所有消防固定设施以及消防联动控制系统;说明使用方法;

1手动火灾报警按钮

按触发方式:手动按键按钮和可复位报警按钮

安装高度在:1米3至1米5之间

2应急广播系统扬声器

分为:壁挂式和吸顶式二种在车间内和走道不小于3W。

3消防电话

分为编码型固定电话和非编码型插孔电话

4警报装置

声光组合警报器

5,感烟火灾探测器和感温火灾探测器

6.应急照明灯

转换时间在疏散照明时间小于等于5秒。

在疏散走道的照明亮度不小于0.5勒克斯,在楼梯处不小于5.0勒克斯在人员密集处不小于1.0勒克斯

里面的备用电源工作不小于90分钟

自检方式:1 拔掉插头是否会亮 2按上面的试验按钮,看是否会亮

清洁:用柔软布料沾肥皂水拧干后擦,再去干布擦干。

7.疏散指示标志

位置在1米以下,直线间距小于等于20米,持续时间大于等于30分钟,其余大于等于20分钟。

自检方式:按试验按钮,好的话会闪一下继续亮(原理是按了后切换到了备用电源)

8.喷头

按结构分:闭式喷头和开式喷头,直立型喷头(盖是往下弯)

按喷头灵敏度分:标准响应喷头。

9.卷帘门

按材料结构分:钢制防火卷帘无机纤维复合防火卷帘

开启方式:垂直卷侧身卷

下降程序:一步降

一步降是当火灾探测器警报,卷帘直接降到底。

一步降的主要区别是:一步降装在防火区域。

自检:1 通过机械链条,看卷帘门是否可以升降 2通过消防中心远程控制是否降 3 通过控制面板控制升降 4通过触发探测器是否可以降。

巡查:1卷帘下是否有杂物堆放 2卷的控制面试和门体是否完好 3卷帘是否在正常开启状态。

10防火门

按材料分;钢制防火门,钢木质防火门。

开闭状态:常开防火门,常闭防火门

耐火性分:隔热防火门部分隔热防火门非隔热防火门

按耐火等级分为:甲级防火门(耐火极限不低于1.5小时)乙级防火门(耐火极限不低于1小时)丙级防火门(耐火极限不低于0.5小时)

组成部分:释放器闭门器顺序器

区别:常开门和常闭门的区别: 状态不一样,另外一个是是否有释放器。

自检:1防火门关闭时,是否密封 2防火门的释放器是否灵敏 3防火门关门时,是否按顺序关闭。 4触发防火门的二个探测器,看是否有信号反馈到消控中心

巡查:1防火门前面是否有杂物 2 防火门的门框,闭门器等是否完好无损,并有隔热隔烟功能 3常闭门器的防火门是否可以自动关闭。

11 送风系统

送风系统分:送风口送风管道送风风机防火阀大于70度时,防火阀停止送风系统是防烟作用.

启动方式:联动手动控制消防中心远程控制

12灭火器

干粉灭火器分为; 磷酸铵盐干粉灭火器(ABCE灭)

检查:1喷嘴和软管 2铅封和保险销 3压力表4瓶身和底是否完好 5标签是否清楚完整 6是否在有效期内 7合格证 8有无钢印 9防伪标手提式使用方法:1选择相应的灭火器 2选择上风口,5米处 3去掉铅封和保险销 4 拿好喷枪,压下压把,对准灭火注意:灭火的时候不能

把灭火器颠倒和横卧

推车式使用方式:1选择相应的灭火器 2选择上风口,10米处 3一人取下喷枪,拉直软管,拿住喷枪管,打开枪管 4一人拔出保险销,向上扳起手柄

13室内消火栓

组成:水枪,水带,栓阀,

使用:1 打开消火栓门 2按下消火按钮,启动水泵 3取出水枪,拉出水带,水带一头接水枪,一头按消火栓接口 4打开阀门灭火

检查:水枪内有无密封圈,水带是否挂起。门是否关上

14 湿式雨淋自动喷水灭火系统;

湿式:信号蝶阀压力表压力开头电磁阀延迟器湿式报警阀管道(内有压力水)水流指示器闭式喷头末端试水装置供水设备场所:在4度至70之间。

水流指示器作用:把水流信号转换成电信号传到消控中心报火警,报告火灾的部位。

压力开头:把水压信号换成电信号传到消控中心报火警,启动水泵

未端试水装置组成:试水阀,压力表,管道,试水接头等

试水装置作用:测试管道是否通畅检查水流指示器,报警阀,压力表,水力警铃是否正常以及最不利点的喷头工作水压。

末端试水装置的测试方法:开启装置,试水水压不低于0.05mpa. 水流指示

器,报警阀,压力开头应工作。开启5分钟后,启动消防水泵。

15消防控制室

组成:火灾报警控制器消防联动控制器消防电话主机消防应急广播控制室图形显示装置

开启顺序:主电源备用电源控制器开关关掉顺序:控制器开关备用电源主电源

自检作用:火灾报警控制器报警功能是否正常

消音作用:保证再有火灾报警信号传入时再次报警

复位作用:使火灾报警系统恢复到正常监视状态

操作:

1.编程,输入如1234密码,用箭头移动,指到要求的位置,再按确认。

注意:在有火警或监管灯亮时,不能查询记录,也不能自检。

1.用广播:快速按二次消防广播,用箭头移动到要求的位置,按启动,音量开到最大,再按直播,拿起话筒通话。关闭顺序:放

下话筒,按应急停止,音量开到最小,再接停止。

2.打电话:拿起电话,按如11111密码,再按分机号,如01,再按接通。关闭:直接挂机就行

组成:火灾报警控制器总线控制盘多线控制盘消防电话总机消防应急广播图形显示装置

操作:1 编程:按启动方式,再按TAB键移动,再上下箭头更改,再按确认

2总线控制器,可以直接按上面的对应的按键,灯亮就行,不亮再按一下确认键

3.多线控制器,先转动左右的钥匙,再按对应的键,关闭时先按对应的键,再转动钥匙。

4.广播:先按总线控制器上对应的广播按钮,灯亮后,开大音量,

再按话筒按钮,再拿起话筒,按住话筒的侧边的按钮,再说话,

关闭按顺序反过来。

注意:在用总线控制器和广播时,注意手动控制一定要在允许状态。

拨打119顺序,:

1.首先摘机,听到电话音后,再拨119

5.拨通119后,应确认是否为火警电话

6.准确报火灾的地址,说明建筑处所处的地理位置及周围的明显建筑物或路标。

7.简要说明火灾的起因和范围。

8.等接警人员询问后,再通知消防巡查人员作好迎接消防车的准备工作

9.

火灾处置流程:

1.首先消音

2.派人去火灾报警处去核实是否有火警

3.如确认火警,把火灾报警联动开关由手动转到自动

4.拨打119消防电话

5.向值班经理和单位负责人报告火情,同时启动单位内部灭火和应急疏散方案

6.启动相应的联动设备,喷淋系统,消防栓系统,防排烟系统等

7.通过消防广播通知火灾及相关区域人员疏散

8.消防队到场后,如实报告情况,协助消防人员灭火。

9.

误报火警处置方式:

1。消音 2派人去核实,及时处理故障并复位。3。填写记录表。

16;消防安全出口员工必须熟悉厂区内所有安全出口以及逃生技能和逃生秩序。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾: 一、未见防护区发生火灾处理方法: 1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行; 3、复位后若仍报警,则通知我公司: 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法: 1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火; 2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下: (1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火; (2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 (3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法: 当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护: 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话: 电话:

消防设施检查维护作业指导书

消防设施检查维护作业指导书

XXXXXX管理体系文件 消防设施检查维护 作业指导书 文件编号:QD/XXXXX— 版本号:I/0 页次:P1-P24编写人:XXXXXX日期:XX年X月X日审核人:XXXXXX 日期:XX年X月X日批准人:XXXXXX 日期:XX年X月X日受控印章: 发文登记号:XXXXXX/WHCX-

XX年X月X日发布 XX年X月X 日实施 XXXXXX

目录 1.火灾自动报警系统检测作业指导书 (2) 2.消防供配电设施检测作业指导书 (5) 3.消防给水系统检测作业指导书 (6) 4.室内消火栓系统维护作业指导书 (12) 5.自动喷水灭火系统维护作业指导书 (14) 6.水喷雾灭火系统维护作业指导书 (17) 7.细水雾灭火系统维护作业指导书 (21) 8.气体灭火系统检测作业指导书 (24) 9.干粉灭火系统维护作业指导书 (28) 10.泡沫灭火系统检测作业指导书 (32) 11.防火门防火窗维护作业指导书 (38) 12.防火卷帘门系统维护作业指导书 (40) 13.防烟、排烟系统维护作业指导书 (43) 14.火灾应急照明和疏散指示系统维护作业指导书 (48)

火灾自动报警系统维护作业指导书 一、系统运行要求: 1、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 2、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。其它联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 二、系统检查和试验: (一)系统检查 1、控制器报警自检功能:按下报警控制器自检键,控制器应完成系统自 检。 火灾报警控制器应有本机自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。 2、消音、复位功能:当报警控制器接到报警信号后,按下消音键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后,看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。 3、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 开机: 先打开机柜内主电开关、再打开备电开关,控制器进入工作状态。正常情况下控制器面板上液晶显示系统工作正常,运行灯闪烁,主电运行灯常亮。当控制器处于“自动”状态时自动有效灯常亮,反之,则灭。 按时: 按“按时”键,控制器提示输入密码,输入密码后,用户通过移动光标“”并输入数字,对年、月、日、星期、时间进行调整后:按“确认”键保存新的设置。 火警处理: 当发生火警时,首先应按主机单元上“消音”键消音,然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生,若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的消防广播或声光报警器,通知现场人员撤离。 拨打消防报警电话报警 启动消防灭火设备等。 若为报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否由人为或其它因素造成误报警:

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键终止报警声、然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生,若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施。 当报主电故障时,应确认是否发生停电,否则检查主电源空开,报警主机保险是否熔断。主电断电情况下,备电可以连续供电。 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线,当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,等故障维修后再解开。 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修。 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停止重要设备: 当确认发生火灾时,可以通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

消防户籍化管理系统操作方法

户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”,点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框,找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增(住:消防安全责任人、消防安全管理人为必填项)—点击首次备案(红色的字)—保存 7、机构及人员—单位专职(志愿)消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增(此处为增加消防队员) 8、机构及人员—单位专职(志愿)消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员(保安员、电工、电气焊工等)—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增

11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增(本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入) 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑(如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑)—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后,找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后,录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增(单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等) 17、消防工作记录—每日防火巡查(每天录一次)—新增(从2013.12.1日开始补) 18、消防工作记录—防火检查(每月录一次)—新增(从2013年7月开始补) 19、消防工作记录—消防安全培训(一年两次,要把2013年的两次补起来)

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

消防水泵及系统作业指导书

1 目的 规范消防水泵及系统的操作、维护。 2 适用范围 为了保证消防水泵及系统的正常操作、运行、维护和保养,制定本文件。 本文件规定了消防水泵及系统的操作及维护和保养步骤。 本文件适用于兰州输气分公司站场消防水泵及系统的使用操作、维护。 3 职责 3.1生产科负责的操作、维护和保养的技术指导。 3.2各站队负责的操作、维护全过程。 3.3供应站负责购买维护保养消防水泵及系统所需的专用工具及备品备件。 4 工作程序 4.1消防水泵软启动控制箱操作规程 4.1.1操作方法 4.1.1.1手动操作:合上电源开关,红色指示灯亮,将转换开关旋至“手动”位置上,按[起动]按钮,电动机开始起动,红灯熄灭,软起动器开始工作,经一定时间后(即时间继电器整定时间),旁路交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时红灯熄灭,而绿灯亮。按[停止]按钮,电动机即开始软停止。约20秒后停止工作。 4.2安全规定 4.2.1从启动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行。否则,容易损坏接触器,对输电网络亦不利。 4.2.2在运转过程中,如继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流适当调大一点,用螺丝刀在热继电器上的电流整定旋钮上顺时针调动,电流调大;如发生过载保护动作,则需按下热继电器的“复位”按钮,方能继续工作。 4.2.3在启动过程中,操作人员应认真监视控制箱启动结束后是否进入运转状态(绿灯亮),以免启动时间超过规定而引起启动器和电机的损坏。 4.3日常检查内容 4.3.1检查输入电压是否在380~400V正常范围之内。 4.3.2各指示灯与泵状态是否一致。 4.3.3消防水池水位是否在正常范围:-2.8-0.3米。观察消防水池上方的液位计以确定水位是否在正常范围之内。 4.4消防泵操作 4.4.1消防泵启动 4.4.2确认消防泵进水阀门全开,出水阀门全开,各点消防阀门均处于正常关闭状态。

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

消防系统操作规程

消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统

a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若

消防系统运行管理作业指导书示范文本

消防系统运行管理作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防系统运行管理作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的规范和指引消防系统运行管理,确保消防系统完 好、运行正常。 2.适用范围适用于物业项目消防系统运行、维护管理。 3.责任归属 3.1项目经理(即服务中心/管理处负责人)监督本项 目消防设备系统运行管理工作。 3.2工程主管(即设备管理负责人)负责监督消防设备 外包工作及消防设备管理责任人的管理工作。 3.3维修技工(具体的设备责任人)对消防设备外包单 位进行监督、评估。 4.方法与过程控制4.1 消防系统维护标准 4.1.1消防水泵、喷淋水泵供水系统具备任意时间启动

正常,不堵塞、跳闸,不泄漏。止回阀动作灵敏可靠,反向不泄漏。水流开关、水压力开关动作准确稳定。消火栓配置齐备,各配件功能良好。消防水泵控制柜指示正常。 4.1.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa,稳压罐无漏气漏水现象,压力显示正确。 4.1.3喷淋头:无泄漏,外观完整。消防烟感、温度传感器,定期检验并记录。 4.1.4消防排烟系统,消防广播系统,区域火焰报警器,各种模块。处在良好工作状态。设施功能完备无损坏。 4.1.5卷帘门电气自动控制、电气手动控制、关门动作程序正确。

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

2019年整理海湾消防报警主机说明书.doc

. 前言 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是海湾公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化智能控制器。 本控制器采用柜式结构、模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,最大容量为4840个总线制报警联动控制点。GST5000智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接,从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。 本手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。 .

目录 第一部分 ............................................................................... 概述 (4) 第一章公司简介 (5) 第二章 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)简介 (6) 第二部分 .................................................................... 结构.安装.调试 (7) 第三章 JB-QG-GST5000控制器结构及配置说明 (8) 3.1控制器结构及配置方式概述 (8) 3.2JB-QG-GST5000控制器主机结构说明 (8) 3.2.1 按键及面板设置说明 (8) 3.2.2 控制器主机内部结构说明 (9) 3.364路手动消防启动盘结构说明 (11) 3.3.1 面板结构说明 (11) 3.3.2 内部结构说明 (11) 3.4LD-D02智能电源盘结构说明 (11) 3.5LD-KZ08多线制控制盘结构说明 (12) 3.5.1 控制盘外观说明 (12) 3.5.2 控制盘背面结构及接线端子说明 (13) 3.6控制器主电源盒端子说明 (13) 3.7控制器典型配置及内部结构说明 (13) 3.7.1 典型配置外观示意 (14) 3.7.2 内部结构及连接线示意 (14) 3.7.3 控制器对外接线端子说明 (15) 第四章安装与调试 (16) 4.1开箱检查 (16) 4.2机柜的安装条件及方式 (17) 4.3开机检查 (17) 4.4外部设备检查 (17) 4.5接线和设置 (17) 4.6调试 (17) 第三部分系统应用 (18) 第五章一般性用户使用说明 (19) 5.1开机、关机与自检 (19) 5.2键盘操作前准备 (20) 5.2.1 键盘的命令功能和字符功能 (20) 5.2.2 数据输入的一般方法 (20) 5.2.3 信息查看操作的一般方法 (21) 5.3键盘解锁和锁键盘 (21) 5.3.1 键盘解锁 (21) 5.3.2 锁键 (21) 5.4注册信息检查 (22) 5.4.1 检查系统配置 (22) 5.4.2 检查回路配置 (22) 5.4.3 检查设备信息 (23)

消防系统操作培训内容

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管 理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器 使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。 3、火灾扑救及现场控制。 3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下: a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导; b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制; c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财 物,协助灭火; d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水; e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火, 控制火势。 3.2火灾现场及影响区人员的疏散: a)通报火灾情况,引导人员疏散; b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备; c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。 3.3扑救: a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管 或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火 情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 3.4交通管制和现场治安的维护: