变配电室招标技术要求

一、变配电室安装工程技术要求

1.总则

1.1工程承包单位需具备相应的电力设备安装、调试资质。

1.2工程施工必须按照国家有关的标准、规范及当地供电公司相关的标准和要求

施工。

1.3变配电室的布置及电缆工程施工详见具体图纸。按图施工,不得擅自变动。

施工前需进行实地勘察。

1.4设备清单与图纸互为补充。

1.5设备技术要求与本工程安装技术要求互为补充。

2.工程范围:

2.1变配电室内变压器、高压柜、低压柜、直流操作电源等设备购置、安装和调

试。

2.2主变中性点接地制作。

2.3变配电室高压进线电缆购置(直埋时含土方方挖填及套管)、安装和试验(调

试)。

2.4高压柜至本室内变压器、以及本室内变压器至低压柜的母线(铜排或电缆)

制作、安装。

2.5变配电室整体调试(试验)、图纸深化设计及报装、验收、送电等。

2.6电气参数整定。

2.7电气二次系统接线施工。

2.8工程施工项目还包括所有进出电缆通道施工。

2.9工程结束时,提供详细的技术资料和竣工资料,包括各项试验记录和报告,

提供电气一次系统竣工图和电气二次系统接线竣工图。

2.10变配电室安全用具购置,详见附件一。

2.11变配电室内照明系统(包含应急照明)、设备用电、所用配电箱、布线。2.12技术要求、材料表、与图纸互为补充,材料以实际为准。

2.13电缆通道走向详见图示。电缆规格等电气参数按设计图册,图示提供的电缆

长度仅供参考,实际需求量由施工方根据实际电缆通道布置确定。电缆技术要求详见附件二。

2.14工程承包方式:采用总承包方式,按照“交钥匙”方式进行。

3.施工技术要求:

3.1执行规范:

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB(J 147-90)50147——2010;

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90;

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 149-90;

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ 50150-2006;

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ 50168-2006;

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006;

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-92;

3.2电气设备安装的技术要求

3.2.1高压设备的安装必须遵照国家相关规范进行施工

3.2.2高低压配电柜及其二次回路施工的技术要求:

3.2.2.1高低压配电柜的安装及其二次回路的施工应参照相关规范进行;

3.2.2.2按照已批准的设计图纸进行施工;

3.2.2.3盘、柜搬运和安装应采取防震、防潮、防框架变形和漆面受损等安全措

施;

3.2.2.4工程中采用的设备和材料,必须是符合国家现行技术标准的合格产品,

并有合格证,设备有铭牌;

3.2.2.5盘、柜上模拟母线的标志颜色符合国家标准;

3.2.2.6二次线路施工完毕,在测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的安全技术

措施;

3.2.2.7安装调试完毕后,建筑物中的预留孔洞及电缆管口应及时封堵。

3.2.2.8成列布置柜的水平度、垂直度、成列的一致严格按《10kV及以下变电

所设计规范》GB50053-94执行

3.3变压器及其外壳的安装严格按照《干式变压器安装规范》执行。

注:干式变压器的技术要求详见附件三

3.4接地装置施工

3.4.1 接地装置施工需参照《电气装置安装工程、接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006执行。

3.4.2 接地装置施工按照已批准的设计图纸要求进行。

3.4.3 采用的器材应符合国家现行标准的规定,并应有合格证件。

3.4.4接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前通知监理

和甲方做好中间检查及验收记录。接地装置验收在土建完工后安排进行,当接地电阻难以满足要求时,应通知设计单位采取相应措施,直至验收合格。

3.4.5 各种电气装置与主接地网的连接必须可靠焊接,接地装置的焊接质量应符合相关规定,接地电阻符合设计规定,扩建接地网与原接地网应为多点电焊连接。

3.5设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外均应采用镀锌制品;户外及电缆沟内

用的紧固件应采用热镀锌制品;电器接线端子用的紧固件应符合国家现行标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》中的规定;

3.6试验要求:

施工方应依据国家、部颁标准的要求进行所有项目的试验,并提供所有项目的试验报告书。

现场试验:按照“电力设备交接和预防性试验规程”相关项目和标准执行。

3.7工程验收:

3.7.1 工程结束后,总包方出具完整的竣工资料(包括试验、检测资料),经通电运行正常后一周进行现场初步验收。验收严格按国家电气装置安装工程施工验收标准执行,甲方将组织相关部门进行验收确认。

3.7.2 工程竣工验收时移交下列资料和文件:

3.7.2.1工程竣工图(份数甲乙双方协商确定)。

3.7.2.2设计修改文件及材料代用文件。

3.7.2.3主要设备、材料的产品说明书、试验报告、出厂合格证、材质单、随设

备提供的技术文件和进场验收签字记录。

3.7.2.4施工安装记录、隐蔽工程施工记录。

3.7.2.5电气设备交接试验记录。

3.7.2.6备品备件移交清单。

3.7.3操作与培训:施工方对三一操作员工进行免费培训,包括电气一次和二次系统接线,设备操作和使用方法等。

二、变配电室内设备技术要求:

1总则

1.1本技术要求中的高低压开关设备需符合国家相关的标准,以及电力行业相关

的标准和规定,高压柜、负荷开关柜需符合IEC420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、GB3906-91《3~35KV交流金属封闭开关设备》等有关标准。低压开关柜需符合IEC439-1《低压成套开关和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》等标准。

1.2产品出厂时,提供出厂合格证、3C认证、产品试验证书、电气二次接线图、

电气元器件合格证等技术文件资料。

2高压开关柜

2.1 高压开关柜性能要求:

2.1.1具有抗内部电弧事故能力,能保证事故情况运行人员的安全.

2.1.2所有设备的操作均在柜门关闭状态下进行,完善的五防联锁装置,有效的

防止电器误操作事故.

2.1.3设备外壳防护等级IP4X,手车室门打开时防护等级IP2X。

2.1.4更换断路器简便,手车互换性好。.

2.1.5二次线敷设在线槽内,接线简单。

2.1.6透过面板,极易观察到电缆室安装情况。

2.1.7快速接地开关用于接地和回路短接。

2.1.8与微机测控保护装置配合,构成了智能开关设备.给安装.调试.运行.维护

带来方便。

2.2 高压柜内设备各项技术指标及技术参数应符合或优于国家相关标准规定。

2.2.1 微机保护装置:高压开关柜中所含综合保护装置,由供方成套,开关柜厂负责成套安装在开关柜中并完成柜内接线。

2.2.2数字式在线温度监测仪:具有在线监测触头温度,二次告警,自建后台系统等功能。

2.3 进出线方式:根据设计图纸要求进行。

2.4 成套柜品牌选用知名品牌,高压断路器选用成套厂自主品牌或施耐德产品。柜上电气元器件配用成套厂自主产品外,也可按图上所示品牌配置。

2.5 其他技术要求按照设计图纸。

3高压负荷开关柜

成套柜品牌选用知名品牌,负荷开关选用成套厂自主品牌。柜上电气元器件配用成套厂自主产品外,也可按图上所示品牌配置。其他如名称、型号、额定电压、额定电流、额定开断电流、进出线方式、

合分闸形式、进出线方式等按照设计图纸要求。开关柜需具备“五防”。

防护等级:IP20(注:如与变压器柜并排布置,防护等级为IP30)

4低压配电柜

4.1电容补偿柜

4.1.1电容器、过电压保护器、总刀熔开关、熔断器、无功补偿自动控制器选知

名品牌产品。

无功补偿自动控制器要求显示以下参数:

回路cos¢、回路电流、线电压、回路有功功率、回路无功功率、谐波畸变率等。

4.1.2电容器的性能:

4.1.3 柜上一般电气元器件(指示灯、按钮等)除配用成套厂自主产品及图示品牌外,未确定品牌的电气元器件均需选用优质名牌产品。

4.1.4柜体尺寸(参考)2200(上)*1000(W)*1000(D)

注:热处理厂房用的电容补偿除满足以上要求外还应满足一下要求:

4.1.5 电容柜采用可控硅控制。

4.1.6 电容柜带温控自动通风冷却装置。

4.1.7 三相电抗器值按实地测试后配置。技术要求如下:

系统电压:400V 50HZ

电源:三相+PE

绝缘:660V

线性:1.8lp/ln

按实地测量做谐波耐流

品质因数:Q>20

IN时的自感值:<0.8T

H级绝缘材料:耐温180℃

内部保护通过热敏电阻和NC电抗器过温度保护连接。

4.1.8 柜内根据要求设置调谐滤波器

4.2 低压成套抽出式开关柜

4.2.1开关柜安装一只PMC530A多功能电表。

4.2.2柜内断路器参数按设计图纸。

4.2.3成套柜品牌选用知名品牌。

4.2.4开关柜断路器配用上述成套柜厂商自主品牌,或者施耐德。

4.2.5柜上一般电气元器件(指示灯、按钮等)除配用成套厂自主产品外,未

确定品牌的电气元件均需选用优质名牌产品。

4.2.6柜体尺寸(参考)2200(H)*800(W)*1000(D)

4.2.7框架式万能断路器的控制器为智能、数显式,标准型。

5. 直流装置:

5.1引用标准

DL/T 5120-2000《小型电力工程直流系统设计规程》

5.2 直流柜

5.2.1 防护等级:不低于IP32,柜内设备自然对流冷却。

5.2.2 直流柜应能承受20kA的短路电流,柜内母线采用绝缘铜母线。配线的绝缘、耐压等要求符合相应的国标或部标。

5.2.3 所有馈线开关采用优质、知名产品直流塑壳断路器。

5.3 系统功能要求

5.3. 1 系统具有微机管理功能,且控制方式具有自动和手动两套独立单元。

5.3.2 直流充电装置采用高频开关电源模块结。

5.3.3 直流系统具有监控管理及通讯单元。

5.3.4 通讯功能

通过通讯接口功能,确保在最短的时间内系统获取所有的实时数据和告警信息等,并实现数据上报。

5.3.5 直流馈线屏上装设直流接地装置。

5.4 蓄电池

5.4.1 蓄电池参数应满足国家相应规范。

5.4.2 设备中配套的蓄电池组安装在蓄电池屏内,设计寿命25℃蓄电池浮充寿命:10-15年;80%放电深度的循环寿命:≥1200次

5.4.3 蓄电池在大电流放电后,极柱不应熔断,其外观不出现异常。

5.4.4 蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于90%。

5.4.5 蓄电池包装应符合供货商有关技术文件规定。

5.4.6 蓄电池应有防爆能力。

5.4.7 蓄电池有一定的耐过充能力。

5.4.8 蓄电池架还留有敷设检测导线的走线槽。

5.4.9 蓄电池数量按设计要求确定并留有一定的备用。

6.质保:按国家标准实行“三包”

7.干式变压器技术要求详附件三

附件一:

变配电室安全用具清单

变压器前后及高低压柜前后的高、低压绝缘橡胶垫(高压侧必须用高压绝缘垫,要求符合国家标准,厚度为8mm,工频耐压实验10000V 1分钟不击穿);

1.绝缘手套二付(10KV);

2.绝缘靴二双(10KV);

3.安全防护帽(带面罩)二只;

4.10KV高压验电笔一支;

5.变电所专用工具柜一只,带玻璃门,规格~700*450*1800;

6. 1.5平方米模拟屏一面(需上墙)(高低压回路多时,可按需增大面积)

7.安全警示牌:小标示牌1套(8块/套)(有人工作禁止合闸),大标示牌(配电

重地闲人免入)2块:

8.接地线二副:

9.4个可移动式应急灯;

10.消防器具每个变配电室内配3公斤手提式二氧化碳灭火器2个(含灭火器

箱)。当配电室长度大于9m时增配24公斤推车式二氧化碳灭火器1个。

注:安全用具需经检验合格,竣工资料中需有合格检验证。

附件二

电缆、电线招标技术要求

一. 对生产厂家的要求:

1、投标厂家必须是知名电缆厂家

2、投标厂家应是质量好,售后服务好、守信用诚信企业的专业生产电缆、电线企业,并提供诚信证明文件。

3、投标厂家必须提供银行资信证明。

二、对绝缘、护套材料的要求:

所选用的绝缘和护套材料、性能必须提供材料符合标准(GB/T12706-2008、GB/T17755-1999)要求的证明资料、试验报告。

三、对芯线材料的要求:

1、铜导体材料:铜含量不低于99.95%,导电率97%以上,电阻率≤0.017777Ω·mm2 /m。

2、必须提供材料符合标准要求的证明资料、试验报告。

四、对成品的要求:

1、必须提供每批次的出厂试验报告,且必须符合国家标准GB/T12706-2008、GB/T17755-1999的要求。

2、电缆表面要有型号规格标示、标尺长度,表面光滑,外部无损伤。

3、电线表面光滑,外部无损伤,并应是相关要求的外表颜色;其中用于作PE线的,必须是黄、绿相间色。

4、对多股“芯”线(缆),每芯由多少“股”组成,每股的截面积等,必须符合国家标准要求。

五、对包装和标识的要求:

1、产品包装和标识应符合GB/T6995.3-2008、JB/T8137-1999标准要求;

2、电缆盘外需附电缆型号、规格、长度、合格证、出厂编号;

3、电缆“端头”必须采取防雨淋、防潮措施;

4、电线包装外,必须附电线型号、规格、长度、合格证、出厂编号等;

六、产品送样试验

1、供货商应根据具体施工现场的管理要求,随时配合所供产品的送检;

2、检验单位:必须是供货地省级及以上,且是国家技术质量监督部门认可的检验单位。

七、售后责任:

电缆、电线投入使用后,质量保证期:电缆不得低于2年;电线不得低于1年。质保期内由于供货商原因,造成产品不能正常使用,供货商应在24小时内自费到现场。与现场负责人协商维修或免费更换的具体内容。

附件三:

干式变压器技术要求

一、投标单位要求:

1、投标厂家必须持有国家质量技术监督局颁发的生产资质证明文件的变压器专业生产企业。

2、必须持有标书要求的所有型号、规格的国家质量认证中心强制性“CCC”认证等。

3、投标厂家必须通过ISO9001—2000质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证。

4、投标厂家应是质量好,售后服务好、守信用诚信企业的专业生产变压器企业,并提供诚信证明文件。

5、投标厂家必须有独立的法人营业执照,并是专业的变压器生产企业。

6、投标厂家的注册资金不少于5000万。

7、投标厂家必须提供银行资信证明。

二、采用标准

执行GB1094.1-1996、GB6450-86、B10228-1997、IEC73-85、IEC726-82有关标准。供方提供的产品应满足有关国家标准的最新版的要求

三、环境要求

1、海拔高度以使用地海拔为准

2、最高环境温度+ 40 ℃

3、最低环境温度-25 ℃

4、最大日温差25K

5、户内相对湿度:35℃时,日平均值≤95%,月平均值≤90%

6、地震烈度:8度

7、系统额定频率:50Hz

8、安装位置:户内

9、外绝缘爬电比距:户内≥20 mm/ kV

四、技术参数及要求

1、产品型式: 低损耗配电变压器(SCB11型)

2、产品型号:SCB11- / KV

3、最高温升:100K

4、温度极限:155℃

5、绝缘等级:F级

6、绝缘水平:工频额定耐受电压35kV,额定雷电冲击耐受电压75kV

7、频率:50Hz

8、相数:三相

9、局部放电量:小于5PC

10、短路动、热稳定满足GB6450要求。

11、干式变压器一次和二次引线的接线端子,应符合GB5273的规定。

12、干式变压器高、低压线圈采用铜箔绕制,玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘,树脂不加填料,薄绝缘结构,预埋树脂散热气道,真空状态浸渍式浇注,按特定的温度曲线固化成型,绕组内外表面用进口(附证明材料)预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂具有高电气性能、机械性能和热性能并且具有防潮、防

火、自熄功能。

13、干式变压器和金属件均有可靠接地,接地装置有防锈镀层,并有明显标志,铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

14、具有良好的防潮性,可以在100%湿度下正常运行,长期停用后不经干燥即可投入运行。

15、变压器噪音:不高于50分贝(风机不运行时)。

16、干式变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)应按凝露型考虑,并符合GB6450标准。

17、干式变压器应配备数字式温度控制器、风机等配件,并留有温度信号接口。

温度控制装置,具备温度越限报警功能及跳闸功能,变压器内应配有温控、温显和带计算机串行接口RS232或RS485,温度控制专用线长度100m;这些装置并应符合它们各自的技术标准。

五、试验要求

供方应依据国家、部颁标准的要求进行所有项目的试验,并提供所有项目的试验报告书给需方。

现场试验:按照“电力设备交接和预防性试验规程”相关项目和标准执行。

六、验收方式:

1、乙方应保证所提供的设备、配件为全新件,并要求设备运行安全可靠

2、乙方需提供设备《使用说明书》、《操作规程》元器件合格证(主要对插

接箱)等资料,以方便甲方操作维修保养使用;

3、双方按照经确认的技术协议、《使用说明书》、产品样本等对其功能和参

数进行测试

4、备件和易损件的供货方式及期限:

5、随机附件和易损件的规格数量以装箱单为准

6、乙方须保证以优惠价格及时供应备件和易损件,交货期30日内,付款

方式由其合同另行确定

七、售后服务及质保期:

1、供方应免费提供现场技术服务。在安装调试过程中,供方应协助解决安

装调试和试运行中出现的问题。

2、验收合格后,乙方对产品保修两年;在此期间发生质量问题,供方应无

偿修复或调换。

3、保修期满后,乙方终生对产品进行维修;使用年限不少于30年。

4、乙方接到甲方维修通知后12小时内(湖南地区)赶往甲方提供优质服务,

并应在48小时内修复,以上两项每延期一天则扣除质保金5%,在5日内不能修复的,则乙方有权要求退货并索赔该项目的全部费用。

5、凡未提到的其他工艺及要求,按国家标准及有关干式变压器的标准执行

注:外壳防护等级要求:与高压柜、低压柜贴临的两侧面要求为IP30 ,其他侧面为IP20,顶面为钢丝网。外壳材质和颜色:不锈钢(出厂时,外壳与变压器拼成一整体并可拆,高度、颜色、材质可参考高低压柜;到现场安装完成后外壳与变压器必须形成一整体)

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

供配电技术方案

1.1.1.供配电系统 1.1.1.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图 UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下:1)核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以

变配电室电气、接地安装工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油项目部变配电室电气、接地安装工程编号:

煤代油项目部变配电室电气、接地安装 施 工 组 织 设 计 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 一、编制依据 1、中国石化集团兰洲设计院提供的施工图纸,参图号0369-07120-

09136。 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002。 二、工程概况 本工程为煤代油项目部系统的总控制中心,分为照明动力、接地等三项电气工程。工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组。照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号的成套型吊链式荧光灯、应急荧光灯、吸顶式荧光灯、防水防尘弯杆式灯具、吸顶半球形灯具等,消防报警、通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内。照明配电箱安装1台,接地部分接地极采用GG50的镀锌钢管,室内外接地母线采用-40×4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子的制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3台,洞口补整修平。 三、施工生产准备 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底。 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证、动火证等相关手续; (3)机械设备及辅材进场; (4)施工人员的三级安全教育。 四、主要工程材料数量(附后)

招标内容及技术要求

招标内容及技术要求集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

招标内容及技术要求 一、招标内容及技术要求 1.招标设备名称数量表 2.招标范围 本次招标内容为燃气真空热水炉120万大卡二台(用于空调采暖及生活用水),包括真空热水炉本体(含安装此真空炉设备的配套空调采暖内置热交换器及生活用水内置热交换器、各种真空压力表、压力控制器、温度表、温度控制器、阀门、水位表、液位传感器等附件),燃烧器和鼓风机一体机组、微机控制系统和调节保护仪表装置、消音器等及附属设备。 投标方负责向业主和土建方提供燃气真空热水锅炉机组的基础图纸和相关基础配

件;负责燃气真空热水锅炉的调试,并配合系统调试,直至验收合格,交付招标方使用。 目前使用燃料为管道液化气,以后将改为管道天然气,投标人承担因燃料变化而引发的设备更换、安装、调试等工作,此部分内容在报价中单独列出,并计入总报价。 招标方从设备的设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对投标方进行全方位的综合考核。 3.燃气真空热水机组主要技术参数表

4.燃气真空热水机组其他技术要求 (1)锅炉采用卧式内燃结构; (2)内置直管换热器采用304不锈钢换热管; (3)提供有关设备检修空间的要求; (4)燃烧器选用意大利利雅路RIELLO或德国威索WEISHAUPT品牌,多段火调

节; (5)燃烧系统要求自动高压点火,自动送风,具有火焰监视功能; (6)热水机组检测调节功能应包括:热媒水温度、压力,换热器进出水温度显示及出水温度自动调节; (7)安全系统要求有超压、超温、燃气泄漏、防冻、燃气压力过高或低于设定值及其他突发故障时能及时停炉,排除故障后能够复位; (8)每台机组应装有PLC可编程控制器,包括显示屏、功能报警灯、提供与楼宇自控系统的标准通讯接口,开放通信协议。控制系统应有简体中文界面,并提供控制系统显示内容(说明显示内容)和故障报警内容(说明故障报警停机等安全保护内容)及设定功能内容(说明设定功能内容); (9)提供设备的专用工具清单 5.招标文件的其他要求 (1)投标方应提供所投设备的如下数据: ①设备型号 ②制造产地 ③锅炉形式 ④烟管结构 ⑤受热面积 辐射受热面积平米 对流受热面积平米 总锅炉受热面积平米 尾部附加受热面积平米 ⑥燃料形式 ⑦燃料消耗量 ⑧锅炉本体重量 ⑨锅炉本体尺寸(L×W×H) ⑩规格性能响应表 ⑾技术数据参数表 ⑿产品的先进性说明

产品技术参数及要求

产品技术参数及要求 开发区宁波路学校、实验小学教室多媒体配置清单 第1页共10页

第2页共10页

模块化设计:一体机内部模块化设计,以方便维护,中控采用内置式的连接线与其他组件连接,提高接插件的牢固度和可靠性; 尺寸设计:2030(长)*1270(高)*80(厚)mm 集成电脑配置不低于以下配置: 运算处理单元: CPU:H61平台,I3-2100或以上。主频:3.1GHz。 内存:4G DDRⅢ 硬盘:500G 集成:集成声卡、显卡、千兆网卡、WIFI 交互操作单元: 尺寸大小:尺寸≥84英寸,投影比例4:3 感应技术:红外感应技术 感应分辨率:≥4096*4096 感应工具:提供2支书写笔 快捷按键:单侧不少于16个快捷键,具有鼠标控制、页面注解、当前页回放、Office 注解、前后翻页等快捷键。 定位模式:至少两种定位方式供选择,其中包含6、12点两种; 处理速度:≥180点/秒 追踪/刷新率:≥30米/秒 驱动要求:免驱动,电子白板即插即用,防止防病毒软件对驱动的屏蔽 控制单元: 面板外观:薄膜式按键开关 按键功能:系统开关、电脑开关、音量调节、设备切换(PC/VGA输入/TV) I/O接口: 常用的中控操作面板、I/O接口位于左侧腔体正面,以方便操作。接口:VG A输入:≥1路;USB:≥3路;音频输入:≥1路;红外接收窗口:1路,用 以接收有线电视遥控器信号 互锁功能:中控提供PC和数影仪门禁的状态检测,可防止PC误关机或直接断电,避免系统的崩溃。 第3页共10页

控制功能:整机一键开、关机,为方便教师操作。 面板指示灯:设有运算单元和硬盘指示灯,对运算单元的运行状况一目了然。 摄像单元: 图像像素:500万像素 扫描幅面:≥A4(210mm×297mm) 镜头组合:1/3英寸CMOS镜头 变焦:22倍光学10倍数码 白平衡调节:自动 扫描速度:1秒 托盘要求:具有保护门禁,门禁和托盘为一体化设计,门禁翻转后即可作为数影仪的托盘。 操作要求:需从交互式软件中直接调用摄像单元,并在交互式软件中直接应用操作。交互应用软件功能: 1、 多种预览功能:支持至少四种以上预览,页面预览、资源预览、平铺预览、相片薄预览。 2、多文档支持:教师可在同一白板软件窗口中打开多个“白板课件格式”文档,可利用文档标签进行切换,方便教师灵活调用不同课件资源,对白板通用格式IWB文档的支持。 3、多用户登录:不同教师可自定义个人的登录账号和密码,根据个人的使用习惯,每个用户都可以具有独立的面板结构和自定义资源。 4、数字时钟功能:数字时钟倒计时结束后可设定自动动作,可前后页跳转或跳转特定页,可自动启动幕布,放大镜,探照灯,量角器,直尺,圆规等教学工具。 5、教学工具:直尺、量角器具有吸附功能,双击页面中的直线,直尺能够自动吸附直线并标注长度;双击页面中的弧线,量角器能够自动吸附弧线并标注角度;支持直尺两点画直线功能,量角器两点画弧和扇形功能。 6、双页显示功能:能够同时显示两个页面,并且支持页面锁定即只翻动一个页面。 7、课件预览:提供课件页面缩略图方式和标题结构树方式的预览,点击缩略图或者标题可以快速定位到相应页面。 第4页共10页

变配电工程技术规范

变配电工程技术规 范

第四章高低压变配电设备系统测试 4.1 总则 4.1.1 说明 测试和试运行是用于确定系统是否完全符合说明与规定、设 计意图和有关部门的要求。本章并无提及有关部门对测试的 要求,但本承包单位须负责与所有有关部门协调及议定其对 测试的要求,以确保整个高低压变配电系统于合约竣工期前 获得全部批准。 4.1.2 一般要求 A. 除了在本〝技术要求〞其它章节内要求外,本承包单位 还应实施各项必要的试验和试运行,这包括工厂内进行 的试验、施工期间的现场试验、交工试运行和验收试 验,具体由本章规定。 B. 业主方/建筑师或业主代表将会参与所有试验,本承包单 位须在试验举行前不少于十四天提出书面通知。 C. 所有的测试须按经业主方/建筑师所认可的规格和程序进

行,同时在完成试验后须提交所有试验记录文件一式三 份供业主方/建筑师审阅。所有系统安装必须完成所有标 注在本说明书内所要的试验并经业主方/建筑师审核认可 后,方可正式移交业主方使用。 D. 本承包单位须负责有关系统试验及测试所需的一切费 用,包括修正在试验过程中所发觉不妥善的地方及再试 验的费用,同时亦需包括一切试验及测试时所需的议器 及设施。 4.1.3 质量保证 A. 有关执行各系统的试验、调节和试运行工作的人员须具 有五年或以上担任相同工作的经验。 B. 仪表的度数测定:所有用于风量和水量平衡的仪表须在 事前测定度数。 C. 当室外条件接近设计条件时始进行有关系统的测试,调 节及平衡。

D. 测试和试运行按下列的标准及规范: 1. 有关的中国标准及实施法规(特别是消防、供电和 环保的要求)。 2. 电机工程师学会布线规则 (IEE) 第十六版。 3. 英国标准。 4. 相关的屋宇装备工程师学会CIBSE的测试指引。 4.1.4 交付 A. 提交执行系统测试及平衡队伍的人员组织表。 B. 提交测试及试运行的计划及时间表。 C. 提交测试及试运行所拟定的步骤及报告表形式。 4.1.5 制造厂内进行 A. 厂内测试须按有关中国及英国标准,包括全部常规电气 及机械测试。另外,还应包括为了满足本议标文件要 求,由业主方/建筑师所提出的测试。对于任何中国及英 国标准和本议标文件中证明包括进行的设施,其测试应

招标文件技术要求内容

第二部分技术规格及要求 一、工程范围及设计标准 (一)、工作范围 1、人工冰场系统的深化设计(满足现有场地条件、采用最优化的设计方案、达到符合国际冰上运动项目比赛要求)、设备和材料的供应运输、施工、安装、测试、启用和质量保证、售后服务等全部工作(即“交钥匙工程”)。 2、冰场承包方应为人工冰场所有工作阶段和设计阶段的总协调单位,并负责向项目总承包方、项目设计方提供人工冰场所需要的外部接口、工作条件等资料。 3、在由业主验收后,冰场承包方应承担设备安装和制造缺陷的修复责任并应保证冰场混凝土冷冻层平整度(1830平方米内±5mm,3m靠尺±2mm)、龟裂等其他一切质量问题。 4、提供冰场制冷系统运行所需的一切设备、材料以及安装、调试材料、培训等,如:制冰主机及水泵、冷却水塔、系统管道和阀门、保温、各设备配电和控制柜、电源线和控制线、永久性钢筋混凝土冰场地层系统及设备 [含内防潮隔汽层、保温层、防水层、内埋制冷排管的混凝土层、冰面涂料及冰面划线]、国际标准冰球场围板、红外线冰面温度监控系统和自动控制系统、机房设备减震。 短道速滑的界墙和冰球、花样滑冰不一样,需要单独采购,由投标方单独报价。 冰场的灯光音响系统不包含在本承包合同内。 冰球场的计分系统不包含在本承包合同内,由大屏幕供应商一并供应。 5、工程界面划分。总包方完成制冷机房内设备基础、地面防水及排水系统、提供DN32给水管至机房指定位置、配电线缆接至指定控制柜的输入端子;完成冷却水塔设备基础、却水塔旁提供DN32的给水点一个、溢流及泄水接口;铲冰车房地面及融冰槽的施工、提供DN32给水点一个、地面排水及融雪槽泄水施工;完成系统管路穿越建筑的孔洞的开凿和恢复;完成冰面结构层伸缩缝外围的混凝土地面和排水沟施工。 承包方完成冷却水塔的就位、完成冷去水塔至制冷机房冷却水管与相关设备的对接、完成冷却水塔配电与系统控制柜的对接;完成制冷机房成套设备的安

标的物主要技术参数及其他要求

标的物主要技术参数及其他要求: (二)什邡市红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 1、项目名称:红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 2、目的意义 (1)项目建设意义 作为四川新农村建设示范点和人口文化示范基地,什邡市师古镇红豆村川西婚俗人口文化苑,倡导大人口宣传理念,以艺术的表现手法,群众喜闻乐见的形式,把婚俗文化、爱情文化、婚庆文化与婚育文化有机地结合在一起,形成了独具什邡特色的人口文化模式。通过红豆树、人口文化走廊、经典爱情故事浮雕和月老艺术雕像,对古今爱情故事、文学作品和婚俗习惯进行诠释,在潜移默化中,让群众接受人口文化,了解人口计生工作,从思想观念、价值取向、移风易俗、伦理道德、行为规范等进行正面引导,达到人口文化的宣传效果。全国“幸福家庭万里行”(什邡站)和四川“健康相伴、幸福同行”启动仪式等重大活动的都先后在红豆村举办。截止目前,除阿坝州外,全省其他市(地、州)均派人前来观摩和学习,为全省转变人口计生宣传模式提供了良好的示范效应和可借鉴的模式。 近年来,随着经济的飞速发展,人民的生活水平逐年提高,广大群众的健康意识明显增强,

的又一次改革,健康生活与家庭幸福将成为卫计系统和大人口宣传理念中的主要内容。升级打造红豆村,修缮原有川西婚俗人口文化苑,新建以卫生健康知识、健康生活与家庭幸福为主题的红豆村人口文化·健康生活服务项目,既是对红豆村川西婚俗人口文化内涵的延续与丰富,也是卫生计生部门新的宣传理念和宣传模式的有效尝试与积极探索。 (2)改造原因与目的 一方面,红豆村经过前三期的打造,虽然形成了一定的规模,也起到了较好的示范效应,但随着时间的推移,后续资金缺乏,日常维护难以保障,导致红豆村川西婚俗人口文化苑部分雕塑、仿古展版不同程度地出现了损坏和损毁,爱情文化博物馆也被调整为国学教育基地。另一方面,由于卫生计生机构合并后,新的卫生计生宣传要求,川西婚俗人口文化苑的宣传主题与宣传内容都需要进一步丰富,应将公共卫生、健康知识和幸福家庭等融入其中,形成主题突出,内容丰富,独具特色,寓教于乐,群众互动参与的人口健康文化示范基地。 3、服务项目内容 (1)建设目标 全面提升红豆村“川西婚俗人口文化苑”的品质,整合卫生计生宣传工作内涵和外延,融入健康教育、婚俗婚育文化、幸福家庭建设等理念,增加适合当前卫生计生新形势的宣传内容,为百姓打造全面的、丰富的乡村旅游与人口文化健康生活相结合的宣传阵地。 (2)项目具体内容 ①、"健康之路"创意造型 以在道路上奔跑的人的剪影作为设计创意,通过运动的人物形象,和“健康之路”这一文字说明,生动活跃地展现健康这一主题。 ②、"红豆"创意小品雕塑 以红豆为元素制作小品雕塑,利用了红豆村自身的特色,强化游客对红豆村的认识。

单元门招标文件、技术要求等

X X单元门制作与安装工程 招标文件 招标人: 地址: 联系人: 联系方式: 编制时间:

目录 第一部分投标须知 第一章投标邀请文件 第二章工程信息 第三章招标文件及组成 第四章投标文件要求 第五章投标文件的评审 第六章其他说明 第七章招标文件附件 第二部分合同条款 第三部分图纸 第四部分工程技术要求及工程规范 第五部分报价清单

第一部分投标须知 第一章、投标邀请文件 本工程招标由我司成本管理部负责组织进行。贵单位的投标资格预审已获通过,现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标,有关主要事项如下: 1、投标人必须按照招标文件做出准确答复。 2、请凭本邀请文件于到领取招标文件。 3、投标文件的递交截止时间:,对截止时间以后所递交的投标文件,不予接收。 4、递交投标文件的地址:沈。

第二章、工程信息 1.工程概况 本工程XX街。 2.招标范围及招标内容 2.1按招标人提供的XX等招标图纸以及本招标文件的要求,完成所有住宅部分单元 门制作与安装工程:包括但不限于材料费(含满足甲方技术标准要求的一切辅材 及工序)、制作费、运输费、五金配件、仓储费、安装费、报验检测费、文明施 工费、产品保护费、质保期内的维保费、税金、利润及其他一切临时及永久性的 工程费用,并包括所有为完成本工程所必须的费用(如安装用水电费等),无论该 项目是否在规范、图纸或工程合同里加以特别说明。综合单价也包括所有政府有 关部门在发出验收合格证等文件之前所要求完成的一切有关的工作和费用、以及 向政府部门办理所有手续所须发生的一切费用。 2.2本工程共11栋楼18个单元,暂定分两期供货,具体以实际工程为准,清单详见 附件: 第一期暂定工程范围:6栋高层住宅(2#、3#、4#、5#、6#、7#) 第二期暂定工程范围:5栋高层住宅(1#、8#、9#、10#、11#) 3.工程期限 3.1暂定: 一期:预计开工日期: 2015年 6 月 01 日。其中7#楼需延长安装单元门 时间3个月左右 预计竣工日期: 2015 年6 月 30 日。 二期:预计开工日期: 2016年 3 月 01 日。 预计竣工日期: 2015 年3 月30日。 3.2具体以双方签订的合同约定的准确开工时间及竣工时间为准,相关约定详见合同 条款。 4.报价内容 4.1由投标人根据招标文件要求及图纸情况,报出华府丹郡乾豪单元门制作与安装工 程所需人工费、材料费(含满足甲方技术标准要求的一切辅材及工序)、制作费、运输费、五金配件、仓储费、安装费、报验检测费、文明施工费、产品保护费、 质保期内的维保费、税金、利润及其他一切临时及永久性的工程费用,并包括所

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

变配电室施工方案

变配电室设备安装施工方案 方案内容:工程种类、特点和材质要求,施工顺序,施工方法和操作要点,材料运输,与土建的配合等。 一、施工准备: 1、人员准备;专业技术人员2名、普工3-4人、电焊工1名, 组成安装班组。由班长负责人员调度、技术质量控制、安全监 督和管理。 2、工具准备;电焊机1台、手电钻2把、手持切割机1把、 套筒扳手1套、电锤1把、电镐1把、钳子、水平尺、水准仪、 改锥等工具。 3、安全设施准备,安全帽、梯子、防滑垫等 4、材料清点,按厂家发货清单,对照到场货物清点核查,数 量、规格和型号都正确无误。 5、进场设备材料报验,按照验收、技术资料规范表格制表后 报监理验收确认。 电气安装 1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程盘、柜及接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 2成套盘、柜安装 2.1安装程序 熟悉图纸→定位放线→外观检查→基础支架制安→就位找正→质量检查→电气整定调试→压线→质量检查 2.2现场条件要求 2.2.1屋顶、楼板、门窗施工完毕; 2.2.2预埋件符合设计; 2.2.3影响设备安全的其它施工全部结束。 2.3外观检查 2.3.1设备规格、型号符合设计要求,零部件齐全; 2.3.2技术文件齐全; 2.3.3外观应良好,无机械损伤。 2.4安装要求 2.4.1基础型钢安装允许垂直度偏差不应大于1mm/m,全长不应大于5mm;水平度偏差不大于1mm/m,全长5mm;位置误差及不平行度小于5mm; 2.4.2基础型钢应可靠接地;基础型钢宜高出地面10mm;但高压开关柜基础型钢与地平便于手车移动。 2.4.3盘、柜及其内部设备与各构件间连接应牢固。 2.4.5盘、柜应可靠接地,装有电器的可开启的门,应以铜软线与接地构架可靠地连接; 2.4.6成套柜安装要求:机械闭锁、电气闭锁动作准确,可动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密;辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠;

技术要求及主要技术参数

技术要求及主要技术参数 液压支架用阀执行标准:GB/T 25974.3-2010煤矿用液压支架第3部分液压控制系统及阀。 主要参数: 1、所有阀类必须满足买方所要求的流量及压力要求,严格按照国家、行业最新标准《液压支架用阀》制造试验,并具备国家矿用产品安全标志证书(非安标规定产品除外)。 2、所供阀锁必须满足招标方装配和使用的要求。中标后供货方提供图纸与买方校核安装尺寸,并按校核后图纸规定的标准制造验收。 3、操纵阀要安装自锁装置,手把要能方便拆卸,便于更换内部弹簧。操纵阀要带操纵指示牌,指示牌黄底黑字,底色荧光,字体要大,便于井下查看。 4、招标清单中标注不锈钢的阀锁必须选用GB1220-2007不锈钢的国家标准规定的马氏体不锈钢原材料或不低于马氏体不锈钢材质性能要求的其他不锈钢原材料制造。特殊要求:换向阀中的弹簧均为碳素弹簧钢;操纵手柄柄体为201不锈钢;操纵机构中的压块为40Cr钢。 5、锥面截止阀要优化结构,避免出现难以开关的情况。 6、所有阀包含必须的密封件,O型橡胶密封圈应符合GB3452.1-3452.2的规定,其余橡胶制品应符合图样及技术文件的要求。 7、塑料挡圈应符合密封圈用挡圈的有关国家标准规定。 8、阀座的塑料制品采用聚甲醛棒(管)材料加工制造。 9、快速接头连接尺寸应符合标准的规定。 10、管式螺纹连接尺寸应符合GB2878的规定。 11、产品检验合格出厂时,所有通内腔的孔应加塑料堵

或帽封好,外部加工表面涂抹防锈油。 12、阀的各连接部位加工光滑、无毛刺。 13、本次招标各种阀锁及其配件必须与淮北矿业在用的阀锁配件可以通用互换。 14、本标为年度采购量(数量根据实际需求改变)

变配电技术共23页文档

第七章变配电技术 第一节电力系统概要 一、电力系统组成 电力系统是由发电厂、送电线路、变电站、配电网和电力负荷组成的系统,是将生产、输送、消费电力的环节经电力网有机联结成的整体。简单的电力系统见图7-1。 图7-1 电力系统 发电厂将燃料的热能、水的位能或动能、核能等转换为电能。电力系统至少含有两个以上的发电厂。发电机输出的电压一般需要升压后送往送电线路。 送电线路指电压35kV及35kV以上的电力线路。送电线路是电力系统的主要网络。其作用是将电输送到各个地区的区域变电站和大型企业的用户变电站。送电线路分架空线路和电缆线路。 变电站构成电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电力。可分为区域变电站(中心变电站)和用户变电站。 配电网由电压10kV及10kV以下的配电线路和相应电压等级的配电站组成。其作用是将电能分配到各个用户。配电线路也有架空线路与电缆线路之分。 电力负荷包括国民经济各部门用电及人民生活用电的各种负荷。二、电能质量指标 电压及对称性、频率、波形、可靠性是电能的基本质量指标。 电压主要受系统内无功功率的影响。电压指标通常用用户受电端电压

与系统额定电压偏差的相对值来衡量。电压偏差的相对值表示为 式中,U和U N分别表示实际电压和额定电压。用户电压太低的危害是: ①电动机起动困难甚至无法起动; ②电动机转速下降,对于恒功率负载,电流增大,发热增加; ③用电设备达不到额定出力; ④装有欠电压保护的设备停机或不能起动; ⑤灯具发光效率降低,气体放电灯起动困难或无法起动; ⑥无线电设备工作质量下降。 用户电压太高有增加线路和设备发热,缩短其使用寿命等危害。 用户供电电压允许变化范围见表7-1。三相电压不对称不得超过5%。各相电压应依次相差120。电压波形应为正弦波形。 表7-1 用户供电电压允许变化范围 线路额定电压U N电压允许变化范围 35kV及以上10kV及以下低压照明农业用电 5% U N 7% U N 5% U N ~ 10% U N 5% U N ~ 10% U N 频率主要受系统中有功功率的影响。电力网频率允许偏差见表7-2。 表7-2 电力网频率允许偏差 运行情况频率允许偏差 /Hz 正常运行 中、小容量系统 大容量系统0.5 0.2

变配电室安装工程记录表 建筑电气安装工程检验表(全)

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表GB50303- 2002

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录表

裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002

电缆沟内和电缆竖井电缆敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 GB50303-2002

单位(子单位)工程名称子分部(系统)工程名称验收部位、区、段 接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 GD2406009 GD2406049 GD2406015 GD2406050 安装单位 项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 1 接地装置测试点的设置 第24.1.1条 监理(建设)单位验收记录 主 2 接地电阻值测试 第24.1.2条 控 防雷接地的人工接地装置的 3 接地干线埋设 项 接地模块的埋设深度、间距 目 4 和基坑尺寸 接地模块设置应垂直或水平 第24.1.3条 第24.1.4条 5 就位 第24.1.5条 1 接地装置埋设深度、间距和 第24.2.1条搭接长度 目 般 2 接地装置的材质和最小允许 规格 项 3 接地模块与干线的连接和干 线材质先用 第24.2.2条第24.2.3条 专业工长(施工员) 施工班组长 安装单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 一

变配电室电气接地安装工程

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油工程部变配电室电气?接地安装工程编号: 工程监理机构 总监理工程师

日期

本表由施工单位填写一式三份,建设?监理?施工单位各留一份 煤代油工程部变配电室电气地安装 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 施 工组 织 设计

年月 一、编制依据 二、工程简况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计 划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE 措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 编制依据

1、中国石化集团兰洲设计院提供地施工图纸,参图号0369-07120-09136. 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002. 二、工程简况 本工程为煤代油工程部系统地总控制中心,分为照明动力.接地等三项电气工程.工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组.照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号地成套型吊链式荧光灯.应急荧光灯.吸顶式荧光灯.防水防尘弯杆式灯具?吸顶半球形灯具等,消防报警?通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内.照明配电箱安装1 台,接地部分接地极采用GG50 地镀锌钢管,室内外接地母线采用-40X 4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子地制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3 台,洞口补整修平. 三、施工生产准备 1 、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底. 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证.动火证等相关手续;

招标产品清单与技术要求内容

第四部分:招标产品清单和技术要求 一、工程要求 1、本工程为一体化工程,包括纯水设备的安装调试和整个工程管路的安装,要求设计合理,管路不外露,接口整齐美观,节省空间,达到资源优化配置;操作系统全面、直观,一旦水质发生异样,反应迅速;能够进行自我维护,定期消毒,满足水质要求、实验室用水量。 纯水机放于五楼纯水间,采用单循环供纯水管路,管路由下层楼顶穿越楼板供至用水点(穿越楼板采用穿墙管并密封,参照建筑施工规范进行施工和验收)。为三、四、五层实验室供水。每个中央实验台和 C309边台水盆处各有一个出水点(总计16个),C303、C403、C503 边台预留超纯水终端机接水口(总计3 个)。满足水、电设计要求,并与实验台相配套。有关安装问题,需要中标方与设计院进行协商,并将最终方案交由甲方确认。 2、纯水制备工艺流程:(或设计更优的生产流程) 自来水—自来水增压泵—主机前预处理装置(包括砂滤、活性炭装置,具有自动反冲洗

功能,加热器,软化器(自动切换)、保安过滤器,在线余氯、电导、硬度报警装置)一进入 中央纯水主机增压泵一反渗透装置及清洗装置一水质及水温监测一EDI电渗析(或混床)—出水水质及出水水温监测—内置350L水箱—纯水循环泵—过滤器—紫外线杀菌装置— 0.2um 在线除菌过滤装置—循环水路消毒口—进入终端精密抛光混床(不可再生树脂)— 进入主机外的大楼循环管路—用水使用点—循环管路—管路回水压力自动监测。

、技术要求 应符合GLP规范的一体化整机设计。 2.1进水水源:城市自来水 系统应带有全自动加压,软化及自动反冲,和20微米、5微米缠绕滤芯、活性碳滤芯三级过滤预处理系统。 2.2产水水质 电阻率:18 M -cm (纯化膜块产入管网的水质) > 15 M -cm (管网的水质); 总有机碳TOC: <10ppb ; 细菌:<5CFU/mL ; 颗粒:0.2um 在线微过滤器; PH 值:5.0 ?7.5。 2.3产量 产水量:每小时200升RO水;日产能4800 升; 循环管路流速〉1m/s ; 反渗透回收率:75%。 2.4储水箱 350升PE材质无死角水箱(内壁光滑度小于0.8阿,并提供证书材料证明),配有除菌复合空气过滤器,水箱内置在主机的封闭流路中,采用放射喷注球式回水装置确保水箱内壁所有部位能够接触流动水,主机可自动控制水箱的消毒清洗。 水箱和主机内所有配置均需有国际权威认证。

《变配电技术》Word

第七章 变配电技术 第一节 电力系统概要 一、电力系统组成 电力系统是由发电厂、送电线路、变电站、配电网和电力负荷组成的系统,是将生产、输送、消费电力的环节经电力网有机联结成的整体。简单的电力系统见图7-1。 图7-1 电力系统 发电厂将燃料的热能、水的位能或动能、核能等转换为电能。电力系统至少含有两个以上的发电厂。发电机输出的电压一般需要升压后送往送电线路。 送电线路指电压35kV 及35kV 以上的电力线路。送电线路是电力系统的主要网络。其作用是将电输送到各个地区的区域变电站和大型企业的用户变电站。送电线路分架空线路和电缆线路。 变电站构成电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电力。可分为区域变电站(中心变电站)和用户变电站。 配电网由电压10kV 及10kV 以下的配电线路和相应电压等级的配电站组成。其作用是将电能分配到各个用户。配电线路也有架空线路与电缆线路之分。 电力负荷包括国民经济各部门用电及人民生活用电的各种负荷。 二、电能质量指标 电压及对称性、频率、波形、可靠性是电能的基本质量指标。 电压主要受系统内无功功率的影响。电压指标通常用用户受电端电压与系统额定电压偏差的相对值来衡量。电压偏差的相对值表示为 式中,U 和U N 分别表示实际电压和额定电压。用户电压太低的危害是: ①电动机起动困难甚至无法起动; ②电动机转速下降,对于恒功率负载,电流增大,发热增加; ③用电设备达不到额定出力; ④装有欠电压保护的设备停机或不能起动; ⑤灯具发光效率降低,气体放电灯起动困难或无法起动; ⑥无线电设备工作质量下降。 用户电压太高有增加线路和设备发热,缩短其使用寿命等危害。 用户供电电压允许变化范围见表7-1。三相电压不对称不得超过5%。各相电压应依次相 %100%N N ?-=U U U U ?

XXX住宅楼变配电室安装工程施工组织设计

第一卷某住宅楼变配电室安装工程 (1) 第[章工程概况 (1) 第二章主要施工方法及确保工程质量的技术组织措施 (2) 第'章安全生产的技术组织措施 (2) 第】章文明施工和环境保护的技术组织措施 (3) 第、章确保工期的技术组织措施人员管理体系 (3) 第■-章售后服务计划 (3) 某住宅楼变配电室安装工程 工程概况 一、工程项目名称及地址 项目名称:某住宅楼(16#、3#、5#)变配电安装工程地址:朝阳区西大望路6号。 二、施工范围该工程为某新建住宅楼(16#、3#、5#)高压配电室,主要工作包括: 1、16#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SC弘1600kVA/10kV) 2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安 装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套(4面),盘柜间控制电缆敷设、接线,绝缘扫。 胶垫铺设; 设备整体传动试验调试; 设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清 2、3#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至3#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器 (SCBo-lOOOkVA/lOkV) 2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜 间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。 3、5#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至5#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器 (SCBo-lOOOkVA/lOkV) 2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。 三、工程的质量目标工程质量优良。

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案 审批: 审核: 编制: 日期: 一、工程简介 石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。 本工程得六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#与2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段与Ⅱ段高压进线柜每路为3×300得高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内得照明、直流屏充电与高压柜内交流用电。每个高压配电室得I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。然后再根据各个低配室得情况送至各低配室得变压器。六个高压配电室得高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案得编写依据 本方案得编写就是以设计提供得施工图纸与国家得有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写得。 1、河北建筑设计研究院有限公司设计得东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸与系统图。

2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-91 3、东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所电气设备制造图纸。 4、设备厂家所附带得技术文件资料。 5、有关得电气试验,运行安全操作规程。 三、送电前得准备工作 1、电气试验 (1)主要试验设备名称 2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格得高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。 (2)电气调校试验程序如下

相关文档
相关文档 最新文档