本文结合通信工程设计中的经验,从技术可行性、经济实用性的角度出发,对工程中遇到的、但在YD 5098-2005《通信局(站防雷与接地工程设计规范》[1](以下简称“设计规范”)中没有明确的一些问题进行了阐述,并对“设计规范”中值得商榷之处进行了分析,提出了相应的技术解决方案。

1 概述

移动通信基站是电源系统、接收/发射系统、天馈线系统以及中继传输系统等构成的一个综合系统。防雷的目的是保证各系统不受雷电以及浪涌(以下简称雷击)的干扰和破坏。防雷最终是通过等电位连接实现的,雷击能量通过接地系统引入大地。

雷电波入侵基站的途径主要有两种:直击雷和感应雷,其中感应雷除通过线路、电磁感应等侵入方式之外,雷电电磁脉冲还可通过接地系统进入基站内部(即常说的地电位反击)。在现代防雷技术中,针对上述各种雷电入侵途径已经形成了完善的防护体系和技术,比如对直击雷采用接闪器系统,对线路入侵的感应雷则通过安装多级SPD来逐级实现动态等电位连接而达到良好的防护效果;对电磁感应通过屏蔽接地措施,也可达到较好的效果。本文主要针对工程实际中遇到的一些防雷问题,通过技术、经济分析而得到实际可行的解决方案,对工程实际有一定的参考价值。

2 基站防雷工程实践中值得探讨的五个问题

在工程实践中,通信防雷相关规范已经为我们提供了比较完备的解决方案,但往往在一些细节上尚欠缺明确规定,值得我们去探讨。

2.1 基站是否合设一个室内地线排

基站系统的“地”主要包括直流工作地、交流工作地、机壳保护地、防静电接地和防雷接地。防雷接地技术发展到现阶段,基站所有的地均接入联合地网已是不争的事实,但是在工程中却常会遇到机房直流工作接地、通信设备防静电接地是否与其它接地分开设置地线排的问题。在相当长的时间内,某运营公司要求基站机房内的工作地、保护地合设一个地线排,而另一运营公司则要求基站机房内的工作地与保护地分别设置地线排。

机房内使用两个地线排看似符合等电位原则,但是由于没有考虑系统的最佳接地参考点和引线的阻抗效应,并不能有效地抑制各部件间危险电位差的出现。假设雷电流从交流线路侵入,由于瞬时电压往往达几万伏乃至几十万伏,而另一个地线排处于地电位,这样两个地线排之间存在电位差,从而会使开关电源机壳与直流单板间存在危险的电位差,可能导致敏感的器件损坏,危及基站设备的安全运行。

正确的做法是基站内的直流工作地、安全保护地、防静电接地和防雷接地合设1个室内地线排。采用两个室内地线排的基站存在着雷害风险,应着手进行接地系统的改造,最简单的改造措施就是在两个室内地线排之间采用不小于70mm2的铜芯电缆进行等电位连接。

笔者曾见到一个AC屏内存在相互隔离的机壳保护地排、SPD接地排,这也是一种类似的错误接地方式。实际上在AC屏机架内部将SPD的接地直接连接到保护地线排上,这样才能使SPD的接地线足够短,地线上产生的残压足够小,使SPD起到有效的防护作用。

2.2 基站的室内接地汇集线采用地线排还是接地汇流条

在“设计规范”中,对接地排、环形接地汇集线的应用场所并无明确规定。在工程实践中,已出现一种更为有效的接地汇集线方案——接地汇流条。接地汇流条方案是指用架设在主走线架上方的镀锌扁钢或铜条作为接地汇集线。现从防雷接地效果、经济性和机房美观等方面对这三种方案进行比较。

首先从防雷效果来说,采用接地汇流条的方案优于采用地线铜排的方案,与环形接地汇集线的方案效果等同。在采用地线铜排方案的基站内,常常会出现总AC屏内SPD接地线过长,或者迁就了总AC屏的接地但是会产生其它设备的接地线过长而影响整体的防雷接地效果。采用接地汇流条的方案,容易实现SPD、设备外壳就近接地的要求,能取得更好的防雷效果。实际上,在雷害比较严重的基站防雷接地改造工程中,将地线排改为架设在主走线架上的接地汇流条是一种常用的改造措施。

其次从经济上分析,虽然由于沿主走线架敷设接地汇流铜条,其价格较地线排高(实际上也可采用同阻抗的镀锌扁钢,且成本不会比传统的地线铜排高),但由于该方案可以大大减少35mm2的电缆长度(每个基站约50米),综合成本实际上较采用接地铜排的方案会有所降低。类似地,接地汇流条方案的综合成本较环形接地汇集线方案的综合成本低。

第三,从机房的整齐美观方面考虑,由于各种设备地线直接从其上方的接地汇流铜条上引线,采用接地汇流条的方案比采用地线排的方案效果明显。

图1 基站接地汇流条示意图

综上所述,虽然机房采用单个地线排也是一个久经考验的设计方案,但是无论从防雷效果,还是经济分析、机房美观看,采用沿走线架布置接地汇流条的方案不失为一个完美的方案,值得在新建基站中广泛采用。

2.3 室内地线排是否与建筑钢筋绝缘

目前在通信防雷业界中存在两种观点:一种认为基站室内地线排应与建筑物的主钢筋连接,构成完全的等电位系统;而另一种观点则认为基站室内地线排应该与建筑物的泻流钢筋系统良好绝缘,以避免直击雷通过钢筋泻流时产生的杂散电流对通信系统产生干扰。

有关雷电流在建筑物中分布规律的研究[2][3]有如下结论:(1)在多层结构中,雷电流主要分布在建筑物的最上面两层,分别达到总电流的50%和30%,越向下面楼层雷电流的分布电流越小;(2)在垂直支路中的电流比水平支路中的电流大得多;并且水平支路的电流波形无振荡,垂直支路的电流波形有振荡,离雷击点越远,振荡越厉害,最大时其振幅甚至可达到雷电流的40%;(3)边缘柱的电压降比中间柱的电压降大,边缘柱的电位不均比中间柱的电压不均厉害;(4)柱的电位是振荡的,梁、地板的电位没有振荡;(5)接地电阻的大小对各支路中电流分布规律影响不大,而只对地电位升高的影响大;(6)不仅雷电流的幅值大小对电位不均有影响,而且雷电流的波形陡度对电位不均也有影响。

通过以上分析可以看出,对以建筑主钢筋作为直击雷引下系统的基站来说,建筑钢筋若与地线排连接存在以下危害:

(1)由于竖向雷击压降大,地线排与钢筋连接处的压降与楼板处的压降较大,极易引入雷电脉冲电流对设备造成冲击产生危害;

(2)建筑物通常采用建筑的主钢筋作为引下线,当雷击建筑物时,成为雷电流泄放到地的主导体,竖向钢筋上流过很大的雷电流,会在屏蔽体(机房)内部空间产生很大的电磁场,尤其是引下线附件的区域;

(3)建筑物内的等电位状态不像静电学等电位那样理想,大楼内还有杂散电流在钢筋中分布。

据此,笔者认为室内地线排是否应与建筑钢筋构成等电位连接,需要根据直击雷引下线的设置情况区别对待。以建筑物钢筋作为直击雷引下系统的基站,室内地线排不能与建筑钢筋连接,并且还要注意接地汇集排、接地线的布置应尽量避免紧靠建筑物立柱,特别应尽量远离包含大楼避雷主要引下线钢筋的立柱,以防止雷电流对地线的反击;在设置独立直击雷引下线的基站内,则室内地线排可以与建筑钢筋连接。

2.4 馈线避雷器的接地应该接室内地线排还是室外地线排

在“设计规范”中,对馈线的三点接地做了详细的要求(如图2的A、B、C三点),馈线与通信设备的连接处加装SPD要求其地线应就近引接到馈线入口处的室外地线排上。根据笔者分析,馈线SPD 地线的接法值得商榷。

天馈线SPD属于雷电保护区LPZ0B与LPZ1交界处的防雷保护装置,只泄放感应雷击(包括雷电电磁脉冲)能量,不能防护雷电保护区LPZ0A内的直击雷。由图可知馈线一般是位于LPZ0B区内,从这个意义上来说,馈线SPD的地线接到室内或者室外地线排上效果相同,并且室外地线排与室内地线排可以合设。但是实际上,这是不可以的,室外地线排有馈窗接地、室外走线架接地以及馈线屏蔽层的C点接地等,一方面,这些设施本身极有可能遭到直击雷(侧击雷)的入侵,而馈线的内芯则由于金属屏蔽层的存在而不会遭到直接雷的入侵;另外,馈线(实际上是馈线的金属屏蔽层)的A点、B 点接地与直击雷的引下线(如铁塔的塔身)甚至接闪器(天面女儿墙上的避雷带)连接在一起,虽然直击雷的大多能量沿最直接的泄流通道(引下线)进入大地,但是由于馈线屏蔽层构成了直击雷引下系统和室外地线排的电气连通,难免对室外地线排构成一定的直击雷雷电脉冲的干扰。

根据上述基站雷击分区的分析来看,馈线SPD的接地是LPZ1与LPZ0B交界处SPD的接地,而室外地线排实际上是LPZ0A与LPZ0B交界处的接地设施,笔者认为,馈线SPD的地线应就近接到室内地线排上。

2.5 第一级电源SPD与总开关的相互位置

“设计规范”明确要求在基站总AC屏处必须加装第一级SPD,但是在实际工程中会遇到该SPD到底应该安装在总输入开关之前或者之后的问题。这要根据开关的类型不同来确定:

(1 配电系统总开关为剩余电流保护器(漏电开关,RCD)

当SPD采用“3+1”模式时,SPD应安装在RCD之前。在此接线模式下,SPD短路失效时也不会出现接地故障。即使SPD位于RCD之后,RCD也不会测得SPD的泄漏电流;还可避免大幅度的浪涌不必要地流过RCD的零流线圈。

当SPD采用“4+0”模式时,SPD应安装在RCD之后。在该接线模式下,RCD能及时测得即将失效SPD的泄漏电流,用于跳闸或报警,避免SPD对地短路引发接地故障。

(2 配电系统总开关为断路器或者熔断器

一般情况下SPD都应安装在总开关之后;只在正常情况下断路器为断开状态时,为使SPD起到应有的作用,才将SPD前置于总开关直前。配电系统的总开关于SPD的保护电器(断路器或者熔丝)还应满足选择性配合关系:若两者都是熔断器保护,整定电流之比满足1.6:1即可。

移动基站(包含其他的通信局站)一般均不采用漏电开关。在一般情况下,SPD可以安装在配电系统总开关之后,即AC屏输入总开关之后

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

机房防雷接地施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2 个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的 等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个 角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm2的铜芯线连接 到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱, 作为接地阻值的测试点。

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

移动通信基站防雷与接地设计规范YD

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

(完整版)防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

防雷与接地系统安装

一、防雷与接地系统安装 1 施工工艺流程 施工工艺流程 2 建筑物防雷、接地施工及安全措施 1) 建筑防雷: (1) 本建筑防雷等级为二类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、雷电感应及雷电波的侵入。 (2) 接地装置:本工程采用联合接地方式,利用 40X4 热镀锌扁钢将桩基承台钢筋网,桩基钢筋连接起来构成接地网络。桩基承台钢筋,桩基钢筋及热镀锌扁钢之间的连接均采用焊接.接地电阻要求不大于1Ω。 (3) 楼顶采用避雷针、避雷带、屋顶建筑物金属构件等混合作为接闪器,利用结构钢柱作为引下线,每层外墙连续钢梁焊接成一体形成均压环,并与引下线钢柱可靠连接。公寓屋顶采用-25X4热镀锌扁钢组成不大于10mX10m 或12mX8m 的网格作为接闪器,屋面上的金属设备及金属物体均需与屋面避雷装置可靠连接,利用钢筋混凝土柱内二根>Φ16结构主筋上下焊接作为引下线。所有突出屋面的金属风机、栏杆、旗杆、金属构件、冷却塔等与避雷带做可靠电气连接,突出屋面的非金属风道、风管、烟筒均大避雷针保护范围内。 (4) 外墙的金属门窗,幕墙金属结构,外墙栏杆与均压环焊接以防侧击雷。 2) 接地及安全 (1) 本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地与电梯机房、预留预埋 引下线敷设 避雷线支架安装 避雷线安装 室外接地体敷设 接地电阻测试 防雷接地施工工艺流程

消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地体,要求接地电阻不大于1Ω,实测不满足要求时,增设人工接地。 (2) 垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端就近与接地装置连接,电梯轨道下端就近与接地装置连接,建筑外墙的全部金属栏杆、玻璃幕墙等主龙骨等均就近与接地装置连接。 (3) 所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40X4镀锌扁钢,其下端与基础接地网连接。 (4) 本工程采用总等电位联结,其与建筑物内保护干线、设备进线总管、金属构件联结,卫生间、淋浴间采用局部等电位联结,所有局部等电位接线盒采用BV-1*4mm2导线在地面内或墙内穿管暗敷,与卫生间内给排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物内钢筋网等可靠等电位局部连接。 (5) 所有电缆桥架内均需敷设一条不小于40×4 热镀锌扁钢作为电缆桥架接地用,所有线槽内均需敷设一根不小于1×16?的裸铜线作为线槽接地用。 3) 安装技术要求 (1) 避雷接地系统所用的材料全部采用热镀锌制品,操作时应注意保护镀锌层; (2) 避雷接地系统的连接采用焊接; (3) 采用搭接焊时,焊接长度应符合下列要求: ①镀锌扁钢不下于其宽度的2倍,且至少3边焊接。 ②镀锌圆钢不小于其直径的6倍,并应双面焊接。 ③圆钢与扁钢焊接时,长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。 ④焊接质量要求:焊缝应饱满并应有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮应清理干净,明装的刷银粉漆防腐,埋于地下的刷沥青漆防腐。

中华人民共和国通信行业防雷接地标准

中华人民共和国通信行业防雷接地标准 信息产业部邮电设计院(原邮电部设计院)是制定中华人民共和国通信行业防雷接地标准的唯一编制单位上世纪60年代,邮电部设计院的防雷专家就对工程中出现的雷害事故进行了广泛、深入的研究,1986 年开始编制国内外第一个将联合接地理论用于通信局(站)的标准YDJ26-89 《通信局站接地设计技术规定》(综合楼部分)到YD5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》的颁布已经是第五个标准了, YD5098-2001 使通信局(站)的防雷技术进入到一个崭新的阶段,该标准采取广泛与IEC 及ITU 等相关国际标准接轨的编写方法,不但结合了中国国情,也充分考虑了通信局(站)的具体情况而推出的集科学性、先进性、实用性与国际接轨的工程设计标准。目前已经在通信局(站)防雷工程中起到非常明显的效果,全面的解决了占通信局(站)雷击事故85% 以上的雷电过电压保护问题,下面对中华人民共和国通信行业防雷接地标准与移动通信及网络系统的防雷等相关问题进行介绍。 1 中华人民共和国通信行业防雷接地标准China national standards on lightning discharges and earthing 1) YDJ26-89 《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分)Temporary Specifications on Earthing Design for Telecommunication Bureaus(Stations) (Telecom Integrated Building Part) - -- 原邮电部第一个通信局(站)防雷接地标准,在世界上第一个将联合接地的理论写在通信局(站)防雷接地的标准中; 2) YD2011-93 《微波站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Discharges and Earthing Design for Microwave Stations ; 3) YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Protection and Earthing Design for Mobile Communication Base Stations ; 4) YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》Specifications on Lightning Protection for Power Supply System in Engineering of Telecommunications ; 5 ) YD5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》Specifications for Engineering Design of Lightning Over-Voltage Protection for Communication Bureaus(Stations ), 该规范是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作而编制的。 通信局(站)雷电过电压保护工程的基础应建立在联合接地、均压等电位分区保护之上是非常重要的, 另外通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器的安装位置进行合理规划。 从通信局(站)雷击概率的统计分析,近年来虽然对通信局(站)建筑物的防雷接地进行了大量的改造, 但雷电产生的浪涌电流还是造成通信设备的损坏,雷击使通信中断的事故时有发生,根据国内外有关资料的统计雷击造成通信设备损坏事故的85% 是雷电过电压引起的,因此对通信局(站)雷电过电压的保护就更为重要。

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 最小允许规格、尺寸(mm ) 表3-14 种类规格及单位 地 上 地 下 室 内 室 外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm ) 6 8 10 12 扁 钢 截 面(mm 2) 60 100 100 100 厚 度(mm ) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm ) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm ) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯 曲,并应立放。 2) 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3) 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4) 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应 将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5) 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊 长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6) 每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加 渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计 方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

防雷接地系统

防雷接地系统 一、概述 随着计算机及其网络技术应用的普及,建筑物的建设已成为办公大楼、写字楼、工厂及宾馆饭店的基础设施,其中综合布线在建筑物建设中占有重要的地位。 在建筑物综合布线的工程属于建筑物弱电工程,耐压值很低,工程设计、施工中必须优先考虑保护人和设备不受电、火灾和雷灾的侵害,必须考虑布线系统与优先照明电线、动力电线、通信线路、暖气管道、冷热空气管道、电梯之间的距离,布线系统和绝缘线、裸线以及接地与焊接的安全,必须建设建筑物防雷系统,防雷系统不仅考虑建筑物防雷,还要考虑计算机及其他弱耐压设备防雷。其次才考虑线路的走向及美观程度。 根据百年来人们对雷电现象研究得出的结论,认为雷电过电压入侵电器设备的形式有两种:直接雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击称为感应雷。 按照国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求银行大楼为第二类或第三类防雷建筑物,按要求建设防雷设施,设计由避雷网(带)、避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架、屋面板钢筋等构成一个整体,避雷网通过全部力柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流引入大地。计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网络系统可能性非常小,计算机设备抗直击雷能力很低,防护设备非常昂贵,通常不必安装防护直击雷的设备。 1、计算机网络必须防感应雷: 感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径。 (1)由交流电220V电源供电线路入侵 计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷;直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低

 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。

防雷及接地安装施工工艺标准

防雷及接地安装施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-013-2004) 1、范围 本工艺标准适用于电力系统建筑工程的建筑物和构筑物的防雷及防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置。 2、施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件 2.3.1 接地体作业条件: (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: (1)支架安装完毕。 (2)保护管已预埋。 (3)土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工程已完成。

(3)室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: (1)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: (1)支架安装完毕。 (2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: (1)接地体与引下线必须做完。 (2)支架安装完毕。 2.3.8 避雷针安装作业条件: (1)接地体及引下线必须做完。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3)土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 3.2 接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 3.2.1 人工接地体(极)的最小尺寸见表3-48所示。 钢接地体和接地线的最小规格 表3-48

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。防雷接地装置安装方案 1钢筋混泥土板式基础接地体安装 1.1利用无防水层地板的钢筋混泥土板式基础做接地体,应将利用防蕾引下线的符合规定的柱主筋与地板钢筋进行焊接连接。 1.2用有防水地板的钢筋混泥土板式基础做为接地体时,应将柱内的引下线钢筋,在室外地面以下用-40*4镀锌扁钢相焊接,跨过防水层与毛石混泥土基础下的接地网进行连接,跨接扁钢应不少于四处。 2利用建筑物钢筋做防雷引下线 2.1防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋,不仅是节约钢材问题,更重要是比较安全。 2.2利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0。8米-1米处焊出-40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙皮距离应不小于1米,与场坪均压网连接。 2.3利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 2.4利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,引下线的数量不做具体规定,但一级防雷建筑物引下线间距不应大于18米,但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;二级建筑物引下线间距不应大于20米但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;三级防雷建筑物引

下线间距不应大于25米,建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。 2.5由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻值,需在柱内作为引下线的钢筋上,另焊一根圆钢引至柱外侧的墙体上,在距护坡1。8米处,设置接地电阻测试箱。也可在距护坡1。8米处的柱子外侧,将用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱子主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体外表面,作为接地电阻测试点。 2.6利用建筑物钢筋混泥土基础内的钢筋作为接地装置,每个引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。 3避雷针在楼宇顶上安装 避雷针在楼宇顶上安装时,可先组装好避雷针,先在避雷针支座底板上相应的位置,焊上一块助板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块主板。 避雷针安装要牢固,并与引下线及屋面避雷带(网)焊接成一个整体。 避雷针安装后针体应垂直,其允许偏差不应大于顶端针杆的直径。 4明装避雷带(网)的安装 避雷带适用与建筑物的屋脊、屋檐或屋顶边缘及女儿墙上,对建筑物的易受雷击部位进行重点保护。 避雷网则是适用于较重要的防雷保护。明装避雷网是在屋顶上部

防雷接地系统安装

防雷接地系统安装 本工程低压配电系统的接地采用TN-S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜重复接地。所有电缆桥架,穿线金属管均应用φ16园钢做好跨接连线。从变配电所至强电竖井的桥架上敷设一条40x4mm镀锌扁钢接地线,将变配电所接地与强电竖井内接地线相连。弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。竖向敷设的金属管道(如电梯轨道等)的两端分别与防雷接地装置焊接。变配电所、电梯机房等设置专用接地板,接地板与附近柱子引上的两根φ16镀锌圆钢焊接,这两根φ16镀锌圆钢应与防雷引下线分别设置并一直往下通长焊接至接地网。 在屋顶采用φ12镀锌圆钢做避雷带,并设计要求装设避雷网格。利用柱内两根Φ16以上主筋作引下线与基础钢筋相连。突出屋面的所有金属管件均应与屋面避雷装置可靠连接,为防侧击雷,45米以上每层设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接,均压环利用圈梁内两根Φ16以上主筋通长焊接。利用建筑物基础接地网做接地极。 1)防雷接地、工作接地、电气保安接地及弱电系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。 2).利用建筑物基础钢筋做接地装置。接地装置采用桩基础钢筋作为垂直接地体。底板内两根不小于Φ12的钢筋作为水平接地体,水平接地体应与其所经过桩台内的桩头钢筋笼相连。水平接地体均应连接成为.良好的电气通路,并应与其所经过桩台内的有关钢筋焊接。 3).利用柱或剪力墙的主筋(两根不小于Φ16钢筋或四根不小于Φ10钢筋)或钢柱作为引下线。建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,引下线的间距不大于10m;其余部位,引下线间距不大于18m。引下线接驳处均应焊接连通,上部与接闪网格及各层均压环焊接连通,下部与作为接地体的钢筋焊接连通。作为防雷装置的圆钢要求双面焊接连通,焊接长度不小于6倍直径;扁钢要求三面焊,焊接长度不小于宽度的2倍;十字交叉焊接应加辅助角件以满足焊缝长度的要求。 4).利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线,45m以上

移动通信基站的防雷与接地

移动通信基站的防雷与 接地 Hessen was revised in January 2021

移动通信基站的防雷与接地 直击雷防护 基站天线安装在建筑物房顶时,如天线在建筑物避雷针保护范围,不宜 另外架设独立的避雷针。 安装在建筑物房顶的基站天线,如不在建筑物避雷针保护范围内,应在 抱杆(或增高架、铁塔,下同)上安装避雷针,抱杆应与楼顶避雷带或 避雷网焊接连通。 移动通信铁塔的避雷针应将移动机房和塔上通信设备置于保护范围内, 可使用塔身作接地导体。当塔身金属构件电气连续性不可靠时,应使用 40mm×4mm的热镀锌扁钢设置专用的铁塔避雷针雷电引下线。 供电线路的防护 当基站采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN-S系统的接地方式。当使用公用市电系统供电或使用专用电力变压器但离基站 较远时,基站交流配电系统应采用TT系统的接地方式。 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线应选用具有铠装层的电力 电缆或护套电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地。 当电力变压器设在基站外时,对于地处年雷暴日大于20天、土壤电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线 (除终端杆外)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各设一 组氧化锌避雷器,同时在第三或第四杆增设一组高压保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 在山区,经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应