施耐德软启动器使用作业指导书

XXXX纸业集团股份有限公司 铜版纸工厂动力车间 名称施耐德软启动器使用作业指导书 修订时间2008-10-16 版本 01 编号TBZDQ03 页数 2 适用范围各工厂施耐德软启动器使用单位 一.需用工具: 一字,十字螺丝刀,手钳, 二.具体内容: 1.软启动的端子介绍: CL1、CL2:两端子为软启动器的控制电源 R1A、R1C:可编程继电器1的常开触点,最小开关能力,DC6V时为10mA,AC230V时为1.8A R2A、R2C:启动结束继电器的常开触点 R3A、R3C:可编程继电器3的常开触点 STOP、RUN:启动器停止、运行 LI3、LI4:为可编程输入,LO1、LO2:可编程逻辑输出,AO1:可编程模拟输出 24V:电源逻辑输入,LO+:电源逻辑输出 COM:I/O公共端;PTC1、PTC2:PTC传感器输入 2.软启动的控制方式 2.1 RUN、STOP逻辑输入端的功能2线控制:运行和停止是 由状态1和0进行控制,RUN、STOP输入状态同时考虑,在 上电或故障手动复位时如果有运行命令则电动机会重新启 动 2.2 3线控制:运行和停机由2个不同逻辑输入端控制,断 开输入可停机,在运行端的脉冲一直存储到停机输入断开为 止。

2.3在上电或故障手动复位时或在一个停机命令之后,电机只 能在运行输入端断开后跟着一个新脉冲时才能上电。 3.软启动的过温保护 3.1启动器会根据受控制的额定电流和实际吸收的电流持续的 计算电机的温升 3.1.1温升可能由长时间或短时间的欠载或过载引起。 3.1.2启动器出厂设置为10级保护,可以使用PrO菜单修改保 护等级 3.2启动器显示的热保护对应于加热时间常数。 3.2.1如果电机超过了其额定温升阀值(电机热状态=110%), 激活过载报警。 3.2.2如果超过了临界温升阀值(电机热状态=125%),热故 障将使电动机停止 3.2.3在出现启动延长时,即使显示的值低于脱扣值启动器也 能由故障或热报警脱扣 3.2.4如果没有禁止热保护,则热故障可以由继电器R1指示 3.2.5软启动热控制系统可以防止在电动机温升过高的情况下 重新启动电机 三、注意事项及相关案例: 铜版纸工厂空压机用一软启动器显示内部故障报警,且不能复位,确定软启动器坏。按照本作业指导书更换施耐德软启动器 四、补充修改内容: 修改内容修改原因修改人确认人时间

施耐德ATS系统常见问题汇编

施耐德ATS系统常见问题汇编 -----转自施耐德官网 ATS型号双电源出厂时ACP,控制器和IVE之间是否已经接线? 没有接线,需要客户自己接线,接线已经标配客户按图纸将接线插头接好就可以。 BA、UA控制器及其ACP底座上面的R、E、25三个点上,哪两个端子之间有电压? 25与R之间,E与R之间有电压,电压为220V或380V,与控制器一样的。 ATS系统中控制器BA/UA有什么区别?其底座ACP如何连接电源线? BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。 BA:AC220V时,从N、R主回路断路器上口的相线、N线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,从N、R主回路断路器上口的A 相、B相(或C相)分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子。 UA:AC220V时,将UA的A选择开关拨至“0”位,从N、R主回路断路器上口的相线、零线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,将UA的A选择开关拨至“1”位,此时UA有断相保护功能,从N主回路断路器上口的A相、B相、C相、引至ACP底座上N小开关的1、3、5端子,从R主回路断路器上口的A相、B(或C相)引至ACP底座上R小开关的1、5端子。 ATS中ACP的组成? 1.为电源提供保护和自动控制电路的两台PM25M断路器; 2.控制BA/UA控制器的两台继电器接触器; 3.连接到控制器的端子块。 且控制电压和IVE和电动机构相同。 ATS中辅助控制面板ACP的作用是什么? 1通过2个具有极高限流能力的P25M断路器为BA或者UA控制器提供保护,电源取自常备两个断路器的进线端 2通过两个继电接触器控制断路器的开合功能 3通过内置端子块将断路器与BA或UA控制器连在一起 ]ATS中控制器如何安装? 有两种安装方式:直接安装在辅助控制板上(ACP)或者在开关柜上开孔安装在门板上。 ATS NSX100~630自动电源转换系统由哪几个部分组成? 两台断路器(均带电动操作机构、一个OF、一个SDE); 一台安装底板及机械联锁装置;

施耐德软启动的原理及应用

施耐德软启动的原理及应用 摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动性;MCC;控制柜,价格,参数。 1、软启动器的性能及特点 软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击,启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压)范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以最小电流获得最佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行最佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升,具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单,体积小,重量轻,安装调试方便,具有可控硅过热和过电压保护。 2工作原理与运行特点 三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压。 2.1软启动的主要启动方式 (1)电压双斜坡启动详见说明,在启动过成中,电机的输出力矩随电压的增加而增加,在启动时提供一个初始的启动电压Us ,Us 根据负载的大小可调,将Us 调到大于负载静摩擦力矩,产生最佳启动特性。这时输出电压从Us 开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur,电机也基本达到额定转速。软启动器在启动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。 (2)限流启动:就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过设定值的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长,知道输出电流达到预先设定的电流限值Im ,然后保持输出电流I < Im 的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,达到额定转速。连轧厂冷剪机中用的软启动器采用的是限流启动,减少传统方式中的在启动过程中有很大的长时

施耐德软启动器软起动器常见故障诊断

施耐德软启动器,软起动器常见故障诊断 故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。本文转自IAC工业自动化(中国)商城:https://www.wendangku.net/doc/ab2064828.html, 故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 故障-F 03(过热):出现此故障是由于软起动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些: 一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;

二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; 三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右); 四、内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置

施耐德软启动的故障代码

施奈德软起动的故障代码:施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英文的。故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。 INF 内部故障OCF 过电流PIF 相序颠倒EEF 内部存储器故障CFF 通电时无效配置CFI 无效配置PHF 电源缺相FRF 电源频率超出允许范围USF 动力电源故障 CLF 控制线路故障SLF 串口故障ETF 外部故障STF 启动时间过长OLC 电流过载OLF 电机热故障 OHF 启动器热故障OTF由PTC传感器检测到的电机热故障 ULF 电机欠载LRF 稳定状态下转子锁定 施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软动启器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。

故障-F 03(过热):出现此故障是由于软启动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右);四、内部的接线插座是否松脱。以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软启动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软启动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软动启器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单??→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择高级模式选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3.在主菜单中使用软启动器按钮选择 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择10??→?ENT (确认) ②选择减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4.在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择 逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC+??→?ENT 进入实用菜单??→?ENT 使用软启动器按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:ENT++

软启动器常见故障及解决

软启动器常见故障及解决 1、瞬停: 引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。 2、起动时间过长: 出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 3、输入缺相: (1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱; (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; (3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情 况下的要求(一般在20~30欧左右); (4) 内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 4、频率出错: 此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 5、参数出错: 出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG” 键,就重新输入好了现厂值。 6、起动过流: 起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。 7、运行过流:

ATS施耐德软启动操作流程

A T S施耐德软启动操作 流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单? ?ENT ?→ ?出现配置菜单? ?→ 参数设置:①选择高级模式选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择线电压选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT输入电机额定电压? ?→ ③选择电机额定电压选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT输入电机额定电流? ?→ 2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择起-停控制选项? ?→ ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? 3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择加速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择10? ②选择减速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? ?→ 4. 按钮选择高级保护菜单(1)? ?ENT ?→ 参数设置:①选择过流阀值选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择130? 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择逻辑输入2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择继电器R1选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ③选择继电器R2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ 6.使用软启动器ESC按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC + ? ?→ ?ENT按钮选择? ?ENT ?ENT进入实用菜单? ?→ ?→ ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

施耐德ATS22软启动器用户手册

ATS22 软起动-软停止单元用户手册

施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发 中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。 施耐德电气 能效管理平台 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在 住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源, 施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助 您——善用其效,尽享其能! 施耐德电气 善用其效 尽享其能 凭借其对五大市场的的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德 电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其 在建筑楼宇、IT 、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

施耐德atsD型控制器用户手册修订稿

施耐德a t s D型控制器 用户手册 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

D 型控制器 用户手册 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 ● ● ● ●

Schneider Wingoal (Tianjin) Electric Equipment Co., Ltd 下面的符号将用于本手册的说明,提醒您注意潜在的危险,或者请您注意那些阐述、简化过程和关键操作。 身安全危险或本开关的不可恢复性损坏。 : 关键性操作,提示您使用不当时,可能使控制器工作于非正常状态。 :提供另外的信息或简化的操作方法。 请注意: 电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。未按使用手册操作而造成的不良后果,施耐德电气公司将不负任何责任。

控制器功能介绍 本控制器工作电压为AC380V,工作频率为50Hz,主要功能是进行电压采集,根据电压的实时值进行故障判断(三相断相、欠压、过压和失压),并控制转换开关进行相应的转换动作。用户还可根据实际需要选配电流模块实现实时电流、有功功率和有功电能的显示。另外,控制器提供多组无源节点的输入和输出,包括故障输出、负荷卸载、发电机启动、动作无源输出、远程投备(无源输入)、消防联动(无源输入)以及通讯接口,具体接线参见第节。 控制器安装及接线说明 1.1.控制器外形尺寸 图1 D型控制器外形尺寸

1.2. 控制器二次接线 1.2.1. 控制器端子说明 1.2.2. A1-A3备A4-D2,A5-RJ,A6-OUT,A7-D3,A8-D1,A9-NJ,A10-12,主 A2A3A4A5A6A7A8A9A10 A11A12OUT B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12 故障输出 负荷卸载 主转备备转主 发电机启动 C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10 空 D3 NB RB 空 远程投备 消防联动 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12 A B A`B` G 空 IC*IB*IA*动作输出 RS485 IC IB IA ? 动作输出:当机构中电机转动时,常开触点闭合; ? 故障输出:当常用或备用电源故障时,常开触点闭合; ? 负荷卸载:在电网-发电机模式下,常用电源故障,常开触点闭合; ? 发电机启动:在电网-发电机模式下,常用电源正常,常开触点闭合,常用电源故障,常开触点打开; ? RS485:通信用端口,A’ B’为通信预留端口; ? IA~IC :电流互感器输入端口I*为输入端,I 为输出端;(输入额定电流5A ) ? 远程投备(无源):短接此两点,机构转到备用位置,开关状态主分备合;(可靠 距离10m) ? 消防联动(无源):短接此两点,机构转到双分位置,开关状态主分备分;(可靠 距离10m,WTS-D800~5000系列不具备该项功能) : 控制器的发电机启动端子在常用电源正常时常闭触点断开,当常用电源故障时常闭触点闭合以接通发电机启动电路;常开触点与之相反,请用户注意。 : 两台断路器的主回路相序必须一致。 : 非标产品使用,连接等应按照非标产品实际定制情况而定 接地线必须可靠,以确保操作人员使用安全。 附:无源输出端子电气参数:

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德A T S 22软启动设置流程 1.在 界面按一下软启动器 按钮进入主菜单??→?出现配置菜单 ??→?ENT 参数设置:①选择 高级模式选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择 电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流? ?→?ENT (确认) 2. 在主菜单中使用软启动器 按钮选择 高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择 起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3. 在主菜单中使用软启动器 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器 按钮 选 择10??→?ENT (确认) ②选择 减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4. 按钮选择高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择 过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器 按钮选择 130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器 按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择 继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。 试机!!!

恢复出厂设置:ESC + ? ?ENT使用软启动器 ?→ ?→ ?ENT进入实用菜单? 按钮选择? ?ENT ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? ?→ 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

施耐德软启动

1、软启动器的工作原理与应用 三相交流异步电动机启动性能主要有两个指标,启动电流倍数和启动转矩倍数,而电动机的起动转矩直接与电机所加电压的平方成正比,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就可以降低起动转矩,软启动器就是在电动机启动时通过改变加在电机上的电源电压,以减小启动电流和启动转矩来实现电动机的软启动的。 软启动的限流特性可有效限制冲击电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作;对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的使用寿命。 1.1、软启动器的工作原理 软启动器的工作原理指的是在三相电源与电机间串入三相并联晶闸管,利用晶闸管的移相控制原理,改变晶闸管的触发角,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸,待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压。此外软启动器还可以实现软停车,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电动机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。 1.2、软启动器的运行特点 (1)能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小,对电网无冲击电流,减小负载的机械特性; (2)起动电压上升斜率可调,保证了起动电压的平滑性,起动电压可依据不同的 U范围内连续可调; 负载在30%-70% N (3)可以根据不同的负载设定起动时间; (4)软启动器还具有负载短路保护、缺相保护、起动时间过长保护、失压保护、过热保护、欠压保护、三相不平衡保护等各种保护。 1.3、软启动与变频器和传统减压启动方式的不同之处 软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压不改变频率。变频器具备所有软启动器功能,但软启动器相比变频器价格更便宜,结构相对简单的多。 鼠笼型三相异步电动机传统的减压启动方式有星三角起动、自耦降压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。 软启动与传统减压起动方式的不同之处是:

施奈德ATS48软启动器参数设置之令狐文艳创作

施耐德ATS48软启动器参数设置表 令狐文艳 No.DQB-07042304 编制:审核:批准:页数:1 页 功能设置值说明 菜单代码名称 Set 菜单In 电机额定电流* 电机铭牌额定电流 ILt 限制电流400%电机额定电流的百分比 ACC 加速斜坡时间30S 力矩从0~Tn(额定力矩)的上升时间Tq0 初始启动力矩20%电机额定力矩(Tn)的百分比 Sty 停机类型选择 d 力矩斜坡停机 dEC 减速斜坡时间30S 力矩从Tn(额定力矩)~0的下降时间EdC 转自由停车阀值20%电机额定力矩(Tn)的百分比 PRO 菜单tHP 电机热保护10 10级,重载应用设为10级 ULL 电机欠载激活OFF 不需欠载保护 tLS 超长启动时间* 超过此时间报故障,现场根据需要设置 OIL 电流过载激活dEF 稳定运行时电机电流超过LOC设置值且持续时间超过 tOL LOC 电流过载阀值110%电机额定电流的百分比 tOL 电流过载时间60S 电流超过LOC开始延时,低于LOC-10%复位 PHr 防止线路相序颠倒123 电源相序为L1-L2-L3,反向报故障。 tbS 起动前的时间2S 自由停车后,下次起动前的延时。 PHL 缺相阀值10%电机额定电流的百分比 PtC 激活PTC电机保护OFF 无PTC电机保护 ArS 自动重启动On 电源故障时,间隔60S重起动6次 rtH 复位电机热状态no 不复位电机热状态 drC 菜单tLI 力矩限制OFF 无限制 bSt 电压升高水平80%启动施加100ms调整电压dLt 按三角形接法OFF 三角形接法时设为ON SSt 小电机测试OFF 小电机测试时设为ON CLP 力矩控制ON 按力矩斜坡启动/减速LSC 定子损耗补偿50%启动不稳定时降低该值tIG 减速增益40%减速不稳定时调整该值CSC 级联功能激活OFF 功能无效 ULn 线电压* 电源电压 FrC 线路频率* 电源频率 I/O LI3 逻辑输入LIr 故障复位

ATS22施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单 ? ?→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择 高级模式选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择 电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择 起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮 选择10??→?ENT (确认) ②选择 减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4. 按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到 界面。 试机!!! 恢复出厂设置:??→?ENT 进入 实用菜单??→?ENT 按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:

施耐德ATV48软启动器

ATS48 软起动器 用户手册 User's Manual

ATS 48 中文 ENGLISH 中文2 English 84 1

中 文 2

3 中 文 目录 起动器设置步骤4出厂配置6初步建议7技术规格 8 操作建议9起动器-电机组合12尺寸18安装建议 20壁挂式或落地式安装的壳体21电源端子22控制端子 27 连线/RUN-STOP 命令28应用接线图29热保护39显示组件及编程43远程操作盘选件46设定菜单 (Set)47保护菜单 (PrO) 52 高级设定菜单 (drC)56I/O 菜单 (IO) 60第二电机参数菜单 (St2)64通讯菜单 (COP)68参数显示菜单 (SUP)70兼容性表 73 维护 74故障、原因、处理方法75配置/设定值表 80

中文起动器设置步骤 1、ATS 48 的交货 ?检查印在标签上的起动器型号与定单相对应的提货单上标注的型号是否一致。 ?打开ATS 48的包装,确认在运输过程中没有发生损坏。 2、根据 20 页和 21 页上的指导安装 ATS 48 3、按如下步骤连接 ATS 48: ?控制线路电源 (CL1 - CL2),确保电源断开 ?主电源 (1/L1 - 3/L2 - 5/L3),确保电源断开 ?电机 (2/T1 - 4/T2 - 6/T3),确保电机电压与电源电压匹配 注意: 如果使用旁路接触器,应将其连接到电源端的 L1, L2, L3 和 ATS 48 上的端子 A2, B2, C2 上。见 30 页图。如果在电机三角形绕组中使用 ATS48???Q / ATS48???YS316,应遵循 10、11 页的说明以及 31 页的图示。 ATS48 电力部件框图 进线电源 2/T1 4/T2 6/T3 电机 A2 B2 C2 起动器旁路 4

施耐德ATS技术操作规程

Schneider Electric (China) Investment Co., Ltd. 施耐德电气(中国)投资有限公司 ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否 正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否 在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或 380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP 上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧P25M分别合闸(两台 断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合 闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指示断路器的合分状 态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器 分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备用电源R侧); 合上 N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧 断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault指示灯亮(红色),电源 并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N 侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢 复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电 源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工作电源运行,此操作 过程中,控制器电源指示均正常;

施耐德软起故障说明

故障代码故障现象/类型故障原因解决对策 bLF 制动顺序·未达到制动器松开电流 ·制动器接合频率阈值bEn=nO(未设置),制动器控制bLC已赋值·检查电机/变频器连接 ·检查电机绕组 ·检查FUn-菜单中的Ibr设置(见79页) ·设置bEn(见79页) CrF 电容器负载电路 ·负载继电器控制故障或充电电阻损坏·更换变频器 EEF EEPROM故障 ·内部存储器故障 ·检查周围环境(电磁兼容性) ·更换变频器 InF 内部故障·内部故障 ·直流10V电路出现短路故障·检查周围环境(电磁兼容性) ·检查直流10V电路 ·检查AI1、AI2和RJ45的连接情况·更换变频器 OCF 过电流 ·SEt-菜单和drC-菜单中的参数不正确 ·惯性或负载太大 ·机械阻滞·检查SEt-菜单和drC-菜单中的参数·检查电机/变频器/负载的大小 ·检查机构状态 SCF 电机短路·变频器输出短路或接地 ·当几个电机并联使用时变频器输出有严重的接地泄露电流·检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘性 ·减小开关频率 ·串联连接电机与扼流圈 SOF 超速·不稳定 ·驱动载荷太大·检查电机,参数的增益与稳定性·加一个制动电阻 ·检查电机/变频器/负载的大小 tnF 自整定失效·特殊电机或电机功率与变频器不配套 ·电机与变频器没有连接·使用L或P比例(见29页的Uft) ·在自动调节期间检查有无电机 ·如果下游有接触器,在自动调节时须使其闭合 COF CANopen总线故障 ·CANopen总线通信中断 ·检查通信总线 ·请参考产品说明文件EPF 外部故障

·按照用户要求·按照用户要求 LFF 4-20mA损失 ·输入AI3上的4-20mA给定值损失·检查输入AI3的连接 ObF 减速期间过压 ·制动太突然被再生型负载驱动·增大减速时间 ·必要的话安装制动电阻 ·如果brA功能与应用兼容,激活它(56页) OHF 变频器过热·变频器温度太高 ·rSC参数设置不对·检查电机负载,变频器通风情况与周围环境 在重新起动之前须等变频器冷却下来 ·重新设置rSC参数 OLF 电机过载 ·电机电流过大触发此故障·检查ItH设置(电机热保护 )(20页) ·检查电机负载,在重新起动之前须等变频器冷却下来 OPF 电机缺相·变频器输出缺相 ·下游接触器打开 ·未连接电机或电机功率太小 ·电机电流瞬时不稳定 ·检查变频器与电机间的连接情况 ·如果使用下游接触器,设置OPL为OAC(89 页的FLt-菜单) ·在低功率电机上测试或进行无电机测试 在工厂设置模式,电机缺相检测为激活状态 (OPL= YES) 为了在测试或维护环境中检查变频器(用不 着切换到与变频器额定值相同的电机,这在 大功率变频器的情况下特别有用),使电机缺 相检测功能失效(OPL=no) ·检查并优化参数UFr(21页),UnS与nCr(26 和27页),使用参数tUn(28页)进行自动整 定 OSF 过压·线电压太高 ·电源受干扰 ·检查线电压 PHF 线路相位故障·变频器电源不正确或有保险丝熔断 ·一相故障 ·3相ATV31使用单相电源 ·负载不平衡 此功能仅用于带负载的变频器 ·检查电源连接与保险丝 ·复位 ·使用3相电源 ·通过设置IPL=nO(90页的FLt-菜单)禁止故 障 SLF 总线故障

施耐德atsD型控制器用户手册

施耐德a t s D型控制器用 户手册 Prepared on 22 November 2020

D型控制器用户手册 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 SchneiderWingoal(Tianjin)ElectricEquipmentCo.,Ltd 尊敬的客户: 谢谢您使用本公司生产自动转换开关电器(以下简称开关),为了您的安全和正确使用本产品,敬请您在安装、电路连接、运行、维护检查前,熟读本手册。本手册仅适用于带D型控制器的开关 下面的符号将用于本手册的说明,提醒您注意潜在的危险,或者请您注意那些阐述、简化过程和关键操作。 身安全危险或本开关的不可恢复性损坏。 :关键性操作,提示您使用不当时,可能使控制器工作于非正常状态。 :提供另外的信息或简化的操作方法。 请注意: 电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。未按使用手册操作而造成的不良后果,施耐

德电气公司将不负任何责任。 控制器功能介绍 本控制器工作电压为AC380V,工作频率为50Hz,主要功能是进行电压采集,根据电压的实时值进行故障判断(三相断相、欠压、过压和失压),并控制转换开关进行相应的转换动作。用户还可根据实际需要选配电流模块实现实时电流、有功功率和有功电能的显示。另外,控制器提供多组无源节点的输入和输出,包括故障输出、负荷卸载、发电机启动、动作无源输出、远程投备(无源输入)、消防联动(无源输入)以及通讯接口,具体接线参见第节。 控制器安装及接线说明 1.1.控制器外形尺寸 图1D型控制器外形尺寸 1.2.控制器二次接线 1.2.1.控制器端子说明 1.2.2.A1-A3备A4-D2,A5-RJ,A6-OUT,A7-D3,A8-D1,A9-NJ,A10-12,主 ?动作输出:当机构中电机转动时,常开触点闭合; ?故障输出:当常用或备用电源故障时,常开触点闭合; ?负荷卸载:在电网-发电机模式下,常用电源故障,常开触点闭合; ?发电机启动:在电网-发电机模式下,常用电源正常,常开触点闭合,常用电源故障,常开触点打开;

施奈德ATS切换开关

施耐德ATSQ2Y型智能双电源自动转换开关 ATSQ2Y型智能双电源自动转换开关 ■主要特点 ■采用最新开发的电动操作 机构具有结构简单、外观美 观、可靠性高、使用寿命长等 优点。 ■配以高性能的智能型ATS控 制器,采用单片机控制程序控 制,抗干扰能力强,保护精度 高,操作方便。 ■保护功能齐全,具有过载保 护、短路保护、断相保护、过 欠压保护,远距离控 制消防信号、故障报警等功 能。 ATSQ2Y(整体式) ■ATSQ2Y外型尺寸及安装尺寸 规格A D B C H1H2 尺寸3P4P3P4P ATSQ2Y-63380400250335360225<14226 ATSQ2Y-100395420250350380225<14226 ATSQ2Y-160440470250395430225<19026 ATSQ2Y-225440470250395430225<19026 ATSQ2Y-400565610330520550300<20026 ATSQ2Y-630/800755820330710780300<23026■参数见表: 型号ATSQ2-100/225ATSQ2-400ATSQ2-630/800 机械寿命500030002500

电寿命10001000500使用寿命总次数60040003000 额定工作制 不间断工作制 过电压切换整定值 115%Ue(不可调节,出厂时已调整好) 欠电压切换整定调节范围 (60%~85%)Ue连续可调触头转换时间 ≤2s 分闸延时 t1 0.5~0.6s连续可调 合闸延时 t2 0.5~0.6s连续可调 ■主要规格及性能表 型号可选配 断路器 极数 断路器分断 能力Icu(KA) 断路器 额定电流(A) 断路器额定 工作电压 额定绝缘 电压 ATSQ2Y-63 MS1-63三极25、3510、16、20、32、 40、50、63 AC380(400)500四极35 ATSQ2Y-100MS1-100三极35、50 16、20、32、40、 50、63、80、100 AC380(400) 690四极50 ATSQ2Y-225MS1-225三极50、65 125、160、180、 200、225 AC380(400) 690四极65 ATSQ2Y-400MS1-400三极50、65250、315、 350、400 AC380(400)690四极65 ATSQ2Y-630MS1-630三极50、65 500、630AC380(400)690四极65 ATSQ2Y-800MS1-800三极50、65700、800 AC380(400)690四极65 ■智能型控制器功能注解 自动控制器对两路电压同时进行检测,当电源电压高于额定值的110%时判为过电压、低于额定电压的60%~80%(由用户预调)时判为欠电压,微机对检测结果进行判断并作出处理,然后发出分闸、合闸、发电、卸载、报警等相应指令。上述检测结果显示在控制器面板上,也可通过串口与计算机相连,以便用户查找原因。智能控制器、功能分为自投自复适用于电网与电网之间;自投不自复适