第三章项目运营及维护方案

第一节工艺运行和管理

一、整体工艺控制

污水厂工艺控制由工艺管理员负责,工艺管理员需根据每日进出水水质情况及氧化沟运行情况合理调控各工艺段运行,确保出水水质达标。

二、工艺段运行控制

1、粗格栅工艺控制

(1)根据水量及渣物量灵活调节格栅自动启、停液位。

(2)当自控系统故障时,应及时切换粗格栅机为人工控制。

2、提升泵工艺控制

(1)泵站内水位由粗格栅后液位计测得,泵启动水位应大于1m。

(2)当污水流量为7000m3/d时,启动三台泵。

3、细格栅工艺控制

(1)细格栅、螺旋输送机根据格栅机前后水位高差值自动运行或手动操作。

(2)根据水量及渣物量灵活调节格栅自动启、停液位。

(3)对分离出的栅渣及时清除。

4、沉砂池工艺控制

(1)搅拌机24小时连续运转。

(2)根据沉砂量,合理安排排砂次数,保证及时排砂。

(3)经常巡查沉砂池的运行状况,及时调整进水量和出水量,使两座池的工作状况相同。观察设备运行状态,目测分砂机排出水浊度,掌握沉砂效果。

5、厌氧池及氧化沟工艺控制

(1)氧化沟24小时连续曝气,二沉池吸刮泥机24小时连续运行,污泥回流泵站24小时连续运行。

(2)经常检查与调整沟池和回流污泥分配的系统,确保进入各系统或各池之间的污水和污泥均匀,调整污泥回流量。

(3)经常观察沟池的泡沫发生状况,判断泡沫异常增多的原因,并及时采取处理措施。

(4)每天测定沟池混合液的MLSS,掌握沟内污泥浓度,如出现异常,应调整污泥回流量,回流污泥浓度和剩余污泥量。

(5)每天测定氧化沟及厌氧段DO,调整表面充氧机开启台数及运行频率,控制回流比,保证各工艺段DO处于正常范围。

(6)每天测定沟池混合液SV30值,以便及时发现污泥膨胀等异常情况。

(7)经常观察二沉池液面,看是否有污泥上浮现象,及时采取针对措施,避免影响水质。

(9)根据沟内污泥浓度做好排泥工作,防止污泥沉积,堵塞排泥管。

(10)定期刷洗二沉池三角堰。由于池堰、池壁长期流水又露在空气中,会在其上积累一些污物,生长一些藻类等,不仅影响环境也会影响出水水质。

(11)出水三角堰的校正:出水堰应保持水平,但在使用几年后,由于不均匀沉降等因素,堰板常发生倾斜,使出水不均匀,影响沉淀效果,所以应及时校正出水堰成水平。

6、转盘滤池工艺控制

(1)根据二沉池出水情况合理调控滤布反冲洗启、停液位。

(2)根据进水SS情况调整排泥周期。

7、污泥脱水工艺控制

(1)污泥、絮凝剂投加系统

投加时需根据溶解箱内注入水量计算需投加的药液量,絮凝剂配制药液浓度为1‰。

污泥投加泵运行后,运行药剂投加泵。观察絮凝效果,调整絮凝剂投加量,当投药后的污泥迅速絮凝,絮体颗粒结实,泥水分离快,分离液清澈,出泥成饼时,即可确定药剂的投加量。

(2)脱水机辅助设备

脱水机运行期间贮泥池慢速搅拌机必须连续运行。

脱水机运行期间冲洗水水泵连续运行。

脱水机运行期间皮带运输机必须连续运行。

定期排空脱水机空气压缩泵内积水。

(3)脱水机

根据消化池排泥量确定脱水机运行时间。

脱水机工作水压不低于6bar,脱水机工作进气气压不低于4bar。

脱水机上滤带张紧压力为1—3bar,下滤带张紧压力为2—4bar。上下滤带张紧压力差为1—1.5bar。压力参数在上述范围内适当调整。

第二节生产保障系统的运行和管理

一、生产运行保障

1、合理配置专业技术人员,采取四班三运转的方式,做到一天二十四小时连续运转。

1、做好设备的日常保养维护工作,制定详细设备保养计划,确保设备的正常运行,将设备故障率降到最低。

2、设备发生故障后,半小时内组织专业维修人员对设备进行维修工作,保证关键设备故障后短时间内修复运行。

3、工艺管理员随时对厂内各工艺段工艺运行状况进行检查,发现工艺问题立即采取有效调控手段,保证出水达标。

4、做好备品备件管理工作,及时采购关键设备的备品备件,确保设备发生故障时做到及时抢修,保障生产正常运行。

二、安全生产保障

1、每月进行安全生产教育,加强员工安全生产意识。

2、做好厂内各工艺段安全防护措施,并每月检查防护设施有效性,发现问题立即整改。

3、在危险地段悬挂明显警示标志。

4、制定安全可靠的操作规程,杜绝生产过程中因人为操作错误造成人、财、物的损失。

5、建立安全保障小组,在进行危险作业时必须有保障小组成员在场监督作业,发现违规操作应立即制止,出现事故应立即采取应急措施,降低人、才、物的损失。

6、建立紧急事件的应急预案,出现突发紧急事件立即启动该预案。并及时将厂内发生的各类事故立即汇报相关领导。

第三节化验室的运行和管理

一、化验室管理制度

1、保持实验室的安静,严禁在实验室高声喧哗。

3、进行实验分析作业时必须穿工作服,触碰危险药品应做好防护措施,严禁穿拖鞋。

4、实验所用物品必须按项目分类摆放整齐,物品及玻璃器皿使用后立即用蒸馏水清洗干净放回原处。所有试剂瓶应保持整洁,标签填写正确规范,字迹清楚,药品配制日期清楚。

5、化验员应在上班后立即进行采样分析工作。每个项目必须严格按照现行国标,行标和质量手册所指定的分析方法执行,不得擅自改变分析方法。

6、在进行蒸馏、回流的实验时,化验员应尽量留守化验室,如有特殊情况需

离开应保持实验室大门完全打开。如遇水压变化或停水未能及时停止加热,或停水后未及时将水龙头关闭造成事故者(如加热液喷出,加热容器爆裂,实验室被淹等),按违反安全操作规程处理。

7、标准溶液的配制和标定要及时准确,认真填写标定记录及标准溶液配制记录,并放置于指定的位置,便于查验。

8、仪器的使用与管理:化验员对仪器设备及设备的使用与维护负全面负责化验员在使用仪器前必须熟悉仪器的使用方法及其性能。仪器发生故障时,必须及时报告技术主管。设备故障检查只能在技术主管同意下进行,其它人员不得擅自乱动。

9、对安排的工作任务必须在规定时间内完成,不能按时完成工作任务且无正当理由者及不服从工作安排的人,停工检查。并写出书面检查。

10、原始记录表的填写必须本着实事求是的原则,遵守有效数字及其运算的规律,做到书面字迹清楚、规范、准确无误,用钢笔或铅字笔填写。当原始数据由于计算错误确需更改时,应将错的数据划一横线,在其右上方写上正确数字。在审核原始记录表时发现不当,经指出后拒不改正者,可拒收其记录。对数据不真实者,责令其写出书面检查。

12、工作人员必须妥善保管实验室钥匙,防止实验室仪器及危险药品被盗。

14、每日分析完毕后,及时清洁实验用具台面地面。关好水、电源、气、门窗。

16、未经部门同意,不允许下班后继续工作。

17、未经同意,不得将实验室以外人员带入实验室。不能将实验室物品擅自外给、外借,造成后果的后果自负。

18、如遇非本部门人员擅自进入实验室,本室人员应主动询问、盘查,核实。无论上、下班时间,严禁在仪器上干私活,若有科研课题方面的工作,必需报技术主管同意方可进行,如有违反,视其情节轻重进行处罚。

二、化验操作规范

1、取样时应将待取试样充分摇匀后取样。

2、化验器具使用前应用蒸馏水清洗三次后再用待取试样润洗三次方可取样。

3、比色皿使用前应用蒸馏水清洗,后用待测液润洗三次并用擦镜纸将投射面擦净后测定,比色完成后应及时用蒸馏水清洗比色皿。

4、移液管的选取应按移液管量程与待取试样量相当或接近。

5、对移液管、滴定管等量具读数时视线应与移液管、滴定管等量具内液面凹液面平行。

6、对移液管、滴定管等量具读数时应待量具内液面凹液面稳定不上升或下降后读数。

7、使用移液管取样时不能用洗耳球将试样从移液管中吹出,应待其自然流出。

8、进行滴定读数时应先关闭滴定开关确认完全关闭后再进行读数,读数准确后方可将滴定瓶移开。

9、用容量瓶、比色管等带有标线容器取样时,待试样添加至接近标线2-3cm 时改用胶头滴管加样。

10、使用天平称量时应将天平玻璃门关闭后再读数,并保证天平放置平稳。

11、强碱性药品用玻璃瓶存放时应用橡胶塞。

12、稀释硫酸时,应在耐热玻璃容器内进行,并只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,严禁将水倒入硫酸中。

13、化验操作过程应做到迅速精确。

14、对于规定反应时间的化验,必须严格按照化验规定时间进行化验。

15、实验方法步骤必须严格遵循检测标准执行。

三、化验室仪器、药品、试剂管理使用管理

1、实验室使用的化学试剂由专人负责保管,严格分类安全存放。易燃、易爆等物品存储库房需要具备通风、防爆、防火、衡压等安全措施并保持整洁。

2、化验室试剂需保证至少三天的存量,发现不足应及时按相关标准配制,如因需自行配制的药品不足而无法进行实验则追究前两班化验员责任。

3、实验室试剂、器皿以及其他耗品按需要计划购买,实验室不存储过多实验物品,药品应保证一星期用量,做好药品器具入库出库登记。玻璃器皿轻拿轻放,使用后及时清洗、晾干,规类存放。

4、使用人员负责对仪器设备进行保管和清洁维护。每班实验完成后应填写药品使用情况及实验器具完好率表。

5、仪器使用前,要先检查仪器是否正常,发生故障及时检查处理,不允许仪器带故障使用。

6、仪器使用后,要恢复到要求位置,做好清洁,加盖防尘罩。

7、计量仪器要定期校验、标定,以保证测量值的质量。

8、对实验室内的设备仪器要妥善保管,经常检查,及时维修保养,使其随时

处于良好状态。

10、对于保存期限较短的试剂应少量配制,每周指定化验员对其浓度进行一次标定。

四、水样的采集与保存制度

1、污水的采样

(1)污水采样方法

①在分时间单元采集样品时,测定各水质指标的样品,不能混合采样,只

能单独采样保存。

②实际采样位置的设置。采样位置应在采样断面的中心,水深的1/2处采

样。

(2)注意事项

①用样品容器直接采样时,必须用水样冲洗三次后再行采样。当需对油份

进行测定时,采油的容器不能冲洗。

②采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。

③用于测定悬浮物、BOD5、硫化物、油类、余氯的水样,必须单独定容

采样,全部用于测定。

④采样后应做好采样记录。

⑤凡需现场监测的项目,应进行现场监测。

(3)本厂采样点

①进水:细格栅前

②出水:接触消毒池末端

2、水样的保存

冷藏或冷冻:样品在4℃冷藏或将水样迅速冷冻,贮存于暗处,可以抑制生物活动,减缓物理挥发作用和化学反应速度。

主要项目的水样保存方法及时间

(1)COD 玻璃容器,用硫酸酸化至pH〈2,在2-5℃暗处冷藏,可保存一周。(2)BOD 玻璃容器,在2-5℃暗处冷藏,尽快检测。

(3)NH3-N 玻璃容器或聚乙烯材质容器,用硫酸酸化至pH〈2,在2-5℃暗处冷藏,尽快检测。

(4)TP 硅酸玻璃容器,不需添加保存剂,可保存数月。

(5)SS 玻璃容器或聚乙烯材质容器,不需添加保存剂,可保存24小时。

第四节生产和设备管理

一、运行员工巡检规程

1、巡视时间:每两小时对全厂设备及工艺状况进行一次巡检,每次巡视时间不少于20分钟,并做好原始记录。

2、巡视路线:氧化沟—厌氧选择区—粗格栅—提升泵站—砂水分离器—细格栅—钟式沉砂池—污泥脱水间—加药间—消毒间—转盘滤池—A二沉池—B二沉池—接触消毒池—在线监测室。

3、巡视方式:巡视采用步行,严禁使用任何交通工具。

4、巡检汇报:

(1)发现工艺异常,应及时汇报工艺管理人员。

(2)发现设备、仪表及电气自控系统异常,应立即关停设备,并及时汇报设备管理人员。

(3)发现不明身份人员应上前询问,如遇不法份子应保证自身安全并及时通知保安班组及上级领导。

(4)将巡检时发现的异常状况记录在相关的运行记录上。

5、巡视内容

(1)粗、细格栅

1)粗格栅栅条有无脱落、电机链条是否断裂、运行声音有无异响。

2)皮带输送机皮带有无偏位。

3)有无阻碍设备正常运行的阻碍物。

4)清扫出栅后地上渣物。

(2)污水泵站

1)污水泵运转声音有无异响、有无大的震动、出水量是否正常。

2)提升泵站内水位是否正常。

3)提升管道是否漏水。

4)观察集水井内有无工业废水进入(进水颜色异常、泡沫过多等异常情况)。

(3)沉砂池

1)砂泵运行温度是否正常、声音有无异响、盘根有无漏水(异常呈流状)、排砂有无堵塞。

2)搅拌机电机温度是否正常、声音有无异响、叶片转动是否正常、池内有无大的漂浮物。

3)砂水分离机电机温度是否正常、声音有无异响、是否正常出砂。(4)厌氧段及氧化沟

1)表面充氧机电机温度是否正常、声音有无异响,有无大的震动。鼓风机电机温度是否正常、有无异响、大的震动。

2)水下推流器运转有无异响(刺耳、声音过大等异常)、震动,有无出现摇摆等异常情况。

3)潜水搅拌机运转有无异响(刺耳、声音过大等异常)、震动,有无出现摇摆等异常情况。

4)DO仪、MLSS仪显示是否正常。

5)污泥颜色、浓度、形状(正常污泥呈黄褐色的絮绒颗粒状),有无大量泡沫出现。

6)有无大的漂浮杂物及大块污泥漂浮于池内。

(5)二沉池

1)吸刮泥机运行是否平稳;电机声音有无异响、温度是否正常。

2)刮渣板是否正常刮渣

3)出水堰板渣物是否清理。

4)出水堰出水是否均匀。

5)池面有无细小或大块污泥絮体上浮,上清液是否清澈。

6)池面有无大量气泡冒出。

7)二沉池池水是否清澈。

(6)回流剩余污泥泵站

1)回流泵运转声音有无异响、出水水量是否正常。

2)剩余污泥泵运转声音有无异响。

3)套筒阀是否正常出水、有无堵塞。

4)回流污泥浓度。

(8)转盘滤池

1)滤布是否清洁。

2)转盘是否正常匀速运转。

3)转动机构是否有大的震动及声响。

4)反冲洗设备是否正常运行。

(9)加药间

1)药液是否充足。

2)加药量是否稳定。

3)各管路有无泄漏情况。

(10)二氧化氯发生间

1)药品是否充足,设备是否正常运行。

2)有无管道泄漏。

(11)在线监测室

1)门窗是否锁好。

2)仪器是否正常工作

3)数据是否超标,水量是否正常。

(12)配电房

1)查看并抄录各设备电流电压是否正常。

2)查看并抄录功率补偿柜上各数据是否正常。

3)配电房设备运转是否正常。

4)配电房室温是否过高,以及时启停散热设备。

5)雨天门窗是否关闭。

二、中控室管理制度

1、工作前,必须穿戴好工作服,工作牌和专用拖鞋,检查好微机、PLC设备和工作场所的安全防护、信号保险装置(齐全、灵敏、可靠),严禁戴手套操作设备。

2、严禁带小孩进入中控室,严禁赤脚、赤膊、戴头巾(围巾)进行操作,严禁饮酒后上班。

3、上班时间必须集中精力,坚守岗位,严禁擅离工作岗位或私自顶班(岗)工作;严禁打闹、睡觉,严禁做与本职工作无关的事;非因工作关系,严禁到其它部门(岗位)串岗。

4、交接班时必须严格检查运行记录填写情况,检查物品是否齐全。交代设备是否有异常情况需注意,有无临时性运行调整。在接班人员未签字接班前上班人员不得打卡下班,并将情况与上级领导反映听从领导安排。

5、中控室内严禁烟火。

6、中控室内所有设备、器具严禁自行拆除、搬动。

7、确保中控室内和PLC柜、模拟屏、监控系统整洁、干净;操作台设备安

8、做好中控室清洁卫生工作,不乱扔废弃物,保持环境清洁卫生。

9、严禁使用中控室电脑做与工作无关的事,严禁私自对中控室电脑系统、程序进行修改、删加。

10、运行记录的填写必须在每两小时巡检后立即填写。

三、在线COD监测仪管理制度

1、仪器的维修、校对由设备厂家负责,每月来厂维护一次,每六个月进行

仪器校准。

2、试剂的添加由工艺管理员负责,药品又环境监测站提供。

3、我公司运行技术人员主要负责以下工作:

(1)每次巡检,发现数据超标,无法发送数据及仪器故障时,及时汇报相关领导。

(2)本设备实行专人管理,负责仪器的日常维护及保养。不得擅自修改仪器基础数据。

(3)观察仪器试剂、样品是否有渗漏,及时处理或报技术部,由技术部通知厂家进行修理。保持仪器及周边环境干燥、清洁。每周一对仪器进行彻底清洁。

(4)每周一检查试剂量,不足时,及时报技术部,由技术部通知区环境监测站配送试剂。

(5)每半月打印一次前半月在线监测数据下发至中控室。

四、设备操作规程

1、粗、细格栅、输送机操作规程

(1)紧急情况下需停止粗格栅,按下“急停”按钮。

(2)粗、细格栅运行时,经常观察设备运行状态,旋转部件保持润滑,声音有无异常。

(3)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

2、污水泵操作规程

(1)紧急情况下需停止设备,在机旁箱控制柜上请按下“急停”按钮。

(2)启动后经常观察提升泵的运行电流,出水量,管道、泵声音有无异常,有无大的振动。

(3)避免频繁启停提升泵。启停一次,时间间隔大于10分钟,每小时小于

(4)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

(5)不得在污水泵未完全淹没于水中时长时间开启污水泵。

(6)操作中应注意人身和设备安全,若有异常情况应及时向主管领导报告。

3、沉砂系统操作规程

(1)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

(2)紧急情况下需停止砂泵,按下“急停”按钮。

(3)在开机时间,巡回检查除砂系统的运转情况,发现异常情况,应立即向技术主管报告。

(4)若发生过载停机,不能立即启动,应查明原因排除故障后才能启动。

4、表面充氧机操作规程

(1)紧急情况下需停止,请按下“急停”按钮。

(2)避免频繁启停表面曝气机,启停一次,时间间隔大于10分钟,每小时小于6次。

(3)启动后,经常观察设备的运行状态,声音有无异常,运行电压、电流是否平稳。

(4)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

5、回流泵操作规程

(1)紧急情况下需停止设备,请按下“急停”按钮。

(2)启动后,经常观察设备的运行状态、出水量,声音有无异常。

(3)避免频繁启停回流泵,启停一次,时间间隔大于10分钟,每小时小于6次。

(4)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

6、水下搅拌器、水下推进器操作规程

(1)紧急情况下需停止设备,请按下“急停”按钮。

(2)为避免电动机内的温升过高以及电动机、密封装置和轴过载,每小时的操作切换次数不得超过10次。

(4)设备长时间在水下处于闲置状态时,应每月运行10分钟。

(5)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

7、二沉池吸刮泥机操作规程

(1)运行中经常观察设备的运行状态是否平稳,有无卡阻、扭矩是否过大,

减速箱油路是否漏油等。

(2)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

(3)紧急情况下需停止设备,请按下“急停”按钮。

8、剩余污泥泵操作规程

(1)紧急情况下需停止剩余污泥泵,按下“急停”按钮。

(2)剩余污泥泵运行时,经常观察设备运行状态,止回阀闭、合是否灵活,声音有无异常。

(3)启动后经常观察出泥量,管道、泵声音有无异常。

(4)设备长时间在水下处于闲置状态时,应每月运行10分钟。

(5)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

9、转盘滤池操作规程

(1)紧急情况下需停止剩余污泥泵,按下“急停”按钮。

(2)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

(3)运行中经常观察设备运转是否正常,有无卡阻、传动部位是否润滑正常、滤布有无破损。

10、二氧化氯发生器操作规程

(1)紧急情况下需停止设备,请按下“急停”按钮。

(2)启动后,经常观察设备的运行状态。

(3)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下去排除故障。

11、污泥脱水间带式浓缩脱水一体机操作规程

(1)不得在没有断电和未挂警示牌的情况下,去排除故障;

(2)在每台脱水机控制柜上有一个红色紧急停车按钮,供紧急情况时使用;

(3)设备在运转时,静止在设备上使用工具或其他器械进行任何操作,在运转的机械上用水冲洗是唯一准许的操作。

(4)设备运行时,禁止进入设备顶部进行任何操作。

(5)在对气动部分进行任何作业前务必将气路减压。

五、设备管理

污水处理厂想取得良好的处理效果,必须使各类设备经常处于良好的工作状况和保持应有的技术性能,正确操作、保养、维修设备是污水处理厂正常运转的先决条件。为降低生产成本,延长设备使用寿命,提高设备管理水平主要从以下几方面着手:

1、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修保养记录三个部分。根据以上三部分资料和记录,设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析,据此对下一步维修保养提出要求。同时,可以此为依据定出设备维修或者更新计划。

2、熟悉设备性能

操作人员应通过仔细阅读设备说明书及向生产厂家的技术人员学习、咨询,并通过长期操作、观察,积累经验,熟悉并掌握设备性能,做到正确合理操作设备。

3、确定设备运行最佳方案

在保证完成污水处理任务的前提下,尽量减少设备无效及低效运转,既延长设备的使用寿命,还能节约电力,降低能耗。

4、做好设备的巡回检查

污水处理厂的工艺设备分布分散,且大部分处于露天或半露天位置,因此,在通过中控室24小时监控的同时,还应该建立并严格执行2小时一次的巡回检查制度。

5、保持设备良好的润滑状态

润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损之外,还有防腐、防漏及降温等功能,因此,技术人员应严格按照润滑油加注要求对设备加油。

6、做好设备的日常维护与保养

按照设备说明书并结合现场情况,制定并严格执行设备维护与保养条例,保养工作可分为:例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。其内容应包含清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。

第五节安全生产管理

一、安全教育制度

1、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。根据经营管理的需要,对全体员工进行经常性的安全教育,方法主要采用上课、观看录象,现场会等形式。重大节假日必须进行教育。

2、本厂对新录用的职员必须进行安全教育,考试合格后方可上岗,并填写安

全教育手册。

3、对电气、机修、污水处理、泥处理、车辆驾驶等特殊工种人员,必须经过专门安全操作训练,考核合格,取得资格证后才能上岗。

4、公司建立每月不低于两次安全活动教育学习日,对职员进行经常性的安全教育制度,结合职员文化生活,开展和进行安全生产宣传活动。

5、在采用新技术、新生产方法、新设备,或工人调岗时必须进行安全教育。

6、在污水厂特别注意变配电设备的操作条件、消化区的防爆防火条件、曝气设备旁的防噪音措施、污水污泥池的防人落水措施、下井下池的防毒措施、格栅

垃圾等区域的卫生条件。

二、安全生产制度

1、伤亡事故报告处理制度

(1)认真贯彻执行国务院发布“工人职员伤亡事故报告规程”。

(2)凡发生伤亡事故和重大事故苗子,应该严格执行“三不放过”的原则,及时分析,采取安全措施,防患于未然。对重大工伤事故发生后,除立即组织抢救外,必须保护现场,立即按规定逐级报告。

(3)对重大工伤事故必须立即组织有关人员进行调查,分析原因,查清事故责任,拟定防范措施,以书面于15天之内上报。

(4)对事故责任者(包括领导),应根据责任轻重、损失大小、认识态度,提出处理意见。

(5)对因工负伤的职工、死者家属,要全力关怀,给予慰问,按国家规定,做好善后处理工作。

2、安全生产检查制度

运行员每天上班前,对所操作的机器设备、工具进行检查,并清理现场,发现问题及时汇报,并采取措施妥善解决,认真执行交接班制度。

(1)生产班每周对所管机具,设备进行安全检查,发现问题要及时采取措施本班组不能解决的要及时上报。

(2)每月由分管领导组织有关人员进行一次安全生产检查,查出问题要排出整改计划,对重大事故隐患,本单位不能解决的,除采取必要措施外,应向上级报告。

(3)在法定假日前,组织安全大检查和专业检查,对突出问题要进行重点复查,查出问题的做到“三定”,即定时间、定人员、定解决问题的措施。

3、操作班组安全活动制度

根据当班工作具体内容,操作班班长必须向操作班员工提出安全生产的注意事故和重点预防要求,并组织检查工具、现场是否安全有保障,如发现存在不安全隐患时应及时清除。当天作业结束后必须妥善放置工具、设备,并清理现场。

三、设备安全操作规程

1、粗、细格栅安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服,严禁穿拖鞋凉鞋上班。

(2)设备传动部分必须有防护外壳或防护罩,防护装置不得卸置不用。

(3)在粗、细格栅旁工作时工作服拉链,袖扣必须紧扣,不得带手套操作,女工头发必须盘起。

(4)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝等要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(5)下粗格栅井清理渣物时,必须严格遵守《井(池)下作业安全操作规程》

2、提升泵站安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(4)在维修、保养提升泵时,应注意防止跌入提升泵集水井中。

(5)需下井作业时必须严格遵守《井(池)下作业安全操作规程》

3、沉砂池安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)设备传动部分必须有防护外壳或防护罩,防护装置不得卸置不用。

(3)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(5)注意沉沙池上面铁栏是否放置可靠,避免人员跌入沉砂池。

4、厌氧段及氧化沟安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(3)注意栏杆维护、保养。发现栏杆有破损时,应及时汇报领导并进行维修处理。

(4)在厌氧段及氧化沟上工作时,注意防止跌入沟池中。

(5)对厌氧段氧化沟池内泥砂进行清理及放空氧化沟时,必须严格遵守《井(池)下作业安全操作规程》。

(6)发现池内有大块漂浮物时严禁私自打捞,应做好安全防护措施后再行打捞。

(7)当发现人员不慎跌入厌氧段及氧化沟时应立即取下就近救生圈扔向落水人员上游方向1-2米处。

5、二沉池安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)设备传动部分必须有防护外壳或防护罩,防护装置不得卸置不用。

(3)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(4)注意栏杆维护、保养。发现栏杆有破损时,应及时汇报领导并进行维修处理。

(5)在二沉池上工作时,注意防止跌入二沉池中。

(6)严禁在二沉池中心桥上跑动。

(7)上下二沉池中心桥时应扶紧栏杆,不可跳跃。

7、转盘滤池安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,

不得带电进行修理工作。

(3)设备传动部分必须有防护外壳或防护罩,防护装置不得卸置不用。

(4)注意栏杆维护、保养。发现栏杆有破损时,应及时汇报领导并进行维修处理。

(5)发现池内有漂浮物时严禁私自打捞,应停机做好安全防护措施后再行打捞。

(6)需人工对滤池底部泥砂进行清理时,必须严格遵守《井(池)下作业安全操作规程》。

8、加药间安全操作规程

(1)严格遵守《设备操作规程》,上班工作时必须使用安全用具及劳防用品,必须穿工作服。

(2)在机电设备上进行清洁保养工作时应先切断电源,并在有明显断路点悬挂警告牌,钥匙和熔丝要妥善保管,没有明显断路点时要拉脱二道以上电源开关,不得带电进行修理工作。

(3)加药时严格按照配药比例投放药品。

(4)加药时必须做好必要防护措施,带好橡胶手套、口罩。

(5)做好防滑工作。

(6)加药间内严禁进食。

9、二氧化氯发生器安全操作规程

(1)按时用10%的氨水检查可能漏氯的部位,出现漏氯必须立即采取措施,及时修复,确保安全。

(2)使用中的氯瓶应挂上“正常使用”标记,用完的氯瓶应挂上“空瓶”标记,未使用的氯瓶应挂上“满瓶”标记。

(3)氯瓶的搬运需谨慎,不可有大的碰撞抖动。

(4)开、关阀门时,应使用专用扳手。开启时用力要均匀,严禁用力过猛或用锤击。

(5)使用中,输氯气管结霜,应用自来水喷淋氯瓶外壳,并应注意防止出氯总阀淋水受腐蚀等。不得用热水或其他烘烤方式加温。

(6)氯瓶中液氯不得用尽,应留有0.05~0.10Mpa压力的氯量。

(7)加氯间配合格隔离式防毒面具、抢修材料、工具、检查氨水等。所有工具放置在氯库一歪固定地点。

(8)加氯间保养和维护时,严禁违章明火和撞击火花,以防爆炸。

10、污泥脱水间安全操作规程

(1)定期检查所有自动切断装置及监测系统,以确保机器的正常运行。

(2)检查电机的运转方向与指示箭头方向是否一致。

(3)频繁地启动和停车会引起电机过热,此时不可启动电机,在每次重新启动之前,必须让电机冷却到室温(即电机铭牌上规定的温度)

(4)脱水机运行中要随时观察机电设备是否正常,并应及时调整控制装置或排除故障,严格遵守岗位责任制。

(5)脱水机运行时人员不可靠近压滤带及传动部分。

(6)在脱水机旁工作时工作服拉链,袖扣必须紧扣,不得带手套操作,女工头发必须盘起。

(7)应保持脱水机房空气流通,防止污泥产生有害气体对人体造成伤害。

六、电工安全操作规程

1、电气操作员工必须持证上岗。

2、电气操作人员应详细检查自己所用的工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品。

3、维护线路要采取必要措施,在开关手把或线路上悬挂“有人工作,切勿合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

4、电气操作人员工作时必须头脑清醒,思想集中,酒醉、打闹、神志不清、身体不适者禁止进行工作,操作中必须严守技术规程。

5、修复好的电器,如要送电试验必须要与相关人员联系,确保万无一失。

6、登记工具必须经常检查,认真保护,如发现损坏,应立即停止使用。使用梯子工作时,梯子角度以60℃为宜,禁止两人同时上下梯子,操作时要有人在地面监护。

7、登杆作业要使用安全带和安全帽。

8、发生触电时,不要慌乱,应立即拉开电源,如急切找不到电源时可用木杆或干净棉布将触电者脱离电源。

9、安装临时用电装置,由使用部门向技术部提出申请,经审查同意后,方可由电工按照低压电气装置规程的要求进行安装、使用,工作完工后由电工负责拆除。

七、低压配电房安全操作规程

1、电气值班人员、维修人员应具备必要的电气知识并持证上岗。

2、禁止私自操作低压配电房设备。

3、电力人员对配电房设备维修时,必须符合《电业安全工作规程》,并提前做好安全准备工作,保持室内干燥,光线充足,通道畅通,通风良好,并填写电力工作票。

4、进行倒闸操作时应严格执行相关操作规程。

5、定期检查各类设备、设施运行情况,并做好相关记录。

6、配电房周围必须设置安全警示标志。

7、禁在配电房内外堆放易然易爆物品及其它杂物。

8、安全消防器材须放在醒目的地方,并靠墙。

9、发生人身事故时应积极做好抢救措施,及时向有关部门报告并妥善保护好现场。

八、化验室安全管理制度

1、实验室配备的消防灭火器定期检查,不任意挪用,保证随时可以取用。

2、实验室内各种仪器设备应按要求放置在固定的位置,不得任意移位,各种标签保持清晰完整,避免错拿造成事故。

3、危险物品专人管理,剧毒试剂放入保险柜中。严格领用手续,随用随领,严格控制领用量,做好记录,不准在实验室内任意存放。

4、使用各种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程,认真填写使用登记表,发现问题及时报告。

5、剧毒试剂的废液,必须排入废水池进行转化处理,不准任意排入下水道。

6、实验室发生意外安全事故时,应迅速切断电源或气源、火源,立即采取有效措施及时处理,并上报上级管理人员。

7、实验室不准吸烟,吃食物,存放与实验室无关的物品。

8、化验人员进行实验时禁止离开岗位、严禁违章作业。

9、电炉、电烘箱要设置在不燃基坐上,电热设备用完后立即切断电源。

10、下班时,应检查门、窗、水、电、气等,避免因疏忽大意造成危险和损失。

九、井(池)下作业安全操作规程

1、凡在井下、池底和管道内可能产生有害气体或操作条件特别恶劣的情况进行检修养护工作时,必须向本厂技术部申报,提前填写井下作业操作票。

2、凡属井下作业必须由作业组提前二天向技术部提出申请,并经生产运行部部门负责人审批后送安全部门会审,待批准手续完备后,方可按计划实施,凡属紧急报修,必须有领导和安全监测员于现场监督检查,并充分落实安全措施后方可进行,操作工作中安全监测员不得离开。工作时应开启通风设备,直至刺激性气味轻微后方可下井(池)作业。

3、下井(池)工作时,必须戴好安全带、帽、防毒面具等专用工具,如刺激性气味无法降低而必须工作时,应戴防毒面具,井下作业时间最长不得超过半小时,可采取轮流下井或间歇工作法。

4、下井作业时,必须有2-3人以上监护,监护人员不得擅自离开作业现场。

5、井下作业必须填写下井操作票,明确负责人、安全员、抢救员等。作业人数不少于4~6人。

6、井下作业现场,严禁吸烟,以防沼气燃烧,工作时不许嬉戏,随便离岗,必须全神贯注,密切配合。

第六节管理职责和行政管理

一、人员编制

根据《城市建设各行业编制定员试行标准》及《城市污水处理工程项目建设标准》,结合郫县团结镇污水处理厂的规模、处理工艺、自动化水平、管理模式等特点,同时借鉴同类污水处理厂的运行管理经验,正式人员编制如下:

系统运维项目服务计划方案

XXX系统运维项目服务计划方案 Xxxxxx公司 日期:xxxxxx

目录 XXX系统运维项目服务计划方案 (1) 第1章运维服务计划方案 (3) 1.1运维服务准备 (3) 1.1.1签定必要的协议和约定 (3) 1.1.2人员准备 (3) 1.1.3工具准备 (3) 1.2项目人员组织 (4) 1.2.1人员结构 (4) 1.2.2人员职责与岗位要求 (6) 1.3服务计划 (6) 1.3.1服务时间 (6) 1.3.2进场初始阶段 (7) 1.3.3第一个服务阶段 (8) 1.3.4第二个服务阶段 (8) 1.3.5服务总结和延续阶段 (9)

第1章运维服务计划方案 1.1 运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前,xxx将积极做好前期准备工作,在这个阶段,有三个主要步骤: 1.1.1签定必要的协议和约定 我们将配合XX企业,考虑服务外包可能产生的信息安全风险,并签署信息保密协议;同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 1.1.2人员准备 xxx依据服务方案,培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员,并向越秀工商提供这些服务人员的: ●身份证明; ●健康证明; ●劳动关系证明; ●保险证明; ●学历和技术专业资质证明; 1.1.3工具准备 依据服务方案,针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应

的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具,软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等;硬件工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 1.2 项目人员组织 1.2.1人员结构 根据xxxx信息系统运维要求,xxx派出长期驻场服务人员2人,项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任),硬件维护人员。 服务台人员:负责项目服务中客户服务申请受理,已知故障/问题快速解决,客户回访,客户情绪安抚,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 ?硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、 资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理,备品 备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照越秀工商要求每 月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对越秀工商不同处室部门终端人员使用的终端设备,以及各业务系统数

学校项目建设实施方案

学校项目建设实施方案 篇一:中等职业教育示范学校建设项目建设实施方案 中等职业教育示范学校建设项目建设实施方案 中等职业教育示范学校建设项目建设实施方案 (此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!) 目录 一、序言 (3) 主要目的...........................................................................3 工作目标...........................................................................3 政策依据 (4) 二、第一部分建设背景与基础 (6) 建设背景...........................................................................6 建设基础 (9) 三、第二部分建设思路与目标 (14) 学校发展面临的主要问题......................................................14 指导思想和办学方针............................................................14 基本思路 (15) 建设目标...........................................................................17 总体目标...........................................................................17 具体目标...........................................................................17 预期效益 (20) 四、第三部分重点建设内容 (23) 1.专业一:中餐烹饪重点专业建设计划....................................23 需求论证...........................................................................23 建设目标...........................................................................24 建设思路...........................................................................26 建设内容...........................................................................26 进度安排...........................................................................34 资金预算...........................................................................37 保障措施 (38) 2.专业二:服装制作与生产管理重点专业建设计........................40 需求论证...........................................................................40 建设目标...........................................................................41 建设思路...........................................................................42 建设内容...........................................................................43 进度安排...........................................................................50 资金预算...........................................................................53 保障措施 (54) 3.专业三:物流服务与管理重点专业建设计划………………………56 需求论

休闲渔业公园建设项目实施方案

2016年休闲渔业公园建设项目实施方案 为加强淄博市休闲渔业公园建设,促进我市渔业结构调整,按照《休闲渔业公园建设奖补资金管理办法》的意见,制定本方案。 一、目标任务 以加快转变渔业发展方式为主线,以提升渔业产业化程度、繁荣渔业经济、保护渔业生态环境为指导,发挥本地自然资源优势,注重发展观赏观光、垂钓娱乐、生态科普、生活体验等渔业与旅游、文化、教育等结合的项目,突出休闲垂钓、水族观赏、生态放鱼、科普宣传等内容,建设具有地方特色的休闲渔业公园。 二、实施内容 (一)主要建设内容 1、规划设计。建设单位要选择具有专业资质的规划设计队伍编制具有前瞻性、科学性和可操作性的休闲渔业公园详细规划,做到策划先行、主题鲜明、布局合理,充分挖掘本地区的渔文化资源,彰显人文精神。 2、主题标志。园区内标志、标识布局合理、美观醒目,数量满足需要。在公园入口处设置休闲渔业公园大型标志,标志内容包括公园名称、授予单位、建成时间等;在垂钓区、放

鱼区、游赏区、服务区等合适位置,设置一定数量的符合环境要求、体现渔业文化的雕塑、标识。 3、生态放鱼台。在放鱼区设置生态放鱼台,配套暂养池、滑道等设施。放鱼台符合放鱼要求,确保放鱼安全。 4、钓台钓位。在钓鱼区设置钓位、钓台等基础设施,不少于100个,近岸设安全警示牌,并配套救生设备。 5、渔业科普宣传场馆(廊)。在科普宣传区设置渔业宣传展板、画册、鱼体标本、活体展示、渔生活体验等,开展渔业知识科普宣传、互动体验、娱乐购物等。建设内容丰富,建设形式多样。 6、渔业信息化平台。安装渔业通监控系统1套,实现企业、区(县)、市信息化平台互联互通,确保系统运行正常、数据交换畅通。 7、“鱼淄味”体验区。在体验区建设“鱼淄味”主题餐厅,重点推广本土名特优鱼虾蟹贝,品尝淄博家鱼味道。开展渔业采捕、餐饮、娱乐为一体的综合体验区。体验区根据公园实际情况建设。 8、办公场所。办公场所外观与周边环境和谐,内部配套所需办公用品,挂休闲渔业公园办公室牌匾。 9、管理、经营制度健全。建立鱼品质量保障制度,保证鱼品有稳定的供货渠道;建立渔用饲料、渔药等投入品使用记

XX项目移交方案

XX项目移交方案 合作期满后,项目公司将全部项目资产及相关权益按合同约定的条件和程序完善、无偿移交移交给甲方或甲方指定的机构。且项目公司确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束,亦不得存在任何种类和性质的索赔权。 一、成立移交委员会 1、本项目运营期届满前的12个月作为过渡期,甲方和项目公司应成立移交委员会。若本合同提前终止的,移交委员会应在本合同提前终止后5个工作日内成立。 2、移交委员会成立后1个月内应举行会谈并确定下列事宜的具体实施方案,项目公司应提供移交必要的文件、记录、报告等数据,作为移交委员会制定方案的参考: (a)项目设施移交的详尽程序; (b)最终恢复性大修计划; (c)商定移交项目设施清单(包括备品备件的详细清单); (d)就移交向第三方进行公告的方式; (e)移交仪式的准备。 二、移交程序 移交的程序如下图所示:

三、移交范围 1、在移交日,项目公司应向甲方移交项目全部权利和权益,包括: (a)项目所有建筑物、构筑物和设施; (b)与项目相关的由项目公司所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、以及其他动产; (c)运营和维护项目所要求的所有知识产权(包括以任何许可方式获得的);(d)已经向管线单位收取但尚未服务到期的剩余期限对应入廊费用和运营维护费用; (e)所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的协议利益; (f)项目实施相关人员(甲方有权决定是否接收); (g)运营维护项目设施所要求的技术和技术信息; (h)土地使用权及与项目用地有关的其他权利; (i)与运营、维护相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料。 2、项目公司应确保项目设施应是得到良好维护或处于良好运行状态,符合本合同所规定的安全和环境标准,且符合双方约定的其他移交标准。

工程运营维护方案-完善

***工程运营维护方案 一、工程概况 1.工程概况 本项目全称为“***工程PPP项目”(以下简称“本项目”)。本项目建设地点位于***。 本项目主线长**公里。主要工程量如下:路基土方**万立方米,防护工程**万立方米,路面工程**万平方米,大桥**座,中桥**米/*座,涵洞*道。包括道路、绿化、照明、雨水、涵洞、桥梁、平交、通道、交通工程、交通信号灯等配套项目建设。 2.运营维护主体 经***人民政府授权的**交通运输局通过公开招标方式,选定***与上***共同成立的联合体作为***工程项目(下称“本项目”)的中标社会资本方。***市交通运输局作为项目实施机构与联合体签署《***PPP项目合同》(下称“PPP项目合同”)。 根据《PPP项目合同》及《联合体协议书》的约定,**交通建设投资有限公司作为**道路府指定的政府方出资代表,与***公司共同出资成立***建设投资有限公司负责***项目运营维护工作。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,结合本项目的具体情况,为明确责任、确保项目运营维护的质量,编制《***PPP项目运营维护手册》(下称“本手册”),以资规范遵守。 3.运营维护服务范围 本项目运营维护服务范围为***,包括***,全长***米。乙方运营维护服务范围包括上述路段内的桥梁、道路(含路基、路面、边坡、交通标识等)、绿化、附属设施以及应急处理等,具体以《PPP项目合同》约定及项目实施机构要求。 本项目运营维护期自全部工程交工验收合格之日的次日(即“运营维护开始日”)开始,至《PPP项目合同》约定的甲方将本项目向项目实施机构移交完毕之日止。

二、运营管理机构设置 1.运维机构设立 为了更好的落实运营期间各项工作任务,我公司特组建***运营维护管理公司。运营维护管理公司设管理公司总经理、运营维护管理部、综合事务部、财务部、法律合同部,负责处理项目运营期间的各类事宜,并完成合作协议中约定我公司在运营期间应履行的具体职责。 2.运营期拟采取的运营维护组织机构 3.运营期运营组织机构职责 本项目运营公司各职能部门运营期岗位职责如下: 3.1管理公司总经理: 全面负责运营维护管理公司的运营期间的各项管理工作,组织各职能部门开展各项工作,协调解决项目运营期间发生的各类事情。 3.2运营维护管理部: (1)负责运营期间的维修方案、日常工作规章制度及监督管理办法的编制; (2)负责运营期间对各维护小组维护人员的管理和监督; (3)负责运营期间主辅道路、桥梁涵洞、景观绿化及公共配套设施等的巡查、检测和维修管养监督工作; (4)负责落实安全教育培训和安全交底工作;

〖最新〗学校项目建设实施方案 方案

学校建设项目实施方案 为加强中小学工程建设项目管理,明确目标职责,保证工程建设项目顺利实施。根据教育部、国计委、财政部印发《全国中小学危改工程实施管理办法》的通知要求,结合我区实际情况,制定学校建设项目管理实施意见,希遵照执行。 一、组织机构 成立安居区教育局工程建设项目领导小组。 组长:卢军 副组长:刘洪彭哲华 成员:余定福陈朝国杨健邹远富 各项目学校成立相应的工程建设项目领导小组。 二、项目建设实施程序 工程建设项目程序必须按照现行法律法规要求进行。 1、立项。由学校向区教育局写立项申请——区教育局向发改委出函——发改委出具立项批复。 2、规划。学校提供整体规划方案和拟建建筑初步设计方案(建筑平、立、剖面图)和效果图报区规划局审批,合格后办理规划许可证(副本)并出具红线图。 3、报建。规划许可证办理后,到建设局建管股报建,提供报建相关资料,填写报建表。 4、勘测设计。地震震损程度为轻度的由原设计单位出具加固措施;震损程度较重的由具有鉴定资质的单位出具鉴定结论后,由设计单位出具施工图;属于新建的工程由学校委托勘测单位出具地勘报告、设计单位出具施工图;施工图齐备后需到区消防大队进行消防审核;委托施工图审查公司进行施工图审查并出具施工图审查报告,然后到区建设局建管股做施工图审查合格备案。 5、招标程序: 确定代理机构:到发改委办理招标代理机构网上比选事宜、代理机构网上报名、邀请相关人员(监察局、发改委、建设局招标办、教育局监察股及计财股相关人员)出席代理机构随机抽取会议、随机确定两代理机构、和两代理机构分别就操作程序和费用等题进行谈判、确定代理机构,并到发改委、建设局招标办备案。 招标过程:由代理机构或聘请有资质的造价机构计算工程量、财政评审确定控制价和工程量清单(由学校向教育局写评审申请、教育局向财政局评审中心出函、评审中心受理后25个工作日内完成,控制价和招标清单都必须以财政评审结论为准)、制作招标(比选)公告、招

文化体育公园PPP项目实施方案(编

文化体育公园PPP项目实施方案(编制大纲)

文化体育公园PPP项目实施方案编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

PPP项目实施方案是指政府为实施PPP项目编制的计划性文件,由于PPP项目涉及的政府部门较多,专业性较强,实施周期漫长,为保证PPP项目的顺利实施,政府或其授权主体有必要针对PPP项目拟定实施方案,按照实施方案的内容逐步推进PPP项目的实施。 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第九条规定:“县级以上人民政府有关行业主管部门或政府部门可以根据经济社会情况发展需求,以及有关法人和其他组织提出的特许经营项目建议等,提出特许经营项目实施方案。”因此,项目实施方案一般是由政府确定的行业主管部门或政府授权部门负责编制。而实施方案的内容,参考《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第十条规定:“特许经营项目实施方案应该包括以下内容:(一)项目名称;(二)项目实施机构;(三)项目建设规模、投资总额、实施进度,以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标;(四)投资回报、价格及其测算;(五)可行性分析,即降低全生命周期成本和提高公共服务质量效率的分析估算等;(六)特许经营协议框架草案及特许经营期限;(七)特许经营者应当具备的条件及选择方式;(八)政府承诺和保障;(九)特许经营期限届满后资产处置方式;(十)应当明确的其他事项。”虽然特许经营属于PPP模式的一种比较特殊的操作模式,但其规定项目实施方案的内容涵盖了PPP项目实施方案的基本内容。即实践中PPP项目实施方案一般包括项目概况、风险基本分配框架、项目运作方式、项目合作期限、交易机构、合同体系、监管架构及采购方式选择等内容。

PPP项目运营维护方案

XXXXPPP项目运营维护及移交方案 一、运营维护方案 (一)初步运营方案 1.投入运营期限及条件 本项目合作期X年,其中,建设期X年,竣工验收合格后政府特许SPV公司投入运营,运营维护期为X年。项目投入运营时应经验收合格,且所需的审批手续需全部完善。待合作期满后,SPV公司无偿将项目资产移交给XXXX政府或其指定的机构。 2.运营及维护的围 本PPP项目运营及维护的围涵盖了XXXXX项目的(运营容)。 3.运营及维护的容 包括运营及维护围所有项目的维修、维护、保养工作,以及对XXXX的运营工作。 4.运营及维护的回报机制 本项目的回报机制采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的方式,具体为: (1)使用者付费:主要为XXXX收入其他可拓展的经营性收费等。 (2)可行性缺口补助:即项目收益来源不足以弥补社

会资本方的投资成本和合理回报部分,由政府给予补助。政府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。 当年运营补贴支出数额=0.7*当年资金成本*可用性绩效考核支付比例+(0.3*当年资金成本+当年运营成本*(1+合理利润率))×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当年使用者付费。 当年资金成本=社会资本资本金×(1+合理利润率)×年度折现率×(1+ 年度折现率)运营期÷[(1+年度折现率)运营期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。 当年运营成本=运营成本×(1+合理利润率)。 (二)组织机构设置及人员安排 1.项目公司组织架构 本项目为PPP项目,由项目公司作为项目运营管理主体,须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会(或设监事)、经营管理层。 (1)股东及股比 政府方代表XXXX占股XX%,XXXX占股XX%。 (2)组织机构设置及人员配置 ①项目公司管理团队:主要负责项目绩效考核工作与项目可行性缺口补助落实工作。结合XXXX公司“片区化”管理模式,按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则,拟对设置如下: 1.1董事会:由3名董事组成,其中:政府方委派1人,

2018最新智慧校园建设工程实施方案

2018最新智慧校园建设工程实施方案

目录 第一章、项目概述 (4) 1.1. 项目背景 (4) 1.2. 建设目标 (4) 第二章、总体规划 (5) 2.1. 建设原则 (5) 2.2. 总体架构 (6) 2.3. 分阶段实施规划 (7) 第三章、基础平台建设 (8) 3.1. 统一认证管理 (8) 3.2. 统一基础信息库建设 (8) 3.3. 统一应用接入 (8) 3.4. 统一的数据标准 (9) 3.5. 支持市教育资源平台应用引入 (9) 第四章、智慧门户 (9) 4.1. 校园门户平台 (9) 4.2. 家校帮客户端 (11) 第五章、智慧管理 (12) 5.1. 办公管理 (12) 5.2. 学生管理 (16) 5.3. 教师人事管理 (22) 5.4. 教务管理 (23) 5.5. 校产管理体系 (26) 第六章、智慧教学 (27) 6.1. 校本资源库 (27) 6.2. 课前导学 (29) 6.3. 同步备课 (30) 6.4. 互动课堂 (32) 6.5. 在线检测 (32) 6.6. 课后作业 (34) 6.7. 智慧教研 (35) 第七章、智慧生活 (40)

7.1. 门禁考勤 (41) 7.2. 校园消费 (42) 7.3. 教室申请 (42) 7.4. 平安校园 (43) 第八章、智慧环境 (43) 8.1. 智慧教学硬件 (44) 8.2. 智能手环 (47) 8.3. 一卡通 (48) 8.4. 红外测温 (57) 8.5. 门禁闸机 (57) 8.6. 电子班牌 (60) 8.7. 学科教室 (63) 8.8. 班班通 (63) 8.9. 数字图书馆 (67) 8.10. 创客空间 (68) 8.11. 校园广播/电视台 (70) 8.12. 录播教室 (72) 8.13. 平安校园 (74) 第九章、项目实施计划 (76)

智慧公园项目方案

镇江新区科技园中心区 智慧公园 改 造 方 案 二O一二年7月

目录 目录 (1) 一、概述 (3) 1. 项目概述 (3) 2. 项目建设的可行性 (3) 3. 项目建设内容 (3) 二、方案设计目标和原则 (4) 1. 方案设计目标 (4) 2. 方案设计原则 (4) 2.1. 技术要求 (4) 2.2. 设计原则 (4) 三、项目背景 (5) 1. 公园现状 (5) 1.1. 照明设施的缺点 (5) 1.2. 桥体景灯设施的缺点 (5) 1.3. 花架区浇灌方式的缺点 (5) 1.4. 自溢泄水设施的缺点 (5) 四、系统规模 (6) 1. 本系统方案拟选建设点如下: (6) 五、智能照明测控终端 (6) 1. 终端型号 (6) 2. 终端功能 (6) 3. 系统选型 (7) 六、桥体景灯监测终端 (7) 1. 终端型号 (7) 2. 终端功能 (8) 3. 系统选型 (8) 七、智能浇灌监控终端 (8) 1. 终端型号 (8) 2. 终端功能 (9) 3. 系统选型 (9) 八、自溢阀门水位监测终端 (9) 1. 终端型号:(考虑到现场取电因素,提供如下两种实施方案) (10) 2. 终端功能 (10) 3. 系统选型 (10) 九、环境指标检测显示系统 (11) 1. 终端型号: (11) 2. 终端功能 (11) 3. 系统选型 (12) 十、茶室安防监测终端 (12) 1. 终端型号: (12)

2. 终端功能 (12) 3. 系统选型 (13) 十一、系统的优点 (13) 十二、方案设备选型 (13) 十三、方案设备总报价..................................... 错误!未定义书签。

项目运营维护移交方案

第三部分项目运营维护移交方案 第一章运营养护组织机构 本项目特许经营期间,工作重点由项目建设管理转移为以道路养护、机电维护、路产管理等为中心的运营管理。项目公司根据运营管理的实际需要,提前一年开始进行运营管理筹备工作,全线营运管理体制、机构设置按照“集中管理”模式,坚持“精简、合理、高效”的配置原则,统筹规划、综合考虑,采取全线集中监控、集中管理的方式,避免重复建设和资源浪费。组建运营养护管理公司,公司下设公司经理、副经理、总工程师、运营部、行政部、财务部和养护部,并明确各部门的工作职责、工作制度,全面、高效地开展各项工作。 一、项目运营管理公司机构 运营管理公司机构构架图

二、重要人员职责 (一)公司经理职责 1、对项目公司负责,全面负责项目的管理工作。保证项目安全运行,向项目公司提出合理化建议; 2、负责项目的行政机构、规章制度、生产体系及质量管理体系的建立、健全: 3、负责监督、指挥和协调各部门主管开展日常工作,并对其采取有效措施进行服务质量控制; 4、负责有关经费管理,审核制定各项经费收支计划; 5、协调与公安、消防的关系,并与内部和外界建立联络网络; 6、负责审定年度、季度、月度工作计划及工作总结,审定上报的文件、报表,配合项目公司对管理工作的检查考核; (二)公司副经理职责 1、对经理负责,协助总工程师完成项目的设备、设施的计划管理、设备管理、技术管理工作; 2、负责为项目的结构、设备及附属设施定期更新养护技术,保证项目运行中使用的设备完好率达到规定的要求; 3、协助主任工程师完成项目设备升级或改造更新的项目立项和可行性分析; 4、对口负责各类设备、设施的技术管理,并在日常养护中监督、检查工作质量,必要时可提出整改措施; 5、负责收集管理各类技术规范、养护要求,并协助主任工程师完成竣工验收、资料接受;

污水厂运营维护方案

污水处理厂运营维护方案 第三部分运营维护方案 1.污水处理运营维护方案纲要 1.1祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目运营目标 除合同规定的计划内暂停期外,项目公司每日二十四(24)小时,每年三百六十五(365)日(闰年三百六十六(366)日)连续接收并处理污水,并将从接收点排入的进水经处理达到合同规定的出水质量标准后,排放至交付点。污泥脱水后含水率达到80%以下,运输到指定的地点。 1.2制定运营维护方案的依据和原则 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002; 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60—94; 祁阳县白竹、白水污水处理工程厂区建设BOT项目《特许经营合同》; ISO9000质量体系的要求; 其他相关适用法律法规的规定; 通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 1.3运营维护方案内容简述 为了保证整个污水处理厂作为一个整体高速高效的运行,我们主要从以下几个方面阐述祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护计划: (1)适宜的机构及人员配置 根据现代企业运作的要求和污水处理厂的特点,建立了合适的机构,配置具有技术能力强、管理经验丰富的管理人员,各部门、工作人员职责明确。 (2)污水处理厂建成后的调试运行工作 污水处理厂建成后几个月的调试和工作人员的初期培训工作是十分重要的,项

目公司将以最快、最好的方式使污水处理厂正常运行。 (3)运用IS09000质量体系的精髓,制定维护管理制度,确保出水质量 项目公司将按照ISO9000严格的质量管理体系要求,针对祁阳县白竹、白水污水处理厂的实际情况,从工艺运行管理、设备管理计划与安排、质量管理与质量保证措施、安全防护措施及制度、应急管理及预案、基础设施及工作环境管理等几个方面全面阐述了污水处理厂内部工作的运作,使污水处理厂高速高质运转。 (4)持续改进,不断提高污水处理厂运营管理水平 我们制定了分析评价、合理化建议、技术攻关、纠正和预防措施等四个方面的制度,保证了在运营维护祁阳县白竹、白水污水处理厂的长期过程,不断吸收先进的管理经验和技术,持续改进。 (5)完整全面的报告制度 祁阳县污水处理工程建设指挥部作为祁阳县白竹、白水污水处理厂的上级监督部门,有权利对污水处理的运营情况、水质情况进行监督,项目公司有义务定时提供相应的技术文件,为此,我们在运行管理方案中提出完整全面的报告制度。 2.拟建立的项目公司的机构、管理结构和人员编制方案 2.1拟建立的项目公司机构 项目公司拟设三部(参见下图),项目公司下属各职能机构将配置足够的、富有污水处理厂运营维护经验的专业技术人员、管理人员、运行和维修人员,按照严格的质量管理体系要求,优质、高效地完成祁阳县白竹、白水污水处理厂的运营维护工作。 运营期组织机构图

休闲渔业公园建设项目实施计划方案

休闲渔业公园建设项目实施方案

为加强某市休闲渔业公园建设,促进我市渔业结构调整,按照《休闲渔业公园建设奖补资金管理办法》的意见,制定本方案。 一、目标任务 以加快转变渔业发展方式为主线,以提升渔业产业化程度、繁荣渔业经济、保护渔业生态环境为指导,发挥本地自然资源优势,注重发展观赏观光、垂钓娱乐、生态科普、生活体验等渔业与旅游、文化、教育等结合的项目,突出休闲垂钓、水族观赏、生态放鱼、科普宣传等内容,建设具有地方特色的休闲渔业公园。 二、实施内容 (一)主要建设内容 1、规划设计。建设单位要选择具有专业资质的规划设计队伍编制具有前瞻性、科学性和可操作性的休闲渔业公园详细规划,做到策划先行、主题鲜明、布局合理,充分挖掘本地区的渔文化资源,彰显人文精神。 2、主题标志。园区内标志、标识布局合理、美观醒目,数量满足需要。在公园入口处设置休闲渔业公园大型标志,标志内容包括公园名称、授予单位、建成时间等;在垂钓区、放鱼区、游赏区、服务区等合适位置,设置一定数量的符合环境要求、体现渔业文化的雕塑、标识。

3、生态放鱼台。在放鱼区设置生态放鱼台,配套暂养池、滑道等设施。放鱼台符合放鱼要求,确保放鱼安全。 4、钓台钓位。在钓鱼区设置钓位、钓台等基础设施,不少于100个,近岸设安全警示牌,并配套救生设备。 5、渔业科普宣传场馆(廊)。在科普宣传区设置渔业宣传展板、画册、鱼体标本、活体展示、渔生活体验等,开展渔业知识科普宣传、互动体验、娱乐购物等。建设内容丰富,建设形式多样。 6、渔业信息化平台。安装渔业通监控系统1套,实现企业、区(县)、市信息化平台互联互通,确保系统运行正常、数据交换畅通。 7、“鱼淄味”体验区。在体验区建设“鱼淄味”主题餐厅,重点推广本土名特优鱼虾蟹贝,品尝某家鱼味道。开展渔业采捕、餐饮、娱乐为一体的综合体验区。体验区根据公园实际情况建设。 8、办公场所。办公场所外观与周边环境和谐,内部配套所需办公用品,挂休闲渔业公园办公室牌匾。 9、管理、经营制度健全。建立鱼品质量保障制度,保证鱼品有稳定的供货渠道;建立渔用饲料、渔药等投入品使用记录,保障产品质量安全;建立渔获登记制度,控制规格和数量;建立养殖管理制度,配备相应的管理和技术人员;建立安全、

净水厂 运营维护方案

第八章运营维护方案 第一节运营和维护范围 1.项目公司负责运营、维护接入点的设施 2.项目公司负责运营维护净水厂 第二节运营和维护管理要求 运营和维护管理净水厂接入点的设施。净水厂总的原则是:遵守国家法律法规,合法经营,服务业主,开拓进取,以专业化的管理模式建立净水厂的标准化运营机制,以提高污水系统运营和维护管理的技术水平,确保安全、稳定、低耗处理污水,保证净水厂能圆满完成既定的任务,充分发挥基础设施的正常功能,为可持续发展做贡献。 为保证净水厂各处理工序的正常运转,达到预期的处理效果,结合技术、环保、安全、当地政策、可持续发展等几方面,我们将以国家最新标准和规范作为指导,结合本厂工艺需要,严格要求运营公司建立一整套完整的净水厂运营管理制度,通过先进的、科学的、系统的、程序化的管理来保证净水厂的正常运行,发挥其预期的社会经济和环境效益。 一、运营和维修养护纲要 建立健全必要的组织架构和权责关系 为作好净水厂的运营管理,需建立3个职能部门:生产技术部、综合办、计财部。 建立健全必要的管理制度 建立健全必要的运营、维修、安全技术操作规程。 在遵循国家有关城市净水厂的运行、维护及其安全技术规程的基础上,针对净水厂的实际工艺构筑物、主要设备、仪器仪表,建立切合实际的完善的运营、维修、安全操作规程或手册等。 建立健全员工培训体系。 针对实际情况,定期对员工进行业务培训、管理培训以及知识更新。每年培训员工人数不低于在职员工总数的20%。 建立健全安全管理体系。 在执行国家和地方的有关安全文件和相关的安全管理制度的基础上,确保设备设施

及人身安全。 二、运营和维修养护计划 1、土建构筑物以及主要机电设备的运营维修养护 (1)取水泵房 a、应根据进水量的变化和工艺运行情况,注意调节水量,保证处理效果,保证水泵机组 的运行处于最佳状态。 b、水泵机组启动和运行时,严格按照安全、技术操作规程进行。 c、随时观察水泵运行过程中的各种检测仪表,发现异常,要及时解决。 d、水泵的日常维护应遵循国家有关水泵的维护标准,同时也要尊重厂家的相关规定。 e、经常注意集水池的水位变化。 (2)清水池 a、根据水量和工艺运行要求,调节各池的水量,保证配水均匀。 b、定期观察清水池运行状态。 c、当环境条件发生变化时,考虑采取相应的对策。 (3)变、配电室 a、保证变、配电室装置的工作电压、工作负荷和控制温度在额定值允许的变化范围内 运行。 b、变配电室内电器设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻,按上海电业部门的有 关规定,定期测定并对相关电器做耐压实验。 c、高、低压变、配电装置在每年的春、秋季各进行一次停电、清扫,检修工作,高压 架空线路,5-7年进行大修一次 d、所有的电器设施的操作按国家的有关电器操作标准执行。 2、化验、检测仪器仪表设备的运营和维修养护 (1)水质 水样采集: 城市净水厂水样采集的目的是用来分析进水水质和出水达标状况以及对各个工艺环节的运行状况进行分析。 采集水样时,我们将严格要求运营公司按规定的计划、地点、时间和专有的水样瓶进行采样,对易变化的水样,采集后将尽快分析或采取恒温保存、加药固化等措施将水样暂时存放好,并及时进行分析。采集的水样作好记录并在样瓶上做好明确标记。

建设项目实施方案

建设项目实施方案 方案一:新农村建设项目实施方案 一、项目区基本概况 (一)自然地理概况 野鸡坪村隶属平溪镇,位于县城西郊正南方,距县城1公里,东靠县级森林公园南门坡,南邻湖南省新晃侗族自治县黄雷乡,西接本镇皂角坪村,北连玉屏县城,是我县新农村建设省级试点村,也是我县县级发展乡村旅游试点村。全村座落在美丽的飞凤山脚下,村内自然条件优越,属典型的亚热带湿润性季风气候,年平均气温度;有林地3350余亩,森林覆盖率达50%;人工植被以桃、李、枇杷、杨梅等经济果林为主,自然植被以松林、竹林为主;水资源丰富,野鸡坪河至南向北经流全村,上游有人工湖泊——红旗水库一座,下游有提灌站4座,有效灌溉面积达1000余亩。 (二)社会经济状况 野鸡坪村现有6个村民组,232户、921人,其中劳动力492人,外出劳动力387人。现有耕地面积500余亩,林地面积

3350亩,人均耕地约亩。农民经济收入主要以种植、养殖、豆腐加工、运输业为主。XX年全村农民人均纯收入3280元,农村适龄儿童入学率100%,新型农村医保参合率达97%以上。农村经济和农村社会事业稳步健康发展。 (三)产业发展现状 全村主要特色产业有蔬菜种植、豆腐加工、个体运输、木材加工、建材生产。目前,全村有蔬菜种植户6户、面积11亩,豆腐加工户98户,个体运输10户,木材加工户1户,建材生产户1户、小商铺4户。 (四)农业农村基础设施现状和农民住居环境状况 通过近几年来的社会主义新农村建设试点扶持,野鸡坪村农业农村经济有了较大发展,农村基础设施得到进一步增强,村容村貌有了较大改善,农民生活水平有了较大提高,各项社会事业稳步推进,农村面貌有了极大变化。XX年全村通水、通电、通路、通电视电话“五通”率达100%,连户路硬化率达90%以上,22kv变电线路、光缆通讯线路和远程教育覆盖全村,自来水进户率达到85%,沼气入户率87%。曾先后被地委、县委、镇党委授予“先进基层党组织”、“文明村寨”、“村

地下综合管廊PPP项目运营维护及移交方案

二、运营维护方案 ****市地下综合管廊一期工程(****大道段、****段)PPP项目总里程19.6公里,其中****大道段建设里程4.3公里,****段建设里程15.3公里。其中****大道段已先行开工建设,需在项目公司成立后将该段项目法人依法变更为项目公司,项目公司负责****大道段的投融资、继续建设、运营维护,以及****段的投融资、建设、运营维护,待项目合作期满后按合同要求进行项目资产移交。本项目的建设期为2年,运营期为18年,整个项目合作期为20年,项目运营模式采用TBOT的运作方式。 1. 运营维护方案概述 1.1 综合管廊的运行管理模式 综合管廊的运营管理模式主要是组织形式、如何构建、如何运作的问题。这些问题处理好了,才能使技术上的优势发挥作用。本项目综合管廊运营管理的总的原则是“协作型构建、专业公司运作、物业式管理”。 1.2 本项目运营各参与方的定义 1、甲方:****市住房和城乡建设局,为本项目实施机构,负责本项目合同的签订和实施; ****市管廊一期项目公司:由****市政府授权的本项目政府出资方,负责与本项目中标的社会资本方共同组建项目公司; 2、乙方:项目公司,是为实施投资、建设、运营维护和移交本项目而依法设立的企业法人,以下称“项目公司”; 3、运营维护承包商:项目公司在报经甲方事先书面同意后,按照甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件等选择的专业管廊运营单位,负责本项目的日常运行维护工作; 4、入廊管线单位:根据本项目招标文件、合同、协议书等内容确定的给水、中水、电力、通信、燃气等管线的产权单位。 1.3综合管廊运营维护的内容 根据本项目招标文件及PPP合同,综合管廊运营维护内容包括但不限于: 1、保持管廊内的整洁和通风良好、各部位的清洁; 2、执行安全监控和巡查制度;

学校改造项目建设实施方案

学校改造项目建设实施方案 文明校园建设是高校的一项基本建设,既包括环境条件的改善,更包括精神文明建设的内容,通过抓文明校园建设的组织管理工作,使学生发扬主人翁精神,在一系列活动中加强思想修养,提 高自身素质。下面是有学校改造项目建设实施方案,欢迎参阅。学校改造项目建设实施方案范文1 为进一步树立科学发展观,理清学校办学思路,明确学校办学方向,加快发展步伐,创建特色品牌学校,本着我校“以人为本和谐发展”的办学理念,结合我校实际,制定本方案。 一、指导思想: 牢固树立和全面落实科学发展观,全面贯彻落实中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,以《绿园区实施,〈幸福教育工程〉提升教师质量意见》为蓝本,顺应课程改革的时代需求,推进素质教育的深度落实,创建具有办学特色的品牌学校。 二、总体目标

坚持科学发展观,举“以人为本”之旗,走“和谐发展”之路,将学校建设成队伍精良、质量较优、管理优化、特色明显、设施先进、校园优美的示范小学。以德育为首,教学为中心,构建自主学习课堂,努力把学校办成学生喜欢、家长满意、领导放心、社会认可的现代化教育特色学校。 三、校情分析 绿园区四间小学,始建于1946年。原隶属于绿园区城西镇一所村小。20xx年区划以后,划归为绿园区教育局直属管辖。区划后,区政府以及教育局十分重视农村薄弱校的师资建设。几年来,先后给我校进行了校舍加固,配备了部分现代化教学仪器。但是,由于我校基础弱,底子薄,目前,在办学师资上仍然存在很多欠缺。面对师资和办学条件都不占优势的情况下,我校一直力求在教育教学管理上实施精细化管理,把有限的资源充分利用的同时,开发自身办学资源,从而,夯实义务教育的根基工作。并且,深知特色立校的道理,深入分析我校自身现状和优势,力求打造我校的办学特色。 经学校领导班子研究决定,确立我校办学特色为:一是德育课程一体化,坚持文化育人,制度育人,活动育人相结合,加强对学生行为习惯的养成教育,形成良好的道德品质和行为素养。二是围绕新课程下课堂教学“自主学习”模式的探究,实现快乐学习,主动发展。实施教研——科研——培训一体化,学校搭建多

2018年公园规划建设实施方案

2018年公园规划建设实施方案 黄河公园规划建设实施方案 为贯彻落实市六次党代会精神,进一步加快沿黄半岛景观带建设步伐,全面提升城市水态环境、文化品位,实现最佳宜居城市的奋斗目标。根据市委、市政府的安排部署,制定以下实施方案: 一、指导思想 按照市委、市政府规划建设黄河公园目标任务要求,以黄河生态为特色,重点突出黄河文化,高起点规划、高标准建设,在原有地形地貌、植物植被的基础上,宜林则林、宜水则水,把黄河公园打造成为一个集黄河旅游、生态观光、文化展示、休闲娱乐为一体的沿黄半岛景观带精品工程。 二、方法步骤 黄河公园规划建设的实施方法步是,整体规划、一次征地、分期建设,一期建设范围是东起茅津渡口,西至上村村东,南起北环路,北至黄河滩地318以上,总面积公顷。二期建设范围是东起上村村西,西至209国道,南起北环路,北至黄河滩地318以上,总面积公顷。通过三年时间将黄河公园建成沿黄半岛景观带精品工程。具体分三个阶段完成: 第一阶段:18年10月至18年5月主要完成公园修建性详细规划,征地拆迁。贯通公园东西、南北主要道路和绿化植物种植等建设。 1、18年10月完成公园修建性详细规划。 2、18年10月至11月完成公园征地拆迁、土地移交手续。 3、18年11月至18年5月完成公园绿化种植。 4、18年12月至18年5月完成公园主要道路、主出入口大门建设。 第二阶段:18年5月至10月主要完成公园一期园路、步道、广场铺装,景观建筑等基础设施建设。 1、18年5月至9月完成公园一期园区道路、登山步道、亭、廊、亲水平台、景观建筑等基础设施建设。 2、18年8月至11月完成公园二期主要道路、广场、观景台等土建工程。 3、18年11月至18年4月完成公园二期绿化植物种植。

it运维项目方案39157

IT运维服务方案 2009年6月

目录 1 .......................................................................................... X XXXXXXX公司的服务内容3 1.1....................................................................................................................... 服务目标 3 1.2........................................................................................................ 信息资产统计服务 3 1.3.............................................................................................. 网络、安全系统运维服务 4 1.4.............................................................................................. 主机、存储系统运维服务 7 1.5..................................................................................................... 数据库系统运维服务 12 1.6............................................................................................................ 中间件运维服务 13 2 ............................................................................................................. 运维服务流程15 3 ...................................................................................................... 服务管理制度规范17 3.1....................................................................................................................... 服务时间 17 3.2....................................................................................................................... 行为规范 18 3.3........................................................................................................ 现场服务支持规范 18 3.4................................................................................................................ 问题记录规范 18 4 ...................................................................................................... 应急服务响应措施20 4.1................................................................................................................ 应急基本流程 20 4.2....................................................................................................................... 预防措施 20 4.3........................................................................................................ 突发事件应急策略

相关文档