文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场常见漏电排查方法

现场常见漏电排查方法

现场常见漏电排查方法
现场常见漏电排查方法

现场常见漏电故障排查方法

(一)、常用工具:万用表、漏电钳形表(精确度0.01mA)

(二)、肉眼排查方法:检查被测回路二次接线方式

(三)、正确安装方式被测量回路(三相四线)全部同向穿过剩余电流互感器,地线不得穿过。

错误安装方式

1,只穿A,B,C三条相线(如下图);

2,地线也穿过剩余电流互感器(即A,B,C,N,PE;五条线路同时过互感器);

3,三条相线与零线不是同一个方向穿过互感器;火线或者零线跨接互感器安装;

4,零线和地线直接并在一起(如下图)。

(四)、工具排查方法

1,使用漏电钳形表(精确度0.01mA);

2,用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流,此法与互感器检测性质一样,可用排除法,方法如下:

一、发现漏电值4P断路器:4P断路器不动,关闭所有二级微断开关

二、发现漏电值3P断路器:直接关闭3P断路器

1·其他电源箱柜上的用电设备是否用到该3P断路器相线等

2·有电流,判断为零线存在电流,窜箱现象(共用零线)此时查找零线是否分到其他地方或者有零线外来的

3·没有电流,肯定为负载回路异常(检查被测回路二次接线方式)

4·关闭所有二级微断开关,合上3P断路器;断开3P断路器下面的所有断路器,查看漏电值大小

5·微断一路一路往上送电,观察电流表变化,发现电流表数值上升,该回路肯定有问题

①确定该回路:该回路还有下级分路,可继续往下排查,方法与上面同

②如果没有下级分路:

检查零线是否错接于地线上造成固有漏电;

检查用电设备是否有泄露电流;

检查零线是否破皮连接于布线管道;

检查电线是否潮湿、破皮、淋湿;

(五)、如果钳形表太小无法直接将三相四线同时钳入,可直接测量地线是否存在电流,若有电流证明该回路存在漏电(但没有电流并不能说明不存在漏电想象,可能由其它地方的共地接线导出泄露电流)排查方法如下:

1,测量出总地线有电流;

2,逐一排查测量各分回路地线是否有电流,地线有电流该回路异常存在漏电故障;

3,根据异常回路查出该用电设备回路故障,排查故障。

4,在不通电的情况下探测器报警(已经排除监控探测器问题)由于现场部分配电箱使用的是3P断路器,主观性认为关掉3P断路器后,已经不再用电,不会存在漏电。“断路器关闭后肯定不用电,哪来的漏电”这句话没错,问题是在于该配电箱的零线被其它回路占用了(串接了),中性线还存在电流,使用漏电钳形表直接测量零线,排查故障。

排查案例

例如通过电丁丁智慧用电数据大平台,发现其中一个设备漏电值达到1086mA;那就要我们首先确认这个漏电数值是不是有那么大,使用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流(注意:钳形表后面的单位1A=1000mA)。

(一)读取的数值和平台监测的数值基本一致,可以有2种情况:一是确实存在漏电情况;二是漏电互感器所卡位置是否正确再次确认!!!

(二)读取的数值和平台监测的数值不一致,可以有2种情况:一是钳形表的数值远远大于产品的显示值3A.。(比如:钳形表5A >产品数值3A);二是钳形表的数值小于产品的显示值2A。(比如:钳形表10mA <产品数值2A) 此时要确认所卡漏电互感器的螺丝是否拧紧或者漏电互感器内部的磁块是否对应?如果不行,建议再换个漏电互感器(卡在相

同位置)进行对比即可。

对于确实存在漏电情况和钳形表的数值远远大于产品的显示值3A.。( 比如:钳形表数值5A >产品数值3A )同属于漏电情况,就要对漏电互感器所安装的位置下方去查看具体情况!

(图一)(图二)

如上图(图一)是其中一个监测设备安装位置发生漏电情况,在电丁丁智慧用电平台上已经把漏电值推送到用户,其漏电值达到1086mA。经技术人员到达现场后的第一时间确认其漏电的情况和安装的位置分析,其中产品上显示的数值如图二。

对于安装漏电互感器所卡的位置(图一)和用漏电钳形表所卡同一位置检测出来的数值为1.09A。如图三和图四的情况。

(图三)(图四)

这些情况都确认之后,就要分回路排查,(图一)所监测的5个断路器的哪个断路器漏电?现场如果可以直接断电的就把5个断路器全部断开,看看产品是否还存在漏电。①如果还存在漏电值,看看是否有线路拉到其他位置,或者零线分到其他的地方在共用零线。②如果不存在漏电值,直接可以确认就在这5个断路器的下方有问题的,再用漏电钳形表去检测哪个在漏电(注意:钳形表必须要卡三相四线,零线务必找对!)经钳形表测量发现一路有问题的如下图五。

(图五)

然而这条线路的下面再去确认漏电情况,再次确定是不是这条线路存在漏电情况,如下图六

(图六)

由图五和图六可以确认,发生漏电的情况就在图六的配电箱内,首先可以看看内部的接线问题或者继续用漏电钳形表测试。在图六的图片上可以看到有一根相线拆开的,然而零线全部在零排上,如下图七

(图七)

目前就开始找这个箱子内的线路,确认哪个零线的问题。这种情况只有把空开断开去零线,哪根零线的漏电值问题?用钳形表确认后的零线(图八)和拆除这根零线后如图九。

图八图九

所有问题排除后务必先确认是否还存在漏电情况,如没有问题看看产品漏电值显示情况如下图十。

(图十)

注意:1、所有问题处理后,务必把线路恢复原状。

2、施工途中,注意安全。

漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式 漏电保护器接线图: 漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 漏电保护器接线错误方式: 1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。 2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。 3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏

《安全管理制度》之漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。

4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使用漏电保护器。 4.3.6应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。 4.4漏电保护器的安装 4.4.1漏电保护器安装前,由热电车间负责检查低压电网的检验阻抗、泄漏电流,逐台测试漏电保护器的漏电特性,贴上合格标签,注明检验日期,并记入试验台帐。 4.4.2安装试验漏电保护器时,工作零线要穿越漏电保护器的零序互感器,且不能作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。 4.4.3漏电保护器由热电车间有关人员负责安装。 4.5漏电保护器的运行和维护 4.5.1漏电保护器由各使用单位(统一)管理,尤其是移动式的应放在库房统一保管,实行谁用谁借,用完即还的方法。 4.5.2漏电保护器和运行、维护和日常检查由使用单位负责。建立管理台帐,逐台登记。内容有: 4.5.2.1使用-借用、还回日期、借用人员等; 4.5.2.2动作-正确动作、误动、拒动等; 4.5.2.3故障-故障、异常的现象、检查和排除,发现、检查和排除人等; 4.5.2.4使用前的检查,每月一次的定期检查等; 4.5.2.5其它情况。 4.5.3漏电保护器的接、拆电源,停送电操作,按电业安全工作规程规定,履行倒闸操作、停送电联系程序。 4.5.4漏电保护器每次使用前,须由使用者按动其使用按钮,检验动作是否可靠, 在带负荷情况下,分合闸3次应无误跳闸现象,才可投入使用。 4.5.5漏电保护器动作后,应根据异常现象、动作情况,查明动作原因,并排除故障,确认没有异常后,再行投入运行。严禁不查清故障或带故障强行送电投入运行。

漏电流测试方法

测量接地漏电流 漏电比对人墙MD(地),容易理解和考虑漏电流接地端子的电流。 上的MD(红色和黑色),您认为图左侧的代码表示你的手或脚 测量正常状态 ?连接? 连接到墙上的插座适配器· 2P 3P 3P插头连接到被测设备ME。 插入之间的地面和地面终端适配器导致3P · 2P墙的MD,测量电流从插入被测ME设备的3P接地引脚泄漏。 开关电源极性连接到墙上的插头转接器转换成半旋转3P · 2P。

?测量? 打开电源测试ME设备,对MD(最好的测量范围从最高量程)输出电压测量。 其结果是除以1kΩ的当前记录测量(因为它可能被转换成测量μAMV)。 再次切换极性,测量功率,并具有重要价值的测量。 ?决定? 另一种形式,无论附加,0.5毫安大致正常 单一故障条件(一电源线开路)测量 ?连接? 删除连接2P 3P ·正常情况下,适配器,该适配器只有一个刀片极2P 3P连接· 2P剥离(漏电电流∵ 单一故障条件下,只有电力导线断开one 。) 壁挂2P插头插座条。 开关电源极性连接到墙上插座旋转2P半条。 交换式电源供应断开的导线连接到其他2P刀片更换地带极适配器3P · 2P。

?测量? 打开电源测试ME设备,对MD(最好的测量范围从最高量程)输出电压测量。 其结果是除以1kΩ的当前记录测量(因为它可能被转换成测量μAMV)。 极性开关电源,开关电源的测量4供应断开的导线,最大测量值。 ?决定? 另一种形式连接,正常值小于1mA无关。 外部泄漏电流测量 测量正常状态 ?连接? 连接到墙上的插座适配器· 2P 3P 3P插头连接到被测设备ME。3P · 2P适配器地线连接到地面的墙。 ME的设备金属部件测试(如果外部覆盖着绝缘设备,如铝箔贴为20cm × 10CM部分)之间插入墙壁和地面终端的医师,设备的测试ME外观测量泄漏电流。 开关电源极性连接到墙上的插头转接器转换成半旋转3P · 2P。

漏电保护器跳闸6种常见问题排查解决方法

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。 建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种: 第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象; 第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象; 第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象; 第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。 详细分析如下↓↓↓ 第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。 故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。 解决方法:更换或维修用电设备。 第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。 故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。 解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。 第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。 故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

学习用画图和列表的方法直接寻找问题答案教学设计_教案教学设计

学习用画图和列表的方法直接寻找问题答案教学设 计 教学目标让学生进一步体会画图和列表的策略价值,并学会用画图和列表的方法去解决问题。 教学重点学会用画图和列表的方法去解决问题。 教学难点培养学生解决问题的策略 教学准备 教学程序 一、复习 ⒈一台织布机3小时织布84米,如果织8小时可以织布多少米?。 (1)要求同学先用列表的方法整理信息,再解答. (2)指名说说解题思路,并说说用列表的好处. 2、上节课我们学习了用列表和画图的方法整理信息,运用这种策略,我们可以解决更多的问题。 二、教学新课 ⒈教学例题。 (1)出示例题图,指名学生说已知什么,求什么。 (2)提问:你们能用上节课的画图或列表的方法将题中的信息整理出来吗? (3)同学们独立完成,并指名说说解题思路。 (4)与复习题比较: 提问:今天的例题在整理信息时也用到了列表法,此时的列表与

复习题的列表有什么不同? 指出:列表不仅起到了收集和整理信息的作用,而且还可以直观地显示数量关系,这亲就可以从中找到解题思路,甚至有时能使问题的答案一目了然。 (5)提出质疑:用列表的方法,我们再来算算,用这些栅栏还可以,围成长是几米的长方形? 长(米)87 宽(米)1 面积(平方米)8 (6)引导学生观察:刚才我们用18根1米长的栅栏围成一个长方形,可以围出很多种情况,想想,如何围面积最大? 指出:在确定长方形周长后,长和宽越接近,面积就越大。 ⒉教学试一试 (1)出示试一试的题目 (2)同学们试着用列表法找出结果 (3)指名说说解题思路,并出示列表。 3、小结 通过今天的学习,我们仍然用什么方法来帮助解决问题?用列表的方法有什么好处? 三、组织练习 完成想想做做 四、全课小结

EA9RN2C3230C 漏电保护器接线

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 单极1P:220V 切断火线 双极2P:220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P:380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路 5、每个空调各一回路

空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为 4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按"试跳按钮"不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

漏电保护器的安装规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A70527 漏电保护器的安装规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

漏电保护器的安装规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA 快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合 GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

4种漏电保护器故障点的速查方法(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 4种漏电保护器故障点的速查方 法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

4种漏电保护器故障点的速查方法(通用 版) 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。 1直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2试送投运法 此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操

作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。如能正常运行,则说明配电盘上无故障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。 3分线排除法 当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。 4数值比较法

时代光华-解决问题的正确方法-讲义及答案答案在讲义后)

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●找到有效解决问题的方法; ●熟知杜绝找借口的关键步骤; ●学会克服拖延和找借口的方法; ●掌握解决问题的具体步骤。 解决问题的正确方法 一、寻找方法获取答案 面对困难和问题时,不同的人会做出不同的选择:有的人不断向上攀爬,将自己打造成解决问题的高手,成为成功路上的登山者;有的人害怕和退缩,成为成功路上的失败者;还有的人有些问题解决了,有些问题没有解决,最终成为成功路上的看客。 第一类人之所以能够成功,就是因为敢于迎接和挑战问题,坚信世上无难事,一切问题都可以找到解决的办法。 1.别为自己找借口 无论面对任何问题,都要敢于尝试。只有正视问题,寻求突破方法,才能解决问题。世上无难事,只要努力寻找方法,自然就有答案,不要为自己寻找任何借口。 在职场中,任何事情都要努力去尝试,千万不要试图用错误的推论去判断正确的结论。许多自己认为不可能的事情,别人却认为是可能的。 【案例】 因为我没试过 一个年轻人问一位老太太:“大娘,您会弹钢琴吗?” 老太太说:“我不知道。” 年轻人非常纳闷:“大娘,您为什么说不知道呢?” 老太太说:“因为我没有试过。我怎么知道自己会不会弹呢?”

面对生活中的某些问题,不要轻易说不知道,更不要轻易放弃,要敢于尝试。 2.不是不可能,只是暂时未找到方法 一切皆有可能 成功者遇到问题总是找方法,而失败者总是为自己找借口。在生活中,要坚信凡事都有解决的办法,将“不可能”转变为“不,可能!”。 表1 思维拓展游戏 要求:将9块蛋糕放在4个盒子里,而且每 表1中有些问题看似不能解决,其实只要突破固有的思维模式,打破束缚头脑的条条框框,突破自我设限,遇到问题勿说“不可能”,努力尝试开发自己的大脑,就会找到问题的解决之道。

电热水器专用16A漏电保护插座插头安装接线图例

漏电保护插座 1. 外型结构图: 2. 安装方法: A、将两只安装螺钉穿入安装板的两只孔内且与埋入墙体内的安装盒两只纹孔拧紧;

B、将面板与安装板配合,面板四只卡钩与安装板扣孔配合紧密; C、拆卸面板时需用“一”字形螺丝刀插入面板二侧扁槽内旋转翘开即可。 D、使用标准86型接线盒,接线盒深度需在50毫米以上,明盒安装时需特别注意此深度要求(因为一般的明盒都只有30~40毫米深)。安装时请严格按照说明书要求,由专业电工安装。 3. 接线方法:(关于电源端、输出端、接地端的接线方法) A、电源端:通用电线的选用:φ、φ(铜)单线专用。 B、输出端:选用电线:φ(铜)单线专用。(注:此产品在与普通插座相连接时才具备此输出端接线,此接线方法视情况而采用,如辅助接线图所示。一般不需接线) C、接地端:通用电线的选用:φ、φ(铜)单线专用。如下图所示

4. 辅助接线:在此产品输出端可续接若干个普通插座或开关,同样具有本产品所具有的性能。此接线方法视情况而采用。如下图所示。 5. 检测:每月至少检测一次 为安全可靠运行,安装完毕后需进行检测,以后每月至少检测一次。 检测方法: A、检查产品接线无误后,开启总电源; B、按下蓝色RESET复位按钮,绿色指示灯亮,触头闭合,输出端带电;

C、按下黄色TEST测试按钮,红色指示灯亮,触头断开,输出端断电; D、每隔3~5秒,重复B、C步骤至少3~5次,鉴定插座完好; E、每月至少检测一次; F、用户请勿自行拆解。 6. 注意事项: A、不能将湿毛巾或湿布擦拭产品表面,应使用充分拧干的软布或毛巾擦拭产品的污垢; B、不能用化学清洁剂涂上产品表面,否则将会损伤产品表面质量。 C、以上为简要安装说明,详细说明请参见说明书。产品必须由合格的专业电工安装。 QS-1-10L-16-CA 规格: 3P 额定电流: 16A

漏电保护器的安装规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 漏电保护器的安装规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

漏电保护器的安装规定 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。 12、漏电保护器安装后的检验项目: 第 2 页共 4 页

a.用试验按钮试验3次,应正确动作; b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作。 13、漏电保护器的安装必须由技术培训考核合格的电工负责进行。 第 3 页共 4 页

漏电测试仪使用说明

M9000漏电保护器测试仪使用说明书 一、概述 M9000型漏电保护器测试仪,可测量漏电保护器动作电流、分断时间;还可测量交流电压。线路及设备漏电流等。M9000测试仪为90年浙江省电力科技项目,产品标准参照GB6829-86等有关标准制订,经省级审定备案,编号Q33N23453-90。 本仪器采用集成电路,体积小、功能多、准确度高、性能价格比高,便于携带使用、能测试各种类型的漏电保护器。测试结果以数字显示,直观,分辨力高,在测漏电保护器动作电流和分断时间时,操作只需几秒钟,显示结果自动暂存数秒钟后自动复零,操作极其方便。 本仪器测量交流电压范围宽,能适合任何低电压系统。 本仪器能检测线路漏电流以及用电设备在工作位置上总的漏电流。在测漏电流时,方便安全可靠,并有过流保护措施。 M9000测试仪不需另接电源,只用一节9V叠层电池,就能连续工作200小时以上。仪器配有包装兼工作背袋,可随身携带进行测试。 M9000测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。 二、主要技术性能 1.显示:三位半液晶数字显示;有自动暂存、锁定、复零、溢出、电池更换指示及熔丝熔断指示。 2.交流漏电流测量:范围:0—500mA(配500mA熔断体)。 准确度等级:1.0,分辨为:1mA。

3.可调交流漏电流测量: 范围:B型5—100、100—200mA。 C型5—100、100—200200—300mA。 4.交流电压测量: 范围:0—450V。 准确度等级:1.5,分辨力:1V 5.分断时间测量: 范围:5—1000ms。 误差:±10%,分辨力:1mS。 6.电源: DC9V±1V,功耗:小于20mw。 7.使用条件: ①温度:工作范围0—40℃,极限条件,-10—50℃。 ②湿度:工作范围30℃(20—75)%RH。 ③频率:工作范围:50±2.5HZ。 ④海拔:不超过2000m。 ⑤使用时应避免外界强电、磁场影响,并避免阳光直射和腐蚀性气体等有害环境。 8.尺寸:165×120×60mm 9.重量:约0.5KG。 三、工作原理 四、接线图

4种漏电保护器故障点的速查方法(新编版)

4种漏电保护器故障点的速查 方法(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0029

4种漏电保护器故障点的速查方法(新编 版) 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。 1直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2试送投运法

此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。如能正常运行,则说明配电盘上无故障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。 3分线排除法 当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。

漏电保护器使用和管理规定

编号:SM-ZD-57878 漏电保护器使用和管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

漏电保护器使用和管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电

和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。 4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使

漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

漏电保护器原理及接线图 家装电路虽然有专业的电工师傅安装,不用我们操心,但是稍作了解家庭电路也是有必要的。就拿漏电保护器的接线图来说,人家拿张电路图给你看,也要大概看得懂些。对于没有太多专业电路知识的我们来说,确实有点难度,下面就随一起来学习下漏电保护器原理及接线图。 漏电保护器原理 漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流

矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 漏电保护器接线图 漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。

漏电保护器安装及使用管理规定

漏电保护器安装及使用管理规定

编审批页 编制: 审核: 批准:

目次 前言 (3) 1范围 (4) 2管理规定 (4) 3检查与考核 (6) 4附录A:漏电保护器记录格式 (7) 3 / 8

、八 前言 为进一步规范漏电保护器的安装,完善相应的管理,依据《漏电保护器安装和运行》规定特制定本规定。 本标准由xxx 公司安全监察部提出。 本标准由xxx 公司安全监察部负责起草。 本标准由xxx 公司安全监察部归口管理。 本标准主要起草人:

1 范围 本规定适用于工作电压为交流50Hz、220 / 380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用 2. 2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 222现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制 性产品认证即“ 3C'认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关 外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA s,即在工频下通过人体 的电流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA s时,人体不会引起致命的危险。故现场 用漏电保护器其额定漏电动作电流(I △ m)与额定漏电动作时间(t )的乘积不应大于30mA s (I △ m- t w30mA s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 2.2.7单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。2.2.8有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器。 2.2.10安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15?30mA快速动作的漏电保护器。 5 / 8

家庭线路漏电不要慌!这几种检测方法教你快速查漏电【超实用】

“电”对于我们的生活,已经是一种不可或缺的能源,在这个季节,随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,家里漏电故障报修也多了起来,对于电工基础知识为零的朋友来说,家里有地方漏电就是件大麻烦事!!!如果你不想因为反复查找都找不到漏电原因而伤脑筋,那就一起来看看本文教大家几种家里漏电快速检测方法! 1 “漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。(检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。)下面详细介绍快速检测漏电的方法:

2 几种电工常用漏电检测方法 (1)通过漏电火灾报警系统来实现阀值前的报警或达到阀直时及时切断线路电源的功能;漏电火灾报警系统可以单独设置,也可以根据建筑规模的大小将漏电火灾报警系统连成独立的系统,更可合并到“火灾自动报警系统的设计规范”中,以达到集中显示和控制 (2)用钳形漏电电流表定期检测低压配电的目标线路漏电电流的大小的情况 (3)在电线电缆集中的区域,通过抽气式报警器,实施监控电线电缆周围空间气体成分和浓度的变化,从而达到判断绝缘材料是否过载受热分解的目的;通过绝缘材料的热分解物间断判断电缆电线是否漏电

3 一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。 若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电; 若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。 取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电; 电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。 确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电; 若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电; 若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

4种漏电保护器故障点的速查方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A84701 4种漏电保护器故障点的速查方法 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

4种漏电保护器故障点的速查方法标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。 1 直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式 国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。 1漏电保护器的工作原理: 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。 2装设漏电保护器的范围 1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。 2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所 (1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地); (2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备; (3)建筑施工工地的电气施工机械设备; (4)暂设临时用电的电器设备; (5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

漏电保护规范

《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)使用规范》 1 范围: 本规定适用于工作电压为交流50Hz 220∕380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定: 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1 属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用: 2.2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 2.2.2 现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制性产品认证即“3C”认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA·s,即在工频下通过人体的电流与

电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA·s时,人体不会引起致命的危险。故现场用漏电保护器其额定漏电动作电流(IΔm)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA·s(IΔm·t≤30mA·s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6 手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA、快速动作的漏电保护器。 2.2.7 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA 以下快速动作的漏电保护器。 2.2.8 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9 在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 2.2.10 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15~30mA、快速动作的漏电保护器。 2.3 漏电保护器的安装 2.3.1 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。