交底内容: 联合支架形式选择 项目部根据管线综合布置模型确定联合支架安装位置及形式后,向劳务班组长交底,劳务班组长再向作业人员交底进行下料。 普通支架形式选择 根据管道材质及规格,结合钢管支吊架间距及选型表选择支架形式。距墙或柱较远时,给排水、消防水系统钢管DN≥40水平管支架选用门型支架,重力排水管水平管选用吊杆支架,给排水、消防水立管选用槽钢与管卡结合的支架形式,给排水、喷淋支管DN≤32选用T型支架;距墙较近时,均采用托架形式。常见的支架形式如图所示。 门型支架吊杆支架 T型支架托架(DN15~DN125)托架(DN150~DN250)立管支架 下料、打眼 根据现场测量结果和支架形式进行下料,支架下料和倒角时采用切割机,倒角角度为45度,进行下一工序前必须将断面毛刺打磨干净。下料完毕后根据管道规格及木托宽度确定打眼位置及大小,用台钻打眼,打眼时严禁使用电焊烧眼。通丝螺杆下料时应根据考虑管道坡度需要的长度下料并做好记号,防止安装时混淆。吊耳下料时应充分利用支架加工时的边角料,防止材料浪费。 支架焊接 下料完毕后根据支架形状进行组合并焊接,焊接时要求双面满焊,焊缝应饱满,焊接完毕后应及时清除焊渣。 焊口处处理 本项目采用的都是镀锌型钢支架,因此焊口处需进行防腐处理。焊渣清理完成后,应对焊缝处刷银粉漆2次,刷漆时不能污染支架其他部位。 放线、定位 支架制作完成后,进行现场放线定位。安装前要根据管道走向进行支架定位,定位时要充分考虑支架位置能否满足管道安装,尤其是管道转弯处应事先用管件比划好。同一直线上的支架,应用红外仪进行放线,放线前先在横担中心部位做好标记,打开红外仪,红外线处于第一个支架中心线,依次向后确定各支架位置。 支架安装 放线完成后,进行支架安装。先根据支架安装高度及吊耳螺栓孔位置确定膨胀螺丝

管道支吊架设计及计算

浅谈管道门字型支吊架的设计及计算 【文 摘】 用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管子进 行固定或支承,固定或支承管子的构件是支吊架。在机电工程里,管道支架是分布广、数量大、种类繁多的安装工事,同时管道支吊架的设计和安装对管道及其附件施工质量的好坏取决定性作用。如何采用安全适用、经济合理、整齐美观的管道支吊架是机电安装工程的一个重点。 【关键词】 管道布置 管道跨距 管架分析 管架内力计算 一、 管道的布置 对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数: 1. 管道布置设计应符合各种工艺管道及系统流程的要求; 2. 管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维 修等方面的要求,并力求整齐美观; 3. 在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调; 4. 管道宜集中成排布置,成排管道之间的净距(保温管为保温之间净距) 不应小于50mm 。 5. 输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布 置,应符合设备布置设计的要求,并力求短而直,切勿交叉; 6. 地上的管道宜敷设在管架或管墩上,在管架、管墩上布置管道时,宜使 管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡; 7. 管道布置应使管道系统具有必要的柔性,在保证管道柔性及管道对设备、 机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少; 8. 应在管道规划的同时考虑其支承点设置,并尽量将管道布置在距可靠支 撑点最近处,但管道外表面距建筑物的最小净距不应小于100mm ,同时应尽量考虑利用管道的自然形状达到自行补偿; 9. 管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免 时应根据操作、检修要求设置放空、放净。 二、 管架跨距 管架的跨距的大小直接决定着管架的数量。跨距太小造成管架过密,管架数量增多,费用增高,故需在保证管道安全和正常运行的前提下,尽可能增大管道的跨距,降低工程费用。但是管架跨距又受管道材质、截面刚度、管道其它作用何载和允许挠度等的影响,不可能无限的扩大。所以设计管道的支吊架应先确定管架的最大跨距,管架的最大允许跨距计算应按强度和刚度两个条件分别计算,取其小值作为推荐的最大允许跨距。 1. 按强度条件计算的管架最大跨距的计算公式: []t W q L δφ124 .2max =

管道支架的设计分析-共16页

管道支架的设计 首先我们应明确哪类管架应该土建专业设计,哪类管架应该配管专业设计。支承管道的管架通常分为三部分: 一、属于土建结构部分。习惯称之为“管架”或“管廊”,包括内管廊和外 管廊。 二、管道与土建结构之间相接的各种支、托、吊部分。 三、生根在建筑结构上的各种支架,高度通常在2m以下。 通常第一类支架由配管专业提供条件,由土建专业设计完成;第二类支架通常由配管专业负责设计;第三类支架在建筑物上的预埋件由土建专业设计,其他部分由配管专业完成。 ⒈管道支架的分类及定义 按支架的作用分为三大类:承重架,限制性支架和减振架。 ①承重架:用来承受管道的重力及其它垂直向下荷载的支吊架。它又可分 为:刚性支吊架、可变支吊架或弹簧吊架、恒力吊架。 a、刚性支吊架:用于无垂直位移的场合。 b、可变支吊架或弹簧吊架:用于有少量垂直位移的场合。 c、恒力吊架:用于垂直位移较大的地方。 ②限制性支架:用来阻止、限制或控制管道系统热位移的支架。它又可分 为导向架、限位架和固定架。 a、导向架:使管道只能沿轴向移动的支架,不允许有角位移。 b、限位架:允许管子的某一点有角位移,但不允许有线位移。 c、固定架:不允许支承点有三个轴线的全部线位移和角位移。 ③减振架:用来控制或减除重力和热膨胀作用以外的任何力(如物料冲击、 机械振动、风力及地震等外部荷载)的作用所产生的管道振动的支架。 减振架有弹簧和油压式两种类型。 ⒉水平管道的最大支架间距 管道支架间距是指管道的跨度。一般管道的最大支架间距是按强度条件及刚

度条件计算决定,取其较小值。 管道支架的设置使管道形成分段,常见的有几种典型的形式: a、单跨梁(有图) b、多跨连续梁(有图) c、L形弯管 (有图) d、U形弯管 (有图) e、三轴向弯管 (有图) ①支架间距按强度条件计算: W Z L ][σ= 式中:L —管道支架间距,m ; Z —管子断面系数,3cm ,通常管子的断面系数公式为 () D d D Z 3244-=π; W —管道单位长度的重力,单位:m N /10; ][σ—热态下管材受重力荷载部分的许用应力,MPa ,通常取 2 ][h σ;][h σ—管材在热态下的许用拉应力。 ②按刚度条件计算: 4101 W EI L ?= 式中:W L 和意义同上, E —管材在热态下的弹性模量,MPa ; I —管子截面惯性矩,4cm ,()6444d D I -= π; ?—管子在跨中的挠度,mm 。 按刚度条件计算时的主要因素为挠度值的选取。在装置内的管道,一般选用挠度在10~20mm 之间,推荐采用?=15mm 。对于装置外的管道,由于常设计成有坡度的管道(2‰~5‰),其挠度采用较大值,可达38mm 左右。

工艺管道单线图焊口标注办法

工艺管道单线图焊口标注方法和焊接日报规定 一:目的:为了确保施工过程中焊接接头统计和管理的准确性和科学性,特制定本规定 编制原则:综合考虑:合同计费方式,检测方式,简明扼要,便于归类为原则 二:适用范围:本规定适用于DNC2项目的所有工艺管道。(包括本项目的夹套内外管) 本规定不适用于设备内部或者设备自带现场焊接的管道;建筑物上或者内上下水管道;仪表专业的连接管(但是象取样管、信号等和工艺管道焊接连接的接头属于本规定);工艺管上的伴热管。 三:单线图(轴测图,焊口标注)发放流程: 说明:1:管理审核后复印三份给施工单位。 2:标好焊口的原图保存在管理QC组NEWS办公室,必须在原图上进行焊口和局部的焊口修改,改好后复印分发施工单位替换原图,同时把修改的部分在NEWS进行修正。 四:关于单线图版本的一些规定说明 1:初版原图 发放→施工单位标注焊口→管理审核盖章签名→复印分发各相关单位部门(各单位各部门图纸保持一致)。 2:设计变更图 设计变更图FRI,发放路径基本相同,施工单位对老版图纸上的原焊口进行转移,对于修改部分的焊口已经焊接的需要利用的,焊口号跟着转移,新增加的焊口重新编号。 注:修改图由各单位NEWS操作员发放到各施工单位,并收回上版图。 3:现场局部管线修改 现场提出的需要进行局部修改(如果只是增加或者减少仪

表接头、放空、遇障避让等不影响设计意图和设计功能的修改),可以在原图上进行修改,不进行单线图的升版,但是必须提前得到设计的同意(通知管理管道组),改好后由修改人签字(一般是管理管道组工程师或者现场设计代表),并复印一份修改图给设计部门对设计模型进行修改,但是单线图不进行升版。如果需要增加或者减少管道组成件材料的,还必须通知材料控制部门。( 注:变更图、修改图由各单位NEWS操作员及时发放到各施工单位,并收回上版图。 4:现场焊口的改变 现场增加或者减少焊口;现场口转预制或者预制转现场口;现场施工需要割除再重新焊接的焊口,所有这些未改变管线规格、走向等特性,只是焊口号改变的不需要由(施工单位/管理管道组)在原图上直接修改,在焊口圆圈的右上角注明焊口变更代号:C、D、N、M…,并在修改部位圈上云线,注明本页修改版次,下图是现场修改的取消的 五:焊口标注 1:管道单线标注的内容包括:管道的段号、焊口号、焊接接头形式、焊口的DB、修改的变更图还有焊口的状态代号(三角版本符号),修改的版本号,本页单线图的最大焊口编号。 A:段号:预制的分段号A﹑B﹑C…,再细分段也可以加上A1﹑A2…。 A B:焊口:单圈是预制口,双圈的现场口。从1、2、3…顺序。

电缆沟内支架制作及安装(标准编号)

电缆沟内支架制作及安装(标准编号:010*******) 1、工艺标准: (1)钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。 (2)电缆沟内通长扁铁应固定牢固,接地良好,全线连接良好,上下水平。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接焊接,使通长扁铁表面平齐。 (3)电缆支架应固定牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。支架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV 及以上高压电缆应小于2 倍电缆外径加50mm。 (4)电缆支架宜与沟壁预埋件焊接,焊接处防腐,安装牢固,横平竖直,各支架的同层横撑应在同一水平面上,其高低偏差≤5mm,在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地 面的距离,应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168)的规定。(5)钢结构竖井垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。 (6)电缆沟内通长扁铁跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。 2、施工要点: (1)材质要求:电缆支架宜采用角钢制作或复合材料制作,工厂化加工,热镀锌防腐。通长扁铁应采用镀锌扁钢。 (2)电缆沟土建项目验收合格(电缆沟内侧平整度、预埋件)。 (3)通长扁铁焊接前应进行校制直,安装时宜采用冷弯,焊接牢固。 (4)电缆支架安装前应进行放样,间距应一致。 (5)金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应作特殊的防腐处理。 (6)金属支架焊接牢固,电缆支架焊接处两侧100mm 范围内应做防腐处理。复合材料支架采用膨胀螺栓固定。 (7)在电缆沟十字交叉口、丁字口处宜增加电缆支架,防止电缆落地或过度下垂。 (8)金属支架全长均应有良好接地。

汽水管道支吊架设计手册—西北院版本

本手册作标准设计(修

改本)用 根据1983年5月20日水利电力部电力规划设计院(83)水电电规技字第39号文“关于发送一九八三年电力设计标准化计划项目的通知”,本手册应正名为“汽水管道支吊架标准设计”。考虑到生产施工实践尚不充分,故定名为手册,并作“汽水管道支吊架标准设计”(修改本)使用,待在工程中总结经验并进行必要修改后再正式报此为标准设计。 水利电力部西北电力设计院 一九八三年七月西安 前言 在电站汽水管道的设计和安装中支吊架是一项相当重要的工作。随着机组容量和参数的提高,对支吊

装置,保持管道在冷热状态时支吊点的荷载恒定不变的恒力支吊架,以及防止或减缓管道振动的减振器等。支吊架设计得好坏,及结构型式选用得恰当与否将影响管道(特别是高温高压管道)的应力状态和管道的安全运行。 支吊架工厂化专业生产是电力工业高速发展的一个重要措施。它不仅提高了劳动生产率、加快管道的安装速度,而且保证了支吊架制造质量。 本手册系根据原电力部建设总局<80>火电技字第23号文和原电力部机械制造局<81>机计字第52号文下达的由我院负责,兰州电力修造厂配合的“火电厂汽水管道支吊架结构型式研究”项目进行编制的。 本手册的内容分两部分: 第一部分:支吊架零部件及附录; 第二部分:特殊用途支吊架装置(恒力支吊架、限位装置及减振器) 支吊架零部件 目录

使用说明-------------------------------------------------------------------------------------------------1管部、连接件、根部索引----------------------------------------------------------------------------5组装示意图----------------------------------------------------------------------------------------------11管部-------------------------------------------------------------------------------------------------------16连接件----------------------------------------------------------------------------------------------------63根部-------------------------------------------------------------------------------------------------------88附录 一、焊接符号表----------------------------------------------------------------------------------------131 二、螺纹吊杆允许荷载-------------------------------------------------------------------------------131 三、钢材基本许用应力-------------------------------------------------------------------------------131 四、管道支吊架间接表-------------------------------------------------------------------------------132 五、管道断面力学性质-------------------------------------------------------------------------------158 六、根部材料表----------------------------------------------------------------------------------------160 七、弹簧系列特性数据表----------------------------------------------------------------------------184 八、常用武钢特性数据表----------------------------------------------------------------------------186 九、吊杆长度计算有关尺寸参考表----------------------------------------------------------------192

管道支架制作安装标准规范

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装 中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目 中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不 但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管 道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 角钢类支吊架的制安 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30 X 30 X 4 < DN25 S =6 100X 100 M8 X 80 L40 X 40 X 5 DN32~DN50 S =8 110X 110 M10X 85 龙门式支吊架材料适用表 1、倒吊式:

单支角钢式支吊架材料适用表 注:如》DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式II型:水平单支角钢组合式 单支角钢支架 3 、

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 50mm 的水泥基础上。 座地式支架材料适用表 支架型材 适用管道 支架底板 膨胀螺栓 L40 X 40 X 5 < DN25~DN50 S =8 110X 110 M10 X 85 L50 X 50 X 6 DN60~DN150 S =10 120X 120 M12 X100 挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上) I 型:L 型支架(立柱长度与横担长度之比 1: 1) 挂墙式支架材料适用表 支架型材 适用管道 膨胀螺栓 备 注 L40 X40X 5 < DN50 M10X100 适用于I 型及空调的冷凝水、冷媒支架 支架型材 适用管道 支架底板 膨胀螺栓 备注 L40 X 40X 5 DN65~DN80 S =8 110X 110 M10 X 85 适用1型 L40 X 40X 5 < DN50 M10 X 85 适用n 型 L50 X 50X 6 DN60~DN100 M10X100 适用n 型 水平式支架材料适用表 座地式 5 、 注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于 6、 (两角钢距离可根据 水平长度移动准 确后 焊接。)

管道支架及吊架施工的解决方案.doc

一、支吊架的设置原则 常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。二、施工工艺: 本工程综合管线较多,支吊架形式类别、工艺要求复杂。 2.1.穿墙管线横梁安装的说明及分类;

? 立管的底部和各层管道分支水平管处应设置固定支架。 ? 支架的间距按3-3.9米考虑(根据层高)。楼层≥5米左右应考虑两个支 架并均称安装。 ? 排水(机制铸铁)中水源水管、铜管应单独考虑支架间距的设置。在综 合支架之间增加活动支架。 2.2.1.2单立管固定; a) 当管道≤DN150的生活给水(冷水)、直饮水、中水、排水、雨水、透气及消 防立管等在竖井或其它位置为单管或与其它管道间距较远时,可按下图形式一设置支架。≥DN200的单管可按形式二设置支架。 1.50-1.80米 钢 管角钢支架 单立管(刚性)固定形式立面 一 4.0米 膨胀螺栓 墙体或柱 抱 卡墙体或柱 膨胀螺栓 单立管(刚性)固定形式立面二 槽 钢钢 管1.50-1.80米 抱 卡 单立管(刚性)固定形式二平面 钢 管 楼板面 膨胀螺栓 钢板槽 钢 抱 卡

管道支架安装规范要求及安装间距

管道支架安装规范要求及安装间距 在工程结构施工完毕以后,系统管道安装的第一步就是管道支架的安装,管道支架的安装有着严格的规范要求,在搭建管道支架的过程中一定要严格按照规范要求来执行。管道支架又被称为管道支座、管部等,是管道的制成结构,下面小编就为大家介绍一下管道支架安装规范要求及安装间距。 管道支架简介 管道支架是用于地上架空敷设管道支承的一种结构件,分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。

管道支架安装规范 1、位置正确,埋设应平整牢固。 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固。 3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。 管道支架安装规范:管道支架安装要点

除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并与土建结构牢固结合,当固定支架的混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏。 支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的抗压强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面露出混凝土表面的允许偏差为-2mm,支架的位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规定,支架处不得有环焊缝。支架顶面高程允许偏差为-5~Omm,活动支座支承管道滑托的钢板面的高程允许偏差为-10—0mm。管道支架的支承表面的标高可以采用在其上都加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。 具有不同位移量或位移方向不同的管道,当设计无特殊要求时,不得共用同一吊杆或滑托。 支架上承接滑托的滑动支承板、滑托的滑动平面和导向支架的导向板滑动平面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜和卡涩现象。 固定支架处的固定角板,只允许与管道焊接,切忌与固定支架结构焊接,以防形成“死点”,限制了管道的伸缩,极易发生事故。 管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架。无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应按设计要求进行安装,设计无要求时应为计算位移量的1/2.,弹簧支、吊架的安装高度应按设计要求进行调整。弹簧的临时固定件,应待管道安装、试压、保温完毕后拆除。

华东电力设计院汽水管道支吊架设计手册

华东电力设计院汽水管道支吊架手册 使用说明 总则 支吊架的整体结构通常是由“管部”、“连接件”和“根部”三个部分所组成,管部、连接件和根部的结构型式均以标号方式表达其名称、结构型式、材料及规格,具本表示方式如下: 第一单元:占两位数,用汉语拼音字母表示,代表管部、连接件和根部各零件和部件的名称,具体表示方式如下: 第二单元:阿拉伯数字表示,代表管部、连接件和根部的结构型式管部:占一位数,除弯头支架外,通常表示为: “1”——代表≤555摄氏度各种介质温度下的管部结构; “2”——适用于无保温管道的管部结构; “3”——代表焊接式管部结构。 “4”——代表加强焊接式管部结构。 连接件:占一位数,代表各种连接件的结构型式。 根部:占两位数,奇数表示单槽钢的结构,偶数表示双槽钢的结构。 第三单元:占一位数,用汉语拼音字母表示,代表 管部:与管道表面接触部分所使用的管部材料: “H”——代表合金钢; “R”——代表20号钢; 当为A3钢时,则可省略不予表示。 连接件:代表: 1.螺纹连接件的螺纹旋向,以字母“Z”代表左螺纹,右螺纹者则不表示: 2.中部弹簧组件的支吊方式 “A”——单吊板连接的弹簧; “B”——双吊架连接的弹簧; “C”——螺纹连接的弹簧。 3.未表示者则无要求。 根部:代表悬臂梁结构和简支梁结构与土建梁的支承方式:第四单元:用阿拉伯数字表示,代表:

管部:管子的外径(毫米) 连接件: 1.拉杆及其附件和标准件的直径(毫米)和拉杆的长度(毫米); 2.弹簧编写及其冷态荷载(公斤力); 3.滚筒的直径(毫米); 4.其他连接件的编号。 根部:表示编号及支吊点距离(毫米)和主要型钢的长度(毫米)。 第五单元:占一位数,用汉语拼音字母表示,代表: 管部: 1.表示荷载等级: “Q”——轻荷载; “Z”——重荷载; “J”——减震支架管夹。 2.表示支架支座上的特殊要求,当支座上需要带有聚四氟乙烯板作滑动材料时,应注明有“F”字样。 连接件:表示支承底板的特殊要求,同“管部(2)” 根部:空白。 各种管部、连接件和根部型号的具体表达方式,可参阅本手册中各种结构型式的“标记示例”。 本手册所使用的单位,除特殊标明外,分别是 长度——毫米(mm) 面积——平方毫米(mm2) 重量——公斤(kg) 荷载——公斤力(kgf) 力矩——公斤力—米(kgf---m) 设计方面 一、管部 1.手册中的“管部”适用于555摄氏度蒸汽和265摄氏度水及以下介质温度的汽水管道,对于油、气管道亦可使用。选用时应根据管道运行时的介质温度选择合适的钢材。 2.“管部”中的PMAX值系指在介质温度下所允许的最大了承载能力。 因此应根据管道在不同的运行工况下可能出现的最大荷载选择使用。当选用有“荷载等级”的结构时,应根据管道的设计荷载正确选用。当水平管道支吊架的设计荷载超过于荷载超过手册中允许的最大荷载时,除可缩短支吊架的设计跨距外,尚可按图1所表示的方法选择使用。 3.在吊架拉杆偏移角≤4度时,“管部”中的吊架结构强度已考虑到由于管道水平位移所产生的水平力的影响,当吊架拉杆长度较短时和支架有较大的水平位移时,应将支吊架进行偏移安装,偏移安装值和偏移安装方向应在设计方件中标明。 4.对于高温高压管道和水平力要求严格控制的支架,应在支架的支座底面和滑动、导向底板的表面装设聚四氟乙烯板作滑动材料以减少水平力的产生。

关于管道支吊架设计

关于管道支吊架设计 1、管架设计的标准 1)SH/T 3073-2004 《石油化工管道支吊架设计规范》 2)HG/T 21629 《管架标准图》 2、管架的作用 2.1 承载 1、恒载:重力(管子及支架),雪 2、活载:重力(介质),内压,盲板力,冷热位移力,风 3、临时载荷:水压试验,安全阀反力,地震,水锤 2.2 管道支吊架按其主要功能可分为: a) 承受管道载荷: 1、恒力弹簧支架:荷载变化率不大于6%,可调范围10%-15%(垂直位移量大的为重锤式) 2、可变弹簧支架:荷载变化率大于6%,但不应大于25%。可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的15倍,吊杆与垂直线夹角不应大于4°(位移量大的可设两个串连;载荷量大的可设两个并联) 3、刚性支吊架:无垂直位移量或者垂直位移很小。可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的20倍,吊杆与垂直线夹角不应大于3°。 4、滚动支架

5、滑动支架:蒸汽管道,热、冷管,注意管托长度满足位移量 b) 限制管道位移 1、导向支架(单向):带温塔上下管、Ω及补偿器两侧(不受侧向力防止法兰泄漏),两相流易震动管道,机泵进出口,安全阀,放空管道,为保持管道的稳定(弯曲<0.004)按规定间距设导向支架(水平与垂直) 1)当管道在支撑点处有轴向位移且需限制横向位移时,应选用导向支架 2)对于柔性较大、直管段较长的管道,应设置导向支架 3)设置导向支架时,应不影响管道的自然补偿 4)补偿器两侧宜设置导向支架。导向支架的设置宜符合下列要求: ①水平管道上π型补偿器与导向支架的间距按图Ⅰ确定: 图1 π型补偿器与导向支架最大间距 ②波纹管膨胀节应设在两固定支架(限位支架)之间,波纹管膨胀节宜靠近一端固定架设置,波纹管膨胀节与各导向支架的最大间距按图Ⅱ确定。

工业管道支吊架预制安装工艺标准

工业管道支吊架预制安装通用工艺 1适用范围 本通用工艺适用于工业管道工程中管道支吊架的预制、安装施工。 2引用(依据)文件 2.1《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-97 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 3施工准备 3.1材料检验 3.1.1制作管支吊架所用钢材及管材外观经检验合格,表面不得有重皮、裂纹、严重锈蚀等外观缺陷。 3.1.2弹簧支吊架应有制造厂合格证;规格型号符合设计要求;弹簧上要有弹簧拉伸压缩标尺,并且弹簧锁定按设计要求锁定在管道冷态受力位置;外观无损伤、锈蚀现象。 3.1.3 外供支吊架必须符合设计要求,且外观检查质量良好。 3.1.4焊接材料标识齐全,包装完整,无破损或受潮现象,并应有出厂合格证。 3.2主要机具:预制平台、剪板机、半自动氧乙炔切割机、砂轮机、钻床、无齿锯、手枪钻、电焊机、样板、弯尺等。 3.3 技术准备 管道支吊架要在管道安装前根据设计图纸集中加工,提前预制,由负责施工的技术人员依据管道施工技术图纸,按管道支吊架的规格、型号进行数量统计,将易于在现场集中预制的管道支吊架(如管托、假腿、吊杆、U型卡、抱箍等)按部件进行分解,统计出板材、型材下料的规格、尺寸、数量,以便进行集中加工。 4施工工艺 4.1施工程序见图4.1

4.2 下料 4.2.1板材的下料:根据所需的规格、尺寸、数量先在板材上划线,要求划线尺寸精确,尽可能使用剪板机剪切,若使用半自动氧乙炔切割机进行切割,下料后将钢板上的毛刺清理干净,并用记号笔标好尺寸,分类摆放,以备组对。 4.2.2管材的下料:对于DN≤80mm的钢管应使用无齿锯进行切割,对于大口径的碳钢管材使用氧乙炔切割器进行切割,切割时应考虑切割裕量。对于不锈钢材料,必须使用机械方法或等离子切割机进行切割,切割后应将毛刺、熔渣、飞溅等清除干净。 4.2.3支吊架上的钻孔加工:支吊架上的螺栓孔、呼吸孔等应采用钻床或手枪钻进行加工,严禁使用气焊或电焊割孔。 4.3加工组对与焊接 4.3.1管道支吊架组对与焊接应严格按设计图纸尺寸进行,未经许可不得随意改变支吊架的型式与尺寸。对于一些特殊的支吊架,如抱箍、吊杆等可利用现场条件设计胎具进行预制。 1.扁铁抱箍(碳钢)的制作:扁铁抱箍主要有图4.3.1-1中(1),(2),(3),(4)四种基本形式。

管道支吊架设计的一般要求

1 总则 1.0.1 本标准适用于石油化工企业工艺装置内钢管道支架的设计。 1.0.2 执行本标准时,尚应符合中国石油化工总公司《石油化工企业管道支吊架设计规范》和现行有关标准规定的要求。 2 支吊架的布置 2.0.1 应在规划管道的同时妥善考虑管道支吊架的位置,支承方式及生根方法。管道宜成组布置并利用构筑物、建筑物、设备或地面作为支吊架的生根点。管道宜靠近支架的生根点以减少生根点所承受的力矩。 2.0.2 水平管道支吊架的间距,即管道的跨距,按《管道的跨距》选用。应等于或小于管道的允许跨距,选用时应注意跨距表使用条件,如管子的材料,管子的断面尺寸,所输送物料的比重,操作温度、操作压力和隔热层的结构材料等。当实际条件与编制跨距表的条件不同时,应进行修正。必要时,应按《装置内管道跨距的计算方法进行计算。当管道上有集中荷载(阀门、蒸汽分水器和阻火器等小型设备、支管、大管支吊小管等)时,将影响管道的跨距,也应进行修正。 2.0.3 选用标准支架时,应注意标准支架的允许垂直荷载,许用弯距和水平推力等是否适用于设计实际情况。 2.0.4 应考虑生根点所能承受的荷载,生根点的面积和形状是否足以安装下支吊架的生根构件等,必要时应减少跨距以降低生根点的荷载。生根于建构筑物上的支架,生根点宜选在立柱和主梁等主要构件上,在主梁上不宜设置何载较大的悬臂支架。 2.0.5 塔及立式容器上垂直敷设的管道宜靠近设备的外壁。 承重支架一般应靠近该管道所连接的设备嘴子,容器椭圆封头的小半径处不宜布置支架。 2.0.6 高压管道或有特殊要求的支吊架宜设置在直管段上,不宜设置在弯头和支管连接点等局部应力较高的部位,以防止局部应力过载。

管道支架制作与安装

管道支架制作与安装 1、管道支架制作规定 (1)管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 (2)支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 (3)管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 (4)制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 (5)管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2、管道支架制作 (1)管道支架加工制作前应根据管道的材质,管径大小等按标准图集进行选型,支架的高度应根据深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。 (2)图纸的翻样,管道支架种类规格繁多,加工前必须进行翻样,作出一个每一个部件的样图,注明每一道工序的加工要求和质量标准,再做出一个样板进行核对,不符合要求,及时更改翻样图和加工要求,直至符合。 (3)一般采用砂轮切割机或半自动切割机切割,也可采用气割切断。切断时要注意刀具的一则靠线,使下的料长度一致。切断后要及时处理断面边角的毛刺。 (4)对需要做相对滑动、滚动的表面,一般要做车、铣、刨等作业,无施工条件用磨光机把加工面磨光滑。使工件表面达到设计要求的粗糙度。其它型钢的切割表面一般不做表面处理,而只是做边角的倒角处理。 (5)管道需要钻孔的部位,应采用手电钻机机和台钻,钻空前要按翻样图在下好的型钢上划十字线,并在交点上打样冲眼,然后钻孔,钻孔要一次钻透,钻后要用锉刀将毛边锉平。 (6)对有弯曲要求的部件,应先做个磨具,用挤压或滚压法进行弯曲。

(7)组装焊接。需要组装焊接的支架,要先划出定位线,组对时先点焊,经复查合格后再进行满焊,焊接质量必须符合焊接质量标准,焊缝高度必须达到,不得有夹渣、裂纹、未焊透等。 (8)支架的焊接应由合格焊工施焊,管道支、吊架焊接后应进行外观检查,不得有漏焊、欠焊、裂纹、烧穿、咬边等缺陷,焊缝附近的飞溅物应予清理。 (9)放样和号料时,应根椐管架的加工工艺要求预留相应的切割和加工裕量。 (10)钢板、型钢不宜使用氧乙块焰切割,一般宜机械切断,切断后应清除毛刺。机械剪切切口质量应符合下列要求: 1、剪切线与号料线偏差不大于2mm; 2、断口处表面无裂纹,缺棱不大于1mm: 3、型钢端面剪切斜度不大于2mm。 (11)采用手工、半自动切割时,应清除熔渣和飞溅物,其切割质量应符合下列要求: 1、手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm,半自动切割不大于1.5mm; 2、切口端面不垂直度不大于工件厚度的10%,且不大于2mm。 (12)支、吊架的螺栓孔,应用钻床或手电钻加工,不得使用氧乙炔焰割孔。孔的加工偏差不得超过其自由公差。 (13)管道支、吊架的卡坏(或U 型卡)应用扁钢弯制而成,圆弧部分应光滑、均匀,尺寸应与管子外径相符。 (14)滑动或滚动支架的滑道加工后,应采取保护措施,防止划伤或碰损。 (15)支、吊架应按设计要求制作,其组装尺寸偏差不得大于3mm。 (16)管道支、吊架的角焊缝应焊肉饱满,过渡圆滑,焊脚高度应不低于簿件厚 度的 1 .5倍。焊接变形必须予以矫正。 (18)制作合格的支、吊架,应涂刷防锈漆与标记,并妥善保管。合金钢支、吊架

管道支吊架设计计算书

管道支吊架设计计算书 项目名称____________工程编号_____________日期_____________设计____________校对_____________审核_____________ 说明: 1、标准与规范: 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)

《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 2、本软件计算所采用的型钢库为: 热轧等边角钢 GB9787-88 热轧不等边角钢 GB9797-88 热轧普通工字钢 GB706-88 热轧普通槽钢 GB707-88 3、支吊架的支座应连接在结构的主要受力构件上,支吊架施工厂家应将支吊架预埋点位以及受力提给设计院,经设计院认可后方可施工! 4、基本计算参数设定: 荷载放大系数:。 当单面角焊缝计算不满足要求时,按照双面角焊缝计算! 受拉杆件长细比限值:300。 受压杆件长细比限值:150。 横梁挠度限值:1/200。 梁构件计算:

构件编号:2 一、设计资料 材质:Q235-B; f y = mm2; f = mm2; f v = mm2梁跨度:l0 = m 梁截面:C8 强度计算净截面系数: 自动计算构件自重 二、设计依据 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 三、截面参数 A = Yc = ; Zc = Ix = ; Iy = ix = ; iy =

W1x = ; W2x = W1y = ; W2y = 四、单工况作用下截面内力:(轴力拉为正、压为负)恒载(支吊架自重):单位() 恒载(管重):单位()

管道支吊架制作装安工艺与标准

支架制作安装工艺 1适用范围 本通用工艺适用于工业管道工程中管道支架的预制、安装施工。 2引用(依据)文件 2.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.2《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 3施工准备 3.1材料检验 3.1.1制作管支吊架所用钢材及管材外观经检验合格,表面不得有重皮、裂纹、严重锈蚀等外观缺陷。 3.1.2焊接材料标识齐全,包装完整,无破损或受潮现象。 3.2主要机具:半自动氧乙炔切割机、割枪、砂轮机、无齿锯、手枪钻、电焊机、样板、角尺、水平尺等。 3.3 技术准备 管道支吊架要在管道安装前根据设计图纸集中加工,提前预制,由负责施工的技术人员依据管道施工技术图纸,按管道支架的规格、型号进行数量统计,将易于在现场集中预制的管道支吊架(如管托、抱箍等)按部件进行分解,统计出板材、型材下料的规格、尺寸、数量,以便进行集中加工。 4施工工艺 4.1施工程序:支架型号规格、数量汇总---除锈防腐---下料---支架组对焊接---质量检验---现场安装调整、补漆 4.2 主要节点标准: 4.2.1除锈防腐:钢材表面无浮锈、无可见的油脂和污垢,无附着不牢的氧化皮、和浮尘。漆膜厚度40-60微米,质量检测工具:漆膜厚度检测仪。 4.2.2板材的下料:根据所需的规格划线,要求划线尺寸精确,使用自动剪板机或半自动氧乙炔切割机进行切割或氧乙炔切割器进行切割,下料钢板上的毛刺清理干净,标好尺寸,分类摆放,以备组对。质量检测工具:盒尺、卡尺 4.2.3型材的下料:对于80mm的型材使用无齿锯进行切割,对于大型号的型材使用氧乙炔切割器进行切割,切割时考虑切割裕量,切割后将毛刺、熔渣、飞溅等清除干净。

管道支架制作安装标准规范

管道支架制作安装标准规范 一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 3、 单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类同。)

4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表

5、座地式 注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。 座地式支架材料适用表 6、挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上) Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1) 挂墙式支架材料适用表

Ⅱ型:三角型支架 三、槽钢类支吊架的制安 1、吊式龙门支架

Ⅰ、横梁安装(一)Ⅱ、天花吊顶式Ⅲ、横梁安装(二) 吊式龙门支架材料适用表(同时适用于座地式) 2、水平龙门支架: 水平安装龙门支架材料适用表 四、角钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管径数量可增加一条;

管道支架制作安装标准

管道支架制作安装标准 一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种 管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水 平,特制定我公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在消防管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 2、龙门式

支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30X 30X 4

支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注L40X 40X 5 DN65~DN80 8=8 110X 110 M10X 85 适用1型L40X 40X 5 < DN50 M10X 85 适用I型L50X 50X 6 DN60~DN100 M10X 100 适用I型 5、座地式 注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安 II型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。 S——1

相关文档