文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动报警系统施工方案

自动报警系统施工方案

自动报警系统施工方案

自动报警系统施工方案

一、项目背景与目的

随着社会的进步和科技的不断发展,人们对安全问题的关注也越来越高。自动报警系统作为一种重要的安全设备,能够有效地预警和控制安全事故的发生。本项目旨在为某单位的办公楼安装一套全面的自动报警系统,以确保人员和财产的安全。

二、项目内容及流程

1. 确定安装位置:根据办公楼的具体情况,我们将选择合适的位置安装探测器、监控设备和报警控制台等设备。

2. 安装探测器:根据需要,我们将安装烟雾探测器、火灾探测器、温度探测器、气体探测器等,以便及时发现各种安全隐患。

3. 安装监控设备:安装摄像头和监控软件,实现对办公楼内外的实时监控和录像存储功能,以提供有效的证据。

4. 安装报警控制台:安装报警控制台并与各个探测器和监控设备进行连接,实现报警信号的处理和传递。

5. 系统调试与验收:完成安装后,我们将对系统进行全面调试,确保设备的正常运行并与各个部件协调配合。验收合格后,将交付给用户使用。

三、技术要点

1. 选择合适的探测器:根据办公楼的特点和需求,选择能够准确、及时发现各种安全隐患的探测器。

2. 系统集成:通过使用现代化的通信技术,将各个设备进行连接和整合,实现信息的快速传递和处理。

3. 视频监控技术:通过摄像头和监控软件的配合,实现对办公楼内外的全方位监控,提高安全防范的效果。

4. 报警控制台:采用先进的报警控制台,能够对接收到的报警信号进行处理和传递,提供快速响应的能力。

四、安全措施

1. 保护设备安全:在整个施工过程中,我们将加强对设备的保护,防止损坏和丢失。

2. 安全施工:严格遵守施工安全操作规范,保证人员的生命安全和身体健康。

3. 保密措施:在项目执行过程中,我们将对涉及项目安全的信息和数据进行严格保密。

五、预期效果

通过安装自动报警系统,能够在事故发生前及时预警,提高安全防范的效果。一旦发生安全事故,系统能够快速响应,及时报警,以减少人员伤亡和财产损失。

六、项目进度安排

1. 项目启动与准备:确定项目目标和计划,完成必要的前期准备工作。

2. 设备采购与准备:根据项目需求,完成设备的采购和准备工作。

3. 施工与安装:按照项目计划,进行设备的安装和各个部件的连接。

4. 调试与验收:完成施工后,对系统进行调试和验收,确保设备能够正常运行。

5. 项目交付与培训:将自动报警系统交付给用户,并进行必要的培训,确保用户能够正确使用和维护系统。

通过以上方案的实施,将为办公楼提供一套全面的自动报警系统,为人员和财产的安全提供有力的保障。同时,我们将保证施工过程的安全和质量,提供满意的服务。

自动报警系统施工方案

自动报警系统施工方案 自动报警系统施工方案 一、项目背景与目的 随着社会的进步和科技的不断发展,人们对安全问题的关注也越来越高。自动报警系统作为一种重要的安全设备,能够有效地预警和控制安全事故的发生。本项目旨在为某单位的办公楼安装一套全面的自动报警系统,以确保人员和财产的安全。 二、项目内容及流程 1. 确定安装位置:根据办公楼的具体情况,我们将选择合适的位置安装探测器、监控设备和报警控制台等设备。 2. 安装探测器:根据需要,我们将安装烟雾探测器、火灾探测器、温度探测器、气体探测器等,以便及时发现各种安全隐患。 3. 安装监控设备:安装摄像头和监控软件,实现对办公楼内外的实时监控和录像存储功能,以提供有效的证据。 4. 安装报警控制台:安装报警控制台并与各个探测器和监控设备进行连接,实现报警信号的处理和传递。 5. 系统调试与验收:完成安装后,我们将对系统进行全面调试,确保设备的正常运行并与各个部件协调配合。验收合格后,将交付给用户使用。 三、技术要点 1. 选择合适的探测器:根据办公楼的特点和需求,选择能够准确、及时发现各种安全隐患的探测器。 2. 系统集成:通过使用现代化的通信技术,将各个设备进行连接和整合,实现信息的快速传递和处理。

3. 视频监控技术:通过摄像头和监控软件的配合,实现对办公楼内外的全方位监控,提高安全防范的效果。 4. 报警控制台:采用先进的报警控制台,能够对接收到的报警信号进行处理和传递,提供快速响应的能力。 四、安全措施 1. 保护设备安全:在整个施工过程中,我们将加强对设备的保护,防止损坏和丢失。 2. 安全施工:严格遵守施工安全操作规范,保证人员的生命安全和身体健康。 3. 保密措施:在项目执行过程中,我们将对涉及项目安全的信息和数据进行严格保密。 五、预期效果 通过安装自动报警系统,能够在事故发生前及时预警,提高安全防范的效果。一旦发生安全事故,系统能够快速响应,及时报警,以减少人员伤亡和财产损失。 六、项目进度安排 1. 项目启动与准备:确定项目目标和计划,完成必要的前期准备工作。 2. 设备采购与准备:根据项目需求,完成设备的采购和准备工作。 3. 施工与安装:按照项目计划,进行设备的安装和各个部件的连接。 4. 调试与验收:完成施工后,对系统进行调试和验收,确保设备能够正常运行。

(完整word版)火灾自动报警系统施工组织设计

精心整理 火灾自动报警系统施工组织设计 1、 施工方案 1.1火灾自动报警系统施工方案 1.1.1线槽安装要求 消防报警系统干线及消防电话系统干线采用穿桥架或线槽在竖井内、吊顶内及(1(2A B C D (3 (4 (5(6)水平安装的线糟及保护管的金属支架间距宜为2m ,在拐弯处、终端处及其它需要的位置可适当减少间距:垂直安装时可适当增大间距。 (7)线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定线盒位置和线槽合理走向,作出标记,再以土建标高线为基准确定标高,然后在将线槽进行组装就位,调整,固定。 (8)电线槽以1.25m ~1.5m 的间距支撑于墙上或悬挂在顶板上,并垂直和水平。

(9)金属线槽内敷设的导线或电缆不应有接头,接头应在接线箱内。垂直、倾斜或槽口向下敷设金属线槽时应有防止导线或电缆移动的措施。金属线槽的连接不得在穿过楼板或墙壁等处进行。 (10)电线管与电线槽连接使用镀锌的连接管箍或黄铜套筒。 (11)线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正确,不容许将穿过墙壁的线槽与墙上的空洞一起抹死。 (13 (14 (15 (16 (17 弯器, (19)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固,管路敷设按规范要求和安装接线盒,线管进入盒箱处,按设计要求预留孔洞,待稳住盒箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 1.1.2管内穿线敷设

(1)电缆(线)敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 (2)线路应按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 (3)线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。必要时应采取保护或屏蔽措施。 (4)线路不应敷设在影响操作,妨碍设备检修、运输和人行的位置。 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13)在线路的终端处和地下人井处,应加标志牌,其上的字迹应清晰。 (14)接线盒、按钮开关盒内导线的预留长度应为15cm。 (15)导线的连接不应降低导线的机械强度及绝缘强度,不应增加导线的电阻值。(16)同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 第一节系统说明 一、消防控制室 该系统采用安舍产品,系统中所配设的智能烟感探测器均带有独立地址编码,布设在各独立的房间内及一些公共区域、走廊等,在地下内布设了探测器,在一些机房内布设烟感探测器,在防火卷帘门两侧加温感及烟感探测器。接受综合办公楼的消防报警信号,联动其相应的消防排烟风机,正压送风机,消防卷帘门及事故照明。 二、探测区划分: 1、以自然间为单独探测区。 2、走道、电缆竖井、配电小间为单独探测区。 三、事故广播分层、分防火分区强制切换,保证人员有的顺序疏散。

第二节施工工艺程序

第三节施工方法与措施 一、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定及深圳市消防部分有关规定,对导线的种类、电压等级进行检查。屏蔽线、阻燃线、软绞线应严格区分,消防布线原色选用表: 安装前对所经过的路径用拉线的方法进行测位,根据测位所拉的定位线,在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。安装支架、吊架。支吊架间距一般为1.5——2m,每段之间不小于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架内敷设接地主干线-40×4镀锌扁铁可靠连接,接成良好的电气通路,并与总接地连接。 三、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。穿线时,先检测导线是否有断点,做好线标,管口加放护口。穿线时,要有人放线,并与拉线人做好配合,拉线时不要用力过猛,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的

线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 四、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 五、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 六、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1、管子长度每超过45mm,无弯曲时; 2、管子长度每超过30mm,有一个弯曲时; 3、管子长度每超过20mm,有二个弯曲时; 4、管子长度每超过12mm,有三个弯曲时。 5、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在 吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 七、在本专业范围内管道敷设及排管标高均依据有压管让无压管,水管让风管、给水管、喷洒管可根据具体情况绕道敷设,合理进行施工组织,有序安排。还必须与通风空调、消防水等相关专业的施工图严格复核,综合会审后,如与现场实际情况有冲突,则进行酌情调整,防止占用风管、水管及设备生产线的位置。 八、所有穿越防火区及设备站房隔墙造成的空洞均须采用耐火板、防火涂料进行封堵。 九、在吊顶内敷设各类管路,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,支吊架及管道安装横平,吊架安装牢固。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 十、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mΩ。 十一、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊

消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两 篇 篇一:消防火灾自动报警系统施工方案 第一章编制依据 对于本工程,此方案编写主要参考以下文件或资料: 1、业主提供的招标文件; 2、业主提供的施工图纸; 3、该工程现场踏斟的实际情况; 4、国家现行发布并执行的有关施工和验收规范、标准、规程、图集; 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-20XX); 6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-20XX); 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 10、建筑安装工程工期定额; 第二章工程概况 2.1 工程名称: 2.2 建设单位: 2.3 施工单位: 2.4 建设地点: 2.5 工程概况

XX是由XX县XX有限公司开发。建设地点在XX市XX县。建筑面积16070㎡。最高层数17层。消防工程主要有火灾自动报警系统、事故照明系统、消火栓给水系统、防排烟系统。 第三章消防工程概述 3.1火灾自动报警及消防联动系统 3.1.1本系统按火灾报警系统特级保护对象设计,采用控制中心报警系统。在地下一层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警控制器、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘负责整个工程的火灾报警信号、消防设备的集中监控和消防指挥及与其它消防系统的联系。 3.1.2本工程依据消防规范在走道、前室、设备间等处均设置感烟探测器。在各防火分区及主要出入口设置手动报警按钮。在每个消火栓箱内设消火栓直启泵按钮。本工程设有对消防设备进行启、停控制的总线制联动模块。在变配电间及电梯机房、消防泵房等处设有消防专用电话分机。火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能: 3.1.2.1对室内消火栓系统的控制: ◆控制消防水泵的启、停; ◆显示消防水泵的工作、故障状态; ◆显示启泵按钮的位置; ◆消火栓泵控制柜至消防控制室有硬拉线,使消防控制室可直接启、停消火栓泵。 3.1.2.2对加压送风机的控制: ◆火灾时相关区域消防送风机及电动阀动作进行送风,并反馈信号,火灾结束后关闭;

消防自动报警系统施工方案-

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库,一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6.编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程 一、工程概况 (一)系统原理 1.本工用了消防火灾自动报警系统。设置有一台智能火灾报警控制器和消防联动控制设备等。 2.智能火灾报警控制器和空气采样式烟雾探测控制器之间通过计算机网络相连,实现分区监视、集中控制。 3.本设计采用二总线制火灾自动报警系统,按环境特点设置相应类型的火灾探测器; 4.消防中心装设直拨外线火警电话; 5.根据现行规范要求设置消防专用电话机; 6.消火栓按钮兼做火灾报警按钮,且附带电话插孔; 7.各分区的消防专用电话机和电话插孔线路引至消防中心消防电话总机。 8.本工程火灾应急广播与公共广播合用,设计要求如下: 消防中心火灾应急广播设分区控制台,火灾时能在消防中心将火灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态; 消防中心室能监控和遥控开启用于火灾应急广播时的扩音机;设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不小于需同时广播的扬声器最大容量总和的1.5倍。

9.火灾报警后,消防中心控制要求如下: 关闭通风送风系统,关闭电动防火阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的防排烟风机和防排烟阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的电动排烟窗; 制有关的用作防火间隔的防火卷帘下降到底并接受其反馈信号; 于疏散通道上的防火卷帘,烟感探测器动作,控制卷帘下降至距地1.8M;温感探测器动作,控制卷帘下降到底并接受其反馈信号。 10.火灾确认后,消防中心联动控制要求如下: 灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾 应急广播状态,启动火灾疏散区警铃; 有关部位电梯回降首层; 断火灾有关部位的非消防电源; 视并根据需要遥控消火栓泵和喷淋泵; 设有气体消防的场所发生火灾时,关闭送排风阀, 监控气体消防系统灭火并返回信号; (二)主要设备及其用途、安装位置

(完整)火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1. 设备及主材的选型: 1。1 严格地按照业主对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其它材料。 1。2 设备材料订货前,严格按照程序向业主、监理提供技术资料及供货依据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 2。施工技术准备: 本工程深化设计图纸在经审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理.图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决.在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3. 施工准备: 3.1设计图纸基本齐全,相关技术文件齐全。 3.2施工图纸已经与建设单位、监理及设计进行会审。 3。3施工现场具备施工条件,系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。 3。4施工人员熟悉有关规范及要求。 3.5施工机具齐全,已有相应的材料、设备存放场地及仓库等临时设施。 4. 施工工艺: 4。1 施工工艺流程: 材料、设备检验→ 管线敷设→ 管内穿电线、电缆敷设→ 设备安装→ 系统调试 4。2 材料、设备进场检验: 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 4.2.1 施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。 4。2。2 材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。 4。2。3 材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货. 4.2。4 检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。 4.2。5 线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资

火灾自动报警系统施工方案

自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为依据,严格按图施工, 不得随意改变管材质、设计走向主连接位置.如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同时办理有关变更手续. 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数.埋入墙和地面混凝土中(de)管个壁 离结构表面(de)净距不应小于30mm,进入落地式电柜(de)管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基础面不小于50mm. 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外径(de)10倍,明配管 不得小于管外径(de)6倍.管材弯曲处严禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径(de)10%. 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时. 5、加装接线盒(de)位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐蚀性介质场所加装 接线盒.管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒(de)内外侧均应套锁母. 6、管内或线槽(de)穿线,应在穿线前应将管、槽内(de)积水及杂物清除干净. 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别(de)线路,不应穿在同一管内或线槽 (de)同一孔内.导线在管、槽内,不应有接头或扭结.导线(de)接头应在接线盒内

焊接或用端子连接.敷设在地下室等潮湿或多尘场所管路(de)管口和管子连接处,均应作密封处理. (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设(de)各类管路和线槽需采用单独(de)卡具吊装或支持物固 定,不要依附在吊顶支架上. 2、线槽(de)直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点.在下列部位也设置 支、吊点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处. 3、吊装线槽(de)吊杆直径不小于6mm. 4、管线径过建筑物(de)变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补 偿措施.导线跨越变形缝(de)两侧应固定,并留有适当余量. 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用500兆欧表测量绝缘电 阻,其对地绝缘电阻值不小于20兆欧. (三)火灾自动触发装置 1、点型火灾探测器(de)安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁、梁边(de)水平距离不应小于0.5m; 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; 2、探测器至空调送风口边(de)水平距离不应小于1.5m,至多孔送棚孔口(de) 水平距离不应小于0.5m;在宽度小于3m(de)走道顶棚上设置探测器时,宜居 中布置.感湿探测器(de)安装间距不超过10m;感烟探测器(de)安装间距不 超过15m,探测器距端墙(de)距离不应大于探测器安装间距大一半;探测器 宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角不应大于450. 3、探测器(de)“十”线应为红色导线,“一”线应为蓝色,其余线应根据不 同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途(de)导线颜色应一致. 4、探测器底座(de)穿线孔宜封堵,安装完毕后探测器底座应采取保护措施.

自动报警施工方案

自动报警施工方案 自动报警施工方案 一、方案概述: 随着科技的发展,自动报警系统在建筑施工中的应用越来越广泛。自动报警系统可以通过感应器实时监测施工现场的安全情况,并在发生危险时及时触发报警,保障工人和设备的安全。本方案将介绍自动报警系统在建筑施工中的应用方案。 二、系统组成: 自动报警系统主要由感应器、报警设备和监控中心三个部分组成。 1.感应器:感应器主要包括温度感应器、烟雾感应器和声音感 应器,用于监测施工现场的温度、烟雾和声音变化。一旦超出设定的安全范围,感应器将立即触发报警信号。 2.报警设备:报警设备主要包括报警器和警示灯,用于发出警 报和引起人们的注意。 3.监控中心:监控中心是自动报警系统的核心,可以实时监测 感应器的数据并进行分析,一旦发现异常情况,立即触发报警,并通知相关人员处理。 三、系统工作流程: 1.感应器监测施工现场的温度、烟雾和声音变化。 2.感应器将监测到的数据传输给监控中心。 3.监控中心实时监测感应器的数据。 4.一旦发现温度、烟雾或声音超出设定的安全范围,监控中心 立即触发报警信号。

5.报警器发出警报声,并警示灯闪烁以引起人们的注意。 6.监控中心通知相关人员前往处理。 四、系统优势: 1.实时监测:自动报警系统可以实时监测施工现场的安全情况,一旦发生危险情况可以立即采取措施,避免事故的发生。 2.准确性高:感应器可以精确监测温度、烟雾和声音的变化, 大大提高了报警的准确性。 3.快速响应:一旦发现危险情况,自动报警系统可以立即触发 报警,无需人工干预,节省了宝贵的时间。 4.全天候工作:自动报警系统可以全天候工作,无论是白天还 是夜晚,都能够有效地监测施工现场的安全情况。 五、安装要求: 1.感应器的布置应尽可能覆盖整个施工现场,确保能够监测到 所有危险情况。 2.报警设备的位置应明显,易于被人们察觉。 3.监控中心应建立在离施工现场较近的位置,方便实时监测和 处理报警信息。 六、工程施工进度: 1.确定自动报警系统的需求和功能。 2.设计报警系统的布置和连接方式。 3.采购和安装感应器、报警设备和监控中心。 4.调试系统,确保各个部分正常工作。 5.进行全面的测试,确保系统的准确性和可靠性。 6.培训相关人员,使其能够熟练操作和维护自动报警系统。

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1 施工流程 配管、线管预埋及安装→管内穿线、电缆→控制柜基础制作安装→控制柜安装→感温、感烟探测器及火灾报警设备安装→检查、接线→调试→交工验收 2 线管预埋及安装 ①、进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。金属线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 ②、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施。水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 ③、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ④、混凝土中暗配管预埋在没有吊顶的情况下,探测器的盒的位置就是安装探头的位置,不能调整,所以要求确定在线管和接线盒的预埋中一定要保证线管横平竖直,接线盒纵横方向均在一条直线上。暗配管在混凝土中预埋之前首先带线在模板上用油漆将接线盒的位置标出确保接线盒在一条直线上。 ⑤、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有母紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进锁母为准。箱、金属线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 镀锌JDG钢管应采用扣压式连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以

自动报警施工方案

自动报警施工方案 自动报警系统是一种集报警、报警处理和报警确认等功能于一体的安全防范设备,广泛应用于各类场所的安全防护工作中。在施工现场,由于工地环境的特殊性,安全风险较高,因此自动报警系统的安装和使用至关重要。下面,我将为大家介绍一种适用于施工现场的自动报警施工方案。 1. 设立报警区域:根据施工现场的实际情况,确定需要安装自动报警设备的区域,如施工工地周边、仓库、机房等重要区域。 2. 安装传感器设备:根据报警区域的特点和实际需求,选择合适的传感器设备进行安装。例如,可选用红外线探测器、门磁探测器、烟感探测器等。传感器设备应安装在容易被破坏或盗窃的地方,并且能够覆盖到需要报警的范围。 3. 连接报警控制器:将传感器设备与报警控制器进行连接。报警控制器是自动报警系统的核心部件,负责接收传感器设备传输过来的信号,并进行相应的报警处理。在施工现场安装时,报警控制器应放置在安全可靠的位置,即不易被人为干扰且便于操作。 4. 设置报警参数:根据具体需求,设置自动报警系统的相关参数。包括触发报警的条件、报警延迟时间等。注意,参数设置要合理,并经过实际测试,确保系统的准确性和可靠性。 5. 安装报警器:将报警器安装在需要报警区域的合适位置。报警器是自动报警系统发出警示信号的重要组成部分,它可以通

过声音、光闪等方式提醒周围人员注意。相应的,根据报警器的类型,进行安装和布置。 6. 测试和调试:在安装完成后,进行系统的测试和调试,确保设备的正常运行。包括检查传感器设备的感知范围是否准确、报警控制器是否正常工作、报警器是否正常发出声音等。 7. 进行培训和演练:在完成系统的安装和调试后,对施工现场的相关人员进行自动报警系统的使用培训。演练人员应熟悉系统的操作流程和应急处理方法,以提高对突发事件的应对能力。 通过以上自动报警施工方案的实施,可以有效提升施工现场的安全性和防范能力,做到事前提醒、事中警示、事后处理的全方位防护,保障施工人员和设备的安全。同时,还可以减少人为疏忽带来的安全风险,提高报警处理的效率和准确性。总之,自动报警系统是施工现场不可或缺的安全设备,为人们的生命财产安全提供保障。

火灾自动报警系统施工组织方案

火灾自动报警系统建设方案 (一)管道和管螺纹工程 1、一般规则仔细消化并熟悉图纸。所有管道工程必须以设计 图纸为依据,严格按照图纸进行施工。不允许随意改变管材 和设计到主要连接位置。如需变更位置和方向,除在地图上 明确标出外,同时办理相关变更手续。 2、暗管应就近敷设,弯头数量应尽量减少。埋入墙内的管道与 地面混凝土与结构表面的净距不应小于30mm 。进入落地 式电气柜的管路应整齐排列,高度一致,喷嘴距基础面不小 于50mm 。 3、所有穿螺纹钢管均采用冷弯成型,暗管弯曲半径不得小于其 外径的10倍,外露管的弯曲半径不得小于管子外径的6倍。 弯管处严禁有褶皱、磕碰、裂纹等,管材平整度不得大于管 径的10%。 4、当管道长度超过一定距离时,应在管道中部安装接线盒或将 管道直径扩大一级: 管道长度超过45 m ,无弯曲; 管道长度超过30m ,有弯头; 管道长度超过20m ,有两个弯头; 12m时,有3 个弯头。 5、接线盒的安装位置便于穿线和维修。管子放入箱体时,箱体 外侧应盖上锁紧螺母,内侧应装有防护装置。

6、在管子或线槽内穿线时,应在穿线前清除管子和槽内的积水 和杂物。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同 一管道或线槽的同一孔中。电线应在管子、凹槽中,并且不应有接头或扭结。电线接头应焊接或与接线盒内的端子连接。铺设在地下室等潮湿或多尘场所的管道的喷嘴和管道连接处应密封。 (二)后备箱安装 1、铺设在吊顶内的各种管道和线槽应吊装或用单独的夹 具固定,不得附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0 ~1.5m设置顶棚或支点。支 座和吊点也设置在以下位置:线槽连接处;距接线盒 0.2m ;线槽方向改变或转弯的地方。 3、起重线槽的吊杆直径不应小于6mm 。 4、管道直径穿过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗 震缝)时,应采取补偿措施。穿过变形缝的钢丝两侧应 留有适当的余量进行固定。 5、火灾自动报警系统的电线敷设后,应用500兆欧表测量 每根电线的绝缘电阻,对地绝缘电阻值不应小于20兆 欧。 (三)火灾自动触发装置 1、点式火灾探测器的安装位置应符合下列要求: 探测器到墙壁和光束边缘的水平距离不应小于0.5m ;

自动报警系统施工方案

自动报警系统施工方案 引言 自动报警系统是一种应用广泛的安全设备,能够及时发现并报警各种突发事件,保障人员和财产的安全。本文将介绍自动报警系统的施工方案,囊括了系统设计、材料准备、安装过程等方面的内容。 1. 系统设计 在进行自动报警系统的施工前,首先需要进行系统的设计。系统设计包括以下几个方面: 1.1 安全需求分析 根据具体的需求,进行安全需求分析。这是整个施工方案的基础,需要明确系统所需要监控和报警的区域、事件类型等。

1.2 系统组成部分 根据安全需求分析的结果,确定自动报警系统的组成部分。常见的组成部分包括传感器、控制中心、报警设备等。 1.3 系统布局设计 根据监控区域的特点和布局,设计系统的布局。布局包括设备的放置位置、布线方案等。 2. 材料准备 在开始施工之前,需要准备相应的材料。以下是常见的自动报警系统施工所需的材料清单: •传感器:根据安全需求分析确定需要的传感器类型和数量。 •控制中心:用于监控和管理整个自动报警系统的设备。 •报警设备:如报警器、闪光灯等,用于发出报警信号。

•电缆和线路:用于传输信号和电力供应。 •电源:用于供应系统所需的电力。 •安装工具:如电钻、螺丝刀、电线剥皮钳等。 3. 安装过程 自动报警系统的安装过程主要包括以下几个步骤: 3.1 安装传感器 根据系统布局设计,将传感器安装在指定的位置。需要注意的是,传感器的安装位置要能够覆盖到监控区域,并且便于维修和更换。 3.2 连接控制中心和传感器 使用电缆和线路将传感器连接到控制中心。确保连接的稳固和信号的传输质量。

3.3 安装报警设备 根据系统布局设计,将报警设备安装在适合的位置。安装时,应该考虑到信号的覆盖范围和对目标区域的阻止能力。 3.4 连接电源 将控制中心、传感器和报警设备连接到电源。确保电源的供应稳定和安全。 3.5 测试系统功能 在完成安装后,对整个系统进行测试。测试包括传感器的灵敏度、报警设备的响应速度等方面的验证。 4. 结束 本文介绍了自动报警系统的施工方案,包括系统设计、材料准备和安装过程。通过合理的规划和施工,可以确保自动报警系统的正常运行,提高安全性和保障财产的安全。 (字数:312)

火灾自动报警工程施工方案

火灾自动报警工程施工方案 (一)系统简介 1.本工程在地下一层设置消防控制中心,该地下室为一级保护对象,主场所和部位装设火灾探测器保护,汽车库区选用温感探测器,变电所、风机房、配电间、自行车库区选用烟感探测器,车库内均设置火灾事故广播,其扬声器正常时作音响广播用,火灾确认后强行切入消防广播,变电所、配电间、设备机房等处设置固定式消防电话分机,公共场所设火警对讲电话插孔。 2.本工程联动控制对象有消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、补风机、排烟阀、应急照明、非消防电源断电等。火灾报警后,切断有关部位送风机电源、启动有关部位排烟风机、补风机、开启排烟阀、并接受其反馈信号。火灾确认后: 3.接通火灾应急广播系统,并接通119专用电话; 4.切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明灯和疏散指示灯 5.由消控中心起动消火栓泵或由现场按动消火栓启泵按钮,在向消防中心报警的同时,直接启动消火栓泵。 6.由现场喷淋系统湿式报警阀压力接点动作后联动喷淋泵起动或由消控中心起动喷淋泵。 7.疏散通道上防火卷帘应按下列程序自动控制下降:感烟探测器动作后,卷帘下将至地面1.8米,感温探测器动作后,卷帘应下降到底。用作防火分隔的防火卷帘火灾探测器动作后,卷帘应一步下降到底。以上感温、感烟火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至地面消控中心。 8.设备安装高度: 1)重复显示器、手动报警按钮、对讲电话均为1.5米 2)端子箱防火卷帘控制按钮 1.3m 3)防火卷帘控制箱、扬声器上沿距梁下为0.2 m 9.补风机、排烟风机、应急照明箱以及卷帘门等箱的控制模块均安装在相应的配电箱内,切非消防电源的控制模块及转换用的中间继电器安装在相应的防护单元电源总箱内,其余模块安装在联动设备就近的顶板或墙面上,若在墙上安装

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 1 系统概要 本消防报警系统包括火灾探测报警、气体灭火系统、消防、消防广播、消防报警联动设备等组成。 2 专业组织 安装内容 火灾自动报警系统由火灾报警操纵盘、操作终端和显示器、打印设备、联动操纵柜、短隔离器、监视模块、操纵模块、烟感探测器、温感探测器、红外线对射探测器、手动报警按钮、警铃、火灾专用话、对讲及事故广播、气体自动灭火等设备组成。 安装工艺流程 验收±区域的消防自动报警系统预埋线管。 熟悉图纸,检查隐蔽验收记录及有关设计修改文件; 依照依据资料预埋线盒等位置是不是符合要求; 了解管路走向,检查管路连通、预留铁线、堵塞等情形; 向业主及监理提交检查情形表; 预埋施工方依照检查情形表,完善施工后办理移交手续。 紧跟土建进度,在安装初期,紧密配合土建完成各类预埋线管,预留孔洞和过墙套管,随着土建的主体结构的陆续交出,展开管、线、槽敷设,与其它工种交叉作业。 施工时期:待土建清场和装修进场时,安装设备、固定操纵台、柜、箱,

配合装饰工程的精装修安装探测器、喇叭、玻璃等设备。 然后进入配合调试时期,单点、单机、单项和分区实验。待其它专业相关设备完成后,进行联合调试,试运行完成后能够交工验收。 施工工艺流程图:见下页

3 施工工艺 管槽安装 管槽安装部份通用施工工艺参考电气方案部份。 不同系统、不同电压品级、不同电流类别的线路,不该穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 导线在管内或线槽内,不该有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采纳单独的卡具吊装或支撑物固定。 线槽的直线段每隔~设置吊点或支点,在以下部位也应设置吊点或支点:线槽接头处; 距接线盒处; 线槽走向改变或转角处。 吊装线槽的吊杆直径,不该小于6mm。 管线通过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿方法,导线跨越变形缝的双侧应固定,并留有适当余量。 明配的线管应涂防火涂料爱惜,线槽等应采纳防火线槽。 探测器安装

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程施工方案 (一)施工前准备 1. 熟悉设计图纸及说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 2. 依据图纸及要求,视察现场,制定施工方案和工程进度。 (二)配管 1. 钢管进入现场,应进行外观检查,钢管应壁厚均匀,不应折扁、裂缝、沙眼塌陷及严重腐蚀等缺陷,且表面质量应符合相应技术条件的规定。 2. 配管前须把管子按每断长度切断。切断后的断口处应与管轴线垂直。管口要用绞刀或锉刀刮光,使管口整齐光滑。管内应无铁消及毛刺。 3. 配管前,应确定好设备、各种箱、盒等安装位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固。然后按横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其他管路相互间的位置及最小间距,测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。 4. 管卡子的固定方式可用胀管法,在需要固定管卡子处,可选用适当的塑料胀管或膨胀螺栓。 5. 明配钢管的连接应采用丝扣连接,使用全扣管接头,并应在管接头两端焊好接地跨接线,不应将管接头焊死。明配钢管与盒(箱)的连接也应采用丝扣连接。在连接处,应顺直进入,不应使管子斜穿到接线盒内。 6. 钢管与电气设备、器具间的电线保护管,采用金属软管或可饶金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。 (三)清扫管路及放线 1. 清扫管路的目的是清除管路的灰尘,漏水等杂物,清扫方法是将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管杂物清净; 2. 放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上; (四)导线与带线的绑扎 1. 当导线根数较少时,例如二根、三根导线,可将导线前端的绝缘层剥掉,然后将线芯直接带线的盘卷内,并折回弯头、夯实、绑扎牢固,使绑扎处形成一

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的构造层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒〔箱〕采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物去除干净, 管路去除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm²;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm²;消防紧急播送线 ZR-RVS2*1.5 mm²;消火栓启泵线 NHBV-4*1.5 mm²;对讲线/直通线 ZR-RVS2*1.5 mm²;

火灾自动报警系统施工方案

火灾报警系统施工方案 1. 工程概况 2. 火灾自动报警系统的安装 一般施工要求 2.1.1安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工;在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工; 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录详见质量保证措施,并以这些检查记录作为工程验收的资料;对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管; 2.1.3安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的; 电气管路敷设要求 2.2.1配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm;并尽量避免三根管路交叉于一点;箱体在墙上应固定牢靠;标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接; 2.2.2电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径;使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地; 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直;管长在2M时,偏差不得大于3mm;

2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密;管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定;并用管堵,防止异物进入管道; 电缆及配线施工要求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象; 2.3.2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内; 2.3.3穿线时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘测试检查,做好安装记录;测试记录必须由甲方、总包或其委托代表现场签字; 2.3.4末端用电设备的连接,从接线盒、箱内用金属软管引出保护,无裸露明线;金属软管的配件留有一定的富余长度,避免出现绷直,影响接头的可靠性; 2.3.5KVV电缆敷设前严格复核长度裁断,同时做好回路识别,做好端头的保护,在配电缆头时做好绝缘测试,并做安装记录; 平层显示箱、区域报警柜及分线箱的安装 2.4.1各区域配电箱、楼层显示器的安装,其箱体固定牢固,标高统一,进出电缆及电线接口合理顺直;进入箱体内电缆及电线应用扎带固定并及时做好安装记录备查; 2.4.2箱体安装水平偏差不大于5mm,垂直高度偏差不大于1.5mm; 线槽安装及槽内布线 2.5.1线槽主要布置前先用吊垂,支架固定在同一平面上,确保线槽固定牢固、美观,接地线连接可靠; 2.5.2槽内配线不同区域网络的导线应分束,用扎带固定,并使所用导线布置顺

火灾自动报警系统施工组织设计方案

火灾自动报警系统施工组织设计

1、建设计划 火灾自动报警系统建设方案 1.1.1线槽安装要求 火灾报警系统的干线和消防电话系统的干线应通过天桥或线槽敷设在竖井、顶棚和设备层。 (1)安装的支架应牢固、平整、尺寸准确。 (2)安装支架时,应满足以下要求: A 在金属结构和混凝土结构的预埋件上,应采用焊接固定。 B 在混凝土上用膨胀螺栓固定。 不内容焊接支架的工艺管道,应使用 U 型螺栓或夹子固定。 D 在内容焊接支架的金属设备和管道上,可用焊接固定。 (3)支架应固定牢固,水平垂直,整齐美观,同一直段上的支架间距应均匀。 (4)支架安装在有弧度的设备或框架上时,安装弧度应与设备和框架的弧度相同。 (5)支架不宜安装在振动大、热源、腐蚀性液滴及污水通道的位置,也不宜安装在高温、高压、腐蚀性、易燃的工艺设备、管道等介质中。和爆炸性的。在可移动的结构上。 (6)水平安装的线槽和管道保护的金属支架间距应为2m,在转角、端子等需要的位置可适当减小间距;垂直安装时可适当增加间距。 (7)线槽的安装应先按图纸要求进行布置,确定线盒的位置和线槽的

合理方向,做好标记,再确定标高以土建标高线为基准,将线槽组装到位。固定的。 (8) 线槽支撑在墙上或悬挂在天花板上,距离为1.25m至1.5m,垂直和水平。 (9)敷设在金属线槽内的电线或电缆不应有接头,接头应在接线盒内。金属线槽垂直、倾斜或开槽敷设时,应有防止电线或电缆移动的措施。不得通过地板或墙壁等进行金属线槽连接。 (10) 使用镀锌连接套圈或黄铜套管将电气导管连接到电气导管。 (11)线槽接口要平整,接头要严密平直,槽盖要平整无翘角,出线口位置要正确。死。 (12)线槽与箱体、箱体、柜体等连接时,进出线应用地脚连接并用螺钉紧固,两端应塞好。地下各层线槽的铺设应与各类工种密切配合,避免线槽与设备管道发生碰撞。施工应根据实际情况进行调整。(13)当建筑物表面有坡度时,线槽的坡度应作相应改变。布线槽全部铺设好后,布线前应进行调整和检查。确认合格后,在槽内进行接线。 (14)线槽穿过建筑物变形缝时,线槽本身应断开,用内连接板搭接线槽,无需固定。 (15) 铺设在竖井、天花板、通道、夹层和设备层的布线管道应符合相关的防火要求。 (16) 可进入的天花板内的管道、吊顶和未封闭竖井的通道均为外露管道。管道的走向和支撑应根据外露管道的要求固定,离墙的距离不大于1.2m。

相关文档