继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

10kV开关站微机保护测控装置调试

10kV开关站微机保护测控装置调试记录 1编制依据: 1.2GB7261-87继电器及继电保护装臵基本试验方法 2通电前检测 2.1外观检查 外观检查下列内容: a.机箱表面无碰伤; b.油漆(喷塑)均匀、光彩无差异; c.键盘接触可靠; d.指示灯布臵整洁、液晶窗口无划痕。 2.2参数检查 对照装臵铭牌,检查下列内容: a.检查电源模块,电源输进电压与铭牌一致; b.检查交流模块,PT、CT型号与额定参数相同,PT与端子之间的连线正确; c.检查继电器模块,与本型号保护装臵相符合. 2.3装臵接地检测 丈量装臵接地端子机箱上、下、左、右、前、后各部分电阻,阻值应接近于零。 3尽缘、耐压检验 3.1尽缘性能 丈量各输进、输出回路对地以及各输进、输出回路之间的尽缘电阻,其阻值应大于100MW。

3.2耐压性能 在强电回路对地以及各强电回路之间施加2000V、漏电流为5mA的工频电压、历时1分钟,要求无闪烁、击穿现象。 注:耐压检验应由装臵生产厂家进行并提供试验报告 4通电后装臵设臵 装臵第一次上电后,首先进行以下工作: a.检查并记录监控及保护版本号,并确认其为最新版本; b.检查键盘所有按键,手感好,装臵响应正确; c.检查所有LED指示灯,其中运行灯为绿灯,其余为红灯; 5测控功能检验 5.1通道系数检测 为确保装臵丈量及保护定值的精度,使用标准测试源进行通道系数的检测。 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流; b.将所有PT并联,并通进57V电压; c.记录所有通道的丈量值,并分别计算各个通道的系数,通道系数=实际值/丈量值;通道系数应在0.950~1.050之间; 5.2CT、PT满刻度检查 测试方法: a.将所有丈量及保护CT串联,并通进1A或5A电流;测得一次电流应与CT一次额定 电流相等。 b.将所有PT并联,并通进57V电压;测得一次电压应与系统额定电压相

10kV开闭站保护装置调试大纲

10kV 开闭站保护装置调试大纲 一、 概述 本调试大纲针对北京地区10Kv 开闭站,保护装置程序根据北京地区运行特点而特殊开发,调试过程中务必注意。 主要设备配置: RCS9611B-H*3 RCS9651B*1 RCS9611B*若干 RCS9621*2或者RCS9621B*2 接线示意图如下: 图为10kV 开闭站标准模式:两条进线使用RCS9611B-H 合环保护装置,若干条馈线保护使用9611B 保护装置,两台所用变压器保护使用9621或9621B 所用变压器保护装置,分段备自投使用9651B 保护装置。 二、 保护测控装置使用说明,以9611B 为例,其他装置类似。 1 装置面板布置

●834汉字显示液晶(液晶的背景光在无键盘操作一段时间后将自动关掉的,当按动任 意键或当跳闸或自检报警后背景光会自动点亮。) ●信号指示灯 ●键盘 ●信号复归按钮

2.液晶显示 2.1 2.2 2.3 自检报告显示 实时线电压平均值 电池形图案空心时表示重合闸未充 好电,实心时表示重合闸充电完毕 非线路保护此图案无用。 实时保护CT A 、C 相电流平均值 保护实时时钟月、日、时、分、秒 显示装置通讯状态 ”.”表示A 口正在通讯”-”表示B 口正在通讯”*”表示A,B 讯 中断 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告 显示中仅显示动作元件。 □□□2□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□2□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC ),后五个 方框为最大故障相电流。 保护动作元件,当有多个元件一起动作时第四行将自动循环显示。 自检发生的时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 报警 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ 自检故障内容 有“.”显示时,表示装置正在对时

微机保护实验指导书

微机保护(演示)实验提纲(暂用) 实验基本内容: ●微机保护装置硬件结构认识与基本接线 ●微机保护操作界面熟悉与整定操作 ●微机保护定值检验 实验项目 ●三段式微机电流保护实验 ●微机重合闸实验 ●微机变压器差动保护实验 实验设备: ●南瑞继电保护屏 ●LHDJZ-ⅢB试验台 实验地点: 电力实训中心9318,9227 南京工程学院电力学院继电保护教研室

1 观察微机保护装置的硬件结构 1.1观察对象: 220kV线路保护屏,110kV线路保护屏,主变保护屏,母线保护屏2.2内容及步骤: 观察各保护屏外部结构; 观察保护装置的面板及部件; 背板插件插拔,观察插件上的内容; 端子排,接口及连接片(压板)等。

2 三段式电流微机保护实验 2.1实验目的 熟悉微机保护调试过程和操作方法;学习微机电流保护定值调整的方法;研究系统运行方式对保护的影响;熟悉重合闸与保护配合方式。 2.2电流保护流程

2.3实验接线 电流、电压保护实验一次系统图 微机电流保护实验原理接线图 2.4实验步骤 (1) 按图接线,同时将变压器原方CT (TA )的二次侧短接。 (2)将模拟线路电阻滑动头移动到0欧姆处。 (3)运行方式选择,置为“最小”处。 (4)合上三相电源开关,调节调压器输出,使台上电压表指示从0V 慢慢升到100V ,注意此时的电压应为变压器二次侧电压,其值为100V 。 (5)合上微机保护装置电源开关,利用菜单整定有关定值。 (6)微机电流保护Ⅰ段(速断)、Ⅱ、Ⅲ段投入,将LP1接通(微机出口连接片投入)。 (7)合上直流电源开关,合上模拟断路器,负荷灯全亮。 (8)任意选择两相短路,如果选择AB 相,合上AB 相短路模似开关。 (9)合上故障模拟断路器3KO ,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,电流表读数约为7.14A 左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,I 段保护动 2A 2B 2C (来自PT 测量) (来自2CT 互感器二次侧)

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

电网继电保护装置运行整定规程完整

3~110kV电网继电保护装置运行整定规程(送审稿) 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的具体规定,与电力系统继电保护相关的设计、调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是3~110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护中与电网保护配合有关的继电保护运行整定的基本依据。线路纵联保护、断路器失灵保护等参照ххх(原为DL/T559-94)《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》整定。1.3 按照GB14258-2004《继电保护和安全自动装置装置技术规程》(简称规程)的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是电网继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 1.4 3~110kV电网继电保护的整定应满足选择性、灵敏性和速动性的要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能兼顾选择性、灵敏性和速动性的要求,则应在整定时,保证基本的灵敏系数要求,同时,按照如下原则合理取舍: a.地区电网服从主系统电网; b.下一级电网服从上一级电网; c. 保护电力设备的安全; d. 保重要用户供电。 1.5 继电保护装置能否充分发挥作用,继电保护整定是否合理,继电保护方式能否简化,从而达到电网安全运行的最终目的,与电网运行方式密切相关。为此,继电保护部门与调度运行部门应当相互协调,密切配合。 1.6 继电保护和二次回路的设计师和布置,应当满足电网安全运行的要求,同时也应便于整定、调试和运行维护。

1.7 为了提高电网的继电保护运行水平,继电保护运行整定人员应当及时总结经验,对继电保护的配置和装置性能等提出改进意见和要求。各网省局继电保护运行管理部门,可根据本规程基本原则制定运行整定的相关细则,以便制造、设计和施工部门有所遵循。 1.8 对继电保护特殊方式的处理,应经所在单位总工程师批准,并备案说明。 2 继电保护运行整定的基本原则 2.1 3~110kV电网的继电保护,应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求,特殊情况的处理原则见本规程第1.4条。 2.2 继电保护的可靠性 2.2.1 继电保护的可靠性主要由配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护装置以及符合有关规程要求的运行维护和管理来保证。 2.2.2 任何电力设备(电力线路、母线、变压器等)都不允许无保护运行。运行中的电力设备,一般应有分别作用于不同断路器,且整定值有规定的灵敏系数的两套独立的保护装置作为主保护和后备保护,以确保电力设备的安全。对于不满足上述要求的特殊情况,按本规程第1.8条的规定处理。 2.2.3 3~110kV电网继电保护一般采用远后备原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或该断路器本身拒动时,能由电源侧上一级断路器处的继电保护动作切除故障。 2.2.4 如果变压器低压侧母线无母线差动保护,电源侧高压线路的继电保护整定值对该低压母线又无足够的灵敏系数时,应按下述原则考虑保护问题。 a.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线有规程规定的灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器与高压侧断路器上配置的过电流保护将成为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护由不同的保护装置(或保护单元)提供。 b.如变压器高压侧的过电流保护对该低压母线无灵敏系数时,则在变压器的低压侧断路器上应配置两套完全独立的过电流保护作为该低压母线的主保护及后备保护。在此种情况下,要求这两套过流保护接于电流互感器不同的绕组,经不同的直流熔断器供电并以不同时限作

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究 李鸿雁

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究李鸿雁 发表时间:2018-08-22T15:33:24.640Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:李鸿雁孙红 [导读] 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。 (国网肥城市供电公司山东省肥城市 271600) 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。在实际运营的管理过程中,要求与相对应的继电保护装置形成不同的调试及管理方案,并有规律的检查其运行状态,做到及时发现故障及时处理的观念,确保电力系统继电保护装置的正常运行,从而提高电网安全运行的稳定性。 关键词:继电保护装置;调试技术;安全管理 1继电保护安全管理现状 1.1安全管理体系方面 在当前的供电网络中,继电保护安全管理体系,在运作中还存在很多问题,这些问题对继电保护安全管理的实施效果有很大的影响。因此,继电保护装置在电力系统中安全管理工作的有效运转,必须要有与之相适应的安全管理的方式方法,要在继电保护安全管理工作之初,就要建立健全安全管理体系,保障安全管理工作的有效实施。 1.2安全管理程序方面 在电力系统继电保护安全管理工作中,安全管理程序是否得当与继电保护有着密切的联系,如果应用不当就会导致出现各方面的问题和故障,主要因素就是安全管理程序和相对应的安全管理工作没有较好地把握好,具体的安全管理工作措施做的不到位,从而导致某些关键环节出现问题,影响整个电力系统继电保护装置的正常运行,这是当前电力系统继电保护安全管理工作普遍存在的问题。 1.3安全管理人员方面 电力行业的快速发展,继电保护装置的不断升级更新,随之出现了当前的安全管理现状中,继电保护安全管理人员没有及时更新观念,导致不能够适应新时期的安全管理工作,所以就出现一些安全管理的问题。因此,继电保护安全管理人员适时培训问题应该引起电管部门的高度重视。 2调试工作流程 要想电力装置在工作时候能够顺利、安全,就要做到每次继电器保护设备有问题的时候,它的保护装置要能够快速精确地做出相应的反应以解决问题,同时能够搞定故障,防止因故障问题导致其他的问题出现,减少损失成本,这就要求继电器保护装置的动作精准无误。要想做到精准无误,相关的工作人员需要做到以下几点:首先,要能够根据流程来操作这个保护装置,然后,要具有较高的职业素养以及职业能力,能够仔细地检查相关的设备,包括电流电路、误差的测定、二次负荷阻抗的测定。在操作过程中,经常被遗忘的就是误差的检查与检验,但实际上,这个因素对于本装置来说,有着举足轻重的地位,因为,需要引起足够的重视。 3工作中的注意事项 (1)在调试之前,调试员应该对工作装置进行检查,该连接的是否连接,该断开的是否脱离,并且对连接片、远跳回路连接片等多个连接片做全面重点的检查,看是不是按照文件要求,处于该处的位置,保证一切正常。(2)在正式工作之前工作人员需要准备一些文件,包括定值,以及正定值,用来检查,对于缺少的数据应该作相应的补充和记录,调节相应的系数。(3)除了以上两点之外,在工作之前,调试人员需要再次阅读工作要求,流程图,认真检查填写相应的单据,做好安全措施。要求填写的安全技术单子上,要根据顺序来填写,一般是这样的顺序,首先是解除并处理断路器回路以及启动失败回路,然后是解除本间隔跳闸回路,接着是短接电流回路,再是解除并处理电压回路,最后要解除并处理信号回路。其中,在安全技术措施这一行,要求调试员按照标准填写,统一格式,不能有偏差。(4)继电器保护系统,在使用之前,要仔细检查,还需要进行假设实验,看看能不能顺利进行,同时对于定值的信号等因素也要仔细检查,不放过任何有可能出现问题的地方。(5)对于需要区分正反向的地方,应该同时做事先实验,根据图纸的要求,并按照顺序来检测,正反向是否能够正常工作,检验方向的正负。(6)工作人员在正式工作的时候,需要加载一定的电压,这个电压要跟三相平衡,然后取一个平衡值,接着迅速切断这个电源,让系统处于脱电状态,然后看一下系统装置能不能正常工作,看它发出的信号有没有异常。之后,依次对单相双相还有三相交流电压进行试验,看能不能正常运行,结果有没有误差。(7)前期检验完成之后,工作人员应该对继电器的一个安全值进行核对,看是否符合定值要求,如果流程图上没有要求,没有给出确定的值,要登记数据,并与一开始的数据作对比。(8)当整个实验结束之后,在跳合闸连接片的时候,要用相应的仪器测试一下,包括设备上下两边的电流跟电压,这两个要分开测量,不能同时测量,不然有可能造成比较大的误差,从而影响整个调试环节。 4调试实验的完善工作 4.1严格遵守安全管理条例 继电器保护装置的调试,应该严格遵守规章制度,因此,在正式调试之前需要再次阅读相应的手册文件以及流程图,以确保正确地操作继电器保护设施。阅读完之后,应该按照手册上的内容,仔细检查每一项零件仪器仪表,看是否都能正常工作。有没有需要维修的,并将检查记录登记在册,以便后期检查与复核。 4.2养成良好的职业素养 在工作过程中,继电器保护装置的保险丝被烧断,是司空见惯的事情,但是这样的问题经常出现在新一辈的工作人员手中,老员工几乎不会遇到这样的事情,因为老一辈的员工经过刻苦的学习,长期的锻炼,有着极高的职业素养,操作能力,具有较多的经验,因此可以避免种种失误。所以现在的年轻一辈的调试人员,除了要向老员工虚心学习之外,自己也要加强理论知识的学习,多一点实践,不能停留在理论上,不也能急于求成,否则造成的后果不仅仅是烧断保险丝了,更有可能酿成更大的事故。 4.3提高职业水平能力 电力装置的继电器,是一个对理论知识以及实践能力,都有着很高要求的行业,而且新时代的背景下,科技水平日新月异,不学习就容易被淘汰。一方面,从事继电器保护装置的调试人员,除了要自己努力学习,不断实践,总结之外,另一方面,事业单位也应该给予工作人员更多的环境与条件,可以请相关行业的专家教授,来给大家进行定期的培训,让大家了解最新的技术。

微机保护装置改造施工方案

微机保护装置改造施工方 案 Prepared on 22 November 2020

老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月 一、适用范围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况

本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。

远动自动化调试(应知部分)

知识点: 法律、法规知识 在现场工作中,由于远动工作的特殊性,远动工作票签发人与现场负责人,可以为同一人担任。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 在单道批处理系统中,作业运行时间中有一部分是等待I/O时间,而在多道程序系统中,当I/O通道在处理I/O操作时,处理机可以分配给其他作业。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 网络控制程序主要功能是实现进程间连接的建立拆除及数据交换等控制。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 操作系统中与管理文件有关的软件和数据称为文件系统。( ) ( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 主存储器是中央处理机能直接存取指令和数据的那个存储器。()( √) 试题编号: 知识点: 其他知识 UNIX系统不是一个可供多用户同时操作的会话式分时操作系统。( ) ( ×) 试题编号: 知识点: 其他知识 文件之间的信息传输要通过内存来实现。( ) ( √) 〖单选题〗

试题编号: 知识点: 法律、法规知识 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者应()。( a ) ( A ) 填用第一种工作票( B ) 填用第二种工作票 ( C ) 填用第三种工作票( D ) 填用第一种或第二种工作票 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作?()( a ) ( A ) 全部停电( B ) 部分停电 ( C ) 一经操作即可停电( D ) 做好安全措施后 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或()时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。( b ) ( A ) 紧急限电( B ) 断路器跳闸( C ) 警铃响( D ) 值班人员不在 试题编号: 知识点: 法律、法规知识 双签发:是指外单位人员在变电站(发电厂)办理工作票,工作票已经本单位工作票签发人签发后,由变电站(发电厂)或主管部门的( )审核签发(即会签)的程序。双签发时变电站(发电厂)或主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。( c )

试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略 张吨义

试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略张吨义 发表时间:2019-07-05T15:08:50.463Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:张吨义 [导读] 摘要:电力系统出现故障时,继电保护装置能及时发出故障信号,解决部分故障。 (大唐新疆清洁能源有限公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:电力系统出现故障时,继电保护装置能及时发出故障信号,解决部分故障。可以说,为了保证电力系统的有序运行,必须充分发挥继电保护装置的有效性,以提高其可靠性。随着科学技术的飞速发展,继电保护装置进一步完善,自动化程度大大提高。因此,电力人员必须有效地提高其专业能力。在调试继电保护装置时,应能够理解和掌握有关问题,并选择最适当的措施,有效解决这些问题,使继电保护装置的运行更加稳定。 关键词:电力系统;继电保护;装置调试;安全管理 1电力系统继电保护装置调试过程中需要注意的问题 为了提高继电保护装置在电力系统中的应用效率,保持正常运行速度,为更多的人供电,应分析在电力系统中继电保护装置调试过程中出现的问题。希望通过对存在的问题和需要注意的问题进行探讨,能得到相应的解决,从而从根本上进行优化。继电保护装置在我国电力系统中的应用效率,为人们的生活和生产提供了越来越方便的电力应用。 随着时代的进步,中国人民的生活水平逐步提高。正是由于科学技术的进步和经济水平的提高,电力继电保护装置也不断地得到改进和更新。采用更先进的设备是为了保证电力系统继电保护调试过程更加顺利,从而保证电力行业的发展越来越稳定。改进我国的电力继电保护装置,可以有效地完成电力系统运行工作,保证供电过程的安全、可靠及高效的运行。电力继电保护装置的应用效率是重视电力系统的安全性工作,因此,有关部门应更加重视这一点。目前,电力继电保护装置主要是一种现代微机继电保护测试仪,这种测试仪在应用过程中主要有两种形式:一种比较传统,采用OCL放大器。这种传统的申请形式又大又重,申请量大,不利于实际操作。另一种形式是开关电源的使用,放大器的使用是数字放大器,这种形式体积小、重量轻、效率高,根据电力部门颁布的有关法律法规,可以充分证明这种小型微机继电保护测试仪可用于现代电力继电保护。可以很好地实现。 在实际应用过程中,为了保证继电保护装置能呈现最佳的应用状态,必须保证以下措施的正确实施:(1)为了保证电力系统细节和安全管理的顺利实施,并保证上述两个环节能正常工作,必须保证最关键的是要注意交直流电源的空气开关,保持断开状态。这样可以保证供电系统的安全;(2)在实际运行过程中,应确认二次回路的安全措施表,以保证其准确性;(3)保证装置在闭锁状态下能顺利进行仿真实验,以保证闭锁功能正常。正常的阻塞功能,能有效保证日常工作和运输的顺利进行。没关系。还需要检测相关设备中的电子输入信号,以确保信号接收的完整性。一旦装置出现问题,应在第一时间对装置进行调整或更换;(4)应相应调整最大负载电流和三相平衡额定电压的增加和变化,以确保信号能覆盖在正常范围内;(5)当所有调整发生时。试验工作结束后,应对装置进行全面调查和检查,确保数据在正常范围内。同时,应记录所有参数,确保后续工作有一定的参考价值。 2继电保护装置的调试工作策略 2.1完善继电保护装置调试过程 调试前准备。继电保护装置调试前,应审查并提交图纸和技术设计资料。相关人员应充分重视这部分工作。设计完成后,应尽量避免变更。另外,相关的技术操作流程严格按照操作规范和施工。最后根据调试的具体内容建立质量检查表。随后,应核实继电保护工作,并严格检查可能出现的开关和接地问题。 调试时,一方面保护装置中具备方向性的内容,需要从正反两个方面去试验,对保护装置进行一次以及两次极性连接方式,从一定程度上来讲三相平衡额定电压以及负荷电压在采用此装置的基础上,直流电源产生瞬间断和保护作用,对产生的信号实现实时检查,避免发生装置误动情况,然后再将交流电压中的单相、两相以及三相电压进行逐一断合,然后再次检查信号情况。 2.2电力系统继电保护的主要措施 在继电保护装置检验过程中必须注意:将整组试验和电流回路升流试验放在本次检验最后进行,这两项工作完成后,严禁再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作网。电流回路升流、电压回路升压试验,也必须在其它试验项目完成后最后进行。在试验中养成工作记录和检查习惯,记录必须认真、详细、真实地反映工作的一些重要环节,认真记录每一个工作细节及处理方法;工作完成后认真检查一遍所接触过的设备是一个良好的习惯,它往往发现工作中的疏忽,对每一位继电保护工作人员来说都应该养成这一良好的工作习惯; 首先审核调试技术,工作人员在对电力系统继电保护进行应用之前首先要根据相关单位对此装置进行的调试技术和方法进行严格审核,将装置的质量以及各种注意事项和最终的验收标准进行一一检验,对于系统是否能够安全运行给予更大的关注度,审核完成之后才能够根据技术的难度高低以及重要程度去对装置进行相应的调试。其次监控调试过程。在电力系统继电保护装置的调试中,根据电缆屏蔽层的接地情况进行严格的检查,控制继电保护所连接的开关、电线的情况,保证继电保护基础网符合施工质量,减少了在运行中出现故障的可能性。在完成以上两个方面的工作后,技术人员可以对原继电保护装置进行调试,以保证系统运行的质量。最后,对锁定技术进行了更新和完善。这种装置容易被腐蚀,失去其功能,后期维护难度较大。因此,工作人员应详细了解该装置的原理和性能,以确保检修模式的准确性。 3继电保护装置调试工作中的安全管理策略 3.1提高调试人员的专业技能 具有扎实的理论知识和丰富的工作经验是做好任何事情的前提,也适用于继电保护装置的调试。因此,对调试人员提出了新的要求。一方面,员工要加强专业知识的丰富学习,不断积累经验;另一方面,电力企业要及时更新相关人员的培训工作。为了保证在调试过程中的安全,试验项目全面,不留下缺陷,调试人员需要对电力系统的各种资料深入学习。最后,继电保护调试人员应能够看懂图纸、熟悉装置厂家资料和说明书,并从专业素质和综合素质方面对调试人员进行综合培训,为丰富调试人员的知识储备和专业技能提供便利,也是保证继电保护装置的质量和安全。 3.2树立安全及责任意识,培养严谨的作风 著名革命先烈邹韬奋先生曾说过:“真正进步的人决不以孤独、进步为己足,必须负起责任,使大家都进步,至少使周围的人都进步。”

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施

110KV及以下线路微机保护装置调试的安全及技术措施 一、110KV及以下微机保护装置调试工作前的准备 1、检修作业5天前做好检修准备,并在检修作业前2天提交相关工作申请。准备工作主要包括检查设备状况、反措计划的执行及设备的缺陷统计等。 2、根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 3、开工前一天,准备好作业所需的仪器仪表、相关材料、工器具。要求仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次作业的要求,材料应齐全。 仪器仪表:1000V摇表、微机继电保护测试仪、钳形相位表、数字万用表 工器具主要包括个人工具箱、(模拟断路器) 4、最新定值单、相关图纸、上一次的试验报告,技术资料(图纸、技术说明书、使用说明书、校验规程,要求图纸及资料应与现场情况保持一致 5、准备安全控制卡、工作票 二、安全技术措施 (以下分析基于110KV 及以下线路微机保护装置调试现场功能工作危险点及控制) (一)人身触电 1、防止误入带电间隔:熟悉工作地点、带电部位,设立运行标志、地线、安全围栏 2、试验仪器电源的使用:必须装有漏电保安器,工具包绝缘、至少两人进行,一人操作、 一人监护,禁止从运行设备上取电源。 3、保护调试及整组试验:工作人员之间应相互配合,通电、摇绝缘、传动开关负责人之间 做好联系。 (二)防“三误”事故的安全技术措施 1、执行安全措施票(安全控制卡) 2、不允许在未停运的保护装置上进行试验和其他测试工作。 3、不允许用卡继电器触点、短路触电等人为手段作为保护装置整组试验。 4、现场工作使用的图纸的正确性、唯一性及修改二次回路的流程及相应的传动检查方案 5、记录开工前状态(压板、保险、把手)做措施(电流、电压、故障录波、通讯接口)验电验地、清扫紧固、核对端子排接线、整定定值、测量压板电位、电压切换试验、盘上盘下电阻试验、摇绝缘、测正负之间电阻、恢复措施。 “不能以传动代替查线、也不能以查线代替传动”

调试

中高层民用建筑送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 计算方法:配电箱入户一处,计入一次配电调试。如:同一建筑内总配电箱有2台,引入保护管有2根,按2次配电调试计入。电气调整试验说明一、适用范围本节适用于电力变压器系统、送配电装置系统、特殊保护装置 ( 距离保护、高频保护、失灵保护、失磁保护、交流器断线保护、小电流接地保护 ) 、自动投入装置、接地装置、电动机及普通桥式起重机电气系统等的电气设备的本体试验和主要设备分系统调试工程。二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容: 1. 电力变压器系统调试:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 2. 送配电装置系统调试:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 3. 特殊保护装置调试:保护装置本体及二次回路的调整试验。 4. 自动投入装置调试:自动装置、继电器及控制回路的调整试验。 5. 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试:装置本体及控制回路系统的调整试验。 6. 母线、避雷器、电容器、接地装置调试:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试,接地电阻测试。 7. 电抗器、消弧线圈、电除尘器调试:电抗器、消弧线圈的直流电阻测试,耐压试验,高压静电除尘装置本体及一、二次回路的调试。 8. 硅整流设备、可控硅整流装置调试:开关、调压设备、整流变压器、硅整流设备及一、二次回路的调试,可控硅控制系统调试。 9. 普通小型直流电动机调试:直流电动机 ( 励磁机 ) 、控制开关、隔离开关、电缆、保护装置及一、二次回路的调试。 10. 一般可控硅调速电机调试:控制调节器的开环、闭环调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 11. 全数字式控制可控硅调速电机调试:微机配合电气系统调试,可控硅整流装置调试,直流电机及整组试验,快速开关、电缆及一、二次回路的调试。 12. 普通交流同步电动机调试:电动机、励磁机、断路器、保护装置、起动设备和一、二次回路的调试。 13. 低压交流异步电动机调试:电动机、开关、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 14. 高压交流异步电动机调试:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路的调试。 15. 交流同步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、励磁机、断路器、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 16. 交流异步电动机变频调速调试:变频装置本体、变频母线、电动机、互感器、电力电缆、保护装置等一、二次设备回路的调试。 17. 微型电机、电磁阀、电加热器调试:微型电机、电磁阀、电加热器、开关、保护装置及一、二次回路的调试。 18. 电动机组及联锁装置调试:电动机组、开关控制回路调试,电机联锁装置调试。 19. 绝缘子、穿墙套管、电力电缆试验:准备、取样、耐压试验,电缆临时固定、试验,电缆故障测试。 20. 普通桥式起重机电气调试:电动机、控制器、控制盘、电阻、控制回路的调试。三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容:系统调试及设备调试。四、编制清单时对以下项目特征应加以说明: 1. 电力变压器系统:型号,容量 (kVA) 。 2. 送配电装置系统:型号,电压等级 (kV) 。 3. 特殊保护装置、自动投入装置、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源:类型。 4. 母线、避雷器、电容器:电压等级。 5. 接地装置:类别。 6. 电抗器、消弧线圈、电除尘器:名称、型号,规格。 7. 硅整流设备、可控硅整流装置:名称、型号,电流 (A) 。 8. 桥式起重机:名称、型号,起重量 (t) 。 9. 电机:名称、型号,容量 (kW) ,起动方式,控制保护类别。五、工程计价

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

微机保护装置改造工程施工组织设计方案

. 老电厂微机保护装置改造施工方案 编制: 校核: 审核: 审定: 批准: *****项目经理部 二○一二年八月

一、适用围: 本施工方案适用于老电厂6kV母线I、II段母联及II、III段母联微机保护装置改造,老电厂#1并网线、#2并网线线路保护装置安装调试等。 二、编制依据 1. **电力规划设计研究院施工图纸资料 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》(GB 50148-2010) 3.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规》(GB50171-92) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB 50149-2010 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》( GB 50169-2006) 6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150-2006) 7.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17-2002) 8.《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册变电工程分册》(电气部分2006版) 9. 设备厂家图纸及说明书 三、工程概况 本次施工按照老电厂停产大修方案的停电时间安排,将老电厂6kV母联开关保护装置改造,并将开关、保护装置调试正常;将原#1、#2并网线(老电I、II 线)原保护屏拆除,安装线路保护装置;对两条线路定值进行整定并将开关、保护装置调试、传动试验正常。 四、老电厂改造工程组织机构 (一)老厂停产大修领导小组

组长: 副组长: 成员: (二)监理单位 监理工程师: 监理安全工程师: (三)施工单位 项目经理: 现场施工负责人: 施工安全员: 施工技术员: 施工人员: 五、施工进度计划 2012年8月21日7:00-19:00,老电厂6kV I、II段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,老电厂6kV II、III段母联开关保护装置改造。 2012年8月21日7:00-2012年8月22日19:00,(8月22日对35KV Ⅰ段母线送电时,#1并网线没有保护,靠新电厂对侧保护)对老电厂#2并网线保护装置接线,定值整定及开关调试。 2012年8月23日7:00-2012年8月25日19:00,老电厂#1并网线保护装置改造,定值整定及开关调试。