文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电工安全试题1

变配电工安全试题1

变配电工安全试题1
变配电工安全试题1

变配电工安全试题及

答案

1、编写倒闸卡片及需要遵守的原则

答:(1)停电的操作程序:先断负荷侧后断电源侧;先断断路器后断隔离开关;送电时与上述程序相反。(2)隔离开关分闸时,先断开主闸刀后闭合接地闸刀;合闸时与上述程序相反。(3)禁止带负荷进行隔离开关作业和在接地闸刀闭合的情况下强行闭合主闸刀。

2、主闸刀和接地闸刀分别操作的隔离开关,其断开、闭合

必须按什么顺序进行?

答:(1)闭合时要先断开接地闸刀,后闭合主闸刀。(2)断开时要先断开主闸刀,后闭合接地闸刀。

3、变电所1人单独巡视时有何要求?

答:当1人单独巡视时,禁止移开、越过高压设备的防护栅或进入高压分间。如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持足够的安全距离,并要有安全等级不低于三级的人员在场监护。

4、当变压器、电压互感器、断路器、室内配电装置单独停

电作业时,应按什么要求进行?

答:(1)变压器和电压互感器的高、低压侧以及变压器的中

性点均要分别验电接地。(2)断路器进、出线侧要分别验电接地。(3)母线两端均要装设接地线。(4)室内配电装置的接地线应装在该装置导电部分画有标记的固定接地端子上。

5、在哪些设备上作业时,应填发变配电所第一种工作票?答:(1)在高压变配电设备上的作业。(2)在控制屏或高压室内二次接线盒照明回路上需将高压设备停电或做安全措施的作业。

6、对绝缘工具在使用中有什么要求?

答:绝缘工具在使用中要经常保持清洁、干燥,切勿损伤。使用管材制作的绝缘工具,其管口要密封

7、进行远离带电部分作业时应遵守哪些规定?

答:(1)作业人员在任何情况下与带电部分必须保持足够的安全距离。(2)作业人员与监护人的安全等级均不得低于2级。(3)在高压设备上作业时,作业前要先检查设备的接地必须完好。

8、在确保人身安全和设备安全运行的情况下,允许有关的

高压设备和二次回路不停电进行下列作业?

答:(1)在测量、信号、控制和保护回路上进行较简单的作业。(2)改变继电保护的整定值,但不得进行该装置的调试试验,作业人员的安全等级不得低于三级。(3)当电气设备有继电保护、经供电调度批准短时撤出部分保护时,在撤出运行的保护上作业。

9、在一个电气部分内,检修和试验同时运行时,必须遵守

哪些规定?

答(1)在检修和试验间要有明显的断开点,且要根据试验电压的大小和被检修设备的电压等级保持足够的安全距离。(2)在断开点的检修作业侧装设接地线,高压试验侧悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,标示牌要面向检修作业地点。

10、在同一停电范围内有几个作业组同时进行时,值班员应

如何办理作业手续?

答:在同一停电范围内,有几个作业组同时作业时,对每一个作业组,在值班员应分别办理停电作业申请。

11、当作业人员较多,作业范围较广工作领导人监护不到时

应怎么办?

答:可以设置监护员,设置的监护员有工作领导人指定安全等级符合要求的作业组成员担当。

12、当班值班员不得做哪些工作?

答:当班值班员不得签发工作票和参加检修作业。

13、助理值班员参加检修作业时接受谁的领导?

答:助理值班员参加检修作业时接受工作领导人的领导。14、使用兆欧表测量绝缘电阻前应做好哪些工作?

答:使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被试设备对地放电,放电时作业人员要带绝缘手套,穿绝缘靴。

15、保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断和转移工地制度;工作结束和送电制度。

16、在运行的电流互感器二次回路上作业时,要采取哪些安

全措施?

答:(1)严禁将电流回路开路。(2)为了可靠的将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片或短路线,禁止用导线缠绕;(3)禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上作业;(4)工作时应有专人监护,使用绝缘工具,站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接点断开。

17、大电容设备或电容器耐压试验前后应做哪些工作?

答:将被测设备充分放电,短路并接地。

18、使用喷灯时与带电部分的距离如何规定?

答:10kv以下者不得小于1.5m;10kv以上者不得小于3m。

19、巡视人员如发现导线断线应采取什么措施?

答:应设置防护物,并悬挂“止步,高压危险”的标示牌,防止人员进入断线地点8m以内,并迅速报告电力调度和有关领导,等候处理。

20、因试验需断开设备接头时,应如何进行?

答:拆前应做好标记,试验结束时应立即恢复,并检查确认。

21、标示牌分为哪几类?

答;标示牌分为:“警告类”、“禁止类”、“准许类”、“提醒类”。

22、在全部停电作业和邻近带电作业,必须完成下列安全措

施?

答:(1)停电;(2)检电;(3)接地封线;(4)悬挂标示牌及装设防护物。上述措施由配电值班员执行。对无人值班的电力设备,由工作执行人指定工作许可人执行。

23、根据作业性质的不同,工作票分几种?

答:(1)第一种工作票,用于高压设备停电作业。

(2)第二种工作票,用于高压设备带电作业。

(3)第三种工作票,用于远离带电部分的作业,低压设

备上的作业,以及在二次回路上进行的不需高压设

备停电的作业。

24、带电作业按作业方式分为几种作业方式,并对其进行解

释?

答:(1)直接带电作业——用绝缘工具将人体与接地体隔开,使人体与带电设备的电位相同,从而直接在带电设备上的作业。(2)间接带电作业——借助绝缘工具,在带电设备上作业。

25、工作票签发人签发工作票时要做到哪些事项?

答:(1)所安排的作业项目是必要和可能的。(2)所采取的安全措施是正确和完备的。(3)所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。

26、对非专业人员在牵引变电所工作时须遵守哪些规定?答:(1)若需设备停电,要按停电的性质和范围填写相应的

工作票,办理停电手续,并须在安全等级不低于三级的人员的监护下进行工作。工作票由牵引变电所工长签发,1张发给当班值班员,另1张发给监护人。监护人负责有关电气安全方面的监护职责。(2)若设备不需停电,由值班员负责做好电气方面的安全措施,向有关作业负责人讲清安全注意事项,并记录在值班日志和有关记录中,双方签认后方准开工。必要时可派安全等级不低于二级的人员进行电气安全措施。

27、当进行电气设备的停电作业时,工作领导人除监护作业

组成员的作业安全外,在哪些情况下可以参加作业?答:(1)当全所停电时;(2)部分设备停电,距带电部分较远或有可靠的防护措施,作业组成员不致触及带电部分时。

28、隔离开关一般不允许带负荷操作,开合户外型三相联动

隔离开关开合的条件是什么?

答:电压在10KV一下,电流为15A以下的负荷。

29、所内停电的甚至是事故停电的电气设备在做好安全措

施前有何规定?

答:停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施,任何人不得进入高压分间或防护栅内,且不得触及该设备。

30、停电作业的设备应断开什么?

答:对停电作业的设备,必须从可能来电的各方面切断电源,并要有明显的断开点。断路器和隔离开关开断后,要及时断

开其操作机构。

31、变电所1人单独巡视时有何要求?

答:当1人单独巡视时,禁止移开、越过高压设备的防护栅或进入高压分间。如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持足够的安全距离,并要有安全等级不低于三级的人员在场监护。

32、工作票中规定的作业组成员,需要更换时,必须经谁同

意?如何做?

答:经发票人同意,若发票人不在时可由工作领导人同意,但工作领导人变更时必须发票人同意,均要在工作票上签字,并要将变更情况及时通知值班员。

33、对从事牵引变电所运行和检修工作的人员,哪些情况要

事先进行安全考试?

答:(1)开始参加牵引变电所运行和检修工作的人员。(2)当职务或工作单位变更,但仍从事牵引变电所运行和检修工作并需提高安全等级的人员。(3)中断工作连续3个月以上仍继续担当牵引变电所运行和检修工作的人员。

34、对从事牵引变电所运行和检修工作的人员有何规定?答:凡从事牵引变电所运行和检修工作的所有人员,都必须经过考试评定安全等级,取得安全合格证之后方准参加相应的运行和检修工作。

35、雷电和恶劣天气禁止哪些作业?

答:雷电时禁止在室外设备以及与其电气连接的室内设备上作业。遇到雨、雪、雾、风力在五级及以上)的恶劣天气时,禁止进行带电作业。

36、进入高压分间,防护栅或触及电气设备是怎样规定的?答:停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施,任何人不得进入高压分间或防护栅内,且不得触及该设备。

37、牵引变电所巡视时有什么要求?

答:除允许单独巡视的人员可1人巡视外,均须由不少于2人同时运行牵引变电所的巡视。在有雷、雨的情况下必须巡视室外高压设备时,要穿绝缘靴,戴安全帽,并不得靠近避雷针和避雷器。

38、高压分间钥匙是如何管理和使用的?

答:当有权单独巡视设备的人员或工作票中规定的设备检修人员需要进入高压分间巡视或检修时,值班员可将其保管的高压分间的钥匙交给巡视人员或作业组的工作领导人,巡视结束和每日收工时要及时收回钥匙,并将上述过程记入值班日志中。

39、装设接地线的顺序是什么?需注意什么?

答:当验明设备确已停电,则要及时装设接地线。装设接地线的顺序是先接接地端,再将其另一端通过接地杆接在停电设备裸露的导电部分上;拆除接地线时,其顺序与装设时相

反。

40、工作领导人要做好哪些事项?

答:(1)作业范围、时间、作业组成员等符合工作票要求。(2)复查值班员所做的安全措施,要符合规定要求。

(3)时刻在场监护作业组成员的作业安全,如果必须短时离开作业地点时,要指定临时代理人,否则停止作业,并将人员和机具撤至安全地带。

41、作业前,值班员要做好哪些工作?

答:(1)审查工作票中必须采取的安全措施符合规定要求。(2)经复查无误后,向电力调度申请停电或撤除重合闸。(3)按照有关规定和工作票的要求做好安全措施,办理准许作业手续。

42、隔离开关可以进行哪些操作?

答:(1)开、合电压互感器和避雷器。(2)开、合母线和直接接在母线上的设备的电容电流。(3)开、合变压器中性点的接地线(当中性点上接有消弧线圈时,只有在电力系统没有接地故障的情况下才可进行)。(4)用室外三联隔离开关开、合10KV及以下,电流不超过15A 的负荷。(5)开、合电压10kv以下,电流不超过70A的环路均衡。

43、危险源的定义是什么?

答:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境状态破坏的根源和状态。

44、什么是危险源辨识?

答:对铁路各单位或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别,并分析其产生方式及其可能造成的后果。

45、PDCA:是xx提出的一种循环管理模式是指什么?

答:计划、实施、检查和改进。从管理的计划到改进是一种闭环的管理。

46、根据风险等级,员工不安全行为每件次对责任人如何扣分?

答:扣分:低分险扣1分,一般风险扣2分,中等风险扣3分,重大风险扣4分,特别重大风险扣5分。

47、预警等级有几级,分别是?

答:五级:分别是轻警、低警、中警、重警、巨警。

48、人员的本质安全指什么?

答:要求员工具备相应的安全知识,安全技能和较强的安全意识,具有良好的安全素质,不论在何时何地何种作业环境和条件下,都能按规程操作,杜绝“三违”,杜绝人为失误,实现人员的本质安全。

49、有痕不安全行为和无痕不安全行为的特点分别是什么? 答:有痕不安全行为的特点是:人员发生不安全行为在一定时间内会留下一定的行为痕迹。无痕不安全行为的特点是:只有在行为发生的过程中才能发现,而不会留下可追溯的痕迹。

50、变配电安全运行制度如何规定的?

答:(1)变配电所值班人员应努力掌握,认真贯彻执行部颁布的《安规》,做好事故预想与事故演练,消灭事故处于萌芽状态之中。(2)发生一般事故时,应立即向电调报告,认真弄清事故部位及原因,尽快消除故障,恢复正常运行。(3)当发生重大事故直接危及人身、设备、行车安全的紧急情况下,可不向电调报告立即处理。尽量缩小事故范围,断开有关电源,尽快恢复对供电设备的供电,事后向电调详细报告。(4)发生事故后要认真分析事故原因,总结教训,按“四不放过”的原则处理。在事故后二日内写出报告书报段安监室。(5)坚持“四勤”制度:勤检查巡视;勤听奇音、闻异味;勤观察试验;勤互相提醒。(6)坚持“四检查”制度;夜间熄灯检查;白天巡视检查;大负荷重点检查;跳闸后全面检查。(7)坚持“安全操作”制度:模拟预演、唱票操作、看开关位置、验电。(8)倒闸作业制度:坚持“三准”、“两清”、“一稳”制度。“三准”:操作卡片对得准、设备编号对得准、操作位置站得准。“两清”:唱票指位清、复诵回示清。“一稳”:操作开关稳。

51、变配电所交接班制度是如何规定的?

答:(1)接班人员需提前15分钟到达值班室,交接班人员必须全部到场、接班人员仔细阅读自己当班以前的所有运行日志及有关记录,核对模拟图以熟悉运行情况。交班人员应详

细介绍当班中所发生的情况,及所做的检修试验工作,接班人员如有不清楚的地方应向交班人员询问清楚。(2)由当班的助理值班员陪同接班人员共同巡视运行设备,核对模拟图,对工具仪表,备品应按清单进行核查,安全用具完备并要妥善保管。(3)正在处理故障或进行倒闸作业时,不得进行交接班,若事故处理需较长时间必须在接班人员了解情况后,且事故处理能告一段落时,经所长同意方可进行交接班,若故障处理不需要方准离开。(4)交接班人员全面了解了全所运行情况,认为可以交班,双方签字后,方可结束交接班。(5)如接班人员到点未来,仍由交班人员负责值班工作,报告所长,接班人员如不能接班当班,提前向所长请假,由所长另行安排。

52、变配电所工作票制度是如何规定的?

答:(1)工作票是变配电设备进行检修作业的书面依据,必须书写清楚、正确、不得随意涂改。工作票一式两份,一份交工作领导人,另一份交变配电值班员,工作结束后,由值班员和工作领导人共同签字后,方可认为作业结束,并将工作票交变配电所保留三个月备查。(2)在下列情况下填写第一种工作票:在高压设备上进行全部或部分停电的作业,在二次回路上和照明回路上进行作业,要求高压设备停电或装防护栅者。(3)在下列情况下填写第二种工作票高压设备上进行不需停电,也不需作防护的作业。(4)在下列情况下填

写第三种工作票;用于远离带电部分的作业;低压设备上的饿作业;在二次回路上进行的不需要高压设备停电的作业;修理门窗墙壁等作业。(5)第一种工作票需向电调要令,有效时间以批准的检修期为限;若在规定时间内不能完成,应在规定时间结束前,根据工作领导人的请求,由值班员向供电调度办理延期手续。第二种工作票向电调报告,有效期为一个工作日,不得延长。第三种工作票可不向电调要令、报告,有效期为一个工作日。但作业完毕应计入值班日志中。(6)一张工作票只能给一个作业组,一个工作领导人同时只能接受一张工作票。(7)工作领导人和变配电值班员对工作票内容有不同意见时,需向发票人及时提出,经过认真分析,确认正确无误后方准作业。(8)全所停电时,所有作业可共用一张工作票,在全所停电作业基本结束后,对一些尚未结束,但不影响送电的作业可继续进行,但必须在送电前另办理工作票。

53、变配电所要令消令制度是如何规定的?

答:(1)变配电一切倒闸作业均需有电调命令。(2)使用第一种工作票作业时,作业前由值班员向电调提出申请停电,经电调审查无误后发布停电命令,值班员要令时要及时发布完成时间电力调度和值班员同时填写倒闸操作记录,至此倒闸作业方可结束。(3)作业结束后,值班员确认工作中的所有安全措施已全部恢复对送电无阻碍方能向电调请求消令。

电调要全面认真审查,确认具备送电条件时,给予消除作业命令时间,双方记入作业命令记录,此时,方可下达合闸送电命令。(4)经段考核批准的人员方可担任工作票或口头命令的发布人,电力调度有权发布口头命令。(5)变配电所接令,消令由值班员执行,助理值班员监听。

54、变配电所开关收工制度是如何规定的?

答:(1)开工前,按检修工艺的要求备齐工具,材料和一定数量的配件及有关技术材料。(2)值班员在做好安全措施后,要向工作领导人指明工作范围和接地线装设的位置,说明附近有电设备以及其他有关注意事项,并以手触示停电设备,会同工作领导人按工作票的要求共同检查作业地点的安全措施.(3)经工作领导人确认符合条件后,双方在两份工作票签字后,一份交给工作领导人,另一份交值班员留存,即可开始作业。(4)每次开工前,工作领导人要在作业地点向作业组全体成员宣读工作票,布置安全措施。(5)每次作业结束后,作业组应清扫、整理现场。由工作领导人配合变配电值班员对所检修的设备状态进行检查验收,有无遗漏物件,场地是否清洁,确认可以投入运行,并由工作领导人在工作票中填写结束时间并签字,然后值班员撤除安全措施,必要时可以测量设备状态,此时值班员消除作业命令并在工作票上填写结束时间签字,作业方可结束。

55、变配电所巡视制度是如何规定的?

答:(1)变配电所值班人员应按部颁有关项目和要求,结合本所运行设备情况,按规定巡视路线进行巡视,正常情况下每班至少四次,所长值日勤时应参加交接班巡视。巡视时不得进入防护栅内,如有必要进入时,应有安全等级不低于三级的人员监护方准进入,并保证安全距离。(2)每周至少进行一次夜间巡视,主要观测电器联接部分和瓷件是否则有闪络现象,(3)断路器跳闸后或遇有雷、雨、雪、雾、大风和其他特殊情况时,应增加对各种电气设备的巡视次数。(4)变配电所值班员,所长有权单独巡视。值班员巡视时,要事先取得电调的同意,并告知助理值班员,其他人员巡视时应经值班员同意。(5)当一人单独巡视时,禁止移开或越过高压设备的防护栅或进入高压分间,其遇有雷雨天的情况下巡视时,要穿好绝缘靴,戴好安全帽,并不得接近避雷器和避雷针。(6)在巡视中发现危及人身和设备安全的故障,应及时处理并将处理结果记入巡视记录中。

56、变电所倒闸作业制度是如何规定的?

答:(1)倒闸作业应有电力调度的命令,由值班员受令复诵,电力调度确认无误后,给予命令编号和批准时间,每个倒闸命令发令人和受令人双方均需填写倒闸记录。(2)值班人员接受命令后,在操作作业前应先在“五防”系统后台机或模拟图上进行模拟操作,确认作业目后方准进行倒闸作业。倒闸时应先按操作卡片进行,监护人和操作人应呼唤应答,手指

眼看,做到迅速准确,坚决防止错误操作、当运营设备发生变化,无合适的操作卡片,应由值班员编写倒闸表,并记入值班日志中,并经电力调度审查同意后,方可按倒闸表执行。(3)一个命令只许执行一个倒闸任务,在该项任务未完成前不得下达第二个命令,如值班员对电调命令有疑问时,要向电调询问清楚,双方认为无误后方可执行。(4)所有倒闸操作必须由二人进行,值班员监护、助理值班员操作,监护人和操作员必须戴安全帽、穿绝缘靴,操作人员还必须戴绝缘手套。(5)在进行倒闸操作过程中,遇有危及人身和设备安全的紧急情况,应立即停止操作并断开有关电源,然后向电调报告事故情况,时间、地点、并做好记录,但再合闸时,必须查明事故原因,并有电调的重新命令方可执行。(6)倒闸作业完毕后,值班员应立即向电调报告,电调及时发布完成时间,至此倒闸作业方告结束。(7)需要远动系统操作的倒闸作业执行《远动系统操作管理办法》。

57、变配电所自检互检制度是如何规定的?

答:(1)检修人员和变配电所人员必须对检修设备进行修前检查,鉴定并做好记录。(2)检修时要严格按照检修工艺规则检修,大力采用新技术,新材料、不断改进工艺,检修完毕后作好记录。(3)维护检修后设备应由值班员或所长与检修人员按照《变配电所检修规程》和使用说明书,检修工艺进行验收。(4)新建或大中小修后的设备,按部颁规定组织有关

人员进行检验合格后办理正式接交手续并做好记录。(5)检修人员和变配电所人员互检设备后,分别签字,由值班员向电调汇报检修情况,方可投入使用。

58、变配电所验电接地制度是什么?

答:(1)值班员要令,倒闸操作完成后,方可进行验电接地。验电接地必须两人进行,值班员监护,助理值班员操作。监护人,操作员必须戴安全帽、穿绝缘靴、操作员必须戴绝缘手套。(2)验电时应检查验电器是否与被验电压相适应,并按试验按钮检查验电器是否完好,然后在有电设备上试验合格后方可使用,验电时,对所有引线均需检验。(3)当验电设备确认已停电后,应立即进行接地工作,接地线时应先接接地端子,然后将另一端用接地杆接在停电设备的导体上,拆除时顺序相反。(4)接地线均需编号、放在固定地点,交接班时要一一交代清楚。(5)地线应挂在作业设备所有可能来电的部分,并使作业人员都能看到的地方,同时在断开的断路器上和隔开的操作把手上悬挂“禁止合闸”的标示牌。(6)拆除和恢复接地线时仍由值班人员进行、值班员监护,助理值班员操作。

59、变配电所值班制度是如何规定的?

答:(1)变配电所必须有二人以上人员同时值班,一名为值班员,另一名为助理值班员,值班员必须执行电调的命令。(2)负责监视运行设备的运行状态,定时进行设备巡视,

维护和调试工作,按规定进行倒闸作业,及时办理检修、试验工作的有关工作票。(3)变配电所值班员应按所排值班表进行值班,不得任意调换,若必须调整时,由所长向电调报告以备查。(4)助理值班员经值班员同意后,可参加所内的检修。试验工作此时受工作领导人的指挥,如值班工作需要时,可随时退出作业组。(5)变配电所内应经常保持清洁、整齐、安全。严禁无关人员进入变配电所内,不准在控制室会客,对检查、参观、实习人员必须按有关规定办理入所手续。(6)应准时、正确、清楚地填写有关记录,及运行日志,每日十八点前向生产调度报告本所运行和安全情况。(7)值班人员必须坚守工作岗位,不允许擅自离开控制室,不允许睡觉。当班前,当班中不得饮酒,严禁做与值班无关的事情。(8)及时发现,准确迅速处理故障并将处理情况及时报告电力调度。(9)值班员未得到电力调度的命令,不允许乱动设备以及做任何试验、测量工作。

60、本岗位的安全生产责任制是什么?

答:1、在所长的领导下,对所内设备运行维护及安全工作负责。2、熟悉本所运行方式、一二次接线、设备性能、保护定值及各种安全工作规程。3、值班期间精力集中,密切注视仪表指示,灯光音响及负荷变化情况,发现问题及时向调度报告。4、执行工作票制度、倒闸制度、交接班制度.

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

变电运行工(值班员)测试试题(带答案).

变电运行运行工考试题 区站:姓名: 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔 (画图除外或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 150 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题 (请将正确答案写在线内 , 每题 0.5分、 50空、共 25分 1. 在技术方面,值班人员必须熟悉(电气设备 ,值班负责人还应有(实际工作经验。 2. 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(电流互感器 3. 高压隔离开关按安装地点分为(户内和(户外两大类 . 一般只能在(无负荷、(无电流情况下才允许进行操作。 4. 连接电气设备接地部分与接地体的金属导体称为 (接地线 , 而接地装臵为 (接地体和 (接地线的总称。 5. 仪表的准确度通用“ (引用误差”来表示。 6. 仪表根据工作电流的种类可分为(直流仪表 (交流仪表和(交直流两用仪表。 7. 高压断路器按其采用灭弧介质和作用原理分(油断路器、 (空气断路器和(真空断路器等。 8. 当线圈中的磁通发生变化时,线圈两端就产生(感应电动势。 9. 交流电每秒中周期性变化次数叫(频率用字母 f 表示,它的单位是 (HZ。

10. 电流互感器的二次额定电流一般为(5A 11. 正弦交流电的三要素是(最大值、 (角频率、 (振幅。 12. 我国电网电压的频率 f =(50HZ ,即交流电每秒变化(50次 ,习惯上称为(工频。 13. 导体的电阻不但与导体的(材料 , (长度有关,而且还与导体的(截面积有关。 14. 阻碍电流流动的物理量,叫(电阻 ,采用(Ω为代表符号。 15. 电压继电器是以(电压为作用量的继电器。 16. 电流继电形式很多,一般可分为(电磁式和(感应式两类。 17. 继电器按动作时间可分为(无时限继电器和(带时限继电器 18. 继电器按其作用分为(测量继电器和(辅助继电器两类。 19. 电位差是产生(电荷移动的原因。 20. 在 6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将升高(1.73倍。21. “四对照”即对照设备(名称、 (编号、 (位臵和(拉合方向。 22. 设备评级分为一、二、三类, (一、二类设备统称为完好设备。 23. 变压器绕组最高温度为(105 o C 。 24. 变压器油箱中应放(25号油。 25. 变压器油酸价指(油的氧化速度。 26. 变压器比与匝数比(成正比。 二、单项选择题 (请将正确答案的代号填入括号内 , 每题 1分、 35题、共 35分 1. 倒闸操作票执行后,必须(B

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

初试-变电运行工(值班员)测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外)或红笔。 3.本份试卷共5 道大题,满分150 分,考试时间120 分钟。 一.填空题(请将正确答案写在线内,每题0.5分、50空、共25分) 1)经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 2)电气设备的检修状态是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的 安全措施的状态。 3)按工作票实施细则的规定,在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)全部停电的工作;B)部分停电的 工作;C)不停电的工作;D)临近带电场所的工作。 4)10KV、35KV为小接地系统,在发生单相接地时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。 5)变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的105 %。 6)倒闸操作必须有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 7)电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。 8)电容器的过电流和过负荷主要是,由于电压升高或电压波形畸变造成的。 9)电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限越大。 10)瓦斯保护的信号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号,对变压器进行外部检查。 11)电容器应能在 1.3 倍过电流的情况下长期工作,电容器回路电气设备的选择也是按 1.3 倍的过电 流考虑的。 12)瓦斯保护能够反映变压器油箱内部绕组短路。 13)在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 14)变压器的温升与温度的关系是指:变压器的测试温度减去环境温度温度的差值便是温升。 15)变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限65 ℃,铁心最高温升极限值70 ℃。油的最 高温升极限是55 ℃。 16)变压器的冷却方式有(1)油浸自冷式,(2)油浸风冷式,(3)强油风冷式式和强油水冷 式。 17)高压断路器的主要结构一般大体可分为导流部分, 绝缘部分,灭弧部分和操作机构部分。18)送电操作通常容易发生的事故是带地线合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。 19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷拉隔离开关,和带电挂接地线,这是性质十分严重、影响 极大的误操作事故。 20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备。 21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的距离越远,则该点的零序电压就越低。 22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A,熔断电流 为0.6-1.8 A。 23)一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 ℃。 24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈,送电时应先送变压器。 25)操作票要妥善保管留存,保存期为一年。 26)为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。 27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。 (A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 2)电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 3)在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C) (A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。 4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。 (A)越大(B)越小(C)不变 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A) (A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。 6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。 (A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比 7)接地装置指的是(C )。 (A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。 (A)投入空载变压器(B)切断空载带电长线路(C)投入补偿电容器。 9)加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。 (A)电压(B)温度(C)湿度

2020《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(3卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.非连续进行的事故修复工作,应使用( ) 。 A. 工作票 B. 事故紧急抢修单 C. 施工作业票 D. 工作任务单 2.配电带电作业现场,进行直接接触20kV 及以下电压等级带电设备的作业时,使用前应对绝缘防护用具进行( ) 。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。 A. 外观检查 B. 预防性试验 C. 现场试验 D. 充气试验 3.高架绝缘斗臂车操作人员应服从( ) 的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。 A. 工区负责人 B. 工作负责人 C. 工作许可人 D. 工作票签发人 4.等电位带电作业一般在( ) 及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A. 10kV 、±100kV B. 66kV 、±125kV C. 66kV 、±100kV D. 10kV 、±125kV 5.触电急救,脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( ) 断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A. 有关 B. 所有 C. 高压 D. 低压 6.进行10kV 地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( ) m 。 A. 0.7 B. 0.6 C. 0.5 D. 0.4 7.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( ) 的检修及基建单位签发。 A. 审核合格 B. 授权 C. 批准 D. 审核合格且经批准 8.烧伤急救时,强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物,现场立即用大量清水彻底冲洗,要彻底,然后用适当的药物给予中和;冲洗时间不少于( ) min 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 9.使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( ) mm ,且绝缘良好、测量方便者,方可进行。 A. 150 B. 200 C. 250 D. 300 10.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经( ) 批准后执行。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 本单位 D. 专责监护人 11.换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经值班调控人员许可后可进行( ) 操作。 A. 遥控步进 B. 就地 C. 监护 D. 检修人员 12.线路停电时,在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂( ) 的标示牌。 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “止步,高压危险!” D. “禁止分闸!” 13.短时间退出防误操作闭锁装置时,应经( ) 或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 A. 变电运维班(站)长 B . 发令人 C. 调控人员 D. 监护人 14.被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于( ) h 的心脏监护。 A. 12 B. 24 C. 36 D. 48 15.倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( ) 询问清楚无误后执行。 A. 值班负责人 B. 发令人 C. 受令人 D. 班站长 16.( ) 及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 17.在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( ) 和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 18.高压试验应填用( ) 。 A. 变电站(发电厂)带电作业工作票 B. 变电站(发电厂)第一种工作票 C. 变电站(发电厂)第二种工作票 D. 变电站(发电厂)电力电缆工作票 19.高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点( ) m 以外。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20.链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达( ) 时,禁止使用。 A. 4% B. 6% C. 8% D. 10% 21.动火工作票签发人不准兼任该项工作的( ) 。 A. 专责监护人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 22.进行66kV 带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.6 D. 1.0 23.二次回路通电或耐压试验前,应通知( ) 和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。 A. 调控人员 B. 运维人员 C. 工作负责人 D. 专责监护人 24.触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 25.作业人员工作中正常活动范围与220kV 设备带电部分的安全距离小于( ) m 时,设备应停电。 A. 3.00 B. 3.35 C. 3.50 D. 4.00 26.带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过( ) 作业点。 A. 一个 B. 两个 C. 本小组 D. 工作票所列 27.在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于( ) mm2。 A. 70 B. 95 C. 120 D. 150 28.在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ) 搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A. 两人直立 B. 两人 C. 一人 D. 两人放倒 29.在室外高压设备上工作,若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏外面。 A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. “禁止攀登,高压危险!” 30.油压式千斤顶的安全栓有损坏、螺旋式千斤顶或齿条式千斤顶的螺纹或齿条的磨损量达( ) 时,禁止使用。 A. 14% B. 16% C. 18% D. 20% 31.带电作业工具的机械预防性试验标准:静荷重试验为( ) 倍额定工作负荷下持续( ) min ,工具无变形及损伤者为合格。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

变配电工技能考试题

一、填空题 1、电机的保护主要有(欠压保护)、(过载保护)、(漏电保护) 2、当线路传递功率一定是时,线路损耗与功率因数的关系是(成反比)。 3、电力变压器的模拟式纵差保护中,通常将变压器星形侧的CT接成(三角形),将三角形的CT 接成(星形),而微机保护可以用(软件)来实现。 4、倒闸操作前,值班人员必须明确操作的(目的和顺序),全面考虑可能发生的(意外和后果),并做好准备。 5、电力系统对用户提供连续不间断的电力的能力,叫(供电可靠性),它是衡量电力系统(设计)和(运行质量)指标。 6、10KV电网中接地电容电流大于(20A ),35KV及以上电网中接地电容电流大于(10A )时,应装设消弧线圈。 7、事故信号分为(灯光)和(音响)两种。 8、发生三相对称短路时,短路电流中包含(正序)分量。 9、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(瓦解)。 10、电压表内阻为3千欧,最大量程为3伏,先将它串联一个电阻改装成一个15伏的电压表,则串联电阻的阻值为(12V )。 11、衡量电力系统的三个重要指标是(电压) 、( 频率) 、( 波形) 。 12、对变压器差动保护进行向量图分析时,应在变压器(载有一定负荷时进行时进行)。 13、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(正负(1%-2%)) 。 14、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(减小) 。 15、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(0.6米) 。 16、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(可靠性) 。 17、恒源流的特点是(输出电流不变) 。 18、发预告信号时光字牌内两只灯为( 并联) 连接。 19、在感性负载两端并联容性设备是为了(提高整个电路的功率因数) 。 20、只有发生(接地故障或非全相运行)时,零序电流才会出现。 21、电力系统发生单相接地故障时有(零序电流) 和(零序电压) ,故采用(零序电流保护装置)和(零序电压保护装置)自动切除单相接地故障进行绝缘监视。 22、负载伏安特性曲线的形状仅与(负载自身特性有关) ,而与实际加在该负载上的( 电压大小无关)。 23、变压器直流电阻的测量方法一般有(电压降法) 和( 直流电桥法) 两种。 24、电容器长采用(白炽灯) 和(电压互感器) 连接成三角形或V形来进行放电。 25、万用表是多用途仪表,在使用时应首先确认(性质) 和(幅度) 26、断路器在合闸时,机构产生跳跃的主要原因是:(辅助开关分断过早,KK 开关在合闸位置保持时间太短) 。 27、将外部开关量信号和微机保护内部电气回路进行隔离的最常见的器件是(光电隔离三极管) 。 28、定时限电流保护分为( 过电流保护) 、(速断保护)、(延时速断保护) 、三者配合使用,以达到不同保护对象的要求。 29、三线四相制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是( 开关断开或熔丝断后,三相不对称负载承受三相不对称电压的作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载0 。

配电线路中级工试题及答案19

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.钳压后导线的端头露出长度不应小于()导线端头绑线应保留。 A.10㎜ B.20㎜ C.30㎜ D.40㎜。 正确答案:B 2.在低气温下进行高处作业时间不宜超过()h。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2; 正确答案:B 3.门型转角结构杆结构中心与中心桩之间的横、顺方向位移不应大于()㎜。 A.20 B.30 C.50 D.100。 正确答案:C 4.10kV配电网应在额定电压下运行,允许电压偏差()。 A.±5% B.±7% C.±10% D.+5%~-10%。 正确答案:B 5.电源电压的波形应为正弦波,允许高次谐波分量的均方根值与基波的均方根值比值的百分数,对于10kV及以下的系统(相电压)不应大于()。 A.2% B.3% C.4% D.5%。 正确答案:C 6.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 A.150 B.190 C.210 D.230。 正确答案:D 7.垂直接地体间距不得小于接地体长度的()倍。 A.1 B.2

C.3 D.4。 正确答案:B 8.安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于();当低于上述高度时应设置遮护物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物高度不应小于1.4m。 A.2.0m B.2.2m C.2.5m D.2.8m。 正确答案:C 9.变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于(),只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%。 A.5% B.15% C.25% D.35%。 正确答案:B 10.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误 正确答案:B 11.以下说法错误的是()。 A.电路中有感应电流就有感应电势产生 B.自感电势的一种 C.互感是电磁感应的一种 D.电路中有感应电势,必有感应电流。 正确答案:D 12.正弦交流电的电压和电流峰值为Um和Im,则视在功率有效值是()。 A.UmIm/2 B.UmIm/1.414 C.1.732UmIm D.2UmIm。 正确答案:A 13.表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 A.I= u/XC B.I=UωC C.I=u/ωC D.I=U/ωC 正确答案:B 14.当交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I定为交流电流的()。 A.最大值 B.有效值

初试-变电运行工值班员测试题考题及答案复习进程

变电运行运行工考试题合闸,这是一种性质严重、影响极大的误操作事故。送电操作通常容易发生的事故是带地线18),这是性质十分严重、影响拉隔离开关,和带电挂接地线19)停电操作一般容易发生的事故是带负荷极大的误操作事故。.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。注意事项:1 可能烧毁电气设备。电流,此电流引起的电弧20)系统发生故障时,短路点要通过很大的短路)或红笔。2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔(画图除外。距离越远,则该点的零序电压就越低21)接地故障点的零序电压最高,随着离故障点的120 分,考试时间分钟。.本份试卷共3 5 道大题,满分150 ,熔断电流22)10KV,35KV屋内电压互感器一次侧均装有充填石英砂的瓷管熔断器,其额定电流为0.5 A 。为0.6-1.8 A ℃。一般变压器的主绝缘是 A 级绝缘,最高使用温度为105 23) 。消弧线圈,送电时应先送变压器24)主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开) 空、共每题,0.5分、5025分填空题一.(请将正确答案写在线内操作票要妥善保管留存,保存期为一年。25)1)。越过遮栏或经批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置26)的修设2)电气备的检状态是要置布有必离电)二含次部分均与带设备隔,且各指设备的侧(短路故障反映不够灵敏。匝间27)差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的安状的态。全措施二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分、35题、共35分) 部分停电的全部停电的工作;在电气设备上及电气场所工作,分为四类A)B)定细作3)按工票实施则的规,1)复诵是指将对方说话内容进行的( A ),并得到对方的认可。。C)工作;不停电的工作;D)临近带电场所的工作(A)原文重复表述, (B) 重复表述(C) 原文表述 10KV4)、时开关不跳闸,允许接地运行,但时间不超过两个小时。35KV为小接地系统,在发生单相接地2)电感在直流电路中相当于(B)。。变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的5)105 %(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。6)倒闸操作必须有值班调度员运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。、3)在6~10kV 中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)7) 零电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为的地方。(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。电压电容器的过电流和过负荷主要是,由于8)升高或电压波形畸变造成的。4)输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压越高,电流(B)。9)电压表的内阻应很大越大。,并且内阻越大,测量的量限(A)越大(B)越小(C)不变外部复归值班10)瓦斯保护的信号动作时,人员应立即处理,音响信号,对变压器进行检查。 5)在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)倍的过电工作,电容器回路电气设备的选择也是按1.3 长期电容器应能在11)1.3 倍过电流的情况下(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。流考虑的。6)当系统无功电源不足时,应首先考虑采用(A)的调压措施。油箱内部绕组短路。变压器12)瓦斯保护能够反映(A)负荷端进行无功补偿(B)增加无功电源出力(C)改变电网网络参数(D)调整变压器变比13)中性点在中性点直接接地的电网中,对于不接地的变压器应在中性点装设避雷器。 7)接地装置指的是(C )。减去环境温度温度的差值便是测试温度变压器的温升与温度的关系是指:变压器的14)。温升(A)接地体(B)接地引下线(C)接地引下线和接地体的总和。℃。油的最℃,铁心最高温升极限值变压器内几个部位的温升极限值是:线圈最高温升极限15)65 70 8)操作中有可能产生较高过电压的是(B )。℃。55 高温

初级电工考试试题及其答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

变配电试题库

变配电试题库

变配电试题库 1、工作尚未全部终结,而需送电试验,应( B )并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。 A:拆除安全措施B:收回全部工作票C:通过工作负责人同意 2、运行人员应熟悉电气设备,单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作( C )。A:能力 B:经历 C:经验 3、倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人( A )后执行。 A:复诵无误 B:询问清楚 C:填写操作票 4、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成,但遥控操作、程序操作的设备应满足有关( B )。 A:安全条件 B:技术条件 C:安全要求 5、装卸高压熔断器,应( B )和绝缘手套,

必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 A:使用绝缘棒 B:戴护目眼镜 C:穿绝缘靴 6、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经( C )同意的操作行为。 A:值班调度员 B:设备运行负责人 C:监护人 7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张( B )。 A:第一种工作票 B:第二种工作票 C:带电作业工作票 8、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票 签发人无法当面办理,( C ),并在工 作票登记簿和工作票上注明。 A:事后应立即报告 B:征得工作许可人同意C:应通过电话联系 9、工作许可人在完成施工现场的安全措施后, 还应会同工作负责人到现场再次检查所做

的安全措施,对具体的设备指明实际的 ( C ),证明检修设备确无电压。 A:技术措施B:安全措施C:隔离措施 10、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员 可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知( B ),在得到工作班全体人员已经离开工作地点,可以送电的答复后方可执行,并应采取有关措施。 A:工作票签发人 B:工作负责人 C:运行值班负责人 11、短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,( C )用导线缠绕。 A:可以 B:不宜 C:严禁 12、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止 由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路 断开外,还应取下电压感器()熔断器 或断开电压互感器的一次( B )。 A:二次;熔断器 B:高压;隔离开关 C:

相关文档