送审暖通施工图常见问题

(一) 强条执行情况

1. 空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。2. 设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空调系统或分体空调系统,在用于商业、办公及会所时没有供应新风的具体措施。

3. 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作。有些设计中无说明,图中无具体做法,哪个部位的风管需做隔热不标明。

4. 无窗卫生间未设置有防回流构造的排气通风道。

5. 穿越空调机房隔墙或防火墙(含防火卷帘)时,送回风管未设70℃防火阀。

6. 高层建筑超过100m²的地上无窗(或有窗不可开启)的房间及面积超过50m²的地下室房间,且经常有人停留或可燃物较多,未设机械排烟系统。

7. 高层建筑采用难燃材料作保温材料,其外表面没有采用不燃烧材料作保护层。

8. 在排烟风机房入口处未设280℃防火阀。

9. 在风机直通大气的进出口未设防护网。

10. 空调冷负荷未进行逐项逐时的计算。

11. 普遍存在着对风、水系统未进行详细的水力计算,所选风机、水泵扬程往往偏大,这不仅造成造价增加,噪声增大、调试困难,也多消耗了电量。 12. 设备性能参数标注不全或不准确,为设备选型的准确合理留下隐患。 13. 冷水机组未注明进出水温、未注明蒸发器、冷却塔、冷凝器水侧允许最大压力降。

14. 末端设备未注明进出水温及进风状态。

15. 冷却塔未注明进出水温及进风空气湿球温度。

16. 冷水机组蒸发器、冷凝器水侧及水泵都应注明工作压力,但却注为含义不清的“承压”。

17. 采用气体灭火的房间,通风、空调的风系统未设气体灭火采用快速密闭及

灭火后排除废气的措施。

18. 地下停车库排风、排烟系统设计欠妥,不考虑平时停车量较少时节能运行。19. 变电所等重要房间未设机械通风(无外窗)。

20. 设备选用指定生产厂家,违反《中华人民共和国建筑法》第五十七条。 21. 夏季空调冷负荷未按各区逐时冷负荷的综合最大值确定。

22. 建筑物室内人员所需最小新风量的确定,不符合国家现行有关卫生标准。23. 设置机械排烟的地下室,未设置送风系统或送风量小于50%的排烟量。 24. 安装在吊顶内的排烟管道未采用不燃材料作隔热层。

25. 管道穿越变形缝的两侧未设防火阀。管道穿越机房防火墙处未设防火阀。 26. 垂直风道(或竖井)与每层水平风管交接处的水平管道段上未设防火阀。 27. 内走道排烟口与附近安全出口,相邻边沿之间最小水平距离小于1.50m。 28. 不具备自然排烟条件的地下防烟楼梯间,未设置机械加压送风系统。 29. 人防通风所选设备小于设计计算新风量。

30. 洁净厂房疏散走廊未设置机械防排烟设施。排风系统设计未采用防止室外气流倒灌措施。

31. 净化空调系统中,中效空气过滤器未设置在空调系统正压段。送回风总管上未采取消声措施,不满足洁净室内噪声要求。

32. 空调冷水管穿越人防围护墙体,未加防护密闭措施。

33. 防排烟设计中,防烟楼梯间正压送风,合用前室在地面以上自然排烟,而地下一、二层的合用前室未采用正压送风措施,设计中往往被忽略。

34. 采用中央空调的综合办公楼,往往忽略空调区域的排风设计,如大型会议室、展厅、办公、健身等功能区,只设新风不设排风,影响了使用效果。 (二) 执行规范(非强条)、法规、标准的问题

1. 在设计说明的设计依据中说明执行国家现行规范而不具体列出,针对性差。2. 在商住建筑中商业面积有一定规模,有的每层大到数千平方米,建筑采用玻璃幕墙,看不出有无自然排烟条件,设计图中无任何说明及防排烟措施。 3. 在建筑法第五十七条明确规定选用设备不得指定生产厂、供应商。但有的设计仍有指明厂家情况。

4. 设计未采用有效版本的规范,选用已作废或旧图号的国家标准图集。

5. 塔楼住宅剪刀楼梯间合用一个前室时,两座楼梯应分别设加压送风系统。 6. 对于高度大于50米的一类商住楼,塔楼住宅有可开启外窗的防烟楼梯间及其前室或合用前室未按规范设置独立的机械加压送风系统,而采用自然排烟。 7. 通风系统中送、排风量不平衡,支风管上不设调节装置,风量分配不均匀。8. 空调系统未考虑排风来进行风量平衡,影响新风量。

9. 室外进、排风口百叶间距不满足规范要求,易短路。

10. 设在外墙或竖井上的进、排风防雨百叶风速偏高、产生较大噪声,不符合城市环境噪声标准。

11. 防空地下室,防护单元内,测压装置未设在防化值班室内,测压管外端位置不符合要求。

12. 闭式空调水系统的膨胀管未接在循环水泵吸入侧总管上,膨胀水箱最低水位与系统最高点之间高差小于0.5m。

(三) 使用标准图的问题

1. 有的工程明明可使用国标图而不列,有的根本用不上而列出好多(无针对性)。

2. 采用过期废止的标准图,尤其在各单位的通用说明中未及时更改过来。 (四) 设计质量,施工图设计深度问题

1. 设计说明有的针对性不强,有的过于简单,有的过于繁琐,有的空调设计不列室内、外设计参数。

2. 一般有主要设备材料表,但所列参数有的不全;空调器(箱)风机盘管接管有左右之分而不标明,采用的柜机离心风机不标风口位置编号(因为任何一种接管方式风机出口均有两种,即风机左右旋型式);有的不列防火阀,水系统阀类附件等材料表。 3. 图纸中的问题,举例如下: (1) 工种间配合不够各画各的图,对结构梁标高了解不够,造成风管与梁矛盾或与水电管打架。 (2) 地下车库通风兼排烟系统设计,风管、风口位置设置不当,如该设排风口地方不设,造成通风死角,不注风机出风管尺寸及标高(又无详图);风机出风管上止回阀随意标宽高尺寸,如大到2米以上,怎么做,能否作出来,却考虑很少。标准图最大尺寸仅800x800。 (3) 地下室设备用房的通风在全国暖通动力技术措施

中规定制冷机房应设独立通风系统,有的工程则和变配电室水泵房设合用系统,

发电机房的通风设计注明由专业公司进行安装消烟处理,预留进排风井及预留室外进排风条件是土建及暖通配合应考虑的,但有的设计预留了排风井,而无进风井,甚至室外首层图中无任何表示。 (4) 地下室进排风(烟)系统出地面风口,间距及百叶风口标高不满足技术措施3.3.14.2条的规定。 (5) 设在避难层排烟系统排烟口,不能将烟气有效排至室外及避免烟气回流而失去避难功能。 (6) 该出机房详图的如制冷机房、空调机房、冷却塔,有的根本没有,有的画而不详。例如不画基础图,管道定位尺寸不全,标高矛盾等。 (7) 电梯机房通风只有排风而无进风措施,排风口无防雨措施。 (8) 出屋面风管水管无具体防雨防渗措施。 4. 采用已被新标准图、通用图代替的过时标准图、通用图。如:空调冷水系统的分、集水器(92K232)。 5. 采用过时的规定,如设计中仍要求保温材料需当地市级消防部门批文,实际这条规定在两年前已经取消。

(五) 负荷计算 空调冷负荷计算误差较大,造成选用设备过大。

(六) 消防

1. 一些大型商场的排烟设计不合理。

2. 对新设备选用不慎重,如地下室层高可以满足设计要求的情况下,仍然增加大量的诱导风机排风,既增加了初投资,又加大安全隐患。

3. 对一类公共建筑的概念不清楚,造成加压送风系统不合理。

4. 对建筑物的层数计算不统一。如地上三十二层,地下三层,共计三十五层。加压送风依据《高规》应分段设置送风系统,而有的设计师只计算地面层数,不算地下层数,造成加压送风系统设计错误。

(七) 人防

1. 对平时需安装的自动排气活门的高度不重视。在距地1.3~1.5米处安装,使行人或车位受阻。

2. 对所选用的脚踏电动二用风机的参数与所计算风量不符合。

3. 对防毒通道所需的换气次数没有根据建筑物所设计防毒通道的体积计算。 (八) 通风

1. 排风口及新风口的设置不合理。

(1) 排风口直对新风口。

(2) 排风口设置在新风口的下部。

(3) 新风口设置在卫生间、厨房的排风侧,未拉开距离。

九) 环保

1. 设备对环境造成噪声不处理。

2. 厨房排出的油烟不处理就直接排室外,造成环境污染。 3. 对冷却塔、风机等有振动源的设备,不加减振措施,直接布置在屋面或架空层等。

动力、暖通专业施工图设计审查要点

审查内容: 1.设计文件审查 (2)计算书是否完整; (4)签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。2.地下汽车库 (1)地下车库排风; (2)排风系统防火阀; (3)地下车库设送风系统; (4)排风(烟)系统风口。 (1)自然排烟的开窗面积、方位; (2)机械防烟风量计算、系统位置; (3)机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置; (5)有害气体排放。 4.空调、通风 (1)系统设置; (3)调节阀设置;

5.锅炉房 (1)锅炉房布置; (2)锅炉房泄压面积计算; (3)油、气系统符合设计规范; (4)锅炉房、控制室和化验室等环境符合卫生标准。 6.燃气 (1)气管道布置; (2)进户管设置; 审查要点: 1.设计计算书 (1)空调通风 及有特殊要求的空调系统应绘制I-d图。——DBJ 08—64—97第4.7.10条(2)锅炉房部分 公称直径大于或等于150mm热水管道应有应力计算及固 B.定支架推力计算; C.应有热水管道水力计算。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 (3)燃气部分

煤气(天然气)管道应有水力计算(100M以上高层或水平管道较长者)。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 2.地下汽车库 (1)地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应少于6次/h。——GB 50067—97第8.2.4条 (2)排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温超过280℃时自动关闭,排烟风机也联锁关闭。——GB 50067—97第8.2.5条 (3)对无直接通向室外的地下汽车库,在设置机械排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50%。——GB 50067—97第8.2.7条 (4)当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。——GB 50067—97第8.2.6条 (1)高层建筑的防烟楼间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械排烟系统。——GB 50045—95 (2)采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: A.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00 m2。 B.靠外前公德防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和 C.不应小于2.00 m2。 D.长度不超过60M的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 E.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

暖通施工图审图要点计划.docx

暖通审图标准 编写部门:编写人:编写日期:2013年9月22日 说明: 1、本文仅列出常见设计疏漏和审图公司审图重点,各项目需结合各自的目标成本、经营模式、管理需求展开详尽、细致的审图工作。 2、本文所列的“规范或依据”只涵盖国标和广西区地方规范,非广西地区项目需参考所在 省市地方规范或当地主管部门要求,仔细审阅施工图。 (一)机电施工图通用审图要点: 序号审图要点规范或依据备注 审查图纸目录上的图纸名称、阶段、版《建筑工程设计文件 1次、日期、幅面与图纸相应内容是否对编制深度规定》(以下 应;简称《深度规定》) 2审查图纸的设计说明、施工说明、建筑 《深度规定》节能、图例、主要设备材料表是否齐全; 3审查设计说明、施工说明中的设计依据 《深度规定》是否齐全、规范版本是否有效; 4审查设计说明与系统图、平面图是否一图纸内容及深度应满致;足招标及施工要求审查设备表中设备参数是否完整、设备 图纸内容及深度应满 5编号规则是否一致,与图纸设备能否一 足招标及施工要求一对应; 6审查本专业图纸的建筑图层与建筑专业各专业图纸之间应匹图纸是否完全吻合;配 (二)防排烟系统审图要点: 序号审图要点 审查暖通空调施工图上防火分区、防烟1分区的划分与建筑图上防火分区、防火卷帘、档烟垂壁设置是否一致; 审查机械防排烟系统设置区域的合理 性; 2( 多层和高层建筑内长度大于 30 米的走道,当只有单侧可开启外窗时,也应设 置机械排烟 ) 采用自然排烟方式时,审查可开启外窗3 的面积、高度、开启形式和方向; 规范或依据备注 各专业图纸之间应匹 配 《建规》、第、、、、、无特别要求,对防烟等;《高规》第、、、、楼梯间进行加压送风等;《防排烟规程》时,其前室 ( 非合用前第、、、节等室)可不送风 GB50016-2006《建筑设 计防火规范》(简称 《建规》)第条; GB50045(2005 版)《高 层民用建筑防火设计

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

建筑施工图审查和会审时常见问题2017

建筑专业施工图审查和图纸会审常见问题汇编(2017) 一、地下室部分 1、地下室中发电机房储油间设150高门槛且采用甲级防火门,并注明储油量不超1m 3。发电机房、配电房、消防中心等上方和贴邻不能直接布置有水的房间(如厨厕、水池等)。 2、消防水泵房不能设有地下三层及以下或与室外地坪高差超10m,应设150高门槛、 排水沟和集水井等。消防中心一般设于首层,若设于地下一层应取得消防局的审核许可。 3、地下车库两个防火分区共用前室及其楼梯时,前室一个门为乙级防火门,另一个 门应为甲级防火门。在地下车库布置停车位时注意预留疏散通道通至疏散楼梯间的防火门。 4、地下室集水井位置尺寸应与水施图一致,注明集水井定位详见结施图,建施图中 应注明其长宽深尺寸,注意消防电梯的集水井应比电梯机坑低至少1000且其有效容积至少2m3。 5、地下室放大平面图应附上其位置示意图,地下室放大平面比例为1:100或150。 6、地下室设有功能用房(如餐厅、商场等)其防水等级为Ⅰ级,地下室配电房也要 求Ⅰ级,可在功能用房和配电房内增加一道内防水层(如2厚聚合物水泥防水涂料等)。 7、地下室平面应附上防火分区示意图,表示汽车坡道和疏散楼梯位置、车库最远点疏散距离 不超60m,注明每层停车数量并在地下一层注明地下总停车数量。地下三层及以下或与室 外高差超10m时应采用防烟楼梯间,其他地下室可采用封闭楼梯间(在首层处应设外窗)。 8、汽车坡道首层出口与规划道路相连通时,应与道路边线距离≥7.5m。汽车坡道转弯90°时 内半径≥4m,转弯90°-180°时内半径≥5m,转弯180°时内半径≥6m。 9、汽车库内层间的特级防火卷帘一般设于汽车坡道上坡端,不需两端都设置特级防火卷帘, 地下一层至首层的汽车坡道则不需设置防火卷帘。

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

施工图常见问题总结

笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大 部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关 要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的 道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐 标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标 高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道 路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方, 增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上 下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车 场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来 困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5 米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部 位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。 总说明中占地面积一般都缺标注。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

施工图审查常见问题与疑难问题

施工图审查常见问题及疑难问题 第一章编制深度以及设计依据等 【问题1】施工图的设计说明内容不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条规定,缺少建筑物概况、负荷等级及其照度设计标准等内容。 【措施】《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条要求在施工设计说明中列入工程设计概况。 施工图设计说明可参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003执行。 【问题2】设计中只在平面图中标注导线型号及规格,而系统图中各路配电回路中却无导线型号及规格。这样的图纸是否满足审图要求? 【措施】配电系统图中无导线型号及规格不是完整的系统图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条4款1项的规定。 【问题3】配电系统图中接触器、热继电器只有型号的编号,而无接触器规格和热继电器的整定值。遇到这样的情况,该如何处理? 【措施】审查中无法判断其设计是否正确,视为设计深度不够。 【问题4】在设计说明中,用“本建筑物进行总等电位联结”或“进出建筑物的各种金属管线应进行总等电位联结”的一句说明,代替建筑物总等电位联结施工图设计。 【措施】总等电位联结是接地故障保护的基本条件,也是建筑物防雷的重要措施。依据建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条要求,施工图设计应绘出“建筑物总等电位联结平面图”。 【问题5】弱电设计过于简单,设计深度往往达不到要求,比如有的设计,不出系统图、平面图与系统图对不上、图中绘几个出线口绘几根连接线、施工方式、穿线型号、穿线管径也

无说明。还有的设计不管穿线多少,一律采用一种管径等等,审查可否允许。 【措施】不允许,视为设计深度不够。 【问题6】河北省《05系列建筑标准设计图集》与国家建筑标准设计图集要求不同之处,应以哪个图集为准。 【措施】标准设计图集不同于设计规范,标准设计图集仅供设计人员参考,具体选用何种图集由设计人员确定。如果图集违反设计规范或者图集有错误,就不能采用。 【问题7】当国家标准、行业标准、地方标准规定不一致时,该如何执行? 【措施】当国家标准与行业标准不一致时,分下列几种情况分别处理: 1、当国家标准规定的严格程度为“应”或“必须”时,考虑国家标准是最低的要求,至少应按国家标准的要求执行。 2、当国家标准规定的严格程度为“宜”或“可”时,允许按行业标准略低于国家的规定执行。 3、若行业标准高于国家标准,则应按行业标准执行。 4、若行业标准的要求高于国家标准但其版本早于国家标准,考虑到国家标准对该行业标准的规定有所调整,仍可按国家标准执行。 5、当不同的国家标准之间的规定不一致时,一般按新颁布的国家标准执行。 【问题8】已经有省人防审查机构专门进行人防审查,在进行建筑工程施工图审查时,防空地下室是否要审核? 【措施】需要审核。 第二章供配电 【问题1】供电线路的供电半径偏大,造成系统阻抗、电能损耗增大,降低了供电质量,不利于节约能效。 【措施】供配电距离应根据供电负荷,供电半径经技术经济比较后确定,一般情况下,负荷力矩超过一定值时,宜考虑增设配变电所。当末级配电箱或控制箱集中在配电间时,其供电半径宜为30~50m。 【问题2】对一级负荷设计的供电电源不符合《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条规定。规范规定“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同

暖通审图要点

暖通设计审图要点 江苏常发地产有限公司 2011年8月

审查要点完成情况 设计文件审查设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文 施工图设计深度是否满足施工要求 签署、出图章及有关专业会签是否符合规定 地下汽车库设计审查地下汽车库排风 排风系统防火阀 地下汽车库送风系统 排风(烟)系统风口 地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应小于 6 次/h 排烟风机应保证在280℃时,连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温度超过280℃时自动关闭,排烟风机也连锁关闭。 对无直接通向室外的地下汽车库,在设置地下排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50% 当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果 高层建筑防、排烟设计审查自然排烟的开窗面积、方位 机械防烟风量计算、系统位置 机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置 通风和空调系统的防火措施 有害气体排放 高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械防烟系统 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: A.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于 2.00 ㎡,合用前室不应小于 3.00 ㎡; B.靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2.00 ㎡; C.长度不超过60m 的内走廊可开启外窗面积不应小于走廊面积的2%。 D.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

施工图常见问题

施工图建筑专业常见问题 1类设计错误(强条) 供残疾人使用的门,其门扇未设横执把手和关门拉手,在门扇下方未安装0.35m高的护门板,门扇未安装视线观察玻璃,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第5款。 供残疾人使用的门,其门内外地面高差大于15mm,且未以斜面过渡,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.4.1条第6款。 楼梯间对外疏散门的净宽小于0.9m,不符合《建规》5.3.14条。 建筑外墙距离停车场防火间距小于6.0m,不符合《汽车库、修车库、停车场设计规范》4.2.1条的规定。 防火墙两侧窗之间最边缘的水平距离小于2.0m,且未设置固定乙级防火窗,不符合《高规》5.2.2条。 楼梯间内墙上开有窗,不符合《高规》6.2.5.1条。 楼梯的首层紧接出口时,未采取防火措施与其它部分隔开,不符合《高规》6.2.2.3条。 楼梯及前室首层疏散门及门洞的净宽(装修后的净宽)小于 1.20m,不符合《高规》6.1.9条。 空调机房内墙上全嵌入消火栓,箱体耐火时间达不到2h,不符合《高规》5.2.7条。 中小报告厅走道宽度尺寸漏标,大报厅中间走道和右走道宽度尺寸漏标。其宽度尺寸应符合《高规》6.1.11.1条。 地下层平面中,水泵房、高压室、变配电室的门均直接开向楼梯前室,不符合《高规》6.2.5.1条。 影视厅的安全疏散门未设乙级防火门,不符合《高规》4.1.5A条。 防火分区仅有一个安全出口,不符合《高规》6.1.1条。 公共建筑未做无障碍设计,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》5.1.2要求。 地下室楼梯间不具备封闭楼梯间的条件,未设置防烟楼梯间,不符合《高规》6.2.2.1条的规定。 住宅公共部位通道的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 防烟楼梯间前室可开启外窗面积小于2.0㎡,合用前室小于3.0㎡,不符合《高规》8.2.2.1条。 防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和小于2㎡,不符合《高规》8.2.2.2条。 楼梯前室消火栓处的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。 住宅不满足两个出口,不符合《高规》6.1.1条 厨房与卫生间、餐厅与卫生间的窗对视,均存在视线干扰。不符合《住宅建筑规范》4.1.1条的视觉卫生要求。 主楼与裙楼、辅楼与裙楼的防火间距不足9.0m,不符合《高规》4.2.1条。 地下室的楼梯间在首层没有直通室外,不符合《高规》第6.2.8条规定。 电梯与卧室紧邻布置时,未采取隔声和减震措施,不符合《住宅建筑规范》第7.1.5条规定。住宅的公共出入口位于入户花园下部,未采取防止物体坠落伤人的安全措施,不符合《住宅建筑规范》5.2.4条。 住宅虽有两个安全出口,但两个安全出口之间的距离小于5m,不符合《高规》6.1.5条。

施工图审查常见问题及解答

结构专业施工图审查常见问题及解答 -------------------------------------------------------------------------------- 摘自2012年11月《山东省建筑工程施工图审查常见问题问答》 1、教育,医院建筑中地震动峰值加速是否按国家地震局办公室发布的通知执行? 答:教育,医院建筑应执行现行抗震规范;当地卫生主管部门有要求时,医院建筑可执行国家地震局通知。 2、2008年汶川地震后,省厅有一个“关于进一步加强全省城乡建设和工程建设抗震防灾工作的意见”,其中第四条“两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”,是否执行?学生宿舍是否可以采用砖混结构? 答:执行两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”。结构布置规则的学生宿舍可采用砖混结构,但抗震措施需加强。 3、CFG桩适用工程范围,承载力提高上限及桩身砼耐久性问题(《地基处理规范》为 C15,是否应提高)。 答:适用范围应根据场区地基土情况、建筑的结构布置、基础形式等慎重选择;承载力上限考虑抗震要求不宜盲目提高,提高地基土承载能力2倍以上时需谨慎。 4、预应力管桩的适用范围,在腐蚀性环境中的使用问题。 答:在腐蚀性环境下需灌芯;无地下室的高层建筑采用预应力管桩时需验算抗剪承能力;当桩端持力层为强风化、中风化岩石层时不适用(桩端宜受损)。 5、高层建筑中,结构高宽比超限,但倾覆等参数均满足要求,在审查过程中如何把握?需采取什么措施? 答:高层建筑高宽比超限,但抗倾覆计算等参数均满足规范要求时允许。 6、中小学校舍加固文件的审查:因历史原因,现存校舍中存在框架与砌体混合使用, 层高不满足规范要求等的房屋,审查时如何把握?对此类文件的审查需甲方提供哪些资料?

北京市绿色建筑施工图审查要点(2017年修订)

北京市绿色建筑施工图审查要点 (2017年修订版) 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室发布 二○一七年八月

目次 1总则 (1) 2 建筑专业 (3) 2.1节地与室外环境 (3) 2.2节能与能源利用 (11) 2.3节材与材料资源利用 (13) 2.4室内环境质量 (16) 3 结构专业 (22) 3.1节材与材料资源利用 (22) 4 给排水专业 (27) 4.1节地与室外环境 (27) 4.2节能与能源利用 (28) 4.3节水与水资源利用 (29) 4.4节材与材料资源利用 (34) 4.5 室内环境质量 (35) 5 暖通专业 (36) 5.1节地与室外环境 (36) 5.2节能与能源利用 (36) 5.3节材与材料资源利用 (41) 5.4室内环境质量 (42) 6 电气专业 (46) 6.1节地与室外环境 (46) 6.2节能与能源利用 (47) 6.3节材与材料资源利用 (50) 6.4室内环境质量 (50) 7 提高与创新 (52) 7.1一般规定 (52) 7.2加分项 (52) 附录A施工图审查集成表 (58) A.1 节地与室外环境 (58) A.2 节能与能源利用 (61) A.3 节水与水资源利用 (65) A.4 节材与材料资源利用 (67) A.5 室内环境质量 (69) A.6 提高与创新 (71)

A.7 居住建筑评分计算表 (72) A.8 公共建筑评分计算表 (73) 附录B 施工图审查对照表 (74) B.1节地与室外环境 (74) B.2节能与能源利用 (82) B.3节水与水资源利用 (90) B.4节材与材料资源利用 (95) B.5室内环境质量 (100) B.6提高与创新 (106)

建筑施工图中常见问题

建筑施工图中常见 问题

建筑施工图中常见问题 1、说明中与本工程无关的内容应删掉。 2、说明、做法表、节能专篇要统一,各部位保温做法应在建筑 做法表中体现。(做法引用图集,要注意说明保温做法和厚度) 3、门窗表中要注明外窗耐火完整性。(高层建筑中) 4、节能计算中修正系数、导热系数要准确。(注意两表一报告 要统一) 5、同一套图纸中字体要统一。(统一成???) 6、总平面中应标注消防车道、转弯半径、登高场地、平面定 位、竖向标高等,一些其它图层应关掉。 7、图纸中应明确担架电梯的轿厢尺寸。(应在说明中说明统一 大小。) 8、平面图中应画构造柱,注意构造柱是否会影响嵌入式消火 栓。 9、住宅走廊要注意是否有消火栓凸出影响走廊宽度。(疏散宽 度为净宽度,影响消防验收) 10、要注意与其它专业的配合,如暖通专业预留洞口等。建筑专 业修改图纸要及时反馈给其它专业,如卫生间洁具位置调整要及时提供给水专业,屋顶水箱位置变化要提供给结构专业。(卫生间洁具调整通知给排水。)

11、卫生间、厨房布置要合理、人性化、设计要重复推敲,避免 排气道、油烟机遮挡窗户,流线不合理等问题。(1.煤气灶在窗户下油烟机遮挡窗户2.墙垛不够宽、排气道烟道挡窗户设计时注意烟道大小) 12、平面图中标注每层建筑面积(图名下标注),商业网点要标 注每间店铺的面积。 13、住宅建筑建议平面图中一个单元标注户型细部尺寸,一个单 元布置家具。 14、门窗大样图中的开启扇要满足规范要求。如住宅卧室、起居 室、明卫的开口面积不应小于房间面积的1/20,厨房开口通风面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于 0.6m2。根据L13J4-1平开窗的开启扇,其净宽不宜大于 600,净高不宜大于1400;推拉窗的开启扇,其净宽不宜大于900,净高不宜大于1500;内平开下悬窗的开启扇,其净宽不宜大于800,净高不宜大于1500; 15、室内外高差小于或等于0.6m时,首层的低窗台可不加防护 措施《技术措施》第10.5.2条。 16、地下室采用SBS防水卷材时需注明II型。 17、室外空调机在排除空气一侧不应有遮挡物;空调搁板造型有 翻沿时,要注意空调板排水;空调搁板的高度应不小于1000; 18、屋面外排水要注意对外观的影响,雨水管要避开窗、雨棚

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的

施工图审查常见问题

施工图审查中常见的建筑设计问题 施工图审查中常见的建筑设计问题 江锦兰 笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排

水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。 2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。 3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。 4.有关“夏热冬冷地区”节能设计的说明,也普遍存在问题(居住建筑的节能设计): (1)外窗,特别东西窗缺保温隔热措施。 (2)导热系数的主体部位值与平均值概念不清,把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。 (3)缺节能设计计算书及节能设计审查文件,造成节能设计不经济。 5.幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其它特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。 6.缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等等)。 7.墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。

江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析 (建筑设计与建筑防火) 2013.06 一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计. 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3。2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

给排水暖通施工图审查要点(修改)

建筑给排水暖通施工图审查要点 1.目的 确保建筑设计安全、经济、合理,对建筑给排水暖通施工图的设计质量进行有效控制。 2. 范围 适用于爱家房产集团公司开发的建筑工程给排水暖通施工图图纸审查。 3.职责 建筑施工图的审查主要由子公司设计代表负责管理,相关部门协助工作;设计交底与施工图纸会审由子公司设计代表组织,其它相关部门人员参与。 给排水专业施工图 1 、审图原则 (1)、设计是否符合国家有关技术政策、标准规范及《建筑工程设计文件》编制深 度的规定。 (2)、图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。 (3) 、设计是否合理,有无遗漏,图纸中的标注有无错误,有关管道编号、设备型 号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确,材料名称、规格型号、数量是否正确完整。 (4) 、设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合企业施工技术装备 条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 (5)、设计意图、工程特点、设备设施及其工艺流程的控制,工艺要求是否明确。各 部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。 (6)、管道安装位置是否使用方便和美观。 (7)、管道、组件及设备的材质、技术特性和参数,如工作压力、流量、温度等是否 清楚。 (8)、对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及 漆色规定是否明确。 (9)、需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。 (10)、有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可 能性。

2、审图要点 2.1 总说明 (1)、设计说明:包括设计依据、设计范围,给排水、消防、暖通各个系统扼要的 叙述,包括管材、连接方式、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐油漆、保温、图例、标高、设备等内容。 (2)、主要设备:材料表中的水泵、水处理设备、压力容器、水箱、污水处理装置、 水加热设备、冷却塔、消防设备及器具、卫生器具等的参数型号是否符合相关规范,数量是否遗漏,并须与平面图核对相符。 (3)、管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、 防冻、放气泄水、固定、标高、坡度、保温、检查、维护等是否采取合理的措施。 (4)、是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水 喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量是否合理。 (5)、是否选用了淘汰产品。 2. 2 给排水平面图 (1)、生活水池、水箱是否为独立的结构型式。 (2)、给水管道与加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的 措施。 (3)、生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间,水泵机组,进出 水管的,支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。 (4)、有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生及防 水要求用房的上层。 (5)、地下污水井是否设置密封井盖和通气管。 (6)、选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。 (7)、管道的布置、敷设是否满足施工验收规范要求。 (8)外墙雨水管的位置、污水透气管的位置是否合理。 (9)空调洞、油烟机洞、热水器洞设置是否合理。 (10)室外空调机位与空调凝结水管的位置是否合理 2. 3消防水、人防部分平面图 (1)、建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。

相关文档
相关文档 最新文档