本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,因为围堰顶标高37.5m,故假定水位标高达到37.5m的最不利情况,还假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。

一、参数信息:

条分方法:瑞典条分法;

坝高高程36m,坝顶宽7m,坝坡为1:3;

填筑土料为中粉质壤土,土料指标为:φ=20.1,c=15kpa,湿重度γm=19.5kn/m³,浮重度γ' =10.5kn/m³,饱和重度γsat=20.5kn/m³。

由于围堰上无恒载,故不考虑外部荷载

二、计算原理:

根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:

1、土条自重,

2、作用于土条弧面上的法向反力,

3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。

将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.3的要求。

示意图

水位

三、计算公式:

K=(∑W i2cosa i tgФi+∑C i l i/b)/∑W i1sina i

式子中:

K --土坡稳定安全系数;

c i --土层的粘聚力;

l i--第i条土条的圆弧长度;

γ --土层的计算重度;

θi --第i条土中线处法线与铅直线的夹角;

φi --土层的内摩擦角;

b i --第i条土的宽度;

h i --第i条土的平均高度;

h1i --第i条土水位以上的高度;

h2i --第i条土水位以下的高度;

γ' --第i条土的平均重度的浮重度;

q --第i条土条土上的均布荷载;

四、稳定计算

根据上述原理按一定比例画出坝体横剖面图,采用列表的方法进行计算

1、按一定比例绘出坝体横剖面图。

2、确定危险滑弧圆心的范围,详图附后。

3、心o1的铅垂线作为0号土条的中线,向左右两侧量取土条,以左的编号为1,2,

3,4,5;以右的编号为-1,-2,各土条的sina i和cosa i值填入计算表中。

4、量出个土条中心线的各种土体高度h1,h2,等公式所需条件。

5、计算各土条的重量。

计算:tanφ=tan20.1°=0.3819;弧长∑l i=πR/180×θ=3.14×36.5÷180×54=34.383m。

6、将有关数据代入公式计算,求坝坡的稳定安全系数为。

稳定分析计算表

K=(∑W i2cosa i tgФi+∑C i l i/b)/∑W i1sina i

=1.214

由此可得K=1.214<规范要求安全系数1.3。经计算边坡为1:3的围堰不符合设计安全稳定性的要求。

个水闸工程的围堰是在河道里施工,河床是淤泥土,围堰顶部与底部都是4M,围堰内部用粘土填充,围堰高度自河道底部起为5M,围堰结构是俩侧打钢管,钢管距离为1M,钢管入河底4M,钢管长度为5+4=9M。钢管内侧安放竹篱板,板面铺土工布,俩侧钢管用φ22钢筋对拉,对拉钢筋自河底起中距为1M,共五道对拉钢筋,围堰完毕后内外水位差为2M。请问这种水中围堰的稳定性如何计算?地基稳定性如何计算?

围堰边坡稳定计算

围堰稳定性计算(示意) 本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,因为围堰顶标高****m , 故假定迎水面水位标高达到**m的最不利情况,还假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。 一、参数信息: 条分方法:瑞典条分法;基坑外侧水位标高:10.50m基坑内侧水位标高:5.50m 荷载参数:由于围堰上无恒载,故不考虑外部荷载 土层参数: 二、计算原理 根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条, 不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着: 1、土条自重 2、作用于土条弧面上的法向反力 3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。 将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系 数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足》1.3 的要求。

二、计算公式: Fs= E{c i l i +[( Yh1 i + y'h2 i )b i +qb i ]cos 0i tan 由}/ H ( yh1 i + 丫 'h2i )b i +qb i ]sin 0i 式子中: Fs-- 土坡稳定安全系数; C i -- 土层的粘聚力; l i --第i 条土条的圆弧长度; Y - 土层的计算重度; B i --第i 条土中线处法线与铅直线的夹角; 咖--土层的内摩擦角; b i --第i 条土的宽度; h i --第i 条土的平均高度; hl i --第i 条土水位以上的高度; h2 i --第i 条土水位以下的高度; Y --第i 条土的平均重度的浮重度; q--第i 条土条土上的均布荷载 ;

钢板桩围堰设计与计算

船台及驳岸施工围堰设计与计算 1、工程概况 浙江舟山市六横岛位于舟山群岛的南部海域,在虾峙门国际航道 的西南侧,是舟山市的第三大岛,为舟山市重点扶持的三大岛之一, 占地约106。8 平方公里。厂址区域四周由穿山半岛和舟山群岛所环 抱,形成一个近封闭水域。本工程位于厂内八号、九号码头之间。 工程范围: 1. 船台二座:船台长250m,宽45m,水下段长60m,滑道坡度1:20,滑道底标高-3 。00m,顶标高12。40m; 2. 陆域独立吊车道: 600T 龙门起重机轨道一组:2x437m; 150T 门机轨道三组:6x303m; 3. 直立驳岸约230m。 为了确保船台及驳岸的干地施工,须在外海侧顺堤设围堰,从而 确保工程进度。本工程工作量大,施工时间相对较紧,施工工期:2008 年1 月1 日~6 月30 日,共 6 个月。 2、自然条件 2.1 水文资料 设计水位: 设计高水位:2.14m

设计低水位:-2.60m 下水水位:1.50m 2.2 地质资料 场地内地质构造活动较稳定,未见新构造运动及活动断裂,不存 在液化土层,故属基本稳定区。根据工程地质勘察报告,场地地层自 上而下分为:① 1 层杂色填土,为新近人工回填而成;① 2 层淤泥、② 1 层灰色淤泥质粉质粘土、④层粘土为软弱场地土;③1 层暗绿~灰黄色粉质粘土、⑤ 1 浅黄~灰绿色粉质粘土及⑤ 2 层粉质粘土夹砂砾、碎石为中硬场地土,⑥层强风化晶屑凝灰岩、⑦层中等风化晶屑凝灰岩为 坚硬场地土。 由于拟建场地20.0m 深度范围内无饱和砂性土及粉土存在,本场 地为不液化场地。场地内分布有较厚的软弱土。该区域由于拟建场地 周围无污染源存在,对钢结构具中等腐蚀性。 本次设计钢板桩插入② 1 层灰色淤泥质粉质粘土土层中,淤泥质粉质粘土的物力力学性质指标为:含水率42.6%,比重 2.74,重度3,固快粘聚力13.34kPa、内摩察角 12.5。17.4kN/m 其余参数详见地质勘探报告。 3、围堰方案比选 围堰是用于围护水工建筑施工场地的临时挡水建筑物。围堰具有不同于一般建筑物的施工和运行特点。其合理的结构应是断面简单、构筑和拆除方便,满足稳定、防冲蚀、防渗漏的要求。既不可以永久建筑物对待,又不可掉以轻心、马虎从事。

混凝土围堰稳定性分析研究

混凝土围堰稳定性分析研究 一、引言 混凝土围堰是一种常见的水工结构,广泛应用于水利工程、电力工程、交通工程等领域中的水文工程、水利水电工程和城市基础设施等工程中。由于其具有结构牢固、耐久性好、施工方便等优点,因此在工程 建设中得到了广泛的应用。然而,混凝土围堰的稳定性问题一直是工 程设计和施工中需要重点关注的问题之一。因此,本文将对混凝土围 堰的稳定性问题进行分析和研究。 二、混凝土围堰的结构特点 混凝土围堰是一种以混凝土为主要材料的水工结构,其主要特点如下: 1、结构简单。混凝土围堰的基本结构由围堰墙体、围堰顶板和围堰底板组成,其结构简单,施工方便。 2、材料优良。混凝土围堰采用的是混凝土材料,其强度和耐久性都很好。 3、稳定性强。混凝土围堰结构牢固,能够承受一定的水压力和外力作

用,保证水利工程的安全运行。 三、混凝土围堰的稳定性问题 混凝土围堰的稳定性问题主要包括以下几个方面: 1、地基稳定性。地基的稳定性是混凝土围堰稳定性的关键,地基的不稳定会导致围堰的倾斜和变形,甚至发生倒塌的风险。 2、围堰墙体的稳定性。围堰墙体的稳定性包括其自身的稳定性和抗倾覆能力。墙体的自身稳定性受到水压力、地震力、风力等因素的影响,而抗倾覆能力则受到围堰底座的支撑能力和地基承载力的影响。 3、围堰底板的稳定性。围堰底板的稳定性主要受到地基的承载能力和底板自身的承载能力的影响。 四、混凝土围堰的稳定性分析方法 为了确保混凝土围堰的稳定性,需要采用合适的分析方法进行分析和 计算。常用的分析方法主要有以下几种: 1、有限元法。有限元法是一种广泛应用于工程力学领域的数值分析方法,其能够对复杂的结构进行分析和计算,得到较为精确的结果。

土石围堰计算书

土石防水围堰计算书 计算依据: 1、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 2、《海港水文规范》JTG 213-98中华人民共和国交通部发布 3、《碾压式土石坝设计规范》DLT 5395-2007 一、基本参数: 二、围堰土堤稳定性验算: 1、围堰土堤边坡按直线滑动法验算稳定性 K min1=(W1×cosα1×tanφ+c×L1)/(W1×sinα1) =(322×0.95×0.36+12×16.27)/(322×0.31) =3.06>1.25(安全系数) K min2=(W2×cosα2×tanφ+c×L2)/(W2×sinα2) =(552.95×0.98×0.36+12×15.78)/(552.95×0.19) =3.66>1.25(安全系数)

其中:W1--滑动面上的土体重和围堰顶所受荷载(滑移土层重量+围堰顶部荷载)。 故满足要求! 三、围堰土堤抗倾覆稳定验算: 由于此围堰由老驳岸和土堤组合而成,故不需要验算其抗倾覆稳定性。 四、围堰土堤整体滑移稳定验算: K C=μ×∑Pi/∑Ti=0.3×899.38/10×4.8=5.62>1.3(安全系数) 其中∑Pi为围堰土堤对地基土层的竖向作用力总和 ∑Ti为围堰土堤各水平力总和。 满足要求! 五、围堰土堤断面抗剪强度计算: 土和块石围堰的抗剪切能力来自于土体断面上的摩擦力,其强度为H γμ1应大于剪应力: 围堰填土土面间的摩擦系数:μ1=tanφ=0.36 剪切力强度:Hγμ1=5×14.9×0.36=26.82KN/㎡ 剪应力:T=3/2(H2 /2/B)=2.34KN/㎡ Hγμ1>T,故满足要求。

钢板桩围堰计算

钢板桩围堰计算 钢板桩围堰计算 本承台位于水下,长31.3米,宽8.6米,高3.5米,采用钢板桩围堰施工。围堰为矩形单壁钢板桩围堰,采用钢管桩作为定位桩,用型钢连接作为纵横向支撑。钢板桩采用拉森Ⅲ型钢板桩,围堰为33.3m×10.6m的单承台围堰方案。 1、计算取值 1)现有水位为+4.5m,计算时按照常水位以上一米取值,即水位取+5.5米;淤泥厚度为h2=2.0m,水深为6.0m,水头高度h1=5.5m。h3为钢板桩入土深度。 2)淤泥力学参数根据含水量情况取值,内摩擦角θ=50,粘聚力c=0kpa,容重r2=16.5kN/m3. 3)淤泥质亚粘土力学参数根据含水量及孔隙比情况取值,内摩擦角θ=20,粘聚力c=20kpa,容重r2=18.5kN/m3.

4)围堰分五层支撑,标高分别为+0.25m、+1.05m、 +1.85m、+2.65m、+3.45m。开挖底标高为±。 5)钢板桩采用拉森Ⅲ型钢板桩,截面尺寸为宽0.462m, 高1.36m,每米长钢板桩参数力学性能为壁厚0.04m,截面积0.123m2,重量14.5kg/m,截面模量为320cm3/m。 6)型钢采用A3钢材,允许应力[δ]=140Mpa;钢板桩允许 应力[δ]=200Mpa。 7)设计流水速率V=2.61m/s。水流冲击力p=0.8Aγv2/2gh,其中A为阻水面积,γ为水容重,取10KN/m3,v为水流速度,g为重力加速度,取9.8m/s,h为水深,单位为米。 p=29.47kN/m。 2、静水压力计算 现有水位标高为+4.5m,型钢支撑中心标高分别为+4.25m、+3.45m、+2.65m、+1.85m、+1.05m,承台底标高为0.河水静

围堰稳定性计算

围堰稳定性计算 本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,因为围堰顶标高37.5m,故假定水位标高达到37.5m的最不利情况,还假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。 一、参数信息: 条分方法:瑞典条分法; 坝高高程36m,坝顶宽7m,坝坡为1:3; 填筑土料为中粉质壤土,土料指标为:φ=20.1,c=15kpa,湿重度γm=19.5kn/m³,浮重度γ' =10.5kn/m³,饱和重度γsat=20.5kn/m³。 由于围堰上无恒载,故不考虑外部荷载 二、计算原理: 根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着: 1、土条自重, 2、作用于土条弧面上的法向反力, 3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。 将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.3的要求。 示意图 水位

三、计算公式: K=(∑W i2cosa i tgФi+∑C i l i/b)/∑W i1sina i 式子中: K --土坡稳定安全系数; c i --土层的粘聚力; l i--第i条土条的圆弧长度; γ --土层的计算重度; θi --第i条土中线处法线与铅直线的夹角; φi --土层的内摩擦角; b i --第i条土的宽度; h i --第i条土的平均高度; h1i --第i条土水位以上的高度; h2i --第i条土水位以下的高度; γ' --第i条土的平均重度的浮重度; q --第i条土条土上的均布荷载; 四、稳定计算 根据上述原理按一定比例画出坝体横剖面图,采用列表的方法进行计算 1、按一定比例绘出坝体横剖面图。 2、确定危险滑弧圆心的范围,详图附后。 3、心o1的铅垂线作为0号土条的中线,向左右两侧量取土条,以左的编号为1,2, 3,4,5;以右的编号为-1,-2,各土条的sina i和cosa i值填入计算表中。 4、量出个土条中心线的各种土体高度h1,h2,等公式所需条件。 5、计算各土条的重量。 计算:tanφ=tan20.1°=0.3819;弧长∑l i=πR/180×θ=3.14×36.5÷180×54=34.383m。 6、将有关数据代入公式计算,求坝坡的稳定安全系数为。

围堰边坡稳定安全系数表

围堰边坡稳定安全系数表 (实用版) 目录 一、引言 二、土石围堰边坡稳定安全系数的概念和重要性 三、土石围堰边坡稳定安全系数的计算方法和标准 四、土石围堰边坡稳定安全系数在实际工程中的应用 五、结论 正文 一、引言 随着我国基础设施建设的快速发展,土石围堰在工程建设中被广泛应用。然而,土石围堰边坡的稳定性问题一直困扰着工程技术人员,因为边坡稳定性直接关系到工程安全和环境保护。为了确保土石围堰边坡的稳定性,研究土石围堰边坡稳定安全系数具有重要的现实意义。 二、土石围堰边坡稳定安全系数的概念和重要性 土石围堰边坡稳定安全系数是指边坡在一定条件下,其抵抗滑动的能力与滑动力的比值。这个系数可以反映边坡稳定性的相对程度,是评价边坡安全状况的重要指标。在实际工程中,通过计算和分析土石围堰边坡稳定安全系数,可以预测边坡的稳定性,从而采取相应的措施确保工程安全。 三、土石围堰边坡稳定安全系数的计算方法和标准 土石围堰边坡稳定安全系数的计算方法主要包括以下两种: 1.库仑公式法:库仑公式是计算边坡稳定安全系数最常用的方法之一,其公式为:K = Σ(Ci / Bi) + Σ(Ci / Hi) - Σ(Fi / Hi),其中,Ci 表示边坡上的岩土体重力,Bi 表示边坡底部的水平距离,Hi 表示边坡顶部

的水平距离,Fi 表示作用在边坡上的外力。 2.极限平衡法:极限平衡法是一种比较简便的计算方法,其原理是假设边坡发生滑动,求解使边坡达到极限平衡状态时的安全系数。该方法的计算公式为:K = Fs / Fg,其中,Fs 表示边坡上的岩土体重力沿滑动方向的分量,Fg 表示作用在边坡上的外力。 在实际工程中,计算土石围堰边坡稳定安全系数时,需要根据地质条件、工程特点和设计要求选择合适的计算方法,并参照相关标准和规范进行计算。 四、土石围堰边坡稳定安全系数在实际工程中的应用 在实际工程中,土石围堰边坡稳定安全系数的应用主要体现在以下几个方面: 1.设计阶段:在土石围堰设计阶段,通过计算边坡稳定安全系数,可以合理确定边坡的坡度和高度,以确保边坡的稳定性。 2.施工阶段:在土石围堰施工阶段,可以根据计算得到的边坡稳定安全系数,对边坡进行监测和维护,确保边坡在施工过程中保持稳定。 3.运行阶段:在土石围堰运行阶段,通过对边坡稳定安全系数的定期监测和分析,可以及时发现边坡稳定性问题,采取相应的治理措施,确保工程安全运行。 五、结论 土石围堰边坡稳定安全系数是评价边坡稳定性的重要指标,对确保工程安全具有重要意义。

围堰施工方案

围堰施工方案 工程围堰施工方案 一、编制依据 本方案编制依据《中华人民共和国水利法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规和国家标准,以及工程设计文件和现场实际情况。 二、工程概况 本工程位于XX市XX区,主要任务是建设一座围堰,用于防洪和灌溉。围堰总长XX公里,设计防洪水位XX米,设计灌溉流量XX立方米/秒。 三、水文及气象条件 1、气候

本区气候属于亚热带季风气候,四季分明,年平均气温为XX摄氏度。夏季多雷雨天气,冬季多阴雨天气。 2、降水 本区年平均降水量为XX毫米,主要集中在夏季和秋季。降水量的大小对围堰施工和使用有一定影响。 3、风况 本区风力较小,年平均风速为XX米/秒。但在施工期间,仍需注意风向和风力的变化,以确保施工安全。 4、水文 本工程所在河流的年平均流量为XX立方米/秒,最大洪 水流量为XX立方米/秒。围堰的设计应考虑到这些水文条件,以确保围堰的防洪功能。 四、围堰施工方案

本工程的围堰施工方案分为以下几个步骤: 1、现场勘察和测量,确定围堰的位置和尺寸。 2、进行基础工程,包括挖掘基坑、浇筑混凝土等。 3、进行围堰主体结构的施工,包括设置围堰墙体和闸门等。 4、进行围堰的防渗处理,包括设置防渗层和防渗带等。 5、进行围堰的配套工程,包括设置泄洪口和灌溉系统等。 以上是本工程的围堰施工方案,应严格按照设计文件和相关法律法规进行实施。在施工期间,应加强安全管理,确保施工人员的安全,同时保护环境,避免对周边生态环境造成不良影响。 一、施工准备

在进行围堰施工前,必须进行充分的准备工作。首先,需要确定围堰的位置、长度和高度,并制定详细的施工方案。其次,必须对施工现场进行勘测,确定地质条件和地形特点,以便制定合理的施工方案。同时,还需要进行现场勘测和土壤试验,以确保围堰的稳定性和安全性。 二、围堰断面设计 围堰的断面设计是围堰施工中非常重要的一步。根据围堰的高度、水深、水流速度和土壤条件等因素,确定围堰的断面形状和尺寸。一般来说,围堰的断面形状应当选择三角形或梯形,以确保围堰的稳定性和安全性。 三、围堰基础处理 围堰的基础处理是确保围堰稳定性的关键步骤。在进行围堰基础处理时,必须对施工现场进行充分的勘测和分析,确定地质条件和土壤特点,以便制定合理的基础处理方案。同时,还需要对围堰基础进行加固和加固,以确保围堰的稳定性和安全性。 四、围堰填筑

钢板桩围堰设计计算书

排水井钢板桩围堰计算书 一、围堰类型选择 根据工程地质、工程水文特点、经济比选,排水井和雨水沉淀池施工围堰选择钢板桩围堰。采用钢板桩围堰施工方案具有安全性高、工期短、施工成本低、工艺简单成熟、施工风险易于控制等诸多优势。排水井平面结构尺寸21.6×19.6m,钢板桩施工前,先将原始地面标高开挖平整至+1.500m,然后打设钢板桩围堰。 二、计算取值 1、本工程所处位置为地质主要为中砂,地下水位标高+1.000m左右,根据地勘资料显示,地质参数如下表: 地质参数表 土层 编号 名称土层顶标高土层底标高 容重 (KN/m³) 内摩擦角 (Φ) 粘聚力c (kpa) ①中砂+1.500m -4.500m 18.326 28°0 ②粉土-4.500m +8.200m 17.284 20°11 参数取容重r=18.326kN/m3,粘聚力c=2kpa,内摩擦角Φ=28° 2、选用拉森钢板桩,钢板桩规格型号参数见下图: 钢板桩规格型号参数图

3、型钢采用A3型钢材允许应力为[σ1]=140Mpa ;钢板允许应力为[σ2]=200Mpa 。 4、地面超载按50t 考虑,换算后为7.14KN/㎡,换算为土高度为: 三、钢板桩受力验算 1、主动土、被动土压力强度计算 (1)作用在钢板桩上的土压力强度及压力分部见下图;根据《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社,公式3-3、3-9求得主动土、被动土压力系数如下: 钢板桩受力简图 主动土压力系数:361.02 2845tg K o o 2 a =-=)( 被动土压力系数:770.22 2845tg K o o 2 p =+=)( (2)有效主动土压力强度计算: ①作用在高程+1.500m 处土压力强度(地面处),根据《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社,公式3-1求得主动土压力强度如下: ㎡/646.2361.04.0m /326.18rhK P 3a a1KN m KN =⨯⨯== m KN KN r q h 4.0m /326.18/14.73 0===㎡

围堰边坡稳定安全系数表

围堰边坡稳定安全系数表 1. 引言 围堰边坡是指围绕水体或土地的边界而建造的坡道结构,用于保护水体或土地的稳定和安全。围堰边坡的稳定性对于防止土壤侵蚀、保护生态环境、维护人民生命财产安全具有重要意义。因此,对围堰边坡的稳定性进行评估和监测是必要的。 围堰边坡稳定安全系数表是一种用于评估围堰边坡稳定性的工具。它通过计算各种力学参数和地质参数,得出边坡的稳定安全系数,从而判断边坡是否具有足够的稳定性。本文将介绍围堰边坡稳定安全系数表的编制方法和使用要点。 2. 编制方法 围堰边坡稳定安全系数表的编制需要收集和分析大量的地质和力学数据。以下是编制方法的主要步骤: 2.1 收集地质数据 首先,需要收集围堰边坡所在区域的地质数据。包括地质构造、岩性、地下水位、土层分布等信息。这些数据可以通过地质勘探和地质调查获取。 2.2 确定力学参数 根据收集到的地质数据,需要确定边坡的力学参数。主要包括土壤的内摩擦角、土壤的抗剪强度、土壤的重度等。这些参数可以通过室内试验和现场观测获得。 2.3 计算稳定安全系数 根据确定的力学参数,可以使用合适的稳定性计算方法计算边坡的稳定安全系数。常用的计算方法包括切片法、极限平衡法和有限元法等。根据实际情况选择合适的方法进行计算。 2.4 编制稳定安全系数表 根据计算结果,将不同条件下的稳定安全系数整理成表格形式。表格中应包括边坡的地质条件、力学参数和稳定安全系数等信息。可以根据需要添加其他相关信息,如监测数据和评估结论等。 3. 使用要点 围堰边坡稳定安全系数表的使用需要注意以下要点:

3.1 数据准确性 在编制稳定安全系数表之前,需要确保收集到的地质和力学数据的准确性。数据的准确性直接影响到计算结果的可靠性和评估的准确性。 3.2 适用性 稳定安全系数表应根据具体的地质条件和工程要求进行编制。在使用时,需要选择与实际情况相符的表格进行评估。如果没有合适的表格,可以根据已有表格进行适当的修正和调整。 3.3 监测和评估 稳定安全系数表只是一种评估工具,不能替代实际的监测和评估工作。在使用表格进行评估时,还需要结合实际的监测数据和工程经验进行综合分析。 3.4 更新和修订 稳定安全系数表应根据实际工程的需要进行更新和修订。在进行工程设计和施工时,应及时调整表格中的参数和系数,以确保评估结果的准确性和可靠性。 4. 结论 围堰边坡稳定安全系数表是一种用于评估围堰边坡稳定性的重要工具。编制稳定安全系数表需要收集和分析大量的地质和力学数据,确定力学参数,并使用适当的计算方法进行计算。在使用稳定安全系数表时,需要注意数据的准确性、适用性、监测和评估的综合分析。及时更新和修订稳定安全系数表,以确保评估结果的准确性和可靠性。 围堰边坡稳定安全系数表的编制和使用对于保护水体和土地的稳定和安全具有重要意义,对于防止土壤侵蚀、保护生态环境、维护人民生命财产安全具有积极的作用。

土围堰施工方案土围堰的抗震与抗滑稳定性分析

土围堰施工方案土围堰的抗震与抗滑稳定性 分析 土围堰是一种常用于水利工程和土木工程中的一种防护构筑物,其 主要作用是抵御水流的冲击和土壤的侵蚀。在工程施工中,土围堰的 抗震与抗滑稳定性是十分重要的考虑因素。本文将针对土围堰的施工 方案进行探讨,并分析其在抗震与抗滑方面的稳定性。 一、施工方案 1. 土围堰的选址 土围堰的选址需要考虑周边地质条件、水流情况以及工程建设的需要。在选址过程中,应避免选择地质条件较差、水流较为猛烈的区域,以确保土围堰的稳定与安全。 2. 土围堰的结构设计 土围堰的结构设计应满足使用要求,确保其具备足够的抗冲刷和抗 滑稳定能力。设计时,需考虑土体的黏聚力和内摩擦角等土壤力学参数,并结合工程实际情况,采取合理的坡度和高度等措施,以增强土 围堰的稳定性。 3. 施工材料的选择 在土围堰的施工过程中,应选择质量可靠的材料,并确保材料符合 相关的标准和规范要求。选择合适的填充土和加固材料,以提高土围 堰的抗震与抗滑稳定性。

4. 施工工艺和监测措施 在土围堰的施工中,应采取科学合理的施工工艺,确保施工质量和 施工效率。同时,还应建立相应的监测措施,及时监测土围堰的变形 和稳定性情况,以便在施工过程中及时采取相应的调整和加固措施。 二、土围堰的抗震分析 土围堰在地震作用下会受到较大的水流和土壤力的冲击,因此其抗 震性能十分重要。以下是针对土围堰抗震性能的一些分析要点: 1. 土围堰的地震荷载计算 根据地震区域的地震烈度和设计参数,计算土围堰在地震作用下所 受到的力及其作用点的高度,以确定土围堰的地震荷载。 2. 土围堰的抗震设计 在抗震设计中,应采取相应的加固措施,增加土围堰的抗震能力。 可以通过增加土围堰的自重或设置加固结构等方式来提高其抗震性能。 3. 土围堰的振动分析 通过振动分析,可以了解土围堰在地震作用下的动态响应特性,包 括振动频率、振动幅值等。根据分析结果,可以评估土围堰的抗震性能,并采取相应的措施进行优化设计。 三、土围堰的抗滑稳定性分析

钢板桩围堰计算书(1层围檩)

钢板桩围堰计算书 目录 第一章设计条件 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3主要计算依据 (2) 1.4荷载计算 (2) 1.5土体参数 (3) 1.6 材料特性 (3) 第二章基坑支护结构受力计算 (4) 2.1 计算工况 (4) 2.2 钢板桩计算 (4) 2.2.1工况一 (4) 2.3 围檩及支撑 (6) 第三章基坑稳定性验算 (8) 3.1钢板桩入土深度验算 (8) 3.2基坑稳定性计算 (8)

第一章设计条件 1.1工程概况 主线大承台位于陆地上,根据基坑开挖深度,拟定2种类型钢板桩围堰。对于边墩承台拟定一种类型钢板桩围堰。对于大承台,开挖6m及以上选用12m长钢板桩围堰,2层支撑;开挖6m以下,选用12m长钢板桩,1层支撑。对于小承台,选用12m长钢板桩,一层支撑。该计算书验算大承台第二种类型ZX205#(开挖5.86m)承台围堰受力情况。 ZX205#承台水文资料及设计参数计算,统计如下: (1)钢板桩顶标高: +9.0m (2)钢板桩底标高: -3.0m (3)承台顶标高: +6.2m (4)承台底标高: +3.0m (5)承台高度: 3.2m (6)地面标高: +8.76m (7)地下水位: +4.79m 1.2设计概况 承台尺寸17×9.3×3.2m,钢板桩围堰内轮廓尺寸为19.2×11.7m,高12m。采用拉森—400×170型钢板桩,承台为一次性浇筑,按照开挖深度设置一道围檩及支撑。围檁采用2I56,斜撑均采用2I32,内支撑均采用φ426×10钢管。 施工工艺:插打钢板桩并合拢,开挖至桩顶以下1 .5m,安装围檩及支撑;开挖至基坑底;浇筑10cmC20混凝土垫层;承台施工。

围堰抗滑稳定

5.4.9.6围堰稳定计算 围堰是指在水利工程建设中,为建造永久性设施,修建的临时性维护结构。其作用是防止水和土进入建筑物的修建位置,以便在围堰内排水,形成无水的施工场地,开挖基坑,修筑建筑物。除作为永久建筑物的一部分外,围堰一般在用完后拆除。 本工程堤防属3级堤防,永久建筑物为3级建筑物,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)的规定,临时建筑物为5级建筑物,临时建筑物的洪水标准为20年~10年一遇。 本堤防工程由于堤线较长,工程量较大,因此堤防工程的施工时段为全年.堤上水闸及涵窦工程,由于属小型工程,每座水闸孔净宽只有4m~10m,其工程量较小,为减少围堰工程量,故水闸工程和涵窦工程的施工时段为枯水期(10月~次年4月)。 本工程为堤防达标加固工程,大部分堤段都是在原来的旧堤基础上加高培厚,基本不需要建围堰,对于部分需要围堰的可在枯水期施工,对于高程比较低的其他堤段,如裁弯取直新建堤段和水闸部分,才修建围堰来形成无水施工场地条件。但是都这些围堰都属于临时建筑物,新建堤防和水闸建好后要拆除。 围堰作了土围堰和膜袋砂围堰这两个方案比较,由于土围堰自重大,沉降量大,且土方运距远,造价高,故放弃土围堰方案。膜袋砂围堰因自重轻,沉降量小,来源易,单价比土方低3倍以上,故选定导流建筑物型式为膜袋砂围堰方案。 (1)计算断面

各水闸施工围堰结构基本相同,围堰河床处清淤并填砂70cm,河床以上用用牛皮砂充填后的膜袋砂分层交错铺设至设计高程,每厚度为0.5~0.7 m。外围堰顶宽为3.0m,内围堰堤顶宽5.0m,均为单坡对称结构,边坡坡度为1:2,迎水坡面先用粘性土找平,然后依次铺设防渗土工膜和砂垫层,最后采用块石护面。土工模袋选用高强度聚丙烯编织布(防老化型),单重≥200g/m ,纵横向抗拉强度≥30KN/m。围堰基础填筑和膜袋砂充填均采用牛皮砂。内外围堰设计断面图见图5.4.9-24和图5.4.9-25。 图5.4.9-24内围堰设计断面图 5.4.9-25外围堰设计断面图 各围堰的基本结构一样,高度越大越危险,又外围堰的外江设计水位比内围堰的内河设计水位高得多,所以同一个水闸的外围堰的堤顶高程比内围堰的堤

围堰计算

4#墩围堰计算单 一、基本尺寸拟定 1.竖向: 抽水水位:▽+5.0 设防水位:▽+7.0 河床标高▽-5.74 综合拟定:底节围堰顶标高: ▽+5.0 承台底标高: ▽-5.0 假定封底砼的厚度为2.2m,则: 围堰底标高: ▽-7.0 围堰底节总高度为:12.0+3.0=15m 围堰顶节根据实际渡洪水位进行单壁接高。 2.水平向: 根据承台尺寸,拟定围堰尺寸内径:41m×19m 外径:44.2m×22.2m 3.截面选择: 采用双壁围堰,壁厚1.6m 侧板:δ=6mm 竖肋:∠63×63×6﹫250mm 水平环:承台以下∠160×100×10,承台以上∠300×250×14 斜撑:承台以下∠75×75×8,承台以上∠100×100×10 隔舱板:宽1588mm 厚10mm 材质为Q235a 各强度指标:〔σ〕=180MPa,〔τ〕=110MPa 工地手工焊缝:允许〔σ s 〕=120MPa,〔τ〕=70MPa 二、围堰计算 1.围堰灌水下沉着床(工况如下图) 围堰截面面积:A=ab-a′b′=44.2m×22.2-41.0×19.0=202.24m2围堰自重估计:G=800t 在施工水位时,下沉着床,围堰入水深度h′=10.34m,则: F 浮=γ 水 ·V 1 =γ 水 ·A·h′=1.0×219.84×10.34=2273.15t F 浮>G 故需灌水或混凝土,设灌水高度为h 1 ,则:

h 1=(F 浮-G )/(γ水·A)= (2273.15-1346.52)/(1×219.84)=4.22m 按4.5m 灌水,则钢壳内外水头差: h 0=h ′-h 1=10.34-4.5=5.84m P 0=γ水·h 0=5.84t/㎡,按6.0米控制。 (1)壁板 壁板承受水压(1m 板高) M 0= 116 ·P 0·a 12=1 16 ×6.0×0.252=0.0234t ·m 6㎜壁板几何特性(1m 板高): I = 112 bh 3=1 12 ×1×0.0063=1.8×10-8 m 4 W =16 bh 2 =16 ×1×0.0062=6×10-6 m 3 σ=M 0/W = 0.0234 6×10-6 =3906t/㎡=39.1MPa<〔σ〕=170MPa f=5ql 4384EI =5×6.0×0.254 384×2.1×107×1.8×10-8 =0.001m =1㎜ (2)竖肋 竖肋以水平桁架为支点,竖肋在水平环处为铰接(水平环间距b =1.2m ),竖肋按无限跨梁计算,竖肋间距b =25㎝(内外侧板相等)。 M = 112 ·P 0·a ·b 2=1 12 ×6.0×0.25×1.22=0.18 t ·m Q =0.6·P 0·a ·b =0.6×6.0×0.25×1.2=1.08t 求形心位置x 查表可知角钢∠63×63×6 重心距Z 0=1.78㎝ 截面积A =7.29㎝ 2 惯性矩I x =27.1㎝4 则x =7.29×1.78+25×0.6×6.6 7.29+25×0.6 =5.02㎝ 对形心轴的惯性矩 +8.0 +8.0 -2.34 +2.16 q=5.84t/m2 q=5.84t/m2

稳定性系数计算过程

边坡稳定性计算书(使用理正岩土工程计算软件) 大连松岩勘察设计有限公司 2011年4月16日

1-1 ---------------------------------------------------------------------- 计算项目: 简单平面滑动稳定分析 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 计算简图 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ] 计算方法:极限平衡法 计算目标:计算安全系数 边坡高度: 46.000(m) 结构面倾角: 30.0(°) 结构面粘聚力: 35.0(kPa) 结构面内摩擦角: 28.0(°) [ 坡线参数 ] 坡线段数 1 序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) 1 21.450 46.000 65.0 [ 岩层参数 ] 层数 1 序号控制点Y坐标容重锚杆和岩石粘结强度 (m) (kN/m3) frb(kPa) 1 46.000 24.7 80.0 ---------------------------------------------------------------------- [ 计算结果 ] ----------------------------------------------------------------------