文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 企业自动扶梯和自动人行道安装检验规程(DOC 15页)

企业自动扶梯和自动人行道安装检验规程(DOC 15页)

企业自动扶梯和自动人行道安装检验规程(DOC 15页)
企业自动扶梯和自动人行道安装检验规程(DOC 15页)

1.目的

为对自动扶梯和自动人行道的安装、改造的过程检验进行规范,确保自动扶梯和自动人行道的安装与改造符合质量要求。2.范围

适用于自动扶梯和自动人行道安装、改造过程的检验。

3.职责

工程部负责自动扶梯和自动人行道安装过程质量的自检工作。

技术部负责自动扶梯和自动人行道安装过程的配合验收监检工作。

4.具体内容

附一、自动扶梯和自动人行道检验必备仪器设备表

附二:自动扶梯和自动人行道监督检验内容要求与方法

自动扶梯检验报告

自动扶梯与自动人行道安装过程检验记录顾客单位 合同号 产品型号 出厂编号 安装单位

第一条现场检验过程中,检验人员应当认真填写记录。现场检验原始记录应与本报告数据相符。 报告书中有测试数据要求的项目,应在“检验结果”、“整改结果”栏目中填写实测或经 统计计算后的数据;无量化的项目,“检验结果”、“整改结果”栏目只能填写“符合”、“不符合”或“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”“无此项”。对电 梯整机检验合格后在“检验总论”一栏中只能选择“合格”与“不合格”两者之一的选 择项,并在选择项前“□”内打“×”。 第二条本报告书中记录填写有误时允许该电梯授权检验人员更改,但不可乱涂。正确的更改方法是:在有误记录上横划一下,在其近旁再填写更改内容且经更改人签字或盖章,注明 更改日期。当填写格较小时,可用引出线标注。 第三条检验判定条件:重在项目(有“※”的项目,下同)且一般项目(未注有“※”项目,下同)不一超过3项(含3项)时,可判为合格;凡重要项目不合格不超过1项(含1 项),一般项目不合格项不超过5项(含5项)允许调整修复并对不合格项目复检,经 安装单位整改后复检结果一般项目不合格不再超过2项(含2项)时,仍可判为合格。 若不合格项目超过8项则判为不合格。 检验依据《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 《自动扶梯与自动人行道监督检验规程》 专检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 □不合格,整改自检合格后,向所属主管单位申报复检 检验人员签章:检验员部门(签章) 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 自检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 自检人员签章: 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 安装单位(盖章)使用单位(盖章) 安装单位验交人员签章使用单位负责人 签章 交付使用日期:年月日

自动扶梯检验手册

编写说明 1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道 3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。 4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告(自动扶梯及自动人行道) 填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“"”不合格应填 “X”,无此要求应填“ /”。 5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012规定项目为检验保证项目,其余为一般项目 6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件: (1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。 (2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 ( 3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。 ( 4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。 7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。 8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定: (1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。 ( 2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。 ( 3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。

自动扶梯的检验项目及部件检验

自动扶梯的检验项目及部件检验 摘要对动扶梯的检验项目及安全检验技术进行了研究。 关键词自动扶梯;安全装置;检验 自动扶梯是以电力驱动,在一定方向上能够大量、连续运送乘客的开放式运输机械。具有结构紧凑、安全可靠、安装维修简单方便等特点。因此,在客流量大而集中的场所,如车站、码头、商场等处,得以广泛应用。 1检验项目及要求 新安装的扶梯的检查、验收和试验的主要内容,包括外观检查和验收;功能检查相验收,安全装置效能操作试验;空载条件下的制动试验;导体之间和导体对地之间不同电路的绝缘电阻试验。下面谈谈新安装和在用自动扶梯的一些具体的项目检验要求。 1.1上平台、下平台机房 机房内应保持清洁。在机房内应设有可切断动力电源的主开关。在机房内应设检修用手提灯电源插座。控制柜(屏)安装在机房内,其前应有宽度不小于0.5m,纵深为0.6m的空间。 1.2驱动系统 驱动链及扶手驱动链应保证合理的张紧度,其松弛下垂量为10mm~15mm。工作制动器在扶梯运行时,制动闸瓦与制动轮间隙应均匀,间隙不大于3mm。梯级链、驱动链与扶手驱动链应保证润滑良好。链轮、链条及制动器工作表面应保持清洁。 1.3梯级、梳齿与裙板 梯级间的间隙:在使用区域内的任何位置,测量两个连贯梯级的脚踏面,其缝隙不应超过6mm。梯级与裙板间的间隙:扶梯的裙板设在梯级的两侧,任一例的水平间隙不大于4mm或两侧间隙之总和不大干7mm。梳齿与梯级齿槽的啮合。梳齿与梯级脚踏板齿槽的啮合深度应不小于6mm。梯级导向及梯级水平段。梯级在进入梳齿前,应有导向,梯级在水平运动段内,连贯梯级之间高度误差应不大于4mm,梯级水平段至少为0.8m。 1.4扶手带 扶手带超出梳齿的延伸段,在扶梯出入口,延伸段的水平长度,自梳齿齿根起至少为0.3m。扶手带开口侧端缘与扶手导轨或扶手支架间的间距,在任何情

ZD03自动扶梯检验规程

自动扶梯检验作业指导书 1.目的 为贯彻国家有关自动扶梯(自动人行道)安全技术标准,确保自动扶梯(自动人行道)检验中各项的检测工作正常进行,统一检验方法和确保检验结果的正确判定,特制定本细则。 2.适用范围 本细则适用于新装、大修以及在用的自动扶梯(自动人行道)的验收检验和定期检验。 3.检验依据: 3.1《特种设备安全监察条例》 3.2《特种设备质量监督与安全监察规定》 3.3《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(2003) 3.4 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 3.5 GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 4.主要参数、检验仪器及工具 4.2 仪器、工具及精度要求

4.2.2 检验用的仪器设备应在计量单位检定合格有效期内。 5.检验项目、要求和程序 5.1扶手装置拼接处应平整,拼接间隙≤1mm。 5.1.1检测仪器:塞尺 5.1.2检验方法:使用塞尺测量其拼接缝间隙。 5.1.3结果判定 扶手装置拼接缝间隙符合5.1规定或扶手带系一整体无拼接隙缝,则判定为合格,否则判为不合格。 5.2内外装饰盖板拼接缝处应保持平整密缝,间隙≤1mm。 5.2.1检验仪器:钢直尺、塞尺 5.2.2检验方法: 5.2.2.1用钢直尺和塞尺检查拼接缝处是否平整。 5.2.2.2使用塞尺测量拼接缝间隙。 5.2.3结果判定 拼接缝间隙符合5.2规定则判定为合格,否则判为不合格。 5.3斜盖板拼接处应保持平整密缝,间隙≤1mm。 5.3.1检测仪器:钢直尺、塞尺 5.3.2检验方法: 5.3.2.1用钢直尺和塞尺测量斜盖板拼接缝处是否平整。 5.3.2.2用塞尺测量拼接缝的间隙。 5.3.3结果判定 拼接缝间隙符合5.3规定则判定为合格,否则判为不合格。 5.4扶手栏板接缝≤4mm。 5.4.1检测仪器:游标卡尺、内分卡尺或钢直尺 5.4.2检验方法:用游标卡尺、内分卡尺或钢直尺测量接缝间隙。 5.4.3结果判定 栏板接缝间隙符合5.4规定或栏板接缝已上镶条,则判定为合格,否则判为不合格。 5.5梯级与围裙板间隙,单边≤4mm,双边≤7mm。 5.5.1检测仪器:钢直尺 5.5.2检验方法: 用钢直尺测量梯级踏板与两侧围裙板间的单边间隙,其和为双边间隙。注意:测量时不应晃动梯级。

自动扶梯检验规则TSG T7005-2012

TSG特种设备安全技术规范TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯和自动人行道 1

Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日 读万卷书行万里路

前言 略 3

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯和自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯和自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯和自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书(格式) (33) 读万卷书行万里路

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 1

自动扶梯安装验收规范

目录 1、一般规定 (2) 2、金属构架和梯路导轨 (2) 3、驱动系统 (4) 4、扶手装置和围板 (4) 5、梯级、踏板和梳齿板 (6) 6、电气系统 (7) 7、试运行 (11) 8、安装验收 (12) 附录: 图1 自动扶梯主要尺寸 (15) 图2 自动扶梯或自动人行道主要尺寸 (16) 图3 梯级主要尺寸 (17) 图4 踏板间隙和啮合深度 (18) 1、一般规定 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了自动扶梯安装工程的专业技术规定、检验要求和验收规则。 本标准适用于链条或齿条驱动的普通型、公共交通型整体及组对自动扶梯和自动人行道(扳式或带式)的安装工程。 1.2 引用标准 GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 1.3 自动扶梯或自动人行道至少应设以下安全保护开关和装置: 1.3.1 急停开关(上、下); 1.3.2梯级下陷保护开关(上、下); 1.3.3梯级链断链开关(左、右);

1.3.4驱动链断链开关; 1.3.5超速保护开关; 1.3.6非操作逆转保护开关; 1.3.7扶手带断带保护装置(如制造厂提供了断裂强度不小于25KN试 验证书则可不设装) 1.3.8扶手带入口保护开关(上、下); 1.3.9梳齿板开关(上、下);梳齿异物保护装置; 1.3.10断、错相保护装置; 1.3.11裙板保护装置。 2、金属构架和梯路导轨 2.1 金属构架 2.1.1 金属构架形式、型材、制作工艺,须符合设计要求和“钢结构工程施工及验收规范”(GB 50205-2001)的规定。 2.1.2 金属构架就位调整后,水平段的水平度允许偏差不大于0.1mm。 2.1.3 金属构架两边与安装中心线对称且平行,允许偏差不大于5mm。 2.2 梯路导轨 2.2.1 转向壁 (1)转向壁安装的位置应符合设计规定,允许偏差为0.5mm,基点至转向壁中心应与主轴中心一致。 (2)转向壁与中心线对称且平行,其间允许偏差为±0.5mm,转向壁工作轨距基线的距离应一致。 (3)下部转向壁中心与张紧轴中心高度允许偏差为15.5mm。基点至转向壁中心应与张紧轴中心一致。 2.2.2 导轨 (1)曲线导轨安装的技术要求如下: a、对同一平面上主、副轮导轨工作面应保持平行。上分支柱、副轮 导轮误差应不大于1/500;下分支主、副轮导轨以卡板为准。 b、导轨组装后用梯级进行检查,必须达到无卡死为准。

自动扶梯检验手册修订版

自动扶梯检验手册修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

编写说明 1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道 3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。 4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告(自动扶梯及自动人行道)填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“√”不合格应填“×”,无此要求应填“/”。 5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012规定项目为检验保证项目,其余为一般项目 6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件: (1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。 (2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 (3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。 (4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。

7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。 8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定: (1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。 (2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。 (3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。 目录 1、资料和文件检验 2、驱动与转向站检验 3、相临区域检验 4、扶手装置和围裙板检验 5、梳齿与梳齿板检验 6、监控和安全装置检验 7、检修装置检验 8、自动启动、停止检验 9、标识检验 10、运行检查检验

自动扶梯安装调试使用维护说明书(FSL改)

一、概述 FSL系列自动扶梯是由一台特种结构型式的链式输送机和两台特素结构型式的交代输送机所组合而成的,用以在建筑物的不同层高间运输人员上下的一种连续输送机械。 该扶梯是一种带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的电力拖动设备,主要被用来在建筑物 的不同层高间连续运送人员上下。它以电力驱动,在一定方向上能够大量、连续运送乘客、在人流集中 的公共场所、商店、车站、机场、码头、大厦及地铁站等要在较短时间内运送大量人员的地点,通常使用。 该系列扶梯的设计制造符合国标GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 , 产品具有结构紧凑、重量轻、运行平稳、舒适感好、输送能力大、运送客流量均匀、安装维修方便等优点。本梯可正转也可反转,连续运行,以满足上下客的需要。 二、产品介绍 第一篇机械部分 1产品的型号 该自动扶梯的产品系列主要为: 1)普通型自动扶梯(SWE),采用铝型材扶手支架,均是链条式传动,其倾斜度分别为30°和35°,梯级宽度系列1000、800和600型。 2)苗条型自动扶梯(SDS),采用不锈钢型材扶手支架,均是链条式传动,其倾斜度分别为30°和35°,梯级宽度系列1000、800和600型。 2主要型号规格及技术参数

3主要结构及工作原理 本系列自动扶梯由金属骨架、曳引装置、驱动装置、扶手驱动装置、梯路导轨、梯级传动链、梯级、扶手装置、梳齿前沿板、电气控制系统、自动润滑系统等部分组成,如图1-1所示。 210 3 8 5 9 6 图1-1自动扶梯总体示意图 (1 )梯级(2)曳引装置 (3)驱动装置(4)梯路导轨(5 )金属桁架 (6)梳齿前沿板(7 )扶手装置(8)电气控制系统(9)安全保护系统(10)自动润滑系统 3.1 金属桁架: 金属桁架的作用在于安装和支撑自动扶梯的各个不见、承受各种载荷以及将建筑物两个不同层高的 地面连接起来。端部驱动及中间驱动自动扶梯的梯路、驱动装置、张紧装置、导轨系统以及扶手系统等 安装在金属结构的里面和上面。一般用角钢、和矩形钢等焊制而成。有整体焊接桁架与分体焊接桁架两 种。 分体桁架一般可以分成两段和三段,分两段可根据提升高度将桁架 对中分开,分三部分时,即上平台,中部桁架与下平台。其中,上、下平台相对而言是标准 的,只是由于额定速度的不同而涉及梯级水平段不同,影响到上平台与下平台的直线段长 度。中间桁架长度将根据提升高 度而变化。 为保证扶梯处于良好工作状态,桁架是具有足够刚度,其允许扰读 一般为扶梯上、下支撑点点间距离的 1 %。。必要时,扶梯桁架应设中间 支承,它不仅起支承作用,而且可以随桁架的胀和缩自行调节。

自动扶梯自动人行道调试报告

自动扶梯/自动人行道调试报告 Escalator Commissioning Report ON 0-75400-FORM19_Ae0 一、基本信息扶梯编号:

二、调试前状态(此项由安装组长签字,并由现场工程师确认后才能进行快车运行) 1.梯级/踏板、扶手带应清洁,梯级/踏板与围裙板、扶手带与扶手导轨间无异物,并保 持适当的间隙。 2.机房清洁应完毕,无进水现象,并保持干燥。 3.梳齿板整洁完整,与梯级齿槽间隙符合要求,安全保护功能有效。 4.主驱动链、扶手带驱动链润滑良好,涨紧适当。 5.扶手带张紧弹簧、多楔带张紧弹簧调整到位。 6.所有安全开关调整到位,并能正常工作。 7.三相电源开关功能可靠,机房电源插座、检修插座及照明功能有效、可靠。 8.减速机油位在工作位置,机油无渗漏。 请安装组长确认以上项目已完成(签字)___________ 日期__________ 现场工程师检查确认已完成(签字)___________ 日期__________ 三、调试前检查,调整工作 1.梯路运行平稳,基本状况良好。 2.安全回路无任何短接线。 3.供电电源零线、地线敷设符合要求,桁架与与电气设备外壳应可靠接地。

四.调试过程记录(请在相应的选择框内打“×” 或填入数值) 1.三相电源□临时电□正式电 其中 L1-L2电压______V L1-L3电压______V L2-L3电压______V L-N电压______V 2.照明电路□单独保险丝□无单独保险丝 3. 加热回路□单独保险丝□无单独保险丝□无此项 4. 首次启动前检查 a.印板上DIL开关和跨接线设置(控制柜粘贴纸上说明): 记录: b.系统导入,待运行状态□正常□不正常 不正常状态记录:

自动扶梯年度检验报告2017年最新

自动扶梯与自动人行道年度自行检查报告 报告编号 使用单位名称 注册代码 设备类别 自检日期20 年月日 二维码编号 编制审核批准 公司

目录 填写说明 (3) 信息表 (4) 使用单位资料自查表 (5) 维保单位自检项目及结果 (6) 附录1防夹装置尺寸 (12) 附录2 年度维保项目自检表 (12) 附录3安全管理员 (14)

填写说明 1、本报告适用于自动扶梯和自动人行道的新安装自行检查。 2、检验依据为TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》和其第1号、第2号修改单。 3、有最大值或最小值要求的,填最大或最小数值。数值需要修约时,按《数值修约规则》(GB8170-87)的规定执行。 4、既有测试数值要求又有定性要求的项目,按以下要求填写: (1)定性要求部分检验为合格的,按第3条要求填实测数值; (2)定性要求部分检验为不合格的,既要填写定性要求不合格的内容,又要按第3条要求填实测数值。 5、“审查结果”和“自检结果”栏填写规则: A、结果为“符合”的,填写“√”; B、结果为“无此项”的,填写“/”; C、结果为“不符合”的,填写“×”; 6、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 7、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。 8、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,如作修改,修改处应有修改人员的签名(章)。 9、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

信息表

使用单位资料自查表

TSG_T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则-自动 扶梯与自动人行道

TSG特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯与自动人行道 Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯与自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯与自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书 (33)

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 监督检验和定期检验(以下统称检验)是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保证和自主确认自动扶梯与自动人行道安全的相关工作质量情况的查证性检验。自动扶梯与自动人行道生产单位的自检记录或者报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定;检验机构出具检验报告中的检验结论,是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。 第四条如果出现了有关自动扶梯与自动人行道生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况,国家质检总局可以根据具体情况,提出相应要求。 第五条实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监督检验;自动扶梯与自动人行道使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。 第六条施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对自动扶梯与自动人行道机房和转向站等涉及自动扶梯与自动人行道施工的土建工程进行检查,对自动扶梯与自动人行道制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后 - 1 -

自动扶梯验收规范

自动扶梯验收规范文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

6自动扶梯、安装工程质量验收 6.1设备进场验收 主控项目 6.1.1必须提供以下资料: 1技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2随机文件还应提供以下资料; 1装箱单; 2安装、使用维护说明书; 3动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3设备零部件应与装箱单内容相符。

6.1.4设备外观不应存在明显的损坏。 6.2土建交接检验 主控项目 6.2.1自动扶梯的梯级或的踏板或上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。一般项目 6.2.3土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6电源零线和接地线应始终分开。的值不应大于4Ω。 6.3整机安装验收 主控项目 6.3.1在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1无控制电压;

2电路接地的故障; 3过载; 4控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5附加(如果有)动作; 6直接驱动梯级、踏板或的部件(如或)断裂或过分伸长; 7驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 8梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;9无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10扶手带入口保护装置动作; 11梯级或踏板下陷。 6.3.2应测量不同回路导线对地的。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的应大于1000Ω/V,且其值必须大于: 1动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ; 2其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。 6.3.3 一般项目

自动扶梯验收标准表格

自动扶梯验收标准表格 6 自动扶梯、自动人行道 安装工程质量验收 6.1 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 6.2 土建交接检验 主控项目 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 一般项目 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 6.3 整机安装验收 主控项目 6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加制动器(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

新版扶梯检验规定要求

附件2 新版检规修订项目检验要求

关于贯彻实施自动扶梯和自动人行道新版标准与 检验规则有关事宜的通知 质检特函〔2012〕28号 各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各有关单位: 为了更好地贯彻执行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011,2011年7月29日发布并实施,过渡期至2012年7月31日,以下简称新版标准)和特种设备安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012,2012年7月1日起施行,以下简称新版检规),经商国家标准委工业标准一部,现提出如下实施意见: 一、关于产品供应执行的标准版本 (一)自动扶梯和自动人行道(以下简称扶梯)供需双方于新版标准批准发布实施日期2011年7月29日(不含)之前首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同,或者已经通过公开招投标确定中标及供货,但迟后(最迟2011年10月29日前)才首次签订扶梯供货、安装或者改造正式合同的,可以按照1997版GB16899标准(以下简称旧版标准)供应扶梯产品。 (二)扶梯供需双方于2011年7月29日(含)之后签订电梯供货、安装或改造正式合同的,如合同中约定交货期在2012年7月31日(含)之前的,可以按照合同约定的标准版本供应扶梯产品;如合同没有约定执行标准的版本,也可以按照旧版标准供应扶梯产品;如合同约定的交货期在2012年7月31日(不含)之后的,必须按照新版标准供应扶梯产品。 (三)符合以上要求按照旧版标准供应扶梯产品的项目,由扶梯制造、安装或者改造单位填写《执行旧版标准合同项目情况备案表》(见附件),于2012年5月31日前,一次性报告扶梯安装地负责特种设备使用登记的质监部门。各地质监部门可对备案的合同项目进行抽查确认,发现不符合规定的予以纠正。 二、关于执行新版标准扶梯的型式试验和制造许可 (一)凡取得扶梯项目制造许可的单位,应当尽快约请电梯型式试验机构,进行执行新版标准扶梯的型式试验。 (二)型式试验扶梯的参数如不超出已取得制造许可参数上限的,原制造许可范围不变;但在安装监督检验时应当提供能覆盖所安装扶梯的型式试验合格证书。

自动扶梯验收规范

自动扶梯验收规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

6自动扶梯、安装工程质量验收 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 设备零部件应与装箱单内容相符。 设备外观不应存在明显的损坏。 土建交接检验 主控项目 自动扶梯的梯级或的踏板或上空,垂直净高度严禁小于。 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于。一般项目 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 电源零线和接地线应始终分开。的值不应大于4Ω。

整机安装验收 主控项目 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或的部件(如或)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构; 9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10 扶手带入口保护装置动作; 11 梯级或踏板下陷。 应测量不同回路导线对地的。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的应大于1000Ω/V,且其值必须大于: 1 动力电路和电气安全装置电路Ω; 2 其他电路(控制、照明、信号等)Ω。 接地必须符合本规范第条的规定: 一般项目 整机安装检查应符合下列规定: 1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑; 2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌; 3 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝处的凸台不应大于; 4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于6mm; 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于4mm;

自动扶梯安装手册

自动扶梯安装手册

1.一般规定 (1) 2.自动扶梯土建尺寸的复测工作 (2) 3.自动扶梯的起吊、运输、安装及就位 (3) 4. 自动扶梯驱动系统的调试与调整 (7) 5. 梯级的检查与调整 (9) 6.梳齿板的调节和操作试验见图20 (12) 7.梯级的拆除见图21 (12) 8.塌陷保护装置 (13) 9.前沿板 (14) 10.扶手系统的安装与调整 (14) 11.梯级照明与警示 (19) 12.自动扶梯的支承 (19) 13.桁架法兰(高强度螺栓)连接的安装说明 (20) 14.油水分离器工作原理与安装说明 (22) 15.自动扶梯的控制和电气元件 (23) 16.调试 (25) 17.试运行 (28) 18.检验与报检 (28) 19.交付使用 (29) 20.安装进度表 (30) 21.安装工具表 (31)

1.一般规定 1.1 本说明书适用于重型自动扶梯的安装。 1.2本说明书中的安装方法是目前KLXF-Ⅱ重型自动扶梯的通用安装方法,有关具体的安装要求均在本说明书中有较详细的说明,当安装的自动扶梯土建尺寸及要求与本厂系列自动扶梯的土建尺寸及要求不一致时,请及时与本公司有关技术人员商量采取措施。 1.3自动扶梯安装基本程序见图1 图1自动扶梯安装顺序 1.4 自动扶梯的安装后调试工作,应由熟练的安装人员进行。 1.5 自动扶梯的电气系统均在工厂产品出厂前装配、调试完成。

1.6安装前的准备工作 安装人员配备: 一般由四人组成安装小组,其中需有熟练的安装钳工、电工各一名负责安装。 1.7 安装前的零件清点与核对工作: 安装前应由安装负责人会同用户代表根据装箱单开箱清点,核对所有的零部件与随机文件,并了解所安装的自动扶梯宽度、提升高度、倾斜角度等技术参数。根据自动扶梯的土建图复测土建尺寸,包括底坑(最底层)长度、宽度、深度、提升高度,上下水平支撑点距离等是否符合土建图尺寸。最底层的底坑不得渗水,底坑的内侧面应平直,不允许有凹凸现象。土建复测后,如发现差错应及时通知用户有关部门,及时更正。 1.8 安装人员必须遵守安全作业规则。 1.9 自动扶梯安装时,两侧应搭设脚手架,便于两侧的安装。工作时应戴好安全帽,系好安全带及工具袋等,凡进行带电工作时,必须两人以上操作。电源开关应派专人看管,如遇必要进入机架内部调整,必须将电源插座拔下,专职看管人员不能离开电源插座处,以免发生意外。试运行时必须通知无关人员离开,并在自动扶梯的上下出入口处设立警示牌“不准通行,不准靠近”字样。试运行时还应检查是否遗有工具及其它杂物在机架内,确认正常后方能通电试运行。自动扶梯吊装就位时,应注意自动扶梯的起重重心位置,不使其摇晃及摆动幅度过大,应稳妥地将自动扶梯放入安装所需要求的位置;还应考虑在起重就位时,不产生使自动扶梯机架变形等不利因素。 1.10 安装施工照明应由用户提供,采用不高于36V的安全电压。整个自动扶梯的施工用照明单台不少于3处,施工所需动力照明电源应送至机房和施工现场,确保施工正常使用。 1.11 安装时如需要使用气割、电焊,应由专业持证人员进行,且必须有灭火措施。 2.自动扶梯土建尺寸的复测工作 2.1 自动扶梯的土建尺寸复测工作应在安装就位前完成,土建要求与尺寸必须严格按照自动扶梯土建布置图中的要求进行复测。 2.2 自动扶梯的上下部水平支撑点应复测,按自动扶梯的倾斜角度所需正确的水平支撑距离复核是否符合图样要求。台阶尺寸、预埋件,两水平支撑点的水平度是否满足安装要求。

自动扶梯安装工艺

自动扶梯安装工艺

前言 随着自动扶梯技术的不断发展,将出现新的结构形式,因而,自动扶梯安装调试也将出现新的方法,并且自动扶梯安装质量的好坏直接影响自动扶梯整机质量,为了保证自动扶梯质量达到有关技术标准要求,特制定《自动扶梯安装工艺》作为自动扶梯安装指导性文件。 《自动扶梯安装工艺》中各项参数和技术要求,主要参照下列技术标准: 1、GB16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全 规范 2、GB10058 电梯技术条件 3、GB10059 电梯试验方法 4、GB10060 电梯安装验收规范

第一节自动扶梯安装工艺流程图自动扶梯安装工艺流程图

第二节概述 在工厂内装配完成的自动扶梯可以整机或是分段运往工地进行安装。分段装运时,应将已经装配完成的自动扶梯在牵引链条可拆卸处临时拆开,并将梯级与牵引链条临时固接于分段的框架结构上。待运送到安装现场后,先将框架结构分段拼接成整体,再连接牵引链条。扶手系统的安装分为下列几种情况;可在工厂先试装后再拆下运往现场装;或将零部件运往现场安装;也可在工厂内装好后随整机一并运往安装现场。 在进行自动扶梯安装之前必需熟悉若干有关文件: 1.自动扶梯安装土建平面布置图; 2.自动扶梯电气原理敷线图; 3.土建勘查有关记录; 4.产品合格证及自动扶梯自检报告书等。 安装现场必须有足够的照明,工作时必须遵守安全规程。 复核自动扶梯土建尺寸要进行多次,包括测量提升高度、跨度、支承梁及底坑等等。尤其注意自动扶梯上下支承梁与自动扶梯中心线应保持垂直。图一,所示为各有关的自动扶梯安装的土建尺寸。

图一有关自动扶梯安装土建尺寸 当自动扶梯整体或分段运往安装工地时,可采用公路运输或铁路运输。 运输尺寸和安装尺寸都应平面布置图上查取。安装尺寸为最终尺寸,包括自动扶梯外表的粉刷或镶面。土建方面必须保证提升高度在任何情况下尺寸偏差都不得超过规定值(一般20mm)。在安装自动扶梯的建筑物内吊运自动扶梯时,所用数据必须以平面布置图为依据。所有竣工地面和临 时工作地面均需能承受所要求载荷。

自动扶梯过程检验记录

自动扶梯和自动人行道 安装过程检验记录 建设单位: 梯种: ■自动扶梯□自动人行道 规格型号: 安装单位: 使用地点: 制造单位: 出厂编号: 江苏省特种设备安全监督检验研究院

检验员资料审查记录 检验日期 序号检查内容检查结果 1 开工告知表 2 装箱清单 3 产品合格证 出厂编号: 出厂日期: 4 自动扶梯/自动人行道安装总体布置图 5 安装使用维护说明书 6 动力电路和安全电路电气原理图、元件代号说明 7 电气敷设图和部件安装图 8 整机产品型式试验合格证(复印件) 9 扶手带破断载荷试验证明 10 自动人行道,制造商应提供按标准载有规定制动载荷计算的制停距离试验 报告,且制停距离应符合标准的规定 11 安全操作规程 12 维修保养制度 13 冈位责任制及操作证管理 14 钥匙使用保管制度 15 □ 改 造 □ 大 修改造、大修过程中事故记录和处理报告 16 使用单位提出的制造单位同意变更设计证明文件 17 改造或大修部分的清单 18 主要部件合格证 19 必要时提供图样和计算说明 20 重大改造项目应提供改造后整机合格证 21 22 23 24

检验员 检验日期 开箱检查记录 清点记录: 1、清单与实物完全相符(以下空白):口 2、清单与实物不相符(以下说明不符原因) 使用单位意见: 日期: 经检查: 1 、是否有装箱清单 □全部有 □部分有 □没有 2、现场有无存货仓库 □有□没有 3、是否有损坏件 □有□没有 安装单位意见: 日期:

检验员 检验日期 土 建 检 查 记录 经检查,该自动扶梯/自动人行道土建工程尺寸: 要求: 1、 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度 h:严禁小于2.3m 。 2、 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度H : -15?+15mm 跨度L : 0?+15mm 3、 图纸尺寸根据制造单位提供的 安装总体布置图填写;实测尺寸根据现场测量的数据填写; 4、 偏差=实测尺寸-图纸尺寸 H1 图纸尺寸 实测尺寸

自动扶梯验收规范

6自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收 6.1 设备进场验收 主控项目 6.1.1 必须提供以下资料: 1 技术资料 1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件; 2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。 2 随机文件 1)土建布置图; 2)产品出厂合格证。 一般项目 6.1.2 随机文件还应提供以下资料; 1 装箱单; 2 安装、使用维护说明书; 3 动力电路和安全电路的电气原理图。 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 6.2 土建交接检验 主控项目 6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 一般项目 6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 6.3 整机安装验收 主控项目 6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1 无控制电压; 2 电路接地的故障; 3 过载; 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5 附加制动器(如果有)动作; 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

相关文档