文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案

施工电梯安拆方案
施工电梯安拆方案

大冶双港还建楼小区C地块人货电梯安拆专项施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

时间:2016年3月15日

专业分包单位:

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工升降机概况 (2)

四、施工升降机现场布置方案 (4)

五、基础施工(详见基础方案) (6)

六、附墙装置设置 (6)

七、安装程序 (10)

八、拆除工艺程序 (13)

九、施工升降机进料平台搭设: (15)

十、质量技术要求 (16)

十一、安全保证措施 (17)

十二、施工机具使用计划 (17)

十三、施工电梯的监控监测 (17)

十四、安全员旁站 (21)

一、编制依据

1.1 施工升降机使用说明书

1.2 GB 10055-2007《施工升降机安全规则》

1.3 GB/T 10054-2005《施工升降机》

1.4 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》

1.5 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

1.6 JGJ205-2010《建筑施工电梯安装、使用、拆卸安全技术规程》

1.7 施工图纸

二、工程概况

大冶双港还建楼C地块于大冶市经济开发区金桥大道北侧。新建工程用地面积

为32828.7㎡,建筑占地5616㎡,绿地面积12808㎡,总建筑面积113690㎡,地下室建筑面积8000㎡。地上总建筑面积105690㎡,由1#楼25层建筑总高度为:81.9米;2#、3#、4#、5#楼32层建筑总高度为:102.3米组成。住宅局部底部为架空层,一层以上均为住宅;1#、3#、5#楼底部设二层商业服务裙楼。

三、施工升降机概况

3.1 整机性能参数表

SC200/200型施工升降机参数:

3.2 主要特点

该施工升降机为双笼,靠YZZ132M-4型电动机传动,每个吊笼载重量为2000KG

四、施工升降机现场布置方案

4.1 升降机现场平面布置情况

本建筑施工电梯平面布置如下:

5#楼施工电梯基础定位

3#楼施工电梯基础定位

4.2 场地要求

4.2.1 具备运输和堆置升降机零部件的道路和场地。

4.2.2 升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.2m。

4.2.3 升降机外形总体平面尺寸图

五、基础施工(详见基础方案)

六、附墙装置设置

6.1 附墙距离

附墙架连接尺寸平面示意图。

6.2附墙承受力

(1)、附墙承受力计算式

F=LX60/BX2.05=3000X60/1600X2.05=54.9KN

(2)、螺栓承载力验算

根椐螺栓受力方式,需对M30螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。以下仅对SC200/200电梯进行验算。

a 、根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-1所示,普通螺栓的受剪承载力设计值公式:

KN

F D N N B V

V

V

B

1.22610*320*4

30

*14.3*14

3

2

2

=-==π

螺栓上承受的剪力:

45.272/9.542/===F N V 〈226.1KN 故螺栓的抗剪承载力满足要求。

b.抗拉连接验算

根椐《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载 力设计值公式:

KN

F D N B T

B

T

6.28210*400*4

30

*14.34

3

2

2

===-π 一根M30螺栓的抗拉承载力设计值:K F N T 45.272/9.542/===〈282.6KN 故螺栓的抗拉承载力满足要求。

(3)、附墙架使用原厂产品,未经过加工改动,且标准节附墙距离及开脚宽度均满足厂家要求,故不对附墙架进行受力计算。

(4)、螺栓与建筑物采用人工打孔的方式连接。

(5)、所有楼层安装楼层呼叫器一个,直接与笼体内主机连接。 6.3 附墙要求

采用ⅡD 型附墙架。

七、安装程序

7.1、安装前告知

交告知表,送表到项目部,由项目部统一将其他相关资料,交安监站告知。安装前配安全员一名及安装人员3-6个开始安装。

7.2、升降机的主要安装顺序:

明确安装程序流程:安装底座→安装基础节和两节标准节→加围栏、笼体→安装传动机构→安装电缆(并接通电源)→安装6个标准节→调整笼体→安装下限位,下极限碰铁→安装标准节(导轨架)同时安装附墙架及电缆架→安装上限位碰铁及极限开关→润滑→整机调试→检验合格→交付使用。

施工方划施工区域,拉好警戒线.

7.3、围栏与吊笼的安装

(1)将基础表面清扫干净,将地脚螺栓与底座安装好;

(2)用水平仪将基座校平;

(3)安装两个标准节,同时安装好缓冲弹簧;

(4)将外围栏安装并固定好;

(5)用塔吊吊起一个吊笼,电梯上方有4个吊点,电梯笼重2t,从标准节上方使吊笼准确就位,另一个吊笼用相同的方法,使其就位;

(6)用塔吊安装传动机构,传动板上有4个吊点,用卸扣与钢丝绳将其固定,吊到之前安装的两个标准节上,用标准节螺杆连接并固定。

(7)吊笼、围栏安装完毕后调整。

7.4、电缆安装

(1)接好主电缆;

(2)接好电梯各部分控制线路;

7.5、安装6个标准节,通电并调整笼体后,安装好下限位以及下极限开关

7.6、导轨架的安装

(1)将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦干净,并加少量润滑脂,在地上将4节标准节连成一组,然后吊导轨架对准下面标准节主管和齿条上的销孔,用螺栓紧固;

(2)随着导轨架的不断提高,应同时安装附墙架,并检查导轨架安装垂直度,允许偏差100m 小于35mm;

7.7、附墙架安装

独立高度不超过7.5m,以上每套附墙之间的距离为7.8m;

7.8、限位开关及限位碰铁的安装

(1)下限位碰铁的位置,应在吊笼载下行时自动停止在碰到缓冲弹簧100-200mm处;

(2)下限碰铁应安装在吊笼在碰到缓冲弹簧之前制动;

(3)上限碰铁调整到使吊笼制动停止在上终端平台位置;

(4)上限碰铁安装在吊笼超过上终端平台150mm处;

(5)确保上、下限位开关距限位碰铁的距离;

(6)必须保证极限触柄与上下极限碰铁的距离在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0.2-2mm 范围内;

(7)固定所有碰铁上的螺栓,确保碰铁不移动;

(8)安装完毕后,应进行自检,对整机进行全面检查、试运转,确认设备能正常运转后,报有资质机构进行检测,检测合格后,由施工监理安装单位联合验收合格后,并出具书面证明文件后方可使用。

7.9电源连接与垂直度校正

1.现场供电箱距升降机电源应在20m以内,保证供电质量。

(1)将供电电缆从升降机上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱;

(2)将电缆线以自由状态盘入电缆笼内;

(3)电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,加一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱;(4)电缆笼安装在电缆托架上方,使电缆在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内;

(5)电气装置检查

在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行检查:

2、防雷接地

(1)地阻测试仪测量升降机钢结构及电气设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω;

(2)用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ;

(3)检查各安装控制开关,分别撕开吊笼笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关等均应能够起作用;

(4)校核电动行程,吊笼上、下运动方向应与操作盒(开关)标示方向一致;

3、垂直度校正

(1)在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的钢板垫片用以调整导轨架的垂直度;

(2)用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两个方向上的垂直度(1/1000);(3)导轨架调整垂直后,压紧4个地脚螺栓;

(4)同上一样调整围栏门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓;

7.10 电梯加节

本施工升降机首次附墙在离地面4.5—6米处安装,以后标准层每隔9米内装附墙一道。

随着导轨架的不断提高,必须每隔一定的距离安装附着架用于连接导轨架与建筑物,以保证导轨架的稳定性,并可通过它来调整导轨架的垂直度。

1.导轨架的加高安装

1)在地面将四节标准节用螺给按350N.M预紧力矩连接好;

2)将加节按钮盒接线插头至驾驶室操纵箱的相应插座上,并将操作箱的控制旋钮钮至加节位置,加节按钮盒应置于吊笼顶部;

3)在吊笼顶上操纵吊笼,驱动吊笼上升,直至吊笼顶面距导轨架顶端约300MM左右;按下紧急停机按钮至停上位置,防止意外;注意:吊笼驱动上升时,吊笼顶部人员必须注意安全,防止与附着架相碰。

4)指挥塔吊吊起拼装好的标准节,在标准节立柱接头锥面上涂上润滑油,将标准节转到导轨顶端,对好下面一节标准节的接头孔,用螺栓固定连接处,操纵吊笼至适合的工作位置,拧紧全部标准节连接螺栓。(注意:在连接标准节时,需检查齿条螺栓并紧固)

5)重复上述过程,直至导轨架达到所要求的高度.在导轨架加高时,按要求每9米内安装一道附墙,每架高10 米左右,用经纬仪检测一次垂直度,并及时调整达到要求.

6)施工电梯每次加节后必须安装安全节。

2.附着杆的安装

1)施工升降机标准节加高至9米后,必须加设附着,附着由二根支杆及一根联系杆组成,支杆一端用万向扣与过道竖杆连接,另一端用销或螺栓与建筑物的预埋件相连.每道附着间距不大于9米。

3.按照上限位开关、三相限位开关的实际位置,安装、调整导轨架顶部限位档板、挡块。

4.施工升降机的再次加高安装重复1-3项。

八、拆除工艺程序

施工升降机的拆卸方法,在没有塔吊配合的情况下,人工拆除。拆除工具选汽车吊。工地使用完毕后,由安装单位将告知表送项目部,由有资质的人员负责拆卸,现场有专人指挥。

1、拆卸前安全措施准备

①、对作业人员进行进场前的安全技术交底,并熟悉该电梯的工作原理、结构形式。

②、凡参加拆卸的工作人员,均应仔细阅读并熟练掌握“电梯拆卸方法及步骤”和“拆卸安全注意事项”中的有关内容。

③、拆卸人员应分工明确,统一指挥,步调一致。

④、应确保地面有足够大的拆卸场地,并加以标示;挂上“注意空中落物”等标识。

⑤、拆卸前对电梯进行安全技术检查,确保整机处于良好的状况。

⑥、对笼顶操作按钮盒进行检查,并进行不少于5次运行试验,确保各按钮功能准确,反应灵敏,安全可靠。

2、拆卸前的物资准备

①、准备好拆卸用的工具、盛装零部件的袋子或木箱及合适的起重设备。

②、确保拆卸地点满足安全施工所规定的要求。

③、安装好笼顶吊杆,并检查其安全使用性能。

④、项目应具备运输、堆放电梯部件和拆卸作业的道路和场地。

3、拆卸程序流程如下:

(1)周边打警戒线

(2)安装吊杆

(3)拆除上限位

(4)拆标准节

(5)吊杆吊下来

(6)拆围栏

(7)切电源

(8)拆电缆线

(9)拆传动装置

(10)拆吊笼

(11)拆基础节和两节标准节

(12)拆基础。

4、标准节的拆除:启动升降机,在笼顶操作,当吊笼升至上极限限位时,先将限位拆除,

就点动行驶(应有人指挥),直到吊笼顶部距离第二个标准节顶部大约有300mm时停车,用吊杆吊钩吊住标准节,拆卸紧固螺栓,用卷扬机将标准节吊上后,稳放于吊笼顶部。启动升降机,将升降机降至地面。打开防护栏杆,用卷扬机将标准节放到地面。松开吊钩,将吊杆转回,关上防护栏杆。启动升降机,重复以上步骤依次拆除各标准节至主机高度。在拆除标准节的同时,拆除附墙架。

5.用汽车吊拆卸主机:先将两个传动板用钢丝绳与卸扣固定,拆除定位销,将其吊出;

6、拆吊笼:用钢丝绳与卸扣与吊笼顶上4个吊点相连,慢慢将吊笼吊出;

7、拆基础节和两节标准节;

8、用汽车吊将各个零配件装车后,由项目部相关管理人员清场,开出门证;

9、拆除完毕。

(10)安拆人员要求:

1)参加安装人员必须需身体健康且经过专门培训,熟悉本机的主要性能和特点,具备熟练的机

械操作技能和排除一般故障的能力。安装过程必须佩带必须的安全防护设备,严禁酒后作业。

2)安装过程应听从指挥,不得各行其是。

3)安装人员应在指定的岗位上工作,不得擅自离开或互相调换岗位。

4)安装人员要有相关操作证且在有效期内。

九、施工升降机进料平台搭设:

施工升降机进料平台及安全防护严格按照安全防护标准化图集中的相关要求搭设,详见下图:

十、质量技术要求

8.1.各部件不应有明显变形,脱焊和开裂、外形整洁、油漆不漏。

8.2.立管接缝出错位节差< 0.8mm。

8.3.螺栓连接安装准确、紧固可靠,不得有松动。

8.4.导轨架的各个立管在两个相邻方向的垂直度≤1/1500。

8.5.外笼门的垂直度在两个相近方向达到≤1/1000。

8.6.地脚螺栓的压紧力矩为350KN.m.

8.7.齿轮与齿轮条的啮合侧隙应保证0.2~0.5mm。

8.8.到归于齿轮条背面的间隙为0.5mm。

8.9.各个滚轮与标准节立管的间隙为0.5mm。

8.10.电气装置应防护良好,金属机构及电机等外壳均应接地,接地电阻不大于4Ω,并设置二级漏电保护。

十一、安全保证措施

10.1.安装场地应清洁干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内,所有人员必须佩带安

全帽;

10.2.防止安装地点上方掉落物体,必要时应加安全网;

10.3.安装过程中,必须有专人负责,统一指挥;

10.4.雷雨天、雪天或风速超过13米/秒的恶劣天气不能进行安装作业。

10.5.辅助塔吊要有专业的起重工进行指挥。

10.6.在安装作业时,高处作业人员要系挂安全带。

10.7.在调整滚轮、背轮时,不得将手、衣物等卷入其中。

10.8.对于所用的工具要拿牢放好,如有必要,要佩戴工具袋。

十二、施工机具使用计划

准备好所需的千斤绳、卸扣、板手、榔头、橇棍、锤等工具准备好照明设施以备夜间作业使用。

十三、施工电梯的监控监测

随着社会经济的发展,高层、超高层建筑施工日益增多。作为建筑物料与人员垂直运输的施工升降机(人货两用电梯),安装使用也越来越频繁,成为建筑工地必备的施工设备之一。

一、施工升降机常见的安全隐患

施工升降机担负人员和物料的双重运输任务,其安全性能要求非常高,同时也是对施工进度影响较大的大型施工设备。

施工升降机常见的安全隐患有:

1、无专业拆装资质进行拆装,或者虽有专业拆装资质,但因人手紧缺,便临时拼凑一些普通员工,在未经培训的情况下就实施拆装,造成拆装时违章作业,安装质量差,留下重大安全隐患。

2、无拆装方案,或虽有方案但简单草率无针对性,缺乏必要的审批手续,使整个拆装过程处在无序管理的状态,安全行为失控。

3、施工升降机安装完成投入使用前,不履行相关的验收手续和试验程序,轻率的投入使用,此极易引发各类事故。

4、未对作业人员进行安全教育和安全技术交底,施工中缺乏必要的监护措施,违章作业随处可见。

5、安装质量不高,尤其是导轨架的安装精度差,垂直度严重超过允许偏差,或机件安装间隙超标等,这给升降机安全的运行留下极大隐患。

6、楼层门设置不符合要求。最常见的是层门净高度偏低和制作材料选用不当,其次是层门的开关设计不合理,楼层内的人员可随意打开,使通道口成为危险的临边口。

7、无证操作。司机因故离开驾驶室,未关闭电源,运料人员擅自驾驶,一旦遇到意外情况,不知所措。

8、超载使用。这种情况给升降机的安全运行带来严重威胁。

9、不按规定进行定期试验。按有关规定,升降机的限速器使用后,每三个月应做一次坠落试验。但在一些工地上只管使用,不做试验,一旦限速器失灵将产生严重后果。

10、不及时安装联络通讯装置。导轨架加节后楼层升高,联络通讯装置不及时安装到位,导致上下人员无法联络,不仅影响施工进度,而且也给安全带来了隐患。

施工升降机在施工现场管理和使用中的常见通病还有许多,如不按规定单独安装接地保护和避雷装置,地面出入口防护棚塔设不符合要求等。

二、施工升降机拆装使用的安全监控工作

针对施工升降机拆装使用过程中存在的安全隐患,除了要对升降机拆装使用过程中的危险源进行识别,明确主控项目(主控项目有:拆装方案、拆装单位资质、验收核查、拆装作业的防护、导轨架的加节、超载运行、防护棚、防护门等)外,还应以相关的法律、法规、规范、标准以及专项安全监理细则为依据,认真做好以下四方面工作,即:拆装方案的审核、拆装单位

资质的审核、验收资料的核查、日常督促监管。

(一)拆装方案的审核

施工升降机是一种危险性较大的施工设备,任何一个疏忽和马虎,都将可能导致重大伤亡事故的发生。JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》明确要求,施工前必须编制安装和拆卸方案。方案可由总包单位编制,也可由专业分包单位编制,但须经上级技术负责人审批后,报监理审核。

施工升降机拆装方案的审核要点为:

1、程序性审查。拆装方案必须经施工单位技术负责人签认,单位盖章,不符合程序的应予退回。

2、符合性审查。拆装方案中的安全技术措施必须符合强制性标准的规定。需有安全验算的,应附安全验算的结果。如:升降机安装在地下室顶板上,涉及到成品保护,除必须有加固措施,并进行受力计算,防止顶板出现裂缝或发生其他意外,还必须得到设计方的签认。

3、针对性审查。拆装方案应针对本工程特点以及所处环境,具有可操作性。对一些简单草率、缺乏针对性、“拷贝不走样”、甚至“张冠李戴”的方案应予退回。

(二)拆装单位资质的审核

总包单位若具有拆装资质,且自行组织拆装的,必须提供作业人员的资格证书及相关资料。委托专业分包单位拆装的,必须提供下列资料:

1、专业分包单位的营业执照、资质证书(包括年检记录)、诚信手册;

2、专业分包单位的安全生产许可证、三类人员安全培训证书(A、B、C证)必须与单位名称相符;

3、管理人员名册、项目经理资格证书(必须与单位名称相符);

4、特种作业人员操作证;

5、总包单位与分包单位签订的经济合同、安全生产协议书;

6、总包单位对分包单位进场进行安全生产总交底的记录。

(三)验收资料的核查

施工升降机安装完成投入使用前,应履行相关验收手续和坠落试验,报专业监测机构检测,由专业检测机构出具检测报告和使用合格证。总包单位应填写施工机械、安全设施验收核

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工电梯安装(拆卸)方案说明

WORD格式编辑整理 编制依据 本施工组织设计依据GB/T10054-2005《施工升降机》安全规范。 、工程概况 本工程位于******旧址,地上十八层,为框架剪力墙结构,总建筑面积为37466川,标准层层高2.8m,建筑物高54.8m。现场施工道路畅通无其他障碍物,施工电梯安装位置处于有利于吊装的最佳位置。二、施工电梯主要技术参数 型号:SC200/200 (双笼)额定载重量:2>2000Kg 乘客人数:2 >20人 吊笼尺寸:3X1.3 >2.5m 吊杆额定起重量:180Kg 三、施工电梯基础 吊笼重量:1060 Kg 标准节重量:170Kg/节标准节高度:1.508m 基础平面图:

在车库顶板上部,在电梯基础下部对车库顶板加固处理, (满堂红脚 手架加固,使用①48mm 壁厚3.5mm 钢管,立杆截面积A=489mm , 平面布置纵横间距600mm 立面布置,地面以上200第一道,以上每 1500 一道;剪刀撑布置,四周立面每隔四排一道,从地面到顶) 2、 地脚螺栓预埋件要与基础孔内钢筋有交叉联系,混凝土采用 C35 3、 A 向尺寸5400范围内不得有建筑物; 4、 在浇筑基础前应根据附墙形式及建筑物附着点的情况,确定好导 轨架中心到附墙点距离。 四、施工电梯安装(拆卸)注意事项 1、基础要求 : 基础地面承受的压力不得小于 1 無 13 11 1 J 1 31 哲塢耳世床 'H^ mu i5T/m 2#楼安装

WORD格式编辑整理 1. 安装(拆卸)作业人员必须持证上岗 2. 安装(拆卸)前对全体安装人员进行安全技术交底: 3. 参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带好安全带、穿软底鞋,班前不得喝酒; 4. 参与安装(拆卸)作业人员必须熟悉施工电梯的性能、结构特点,并有熟练地操作技术和排除故障的能力: 5. 安装(拆卸)作业中,必须由专人负责统一指挥; 6. 每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过 650Kg (即为三个标准节); 7. 吊杆额定起重量为180Kg不允许超载,并且只允许用来安装或拆卸 升降机零部件,不得作其他用途; 8. 遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行安装(拆卸)作 业; 9. 高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物; 10. 安装(拆卸)前,严格检查传动机构、制动系统,保证可靠的正常工作。 五、施工电梯的安装 1、底笼部分的安装 (1)检查混凝土基础是否符合要求(混凝土强度达到设计要求的 70% ),并整理平整,打扫干净;

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工电梯安装拆卸申请书

建筑机械安装(拆卸)施工方案审报表 工程名称: 致:(监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工升降机安装(拆卸)施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请给予以审查。 附:施工升降机安装(拆卸)施工方案 承包单位(章) 技术负责人: 年月日 施工单位审批意见: 施工单位(章) 项目经理: 年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 年月日

安徽省阜南县建筑机械 安 装 拆 卸 申 请 书 使用单位: 安装单位: 工程名称:

施工升降机安装方案 为了规范工程安装过程中的作业行为,防止各类安全事故的发生,有效的保障起重设备安装及拆卸作业人员的安全及相关设备的完好,特制定本方案。 一、工程概况: 工程名称:_________________ ,工程地址:___________________ ___ 施工单位:,建筑物高____层,建筑总高度____m。安装____台________型施工升降机,第一次安装高度为________m。 二、SSD系列施工升降机主要参数: 生产厂家浙江义机 标准节尺寸(㎜×㎜×㎜) 0.8×0.8 ×1.5 型号SSD100/100 自重(㎏)180 单笼额定载重(㎏)1000 吊笼尺寸(m) 3.2×1.5 ×2.5 额定乘员(含司机) (人) 12 自重(㎏)800 最大架设高度(m)120 底笼尺寸(m) 5.14× 3.54×3 电机功率 JG25%(kW) 2×5.5 自重(㎏)1480 变频器功率(kW) 2×7.5 平衡重量(㎏) 2×1300 附着要求第一道(m)8.00 防坠安全器型号SSAJ25 两道间(m) 9 导轨架中心距建筑物附墙面 距(m) 2.9 最大悬空(m) 9 三、安装流程 底架(基础)→底节、标准节→围栏→吊笼→导轨架→套架→附墙架→电缆导轨架→电缆系统。 (现场有塔式起重机,可利用其配合安装) 四、安装前的准备工作: 1、了解现场布置及安装机件放置场地情况,清除周围障碍物。 2、检查施工升降机吊杆、机件及电路。 3、安装施工升降机吊杆。 4、配齐施工用具:专用扳手4把;M24扳手4把;M16扳手4把;300X36 扳手2把;十字和平螺丝刀1把;多用钳2把;0.7㎏锤2把;大锤1 把;箱子40×30×30㎝2个;直径10㎜钢丝绳2条,每条4M;撬钎2 条;铁丝5㎏;安全帽10顶;安全带6条;灭火器2个;对讲机2部。 5、人员配备:指挥1人,安装螺栓2人,地面监护1个,搬运小物件1人。 6、架设、安装地面围栏,挂好警示牌,设专人监护,作业人员安全技术交 底,戴好安全带、安全帽、穿好工作鞋、系好工用具,由指挥人员指挥,

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安拆施工方案

宝山罗店大型居住社区 经济适用房二期C3 1-11 #楼工程 施工升降机 安 拆 专 项 施 工 方 案 工程地址:宝山区罗南路美爱路 ______________________ 安装单位:上海乐欣建筑机械工程有限公司 __________________ 方案编制:______________ 许伟康 ____________________ 目录 1编制依据及范围......................................... 1.1编制依据 .................................................. 1.2编制范围 .................................................. 2工程概况............................................... 2.1工程基本概况 .............................................. 2.2拟配备起重机械及主要技术参数 .............................. 3施工升降机安拆平面和立面图................................ . 4施工升降机安拆安全质量、工期目标....................... 4.1质量目标 .................................................. 4.2安全目标 .................................................. 4.3工期目标 .................................................. 5组织机构与资源配置..................................... 5.1组织机构 ..................................................

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

外用施工电梯安拆施工方案

外用施工升降电梯安装施工方案 一、工程概况 明发江湾新城8号地块由明发集团(马鞍山)实业有限公司投资开发建设,我单位承建的为四标段及五标段,具体为11#、12#、13#、14#住宅楼、地下车库一标段,地下建筑面积15742.11㎡,地上建筑面积92600.89㎡,总建筑面积108343㎡,由一层地下车库、1幢30层住宅、1幢33层住宅(局部32层)、1幢29层住宅和1幢22层住宅组成。四标段、五标段位于整个项目的东北角。四栋楼建筑总高度分别为65.35m、97.5m、88.95m、86m,根据施工需要,每栋楼各安装两台SC系列施工升降机,作为砌筑及装修材料的运输及施工人员上下班使用,型号为SC200/200施工升降机额定载重2T/12人,提升速度38.1m/min,安装高度最大可达150m。

二、编制依据; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 。《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ215-2010三、基础 1、升降机基础平面尺寸为4200×3800,200厚C25钢筋砼,详见附图。 2、升降机自重: ①静载: 每个标准节重158kg,每个吊笼1650kg; 一个吊笼额定载重载荷为 1000kg×2=2000kg 静荷载: P≈吊笼定额荷载+对重+吊笼自重+标准节重+电缆、电缆导向装置等电缆及导向静装置重取以上荷载的10%。 P≈2000+2000+1650×2+158×62+1425=4000+3300+6952+1425=16625kg 静②动荷载 吊笼自重 1650×2=3300kg 载重 2000kg 对寸重 2000kg 取动力系数λ=2 计算式 P动=(3300+2000+2000)×2=14600kg ③基础自重V 3 2=6.76m×2×××上部砼底板0.3+4×3.70.1+砼柱0.30.7××砼底板 43.7 V=6760×2450=16560kg ④基础应力 δ=(P静+P动+V+G/A)=(16625+14600+16560)÷14.8=3228.72kg 2 =3.23T/M以上验算现场地下室顶板不能满足施工升降机的安装要求,固在地下室用钢管回 顶,钢管横距600,纵距600,步距1200,扫地杆距地下室底板面200,设置剪刀撑,计算书如下: 钢管支架计算书

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

sc200200电梯安装拆除施工方案(1)

SC200/200施工升降机安装及拆除方案 编制人:黄俊辉 审批人:李文学 北京杰驰霖建设工程有限公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工 注:场地及周边环境条件;辅助设备参数;施工计划;施工工艺流程和吊装步骤;安全保障措施;应急救援预案;计算书 1、安装方案应含应急救援预案; 2、在方案中应该列出被吊物一览表,明确每一步骤的吊点、重量、幅度还应明确其起重设别的负载率; 3、起重设备的站位、性能、吊索具、施工环境未明确说明;

一、编制依据: 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、安全施工手册 二、工程概况: 由北京新兴建宇建筑工程有限公司承包施工的潮青汇大厦装修工程的机械升降机设备分包给:北京杰驰霖建设工程有限公司,负责安装拆、升、降工作。该楼垂直运输主要采用壹台 SCD200/200型施工升降机。 统一编号:京根据施工要求升至:楼顶。 升降机装拆用的起重设备选用: 16T 汽车吊。 该楼房总高度为 29 m,地上: 6 层框架剪力墙结构,地震设防烈度为8度。 电梯安装高度 34 米,电梯基础为混凝土板式基础。 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位。 2、 SC200/200 电梯基础制作,基础混凝土强度等级 c30 待强度达到80%以后进行电梯安装。 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW。输电电缆为3*35mm2+2*10mm2。 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位。 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置。 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上。 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa。 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位。 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为300mm,基础尺寸5600mm×4200mm。混凝土板为钢筋砼。在基础中间预留200mmX800mm长方孔2个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到80%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 见附图。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收。 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注 C30 的砼应振捣密实。 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告。 五、外用施工电梯的安装和拆除

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工方案(基础做在回填土上)一、工程概况 睢宁县丽晶国际住宅小区一期工程位于睢宁县永安路以北中山北路以东。总建筑面积约12万平方米,由地下一层、地下两层,地上5层、12层、18层、25层层的一类框架剪力墙结构21栋高层组成。本工程睢宁县嘉实房地产开发有限公司投资开发,徐州民用建筑设计咨询研究院有限公司设计,徐州通达工程建设监理有限公司监理。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m(300m) 三、编制依据 1、各栋号楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册 3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程

四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程各栋楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于电梯位置布置在建筑物室外基坑上,考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于0.15MP,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认真 学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距1.488m,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后 每隔三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。 5、配备专用的电源箱,供电熔断器的电流为电梯额定电流的1.5---2倍(应直 接从工地变电室引入电源,距离不得超过30m,专用电源箱离升降机下电箱距离不得超过20m)。

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

相关文档
相关文档 最新文档