钢筋

一般规定

1钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符

合现行国家标准的规定。钢筋经进场检验合格后方可使用。

2钢筋进行分批检验时,可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批,每批的质

量不宜大于60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样,钢筋的进场检验亦可由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批进

行,但各炉罐号的含碳量之差应不大于0.02%,含锰量之差应不大于0.15%。

3钢筋在运输过程中应避免锈蚀,污染或被压弯;在工地存放时,应按不同品种、规格,分

批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜超过6个月。存放场地应

有防、排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料予以覆盖,防止水浸和雨淋。

4在工程施工过程中,应采取适当的措施,防止钢筋产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢筋的外露部分,当外露时间较长且环境湿度较大时,宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式,进行临时性防护。

5钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。

6预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,

且其使用时的计算拉应力应不

大于50MPA。

钢筋的加工

1钢筋的表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,带有颗粒

状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点,已伤蚀截面时,应

降级使用或剔除不用。

2钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于2% ; HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截

面的伤痕。

4钢筋的弯制和端部的背钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合下列表规定。

5箍筋的末端应做弯钩,弯钩的形状应符合设计规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且HPB235级钢筋应不小于箍筋直径的 2.5倍,HRB335级钢筋应不小于箍筋直

径的4倍。弯钩平直部分的长度,一般结构应不小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构,

应不小于箍筋直径的10倍。设计对弯钩的形状未规定时,可将弯钩加工成90/180, 90/90 加工;有抗震要求的结构,可将弯钩加工成135/135加工

钢筋加工的质量应符合表4.2.6的规定。

钢筋的连接

1钢筋的连接宜采用焊接街头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,绑

扎接头的钢筋直径不宜大于28mm,对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不

钢筋的焊接接头应符合下列规定:

1钢筋的焊接接头宜采用闪光对焊, 或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊, 但电渣压力焊仅

可用于竖向钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。 钢筋焊接的接头形式、焊接方法

和焊接材料应符合现行行业标准 《钢筋焊接及验收规程》 的规定,质量验收标准按本规范附

录执行。

2每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观 质量及规

定的力学性能, 试焊质量经检验合格后方可正式施焊。 焊接时,对施焊场地应有适

当的防风、雨、雪、严寒的设施。

3电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊无法施焊时,方可采用单面焊缝。采用搭接电弧焊时, 两钢筋

搭接端部应预先折向一侧, 两接合钢筋的轴线应保持一致;

采用帮条电弧焊时,帮条

应采用与主筋相同的钢筋, 其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面面积。

缝长度,对双面焊缝不应小于

5d ,单面焊缝不应小于 10d ( d 为钢筋直径)

筋弯曲处的距离不应小于 10d ,且不宜位于构件的最大弯矩处。

钢筋的机械连接宜采用镦粗直螺纹、 滚轧直螺纹或套筒挤压连接接头。 轧直螺纹连接接头适用于直径大于或等于 25mm 的HRB335、HRB400热轧带肋钢

筋;套筒

挤压连接接头适用于直径 16~40mm 的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋。各类接头的性 能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》的规定,并应符合下列规定:

1钢筋机械连接接头的等级应选用I 级或n 级,接头的性能指标应符合本规范附录

的规定。

2钢筋机械连接接头的材料、制作、安装施工及质量检验和验收,应符合现行行业标准 《镦粗直

螺纹钢筋接头》、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》

或《钢筋机械连接技术规程》 的规定。 3钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度,

应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的

规定,且不得小于 20mm ,连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不宜小于 25mm 。

4对受力钢筋机械连接接头的位置要求,应符合本章焊接接头的规定。 5连接套筒、锁母、丝头在运输和储存过程中应采取防护措施,

防止雨淋、沾污和损伤。

钢筋机械接头在施工现场的检验与验收应符合下列规定:

1技术提供单位应向使用单位提交有效的型式检验报告。

大于32mm ;轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。

2受力钢筋的连接接头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,

在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头;对绑扎接头,两接头间的距离应不小于

1.3倍搭接长度。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百

分率,应符合下列表规定。

注:焊接接头长度区段内是指 ( 为钢筋直径)长度范围内,但不得小于 ,绑

扎接头长度区段是指1.3倍搭接长度。

2在同一根钢筋上宜少设接头。

3装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 4绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于

25mm 。

电弧焊接头的焊 。电弧焊接与钢

镦粗直螺纹和滚

A2

2钢筋连接工程开始前及施工过程中,

应对第一批进场钢筋进行接头工艺试验。 进行工艺试

验时,每种规格钢筋的接头试件不应少于 3个,3个接头试件的抗拉强度和残余变形均应满

足本规范附录A2的要求。

3现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸强度试验。

4接头的现场试验应按验收批进行。 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、 同形式、同 规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足 500个时宜亦作为一个验收批。 5对接头的每一个验收批, 应在工程结构中随机截取 3个试件做抗拉强度的试验, 当3个接 头试件的抗拉强度符合相应等级要求时, 该验收批评为合格。如有1个试件的抗拉强度不合 格,应再取6个试件进行复检,复检中如仍有一个试件试验结果不合格, 则该验收批评为不

合格。

6在现场连续检验10个验收批,其全部试件抗拉强度试验一次抽样合格时,验收批接头数 量可扩大1

倍。

钢筋机械接头连接组装完成后,应符合下列规定:

1对镦粗直螺纹连接接头, 套筒每端不宜有一扣以上的完整螺纹外露,

及加锁母型接头的外露螺纹不受此限制,但应有明显标记。

2对滚轧直螺纹连接接头, 标准型型头连接套筒外应有有效螺纹外露, 单边外露有效螺纹不得超过 2倍螺距,其他连接形式应符合产品设计要求。 3对套筒挤压接头,挤压后套筒长度应为原套筒长度的

1.1~1.15倍,压痕道数应符合型式检

验确定的道数。

钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

1绑扎接头的末端距钢筋弯折处的距离,不应小于钢筋直径的 最大弯矩处。

2受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表

4.3.7的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,

应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的

注:1当带肋钢筋直径d 大于25mm 时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加 5d 采用; 当带肋钢筋直径d 小于或等于25mm 时,其受拉钢筋的搭接长度按表中值减少

5d 采用。

2当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时,其搭接长度应增加 5d 。

3在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度均不应小于

300mm ,受压钢筋的搭接长度

均不应小于200mm 。

4环氧树脂涂层钢筋的绑扎接头搭接长度,受拉钢筋按表值的 5两根不同直径的钢筋的搭接长度,以较细的钢筋直径计算。

3受拉区内HPB235钢筋绑扎接头的末端应做弯钩; HRB335、HRB400、RRB400钢筋的绑 扎接头末端可

不做弯钩; 直径不大于12mm 的受压HPB235钢筋的末端可不做弯钩, 但搭接 长度应不小于钢筋直径的 30倍。钢筋搭接处,应在其中心和两端用铁丝扎牢。 钢筋的绑扎和安装 安装钢筋应符合下列规定

1钢筋的级别、直径、根数、间距等应符合设计的规定。

加长丝头型、扩口型

正反丝扣型接头套筒 10倍,接头不宜位于构件的

0.7 倍。

1.5倍采用。

2对多层多排钢筋,宜根据安装需要在在其间隔处设立一定数量的架立钢筋或短钢筋, 立钢筋

或短钢筋的端头不得伸入混凝土保护层内。

3当钢筋过密影响到混凝土浇筑质量时,应及时与设计人员协调解决。

钢筋的绑扎应符合下列规定:

1钢筋的交叉点宜采用直径

0.7~2.0mm 的铁丝扎牢,必要时可采用点焊焊牢。绑扎宜采取

逐点改变绕丝方向的 8字形方式交错扎结,对直径 25mm 及以上的钢筋,宜采取双对角线 的十字形方

式扎结。

2结构或构件拐角处的钢筋交叉点应全部绑扎; 的

交叉点宜占全部交叉点的

40%以上。

3钢筋绑扎时,除设计有特殊规定者外,箍筋应与主筋垂直。 4绑扎钢筋的铁丝丝头不应进入混凝土保护层内。

钢筋与模板之间应设置垫块,垫块的制作、设置和固定应符合下列规定

1混凝土垫块应具有足够的强度和密实性;

采用其他材料制作垫块时,除应满足使用强度的

要求外,其材料中不应含有对混凝土产生不利影响的成分。

垫块的制作厚度不应出现负误差,

正误差应不大于 1mm 。

2用于重要工程或有防腐蚀要求的混凝土结构或构件中的垫块,宜采用专门制作的定型产 品,且该类

产品的质量同样应符合规定。

3垫块应相互错开、分散设置在钢筋与模板之间,但不应横贯混凝土保护层的全部截面进行 设置。垫块在结构或构件侧面或底面所布设的数量应不少于 3个/m2,重要部位宜适当加密。 4垫块应与钢筋绑扎牢固,且其绑丝的丝头不应进入混凝土保护层内。

5混凝土浇筑前,应对垫块的位置、数量和紧固程度进行检查,不符合要求时应及时处理, 应保证钢

筋的混凝土保护层厚度满足设计要求和本规范的规定。

钢筋骨架的焊接拼装应在坚固额工作台上进行,操作时应符合下列规定:

1拼装时应按设计图纸放大样, 放样时应考虑焊接变形的预留拱度。

拼装时,在需要焊接的

位置宜采用楔形卡卡紧,防止焊接时局部变形。

2骨架焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上, 较小直径的钢筋在焊接时,下面宜 垫以厚度

适当的钢板。 施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行, 先焊骨架下部,后焊骨架上 部。相邻的焊缝应采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。

3钢筋骨架拼装的允许偏差不得超过下表规定

钢筋的焊接骨架质量标准

钢筋的连接

钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。

绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采

但架

中间平直部分的交叉点可交错绑扎, 但绑扎

用,绑扎接头额钢筋直径不宜大于 28mm ,对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大

于32mm ;轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。 受力钢筋的连接接头应设置在内力较小处,

并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,

接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头;对绑扎接头,两接头间的距离应不小于 倍搭接长

度。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面棉结占总截面面积的百分率, 应符合下表规定。

钢筋的焊接接头应符合下列规定

1钢筋的焊接接头宜采用闪光对焊,

或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊, 但电渣压力焊仅

可用于竖向钢筋的连接,不得用作于水平钢筋和斜筋的连接。 钢筋焊接的接头形式、焊接方 法和焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ 18)的规定,质量验收标

准按本规范附录A1执行。

2每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和焊接参数, 按实际条件进行试焊, 质

量及规定的力学性能, 试焊质量经检验合格后方可正式施焊。 焊接时, 当的防风、雨、雪、严寒的设置。

3电弧焊宜采用双面焊缝,仅在双面焊时无法施焊时,方可采用单面焊缝。

时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢筋的轴线应保持一致;采用帮条电弧焊时, 帮条应采用与主筋相同的钢筋, 的焊缝长度,对双面焊不应小于 钢筋弯曲处的距离不应小于

10d ,

钢筋的机械连接宜采用镦粗直螺纹, 螺纹连接接头适用于直径大于或等于 压连接接头适用于直径 16~40mm 均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》

1钢筋机械连接接头的等级应选用 定 2钢筋机械连接接头的材料、制作、

安装施工及质量检验和验收, 应符合现行行业标准 《镦

粗直螺纹钢筋接头》(JG 171)、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》 (JG 163)或《钢筋机械连接技

术规程》(JGJ 107 )的规定。

3钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度, 应符合设计受力主钢筋混凝与保护层厚度的规 定,且不

得小于20mm ;连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不宜小于 25mm 。 4对受力钢筋机械连接接头的位置要求

接头长度区段内受力钢筋接头面积的最大百分率

注:焊接接头长度区段内是指

( 为钢筋直径)长度范围内,但不得小于 ,绑

扎接头长度区段内是指 1.3倍搭接长度。

2在同一根钢筋上宜少设接头。

3装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 4绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于

1.

25mm 。

并检验接头外观

对施焊场地应有适 采用搭接电弧焊

其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面面积。 电弧焊接头

5d ,单面焊缝不应小于 10d ( d 为钢筋直径)。电弧焊接与 且

不宜位于构件的最大弯矩处。

滚轧直螺纹或套筒挤压连接接头。 镦粗直螺纹和滚轧直 25mm 的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋;套筒挤

的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋。各类接头的性能 (JGJ 107)的规定,并应符合下列规定:

I 级或II 级,接头的性能指标应符合本规范附录

A2的规

【工程】钢筋工程专项安全施工方案

钢筋工程专项安全施工方案 目录 一、工程概况 (4) (一、)建筑概况………………………………………………….4 (二)、结构概况 (4) 二、组织机构及责任分工 (5) 三、施工准备……………………………………………………………….6 (一)、技术准备…………………………………………………,7 (二)、机具准备 (7) (三)、劳动力准备.......................................................,8 四、施工方法 (8) (一)、底板钢筋施工 (8) (二)、柱子钢筋施工 (8) (三)墙钢筋施工 (9) (四)梁钢筋施工 (10) (五)板钢筋施工 (10) (六)楼梯钢筋施工 (10) 五、特殊工序的工艺要求……………………………………………,10 六、质量控制措施 (13) 七、质量标准 (14) 八、安全生产措施 (16) 九、文明施工措施……………………………………………………..17 十、对突发事件,应急措施方案

一、工程概况 (一)建筑概况 世纪朝阳工程位于成都市宏济新路东北面,原四川电缆厂厂址内,建筑施工图由成都基准方中建筑设计事务所负责设计。 本工程地下室总建筑面积20796.34m2,地下一层(设有部分夹层),±0.00相对于绝对标高496.710m。 (二)结构概况 本工程主体为钢筋砼(框架)剪力墙结构,按六级二等人防标准设计,抗震设防烈度为七度,建筑结构安全等级为二级,地基基础安全等级为一级,

二、组织机构及责任分工 项目组织机构组成及责任分工见下表 三、施工准备 (一)技术准备

钢筋工程一般施工技术要求

钢筋工程一般施工技术要求 一、钢筋的进场与存放 ①钢筋进场需按检验批次检查对产品的合格证、出场检验报告外还需对钢筋进行外观检查,要求钢筋平直无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ②进场钢筋必须按批分等级、钢号、直径等挂牌存放,钢筋应尽量放入料棚或库房内,露天堆放时,应选择地势较高、平坦、坚实的场地,钢筋的堆放应架空离,地不小于20cm还应考虑排水设施。 ③加工好的半成品钢筋要工程名称和构件名称编号,挂牌堆放整齐。 二、钢筋的连接 ①光圆钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钢的平直部分不应小于钢筋直径的3倍。当设计要求螺纹钢筋需做135°弯钩时弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分应符合设计要求,钢筋做大于90°弯折时弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍。 ②钢筋的接头应选择在受力较小的位置,同一纵向受力钢筋不得设置2个或2个以上接头;钢筋搭接区段为钢筋搭接长度的1.3倍。A:在同一搭接区段内,对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;B对柱类构件不宜大于50%;C对工程中确有必要增大接头的百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件棵根据实际情况放宽,当纵向受拉钢筋接头面积不大于25%时,其最小搭接长度可按下表执行: 表乘以1.2倍取用;接头面积大于50%时,应乘以1.35倍取用。 两根不同直径的钢筋搭接,以较细的直径计算搭接长度。 ③当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度还应按下列规定进行修正:带肋钢筋直径大于25mm时,按相应数值的1.1倍取用。 带肋钢筋保护层,大于搭接钢筋直径的3倍,且有箍筋时,搭接长度可按相应数值的0.8倍取用。 对有抗震要求的构件,一二级抗震乘以系数1.15倍取用,抗震等级为三级按1.05倍取用。 纵向受压钢筋的搭接长度,按受拉钢筋的最小搭接长度乘以系数0.7取用,但在任何情况下受拉钢筋的搭接长度不应小于30cm,受压钢筋的搭接长度不应小于20cm。 在梁类柱类构件,纵向受力钢筋搭接长度的范围内,应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时,须符合下列要求:A:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;B:受拉钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的5倍;C:受压钢筋搭接区段的箍筋间距不应大于较小钢筋直径的10倍;D:当柱中的纵

钢筋工程施工工艺标准

钢筋工程施工工艺 标准

钢筋工程施工工艺 (一)施工工艺 1、钢筋制作钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 (4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为 2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为 6.25d,对直弯钩为 3.5d,对斜弯钩为 4.9d。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。 ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度 2、钢筋绑扎与安装: 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。 (1)墙 ①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝

钢筋加工棚专项安全施工方案

安徽省泗洪至许昌高速公路淮北段路面第二合同段 料仓钢制顶棚安装专项安全方案 编制: 复核: 审批: 中交第三公路工程局 泗许高速淮北段路面02标项目经理部 2011年12月21日 目录 第一章总则........................................................ 一、工程概况 ...................................................... 二、编制依据 ...................................................... 三、编制目的 ...................................................... 第二章主要施工工艺流程和方法...................................... 一、施工工艺流程 .................................................. 二、施工方法 ...................................................... 第三章安全文明生产管理措施........................................ 一、安全生产管理目标 .............................................. 二、前期安全准备工作 .............................................. 三、现场安全管理组织机构 .......................................... 四、安全生产保障体系 .............................................. 五、安全生产职责 .................................................. 第四章钢制顶棚施工安全注意事项..................................... 一、施工过程中的安全注意事项 ...................................... 二、钢柱安装注意事项 .............................................. 三、屋面梁安装注意事项 ............................................ 第五章钢制顶棚施工过程中的安全控制措施............................ 一、防止起重机倾翻安全措施 ........................................ 二、防止高处坠落安全措施 ..........................................

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

钢筋混凝土结构施工技术规范

钢筋混猴土结构施工技术规范 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《钢筋混凝土结构施工技术规范》的内容,具体内容:我国的建筑大部分都是钢筋混凝土结构,那么你想知道是怎么样吗?下面就由我为你带来,希望你喜欢。混凝土结构具有强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度优势都能充分利用;整体性好... 我国的建筑大部分都是钢筋混凝土结构,那么你想知道是怎么样吗?下面就由我为你带来,希望你喜欢。 混凝土结构具有强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度优势都能充分利用;整体性好,可现浇灌筑成为一个整体;可塑性好,能灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构;工程造价和维护费用低;易于就地取材等优点,因而在各种结构的房屋建筑工程中得到广泛应用。 混凝土结构的缺点主要有:结构自重大,抗裂性差,施工过程复杂、受环境影响大,施。T 丁期较长。 一、模板工程 模板工程:由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为〃模板〃。 面板:直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。 支架:支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。 连接件:面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中

二考相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 (一)常见模板体系及其特性 (二)模板工程设计的主要原则 (三)模板及支架设计应包括的主要内容 (四)模板工程安装要点 (五)模板的拆除 二、钢筋工程 混凝土结构用的普通钢筋,可分为热轧钢筋和冷加工钢筋两类。 热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为335级、400级和500级。 纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋, 也可采用 HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400 钢筋。 梁柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋。箍筋宜釆用 HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500 钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋。 冷加T钢筋可分为冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋和冷拔螺旋钢筋等(冷拉钢筋和冷拔低碳钢丝已逐渐淘汰)o (一)原材进场检验 (二)钢筋配料 (三)钢筋代换 (四)钢筋连接 (五)钢筋加工 (六)钢筋安装

基础钢筋绑扎施工工艺标准模板

基础钢筋绑扎施工工艺标准 10.1总则 10.1.1适用范围 适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。 10.1.2编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》( GB50010—) ; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) ; 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18—96) ; 《建筑施工安全检查标准》( JGJ59—99) ; 《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》; 钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。 10.2术语、符号 10.2.1现浇结构 系现浇混凝土结构的简称, 是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 10.2.2HPB235级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》( GB13013—1991) 中的Q235钢筋, 相当于原级别I级钢筋。 10.2.3HRB335( 20MnSi) 钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB335钢筋, 相当于原级别II级钢筋。 10.2.4HRB400( 20MnSiV、20MnSiNbv、20MnSiTi) 级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.5RRB400( K20MnSi) 级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》( GB13014—91) 中的KL400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.6La 钢筋锚固长度。 10.3基本规定 10.3.1一般规定 ( 1) 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时, 庆办理材料代用手续。 ( 2) 浇筑混凝土前, 应进行钢筋隐蔽工程验收, 其内容包括: 1) 纵向受力钢筋的规格、数量、位置等; 2) 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3) 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4) 预埋件的规格、数量、位置等; 5) 避雷网线的布设与焊接等。 10.3.2质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) 的要求, 并符合图纸及”施工组织设计”的要求。 10.4施工准备 10.4.1技术准备

钢筋工程施工安全措施

编号:SM-ZD-36017 钢筋工程施工安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢筋工程施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)钢筋在级别、钢号和直径应按设计要求采用,需要代换时,应征得设计单位的同意。 (2)钢筋的交叉点应采用铁丝绑扎,并应按规定垫好保护层。 (3)展开盘圆钢筋时,两头要卡牢,以防回弹伤人。 (4)拉直钢筋时,地锚要牢固,卡头要卡紧,并在2m 区域内严禁行人。 (5)人工断料时,工具必须牢固,并注意打锤区域内不得站人。切断小于80mm长的短钢筋,应用钳子夹牢,严禁手扶。 (6)制作成型钢筋时,场地应平整,工作台要稳固。照明灯具必须加网罩。各机械设备的动力线应用钢管从地坪下引人,机壳应有保护零线。 (7)多人运送钢筋时,起、落、转、停动作要一致,人

工上、下传递不得在同一垂线上,在建筑物内的钢筋要分散堆放。 (8)在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,必须搭设脚手架和马道,无操作平台应系好安全带。 (9)绑扎立柱、整体钢筋,严禁沿骨架攀登上下。当柱筋高在4m以上时,搭设工作台;4m以下时,可用马凳或在楼地面上绑扎再整体竖立,已绑好的柱骨架应用临时支撑撑牢,以防倾倒。 (10)绑扎挑檐、外墙、边柱钢筋时,操作人员必须系好安全带。 (11)起吊钢筋不要下方站人,待骨架降落至距安装标高1m以内方准靠近,并等就位支撑好后,方可摘钩。 (12)冷拉钢筋应缓慢均匀,发现锚卡具有异常,要先停车,放松钢筋后,才能重新进行操作。 (13)楼层烧割或截断钢筋时,要在操作面下方采取防护措施,严禁钢筋头落下伤人。 (14)作业层进行焊接或气割作业时要有防火措施,严防火灾隐患。

钢筋施工技术要求

钢筋 一般规定 1 钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验,检验试验方法应符合现行国家标准的规定。钢筋经进场检验合格后方可使用。 2 钢筋进行分批检验时,可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批,每批的质量不宜大于60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样,钢筋的进场检验亦可由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批进行,但各炉罐号的含碳量之差应不大于0.02%,含锰量之差应不大于0.15%。 3 钢筋在运输过程中应避免锈蚀,污染或被压弯;在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间不宜超过6个月。存放场地应有防、排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料予以覆盖,防止水浸和雨淋。 4 在工程施工过程中,应采取适当的措施,防止钢筋产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢筋的外露部分,当外露时间较长且环境湿度较大时,宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式,进行临时性防护。 5 钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。 6 预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时的计算拉应力应不大于50。 钢筋的加工 1 钢筋的表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后钢筋表面有严重的麻坑,斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 2钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,235级钢筋的冷拉率不宜大于2%;335级、400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 3 钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 4 钢筋的弯制和端部的背钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合下列表规定。 5 箍筋的末端应做弯钩,弯钩的形状应符合设计规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且235级钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍,335级钢筋应不小于箍筋直径的4倍。弯钩平直部分的长度,一般结构应不小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构,应不小于箍筋直径的10倍。设计对弯钩的形状未规定时,可将弯钩加工成90/180,90/90加工;有抗震要求的结构,可将弯钩加工成135/135加工 钢筋加工的质量应符合表4.2.6的规定。 钢筋加工的质量标准 钢筋的连接 1 钢筋的连接宜采用焊接街头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,绑扎接头的钢筋直径不宜大于28,对轴心受压和偏心受压构件中的受压钢筋可不大

钢筋施工技术规范

工程一般采用为:I级钢筋((Z),□级钢筋((z),n级钢筋((z),m级钢筋(Z),钢筋最大直径为32。(一)施 工工艺 编辑本段 1、钢筋制作 钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。 (2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋 不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。 (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

(4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。 钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为 6.25d, 对直弯钩为 3.5d, 对斜弯钩为 4.9d 。 ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋 直径的 5 倍。 ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。 ④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a.直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b.弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+ 弯钩增加长度 c.箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加 长度 编辑本段 2、钢筋绑扎与安装

钢筋工程施工主要安全技术措施示范文本

钢筋工程施工主要安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋工程施工主要安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机 一闸并设漏电保护开关。 (2)工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显 标志。 (3)操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规 程。 (4)搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被 钩挂料物,特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工 抬运钢筋,上肩卸料要注意安全。 (5)起吊或安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保 持一定安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和

站人。 (6)在高空安装钢筋应选好位置站稳,系好安全带。 (7)对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好,以免出现"打火"现象。 (8)对焊完毕不要过早松开夹具,连接头处高温时不要抛掷钢筋接头,不准往高温接头上浇水,较长钢筋对接应安置台架上。 (9)对焊机选择参数,包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配,电极冷却水的温度,不超过40°C,机身应接地良好。 (10)闪光火花飞贱的方向要有良好的防护安全设施。 (11)电渣焊使用的焊机设备外壳应接零或接地,露天放置的焊机有防雨遮盖。 (12)焊接电缆必须有完整的绝缘,绝缘性能不良的

钢筋施工技术方案

钢筋施工技术方案; 一、一般规定 (1)钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国 家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2017、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2018、《冷轧带肋钢筋》GB13788—2017和《环氧树脂涂层钢筋》JC/T502—2016等规定。 (2)钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方 可使用。 (3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 (4)钢筋的等级、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应有原设计单 位变更设计。 (5)预支构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替 代,且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。 (6)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求并行程记 录。 二、钢筋加工 (1)钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。党采用冷拉法进行调 直时,HPB300钢筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400钢筋冷拉率不大于1%。 (2)钢筋下料前,应该对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求 和钢筋长度配料。下料后应按照种类和使用部位分别挂牌标明。 (3)受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。 (4)箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于 被箍主钢筋的直径,且HPB300不得小于箍筋直径的2.5倍,HRB335不得小于箍筋直径的4倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。 (5)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制, 弯钩应一次弯成。

钢筋工程施工安全管理措施

编号:SM-ZD-16258 钢筋工程施工安全管理措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢筋工程施工安全管理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。 2、在高空、深坑绑扎钢筋,须搭设脚手架和马道。马道上不准堆料,禁止向下抛掷。 3、钢筋起吊必须捆牢固,吊勾下方不得站人,吊运绑扎钢筋,必须在无任何牵连的情况下进行吊运。 4、在绑扎的平面钢筋上,不准踩踏行走。 5、人力搬运钢筋时,应动作一致,在起落停止和上下坡道及拐弯时,前后要相互呼应。 6、在搬运及安装钢筋时,防止碰触电线。 7、钢筋加工 1)工地设加工场地,因此对加工机械如切断机、除锈机、调直机、弯曲机等,必须进行安全操作和安全技术交底。安

全技术交底由钢筋场工长进行。 2)钢筋加工场地外围做好围护工作,非施工人员不得入内。成型时要有专人操作,钢筋调直时人员不得随意穿越。加工现场内搬运钢筋注意周围人员安全,钢筋分类码放整齐。 3)钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于800mm。 4)钢筋加工及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜,电气开关柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其他绝缘材料。 5)随机电源开关灵敏,漏电保安器完好。安全防护装置必须完整有效。 6)拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2m区域内禁止行人。 7)展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧,禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松懈,不得一次松开。 8)人工断料,工具必须牢固。打锤要站成斜角,注意扔

钢筋工程施工方法及技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法及技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34737钢筋工程施工方法及技术措施 Construction methods and technical measures of steel bars 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程主要施工方法及技术措施 1钢筋采购、检验 按照工程进度计划进行钢筋采购,严格要求钢筋材质,钢筋进场时必须提供齐全的材质证明,按炉号及直径d分批查对标志和外观检查,并按国家标准规定抽样做力学性能测试,合格后方可使用。 2钢筋加工 1.现场设置钢筋加工棚,严格按钢筋翻样图纸进行,钢筋加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲。钢筋加工应平直,无局部弯曲,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 2.钢筋加工实行"样板制",由班组加工样板,挂在钢筋加工区,以明确加工标准,先加工90°、135°、180°和箍

筋的钢筋样板,方可大量加工。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 3.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,箍筋要方正平直,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm,无局部弯折。 4.钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: I级钢筋末端需要做180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。II级钢筋末端做90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍,平直部分长度应按照设计要求确定。 箍筋的末端应做成135°/135°形式,弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 3钢筋的连接 1.绑扎搭接 (1)本工程中墙体、顶板钢筋采用绑扎接头。 (2)绑扎接头应符合下列规定:搭接长度的末端距离钢

钢筋工程安全施工方案1

中央公园二期一标段7#、9#、11#楼 钢筋工程 安 全 施 工 方 案 审批: 编制:

中央公园二期一标段7#、9#、11#楼项目部 2012年3月19日 钢筋工程安全方案 进入现场必须遵守安全生产纪律和操作规程。 一、钢筋加工 (一)钢筋加工机械以电动机、液压为动力,机械的安装必须坚实稳固,保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础。移动式机械作业时应楔紧行走轮。室外作业应设置机棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。作业后,应堆放好成品,清理场地,切断电源,锁好电闸箱。 (二)钢筋调直切断机:料架、料槽应安装平直,对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线,用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,启动空运转,检查轴承应无异口向,齿轮啮合良好,待运转正常后,方可作业。按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及传动速度,经调试合格,方可送料,在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙。当钢筋送入后,手与曳轮必须保持一定距离,不得接近。送料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内,作业后,应

松开调直筒的调直块并回到原来位置,同时预压弹簧必须回位。 (三)钢筋切断机:接送料工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度决定,启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀絮螺栓紧固,防护罩牢靠,然后用手转动皮带轮,检查齿轮合间隙,调整切刀间隙,启动后,先空运转,检查名传动部分轴承运转正常后,方可作业,机械未达到正常转速时不得切料。切料时必须使用切刀的中下部位,紧握钢筋对刀口迅速送入,不准剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋,一次切断多根钢筋时,总截面积应在规定范围内,剪切低合金钢时,应换高硬底切刀,直径应符合铭牌规定。切断短料时,手和切刀之间的距离应保持150mm以上,如手握端小于400mm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢,运转时,严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物,钢筋摆动周围和切刀附近非操作人员不得停留,发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况,应立即停机检修,作业后,用钢刷清除切刀间的杂物,进行整机清洁保养。 (四)钢筋弯曲机工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具,按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径为钢筋直径

钢筋加工和安装施工规范方案

钢筋加工及安装工程施工方案 一、施工准备 钢筋加工区须对场地进行砼硬化,并建立防风、防雨大棚、钢筋堆放、半成品堆放专用场地,配备足够覆盖钢材的蓬布。用电合理规划布置,并按规划布设各种机械、设备。 二、施工工艺 1、钢筋工程施工一般要求 (一)、钢筋的现场保管及验收: 为了保证钢筋混凝土结构的质量,施工中必须加强对钢筋的管理、检查和验收,以确保使用合格的钢筋。 1、钢筋保管:钢筋在装卸搬运过程中,应采用机械或人工将钢筋抬起运送至指定地点,严禁抛掷和长距离拖拉。在工地存放时,应严格按厂名、级别、规格分批挂牌堆放,并注明数量,不得混淆。钢筋应尽量堆入仓库或料棚内,不能露天堆放,在仓库、料棚四周,要有一定排水坡度以利于排水。钢筋堆放时距地面要有一定高度(不小于40 cm),并应防止与酸、盐及油料等物品存放一处,以免污染腐蚀钢筋。 2、钢筋验收:钢筋进场时应具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋上均有标牌,并按批号及直径分批验收。验收时应检对标牌与实物是否相符,检查外观是否合格,按规定抽取试样进行机械性能试验,合格的方可使用。钢筋在加工过程中出现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时,应进行化学成分检验或其它专项检查。 (二)、钢筋加工: 钢筋加工是指对所用钢筋进行除锈、调直、切断弯曲和接长等工序。

1、钢筋除锈:钢筋在使用前主要是采用人工除锈。即用钢丝刷、砂盘等工具清除浮皮、铁锈和油污。 2、钢筋调直:钢筋应平直无局部弯折。对于成盘的钢筋或发生弯曲的钢筋均应调直后方可使用。钢筋调直采用机械调直。机械调直常采用的有钢筋调直机和卷扬机拉伸调直。当采用卷扬机冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%,Ⅱ钢筋不得大于1%。钢筋加工后,其表面上不应有削弱钢筋截面积的伤痕,否则不得使用。 3、钢筋切断:钢筋切断应采用常温切断,不得用加热切断。钢筋切断有机械切断和人工切断两种。断口与轴线垂直,不得有劈裂、缩头或严重的弯头现象,操作时应特别注意安全。切断钢筋时力求长度准确,偏差限制在 5mm 以内。断料前要复核配料单,然后根据配料单下料。要长短搭配,统筹排料,先下长料后下短料,尽量减少接头,降低损耗。 4、钢筋弯曲:钢筋弯曲应在常温下进行,不允许加热弯曲,也不得采用锤击弯折。钢筋弯折点不得有裂缝,弯曲形状不应在平面上发生翘曲现象。弯制钢筋时宜以中部开始逐步弯曲两端,弯勾必须一次弯成,不得反复弯折,加工完毕后的钢筋,应放置在棚内的架垫上,避免锈蚀及污染。 (三)、钢筋接头: 钢筋接头主要以机械连接、绑扎接头和焊接接头为主。 1、绑扎接头:绑扎接头是在搭接部分的中心及两端位置用铁丝绑扎结实。绑扎钢筋接头其搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于10d;受拉区域内,Ⅰ级钢筋的绑扎接头未端应做成弯钩,其余情况可不做弯钩。钢筋绑扎接头的最小搭接长度:Ⅰ级钢筋受拉区30d,受压区20d;Ⅱ级钢筋受拉区35d,受压区25d。

钢筋工程施工工艺规范标准

钢筋工程施工工艺规 -----------------------作者:

-----------------------日期:

附件2-钢筋工程施工工艺 1、目的 为确保客运专线箱梁钢筋工程的施工质量,达到设计及施工规要求,提高产品质量,特制定本施工工艺. 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号) 《铁路混凝土与砌体工程施工规》TB10210-2001 《施工图设计文件》 3、主要机械设备 1、钢筋弯曲机,钢筋切断机; 2、电焊机,对焊机; 3、卷扬机。 4、钢筋吊装大型吊具,底腹板钢筋绑扎台,顶板钢筋绑扎台。 4、钢筋材料质量检验

钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。热轧圆盘条、热轧光圆钢筋及热轧带肋钢筋的检验应符合下列规定: 1、每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 2、检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 3、在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4、当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 5、所有材料经实验室检验合格后方可使用。 5、钢筋运输、贮存 1.钢筋的运输及贮存 1.1进场的钢筋应按牌号、规格、厂名、级别分批架空堆置在仓库(棚)。当在仓库(棚)外存放时,应使钢筋架空地面,并有防雨淋、污染等措施。 1.2钢筋在运输、贮存过程中应防止锈蚀、污染和避免压弯。装卸钢筋时,不得从高处抛掷。

钢筋混凝土工程施工方案

钢筋混凝土工程施工方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢筋混凝土工程施工方案一、工程概况 该住宅楼主体十层,坡屋顶,全框架全现浇。一层为矩形框架柱,二至十层多数为异形柱。主体框架钢筋混凝土工程量较大。施工时材料的储备,各分项工程的技术交底及施工质量控制应及时到位,施工中多数为高空临边作业,应采取相应的防范及保护措施,确保安全施工。 二、施工布置及准备 1针对现场地形及各建筑物所处位置,在住宅楼外围就近设置分区砂石料堆场、钢筋堆场及制作操作平台。材料的集中堆放控制了对周边环境的影响以及材料质量。 2由于钢筋混凝土方量大,住宅楼施工中拟投入TQZ408型塔吊一台、自落式搅拌机两台。钢筋切断机一台。 3动工前按程序办理好各项手续,及时进行图纸会审,对图纸中的疑问在施工前明确。以及各控制点按各分项工程的技术规范要求对各班组进行技术交底。 4工人进场开工前对工人进行集中教育,并发放安全器械,并对各班组进行详细的安全交底技术交底,以确保工程安全,顺利的进行。 5施工前施工组及时的进行各控制点引点及放线工作。 三、施工要求 (一)钢筋工程

1进场的钢筋按型号分类架空堆放,雨天用油布覆盖。材料及时报验并监督抽样送检。 2给班组提供精准的材料下料单,对班组制作的钢筋成品及时进行抽检,以保证制作的质量及较好的控制材料浪费。 3钢筋安装严格按设计要求进行操作,对超过规范允许偏差的必须及时拆除重新安装。 (二)模板工程 1施工前应将各部位所需模板进行下料制作,以保证整个施工前程序的顺利进行。 2严格按操作前制定的施工方案及顺序进行操作。各施工段的严格划分,确保各班组之间的操作搭接顺畅,保证整顿秩序个施工进程的高效。 3每次安装结束,先经班组和质检员自检合格后,再报监理进行抽检。各节点部位的处理均应将偏差控制在最小的范围内,轴线偏差小于2㎜,垂直度,平整度小于3㎜。 4模板与模板之间的接缝应密封,严格控制漏浆现场,保证砼方成型质量。 5模板拆除须经监理同意后才可操作,严禁私自乱拆。拆模时应轻撬或撬松后垫木方后撬,确保砼的外观质量。 (三)砼工程 1施工前制定详细的施工方案,并做好各项施工准备工作。 2砼方搅拌严格按报告配合比操作,用固定转运工具装运砂石料,在搅拌站前设立磅秤,对每盘砂石料重量进行严格控制。

钢筋制作安装施工技术交底

钢筋制作安装施工技术交底 一、钢筋制作技术要求 1.受力钢筋 (1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; (2)当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; (3)钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 (a)90°;(b)135° 2.箍筋 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第1(1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; (2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构应为135°。 图9-70 箍筋示意 (a)90°/90°;(b)135°/135° (3)箍筋弯后的平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

二、钢筋加工质量检验 1.主控项目 (1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合设计及规范的有关规定; (2)箍筋弯钩的弯弧内直径、弯折角度、平直段长度应符合设计规范要求。 检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。 检查方法:钢尺检查。 2.一般项目 (1)钢筋调直冷拉率应符合有关规定。 (2)钢筋加工的形状与尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表的规定。 检查数量与方法,与主控项目相同。 钢筋加工的允许偏差表 三、钢筋绑扎技术要求 (一)施工准备 1.核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。 2.准备绑扎用的铁丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍),绑扎架等。 钢筋绑扎用的铁丝,可采用20~22号铁丝,其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。铁丝长度可参考表的数值采用;因铁丝是成盘供应的,故习惯上是按每盘铁丝周长的几分之一来切断。 钢筋绑扎铁丝长度参考表(mm)表 3.准备控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块或塑料卡。

相关文档