文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围挡结构抗稳定性计算(自用版)

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm,高度4米,下座为80cm(长)×60cm(宽)×80cm(深)的混凝土基础。围挡每3m设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面。

为计算围挡的稳定性,需考虑风荷载。围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,因此不予考虑。按照《建筑结构荷载规范》(GB-2001)规定的风荷载计算方法,可得北京地区10

年一遇基本风压为0.3KN/m2.根据此标准,计算出围挡的风

荷载标准值为0.736 KN/m2.

荷载传递路径为:水平风荷载传递至彩钢板,再传递至型钢立柱,最后传递至主结构柱埋入基础部分支撑地面。

本文介绍了围挡的受力结构和稳定性计算。钢立柱是围挡抗倾覆稳定的关键点,其抗弯拉和抗剪强度需要验算。基础嵌固部位的抗弯强度也是决定围挡整体稳定的关键因素之一。下座混凝土基础自身具有抗风能力,风荷载作用在下座上,不考虑其传递到型钢立柱上。设计风压为0.736 KN/m2,立柱间隔

3m,围挡高度4m,每根立柱受风附属面积为12 m2.风压传至

立柱为均布荷载,均布荷载q=0.736×12÷3.64=2.43KN/m。钢立柱与地面采用埋入式连接,视为固接。稳定性计算中,抗剪强度计算和结构柱抗弯强度计算都满足要求。嵌固端抵抗弯矩计算中,被动土压力计算公式为P=Kp r z +2c(Kp)0.5,其中Kp为被动土压力系数,r为土重度,z为深度,c为土体粘聚力。等效作用点位于z=0.53m处,等效合力

F=0.8×134.6×0.6÷2=32.3kN·m,等效抵抗弯矩

[M]=Fz=32.3×0.53=17.12 kN·m,满足要求。

围挡设计计算

目 录 1、围挡结构形式...................................................2 围挡结构形式...................................................2 ................................................... 2、荷载计算.........................................................2 荷载计算.........................................................2 ......................................................... 3、建立模型.........................................................3 建立模型.........................................................3 ......................................................... 4、稳定性计算......................................................4 稳定性计算......................................................4 ...................................................... 抗剪强度计算................................................ ................................................4 4.1 抗剪强度计算................................................4 防撞螺栓抗弯强度计算.................................... ....................................4 4.2 防撞螺栓抗弯强度计算....................................4 5、遇特大台风加强措施 (5) 遇特大台风加强措施……………………………………5 …………………………………… -1- 1、围挡结构形式 根据杭州市地铁集团有限责任公司发文的文明施工要求,围挡采用蓝色轻质双层夹心彩钢板,彩钢厚度为0.3mm,高度 2.3 米,围挡顶部设置10cm 高的压顶条,颜色为黑白相间,下座为30cm×30cm 的砖砌基础,围挡每6m 设一型钢立柱,立柱与地面连接使用4 颗M10 防撞螺栓加φ14 钢筋斜撑,结构形式详见图1-1。 φ14钢筋 围挡平面图 型钢立柱平面图 φ14钢筋 围挡立面图 型钢立柱立面图 1-1 围挡结构图 2、荷载计算 由于本工程处于钱塘江附近,受台风影响较大,且本工程施工工期较长,故考虑抗台风能力。围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,本围挡轻质双层夹心彩钢板加型钢立柱,自重较小,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 -2- 风荷载计算:本工程工期为两年,设计围挡按照承受10年一遇大风,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得杭州地区10年一遇基本风压为0.3KN/m2。按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 Wk = β z μ z μ sW0 式中: Wk —风荷载标准值(KN/m ) 2 β z —高度z处的阵风系数μ z —局部风压体型系数μs —风压高度变化系数 W0 —基本风压(取0.3KN/m ) 2

挡土墙抗倾覆稳定性验算

挡土墙抗倾覆稳定性验算 一、概述 挡土墙是用于防止土体崩塌或被冲刷的一种结构物,广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等领域。挡土墙的稳定性是其设计和施工的重要因素之一,其中抗倾覆稳定性是挡土墙设计中尤其重要的一项指标。本文将详细介绍挡土墙抗倾覆稳定性的验算方法。 二、抗倾覆稳定性验算的目的 挡土墙的抗倾覆稳定性验算旨在确保挡土墙在设计条件下不会发生 倾覆现象,保证挡土墙的稳定性和安全性。抗倾覆稳定性验算需要考虑土体压力、水压力、地震力等多种因素,以及挡土墙的几何尺寸、材料强度等。 三、抗倾覆稳定性验算的原理 挡土墙抗倾覆稳定性验算的原理是利用力的平衡原理,计算出作用于挡土墙上的合力,并判断该合力是否大于等于零。如果合力大于等于零,则挡土墙处于稳定状态;如果合力小于零,则挡土墙可能发生倾覆。

四、抗倾覆稳定性验算的方法 1、确定设计条件:根据工程实际情况,确定设计条件,包括土体压力、水压力、地震力等。 2、计算合力:根据力的平衡原理,计算出作用于挡土墙上的合力。 3、判断稳定性:根据合力的大小,判断挡土墙的稳定性。如果合力大于等于零,则挡土墙处于稳定状态;如果合力小于零,则挡土墙可能发生倾覆。 4、采取措施:根据判断结果,采取相应的措施,如增加挡土墙的重量、改变挡土墙的几何形状等,以提高挡土墙的抗倾覆稳定性。五、结论 挡土墙抗倾覆稳定性验算是保证挡土墙安全性和稳定性的重要措施之一。通过抗倾覆稳定性验算可以有效地防止挡土墙在工程应用中发生倾覆现象,保证工程的顺利实施和安全运行。在实际工程中,应根据具体情况选择合适的抗倾覆稳定性验算方法,并严格按照设计要求进行施工和运行管理。 肋板形状对肋板式挡土墙稳定性影响及设计验算方法研究

(完整版)护栏计算书

完整版)护栏计算书 1.背景介绍 护栏是一种常见的安全设施,用于保护人员和车辆不受到意外 伤害。在设计和建造护栏时,我们需要进行一系列计算,以确保其 满足安全性和稳定性的要求。 2.护栏计算参数 在进行护栏计算之前,需要明确以下参数: 护栏长度:需要根据实际需要确定护栏的长度。 护栏高度:根据安全需求和使用环境确定护栏的高度。 材料强度:根据设计要求和预期使用寿命选择合适的材料强度。 荷载要求:根据使用环境和设计要求确定护栏需要承受的荷载 类型和大小。 3.护栏计算方法 护栏的计算主要涉及以下几个方面: 结构设计:根据材料强度和荷载要求,确定护栏的结构形式和 尺寸。

卡扣设计:根据实际需要选择合适的卡扣类型和数量,确保护栏的连接稳定性。 基础设计:根据护栏的高度和荷载要求,设计合适的基础以提供足够的支撑力。 4.护栏计算结果分析 在进行护栏计算后,需要对计算结果进行分析评估,确保护栏的安全性和稳定性满足设计要求。 5.护栏计算书示例 以下是一份护栏计算书的示例: 项目名称:XX工程护栏计算书 项目编号:XXXXXX 设计单位:___ 设计人员:XXX 设计日期:XXXX年XX月XX日 1.项目背景 该项目为XX工程,需要设计一段长度为20米、高度为1.2米的护栏,用于保护工地周边的行人和车辆安全。

2.护栏参数 护栏长度:20米 护栏高度:1.2米 材料强度:使用Q235碳素钢材料,屈服强度为235MPa。 荷载要求:护栏需要承受10kN/m的自重,0.6kN/m的风荷载和1.5kN/m的车辆冲击荷载。 3.护栏计算方法 结构设计:根据材料强度和荷载要求,选择护栏的结构形式为立柱加扶手,立柱间距为2米,扶手间距为0.5米。 卡扣设计:选择了符合国家标准的卡扣,每个立柱使用2个卡扣进行连接。 基础设计:根据护栏高度和荷载要求,设计了混凝土基础,基础尺寸为0.6米×0.6米×0.8米。 4.护栏计算结果 经过计算和分析,得出以下结论: 护栏结构满足荷载要求,能够承受自重、风荷载和车辆冲击荷载。

围挡计算书

围挡计算书 1、围挡形式 1、 围挡高2m,围挡防护采用0.326mm 厚彩钢,上设0.5mm 后彩钢折件,后设40×0.7mm 方管骨架,基础为400mm ×400mm 混泥土基础,围挡防护后每3m 设置80×1.1mm 方管立柱,立柱通过4颗M14螺栓与基础栓接,立柱后采用40角钢斜撑,结构形式如下; 2、荷载计算 1)围挡自重对结构本身是有利荷载,在计算抗倾覆稳定性是不考虑自重; 2)风荷载情况下围挡最容易失稳,按照最不利情况考虑,风向为水平垂直于围挡方向时最大风力; 3)根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)计算围护结构时: 0k gz s z w w βμμ= 式中: k w —风荷载标准值2(/)kN m ; gz β—高达z 处的阵风系数; s μ—风荷载体型系数; z μ—风压高度变化系数; 0w —基本风压(2/kN m );

基本风压按50年一遇的风压采用,且不得小于20.3/kN m 查表可知: 2.3gz β= 1.3s μ= 0.74z μ= 00.3w = 可得风荷载标准值22.3 1.30.740.30.7/k w kN m =⨯⨯⨯= 3. 围挡稳定性计算 风荷载通过彩钢防护传递给方管立柱,在此只计算立柱的稳定性即可,每根立柱所承受的均布荷载: 30.73 2.1/k q w kN m =⨯=⨯= 立柱受力模型图 由软件计算可知: 弯矩图: 剪力图: 轴力图: 由图中可知立柱最大弯矩max 0.88=9.248N M kN m F kN =•立柱最大弯矩,斜撑轴力

3.1 立柱计算 80×1.1方管立柱截面参数 234347.16mm ,9006.51,360260.66x x A w mm I mm === 立柱强度计算: 2max 30.881000100097.70/[]2159006.51x M N mm N mm MPa w mm σσ⨯⨯•==== 3.2 斜撑计算 40×4角钢斜撑截面参数 2308.6mm A = 斜撑强度计算 239248 29.97/[]215308.6N F N N mm Mpa A mm σσ==== 3.3 螺栓计算 支座反力: 0110.33,8.4,=N X N y F kN F kN θ==N 合力大小F =8.407kN,87.733 立柱底部通过4颗M14螺栓栓接,即每颗螺栓承受的拉力为1 2.1F kN = M14螺栓面积为153.86mm ²、容许拉力为:2 21153.86170/26156.2n f A f mm N mm N =⨯=⨯= 11,F f 满足要求。

围挡立管计算公式

围挡立管计算公式 在建筑工程中,围挡立管是一种常见的临时支撑结构,用于支撑土方工程、基坑工程和其他施工过程中的临时支撑。围挡立管的设计和计算是非常重要的,它直接关系到工程的安全和稳定性。在本文中,我们将介绍围挡立管的计算公式,希望能对相关工程人员有所帮助。 围挡立管的计算公式主要涉及到以下几个方面,立管的承载能力、地基的承载能力、立管的稳定性和围挡结构的整体稳定性。下面我们将分别介绍这些方面的计算公式。 1. 立管的承载能力。 立管的承载能力是指其能够承受的最大荷载。一般来说,立管的承载能力可以通过以下公式进行计算: P = A ×σ。 其中,P为立管的承载能力,A为立管的截面积,σ为立管材料的抗压强度。在实际计算中,还需要考虑立管的长度、支撑方式等因素,以确定其准确的承载能力。 2. 地基的承载能力。 地基的承载能力是指地基土壤能够承受的最大荷载。地基的承载能力可以通过以下公式进行计算: q = cNc + qNq + 0.5γBNγ。 其中,q为地基的承载能力,c为土壤的内聚力,Nc、Nq、Nγ为土壤的承载力系数,γ为土壤的重度,B为立管的宽度。通过这个公式,可以计算出地基的承载能力,从而确定立管的合适尺寸和支撑方式。

3. 立管的稳定性。 立管的稳定性是指其在承受外部荷载时不发生倾覆或滑移的能力。立管的稳定性可以通过以下公式进行计算: F = μN。 其中,F为立管的稳定力,μ为立管与地基之间的摩擦系数,N为立管的垂直荷载。通过这个公式,可以确定立管的稳定性,从而选择合适的支撑方式和固定措施。 4. 围挡结构的整体稳定性。 围挡结构的整体稳定性是指其在承受外部荷载时不发生倾覆或破坏的能力。围挡结构的整体稳定性可以通过以下公式进行计算: M = ΣF × d。 其中,M为围挡结构的稳定力矩,ΣF为所有作用在围挡结构上的力的合力,d为力矩臂。通过这个公式,可以确定围挡结构的整体稳定性,从而选择合适的支撑方式和固定措施。 综上所述,围挡立管的计算公式涉及到立管的承载能力、地基的承载能力、立管的稳定性和围挡结构的整体稳定性。在实际工程中,需要根据具体的情况进行综合考虑和计算,以确保围挡立管的安全和稳定。希望本文能对相关工程人员有所帮助,谢谢阅读!

10米围挡风荷载计算

10米围挡风荷载计算 摘要: 一、围挡风荷载计算的重要性 1.围挡风荷载计算在建筑设计中的应用 2.围挡风荷载计算对建筑安全的影响 二、围挡风荷载计算的基本原理 1.风荷载的定义 2.风压分布规律 3.围挡风荷载计算的公式及参数 三、10 米围挡风荷载计算方法 1.计算风速的确定 2.风压值的计算 3.围挡风荷载的计算 四、10 米围挡风荷载计算实例 1.计算风速的选取 2.风压值的计算过程 3.围挡风荷载的计算结果 五、围挡风荷载计算的注意事项 1.围挡结构的影响 2.风速变化的影响 3.计算精度的控制

正文: 一、围挡风荷载计算的重要性 在建筑设计中,围挡风荷载计算是评估建筑抗风能力的重要环节。精确的围挡风荷载计算不仅能够保证建筑的安全性,还能够为建筑优化设计提供依据。在我国,围挡风荷载计算被广泛应用于建筑结构的稳定性分析、建筑物的抗风设计以及工程项目的施工管理等方面。 二、围挡风荷载计算的基本原理 1.风荷载的定义:风荷载是指风对建筑物产生的压力,通常用风压来表示。风压是指单位面积上受到的风力。 2.风压分布规律:风压随着离地面高度的增加而逐渐减小,且风向和风速对风压分布具有重要影响。 3.围挡风荷载计算的公式及参数:围挡风荷载计算通常采用我国现行的《建筑结构荷载规范》中的计算公式,其中涉及的参数包括风速、围挡高度、围挡迎风面积等。 三、10 米围挡风荷载计算方法 1.计算风速的确定:根据建筑所处的地理位置、气象资料以及设计规范,选取合适的风速值。一般来说,风速值会受到地形、建筑物高度、季节等因素的影响。 2.风压值的计算:根据公式计算风压值,其中需要用到风速、围挡高度等参数。 3.围挡风荷载的计算:根据围挡的迎风面积和风压值,计算围挡风荷载。 四、10 米围挡风荷载计算实例

抗倾覆稳定性验算

五、施工计算 1、抗倾覆稳定性验算 本工程基坑最深米左右,此处的土为粘性土,可以采用“等值梁法”进行强度验算; 首先进行最小入土深度的确定: 首先确定土压力强度等于零的点离挖土面的距离y,因为在此处的被动土压力等于墙后的主动土压力即: ()a p b K K P y -=γ 式中:P b 挖土面处挡土结构的主动土压力强度值,按郎肯土压力理论进行计算 即 a a b K cH K H P 2212-=γ γ 土的重力密度 此处取18KN/m 3 p K 修正过后的被动土压力系数挡土结构变形后,挡土结构后的土破坏棱柱体向下移动,使挡土结构对土产生向上的摩擦力,从而使挡土结构后的被动土压力有所减小,因此在计算中考虑支撑结构与土的摩擦作用,将支撑结构 的被动土压力乘以修正系数,此处φ=28°则K= 93.42452=⎪⎭⎫ ⎝ ⎛+⋅=ϕ tg K K p a K 主动土压力系数 361.02452=⎪⎭⎫ ⎝ ⎛-=ϕ tg K a 经计算y=

挡土结构的最小入土深度t 0: x y t +=0 x 可以根据P 0和墙前被动土压力对挡土结构底端的力矩相等来进行计算 ()m K K P y t a p 9.2600=-+=γ 挡土结构下端的实际埋深应位于x 之下,所以挡土结构的实际埋深应为 m t K t 5.302=⋅=k 2 经验系数此处取 经计算:根据抗倾覆稳定的验算,36号工字钢需入土深度为米,实际入土深度为米,故:能满足滑动稳定性的要求 2、支撑结构内力验算 主动土压力:a a a K cH K H P 22 12-=γ 被动土压力:p p p cK K H P 22 12+=γ 最后一部支撑支在距管顶的地方,36b 工字钢所承受的最大剪应力 d I Q d I Q S S z x x z ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛==*max max *max max max τ ,3.30* max cm I S z x = d=12mm,经计算 []ττ<=a MP 6.26max 36b 工字钢所承受的最大正应力 []σσ<==a MP W M 9.78max 经过计算可知此支撑结构是安全的 3、管涌验算: 基坑开挖后,基坑周围打大口井两眼,在进出洞口的位置,可降低 经计算25.12' ' ''=-γγγωh kh 因此此处不会发生管涌现象

框架式围挡计算公式

框架式围挡计算公式 引言。 介绍框架式围挡的概念和作用。 引出框架式围挡计算公式的重要性。 框架式围挡计算公式的意义。 解释框架式围挡计算公式在工程设计中的重要性。 分析框架式围挡计算公式对于围挡结构的稳定性和安全性的影响。框架式围挡计算公式的基本原理。 介绍框架式围挡计算公式的基本原理和假设。 分析框架式围挡计算公式所涉及的力学理论和工程原理。 框架式围挡计算公式的推导过程。 展示框架式围挡计算公式的推导过程。 解释每一步推导的物理意义和工程应用。 框架式围挡计算公式的具体应用。 举例说明框架式围挡计算公式在实际工程中的具体应用。 分析不同参数对框架式围挡计算公式的影响。 框架式围挡计算公式的改进和优化。 探讨现有框架式围挡计算公式的局限性和不足。 提出改进和优化框架式围挡计算公式的建议。

结论。 总结框架式围挡计算公式的重要性和应用价值。 展望框架式围挡计算公式在未来的发展方向和应用前景。 框架式围挡计算公式。 引言。 框架式围挡是土木工程中常用的一种支护结构,用于在施工过程中抵抗土体的侧压力,保障施工现场的安全。在设计和施工过程中,框架式围挡计算公式起着至关重要的作用,它能够帮助工程师准确地评估围挡结构的稳定性和安全性,为工程设计提供科学依据。 框架式围挡计算公式的意义。 框架式围挡计算公式是工程设计中不可或缺的一部分,它能够帮助工程师预测围挡结构在不同工况下的受力情况,为工程设计和施工提供重要参考。通过框架式围挡计算公式,工程师可以评估围挡结构的承载能力、变形情况以及受力分布,从而确保围挡在施工过程中能够稳定可靠地工作,保障施工现场的安全。 框架式围挡计算公式的基本原理。 框架式围挡计算公式的基本原理是基于力学原理和结构力学理论的基础上建立的。在计算过程中,通常会假设围挡结构为刚性体系,忽略土体的非线性和变形,从而简化计算。通过力学分析和结构力学理论,可以建立框架式围挡计算公式,用于预测围挡结构在不同工况下的受力情况。 框架式围挡计算公式的推导过程。 框架式围挡计算公式的推导过程通常涉及到力学分析、结构力学理论和数学推导等方面。在推导过程中,需要考虑围挡结构的受力平衡、变形特性以及土体的侧

虹梅南路HM-4标围挡稳定性计算

虹梅南路HM-4标围挡稳定性验算 夏起华1■围挡结构形式 围挡为蓝色彩钢板,单块高2.0m,宽1.0m,下座为隔离墩。围挡每2m设置一钢管立柱,立柱为30X30m m,壁厚1.5m m,立柱与隔离墩的连接可视为固结;每4m设置设置一根直径48mm钢管,管壁厚5mm。示意图如下所示。 1 2■风速风压换算 风压和风速的换算:W)=0.5r0v2 式中: W :风压(kN / m2) r0:空气密度(kN / m3) v :风速(m /s)。 在标准状态下,可得W0二V2/1600。 所以,标准状态下,风速风压换算关系式为:v = . W0 1600 表1 :风力等级表 风级45678910 风速 5.5-7.98.0-10.710.8-13.813.9-17.117.2-20.720.8-24.424.5-28.4 (m/s) 3.荷载计算

风荷载计算:本工程为期两年,设计围挡按照承受10年一遇大风,根据《建 筑结构荷载设计规范》得, 上海10年一遇基本风压为0.40kN / m 2。 此时,v 二、.W 1600二.0.4 1600 = 25.3m/s 。查表1得此时已达10级大风。 围护结构风压为:偲=鼻側 式中: W :风荷载标准值(kN /m 2 ); =:高度Z 处的阵风系数,本次计算为2.3; 风压高度变化系数,本次计算为 0.74; J s :局部风压体型系数,本次计算为 1.3。 所以,W k =1:异异Wo =2.3 0.74 1.3 0.40 =0.89kN/m 2。 4■稳定性计算 4.1假定先不加斜支撑 假定不加斜支撑时,需要进行整体抗倾覆验算及钢立柱抗弯验算, 钢立柱插 入隔离墩端抗剪以及钢立柱、横钢管、彩钢板之间的连接强度可不考虑。 4.1.1整体抗倾覆验算 进行抗倾覆验算是,假定绕隔离墩A 点或B 点倾覆, 倾覆力矩为风荷载产生的力矩,抗倾覆力矩此处主要为隔 离墩自重产生,忽略彩钢板重力力矩。 倾覆力矩=0.89 )2X1 X (1+0.7) =3.48kN • m 抗倾覆力矩= 0.25 0.5 0.5 0.5 0.2 - 1 2400 9.8 0.25 10“ 5」 抗倾覆不通过。 4.12钢立柱抗弯验算 假定不考虑倾覆问题,检算钢立柱C 点的截面抗弯。 C 点截面抗弯系数为: 0,5 -2 = 1.455kN m

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

目录 1、围挡结构形式 ................................................................................. - 1 - 2、荷载计算.......................................................................................... - 1 - 3、建立模型.......................................................................................... - 2 - 4、稳定性计算...................................................................................... - 3 -

1、围挡结构形式 围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm ,高度4米,下座为80cm (长)×60cm (宽)×80cm (深)的混凝土基础,围挡每3m 设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面,结构形式详见下。 围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得北京地区10年一遇基本风压为0.3KN /m 2。 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 0k z z s W W βμμ=

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

目录 1、围挡结构形式..............................................................................-...1 - 2、荷载计算.......................................................................................-...1 - 3、建立模型.......................................................................................-...2 - 4、稳定性计算...................................................................................-...3 -

1、围挡结构形式 围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm,高度4 米,下座为80cm(长)×60cm(宽)×80cm(深)的混凝土基础,围挡每3m设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面,结构形式详见下。 围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,围挡抗倾覆稳定性计算 中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以 查得北京地区10年一遇基本风压为0.3KN/m 2。 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 W W k z z s 0

围挡计算书

一、基本参数: 考虑当地50年一遇大风,基本风压:=0.35 ω。km/㎡,地面粗糙度B类。当围挡 高度Z=4m时, z υ=1.0 风荷载体型系数sυ=0.8,不考虑风振系数,既zβ=1.0。 2 k z s z o ==0.35 1.00.8 1.0=0.28/ KM M ωβυυω ⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 迎风面积取格构柱两边各1.5m范围内全高, 则:风荷载q=10.2834/4=0.84/ KN M ω ⨯⨯ () 柱底截面弯矩标准值:2 k 11 =ql=0.8416= 6.72 22 M KN ⨯⨯·M 檩条截面积:2 1 0.000375 A M = 樶条截面积: 2 2 0.00032 A M = 弦杆截面积:2 1 0.0005 A M = Q235钢材重度:3 s =78/ KN M γ 则: 1 =0.585 N KN, 1 =0.71 N KN, 1 =0.624 N KN。 k123 = 1.9192 N N N N KN KN ++=≈ 荷载组合:k k =1.2=2.4 =1.4=9.41 N N KN M M KM M ∙ 二、压杆平面内稳定验算: () 4 x10 24 x 11.21 1.42 =411.21+20-1.42 4.803=6677.14 I CM Z CM I CM == ⎡⎤ ⨯⨯ ⎣⎦ , x x 2 1x 0x 2 55 x2 0x 400 i==21.456 18.643 =2 3.086=6.172 ==65.2410=2.0610mpa 1.1 E CM A CM EA N N E λ λ π λ ⨯ ⨯⨯ , , , Q235钢材厚度h≦16mm,215,125 v f mpa f mpa ==。 查表附录C表C-2,b类截面有: kN/m2

围挡结构整体计算书(一般情况)

围挡结构整体计算书 1 设计依据 《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 《建筑结构荷载规范》( GB50009-2012) 《建筑抗震设计规范》( GB50011-2010) 《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2011) 《钢结构焊接规范》( GB50661-2011) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》( JGJ82-2011 ) 2计算简图 计算简图( 圆表示支座,数字为节点号) 3荷载与组合 结构重要性系数: 1.00 3.1节点荷载 3.2单元荷载 1)工况号 : 恒载 1、间距 400范围外围护板自重:0.11KN/m2*0.4m=0.044KN/m (取0.05KN/m)

序号类型方向Q1Q2X1(mm)X2(mm) 1分布荷载Z-0.05-0.050.00.0 单元荷载分布图 : 恒载分布图 2)工况号 : 活载

1、人员触碰、倚靠产生的荷载:0.3KN/m2*0.4m=0.12KN( 取 0.2KN) 序号类型方向Q1Q2X1(mm)X2(mm) 1分布荷载3-3 轴0.20.20.00.0 单元荷载分布图 : 活载分布图

3)3)工工况号:最不利风荷载 2 50 年基本风压: 0.55 KN/m 单独墙体体形系数: 1.3 基本风压设计值:0.55KN/m2*1.3*1.0*1.7=1.215KN/m2 间距 400mm范围内风荷载值:1.215KN/m2*0.4m=0.49kN/m 序号类型方向Q1Q2X1(mm)X2(mm) 1分布荷载3-3 轴0.490.490.00.0单元荷载分布图 : 风荷载分布图

相关文档