柴油发电机使用管理办法(暂行)

为了稳步推进我行安全保卫工作,确保营业网点安全生产,稳健运行和财产、人员、客户人身安全,消除安全、消防隐患,遵循“预防为主,综合治理”的原则,结合分行实际,制定本管理办法(暂行)。

一、加强领导,落实责任。各级领导应加强对各机构网点柴油发电机的安全管理指导工作,督促各营业网点搞好本网点柴油发电机的管理、维护和使用工作,严禁违规操作柴油发电机。

二、各网点主要负责人为本网点柴油发电机管理、使用、维护工作第一责任人。

网点主要负责人可以指定一人作为日常管理人员。

三、发电机日常检查及启动前检查工作

1、检查是否有冷却液泄露或漏油;

2、检查排气孔是否堵塞,散热片是否堵塞;

3、检查风扇皮带的张力;

4、检查机油的油位,冷却液液位;

5、检查发电机是否接地良好,各部螺栓全部上紧;

6、检查燃油及油箱满油,注意:严禁在柴油中混入汽油或酒精,必须通过滤网加注燃油,且不要溅出燃油;燃油桶上要有明显的燃油类型标记;

四、安全注意事项:

1、发电机正常运转过程中,严禁触摸任何转动的部件、带电部件、排气管;严禁用沾水的手触摸发电机;严禁打开油箱、水箱盖及

拔出机油标尺;严禁发电机工作时对其进行检查配线和修理;严禁敲打发电机;

2、发电机房严禁烟火,发电机与易燃物品及障碍物须离开1米以上距离;

3、在雨雪和大风天气,严禁在露天下使用发电机;

4、加燃油前,必须先停止发电机的运转,待发电机冷却后再加油;

5、加燃油或排空气时,溢出的燃油应檫拭干净;

6、发电机冷却液热时,严禁取下散热器顶盖,待冷却后,把顶盖缓慢地旋转到第一个停点,释放掉多余的压力,然后再取下顶盖加液;

7、为避免人身事故和设备损坏,在启动发电机前应:(1)关闭发电机总断路开关;(2)关闭电器负载的所有开关;(3)确保负载连接和电源线均处于良好状态;

8、只有在发电机停止运行时,才能连接或断开交流插座或接线端子;

9、发电机热机时严禁覆盖;严禁私自拉接电线;

10、凡使用发电机者必须首先认真阅读使用说明书,注意“安全操作部分”;

11、发电机工作时,必须有人不间断监控发电机;严禁非工作人员进入发电机房;

12、发电机工作时,应确保发电机房通风良好;如发电机房通风不畅时,在天气良好等条件许可时,可将发电机放置在机房门口空阔

平坦地带,固定良好后进行发电;

13、发电机房周围严禁堆放易燃、易爆物品和各种杂物,四周保持清洁干净;

14、发电机使用时必须放置水平,且使用时必须固定良好。

五、重要注意事项

1、工作中,无论何时发电机自动停机,都要先排除故障,然后重新启动发电机工作。

2、启动发电机时,每次启动不能连续超过10秒钟,启动失败,应等待30秒钟后再试。

3、未经热机不能直接加负载,环境温度在0℃以上,热机时间至少10分钟,在0℃至-10℃时,热机时间10-20分钟,在-10℃以下,热机时间20分钟以上。

4、如果燃油箱中的燃油全部耗尽,导致发电机停机,在添加燃油后和重新启动发电机前,必须排除燃油系统中的空气。

5、在发电机首次工作的第50小时和以后每100小时,应更换机油;

六、各机构网点应建立健全本网点柴油发电机的安全管理登记薄,对本机构管理、维护、使用及试机情况进行逐项登记。

七、柴油发电机长久不用,应至少每月试用一次,确保柴油发电机能够处于正常工作状态,避免因年久失修,紧急情况下无法使用的情况发生。

八、柴油配发机关应当建立配发登记薄,柴油领用应当专人进行并由领用网点建立使用登记薄。

九、柴油使用网点应对柴油进行妥善安置,严禁烟火,严禁与易燃、易爆物品混置一处。

十、柴油发电机房内应放置1-2个消防灭火器具,灭火器具应定期检查、更换。

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油机测试工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A43332 柴油机测试工安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油机测试工安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.柴油机在起动前应检查台架法兰、过桥接盘、飞轮接盘的连接情况及防护装置,发现松动或螺柱变形应立即拧紧和调换。 2.检查连接肢带、橡皮圈以及接盘孔的偏磨情况,发现胶带断裂、橡皮圈磨损,接盘孔偏磨应立即调换。 3.应定机定人进行操作。台架临时调动时,必须由生产班长指派,不得擅自开动其它台架。操作的台架必须有完好的标牌。 4.进行拆装柴油机时,飞轮与接盘连接必须安

装3个以上螺栓(35型柴油机例外),必须拧紧各连接螺栓。 5.柴油机启动时,应注意仪器,仪表的运转情况。在运转过程中,发现有异常响声,振动,螺栓松动,漏水及飞车等观象,应立即停车检查,查明原因。 6.柴油机测试完毕后,应切断电源,关闭油路,以保证安全。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±0.5,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

柴油机安全操作规程

柴油机安全操作规程 启动前的检查: 1、检查发动机的机体,检查机油、水和燃油有无渗漏。 2、检查曲轴箱油平面。保持油平面在油尺上“冷机”这一面的“加” 和“满”两个记号之间。 3、检查传动箱的油位。 4、检查发动机水套冷却液平面,慢慢拧转压力盖,直到卸下,保 持冷却液液面至加注口底面。 5、检查燃油供给,保持燃油箱充满,未充满的油箱内部将会凝结 湿气。 6、复位停车装置。 7、打开燃油供给阀,如果发动机已有一段时间未运转,应对燃油 系统充油排气。 8、检查风扇皮带的松紧度,紧固风扇的螺栓是否松动,风扇防护 网完好。 启动、运转: 1、将停车-怠速-运转开关放在怠速位置。 2、打开启动气源阀门,按下启动阀门手柄,当柴油机一旦启动, 应立即松开启动手柄。 3、柴油机启动后,在怠速情况下运转,此时应注意观察各仪表的 读数(机油压力表,燃油压力表,进排气温度表,水套水温度 表),尤其是机油压力表,是否在正常范围之内,检查柴油机有

否泄漏现象,倾听气缸,增压器等处有否异响或出现振动。4、柴油机低速空载跑温运转一段时间,当水温上升到约50℃且无 其他异常现象时,柴油机将升速至额定转速1200r/min。 5、柴油机在额定转速运转平稳后,方可带负荷运转。 6、在运转期间内,必须注意各仪表指示读数,并2h如实地填写运 转记录表。 7、注意运转时气缸有无敲击或其他异常声音。 8、注意观察机油,缸套冷却水液位在正常范围内。 9、机油和空气滤清器指示活塞如出现红色位,则应清洗滤清器(一 般情况下,按周期进行保养)。 10、运转中必须经常检查有无泄漏处,如有应及时处理。对于软管 连接处,应注意软管使用和老化情形,及时更换,以免运转中突然断裂。 11、注意观察柴油机地排烟颜色,柴油机功率发挥正常时,排烟为 淡灰色,如工作不正常,则排烟为深灰色,甚至发黑,如超负荷,排烟浓重发黑。出现烧机油时会使排烟发蓝,若冷却水渗入燃烧系统时,则排烟为白色。 12、柴油机运转超负荷时,减轻负荷或作相应处理。 13、运转时发生紧急情况,可推动手动紧急停车装置,并排除故障 或解除紧急情况。 14、运转中,如安全保护停车,应找出停车原因,排除故障,并复 位后方可重新启动。

柴油发电机房组安全管理制度

编号:SY-AQ-00880 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 柴油发电机房组安全管理制度Safety management system of diesel generator room group

柴油发电机房组安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 柴油发电机房严格实行岗位责任制,非本工程部工作人员外,其它外来人员一律不得进入本机房,如有特殊情况,需经工程部主管同意后、由本部门人员陪同方可入内; 发电机房设备设施符合国家相关的标准及要求,内装有防火岩棉消声设施,防止噪音污染,对产生热源的位置采取隔热措施,保持良好的自然通风; 机房内须保持整齐、清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点; 发电房设置有足够、有效的消防灭火器材,值班人员应熟悉和掌握消防灭火器材的性能及使用方法; 保证柴发机房内的主要通道足够的照明,工作地点的局部照明良好;操作人员需经培训后方可上岗,严禁无证操作; 值班人员要坚守岗位,认真做好本职工作,做到勤听、勤看、勤检

查,严格遵守操作规程; 机房内禁止吸烟; 值班人员必须仔细定时填写发电机的各项有关数据,对机组运行中出现的问题,要尽量在当班解决,并详细作好书面记录,对于关键问题要及时向领导汇报。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

发电柴油机操作规程模板

工作行为规范系列 发电柴油机操作规程(标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号: 发电柴油机操作规程 Operati ng regulati ons for diesel gen erators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、启动前的检查和准备 (1) 柴油机启动必须在具备相应证书的持证轮机员指导 下进行。 (2) 对经检修的柴油机零部件或整机,必须经检修人员 自检、互检、主管轮机员专检并确认正常后才能进行。 (3) 当班机匠检查或消除柴油机机身和带拖设备及其周 围有无影响柴油机正常运转的杂物、工具等。 (4) 当班轮机员检查安全保护装置、报警装置并确认正常。 (5) 当班机匠检查柴油机的滑油、淡水、海水、柴油各系统油水位是否正常及系统各阀门启闭位置是否正常。 (6) 机匠盘车二周以上,检查是否正常。 (7) 由机匠合上启动电路的主要电路开关。

2、启动 (1) 由当班轮机员或指定机匠按下启动按钮,进行点动检查,并确认正常。 (2) 由当班轮机员或指定机匠启动按下启动按钮,柴油 机启动后即松开按钮,并使柴油机转速保持在待速状态。每次启动时间不超过5秒,每次启动间隔不小于15秒,连续三次启动失败应检查原因,并消除后才能再次启动。防止连 续多次启动电瓶损坏。 (3) 柴油机启动后,轮机员、机匠应立即检查滑油压力、淡水压力及转速等运转参数是否正常,并检查柴油机的异常声响及振动等情况。发现异常立即停车,查明原因,排出后再启动。 (4) 上述检查正常后,待柴油机油温升高40癈以上时,轮机员或机匠逐渐增加柴油机转速至额定转速。 (5) 由电机员(电工)负责合闸配电。 3、运转中的管理 轮机员和机匠定时检查柴油机及拖带设备的运转状况,各运转参数是否正常,各系统的工作状况是否正常。并

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

柴油机消防泵操作规程

柴油机消防泵操作 规程

柴油机消防泵组安装方法及操作规程 一、柴油机消防泵组的安装 (柴油机组安装前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。) 1.机房面积及高度: 机组在机房内安装后,应在机组两侧及前方(风扇水箱端)至少留有750mm通道,以便操作人员巡视和一般维护。 机房高度根据机组高度及是否有起重设备诸因素,取4-6M(有效高度)。 2.机组基础: 机组基础主要有三个作用,支承整个机组的质量,确保机组处于水平状态,吸收振动。机组基础采用混凝土结构。一般而言基础长、宽为机组底盘长、宽尺寸单边增加150-250mm,深度为300-600mm。地脚螺栓伸出水平面高度应在螺栓直径的2倍左 右。 3.机房通风及清洁: 采用自然通风的机房须有足够尺寸的通风口和排风口,其位置必须保证在温度限制范围内有足够的新鲜空气供给柴油机燃烧。 供水散热器带走循环冷却水的热量(闭式),带走机组表面散发的热量。如自然通风不满足要求时,可采取强制通风的方法,在

通风口加装进风机和排风机。风机规格和机房进出风口位置选择应能为柴油机提供足够的冷空气,同时带走机房内的热空气。机组最小进风量应在柴油机进气量的6-7倍。 为了便于保持机房的环境清洁,可在机组基础的中部布置凹槽,在机组基础四周布置下水道,以便于冲洗污水和柴机油。4.排气管及消音器的布置: 排气管须接至室外,为了避免排气管的大量热量散在室内,排气管可用石棉材料包裹。同时这样也可起到降噪和保护操作人员的作用。排气管内径在管线长5m以内时,按柴油机排气管内径。超过5m时。每提增5m,排气管内径增加10-15%。整个排气管线弯头应尽可能减少,弯头半径须大于排气管外径的2.5倍。对管路支撑应避免管路系统的振动,应减少管路对柴油机的外加力。 为降低机组噪音,须加装消音器。如机房离罐区或其它危险区域较近时,须采用防火消音器。为防止雨水和异物进入排气管,排气管出口须加装防雨帽或将出口向下30°安装。 5.水泵管路的布置和安装: 为了防止泵的损坏,在泵管路联接以前,要对管路进行清洗。进出水管应另设支架支撑,不得借机组本体支撑。 泵的吸入管路应是短而直。管径应大于或等于泵的吸入口的管径,泵的吸入管路的弯头半径应做成尽量大。

190系列柴油机操作规程

190系列柴油机操作规程 1、围 本操作规程适用于190系列柴油机 本操作规程适用于钻井柴油技工操作岗 2、190柴油机使用前的准备 2.1清理、检查随泵配套的部件、零件、专用工具是否齐全完好,有无丢失。 3、190型柴油机运转前的检查 3.1该项检查工作由柴油技工负责执行。主任技工负责检查、验证 3.2抽出油位尺,检查柴油机润滑油的油位、油质是否符合规定要求,如不否符合要求应及时添加或更换。(油位应在油位尺最底刻线与最高底刻线中上位置) 3.3检查冷却液液面是否符合规定要求。(膨胀水箱1/2处) 3.4检查燃料油管线是否连接好,且管线畅通无堵塞及接口处连接牢靠、密封。 3.5检查高架油罐燃料油是否加满。 3.6检查各部螺栓(母)及各管线接头、连接紧固可靠不刺不漏、高压油泵调速器的拉杆及油门连接机构应灵活、可靠。 3.7柴油机附近不得有易燃品和其它障碍物,启动马达及电路应符合规定要求,风扇叶无损伤,风扇完好紧固,护罩可靠,风扇皮带,紧度符合规定要求。 3.8检查油水分离器有无积水及杂质,如有积水、杂质应进行排放或清理。 3.9检查油雾器的油位、油质是否符合规定要求。(机油液面加至油雾器体高度1/3即可). 3.10连接好柴油管线,卸松高压油泵排气螺钉进行排气,直至空气完全排尽 为止,旋紧高压油泵排气螺钉。 4、190型柴油机启动与使用 4.1该项检查工作由柴油技工负责执行。 4.2 柴油机启动系统 4.2.1 柴油机电启动系统 4.2.1.1采用电马达启动系统时,需先检查电瓶电解液液面高度是否符合规

定要求(超出极板10mm-15mm).及各线路、接头连接固定是否牢靠. 4.2.1.2调整柴油机手油门使之处于怠速位置,使用手动或电动预供油泵先预供泵油,待主油道处油压升至98kpa时方可进行启动. 4.2.1.3电马达一次连续运转不得超过5秒,若一次启动失败,可间隔15秒后再次启动,经三次仍不能完成启动时,必须查找原因,待故障排除后,方可再启 动. 4.2.1.4完成启动后,应立即释放启动按钮,关闭启动开关,柴油机运转过程中,严禁打开启动开关,以免误动按钮损坏设备. 4.2.2 柴油机气启动系统 4.2.2.1启动前应先检查各气阀开关是否灵活,可靠,管件连接是否密封,不得有漏气和阻塞现象.储气瓶压力是否符合规定要求,(588-882kpa). 4.2.2.2打开管路总旋阀,调整柴油机手油门使之处于怠速位置, 使用手动或电动预供油泵先预供泵油,待主油道处油压升至98kpa时方可进行启动. 4.3当柴油机发出均匀连续的燃气爆发声时,表明柴油机起动成功。此时,应立即松开气开关按钮,关闭点旋阀,以免柴油机齿圈逆向带动起动齿轮超速转动,造成机件损坏。 4.4柴油机发动后应在怠速下进行运转,检查各种仪表工作是否正常,逐渐提高发动机转速,不得猛轰油门,严禁使用大油门。 4.5柴油机发动后,应检查机油压力是否正常,柴油机的声音,排烟是否正常,油气水管线有无渗漏现象,禁止在带负荷情况下猛加猛减油门。 4.6柴油机发动后应避免长时间在怠速下运转。长时间在怠速下运转会造成喷油器雾化不良。 4.7柴油机停机前,必须先怠速运转几分钟,使机体均匀冷却,然后再停机。5柴油机的安装 5.1柴油机的安装应使用吊车配合安装,由队干部负责指挥,主任技工负责 安装完毕后的检查、验证,技工、钻工负责吊装配合。 5.2安装前必须勘察好柴油机的摆放位置和地面基础的承载情况。 5.3柴油机、泥浆泵底座及净化罐基础应处在等高水平,并达到抗压要求,以保证运转中不下沉。

最新整理柴油发电机房火灾应急预案知识讲解

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

柴油发电机房安全管理制度

柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机 房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核 对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入 本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速” 或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

CAT3508柴油机F800操作规程要点

Q/LHJZ 辽河石油勘探局井下作业公司企业标准 Q/LHJZ J 05.38—2011 代替标准编号Q/LHJZ J05.69—2007 CAT3508/F800泥浆泵组操作规程 2011-08-01发布 2011-10-01实施辽河石油勘探局井下作业公司发布

前言 本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准本标准代替了Q/LH-JZ·J05·69-2007。本标准以Q/LH-JZ·J05·38-2011为主,本标准与Q/LH-JZ·J05·69-2007相比对标准进行了编辑性修改。 本表准由辽河石油勘探局井下作业公司标准化技术委员会提出。 本标准由辽河石油勘探局井下作业公司技术监督中心归口。 本标准起草单位:辽河石油勘探局井下作业公司资产装备管理中心。 本标准主要起草人:周绍俭、杨晓舟。

CAT3508柴油机与F-800型泥浆泵组、使用操作规程及保养规程 1 范围 本标准规定CAT3508柴油机F-800型泥浆泵技术性能、使用操作规程及保养规程。 本标准适用于CAT3508与辽河石油装备制造总公司生产的F-800型泥浆泵组技术性能、使用操作规程及保养规程 2 技术性能 F—800型泥浆泵是卧式三缸单作用活塞泵,主要由动力端和液力端组成。动力端包括:机架、小齿轮轴、曲轴、十字头、中间拉杆等。液力端包括:液缸、阀总成、缸套、活塞等。 为了防止气塞和减少出口压力波动,在泵的进水管和泵的出口一侧,分别装有吸入空气包和排出空气包。为了保证泵不超过规定的工作压力,在泵的出口的另一侧,装有剪销式安全阀。 为了在进口压力低时避免泵的气塞现象,每台泥浆泵带有离心式的罐注泵。 动力端的齿轮、轴承、十字头采用强制润滑和飞溅润滑相结合,因而能保证具有的润滑条件。 液力端的缸套活塞,由离心式喷淋泵供给冷却润滑液(水)进行清洗和冷却。 3泥浆泵 3.1 型号:CAT—800 3.2型式:卧式三缸单作用活塞泵 3.3额定冲数:150次/分 3.4冲程长度:228.6mm 3.5齿轮型式:人字齿 3.6齿轮传动比: 4.185:1 3.7吸入口联接尺寸:10″法兰 3.8排出口联接尺寸:5 1/8″法兰

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程 编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 柴油发电机房安全管理制度

一. 使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。 二. 严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。 三. 机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四. 发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五. 维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁乱拆卸。 六. 认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七. 柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八. 严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一. 开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~ 2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二. 开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三. 发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。