屏南县供电有限公司双电源(自备电源)管理办法 (试行) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条供电所营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条供电营业窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。 第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组 申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。

第七条公司应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议书,明确责任。协议书、副本由供电企业和用电客户各执一份。 第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。 (一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械联锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气闭锁,保证在任何情况下,只有一路电源投放运行而无误并列的可能。 (四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。 第九条双电源(自备电源)的运行要求

反激与辅助电源设计

反激变换器辅助电源基本设计关系 反激变换器是辅助电源通常采用的电路拓扑.它的优点在于可以工作在非常广阔的输入电压范围,电路简单,元件少,但效率一般在75%左右.一般工程师对反激变换器设计比较茫然。本文试图找到MIP162和TOPswitch 系列组成的辅助电源的较合理的设计方法。 1. 原理 反激变换器电路如图1所示。它是由功率开关S 、变压器T 、输出整流管D 2和输出滤波电容组成。D 1和D z 组成尖峰抑制电路。电路可以工作在电感安匝连续或/和断续.为讨论方便,首先研究电感安匝连续模式。 一、安匝连续 原理 ,初级电流波形如图2(a)所示。当晶体管S on i T L U i i i 1 min 1max 11)(= ?=?电源U i 向电感储能,由输出电容向负载供电。 晶体管S 使二极管D 2,次级电流变化量 图2 安匝连续(a)、和临界连续(b)和 断续(c)电流波形 of o T L U i i i 2 min 2max 22)(=?=? (2) 在稳态时,转换瞬间变压器应满足 i N i N i N i N 1122112max max min min ==和2因此 (3) ??i N i N 1122=式中N 1 、N 2分别为变压器初、次级匝数;L 1和L 2分别为初、次级电感量。设变压器没有漏感,应有 2222 2 11( L n L N N L == (4) 由式(1)和式(2)联解,考虑到式(3)和式(4)得到 i of on o U nT T U ?=或 i o U n D D U (5) ??= )1(式中n=N1 /N2为变压器变比.D=T on /T 为占空度。电感电流(安匝)连续时,输出电压与输入电压的关系如式(5),输出电压与负载无关。

反激变换器辅助电源的设计..

辅助电源部分 辅助电源设计采用UC3842A 芯片,具体设计过程如下。 1、功能指标参数 交流输入电压范围:90~265in V V = 电网电压频率:40~60r f Hz = 最大输出功率:30out P W = 输出电压:015V V =± 效率:η=85% 开关频率:60s f kHz = 2、电路原理图 图1 反激变换器电路原理图 3、主电路参数设计 3.1 变压器设计 (1)根据AP 值选择磁芯 面积乘积AP 为绕组窗口面积(Aw )和磁芯横截面积的乘积(Ae )。同时,将AP 值与输入功率联系在一起,可以得到以下公式: 1.14311.1****in s p u t P AP f B K K K ???= ? ????cm 4 其中,P in 是额定输入功率; ΔB 为磁通密度变化量,一般为0.2T ;

K p 为磁芯窗口有效使用系数,一般取0.2~0.4; K u 为绕组填充系数,一般取0.4~0.5; K t 为均方电流系数,等于直流输入电流与最大原边电流的比值,一般取0.7~1.4; **p u t K K K K '=为铜有效利用系数,一般取0.1~0.2。 1.143 1.1434311.1*11.1*36=0.318cm ****60*10*0.2*0.32*0.4*0.71in s p u t P AP f B K K K ????== ? ? ?????? 经过计算,AP 约为0.318cm 4。为了保证足够的功率裕量,选择TDK 系列EI33/29/13磁芯,41.5854cm AP =,2118.5mm e A =,2133.79mm w A =。 (2)原副边匝数计算 输入平均电流:30=0.27()*(min)0.85*127 out av in P I A V η=≈ 其中:(min)in V 为最小直流输入电压,(min) 1.0127in V V =≈; 输入电流峰值大小: Ip2 输入电流波形示意图 max 2(1)*av pk I I k D =+ 其中:1 2p p I k I = ,根据经验,当P>40W 时,K=0.5~0.6;当P<40W 时,K=0.35~0.45。 本设计中,P<40W ,k 取0.4;为了保证工作于DCM 模式,占空比最大值取D max =0.4,所以有:max 22*0.270.96()(1)*(10.4)*0.4 av pk I I A k D ==≈++ 初级电感量: 3max 3(min)*127*0.40.882*10()*0.96*60*10 in p pk V D L H I f -==≈ 最小原边匝数: 8*(min)*()(min)*10**p pk in on p e e L I V T max N A B A B ==?? (min)in V :最小直流输入电压(V );

PLC在双电源备自投控制系统中的应用

计算机控制技术与应用 课程设计 题目:PLC在双电源备自投控制系统中的应用 系别:电气工程与自动化 专业:电气工程及其自动化 姓名:荆毅 学号:B14043314

PLC在双电源备自投控制系统中的应用 内容摘要: 低压双电源各自投控制系统常采用各类继电器组合控制, 存在切换不够快速、可靠性差、维护量大,很大程度上影响着供电的连续性。而基于PLC控制的各自投控制系统,可以集成常用的明备用和暗备用双电源控制方案,其可靠性高、操作方便、动作迅速、外部接线简单,不同的方案只需通过转换开关就能方便的选择相应的控制程序, 不但能提高供电可靠性, 还可以进行故障判断和闭锁自投功能,从而提高设 备的安全运行水平。 关键词: PLC、双电源、备自投、闭锁

目录 前言 (1) 第一章双电源系统一次方案和切换要求 (2) 1.1两台变压器暗备用方式 (3) 1.2两台变压器明备用方式 (4) 第二章控制系统 (5) 2.1 变压器电压的检测 (6) 2.2 断路器的控制 (7) 2.3 进线断路器的控制接线 (8) 2.4 PLC的选择及 I/0分配 (9) 第三章逻辑框图及逻辑关系 3.1逻辑功能图 (10) 3.2梯形图 (11) 第四章结束语 (12) 参考文献 (13)

前言 随着科学技术的迅速发展和国民经济的现代化, 人们的工作生活对电能的依赖越来越高,对供电可靠性、连续性的要求越来越严。常见的双电源各自投控制系统采用各类继电器组合实现,由子元件多、接点多,其维护量大、切换不够快速、可靠性差,在一定程度上影响着人们用电的连续性。而基于PLC控制的备自投控制系统,可以集成常用的明各用和暗各用双电源控制方案,其可靠性高、操作方便、动作迅速、外部接线简单,不同的方案只需通过转換开关就能方使的选择相应的控制程序,不但能提高供电可靠性,还可以进行故障判断和闭锁自投功能,从而提高设备的安全运行水平。

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决方法 2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。 对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5 (2)实际改造过程

双电源切换应用电路

双电源切换应用电路 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源()、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电

主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤),使外接P-MOSFET 导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET 导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路 1主、辅电源自动切换电路

厦门双极柔性直流输电工程系统设计

研究背景 基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的柔性直流系统由于谐波畸变小且开关损耗低,是高电压大容量直流输电的重要发展方向。目前,世界X围内基于MMC的柔性直流工程发展迅猛;国内已有5项MMC工程投运,同时还有多项高压乃至特高压MMC工程处于规划之中,并可能成为我国未来大区域电网互联的重要手段。与交流输变电工程不同,柔性直流工程需要根据送受端交流系统条件、输电距离、投资和占地等条件开展定制化的系统设计。 (来源:电力系统自动化ID:AEPS-1977) ±320kV/1000MWXX柔性直流输电工程(以下简称XX工程)是世界X围内第一个采用双极接线的柔性直流工程,也是额定直流电压和输送容量均达到世界之最的柔性直流工程,两端换流站鸟瞰示意图如图1所示。与以往对称单极柔性直流工程相比,首次采用的双极接线和大传输容量对工程的系统设计提出了新的要求。本文对双极高压大容量柔性直流工程的系统设计展开研究,研究结论在XX工程得到成功应用,验证了设计方案和技术参数的正确性。 (a) 彭厝换流站 (b) 湖边换流站 图1 XX工程换流站鸟瞰示意图 1 主接线及运行方式 当高压大容量柔性直流工程采用对称单极接线,存在如下问题: 1)与同容量双极柔性系统相比,可靠性较低。 2)换流单元采用三台单相双绕组变压器,导致变压器容量大,运输困难。 3)换流站设备的绝缘水平要求较高。考虑到上述因素,XX工程采用双极带金属回线的主接线,主接线设计如图2所示。

图2 双极柔性直流换流站接线示意图 根据主接线设计特点和转换开关配置方案,XX工程存在以下3种运行方式: 方式1:双极带金属回线单端接地运行(见图3(a))。其中,接地点仅起钳制电位的作用,不提供直流电流通路。双极不平衡电流通过金属回线返回。 方式2:单极带金属回线单端接地运行(见图3(b))。接地点的作用同方式1,且单极极线电流通过金属回线返回。 方式3:双极不带金属回线双端接地运行(见图3(c))。双极不平衡电流通过大地回路返回。该方式为运行方式转换过程中出现的临时方式,且必须保证直流系统处于双极对称状态。

单电源变双电源大全

单电源变双电源电路(1) 附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。 下面再介绍几种单电源变双电源电路 图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。

图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于BG1和BG2的最大集电极电流ICM。通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。例如由负载不等引起Ub下降时,由于Ua不变(R1,R2分压供给一恒定Ua),使BGl导通,BG2截止,使 RL2流过一部分BGl的电流,进而导致Ub上升。当RL1、RL2相等时BG1、BG2均处于截止状态。R1和R2可取得较大。 图4的电路又对图3电路进行了改进。增加的两个偏置二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。D1、D2也可用几十至几百欧的电阻代替。 图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的R2,使反馈作用进一步加强。

图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如TDA2030等。这种电路简单,但性能较前面电路都好。 单电源转换正负电源电路(2) 一般音响电器工作时,需要提供正负电源。但在汽车、轮船、火车等运载工具上只能用蓄电池供电,这里介绍一款电源电路,希望对大家有所帮助。该电源电路由震荡器、反相器、推动器和整流及滤波器等部分组成,电路工作原理如图所示 震荡器 这是一款典型的由CMOS门电路(CD4069)构成震荡器。震荡精度为10-2~10-3,,震荡过程如下:设某一时刻电路中B点为高电平则AB点通过电阻R8向电容充电。刚开始充电时,由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至高电平,随着充电的进行,C点电位逐渐降低。当C点电位低于CMOS非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为高电平,B点变为低电平。由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至低电平。A点则通过电阻R8向电容C6反向充电。随着充电的进行,C点电位逐渐升高,当C点电位高于CMOS 非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为低电平,B点则通过电阻R8向电容C6充电……重复上述过程,形成振荡,于B点输出脉冲电压。此振荡器的振荡频率为f=1/2ΠR8C6=1/2*3. 14*4.7*103*680*10-12=49.8KHz , 占空比为2。图中电阻R7(47K)一般取值为R7=(5~10)R8,其作用有二:1)减少电源变化对振荡频率的影响。2)降低电路工作的动态功耗。

动车组的辅助供电系统设计毕业设计论文

毕业设计(论文) 课题名称:动车组的辅助供电系统设计

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

2012届毕业设计任务书 一、课题名称:动车组的辅助供电系统 二、指导老师: 三、设计内容与要求 1、课题概述:随着高速铁路技术在我国的迅速发展,高速铁路动车组技术的消化吸收是我国铁路建设急需要解决的问题。而高速铁路动车的辅助供电系统作为其重要组成部分,除了像传统机车那样担负牵引电机的辅助作用,还担负起了车内乘客安全和乘坐环境维持系统的用电,其作用更加重要。现代高速动车组辅助供电系统是列车运行不可缺少的部分,维护着列车辅助供电起着第二电源的作用,动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源贯穿全列车.目前,我国铁路运营的高速动车组为“和谐号”各型高速动车组,其中,CRH3 型动车组速度达到350 km/h,为旅客提供了快捷、舒适的旅行环境。 2、设计内容与要求 1)介绍动车组的辅助供电系统 (1)动车组辅助供电系统的特点 (2)动车组辅助供电系统的构成 (3)动车组辅助供电系统的功能 2)抽取CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统进行系统的介绍 (1)CRH1型或CRH2型动车组的概述 (2)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统的构造、工作原理、等等 (3)CRH1型或CRH2型动车组的辅助供电系统有关的关键部件例如IGBT元件的一些简要的介绍 四、设计参考书目 1)《铁道车辆电工》

功放傻瓜IC是采用双电源供电的方式

功放傻瓜IC是采用双电源供电的方式,电源电压正负电压28V-33V之间,电源变压器的功率应该在100W左右。 如果是双声道的,电源功率应该在200W,只是电流大了。 超级傻瓜王AMP200D电路典型参数指标 1、工作电压:±5V~±54V; 2、保护电压:±60V; 3、最大电流:5.8A; 4、保护电流:6A; 5、功率频响失真度:输出功率10W时,20HZ~100HZ通频带正弦平均<0.5%; 6、额定功率失真度:(8Ω/100W,4Ω/200W):平均<0.5%; 7、最大峰值功率:≥300W; 8、静态电流:<15mA; 9、静态输出失调电压:<10mV; 10电路增益:40Db; 11转换速率:±50V/us; 12温度保护:85~110℃; 13额定正弦功率时输出灵敏度:≤350mV 14噪音比:112dB 15电压频响:5HZ~600kHZ; 16功率频响:5HZ~300kHZ(在300HZ时为3W 17、型号D-100 D-150 D-200 单位 参数 最大不失真输出功率100 150 200 W 额定不失真输出功率50 75 400 W 工作电压范围25~45 45~50 45~55 V

保护峰值电压±50±55±60V 保护峰值电流 4 5 5.3 A 参数 D-100 D-150 D-200 单位 最大不失真输出功率 100 150 200 w 额定不失真输出功率50 75 400 w 工作电压范围25~45 45~50 45~55 V 保护峰值电压±50±55±60 V 保护峰值电流 4.0 5.0 5.3 A 答案补充 型号: D-200 单位 最大不失真输出功率:200 w 额定不失真输出功率:400 w 工作电压范围:45~55 V 保护峰值电压:±60 V 保护峰值电流: 5.3 A 皇后傻瓜IC使用说明 皇后傻瓜式功放集成电路,是一种新型的音响后级功放块,她与普通功放集成电路相比,除了免外接任何器件、免安装调试即能工作外,还有以下特点:首先其内部采用目前先进的,具有电子管特性的N沟及P沟绝缘栅场效应管作未级推动输出,动态频响极宽,即使普通双极型功放在标称频响能与她一致时,傻瓜IC在现场使用显得高低音格外丰富。傻瓜IC还有较宽的不失真工作电压范围,以适应以下不同工作环境,而当工作电压超出极限值时,她又会采用自身保护,自动停止输出,工作杜绝因超压而引起损坏电路。当电压正常时,能自动恢复工作。

辅助供电系统概述

9.1 概要 动车组的辅助供电系统采用干线供电方式,电源系统贯穿全列车。辅助电路电源从搭载 在M2-2、M2-6车的牵引变压器MTr的3次绕组得到。 M2-2、M2-6车的牵引变压器的3次绕组电源AC400v/50Hz分别通过电磁接触器ACK1被 连接到贯穿线704、754线系统。设置在T2-4车的扩展供电用的电磁接触器ACK2平时断开, 以防止来自M2-2、M2-6车两系统的电源混接触。一旦某一个系统出现故障,另一个系统可 以通过电磁接触器 ACK2连接,实现扩展供电(见图9.3)。 9.1.1 辅助供电系统组成 辅助供电系统由辅助电源装置和辅助用电设备两部分组成。 辅助电源装置由辅助电源箱(APU Box)和辅助整流器箱(ARf Box)两部分构成,由辅 助电源装置输出的电压分为非稳压电源和稳压电源两大类:即非稳定单相ACl00V/50Hz电 源;稳定单相ACl00V/50Hz电源、稳定单相AC220V/50Hz电源、稳定三相AC400V/50Hz电源、 稳定DCl00V电源。 图9.1为辅助电源装置供电种类示意图。 图9.1辅助电源装置供电种类示意图 辅助电源装置向牵引变流器通风机、牵引电机通风机、牵引变压器通风机、牵引变压器 电动油泵、空气压缩机等车上设备提供三相交流电源,给蓄电池、辅助电路、监视装置、制 动装置、关门装置、牵引变流器控制等电力设备提供直流输出,给空调控制、显示器、水泵 装置、辅助制动等电力装置提供单相交流输出。 动车组车体侧面装有连接外部电源的插座(单相AC400V/50 Hz),M2 车(2 号车及6号 车)上各有一处。车辆检修基地设置有外部电源,可供辅助电路工作。 9.1.2 系统布置 在动车组两辆先头车辆T1c-1、T2c-8车底下各悬挂辅助电源装置1台,在M2-2、T2-4、M2-6车底下各悬挂蓄电池1组,具体布置如图9.2所示。

双电源管理制度

用电客户自备、双电源管理制度 1总则 1.1 本标准规定了乌海电业局对客户双电源及自备发电机 运行管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 1.2 本标准适用于乌海电业局管辖的电网内客户双电源及 自备发电机运行管理。 2引用标准 《中华人民共和国电力法》。 《电力供应与使用条例》。 《供电营业规则》。 3术语及定义 3.1 用户双电源:双电源系指对重要用户在正常或主要供电电源以外,增设的第二电源,以作备用。第二电源分为生产备用电源和保安备用电源。该电源仅在供电设施出现故障、进行检修或主供电源中断时使用,以保证用户的部分或全部生产过程得以正常进行,但不承担保证用户生产安全的责任。 3.2 重要用户:凡中断电源后会出现下列后果之一者称为重要用户或重要负荷,可申请设置备用保安电源。

3.2.1 造成人身伤亡者; 3.2.2 造成环境严重污染者; 3.2.3 造成重要设备损坏,连接生产过程长期不能恢复者; 3.2.4 造成重大政治影响者。 3.3 备用保安电源:是指所提供的保安容量仅供给为使重要负荷供电不中断和确保人身、设备的安全而需要的最低电力。对当地供电条件不能提供备用保安电源或在电力系统瓦解时,仍需保证供电者,则由用户自备备用保安电源。 4管理职能 4.1各供电单位应对重要用户实行安全、可靠地供电,保障 双电源用户和电网的安全,防止反送电事故的发生。 4.2各供电单位要加强对双电源用户的管理。用电检查人员 定期对重要用户进行检查,即时发现和处理问题,对不利安全因素,限期抓紧整改。对违反规定用电的用户,应即时制止,并按有关规定严肃处理。 4.3 用户的供电线路计划检修停电,各供电单位应事先通知用户,如主供和备用电源同时停电。必须征得用户同意(事 故或其它紧急情况除外)。 5管理内容与要求 5.1 机构设置及工作内容

辅助电源工作原理

第五章辅助电源工作原理 第一节小机型辅助电源 一、辅助电源的作用 辅助电源的作用是给控制电路、驱动电路提供稳定的低压电源。保证控制电路、驱动电路稳定可靠的工作。要求能够输出24V、12V、5V的稳压直流电。 二、单端反激式开关电源工作原理 1、起始时开关K合上,电源给变压器供能,并以磁能的形式储存于变压器 中。N1的极性为上正下负,N2的为上负下正,二极管截止,次边无电流。 2、然后开关K断开,由于次边无电流输出,在N1自感作用下,下端电压电压超出电源, 电感内储蓄了较高的磁能,此时N1极性变为下正上负,由于互感的作用N2的极性变为上正下负,二极管导通,变压器的磁能由N2线圈释放出来,N1线圈的下端电压开始回落。 3、当磁能放出到一定程度,线圈N1下端电压于电源,电源再给变压器供能,此时N1极 性变回为上正下负,开关K又被合上,进入下一个周期。 4、电路电流电压周期性的变化(初级)使次级负载得到稳定的供电。 三、小机型辅助电源的工作原理 小机型的辅助电源采用单端反激式开关电源的形式,其原理电路如图:

工作原理: 1、启动: 电源通过N1、D1、R9,R16给开关管Q5的栅极供电,达到8.2V时被稳压管D9钳位(保护开关管)。此时,开关管导通,同时,因N3与N1同位,N3感生电流通过D3、R12给开关管供电,加速开关管的导通。 2、储能: 开关导通后,电源给变压器T供能,并把能量以磁能的形式储存于变压器中。 N1的极性为上正下负,N2极性为下正上负,二极管D13反向,N2无电流通过。 3、关断: 开关管导通后,电流经开关管Q5、R10到地,由于N1电感的作用,电流是由小到大上升的,则电阻R10上的电压同样是由小到大上升的,当电压值上升到一定程度时(约0.7V),三极管Q6导通,将开关管Q5的栅极电位迅速被拉低。此时开关管截止。 4、放能: 开关管关断后,由于电感线圈N1的储能续流作用,N1下端电压会上升超出电源电压,极性变为下正上负,此时N2的感生电动势极性变为上正下负,二极管D13导通给负载供电,同时给C26充电,变压器的磁能由次极N2释放。 5、再次开通: 当变压器的能量放到一定程度时,N1下端电压回落到电源电压,由于电感的续流作用,N1下端电压会低于电源电压,即Cds(开关管漏-源电容)的端电压低于电源电压,致使电源再次通过给线圈N1给Cds充电,产生向下的电流。同时,由于互感作用,N3开始给Q5栅极供电,Q5再次导通,电源又给变压器充能,此时由C26放电供给负载能量。如此反复不断形成震荡,在开关管漏极形成了如图的电压波形。 6、稳压: 当输出电压超过24V时,电流通过D14、R20使得光电耦合器中的UA1发光,UB2导通,三极管Q6导通,将开关管Q5的栅极电位迅速被拉低,开关管提前截止。使得输出保持在24V,达到稳压的目的。

变电站直流系统分析与设计毕业论文

变电站直流系统分析与 设计毕业论文 目录 前言 (1) 3第一节变电站直流电源技术分析 (3) 第二节蓄电池技术分析 (5) 第二章确定直流系统的接线和工作电压 (9) 第一节直流系统的接线 (9) 第二节确定系统工作电压 (14) 第三章计算与选择 (16) 第一节计算并选择蓄电池容量 (16) 第二节直流充电模块的选择 (22) 第三节 UPS不停电电源的选择 (24) 第四节通信电源的分析与设计 (26) 第五节直流系统中各自动开关额定容量的选择 (28) 第四章结论 (31) 结束语 (32) 参考文献 (33)

前言 随着电力工业的迅速发展,为提高电网的供电质量,使电网安全、经济运行,并实现电力系统的自动化,从而对电力控制系统的关键设备控制电源的要求也越来越高。变电站的继电保护,自动装置,信号装置,事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。 在变电站中广泛采用的直流控制电源是由蓄电池组和充电装置等设备构成,是一种在正常和事故状态下都能保持可靠供电的直流不停电电源系统。交流控制电源通常是采用UPS不间断电源。通信电源是由模块化的通信专用DC-DC变换器,它是从站直流控制电源系统的蓄电池组取得直流电,经高频变换输出满足通信设备要求的48V控制电源。 从90年代开始的变电站综合自动化技术的推广应用,对直流系统提出了更高的技术要求。近年来直流系统的技术和设备发展迅速,阀控铅酸蓄电池、智能型高频开关充电装置等,具有安全可靠、技术先进和性能优越等特点,促进了直流系统的发展。 然而,在电力系统中,由于直流电源系统设计不合理、设备选型不

采用XRecord实现煤矿供电辅助设计平台

第1期(总第125期)机械管理开发 2012年2月No.1(S UM No.125) M EC HANIC AL M ANAGEM ENT AND DEVELOPM ENT Feb.2012 0引言随着煤矿生产现场供电规模和复杂程度变大。使 供电系统的设计计算变得艰巨。开发辅助设计工具显得很必要。目前,致力于供电辅助设计的科技工作者做了大量工作。早期,供电系统辅助设计工具的主要功能是完成基本的公式计算,公式的参数需要手工收集,这会限制辅助工具的推广应用。中煤国际工程集团南京设计研究院的李定明在早期应用基础上对辅助工具的功能提出了完善建议[1]近期合肥明信软件、济南华科、太原江源等公司在煤矿供电辅助设计软件开发方面都作出相关的产品。 现阶段大多数产品采用的结构见图1。图中辅助设计功能算法模块提供人机交互接口,通过调用cad 的绘图功能来响应客户的绘图要求,并把设计 文件中的元件参数和元件 间的联接关系存入独立的数据库。在辅助的数据统 计、整定计算环节,该算法模块调用数据库中数据来进行分析计算,并把结果呈现给用户。 这种结构虽能帮助用户完成辅助设计,节省设计 人员的精力,但还存在以下不足:1)由cad 的绘图功能产生设计图形文件与由用户配置及算法模块产生的数据,是以分立的形式存在,造成设计文件和图形文件可移植性差。2)随着设计文件的增加和设计数据累积,造成数据库体积变大影响了其运行速度。3)供电设计复杂后,设计文件中各元件间联接关系数据会占用大块的数据库空间,会给关系管理造成困难,限制供电设计文件的规模,因此,提出了采用XReco rd 实现煤矿供电辅助设计绘图平台的方法。1 XRe cord (扩展纪录对象)简介 XReco rd 是cad 提供的扩展纪录对象,它与auto cad 早期提供的扩展数据(XData )类似,可为用户提供一种记录和管理一个图形单元的附加数据的途径[2]。 与早期的XData 对象相比,XReco rd 不再有尺寸和秩序的严格要求,而且支持了cad 全部的群代码。这一改变使利用XReco rd 存储元件的参数和元件之间联接关系变得可行。 Cad 为XRecord 对象提供创建XReco rd 的方法为AddXRecord 。通过调用此方法,可以创建需要的纪录。Cad 还提供了一系列方法来满足用户的应用,见图2,其中包括为用户提供在已有的XRecord 记录集中搜索对象的属性,如handle 句柄。修改XRecord 的方法:Mo dified 。通过调用此方法,可以修改已有纪录的 内容;再者,Cad 还为XRecord 对象提供了一系列属性 来方便用户调用查找纪录。 图2XR e cord 对象属性列表 2平台实现 2.1 绘图模块 1)应用cad 提供的vba 技术平台,创建vba 宏程 序。在宏程序中创建一个工具栏,见图3。工具栏中 列出常用元件的绘图指令控件。 图3工具栏 2)创建对应的程序来响应客户对绘图控件的点击。 3)在响应程序中,引用用户所指定的图块创建一个块实例插入绘图区,为该实例加编号,并创建以该实例索引句柄命名的XRecord 纪录,用来记录该实例的 收稿日期:;修回日期:作者简介:张靖波(),男,山西朔州人,工程师,本科,主要从事机电动力部的技术管理工作。 采用 XRecord 实现煤矿供电辅助设计平台 张靖波1,姚李威2 (1.平朔煤业有限责任公司机电动力部,山西 朔州 036006;2.太原理工大学机械电子工程研究所,山西 太原 030024) 摘要:针对煤矿供电辅助设计系统常用的cad 加独立数据库、再加w ord 功能模块结构,供电设计数据与设计图形 相对独立,导致设计文件迁移性差的问题;介绍了采用AutoC AD XRecord 技术开发煤矿供电辅助设计系统的方法。研究表明,这种设计系统,拥有图形系统与供电数据联系紧密、自成一体的特性,并有扩展性好、生成文件可迁移性强等特点。 关键词:XRecord ;煤矿供电;绘图系统;迁移中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:1003-773X (2012)01-0064-03 c ad 图1软件结构62011-07-292011-10-12 1979-4

20W辅助电源设计

3.4 辅助电源设计 本电路中需用三组直流辅助电源:±12V和9V。由于其功率较小,因此采用拓扑结构较简单的反激变换器,其控制采用科汇公司的单片智能开关芯片TOPSwitch。 用TOPSwitch2系列中的TOP227Y组成的反激式开关电源原理图如图3-5所示。它输出±12V和9V三种辅助电源。辅助电源的设计技术要求: ●输入直流电压:110V~344V ●输出电压:±12V,9V ●开关频率:100kHz ●输出功率:20W 由于外围元件少,所以该电源设计的关键是开关变压器。反激式变压器工作在磁滞回线的第一象限,磁芯同时加有交流和直流,变压器磁芯的磁感应强度变化量△B变化较小。为了不使磁芯饱和,一定要加气隙。增加气隙时,磁芯的B-H曲线斜率减小,磁化强度变化量△H增加,其效果减少了磁芯的有效导磁率,同时减小了磁芯初级的电感量。变压器设计步骤: 提出想法:根据TOP223资料应该在DRAIN与CONTR0外端连接一个电容器C T。 图3-5 辅助电源原理图 1. 选择磁芯 根据输出功率,选磁芯EE25,有效面积Ae=42.2mm2 2. 计算TOPSwitch中MOSFET工作时的最大导通时间T on

查手册,TOP227Y 的最大占空比在64%-70%之间,取最大占空比50%,则MOSFET 工作时的最大导通时间为: s f D T on μ5)10100/(5.0/3=?==- (3-23) 式中,T on 为最大导通时间,D 为开通占空比,f 为开关频率。 3. 最低初级直流电压V s 手册中给出,用TOP227Y 设计的开关电源,其单相交流输入电压达85V~265V 。经二极管整流、电容滤波后的直流电压,一般约为交流输入电压的1.3倍。所以,直流母线电压变化范围在110V 与344VDC 之间。开关电源工作的最恶劣情况为在最低输入电压时有最大负载,因此,最低初级直流电压V s =110V 。 4. 选择工作磁密 为了减小磁滞损耗,一般选△B=0.2T 。 5. 计算原边匝数 166 .6510 2.422.010 51106 6=????= ???= --e on s p A B T V N (匝) (3-24) 取 N p =66匝 6. 计算副边匝数 输出电压是12V 时,设整流二极管压降0.7V ,绕组压降0.6V ,则副边绕组电压为:V s1=12+0.7+0.6=13.3V 。 原边绕组每匝伏数为110/66=1.667V/匝 副边绕组匝数: 98 .7667 .13.131== s N 匝,取N s1=8匝。 因另一路输出9V 是通过三端集成稳压电路7809输出的,V s2=9+0.7+0.6=10.3V 。 18 .6667 .13.101== s N 匝,取N s2=7匝。 新的每匝反激电压是: 663 .18 3.13=V/匝 占空比必须以同样的比率变化来维持伏-秒值相等。 s T T s on μ994.4663 .1667.1663.1=+?=' (3-25)

双电源开关在电力系统中的相位选择

双电源开关在电力系统中的相位选择 我们都知道双电源自动转换开关相位有2P,3P和4P三种。那么相位是如何选择的呢?今天由上海耀亮为你讲解: 双电源自动转换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。 三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、零线、地线),同样三相五线比三相四线多了个二次接地,根据用户负载的使用情况,我们需要选用正确的电力线路,三相四线适用于三相不平衡负载 及单相线路中,家用单位可直接从三相四线线路取一条火线和一条零

线进行使用,一般用于小型电力单位(不具有完善的配电室及电工房)三相三线适用于三相平衡负载线路中(如三相电炉、三相电机),它只有三根火线,没有零线,任意相电压均为380V,线路较三相四线简单,一般用于大型的电力单位(具有完善的配电室及电工房,能独立安全的完成接地工作)。 双电源自动转换开关的选型需要根据电力线路的需要及安装用户的实际情况进行判断,实际的配电模式决定了开关的选择。 关键词:上海耀亮双电源转换开关

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决 方法 Final revision on November 26, 2020

电脑双电源供电方案解决方法2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX 电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5