为了确保我矿生活的基本保证和通讯、监控、通风、排水设备的正常运行,经矿会研究决定,投入我矿备用发电机供电,确保地面生活基本保证、通讯、监控、提升和井下监控、通风、排水设备的正常运行。防止向电网反送电,确保人身安全,特制定停送电措施。

1、组织措施

(1)规范用电,用电前签定安全用电协议

自备电源用户在用电时先要签定自备电源客户用电协议,协议主要内容有用电地址、用电容量、电源使用方式、安全规定、设施维护责任、约定事项、违约责任等,以保证安全用电。

(2)建立自备电源客户档案,健全设备台帐

自备电源客户台帐要齐全,客户档案要全面,包括用户名称、T接线路编号名称、发电地址、产权分界点、变压器

数据、发电机数据、双投开关数据等。

(3)加强用电服务,建立重大事项应急预案

供电所设置自备电源客户兼职专责人,作为供电所和客户联系的桥梁,提供全过程全方位的安全可靠用电服务和用电咨询服务,做到“内转外不转”;每月召开一次自备电源客户座谈会并设有联谊制度,以加强供电所与客户思想交流,为客户作好安全用电政策宣传;建立重大事项应急预案,做好重大事项的安全准备工作。

(4)定期检查

所用电管理人员定期对自备电源用户进行检查,及时发现和处理问题,特别是对不安全因素,要限期抓紧整改,对违反《自备电源客户用电协议》的,应及时制止并按有关规定严肃处理,并作好记录。

(5)按时培训

根据工作要求,供电所定期对自备电源客户专职电工组织业务培训,提高业务技能。培训内容丰富多样,既有各种电力生产法律法规的学习,又有实际操作技能的训练,作到安全教育培训和生产实际相结合,防止走过场和形式化。

处)装设明显标志;配电室有自备发电机管理的技术措施和管理措施制度,并有值班人员名单,实行昼夜值班等制度:

2、技术措施

(1)为确保供用电双方的安全生产,提高客户用电的可靠性,防止因双电源或自备发电机组倒送电至公用电网而造成人身伤亡或设备损坏等恶性事故,与电网有关联的自备电源客户,其两路电源之间必须有电磁型或机械型闭锁装置,并不得任意拆除闭锁等安全技术装置;

(2)自备电源客户在进户线电杆处(电缆线路在电源电缆头

(3)自备电源客户接线方案、用电设备、电源等如需更动,一定要征得供电部门同意,在供电所专职人员指导下进行;

(4)用户线路计划检修停电时,供电所事先通知用户,并根据《国家电网公司安全工作规程》的有关规定,对可能到送电到检修线路的分支线(用户)都要挂设接地线,以保证检修人员安全。

3、双电源的管理

检查双电源的运行管理工作,是一个重要的问题。近年来,由于管理不严,曾发生过多次反送电造成的人身触电事故。因此必须加强这方面的管理。

双电源用户,不论是从电力系统双回线供电的用户,还是有自备发电机的用户,在倒闸操作中,都具有可能向另一条停电线路倒送电的危险性。还有一种情况是用户甲有可能通过低压联络线向用户乙倒送电。这些都会造成人身伤亡事故。防止这种危险的方式有以下几种:

(1)两条以上线路同时供电的用户,分段运行或环网运行、各带一部分负荷、因故不能安装机械的或电气的联锁装置的用户,这些线路的停电检修或倒换负荷,都必须由当地供电部门的电力系统调度负责调度,用电单位不得擅自操作。用户与调试部门应就调度方式签订调试协议。用户应制订双电源操作的现场规程,指定专人负责管理并应定期学习和进行考核,以保证操作正确。

(2)由一条常用线路供电,一条备用线路或保安负荷供电的用户,在常用线路与备用线路开关之间应加装闭锁装置,

以防止两电源并联运行。对装有备用电源自动投人装置的用户,一般应在电源断路器的电源侧加装一组隔离开关,以备在电源检修时有一个明显的断开点。用户不得自行改变常用、备用的运行方式。

(3)一个电源来自电力系统,另备有自备发电机作备用电源的用户,除经批准外,一般不允许将自备发电机和电力系统并联运行。发电机和电力系统电源间应装闭锁装置,以保证不向系统倒送电。其接线方式还应保证自发电力不流经电力部门计费用的动力、照明电能表。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

2020年主平硐施工安全技术措施

2020年主平硐施工安全技术 措施 Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020年主平硐施工安全技术措施 白布煤矿隶属于贵州天润矿业有限公司,我部承建白布煤矿(一期)井巷工程第二合同段,现在轨道大巷联络巷施工已经20米,距离主平硐剩余23米。为了抓紧进度,努力完成节点计划,根据业主安排协调,由我部施工主平硐300米,最后与重庆川九建设有限公司承建的主平硐进行贯通。根据现场条件,为了确保完成进度计划和生产安全、高效、优质的进行施工,特编制以下安全技术措施。 一、施工顺序 现在我部施工是从进风斜井方向往水平轨道大巷方向进行施工,施工至三号交叉点时开始施工轨道大巷联络巷,联络巷方位角为108°,-3‰坡度,联络巷总计43米,施工到位后开始按照63°的方位角进行对主平硐的施工(简称主平硐反掘)。

二、技术参数及支护形式 主平硐按照业主单位要求,我部需要完成300米,然后与川九公司施工的主平硐正掘进行贯通,巷道形状为直墙半圆拱型,巷道施工腰线为1000mm,具体断面尺寸为:掘进断面为17.42㎡,净断面为15.8㎡,巷道掘进高4.170米,掘进宽4.740米,墙高1.8米;巷道净高4.05米,净宽4.5米。 支护方式为锚网喷,锚杆采用L=2000mm,?=20mm的树脂螺纹钢锚杆,托盘为120ⅹ120mm的6mm钢板制作,锚杆布置间排距为800ⅹ800mm;钢筋网片采用?=6.5mm盘圆钢制作,网片规格为1000ⅹ2000mm,网格为100mm,网片搭接长度不得低于100mm,采用8#铁丝进行绑扎,绑扎距离为300mm;喷浆支护厚度为120mm,喷射混凝土标号为C20,临时支护必须及时跟紧迎头,严禁空顶作业。 三、施工方法 采用湿式打眼正向装药光面爆破的方式进行,全断面一次性起爆,放炮时,人员必须全部撤出地面,采用远距离地面放炮,

复产复工安全技术措施范本

巫山县晶宝煤业有限公司 2016年 复 工 复 产 工 作 预 案 2016年2月28日

会审意见表

巫山县晶宝煤业2016年复工复产工作预案 根据巫山府办发【2016】13号”关于做好煤矿企业春节后复工复产工作的通知和“巫山安监发【2016】10号”及“巫山安监发【2016】11号”文件和结合2016年2月26日巫山县煤炭工业局召开的全县煤矿春节过后复工复产安全会议精神,2016年2月27日上午9:00分,矿长组织召开了2016年春节过后复工复产前的工作预案会议,成立工作预案领导小组,按照工作预案进行部署,对矿井井上下进行拉网式全覆盖不漏死角安全隐患大排查。 一、成立工作预案领导小组: 组长:张怀高(矿长) 副组长:张士平(技术矿长) 成员:范英仓(安全副矿长)刘兆鹏(生产副矿长)魏光山(机电副矿长)裴建海(调度室主任) 方芳(安全科长)李振良(通风科长) 孙德蒙(机电科长)刘利伟(技术科长) 卢士平(掘进队长) 二、张怀高矿长布置,由工作领导小组各成员带领安全科、技术科、通风科、机电科、掘进队长等负责人各负其责集中开展一次安全隐患大排查和整改治理行动,周密安排复工、复产的各项工作,切实消除事故隐患,确保矿井复工

复产期间的安全,并由技术科制定整改方案,相关负责人认真按规定进行排查。 三、复工前,检查主扇风机运行情况,确保主扇风机24小时不间断运转,认真做好瓦斯检查及排水工作。必须做好复工复产期间的工作安排和领导带班值班工作,确保24小时不漏岗,不脱岗,保证通讯畅通,防患于未然。做好值班巡检和矿井重要生产部位的安全保卫。 四、排查时间:2016年3月1 日进行井上全方位隐患大排查工作。2016年3月2 日进行井下全方位隐患大排查工作。 五、检查系统:按照煤矿采、掘、机、运、通、监测监控、煤矿灾害、煤矿六大系统建设、地面库房、道路两侧山体滑坡和碎石隐患、炸药库、蓄水池、两堂一舍、煤场、翻煤平台等作业场所,使矿井上下安全生产全面覆盖,不留盲区,不留死角,全面地开展隐患排查整治 六、井上排查线路:办公楼→3号风井风机房→主副斜井井口工业广场→1号风井风机房。 井下排查线路:地面→副斜井→北翼总进风→避难硐室→中央配电室→井下中央水泵房→1号回风斜井井底车场→井下主皮带运输大巷→揭煤石门平巷→西五上山→1103运输巷→采区回风下山→采区皮带运输巷→1101悬移支架进风巷→1101悬移支架回风巷→3号回风井井底车场→采区

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

春节工地停复工措施及计划

春节期间停工及春节后复工计划 由于春节将至,我项目部决定于年月日至2015年3月20日停工休假。为了保证在停工休假期间无任何质量安全事故的发生,特做以下措施: 停工措施: 一、安全事故的预防 1、施工现场于年月日下午6点前全部封闭,除 留守人员外,无关人员禁止入内。 2、加强对施工现场内的基坑等临边作防护检查,对未完善的临边 防护于年月日下午6点前整改完善。 3、对施工现场内的机械设备试运行,正常后拉闸断电。 4、对施工现场内的临时用电,除照明外其余电路全部断掉。 二、施工现场剩余材料、机械设备的处理 1、对施工现场剩余钢材、水泥等材料采取集中分类堆码,并做好 下垫上盖等防冻防雨措施。 2、砂石料采取保温薄膜覆盖等做防冻防雨处理。

3、对施工现场内的小型机械设备入库房,大型机械设备集中堆放, 并做好防护、防雨处理。 三、做好防火防盗工作 1、工地内禁止燃放烟花炮竹。 2、对停工休假期间,特派专职人员留守,日夜巡逻,发现盗窃立 马报警并告知领导;项目管理人员轮流值班。 3、项目管理值班员及留守人员值班期间禁止酗酒、赌博。 4、项目管理值班员及留守人员在工地不得使用大功率电器(电磁 炉、取暖器等)。 值班期间的工作及注意事项: 1.每一值班人员须与接班人员当面交班,告知其值班期间的情况, 并做好交接班记录。未能当面交接班者双方均按缺勤一天处理; 2.做好防火、防盗工作; 3.值班人员要保持电话畅通; 4.遇到突发事件拨打紧急电话,并及时通告相关领导。 复工措施:

一、报到时间 项目部全体人员与2015年3月19日前报到,对未报到的人员按缺勤处理(有事请假的除外)。 二、现场检查 1、核查剩余材料及机械设备是否被盗,对被盗物品做报警立案处 理。 2、检查剩余材料是否受损:对生锈轻微的钢筋除锈后方可使用, 生锈严重的钢筋按不合格产品处理;对失效的水泥按不合格产 品处理;对受冻的砂石料除冻后使用。 3、检查现场临时用电线路是否存在漏电短路现象。对现场漏电短 路现象加以整改,并于2015年3月20日下午6点前整改完善。4、检查基坑临边防护是否受损,对受损的临边防护加以整改,并 于2015年3月20日下午6点前整改完善。 三、复工准备 1、对施工现场可用剩余材料的数量加以复核,制定相应的材料计划,防止因材料不足而影响施工进度。 2、对复工后的工人再次进行质量、安全技术交底,明确严禁酒后上岗,防止因节日喝酒后上岗而引发安全事故。 3、通知各班组长,配备相应的工人于2015年3月20日到岗,确保复工

回风大巷反掘过冒落带安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.回风大巷反掘过冒落带安全技术措施正式版

回风大巷反掘过冒落带安全技术措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 我公司回风大巷反掘工作面沿10+11#煤下分层掘进,为实体煤层,由于上部 10+11#煤上分层留有部分煤柱,压力集中,局部煤层松软,随掘随垮,造成局部10+11#煤上分层及9#煤层冒落,巷道超高,为确保该掘进工作面安全进行,特制定如下安全技术措施,望作业人员遵照执行,安监人员监督实施。 一、用竹架板将已支护巷道两帮背实背严,用矸石充填饱满,控制上部两帮煤壁垮落范围扩大。 二、用2寸钢管将已支护好的棚架、

棚腿连接成一整体,连接长度不得小于 10m,间距1m,防止两帮煤岩垮落推倒棚架。 三、够一棚间距后及时进行支护,将原对棚中心距由0.8m,改为0.6m,缩小棚距,增加支护密度,提高支护的抗灾能力。 四、棚架顶部用钢筋网配合竹架板铺实、铺严,回填矸石,厚度不得小于 0.5m,以增加棚架的稳定性,然后根据集团公司要求,用木垛料全断面接实。木垛料规格为:1200×200×150(mm),木垛质量必须平整稳定,符合要求。 五、用长度6m的轨道制作前探梁,根数不得少于6根,用竹架板铺实铺严,

工作面停、复工安全技术措施

编号:AQ-JS-06611 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工作面停、复工安全技术措施Safety technical measures for stoppage and resumption of work face

工作面停、复工安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 2011年1月30日——11年2月18日期间,公司停产放假,为了保证在停产放假期间4307回采工作面的安全,并能顺利复工,特制定本措施。 一、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三直两平”。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将顶梁、侧护板全部打出,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在1.9m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须完成进刀工序,并停在顶板完好处。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处顶梁全部打出。将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,

将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 5、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。两巷内存放的废旧棉纱、废油脂必须升井处理,严禁扔进采空区内。 6、两巷的超前支护严格按规定支设,顶板破碎或有淋水的地方,必须用戴帽点柱(木柱帽:0.5m×0.2m×0.1m)加强支护。上、下口煤壁如有松动,必须加打临时贴帮柱将松动煤体背紧背实。 7、停工前,由当班跟队干对两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱、损坏的木柱帽必须全部更换。卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架达到规定初撑力。 8、必须将所有电气设备全部停电闭锁。如需使用潜水泵、乳化液泵,必须在使用完后停电。 9、停工前,工作面下口的排水系统必须形成,保证水泵、排水管路完好,并能正常使用。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂好风障。

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

回风大巷反掘过冒落带安全技术措施示范文本

回风大巷反掘过冒落带安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

回风大巷反掘过冒落带安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 我公司回风大巷反掘工作面沿10+11#煤下分层掘 进,为实体煤层,由于上部10+11#煤上分层留有部分煤 柱,压力集中,局部煤层松软,随掘随垮,造成局部 10+11#煤上分层及9#煤层冒落,巷道超高,为确保该掘 进工作面安全进行,特制定如下安全技术措施,望作业人 员遵照执行,安监人员监督实施。 一、用竹架板将已支护巷道两帮背实背严,用矸石充 填饱满,控制上部两帮煤壁垮落范围扩大。 二、用2寸钢管将已支护好的棚架、棚腿连接成一整 体,连接长度不得小于10m,间距1m,防止两帮煤岩垮 落推倒棚架。

三、够一棚间距后及时进行支护,将原对棚中心距由 0.8m,改为0.6m,缩小棚距,增加支护密度,提高支护的抗灾能力。 四、棚架顶部用钢筋网配合竹架板铺实、铺严,回填矸石,厚度不得小于0.5m,以增加棚架的稳定性,然后根据集团公司要求,用木垛料全断面接实。木垛料规格为:1200×200×150(mm),木垛质量必须平整稳定,符合要求。 五、用长度6m的轨道制作前探梁,根数不得少于6根,用竹架板铺实铺严,作为超前支护,前探梁必须紧跟迎头。 六、处理过程中,必须安排有经验的专人监视顶板及两帮煤岩变化情况,使用长柄工具及时处理危岩伞煤,确认无危险后,方可抓紧时间支设棚架,并确保支护质量。 七、随时对工作面后方的棚架进行检查,发现棚架变

停工复工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 停工复工安全技术措施简 易版

停工复工安全技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 由于我矿20xx年1月26日至20xx年2月 8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停 产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利 生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将 顶、底板割平,确保停工当班工作面达到“三 直两平”。

3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于 100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临

停工复工安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 停工复工安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

停工复工安全技术措施 由于我矿2010年1月26日至2011年2月8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到三直两平。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临时贴帮单体支柱,并用川杆将松动煤体背紧背实。 8、停工前,由当班跟班矿长对工作面及两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱必须全部更换。卸压的支架必须二次补液, 第 2 页共 6 页

保证支柱、支架达到规定初撑力24MP。 9、停工前必须保证工作面下口的排水泵、排水管路完好,并能正常使用,准备好备用抽水泵和备用排水管路。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂号风障。 11、必须经矿相关部门组织检查,符合停工条件后方可停工。 三、停工期间安全技术措施 1、必须将所有电气设备全部停电闭锁。卸压的支架必须进行二次补液。 2、停工后,队上必须每班安排3人维护工作面,维护工作面人员要求一名电工,一名支架工,一名乳化泵司机,其中两人兼作抽水工,一人兼作班长。看工作面人员必须坚守岗位,同上同下,并严格执行班中三汇报制度和现场交接班制度。 3、维护人员中,班长、电工必须携带便携式瓦斯报警仪。 4、两巷如有卸压、失效支柱必须及时更换、重新进行架设,卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架初撑力达到规定。 5、维护工作面人员每天必须仔细检查进风巷、机巷的顶帮变化,发现片帮、漏顶等情况必须及时汇报处理。 (1)如有片帮煤,使用2.5米长杆,人员站在侧面进行处理。处理时班长必须亲自指挥。 (2)不能处理时,必须及时汇报队值班人员制定方案进行处理并报矿调度室。 6、工作面维护人员与安监员、瓦检员同行,严禁单人、单岗行走或作业。 第 3 页共 6 页

运顺反掘施工顺层抽放钻孔安全技术措施

运顺反掘施工顺层抽放钻孔安全技术措施 在15301运顺反掘采取开采保护层的区域防突措施,为确保掘进期间瓦斯不超限,在15301运顺反掘内实施顺层钻孔预抽煤巷条带的防突措施,为确保施工期间安全,特编制此安全技术措施。 一、钻孔设计 1、钻场位置:15301运顺反掘迎头 2、钻孔性质:顺层抽放钻孔。 3、钻孔施工使用钻机型号为ZDY-750型全液压钻机,孔径为Φ94mm, 共设计施工21个钻孔。(详见附设计) 二、技术要求 1、施工前必须将抽放管路延接至抽放钻场。 1)管路要求: ①、抽放管路在铺设是必须吊挂平直,离地高度不少于300mm。 ②、严禁瓦斯抽放管路与电缆同侧吊挂及直接与带电设备接触。 ③、管路安装距离轨道不少于0.5m。 ④、在抽放管路起伏位置的较低点安设放水器,对放水器进行编号管理,每班落实专人进行放水。 ⑤、确保抽放管路各接头连接不漏气。 ⑥、在主管路上与钻场之间安装控制阀门及测流观测孔。并且每各抽放钻孔必须安装控制阀门及观测孔。

2、施工人员严格按设计的钻孔参数施工,瓦斯防治工区技术人员及时 对钻孔进行分析,并将施工情况汇报通防科。若未达到设计要求,立即进行补充施工钻孔。 3、施工人员必须详细记录钻孔施工情况及开孔位置,开孔高度以巷 腰线为标准线。 4、开孔位置不能重叠,若需补孔,开孔间距不小于300mm。 钻孔施工期间出现异常情况,必须详细记录清楚,及时汇报工区值班人员,在钻机施工记录本详细记录清楚。 5、封孔采用马丽散及水泥砂浆,钻孔封孔深度不得少于10m,马丽散 孔段深度不少于1m,采用单节3米封孔管及其配套筛管。要求马丽散与催化剂按1:1比例混合,且必须搅拌均匀,以达到最佳封孔质量。 6、封孔必须在孔口位置,安装一根长度不少于1.5m四分管做注浆管 孔口使用马丽散封堵1m。使用封孔泵注浆至水泥浆从封孔杆溢出方可停止注浆。 7、封孔杆外露长度统一为200mm。 8、撤钻及封孔必须联系瓦检员现场监督,钻孔验收单经瓦检员签字

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

回风反掘安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7811 (解决方案范本系列) 回风反掘安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

回风反掘安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、技术要求: 1、开口位置:14111里块回风巷反掘在14111里块切眼D24.5点前40.5米的位置为开口中心,按方位α=97.5°沿煤层顶板掘进与14111里块回风巷正掘贯通。 2、巷道规格:下净宽×中净高=3.0×2.2米的梯形断面。 3、支护型式: ①临时支护:顶上采用在掘进迎头打3根木顶柱作临时支护。要求使用的木顶柱Φ≥180mm,顶部用木楔加紧,底部必须打在实底上,且迎山有劲;两帮采用吊环吊挂在后方锚杆尾部,中间穿上长为

2000mm的寸半钢管,在钢管与两帮之间用大板接帮,大板长度不小于1800mm,厚度不小于 80mm。 ②14111里块回风巷反掘采用采用W钢带配合树脂锚杆进行支护,锚杆间排距为800×800mm ,W钢带排距800mm,顶锚杆规格为Φ=20mm,L=2200mm,帮锚杆规格为Φ=20mm, L=1800mm,帮锚杆根据煤体稳定性确定,当煤体稳定,不片帮时,可取消帮锚杆。每根顶锚杆放两根锚固剂,每棵帮杆放一根锚固剂。 ③遇断层或顶板破碎带采用架U型棚进行支护,改变巷道布置参数、断面、支护参数时另报安全技术措施。 ④特殊支护:在14111里块切眼与14111里块回风巷反掘开口处交岔点必须打三组锚索加强支护,

复工安全措施

山西灵石国泰红岩煤业有限公司 “四通一平”复工整顿安全技术措施 为确保我矿平稳复产整顿,开好头,起好步,全面抓好复工整顿安全是当前各项工作的重中之重。为及早复工验收一次合格,确保安全建设矿井,特制定复工整顿安全技术措施。 一、地面工程建设; 1、地面平整,严格按<<红岩煤业复工验收整顿实施方案>>进行,做到“四通一平”,严格按照设计标准整理矿容、矿貌。 2、炸药库及高山水池的建设已与地面建设工程队,签订<<工程建设安全协议书>>在建设施过程中,严格遵守矿方的各次规章制度,工作时要穿戴好安全防护用品,要做好防火工作,严禁使用电器设备做饭,杜绝不合格工程。 3、机械设备的使用,矿内各种运输工具的操作人员,必须持证上岗,在挖、平、装、卸等项工作中,要做到前、后观察,以防重物打击、机械伤人。 4、挖、推山体时,坡度斜坡要符合设计要求,做好临时支护工作,以防山体滑坡。 5、地面建设中,未开工的其它工程,必须严格按照

设计进行施工。 二、井巷基建工程 1 、制定<<煤矿安全检查验收表>>开拓井峒时,必须按照设计要求进行施工,严格工程质量,对不符合安全生产条件的施工队不得承揽矿井的建设任务。 2 、严格按照国家发改委等四部委下发的〔2010〕709 号文件要求进行建设,一期工程完成后,再安排井底车场,中央水泵房,水仓,变电所,回风大巷等开拓工程,形成可靠的永久供电、通风、排水、监测、监控系统后,方可进行其它工程施工,严禁超定员、超强度、超能力进行施工。 3 、在建设过程中,严格按照矿井初步设计进行施工,严禁批小建大,擅自扩大系统能力,严禁边建设、边生产。 4 、抓好施工现场管理,建立、健全各种规章制度,严禁违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,杜绝施工现场脏乱、差现象,实现安全、文明施工。 三、加强员工培训及劳动防护用品 1 、必须建立健全各级领导及管理人员持证上岗,矿长要持矿长资格证、安全资格证,安全管理人员要持安全资格证,特种作业人员要持特种作业资格 证,必须全员培训,达到“四个百分之百”健全并配

2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。某井复工安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7066 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某井复工安全技术措施 正式样本

某井复工安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据山西省人民政府《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》晋政办电发[2016]8号文件精神和山西省关于停产整顿的指令,要求停产整顿至少一个月,我矿从20xx年4月1日起全矿停产整顿,到目前为止整顿完毕,根据上级部门精神,可以复工复产,由于停产整顿一月多,为切实做好复工复产安全工作,彻底消灭采、掘、机电、通风、运输、火灾、水灾等各种隐患,特制定以下复工复产安全技术措施。 1、复工复产前,由矿长负责召开复工复产专题会议,组织管理人员对矿井十大生产系统(通风系

统、提升运输系统、供电系统、排水系统、防灭火系统、压风系统、供水灭尘系统、行人系统、通讯系统)及六大安全系统(监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统、压风自救系统、供水施救系统、紧急避险系统)全方位进行隐患大排查,对查出的隐患和问题进行“三定”,经复查确认隐患和问题解决处理后,方可复工。 2、复工复产前,由各队队长负责向本队在册职工贯彻学习所用的作业规程及安全技术措施,并组织作业规程、安全技术措施考试,对于考试成绩不及格的人员,要进行重新贯彻及考试。 3、复工复产前,由矿安监处组织对全矿管理干部和职工进行安全培训,并制定安全培训计划。 4、复工当班,由机电科负责安排人员开启主斜井井口静压水管阀门。

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的

知识。春节放假停复工安全技术措施(新版)

春节放假停复工安全技术措施 (新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

春节放假停复工安全技术措施(新版) 经公司研究报请总公司批准,公司春节放假时间安排为2014年1月30日至2月3日(除夕至初四),时间为5天。为保证假期安全和检修计划如期完成及2月4日正常复工,特制定如下安全技术措施: 一、组织措施 公司成立春节放假停复工领导小组: 组长:总经理党委书记 副组长:各副总经理 成员:副总师及各部室正职 二、方案及要求 春节放假期间安排的工作主要是地面更换振动筛和矿井上下的日常管理工作,日常管理工作主要是:井下矿井供电、通风

排水、地面防火防盗等。 坚持矿领导24小时井下跟班、带班制度,每天至少一名矿领导地面值班,值班领导负责安排全矿日常工作、及时掌握矿井放假期间各方面的动态,预防和处理全矿井突发事件。 每班入井9-10人,其中电工3人(中央变电所1人,采区变电所1人,跟班电工1人),运输队2人(井下信号工1人,井底把钩工1人),瓦检员1人,安检员1人,跟班科长1人,跟班矿领导1-2人,负责井上下供电、通风、排水、提升工作。 地面及后勤科室:综合办值班领导1人;大门岗、东门岗各1人,澡堂值班人员以后勤服务中心安排为准,保卫每天2人,井口信息站每班1人;仓库保管每天1人;供应部每天1人;财务部每天1人;人力资源部每天1人;党群部每天1人;企管部每天1人;后勤服务中心每天1人。 生产部室及生产区队,每个科室(区队)安排一名部长(队长),一名科员,部室(区队)双基管理员不放假,副总师不放假(有事请假)。

停工复工安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2496 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 停工复工安全技术措施 标准版本

停工复工安全技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 由于我矿20xx年1月26日至20xx年2月8日春节放假进行停工停产检修。工作面采高控制在 2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架达到规定初撑力24MP。