一、工程概况

本工程为北辰医院住院楼加固改造工程。该楼原结构形式为三层框架结构,基础形式为条形基础。原设计单位为天津港津建筑设计有限公司,设计时间为2000年。现根据建设单位需要进行加固加层改造,结构整体增加一层,由原来的三层增至四层。同时为满足使用功能需要,进行部分扩建。增加楼梯间及电梯间,扩建部分为五层。结构形式为框架剪力墙。

由于结构增加一层导致竖向荷载增大,原有柱下条形基础承载力不满足设计要求,因此需对该楼基础进行扩大截面加固。本次基础加固工程所加固基础为浅基础,开挖深度为2.35米。

二、编制依据

本次施工方案编制的主要依据:结构加固设计图纸、本工程地质勘察报告;建设部现行规范、规程及天津市有关规程。主要规范、规程如下:

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《建筑施工手册》(第四版)2003年

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《岩土工程手册》建筑工业出版社1995 年

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

《混凝土结构加固工程施工质量验收规范》GB50367-2006 三、现场勘察与重难点分析

本次基础扩大截面加固施工地点为北辰医院住院楼内部,首层地面装饰层及刚性地坪垫层均已拆除完毕,露出素土表面。结合现场情况本次基础扩大截面工程重难点如下:

1、由于该楼西侧外部钢结构亦处于施工状态,为尽早提供工作面以方便钢结构施工,故本次基础土方开挖分为两段流水先后进

行。先对该楼西侧段进行基础开挖及扩大截面加固,再对该楼东侧段进行基础开挖及扩大截面加固。

2、本次基础工程为整个加固工程的重中之重,而该工期严重制约着地上各楼层加固工作的开展,基础加固如能提前完工则可为后续工作争取大量宝贵时间。

3、天津地区地处九河交汇地区,毗邻海边,地下水充沛水位较高,因此在基础施工过程中排水、降水、对该楼周边地下管线的封堵将是本次工程的难点。

四、施工流程

本次基础加固工程进行分段流水作业,结构西侧段先进行土方开挖施工,西侧段混凝土浇筑完毕后再开始进行东侧段施工。基础开挖顺序示意图如下所示:

东西两侧施工流程相同,如下所示:

五、具体施工方法

5.1 施工准备

(1)根据本方案确定开挖区域、基底标高、边坡坡度及土方堆放地点。

(2)进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核无误后,作为施工控制的依据。

放线工具:经纬仪、水准仪、线绳、线坠子、100m钢卷尺、5米小卷尺等。

开挖机械:65型挖掘机1台、自卸车2台、铲车1台、小推车5辆。

(3)在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小于5%的坡度,使场地不积水。

(4)完成必需的临时设施包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

(5)挖掘机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使之处于良好的工作状态。

5.2 基础放线

(1)测量人员使用水准仪、塔尺根据建设单位现场提供的控制点以“第二住院部”室内装修地坪下反50mm为+0.00标高基准点。将水准仪对中、整平后,以此基准点引入至改建建筑物的B轴/2轴柱上,并在柱面上标注500mm高水平线,用来控制施工场地水平标高。将所需的控制线投测到旧楼,投测点不得少于2条,以此作角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的控制线。

(2)以建筑物西侧钢结构楼的首层C轴/7轴柱中为主轴网控制线的坐标,以此标点引入至改建建筑物柱上,并作出标记,并妥善保护。定出主轴线网后,采用直角坐标定位放样的方法引出其它轴线网。

(3)作好现场施工放线记录,对水平,垂直线有测量误差的,及时上报业主方及监理。

标高测量允许偏差值为±5mm。

轴网竖向投测允许误差为±3mm。

5.3 基础开挖与降水

(1)基础开挖应采用机械加人工的方式进行,在开挖初期采用小型挖掘机以提高施工效率,随时开挖,人工配合机械随时修整。根据水平放线标高挖至基础顶面标高以上100mm处,之后采取人工挖土方式继续开挖清底,以避免机械开挖不慎损伤原结构基础结构

的情况发生。清底人员必须根据设计标高作好清理工作,不得超挖。如果超挖不得将松土回填,以免影响基础的质量。

(2)开挖深度至原基础层顶面,为了控制基槽开挖深度,在基槽壁上测设多根比槽底设计标高高出0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩用水准仪根据施工现场已测设的±0高程来测设。

(3)根据基点线,定出本工程的基坑轴线,基坑操作面宽500mm,边坡坡度系数为1:0.13,按基础边线外伸500mm放出基槽开挖的下口线,按坡宽加坑底工作面宽度800m放出基槽开挖的上口线。在具体基槽开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及变坡位置。

(4)由于现场地质情况不明,我方拟采取集水明排法对试点进行预开挖,试点选在新增基础部分(1~2轴/D轴),试点区域为5mX7.2m。在开挖过程中随时观察地基涌水量,在每个基坑中间设一个500mm*500mm*500mm的集水坑,每个集水坑配备一个潜水泵,排专人看护。在建筑外围设置截水沟,采用明排水的方法,在坑底开挖150*150的排水沟引至集水坑(800mm*800mm*800mm)。集水坑平面布置原则为在基坑四周转角处各设一个,直线距离每隔20米设置一处集水坑,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内。如涌水量较大则根据现场实际情况多设置降水井点及多添置潜水泵,排水可采用潜水泵,但必须保证管线不漏水。

(5)对该楼四周存在的地下排污水管进行封堵,防止污水进入基坑而泡槽。

(6)开挖时,开挖的土方及时运至指定部位堆放。

5.4 异常处理情况:

开挖过程中,施工人员随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告现场指挥人员,及时进行加固等处理后,再进行施工。

挖至基抗底后,若出现软弱土夹层,应将基坑底向下200mm 厚於泥清除干净,然后用砂石分层夯实至设计标高。

如开挖以后,出现水量增多,立即增加潜水泵进行连续排水,

并安排专人看护。

基础开挖如遇到不良土质或地质情况与勘查报告不符时,应及时与设计、勘察、监理联系处理意见,严格按设计和监理的意见进行处理,严禁超挖虚填,并作好原始记录。

土方开挖施工过程中,随时察看土质和观察基坑边坡稳定情况,如遇边坡可能不稳定应立即采取护坡和加设木方锚固支撑等有效措施,防止塌方。

5.5 土方堆放区域

(1)结构西侧1-3/A-D轴土方通过手推车及铲车运至土方堆积区域,此处堆积土方可供西侧基础加固完成后按照就近原则回填使用,如有余土则可供结构基础东侧回填时使用,如下图所示:

(2)结构东侧所挖土方通过手推车及铲车运至土方堆积区域,此处堆积土方可供东侧基础加固完成后就近回填使用,如有余土则随工程渣土一同消纳,如下图所示:

5.6 基础凿毛

施工部位:原混凝土基础构件的表面。先清除被加固柱表面剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土。

界面处理采用电镐打毛,在混凝土粘合面上錾出麻点,形成点深约3mm、点数为600点/㎡-800点/㎡的均匀分布。

为增强新旧混凝土的粘结能力,结合面凿毛后应用空气压缩机吹净表面浮灰,并涂刷混凝土界面结合剂一道。

此外应在凿毛后对结构构件表面进行混凝土表面碳化检测:

1.在砼表面采用剔凿工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度;

2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑,并不得用水擦洗;

3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;

4.用游标卡尺测定没有变色的砼与测量面相垂直的距离为碳化深度。

5.多点测量多次取平均值,每次测量读数精确到0.5mm。当深度小于0.5mm时,按无碳化处理。深度过大则应剔除混凝土碳化层或报知建设单位及监理单位后定制专项方案

5.7 植筋工程

施工工艺详见施工组织设计第六章第4节。基础增大截面植筋深度如下图所示:

5.8 钢筋工程

详见施工组织设计第六章第5节

5.9 模版工程

(1)根据图纸中基础增大截面尺寸提前制作好模板,材料采用九夹板。

(2)模板采用φ12对拉螺栓固定,螺栓两端设置-3*30*30钢垫板和25*30*30木垫块,拆模后凿除木垫块,用火焊割去螺栓外露段,用1:2无收缩水泥砂浆填实抹平。

5.10 混凝土工程

详见施工组织设计第六章第5节

5.11 土方回填

(1)回填料压实时必须严格控制含水量,满足压实度要求,压实系数不小于0.940。

(2)基础必须达到一定强度后,经检查合格符合隐蔽后方可回填。

(3)基坑回填前要求事先抽掉积水,清除淤泥杂物,用符合设计要求的回填料分层回填、分层夯实,每层都应压实到设计要求的压实度标准。

(4)基坑回填土方时,应在相对的两侧或四周同时进行。每层均须仔细压实,每层铺土厚度和压实遍数,采用蛙式打夯机夯实,一般每层铺土压实厚度为0.20-0.25m,所需的夯实遍数为3-4遍。

(5)填土应预留一定的下沉高度,以备地表堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实,当填土用机械分层夯实时其预留下沉高度,一般不超过填方高度的3%。

(6)人力夯实要按一定方向进行,打夯时应一夯压半夯,夯夯相连接,每遍纵横交叉,分层夯实。

5.10 垫层浇筑

垫层采用商品混凝土,垫层厚度70mm,混凝土强度C10,采用手推车,溜槽下灰,人工用铁锹铺平,振捣时,采用平板式震动器振实,直尺刮平,表面用木抹字搓平。已浇筑完的混凝土垫层,在砼浇筑5小时后覆盖麻袋养护。

六、应急措施

(1)成立应急响应指挥部,负责指挥及协调工作现场建立应急救援领导小组,以现场负责人为指挥组长。工作职责为组织人员抢救伤员、进行塌方处理、与相关部门的联系、组织物质、车辆的调度。

(2)土方开挖土层与实际不符时的应急措施

土方开挖时提前计划和储备足够数量的应急物质:如沙包、木方等以备护坡,为防止基槽出水,准备抽水泵,随时应急。开挖时现场设专人负责现场观察土质,一旦发现开挖土层为沙土、粉土、腐殖土等松软土体时将采取锚固木方的方式进行护坡,十字木方框锚入土体深度不小于400mm,以确保边坡整体稳固。

七、雨季施工措施

1、该分项工程如遇雨季施工,采取措施如下:

2、工程开工后,施工队进入现场首先进行室外排水沟布置,保证排水畅通。

3、施工现场中,所有的机械,机电设备采取防雨措施,已开挖基坑及时增加潜水泵或增加排水沟排水。

4、及时收听天气预报,土方开挖尽可能避开雨天施工,施工现

场准足够的塑料布,以备突然降雨时,对土方等进行覆盖。

5、如下雨,土方开挖立即停止,禁止雨天作业,以防不安全因素产生。

6、对边坡,如遇雨水,应采取塑料布覆盖,防止雨水冲刷边坡,避免不安全因素发生。

7、雨天基坑内如有积水,应立即增加人员,增加潜水泵进行抽水疏通,防止雨水泡槽。

八、安全保证措施

(1)土方开挖时,必须探明建筑物周边管线。

(1)进入施工现场必须正确佩戴个人的劳动保护用品。

(2)建立安全检查制度,专职安检员巡视施工现场,消除事故隐患,记好安全日记,并做好安全交底工作。

(3)机械设备一定要有防护罩和接地、接零线、机械操作员必须持证上岗。

(4)现场使用明火、电焊时,注意周围有无易燃物,工地必须配备必要的灭火装置。

(5)如遇夜间施工必须有充足的照明。

(6)开挖完毕后的基础周围做好防护,防止人员坠落。

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

基础开挖施工方案

一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积 10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积 19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基 外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13 米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63 米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对O1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对O1点0.5米,室外需回填0.464米。 ( 2)东西两侧距原建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部采用混凝土土钉墙支护及相应的支护方案确保安全施工。 ( 3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以人行道相对点以上1.5米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。

二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案:1)施工工艺:测量定位?机械进场?土方开挖?人工修边角?基底平整?基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,先开挖2#楼,自东向西,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将2#楼土方倒运至4#楼堆放,然后开挖3#楼土方回填2#楼,同时开挖1#楼,将1#楼土方全部外运,二次开挖4#楼将4#楼土方回填于1#楼,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。 3)施工方法:采用两台挖掘机,两台装载机,8 辆自卸汽车配合外运。人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走及施工配合作业。 4)基坑支护:本工程设有地下室,且周边建筑物较近,开挖深度至米(自-6.65

截面加大施工方案

柱子截面加大浇筑灌浆料方案 1.分项工程概况 食堂首层4-7/B-J 轴区域内23根混凝土柱加大截面,内部浇筑C40自流平无收缩砼进行加固。 2.工作原理 通过增加柱子的截面尺寸,提高柱子的承载力及刚度,满足结构加固和补强的需要。 3.施工特点 3.1、加大截面加固法是一种传统的加固方法,工艺简单,适用面广。 3.2、灌浆料流动性好,粒径小,便于灌注且灌注密实。 3.3、 强度增长快,常温下12小时即可拆模,3天即可投入使用。 4.主要工艺流程 5.25.3、柱子表面凿毛。因柱子较高,需搭设脚手架施工。首先将柱子不 用搭设支架的部分新旧结合混凝土面凿毛,然后边搭设脚手架边凿毛。凿毛应凿除混凝土表面浮浆,露出坚实混凝土骨料层,然后用空压机把凿毛混凝土面的浮尘吹干净,用水清洗,以确保新旧混凝土的良好结合。 5.4、测量放线。依据设计图的要求在柱子相应位置进行植筋的放线。 并对原有结构的钢筋位置进行探测,若植筋孔位受原钢筋干扰,需要对植筋位置进行左右调整,避开原有结构钢筋。 5.5、采用电锤及相应钻头,在设计位置上钻孔,孔径及孔深符合设计 要求 。钻孔完成后采用无油高压空气,将孔内浮渣吹干净,采用清孔平刷丙酮将孔内清洗干净,达到无尘、无油、无水的植筋要求。

5.6、植筋用的钢筋或螺杆如在植入前发现有锈迹,应采用电动钢刷将钢筋粘结表面,进行除锈、打磨至露出新的光泽。 5.7、将植筋胶进行预注(前3次打出的胶体不用),确定胶体无问题后再用专用设备进行注射。注入胶粘剂时,其灌注方式应不妨碍孔中的空气排出,灌注量应按产品使用说明书确定,并以植入钢筋后有少许胶液溢出为度。在任何工程中,均不得采用钢筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。 5.8、涂刷截面剂。按照设计图纸尺寸,对新旧砼粘合面的部位涂刷界面剂。涂刷质量应均匀,无漏刷。 5.9、钢筋加工及钢筋绑扎。钢筋加工前必须将钢筋表面的油渍、浮锈等清除干净。弯曲的钢筋按规范要求调直。钢筋下料前核对半成品钢筋的种类、规格以及编号等。成型后的钢筋按编号进行分类堆放,并应做好防雨防锈蚀工作。钢筋按照图纸绑扎时,钢筋的交叉点处采用扎丝呈梅花状绑扎结实。钢筋与模板之间设置与设计要求的钢筋净保护层厚度相匹配的工程塑料垫块,垫块与钢筋绑扎牢靠,垫块呈梅花形布置,间距为1米左右。钢筋的焊接采用设计要求的焊机与焊条进行双面焊接,焊接结束后清除焊渣等杂物。 5.10、浇筑灌浆料:灌浆料浇筑前,应对原结构混凝土表面润湿,以保证新旧混凝土的良好结合。混凝土浇注过程中应随时观察模板的变形,出现不正常的变形时,应及时处理。灌浆料自高处倾卸时,其自由下落高度不超过2m;当超过2m时,应采用串筒、溜槽或振动溜管等设施;倾卸高度超过6m时,除设串筒、溜管设施外,还应设置减速装置;串筒、溜筒等距出料口下面的混凝土下落高度不宜超过1m。为保证上下层之间连为一体,应在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇注。现场灌浆料浇筑的过程中,应派专人按要求制作灌浆料检查试件。

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

地铁站基坑开挖施工方案

**市轨道交通**线一期工程 土建施工01合同段 **站基坑开挖方案 编制: 复核: 审定: 审批: 中铁隧道集团三处有限公司 **市轨道交通**线一期工程土建1标项目经理部 二零一四年一月七日

第一章编制说明 一、编制依据 1、**市轨道交通**线一期工程土建施工01合同段招标文件及施工合同文件的总体要求; 2、《**市轨道交通**线一期工程**站主体围护结构施工图》; 3、《**市轨道交通**线一期工程**站主体结构招标设计图》; 4、地质勘察报告及现场调查掌握的地质、环境和管线探查资料; 5、国家、行业现行设计和施工技术规范、标准及有关市政工程的技术资料; 6、施工过程中涉及到的国家、省、市现行有关法规、特别是环境保护、水土保持方面的政策和法规; 7、本公司多年从事市政工程及城市地下工程的施工经验; 8、本公司现有的技术水平,施工管理水平和机械设备配套能力。 二、编制原则及要点 1、遵循相关合同文件条款,响应合同文件要求,确保实现业主要求的质量、工期、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程目标,以实施性施工组织设计为基础; 2、结合工程实际情况,在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况进行编制。指导思想是:施工方案可行、施工技术先进、经济合理、施工组织科学、重信誉、守合同,优质、安全、按期完成; 3、严格执行设计文件、技术规范、规程和标准的要求,实行全面质量管理; 4、贯彻执行国家、江西省和**市有关方面的方针政策、遵守法律法规、尊重当地的民风民俗; 5、坚持实事求是的原则,正确选择施工方案,合理安排施工顺序,加快建设速度,做好人力、物力的综合平衡,均衡生产; 6、重视工程范围的工程地质、水文地质调查工作,建立以地质资料为先导、以监控量测为依据的信息化施工管理体系; 7、重视文明施工和环境保护,妥善处理施工方案与周边接口问题,使施工方案满足现场施工条件及对周边环境的影响最小化。遵循“以人为本”的原则,以最大限度地

(增大截面法)加固施工方案

某商务大楼框架柱加大截面法加固工程 施 工 方 案 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 加固单位: 编制人: 审核人: 审定人: 编制日期:年月日 某商务大楼框架柱加大截面法加固施工方案 一、主要施工工艺: 施工放线——清理、修整原结构柱——原结构柱表面凿毛——加固柱周围楼板开洞——植筋成孔——钢筋绑扎——验收——模板安装——灌浆料浇筑 二、主要加固施工程序 1、清理、修整、凿毛原结构柱,原有楼板开洞

对原混凝土结构柱的表面,先清除被加固柱表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土。 界面处理采用电镐打毛,在混凝土粘合面上錾出麻点,形成点深约3mm、点数为600点/㎡-800点/㎡的均匀分布。 为增强新旧混凝土的粘结能力,结合面凿毛后应用空气压缩机吹净表面浮灰,并涂刷混凝土界面结合剂一道。 2、安装新增钢筋(包括种植箍筋)并与原钢筋、箍筋连接。 1)钢材要求:钢筋应有出厂质量保证书和试验报告书单,并按规定取样做力学性能试验和焊接试验,合格后方可使用。 2)钢筋加工:严格按照施工图纸要求完成钢筋翻样工作,确定所采用的钢筋型号、规格、下料长度、所成形钢筋形状、钢筋所使用的部位根数。再由现场钢筋工根据翻样单确定成形钢筋,在成形钢筋过程中,质检员要随时检查成形钢筋是否合格,不合格者坚决返工。 3)钢筋连接:本工程中新增受力钢筋(HRB400 ?25)保护层厚度为30mm,受力钢筋在加固楼层范围内应通长设置,中间不得断开。新增受力钢筋上下两端弯折后与原柱纵向受力钢筋焊接(如下图所示): 连接好后质检员要逐一进行检查,最后由质检员、监理人员或业主方人员对钢筋工程进行隐蔽验收后才能进入下道工序。 4)新增U型筋需要植入框架柱内300mm,植筋前必须清洗成孔并清除孔内积水与杂物,钢筋必须除锈,并将钢筋锚固段擦拭干净。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

深基坑开挖施工方案()

深基坑土方开挖工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 第一章方案编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 (1) 第四章组织机构 (4) 第五章土方开挖方案 (4) 第六章组织协调管理及工期 (8) 第七章雨季施工措施 (9) 第八章应急措施及注意事项 (11) 第九章安全、文明施工及环保措施 (12)

第一章方案编制依据 1. 编制依据 1)兰州新区无线电监测站综合楼工程深基坑工程地质勘擦报告。 2)施工现场情况及周边环境满足基坑开挖条件。 3)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。 第二章工程概况 第一节.基本概况 本工程位于兰州新区纬四路北侧。建设单位甘肃省无线电监测站,设计单位是甘肃省城乡规划设计研究院,监理单位是甘肃金诚建设监理公司,勘察单位甘肃省水文地质勘察院,施工单位兰州二建集团建隆工程有限公司。总建筑面积为7723.9平方米,结构类型框架结构,基础采用桩基单桩设计深度不小于12米持力层在砂砾层,地勘中为地下水。主体高度23.9米,地下一层外墙为剪力墙结构厚300地下室建筑面积1199.68平方米。 第二节.地质概况 根据地质勘查报告,该建筑地下土层从上往下依次为:素土人工杂填土,平均厚度3.8-5.3米。粉土层土质成分以粉粒为主厚度3.8-4米。持力层为角砾层厚度1.3米-7.3米场地稳定性较好。 第三节.水文、气象情况 1.场地土质为粘性土,地下水位较深,地下水不丰富。

2.本地区大陆性季风气候年降水量偏低。 第三章施工准备 第一节.施工前准备 1.对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、坟墓、土洞、垃圾、树根、地面下施工范围内的障碍物和堆积物,供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;人工在基坑四周挖一条探测沟,详细探测出地下有无管线或管线在什么位置。制定排障计划和处理方案幷采取有效地防护加固措施,综合考虑工程的现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 2.构筑物的定位桩需经检验核准后方可施工。 3.与附近居民取得联系,根据各种制约因素,每天详细按方案安排施工,保证工程顺利进行。 第二节.技术准备 1.根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作。 2.熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,土层和地下水

加固-增大截面-施工组织设计

工程 施 工 组 织 设 计 编制 审核 批准 工程有限公司

第一章概述 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 第二章施工准备 一、技术准备 二、临时设施准备 三、劳动力准备 四、材料准备 五、机械设备准备 六、质量检验仪器配备 第三章施工管理体系 一、施工管理网络 二、管理人员职责 三、主要劳动力配备 第四章施工总体方案布置 一、主要加固施工工艺 1、清理、修整原结构、构件 2、安装新增钢筋(包括种植箍筋)并与原钢筋、箍筋连接 3、界面处理 4、安装模板 5、浇筑混凝土

第五章重难点部位施工注意问题及处理措施 1、植筋 2、柱节点 3、柱加大截面 第六章质量保证措施 第七章安全生产、文明施工及环境保护措施 一、安全生产 二、文明施工 三、环保措施

第一章 一、编制依据 1. 设计图 2、有关技术规范及标准 1)、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3)、《建筑工程质量检验统一评定标准》(GB50301-2001) 4)、其他有关施工技术标准、规范 3、现场踏勘情况及我公司的技术力量、技术装备、施工经验 二、编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工,确保工程质量优良。 2,、坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我公司技术优势和专业化,机械化作业的特点,坚持科学组织,合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本加固工程。 3、根据项目法的施工原则,组织本工程的施工。 4、积极推广应用四新成果的原则(即新技术、新设备、新工艺、新材料)。 三、工程概况 第二章

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案 1工程概况 1.1工程主要情况 本工程为地下室车库及各单体楼底下部分,主要设置为地下车库、设备用房等,局部设核六级常六级甲类二等人员掩蔽所(平时为汽车库)。建筑面积约 M2,其中人防建筑面积为 M2,地下一层。开挖深度为6.75米(不含基坑)。 表1.1 工程基本概况 1.2工程地质概况 建筑物平面尺寸约为长230米×宽180米,开挖深度为6.75米。根据提供的沈阳岩土工程勘察报告,本场区在钻探深度范围内有地下水,该地下水埋深为地面下3.3~5.5米。含水层为粉质粘

土层。 要求地下水降至地下室底板底下0.5米处,实际水位降低值为2米。 1.3工程特点 该工程基坑大且深,属于深基坑,地下水位高,土质为粉质粘土。 1.4工程施工条件 位于,场区属于新开发工程,故场区内无永久建筑,场地比较平整,场区条件有利于施工。 施工条件概况见表1.4。 表1.4 施工条件概况一缆表

1.5主要工程量 主要工程量见表1.5。 表1.5 主要工程量一缆表 2 编制依据 2.1 编制依据 2.1.1施工图纸 施工图纸见表2.1.1。 2.1.2主要规范、规程 主要规范、规程见表2.1.2。

表2.1.2 主要规范、规程 2.2 编制范围 井点降水、基坑土方挖掘。 3 施工现场的组织与管理 3.1组织机构 3.1.1

3.1.2项目管理人员配置 项目管理人员配置见表3.1.2。 表3.1.2 项目部管理人员配置表 3.2职责分配 项目管理人员职责见表3.2。 表3.2 项目管理人员职责分配表 4 施工安排 4.1施工方案 自然放坡,坡度i=1:1

梁柱增大截面加固施工组织设计

增大截面加固施工方案 增大截面加固技术介绍 (1)工作原理 增大截面加固法是一种传统的加固方法,通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度,适用于梁、板、墙、柱构件的加固; (2)施工特点与要求 增大截面加固法为传统的加固施工工法,主要此方法适用于梁的刚度、抗弯或抗剪承载力不足且相差较大的情况或原柱的强度或刚度不足的加固。其主要特点和相关要求有: ①加固用钢材加工及表面处理工序繁多,工程量大。 ②现场运输量大,湿作业工作量大,工人劳动强度高。 ③能充分发挥钢材和混凝土整体工作性能,加固效果好。 ⑤混凝土硬化时间长,需长期养护。 ⑥本方法不适用于素混凝土构件,原构件混凝土强度等级不应低于C10。 6.3.2增大截面加固施工工艺 混凝土构件增大截面加固施工工艺流程如下图所示。

增大截面加固施工流程图 6.3.3增大截面加固施工工序 (1)测量放线 根据设计图纸要求,施测混凝土梁增大截面尺寸,及梁上植筋位置、主筋位置的布置线。 (2)钢筋表面处理 对钢筋进行打磨除锈处理,然后用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。 (3)混凝土基层表面处理 对原混凝土构件的新旧结合面进行剔凿,然后用无油压缩空气除去粉尘,或清水冲洗干净,根据图纸要求,本工程表面剔凿需要将保护层剔除。

表面处理效果 (4)钻孔植筋 按新纵向钢筋位置定位后用电锤钻钻孔,清孔处理后注入植筋胶插入钢筋,锚入深度严格按照设计图纸要求;箍筋、拉结钢筋植筋同纵向受力钢筋。 (5)插入钢筋绑扎、模板支设以及混凝土浇筑。 柱增大截面加固柱、梁钢筋绑扎如下图

6.3.4框架梁增大截面加固施工 (1)本工程梁增大截面做法节点

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

基础开挖专项施工方案

金产110kV输变电新建工程基础开挖专项施工方案 湖南盈辉电力建设有限公司 二○二零年八月

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一.工程概况 (1) 二.编制依据 (1) 三.施工计划 (2) 3.1主要施工机具配备计划 (2) 3.2主要试验和检测仪器设备配置计划 (2) 主要试验和检测仪器设备配置计划表 (2) 四.施工工艺技术 (3) 4.1施工工艺流程图 (3) 4.2施工方法 (3) 4.3深基坑开挖施工方案 (5) 4.4.技术参数 (8) 4.5质量保证措施 (9) 4.6检查验收 (10) 五.施工安全技术保证措施 (10) 5.1组织保障 (10) 5.2安全技术措施 (11) 5.3应急处置 (12) 5.3.1施工现场急救基本常识 (12) 5.3.2应急响应 (13) 5.4监测监控 (13) 六.劳动力计划 (14) 6.1专职安全管理员计划 (14) 现场主要管理人员 (14) 6.2施工人员组成及要求 (14) 七.绿色施工 (15) 7.1噪声的控制 (15) 7.2粉尘控制措施 (15) 7.3光污染控制措施 (15)

7.4固体废弃物分类 (16) 八.强制性条文 (16) 九.施工安全固有风险识别、评估和预控措施 (16) 十.边坡稳定性计算书 (18) 9.1.参数信息 (18) 9.2.平面滑动法计算边坡稳定性 (18)

柱增大截面施工方案设计

当代商城装修工程 柱 增 大 截 面 施 工 方 案 编制人: 审核人: 北京东洋机械建筑工程有限公司2013年09月02日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 工程简介 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 4.材料要求 (4) 4.1高强补偿收缩混合料产品性能 (4) 4.2 植筋胶产品性能 (4) 5 工艺流程 (5) 5.1植筋工艺流程 (5) 5.2 柱增大截面工艺流程 (6) 6 施工方法 (6) 6.1基础植筋施工 (6) 6.2 柱子钢筋绑扎 (7) 6.3 柱加固支模 (8) 6.4混合料浇筑 (9) 6.5 施工注意事项 (9) 7 质量检验 (10) 8 质量保证措施 (10) 8.1 混凝土构件增大截面工程的施工,严格按下列程序进行: (10) 8.2 浇筑混合料前,应对下列项目按隐蔽工程要求进行验收: (11) 8.2界面处理 (11)

1.编制依据 1、混凝土结构设计规范 GB 50010-2010 2、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010 3、建筑抗震设计规范 GB 50011-2010 4、建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010 5、混凝土结构加固设计规范 GB50367-2006 6、当代商城装修工程施工图纸 2.工程概况 2.1 工程简介 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1、钻孔作业施工要点 1、孔径、孔深的几何尺寸必须保证。 2、成孔位置必须正确。 3、清孔必须到位,其中清孔必须汽洗洁净。 4、清孔后对成孔必须采取措施,保持孔内清洁。钻孔成孔必须及时办理好隐蔽手续。 5、成孔作业必须先行放线,按设计要求定好位置,并经质量检查员验收合格确认后,方可开机钻孔,作业中不能伤及钢筋,作业中遇有钢筋时立即停机,报告工长或项目管理人员确定钻孔移位办法。

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

增大截面加固施工方案

车库顶面部分梁增大截面加固 分 项 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、增大截面加固方案 四、裂缝注浆修补施工方案 五、注意事项

一、工程概况: 25、26栋车库顶面部分梁有开裂现象,依据设计处理意见拟对存在质量问题的结构梁采用增大截面加固法作加固(具体做法详施工图)。 二、编制依据 1、现行国家施工规范及强制性条文。 2、混凝土结构加固设计规范GB50367-2006。 3、设计处理方案。 4、业主提供的其它工程相关资料。 三、增大截面加固方案 1、工艺流程: 卸载支撑→新旧混凝土结合面凿毛处理→植筋→绑扎钢筋→模板安装→浇筑混凝土→养护→拆模。 ⑴、卸载方案:①、距离待加固梁两边均为1米采用钢管顶托支顶,②、每根加固梁设置3个钢管顶托支撑。 ⑵、界面处理-凿毛:本项目所有新旧混凝土结合面均应按下述要求作

凿毛处理:电锤或花锤打毛:宜用小型冲击电锤或1.5 kg -2.5kg的尖头錾石花锤,在混凝粘合面上打出麻点,形成点深约3mm、点数为600点/㎡-800点/㎡的均匀分布;也可錾成点深4mm-5mm、间距约30mm的梅花形分布,或用凿沟槽的方式在坚实旧混凝土粘合面上凿出方向垂直于构件轴线、槽深约6mm、间距为100mm-150mm的横向沟槽(柱外包增大截面凿毛处理应将截面棱角凿除),在完成凿毛处理后,应用钢丝刷等工具清除原构件混凝土表面松动的骨料、砂砾、浮渣和粉尘,并用清洁的压力水冲洗干净。 ⑶、植筋: 施工工序组织如下: 施工准备----放线----打孔----清孔----钢筋清理----孔内填充粘结剂----植筋。 1、施工准备 1.1、机具准备:一般应准备:冲击钻、粘结剂、长把滚刷、钢卷尺、小白线等。 1.2、材料准备:依据现场施工工作量作出用量计划,进场材料均应有产品合格证及试检报告。 2、放线:根据图纸,将所要植筋的钢筋位置在剪力墙上或其它部位弹出钢筋的位置。并标记清晰准确,并用不同的标记表示不同的钢筋直径。 3、打孔:按设计要求钻孔,如设计未标注时则按下表施工:

深基坑开挖施工方案

深基坑开挖施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、 2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0.464米。 (2)东西两侧距原建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部采用混凝土土钉墙支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以人行道相对点以上1.5米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位,机械进场,土方开挖,人工修边角,基底平整,基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,先开挖2#楼,自东向西,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将2#楼土方倒运至4#楼堆放,然后开挖3#楼土方回填2#楼,同时开挖1#楼,将1#楼土方全部外运,二次开挖4#楼将4#楼土方回填于1#楼,形成一个流