1、总则

1.1 本规范书适用于10千伏欧式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。

1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。

1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执

1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。

2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下:

IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设

GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设

GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》

IEC60129 《隔离开关和接地开关》

GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB14808—93 《交流高压接触器》

SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056

《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》

DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技

DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》

2、运行环境

2.1安装地点:户外

2.2海拔高度:≤1000 米

2.3环境温度:-30- +40℃

2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均)

2.5最大日温差:25℃

2.6地震烈度:8度

3.7空气污秽等级:III级

3、技术要求

3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示;

3.2选用共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。

3.3真空断路器保护采用深圳昂达公司REJ-603微机保护产品,跳闸整定值分为12档。

3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。

3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。

3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。

3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用深圳沃尔公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10

3*50-3*150。

3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应

接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

3.9环网柜应保证具备完善的“五防”功能。

3.10壳体(美式)采用不锈钢钢板,厚度(应≥2mm),外壳颜色为军品绿。

4、主要技术参数(不含断路器)

供方应提供必要的备品备件及专用工具,并列出清单,其价格应包括在本设备价格内

7、提供的资料

7.1供方提供给设计单位的图纸包括基础图和技术资料中, 1 份是纸质资料,另 1 份要求是计算机用的 CAD 图,该 CAD 图必须可以用 AutoCAD2004 或 AutoCAD R14 软件打开和编辑。

7.2供方在签定技术协议后一周内提供环网柜的外形尺寸、接线图、完整的电气控制原理图,端子排图,铭牌数据,基础安装尺寸等。要求随设备提供二次原理图、二次接线图、端子排图、安装使用说明书、产品合格证、各类试验报告等。

8、运输要求

8.1 产品经妥善包装或装箱后,在运输过程中应采取其它防护措施,以免散失损坏或丢失。

8.2 包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎,大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.3 所有包装上应有以下标志:装运标志;发货及到货地点、发货及收货单位、人;设备名称和合同号、箱号;外形尺寸、毛 / 净重。

8.4 运输

8.4.1 运输手续(包括保险)由供方办理,途中押运由供方负责,

运输费用由供方承担 ( 即由供方送达需方指定地点 ) 。

8.4.2 供方发货后 3 天内电告需方,并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给需方。需方接货时双方共同开箱清点,开箱中发现问题由供方负责处理。

9、技术服务

9.1 合同签订后,供方应指定负责本工程的负责人,负责协调供方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

9.2 供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其它形式解决设计和制造中的问题。

9.3 工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要。

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV箱式环网柜技术规范

10kV箱式环网柜技术规范 目次 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

10kVSF6环网柜技术规范方案书

1.技术规范 1.总则 1.1技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2.应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 2.1GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2GB3906-92《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9《高压试验方法》

2.10GB11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1使用场所:户外 3.2环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4海拔高度:<1000m 3.5抗震能力:地震强度不超过8级 3.6相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) 3.7安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 4.负荷开关主要技术参数 4.1母线额定电流:630A 4.2额定电压:12kV 4.3额定频率:50Hz 4.4额定电流:电源进(出)线单元:630A;配电变压器出线单元:200A; 4.5热稳定电流(有效值):≥20kA,3S或25KA,1S; 4.6动稳定短路关合电流(峰值):≥50kA或63KA; 4.7一分钟工频耐压(有效值):42kV(相间、对地);48kV(断口间)4.8冲击耐压(峰值):95kV(相间、对地);110kV(断口间) 4.9切空载变压器开断能力:≥16A

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

KV户外环网柜技术规范书 ln

10KV户外环网柜技术规范书

(开关柜试验)10kV户外环网柜技术规范书 作者:马到成功 | 来源:本站 | 日期:2009-3-24 浏览:3373 关键词:户外环网柜型式试验技术规范 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI).如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准. 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析.仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用.提交供审查的标准应为中文或英文版本. 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》

GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33级 2.1.6 安装场所:户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz c.系统中性点接地方式:非有效接地系统 2.3 设备的主要参数 本次采购的10kV户外环网柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本标书以下要求: 项目单位参数 额定电压kV 12 额定电流 A 630 频率Hz 50 额定短路关合电流kA 63 额定热稳定电流kA 25 额定热稳定时间s 2

相关文档