施和日常质量管理工作,负责整个工程技术把关。负责监督各项目严格按施工图纸及技术方案进行施工。 各项目组组长:在项目经理、副经理直接领导下,在技术主管监管下,负责所管项目的具体实施。在施工中负责所管项目的质量控制、操作规、安全管理及施工进度。 安全管理组:建立各项目经理为首的安全领导小组,开展安全文明管理活动,同时建立各级人员安全责任制加强安全文明知识教育,保证各工程人员严格按照规施工,定期不定期展开安全检查,防患于未然。 质量管理组:建立各项目经理为首的质量领导小组,采取先进完善的质量控制评定措施,并制定严格科学的检测方法,对设备安装前及工程实施中的每个细节进行严格的质量检测,保障各系统最终工程

智能化施工方案

3.施工方案 一、施工总进度计划及保证措施 1、施工进度计划 1.1编制依据及原则 (1)响应合同文件工期要求。 (2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据:类似工程施工经验为参考。 (3)合理安排施工工序。 (4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。 (5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。 (6)体现我公司专业施工技术水平,资源配置合理利用。 1.2施工总工期 1.2.1总工期要求 总工期控制在45日历天内,计划于2017年5月16日开工,具体开工时间以甲方开工令为准。 1.2.2 、总工期计划 综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下: (1)在2017年5月16日开工(或接开工令进场),完成图纸的深化设 计,交业主及相关单位审查,同时与总包桥架安装单位密切配合,核查现场桥架、管路敷设及疏通清理。

(2)线路敷设与安装总包、空调、消防等单位密切配合,各工序,交 叉作业,以节省工期。 (3)设备安装主要与总包、装饰单位密切配合,根据装饰内装的进度合 理调整相应的资源,交叉作业,节省工期。 (4)以上工期计划是根据前述原则,结合我公司能力制定,施工中我 公司将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若 有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整 施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。 1.3施工进度计划表 1.3.1网络进度计划图(见附表) 1.3.2关键线路 图纸深化确认-现场管路、桥架复核、清理-线路敷设-吊顶设备安装(与装饰进度同步)-墙面设备安装-机房设备安装-系统调试-资料整理、第三方检测-竣工验收。 建筑设备管理、能耗计量系统需跟随暖通、给排水、电气专业施工进度做好管路、配电箱内设备的预留、安装工作。 2、进度施工保证措施 智能化系统的施工相对于其他安装工程最大的区别在于前期线路敷设到位后,后期设备的安装也基本是装饰工作面成活之后进行,不会影响其他专业的施工,相反其他专业的施工往往影响智能化系统的进度,这是大多数工程后期均面临的问题。 本工程工期紧,体量大,质量要求高,安排本工程总工期45个日历天,为保证按期完成工程任务,我公司针对本工程特点,根据以上主要工期进度控制节点和总体施工进度计划,以及面对各阶段工期计划影响要素,制定了一套完善的工期保证措施及进度计划管理方法。 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度

临近既有线工程施工组织设计方案

深圳地铁6号线科学馆站 临近既有线施工保护方案 编制: 复核: 审核: 中铁上海工程局 深圳地铁6号线6111标四工区科学馆站 项目经理部 2016年11月7日

目录 一、编制说明 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、保护小组组织机构及职责 (3) 1、组织机构 (3) 2、工作职责 (3) 四、风险因素辨识、分析和评估 (4) 五、既有线保护方案 (4) 六、施工监测 (7) 七、文明施工与环境保护 (8) 1、文明施工 (8) 2、环境保护 (8)

临近既有线施工保护方案 一、编制说明 1、编制目的 深圳地铁6号线围护结构在既有深圳地铁1号线附近施工,为了保证深圳地铁1号线的运营安全,特编制本方案。 2、编制依据 (1)市政院工程设计研究总院《换乘通道基坑围护及地基处理》(2)《地铁设计规范》(GB 50157-2003) (3)《地铁工程施工安全评价标准》(GB 50715-2011) (4)《地铁铁道施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) (5)《城市轨道交通运营管理办法》(中华人民共和国建设部令第140号令) (6)《深圳市地下铁道建设管理暂行规定》(深圳市人民政府令第101号) (7)《深圳市地铁运营管理暂行办法》(深圳市人民令政府第140号文) (8)深圳市地铁集团有限公司《城市轨道交通安全保护区施工管理办法(暂行)》 (9)城市轨道交通安全保护区内工程建设管理工作办事指南二、工程概况 深圳市城市轨道交通6号线二期工程从深圳北站预留高架工程引出,途经龙华、福田、罗湖三区,线路全长约11.8km,全线约90%地下敷设。本标段包含6站6区间,分别是深~梅区间、梅林关站、梅~翰区间、翰林站、翰~银区间、银湖站、银~八区间、八卦岭站、八~通区间、通新岭站、通~科区间、科学馆站及站后折返线、民乐停车场及停车场出入场线、上梅林站远期换乘通道。其中换

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

智能化弱电集成工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分

投标人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 编制日期:2008年9月13日 目录 第一章编制依据 (11) 1.施工组织设计的指导思想 (11) 2.编制围及容 (12)

3.施工组织设计编制技术依据 (13) 第二章工程概况 (16) 1.工程容 (16) 2.总工期要求 (17) 第三章工程实施组织计划 (18) 1.工程进度安排 (18) 2.项目管理机构的组建 (21) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (22) 2.2 施工作业层——直接参与施工的 作业班组 (23) 3.施工组织机构框图 (23) 3.1公司组织机构框图 (23)

3.2项目管理人员岗位职责 (24) 3.3.施工组的职责 (27) 4.施工组织计划 (29) 4.1工程组织 (29) 4.2工作流程 (31) 4.3规章制度 (32) 5.项目管理机制 (35) 6.施工项目的高效运作机制 (36) 6.1明确项目经理部的责、权、利 36 6.2树企业形象,创工程精品 (37) 7.保证施工项目高效运作的措施.. 38 8.工程施工准备 (40) 8.1施工技术准备 (40)

8.2主要施工工具准备 (41) 8.3劳动力计划安排 (42) 8.4.施工的临时设施 (46) 9.材料组织与管理 (47) 第四章工程质量管理 (50) 1.组织工作管理 (50) 2.进度控制管理 (51) 3.项目实施管理 (51) 4.风险管理 (52) 5.质量控制管理 (53) 6.项目文档管理 (55) 第五章施工部署及组织管理 (56) 1.工程总体布置 (56)

房地产项目智能化专业施工方案(完整版)

北京优胜大厦机电安装工程 智能化专业施工组织设计方案 文件编号: 工程名称:优胜大厦项目机电工程 工程地点:北京市丰台区 施工单位:国电南瑞股份有限公司 编制单位: 国电南瑞股份有限公司 编制人: 审批人: 审批日期: 2010年月日

第一章工程概况及项目难点分析 第一节工程概况 优胜广场项目位于北京市丰台区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m2,总建筑面积约153783吊,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。 1. 工程合同造价与范围: 优胜广场项目机电工程合同造价约3.83 亿元;承包工程包括: 1.1 机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。 1.2 建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/ 应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。 1.3 各设备机房环保处理工程(专业工程暂估价项目):各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。 2. 相关单位: 发包人:优胜房地产开发有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京工程建设监理公司 总承包单位:中建三局有限公司 3 施工进度总要求: 计划开工日期:2010年X月X日;计划竣工日期:2012年X月X日前

既有线涵洞接长施工方案

****** 1-10.0米 钢筋混凝土箱形桥施工组织设计 一、编制依据 1、《铁路技术管理规程》第九版 2、《铁路涵涵施工技术规范》 3、************************************工程施工图 4、我单位以往施工经验 二、工程概况 ***** 1-10.0m箱形桥与线路法线斜交53°,跨越**公路,框架涵内径为b*h=10.0*6.0。箱形桥基础采用C15混凝土垫层,箱形桥翼墙及基础采用C20混凝土,框架箱身采用C35钢筋混凝土。框架垂直宽度12.2米,高7.65米,底板厚0.85米,边墙厚1.1米,顶板厚0.8米,净高5.5米。箱形桥顺线路方向全长20.28米,横向全长17.45米。涵顶设计高程为388.11m。箱内路面铺设50cm厚C25混凝土,混凝土内设一层Φ12间距15×15cm钢筋网,与两侧路面顺接。防水层采用TQF-1防水层。 框架涵址下主要为粘质黄土,具II-III级自重湿陷性,厚度约18—20m。 工程量如下表所示:

全桥主要工程数量表(LDK6+439. 1-10m)

(一)、交通疏导方案 1、疏导目标和原则 由于箱形桥基础位于既有的行北公路上,车流量大,不能全封闭施工、决定采用半幅封闭进行施工。 第一步:基础施工时,先基坑开挖施工,待半幅开挖完毕后,搭设栈桥通过,开挖另半幅。栈桥长19m、宽5m,采用I25工字钢搭设。 第二步:绑扎底板、浇筑地板砼、拆除栈桥在夜间全封闭施工,白天开通行北公路利用栈桥通过车辆及行人,当天20点~次日6点封闭行北公路,进行下道工序施工。 第三步:边墙顶板施工时,搭设碗扣式脚手架,纵横间距0.6m密排,设臵4×4m通道,供车辆和行人通行。通道上方支撑体系采用采用16根I32a 均布顺线路方向搭设,其上放臵6×8cm小方木共同组成纵横结构承担起1cm胶合板作为框架内侧顶模,边墙内模与外模采用对拉螺栓联结。在内模支立完成后绑扎顶板钢筋。 2、碗扣式钢管支撑体系搭设及检算 支撑体系采用φ48×3.5mm碗扣式钢管支架,顶部采用16根I32a均布顺线路方向搭设,其上放臵6cm×8cm×30cm小方木共同组成纵横结构承担起2cm胶合板作为框架内侧顶模。 (1)、搭设注意事项: ①、按照规定的构造方案与尺寸进行搭设。 ②、相邻立杆的接头位臵错开布臵,在不同的步距内,上下大横杆接长位臵错开布臵在不同的立杆纵距中。 ③、搭设工人必须系安全带,戴安全帽。 ④、随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大。 (2)、模板支撑体系的检算 ①、荷载计算

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

智能化工程施工方案

智能化工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁隧道集团有限公司合肥南站项目经理部

目录 1 工程概况 (2) 1.1 建设地点 (2) 1.2 设计概况 (2) 2 编制依据 (2) 2.1 主要依据规范 (2) 2.2 编制原则 (2) 3 施工的准备工作及施工条件 (3) 3.1 公司负责 (3) 3.2 给排水专业施工队负责 (3) 4 智能化施工方案、施工方法及其措施 (3) 4.1 火灾自动报警及联动系统 (3) 4.2 其他系统 (10) 5质量保证措施 (10) 6施工现场安全措施 (10) 7工期进度及安排 (10) 8施工管理及验收程序 (11) 8.1 项目管理人员 (11) 8.2 智能化安装施工验收 (11)

合肥南站综合交通枢纽配套北广场 智能化工程施工方案 1 工程概况 1.1 建设地点 合肥南站综合交通枢纽配套北广场工程场址位于合肥南站的北侧的场地范围内,整个厂区位于合肥市包河区南二环外龙川路(规划路)以南,繁华大道以北,徽州大道以东,泸州大道以西,连接主城区组团和滨湖新区,总体地势北高南低,西高东低。 1.2 设计概况 智能化系统包括:火灾自动报警及联动系统、有线广播系统、电话交换系统、信心网络系统、视频监控系统、建筑设备监控系统、综合布线系统、有限电视系统、数字集群通信系统、移动通信覆盖系统、时钟系统、停车场管理系统、信息发布及引导系统、智能化系统集成。 2 编制依据 2.1 主要依据规范 (1)合肥南站综合交通枢纽配套工程施工图设计第七册(智能化);北京城建设计研究 总院有限责任公司;2012年7 月; (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; (3)《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002; GB50300-2001; (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.2 编制原则 以满足业主、设计和规范要求为目标,按照“理论可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本施工方案: (1)质量保证原则 建立完整的工程质量管理体系和控制程序,明确工程质量目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的质量保证措施,确保工程达到优良的质量标准。 (2)工期保障原则 根据本标段工程总体工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使智能化施工与其他 工序合理衔接,以确保智能化施工计划的实现。

弱电智能化系统施工方案

海科兴工业园弱电智能化系统 施 工 方 案 编制日期:2012年11月20日

目录 第一章编制依据 (4) 1.施工组织设计的指导思想 (4) 2.编制范围及内容 (4) 3.施工组织设计编制技术依据 (5) 第二章工程概况 (6) 1.工程内容 (6) 2.总工期要求 (6) 第三章工程实施组织计划 (6) 1.工程进度安排 (6) 2.项目管理机构的组建 (7) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (8) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (8) 3.施工组织机构框图 (8) 3.1公司组织机构框图 (8) 3.2项目管理人员岗位职责 (9) 3.3.施工组的职责 (10) 4.施工组织计划 (11) 4.1工程组织 (11) 4.2工作流程 (12) 4.3规章制度 (12) 5.项目管理机制 (14) 6.施工项目的高效运作机制 (14) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (14) 6.2树企业形象,创工程精品 (15) 7.保证施工项目高效运作的措施 (15) 8.工程施工准备 (16) 8.1施工技术准备 (16) 8.2主要施工工具准备 (16) 8.3劳动力计划安排 (17)

8.4.施工的临时设施 (18) 9.材料组织与管理 (19) 第四章工程质量管理 (20) 1.组织工作管理 (20) 2.进度控制管理 (21) 3.项目实施管理 (21) 4.风险管理 (21) 5.质量控制管理 (22) 6.项目文档管理 (22) 第五章施工部署及组织管理 (23) 1.工程总体布置 (23) 1.1本工程的施工指导方针 (23) 1.2施工组织安排 (24) 1.3做好设备单机和总调试。 (24) 2.施工技术准备 (24) 3.施工准备 (24) 4.施工项目做好与业主的配合措施 (25) 5.施工项目做好与监理的配合措施 (25) 6.施工项目做好与设计院的配合措施 (26) 7.做好与土建施工单位的配合措施 (27) 第六章系统安装及施工 (28) 1.监控系统施工方案 (28) 1.1一般要求 (28) 1.2电缆敷设 (29) 1.3前端设备的安装 (29) 1.4供电与接地 (30) 1.5监控系统的调试 (31) 2.停车场管理系统施工方案 (33) 2.1停车场管理系统的部件安装 (33) 2.2停车场管理系统的调试 (35) 3.门禁管理系统施工方案 (38) 3.1前端设备的安装 (38)

机房装修施工工艺方案

、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+故防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用 毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI 浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔 1 天以上。 2、吊顶 操作要点 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹 顶面标咼水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上 划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位 涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 机房装修施 艺标准 3)、 修补顶面上的凹坑填平。 4)、 1)、 标注顶面标高水平线

1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 1000 mm。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框 架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面 的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1 )、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。 2、根据设计图纸确定金属壁板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定

相关文档