文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架整改方案

脚手架整改方案

脚手架整改方案
脚手架整改方案

都市兰亭2#--5#楼

外墙脚手架整改施工方案

一、工程概况:

1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁;

2.工程名称:都市兰亭

A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡;

B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡;

C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡;

D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡;

3. 整改原因:

A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批)

B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采

用φ8钢筋柔性连接;

C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字

钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑;

D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度

达到58米。

4. 整改措施:

A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接;

B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。

C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉;

φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉;

E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。

架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。

保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接;

悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉;

φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉;

二、脚手架的主要配件及材料选用:

(一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水

平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横

向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。

(二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、

密目钢板网。

三、脚手架的设计及构造:

(一)脚手架的设计

脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。

1、落地式脚手架

排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每

二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前必须将脚手架基础回填密实并在每根立杆下设置厚度不小于50mm且长度不小于2跨的垫木。立杆距结构外沿0.35m。

2、悬挑式脚手架

根据武汉现行悬挑式脚手架规范规定每次悬挑高度不能超过18m。因此高层建筑物悬挑式脚手架一般采用分段搭设。

本工程悬挑工字钢尺寸为4.5m。排距Lb选用0.8m,步距h选用1.4m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。立杆距结构外沿0.35m。

(二)构造要求

1、立柱构造

立柱接头除在顶层可用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭接应符合以下要求:

(1)立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距1/3。

(2)立柱的搭接长度不应小于1m(仅限于最上一层部位可以搭接),不少于两个旋转扣件固定。

(3)立柱顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m,设踢脚杆和栏腰杆。

2、纵向水平杆构造

(1)纵向水平杆设置在横向水平杆之下,并以直角扣件扣紧在立柱上。

(2)纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。

(3)纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接接头应交

错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘与杆端的距离不应小于100mm。

3、横向水平杆的构造

双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上,靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm。

4、竹脚手板的构造

(1)竹脚板应于横向水平杆方向铺设,应采用对接平铺,四个角应用直径为1.2mm的镀锌钢丝固定在横向水平杆上。

(2)自顶层操作层的脚手架板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

5、连墙件布置及构造

(1)连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。并与外立杆连接。

(2)连墙件垂直间距、水平间距一般不应大于4m,连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。拉结点转角和顶部处加密,即在转角1米以内垂直方向按每层设拉结点,顶部按水平方向每4.5m设刚性拉结点。

(3)当脚手架下部不能设连墙件时可采用斜撑,抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度至60底之间,连接点中心距主节点的距离不应小于300mm,抛撑在连墙件大赦后方可拆除。

(4)连墙件中的连墙杆宜呈水平并与埋设于楼层结构梁的竖向短钢管扣件连接,与脚手架连接一端可稍为下斜,不容许向上翘起。

6、剪刀撑与墙向支撑的构造

(1)每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5-7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度-60度之间,斜杆之间搭接长度不小于1米。

(2)剪刀撑搭设:沿脚手架纵向两端和转角处起,自下而上连续设置,最下面及冲天处斜杆的联接点,距下面和顶面不大于50cm,斜杆连接必须采用搭接方式,搭接长度不小于1米,用3个旋转扣件固定。

7、脚手架地基与基础构造

落地式外架立柱下端应设底座或垫块悬挑架,底座采用18#的工字钢铺设应根据立柱传下的集中荷载对地基承载力进行验算。

四、脚手架搭设顺序:

(一)脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

(二)杆件搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆……。

五、脚手架搭设注意事项

(一)垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板厚度不小于50mm,长度不小于2跨,必须铺放平稳,不得悬空。

(二)搭设立柱时,外径不同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求。

(三)开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(四)当搭至有连墙件的构件层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

(五)封闭脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

(六)双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至连墙件搭设完后方可拆除。

(七)剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(八)对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆端头伸出扣件盖件边缘的长度不应小于100mm。

(九)铺设脚手架时,应满铺、铺稳,靠墙一侧距离墙面不应大于150mm。脚手架的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以免滑动。

(十)栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧,挡脚板高度不应小于150mm。

(十一)脚手架搭设完毕后,必须经有关部门验收后,方可投入使用。六、脚手架拆除要点:

(一)划出工作区域,禁止行人进入。

(二)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆除,先绑者后拆除原则,一般先拆脚手板,剪刀撑,而后拆小横杆,大横杆、立杆等。

(三)统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对方以防坠落。

(四)材料工具要用滑轮和绳索运送不得乱扔。

七、脚手架的验算:

根据JGJ59-99的规定,由于一至七层的脚手架搭设高度小于24m,而且是

双排脚手架由可靠的支撑,可以不进行验算,此处主要是验算塔楼的悬挑脚手架。(根据《建筑施工手册》计算)

1、荷载

施工均布活荷载标准值 3KN/m2

脚手板荷载标准值 0.3KN/m2

脚手架立面自重 0.166KN/m2

(1)立杆荷载

①轴心荷载

N=H0P n+ab2(0.5n1q1+ηn2q2)

Pn=q0[1+(a+1.5)/h]+2.5q3/h

式中:q0—立杆每米长度的自重,q0=33.1N/m(φ48钢管壁厚3.5mm) q1—竹脚手板自重,q1=343N/m2

q2—脚手板上施工荷载,q2=1961N/m2

q3—扣件自重,q3=98N/个

H0—立杆总高,H0=48.8

n1—铺脚手板层数,n1=6

n2—可以构成轴心载的作业层数,n2=0

a—立杆纵距,a=1.5

b2—作业面铺板宽度,b2=0.85

h—横杆步距:h=1.5M

η—作业面上施工荷载分配于内、外立杆的系数

P n—每米架高的脚手架杆件自重P n=q0[1+(a+1.5)/h]+2.5q3

/h=33.1[1+(1.5+1.5)/1.5]+2.5*9.8*2=148(N)

经计算:N=H0P n+ab2(0.5n1q1+ηn2q2)=48.8*148+1.5*0.85*(0.5*

6*343+ )=8534(N)

2、偏心荷载(N)

(1)内立杆的偏心荷载(P内)

P内=ηab2q2n5

式中:n5—按偏心荷载计算的作业层数,n5=1

η—作业在由施工荷载分布于内立杆的系数,η=0.66 经计算:P内=066×1.5×0.85×1961×1=1650(N)

(2)外立杆的偏心荷载(P外)

P外=ηab2q2n5+Lq0+P0

式中:L—由一根外立杆承受的剪刀撑、斜撑和栏杆的总平均长度,L=23.3m q0—立杆每米长度的自重,q0=33.1N

P0—其他作用于外立杆的荷载,P0=0

η—作业面上施工荷载分布于外立杆的系数,η=0.34 经计算:P外=0.34×1.5×0.85×1961×23.3×33.1+0=1621(N)

3、立杆的计算长度10

10=μ1h

式中:μ1—计算长度系数,μ1=0.713

h—立杆步距,h=1.5

经计算:10=0.713×1.5=1.07m

4、立杆长细比λ

λ=10/r1=53.3

5、立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε

脚手架安全隐患整改方案

厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日

厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面

扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。

扣件过程检查 不合格扣件更换

更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件

五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

脚手架下沉加固方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3)

一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横

脚手架整改方案.pdf

都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前

脚手架整改加固方案

脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2,

6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN

外架整改方案

中建·麓山和苑二期工程14#楼外架整改方案 一、整改原因: 因中建·麓山和苑二期工程14#楼悬挑式外脚手架存在以下问题,为了保证外架的安全、适用、美观的需要,必须进行整改。 1、14#楼四楼西北角(悬挑层位置)有一根内立杆没有落在槽钢上,且该根槽钢有变形; 2、14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上,不稳定; 3、14#楼立杆有多根不直,且未在同一断面,形成错位; 4、外架立杆主节点处两个直角扣件(即大横杆与立杆直角扣,大横杆与小横杆直角扣)的中心距有多处大于150mm。 5、外架连墙杆有多根未同时与内外立杆同时扣接; 6、挑架局部有立杆未立在槽钢上。 二、整改措施(对应以上各条): 1、在该变形槽钢旁边直接加设一根槽钢,再在其上设立内外立杆与现有内外大横杆进行扣接,再采用钢丝绳进行斜拉。详细做法如下: 确定槽钢位置及锚固槽钢的“U”形钢筋螺栓位置→在“U”形钢筋螺栓位置采用电钻将楼板钻穿(孔径为22㎜)→采用A18的“U”形钢筋螺栓三道(带丝口,丝口长度大于10㎝),从楼板下穿过楼板卡住槽钢,在楼板下“U”形钢筋螺栓环内穿入60㎜×80㎜松木枋,松木枋长度≥300㎜→在“U”形钢筋螺栓丝口处采用角钢压板进行连接固定,角钢规格为:63mm×63mm×6mm,螺栓上口采用双螺母拧紧,

两侧采用硬木楔塞紧,严禁型钢悬挑梁晃动,“U”形钢筋螺栓“U”口宽度为150㎜,高度≥500mm,出楼面高度≥280mm,丝口长度≥100mm 型钢悬挑梁楼面设置 注:1、B25钢筋与钢梁焊接;2、锚固段压点;3、木楔;4、木方(50mm厚)。 2、针对14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上、不稳定这一情况,采取如下措施: 在离立杆落脚点15㎝处将梁上口斜向造型砼凿平(10㎝×10㎝宽),在其上垫设模板后(规格为:10㎜×10㎜×18㎜),直接加设立杆与大横杆进行扣接。 3、针对14#楼立杆有多根不直、且未在同一断面、形成错位这一情况采取如下措施: 先在不顺直的立杆旁边临时搭设一根立杆,再将不顺直立杆予以拆除,重新搭设,验收合格后,将临时立杆拆除。

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

悬挑外脚手架整改方案 (1)

青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日

脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼)地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地上十一层及跃层,屋顶层为电梯机房,露台及闷顶层。(备注:南区6#楼无跃层无露台) 地理位置:工程位于敦煌市七里镇 建设规模: (1)5#楼建筑面积3547.25㎡,建筑底面积为303.40㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(2)6#楼建筑面积7027.48㎡,建筑底面积为602.11㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层,建筑高度为37.6米。 (3)10#楼建筑面积6867.44㎡,建筑底面积为561.62㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(4)11#楼建筑面积10329.72㎡,建筑底面积为845.08㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。 本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,主体结构设计使用年限为50年。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设

高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心 监督单位:甘肃省工程质量化工石油敦煌监督站 监理单位:青海油田工程建设监理公司 施工单位:甘肃省农垦建筑工程公司 二:外脚手架存在问题 2015年7月17日青海油田社区管理中心安全监督领导来工地巡查,巡查过程中,悬挑外脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、5#楼悬挑工字钢缺少U型卡箍, 2、5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲, 3、工字钢伸入结构层悬空, 4、工字钢U型卡箍锚固处加固不密实。 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。 最后用木楔将工字钢固定。 2、对于5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,紧挨着原有弯曲U型卡箍增加一道锚固,做法同上1,满足搁置要求。

室内脚手架专项方案

柯桥经济开发区2017-05地块售楼部及一期桩基工程 室 内 脚 手 架 专 项 方 案 浙江天工建设集团有限公司 二○一八年一月

一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—2016) (3)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2009) (4)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社 (5)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于采用移动式移动式脚手架平台,高度大于采用立杆横向间距,步距的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 三、施工准备 材料准备 φ48×钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚冲压钢脚手板、密目安全网、

大眼安全网等。 材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距,步距,操作层满铺50厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为,立杆距墙300mm。相邻立杆的接头位置应错 开,布置在不同的步距内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的1/3。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立杆承 载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为,上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中,与相近 立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系6根立杆,与地面夹角为45~60度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪 刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上,避免两根

落地脚手架专项施工方案外立面整治

落地脚手架专项施工方案 外立面整治 Final approval draft on November 22, 2020

******************************************* 落地式脚手架 专 项 施 工 方 案 **********工程公司 2016年8月24日

**************落地式脚手架专项施工方案 一、工程概况 该工程位于*************,属于重庆市“一岸一线”环境综合整治工程,对面是重庆市第**中学,内有居住小区,人流量较大,周边为个体门面。 二、编制依据 1、《建筑施工计算手册》 2、《建筑施工手册》第五版 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 三、搭设参数 1、立杆纵距la= 2、立杆横距lb= 3、脚手架步距h= 4、双排脚手架里立杆离主体结构外墙面距离 5、小横杆挑出里、外立杆的长度分别为和 6、搭设高度:1号楼;2号楼; 7、连墙件的设置:两步三跨 四、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

悬挑外脚手架整改方案 (1)

一、青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程 (南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日

一、 脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼) 地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心

 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆 钢加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。最后用木楔将工字钢固定。

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流

悬挑外脚手架整改方案

脚手架整改方案 一:工程概况 工程名称:西城山水1#-9#楼 建设地址:合肥蜀山区 建设单位:中煤矿山建设集团安徽置业有限公司 设计单位:山东联创建筑设计有限公司 1、西城山水1#/2#、3#、7#、8#、9#楼为18层剪力墙结构,地上建筑面积为11643㎡,标准层层高为2.9m,建筑总高度为57.7m,故外架搭设高度为57.7m+0.3m(室内外高差)+1.5m(屋面防护高度)=59.50m。 2、西城山水4#、5#、6#楼为18层剪力墙结构,地上建筑面积为6640㎡,标准层层高为2.9m,建筑总高度为57.7m,故外架搭设高度为57.7m+0.3m (室内外高差)+1.5m(屋面防护高度)=59.50m。 二:外脚手架存在问题 2011年8月17日合肥市质量安全监督站领导来工地巡查,巡查过程中 外墙脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、悬挑槽钢缺少U型卡箍, 2、2#楼东边有2个槽钢外伸长度不够。 3、槽钢伸入结构层悬空。 4、外架离墙间隙较大。 5、4#楼门厅位置U型卡箍补救处理方法不正确。 6、1#、4#楼悬挑钢平台伸入结构层悬空,卸料平台与结构间距过大, 卸荷钢丝绳缺少。 7、4#楼外架上堆放钢管较多,操作层防护高度不够。 8、1#、2#楼部分槽钢扭曲变形。

三:整改措施 1、对于悬挑槽钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢加工成U型 形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在槽钢两边位置钻孔,将U 型卡箍卡入槽钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。最后用木楔讲槽 钢固定。 2、2#楼东边槽钢外伸不够的,先从两边采用落地架加固原有横槽钢, 然后采用大锤及拉葫将槽钢从结构层内部往外伸出15CM,满足搁置要 求。对于立杆位置水平槽钢外挑的,采用另外增加钢丝绳卸荷。 3、槽钢在结构层内悬空的,对于外挑槽钢部分不在一个平面上,因结 构外围为上翻20CM反梁,且主筋为16螺纹钢,结构不允许将钢筋切 断。采用在每边扩出槽钢10CM处支设模板,高度大于悬空高度5cm, 然后浇筑C25细石砼垫平。 4、对于离墙距离超过20cm,在 30cm以内的采用先松掉此地方的连墙 件,然后将外架往里拉,直到满足规范要求,再重新安上连墙件。超 出30cm部分采用增加填心杆或增加立杆的方式。确保满足离墙距离 要求。 5、 4#楼门厅位置U型卡箍补救处理方法不正确的,先重新加固槽钢 具体方法同整改措施一。然后拆除原先的卡箍。 6、1#、4#楼悬挑钢平台伸入结构层悬空,卸料平台与结构间距过大, 卸荷钢丝绳缺少的,已责令停止使用并将平台吊下。严格按钢平台施 工方案增加钢丝绳,满足2受力2保险的原则。并在安装过程中确保 卸料平台与外架分离,钢平台与结构间距不得大于1米。 7、外架上堆放钢管较多,操作层防护高度不够。将架子上钢管全部放 入结构层内,外架操作过程中严禁堆放钢管。并增加作业人员确保外 架超过操作层一部半架。 8、1#、2#楼部分槽钢变形的,采用增加卡环如何加塞木楔将变形的槽 钢纠正,如果无法纠正,将更换槽钢,具体采用方法2先加固后更换。 合肥宏润劳务有限公司 2011年8月19日

外架搭设及整改方案

外架搭设及整改方案 一、工程概况 本工程位于新添寨温石路东侧,有一层半地下室,地上有11+1层住宅,建筑总高度36.3m。主要结构类型为框支剪力墙结构。 二、施工方案 根据现场情况,该栋建筑物外架全部置于楼(地)面上,在基础部份完成之后,四周回填土夯实,采用C20砼厚100mm铺1.5m 宽硬化地面。铺设木板垫块,确保地基具有足够的承载力。 ①材料选择: 钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆,剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m,以适合人工操作,用于小横杆的钢管长度为 1.8~2.2m,以适应脚手架宽的需要。扣件采用可锻铸铁制成,扣件螺栓用3号钢制成。安全网为不低于2000每平方的密目安全网,以上材料进场必须有合格证。进楼梯间的+3.00m处设置双层钢管架高差0.6m防护棚:双层钢管架高差0.6m,铺双层竹跳板盖实,再加铺安全网。在21.00m处沿公路方向及两山墙设置挑棚,宽2.5m(为了保证钢筋吊装,不能挑得太宽),竹跳板盖实再加铺安全网,挂防护绳。 ②搭设的构造要求: 因该栋建筑物的总高超过25m在第六层(+21.00m处)采取卸载措施,搭设方法见附图。

采用钢管双排脚手架四周封闭式搭设,里排立杆距墙面为0.4m~0.5m,大横杆步距为1.0m~1.2。小横杆间距为1.0m~1.2,离地0.2m 设置扫地杆,三步以上设置连墙杆,要隔3步架,5跨间设置一处。作业层上栏杆高度1.2m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不大于步距的1/3,不得隔步设置或遗漏。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的1/3。 相邻步距的大横杆应错开,在立面的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。在任何情况下,不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 脚手架立杆的垂直偏差不大于架高的1/3,并同时控制其绝对偏差值;架高大于20m小于50m时,偏差值不大于75mm。 同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/250,且不大于50mm。 所有搭接钢管杆件的搭接长度应大于800mm,杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于100mm。 脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6.0m。 ③杆件搭设: 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆…… (1)搭设立杆的注意事项

楼落地式脚手架整改搭设方案--教学文稿

重庆当代整形美容医院外门头工程 脚 手 架 整 改 方 案 编制单位:中饰正力装饰工程有限公司 编制人:余代沾 编制日期:2018年7月25日

脚手架整改方案 一、工程概况: (一)、落地式双排钢管脚手架 1、工程名称:重庆当代整形美容医院装饰工程 建设单位:重庆当代美容医院 施工单位:中饰正力装饰工程有限公司 2、整改原因:原落地脚手架是根据外墙外结构和建筑需要搭设的落地脚手架,现脚手架存在以下问题。 1)、脚手架搭设过程脚手架搭建资质未上报。 2)、部分脚手架硬连接不足和专项方案的要求,整体硬连接缺少。3)、脚手架作业层及以下每10m未设置安全平网 3、整改方案: 1)、脚手架的安全网及安全平网搭设不满足要求: 安全网(立网)必须满挂整个脚手架,安全网必须逐孔进行绑扎固定,不能“只挂不扎”,阳角处安全网必须用绑带将安全网与阳角转角立杆进行有效绑扎,使得安全网不能影响施工。脚手架上的安全平网,必须每三层(不大于10m)设置一道安全平网,首层和施工层满铺脚手板。 二、质量要求: 1、纵向水平杆偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm,同跨内外高度差不大于10mm;横向水平杆水平偏差不大于10mm,外伸尺寸的误差不应大于50mm; 2、脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;立杆纵距偏差不大于50mm; 3、螺栓拧紧扭力不应小于40N.m,且不应大于65N.m;

4、连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象; 5、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; 6、对接扣件开口应朝上或朝内; 7、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm;并在后续施工中严禁柔性连接;②落地脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。③、落地脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至3层,并与原脚手架连成整体受力。 二、脚手架的主要配件及材料选用: 1、扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:立柱、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆、底座、密目安全网。 2、1-5层搭设外墙门头店招脚手架,外脚手架采用扣件式落地三排钢管脚手架,立杆采用单立管,排距为1.05m、步距为1.5m、立杆纵向间距为1.8m,内排架距离大混泥土墙体距离为0.5m、脚手架立杆顶端至檐口下0.3m。连墙件布置为2步2跨(从底层第一步纵向水平杆处开始设置),连墙件竖向间距3.60米,连墙件水平间距3.20米。扫地杆距地面200mm,采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48× 3.5mm。脚手架按搭设高度为12.5米计算,施工均布荷载为3.0kN/m2。 三、整改施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用;

悬挑外脚手架整改方案 (1)

青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程 (南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司

二零一五年七月十八日

脚手架整改方案 工程名称: 编制人:职务(称):技术主管审核人:职务(称):项目经理审核人:职务(称):安全科长批准人:职务(称):总工批准日期:年月日 施工单位:

脚手架整改方案 一:编制依据 ⒈施工图纸; ⒉公司历来的施工经验和技术装备情况; ⒊公司的安全技术管理规程.; ⒋建筑施工手册; 5.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001);二:工程情况 本工程9层以上为主体结构施工时悬挑脚手架,采用钢丝绳斜拉、钢管斜撑进行卸载,因综合考虑吊篮施工受天气影响大、费时费力、上下人不方便、安全系数过低等因素,最后决定9层以上外墙装修仍利用原主体结构施工时脚手架,故对脚手架局部存在的一些问题做如下整改: 三:整改措施 1.针对整体脚手架 1)增加斜撑钢管根数,在保证架体下有足够支撑点的情况下,作到斜撑间距不超过2.5m; 2)增加斜拉钢丝绳道数,三层斜拉一次,每层斜拉间距不超过9m,且斜拉钢丝绳成梅花形布置,连接点采用不少于3个扣件进行连接,搭接长度不小于30cm。 2.针对局部脚手架 2.1九层架体转角处局部下沉

1)保证架体现有变形状态,控制其不继续变形; 2)在架体下增设钢管斜撑,斜撑根数根据架体变形长度而定,间距不超过2.5m,且不少于2根; 3)在架体上增设斜拉钢丝绳,将脚手架连接点与墙体有可靠连接,斜拉钢丝绳间距不超过6m,且不少于2道; 2.2楼梯间处脚手架体不垂直 1)利用门窗洞口、剪力墙上的预留洞口增设连墙杆根数,保证架体不向外倾斜,杜绝在剪力墙上后期凿洞; 2)增设斜撑钢管,保证架体不向内倾斜。 3)利用增设的连墙杆、斜撑钢管逐层恢复架体,使脚手架处于轴心受力状态。 3.成立变形监测小组 组长: 组员: 1)利用经纬仪、水准仪对脚手架体垂直度、沉降变形情况进行观察、检测,每天上班前对架体检查一次,发现问题及时汇报有关领导,并停止架体上的一切作业活动,及时采取加固措施; 2)遇到大风、下雨天气杜绝工人进行施工,风停、雨停后及时进行观测,检测合格后方可进行操作,若发现问题及时汇报有关领导,并及时采取加固措施。 4.加强工人安全意识 1)认真执行班组班前安全活动教育记录,每天上班前对工人进行

联排区落地式脚手架整改搭设方案

联排区落地式脚手架整改搭设方案 一、工程概况: 1、整改地址:本工程为句容碧桂园房地产有限公司开发的住宅项目,位于江苏省句容市黄梅镇。 2、整改内容:本工程为64栋别墅楼,分别布置在3个区域内,建筑控制高度为13.18M,为二类建筑,耐火等级二级,抗震等级为三级。地下室为车库,耐火等级为二级,建筑物使用年限为50年。此次整改搭设的脚手架为联排别墅区的16栋外墙脚手架工程。具体为: N137-4;N137-6;N137-8;N138-4;N138-6;N138-8户型。 3、整改原因:原落地脚手架是根据外墙外结构和建筑需要搭设的落地脚手架,并没有考虑到大理石的干挂,现根据大理石的施工需要,必须调整并整改现有的落地脚手架。原设计的脚手架距墙250mm;现要求距墙500mm。 4、整改措施:①、保存原有设置的连墙件,严格按二步二跨一个点重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接;②落地脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。③、落地脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至3层,并与原脚手架连成整体受力。 5、整改方案图:具体见N137-4;N137-6;N137-8;N138-4;N138-6;N138-8楼层平面图。 二、脚手架的主要配件及材料选用: 1、扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:立柱、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆、底座。 2、1-3层搭设外墙花岗石干挂脚手架,外脚手架采用扣件式落地双排钢管脚手架,立杆采用单立管,排距为1.05m、步距为1.5m、立杆纵向间距为1.8m,内排架距离大理石墙体距离为0.3m、脚手架立杆顶端至檐口下0.3m。连墙件布置为2步2跨(从底层第一步纵向水平杆处开始设置),连墙件竖向间距3.60米,连墙件水平间距3.20米。扫地杆距地面200mm,采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.5mm。脚手架按搭设高度为12.5米计算,施工均布荷载为3.0kN/m2。 三、整改施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,基座100mm厚木方,并使排水畅通; 3、组织足够的人力、物力,相关操作人员的职业资格应符合国家规定的要求。

相关文档