第一章工程概况

1.1 建筑及结构特征

1.1.1 该工程为海上巴黎2-4、5、6、14、15#地下室,位于岚山多岛海;地下一层,框剪结构。建筑物总长137.096米,宽53.94米,高度为3.70米。建筑面积约为7000平方米。由中国美术学院风景建筑设计研究院设计,勘察单位为莒县勘查测绘院勘察,监理单位为浙江有色工程监理有限公司,施工单位为华汇建设集团有限公司。

建筑结构安全等级为二级,抗震要求按七度设防,耐火等级为二级。本工程以中风化花岗片麻岩为基础持力层,地基承载力特征值F

= Kpa。

ak

1.1.2 基础工程:基础垫层为C15,复合基础为C40P6抗渗混凝土,基础底板用SBS防水卷材两遍。

1.1.3 柱、墙体结构:柱为C40砼;剪力墙采用C40P6抗渗混凝土,外墙做SBS防水卷材,挤塑板作保护层。

1.1.4 梁、顶板工程:梁、板为C40P6混凝土,板顶采用SBS防水卷材。

1.1.5 电气安装工程:本工程电气安装工程主要包括电气照明、防雷等电位接地、电视、电话、综合布线的管路预埋等项的施工。

1.1.6本工程给水管道包括冷水、消防用水,给水管为镀锌钢管。

1.1.7 排水管道选用U-PVC塑料排水管,胶粘剂粘接,明装。

1.2 建造地点特征

1.2.1 本工程位于岚山多岛海东侧,基本达到三通一平施工条件。

1.2.2 地质概况:场地岩土层序较清楚,按其由新到老,自上而下分述如下:(1)层杂填土(2)层淤泥质粉质粘土(3)层细沙(4)-1层淤泥质粉质粘土(4)层粉质粘土(5)层中沙(6)层砾质粘性土(7)层全风化花岗片麻岩(8)层强风化花岗片麻岩(9)层中风化花岗片麻岩作为持力层,地基承载特征值fak= kpa。

1.2.3 主要气象特征:

1.2.3.1 气温:

年平均气温12.6℃,平均最高气温16.3℃,平均最低气温9.4℃,元月份最低气温

-4. 4 ℃,最大冻土深度为0.32m,属华北暖温带沿海潮湿季风区大陆性气候,受海洋环境影响,冬暖夏凉,春温秋爽。

1.2.3.2 风向及风速,全年主导风向:

年最高风向为北风,平均风速 3.4m/s,极大风速29.0m/s(风向sw),年平均降水量921.1mm,一次连续最大降雨量为345.5mm,最大积雪厚度120mm,年均蒸发量为1470.5mm,年均相对湿度77%,平均气压为1015.5毫帕。

1.3 工程施工特征

合同工期为天。计划于2011年月日至年月日竣工。

1.4 现场施工条件

1.4.1 施工水源可采用地下水,供给整个工程生活、生产、消防等用水,能满足施工要求。

1.4.2 施工用电供电线路由建设单位负责,现场中部配备变压器室,施工用电可由变压器后端接线引入工地配电室。

1.4.3 现场道路已具备。

1.4.4 现场场地已平整。

1.4.4 运输路线、材料堆放参见施工总平面图。

1.4.4 人员配备:项目部由管理经验丰富的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职质检员、材料负责人等组成,各专业技术负责人均具备中级以上职称(详见组织机构图)。

1.4.5 机械配备:工程需QTG40塔吊四台,(详见施工机具需用量计划表)。

3 编制说明

3.1编制依据

3.1.1现行国家有关标准规范、房屋建筑强制性条文、建设工程质量管理条例、工程勘察报告、

施工合同、招投标文件、施工图纸。

3.1.2执行标准及规范总汇

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《混结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气施工质量验收标准》GB50303-2002

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5024-2002

3.1.3现行建筑工程施工规范大全,现行建筑材料规范大全

3.1.4建筑地区的调查资料(气象、地形、地质和地区条件等)和日照统计年鉴

3.1.5类型相似或近似项目的经验资料

3.2.编制原则

3.2.1全方位的满足招标文件的要求。精心施工、科学组织、讲究实效。

3.2.2安全文明施工。最大程度的使用新技术、新工艺、新材料和新设备。

3.2.3发挥本企业优势,精心组织,严格管理,确保工期,以一流的设备,一流的技术服务,创一流的工程,以ISO9001质量保证体系,对施工各环节进行严格的控制,使整个工程达到优良等级。

第二章控制目标

2.1 质量目标:

确保分项工程合格率为100%,优良率为90%以上,一次交验合格,工程质量必须达到市优。本工程要求创无质量通病工程及创市优质结构工程,争创市优工程。

2.2 工期目标:为早日使用,合理安排劳力,加班加点创造条件,力争提前完成施工任务。

2.3 安全生产目标:确保无重大安全事故,轻伤负伤频率控制在1‰以下。

2.4管理组织

公司作为承包的法人单位,直接进行该工程的组织,本着为业主负责态度,具体承担合同规定的各项经济责任和义务。为强化对该工程的施工管理,公司将成立“工程项目经理部”,具体负责该工程的施工组织管理。为加强与业主的协调合作,施工过程中建立与业主定期协调调度会(每周一次),以便及时解决施工进程中需双方解决的问题,密切合作,共同促进工程的顺利建设。同时,为协调与用户及有关部门的关系,项目部将组织一个由一名副经理和一名技术员及有关人员参加的协调小组,全面组织协调各专业队伍的施工。

2.5 劳动组织

本工程预计平均投入劳动力260人左右,设置项目管理机构,土建队200人,安装队30人,其它辅助工30人,土建队采用混合的形式,以木工、砼工、钢筋工三大工种为主,安装随土建穿插施工。工程采用穿插施工,流水作业的形式施工。

1、主要劳动力配备计划:

基础工程:木工45人,钢筋工70人,瓦工16人,砼工18人,电气焊工1人,机电工3人,辅助工8人。

墙体工程:木工50人,钢筋工76人,瓦工16人,砼工25人,电气焊工2人,机电工3人,辅助工10人。

顶板工程:木工50人,钢筋工60人,砼工20人,电气焊工2人,机电工3人,辅助工10人。

内装饰工程:木工3人,瓦工35人,机电工7人,辅助工10人。

外装饰工程:木工2人,瓦工12人,机电工2人,辅助工3人。

2、主体结构施工期间,土建专业应与安装的水、电等专业密切配合,各种预埋、预留及暗设管线应安排专人负责。

第三章施工方案

3.1 施工顺序:

“先地下后地上,先主体后装饰,先室内后室外”,这是一般的施工顺序。但在工期较短任务又重的情况下,不可能采用固定节拍专业流水施工方法,即合理地组织各项专业人员,合理地穿插各项工程,逐步展开,使现有的施工面得到充分发挥。

3.1.1 基础、墙梁板阶段施工顺序

基础挖土方→垫层→基础→钢筋、模板→混凝土

墙梁板钢筋、模板→混凝土→回填土

3.1.2 装饰阶段施工顺序:内墙装饰→地面工程→外墙装饰

3.2 施工流水段的划分及施工准备

从南往北以轴线为三个施工段,从西往东施工,施工层为地下室作为一层。

3.3 主要大型施工机械的选择

采用QTZ40塔吊四台,最大工作半径30m,最大起重量为2吨,最大起重高度28.2m。混凝土施工机械采用JZC350型滚筒式混凝土搅拌机四台。

3.4 主要项目的施工方法

3.4.1 基础工程

(一)土方工程

作业条件:

1、根据本工程场地实际情况,地基为桩基,以原地坪的最低点下挖30cm,土方工程采用反铲挖掘机大开挖。

2、建筑物的位置或场地的控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显的标志,并合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

4、采用机械大开挖,应根据施工场地的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以便发挥施工机械的效率,编制好施工方案。

5、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。

6、熟悉图纸,做好技术交底。

施工方法:

1、土方开挖应先从上到下分层分段依次进行。随时做成一定的坡度,以利泄水。

2、开挖基坑(槽)不得挖至设计标高以下,如不能准确挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。机械开挖一般暂留土层为200—300mm

左右为宜。

3、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械能挖到的地方,以便及时用机械挖走。

4、修帮和清底:在距槽底标高500mm槽帮处,抄出水平线,钉上小木桩,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)到桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边,最后清除槽底土方。

5、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

成品保护:

对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时不得撞碰。并经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。

(二)基础施工:

在地基验收后,即进行基础垫层的施工,若槽底土被扰动时,基础施工前将扰动部分清至硬底为止。在砼垫层上放线、绑扎钢筋、支模,应在"三检"通过后浇砼,基础砼严格按配合比进行施工。该工程基础垫层采用C15素混凝土,基础为C40混凝土,技术负责人在此期间控制好配合比的计量,施工过程中不能间断。

(1)钢筋垫块必须采用同配比的细石砼或砂浆块制作,并确保钢筋保护层的厚度不小于40mm,不允许出现负偏差。

(2)振捣采用高频插入式振捣棒。振捣时间以砼开始泛出白浆并不再显著下沉为准。

由于本工程混凝土用量较大,振捣时间不宜超过12S,同时应避免漏振、欠振、超振现场,使砼表面再现“砂浆层”。

(3)所在地下工程的模板都不宜过早拆模,拆模时砼的表面温度与周围气温之差不得超过15-20度,以防止砼表面出现裂缝,拆模后应及时回填土。严格控制回填土的含水率及压实指标。同时作好基坑围的散水坡,以防回填土干裂和避免地面水入侵。

(4)应避免混凝土量集中过大,操作人员急躁,造成一次浇筑厚度过大,从而加大砼的沉实量,避免砼的早期沉缩裂缝的出现。当砼振捣完成后,表面水泥砂浆较厚时,可用3m长刮平、搓平、检查标高,并迅速覆盖、养护,防止基层干缩裂缝的出现。(三)回填土工程

基础完成后,报监理进行验收合格后,再组织建设单位、设计单位、质检部门和勘察单位进行验收后,再做墙体施工,墙体施工完成后在组织人员进行室外回填。并现场取送实验室做干容量试验,合格后方可施工。回填采用夯机对称回填,并且每填30cm进行夯实,室

内回填采用蛙式打夯机分层夯实。

3.4.2砌体工程

3.4.2.1原材料要求

(1)砌体用的材料必须随合格证一同进入施工现场,报监理验收后,取样检验合格后,方可使用。

(2)水泥先做试验合格后,方可进行使用。同时在进场时,出场检验报告必须与货同行并报监理验收,避免来路不明和不合格的水泥使用于该工程。

(3)砂采用中砂并过筛,不得含有草根等杂质,含泥量不得超过5%。砌筑用混合砂浆中的白灰膏,使其充分熟化,并不少于7天,应防止干燥和污染,脱水硬化的石灰膏严禁使用。

(4)砂浆拌制时,拌制时间自投料起不得小于90秒,砂浆应具有良好的保水性,并保持砂浆随伴随用。拌制后时间超过规范规定的砂浆,严禁使用,砂浆拌制严格执行重量比。3.4.2.2 施工准备

(1)将砌体基层清扫干净,在基层上弹出轴线、边线,门窗洞口位置和其它尺寸线。

(2)砌体材料砌筑前应提前2d浇水湿润,润透后方可使用

3.4.2.3 施工要点

1)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

2)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

3)砖墙水平灰缝厚度控制在8mm,水平灰缝的砂浆保满度不得小于80%。

4)砖砌体组砌应正确,上、下错缝,内外搭砌。

5)砂浆试块的留置,每一楼层或250M2砌体,各种砂浆每台搅拌机至少检查一次,每次至少制作一组试块,如果砂浆强度等级变更时,还应按规定制作试块。

3.4.3钢筋绑扎

作业条件:

1、钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。

2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。

3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、开关数量是否正确。

4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。

5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干

净。

6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。

7、模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。

8、按要求搭好脚手架。

9、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。

施工方法:

A、柱钢筋绑扎

1、工艺流程:

套柱钢筋搭接绑扎竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋

2、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°。

3、搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎头的搭接长度应符合设计要求。

4、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

5、柱箍筋绑扎。

6、按已划好的箍筋位置线,将套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎宜采用缠扣绑扎。

7、箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点梅花交错绑扎。

8、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

9、箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。

10、柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

11、钢筋保护层厚度应符合规范要求,主筋外皮为30mm垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。

B、梁钢筋绑扎

1、工艺流程

模内绑扎:

模外绑扎:先在梁模板上口绑扎成型后再入模内。

2、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

3、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

4、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d ,

如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d 。

5、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm 处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其

间距与加密区长度均要符合设计要求。

6、梁受力筋下均应垫块,保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢

筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

7、钢筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm 时,宜采用焊接接头,小于22mm 时,

可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内一级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受接区不大于50%。柱主筋搭接采用电渣压力焊,先试焊后施焊均合格后方可施工,焊工必须为专为焊工,并持证上岗。

画主次梁筋间距 放主梁次梁箍筋 穿主梁底层纵筋及弯起筋 穿次梁底层纵筋并与箍筋固定 穿主梁上层纵向架立筋

按箍筋间距绑扎 按箍筋间距绑扎

穿次梁上层纵向钢筋 画箍筋间距 在主次梁板上口铺模杆数根 在横杆上画放箍筋 穿主梁下层纵筋 穿主梁上层钢筋 穿次梁下层钢筋 按箍筋间距绑扎

穿主梁层上纵筋 按箍筋间距绑扎

抽出横杆落骨架于模板内

C、板钢筋绑扎

1、工艺流程:

清理模板模板上画线绑板下受力筋绑负弯矩钢筋

2、清理模板上面的杂物,用粉笔在模上划好主筋、分布筋间距。

3、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

4、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

5、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距 1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。

成品保护:

1、楼面钢筋绑扎后,不准踩踏。

2、楼面的钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯距筋位置的正确性。

3、绑扎钢筋时禁止动预埋件及洞口模板。

4、钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。

5、安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。

3.4.4模板

作业条件:

1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式(就位组装或预制拼装),连接节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。模板应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。

2、拼装场地应夯实平整,条件许可时应拼装操作平台。

3、按模板设计图进行拼装,相邻两块板的每个孔都要用U形卡卡紧,龙骨用钩头螺栓外垫碟形扣与平板边肋孔卡紧。

4、柱子模板在拼装时,应预留清扫口或灌装口。

5、模板拼装后时行编号,并涂刷脱模剂,分规格堆放。

6、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口就、应做水泥砂浆找平层,检查并校正,柱子用的地锚已预埋好。

7、柱子、粱和现浇板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐检手续。

8、为了提高质量,缩短工期,降低造价,本工程采用钢模板、九厘板相结合的方法。施工方法:

A、柱模板:

1、工艺流程:

弹柱位置线抹找平层作定位墩安装柱模板

安装箍安拉杆或斜撑办预检

2、按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置线做好定位墩台,以便保证柱轴线边线与标高的准确,或者按照放线位置,在柱四边离地50—80mm处的主筋上焊接支杆,从四面顶住模板,以防止位移。

3、安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。模板按柱子大小,预拼成一面一片(一面的一边带一个角膜),或两面一片,就位后先用铁丝与主筋绑扎临时固定,用U形卡将两侧模板连接卡紧,安装完两面再安另外两面模板。

4、安装柱箍:柱箍可用角钢、钢管等制成,采用木模板时可用螺栓、方木棉蜍钢木箍。柱箍应根据柱模尺寸、侧压力大小,在模板设计中确定拄箍尺寸间距。

5、安装柱模的拉杆或斜撑:柱模每边设两根拉杆,固定于事先预埋在楼内的钢筋环上,用经纬控制,用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角宜为45°,预埋的钢筋环与柱距离宜为3/4柱高。

6、将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。

B、梁模板:

1、工艺流程:

弹线支立柱调整标高安装梁底模

绑梁钢筋安装侧模办预检

2、柱子拆模后在混凝土上弹出轴线各水平线。

3、安装梁钢支柱之前(如土地面必须夯实),支柱下垫通长脚手板。一般梁支柱采用单排,当梁截面较大时可采用双排或多排,支柱的间距应由模板设计规定,一般情况下,间距以600—1000mm为宜。支柱上面垫100mm×100mm方木,支柱双向加剪力撑和水平拉杆,离地500mm设一道,以上每隔2m设一道。

4、按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底板,并拉线找直,梁底板应起拱,当梁跨度等于或大于4m时,梁底板按设计要求起烘。如设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。

5、绑扎梁钢筋,经检查合格后办理隐检,并清除杂物,安装侧模板,把两侧模板与底板用U形卡连接。

6、用托架或三角架支撑固定梁侧模板。龙骨间距应由模板设计规定,一般情况下宜为750mm,梁模板上口用定型卡子固定。当梁高超过600mm时,加穿梁螺栓加固。

7、安装后校正梁中线、标高、断面尺寸。将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检。

C、板模板:

1、工艺流程:

搭设支撑杆支立柱安大小龙骨铺模板

校正标高加立杆的水平拉杆办预检

2、土地面应夯实,并垫通长脚手板,楼层地面立支柱前也应垫通长脚手板。采用多层支架支模板,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。

3、从边跨一侧开始安装,先安第一排龙骨和支柱,临时固定;再安第二排龙骨和支柱,依次逐排安装。柱与龙骨间早期应根据模板设计规定。一般支柱间距为80~120cm,大龙骨间距为60~120cm,小龙骨间距为40~60cm。

4、调节支柱高度,将大龙骨找平。

5、铺定型组合钢模板块:可从一侧开始铺,每两块板间边用U形卡连接,U形卡安装间距一般不大于30cm(即每隔一孔插一个)。每个U形卡卡紧方向应正反相间,不要安在同一方向。楼板在大面积上均应采用大尺寸的定型组合钢模板块,在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模

板或木板代替,但均应拼缝严密。

6、平台板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。

7、标高校完后,支柱之间应加水平拉杆。根据支柱高度决定水平拉杆设几道。一般情况下离地面20~30cm处一道,往上纵横方向每隔1.6m左右一道,并应经常检查,保证完整牢固。

成品保护

1、吊装模板时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。

2、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和楞角。

3、拆下的钢模板,如发现模板不平时或肋边损坏变形,应及时修理。

4、钢模在使用过程中应加强管理,分规格堆放,及时补涂刷防锈剂。

先进的模板体系是保证工程质量的重要环节,结合本工程特点所有模板在收到施工图后,及时作模板设计,并作拼板布置,支撑布置,支撑系统要进行力学计算,防止塌模。

3.4.5混凝土工程

3.4.5.1 原材料要求

(1)水泥为普通硅酸盐水泥,凡水泥进场后必须有出场合格证,生产批号,报监理验收后方可进场。工地严格按照规范要求取样送实验室,检验合格后方可批量进场,受潮、过期水泥严禁使用与该工程,同时做好防雨淋工作。

(2)混凝土工程砂、石子中的含泥量必须符合规定,报监理验收后方可使用。石子粒径满足施工要求,且级配良好,并取样作砂石分析。

3.4.5.2 浇筑前的准备工作

(1)首先检查模板:主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确、接缝是否严密、预埋件位置和数量是否符合设计要求、支撑是否牢固,清除模板内的木屑、碎渣等杂物,砼浇筑前,木模板要充分湿润,在浇筑砼前,要安排专人配合模板的观察和整修工作。

(2)钢筋的检查:浇筑砼前,应同监理人员共同验筋,主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否有油污进行检查,并安排专人配合浇筑砼时对钢筋进行修整,及时校正钢筋的位置,及保护层厚度等。

(3)对各种材料进行全面的观察、检查,对施工机具检查是否运转正常,对水平运输及垂直运输机具全面检查一次,确保施工顺利进行。

(4)并提前与水电部门联系,防止水电突然中断,了解天气情况,做好防雨工作,做好夜间照明。

(5)根据实验室配合比,结合沙石含水率,换算成施工配合比,并会同现场监理人员一起

用磅秤精确称量,严格控制不合格配比,保证砼和易性,满足设计和施工要求。

(6)做好安全设施检查、安全技术交底和劳动力的分工,使每一个人都明确砼各道工序质量把关的重点。

3.4.5.3 砼的浇筑

(1)为了保证砼浇筑时不产生离析现象,砼自高处倾落时的自由落差高度不宜超过2m,若超过2m,要沿溜槽或串筒倾落。

(2)为了保证砼振捣密实,必须分层浇筑,每层砼浇筑的厚度与振捣方法应按有关规范规定执行。

(3)砼的浇筑工作必须连续进行,如必须间歇,其间歇时间尽可能缩短;并要在砼初凝前,将次层砼浇筑完毕,间歇的时间应根据水泥的品种及凝结具体确定。

(4)在竖向结构(如柱)中浇筑砼,若浇筑高度超过2米时,混凝土的下料采用串筒或溜槽,开始浇筑前用与混凝土配比相同标号的水泥砂浆(50~100mm厚)进行处理施工缝,保证接槎良好。同时又可避免出现蜂窝、麻面现象。

(5)严格控制砼水灰比,确保砼搅拌质量。

(6)砼的振捣,采用插入式震动器和平板震动器。

(7)砼的养护:砼浇筑完毕后,应在12小时以内对砼保湿养护,养护时间不少于7昼夜,砼初凝后,终凝前严禁震动,以免影响砼强度和砼早期强度增长。砼必须在养护其强度达到12N/mm2 以上才准在上面行走和架设支架,安模板,但不得冲击砼。

(8)施工缝的留置:施工缝易留置在单元分户墙或近中段主墙的中心位置。施工缝只留在各施工段处,施工缝的表面应与构件纵向轴线垂直,柱子的施工缝应留在基础的上面、梁的下面。

(9)施工缝的处理:应将砼表面松动石子及砼软弱部分凿去,并用水冲洗保潮,并不得有积水,在浇筑新砼时,应在施工缝处先铺设10-20mm厚与砼成分相同的水泥浆,以保证接缝的质量,在浇筑时,应细致振捣,使其紧密结合。

(10)试块的留置:每一施工段的每一施工层,同标号砼每100m3(不足100m3)取样不少于一组砼试块,同时每工作班不少于2组,一组试块应在现场相同气温条件下养护600℃,一组标准养护28d,及时检测,检验其砼强度。

3.4.6 脚手架工程

根据本工程特点,框架结构,室内采用满堂脚手架并作顶板模支撑。外架采用双排脚手架。

双排脚手架:

①纵向水平杆:纵向水平杆应水平设置,其长度不应大于须采用对接扣件连接,该扣件距立柱轴心线的距离不宜大于跨度的1/3。同步中,内外两根纵向水平杆的接头尽量错开一步,错开的水平距离不应小于50mm,凡与立柱相交处均必须用直角和扣件与立杆固定。

②横向水平杆:凡立柱与纵向水平杆的相交处,均必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除,该杆距立柱轴心线的距离不应大于150mm,跨度中间的横向水平杆宜根据以承脚手板的需要等间距设置。

③脚手板采用三支点承重,当脚手板小于2m时,可采用两支点承重,但应将两端固定,以防倾翻,脚手板宜采用对接平铺,其外伸旗度不应大于100mm,小于150mm,当采用搭接铺设时,其搭接长度应大于200mm。

④立柱:每根立柱均应设置标准底座,由标准座下皮向上200mm处,必须设置纵横扫地杆,用直线扣件与立柱固定。主柱接头除顶层可以采用搭接外,其余和接头均必须采用对接扣件连接,立柱的搭接对接应符合下列要求:

搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定;

立柱上的对拉扣件应交错布置,两根相邻立柱的对接扣件应尽量错开一步,其错开的垂直距离不应小于500mm。

对接扣件应尽量靠近中心节点(指立柱、纵向水平杆、横向水平杆的交点),靠近固定件节点,其偏离中心节点的距离宜小于步距的1/3。

⑤支撑系统:

双排脚手架的支撑体系由剪刀撑组成。

剪刀撑的设置原则:

24m以下的单排脚手架每隔6跨设置一道剪刀撑,从两端转角处起由底到顶连续布置。

每副剪刀撑跨越立柱的根数不应超过7根,与地面成45度-60度;

顶层以下的剪刀撑中的斜杆接长应采和对接扣连接,采用旋转扣件固定在立柱上或横向水平杆的伸出端上,固定位置与中心节点的距离不大于150mm。

顶部剪刀撑可采用措施,搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件。

脚手架的拆除:脚手架的拆除按由上而下,逐层向下顺序进行,严禁上下同时作业,所有固定件应随脚手架逐层拆除。严禁先将固定件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应按开口脚手架进行加固,当拆至脚手架下部最后一节立柱时,应先架临时撑加固,后拆固定件,卸下的材料应集中,严禁抛扔。

3.4.7 建筑给水、排水及采暖安装

3.4.7.1 管道安装

当土建主体施工完成后,立即开展管道的安装施工。给排水管道安装工序在抹灰工程开

始之前全部完成。

a) 给水 PP-R 管道安装管井内敷设的冷水立管支架间距1m 。户内控制阀门处设支架固

定。管道穿墙、楼板处设套管。二次浇灌做防水处理。暗敷于地面内的冷热水管道

隐蔽前应做水压试验合格,并做好隐蔽管道的标识记录,避免后期施工对管道的破

坏。管道出墙面于给水配件连接管件应用M10水泥砂浆填嵌密实,确保给水配件的

固定牢固。明装管道与金属支架间距符合下表规定:

b )U-PVC 排水管道安装

排水立管与横管连接应选用斜三通,横管按标准坡度安装,立管三通下设伸缩节。应严

格控制地漏标高,应使地漏壳体上边缘低于瓷砖装饰面5mm 。管道支架间距按下表控制:

3.4.7.2 器具安装

卫生洁具安装应在厨房卫生间墙面砖和地面砖镶贴完成后进行。

3.4.7.3 系统试验

给水系统安装完毕后,进行水压试验,试验压力取0.6MPa ,系统在试验压力下1h 内压

力不大于0.05MPa , 然后降压至工作压力的1.15倍, 稳压2h , 压力 降不大于 0.03MPa ,且各连接处不渗不漏。排水管道安装完毕进行灌水、通球试验。

3.4.8 建筑电气安装

3.4.8.1管路预埋、洞口预留 管径(mm )

14 16 18 20 25 32 40 50 支架

最大

间距

(m )

立管

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 水 平 管 冷水管 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 热水管 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 管径(mm ) 50 75 110 160 立管

1.2 1.5

2.0 2.0 横管

0.5 0.75 1.1 1.6

随土建基础、墙梁板施工,在现浇板内的预埋管、盒在板钢筋绑扎的同时进行,盒内充填锯末,管口堵纸,提前放入铁丝。在墙上的预留槽由电气专业安装人员在墙体砌筑完后进行切割。

3.4.8.2 墙体管路敷设、箱盒埋设

在土建主体施工完毕后,立即开展此项工序,管盒的顶外面应与土建的抹灰厚度相适宜,在土建抹灰工程之前全部完成。

3.4.8.3 导线穿设、接头制作

在土建抹灰工程完成,墙面面层施工前进行此项工序施工。同期还应进行等电位连接和屋面避雷网的安装施工。导线线径、分色,接头焊接、均应符合标准。线路敷设完毕后,全数进行绝缘电阻测试,并做好记录。

3.4.8.4 电器器具安装

主要包括配电箱、开关插座、灯具安装。配电箱线路配接在导线穿设完毕后即可进行;开关插座和灯具安装为避免被涂料污染,宜在涂料面层施工完成后进行。

配电箱内的设备器具、线路必须符合设计要求,做好进货检验和现场配线的检查控制。安装在木装修及吊顶上的开关插座灯具应符合规范要求。

第四章施工进度计划

本工程进度计划表见附表。

第五章主要设备需要计划

序号机具名称规格型号

功率

KW/KV A

进场

时间

出场

时间

5.1 主要施工机具需要量计划

主要施工机具需要量计划表

5.2 检测设备需要量计划

检测设备需要量计划表

1

蛙式打夯机 HW-01 3 2 2011、6、20 2

混凝土搅拌机 J350 5.5 2 2011、6、20 3

振动棒 HZ-50 1.5 8 2011、6、20 4

平板振动器 PZ-50 1.1 4 2011、6、20 5

钢筋弯曲机 GJ-40 2.2 2 2011、6、20 6

塔吊 QT40 22 4 2011、6、20 7

电焊机 JJK-1A 17 2 2011、6、20 8

轮子锯 BX1-160 5.5 2 2011、6、20 9

冲击钻 MJ225 0.5 2 2011、6、20 10

切割机 0.1 3 2011、6、20 11

单轮手推车 0.03m3 15 2011、6、20 12

切断机 2 2011、6、20 13

平面刨 1 2011、6、20 14

机具名称 规格型号 单位 数量 进场时间 出场时间 备注

第六章 施工准备工作

6.1施工技术准备

6.1.1组织有关人员熟悉工程图纸,并在基础开工前进行图纸会审。

6.1.2组织学习有关《规范》、《规程》。

6.1.3根据测绘处的定位,现场放线,将标高基准点引至施工现场,并送检各种原材料。

6.1.4 组织劳动力进场应进行岗前培训,进行质量与安全教育,对技术工种要有书面技术鉴

1

磅秤 TGT-500 台 2 2011、6、20 2

经纬仪 DJ2 台 1 2011、6、20 3 水准仪

DS3 台 2 2011、6、20 4 混凝土强度试

标准型 组 6 2011、6、20 5 砂浆强度试模

标准型 组 6 2011、6、20 6 游标卡尺

300mm 把 2 2011、6、20 7 坍落度筒

个 2 2011、6、20 8 放线用钢卷尺

50m 把 3 2011、6、20 9 钢卷尺

5m 把 5 2011、6、20 10 钢卷尺 3m 把 5 2011、6、20

定,持证上岗。

6.1.5 根据施工进度和要求,编写物资采购计划表,准备大型施工机械和施工机具进场,在现场对机械进行检查、维修、保养。

6.1.6清除现场障碍物,实现"四通一平",进行施工定位、放线,根据需要搭建临设。

6.2特殊过程控制。

6.2.1卫生间防水,外墙防水。

6.2.2 控制要点

6.2.2.1卫生间防水施工要点

A、所有有防水要求的房间,土建与下水安装要配合好,控制好地漏的位置及标高;在混凝土支模时就应考虑好结构高差。

B、地面必须按下列规定作防水层:

a) 先作上下管根部的防水层,再作整个房间的防水层。

b) 在作地面防水层时,地面的阴角四周向上作150-200mm的防水层。

C、在地漏、立管及套管等穿过楼板处的节点间,采用水泥砂浆成细石混凝土将四周稳牢堵严,进行密封处理。在管四周留出深8-10mm沟槽,采用防水卷材成防水类涂料裹住管口和地漏。

D、必须作灌水试验,同一房间应作两次蓄水试验,分别在室内防水完成及单位工程竣工后,蓄水时最浅水位不得低于20mm,浸泡24小时后撤水,检验无渗漏为合格,检查时应有监理及建设单位参加并签字认可。如有渗漏要进行返修,进行放水试验,直至卫生间不渗漏为止。

E、卫生间面砖镶贴坡度要准确,坡向不得小于0.7%-1%,坡面要平,不允许坡面不平有积水。

G、铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。

H、所用防水卷材在材料进场后,应按规定取样复试,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格材料。

6.2.2.2 外墙防水施工要点

A、砌筑过程中的质量控制

a) 严格控制砌体的施工质量,把砌块适度润水,砂浆强度及砌体砂浆饱满度作为重点来抓。在质量检查时一定要查看砌体中是否存在透明缝或瞎缝,若有应在装饰抹灰前采用匀缝方法进行修补。

b) 砌筑砂浆应选用洁净的中砂,严格按配合比拌制砂浆,严禁用混石粉砌墙,有条件宜

地下车库施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程综述 (3) 1.1编制说明 (3) 1.2编制的目的 (4) 1.3编制依据 (4) 1.4工程概况 (7) 1.4工程概况 (7) 1.5设计概况 (8) 1.6工程特点 (9) 1.7工程项目管理的主要目标 (9) 第二章施工准备 (11) 2.1施工技术准备 (11) 2.2周转材料使用计划 (12) 2.3施工劳动力准备 (12) 2.4施工机械准备 (13) 2.5现场临时用水设计 (15) 2.6现场临电设计 (17) 第三章施工现场平面布置 (18) 3.1土方及护坡施工阶段现场平面布置 (18) 3.2地下结构施工阶段施工现场平面布置 (19)

4.1施工部署原则及总体施工顺序 (19) 4.2施工及装修组织协调 (21) 4.3项目组织机构 (21) 第五章主要分部、分项工程施工方法 (22) 5.1测量放线施工 (22) 5.2土方工程 (28) 5.3钢筋工程 (33) 5.4模板工程 (41) 5.5混凝土施工 (46) 5.6脚手架工程 (51) 5.7地下车库细石砼楼地面工程 (53) 5.8墙面抹灰 (57) 5.9TS防水施工 (58) 5.10混凝土内电气管路敷设 (62) 5.11管内配线工程 (68) 5.12灯具安装工程 (73) 5.13开关、插座安装工程 (75) 5.14配电箱、柜安装工程 (77) 5.15采暖管道安装工程 (82) 5.16给水管道安装工程 (88) 第六章雨期施工措施 (95)

6.2雨期施工物料配置 (95) 6.3雨期施工措施 (96) 6.4土方回填技术措施 (99) 6.5高温天气施工技术措施 (100) 第七章主要施工管理措施 (100) 7.1质量管理及保证措施 (100) 7.2施工工期管理及保证措施 (111) 7.3施工安全管理及保证措施 (118) 7.4消防安全保卫管理措施 (120) 7.5环保及文明施工管理措施 (126) 7.6抑制扬尘及污水污染的措施 (130) 7.7成品保护措施 (132) 7.8、成品保护责任及管理措施 (132) 7.9、成品保护主要措施 (134) 7.10与设计、监理、分包的协调措施 (136) 第八章附表及附图 (137) 第一章工程综述 1.1编制说明 本施组的编制是依据施工图纸,结合实际场地现状及现场周边情况,针对

火车站地下车库施工组织设计说明

上海火车站地下车库施工组织设计 初步设计 一、初步设计 根据议标文件所提供的“发包方要求设计要点”的内容,本投标书仅勾划出初步设计的要点和原则,详尽的初步设计需在中标后,与设计院精心设计出图后,供有关方面和业主审定。 1、总平面设计 按议标文件所提供的图纸考虑,征求市交警部门的具体意见进行设计。 2、建筑设计 按议标文件所提供的图纸考虑。 一类建筑物,按耐火等级一级设计,库区内设自动喷淋设备及自动报警系统。 人防设计考虑地下二层平站结合,战时为6级人防物资仓库考虑。 3、结构设计 3.1 设计原则 3.1.1 全埋式地下二层车库,地下一层为一般地下车库,地下二

层按人防要求设计,抗力等级六级,平时车库,战时为仓库。3.1.2 设计准则:坚固耐久,结构受力合理,施工可行、经济。 3.1.3 与地质勘察报告所提供的资料有关的桩、地下连续墙等设计待有关资料发出后进行调整。 3.1.4 顶板考虑复±500毫米及地面超载20KN/M2,个别地面建筑物等要求,则个别调整。 3.2、结构设计概况 3.2.1 车库为无梁楼盖结构,板厚500毫米,柱网尺寸见议标文件所提供之图纸尺寸,柱断面600×600毫米。 3.2.2 为保证本工程的整体性和局部稳定,采用抗浮桩,每柱下3根,?=800毫米,长度为25米,钻孔灌柱桩形式。 3.2.3 本工程底板外墙均用防水砼,C30,S8,底板厚1200毫米,外墙由地下连续墙内衬300毫米厚砼墙组成复合墙体结构。 3.2.4 受施工场地限制,采用地下连结墙作为围护结构,墙厚800毫米,深20米。 4、给排水设计 给排水设计由生产、生活给水系统,消火栓系统,自动喷淋灭火系统及污水排水系统,废水排水系统组成,水源由城市给水管网供给,二路进水,废污水排入市政排水管网。 管材选用镀锌钢管和无缝钢管作给水管,铸铁管和镀锌纲管作排水管。

路基路面施工组织设计复习进程

路基路面施工组织设 计

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)

第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划 表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下: 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

三、施工总体进度计划表 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目 标 一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。 二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

车库施工组织设计

§第一章、编制依据及原则§ 一、编制依据 (一). 本工程施工合同书; (二). 本工程设计施工图及《建筑工程标准图集》; (三). 《工程地质勘探报告》; (四). 国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; (五). 我公司执行的IS09002质量体系文件及质量手册; (六). 我公司IS014001环保手册及程序文件; (七). 《施工现场临时用电安全技术规范》《GB146-88》; (八). 现行的国家有关《施工及验收规范》、《规程》、《标准》; (九). 《施工现场临时用电安全生产管理制度》(JGJ59-99); (十). 我公司《土建作业指导书》; (十一). 我公司《安装作业指导书》; (十二). 《建筑工程施工手册》; (十三). 《建筑工程质量管理条例实施手册》; (十四). 《建筑工程质量通病防治手册》; (十五). 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ59-99); (十六). 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); (十七). 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); (十八). 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); (十九). 安装工程水、电、暖、通等各种规程标准和规范。

二、编制原则 我们本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精打细算、降低工程造价的原则,为确保工程、进度及投资节省率,达到业主的满意,进行编制本施工组织设计。我们将以此为依据,根据工程施工图及具体进展情况编制详细的分项作业设计,以保证工程质量、进度和安全文明。 三、编制说明 (一).该工程模板采用竹胶板钢支撑的操作工艺,室外从-6.2m开始搭设 双排钢管脚手架,混凝土全部采用商品砼,泵送工艺。所有施工完毕的 砼均为清水砼。所有模板、钢筋、钢架管、方木等全部用人工倒运至所 需部位。 (二).根据本工程设计和工期要求编制该工程施工组织设计。 §第二章、工程概况及气候特征§ 建设单位: 设计单位:\ 施工单位: 监理单位: 一、地理位置: 地下车库位于千佛山南麓,阳光舜城商业园西侧,工程位于4# 、8# 楼之间。 二、建筑概况: 本车库为Ⅲ类车库,框架结构,地下一层。耐火等级为一级,屋面防水等级

桥梁及路基施工组织设计策划方案

五、施工组织设计 1 总体施工组织布置及规划 1.1工程概况 1.1.1设计标准及要紧工程量 本项目位于某某地点。A段由两条平行道路组成,北侧为主道路,南侧为县内村道。主道路西接沿海大通道(隧道北,ZK126+060),东至刺窄尾海堤。起点桩号 K0+000,终点 K0+944.571,全长 944.571m;主车道采纳双向2车道,车道宽度12.0m,两侧各有1.5m 硬路肩,路基总宽15m;道路等级:二级公路,双向 2 车道,设计速度采纳 60Km/h。县内村道全长324.625m,道路车道宽度6.5米,路基宽7.5米。 要紧工程量为: 1)路基工程:路基挖方16677 m3(其中清淤泥16278 m3);路基填方295586m3(其中填石206910 m3);软基处理:抛石挤淤108109 m3,底部换填碎石13022m3;排水沟等905m;浆砌片石护坡3997m3;植物护坡25224m2。 2)路面工程:15cm厚级配碎石基层13344 m2,20cm厚泥结碎石临时路面12322 m2;15cm厚3%水泥稳定碎石底基层10874 m2,15、

20cm厚5%水泥稳定碎石基层12868 m2, 22、18cm厚混凝土面板12332 m2。 3)桥涵工程:小桥1×16m/2座,中桥3×25m/1座;涵洞20m/1道(1-φ1.0m钢筋砼圆管涵)。 4)交通安全设施工程:沿线交通标志3个,路面标线465.43 m2。 1.1.2气候环境 工作区属南亚热带季风气候,四季如春,冬无严寒,夏无酷暑。年平均气温20.8°C,2月平均气温12.9°C,8月平均气温27.6°C。区内雨量充沛,年降雨量为1055mm。常年风大,全年≥8级大风104天,为福建强风区之一。 1.1.3地形地貌及水文工程地质条件 1)地形地貌特征 本工程厂址附近地貌单元要紧为低山丘陵和海岸,主厂区所在刺仔尾山体呈近东西向伸展,向东延伸入海,绝对标高 25.00~131.64m,山体坡度一般为15°~45°,山顶浑圆或平坦,山谷间分布有冲沟、洼地,山顶及山脊处地形宽缓,多数被第四系覆盖,厚度

楼地下车库施工组织设计方案

伟业金鼎铭阁1#楼、3#楼、5#楼、 地下车库二期 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 1 / 1

河南筑鑫建筑工程有限公司 年月日 1 / 1

目录编制依据 第一章、工程概况 1.1建筑工程概况 1.2结构工程概况 1.3安装工程概况 1.4气象及场地条件概况 第二章、施工部署 2.1施工治理目标 2.1.1质量目标 2.1.2进度目标 2.1.3安全文明施工治理目标 2.1.4环境爱护承诺 2.2施工总体部署 2.2.1指导思想 2.2.2部署原则 2.2.3施工总部署(施工安排) 2.3施工组织治理机构 1 / 1

2.4施工进度打算及施工进度网络图2.5各项资源配置 2.5.1劳动力打算 2.5.2拟投入的要紧施工机械设备 2.5.3要紧周转材料打算 2.5.4与各单位的配合协调 第三章、施工预备 3.1技术预备 3.2物资预备 3.3要紧机械预备 3.4劳动力预备 3.5现场预备 第四章、施工总平面布置 4.1布置原则 4.2现场平面布置 4.2.1围墙 4.2.2施工道路 4.2.3临时上下水及消防用水 1 / 1

4.2.4临时用电 4.2.5机械布置 4.2.6生活、生产临时设施布置 4.2.7施工总平面图 第五章、要紧分部分项施工方法 第六章、确保工程质量的技术组织措施第七章、确保安全生产的技术组织措施第八章、确保文明施工的技术组织措施第九章、确保工程工期的技术组织措施第十章、环境爱护措施 第十一章、消防保卫措施 第十二章、冬雨期及农忙季节施工措施第十三章、降低工程成本的措施 第十四章、建筑节能篇 1 / 1

路基路面施工组织设计

路基路面施工组织设计 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施) 第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下:

三、施工总体进度计划表

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目 标 一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。 二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

住宅小区及地下车库施工组织设计方案

目录 目录 ............................................... I 1.施工组织设计编制综合讲明 .. (1) 2.工程概况 (4) 3.施工要求及工程治理目标 (5) 4.施工部署 (6) 5.施工进度打算与工期保证措施 (9) 6.施工总平面布置 (12) 7.资源需要量打算 (16) 8.施工预备 (21) 9.施工测量 (24) 10.基础及地下室施工方案 (33) 11.主体结构施工方案 (48) 12.安装工程方案 (62) 13.外脚手架工程 (74) 14.防水工程 (77) 15.装饰工程施工方案 (81) 16.季节施工措施 (88)

17.质量保证及成品、半成品爱护措施 (92) 18.质量通病的防治 (106) 19.新技术、新材料、新工艺的应用 (111) 20.安全治理 (114) 21.工地综合治理和文明施工标化治理 (123) 22.竣工验收及工程交付、服务及保修 (129) 附件1:施工进度网络图(含横道图) 附件2:施工总平面图

1.施工组织设计编制综合讲明 1.1、施工组织设计综合讲明 1、我公司按照双方签署合同的要求,包括有关本工程施工质量、施工进 度、安全文明施工的各项操纵和协调治理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导与监督下,与设计单位加强联系,共同建设好巴彦淖尔市“纳帕溪谷住宅小区C6、C7、D4、D6、G10、E5#及地下车库工程”。 2、我公司通过对建设方提供的施工图纸以及有关技术资料的认真学习和 分析,依照现场实际情况,在分析了多种可能阻碍施工的因素和本工程总承包的特点、难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程合同规定的总承包范围内的全部任务和总承包治理职责,向建设单位提交一份中意的答卷。 3、从对本工程全面负责的原则动身,突出施工方案先进合理,施工组织 周到严密,施工治理严格细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术、一流的科学治理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。 4、认真做好施工前期预备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发

路基工程施工组织设计方案(完整版)

2.3.3.路基工程施工方案 2.3.3.1.路基工程概况 2.3.3.1.1.路基主要工程数量 本标段线路里程DK164+800~GDK179+300.路基长约1.79Km,占本标段线路总长12.3%。区间路基土石方102.92万施工方,站场路基土石方448.44万施工方,路基主要工程数量见表2.3.3-1。 2.3.3-1表路基工程主要工程数量表

2.3. 3.1.2.路基工点类型 本标段路基工点类型主要有:风沙路基、边坡防护路基、黄土路基、黄土路堑。 2.3.3.2.路基面形状和宽度、路基基床、过渡段 2.3.3.2.1.路基形状 路基面形状为三角形路拱,由路基中心线向两侧人字排坡。曲线加宽时,路基面仍保持三角形。 由中心向两侧设4%的排水坡。路基排水设施的纵坡,不应小于2‰,地面平坦地带或反坡排水地带,仅在困难下,方可减少1‰,单面排水坡段长度不宜大于400m,必要时增设横向排水设施引入附近的沟渠或涵洞。排水设施如侧沟、天沟、排水沟或截水沟应按1/50频率设计,沟顶应高出设计水位0.2m。 2.3. 3.2.2.路基宽度 区间直线地段路基面宽度:路堤宽度:单线7.8m;路堑宽度:单线7.7m。曲线地段路基面加宽按照规范要求加宽。 2.3.3.2.3.路基基床 ⑴路堤基床表层填筑A组填料,厚0.6m;基床底层填筑1.9m掺5%水泥改良土。路基本体填筑C组填料。路堤边坡坡率1:1.5~1:1.75; ⑵路堑基床表层换填0.6m厚的A组填料和0.1m厚的中粗砂内夹铺一层两布一膜;基床底层1m厚换填掺5%水泥改良土。路堑边坡坡率1:1.25。2.3.3.2.4.过渡段 GDK174+282 GDK165+150 GDK174+407.00设置路隧过渡段,GDK164+900、GDK168+905.00、GDK174+300设置路涵过渡段,GDK169+328.29设置路桥过渡段。 2.3.3.2.5.路基工程施工要点 2.3. 3.2.5.1.路基工程管控

地下车库施工组织设计

地下车库施工组织设计 1、编制依据: 1.1工程承包合同表1 1.2施工图表2 1.3 主要法规、规、规程、标准、图集表3 1.4质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书 表4 1.5建设单位可提供的施工用地及临时用水、用电 由于有多家施工单位共同施工,施工场地较为狭小,①∽④轴 为10#楼临建用地,12∽20/A∽B轴区域搬迁户居民仍没搬迁。建 设单位不提供临时房屋,新建活动板房为办公和职工宿舍,水电接 口由甲方提供至小区。 1.6施工现场的具体情况 小区为拆迁用地,地下有旧房基础、防空洞等。 1.7编制说明 本施工组织设计根据招标文件、施工图纸、现行国家规、北京 市的有关规定、中建一局五公司施工组织设计编制大纲、现场情况 及以往的施工经验进行编制。 2 工程概况: 2.1工程简介表5

2.2工程特点 全现浇框架结构,工期紧。 本工程应用的新技术、新工艺、新材料、新设备主要有:钢筋电渣压力焊、闪光对焊、地下室防水砼、轻质隔墙、聚丙烯PP-R 管材、UPVC塑料排水管、橡塑保温热水管等。 2.3 建筑设计特点 2.3.1本车库仅地下一层,设178个停车泊位、四个风机房、两个配电室、一个管理员休息室、一个消防器械房和中水处理站。 2.3.2地下车库室标高-5.400相对于绝对标高36.900米,地下车库顶板标高-2.250相对于绝对标高40.050米,地面标高-0.750相对于绝对标高41.550米,覆土1.5m。 2.3.3本地下车库有两个车道进出口,七个地下通道与各个公寓相通,进出口门采用复合铝合金防火卷帘门,其它房间采用钢质防火门。 2.3.4墙采用陶粒砖隔墙,外墙采用300mm厚混凝土自防水墙,地面采用50厚1:2:4细石混凝土表面撒1:1水泥砂子压实赶光;汽车坡道外装为瓷砖墙面。 2.3.5地下室底板、外墙及顶板采用防水混凝土,抗渗标号为P8,掺FS-P防裂型外加剂;顶板在结构自防水的基础上采用二布四涂聚胺脂涂膜防水;后浇带处附加防水层采用SBSⅡ+Ⅱ型沥青柔性防水卷材。 2.4 结构设计特点 表6

某地下车库施工组织设计

地下车库施工组织设计

目录 第一卷编制依据 (6) 第一章(一)建筑设计有限公司设计的结构、建筑、水暖、电气图纸: (6) 第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (6) 第一节 91YJ39 (6) 第二节 (6) 一、 91YJ39 (6) 二、华北91SJ2 (7) 第三节华北91SJ2 (7) 第四节 (7) 一、华北91SJ2 (7) 二、 DBJ01-26-96 (8) 三、 (8) 第三章(三)主要法规: (9) 第二卷工程概况 (10) 第一章(一)工程简介: (10) 第二章(二)建筑设计概况: (10) 第三章(四)水暖专业设计概况: (12) 第三卷本工程重点、难点 (15) 第四卷施工部署 (16) 第一章(一)工程目标: (16) 第二章(二)管理组织机构: (17) 第三章(三)施工部署: (19) 第四章(四)施工准备工作: (20) 第五章(五)施工现场平面布置: (22) 第五卷主要分部分项工程施工方案 (27) 第一章(一)施工测量: (27) 第一节 1、工程概况: (27) 第二节 2、施工测量的准备工作: (27) 第三节 3、建筑物定位放线: (27) 第四节 5、高程控制 (29) 第五节 6、楼梯测量放线: (30) 第六节 7、装饰工程测量: (30) 第七节 8、质量要求 (31) 第八节 9、注意事项: (32) 第二章(二)土方开挖及边坡支护: (32) 第一节 1、土方开挖 (32) 第二节 2、边坡支护 (35) 第三章(三)钢筋工程: (41) 第一节 1、施工前准备: (41) 第二节 2、钢筋的加工: (42) 第三节 3、钢筋种类: (43) 第四节 12、钢筋定位措施 (48) 第五节 13、质量要求: (50)

软土路基处理施工组织设计

市小塆立交工程项目 软土路基处理 施工方案 施工单位:中国建筑第六工程局 编制: 审核: 审批: 市小塆立交工程项目经理部 2011年6月16

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、一般淤泥的界定 (1) (一)、一般淤泥的界定指标 (1) (二)、相关规 (1) 四、施工流程及方法 (2) (一)、施工流程 (2) (二)、施工方法 (2) 五、工期安排 (3) 六、施工组织 (3) (一)、人员组织 (3) (二)、机械设备组织 (4) (三)、材料组织 (5) 七、质量保证措施 (5) (一)质量管理组织机构 (5) (二)、保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) (一)、安全组织机构 (6) (二)、安全措施 (6)

一、工程概况 本项目位于西工业园区,是连接两条快速道路和绕城高速的复合式互通立交,主要解决“一纵线”快速路、“二纵线”快速路、西干道与绕城高速的交通转换,是市九龙坡区西工业园区南面与主城东西主发展轴相交点上的重要立交之一。 小塆立交项目匝道路基围软弱地基以渔塘、水田为主,淤泥层厚度1~4米,清淤前可先开挖排水口排水,晾晒、硬化后方便清运;如遇无法自然排水的地方,应采用抽水机抽水,将积水排出路基以外。 二、编制依据 1、施工合同; 2、市小塆立交工程路基部分施工图; 3、《公路路基施工技术规》(JTG F10-2006) 4、《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2000) 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTG_F80-2004); 三、一般淤泥的界定 (一)、一般淤泥的界定指标 1、粘质土、有机质土天然含水量≥35%或液限(处于极软塑或流塑状态),天然空隙比≥1.0; 2、粉质土天然含水量≥30%或液限(处于极软塑或流塑状态),天然空隙比≥0.9。 (二)、相关规 中华人民国建设部《软土地区工程地质勘察规》(JGJ83-91)规定:软土及其工程地质特征:

路基路面施工组织设计

路基路面施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施) 第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下:

三、施工总体进度计划表

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

实验室施工组织设计

投标文件 项目名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程 投标人:新疆易能祥建筑工程有限公司(盖章)法人代表:(盖章)日期:2016年4月25日

技术部分

工程综合说明 1、工程名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程 2、使用功能:检测 3、建设地点:新疆乌鲁木齐鲤鱼山北路199号“驰达—高新区(新市区)电子信息产业加速器项目”(集电港)中试生产及科研综合楼(1号楼2楼) 4、建筑面积:2420.85㎡ 5、结构类型:框架结构 6、招标范围:装修施工、实验室水电施工、实验室弱电工程,具体以工程量清单及施工图纸涵盖的内容为准。 7、承包方式:包工包料,固定总价承包。非招标人提出的变更一律不做洽商。 8、质量要求:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)以及符合实验室装修的配套工程质量验收规范的合格等级。 9、质保期:装修1年,水电2年,防水5年。特殊位置终身保修 10、施工时间段:24小时 11、开工时间:暂定2016年4月30日(具体以招标方通知为准) 12、投标工期:50天

一、施工技术方案 一、PCR实验室装饰要求 1、实验室彩钢板壁板技术要求工程材料概况 本次工程墙面采用的彩钢板为立板铁皮板厚度0.5mm岩棉50mm 手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3净化复合板,顶板铁皮版厚度0.5mm;玻镁+岩棉50MM厚手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3用于实验生产区域(耐火极限达2小时);用于实验区域A级防火板。 彩钢板壁板墙面表面光滑平整、无凹凸部分及划痕,且不产尘、不积灰、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁。洁净室的吊顶与壁板,壁板与壁板,壁板与地面链接无死角(阴角不能呈90度直角),内壁板转角应为不小于50mm内、外圆弧铝合金型材(与壁板同色),壁板阳角处应为不小于50mm外圆弧铝合金型材(与墙板同色)。 1.1实验室彩钢板壁板 手工彩钢板壁板的尺寸:彩钢板壁板的基本宽度为:1180mm,厚度为:50mm。壁板与壁板之间用中置铝料连接,壁板之间的理论缝隙间距为3mm,缝隙用道康宁等国内外知名品牌中性硅胶密封。壁板的双面彩钢板(面漆为烤漆)宝钢板或高于此品牌等,厚度大于等于0.5mm(不锈钢面板厚度与之相同,材质2B-304),壁板内夹铝蜂窝。 1)质量标准 安装竣工的彩钢板壁板系统符合以下标准:

(建筑工程管理)地下车库施工组织设计

目录 第一章、编制说明及编制依据----------------------------------2 第二章、工程概况-------------------------------------------5 第三章、施工部署及平面布置---------------------------------10 第四章、施工准备-------------------------------------------24 第五章、施工方案与主要技术措施----------------------------31 第六章、装修工程------------------------------------------55 第七章、水电消防工程施工方案------------------------------93 第八章、质量安全目标、保证体系及措施----------------------101 第九章、文明施工、环保、消防、降噪声等施工技术措施--------110 第十章、施工进度计划与保证措施----------------------------115 第十一章、冬雨期施工方案----------------------------------119 第十二章、成品、半成品保护措施----------------------------122 第十三章、提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化--------126 第十四章、采用新技术、新材料、新工艺和新设备--------------129 第十五章、附表内容----------------------------------------75 第一章编制说明及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计根据招标文件、设计施工图、现场踏勘,结合我公司设备、技术、施工管理水平等方面情况进行编制。遵循的是:在实事求是的基础上,以科学合理、技术工艺先进可行而又经济适用的

公路路基施工组织设计

K10+000-K13+000 路基土方分项工程施工组织设计 一、工程概况及主要工程数量 (一)工程概况 路基设计:路基宽7.5米,填方路基边坡1:1.5,挖方边坡1:1.1,路基加宽主要采取两侧加宽,路基用土全部采用集中取土。 (二)主要工程数量 1、路基挖土方:3084m3 2、利用土方:2103 m3 3、借土填方:11693m3 二、详细施工进度计划 按拟定施工计划完成施工任务,并达到验收标准,同时在施工中服从业主的统筹安排,具体工期安排如下: 1.施工准备:2013年6月1日—2013年6月2日 2.路基填前处理:2013年6月3日—2013年6月6日 3.路基填筑:2013年6月7日—2013年6月29日 4.检测、报验:2013年6月30日—2013年7月1日 三、项目管理组织机构、人员组成及分工 (一)项目管理机构及主要人员配备

1、项目经理部:根据本工程的特点和业主对工程建设质量、安全、工期、环保的要求,为满足本工程施工组织管理需要,确保本工程按期、保质完工,我公司组建本合同段项目经理部,代表总公司负责本项目的施工组织、现场管理、工程技术、质量检验、施工进度、工程结算等业务工作,处理本合同段的施工事宜,对合同段的工程质量、安全、进度、成本核算等全面负责。 2、施工队:根据各分项工程需要,施工中根据工作面情况交叉安排,形成多工作面平等流水作业,加快施工进度。 3、主要人员配备:根据本工程的特点及施工工期要求,为了获得最佳经济效益和社会效益,如期实现工程施工项目,建造令监理满意,让业主放心的工程,我公司计划投入各专业施工技术管理人员4人,另外投入施工人员(其中包括特种工作人员、技术工人及后勤保障人员)20人;施工过程中根据进度情况还可以加配施工所需人员。 (二)施工动员 由项目经理召集各部门及施工队等负责人进行施工动员: 1、统一思想,提高认识,从思想上做好准备。 2、明确工期,工程施工特点、施工方法及注意事项。 3、强化质量、安全意识,强化环保及文明施工意识。 四、材料、设备、人员进场计划 接到开工指令后,我公司技术部根据业主的工期要求,结合当地的气候、水文条件编制了详细的施工计划,并按照施工计划确定了明确的材料、

地下车库施工组织设计方案

环县棚户区改造公路段片区安置小区地 下车库工程 施 工 织 设 计 编制单位:甘肃欣盛建筑安装工程有限公司编制日期:2017年11月15日 目录

第一章、编制说明及依据 第二章、工程概况 第三章、施工部署 第四章、施工进度计划 第五章、施工准备于资源配备计划 第六章、主要施工方案 第七章、主要施工管理措施 第八章、季节性施工组织措施 第一章、编制说明及依据

1、编制说明 本施工组织设计编制是围绕环县棚户区改造公路段片区安置小区地下车库工程施工管理、进度、质量的控制与实施、安全、文明施工管理而编制。 2、编制依据 1、环县棚户区改造公路段片区安置小区地下车库工程总平面图。 2、环县棚户区改造公路段片区安置小区地下车库工程设计图纸。 3、现场的实际情况。 4、国家及甘肃省建筑工程施工的有关施工质量验收规范、技术标准。 第二章、工程概况 1、工程名称:环县棚户区改造公路段片区安置小区地下车库工程 2、该工程北临3#、5#住宅楼,南临4#、6#住宅楼,东靠灵武路,西依环江大道,场地平整,交通较方便。 3、建筑概况: 本工程为1、2区地下车汽车库,地下汽车库建筑面积为4117.3平方米,为防火Ⅰ类坡道式地下汽车库,复式机械汽车库,地下车库耐火等级为地下一级,地上二级,地下车库防水等级为一级,地下室底板和侧墙采用混凝土自防水,建筑设计使用年限50年。 本工程采用坐标系统是环县坐标系,高程为3#住宅楼高程基准,地下汽车库±0.000相当于85高程绝对高程3.800米。 4、结构概况: 本工程为地下一层,地上一层,结构设计采用板柱-剪力墙结构体系,结构设计使用50年,结构安全等级为二级,本工程抗震设防烈度

北京某住宅小区地下车库施工组织设计(doc 142页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

路基路面施工组织设计

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施) 第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计

划表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下: 3

三、施工总体进度计划表 6 4

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全 目标 一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。 二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

人防地下车库施工组织设计最新

施工单位:////////////公司编制人: 审批人: 审核人: 日期:

审批页

建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*********建筑设计研究院有限公司 监理单位:*********工程监理咨询有限公司 施工单位:**********建筑工程有限责任公司 第一章编制依据及适用规范 第一节编制依据 1. 本工程施工合同; 2. 本工程现有的********建筑设计研究院有限公司提供的设计施工图; 3. *************勘察设计有限公司提供的工程地质勘察报告; 4. 施工总平面图及业主提供的规划红线与基准水准点; 5. 国家及地方有关施工规范、标准 6. 我公司内部各种文件、制度。 第二节主要适用规范 《人民防空工程战术技术要求》 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(居住区使用)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(2009年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第二章工程概况 第一节概述 本工程为**********住宅小区人防地下车库,位于**********住宅小区院内。总建筑面积5418平方米。设计使用年限50年(以主体结构确定)。本工程为地下一层,功能为汽车库,停车位128辆,战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数3400人,建筑层高3.400m。本工程防火等级为一类,耐火等级为一级,防水等级为二级。机构类型为砖混结构,抗震设防烈度7度。 1.设计标高 本工程标高由现场定。标高以米为单位,总平面图尺寸一米为单位,其他尺寸以毫米为单位。

相关文档