都市兰亭2#--5#楼
外墙脚手架整改施工方案
一、工程概况:
1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁;
2.工程名称:都市兰亭
A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡;
B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡;
C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡;
D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡;
3. 整改原因:
A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批)
B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采
用φ8钢筋柔性连接;
C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字
钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑;
D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度
达到58米。
4. 整改措施:
A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接;
B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地
杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。
C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。
D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉;
φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉;
E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。
架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于㎡木板垫。
保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接;
悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉;
φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉;
二、脚手架的主要配件及材料选用:
(一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水
平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横
向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。
(二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、
密目钢板网。
三、脚手架的设计及构造:
(一)脚手架的设计
脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。
1、落地式脚手架
排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每
二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前
必须将脚手架基础回填密实并在每根立杆下设置厚度不小于50mm且长度不小于
2跨的垫木。立杆距结构外沿0.35m。
2、悬挑式脚手架
根据武汉现行悬挑式脚手架规范规定每次悬挑高度不能超过18m。因此高层建筑物悬挑式脚手架一般采用分段搭设。
本工程悬挑工字钢尺寸为4.5m。排距Lb选用0.8m,步距h选用1.4m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。立杆距结构外沿0.35m。
(二)构造要求
1、立柱构造
立柱接头除在顶层可用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭接应符合以下要求:
(1)立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距1/3。
(2)立柱的搭接长度不应小于1m(仅限于最上一层部位可以搭接),不少于两个旋转扣件固定。
(3)立柱顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m,设踢脚杆和栏腰杆。
2、纵向水平杆构造
(1)纵向水平杆设置在横向水平杆之下,并以直角扣件扣紧在立柱上。
(2)纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。
(3)纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘与杆端的距离不应小于100mm。
3、横向水平杆的构造
双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上,靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm。
4、竹脚手板的构造
(1)竹脚板应于横向水平杆方向铺设,应采用对接平铺,四个角应用直径为1.2mm的镀锌钢丝固定在横向水平杆上。
(2)自顶层操作层的脚手架板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。
5、连墙件布置及构造
(1)连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。并与外立杆连接。
(2)连墙件垂直间距、水平间距一般不应大于4m,连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。
拉结点转角和顶部处加密,即在转角1米以内垂直方向按每层设拉结点,顶部按水平方向每4.5m设刚性拉结点。
(3)当脚手架下部不能设连墙件时可采用斜撑,抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度至60底之间,连接点中心距主节点的距离不应小于300mm,抛撑在连墙件大赦后方可拆除。
(4)连墙件中的连墙杆宜呈水平并与埋设于楼层结构梁的竖向短钢管扣件连接,与脚手架连接一端可稍为下斜,不容许向上翘起。
6、剪刀撑与墙向支撑的构造
(1)每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5-7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度-60度之间,斜杆之间搭接长度不小于1米。
(2)剪刀撑搭设:沿脚手架纵向两端和转角处起,自下而上连续设置,最下面及冲天处斜杆的联接点,距下面和顶面不大于50cm,斜杆连接必须采用搭接方式,搭接长度不小于1米,用3个旋转扣件固定。
7、脚手架地基与基础构造
落地式外架立柱下端应设底座或垫块悬挑架,底座采用18#的工字钢铺设应根据立柱传下的集中荷载对地基承载力进行验算。
四、脚手架搭设顺序:
(一)脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。
(二)杆件搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆……。
五、脚手架搭设注意事项
(一)垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板厚度不小于50mm,长度不小于2跨,必须铺放平稳,不得悬空。
(二)搭设立柱时,外径不同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求。
(三)开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
(四)当搭至有连墙件的构件层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。
(五)封闭脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。
(六)双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于
100mm。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至连墙件搭设完后方可拆除。
(七)剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。
(八)对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆端头伸出扣件盖件边缘的长度不应小于100mm。
(九)铺设脚手架时,应满铺、铺稳,靠墙一侧距离墙面不应大于150mm。脚手架的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以免滑动。
(十)栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧,挡脚板高度不应小于150mm。
(十一)脚手架搭设完毕后,必须经有关部门验收后,方可投入使用。六、脚手架拆除要点:
(一)划出工作区域,禁止行人进入。
(二)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆除,先绑者后拆除原则,一般先拆脚手板,剪刀撑,而后拆小横杆,大横杆、立杆等。
(三)统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对方以防坠落。
(四)材料工具要用滑轮和绳索运送不得乱扔。
七、脚手架的验算:
根据JGJ59-99的规定,由于一至七层的脚手架搭设高度小于24m,而且是双排脚手架由可靠的支撑,可以不进行验算,此处主要是验算塔楼的悬挑脚手架。(根据《建筑施工手册》计算)
1、荷载
施工均布活荷载标准值 3KN/m2
脚手板荷载标准值 m2
脚手架立面自重 m2
(1)立杆荷载
①轴心荷载
N=H0P n+ab2+ηn2q2)
Pn=q0[1+(a+/h]+h
式中:q0—立杆每米长度的自重,q0=m(φ48钢管壁厚3.5mm)
q1—竹脚手板自重,q1=343N/m2
q2—脚手板上施工荷载,q2=1961N/m2
q3—扣件自重,q3=98N/个
H0—立杆总高,H0=
n1—铺脚手板层数,n1=6
n2—可以构成轴心载的作业层数,n2=0
a—立杆纵距,a=
b2—作业面铺板宽度,b2=
h—横杆步距:h=1.5M
η—作业面上施工荷载分配于内、外立杆的系数
P n—每米架高的脚手架杆件自重P n=q0[1+(a+/h]+
/h=[1++/]+**2=148(N)
经计算:N=H0P n+ab2+ηn2q2)=*148+***
6*343+ )=8534(N)
2、偏心荷载(N)
(1)内立杆的偏心荷载(P内)
P内=ηab2q2n5
式中:n5—按偏心荷载计算的作业层数,n5=1
η—作业在由施工荷载分布于内立杆的系数,η=
经计算:P内=066×××1961×1=1650(N)
(2)外立杆的偏心荷载(P外)
P外=ηab2q2n5+Lq0+P0
式中:L—由一根外立杆承受的剪刀撑、斜撑和栏杆的总平均长度,L=23.3m q0—立杆每米长度的自重,q0=
P0—其他作用于外立杆的荷载,P0=0
η—作业面上施工荷载分布于外立杆的系数,η=经计算:P外=×××1961××+0=1621(N)
3、立杆的计算长度10
10=μ1h
式中:μ1—计算长度系数,μ1=
h—立杆步距,h=
经计算:10=×=1.07m
4、立杆长细比λ
λ=10/r1=
5、立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε
ε=偏/(P偏+N)+1000
式中:P偏—取P内和P外的大值,P偏=1650(N)
经计算:ε=×1650÷(1650+8534)+×÷1000=(M)
6、验算立杆
P偏+N=1650+8534=10184(N)<67931,φp=67931×+56519(N)
满足要求
7、大横杆验算
贴立杆的小横杆荷载
P1=×[××(343+×1961)+×]
=1865(N)<2972(N)
P1a=1865×=2798(N·m)<4840(N·m)
满足要求
8、小横杆验算
小横杆荷载转化为垂直荷载P
M max=
=×[××(343+×1961)+×] ×
=683(N·m)<847(N·m)
满足要求
9、挑架验算(底部槽钢验算)
①内力计算
1)弯矩:M=F2×+F1×=(N+P外)×+(N+P内)×
=(1621+8534) ×+(1650+8534) ×=16768
2)剪力:Q=F1+F2=(N+P外)+(N+P内)=(1621+8534)+
(1650+8534)=20339(N)
3)工字钢选型:采用[16号:A=28.8cm2 W=178cm3 f=215N/mm2
σ=M/rW=16768÷×178)= 10、计算 撑杆的稳定性验算: 总轴向力N=2(3×+×)+×18×= 临界轴向力N0=96EI/(×C+L)L=96××105××104/×1200+1600) ×1600=脚手架的稳定性经验算可以满足要求。 八、施工质量保证措施及安全措施: 1、加强对原材料进场的控制,搭设外架用的钢管为φ48钢管壁厚3.0mm以上的焊接钢管,扣件必须是正规厂家生产的且具有检验报告的合格产品; 2、相邻立杆的接头位置应相互错开并在不同的布距内,所有立杆与大横杆交接处必须用直角扣件扣紧; 3、杆的垂直偏差不应大于架高的1/500,且不大于100mm; 4、相邻布距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,减少立杆的偏心受压;同一排大横杆的水平偏差不得大于50mm; 5、任何情况下不得拆除贴近立杆的小横杆和其它相关扣件,如需拆除必须 征得有关人员的同意后方可拆除; 6、外脚手架不得与施工主体结构用的撑架相连; 7、每层必须设置连接杆且水平间距不得大于4m; 8、卸料平台不得与外架立杆相连并不得利用立杆作为受力杆; 9、不允许在外架上拉结吊装绳锁; 10、严禁起吊物体碰撞、拉扯架体;不得在架体上拉运砂浆; 11、定期检查架体安全状况,发现问题及时通报并予以解决,不得存在安全隐患; 12、做好避雷接地装置。 九、脚手架的验收及保养: 按JGJ59-99的质量规定及本方案的要求首先进行自检,再报总包公司经专职安全员、搭设者、使用者、技术负责人共同验收才可使用。 安排专职的保养工,在专职安全员的监督下负责日常检查、保养和定期的检查与修整。日常的检查和保养每日进行一次,定期的维护保养每月进行一次,如遇强风或雷雨季节增加检查次数,在每次强风、雷雨过后都要认真检查整修后方可使用。 1、检查脚手架的基础有无局部不均匀沉降; 2、检查脚手架的整体和局部的垂直偏差; 3、各类扣件的涂油和紧固; 4、脚手板是否有松动、悬桃; 5、与建筑物的连接; 6、对脚手架的开口、出入口进行重点检查; 检查脚手架的荷载情况,使其不超过规定值,如有超载及时卸荷至设计荷载。 随时检查脚手架上的物件的安全位置和稳定状态。 广东正升建筑有限公司 都市兰亭项目部 2007年6月30日 屋顶悬挑脚手架安全防 护措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY- 屋顶悬挑脚手架安全防护措施 1、第二道水平杆女儿墙外侧满铺脚手板,外立面满挂安全防护网。 2、脚手板应平铺、满铺、铺稳,两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3、作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网。 4、作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设 18cm高的挡脚板。 5、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 6、脚手架在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后或在使用过程中发现显着变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时应进行安全检查,检查合格后方允许使用或继续使用。 7、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。 8、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。 9、扣件的紧固程度宜在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 11、脚手架及时与结构拉结,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。 12、钢管、扣件、安全防护网等材料要有产品合格证。 13、悬挑杆与屋面预埋件要有可靠连接。 14、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。 15、任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。 16、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/㎡,确保较大安全储备。 厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日 厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面 扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。 扣件过程检查 不合格扣件更换 更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件 五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日 二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求; 6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下: In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.悬挑脚手架安全措施正式 版 悬挑脚手架安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度: 78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施 目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3) 一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横 悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。 第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试 编号:SM-ZD-17624 悬挑脚手架安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改 悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、搭设材料 (1)钢管、扣件应从正规厂家进贷,并具有材料质量合格证、生产许可证,抽查钢管壁厚、称量扣件重量。对材质、机械性能有疑问时,可找专业检测单位对钢管、扣件进行复试,杜绝劣质材料的进场。 (2)重视钢管、扣件的维护和保养。对锈蚀、变形严重的钢管和扣件(含滑丝)应作报废处理,不得使用。端头断面不平整的可用砂轮切割机整平。 (3)考虑到所用钢管来路较多引起的壁厚差异,设计方案制定时钢管壁厚按3mm计算是较为安全的。 二、悬挑承力结构 根据建设部《建筑业10项新技术(2005)》(建质[2005]26号)中有关悬挑脚手架的闸述,合理安全的悬挑承力结构应采用型钢挑梁、悬挑桁架或型钢挑梁与拉撑构件的 脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2, 6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN 阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部 2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 悬挑脚手架安全措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑 文件编号:KG-AO-9892-11 悬挑脚手架安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施 1、剪刀撑 都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。 D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 2018年07月15日 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20) 1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表: 建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。 建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定为规范和加强项目部建筑施工悬挑式脚手架的使用及安全监督管 理,预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,特制定本 规定。 第一条在本项目部从事建筑施工悬挑式脚手架的设计、施工(搭设、拆除)、使用、验收及实施监督管理,应遵守本规定.悬挑式脚手架(以下简称悬挑架)是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m,如超出20m需专家论证方案方可进行搭设。 第二条悬挑架搭设单位,应当服从施工总承包单位对施工现场的安 全生产管理.悬挑架搭设单位应对搭设质量及其作业过程的安全负责。 第三条悬挑架的设计、施工、检查与验收和监督管理等除遵守本规定外,尚应遵守其它相关现行国家标准、规范的规定.悬挑结构应符合《钢结构设计规范》(GB50017-2003),架体部分应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。符合《建筑施工检查标准》(JGJ59-2011)。 第四条悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计 算书,且符合安全技术条件,经施工企业技术负责人、总监理工程师批准后,在施工前报送"龙岗区施工安全监督站"进行专项方案备案监督。 第五条悬挑架的专项施工方案应包括架体与建筑物连接及支承等构造详图、荷载取值、使用要求,架体搭设、维护及拆卸等安全技术措施.悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上.并应对所依附的结构构件进行搭设后的承载能力及变形验算,满足要求后方可实施悬挑构件及架体的搭设。悬挑式脚手架的特殊部位处理(如阳台、转角、采光井、架体开口处等部位),必须在专项安全施工组织设计中提出详细搭设要求,绘制节点详图指导施工,并做到架体立杆底部有可靠支承点且确保不发生位移。 第六条悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不 得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接.与建筑结 构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可,工程设计单 悬挑式脚手架专项方 案 慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月 悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按 1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。 工程现场悬挑钢管脚手架 常见问题及对策 说明: 本文中采用的规为国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011)(本文中简称为规),由中华人民国住房和城乡建设部批准实施,执行行业标准,施行日期为2011年12月1日。 一、悬挑脚手架搭设用构配件 1、钢管 规规定:(1)脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。 工程现场:多数钢管外径小于48mm、管壁厚度小于3.0mm。 2、扣件(含旋转扣件、直角扣件、对接扣件) 规规定:(1) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N?m时,不得发生破坏(螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m)。 工程现场:部分扣件螺栓、螺杆存在滑丝现象,且有扣件螺栓力矩施工时根本未达到40N?m。 3、可调托撑(用于模板支撑架) 规规定:(1)可调托撑螺杆外径不得小于36mm;(2)可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm;(3)可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。 工程现场:多数可调托撑外径小于30mm,且螺母厚度、支托板厚度不达标。 4、密目网 规规定:(1)密目式安全立网自重的标准值不应低于0.01kN/m2。 工程现场:检查进场材料合格证予以控制。 5、悬挑脚手架用型钢、U形钢筋拉环及脚手板 本工程中悬挑脚手架仅作施工外围防护用,不设作业层,上述材料要求在此不再赘述。 二、工程现场悬挑脚手架构造常见问题 1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm) 规规定: 下列脚手架允许水平偏差(mm) 搭设中检查偏差的高度(m) 总高度 50m 40m 20m 青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日 脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼)地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地上十一层及跃层,屋顶层为电梯机房,露台及闷顶层。(备注:南区6#楼无跃层无露台) 地理位置:工程位于敦煌市七里镇 建设规模: (1)5#楼建筑面积3547.25㎡,建筑底面积为303.40㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(2)6#楼建筑面积7027.48㎡,建筑底面积为602.11㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层,建筑高度为37.6米。 (3)10#楼建筑面积6867.44㎡,建筑底面积为561.62㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(4)11#楼建筑面积10329.72㎡,建筑底面积为845.08㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。 本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,主体结构设计使用年限为50年。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设 高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心 监督单位:甘肃省工程质量化工石油敦煌监督站 监理单位:青海油田工程建设监理公司 施工单位:甘肃省农垦建筑工程公司 二:外脚手架存在问题 2015年7月17日青海油田社区管理中心安全监督领导来工地巡查,巡查过程中,悬挑外脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、5#楼悬挑工字钢缺少U型卡箍, 2、5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲, 3、工字钢伸入结构层悬空, 4、工字钢U型卡箍锚固处加固不密实。 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。 最后用木楔将工字钢固定。 2、对于5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,紧挨着原有弯曲U型卡箍增加一道锚固,做法同上1,满足搁置要求。 目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11- 一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ; ( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 悬挑外脚手架的安全技术措施 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes 悬挑外脚手架的安全技术措施(通用版) 挑梁抗扭转措施 挑梁在支座处必须垫平,以防止挑梁根部扭转,宜加设-10×120×180垫板座平。 架子承插管采用?38×3.5钢管,长度不小于100,承插管与架子立杆间隙要小些,利用架杆本身刚度防止挑梁端部的水平侧向位移。 架子在挑梁平面处必须加设通长扫地杆,以增强挑梁平面的整体性和抗扭转刚度。同时在挑梁平面处应间隔一定距离设置水平剪刀撑,以保证挑梁端部的水平侧向位移。 架子搭设要求应符合JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。架子搭设高度限制在15m以内,4~5个标准层高度。架子考虑2层铺板,主体施工考虑1个操作层,活荷载q≤300㎏/㎡, 装饰施工考虑2个操作层,活荷载200㎏/㎡×2=400㎏/㎡。施工中活荷载不得超过规定,不得作为模板架子使用,不得作为堆料平台使用。 四、脚手架的拆除施工工艺 拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。 不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架, 分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。 7、悬挑式脚手架施工方案 悬挑式脚手架施工方案 一、现场勘察 本工程为框架结构,根据地质勘察部门提供的勘察报告,本区地势平坦,地质均匀,可以按照工程建设要求根据需要搭设脚手架。 本工程总高度为23米,经研究决定建筑物四面采用悬挑扣件式双排脚手架。 二、脚手架搭设步骤 固定槽钢→在槽钢上排放扫地杆→按立杆间竖立杆→逐根竖立杆并与扫地杆扣紧→安装第一步大横杆→并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第一步小横杆→架设临时斜撑杆→上端与大横杆和小横杆→安装连墙杆→东西两面安装立杆→架设剪刀撑→立杆及小横杆高出作业面1.2米→铺脚手板→护身栏杆并挂立网→挂平网→按步骤随施工进度搭设。 三、搭设脚手架的人员组织安排 根据工程规模,可按照以下人员分配进行脚手架的搭设施工: 本工程架体搭设需要7个人,4人负责具体搭设,3人负责服务工作,工地安全员,施工员负责质量安全检查。 所有脚手架施工人员均持有省建工局颁发的特殊工种人员上岗证书。 四、搭设脚手架专用工具 序号工具数量 1 扳手7套 2 安全带7条 3 安全帽7个 4 水准仪1台 5 工作服7套 五、搭设脚手架材料准备 根据工程规模,需要脚手架材料选择如下: 1、钢管:每批钢管进场应有检验合格证,采用外径48mm壁厚3.5mm钢管,壁厚3.5mm的焊接管,用于立杆、大模杆、斜撑,重量在25kg/m以内,以利人员操作,小横杆长度1.2m为宜,钢管应平直,无锈蚀,槽钢120型长度宜2.5m ,应平直无锈蚀。 2、扣件:认真检查,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。扣件内壁圆弧与钢管紧扣时,接触面不小于30%, 编号:SM-ZD-63480 屋顶悬挑脚手架安全防护 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改 屋顶悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、第二道水平杆女儿墙外侧满铺脚手板,外立面满挂安全防护网。 2、脚手板应平铺、满铺、铺稳,两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3、作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网。 4、作业层脚手架立杆于0.6m 和1.2m 处设两道防护栏杆,底部侧面设18cm 高的挡脚板。 5、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 6、脚手架在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后或在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时应进行安全检查,检查合格后方允许使用或继续使用。 7、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。 8、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。 9、扣件的紧固程度宜在40~50 N·m,并不大于65 N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 11、脚手架及时与结构拉结,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。 12、钢管、扣件、安全防护网等材料要有产品合格证。 13、悬挑杆与屋面预埋件要有可靠连接。 14、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。 15、任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。 柯桥经济开发区2017-05地块售楼部及一期桩基工程 室 内 脚 手 架 专 项 方 案 浙江天工建设集团有限公司 二○一八年一月 一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—2016) (3)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2009) (4)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社 (5)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于采用移动式移动式脚手架平台,高度大于采用立杆横向间距,步距的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 材料准备 φ48×钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚冲压钢脚手板、密目安全网、 大眼安全网等。 材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距,步距,操作层满铺50厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为,立杆距墙300mm。相邻立杆的接头位置应错 开,布置在不同的步距内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的1/3。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立杆承 载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为,上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中,与相近 立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系6根立杆,与地面夹角为45~60度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪 刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上,避免两根屋顶悬挑脚手架安全防护措施
脚手架安全隐患整改方案
钢管悬挑式脚手架施工方案
悬挑脚手架安全措施正式版
脚手架下沉加固方案
悬挑式脚手架施工方案
悬挑脚手架安全防护措施
脚手架整改加固方案
悬挑式脚手架施工方案99338
悬挑脚手架安全措施(正式)
脚手架整改方案.pdf
悬挑式外脚手架施工方案
建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定
最新悬挑式脚手架专项方案
工程现场悬挑脚手架常见问题与对策
悬挑外脚手架整改方案 (1)
悬挑式脚手架施工方案(DOC)
悬挑外脚手架的安全技术措施(通用版)
7、悬挑式脚手架施工方案
屋顶悬挑脚手架安全防护措施
室内脚手架专项方案