文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大口井降水施工方法

大口井降水施工方法

大口井降水施工方法
大口井降水施工方法

大口井降水施工方法

降水井施工及排水流程:现场踏勘→井位布置→人工挖探井→钻机就位→成孔→替浆(洗孔)→下井管→填滤料→洗井→井口防护→埋设排水联络管线及配电电缆→下泵抽水→有组织向市政管网排水→井口防护→土方开挖前降水任务完成→挖土过程中保留降水井并根据情况启用→顶板覆土完成→停止降水、封井。

本工程降水井分为普通潜水降水井及承压水减压井两部分,成井及降水方法分述如下:

1 普通潜水降水井

降水井采用泵吸反循环泥浆护壁成孔,其成井工艺流程图见图3.4.5-1。

图3.4.5-1 降水井施工流程

(1) 井位布设

按设计要求布设井位,布置井位时需错开墙、柱、地下管线的位置,井位采用显著标志。

(2) 挖探井

每口降水井上钻前人工挖探井1~2m(具体根据现场情况确定),见原状土,确认无地下管线,并下入护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层,以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔,必要时随挖随做混凝土护壁。如遇地下管线,需适当调整井位,重挖探井。

(3) 围(挖)泥浆池

根据场地条件围泥浆池,车站位置每2~3口井共用一个泥浆池,区间降水井泥浆池根据现场具体情况进行设置。

(4) 凿井

采用泵吸反循环钻机成井,井径705mm,井孔保持圆正垂直,孔深不小于设计值。

(5) 替浆

井管下入前注入比重1.10轻质泥浆置换,砂石泵抽出沉渣并测定井深。最终使井内泥浆比重保持在1.1~1.2范围内,防止泥浆比重过大,造成孔壁泥皮太厚,影响出水效果。

(6) 吊放井管

浅层地下水降水,井管采用无砂混凝土管,在预制混凝土井鞋上放置井管同时水位以下包缠2层300g/m2针刺无纺布,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用2-4条30mm宽、长2~3m的竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管要高出地面不小于200mm,并加盖临时保护。

(7) 填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料沿井孔四周均匀填入,保持连续,将泥浆挤出井

孔。填滤料时,随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。不得用装载机直接填料,用铁锹下料,以防不均匀或冲击井壁。洗井后,如滤料下沉量过大,补填至井口下1米处,其上用粘土封填。滤料为3-7mm干净豆石,杂质含量不大于3%。

(8) 洗井

由于是反循环钻机施工的降水井,采用下泵试抽洗井,用潜污泵反复进行抽洗,直至水清砂净。洗井在成井8小时内进行,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。洗井过程中观测水位及出水量变化情况。

(9) 下泵抽水

潜水泵在安装前,应首先有专业电气工程师检查,保证水泵处于正常运转状态。经检查无误后,方可下井使用。潜水泵使用麻绳吊入井内滤水层部位。潜水电动机、电缆及接头必须有可靠的绝缘,每台泵配置一个开关箱。安装完毕、试抽水合格后,开始正常抽水。井内停止降水后,应将井盖复原,以防异物掉入井中。

(10) 水位观察

每次抽水之前,应测量静水水位,开始阶段每天应至少测量3次,水位稳定后,应每天测量一次,水位深度采用浮球测绳法测出,并及时填表记录,根据记录做出稳定水位变化曲线图,以帮助分析降水效果及决定是否停止降水。

(11) 降水结束封井

浇筑基础底板之前,在保证抽水效果的前提下,按照隔一封一的原则,提前封闭部分降水井,其余井点接高超出底板0.3米高,接高段采用与井管同直径的带止水翼环钢管,在浇筑底板砼前埋设完成。

保留的降水井应定期观测水位变化情况,根据具体情况实施降水。至地下结构、顶板覆土施工完成后,封闭全部降水井。

2 承压水减压井

(1) 减压井构造要求

1) 要求井口高于地面以上0.7m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭。

2) 井壁管:井壁管均采用焊接钢管,内径为250mm

3) 滤水管:采用桥式滤水管,滤水管外包两层300g/m2无纺布,其直径与井壁管相同。

4) 沉淀管:沉淀管焊接在滤水管底部,直径同滤水管,长度1米,沉淀管底部用钢板封死。

5) 填滤料:滤水管部位围填中粗砂。

6) 填粘性土封孔:为防止抽潜水引起的地面沉降,在滤料的围填面以上必须采用优质粘土围填至地表并夯实,做好井口管外的封闭工作。

(2) 施工工艺方法

降压井选用泵吸反循环泥浆护壁工艺成孔,其施工工艺流程如图3.4.5-2所示:

(1) 井位布设

井位原则上按照设计要求位置布置,当实际情况发生变化时,根据现场情况,小范围内适当调整。

(2) 埋护筒

护筒底口应插入原状土层中,管外应用粘性土填实封严,为防止施工时管外返浆,护筒上口应高处地面200mm左右。

(3) 钻机就位、成孔、清孔

钻机就位时机台应稳固水平,做好成孔垂直度控制。

钻孔直径为705mm,钻进过程中,应吊打进尺,保证成孔垂直度,泥浆比重控制

在1.10~1.15之间。

井管下入前注入比重1.10轻质泥浆洗孔,砂石泵抽出沉渣并测定井深。最终使井内泥浆比重保持在1.10左右,防止泥浆比重过大,造成孔壁泥皮太厚,影响出水效果。

(4) 下井管

井管进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合要求,测定泥浆比重及孔深合格后,开始下井管。下井管过程中,在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的导正器,以保证滤水管居中,井管焊接要牢固严密。井管下至设计深度后,居中固定井口。

(5) 填滤料

由于下井管过程中,存在沉渣沉积问题,需要二次清孔,泥浆比重控制在 1.05左右。清孔后立即填入滤料。滤料沿井孔四周均匀填入,保持连续,直至滤料下至预定深度为止。填滤料时,随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。

(6) 井口封闭

在滤料的围填面上,采用粘性土围填至地表,以防止围填时产生“架桥”现象,要求围填时遵循少量满下的原则,最后在井口处做好封闭工作。

(7) 减压井启用

根据本工程水文情况,应在基坑开挖至负二层底板时,启动降压井降压。减压后的承压水头,应小于承压水层顶板至基坑开挖面范围的土体压力,保证基坑安全。

(8) 排水

井内抽出水,应通过管道,排至换乘区基坑周围的集水坑内,再由集水坑沉淀后排至市政管网,并应确保排水系统畅通。

大口井施工组织设计

工艺流程:施工放线--打大口井--基坑开挖--打旋--喷桩--刃角加固及砖砌刃角--钢筋绑扎 --模板支设--浇注第一步刃角混凝土--- 养护--绑扎井壁钢筋--支设井壁模板--浇注第二步混凝土--养护拆模--挖土下沉--抛片石加固刃角--浇注素混凝土--底板钢筋及浇注底板砼--绑扎中隔墙钢筋--支设模板--浇注混凝土(1)施工测量: 施工测量人员进入现场,首先检查由甲方提供的导线桩,水准点,根据甲方提供的测量资料和测量标志进行复测,并将复测结果提交监工程师和甲方审核,批准后方可施工放线,经过复测,对于有争议的原地面标志和测量标志,应由监理、甲方、施工单位共同进行复测,由监理、甲方重新给施工单位一个新的复测成果,以便工程施工。施工单位应在施工中对所有的标桩、转角桩,结构物起始点、控制点以及监理工程师所认为对放样和有用的桩等进行加固,直至工程竣工验收,交监理工程师。施工期间做好桩点的保护工作,对距离泵站较近的地上、地下构筑物设观测点,并做好标记,定期观测并做好记录。 (2)施工用电: 施工前根据施工中所用的总功率,向甲方申请临时动力电源,并配备好足够的临时电源,(发电机)临时动力线按三相五线制架设,并设置安全警示标识,防止触电,沉井下沉施工前,应配备120KW发电机1台,以备线路发生故障时,停电时使用。 (3)场地平整: 场地的清理,拆除和挖掘,使施工现场范围内,无杂草、无弃土、无汲水、无淤泥,并做好基坑排水。 (4)泵站沉井法施工: ①地基深层处理: 根据设计人提出的沉井应防止超沉和突沉,故建议在刃脚地梁隔墙处打双排深层搅拌桩,以增加地基(土胚)承载力,同时起到阻水作用,搅拌桩直径d700双排(叠加1/3d),长度18m,井内呈梅花状分布,间距1.2m; ②沉井施工: A.砂卵石开挖及吊运:

大口井降水方案

大口井降水方案 一、降水概况 1.本工程±0.000相当于在大沽标高1.700m。 2.基坑范围内布置了25口大口井,间距为20m左右。 3.基坑内设大口井降水,该井需提前做成并进行20天以上的降水过程才可进行基坑开挖工作。 4.降水井采用Φ600mm无砂水泥管,外围土工布及等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,井深10.0m。 5.基坑开挖到坑底时沿基坑周边作等粒径碎石回填盲沟,盲沟要求随挖随填,形成宽300mm深300mm与降水井组成降排水系统。 6.降水井位置可由现场进行适当调整。 基坑降水注意事项: ①井点安装完毕后,要进行简易洗孔,并在抽水前做好调试工作,安排好值班观测人员及观测记录。 ②抽水过程中,水泵压力要由小到大逐级增加,保证抽水量和基坑内重力水的疏干。 ③经常检查各井点的出水情况,发现漏气或不出水情况,要进行及时处理或洗孔,保证各井点正常工作。 ④每天观测水位出水量、含砂量3-4次(视现场情况调整观测次数),并认真作好记录。 ⑤基坑内降水至开挖面以下0.5m 时,可以进行土方开挖。降水工作应持续到地下室底板完成。 二、材料准备 1、滤管 采用无砂砼管作滤管。 2、滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

3、滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 三、施工准备 l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 2劳动力组织 l)成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。 3)降水过程中需劳动力: 工长1人;电工2人;看泵人员2人。 四、施工工艺 l、施工程序 定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。 1)定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2)成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。 3)清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l 的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。 4)下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。安放滤管

降水及配电方案

目录 一、工程概括 (1) 二、施工部署 (1) 三、基坑、基槽降水施工 (1) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证措施 (6) 六、文明保证措施 (6) 七、节约措施 (7)

一、工程概括 1、项目名称:天津风电产业园基础设施建设项目道路及管网一期工程 2、项目类别:市政道路及排水工程 3、工程地点:天津市北辰区大张庄(天津风电产业园区) 4、工程特点: 鉴于本工程所在地点的地质特殊性,地下水位较高(约为自然地面下2m左右),自然地面2m以下为淤泥质土,含水率高,承载力差,对施工造成极大影响,为保证施工的顺利进行,降排水施工是本工程施工中的重中之重。 5、施工范围:主干路二(K0+400~K6+516)、主干路四南段(主干路二以南,K0+157.249~K1+497.126)、主干路六南段及北段部分(K0+000~K2+460),共约10公里。 二、施工部署 1、施工原则 1.1充分准备创造条件 开工前做好一切准备条件,为有条不紊地施工创造条件。 1.2技术先行稳妥施工 选择先行科学的施工方法指导施工,切实有效的进行交底制度,稳妥施工。 1.3统一组织统一协调 项目部统一安排,在人力、物力、财力方面随时进行调整,确保工程顺利进行。 1.4严格管理质量达优 明确责任,严格管理,精细施工,确保质量达优。 1.5抢工期重安全 施工总体安排以流水施工做主导,各道工序穿插进行施工,采用相应的措施集中管理,统一调配缩短工期。对施工人员,进行安全教育,消除安全隐患,杜绝安全事故。 三、基坑、基槽降水施工 1、方案选择: 开挖深度6.5m以内采用大开挖配合明沟及水窝子排水施工,300×400明沟沿基槽布置,每隔30m挖设一个水窝子,水窝子直径1m,深1.5m,坑内采用红砖干砌法进行

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施方案

大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施方案 玉溪市红塔大道(抚仙路?火车站) 综合管廊工程大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施 玉溪市红塔大道综合管廊项目部2016年11月 目录 第一章、工程概况 (1) 1.1. .................................................................... 工程简介 1 1.2. .................................................................... 地质条件 1 1.3. .................................................................... 水文条件 2 (3) 第二章、大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁施工 2.1. .................................................................... 相关资料 3 2.2. 大口井降水设计要求 (3) 2.3. 现场情况说明: (4) 2.4. 大口井降水施工旋挖桩机钻孔钢护筒护壁措施 2.5. ......................................................................... 钢护筒 施工工艺 (8) 第三章、质量、安全文明保障措施................... 3.1. ......................................................................... 施工质 量保证措施 (12) 3.2. 保证工程安全技术措施 (13)

深井(大口井)井点降水

综合循环水泵房工程管沟基坑降水施工方案 1、井点布置 根据设计图纸,管沟基坑降水采用大口井基坑降水。采用无砂混凝土井管,直径800毫米,管径500毫米,井深12米,间距6米。采用潜水泵连续抽水,经沉淀池后排入排水系统。排水布置如图示意。工作量计划降水井52口,合计624米。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管,直径500㎜。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。 3.2.3降水过程中需劳动力: 工长1人;电工2人;看泵人员2人。 4施工工艺 4.l施工程序 大口井设计—定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。 4.1.1定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 4.1.2成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。 4.1.3清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。 4.1.4下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。安放滤管时,用

大口井施工方案反滤层

新建准格尔至鄂尔多斯铁路工程 大口井施工专项施工方案 编制: 审核: 批准:____________________ 中国铁建电气化局集团呼准鄂铁路项目经理部 二○一六年九月二十日

目录 1.大口井工程概况 0 1.1大口井简介 0 2.施工部署 0 2.1大口井的主要施工方法选择 0 2.2沉井工艺流程 (1) 2.3施工阶段划分与施工内容概述 (1) 2.4主要施工机械与机具配备计划 (4) 2.5主要劳动力使用计划 (5) 3.主要项目的施工方法与技术措施 (6) 3.1工程测量 (6) 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 (7) 3.3沉井制作方法与技术措施 (7) 3.5沉井下沉方法与技术措施 (14) 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 (18) 4.1沉井质量主控项目的检验标准 (18) 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 (18) 4.3安全施工措施 (18) 5.安全文明措施 (19) 5.1安全施工措施 (19) 5.2文明施工措施 (20) 6.沉井下沉中特殊情况的处理 (21) 6.1沉井下沉纠偏 (21) 6.2障碍物处理 (22) 6.3摩阻力过大的处理 (23)

大口井施工方案 1.大口井工程概况 拟建三座大口井,分别位于DK176+350右1000m处、DK161+535左50m处、DK188+78右80m处。工程设计单位为铁道第三勘察设计院集团有限公司。有关沉井工程的概况简述如下: 1.1大口井简介 1.1.1大口井规模与构造 本工程的大口井为钢筋混凝土结构取水构筑物,按沉井施工,井口内径为5米,井底至地面高度为16米左右,壁厚0.25米,沉井底部设 0.5米反滤层。大口井上部设阀门井,用于阀门开启及机械检修。 1.1.2沉井所选用的材料 (1)混凝土:均采用C30混凝土。 (2)钢筋:HPB300、HRB400。 (3)钢板及型钢:Q235B钢 (4)焊条:HPB300钢筋采用E4303型焊条焊接;HRB400钢筋采用E5503型焊条焊接。 (5)井内的钢管及钢制管件均涂防腐涂料二遍,阀门井内的钢管及钢制管件涂防锈漆二道,再涂面漆一道。 2.施工部署 2.1大口井的主要施工方法选择 本工程大口井选用沉井法,沉井法是用于深基础和地下构筑物施工的一种工艺技术,其原理是:在地面上或地坑内,先制作开口的钢筋混凝土井室,待井室混凝土达到一定强度后,在井内挖土使土体逐渐降低,沉井井室依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力,不断下沉直至设计标高,然后经就位校正后再进行反滤层处理。

降水工程施工方案

降水工程施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

1 、工程概况 本工程为戎德园工程,地处天津市河东区万东路60号,万东路西侧,西临东局子水厂。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基基础采用钻孔灌注桩桩基础。 本工程总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07 m2。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。主要结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。1、2、3号楼层高均为2.9m,地下1层均为车库,地上层为住宅。本工程防火设计的建筑分类为一类建筑,地下车库为Ⅲ类,耐火等级为一级。 根据勘察报告,场地原为花园,花园内有一池塘,水面标高大沽高程1.47m,初见水位埋深一般1.00~2.00m,一般相当于标高1.06~ 0.36m,静止水位埋深一般0.50~1.00m,一般相当于标高1.56~ 1.36m,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m。目前处于丰雨季节,水位较高,当前水位线约-10.0m左右,(1#、2#、3#楼有效桩长 35m计算,车库桩有效桩长16m)。根据基坑支护工程设计图纸和目前现场的实际水位情况,按设计要求在基坑内设大口井降水,采用无砂混凝土井管,降水井井径700mm,井深9.0m,井数28口(井位详见附图)。另设两口观察井(必要时兼作回灌井),井深9.0m成井要求同降水井。 2、主要施工设备配备计划 (1)降水井施工 本工程拟配备1台冲击钻机,用于降水井成孔施工。 (2)抽水设备(见表2.1) 表2.1 主要施工设备配备

建筑施工降水方法

喷射井点 当基坑开挖所需降水深度超过 6m时,一级的轻型井点就难以收 到预期的降水效果,这时如果场地 许可,可以采用二级甚至多级轻型 井点以增加降水深度,达到设计要 求。但是这样一来会增加基坑土方 施工工程量、增加降水设备用量并 延长工期,二来也扩大了井点降水 的影响围而对环境不利。为此,可考虑采用喷射井点。 根据工作流体的不同,以压力水作为工作流体的为喷水井点;以压缩空气作为工作流体的是喷气井点,两者的工作原理是相同的。 喷射井点系统主要是由喷射井点、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。如图所示。喷射井管由管和外管组成,在管的下端装有喷射扬水器与滤管相连。当喷射井点工作时,由地面高压离心水泵供应的高压工作水经过外管之间的环行空间直达底端,在此处工作流体由特制管的两侧进水孔至喷嘴喷出,在喷嘴处由于断面突然收缩变小,使工作流体具有极高的流速,(30-60m/s)在喷口附近造成负压(形成真空),将地下水经过滤管吸入,吸入的地下水在混合室与工作水混合,然后进入扩散室,水流在强大压力的作用下把地下水同工作水一同扬升出地面,经排水管道系统排至集水池或水箱,一部分用低压泵排走,另一部分供高压水泵压入井管外管作为工作水流。如此循环作业,将地下水不断从井点管中抽走,使地下水渐渐下降,达到设计要求的降水深度。

喷射井点用作深层降水,应用在粉土、极细砂和粉砂中较为适用。在较粗的砂粒中,由于出水量较大,循环水流就显得不经济,这时宜采用深井泵。一般一级喷射井点可降低地下位8~20m,甚至20m以上。 电渗井点 在粘土和粉质粘土中进行基坑开挖施工,由于土体的渗透系数较小,为加速土中水分向井点管中流入,提高降水施工的效果,除了应用真空产生抽吸作用以外,还可加用电渗。 所谓电渗井点,一般与轻型井点或喷射井点结合使用,是利用轻型井点或喷射井点管本身作为阴极,一金属棒(钢筋、钢管、铝棒等)作为阳极。通入直流电(采用直流发电机或直流电焊机)后,带有负电荷的土粒即向阳极移动(即电泳作用),而带有正电荷的水则向阴极方向集中,产生电渗现象。在电渗与井点管的真空双重用下,强制粘土中的水由井点管快速排出,井点管连续抽水,从而地下水位渐渐降低。 因此,对于渗透系数较小(小于0.1m/d)的饱和粘土,特别是淤泥荷淤泥质粘土,单纯利用井点系统的真空产生的抽吸作用可能较难降水从土体中抽出排走,利用粘土的电渗现象和电泳作用特性,一方面加速土体固结,增加土体强度,另一方面也可以达到较好的降水效果。

大口井施工方案.doc

大口井降水施工方案 概况 工程名称:天津老城厢1号地块住宅楼 建设地点:天津市南开区老城厢东至城厢中路、西至凤秀路、 南至北城街、北至北马路 建设单位:天津市中新华安房地产开发有限公司 设计单位:天津华厦建筑设计有限公司 天津市建筑设计院 监理单位: 天津市国际建设工程监理公司 施工单位:天津市武清区明路钻井工程队 本工程位于天津市南开区老城厢繁华地段,东至城厢中路、西至凤秀路、南至北城街、北至北马路。由11幢单体住宅楼和 1幢公建楼及1幢地下车库组成。建筑地上1#、2#、3#、4#、 11#、12#楼30层,5#楼20层、6#楼27层、7#楼23层、8#楼 28层、9#楼26层、10#楼33层、地下二层,地下车库为一层,共计总建筑面积为229767m2,均为剪力墙结构。 1.井点布置 根据设计图纸,基坑采用大口井坑内降水,采用无砂混凝土井管,直径700mm,管径500mm,井深12m-16m。 2.井点设计

全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径500mm,滤水管外侧均匀回填φ3-5mm过滤石硝,滤水管内下入潜水泵。 3.抽水方案设计 采用潜水泵连续抽水,经沉淀池沉淀后排入排水系统。排水布置如图示意。 大口井串联排水示意图 排水管布置及排水方向 4.工作量计划总计1438米 5.设备与人员配备

人员配备根据实际需要,每台钻机配5人,排水值班人员配置8人。 6.施工进度与计划与保证措施 ●工期本次降水工程计划于8月12日开始打井时间为15天, 排水7-10天后开挖基槽。 封井时间根据结构工期,计划安排在地下室顶板施工完成后填土完毕封井。 ●实现工期目标的保证措施 1.加强施工调度,做好实际施工纪录,积累计划管理信息。 2.落实各项施工准备,保证各种资源的正常供应。 3.材料供应保证:及时做好各类材料的计划,按工程进度调配材 料供应,加强周转材料管理,按计划及时组织周转材料设备的 进出场,并做好对方整齐,现场无散落。 4.设备供应保证措施:根据施工进度计划,调配设备进出场。 5.劳动力保证措施:合理调整劳动力的投入,确保施工的正常进 行。

大口井降水施工方案(新)

天津市中心城区快速路项目南仓道雨水泵站工程(41-14合同) 大 口 井 降 水 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 天津市管道工程集团有限公司 2011年6月

大口井降水施工方案 一、编制依据 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 2 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 3 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 4 南仓道雨水泵站设计图纸 5 南仓道雨水泵站地质勘查报告 二、工程概况 本工程位于天津市南仓道快速路桥与佳宁道交汇处。泵站总占地面积1800㎡。泵站地下结构为现浇钢筋混凝土结构。泵站地下尺寸为长28m,宽13-19.6m,泵站位置现状标高为4.4m,基底标高为-7.17,基坑深度11.57m。 三、水文地质情况 1. 水文地质 1.1地质岩性; 根据本工程岩土勘察报告表明,本场区主要为第四纪全新统和上更新统人工填土层(人工填积Qml),该层厚度2.30~5.00米,层底标高2.33~-0.23米。第Ⅰ陆相层(Q43al)本层土为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粘土组成。该层厚度 1.5~3.7米,层底标高-0.44~-1.66米。第Ⅰ陆相层(Q43l +h)本土层为沼泽相沉积,主要由粘土、粉质粘土组成,该层厚度1.10~2.20米,层底标高-2.64~-3.56

米。第Ⅰ海相层(Q42m)本层土为浅海相沉积,主要由粉质粘土组成,局部夹粘土夹层,该层厚度5.90~7.70米,层底标高-8.83~-10.34米。第Ⅱ陆相(河床~河漫滩相沉积)层(Q41h),本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,可分为2个亚层。第一亚层粉质粘土该层厚度1.90~4.30米,该层底标高-11.73~-13.76米,第二亚层粉土、粉砂该层厚度2.00~4.00米,层底标高-14.97~-15.76米.。第Ⅲ陆相层(Q3eal)本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,粉土、粉砂层厚度0.8~3.70米,层底标高-16.54~-19.46米,粉质粘土层最大揭示厚度9.50米,最大揭示层底标高-25.26米。 1.2地下水质及腐蚀性 根据本工程岩土勘察报告水样分析实验结论表明, 在拟建场区的地下水对混凝土结构具有微腐蚀性; 在干湿交替部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有弱腐蚀性; 在长期浸水部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性;

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

大口井施工方案

**长城果汁饮料有限公司大口井施工初步方案 项目主管: 方案设计: 方案审核:

长城果汁饮料有限公司 大口井施工初步方案 **长城果汁饮料有限公司主要生产浓缩果汁,是重点龙头企业,由于生产发展的需要,现需新增大口井一口,建泵房一座,以满足生产及生活用水。 一、工程概况 该工程位于****河旁,距厂1km左右的河滩边,井深12m,直径3m,井壁用200厚C25砼予制井圈,修建25m2左右砖混园形结构泵房一座,泵房采用块石砌筑基础,MU10机砖,M10水泥砂浆砌筑,门为1200×2100铁制门,现浇板屋面板,1:2水泥砂浆找平找坡,SBS防水层一道。 二、主要技术问题 由于该工程位于河滩,开挖时,首先遇到流砂,因而开挖前一周先预制砼护圈,予制采用定型钢制模具,模具用3mm厚钢板模板,尺寸内径3m,外径3.4m,用扁铁做抱箍,模具高度300。砼护圈内设Φ10钢筋○a100,分布筋Φ10○a150,砼为C25,预制时,严格计量,严格振捣,脱模后,用农膜包裹养护,挖井时,深度不超过1.0m,用临时钢筋笼护圈保护支撑,深度900左右

时,吊出钢筋笼,吊装砼护圈。 挖井时,且边挖边用线锤检查垂直度,使井圈安放时,位置准确到位,见水后,因潜水泵抽水,整个井挖完后,井护圈安放完成,用冲击钻开滤水孔,滤水孔呈梅花型布设。 泵房施工时,地圈梁上布设两块予埋铁件,焊接吊泵钩,泵房室内外高差300,墙体为清水墙,外接输水管道予留孔洞根据现场定位,泵房外做散水,宽度600,3:7灰土900宽150厚,砼C15 80厚随打随抹。 三、主要安全事宜 1、挖井时,必须先使用钢筋笼,且深度不得超过1m。 2、专人负责抽水,且泵要接漏电保护器上,并检查漏电器动作灵敏。 3、挖井上下人员动作协调,挖时的砂土要堆于离于井口1m 以外,并清理干净井口,以防落物伤人。 4、上下井采用钢梯,不能用辘轳上下。 5、挖井吊土的绳索,装土用包要检查,并绑扎牢靠。 6、挖井人员上下喊话联系,不得坐在井下休息,而且要戴好安全帽,工具不得乱丢下。

工程降水方法

1K413024熟悉工程降水方法 明挖基坑或暗挖(人工)隧道施工均需降低地下水,阱保证安全施工。本条文简要介绍常见的降水方法及选择条件。 一、降永方法选择 (一)基本要求 1-当地下水位高于基坑开挖面,需要采用降低地下水方法疏干坑内土层中水。疏干水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构变形。在软土地区基坑开挖深度趣过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。 2.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全。 3。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。 (二)工程降水有多种技术方法,可根据土层情况、渗透性、降水深度、周围环境、支护结构种类按表1K413024选择和设计。 井点降水方法的选用表1K413024 ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┓┃┃┃渗透系皴┃降水深度┃┃┃降水方法┃适用地层┃┃┃地下水类型┃┃┃┃ (m,d) ┃ ( rn) ┃┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃┃┃┃┃潜水┃┃集水明排┃黏性土、砂土┃二┃ <2 ┃┃┃┃┃┃┃地表水┃┣━━━━┳━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃轻型┃ -级┃┃┃ 3~6 ┃┃┃┃二级┃砂土,粉土,古薄层柑砂的淤泥质┃┃ 6~9 ┃潜冰┃┃并点┃┃┃ 0. 1—20 ┃┃┃┃┃┃(粉质)黏土┃┃ 9—12 ┃┃┣━━━━┻━━━━┫┃┣━━━━━━╋━━━━━━━┫┃喷射井点┃┃┃ 8—20 ┃潜水、承压水┃┣━━━━┳━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃┃.疏干┃砂性土,粉土,宙薄层粉砂的淤泥质┃┃┃┃┃┃┃┃ 0. 02 -0.1 ┃ >15 ┃潜水┃┃┃┃(粉质)黏土┃┃┃┃┃管井┃┃┃┃┃┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃┃减压┃砂性土,粉土┃ >0.1 ┃ >20 ┃承压水┃┗━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┛ 二、常见降水方法 (一)明沟、集水井排水 1.当基坑开挖不很深,基坑涌水量不大时,集水明排法是应用最广泛,亦是最简单、经济的方法。明沟、集水井排水多是在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外(图1K413024-1)。图1K413024-1明沟、集水井排水方法1-排水明沟I 2-集水井, 3-离心式水泵;4-设备基础或建筑物基础边线I 5-原地下 水位线;6-降低后地下水位线 2.排水明沟宣布置在拟建建筑基础边0. 4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0. 3m。

大口井降水施工方案-7#楼-39口井(报甲方)

东辰·清风港7#商业办公楼工程 大口井降水专项 施工方案 编制单位:章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司编制日期:2012年8月21日

一、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 3 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 4《东营市建筑施工企业安全生产标准》; 5《东营市建设工程安全文明施工管理规定》 6 东辰清风港岩土工程勘察报告,编号:2011KC淄064(山东正元建设工程有限责任公司淄博分公司) 7东辰清风港7#商业办公楼施工图纸 二、工程概况 拟建东辰清风港7#商业办公楼工程,建设单位为山东东辰佳日置业有限公司,设计单位:中国中建设计集团有限公司。建设地点位于东营市经济开发区,西临清风湖畔,东起莒州路,北靠南一路,南临万达高尔夫花园住宅区。 7#办公楼地下1层,地上15层,框架剪力墙结构,〒0.000相当于绝对高程4.8m,自然坪:平均按-1.00M;基坑底标高:(1)、车库部位:-5.44M+t;(2)、裙楼部位:-5.24M+t、-5.34M+t(局部); (3)、主楼部位:-5.84M+t、-6.34M+t(局部);(4)、主楼电梯部位:-9.04M+t(局部)。(注:t为防水砼保护层和卷材层,取值80厚)。 三、施工条件 根据地质勘察报告,该场地地下水类型属于第四系孔隙潜水,主要靠大气降水补给,以大气蒸发为主要排泄方式,该场地地下稳定水位埋深为1.2~1.4m左右,水位绝对标高:1.86~2.04m左右(相对+0.00为-2.94~-2.76左右)。第①层素填土、第②层粉质黏土、第

降水工程施工方案

《建筑基坑支护技术规程》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基处理技术规范》 《工程测量规范》 《地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工安全检查标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢筋焊接及验收规程》 《建筑桩基技术规范》 《建筑基坑工程技术规程 》(浙江省标准) 《建筑基坑工程监测技术规范》 中建二局施工类似工程的经验 JGJ120-99 GB50007-2002 JGJ79-2002 ; GB50026-2007 GB50202-2002 GB50204-2002 ( 2011 版) GB50300-2001 JGJ59-2011 GB5020 05-2002 JGJ18 — 2010 JGJ94-2008 DB33/T1008-2000 编制依据 1.1编制依据 A 、文件依据 浙江光彩国际商务酒店岩土工程勘察报告 浙江省建筑设计研究院设计的本工程基坑围护设计图 B 、规范依据 中建二局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件 工程概况 1.2工程建设概况一览表 1.3 基坑设计概况

基坑总面积约为7800m2平面呈矩形,基坑东西长度达129.8m,南北长度达59.7m。地下为二层,基坑开挖深度为14.6m、16.6m。 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩止水帷幕相结合的方式,坑内设置二道钢筋混凝土水平支撑。 1.4 基坑降水概况 基坑降水是本基坑工程成败的关键之一,本工程基坑共设计有49口深井,其中坑内3 排深井共21 口,间距20m井底标高-21.00 ;坑外28 口,间距20m深井井底标高-18.00mm。井管采用?300波纹管上打孔,外包2层70目塑料丝网及铁丝网一层,填级配砂石。 为防止地面水进入基坑,基坑周边设置明沟排水,规格为300mM 400mm做法为砌体 砌筑,面层砂浆抹面。具体布置应结合结构基础施工图并视现场情况而定。基西侧紧临市政管线,应控制降水深度,严禁过快过深降水。 降水工作一旦启动,不得中断。现场备用发电机,采用双闸刀控制供电,确保降水在停电等特殊原因下,半小时内转入到发电机供电状态。降水严格按照有关规范的规定进行,做到出水常清,排入市政管网的降水应不含泥沙。 自流水井详图如下: 2.4 周围环境条件 本工程位于杭州市钱江新城,西侧是已建好的钱江商务广场,东侧是绿地,五星路与

大口井施工组织设计方案

花牛镇下王村大口井施工方案 2013.06.05

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地质情况 (4) 2.3场区地下水位及类型 (5) 第三章大口井降水方案设计 (6) 3.1降水方案设计....................................................................... 错误!未定义书签。 3.2大口井施工工艺 (6) 第四章施工部署 (8) 4.1项目组织机构 (8) 4.2工程目标 (8) 4.3施工进度计划........................................................................ 错误!未定义书签。第五章施工准备工作计划和资源计划. (9) 5.1施工准备工作 (9) 5.2各项资源需要量计划 (10) 第六章质量保证措施 (11) 6.1质量保证体系 (11) 6.2组织保证体系 (11)

6.3质量管理程序 (12) 6.4各分项工程质量保证措施 (13) 6.5质量问题的处理 (14) 6.6技术资料 (14) 第七章安全及文明施工措施 (14) 7.1安全施工 (14) 7.2文明施工措施 (15) 第八章图表.................................................... 错误!未定义书签。 8.1大口井剖面图....................................................................... 错误!未定义书签。 8.2大口井平面布置图............................................................... 错误!未定义书签。 第一章编制依据 l、总包单位提供的地质勘察报告。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2002); 3、《混凝土结构设计规》(JBJ 10-2002); 4、《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-2002); 5、《建筑地基与基础设计规》(GBJ7-2001); 6、根据我多年从事基坑支护设计及施工所积累的经验。 第二章工程概况 2.1工程概况 市麦积区花牛镇大口井施工工程。

大口径深井降水施工方案

东银大厦 大口井降水施工方案 济南四建(集团)有限责任公司 一、工程概况:........................... 错误!未定义书签。 .工程名称及与本工程相关的各单位:..... 错误!未定义书签。 .本工程场地水文地质条件汇总表:....... 错误!未定义书签。

二、编制依据:........................... 错误!未定义书签。 三、施工部署............................. 错误!未定义书签。 .组织机构............................ 错误!未定义书签。 .机构各部门职责....................... 错误!未定义书签。 .安全防护领导小组..................... 错误!未定义书签。 .施工计划............................. 错误!未定义书签。 .劳动力需要量计划:................... 错误!未定义书签。 .施工机械需要量计划:................. 错误!未定义书签。 四、施工准备............................. 错误!未定义书签。 . 技术准备:.......................... 错误!未定义书签。 .施工现场作业准备工作:............... 错误!未定义书签。 .劳动组织准备:....................... 错误!未定义书签。 .材料、机械准备:..................... 错误!未定义书签。 . 施工场外准备:...................... 错误!未定义书签。 五、大口井深井施工工艺................... 错误!未定义书签。 .测定井位。........................... 错误!未定义书签。 .埋设护筒。........................... 错误!未定义书签。 .井机就位。........................... 错误!未定义书签。 .开钻,成孔。......................... 错误!未定义书签。 .选管、下管、回填过滤层。............. 错误!未定义书签。 .洗井。............................... 错误!未定义书签。 .核心筒部位降水措施................... 错误!未定义书签。

(整理)基坑降水方案---w

住宅楼1#-5#楼工程 大口井降水方案 一、工程概况 工程名称:住宅楼1#-5#楼工程 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建筑设计有限责任公司 监理单位: 施工单位:建工集团有限公司 1、本工程位于河北省XX县XX路与XX街西南角。拟建物东侧为利民路,该侧地下室外墙距用地红线4.05m、距道路红线8.05m;南侧为该建设单位开发建设的前期项目,该侧地下室外墙距前期16#楼(6.5层)最近约15.18m、距前期15#楼(6.5层)最近约17.39m、距前期17#楼(5.5层)最近约16.43m;西侧为建设单位办公用房(2层),该侧地下室外墙距已有建筑物21.80m;北侧为公仆路,该侧地下室外墙距用地红线12.50m、距道路红线18.50m。 2、本工程由住宅楼1#-5#楼组成,总占地面积16428平方米,总建筑面积66719.81平方米。地下二层为人防地下室(平时自行车库),层高3.3m;地下一层(即地下夹层)为储藏间,层高为2.7m。地上住宅1#、3#-5#楼层高2.9m(2#楼标准层层高3.0m)。本工程建筑类别为二类。建筑耐火等级为二级,地下室耐火等级一级。

工程建筑结构的安全等级为二级。设计使用年限为50年。建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。地基基础设计等级为乙级。本工程抗震设防烈度为7度,地震加速度值为0.10g,设计地震分组第二组;建筑场地类别为Ⅲ类。剪力墙抗震等级为三级,裙房框架抗震等级为三级。 4、本工程设计标高±0.000m,室内外高差为0.300m,即自然地坪标高相对于±0.00m约为-0.300m。1~5#楼基础底板面标高为-6.050m,1#、3#、4#、5#楼基础底板厚为1000mm,2#楼基础底板厚为650mm,基础底板垫层厚为100mm,垫层下砂石褥垫层厚250mm,故1#、3#、4#、5#楼基坑底标高为-7.400m,基坑开挖深度为7.100m;2#楼基坑底标高为-7.050m,基坑开挖深度为6.750m。地下车库基础底板面标高为-5.750m,基础底板厚为500mm,基础承台高度为900mm,垫层厚为100mm,故地下车库基础承台基坑底标高为-6.750m,基坑开挖深度为6.450m。 5、本场区抗震设防烈度为7度,场地设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第二组,由于该场地为轻微液化场地,该场地为建筑抗震不利地段。场地土类型为中软土,建筑场地类别为Ⅲ类;综合判定该场地第3、4、7层土液化,液化等级为Ⅰ级(轻微)。 6、勘察期间(2011年7月4日~17日)场区初见地下水位埋深4.8~6.2m,稳定水位埋深为4.00~5.5m,地下水类型为潜水,含水层为第3层、第4层。以大气降水补给为主,以蒸发为主要排泄方式,

相关文档