文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXX冷库制冷系统设计

XXX冷库制冷系统设计

XXX冷库制冷系统设计
XXX冷库制冷系统设计

毕业设计(论文)

题目名称:XX冷库制冷系统设计

院系名称:电气工程系

班级:铁供XXXX

学号:XXXX

学生姓名:XXXX

指导教师:XXXX

2014 年03 月

XX冷库制冷系统设计XX cold storage refrigeration syetem design

院系名称:电气工程系

班级:铁供XXXX

学号:XXXX

学生姓名:XXXX

指导教师:XXXX

2014年03 月

中文摘要

本次课题是以某冷库为样板进行设计。

冷藏间储藏吨位为300t,冷间设计温度为-18℃;冻结间生产能力为30t/24h。室外空气温、湿度根据你建库确定。

这次设计在运用所学知识计算出冷间负荷之后,根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠、经济合理、管理方便的设计方案。最终确定方案为:氨系统活塞式制冷压缩机双级压缩。根据负荷计算的结果依次选择冷风机、贮液器等辅助设备。在完成设备选型后进行管道布置、机房布置、设备保温等。

【关键词】方案确定负荷计算管道设计压缩机冷凝器结束语

目录

1.前言-------------------------------------------------------------------------3

2.设计任务书----------------------------------------------------------------4

3.制冷方案的确定----------------------------------------------------------5

4.库房负荷的计算----------------------------------------------------------8

5.冷却设备的选型计算---------------------------------------------------17

6.系统管径的确定---------------------------------------------------------20

7.制冷剂注入量------------------------------------------------------------21

8.结束语---------------------------------------------------------------------22

9.致谢------------------------------------------------------------------------23

10.参考书目-----------------------------------------------------------------24

前言

随着社会的进步和人们生活水平的不断提高,制冷与空调的应用几乎遍及生产、生活的各个方面。冷库是利用人工制冷的方法,使库房内温度低于外界环境温度而有利于易腐食品的加工、储藏,以保证食品食用价值的构筑物;它包括保温维护系统、冷冻系统、电控网络系统等。用以最大限度保持食品原有质量、适应淡旺季食品供应和长期储存之用。

冷库可按结构特点、使用性质、规模大小和使用库温等各种不同形式进行分类。按结构特点可分为土建式冷库和装配式冷库;按使用性质可分为生产性冷库、分配性冷库和零售性冷库;按规模大小可分为大型冷库、中型冷库和小型冷库;按使用库温可分为冷却库、冻结库和冷藏库。此外,还可以按制冷剂的种类进行划分。

冷库建筑群通常由主库、制冷压缩机间、设备间、生产厂房以及办公、生活用房等组成,主库是冷库建筑群中的主体建筑。主库包括冷却间、冻结间、冷却物冷藏间、冻结物冷藏间、制冰间和冰库、气调保鲜间,穿堂以及站台。制冷压缩机房和设备间包括制冷压缩机房、设备间以及变、配电间。生产工艺用房包括屠宰车间、整理车间、加工车间以及其他车间。办公、生活用房包括办公楼、医务室、职工宿舍、俱乐部、托儿所、厕所、浴室、食堂等。其他包括各种库房及围墙、出入口等。

此次,我们欲拟建一个加工量为30吨/日,冷藏量为300吨的低温冷库,对当地屠宰羊进行冷加工。

冷库的相关规格及平面布置都需要进行合理的考量,下面我们将作进一步的介绍。制冷方案的确定、冷却设备的选型、系统管道的设计,以及各工间的布置等。

设计任务书

一.冷库的规格:

1. 冷藏间的储藏吨位为300t,冷间的设计温度为-18℃,相对湿度为95%;

2. 冻结间生产能力为30t/24h,冷间设计温度为-23℃。

二.库房的平面布置:

1. 库房平面布置见平面图

图中1#、2#、3#为冷藏间,4#、5#、6#为冻结间,它们通过常温穿堂组合成整体;

2. 机房平面见布置图

在冻结间东侧,通过隔墙与冻结间相连。

三.气象水文条件:

1. 室外空气温、湿度根据拟建库所在地查《制冷工艺设计》教材附录Ⅶ;

2. 冷却水温度,按循环水考虑,冷凝器进水温度为30℃。

四.设计要求:

1. 制冷方案的确定;

2. 库房冷负荷计算;

3. 压缩机及制冷设备的选型;

4. 制冷系统管道的计算;

5. 制冷系统制冷剂注入量计算。

五.图纸部分:

1. 制冷系统原理图1张;

2. 制冷系统透视图1张;

3. 制冷机房平面图1张。

制冷方案的确定

制冷方案是设计单位依据设计任务书而提出的初步设想,冷库的使用效果与所选用的制冷方案有着密切的联系。如果确定的制冷方案不当,会给冷库建设造成不应有的经济损失和操作管理的不便,关系到机器设备先进性及经常运转费用的高低等。因此在确定方案时,应从先进、使用、发展、经济等诸多方面出发,同时考虑几个不同方案,进行分析比较,权衡利弊,选择最佳的设计方案。

确定冷库制冷方案的内容包括制冷系统压缩级数及压缩机类型的确定,制冷剂种类及冷凝器类型的确定,自动化方案的确定,制冷系统供液方式的确定,冷间冷却方式的确定,冷间冷却设备和融霜方式的确定。

制冷方案确定的依据如下:1.冷库的使用性质;2.建设规模和投资限额;3.生产工艺要求;4.当地水文气象条件;5.制冷装置所处环境。

一. 制冷系统压缩级数及压缩机类型的确定

制冷系统的压缩形式包括单级压缩和双级压缩。单级压缩形式就是在制冷系统中将压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四大部件,一次用管道连接起来,形成一个最基本的单级压缩系统。制冷剂在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程,即可完成一个制冷循环。双级压缩形式又可分为单机双级压缩和配组式双级压缩。单机双级压缩形式就是采用一台制冷压缩机进行双级压缩,具有占地面积小、系统管道简单、施工周期短、操作管理方便等优点,用于大、中型冷库中,但不能根据工作条件变化灵活调整。配组式双击压缩是由几台单级压缩机配合来完成高、低压级压缩。用来配组的制冷压缩机应尽量选择相同系列的,这样便于零部件互换。确定系统压缩级数的主要依据是压力比值,即一定工况下,系统冷凝压力与蒸发压力的比值。当压力比值小于或等于8时,氨系统应采用单级压缩;压力比值小于或等于10时,氟系统采用单级压缩。当压力比值大于8时,氨系统应采用双级压缩;当压力比值大于10时,氟系统采用双级压缩。

根据相关计算,我们此次设计的冷库应该采用双级压缩形式。

制冷压缩机包括活塞式压缩机、螺杆式压缩机和离心式压缩机。活塞式制冷压缩机工艺成熟,热力性能好,目前在制冷系统中应用广泛。但是这种类型的压缩机,易损部件多,零部件也多,管理和维修比较麻烦。螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机,结构简单,体积小,易损部件少,检修周期长,运转平稳可靠,维修方便,因而在各种制冷装置中得到较为广泛的应用;尤其在空间有限、需要移动的制冷系统。但是由于加工精度较高,制造比较复杂,噪声大,效率稍低,在使用上受到一定的限制。离心式制冷压缩机是无油压缩,机械磨损小,重量轻,并能实现自动控制,用于制冷量较大的制冷装置上;由于单机制冷量不能过小,限制了使用范围,离心式压缩机制造加工精度较高,维护困难较大。

综合各项因素,我们此次设计的冷库应该采用活塞式制冷压缩机。

二. 制冷剂种类及冷凝器类型的确定

压缩机制冷剂的选用对于提高制冷系统的热力完善度,降低制冷装置的造价以及确保安全运转具有重要意义。确定制冷剂的种类,通常从以下几个方面进行考虑:货源和冷库造价;安全性能;蒸发系统压缩级数。氨的单位制冷量较大,且价格便宜,易溶于水但不溶于润滑油。氟利昂的单位制冷量较小,且价格昂贵,与油互溶性较好,但容易泄漏。

通过对比特点,我们此次设计的冷库应该采用氨作为制冷剂。

冷凝器类型有多种,应该根据制冷装置所处的环境、冷却水水质、水温和水量来进行确定。在具有充足水源、是指较差的地区,采用立式壳管式冷凝器;若水温低,水质较好,船舶制冷装置应采用卧式壳管式冷凝器;对水质差、大气湿度比较低的地区应采用淋浇式冷凝器;对水缺乏地区,耗水量小,应采用蒸发式冷凝器;对于小型氟利昂制冷装置,应采用空气冷却式冷凝器。

呼和浩特地处内蒙,水资源比较充足,所以冷库应该采用立式壳管式冷凝器。

三. 制冷系统供液方式的确定

制冷系统的供液方式可分为直接膨胀供液、重力供液和液泵供液三种。直接膨胀供液适用于小型氨制冷装置、负荷稳定的系统及氟制冷装置。该方式的特点是系统简单、工程费用低,但制冷效率较低且操作调节困难;目前国内氨制冷系统中较少采用这种供液方式。重力供液适用于中、小型氨冷库制冷装置,该方式的特点是供液稳定,能提高蒸发器的热交换效果,防止压缩机“液击”,但提高了土建的造价。目前,在中、小型氨冷库制冷装置中已少用。液泵供液比上述两者的优点多,在国内外制冷装置中已得到日益广泛的应用,是国内大中型冷库制冷装置应用最多的供液方式。该方式的特点是蒸发器的热交换效率高,便于集中控制,但相应的投资也加大,

液泵供液方式,其优点突出,因此适合我们此次设计的冷库。

四. 冷间冷却方式的确定

冷间冷却方式是冷库制冷方案的一个组成部分,从制冷产生冷效应的角度,可分为间接冷却方式和直接冷却方式,这两者各有其特点和使用场合。间接冷却方式的特点是初投资和经常运转费用较高,能连损失较大,需要经常维护修理。目前在各制冷装置中,间接冷却系统应用不太多,仅在特定情况下及不宜使用直接冷却系统的场所应用。直接冷却方式的特点是能量损失较小,操作管理方便,初投资及运转费用较低。由于这些优点而被广泛应用。

直接供液方式,使用年限较长,所以冷库应该采用此种冷却方式。

五. 冷间冷却设备和融霜方式的确定

目前冷间常采用冷却排管、冷风机和搁架式排管等冷却设备。其选用是否合理直接关系到产品的冷加工质量和生产效率,以及经费性费用。影响因素应考虑产品冷加工工艺要求和储藏条件,库房的占用面积等。冷间类型不同,所选用冷间冷却设备也有区别。

冷却间一般选干式落地式冷风机作为冷却设备;冻结间一般选用落地式或吊顶式冷风机作为冷却设备;冷却物冷藏间通常选用冷风机冷却设备;冻结物冷藏间通常选用冷却排管作为冷却设备;产品包装间,选用冷却设备应根据包装间温度而定。

融霜方式的确定根据系统内部自身因素进行选择,我们此次设计的冷库应该采用热氨融霜方式。

库房负荷计算

维护结构的传热系数:

1.外墙

一.库房围护结构传入热量计算Q1

=K*A*a(t w-t n)

计算公式为:Q

1

Q

——围护结构传入热量(w)

1

K——围护结构的传热系数。(w/m2℃)

A——传热面积(m2)

a——维护结构两侧温差修正系数

t w——围护结构外侧计算温度(℃)t n——围护结构内侧计算温度(℃)相关计算如下:

二.货物热量计算Q 2

计算公式为:Q 2=Q 2a +Q 2b Q 2——货物热 Q 2a ——食品热量

Q 2b ——包装材料和运载工具热量

(h 1=12.2kj/kg,h2=4.6kj/kg ;t 1=32×0.83℃,t 2=-18℃;B=0.1,C b =0.42。) Q 2a 计算表

Q 2b 计算表

Q2汇总表

三.通风换气热量计算Q3

冷藏间、冻结间不存在通风换气热量。

四.电机运转热计算Q4

计算公式为:Q4=1000∑P£p

Q4——电机运转热

∑P——电机额定功率

£——热转化系数0.8

P ——电机运转时间系数取1

1.冷藏间采用光滑顶排管,故无电动机运转热量Q

4

2.冻结间

(1)NO4库采用搁架排管,按每吨配风10000m3/T,选用FT35LN05.6-2型号轴流式风机6台,计算电动机功率为:∑P=1.1×6=6.6KW,ζ=1,ρ=1,Q

=1000∑Pζρ=1000×6.6×1

4

×1=6600W

(2)NO5库采用冷风机,冷风机使用的电动机功率总计为: ∑P=4.4KW, ζ=1,ρ

=1,Q

4

=1000∑Pζρ=1000×4.4×1×1=4400W

(3)NO6库同NO5库:Q

4

=4400W

五.操作热量计算Q5

计算公式为:Q5= Q5a+ Q5b+ Q5c

Q5a——照明热量

Q5b——开门热量

Q5c——操作人员热量

1、冷藏间

NO.1库:

A=144.14㎡,V=720.7 m3,q

d =2W/㎡,h

w

=736.3 KJ/kg, h

n

=-16.077 KJ/kg,M=0.5,ρ

n

=1.39

㎏/ m3,n

r =3,q

r

=410W/个 ,n=2

Q 5a = Aq

d

=144.14×2=288.28W

Q 5b =0.2778Vn(h

w

-h

n

)MP/24=0.2778×720.7×2×(76.3+16.077)×0.5×

1.39/24=1071.2 W

Q 5c =3 n

r

q

r

/24=3×3×410/24=154 W

Q 5= Q

5a

+Q

5b

+Q

5c

=288.28+1071.2+154=1513.44 W

NO.2库:

A=150.5㎡,V=752.7 m3

Q 5a = Aq

d

=150.5×2=301 W

Q 5b =0.2778Vn(h

w

-h

n

)MP/24=0.2778×752.7×2×(76.3+16.077)×0.5×

1.39/24=1118.72 W

Q 5c =3n

r

q

r

/24=3×3×410/24=154 W

Q 5= Q

5a

+Q

5b

+Q

5c

=301+1118.72+154=1573.72 W

NO.3库同NO.1库:Q

5

=1513.44W

2、冻结间

不计算Q

5

的热量。

六.库房热量汇总Q q

计算公式为:Qq=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5

(冷藏间P=1;冻结间P=1.3)

Qq汇总表

七.机械负荷计算

计算公式为:Q

j =(n

1

∑Q

1

+n

2

∑Q

2

+n

3

∑Q

3

+n

4

∑Q

4

+n

5

∑Q

5

)R

n

1

=1,n2=1,n

3

=0,n

4

=0.5,n

5

=0.5,R=1.07

蒸发温度相同,

Q j=(18073.88+88268.8+3850+2300.3)×1.07=124486.99

冷却设备的选型计算

一.压缩机

(1)根据t z =-33℃,t l =30℃和3/1=ξ,查图3-1得中间冷却温度t zj =-5.6 (2)根据中间冷却温度,确定中间冷却器盘管出液温度t c =-5.6+5.6=0℃

(3)根据蒸发温度t z =-33℃和中间冷却器温度t zj =-5.6查表3-7得低压机的输气系数

8.0=λ

(4)根据蒸发温度t z 3℃和中间冷盘管t c =0℃,查表3-8得低压机单位容积制冷量

q r =1015.4kj/kg

(5)根据式(3-3)计算低压机的理论输气量:

V dp =

6.3/r q j

Q Q λ=

6

.3/4.10158.0989

.124480?=551.695

(6)选择低压机:

根据计算出的低压机理论输气量。可从单级压缩机产品样本或表3-4中,选出两

台6AW-12.5型压缩机一台,作为低压机,其理论排气量V p =424.54m 3/h.可满足要求。

(7)选择高压机:

根据选定的高低机理论排气量之比 =

ξdp

gp V V =1/3

得 V gp =V dp /3=280 m 3/h

从制冷压缩机的产品样本或表3-4中,可选择2AV-12.5型压缩机两台高压机,其

排气量V p =280 m 3/h

二.冷凝器

(1)双级机冷凝器热负荷Q 1: V d =424m 3/h q 1=1073KJ/m 3

Q 1=V d q i /3.6=(2×424.5)×1056/3.6=249040W (2)单级机冷凝器热荷:

2.11=ξ

Q 1=Q c ζ=2×61×1.2×1000=146400W

(3)冷凝器面积 q A =300w/m 3 A 1=131.8m 2

选用LNA-80型冷凝器2台。

三.中间冷却器

(1)冷却器直径计算:

282,6.0==g g V λm 3/h ,s m /5.0=ω D=0.0188346.0=ω

λg

V

(2)中间冷却器蛇行管冷却面积: Q zj =G d (h 6-h 8)=1539.1W K=500W/m 2℃ 1.16=?tm ℃ A=Q zj /(K 291.1)m tm =?

选用ZLA-2型中冷器1台。

四.油分离器

ω=0.8m/s d=0.0188

6.00188

.0=+=w

V

V w

V

g g λλλ

选用YFA-125型油分离器1台

五.空气分离器

一般总制冷量在1163Kw 以下选用KFA-32型空气分离器1台。

六.集油器

压缩机在标准工况下总制冷量在200Kw 以上时选用桶身直径325mm 集油器。 选用JYA-325型集油器1台。

七.高压贮液器

ν=1.663 kJ/㎏,φ=1,β=0.7,∑=h kg G /96.784 V za =∑Gv φ/1000β=1.86m 3 选用WCA-2250型高压贮液器1台。

八.氨泵的选型计算

(1)-33℃系统

n=6,Q q =150889.7W,V /=1.4674L/kg,r=1364.23KJ/kg

空调用制冷技术课程设计报告书

空调用制冷技术课程设计

目录 前言 (1) 1 设计目的 (2) 2 设计任务 (2) 3 设计原始资料 (2) 4 冷水机组的选择 (3) 4.1 负荷计算 (3) 4.2 机组的选择 (3) 5方案设计 (4) 6水力计算 (4) 7设备选择 (6) 7.1冷却塔的选择 (6) 7.2 分水器和集水器的选择 (6) 7.3水泵的选择 (7) 7.3.1冷冻水泵选型 (8) 7.3.2冷却水泵选型 (9) 8 小结 (11) 参考文献 (13)

前言 制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 2 设计任务 (一)负荷计算 (二)机组选择 (三)方案设计 (四)水力计算 1、冷冻水循环系统水力计算 2、冷却水循环系统水力计算 (五)设备选择 1、冷却塔的选择 2、分水器及集水器的选择 3、水泵的选择 (六)机房布置 1、设备与管道布置平面图 2、机房系统图 3 设计原始资料 (一)建筑物概况:层高4.6米, 层数6层, 总空调建筑面积:为15990m2。 (二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃; 冷却水参数:进水32℃,出水37℃。 (三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。 (四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

冷库制冷工艺设计介绍

冷库制冷工艺的定义及其设计的基本内容 制冷工艺是制冷系统中的一个具体概念,是制冷循环系统中各个组成部分有机联合工艺技术。所有的制冷装置无论大小均需要进行制冷工艺的设计。冷库制冷工艺设计时大型制冷工程设计的重要组成部分。本书主要研究食品冷藏供液的制冷装置中制冷工艺的设计,也就是冷库制冷工艺设计。“冷库”是对易腐败食品进行冷加工或冷藏的建筑物,它既要负荷生产的需要,又要负荷流通的需要。 冷库提供的冷冻、冷藏条件,使加工及贮存的易腐败食品保质保量,为农牧也生产服务,为人民生活服务。而制冷工艺设计就是为各空间提供冷源,也就是为各冷间提供不因室外空气参数和室内条件而变化的较为稳定的“温湿度”,以达到延长易腐败食品的贮存期限、最大限度地保持食品质量的目的,这就是制冷工艺课程的主要任务。冷库设计要确保技术先进、经济合理、节能优化、安全适用、质量保证。 完整的冷库设计包括制冷工艺设计、土建设计、电器设计、采暖于通风设计,以及给排水设计等五个方面。其中制冷工艺是先行,是主导,其他设计要根据制冷工艺设计提出的条件、数据来进行设计。各个专业的设计要密切配合,协同一致,共同完成冷库设计。冷库制冷工 冷库制冷工艺设计即根据制冷机工作的原理,根据易腐败食品冷加工或冷藏的技术要求、卫生要求,参照有关设计规范或标准,合理地选择和装设全部制冷机器与设备(包括管道、阀门、管件、仪表等)。设计前,应进行可行性研究、调查,了解建库的确自然、社会情况以及各种物质、技术条件。设计时,吸取同类冷库设计、生产建设经验;参考国内外科学技术新成就;在总结实践经验和科学实验的基础上,积极慎重地采用新技术、新设备、新工艺和新材料;使冷库系统投入使用时生产流程合理,节约能源,操作维修方便。 国内冷库建设近几年发展非常迅速,新建的食品冷库越来越多,而且新增的冷库都在不断应用新技术,自动化程度也越来越高,在设计、使用、维护和保养等方面都包含越来越多的技术含量,使冷库在使用中真正做到安全、节能、好用。 近二十几年来,人们研究得最为积极的是对CFCs类氟利昂制冷剂的替代研究,其中冷库或其他小型制冷装置用制冷剂的替代研究表明,氨是一种很好的替代物。它不仅在大型冷控股中作为制冷剂,而且随着新研究成果的出现,例如,密封性好的装置和设备的研制成功、低粘度PAO润滑油与氨互溶性的发现等,使氨已可以用于小型的制冷装置及空调系统。目前已研制出专门用氨做制冷剂的氨用小型压缩机。扩

制冷系统施工方案

制冷设备及冷库板 安装 施 工 编制人:孙明堂 编制单位:北京金冰城恒业制冷设备有限公司 编制日期:2014 年10 月10 日 、编制依据

1、施工图纸:本工程为大兴区林产品贮运实验园建设项目; 1# 楼冷库的制冷设备及冷库板安装。, 2 、相关施工规范: 2.1 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 (GB50274—2010) ; 2.2 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—2010) ; 2.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235—210) ; 2.4 《输送流体用无缝钢管》 (GB8163) ; 2.5 《设备及管道保冷设计导则》 (GB/T 1558); 2.6 《建筑设备施工安装通用图集》 (91SB7-1); 2.7 《设备及管道绝热技术通则》 (GB4271-2008) 2.8 《氢氟氯、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ14-2007 2.9 《空调与制冷设备用无缝钢管》 (GB/T17791-2007); 2.10 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—2009) ; 2.11 《低压流体输送焊接管》 (GB3091-2008) 3、制冷压缩机安装: 3.1 安装前的检查 基础的检查:基础的外形尺寸、基础平面的水平度、中心线、标

高、地脚螺栓孔的深度和距离、混凝土内的埋设件等,这些应符合设计或现行的 机械设备施工及验收规范的要求。基础四周的模板、地脚螺栓孔的模板及孔内的积水等,应清理干净。对二次灌浆的光滑基础表面,应用钢钎凿出麻面,以使二次灌浆与原来基础表面接合牢固。地脚螺栓及予埋铁位置是否正确,长度、强度是否符合标准。基础检查完毕要根据实物认真填写“基础验收记录” ,并作交接记录。基础验收时尺寸的偏差:长度不大于20mn,凹凸不大于10mm 地脚螺栓孔中心距不大于10mm机座主要轴线之间的尺寸不大于 2mm。如不符,需会同监理或建设单位、土建单位提出整修意见。 3.2 制冷压缩机的安装: 3.2.1 设备就位找正和初平:制冷压缩机就位前,将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净,并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线,对其纵横中心先进行放线,可采用用墨线弹出设备的中心线;放线时,尺子摆正而且拉直,尺寸要量测准确。 3.2.2 制冷压缩机的就位:就位是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正,对好基础,再卸下制冷压缩机与底座连接的的螺栓,用撬杠撬起压缩机的另一端,将几根滚杠放到压缩机与底座之间。使压缩机落到杠上,再将已放好线的基础和底座上放三、四根滚杠,用撬杠撬动制冷压缩机,使滚杠滚动,将制冷压缩机从底座上水平划移到基础上。 最后撬起制冷压缩机,将滚杠撒出,按其具体情况垫好垫铁。 323制冷压缩机的找正:找正就是将其就位到规定的部位,使制冷压缩机的纵横中心线与基础上中心线对正。可用线垂进行测量,如果没有找正,可用撅杆轻轻撅动制冷冷压缩机进行调整,直到符合 下表的规定:

冷库课程设计-小型氨系统制冷工艺设计

小型氨系统制冷 工艺设计 (第四组) 制冷工艺设计 一个单层500t生产性冷藏库,采用砖墙、钢筋混凝土梁、柱和板建成。隔热层外墙和阁楼采用聚氨酯现场发泡,冻结间内墙贴软木,地坪采用炉渣并装设水泥通风管。整个制冷系统设计计算如下: 1.设计条件 1.气象和水文资料 2.制冷系统 采用氨直接蒸发制冷系统。冷藏间温度为-18℃,冻结间温度为-23℃。 3.冷藏库的平面布置 冷藏库的平面布置如下图所示。

2. 设计计算 整个制冷系统的设计计算是在冷库的平面立面和具体的建筑结构和围护结构确定之后进行的。首先计算冷库的耗冷量,然后计算制冷机器和设计。计算出程序如下: 1.冷库维护结构的传热系数计算 主要计算外墙、内墙、阁楼层和地坪的传热系数,计算公式如下: 热阻的计算公式为: ,1i i i s R R a δλ== 传热系数的计算公式为 12121 1 1s w K δδαλλα= + ++???+ 对于墙面的对流换热系数α,外墙表面α取;内墙表面α取;冻结间的内墙表面取。各冷库维护结构及其传热系数的计算见表1-1。 3. 冷库耗冷量的计算

(1)冷库围护结构传热引起耗冷量按计算围护结构传热面积原则计算各库房围护结构的传热面积,然后计算耗冷量。 1)冷库围护结构的传热面积。冷库围护结构的传热面积计算见表1-2. 表1-1 冷库围护结构及其传热系数的计算

表1-2 冷库维护结构的传热面积表

no.3 东墙 西墙 北墙屋顶、阁楼、地 坪 9.185 9.185 22.370 20.000 7.490 7.490 7.490 7.860 68.795 68.795 167.551 157.200 no.6 东墙 南墙 西墙 屋顶、阁楼、地 坪 6.950 10.370 6.950 8.000 6.290 6.290 6.290 5.590 43.716 65.227 43.716 44.720 2)冷库围护结构的耗冷量计算下表1-3. 表1-3 的计算表 序号墙体方向Q 1/W K A αT w T n NO.1 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.2 东墙0.194 59.920 1 35 -18 616.491 西墙0.194 59.920 1.05 35 -18 647.316 阁楼层0.107 154.400 1.2 35 -18 1054.914 地坪0.262 154.400 0.7 33 -18 1441.694 此间合计3760.414 NO.3 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 西墙0.194 68.796 1.05 35 -18 743.199 北墙0.194 167.551 1.05 35 -18 1810.056 阁楼层0.107 157.200 1.2 35 -18 1074.044 地坪0.262 157.200 0.7 33 -18 1467.838 此间合计5802.947 NO.4 东墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 南墙0.233 167.551 1 35 -18 2065.073 西墙0.194 68.796 1 35 -18 707.809 北墙0.194 65.227 1.05 35 -18 704.650 阁楼层0.109 48.480 1.2 35 -18 334.931 地坪0.269 48.480 0.7 33 -18 465.185 此间合计4985.456 NO.5 东墙0.194 37.740 1 35 -18 388.291 南墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 西墙0.233 37.740 1 35 -18 465.146 北墙0.233 50.320 1 35 -18 620.195 阁楼层0.109 45.200 1.2 35 -18 312.270 地坪0.269 45.200 0.7 33 -18 433.712 此间合计2839.809 ) ( n w T T KA Q- =α

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

500吨小型冷库设计

湖南现代物流职业技术学院毕业设计 题目:猪肉类冷库制冷工程设计 专业:物工专业 班级:物工0903班 学生姓名:肖红斌 指导老师:陈进军 2011年12月1日

本设计为猪肉冷库制冷工程设计,本建筑包括两个冻结间、三个冻结物冷藏间。本次设计的主要内容包括:制冷系统方案的确定、冷负荷的计算、设备选型、制冷系统的布置。结合建筑结构特点和使用功能,通过方案比较,在冷负荷计算的基础上,选择了双级压缩制冷系统,根据制冷系统方案的设计,进行辅助设备的选型。其次本设计介绍了机房及库房设备的布置,管线的布置及走向,管材、管径等。最后对制冷系统的试压、试漏、及管道的保温问题做了简单说明。 关键词:制冷系统、活塞式压缩机、冷负荷

1 工程概况及原始材料 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2工程概况 (1) 1.2.1 冷库设计条件 (1) 1.2.2 冷库围护结构的传热系数计算 (2) 1.2.3 维护结构传热面积F的确定 (7) 2 冷负荷计算 (9) 2.1维护结构传热引起的耗冷量Q1 (9) 2.2食品冷加工耗冷量Q2的计算 (10) 2.3通风换气的耗冷量Q3的计算 (12) 2.4电动机运转耗冷量Q4的计算 (12) 2.5操作耗冷量Q5的计算 (12) 2.6耗冷量的汇总 (14) 2.6.1 冷间冷却设备负荷计算 (14) 2.6.2 机械负荷Qj计算 (15) 2.6.3 冷库耗冷量估算 (16) 3 制冷系统方案的确定 (18) 3.1确定制冷系统方案的原则 (18) 3.2确定制冷系统方案的主要内容 (18) 3.3冷库制冷系统的确定选择 (19) 3.3.1制冷剂种类确定 (19) 3.3.2 制冷系统供液方式的确定 (19) 3.3.3冷间冷却方式的确定 (21) 3.3.4制冷系统供冷方式的确定 (22) 3.3.5蒸发温度的确定 (22) 3.3.6过热度的确定 (22) 3.3.7冷凝温度的确定 (22) 3.3.8过冷度的确定 (23) 3.3.9蒸发器除霜方案的确定 (23) 4 制冷机器设备的选型 (24) 4.1压缩机的选型计算 (24) 4.1.1选型的一般原则 (24) 4.1.2 计算压力比 (24) 4.1.3 -33℃蒸发回路压缩机选型 (24) 4.2冷凝器的选型计算 (29) 4.2.1 冷凝器的负荷 (29) 4.2.2 冷凝器面积计算 (30) 4.2.3 冷却水用量 (31) 4.3 蒸发器的选型计算 (31)

空调用制冷技术课程设计

课程设计 课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计专业班级:建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号: 指导教师:王军陈雁 课程设计地点: 32518 课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录 课程设计任务书 (2) 设计题目与原始条件 (4) 方案设计 (4) 冷负荷的计算 (4) 制冷机组的选择 (4) 水力计算 (5) 设备选择 (6) 设计总结 (9) 参考文献 (9)

“空调用制冷技术”课程设计任务书

设计说明书 一、设计题目与原始条件 鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。 本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积冷指标 q=150W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q=A×q=150×5026.41=753961.5w (1--1) 四、制冷机组的选择 根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw (1--2) 根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。 制冷机组性能参数表1--1

大型冷库工程制冷系统招标文件

**************有限公司 ****项目 制冷系统及冷库保温采购安装招标文件 招标编号: 招标单位:********有限公司 年月日

目录 第一章招标书 第二章投标须知 第三章工程概况、技术要求及规范标准第四章商务报价 第五章合同主要条款 第六章图纸(复印图)

第一章招标书 ******有限公司新建工厂项目——制冷系统成套设备采购与安装及冷库保温安装工程,现要求合格的投标人参加投标。 1. 工程名称:*******有限公司新建工厂项目制冷系统成套设备采购与安装及冷库保温安装工程。 2. 工程概况及有关技术要求见第三章。 3.开、竣工时间: (1)合同经双方确定生效即为正式开工日。 (2)开工后7日内将经过审核的完整设备基础图纸交付招标方。 (3)开工后35天设备制造完毕,具备安装条件。 (4)开始安装后55天内全部安装调试完成进入验收工作。 (5)开始验收后7天验收工作完成(**年**月**日前) (6)采购安装总工期为117天。 4. 工程质量:经当地政府工程质量技术质检监督管理部门、环保部门与招标单位相关技术人员按国家现行规范和验收标准进行验收,确保一次性验收合格。 5. 工程地点:********* 6. 付款方式:*****有限公司直接与中标单位签订合同并进行结算。本工程签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款,进厂安装后七日支付合同总金额的40%,工程验收合格并投标单位开具全额发票三天后再支付合同总金额的25%,预留5%作为工程质保金,在工程保质期满后七日内全部结清,工程保质期为12个月(自验收合格之日起计算)。

7. 工程形象进度分期按以下划分: a、设备制造、保温板、冷库门预制采购完毕。 b、给出合理的土建交叉工期。 c、设备安装、冷库保温板分库安装进度。 d、单机设备调试完毕。 e、工程竣工验收完毕。 投标单位投标时应提供参与该工程所有人员的详细明细表、资质证明(投标单位资质等级:设备制造A级以上资质(包括A级);安装施工资质GC2级;机电设备安装资质二级或二级以上)、工程进度表、工程业绩等(严禁租借资质,一经发现,取消投标资格)。 8. 投标地点:********** 9. 投标截止日期:***年**月**日上午9:00 10. 开标时间:投标文件:正本壹份,副本贰份(另加电子版一份) 11.招标保证金:第一包:制冷设备、管道及安装1万元,第二包:冷库、速冻间保温及冷库门采购安装1万元 12.凡对本次招标提出询问,请在招标文件发出后三日内以传真或电传形式与*****有限公司进行联系,截止时间****年**月** 日**时之前,迟于此时间的澄清要求不予答复。 地址:********* 电话:********* 联系人:*******

空调用制冷技术课程设计说明书

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的参数与系统的选择 1 初参数 (1)、冷冻水供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为Q=100KW。 (2)、制冷剂为:氟利昂(R22)。 (3)、冷却水进出口温度为:27.1/36.1。 (4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2 确定制冷剂种类和系统形式 本制冷系统为100KW的氟利昂空调系统,选用活塞式压缩机来满足制冷量要求。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用水冷式冷凝器,蒸发器卧式壳管式蒸发器。 二制冷工况及压焓图表示 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 1冷凝温度(t k)的确定 系统以水为冷却介质,冷凝温度t k比冷凝器内冷却水出口温度高3~5℃,取t k=36.1+3.9=40℃ 2蒸发温度(t0)的确定 以水为载冷剂,蒸发温度t0比冷冻水出口温度低2~5℃,取 t0=7-4=3℃

3 再冷温度 (t s.c ) 再冷度△t s.c 取3℃,则 t s.c = t k -△t s.c =40-3=37℃ 4 过热温度 (t s.h ) 过热度△t s.h 取5℃ ,则 t s.h = t 0+△t s.h =3+5=8℃ 根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 压力:P k =1.53MPa P 0=0.55MPa 比容:v 1= 0.043m 3/kg v 2=0.016 m 3/kg 焓值:h 1’=406 kJ/kg, h 1= 410kJ/kg , h 2= 436 kJ/kg ,h 3= h 4=242kJ/kg 三 理论热力计算 1单位质量制冷量q 0: q 0=h 1- h 4=410-242=168kJ/kg 2单位冷凝负荷k q : 194kJ/kg 242-436h -h 32k ===q 3单位容积制冷量v q : m3 /98.9063043 .081610kJ v q q v === 4冷负荷Q 0:

冷库制冷系统管路施工设计

管路的设计到底有多重要呢?做过冷库制冷系统的专业工程师,最为头疼的应该就是系统回油问题了。冷库系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,冷库系统管路设计良好时,这些油将返回压缩机,压缩机就能得到充分的润滑。 如果冷库系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响;返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏;为压缩机加油,只能保持短时间的油面;只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡,进而达到冷库系统的安全运行。 一、吸气管路设计 1、水平吸气管路沿制冷气流动的方向,要有大于0.5%的斜度。 2、水平吸气管路的截面,必须保证气体流速不小于3.6m/s。 3、在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于7.6-12m/s。 4、大于12m/s的气体流速,不能明显改善回油,会产生高噪声并导致较高的吸气管路压力降。 5、在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U形回油弯。 6、如果垂直吸气管路高度超过5m,则每增加5m必须设立一个U形回油弯。 7、U形回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。 二、蒸发器吸气管路设计 1、当冷库系统不采用抽空循环时,在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机。 2、当吸气上升管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯,勇于安装感温包;防止膨胀阀产生误动作。 三、排气管路设计 当冷凝器安装的位置高于压缩机时,在冷凝器的进气管出,需要一个U型弯,防止在停机时油返回到压缩机的排气侧,也有助于防止液体制冷剂从冷凝器流回到压缩机。 四、液体管路设计 1、液体管路通常对制冷剂的流速没有特别的限制,当使用电磁阀时,制冷剂流速应低于1.5m/s。 2、保证进入膨胀阀的制冷剂是过冷液体。 3、当液态制冷剂压力降至其饱和压力时,有一部分制冷剂将闪发成气体。

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

2021年空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 欧阳光明(2021.03.07) 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年12月26日 目录 1.原始条件1 2. 方案设计1 3.负荷计算1 4.冷水机组选择2 5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3 5.1.2阻力计算4 5.2 冷却水循环系统水力计算4 5.2.1确定管径4 5.2.2阻力计算5 5.3 补给水泵的水力计算6 5.3.1水泵进水管:6 6设备选择7 6.1冷却塔的选择7 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8 6.3 软水器的选择9 6.4 软化水箱及补水泵的选择9 6.5 分水器及集水器的选择10 6.6 过滤器的选择12 6.7电子水处理仪的选择12 6.8定压罐的选择12 总结13

参考文献14

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨() 4、地点:重庆 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m2 7、层高 3.5m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: (3-1)

冷库系统的安装与调试

冷库系统的安装与调试 1安装前材料准备 1、冷库设备材料配套应根据冷库工程设计施工材料单配备,冷库板、库门、制冷机组、制冷蒸发器(冷风机或排管)、微电脑温度控制箱、膨胀阀、连接铜管、电缆控制线、库灯、密封胶、安装辅料等配齐并要核对材料及配件型号。 2、运输安装前应按发货单核对冷库库板数量,装卸库板时应做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 2库板的安装 冷库整体拼装时应与墙体及屋顶留有间隙,冷库地板安装平整,不平处用材料把地坪垫平,并锁紧板与板之间锁钩,用硅胶密封,达到库面平整,无空心感,冷库库体的顶板、地板、立板安装好后,顶与立、立与地板之间修正平齐并锁紧,彼此间所有锁钩。

3冷风机安装技术 1、选择吊点位置时,首先考虑空气循环最好的位置,其次在考虑库体结构方向。 2、冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度。 3、冷风机所有吊栓应全部紧固,并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭,防止冷桥和漏气。 4、吊顶风机过重时,应用4号角或5号角铁做过梁,过梁应横跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重。 4制冷机组的组装安装技术 1、半封或全封闭压缩机都应安装油分离器,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于—15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。

3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致。各型号机组安装结构应保持一致。 5制冷管道安装技术 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径。 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米以上距离。 3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和出液管径为准。

XXX冷库制冷系统设计

毕业设计(论文) 题目名称:XX冷库制冷系统设计 院系名称:电气工程系 班级:铁供XXXX 学号:XXXX 学生姓名:XXXX 指导教师:XXXX 2014 年03 月

XX冷库制冷系统设计XX cold storage refrigeration syetem design 院系名称:电气工程系 班级:铁供XXXX 学号:XXXX 学生姓名:XXXX 指导教师:XXXX 2014年03 月

中文摘要 本次课题是以某冷库为样板进行设计。 冷藏间储藏吨位为300t,冷间设计温度为-18℃;冻结间生产能力为30t/24h。室外空气温、湿度根据你建库确定。 这次设计在运用所学知识计算出冷间负荷之后,根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠、经济合理、管理方便的设计方案。最终确定方案为:氨系统活塞式制冷压缩机双级压缩。根据负荷计算的结果依次选择冷风机、贮液器等辅助设备。在完成设备选型后进行管道布置、机房布置、设备保温等。 【关键词】方案确定负荷计算管道设计压缩机冷凝器结束语

目录 1.前言-------------------------------------------------------------------------3 2.设计任务书----------------------------------------------------------------4 3.制冷方案的确定----------------------------------------------------------5 4.库房负荷的计算----------------------------------------------------------8 5.冷却设备的选型计算---------------------------------------------------17 6.系统管径的确定---------------------------------------------------------20 7.制冷剂注入量------------------------------------------------------------21 8.结束语---------------------------------------------------------------------22 9.致谢------------------------------------------------------------------------23 10.参考书目-----------------------------------------------------------------24

拼装式冷库氟利昂制冷工程安装说明

拼装式冷库氟利昂制冷工程安装说明 小型拼装式冷库具有简便、快捷、周期短、效果好的优点,已广泛应用于食品、医疗、工业等行业。冷库容量由几吨到上千吨。冷库使用的制冷剂主要有R22、R134a、R410A、及R507等。 拼装式冷库氟利昂制冷工程安装除应按设计施工图和产品说明书施工外,还应符合本册的要求。 一、安装前的准备工作 安装工作开始前,必须具有下列资料:氟压缩机的产品出厂合格证及使用说明书,辅助设备产品出厂合格证,阀门和仪表的产品出厂合格证,制冷工程施工图纸。 二、制冷系统的安装 各种氟制冷设备的安装要求(包括试车及验收要求)应符合《制冷设备,空气分离器设备安装工程施工及验收规范》(50274-98)。 (一)制冷压缩机的安装 1、符合有关设备文件规定的制冷机组、整体安装的制冷压缩机组,其内部零件可不拆洗,如超过保质期或有明显缺陷时,应进行拆洗,拆洗工作应由生产厂专业人员实施。 2、对于活塞式制冷压缩机的安装,其纵向和横向的不水平度不应超过0.2%;螺杆式制冷压缩机安装时,其纵向和横向的不水平度不应超过0.1%。 3、压缩机基础应按设计图纸要求进行现场浇制,浇灌前应与设备核对地脚螺栓孔位置及螺栓长度。基础初次浇灌高度应比图中所标注尺寸低25~40。为使灌浆层紧密粘合在基础面上,其基础面应为麻面,并保持清洁和湿润。灌浆应一次完成。灌浆和保养期间的环境温度不应低于5℃,否则须采取措施,如加入防冻剂等。 4、压缩机组就位后,一般用垫铁找平,再用地脚螺栓固定。地脚螺栓孔浇灌用水泥砂浆标号应比基础的混凝土标号高一级。当砂浆达到设计强度75%以后,方允许拧紧;然后在基础面上做面层,面层厚25~40。压缩机组底座与基础表面间的空隙用混凝土填满并将垫铁埋在混凝土内。 (二)辅助设备的安装 1、辅助设备如超过保质期,应对其进行强度和气密性试验(强度液压试验压力取设计压力的 1.5倍;气密性试验压力取设计压力的1.15倍)。 2、除图纸要求外,设备安装必须平直。牢固。氟油分离器等易振动设备的地脚螺栓,应采用双螺母或增加弹簧垫圈。 3、低温容器安装时,应在其地脚与基础或支架之间增设垫木,垫木宜用红松类或不易干裂的硬木,垫木应预先经过防腐处理。 (三)吊顶式冷风机的安装 1、冷风机在安装前,检查冷风机是否完好,无变形;连接部件无松动,风机与电机安装牢固,风机与防护罩不相碰;尤其检查水盘与排水口的焊接处,应保证该处不漏水,严格防止冲霜水和地面排水渗入地面隔热层。 2、冷风机必须平直安装,并用双螺母或加弹簧垫圈拧紧,无论采用水冲霜或电加热融霜的吊顶式冷风机严格要求水平安装,以保证冲霜或融霜排水通畅。 3、吊顶冷风机可用4根(或6根、8根)螺栓吊在库内顶板上,不得将冷风机固定在靠近库门的顶板上,不得破坏库房隔热层。 4、冷风机与墙板间的距离应保持300~400,既利于冷空气在库内循环流动,也方便检修。 5、吊顶式冷风机的出风口应避开立柱、横梁和其它的固定物(如货架等),以免影响冷风机射程。 6、冷风机安装完毕后,应做试运转,要求冷风机运转良好,主体不振动,出风均匀,润滑部件温度正常,电动机运行正常。 (四)测量仪表的安装

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。 目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料

---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择

冷库工程安装施工合同

冷库工程安装施工合同 CONTRACT OF REFRIGERA TING STORAGE INSTALLA TION 本合同系中译英翻译:张云军 Translated from Chinese to English by Mr. Chang Y unejune. 合同签订日期:年月日 Date of Signature: 合同编号:Contract No. 工程名称:Project Name: 签约日期:Date of Signature: 建设单位:Employer 施工单位:Contractor 第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview 第二条合同目的Article Five Contract Purpose

第三条设计服务Article Three Design Service 第四条设计条件Article Four Design Conditions 第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation 第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material 第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material 第八条施工工艺Article Eight Execution Craft 第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance 第十条技术服务Article Ten Technical Service 第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost 第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment 第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim 第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality 第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability 第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement 第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous 鉴于:WHEREAS 1、建设单位在其新建车间中配套冷库建设,达到节能、保温、保冷、防冻以满足生产工艺要求。 Whereas the new workshop of employer is to be with installation of cold storage which, to save energy, thermal insulation / cold and antifreeze, satisfy the requirement of production craftwork. 2、建设单位与施工单位就冷库工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进行了充分沟通;施工单位承诺完成本合同约定的设计、施工、安装等各项服务

相关文档