文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外架整改方案

外架整改方案

外架整改方案
外架整改方案

10#安全隐患整改方案

一、工程概况:

工程名称:世纪星城10#楼

建设地址:周至县南大街西侧、南环路以北。

建设单位:陕西三雄房产

设计单位:咸阳市建筑设计研究院

周至县世纪星城10#地上一、二层为商铺、主楼住宅,主楼剪力墙结构,地下一层、地上十八层,建筑面积18023.3m2。建筑总高度为55.20M.为方便插入地下防水及土方回填工程,在二层以上搭设悬挑脚手架。

二层以上悬挑脚手架采用分段悬挑的方式,悬挑梁采用≥160mm槽钢,第一段为二层-六层、第二段为七层-十一层、第三段为十二层-十五层、第四段为十六层-十八层。一段的搭设高度为15M。本工程所搭设的外脚手架为结构施工过程中的外防护架。

二、外脚手架存在的安全隐患:

10月9日项目经理带头组织项目部的技术员、工长各个楼号的主管以及贵华劳务的项目部各个楼号的主管、在检查的过程中发现外脚手架存在安全隐患较多提出以下安全隐患:

1、现场个别操作的工人没有上岗操业资格证。

2、在工人上岗前管理人员未对工人进行为期72小时

的岗前教育培训。

3、个别工人在外架操作中未系安全绳、楼层内个别

工人未正确的佩戴安全帽。

4、在第三段挑架西段、第四段挑架整层的层底封闭

不严密,洞口临边的防护不到位。

5、在第四段挑架发现外架外排的立杆倾斜与结构外

墙面不平行影响架体安全。

6、在第三段和第四段挑架预埋压环位置不正确。

7、在第三段和第四段挑架中立杆的间距大于规范要

求的间距。

8、拉结外架的钢丝绳及绳卡的固定不符合规范要

求。

9、外架的主节点位置搭设小横杆不足、不符合规范

要求。

10、外架搭设的大横杆及腰杆的间距不符合规范要

求。

11、外架与主体结构固定连接不到位。

12、外挑架的槽钢末端端头未焊接钢筋头。

13、外架每两层一道的水平防护兜网未铺设。

14、阳台及空调板处的外架内横杆搭设不规范。

15、作业层加班铺设不到位且有部分架板存在安全隐

患。

16、外架上面堆放的零散钢筋、扣件、方木、板材等

杂物未予清理。

17、脚手架外侧密目网破损严重并张挂不严密。

18、木工搭设的满堂架未搭设扫地杆且立杆间距过大

搭设不规范。

三、整改措施:

1、必须安排有操业资格证的工人进行作业、且人必须和证件相吻合。

2、在班组上岗作业前必须对工人进行为期72小时的岗前教育培训及安全技术交底。

3、上外架的操业工人必须正确的使用三宝既安全帽、安全绳、安全带。安全绳必须做到高挂底用且在一上外架就要做到钢丝绳系挂到钢管上,检查系牢安全后方可进行作业。在工人需要进行高空作业时必须佩带安全带且安全带要系牢在身体上。安全帽必须端正佩戴、将安全帽的系挂绳必须系挂住自己的下巴松紧度适宜。对于具有高血压、恐高症、贫血等不适合高空作业的人员禁止登高作业,禁止女性员工上外架操作、一经发现违规者立即清出工地,对于违规操作的项目部将予以重罚。

4、对第三段、第四段的挑架层底进行严密的封闭、做到不留任何的孔洞。正确的做好洞口以及四口五临边的安全防护。①边长在300cm以上的洞口四周必须设防护栏杆,

洞口下张设安全平网防护。②对于竖向洞口凡落地的洞口必须采用防护栏杆并下设挡脚板。防护栏杆应由上下两道横杆组成,上杆离地高度为1.0-1.2M,下杆离地高度为0.5-0.6M,横杆长度超过2m的必须加设栏杆柱。③邻近的人与物有坠落危险的其他横、竖向的孔、洞口均应予以加盖或加以防护并且固定牢靠,防止挪动移位。④在进行临边作业时,必须设置安全警示标牌。⑤临边外侧靠近街道时除设防护栏杆、挡脚板、封挂立网外立面还应采取竹、荆笆等硬性封闭措施防止施工中落物伤人。

5、调整第四段外架的立杆、立杆间距≤1500mm,对于增加的立杆用钢丝绳系拉,在拐角处多增加道钢丝绳系拉。

6、对于第三段、第四段挑架预埋压环位置不正确的在槽钢的固定端末端用钢管+丝杠顶紧结构层的顶板。

7、第四段挑架立杆间距大于规范要求的、在大横杆上增加立杆、遇见不能躲避的飘窗板处时、在飘窗板上面用钢管挑一步架并用钢丝绳拉结,做到逐层挑逐层垃结。

8、拉结外架的钢丝绳必须不少于三个绳卡,且每个槽钢都必须用钢丝绳拉结,绳卡的固定间距150-200mm之间、绳卡末端的钢丝绳必须出末端绳卡≥200mm。

9、在外架的主节点位置必须设置小横杆,小横杆允许的偏移距离为150mm,必须做到每个节点都搭设小横杆。

10、外架搭设的大横杆间距≤1500mm、拦腰杆间距≤750mm。

11、增加外架架体与主体结构的连接点、在不能预留连墙件的位置要用钢管锁住剪力墙,刚性连墙件与建筑物可靠连接,并按二步三跨进行设置。连接点的横向不能大于6M、纵向不能大于4M。

12、第三段、第四段外挑架的槽钢悬挑末端距端头70mm处必须焊短接钢筋头。

13、在第三段挑架西段的13层层顶处拉结一道水平安全兜网,第四段挑架的东段16层层顶拉结一道水平安全兜网,在绑扎兜网的时候必须用直径大于12mm的铁丝固定绑扎。

14、阳台、空调板处的外架内大横杆适当的避开悬挑板、适当的调整内外横杆的水平、必须使内外横杆处在一个水平面上并且平行。

15、作业层的架板必须满铺设并用铁丝固定在小横杆上,邻近洞口边及转角处架板必须满铺设。

16、清理第三段、第四段外架上多余的物品、减少外架不必要的荷载及不安全的因素。

17、拆除第三段、第四段外架破损严重的密目网、并进行更换并张挂严密。

18、十六层、十七层木工满堂架未搭设的扫地杆

必须全部增加并搭设牢固。

以上整改从第三段挑架开始、在第三段整改完毕后劳务项目部先进行自检、在自检合格后上报项目部进行检查验收。在验收合格后方可进行第四段挑架的整改,在整改的过程中劳务公司必须安排人进行旁站监督切实履行管理者的责任。在上报秦兴项目部的时候必须以回复单的形式并附加整改后的照片。

秦兴建设世纪星城项目部

2015-10-10

龙门架安装与拆除施工方案(原始)

邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓 龙门架 安装与拆除施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:新八建设集团河北分公司 2009年7月21日 龙门架安装与拆除施工方案 一、工程概况: 邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓A区为地下1层,地上11层,框架结构,建筑面积:18832.26 m2,建筑高度为40.85M。本工程基础采用筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级二级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 高层公寓B区为框架结构6层,建筑高度为22.25M。建筑面积为:5315.98m2。基础采用柱下独立基础及筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级三级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 二、龙门架结构简介及安装方法 1、提升机的主要构件有底架、立柱,卷扬机、上料吊篮、自升平台、联动滑轮,附着装置等组成。 2、架体安装: 1)、安装底座,并拧紧螺帽,吊篮放置在底座中央。 2)、安装立柱底节,每安装两个标准节(一般不大于8米)要做临时固定。采用临时缆风绳要使用钢丝绳,节点及支承点要用螺栓联结,不能用铁丝绑扎。 3)、两边立柱安装应交替进行。节点螺栓规格必须按孔径选配,不能漏装,发现孔径位置不当时,不能随意扩孔,更不能以铁丝绑扎代替,以免节点松动变形。 4)、安装标准节时应注意导轨的直度,导轨相接处不能出现折线和过大间隙,防止运行中产生撞击。 5)、立柱组装到预定高度时,安装天梁。 6)、施工现场条件允许时,可在地面组装,然后整体吊起,以减少高处作业,由于设计架体时,只考虑施工时的受力情况,所以在整体搬起前,应对两立柱及架体做临时加固,以增强节点和立柱的抗弯能力。 7)、整体吊装之前要在架体顶部系好缆风绳。选择吊点应按产品原图纸规定位置,起吊过程中要

脚手架安全隐患整改方案

厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日

厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面

扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。

扣件过程检查 不合格扣件更换

更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件

五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日

门店整改方案PPT

篇一:店铺问题及整改方案 店铺问题及整改方案 篇二:门店整改计划 门店整改计划 一、合理利用资源开拓市场,加强营销、捆绑销售 二、制作新餐牌、新门头、新形象(围绕中高端) 三、制定餐厅管理架构、配置人员表 四、制定门店管理制度,岗位职责 五、出品质量、服务水平统一培训计划 六、加强门店内部管理、加强部门沟通配合 七、制定营销推广方案,推广自身品牌口味及环境 八、制定出品部门成本管控及内务管理计划 九、制定员工考核及奖惩计划 市场竞争、地理环境分忻 迎宾菜场店于年月日开业,地处南湖路与水西门大街交界商圈。使用面积15平米,12年销售业绩。 门店是围绕迎宾菜场的小区性商圈,商圈周围无写字楼及高档休闲聚客点,顾客主要来源蓓蕾村、迎宾村、艺苑村,购买能力较低。 水西门大街左侧商圈教发达,就地理位置而言,过马路的概率很小,商圈内顾客年龄分布80%为中老年人,消费行为以买菜顾客顺便购买,购买力度小,门口拥挤,不方便排队购买。门店对面及人流上流均有公车站,共有5路公车经过,其中三路为长线。马路红绿灯不明显,横穿马路过路的较多,拦截一部分客流。 顾客一般选择自行车或电动车到门口,平均到店时间为15分钟,停车不方便,人流拥堵。菜市价格一般,顾客比较注重价格,品牌意识不强,现有顾客注重口感和品牌。 一、品牌环境缺陷 机会点:连锁包子店就是要给人高服务,高品质,高环境的品牌印象。而本店面的店面形象太差,展示效果不够突出,品牌底蕴不够。 改进行动:改造围绕环境及品牌,最好拥有属于自己的特色,做到人无我有,人有我精。注意品牌的定位:市场定位、价格定位、形象定位、地理定位、人群定位、渠道定位等---建议走传统路线。 二、出品质量、口味及速度改进 机会点:本门店产品包装上没有自己的特色,而且做出来的种类或口味要有独到的一面,且店面缺乏有竞争力的饮品。产品出品的速度价速较慢。 改进行动:品种上研发新品种,顾客口碑好的品种,如果不受时令限制,可以转为长期产品,对销量低及口味不适合的产品及时下架或隔年或隔季销售,新产品上市可伴随搞活动,增加品牌知名度,增加市场占有率。 包装上建议有创新,如在包子地步垫隔油纸,用纸袋包装支持环保等,也可以用传统的手绢包装等来增加特色。 三、服务水平、质量、流程问题 机会点:门店的服务水平,可能只有外面大排档的服务水平,根本没有经过专业的服务培训,连基本的服务水准,礼节礼貌都没有。再加上中高档需要具有一些高素质及形象较好的服务员去服务客人。营业员年龄及素质不高。 改进行动:招聘年龄在18-25岁的营业员,最好文化水品高中以上。 培训:制定员工的培训方案,定期培训。

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

龙门架安装施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、合同设备及其简介 (2) 三、方案编制依据 (2) 四、工程施工使用情况 (2) 五、安装龙门架的准备工作 (2) 六、安装要求和条件 (2) 七、安装过程…………………………………………………………2-5 八、试机 (5) 九、验收 (5) 十、使用注意事项 (5) 十一、龙门架附墙支撑作法…………………………………………2-6 十二、生产安全事故应急措施………………………………………6-8 十三、门架所在工地位置施工平面图及基础详图…………………8-10 十四、HSE管理………………………………………………………11-12 十五、工作危险性分析(JSA)……………………………12-14

SSE120型龙门架安装方案 一、工程概况 中国石油四川石化炼化一体工程工程位于彭州市。本工程第三循环水场变电所由中国石化集团第五建设公司施工。安装现场一般,空间、地面、地下无障碍物。二、合同设备及其简介 根据工程现场施工需要,以及门架安装、拆卸和基础技术要求,选用SSE120 型自升式物料提升机。最大起升高度50米,施工要求提升高度米,安装高度为12米,提升速度20m/min,额定起升重量800kg,安装首道附着高度为米。并配有高度限位、重量限位、防脱轨及松断绳保护装置,结构简单,使用安全,性能可靠是建筑施工的一种经济适用的理想机具。 三、方案编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 四、工程施工使用情况: 本机安装在中国石油四川石化炼化一体化工程化工区第三循环水场变电所工地,作为建筑材料垂直运输使用,每台设 2名有证操作人员。 五、安装龙门架的准备工作 按照本基础图作好基础,卷扬机基础按其说明书的基础图施工,基础承载力大于8t/M2,I级钢筋(Q235),砼标号C30,龙门架安装时砼强度应达到90%,待土建基础制作责任人进行自检及主管认可,方可进行安装龙门架工作。 六、安装要求和条件 按照国家JGJ88——92“龙门架及井架物料提升机安全技术规范”进行安装,安装时同期进行安装保护措施的架设并正确使用安全装置,其中包括平台、栏杆、护栏、撑杆等。 安装气候条件为无雨、雪、霜以及风速<10m/s。安装位置50米范围内无输电,输气管线。

脚手架下沉加固方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3)

一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横

天猫店整改方案

天猫店整改方案 一、定位篇 所有的运作方式都是由产品的定位来决定的,同行在卖什么?在卖什么价?产品想面对什么人群?卖什么价格?先确定好所有这些事情,才能确定后面所有东西的方向。 因为我们以真藤家具为主,所以仿藤的尽量不要去碰,以免引起消费者品牌认知混乱。目前我们仿藤的只做了吊篮,不要再增加别的仿藤产品了。所有行业,以价格去区分的话,消费群都如一个哑铃一样,中间细长,两头短粗。作为商家来说,最省力的方式应该是两头,最难做的就是中间。价格低的路线的,价格低的不过多陈述,这里简单说下价格高的怎么做,市场上,家具里价格高的都是哪些,从材料上看,如红木等实木的高于复合板的,从风格上来说,欧式的高于现代等其他的。材料我们是藤的,没法打破消费者认知,那在藤家具里,市场上普通卖的是田园风格的,颜色大多数是擦色。所以如果以白色、欧式来区分市场上的产品的话,走价格高的路线就完全没有问题。 我们的产品,走的是价格中的路线,这是最难做的,难在你比别人贵,你就得说出个贵的理由,这需要对产品特别熟悉、装修需要一定档次、产品具有一定质量。 二、产品布局篇 设计一到两款产品,力求低价为主,主要目的引流。 其他一般销量宝贝,尽量迎合大众需求,以提高整体销量及利润。 非常卖产品,具有独特竞争力的产品,以高价为主,进一步提高利润。 三、装修篇 1、店招 因为你卖得贵,所以一定要突出你的质量保证、服务及销量等,给客人以信心。如3年质保、2000城区包安装、热销一万件等。 2、首页 ①首页宝贝不要标价格,只有价格有优势的时候标出来才有意义,针对我们这种价格不占优势,宝贝又比较普通的就更没有意义了,以后有修改价格的话,首页也要做相应的修改,增加自己的工作量。 ②首页展示的产品,应该是店铺内有特色,价格有优势的产品。同时图片力求突出卖点。如宝贝拍摄时应有模特展示,一是整体美观性,二是客人的代入感,三是便于客人认知大小。 3、主图 主图的重要性通俗点用案例来讲,就是如果你是开青楼的,你应该派最漂亮的小姐站在门口,穿最性感的衣服、摆最性感的动作、最要命的声音来吸引文人墨客进店。通过一定的优化,客人经过了你店门口,能不能进店,门口的小姐是最重要的。可以通过直通车测图的方式,一星期换一次更优的图片。注意几个技巧:1、因为只有一张主图,应力求更多的表现宝贝,如三件套,拍摄时一张上应有模特,以示大小,2、另一张换个角度,以让客人更多了解产品,3、多种颜色的如吊篮,可以一起放在主图里,以尽可能满足不同需要的客人。就像青楼门口的小姐,也是有好几个的。 4、详情页

脚手架整改方案.pdf

都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前

龙门架安装拆除专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、龙门架安装 四、安装中的技术要求 五、安装后整机性能检验 六、操作使用及注意事项 七、龙门架的使用与管理 八、龙门架拆除与注意事项 九、主要安全技术措施 十、危险源控制和分部分项工程事故应急救援预案 为贯彻执行上级部门有关安全生产的法令法规和国家对建筑的安全技术规程明确的“安全第一、预防为主”的指导方针,结合本工程的施工特点,编制本工程龙门架安装拆除专项施工方案。 一、编制依据 1、龙门架物料提升机安全技术规范JGJ888-92; 2、《建筑卷扬机安全规程》GBI3329-91; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、以及本企业现有的施工技术和管理水平。 二、工程概况 本项目为濉溪经济开发区工业孵化园工程,由濉溪县建设开发有限公司兴建,淮北工程勘察院勘察,安徽省东方建筑设计有限公司设计,由淮北市恒基建筑安装有限公司总承包。本工程位于濉溪县经济开发区白杨西

路北侧。基础形式为柱下独立基础,结构形式为框架结构;建筑层数为3层,A型标准厂房共1栋建筑面积单体3240.5平方米四组共计12962平方米,占地面积各为1080平方米;B型标准厂房共1栋建筑面积单体5145平方米,两组共计10290平方米,占地面积各为1080平方米,C型标准厂房共3栋建筑面积各6956平方米,占地面积各为2272平方米,建筑高度室内外高差0.30m,建筑高度为16.60m;室内地面设计标高±0.000相对于绝对标高31.000;设计合理使用年限为50年,耐火等级为二级,生产火灾危险性分类为丁类,抗震设防等级为6度第三组,屋面防水等级为Ⅲ级;每自然层划分为一个防火分区。 三、龙门架安装 1.首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列要求:A、土层压实的承载力应不小于80KPa。B、浇注C30混凝土厚度500mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2.安装前,首先检查龙门架架体的直线度,轨道的平行度,轨道对接的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架部进行调整,直到调整到符合要求为止。并用封缆绳固定。 3.横梁安装应在地面进行组拼,用吊车吊到两立柱顶端,底端与立柱用专用销子连接。上下横梁受力部位用加强弦杆加固,横梁与横梁之间用小窗户进行加固连接。 4.用万能杆件组成桁架时,期高度超过6米时,可做成斜杆形式,主梁由每节3米长的贝雷陷片架用销子连接而成,两边主梁间用横梁联系,每节

脚手架整改加固方案

脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2,

6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN

外架整改方案

中建·麓山和苑二期工程14#楼外架整改方案 一、整改原因: 因中建·麓山和苑二期工程14#楼悬挑式外脚手架存在以下问题,为了保证外架的安全、适用、美观的需要,必须进行整改。 1、14#楼四楼西北角(悬挑层位置)有一根内立杆没有落在槽钢上,且该根槽钢有变形; 2、14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上,不稳定; 3、14#楼立杆有多根不直,且未在同一断面,形成错位; 4、外架立杆主节点处两个直角扣件(即大横杆与立杆直角扣,大横杆与小横杆直角扣)的中心距有多处大于150mm。 5、外架连墙杆有多根未同时与内外立杆同时扣接; 6、挑架局部有立杆未立在槽钢上。 二、整改措施(对应以上各条): 1、在该变形槽钢旁边直接加设一根槽钢,再在其上设立内外立杆与现有内外大横杆进行扣接,再采用钢丝绳进行斜拉。详细做法如下: 确定槽钢位置及锚固槽钢的“U”形钢筋螺栓位置→在“U”形钢筋螺栓位置采用电钻将楼板钻穿(孔径为22㎜)→采用A18的“U”形钢筋螺栓三道(带丝口,丝口长度大于10㎝),从楼板下穿过楼板卡住槽钢,在楼板下“U”形钢筋螺栓环内穿入60㎜×80㎜松木枋,松木枋长度≥300㎜→在“U”形钢筋螺栓丝口处采用角钢压板进行连接固定,角钢规格为:63mm×63mm×6mm,螺栓上口采用双螺母拧紧,

两侧采用硬木楔塞紧,严禁型钢悬挑梁晃动,“U”形钢筋螺栓“U”口宽度为150㎜,高度≥500mm,出楼面高度≥280mm,丝口长度≥100mm 型钢悬挑梁楼面设置 注:1、B25钢筋与钢梁焊接;2、锚固段压点;3、木楔;4、木方(50mm厚)。 2、针对14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上、不稳定这一情况,采取如下措施: 在离立杆落脚点15㎝处将梁上口斜向造型砼凿平(10㎝×10㎝宽),在其上垫设模板后(规格为:10㎜×10㎜×18㎜),直接加设立杆与大横杆进行扣接。 3、针对14#楼立杆有多根不直、且未在同一断面、形成错位这一情况采取如下措施: 先在不顺直的立杆旁边临时搭设一根立杆,再将不顺直立杆予以拆除,重新搭设,验收合格后,将临时立杆拆除。

龙门架专项工程施工方案

安徽洋洪汽车配件产业基地科研办公楼 龙 门 架 专 项 施 工 方 案 安徽洋洪集团建设有限公司

一、安装龙门架安全技术要求 1、龙门架安装的位置要根据施工组织设计确定。 2、为了防止龙门架产生不均匀沉陷,确保架身稳定,必须做好基础,可根据底座尺寸浇注10~15cm 厚的钢筋砼垫层。 3、龙门架的高度要根据所施工建筑高度确定,必须保证吊盘到达最大提升位置时吊盘顶梁和龙门架天梁的距离保持1.5m 以上。 4、龙门架架体必须垂直、水平跑道滑轮距离偏差不大于10mm,每层须设两根水平支撑和两根垂直支撑,且于建筑物连接要牢靠。 5、卷扬机的安装必须平衡牢固,前面要打两根迎头桩,后面要有地锚连接,以防止运转受力时发生倾覆和摆动,卷扬机钢丝绳应从卷筒下方穿入,卷扬机应与龙门架底滑轮对中,卷扬机棚应设在便于操作和视线良好的地方,并能防晒、防雨、防坠物打击,卷扬机与龙门架间的钢丝绳应砖砌沟槽,上面用预制板遮盖。 6、龙门架高出建筑物时应有可靠的防雷接地,其接地电阻不大于 4“ ”,卷扬机电机要接零并做重复接地,钢丝绳全部放出后卷筒上至少要保留3~5 圈(安全圈),卷筒上应做好防跳绳装置。 7、夜间和六级以上大风时,不得进行龙门架安装和拆除工作。 8、卸料平台不得与龙门架架体连接,每层卸料平台要设防护栏 杆,高度不得低于1.1m,平台接料口要设安全门并做好连锁装置,每层均要设置停车器,吊盘停稳后方可上人,接、送材料,地面上料口要搭设防护棚,以防高处坠落伤人。 9、龙门架要安装超高、超低、断绳和缓冲装置 10、吊盘限载:每次吊盘载入量不得超过0.5t

11、龙门架安装完毕,必须经安装、使用部门和安全技术部门共同检查验收,合格后方可使用,停用3 个月以上重新使用,应重新检查验收,并建立机械设备档案。龙门架安装停用3 个月或大修后必须进行一次全面技术试验。合格后才能使用,技术试验包括以下几点: (1)无负荷试验 ①检查卷扬机转动部分看其各工作机构是否灵活准确。 ②检查龙门架立柱安装情况,连接螺丝固定是否牢固,并侧重于立柱的平行度和与地面的垂直度。 ③检查电气设备接线是否正确,绝缘是否良好,接地接零是否正确。 ④检查吊盘是否完好,并开动卷扬机起升降落三次试验其安全装置是否灵敏可靠。 (2)静负荷试验 渐加静负荷由超载5%开始,每次增加5%直到超载25%,把吊盘升高、离地面100cm悬空10~20秒,放下吊盘卸荷后,检查金属结构,要求不得发生变形、裂焊,各工作机构运转良好。 (3)动负荷试验 超负荷10%做起升f制动f起升f制动f下降f制动f下降f 制动的动作。反复三次,检查机构工作是否正常,减速箱运转是否有异常响声,制动器是否灵敏可靠。 二、龙门架安全技术操作要求 1、龙门架必须由经过专门安全技术培训并取得合格证的专职机械起重工

门店整改计划

门店整改计划 一、合理利用资源开拓市场,加强营销、捆绑销售 二、制作新餐牌、新门头、新形象(围绕中高端) 三、制定餐厅管理架构、配置人员表 四、制定门店管理制度,岗位职责 五、出品质量、服务水平统一培训计划 六、加强门店内部管理、加强部门沟通配合 七、制定营销推广方案,推广自身品牌口味及环境 八、制定出品部门成本管控及内务管理计划 九、制定员工考核及奖惩计划 市场竞争、地理环境分忻 迎宾菜场店于年月日开业,地处南湖路与水西门大街交界商圈。使用面积15平米,12年销售业绩。 门店是围绕迎宾菜场的小区性商圈,商圈周围无写字楼及高档休闲聚客点,顾客主要来源蓓蕾村、迎宾村、艺苑村,购买能力较低。 水西门大街左侧商圈教发达,就地理位置而言,过马路的概率很小,商圈内顾客年龄分布80%为中老年人,消费行为以买菜顾客顺便购买,购买力度小,门口拥挤,不方便排队购买。门店对面及人流上流均有公车站,共有5路公车经过,其中三路为长线。马路红绿灯不明显,横穿马路过路的较多,拦截一部分客流。 顾客一般选择自行车或电动车到门口,平均到店时间为15分钟,停车不方便,人流拥堵。菜市价格一般,顾客比较注重价格,品牌意识不强,现有顾客注重口感和品牌。 一、品牌环境缺陷 机会点:连锁包子店就是要给人高服务,高品质,高环境的品牌印象。而本店面的店面形象太差,展示效果不够突出,品牌底蕴不够。 改进行动:改造围绕环境及品牌,最好拥有属于自己的特色,做到人无我有,人有我精。注意品牌的定位:市场定位、价格定位、形象定位、地理定位、人群定位、渠道定位等---建议走传统路线。 二、出品质量、口味及速度改进 机会点:本门店产品包装上没有自己的特色,而且做出来的种类或口味要有独到的一面,且店面缺乏有竞争力的饮品。产品出品的速度价速较慢。 改进行动:品种上研发新品种,顾客口碑好的品种,如果不受时令限制,可以转为长期

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

龙门架安装及拆除方案

锦绣家园牡丹苑1#、2#楼龙门架 安 装 与 拆 除 方 案 荣盛建设四分公司 二00三年六月六日

会签页编制: 审核: 审批:

一、编制依据 (一)锦绣家园牡丹苑1#、2#楼施工图纸、施工组织设计。 (二)建筑施工手册。 (三)建筑施工规范大全。 (四)建筑施工现场检查手册等。 二、工程概况 位于锦绣家园小区院内,建筑面积8613.8m2(8613.8m2),结构形式:全剪力墙、地下一层,地上12层,梁柱、墙均采用整体钢模,顶板采用桥梁清水砼模板,顶板支撑采用满堂脚手架。 三、施工准备 (一)根据各构件尺寸提出模板工程详细材料计划,包括:模板、钢管、构件、加固用穿墙螺栓,蝶形卡等。 (二)材料部门按计划组织周转材现场。 (三)模板支设以前,应做好各种预留管,预埋钢筋的隐检。 四、施工方法 (一)基础 龙门架基础作法见龙门架基础作法技术交底。 (二)附墙架 为固定龙门架的架体,在架设过程中每间隔9m必须设一道附墙杆件与建筑结构部分进行连接,以确保架体的自身稳定,且在建筑物顶层必须设置一组。其连接应采用刚性连接,不得与脚手相连。 (三)缆风绳

1、揽风绳的材料:应选用直径12.5mm的圆股钢丝绳。 2、揽风绳的数量:提升机高度在10~15m应设一组揽风绳每组4根每增高10m加设一组。 3、揽风绳的布置:应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,并有防止架体钢材对揽风绳的剪切破坏的措施。龙门架的揽风绳则应设在顶部。揽风绳与地面的夹角以45°~60°为宜,其下端应用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓与地锚连接,并拉紧钢丝绳使其垂直不大于0.01L(L为长度),调节时应对角进行。 (四)地锚 风绳的地锚采用水平式地锚。即用一根或几根原木捆绑在一起,横着埋入土内,其埋深根据受力大小和土质情况而定。 (五)提升机的安装 1、提升机安装前的准备工作 (1)划定安全警戒区域,指定监护人员,非工作人员不得进入警戒区内。 (2)提升机架体的实际安装高度不得超出设计所容许的最大高度,并做好以下检查,内容包括: 1)金属结构的成套性和完好性; 2)提升结构是否完整良好; 3)电气设备是否齐全可靠; 4)基础位置和做法是否符合要求; 5)地锚位置、连墙杆(附墙杆)连接埋件的位置是否正确和埋

悬挑外脚手架整改方案 (1)

青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日

脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼)地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地上十一层及跃层,屋顶层为电梯机房,露台及闷顶层。(备注:南区6#楼无跃层无露台) 地理位置:工程位于敦煌市七里镇 建设规模: (1)5#楼建筑面积3547.25㎡,建筑底面积为303.40㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(2)6#楼建筑面积7027.48㎡,建筑底面积为602.11㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层,建筑高度为37.6米。 (3)10#楼建筑面积6867.44㎡,建筑底面积为561.62㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(4)11#楼建筑面积10329.72㎡,建筑底面积为845.08㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。 本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,主体结构设计使用年限为50年。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设

高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心 监督单位:甘肃省工程质量化工石油敦煌监督站 监理单位:青海油田工程建设监理公司 施工单位:甘肃省农垦建筑工程公司 二:外脚手架存在问题 2015年7月17日青海油田社区管理中心安全监督领导来工地巡查,巡查过程中,悬挑外脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、5#楼悬挑工字钢缺少U型卡箍, 2、5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲, 3、工字钢伸入结构层悬空, 4、工字钢U型卡箍锚固处加固不密实。 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。 最后用木楔将工字钢固定。 2、对于5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,紧挨着原有弯曲U型卡箍增加一道锚固,做法同上1,满足搁置要求。

隧道台车安装及拆除方案

隧道台车安装及拆除方案 、适用范围 适用于隧道台车安装及拆除施工作业。 二、作业准备 1. 台车安装施工前须对台车设计图纸、设计说明以及台车构配件进行仔细的研究及对照。 2. 台车安装及拆除应选择洞口相对空间较大的地方,安装及拆除前须平整好场地,安设好钢轨及枕木。 3. 拆除及安装过程中,要确保隧道台车各部位完好无损,不得进行破坏性拆除。 4. 台车拆装作业时采用25t 吊车进行拆装作业。 三、技术要求 1. 隧道台车是根据隧道设计衬砌轮廓图设计而成,通过平移调节满足衬砌厚度550mm 和600mm 使用。 2. 模板台车整体质量必须满足相关要求,搭接部分变形不超过3mm, 其他部分变形不超过2mm ,顶模设置通气孔及注浆管安装孔。模板拼装检查后应进行防锈处理,防锈处理前表面应打磨干净,无焊渣、毛刺、飞边等。 3. 所有模板必须光滑、平整,确保结构尺寸和平整度满足要求。模板必须牢固可靠,缝洞嵌补严密,模板要做刮灰刷油处理。模板安装前应检查标高与轴线,模板安装要确保支撑牢靠。 四、隧道台车拆除及安装施工程序及工艺流程 1. 隧道台车拆除工艺流程图(见图1) 2. 隧道台车安装工艺流程图(见图2)

图I拆除工艺流程图图2安装工艺流程图 3. 拆除隧道台车施工步骤 3.1拆除边模 首先拆除紧靠边模的支撑纵梁,然后拆除边模。边模和纵梁的拆除均利用倒链,倒链一头挂在顶模上,另一头挂在边模上?每块边模均挂两个倒链,将边模拉起少许,然后人工拨出顶模与边模的连接铁销。断开顶模与边模连接,慢慢放 下来,最后将边模暂靠在隧道衬砌面上,待龙门架拆除后即可取出边模。 3.2拆除顶模 首先利用倒链拆除顶模上的支撑横梁,隧道台车共有六块顶模,由于条件限制,只能在隧道台车一侧进行作业,顶模的拆除主要利用小吊车作业。通过顶模与龙门架纵梁之间约1. 0m的空隙,吊车臂伸进顶模底板中心,轻轻顶起顶模,使其与纵粱分离后?吊车臂慢慢收回,将第一块顶模托出龙门架。为防止顶模在吊装作业过程中脱离,用角钢焊接一个铁销槽,在顶模底板上烧一个? 30铁销孔, 通过铁销将顶模与钢丝绳紧紧固定在一起拆除第二块顶模时,利用倒链沿着龙门 架顶纵梁?将顶模拖至第一块顶模的位置?依次拆除?拆除剩余四块顶模时,为

龙门架 吊装方案

组合龙门架安装方案 一、工程概况; 移动安装龙门架,由钢制立柱及横梁等附件组成承载框架,通过框架底座平台安装有实验室水池底部预埋的螺栓定位固定。龙门架主梁上可布置冲击载荷试验装置。龙门架便于拆解移动,试验时可移动至其他试验场地。其外形尺寸为18.04米*6.2米*12.68米(长*宽*高).最大部件单重为21.3吨。施工工期:15个日历天(如因甲方吊车无法及时到位,影响工期,则工期顺延)。 二、龙门架组装施工重难点分析 本次龙门架吊装施工重难点为,安装定位测量,吊装中保护措施。 龙门架部件进场运输节段进场路线。龙门架安装节段在车间内制作,检验完成经甲方监理同意后运输,而龙门架中最大部件尺寸为18.04米*1.06米*1.6米(长*宽*高),重量为20.83吨,加工场地与项目所在地只有25公路的路程,经过现场考察,完全满足运输要求。 龙门架的运输 公司将选择运输能力强、信誉良好且和我公司长期合作的运输单位来承担运输工作,确保龙门架的运输。 装卸方案及加固方案: 装卸方法是保障部件运输安全的重要措施,而加固捆扎是保证部件安全的重要环节,因此为使本次项目的全部部件安全、完整的运输至施工现场,经过公司精心计算及验证,拟采用以下措施装载、加固; 1、装载 结合本次项目运输的部件尺寸及重量相对应的选择车型进行装载,在部件装车前必须在装载车辆的平板与部件相接触的位置铺设垫木以防止部件在运输过程中与车辆平板发生摩擦。 2、加固 加固捆扎是保证部件安全的重要环节,为使部件顺利的到达施工现场,所以在运输途中使用手动葫芦及钢丝绳部件和装载车辆的平板(大梁)之间进行锁定,以确保部件运输的稳定性及安全。 3、临时支撑、工装、设备的运输

室内脚手架专项方案

柯桥经济开发区2017-05地块售楼部及一期桩基工程 室 内 脚 手 架 专 项 方 案 浙江天工建设集团有限公司 二○一八年一月

一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—2016) (3)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2009) (4)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社 (5)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于采用移动式移动式脚手架平台,高度大于采用立杆横向间距,步距的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 三、施工准备 材料准备 φ48×钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚冲压钢脚手板、密目安全网、

大眼安全网等。 材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距,步距,操作层满铺50厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为,立杆距墙300mm。相邻立杆的接头位置应错 开,布置在不同的步距内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的1/3。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立杆承 载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为,上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中,与相近 立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系6根立杆,与地面夹角为45~60度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪 刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上,避免两根

相关文档