文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某市区污水管网改造完善工程项目建议书

某市区污水管网改造完善工程项目建议书

某市区污水管网改造完善工程项目建议书
某市区污水管网改造完善工程项目建议书

某市区污水管网改造完善工程

项目建议书

1 概述 (1)

1.1 工程背景 (1)

1.2 项目提出 (1)

1.3 编制依据和范围 (2)

1.3.1编制依据 (2)

1.3.2编制范围 (2)

1.4 编制原则及采用的主要规范、标准 (2)

1.4.1 编制原则 (2)

1.4.2 采用的主要规范及标准 (3)

2 城市概况及自然条件 (5)

2.1城市概况 (5)

2.2自然条件 (6)

3 排水现状及规划 (12)

3.1 排水工程现状 (12)

3.2 排水规划概况 (13)

3.2.1 海港区 (13)

3.2.2 北戴河区 (13)

3.2.3 污水管网布置原则 (14)

3.3工程建设的必要性 (14)

4 2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (16)

4.1 现状排水系统存在的问题 (16)

4.1.1 海港区排水系统存在的排水问题 (16)

4.1.2 北戴河区排水系统存在的排水问题 (16)

4.2 污水管网改造方案 (18)

4.3 2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (18)

4.3.1 海港区2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (18)

4.3.2 北戴河区2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (19)

4.4 污水管道管材选择 (21)

4.5 污水管道敷设 (22)

4.5.1管道埋深 (22)

4.5.2 管道基础 (22)

4.5.3 管道管材、接口 (22)

4.5.4 管道附属设施 (23)

5 项目组织机构及实施计划 (24)

5.1 实施原则及步骤 (24)

5.2 组织机构设置 (24)

5.3 招标方案 (25)

5.4 项目实施计划表 (25)

5.5污水管道运行管理 (26)

6环境保护 (27)

6.1 主要的环境影响 (27)

6.2 环境影响的缓解措施 (29)

7劳动安全卫生 (32)

8节能 (34)

8.1 节能设计依据 (34)

8.2 节能措施 (34)

9 投资估算 (35)

9.1工程概况 (35)

9.2编制依据 (35)

9.3其它计算费用说明 (35)

9.4投资估算 (35)

9.5资金筹措 (36)

10 项目建设的社会效益评价 (37)

11 结论和建议 (38)

11.1结论 (38)

11.2建议 (38)

附图 (39)

海港区污水管网完善改造工程图 (39)

北戴河区污水管网完善改造工程图 (39)

1 概述

1.1 工程背景

1.项目名称:2012年城市区污水管网改造完善工程

2. 项目主管单位:某排水有限责任公司

3. 项目地点:中国某省某市

市政污水设施是城市重要的基础设施之一,关系到城市功能的正常运转。我市的市政污水设施多年来随着城市建设日臻完善,但随着城区的不断发展扩大,市政污水设施需随之不断完善。

为进一步完善城市基础设施,改善市容市貌,满足居民生活需要,提高污水入网率,避免对附近水体及海域造成污染,保证水体水质,促进区域经济快速发展,从源头上解决城市污水污染问题,实施城市区污水管网完善工程是十分迫切和必要的。

1.2 项目提出

2012年城市区污水管网改造完善工程包括海港区12个居住小区污水管网的新建改造工程机北戴河区两条沟的截污治理工程。工程区域内现状污水管道年久失修,跑冒漏现象严重,对小区居民生产生活造成影响,部分现状及新建小区污水没有入网,就近排入水体,部分沟渠污染严重,各类污水经地表径流或沟渠排海,对近海海域造成严重污染。为解决上述问题,改善居民生产生活环境,更好的促进区域经济发展,实施了“2012年城市区污水管网改造完善工程”。

受项目建设单位的委托,依据城市总体规划及设施管理维护部门和规划单位的意见,我院对“2012年城市区污水管网改造完善工程”

的方案、规模等进行分析确定,对工程的实施进行可行性分析,对工程投资做出估算,编制出本工程项目建议书(代可行性研究报告)。

1.3 编制依据和范围

1.3.1编制依据

1. 项目建议书(代可行性研究报告)编制委托书

2.《某市城市总体规划》 (2008-2020)(2008年版)

3.《某市海港区分区规划》(2006年4月)

4.《某市北戴河区分区规划》(2006年4月)

5.《某市山海关区分区规划》(某省城乡规划设计研究院 1996

年10月)

6.《某市创建国家环境保护模范城市规划(2004-08-25)》

7.《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

1.3.2编制范围

根据城市总体规划和分区规划,按照项目建设单位要求,并征求管理单位和规划部门意见,结合新建、改造小区及道路实际情况,确定实施方案,对工程投资做出估算,并对工程实施提出建议。

1.4 编制原则及采用的主要规范、标准

1.4.1 编制原则

1.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。

2.在城市总体规划和分区规划的指导下,使工程建设与城市的发展规划相协调,最大限度地发挥工程的社会效益、经济效益和环境效益。

3.实施城市区污水管网完善改造工程,因地制宜,充分利用现有的污水设施,对不能满足远期规划的设施加以改造。

4.结合地形条件和环境要求,充分利用地形坡度,合理设计布管方案。

5.积极采用新技术、新材料,以降低成本,提高经济效益和社会效益。

1.4.2 采用的主要规范及标准

本项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。其规范与标准如下:

《室外给水设计规范》 (GB50013-2006)

《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)

《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-2010)

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)

《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)

《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ 137-2001)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)

2 城市概况及自然条件

2.1城市概况

某市位于京、津、唐地区最东端,是连接华北、东北两大经济区的交通咽喉,是我国北方重要的海港门户之一,她襟怀渤海、北倚燕山,市区自然地理座标:东经118033'38"~119050'46",北纬39022'24"~40036'45";全市包括海港区、北戴河区、山海关区三个城市区和抚宁、昌黎、卢龙、青龙四个县,陆域面积7812.4平方公里,海域面积约5000平方公里,全市总人口268.19万人,其中市区69.97万人。北戴河区、海港区、山海关区三个城市区由西向东沿海岸呈窄条形分布,城市区总面积363.2平方公里。

海港区:海港组团位于某市中部,北部为京沈高速路,南部濒临海岸。海港总面积204.7平方公里,总人口54.39万。《某市城市总体规划(2008-2020年)》中将海港组团功能定位为,环渤海地区重要的综合性港口,以高新技术产业、临港工业、物流业和现代服务业为主导的城市功能综合区。

北戴河区:北戴河区地处某市的西部。这里气候宜人,二十里长、曲折平坦的沙质海滩,沙软潮平,背靠树木葱郁的联峰山,自然环境优美。北戴河海滨避暑区,西起戴河口,东至鹰角亭,东西长约20华里,南北宽约3华里。另外在北戴河西南20多里的昌黎在1985年开辟为海滨浴场,并计划建为新的海滨避暑区。北戴河海滩沙质比较好,坡度也比较平缓,是一个优良的天然海水浴场。清光绪二十四年(1898年),清政府将北戴河海滨开辟为"各国人士避暑地",到1938年,

这里被建成了一个带有殖民地色彩的避暑佳地。解放后,北戴河又新建了不少休养所、疗养院、饭店、宾馆,规模比过去更大了,成了我国规模较大、设施比较齐全的海滨避暑胜地。

区域特征:中央暑期办公地。为全国最大的休疗基地和健身康复中心。1982年,国务院公布为首批“国家级重点风景名胜区”。1991年被评为“中国旅游胜地四十佳”之一。1999年评为“中国优秀旅游城市”和“全国园林式城市”。2002年被命名为“某省环境保护模范城区” 旅游景区:中海滩景区、鸽子窝景区、联峰山景区、碧螺塔景区、集发生态观光景区(4A级)

经济:旅游业是优势产业和主导产业,旅游产品有:休闲、避暑、观光、度假、疗养、健身六大类。农业重点发展绿色生态农业、特色农业、旅游观光农业,形成了以林果、蔬菜、畜禽、花卉等主导产业为主的区域农业格局。工业通过调整产业和产品结构,加大招商引资力度,初步形成了以软件制造、机械电子、食品、建材为主的工业格局。

2.2自然条件

1.地形地貌

海港区位于西部和北部的丘陵区内,地形起伏较大,坡度为1-3%。

北戴河地貌南部临渤海,沿海为山地和丘陵区,呈带状分布,地形起伏较大。北部为冲积、洪积平原,地势较平坦。

2.工程地质

海港区位于西部和北部的丘陵区内,土层为亚粘土,其下为花岗

岩层,亚粘土厚1-4m不等。徐庄、黄土坎一带亚粘土塑性指标较高,接近粘土,含粗砂粒地基强度R为1.5~2.0kg/cm2。风化花岗岩出露地表,其强度达6.0kg/cm2。本区有无名小河亚粘土与花岗岩接触地带要注意压缩性质的差别,以防止不均匀沉降。

北戴河区南部为丘陵地带,地基岩性,水文地质等条件均属较好。一般上覆0.3m左右的腐植土;其下为风化花岗岩地层,岩性稳定。地基计算强度R可达6.0kg/cm2,压缩量极微,为良好的天然地基。丘陵顶部无地下水,个别地方有少量上层滞水,不受洪水威胁,即使在雨季也便于排水。

北部的平原区内,地形起伏较小,土层为亚粘土,其下为花岗岩层,亚粘土厚1~4m不等,亚粘土的塑性指标较高,接近粘土或为粘土,含粗砂粒,地基强度R为1.5~2.0kg/cm2。其地基强度R达到6.0kg /cm2。

3.水文条件

地下水:

海港区地下水类型为潜水,主要特点是埋深较浅,大多处于第四纪含水层中,水位季度变化较大,地下水流向与地形坡度相一致,自西北流向东南。一般埋深1.0m左右,含水层厚度为7m,水质主要为碱性水,无色无味,地下水对砼无影响。受海水影响的低洼局部地区地下水有苦味。

北戴河区南部丘陵顶部无地下水,个别地方有少量上层滞水,区域内地下水类型为第四系孔隙潜水,主要含水层为中粗砂、粗砂层。

地下水稳定埋深0.30-0.90m,地下水受大气降水和侧向径流补给,蒸发和侧向径流排泄。地下水水位年变幅 1.00m。地下水对混凝土结构无腐蚀性;在干湿交替条件下地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性;对钢结构有弱腐蚀性。

地面水:

海港区地面水:本服务区主要河流有两条,即大汤河和小汤河。

汤河位于海港西部,全长30公里,流域面积184平方公里,汤河源出两支,东支发源于抚宁县柳观峪西山,称大汤河;西支发源于抚宁县方家河村,称小汤河。东、西两支于平山营汇合后向南经海阳镇于海港西部白塔岭注入渤海,源短流急,属山溪性河流。汤河多年平均径流量为0.37亿立方米,在枯水期最小流量仅为0.1~0.2立方米/秒。

北戴河区域内主要有三条河流,即洋河、戴河和新河。

洋河流域概况:洋河属冀东沿海水系。上游分东西两支,东支发源于青龙县,全长35km,流域面积300km2,西支发源于卢龙县,全长25km,流域面积340km2,东西洋河在洋河水库汇合后经抚宁县穿京山铁路在洋河口入渤海。洋河总的地势为东北高西南低,河流洪峰流量为2500m3/s,多年平均径流量为7.6 m3/s,丰水年径流量为19.0 m3/s,枯水年径流量为1.90 m3/s,最小流量为零。洋河下游河岸高程1.5~3.0m,河道纵坡约为1/2000。位于北戴河区西部的戴河全长35km,流域面积290km2,年平均径流量为1.87 m3/s。位于东部的新河全长15km,流域面积75.5km2,年平均径流量为0.23m3/s。

4.气象

气象特征:

某市地处中纬度地带,属暖温带半湿润大陆性季风气候,受海洋影响较大,四季分明。春季多日照,气温回升快,降水少,相对湿度低,空气干燥,蒸发快,风速较大;夏季多阴雨,空气湿润,气温较高但少闷热;秋季时间短,降温快,天高气爽;冬季长,寒冷干燥,多晴天。总的气候特点是冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季,气候宜人。

风况:

某市主要盛行西西南风,其次为南南西风和北东北风,风向受季节影响较大。年平均风速2.9m/S,南部沿海大,北部山区小,风速的季节变化较明显,春季风速大,秋冬季次之,夏季最小,累年最大平均风速19m/S,年静风频率16.4%。

气温:

全年四季分明,历年平均气温10.1℃,极端最高气温39.9℃,极端最低气温-21.5℃;最热月为7月,平均气温 24.8℃,最冷月为1月,平均气温-6.3℃。最大冻土深度85cm,多年平均相对湿度为62%。

降水:

多年平均降水量为674.5mm,以中小型降水为主。降水主要集中在夏季,一般占全年总降水量的72%,7~8月为降水集中期,累年一日最大降水量可达200mm以上,极值为215.4mm。多年平均蒸发量为

1555.9mm。

5. 某市海洋环境条件

1)潮汐

某海区的潮汐类型属正规全日潮,正规全日潮在整个月有连续二分之一的天数在一个太阴日中只有一次高潮和低潮。在其余的天数一天有两个高潮和低潮。但多年的实测资料表明:个别月份,半日潮(一天两次高潮和低潮)多者可达20天,少者不足五天,一日中无明显高、低潮之分或一日中出现多于两高、低的情况也时有发生,所以某海区的潮汐变化是极其复杂的。

2)潮位及潮差

历年最低潮位

表2-1单位:米

某近海全年以S-W风占优势,其次是NE和ENE风。

历年(1990~1994)平均风速为3.4m/s,春季最大,秋、冬季节次之,夏季最小。

该海区累年(1990~1994)最大风速为16.0m/s,50年一遇的最

大风速为30.0m/s。

4)波浪

某海域的海浪以风浪为主,涌浪较少,多出现在夏秋两季。据1990-1994年资料,本海区的平均波高0.5m,累积年最大波高为2.1m,50年一遇最大波高3.5m。波浪多年平均周期为2.4秒,最大周期为5.7秒。波浪的方向取决于风向,海浪方向以NE-WSW为主,其中S 向频率最大为22%,E向次为10%。

5)潮流

某海域为往复流,涨潮流向为WSW,落潮流向为ENE,潮流流速较小,平均流速为0.25m/s,最大流速为0.6m/s。

6)海冰

某近海区,每年初冬随着寒潮的不断侵袭,气温、水温的逐渐下降,在11月下旬至12月下旬期间海面有冰凌出现,严冬过后随着气温、水温的回升,在来年2月下旬至3月上旬期间,海冰逐渐消失,平均冰期为90天,实际有冰日数48天,海冰以流冰为主,冰量不大,平均冰量不足2(成),8-10(成)(大部海面被冰覆盖)出现的回数近11次,流冰的流向主要受涨、落潮流的影响,流速不大,平均流速0.2米/秒左右,最大也只有0.5米/秒。某有北方不冻良港之称是名符其实的。

7)温度与盐度

海水温度:表层海水温度,多年平均水温为12℃,一月平均水温1.3℃。八月平均水温27.4℃。

盐度:多年平均的盐度为29.83%

3 排水现状及规划

3.1 排水工程现状

近几年随着城市建设的快速发展,进行了污水管网改扩建及沟渠治理工程,但仍有一些排水盲区,沟渠对近海海域污染严重,现状管网或现状管道排水能力较低,同时经过多年的超负荷使用,一些排水设施严重老化。

现状海港区排水体制雨污分流制,污水经过管道系统收集排入污水处理厂。全区现有d300以上的城市排水管道200多公里,排水设施服务面积33.5km2。污水排放以汤河为界大致分为两个排水分区:汤河以西部分为第一排水分区;汤河以东部分为第二排水分区。

北戴河区目前已形成一城两区,即老城区——海滨建成区,新区——戴河镇和开发区。北戴河区的排水体制为雨、污分流制,目前污水管道总长116公里,污水泵站7座。污水管网服务范围东起国家教委培训中心和旅游码头,西至戴河口,北起赤松路,南至海边。北戴河西部有污水处理厂一座,位于南戴河,设计规模为7万m3/日。

相对城市化进程不断加快,作为城市重要基础设施的污水管网系统的建设相对滞后。旧管线经过多年的超期服役、超负荷使用,又未能得到更新扩建,排水设施老化,系统能力不足,沟渠污水直接排海,严重污染周围环境。某城市区现状污水系统主要存在着以下几方面的问题:

(1)排水系统标准低,不完善

在老城区还有部分管道雨污合流,城内合流管道不能满足排水要求,污水渗漏严重;

(2)排污管网系统不健全,部分污水未能入网

在城市早期发展建设中,由于规划不系统,部分老旧小区基础设施建设不配套,污水支线建设不完善,有些企事业单位、新建小区和老旧小区的污水未能接入市政管道,就近排入雨水沟随之流入河体并进入附近水域,造成水体污染。

(3)部分污水管道管径小、老化,排水能力不能满足要求等,使得污水排放增容受限,随着城市污水量不断增加,多处污水管的排污量已超过了管道的设计能力,污水不能正常排放,管道呈满流状态,污水自检查井跑、冒现象经常发生,严重影响了市容市貌。

(4)现状部分沟渠污染严重,沟渠内污水与雨水夹杂各种垃圾直接排海,对近海海水水质造成严重污染。

3.2 排水规划概况

3.2.1 海港区

1、排水体制

排水体制为雨污分流制。

2、污水量预测

根据某市中心城区污水工程专项规划(2009-2020年),结合海港用水量情况调查表及2003-2007年海港现状人均综合用水量,同时参照《某省用水定额说明》,城市污水排放系数取0.8,至2020年,海港区污水总排放量为31.77万m3/d。

3.2.2 北戴河区

1、排水体制

排水体制为雨污分流制。

XX工业园区污水收集管网工程建设项目建议书

XX工业园区污水收集管网 项目建议书

目录 第一章项目概况 (3) 1.1项目概况 (3) 1.1.1项目名称 (3) 1.1.2项目建设单位 (3) 1.1.3项目建设地点 (3) 1.1.4建设规模 (3) 1.1.5投资规模及资金筹措 (3) 1.2项目背景 (3) 1.2.1县城排水系统现状 (3) 第二章区域概况 (5) 2.1自然环境 (5) 2.1.1地理位置 (5) 2.1.2地质地貌 (5) 2.1.3气候气象 (5) 2.1.4水文 (5) 2.2社会环境 (6) 2.2.1产业结构 (6) 2.2.2道路交通 (6) 第三章项目建设的必要性 (7) 第四章污水管网建设方案 (9) 4.1方案设计原则 (9)

4.2污水量 (10) 4.3排水体制 (10) 4.4水力计算 (10) 4.5排水管道管材确定 (12) 第五章环境保护 (14) 5.1环境保护依据 (14) 5.2环境影响分析 (14) 5.3污染防治措施 (15) 第六章节能建设 (18) 6.1节能建设依据 (18) 6.2节能建设 (18) 第七章劳动安全及卫生 (20) 7.1主要危害因素分析 (20) 7.1.1自然危害因素分析 (20) 7.1.2生产危害因素分析 (21) 7.2安全卫生防范措施 (21) 第八章项目工期和建设管理 (24) 8.1建设工期与进度安排 (24) 8.1.1建设工期 (24) 8.1.2项目实施进度安排 (24) 8.2项目建设管理 (24) 第九章工程招标 (26)

9.1建设项目名称 (26) 9.2项目法人单位 (26) 9.3招标原则 (26) 9.4招标范围 (26) 9.5招投标程序 (26) 5.1招标 (26) 9.5.2投标 (27) 9.5.3开标、评标和中标 (27) 第十章工程投资估算与资金筹措 (29) 10.1编制依据 (29) 10.2工程投资估算 (29) 11.3投资计划与资金筹措 (29) 第十一章社会评价 (31) 11.1项目的社会影响分析 (31) 11.2项目与所在地互适性分析 (31) 11.3社会评价结论 (32) 第十二章结论与建议 (34) 12.1结论 (34) 12.2建议34 附图:

某市区污水管网改造完善工程项目建议书

某市区污水管网改造完善工程 项目建议书

1 概述 (1) 1.1 工程背景 (1) 1.2 项目提出 (1) 1.3 编制依据和范围 (2) 1.3.1编制依据 (2) 1.3.2编制范围 (2) 1.4 编制原则及采用的主要规范、标准 (2) 1.4.1 编制原则 (2) 1.4.2 采用的主要规范及标准 (3) 2 城市概况及自然条件 (5) 2.1城市概况 (5) 2.2自然条件 (6) 3 排水现状及规划 (12) 3.1 排水工程现状 (12) 3.2 排水规划概况 (13) 3.2.1 海港区 (13) 3.2.2 北戴河区 (13) 3.2.3 污水管网布置原则 (14) 3.3工程建设的必要性 (14) 4 2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (16) 4.1 现状排水系统存在的问题 (16) 4.1.1 海港区排水系统存在的排水问题 (16) 4.1.2 北戴河区排水系统存在的排水问题 (16) 4.2 污水管网改造方案 (18) 4.3 2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (18) 4.3.1 海港区2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (18) 4.3.2 北戴河区2012年城市区污水管网改造完善工程建设内容 (19) 4.4 污水管道管材选择 (21) 4.5 污水管道敷设 (22) 4.5.1管道埋深 (22) 4.5.2 管道基础 (22) 4.5.3 管道管材、接口 (22) 4.5.4 管道附属设施 (23) 5 项目组织机构及实施计划 (24) 5.1 实施原则及步骤 (24) 5.2 组织机构设置 (24) 5.3 招标方案 (25) 5.4 项目实施计划表 (25) 5.5污水管道运行管理 (26) 6环境保护 (27) 6.1 主要的环境影响 (27) 6.2 环境影响的缓解措施 (29)

【水利方案】梁平区城市污水管网建设工程三年(2018-2019)攻坚行动实施方案

【水利方案】梁平区城市污水管网建设工程三年(2018-2019)攻坚行动实施方案城市污水管网建设工程三年 (2018-2019)攻坚行动 实施方案 为进一步改善我区城市人居环境,不断提升市民生活品质,扎实推进生态涵养区发展,经研究决定,在城区开展污水管网建设工程三年攻坚行动,特制定如下实施方案。 一、指导思想 坚持“137”发展思路,围绕创建“国家卫生城市”、“国家园林城市”工作目标,以完善城市污水管网配套设施为重点,建立健全以政府主导、部门联动、政策配套、协调有力的工作机制,增添工作措施,强力推进城区污水管网建设,促进我区水生态环境逐步改善。 二、工作目标 根据《梁平区城市生活污水管网建设十三五专项规划》及城区污水管网现状,从今年起用3年时间完成113.8公里污水管网建设任务,扩建污水处理厂1座,基本实现污水接入全覆盖,提高污水收集率20%(其中:2018年提高15%,2018年提高3%,2019年提高2%),建成区污水收集率达95%以上。 三、工作原则 (一)规划引导、分类推进。已建社区实行背街小巷污水全接入,新建小区完善污水管网设施;新建安置小区、开发区严格按照“雨污分流”原则,与道路同步建设污水管网并形成完整规

范体系。 (二)同步建设、同时使用。在建各类工业和民用项目、工业园区、安置房小区,要实行污水管网同时设计、同时施工、同时交付使用。工业园区新建部分要同步建设生活污水、工业雨污水排放管道。 四、工作任务 (一)2018年主要工作 1.加快推进小沙河污水主管网10公里、大河河污水主管网9公里建设,确保沿途收集居民、学校、企业等生活污水。 2.建成福德大道、碧湖大道等路段二级生活污水管网 6.43公里,新建安宁居民点二级生活污水管网1公里,建成兴隆街南侧片区二级生活污水管网9.83公里,新建扈家巷、小沙河以南周边二级生活污水管网4.92公里,小沙河以北片区建设二级生活污水管网14.74公里。结合迎宾路改造,建成长2公里的迎宾路二级生活污水管网。启动建设工业污水全接入双桂污水处理厂二级工业污水管网0.9公里。 3.扩建梁平区文峰塔污水处理厂,将其日处理能力由2万吨增加至3.5万吨。 4.根据实际情况,结合棚改工作,启动白沙河揭盖专项建设前期工作,完善相关配套管网。 (二)2018年主要工作 1.建成小沙河二级工业污水管网3公里。 2.建成双桂城区二级生活污水管网10.57公里,建设园区盐河路中段、柚乡路、复星路、庆祥西路、名柚大道等路段二级工业污水管网2.7公里,建设松竹路北段、竹简路、复星路等路段

市政道路雨污水管网施工质量的管理

市政道路雨污水管网施工质量的管理 如今,在城市基础建设不断完善的情况下,城市道路污水管网变得更加复杂,城市污水和雨水的排放都要通过市政道路雨污水管网,其施工质量管理必须受到重视。目前,很多市政道路雨污水管网不能很好地发挥作用,居民的生活因此受到影响。对此,本文分析了其常见的质量问题,并针对这些问题,提出了管理对策。 标签:雨污水管道;施工质量;市政工程 随着我国城市化进程的加快,城市建设越来越受到社会关注,市政污水管网作为城市公共设施和公用工程的重要组成部分,城市污水处理起到极其重要的作用。由于市政污水管网工程可以有效地保护城市用水及控制污水的污染,影响着城市居民的日常生活,因此,控制好市政污水管网工程的施工质量至关重要。 一、市政道路雨污水管网的常见质量问题 1.管材裂缝 管材裂缝是市政雨污水管道的常见病,究其原因,是在施工前期,相关工作人员在购买管道时没有认真检查管道质量,采购的管道质量多不达标,或者为了减少成本而购买便宜货,导致采购质量根本不过关。 2.边坡滑坡、坍塌 很多施工队伍在施工过程中,片面地追求减少土方,对地下水较多的土层并没有采取有效的排水措施,这就导致土层被浸湿,管网质量得不到保障。与此同时,外界因素如震动过大或者强压,就很有可能导致边坡滑坡和坍塌。 3.施工与图纸不符 一般而言,管网施工需要专业人员进行严密的计量,并设计图纸,再由专业的施工团队严格按照图纸要求进行施工,可以说,管网施工本就是一项严谨的工作。而在实际情况中,很多施工人员并不是专业人员,有些甚至看不懂图纸,只是根据平时的经验进行测量和施工,这样就导致工程会有大大小小的偏差。 4.管道堵塞、流水不畅 给排水管道堵塞是常见的质量通病,也是管道安装与土建施工配合的难点。施工期间,某些人为图方便,随意倾倒清洗的砂浆,或在清理地坪时将泥沙扫入地漏,造成淤积,清理起来十分困难,进而导致管道堵塞、流水不畅。 二、市政道路雨污水管网施工质量的管理

舒城县杭埠镇镇污水处理工程项目实施建议书

舒城县杭埠工业园区生产废水 集中处理工程 项 目 建 议 书 杭城建设投资 二0一一年五月

目录 一、项目概况 (1) 二、项目背景 (1) 三、项目建设的必要性 (3) 四、项目建设容及规模 (4) 五、投资估算及资金筹措 (7) 六、实施计划安排 (8) 七、项目组织管理 (9)

舒城县杭埠工业园区生产废水集中处理工程 项目建议书 一、项目概况 1、项目名称:舒城县杭埠工业园区生产废水集中处理工程。 2、项目地点:杭埠镇工业园区东北角,环城东路和环城北路交口北部,和南岸。 3、建设容及规模:新建日处理能力1万吨工业污水集中处理厂(一期5000吨/日),年消减COD552吨、NH3-N61吨、TP5.8吨。 4、投资估算及资金筹措:项目总投资5000万元,建设资金由建设单位自筹和申请国家专项资金解决,申请国家专项资金未落实部分由建设单位自筹解决。 5、建设期限:2011年12月-2013年10月。 6、项目主管单位:舒城县杭埠镇人民政府 7、项目建设单位:杭城建设投资 8、法人代表:宗银 二、项目背景 杭埠镇位于市最东部、流域,省重点建设中心镇、省新农村建设示镇、市综合改革试点镇、省扩权强镇试点镇,辖26个行政村,1个街道社区,总人口6.3万人(含5000人流入人口),耕地面积5.1万亩,截止2008 年11 月城镇常住人口2.1万人(其中流动人口5000 人)。自2003年被省计划委员会批准为工业园区以来,园区规划面积30km2,成建面积6km2。经过

几年时间的招商引资工作,杭埠工业园区已初具规模,累计招商引资额达25亿元。2010年实现财政收入1800万元,工业总产值达18亿元。入园工业企业已达62家,已投产工业企业达52家。 作为舒城县的工业重镇,杭埠镇近年社会经济发展迅速,特别是农产品深加工、轻纺制衣、新材料工业的快速增长,由此给镇财政和人民群众带来了丰厚的收入。随着生活水平不断提高,排水量进一步扩大,杭埠镇现排水状况已不能满足需要,已成为制约杭埠经济发展的重要因素,严重制约了杭埠镇招商引资和工业园区的发展。污水的随意排放,污染了上游河道,也间接污染了。随着杭埠镇的快速建设和发展,污水量增长迅速,杭埠镇污水处理工程的建设也被提上日程,并受到了市、舒城县各级领导与有关部门的高度重视。 杭埠小城镇建设和工业园区在快速发展的同时,由于受资金等因素的制约,基础设施建设方面也存在着诸多与工业不相协调的问题,特别是污水处理设施建设严重滞后,镇区至今无污水处理设施,排污管道年久失修,坍塌淤塞严重,大部分为雨、污水合流管线,且不完善不配套,排污管网未能形成,不能实现集中处理、达标排放,污水就近排入杭埠河、丰乐河等河道,使河流水质变差,影响河道生态功能,因而不可避免的造成环境污染。 三、项目建设的必要性 1、是保护该服务围水体及流域水质的必然要求。 杭埠镇域地表水水系发育,河沟交织,池塘遍布,地势平坦,雨量充沛,地表径流中老杭埠河、河都汇入。如果不设置污水处理厂,污水必然排

污水管网改造

污水管网改造 由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约,我国污水管网改造的建设和管理一般相对滞后,其建设和管理中存在的问题也日益突出,这些问题集中表现在污水管网改造与污水厂不配套、设计过于保守、污水厂进水浓度过低、排污来源不清、雨污不分流不彻底、养护不到位等方面,而如何解决这些问题是也是我们当前必修面对和思考的。 一、科学严谨的排水专业规划对污水管网改造的建设具有重要指导意义 当前城市建设规划先行已成为共识,一般也都有排水专业规划,但是正向一句调侃语“计划没有变化快,变化没有规划快”所表达的,有些规划还是缺乏严谨性和科学性,其一是存在着换个领导换个思路,已完成的规划也要重来,规划没有连续性;其二是规划大而虚,规划深度不够,可操作性不强;其三,同一城市或区域规划不统一,专业规划与总体规划不协调,缺少一盘棋意识;其四,规划不严谨,存在规划中和设计中已经明确污水管道随路建设,但个别部门因为工程投资等问题随意取消污水管道或污水支管的实施,道路或周边建筑建成后给后期污水管道的实施带来较大难度,甚至可能改变区域污水管道布局。对此,应建立统一协调机制,尽可能有一个责任主体负责修订专业规划,扩大规划的范围和深度,突出规划的整体性、系统性和严谨性,深入研究新城区的建设、老成区的改造、城区内化工企业废水排污管理规划、医药行业废水管理规划、城郊乡镇的排污管理规划、区域小型污水处理设施应用等课题,根据水质污染状况、城区污水排放状况和治理情况、城乡经济发展状况的要求,制定出年度实施规划。统筹规划区域污水治理的全局,特别是城郊之间、城区之间、城区与开发区的统筹规划,尽量避免出现空白区域或死角。进一步研究老城区污水截流、工业污水治理的途径,不断提高污水的收集率和处理效率。规划一经通过,应确立其强势的指导地位,由规划、建设部门通过行政手段确保其顺利实施。 二、进一步加强对污水管网改造工作的统一领导,实现统筹兼顾和可持续发展 三、多渠道筹集资金,加快污水管网改造的配套建设 四、重视老城区排水管网建设和管理,合理实施污水的截流改造与分流改造 五、全面调查管网现状,明确产权管理,落实责任与目标,有效发挥现有管网的效能 污水管网改造属于地下设施,管理维护存在一定难度,一般都存在污水管网改造的现状不清的情况,这主要是多头建设和管理造成的,使一些已建设管网处于无人管理的状态,甚至出现一些建设单位也无法说清管线建设位置、是否并网、管径多大、是否存在断头或封堵的情况。这些都给后续的管理带来一定的

最新-市政污水管网建设问题及措施 精品

市政污水管网建设问题及措施 随着经济水平提升中人民生活品质的提高,生活环境中的水环境需求也在不断的提升。 这就要求必须对污水处理加强重视,并考虑如何进行有效的市政污水排放处理。 作为城市建设最基础工程组成的污水管网,它是市政工程建设不可缺少的一部分。 本文对当前污水管网建设中存在的一些问题进行了分析,然后提出了如何提升地下污水管网建设质量的相关方法,以供参考。 市政;污水管网;建设;问题;措施在城市经济发展的过程中,各种污水排放量逐渐的增加,这给城市污水处理带来了很大的压力。 如何有效的提升城市排水系统的污水处理能力和效率,成为有效解决城市水污染问题的重要环节。 同时污水管网建设也是提升城市防汛及降低周边农业涝灾的必要途径。 为积极的做好城市污水处理,各城市都加强了污水管网系统的建设,这在取得了良好成绩的同时也还是存在一些需要处理的问题。 只有正确认识这些问题并及时的进行正确的应对解决,才能确保整体市政污水管网建设质量得到保障。 1当前污水管网建设管理中的一些弊端11设计缺乏合理性。 污水管网建设一旦落成,将不会再随意更改。 在我国城市化进程不断加剧的过程中,传统污水管网系统已经无法满足当前的污水排放需求,并无法与城市的现代化进行接轨。 为此必须在前期合理的设计规划,有效的解决城市雨污分流难的问题,才能够有效的提升污水排放效率。 12污水处理系统缺乏协调性。 这方面主要体现在污水处理厂和管网建设的不一致方面。 污水管网的建设周期长,且涉及面比较广,而污水处理厂则很容易落成。 实际的污水处理厂应该是以污水管网为基础进行搭建,这就使得污水厂建设脱离了实际的污水管网整体规划。 13管网管理力度不够。

市政道路的雨污水管网施工技术

编号:SM-ZD-31919 市政道路的雨污水管网施 工技术 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

市政道路的雨污水管网施工技术 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:市政道路雨污水管网的工程施工容易受多方面的因素限制,如施工的具体环境、使用的技术、外界的气候等因素影响,在验收的时候质量会不合格,安全存在问题等,需要各个施工的单位重视起来。按照之前施工的经验,认真总结出了在施工过程里泳衣出现的各个问题,本文主要对市政道路的雨污水管网施工技术进行研究,提出在施工中出现的问题,并且给出了有效的措施,以此保证工程施的质量,减少在工程上的安全隐患。 关键词:市政道路;雨污水管网;关键技术 近些年,我国的市政工程施工技术在不断的提高中,很多现代化的施工技术被应用到市政工程施工的过程里。在保证工程施工的质量同时,还可以有效的减小了施工时长,为人们的生活提供了更大的便利。我国目前市政道路排水主要的方式是重力流通管道方式,在进行设计的过程里,一般来

某市区污水管网改造完善工程项目建议书

某市区污水管网改造完善工程项目建议书某市区污水管网改造完善工程 项目建议书 1 概 述 ........................................................................... (1) 1.1 工程背 景 ........................................................................... .. (1) 1.2 项目提 出 ........................................................................... .. (1) 1.3 编制依据和范 围 ........................................................................... .. (2) 1.3.1编制依据............................................................................ . (2) 1.3.2编制范围............................................................................ . (2) 1.4 编制原则及采用的主要规范、标准............................................................................ (2) 1.4.1 编制原则............................................................................ (2) 1.4.2 采用的主要规范及标准............................................................................ (3)

管廊及污水管网改造工程施工方案

江苏龙灯化学有限公司综合管廊及 污水管网改造工程项目 施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制日期:2016年4月27日 一、工程概述: 江苏龙灯化学有限公司,位于江苏省昆山市龙灯路88号,就是龙灯环球农业科技有限公司下属全资子公司。龙灯集团以生命科学为核心业务,涉及农药、医药、兽药、包装材料等多个领域。该厂区已建成超过10年,地下污水管网、消防水管网与雨水管网由于化学物质腐蚀、老化等原因产生潜在得渗漏、破损风险。本次施工将翻建新污水管网并通过管架架设得方式,泵送至污水处理站进行集中处理,以消除渗漏、破损风险,且便于后期维护保养。 本阶段龙灯综合管廊及污水管网改造工程施工交付设施为: ?污水管网系统(含各单体独立设置得污水收集池); ?综合管架系统;

污水泵送系统及其控制系统 雨水管网、消防水管网改造暂不属于本次招标范围。 本工程劳动力密集投入主要在管廊预制及安装及管道安装过程中。 二、 施工管理人员准备 (一)组织有战斗力得项目部领导班子 任何一项工程,能否按承包合同目标如期、优质、无安全事故地完成任务,重要得前提要有一个过硬得、有组织、有纪律、能实干、团结得工作能力特强得项目部领导班子。有了一个好得领导班子,再配备一批精通得技术管理人员,凭我公司得雄厚力量,长期得施工经验就有把握完成预期目标。 公司领导考虑本工程就是一项很有影响力工程。标准高、功能齐全、设备先进,公司列为重点工程进行施工组织。决定派出最优秀得管理技术力量组成项目部管理机构。选派一名负责过多项类似工程,有组织与管理能力得一级资质项目经理来担任本工程得项目经理,再配选一名协调能力强,施工经验丰富得同志担任施工负责人;特挑选一名技术全面精通,施工经验丰富,组织能力强得工程师担任项目技术负责人。 有了一个好得领导班子,再配备一批精通得技术管理人员,凭我公司得雄厚技术力量,长期得施工经验,有把握完成计划目标得各项任务。 (二)项目组织机构设置如下页图所示: (三 11、1代表公司履行对业主得工程承包合同得全部内容,就是企业法人授权得项目工程得全权代表, 就是 工程项目得责任人。

城市现有排水管网的规划及改造

城市现有排水管网的规划及改造 摘要:在城市生活需求逐渐增大的背景下,做好对现有排水管网的规划及改造是提升市政排水管网系统服务水平的重要途径。作者结合实践工作经验,在文章当中对城市现有排水管网存在的问题进行分析,之后对其规划及改造策略与改造方案进行了探讨。 关键词:市政设施;排水管道;规划及改造 前言 排水管网是保证城市正常生活秩序的重要市政设施,其在城市发展过程中起到了至关重要的作用。随着城市发展的加快,城市人口的增多,城市现有排水管网的问题逐渐暴露出来,过于频发的下水井反水、雨季的排水不畅问题敲响了城市排水管网事业的警钟,边建边修的城市排水管网策略已经无法满足城市居民的生活需求,实现对城市现有排水管网的规划及改造刻不容缓。 1 城市现有排水管网存在的问题 在城市建设飞速发展背景下,排水管网逐渐出现了无法满足城市生活需求的情况,这些问题表现严重影响了城市生活水平,导致其问题出现的原因主要有以下几个方面。 1.1 缺乏统一规划,边建边修普遍 当前的城市排水管网绝大部分都缺乏统一规划,很多管

线的建设都是依附在城市建设发展基础上而开展的,此种边建边修的排水管网建设行为,使得城市排水管网管线布置极为混乱,根本无法称之为“排水体系”。另外,排水管网设计单位在进行管道设计与建设时,完全忽视了城市的潜在发展力,对其服务范围、人口数量以及排水量需求等方面的设计都存在只满足于当下,不预想未来的情况。这使得排水管网在城市发展过程中屡次出现服务能力无法满足城市需求 的问题,边建边修策略因此而生,看上去边建边修策略解决了排水管网的服务能力问题,但实际上更大的问题正在积累。 1.2 设计标准偏低,规划年限较短 设计标准偏低也是影响城市现有排水管网综合服务能 力的重要原因。在城市初步发展阶段,排水管网设计标准普遍较低,相关行业的发展能力也较低,这使得当时的排水管网所使用的管道普遍存在管径偏小,过水能力较差的特点,当然这种管径偏小、过水能力较差是基于当下需求而判断的,在当时其是符合排水管网设计需求的。然而,随着城市发展加快,社会生活对排水管网的服务能力要求越来越高,这使得规划年限较短排水管网出现了管径偏小,过水能力较差的问题,再加上管网深埋度较浅,使得排水管网问题爆发,影响了城市生活的正常秩序。 1.3 分流合流并存,雨污合流普遍

市政污水管网工程施工组织设计

... XX市乡镇污水处理建设项目- 四里棚 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: X 房建设工程总承包有限公司 2018年8月6日

目录 第一章、工程概况 第二章、工程进度计划与措施 第三章、主要施工方法 第四章、质量管理体系与措施 第五章、确保工期的技术组织措施 第六章、雨季施工技术组织措施 第七章、安全管理体系与措施 第八章、保证文明施工的技术、经济、组织措施附表一:进度计划横道图 附表二:质量管理网络图 附表三:安全管理网络图

污水管网施工组织设计 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为市政污水管道工程,总长约为6000m。线管材采用钢筋混凝土二级承插管和 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。 管材及规模: 名称规格单位数量备注 钢筋混凝土管D800 m 1120 钢筋混凝土管D1200 m 674 波纹管D600 m 3115 波纹管D800 m 870 检查井φ1250 座51 检查井1100*1100 座30 检查井1500*1100 座12 二、现场自然条件: 本工程主管沿盐水河敷设,主管古盐大道至马堰畈一桥段沿东河堤东侧由北向南敷设,马堰畈一桥至长荆大道段沿东河堤西侧由北向南敷设,支管汉宜大道段沿汉宜大道北边人行道从新都化工110KV高压电塔至盐水河由东向西敷设,支管城南大道段沿城南大道南边人行道从四里棚中心学校至盐水河由东向西敷设,支管长荆大道段沿长荆大道北边人行道从三杨湾至盐水 河由东向西敷设,管线具体走向要结合现场实际情况确定,检查井根据现场指定。 三、设计编制依据: 1、施工图:广州市环境保护工程设计院有限位公司设计的XX 市乡镇污水处理建设项目 —四里棚管网施工图。 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006[2016 年修订]) 3、《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124-2008 ) 4、《给水排水工程管道结构设计规程》(GB50332-2002) 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB550268-2008)

污水管网项目建议书样本

污水管网项目建议 书

巴音胡硕镇污水管网工程 项目建议书 12月 工程名称:乌拉盖管理区巴音胡硕镇污水管网工程

工程负责人:朱博 参加人员:XXXXXX (给排水) XXXXXX (给排水)

前言 巴彦胡硕镇位于乌拉盖管理区西南部,建于1978年,现辖3个居委会和9个嘎查村,土地总面积779.68km2,可利用草场面积99.36万亩,耕地8.67万亩,林地1.38万亩,总人口3.64万人,其中城镇人口3.48万人,农牧民0.16万人。 根据乌拉盖管理区域各乡镇地表水系特点,以及近年国家环境保护力度加大、污水必须处理才能排放的相关政策,为降低污水处理成本,规划巴音胡硕镇、哈拉盖图、贺斯格乌拉排水体制采用分流制,雨水可就近排入附近水体。污水集中到污水处理厂处理。 巴音胡硕镇污水管网工程作为重要的市政基础设施,它的建设不但将极大地改进巴音胡硕镇的水环境状况,美化了巴音胡硕镇的形象,还极大的改进了镇区居民的生活环境,对于城镇的发展具有深远的影响。

目录 第一章概述.......................................................... 错误!未定义书签。 1.1 工程名称、业主及建设地点....................... 错误!未定义书签。 1.2 编制依据...................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1 采用的主要规范和标准........................ 错误!未定义书签。 1.2.2 采用编制资料 ....................................... 错误!未定义书签。 1.3 编制范围...................................................... 错误!未定义书签。 1.4 编制年限...................................................... 错误!未定义书签。 1.5 城镇概况及自然条件 .................................. 错误!未定义书签。 1.5.1 城镇概况 ............................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 自然条件 ............................................... 错误!未定义书签。 1.5.3 社会经济 ............................................... 错误!未定义书签。 1.5.4 公共设施 ............................................... 错误!未定义书签。 1.5.5 基础设施 ............................................... 错误!未定义书签。 1.6 现有排水工程概况 ...................................... 错误!未定义书签。 1.7 排水工程规划 .............................................. 错误!未定义书签。 1.7.1 排水体制 ............................................... 错误!未定义书签。 1.7.2 污水工程规划 ....................................... 错误!未定义书签。 1.8 工程建设的必要性 ...................................... 错误!未定义书签。

污水管网改造工程

×××污水管网改造工程 施工组织设计 工程名称:××污水管网改造工程 建设单位:×× 编制单位:×× 编制日期:×× 、

目录 一.编制说明及依据……………………………… 二.工程概况……………………………………… 三.组织机构及项目经理情况…………………… 四.施工准备…………… 五.施工进度计划………………………………… 六.施工进度计划保障措施……………………… 七.主要机具使用计划…………………………… 八.主要工序的施工方法及技术措施…………… 九.质量保障措施………………………………… 十.安全生产保证措施………………………… 十一.文明施工保证措施………………………… 一. 编制说明及依据 1. 编制说明 本施工组织设计是根据施工图及有关施工说明,结合我方现勘察进行编制。本施工组织设计对施工总体

布属、质量控制、主要项目的技术措进行了说明。 2编制依据 (1)×××××××污水管网改造工程施工图 (2)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) (3)国家建筑标准设计给水排水标准图集(合订本1994年版) (4)市政排水管道工程质量检验评定标准(CJJ3-90) (5)工程网络计划技术规范(CG/T1001-91) (6)××××××排水管理处质量管理手册(QB/CH-1999) 二、工程概况 1、简介 本工程及×××污水管网是×××污水管网改造工程的一部分,该工程完工后,能够满足沿线的污水排放需要。该工程坐落于×××××××。 建设单位:××××××××× 设计单位:××××××××× (1)工程地点:××××××××× (2)工程内容:①原有现浇混凝土路面及混凝土连锁块路面拆除 ②管道开挖及相应土建工程 ③废弃污水管道拆除,新污水管道敷设安装 ④井室砌筑 ⑤现浇混凝土路面及混凝土连锁块路面恢复 (3)工期要求:×××天 (4)质量等级:优良 2工程特点: 本工程位于×××××属于××污水管网改造工程的一部分,沿线将拆除翻新旧有污水管道。 道路一侧为商业集贸市场、迎宾路小学等,人流量较大。现场施工场地狭小,经现场勘察排水管道设计埋深于地表以下 1.6m—2.5m,该区域地下水位深1m.原有管道埋深于地表以下 1.1m—1.5m,由于该管线正在使用中,管道中污水量较大,污水中杂质较多。因此施工难度较 大。 3主要工程项目及工程量 (1)原有现浇混凝土路面拆除79.2平米,500×500混凝土板路面拆除76平米,混凝土连锁块路面拆除550平米。 (2)拆除废弃石砌检查井22座,拆除废弃DN500×4000钢筋混凝土污水管190M ,DN600×2000钢筋混凝土污水管128M。 (3)DN500×4000新污水管道敷设安装190M,DN600×4000新污水管道敷设安装186.5M,砌筑检查井22座。 (4)现浇混凝土路面恢复79.2平米,500×500混凝土板路面恢复76平米,混凝土连锁块路面恢复550平米。 三、施工组织机构及项目经理情况 该工程实行项目法施工,由项目经理部对工程质量、施工进度、施工成本及文明施工全面管理。 1、机构设置及主要管理人员职责。 (1)项目经理 a、实施项目经理负责制,统一领导项目施工,对工程质量、安全生产、文明施工全

对城区污水管网改造的见解及看法

对城区污水管网改造的见解及看法 摘要:随着我国城镇化建设的不断发展,人民生活水平也不断提高,城市污水管网建设关系到人民生活环境的好差,对改善城镇环境有重要意义。在污水管网建设中特别是老城区污水管网改造是污水管网建设的重点也是难点。本文以A 镇老城区污水管网改造为例,阐述了老城区污水管网存在的问题,并对污水管网建设提出了相应的见解和管理措施。 关键词:污水管网;改造;管理 作为城市经济社会正常运行重要保障的市政给排水设施,在改善和美化城市环境中起着举足轻重的作用。现某市A镇正在有序的推进城镇化,城镇桥梁工程、隧道工程和道路工程正逐步铺开,其中存在不少老城区改造的难题,尤其是污水管网建设难题。因拆迁等政策处理问题的解决需要一定的缓冲时间,老城区道路改造不能一步到位,造成新建基础设施污水仍然汇集于现有污水管道中,而这些污水管已经无法满足现在污水收集需求,本文中首先分析了A镇老城区现状以及存在的问题,然后提出相应的污水管网的建设和管理的措施。 1、A镇老城区污水管网存在的问题 1.1没有科学的完善和规划污水管网系统。A镇老城区目前仍有部分道路地下管线采用的是雨污合流制,雨水、污水混接现象严重,且大部分管道直接就进排入河道。老城区污水管网建设落后,在早期只有一条合流管同时收集雨水和污水,后期建设中要铺设污水管道时,又由于某些原因,例如因缺乏周边地区排水管线的详细资料等,不能够将雨污水分流,致使出现永久性雨污水混流现象。污水管网整体规划早在2005年,上海某设计院已经对A镇污水管网做过整体规划,但由于各种原因,在实际污水管道施工中,无法按照该规划实施。这已经开始影响到今后的污水管网施工。[1] 1.2老城区排污管道陈旧古老。现A镇老城区合流管是一条石砌的排水箱涵。这样的箱涵存在很大的弊端:(1)污水、雨水合流达不到污水处理的排放浓度。(2)由于是石砌箱涵,污水很容易从石缝中渗入地下,不断污染土壤,对地下水有又一定程度的污染。(3)石砌箱涵年代久远,堵塞时有发生,部分箱涵已经无法满足现在的流量需求。 1.3污水处理厂发挥作用有限。虽A镇已经建立起污水处理厂,但由于污水管道雨污合流造成部分雨污合流管未直接接入新建市政污水管网,有部分污水直接排入河道,污水收集较少,使污水处理厂不能发挥其真正的污水处理能力。 1.4A镇地处山区,地质条件复杂。尤其是一些靠山的道路,其地质多以岩

市政污水管网工程监理实施细则

- 市政监-23市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:丹阳市 监理机构: 总监理工程师: 二0 0七年六月

目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、

某小区市政排水管网改造施工方案

某小区改造工程 市 政 排 水 管 网 施 工 方 案 编制人: 审核人: 某局总承包公司某小区项目部 年月日

施工方案审批表 项目名称:某局总承包公司某小区项目部编号: 工程名称某小区10万平米改造工程施工单位某局总承包公司 某小区改造工程 方案名称 是否属于重大施工方案是□否□市政排水管网施工方案 施工单位 意见 经办人:负责人:年月日 项目工程 部意见 经办人:负责人:年月日 地区工程 设计中心 意见 经办人:负责人:年月日 集团工程 管理中心 意见 经办人:负责人:年月日注:一般施工方案由地区工程设计中心负责审批。

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程概况 (1)工程名称:某小区十万平米改造及装修工程 (2)工程地点:长沙望城县含浦镇,学士大道与含浦大道交汇处西南角,交通较为便利。 (3)工程特点:管网敷设较深,平均埋深在3m以上,部分更是达到4m。管线位置多为新回填土,土质疏松,沙砾多,含砂量大。2.管网土方开挖施工的特点和难点 (1)雨、污水管网多为新增加工程,处在原有管网中间,为使排水畅通,管底、井底标高以及坡度必须得到保证。 (2)因管网埋深较深,土质疏松,必须保证作业人员的安全(防塌方)。 3.主要工程量(根据室外排水工程施工图纸水施修2) (1)雨水部分:XY11-XY12 DN500双壁波纹管 40m; XY12-XY13-XY14-XY15-XY21 DN600 承插式钢筋混凝土管 131m; XY21-XY22-XY23-Y19 DN1000 承插式钢筋混凝土管 78m; XY22-XY16-XY17-XY18-XY19-XY20 DN500双壁波纹管 178m; XY12-XY10-XY9-XY8-XY7-XY6-XY5-XY4 DN500双壁波纹管 135m; XY4-XY3-XY2-XY1 DN400双壁波纹管 97m,以上管段间的检查井及道路雨水口与检查井的连接。 (2)污水部分:W8-XW7-XW5-XW4-XW3 DN400双壁波纹管 92m; W27-XW28-XW29-W25-W24-W21 DN300双壁波纹管 104m;以上管段间的检查井及与化粪池的连接;每栋按图示一个化粪池。 第二章.专项施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下:

污水管网改造工程及排污提升泵站建设项目施工组织设计

污水管网改造工程及排污提升泵站建设项目 施 工 组 织 设 计 编制日期:2019年7月25日

目录 第一章综合说明 第二章工程概况 第三章施工总体部署及现场总平面布置 第四章施工总进度计划及保证措施 第五章主要施工方案及技术措施 第六章施工安全措施计划 第七章文明施工措施计划 第八章施工环保措施计划 第九章质量保证措施和创优计划 第十章冬、雨季施工措施 第十一章项目组织管理机构 第十二章对总包管理的认识以及专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案第十三章与发包人、监理及设计人的配合 第十四章任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 第十五章承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划 第十六章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 施工组织设计附表

第一章综合说明 一、编制说明 1、编制依据 (1)本工程施工招标文件。 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》及国家有关标准。 (3)本工程设计文件。 (4)现场勘测调查所获得的有关资料。 (5)我公司拥有的科技工法成果、现有的企业管理水平及人员、机械设备技术能力。 2、编制原则 (1)严格遵守招标文件要求的原则。 (2)安全第一、预防为主的原则。 确立安全目标,完善规章制度,强化现场的各项制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。 (3)争创行业一流、建造优质工程的原则 确定本标段的质量目标,制定创优规划,确保每道工序、每个分项工程质量均达到公路质量《验标》的合格标准以上,建造一流的精品工程。当质量与进度发生冲突时,首先确保工程质量。 (4)确保工期的原则 根据施工图中的工程内容合理安排施工顺序,优化资源配置,并充分考虑气候对工期的影响,科学组织指挥,争取主动力,争提前完成任务。 (5)文明施工的原则

污水管网施工安全措施方案

城南污水管网施工安全措施方案 方案编制依据 1、设计文件图纸; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、省、市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》及建设行政主管部门有关建筑施工的规程和规定。 管道施工的安全文明施工保证措施 针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意识和防范意识的同时,拟采取以下措施: 1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。 2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。 3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。 4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。 5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。 6、沟槽所用的支撑、挡土板等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。 7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。 8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备一台75kw 的发电机和一台120kw的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

相关文档
相关文档 最新文档