文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两

篇一:消防火灾自动报警系统施工方案

第一章编制依据

对于本工程,此方案编写主要参考以下文件或资料:

1、业主提供的招标文件;

2、业主提供的施工图纸;

3、该工程现场踏斟的实际情况;

4、国家现行发布并执行的有关施工和验收规范、标准、规程、图集;

5、《建筑设计防火规范》(GB50016-20XX);

6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);

7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-20XX);

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX);

9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX);

10、建筑安装工程工期定额;

第二章工程概况

2.1 工程名称:

2.2 建设单位:

2.3 施工单位:

2.4 建设地点:

2.5 工程概况

XX是由XX县XX有限公司开发。建设地点在XX市XX县。建筑面积16070㎡。最高层数17层。消防工程主要有火灾自动报警系统、事故照明系统、消火栓给水系统、防排烟系统。

第三章消防工程概述

3.1火灾自动报警及消防联动系统

3.1.1本系统按火灾报警系统特级保护对象设计,采用控制中心报警系统。在地下一层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警控制器、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘负责整个工程的火灾报警信号、消防设备的集中监控和消防指挥及与其它消防系统的联系。

3.1.2本工程依据消防规范在走道、前室、设备间等处均设置感烟探测器。在各防火分区及主要出入口设置手动报警按钮。在每个消火栓箱内设消火栓直启泵按钮。本工程设有对消防设备进行启、停控制的总线制联动模块。在变配电间及电梯机房、消防泵房等处设有消防专用电话分机。火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能:

3.1.2.1对室内消火栓系统的控制:

◆控制消防水泵的启、停;

◆显示消防水泵的工作、故障状态;

◆显示启泵按钮的位置;

◆消火栓泵控制柜至消防控制室有硬拉线,使消防控制室可直接启、停消火栓泵。

3.1.2.2对加压送风机的控制:

◆火灾时相关区域消防送风机及电动阀动作进行送风,并反馈信号,火灾结束后关闭;

消防控制中心可手动通过硬拉线控制消防风机,并接收反馈信号。

3.1.2.3对电梯的控制:

火灾时由消防控制室控制电梯迫降至首层并开门,并反馈信号。限制非消防电梯的使用。

3.1.2.6对非消防电源的控制:

火灾确认后,自动切断火灾现场的非消防电源,接收反馈信号。并强制接通火灾应急照明系统,接受各种反馈信号。

第四章施工平面布置和临时设施布置

4.1施工平面布置的原则

4.1.1施工平面布置按照工程的进度以及业主提供可利用的场地。按可利用情况和实际需用情况综合考虑。

4.1.2按照现场的实际条件以及满足施工的要求布置材料设备储存区、材料加工区、办公区、生活区的位置,材料进场码放整齐,规划好场地,减少运输费用和场内二次搬运。

4.1.3布置符合现场卫生、安全防火和环境保护要求。

4.2布置依据

4.2.1总包方提供的场地及水源、电源接入口。

4.2.2总进度计划及资源需用量计划

4.2.3总体布置和主要施工方案

4.2.4安全文明施工的环境保护要求

4.3现场安排

4.3.1项目部生活区、办公室由总包方提供,需搭建临时活动房均采用二层彩钢板

房搭设。内部配备必要的办公用品、电脑。

4.3.2生活区、加工区、配电房设置相应的灭火设施。

4.3.3照明用电与施工用电严格分开,不能混用。

4.4临时设施布置

4.4.1施工现场搭设的临时性建筑,是为施工队伍生产和生活服务的,要本着有利施工、方便生活、勤俭节约和安全使用的原则,统筹规划,合理布局,为顺利完成施工任务提供基础条件。

4.4.2临时房屋的布点既要考虑施工的需要,又要靠近交通线路方便运输、方便职工的生活。应将施工(生产)区和生活区分开。要考虑安全,注意防洪水、泥石流、滑坡等自然灾害;尽量少占和不占农田,充分利用山地、荒地、空地或劣地;尽量利用施工现场或附近已有的建筑物;对必须搭设的临时建筑应因地制宜,利用当地材料和旧料,尽量降低费用。另外,尽可能使用装拆方便、可以重复利用的新型建筑材料来搭设临时设施,如活动房屋、彩钢板、铝合金板、集装箱等。近几年的实践证明,这些材料尽管一次性投资较大,但因其重复利用率高,周转次数多,搭拆方便,保温防潮,维修费用低,施工现场文明程度高等特点,其总的使用价值及社会效益高于传统的临时建筑。同时临时设施的搭设还必须符合安全防火要求。

第五章劳动力计划

5.1依据贵方工程招标范围、工程质量和工程进度(工期)要求,我方派出技术力量强的施工队伍,配备专业的管道工、焊工、电工及调试员,人员均持证上岗。结合我公司以往的施工经验,我方预计投入施工人员约为 60人。

5.2施工中视施工进度情况进行动态调整。根据总承包方的总进度要求,调整工程进度,进行人员调配,高峰期劳力缺口采取就近调入或加班、倒班措施解决,确保

按期竣工。

5.3根据本工程情况,采取多单体同时开工,全部为电系统施工队,根据现场需要同时进场、同时施工,保证人力充足。

5.4劳动力保障措施

5.4.1为确保工程顺利进行施工,在本工程劳动力组织时,将从本公司中抽出具有良好的质量和安全意识强的、技术素质高的、身体健康,且有类似工程施工经验的一线操作工人安排进场施工,施工人员进场前统一经过公司劳务技能及质量、安全技术等培训,考核合格后上岗施工。

5.4.2各工种在不同施工阶段的劳动力计划见附表5.4.2-1

表5.4.2-1 劳动力计划表

6.1施工进度计划

6.1.1施工总进度计划根据合同工期要求和本工程的特点,结合我单位施工能力进

行编制。

工期20XX年6月10日至20XX年5月30日

具体各系统各段的施工进度依据总承包方工程总进度计划而定。

电气检测 20XX年8月15日(相关配合单位均已调试完毕)

消防检测 20XX年8月15日(相关配合单位均已调试完毕)

消防验收 20XX年8月30日

消防验收合格 20XX年9月15日

第七章施工进度保证措施

7.1根据建设单位的工期要求,结合土建单位、装修单位的施工进度计划,由项目经理负责编制合理可行的消防工程施工进度计划。并报建设单位和监理公司认可。

7.2项目经理根据建设单位和监理公司认可的施工进度计划组织施工,若发现施工进度与计划不符时,从如下几个方面制定行之有效的施工进度安排:

7.2.1增加施工人员,根据施工进度要求,增加相应工种的技术施工人员,技术施工人员持证上岗,保证工程按期完成。

7.2.2延长施工时间,将施工人员进行编班,实行倒班,也就是人歇活不停。避免由于施工人员疲劳而影响工程质量和进度。

7.2.3设备材料供应及时,我公司施工的设备材料由公司负责统一采购,公司根据项目经理确认的设备、材料领用表及时组织采购,避免由于设备材料供应不及时造成工期延误。

7.2.4创造施工空间,项目经理指定专人与土建单位、装修单位及其它专业公司进行协商沟通,将影响我方施工进度的部位、空间以书面形式通知各专业公司,共同协商解决。

7.2.5合理安排施工工序,避免由于施工安排不合理造成窝工或返工现象,影响工程进度。

7.3项目主管不定期到现场检查施工质量、施工进度、施工安全等。发现进度与计划不符立即责令项目经理进行整改,并采取预防措施杜绝此类问题再次发生。

7.4采取先进的施工工艺,确保工程进度。

7.5严格施工管理,依据管理程序指导工程施工。管理程序贯穿于整个施工过程的各环节、各部位,选派管理水平高、工作能力强的项目管理人员组织施工。管理人员随时对工程进度进行检查,做到人尽其责,物尽其用,保证工程进度计划顺利实施。

7.6在施工过程中遇到问题时,及时与相关单位或部门的有关人员相互配合,相互协调。根据工程总体进度要求和施工现场情况积极组织人员施工。管理人员虚心听取各方意见和要求,在保证质量的前提下提高施工效率,保证工程进度计划顺利实施。

7.7确保工程设备材料供应及时,杜绝停工待料现象的发生,保证工程的顺利施工。

7.7.1合理利用工程资金,随工程进度储备足够数量的材料,杜绝停工待料现象发生。

7.7.2由于工程变更引起材料需求的数量变更和品种变化时,及时调整材料供应计划。

7.8在确保质量的前提下,严格执行施工工艺,采用先进、合理的施工方法及手段,充分尊重建设单位的时间进度要求,坚决服从建筑工程各工序间的协调指挥。

7.9本工程作为公司的重点工程,考虑到工程工期紧、任务重,我公司统一安排,提前做好施工人员节假日期间的施工准备,积极采取加班,单班变双班,或是四班

三运转等方法增加施工人员及设备,确保按期保质完成规定的工程量,并确保工程达到合格标准。

第八章主要施工机械、设备

8.1提前做好机械、设备调度平衡和设备进场前的维护保养,极大提高机械、设备施工水平,保证施工用设备按时进场,确保工期按期竣工。

8.2机械设备维修保养制度

8.2.1机械设备的定期保养应实行单级或多级保养方式。大、中小型机械设备应按机械性能标准、规范要求保养,保证设备正常运转,延长使用寿命,防止不应有的损失。

8.2.2定期保养是以贯彻预防为主的方针,以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要作业内容,设备不得带病运转使用。

机械设备的日常保养(例保)可按日常交接班由操作手进行保养,以检查清洁、润滑为主要内容。

8.2.3大型机械设备结构复杂的实行多级保养,一般设备结构简单电动的中、小型机械,应实行一级或二级保养。一、二级保养以润滑、紧固、调整为中心,检查紧固外部固件,检查发动机、电器设备、操作、传动、转向、制动变速、行走机械的工作装置。三级保养,以消防隐患为目的,作业内容除执行一、二级保养作业外,可以对部分总成解体检查,对调整后不符合性能的部件,酌情更换,对外除锈,增添作业,但作业范围不宜扩大,以免形成变相修理。

8.2.4机械设备定期外保养,应坚持以下三种保养方式:

a、停放保养

b、走合期保养

c、换季保养

8.2.5公司设备管理部门,负责机械设备、日常、定期保养的检查,检查保养作业

内容、保养后技术记录、运转记录、落实填写情况,应对操作人员进行定期技术培训工作。

8.2.6大、中、小型机械设备的维修,要根据设备的机型、技术性能标准要求对各种机械进行维修。

8.2.7机械设备的维修,要分类型,定期按机械维修定额中要求范围、机械设备、运转使用及有形损耗的状态进行。

8.2.8应对机械设备的修理按作业内容区分如下,并做好记录

a、日常修理

b、故障修理

c、项目修理

d、大修和事故修理

8.2.9公司安技设备管理部门要组织好监督、控制协调。并根据机械状态、事故,对大、中、小型机械设备进行分类,要依据以下特征性:

a、可靠性

b、真实性

c、经济性d安全性

8.2.10机械设备维修后要进行检查验收,检查依据维修后的设备应符合JCJ59-99的检查标准要求,能满足施工生产机械设备正常运转,各项技术性能,技术参数达到标准和要求,可投入正常使用。

8.3机械设备技术档案管理制度

8.3.1机械设备技术档案室机械设备管理工作的重要内容,是机械设备自购入开始直到报废位置的全过程的历史资料。根据国家科学技术档案工作条例,结合机械设备管理工作的实际要求,特制定本制度;

8.3.2机械设备技术档案的主要内容有:机械设备随机技术文件。其中包括说明说、生产许可证、产品合格证、出厂检测证、使用说明书、质量保证书、附属装置资料、工具和备品明细表、易损零件图册和配件目录。

(1)新增或调入的有关文件

(2)检查验收和技术试验记录

(3)交接清单

(4)运转、维修、保养记录等

(5)主要机件及轮胎更换记录

(6)大修出厂检验单和有关技术资料

(7)事故报告单、事故分析意见和处理结果

8.3.3机械设备管理部门应指定专人负责管理档案。档案管理人员的基本任务是:(1)认真贯彻档案方面的有关规定,努力学习档案业务知识,做好档案管理的各项工作;

(2)收集、整理、保管本单位的机械设备档案和有关资料;

做好编目工作,及时提供归档技术资料,切实为生产、科研和提高企业管理水平;(3)办理档案的签订、复制、翻阅和借阅

8.3.4机械设备的技术资料或技术交流资料,应由档案部门归档,任何人不得留存在个人手中。

8.3.5机械设备调出本单位时,档案应随机转移,机构撤销或合并时,所有的机械设备档案均应连同机械设备一起交接。

8.3.6借阅机械设备档案应办理审批和登记手续,借阅单位和借阅人员不得在档案资料上涂改、抽换

8.3.7建立技术档案设备的领导要定期组织检查档案的完整性,分析机械设备使用、维修和技术状况的变化等情况,以便掌握规律,改进工艺和检查有关技术责任提供依据

8.3.8对已批准报废的机械设备,档案应集中保管,定期编制销毁清册,附文字说

明,经有关单位鉴定、公司主管领导批准后,方可销毁。

8.4施工现场安全防护用具及机械设备使用管理规定

8.4.1为加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的管理,防止因不合格产品流入施工现场而造成伤亡事故,确保施工安全,制定本规定。

8.4.2各类安全防护用具在采购时应依据公司下发的《安全防护用具及机械设备合格供货商名录》中选取厂家,不得超出《名录》范围。

8.4.3公司对防护用品及机械设备的供应单位实行动态管理,凡是发现其产品设计、生产、销售不符合有关法律、法规、规章和标准要求的,立即从《安全防护用品及机械设备合格供货商名录》重新选择供应商。

8.4.4购买安全防护用具及机械设备时应向供应单位索取以下资料:

(1)营业执照、生产厂家、生产许可证、合格证、技术监督部门检验报告。(2)产品的有关技术标准规范。

(3)产品的有关图纸及技术资料。

(4)产品的技术性能。

8.4.5施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品,并建立安全防护用具及机械设备的安全技术档案及采购、使用检查、维修、保养责任制。

8.4.6公司安技科及项目经理部必须对施工中使用的安全防护工具及机械设备进行定期检查,发现隐患或不符合要求的,应当立即采取措施解决,发现假冒伪劣产品,应及时向工商及技术监督管理部门反映。

8.4.7施工现场对购置的产品必须进行安全技术性能的检查和验收,严禁安装使用不合格的产品。

8.5机械设备购置改造处理和报废制度

8.5.1机械设备的购置应按公司程序文件的规定办理,购置的生产厂家必须是国家认可的定点生产厂家,各种证件应齐全有效。

8.5.2机械设备的改造在总工程师的支持下,经过经济论证、技术论证后报告公司主管领导审批。

8.5.3机械设备的内部更新,应根据生产需要的具体要求制度,改造后应达到技术性能和使用要求。

8.5.4设备改造后,报告生产、技术、设备、安技等有关人员进行技术、规范、标准及安全性的鉴定。

8.5.5施工机械设备年久,磨损严重,意外事故受到严重损坏又无法修复设备,或因达到技术寿命和经济寿命又无改造价值的设备,可按报废处理。

技术性能落后、耗能高、无改造价值设备;修理费用高,属淘汰机型设备一律报废处理。

8.5.6因施工任务的变化。而造成机械设备的多余积压,应及时进行处理掉。机械设备因遭受自然灾害或其他非人力因素等原因造成丢失损坏的设备应报公司安技

设备科,按有关规定处理报废。符合以上条件之一的,经公司鉴定后,填报废表上报公司审批。原值5000元以上的报公司安技设备科,由经理办公室审批。原值5000元以下的报公司安技设备科,由主管经理审批。

8.5.7机械设备报废处理经公司审批后,及时办理实物清理或交接手续,无论设备原值折旧是否提完,均按财务相关规定,及时办理财务手续。

8.5.8设备处理后,及时变更设备台帐,做到帐物相符,与财务帐相符。

8.5.9设备处理报废后所得资金按有关规定,做设备添置、改造、维修、保养使用。资金专款专用,不得挪作他用。

8.6安全检查工具管理规定

8.6.1公司、公司项目管理部,购置安全检测工具时,应填写“计量器具购置申请表”报主管计量工作的经理审核批审后,方能购置。

8.6.2采购人员应购买取得政府部门颁发的《制造计量器具许可证》厂家生产的,具有国家统一规定标志的计量器具。

8.6.3公司安技部门、公司项目管理部,对于安全检测工具应设专人管理,并建立“安全检测工具管理台帐”,做到分类管理、统一编号、帐物相符、送检及时。8.6.4安全检测工具的分类、编号、检定工作,应按公司《计量器具工作管理制度》执行,没按期检定的或不合格的检测工具严禁使用。

8.6.5安全检测工具的使用人、保管人必须按照检测使用说明书及维护保养规定使用,精心维护保养器具,不得私自转借了人使用。

8.6.6安全检测工具的存放应清洁、干燥、避震、通风良好、光线好、且避光直射,相对湿度宜控制在60%以下,器具存放整齐。

8.6.7公司一些暂时不用的安全检测工具,应进行封存,并有清楚的封存标记,封存的检测工具如需使用揭封时,应送计量检定部门检定合格后,方可使用。

8.6.8安全检测工具损坏,或准确度降低,已无使用价值或修复价值时,应由检测工具管理人员,向主管经理提出“检测工具报废申请报告”,经批准后予以报废,并在管理台帐上注销。

第九章施工方案或方法,主要分部分项工程及关键工序的施工技术、工艺以及质量保证的措施

9.1施工方案或方法

9.1.1火灾自动报警及消防联动系统

9.1.1.1火灾报警系统组成

火灾报警系统由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等设备组成。

9.1.1.2施工工艺

9.1.1.2.1施工准备

(1)有经批准的施工图纸。

(2)现场具备施工作业面。

(3)认真熟悉图纸,做好技术交底工作。

(4)备好作业前所需物料

(5)作业人员的资质证明材料齐全,如施工员的上岗证、焊工操作合格证、电工资质证书等。

(6)作业人员已通过岗前安全教育并熟悉和遵守现场各种管理规定。

9.1.1.2.2工艺流程

9.1.1.2.3 线缆敷设

(1)穿线前检查并清除管路杂物,使之畅通。

(2)线缆穿管敷设时,线管先安装护口并使用刚性带线(钢线或塑线),穿线时,两人互相配合协调一拉一送。

(3)线缆在接线盒内留有200~300mm的余量,接头处采用焊接或用端子连接。当

穿线有困难时,使用滑石粉润滑,不允许使用油脂或墨粉。

(4)长度超过3m的垂直管内的导线敷设后在顶端、中间盒内进行固定。

(5)线缆截断时预留的长度适当考虑线缆连至准确接线位置的路径及接线的余量。同功能的线路选用颜色一致的线缆。

(6)在安装线路前,所有电线槽上破损及尖锐的边缘予以清除。

(7)电缆在线槽内垂直敷设时须采用木制电缆卡或胶木电缆卡固定在墙上,固定点间距为1.5m。

(8)电缆水平敷设时采用尼龙绑扎带固定在线槽上,固定点间距为10m,在首末两端及转弯位、接头的两端处都须加装尼龙绑扎带。

9.1.1.2.4线缆标记及校核

(1)线缆成组敷设时在始端及终端拴电线/缆标牌,标明成组编号及始、终点设备编号或名称,同一设备内线缆较多时在线缆上标明接线端子排的编号,以防接错。(2)线缆敷设完毕后,接线前及时进行绝缘摇测,使用受控仪表,采用500V摇表,对成组敷设的线间分别对地进行摇测,绝缘阻值不低于20MΩ为合格,测试完毕后将被测线路充分放电。

(3)绝缘测试无误的线缆在接线前同时进行通/断测试,保证畅通并在始、终端做出识别同一芯导线的标记,能够完全通过线芯颜色区分线芯的除外。

(4)绝缘测试不合格及不畅通(断线或阻值大)的线缆查明原因后进行处理,否则重新敷设。

9.1.1.2.5火灾自动报警设备安装:

(1)点型探测器安装

探测器安装时,要按照施工图选定的位置,现场定位划线。在吊顶上安装时,

要注意纵横成排对称,内部接线要紧密,固定要牢固美观。

◆探测器的固定,主要是底座固定,探测器旋转卡固在底座上,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂。

◆探测器的“十”线为红色“一”线为蓝色,其余线根据不同用途采用其它颜色区分,当同一工程中相同用途的导线颜色一致。

◆探测器底座的外接导线,留有不小于15cm的余量,入端处有明显标志。

◆探测器的确认灯,面向便于人员观察的主入口方向。

◆(2)手动火灾报警按钮的安装

◆手动火灾报警按钮安装在明显和便于操作的墙上,距地高度1.3—1.5m,安装牢固并不倾斜。

◆手动火灾报警按钮外接导线留有10cm的余量,且在端部有明显标志。

(4)端子箱和模块箱安装

◆端子箱和模块箱一般设置在专用的竖井内,根据设计要求的高度用金属膨胀螺栓固定在墙壁上明装,且安装时端正牢固,不得倾斜。

◆用对线器进行对线编号,然后将导线留有一定的余量,把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束,分别设在端子板两侧,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。

◆压线前对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。

◆模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线,合理布置,且安装牢固端正,并有用途标志和线号。

(5)火灾报警控制器安装

◆火灾报警器的显示操作面板避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀

性气体;不受振动、冲击等影响。

◆集中报警控制器落地安装时,其底宜高出地面0.05~0.2m,一般用槽钢或打水泥台作为基础,如有活动地板时使用的槽钢基础在水泥地面生根固定牢固。槽钢要先调直除锈,并刷防锈漆,安装时用水平尺、小线找好平直度,然后用螺栓固定牢固。

◆控制柜按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位,用螺丝固定,用小线找平找直后再将各螺栓紧固。

◆控制设备前操作距离,单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m,在有人值班经常工作的一面,控制盘到墙的距离不小于3m,盘后维修距离不小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端设置宽度不小于1m的通道。

◆手动报警按钮、电话插孔、消火栓按钮等设备根据厂家说明书先接好线,然后将手报、电话插孔用机螺丝固定在盒上,底边距地高度1.5 m;消火栓按钮固定在消火栓的左上角支架上;声光报警器和警铃安装在顶棚下0.3m处。

(6)引入火灾报警控制器的电缆、导线、接地等符合下列要求:

◆对引入的电缆或导线,首先用对线器进行校线。按图纸要求编号,然后摇测相间、对地等绝缘电阻,不小于20MΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,注意每个接线端子接线不超过二根,盘圈按顺时针方向,多股线涮锡,导线有适当余量,标志编号正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色,配线整齐,避免交叉,固定牢固。

◆导线引入线完成后,在进线管处封堵,控制器主电源引入线直接与消防电源连接,严禁使用接头连接,主电源有明显标志。

◆凡引入有交流供电的消防控制设备,外壳及基础可靠接地,接地线与电气保护

接地干线(PE线)相连接。

◆消防控制室根据设计要求设置专用接地装置作为工作接地(是指消防控制设备信号地域逻辑地)。当采用独立工作接地时电阻小于4Ω,当采用联合接地时,接地电阻小于1Ω,控制室引至接地体的接地干线采用一根不小于25mm2的绝缘铜线或独芯电缆,穿入保护管后,两端分别压接在控制设备工作接地板和室外接地体上。消防控制室的工作接地板引至各消防控制设备和火灾报警控制器的工作接地线采

用不小于4mm2铜芯绝缘线穿入保护管构成一个零电位的接地网络,以保证火灾报警设备的工作稳定可靠。接地装置施工过程中,分不同阶段作电气接地装置检查,接地电阻摇测等质量检查记录。

9.1.1.2.6火灾自动报警及消防联动系统的调试

(1)调试前的准备工作

◆建筑自动消防设施系统的调试,在其及建筑内部装修施工结束,需消防联动的相关专业系统的各电气控制设备已作单机通电检查并正常,设备单机试运转合格,消防水系统符合设计要求,系统阀门无泄漏并处于正常状态等条件下进行。

◆系统调试前成立调试小组,明确参加调试人员的资质分工与职责,编制调试方案,并报经有关技术负责人审核批准。

◆备齐调试用仪器、仪表及调试工具,主要包括:便携式火灾探测器试验器、声级计、时钟、秒表、数字万用表、照度计、消火栓检测接头、风速仪、微压计、数字式末端试水测试仪及对讲机和相关工具。准备有关安装施工图纸、施工记录备查,准备有关调试用记录表格。

◆调试工作由相关的电气、给排水、暖通、电梯等专业配合完成。

(2)火灾自动报警系统

◆控制器测试火灾报警自检功能、消音/复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能。实际检测控制器内的编程数据、联动程序是否和图纸、文件一致,并符合规范要求,同时与所制定的相关《联动关系表》相附合。

◆分别采用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统各项控制功能和联动功能。

◆火灾自动报警系统调试完毕后连续通电120H运行,无设备及线路故障方为合格。

◆调试过程中对工作或功能不正常的部件、线路进行检查,必要时更换备件重新测试。

◆探测器报警功能测试

用便携式火灾探测器试验器向探测器施加火灾模拟信号,观察火灾报警情况,用手动造成探测器连线短路或断路,观察故障报警情况。火灾情况下,探测器输出火警信号并启动探测器确认灯,火灾报警控制器能接收到火灾报警信号并发出声光报警;故障情况下,探测器输出故障信号,火灾报警控制器能在100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

◆可燃气体探测器功能测试

模拟可燃气体泄漏报警信号,观察该探测器的报警状态,探测器输出火警信号并启动探测器确认灯,蜂鸣讯响。火灾报警控制器发出控制信号,切断相关的气源控制阀,并启动相关部位的排风机。

◆手动火灾报警功能测试

启动手动火灾报警按钮,按钮处有可见光指示并输出火灾报警信号,火灾报警控制

器接收到火警信号后,发出声、光信号报警。

◆警铃、声光报警等讯响器功能试验

人为设置一个火警信号,并用声级计测报警音响。讯响器能正常报警,音响大于背景噪声15dB。

◆消防电梯联动功能试验

人为设置一个火警信号,消防电梯自动迫降首层并处于待用状态,控制设备接收到反馈信号。

(4)消防给水设备

◆消防泵运行试验

分别以消火栓按钮启停泵、在消防泵控制柜启停泵、在消防控制室启停泵、工作泵/备用泵转换运行。启动消防泵在30s内投入正常运行,远距离启停消防泵灵敏且运行正常;主电源停止,备用电源在1.5min 自动投入运行;主泵故障停止运行,备用泵能自动切换运行,主备泵运行均在消防联动控制设备有信号显示。

◆稳压泵运行试验

模拟设计启动条件启动稳压泵,稳压泵能立即启动,当系统达到设计压力后,稳压泵能自动停止运行。

◆气压给水设备工作性能测试

采用人工泄水模拟工况,对照压力显示变化进行检测。其稳压性能在规定的系统压力波动范围内,低压启动稳压泵或补气设备,高压停泵或补气设备,低于设计规定的消防系统工作压力下限值时启动消防泵。

(6)自动喷水灭火系统

◆湿式报警阀功能试验

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 第一节系统说明 一、消防控制室 该系统采用安舍产品,系统中所配设的智能烟感探测器均带有独立地址编码,布设在各独立的房间内及一些公共区域、走廊等,在地下内布设了探测器,在一些机房内布设烟感探测器,在防火卷帘门两侧加温感及烟感探测器。接受综合办公楼的消防报警信号,联动其相应的消防排烟风机,正压送风机,消防卷帘门及事故照明。 二、探测区划分: 1、以自然间为单独探测区。 2、走道、电缆竖井、配电小间为单独探测区。 三、事故广播分层、分防火分区强制切换,保证人员有的顺序疏散。

第二节施工工艺程序

第三节施工方法与措施 一、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定及深圳市消防部分有关规定,对导线的种类、电压等级进行检查。屏蔽线、阻燃线、软绞线应严格区分,消防布线原色选用表: 安装前对所经过的路径用拉线的方法进行测位,根据测位所拉的定位线,在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。安装支架、吊架。支吊架间距一般为1.5——2m,每段之间不小于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架内敷设接地主干线-40×4镀锌扁铁可靠连接,接成良好的电气通路,并与总接地连接。 三、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。穿线时,先检测导线是否有断点,做好线标,管口加放护口。穿线时,要有人放线,并与拉线人做好配合,拉线时不要用力过猛,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的

线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 四、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 五、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 六、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1、管子长度每超过45mm,无弯曲时; 2、管子长度每超过30mm,有一个弯曲时; 3、管子长度每超过20mm,有二个弯曲时; 4、管子长度每超过12mm,有三个弯曲时。 5、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在 吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 七、在本专业范围内管道敷设及排管标高均依据有压管让无压管,水管让风管、给水管、喷洒管可根据具体情况绕道敷设,合理进行施工组织,有序安排。还必须与通风空调、消防水等相关专业的施工图严格复核,综合会审后,如与现场实际情况有冲突,则进行酌情调整,防止占用风管、水管及设备生产线的位置。 八、所有穿越防火区及设备站房隔墙造成的空洞均须采用耐火板、防火涂料进行封堵。 九、在吊顶内敷设各类管路,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,支吊架及管道安装横平,吊架安装牢固。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 十、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mΩ。 十一、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊

消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两 篇 篇一:消防火灾自动报警系统施工方案 第一章编制依据 对于本工程,此方案编写主要参考以下文件或资料: 1、业主提供的招标文件; 2、业主提供的施工图纸; 3、该工程现场踏斟的实际情况; 4、国家现行发布并执行的有关施工和验收规范、标准、规程、图集; 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-20XX); 6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-20XX); 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 10、建筑安装工程工期定额; 第二章工程概况 2.1 工程名称: 2.2 建设单位: 2.3 施工单位: 2.4 建设地点: 2.5 工程概况

XX是由XX县XX有限公司开发。建设地点在XX市XX县。建筑面积16070㎡。最高层数17层。消防工程主要有火灾自动报警系统、事故照明系统、消火栓给水系统、防排烟系统。 第三章消防工程概述 3.1火灾自动报警及消防联动系统 3.1.1本系统按火灾报警系统特级保护对象设计,采用控制中心报警系统。在地下一层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警控制器、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘负责整个工程的火灾报警信号、消防设备的集中监控和消防指挥及与其它消防系统的联系。 3.1.2本工程依据消防规范在走道、前室、设备间等处均设置感烟探测器。在各防火分区及主要出入口设置手动报警按钮。在每个消火栓箱内设消火栓直启泵按钮。本工程设有对消防设备进行启、停控制的总线制联动模块。在变配电间及电梯机房、消防泵房等处设有消防专用电话分机。火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能: 3.1.2.1对室内消火栓系统的控制: ◆控制消防水泵的启、停; ◆显示消防水泵的工作、故障状态; ◆显示启泵按钮的位置; ◆消火栓泵控制柜至消防控制室有硬拉线,使消防控制室可直接启、停消火栓泵。 3.1.2.2对加压送风机的控制: ◆火灾时相关区域消防送风机及电动阀动作进行送风,并反馈信号,火灾结束后关闭;

消防自动报警系统施工方案-

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库,一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6.编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程 一、工程概况 (一)系统原理 1.本工用了消防火灾自动报警系统。设置有一台智能火灾报警控制器和消防联动控制设备等。 2.智能火灾报警控制器和空气采样式烟雾探测控制器之间通过计算机网络相连,实现分区监视、集中控制。 3.本设计采用二总线制火灾自动报警系统,按环境特点设置相应类型的火灾探测器; 4.消防中心装设直拨外线火警电话; 5.根据现行规范要求设置消防专用电话机; 6.消火栓按钮兼做火灾报警按钮,且附带电话插孔; 7.各分区的消防专用电话机和电话插孔线路引至消防中心消防电话总机。 8.本工程火灾应急广播与公共广播合用,设计要求如下: 消防中心火灾应急广播设分区控制台,火灾时能在消防中心将火灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态; 消防中心室能监控和遥控开启用于火灾应急广播时的扩音机;设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不小于需同时广播的扬声器最大容量总和的1.5倍。

9.火灾报警后,消防中心控制要求如下: 关闭通风送风系统,关闭电动防火阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的防排烟风机和防排烟阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的电动排烟窗; 制有关的用作防火间隔的防火卷帘下降到底并接受其反馈信号; 于疏散通道上的防火卷帘,烟感探测器动作,控制卷帘下降至距地1.8M;温感探测器动作,控制卷帘下降到底并接受其反馈信号。 10.火灾确认后,消防中心联动控制要求如下: 灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾 应急广播状态,启动火灾疏散区警铃; 有关部位电梯回降首层; 断火灾有关部位的非消防电源; 视并根据需要遥控消火栓泵和喷淋泵; 设有气体消防的场所发生火灾时,关闭送排风阀, 监控气体消防系统灭火并返回信号; (二)主要设备及其用途、安装位置

火灾自动报警系统施工组织方案

火灾自动报警系统建设方案 (一)管道和管螺纹工程 1、一般规则仔细消化并熟悉图纸。所有管道工程必须以设计 图纸为依据,严格按照图纸进行施工。不允许随意改变管材 和设计到主要连接位置。如需变更位置和方向,除在地图上 明确标出外,同时办理相关变更手续。 2、暗管应就近敷设,弯头数量应尽量减少。埋入墙内的管道与 地面混凝土与结构表面的净距不应小于30mm 。进入落地 式电气柜的管路应整齐排列,高度一致,喷嘴距基础面不小 于50mm 。 3、所有穿螺纹钢管均采用冷弯成型,暗管弯曲半径不得小于其 外径的10倍,外露管的弯曲半径不得小于管子外径的6倍。 弯管处严禁有褶皱、磕碰、裂纹等,管材平整度不得大于管 径的10%。 4、当管道长度超过一定距离时,应在管道中部安装接线盒或将 管道直径扩大一级: 管道长度超过45 m ,无弯曲; 管道长度超过30m ,有弯头; 管道长度超过20m ,有两个弯头; 12m时,有3 个弯头。 5、接线盒的安装位置便于穿线和维修。管子放入箱体时,箱体 外侧应盖上锁紧螺母,内侧应装有防护装置。

6、在管子或线槽内穿线时,应在穿线前清除管子和槽内的积水 和杂物。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同 一管道或线槽的同一孔中。电线应在管子、凹槽中,并且不应有接头或扭结。电线接头应焊接或与接线盒内的端子连接。铺设在地下室等潮湿或多尘场所的管道的喷嘴和管道连接处应密封。 (二)后备箱安装 1、铺设在吊顶内的各种管道和线槽应吊装或用单独的夹 具固定,不得附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0 ~1.5m设置顶棚或支点。支 座和吊点也设置在以下位置:线槽连接处;距接线盒 0.2m ;线槽方向改变或转弯的地方。 3、起重线槽的吊杆直径不应小于6mm 。 4、管道直径穿过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗 震缝)时,应采取补偿措施。穿过变形缝的钢丝两侧应 留有适当的余量进行固定。 5、火灾自动报警系统的电线敷设后,应用500兆欧表测量 每根电线的绝缘电阻,对地绝缘电阻值不应小于20兆 欧。 (三)火灾自动触发装置 1、点式火灾探测器的安装位置应符合下列要求: 探测器到墙壁和光束边缘的水平距离不应小于0.5m ;

火灾自动报警系统施工方案

火灾报警系统施工方案 1. 工程概况 2. 火灾自动报警系统的安装 一般施工要求 2.1.1安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工;在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工; 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录详见质量保证措施,并以这些检查记录作为工程验收的资料;对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管; 2.1.3安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的; 电气管路敷设要求 2.2.1配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm;并尽量避免三根管路交叉于一点;箱体在墙上应固定牢靠;标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接; 2.2.2电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径;使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地; 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直;管长在2M时,偏差不得大于3mm;

2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密;管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定;并用管堵,防止异物进入管道; 电缆及配线施工要求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象; 2.3.2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内; 2.3.3穿线时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘测试检查,做好安装记录;测试记录必须由甲方、总包或其委托代表现场签字; 2.3.4末端用电设备的连接,从接线盒、箱内用金属软管引出保护,无裸露明线;金属软管的配件留有一定的富余长度,避免出现绷直,影响接头的可靠性; 2.3.5KVV电缆敷设前严格复核长度裁断,同时做好回路识别,做好端头的保护,在配电缆头时做好绝缘测试,并做安装记录; 平层显示箱、区域报警柜及分线箱的安装 2.4.1各区域配电箱、楼层显示器的安装,其箱体固定牢固,标高统一,进出电缆及电线接口合理顺直;进入箱体内电缆及电线应用扎带固定并及时做好安装记录备查; 2.4.2箱体安装水平偏差不大于5mm,垂直高度偏差不大于1.5mm; 线槽安装及槽内布线 2.5.1线槽主要布置前先用吊垂,支架固定在同一平面上,确保线槽固定牢固、美观,接地线连接可靠; 2.5.2槽内配线不同区域网络的导线应分束,用扎带固定,并使所用导线布置顺

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1 施工流程 配管、线管预埋及安装→管内穿线、电缆→控制柜基础制作安装→控制柜安装→感温、感烟探测器及火灾报警设备安装→检查、接线→调试→交工验收 2 线管预埋及安装 ①、进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。金属线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 ②、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施。水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 ③、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ④、混凝土中暗配管预埋在没有吊顶的情况下,探测器的盒的位置就是安装探头的位置,不能调整,所以要求确定在线管和接线盒的预埋中一定要保证线管横平竖直,接线盒纵横方向均在一条直线上。暗配管在混凝土中预埋之前首先带线在模板上用油漆将接线盒的位置标出确保接线盒在一条直线上。 ⑤、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有母紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进锁母为准。箱、金属线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 镀锌JDG钢管应采用扣压式连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以

火灾自动报警系统施工组织设计方案

火灾自动报警系统施工组织设计

1、建设计划 火灾自动报警系统建设方案 1.1.1线槽安装要求 火灾报警系统的干线和消防电话系统的干线应通过天桥或线槽敷设在竖井、顶棚和设备层。 (1)安装的支架应牢固、平整、尺寸准确。 (2)安装支架时,应满足以下要求: A 在金属结构和混凝土结构的预埋件上,应采用焊接固定。 B 在混凝土上用膨胀螺栓固定。 不内容焊接支架的工艺管道,应使用 U 型螺栓或夹子固定。 D 在内容焊接支架的金属设备和管道上,可用焊接固定。 (3)支架应固定牢固,水平垂直,整齐美观,同一直段上的支架间距应均匀。 (4)支架安装在有弧度的设备或框架上时,安装弧度应与设备和框架的弧度相同。 (5)支架不宜安装在振动大、热源、腐蚀性液滴及污水通道的位置,也不宜安装在高温、高压、腐蚀性、易燃的工艺设备、管道等介质中。和爆炸性的。在可移动的结构上。 (6)水平安装的线槽和管道保护的金属支架间距应为2m,在转角、端子等需要的位置可适当减小间距;垂直安装时可适当增加间距。 (7)线槽的安装应先按图纸要求进行布置,确定线盒的位置和线槽的

合理方向,做好标记,再确定标高以土建标高线为基准,将线槽组装到位。固定的。 (8) 线槽支撑在墙上或悬挂在天花板上,距离为1.25m至1.5m,垂直和水平。 (9)敷设在金属线槽内的电线或电缆不应有接头,接头应在接线盒内。金属线槽垂直、倾斜或开槽敷设时,应有防止电线或电缆移动的措施。不得通过地板或墙壁等进行金属线槽连接。 (10) 使用镀锌连接套圈或黄铜套管将电气导管连接到电气导管。 (11)线槽接口要平整,接头要严密平直,槽盖要平整无翘角,出线口位置要正确。死。 (12)线槽与箱体、箱体、柜体等连接时,进出线应用地脚连接并用螺钉紧固,两端应塞好。地下各层线槽的铺设应与各类工种密切配合,避免线槽与设备管道发生碰撞。施工应根据实际情况进行调整。(13)当建筑物表面有坡度时,线槽的坡度应作相应改变。布线槽全部铺设好后,布线前应进行调整和检查。确认合格后,在槽内进行接线。 (14)线槽穿过建筑物变形缝时,线槽本身应断开,用内连接板搭接线槽,无需固定。 (15) 铺设在竖井、天花板、通道、夹层和设备层的布线管道应符合相关的防火要求。 (16) 可进入的天花板内的管道、吊顶和未封闭竖井的通道均为外露管道。管道的走向和支撑应根据外露管道的要求固定,离墙的距离不大于1.2m。

消防报警系统施工方案

消防报警系统施工方案 消防报警系统施工方案 一、项目背景和目标 近年来,随着城市建设的不断发展,消防安全问题越来越引起人们的关注。为了提高我市建筑物的消防安全水平,保障人民群众的生命财产安全,我公司决定对城市中心区的公共建筑物进行消防报警系统的改造升级工程。 该项目的目标是通过安装消防报警系统,实现对公共建筑物的火灾等突发事件的实时监控和报警,提高救援响应速度,最大限度地减少火灾给人们的伤害和财产损失。 二、施工方案 1. 设备选型与安装:根据公共建筑物的特点和需求,我们将选用最新的消防报警设备,包括火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器等设备。这些设备将被合理地安装在建筑物的各个关键位置,以便及时发现火灾并发出报警信号。 2. 系统布线与连接:我们将对公共建筑物进行系统的布线工作,保证各个设备之间的正常连接。在布线过程中,我们将遵循电气安全规范,确保系统的稳定性和可靠性。 3. 报警联动与联动设备安装:为了加强消防报警系统的效能,我们将在系统中加入报警联动装置,包括烟雾排风系统、消防

喷淋系统和紧急疏散通道等。这些设备将与报警系统相互连接,形成一套完整的联动机制,以提高火灾应急响应的效果。 4. 火灾自动报警系统与人工报警系统:我们将分别安装火灾自动报警系统和人工报警系统。火灾自动报警系统可实时监测建筑内部的火灾状况,并通过报警声光信号向人员发出警示。人工报警系统则由人员触发,可快速向消防部门发送火灾报警信息。 5. 报警中心建设:在公共建筑物中设立报警中心,负责接收和处理消防报警信息。我们将配备专业的工作人员,确保报警信息的及时响应和处理。 三、预算和进度 本项目的预算金额为200万元,工期为3个月。预算金额包括设备采购、施工费用以及后期维护费用等。 四、安全措施 1. 在施工前,我们将制定详细的施工方案,并组织专业人员进行安全培训,确保施工人员熟悉操作规程,遵守安全操作规范。 2. 在施工过程中,我们将设置安全警示标志,并配备必要的防护设备,确保施工现场的安全。 3. 为了防止施工过程中的火灾和其他安全事故,我们将定期对施工现场进行消防安全检查,并配备专业的消防设备。

火灾自动报警系统施工方案

自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为依据,严格按图施工, 不得随意改变管材质、设计走向主连接位置.如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同时办理有关变更手续. 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数.埋入墙和地面混凝土中(de)管个壁 离结构表面(de)净距不应小于30mm,进入落地式电柜(de)管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基础面不小于50mm. 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外径(de)10倍,明配管 不得小于管外径(de)6倍.管材弯曲处严禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径(de)10%. 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时. 5、加装接线盒(de)位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐蚀性介质场所加装 接线盒.管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒(de)内外侧均应套锁母. 6、管内或线槽(de)穿线,应在穿线前应将管、槽内(de)积水及杂物清除干净. 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别(de)线路,不应穿在同一管内或线槽 (de)同一孔内.导线在管、槽内,不应有接头或扭结.导线(de)接头应在接线盒内

焊接或用端子连接.敷设在地下室等潮湿或多尘场所管路(de)管口和管子连接处,均应作密封处理. (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设(de)各类管路和线槽需采用单独(de)卡具吊装或支持物固 定,不要依附在吊顶支架上. 2、线槽(de)直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点.在下列部位也设置 支、吊点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处. 3、吊装线槽(de)吊杆直径不小于6mm. 4、管线径过建筑物(de)变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补 偿措施.导线跨越变形缝(de)两侧应固定,并留有适当余量. 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用500兆欧表测量绝缘电 阻,其对地绝缘电阻值不小于20兆欧. (三)火灾自动触发装置 1、点型火灾探测器(de)安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁、梁边(de)水平距离不应小于0.5m; 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; 2、探测器至空调送风口边(de)水平距离不应小于1.5m,至多孔送棚孔口(de) 水平距离不应小于0.5m;在宽度小于3m(de)走道顶棚上设置探测器时,宜居 中布置.感湿探测器(de)安装间距不超过10m;感烟探测器(de)安装间距不 超过15m,探测器距端墙(de)距离不应大于探测器安装间距大一半;探测器 宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角不应大于450. 3、探测器(de)“十”线应为红色导线,“一”线应为蓝色,其余线应根据不 同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途(de)导线颜色应一致. 4、探测器底座(de)穿线孔宜封堵,安装完毕后探测器底座应采取保护措施.

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程施工方案 (一)施工前准备 1. 熟悉设计图纸及说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 2. 依据图纸及要求,视察现场,制定施工方案和工程进度。 (二)配管 1. 钢管进入现场,应进行外观检查,钢管应壁厚均匀,不应折扁、裂缝、沙眼塌陷及严重腐蚀等缺陷,且表面质量应符合相应技术条件的规定。 2. 配管前须把管子按每断长度切断。切断后的断口处应与管轴线垂直。管口要用绞刀或锉刀刮光,使管口整齐光滑。管内应无铁消及毛刺。 3. 配管前,应确定好设备、各种箱、盒等安装位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固。然后按横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其他管路相互间的位置及最小间距,测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。 4. 管卡子的固定方式可用胀管法,在需要固定管卡子处,可选用适当的塑料胀管或膨胀螺栓。 5. 明配钢管的连接应采用丝扣连接,使用全扣管接头,并应在管接头两端焊好接地跨接线,不应将管接头焊死。明配钢管与盒(箱)的连接也应采用丝扣连接。在连接处,应顺直进入,不应使管子斜穿到接线盒内。 6. 钢管与电气设备、器具间的电线保护管,采用金属软管或可饶金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。 (三)清扫管路及放线 1. 清扫管路的目的是清除管路的灰尘,漏水等杂物,清扫方法是将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管杂物清净; 2. 放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上; (四)导线与带线的绑扎 1. 当导线根数较少时,例如二根、三根导线,可将导线前端的绝缘层剥掉,然后将线芯直接带线的盘卷内,并折回弯头、夯实、绑扎牢固,使绑扎处形成一

火灾自动报警工程施工方案

火灾自动报警工程施工方案 (一)系统简介 1.本工程在地下一层设置消防控制中心,该地下室为一级保护对象,主场所和部位装设火灾探测器保护,汽车库区选用温感探测器,变电所、风机房、配电间、自行车库区选用烟感探测器,车库内均设置火灾事故广播,其扬声器正常时作音响广播用,火灾确认后强行切入消防广播,变电所、配电间、设备机房等处设置固定式消防电话分机,公共场所设火警对讲电话插孔。 2.本工程联动控制对象有消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、补风机、排烟阀、应急照明、非消防电源断电等。火灾报警后,切断有关部位送风机电源、启动有关部位排烟风机、补风机、开启排烟阀、并接受其反馈信号。火灾确认后: 3.接通火灾应急广播系统,并接通119专用电话; 4.切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明灯和疏散指示灯 5.由消控中心起动消火栓泵或由现场按动消火栓启泵按钮,在向消防中心报警的同时,直接启动消火栓泵。 6.由现场喷淋系统湿式报警阀压力接点动作后联动喷淋泵起动或由消控中心起动喷淋泵。 7.疏散通道上防火卷帘应按下列程序自动控制下降:感烟探测器动作后,卷帘下将至地面1.8米,感温探测器动作后,卷帘应下降到底。用作防火分隔的防火卷帘火灾探测器动作后,卷帘应一步下降到底。以上感温、感烟火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至地面消控中心。 8.设备安装高度: 1)重复显示器、手动报警按钮、对讲电话均为1.5米 2)端子箱防火卷帘控制按钮 1.3m 3)防火卷帘控制箱、扬声器上沿距梁下为0.2 m 9.补风机、排烟风机、应急照明箱以及卷帘门等箱的控制模块均安装在相应的配电箱内,切非消防电源的控制模块及转换用的中间继电器安装在相应的防护单元电源总箱内,其余模块安装在联动设备就近的顶板或墙面上,若在墙上安装

(完整)火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1. 设备及主材的选型: 1。1 严格地按照业主对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其它材料。 1。2 设备材料订货前,严格按照程序向业主、监理提供技术资料及供货依据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 2。施工技术准备: 本工程深化设计图纸在经审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理.图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决.在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3. 施工准备: 3.1设计图纸基本齐全,相关技术文件齐全。 3.2施工图纸已经与建设单位、监理及设计进行会审。 3。3施工现场具备施工条件,系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。 3。4施工人员熟悉有关规范及要求。 3.5施工机具齐全,已有相应的材料、设备存放场地及仓库等临时设施。 4. 施工工艺: 4。1 施工工艺流程: 材料、设备检验→ 管线敷设→ 管内穿电线、电缆敷设→ 设备安装→ 系统调试 4。2 材料、设备进场检验: 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 4.2.1 施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。 4。2。2 材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。 4。2。3 材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货. 4.2。4 检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。 4.2。5 线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资

消防报警系统安装施工方案

1、材料准备 (1)材料应本着保证工程质量和进度,加速周转,降低消耗,节省费用的原则进行控制,严格按照像关标准的要求进行检验,各项指标应满足相关要求,各种质量证明文件应齐全准确,确保工程施工质量。 (2)在工程开工前,从材料厂家或者供货方采购满足本工程需要的各种材料,且其性能满足甲方要求及相关标准、规范要求。 (3)根据业主对材料的控制要求和我公司ISO9001 :2000 质量体系文件中关于材料控制的相关要求进行,严格材料控制的全过程管理。 (4)材料进场后,报甲方现场监理工程师进行验收,若对某中材料的质量有疑惑,可抽样到当地的质量检验部门进行二次化验,合格后方准投入本工程使用。 2、施工器具准备 (1)按照施工机具的需求计划在工程开工前,从公司范围内调遣施工机具进场。所有进场机具在进场前,要进行彻底的检查、调试,确保其工作性能和安全性能。 (2)所有的施工机械、检测仪器,使用前必须进行有关的性能测试、检验,并设置采购、领用、回收台帐。 3、技术准备

(1)进行图纸资料的自审、专业审工作,及时取得发包方的书面确认资料,作为今后施工依据。 (2)听取设计技术交底,做好施工技术交底。 (3)结合本工程特点,本单位技术素质,组织施工人员技术培训工作,要理论与实践结合,进行考核发证使参加培训人员持证上岗。 (4)对施工所用材料进行抽样检查,杜绝不合格材料使用。 (5)组织调整设计技术要求工程特点,同时进行各种施工技术资料的准备,和发包方明确质量控制程序等要求。 (6)编写施工方案和操作方法。备齐本工程所需各种施工记录,质检记录,隐蔽工程记录,中间交接记录,气象记录等施工表格。 4、现场条件准备 现场条件准备主要有:施工暂时设施、施工机具、施工材料、检测仪器、施工用水电气以及必要的消防救护器材等。 (1)工人歇息更衣间,按施工高峰人数计算,要与作业间、存料间隔离设置,可借用永久性建造,也可设置暂时性建造。 (2)仓库中材料按材料品种分类存放,不得混放;室内设置防爆型照明;保持良好的送排风设施;易燃品应隔离存放;存放的物品要下垫,并防止日光直射。 (3) 机械设备应单独设置在工作棚内,要保证供电、供水方便;用电设备应设置在半露天工作棚内,上方应有防雨设施。 (4)施工现场应保证足够的施工用水电气,应能满足连续施工的需要。

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1.工程概况 2.火灾自动报警系统的安装 一般施工要求 2.1.1安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。 2.1.3安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。 电气管路敷设要求 2.2.1配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三

根管路交叉于一点。箱体在墙上应固定牢靠。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。 2.2.2电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固步伐,两端使用锁母讨论固定,并有可靠接地。 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直。管长在2M时,偏差不得大于3mm。 2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密。管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定。并用管堵,防止异物进入管道。 电缆及配线施工请求 2.3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象。 2.3.2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内。 2.3.3穿线时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘测试检查,做好安装记录。测试记录必须由甲方、总包或其委托代表现场签字。

消防火警系统施工、测试方案

消防火警系统施工、测试方案 (1)火警系统施工方案 a.火灾报警系统施工方案: (a)线管及线槽安装: 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家的现行技术标准,并有生产许可证和产品合格证。符合设计要求、技术规格书。 消防控制、广播、电源、通讯和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷环氧防火涂料进行保护措施,如采用绝缘和护套为非燃烧性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在消防专用的电缆竖井内。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装管口护套,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 在吊顶内敷设各类明装线管、线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 明装线管固定间距应均匀,管卡与终端、弯头中心、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm,钢管管卡间的最大距离下列规定。

线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,吊装线槽的吊杆直径,采用10mm。在下列部位也应设置吊点或支点。线槽接头处;距接线盒200mm处;线槽走向改变或转角处。 (b)线管、线槽内导线敷设: 在穿线前,对已预埋管路;应对照图纸检查预埋管数量、位置,并应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。保证管路畅通,盒箱与管口应加管口护套,并固定牢固,无用管口应封堵。 导线应符合下列要求: 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于交流450V,火灾报警信号总线采用ZBN-RVS-2×2.5导线;火灾报警DC24V电源线采用ZBN-BVR-2X2.5;消防电话线采用ZBN-RVVP-2×1.5、固定电话线采用ZBN-RVVP-4×1.5;消火栓泵控制线采用ZBN-KVV-4X1.5;联动控制线采用ZBN-BVR-2X1.5。探测器之间和探测器至手动报警按钮间导线采用RVS电线。探测器的信号线“+”应为红色,“-”应为蓝色,其余线路应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中,相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 导线连接应符合下列要求: 盒箱与导线应留有适当余量,并盘好放入盒箱内不得外露。为保证管、线槽内无结头、扭结,无破皮损坏现象,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。箱盒内导线连接应先拧紧导线芯,刷锡后采用绝缘螺旋铜接线钮连接。涮锡时不

火灾自动报警系统施工方案

火灾报警系统施工方案 1.工程概况 2.火灾自动报警系统的安装 一般施工要求 2.1.1安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工;在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工; 2.1.2安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录详见质量保证措施,并以这些检查记录作为工程验收的资料;对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管; 2.1.3安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品, 以保证施工作业的产品质量是合格的; 电气管路敷设要求 2.2.1配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm;并尽量避免三根管路交叉于一点;箱体在墙上应固定牢靠;标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接; 2.2.2电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径;使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可靠接地; 2.2.3明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直;管长在 2M 时,偏差不得大于3mm; 2.2.4所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密;管进入箱盒小于5mm,管毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定;并用管堵,防止异物进入管道; 电缆及配线施工要求 2. 3.1管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象; 2.3. 2不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内;

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 1 系统概要 ●洁净包项目芯片生产线建设项目,本次工程范围包括,本工程范围为1号建筑厂房 ● 2 专业组织 2.1 安装内容 ●火灾自动报警系统由火灾报警控制盘、操作终端和显示器、打印设备、联动 控制柜、短隔离器、监视模块、控制模块、烟感探测器、温感探测器、红外线对射探测器、手动报警按钮、警铃、火警专用话、对讲电话及事故广播、气体自动灭火等设备组成 2.2 安装工艺流程 ●验收±0.00区域的消防自动报警系统预埋线管 ◆熟悉图纸,检查隐蔽验收记录及有关设计修改文件 ◆按照依据资料预埋线盒等位置是否符合要求 ◆了解管路走向,检查管路连通、预留铁线、堵塞等情况 ◆向业主及监理提交检查情况表 ◆预埋施工方根据检查情况表,完善施工后办理移交手续 ●紧跟土建进度,在安装初期,密切配合土建完成线管预埋、预留孔洞和过墙 套管,随着土建的主体结构的陆续交出,展开管、线槽敷设、与其它工种交叉作业 ◆施工阶段:待土建清场和装修进场时,安装设备、固定控制台、柜、 箱,配合装饰工程的精装修安装探测器、喇叭、玻璃等设备 ◆然后进入配合调试阶段,单点、单机、单项和分区试验。待其它专业 相关设备完成后,进行联合调试,试运行完成后可以交工验收 ◆施工工艺流程图:

3 施工工艺 3.1管槽安装 ● 管槽安装部分通用施工工艺参考电气方案部分 ● 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽 的同一槽孔内 ● 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接 或用端子连接 ● 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定 ● 线槽直线段每隔1.0~1.5m 设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支 点: 管槽安装、接地 施工准备 线管/线槽安装 设备安装/元器件底座 安装等 设备/元器件接线 线管预埋等 管槽配线 线路测试/标识 设备元器件校对/标识 设备及元器件本体接线 调试 试运行 放线 交工验收 各区域单机/单点调试 集中调试 模拟联动调试 各专业联合调试

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 本工程为消防火灾自动报警系统(自动消防炮)的施工项目,旨在提高建筑物火灾的预警和应急处置能力,保障人员生命财产安全。工程位于建设单位所属建筑物内,涉及消防设施的安装和调试。 2、编制依据 本工程的编制依据包括国家有关消防法规、建筑设计规范、消防设施施工标准等相关法律法规和标准,以及建设单位的要求和技术要求。 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 本工程的火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程包括火灾自动探测、信号传输、消防水炮自动启动、水源供应等环节。具体流程如下:

1)火灾自动探测:利用火灾探测器实时监测建筑物内温度、烟雾等指标,一旦发现火情,立即发出报警信号。 2)信号传输:报警信号通过有线或无线传输到消防控制室,由操作人员进行处理。 3)消防水炮自动启动:控制室接收到报警信号后,自动 启动消防水炮,对火情进行扑灭。 4)水源供应:消防水炮启动后,需要有足够的水源供应,以保证扑灭火灾的效果。 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 本工程的火灾自动报警(消防水炮)系统施工包括消防设施的安装、接线、调试等环节。具体施工步骤如下: 1)安装消防探测器和报警装置,保证其正确安装位置和 工作状态。

2)布置消防控制室,安装控制设备和信号传输设备。 3)安装消防水炮和水源供应设备,保证其位置合理、操 作方便。 4)对系统进行接线和调试,确保系统各部分正常工作。 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 本工程的火灾自动报警(消防水炮)系统调试包括系统功能测试、信号传输测试、水炮启动测试等环节。具体调试步骤如下: 1)进行系统功能测试,检验各设备是否正常工作。 2)进行信号传输测试,验证报警信号是否能够及时传输 到控制室。 3)进行水炮启动测试,测试消防水炮是否能够正确启动。