消防报警系统工程方案

消防报警系统工程方案

消防报警系统是一种用于探测和报告火灾发生的设备。在火灾发生时,消防报警系统可以及时地触发报警,通知消防员进行灭火工作,保护人们的生命和财产安全。因此,消防报警系统的重要性不言而喻。本文将讨论消防报警系统工程方案的设计和实施。

一、方案设计

(一)整体方案设计

消防报警系统工程方案的整体方案设计应考虑以下几个方面:

1.选择适合的报警器:消防报警系统通常包括火灾探测器、声光报警器等设备。对于不同的场所和环境,我们应选择适合的报警器。

2.设计报警控制系统:在消防报警系统中,报警控制系统

是核心部分,它通过传感器检测火灾信号,并实时报警通知消防员并控制报警器等设备进行联动。

3.选择适合的通信系统:消防报警系统往往需要与其他设

备进行通信,包括与报警中心和消防水泵,因此选择适合的通信设备显得尤为重要。

4.制定应急预案:由于火灾是一种突发事件,所以我们需要制定详尽的应急预案,以确保在火灾发生时能够及时有效地应对。

(二)细节设计

在整体方案制定基础上,需要对系统进行细节设计。

1.确定设备的安装位置:消防报警系统需要安装在易燃和易爆液体、气体,易燃固体和危险场所等地方,因此需要对设备的安装位置进行详细规划,确保设备的有效性。

2.选择适合的电源:消防报警系统的电源需要稳定可靠,因此需要选择适合的电源设备,在供电方面尽量选择多项备用电源,确保消防报警系统能够正常运行。

3.配备计算机:在现代社会,计算机对我们生活中的方方面面都起到了不可或缺的作用,而计算机的应用在消防报警系统中也显得尤为重要,因此我们需要配备一台计算机,并安装相应的软件。

二、方案实施

(一)现场验收

在消防报警系统工程方案实施过程中,我们需要进行现场验收。现场验收应包括以下几个环节:

1.对消防报警系统设备和材料的鉴定;

2.对消防报警系统设备和材料的检验和检测,包括检测是否符合国家标准和规范;

3.对设备的安装是否符合规范进行检查;

4.对报警系统涉及到的计算机软件进行检查;

5.火灾模拟测试:

大型消防工程项目一般都要求进行现场模拟测试。模拟测试是通过对消防系统进行正确操作和精度检测,考验消防系统在最坏的情况下所能承受的最大工作量和可靠性。

(二)常规维护

消防报警系统一旦安装好,我们必须加强常规维护和保养工作,以确保消防报警系统能够正常运行。常规维护和保养主要包括以下几个方面:

1.对消防报警系统设备进行定期检查和维护;

2.对消防报警系统材料的更换进行定期审核;

3.清洁消防报警系统设备,以确保设备效率高、准确性能在更大的程度上得到保证;

4.对计算机系统进行常规维护和备份操作。

综上所述,消防报警系统工程方案需要经过细致的设计和实施过程,并需要加强常规维护工作。通过这些努力,我们可以最大程度地提高消防报警系统的安全性和可靠性,保护人们的生命和财产安全。

消防报警系统工程方案

消防报警系统工程方案 消防报警系统是一种用于探测和报告火灾发生的设备。在火灾发生时,消防报警系统可以及时地触发报警,通知消防员进行灭火工作,保护人们的生命和财产安全。因此,消防报警系统的重要性不言而喻。本文将讨论消防报警系统工程方案的设计和实施。 一、方案设计 (一)整体方案设计 消防报警系统工程方案的整体方案设计应考虑以下几个方面: 1.选择适合的报警器:消防报警系统通常包括火灾探测器、声光报警器等设备。对于不同的场所和环境,我们应选择适合的报警器。 2.设计报警控制系统:在消防报警系统中,报警控制系统 是核心部分,它通过传感器检测火灾信号,并实时报警通知消防员并控制报警器等设备进行联动。 3.选择适合的通信系统:消防报警系统往往需要与其他设 备进行通信,包括与报警中心和消防水泵,因此选择适合的通信设备显得尤为重要。

4.制定应急预案:由于火灾是一种突发事件,所以我们需要制定详尽的应急预案,以确保在火灾发生时能够及时有效地应对。 (二)细节设计 在整体方案制定基础上,需要对系统进行细节设计。 1.确定设备的安装位置:消防报警系统需要安装在易燃和易爆液体、气体,易燃固体和危险场所等地方,因此需要对设备的安装位置进行详细规划,确保设备的有效性。 2.选择适合的电源:消防报警系统的电源需要稳定可靠,因此需要选择适合的电源设备,在供电方面尽量选择多项备用电源,确保消防报警系统能够正常运行。 3.配备计算机:在现代社会,计算机对我们生活中的方方面面都起到了不可或缺的作用,而计算机的应用在消防报警系统中也显得尤为重要,因此我们需要配备一台计算机,并安装相应的软件。 二、方案实施 (一)现场验收 在消防报警系统工程方案实施过程中,我们需要进行现场验收。现场验收应包括以下几个环节: 1.对消防报警系统设备和材料的鉴定; 2.对消防报警系统设备和材料的检验和检测,包括检测是否符合国家标准和规范;

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 第一节系统说明 一、消防控制室 该系统采用安舍产品,系统中所配设的智能烟感探测器均带有独立地址编码,布设在各独立的房间内及一些公共区域、走廊等,在地下内布设了探测器,在一些机房内布设烟感探测器,在防火卷帘门两侧加温感及烟感探测器。接受综合办公楼的消防报警信号,联动其相应的消防排烟风机,正压送风机,消防卷帘门及事故照明。 二、探测区划分: 1、以自然间为单独探测区。 2、走道、电缆竖井、配电小间为单独探测区。 三、事故广播分层、分防火分区强制切换,保证人员有的顺序疏散。

第二节施工工艺程序

第三节施工方法与措施 一、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定及深圳市消防部分有关规定,对导线的种类、电压等级进行检查。屏蔽线、阻燃线、软绞线应严格区分,消防布线原色选用表: 安装前对所经过的路径用拉线的方法进行测位,根据测位所拉的定位线,在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。安装支架、吊架。支吊架间距一般为1.5——2m,每段之间不小于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架内敷设接地主干线-40×4镀锌扁铁可靠连接,接成良好的电气通路,并与总接地连接。 三、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。穿线时,先检测导线是否有断点,做好线标,管口加放护口。穿线时,要有人放线,并与拉线人做好配合,拉线时不要用力过猛,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的

线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 四、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 五、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 六、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1、管子长度每超过45mm,无弯曲时; 2、管子长度每超过30mm,有一个弯曲时; 3、管子长度每超过20mm,有二个弯曲时; 4、管子长度每超过12mm,有三个弯曲时。 5、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在 吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 七、在本专业范围内管道敷设及排管标高均依据有压管让无压管,水管让风管、给水管、喷洒管可根据具体情况绕道敷设,合理进行施工组织,有序安排。还必须与通风空调、消防水等相关专业的施工图严格复核,综合会审后,如与现场实际情况有冲突,则进行酌情调整,防止占用风管、水管及设备生产线的位置。 八、所有穿越防火区及设备站房隔墙造成的空洞均须采用耐火板、防火涂料进行封堵。 九、在吊顶内敷设各类管路,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,支吊架及管道安装横平,吊架安装牢固。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 十、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20mΩ。 十一、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊

消防火灾自动报警系统施工方案两篇

消防火灾自动报警系统施工方案两 篇 篇一:消防火灾自动报警系统施工方案 第一章编制依据 对于本工程,此方案编写主要参考以下文件或资料: 1、业主提供的招标文件; 2、业主提供的施工图纸; 3、该工程现场踏斟的实际情况; 4、国家现行发布并执行的有关施工和验收规范、标准、规程、图集; 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-20XX); 6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-20XX); 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-20XX); 10、建筑安装工程工期定额; 第二章工程概况 2.1 工程名称: 2.2 建设单位: 2.3 施工单位: 2.4 建设地点: 2.5 工程概况

XX是由XX县XX有限公司开发。建设地点在XX市XX县。建筑面积16070㎡。最高层数17层。消防工程主要有火灾自动报警系统、事故照明系统、消火栓给水系统、防排烟系统。 第三章消防工程概述 3.1火灾自动报警及消防联动系统 3.1.1本系统按火灾报警系统特级保护对象设计,采用控制中心报警系统。在地下一层设置消防控制室,消防控制室内设置火灾自动报警控制器、消防联动控制装置、彩色图形显示装置、消防专用电话总机、火灾应急广播控制盘负责整个工程的火灾报警信号、消防设备的集中监控和消防指挥及与其它消防系统的联系。 3.1.2本工程依据消防规范在走道、前室、设备间等处均设置感烟探测器。在各防火分区及主要出入口设置手动报警按钮。在每个消火栓箱内设消火栓直启泵按钮。本工程设有对消防设备进行启、停控制的总线制联动模块。在变配电间及电梯机房、消防泵房等处设有消防专用电话分机。火灾自动报警系统对消防设备和消防灭火系统具有以下联动控制、显示功能: 3.1.2.1对室内消火栓系统的控制: ◆控制消防水泵的启、停; ◆显示消防水泵的工作、故障状态; ◆显示启泵按钮的位置; ◆消火栓泵控制柜至消防控制室有硬拉线,使消防控制室可直接启、停消火栓泵。 3.1.2.2对加压送风机的控制: ◆火灾时相关区域消防送风机及电动阀动作进行送风,并反馈信号,火灾结束后关闭;

消防自动报警系统施工方案-

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库,一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6.编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程 一、工程概况 (一)系统原理 1.本工用了消防火灾自动报警系统。设置有一台智能火灾报警控制器和消防联动控制设备等。 2.智能火灾报警控制器和空气采样式烟雾探测控制器之间通过计算机网络相连,实现分区监视、集中控制。 3.本设计采用二总线制火灾自动报警系统,按环境特点设置相应类型的火灾探测器; 4.消防中心装设直拨外线火警电话; 5.根据现行规范要求设置消防专用电话机; 6.消火栓按钮兼做火灾报警按钮,且附带电话插孔; 7.各分区的消防专用电话机和电话插孔线路引至消防中心消防电话总机。 8.本工程火灾应急广播与公共广播合用,设计要求如下: 消防中心火灾应急广播设分区控制台,火灾时能在消防中心将火灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态; 消防中心室能监控和遥控开启用于火灾应急广播时的扩音机;设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不小于需同时广播的扬声器最大容量总和的1.5倍。

9.火灾报警后,消防中心控制要求如下: 关闭通风送风系统,关闭电动防火阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的防排烟风机和防排烟阀并接受其反馈信号; 联动有关部位的电动排烟窗; 制有关的用作防火间隔的防火卷帘下降到底并接受其反馈信号; 于疏散通道上的防火卷帘,烟感探测器动作,控制卷帘下降至距地1.8M;温感探测器动作,控制卷帘下降到底并接受其反馈信号。 10.火灾确认后,消防中心联动控制要求如下: 灾疏散区的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾 应急广播状态,启动火灾疏散区警铃; 有关部位电梯回降首层; 断火灾有关部位的非消防电源; 视并根据需要遥控消火栓泵和喷淋泵; 设有气体消防的场所发生火灾时,关闭送排风阀, 监控气体消防系统灭火并返回信号; (二)主要设备及其用途、安装位置

火灾自动报警系统施工组织方案

火灾自动报警系统建设方案 (一)管道和管螺纹工程 1、一般规则仔细消化并熟悉图纸。所有管道工程必须以设计 图纸为依据,严格按照图纸进行施工。不允许随意改变管材 和设计到主要连接位置。如需变更位置和方向,除在地图上 明确标出外,同时办理相关变更手续。 2、暗管应就近敷设,弯头数量应尽量减少。埋入墙内的管道与 地面混凝土与结构表面的净距不应小于30mm 。进入落地 式电气柜的管路应整齐排列,高度一致,喷嘴距基础面不小 于50mm 。 3、所有穿螺纹钢管均采用冷弯成型,暗管弯曲半径不得小于其 外径的10倍,外露管的弯曲半径不得小于管子外径的6倍。 弯管处严禁有褶皱、磕碰、裂纹等,管材平整度不得大于管 径的10%。 4、当管道长度超过一定距离时,应在管道中部安装接线盒或将 管道直径扩大一级: 管道长度超过45 m ,无弯曲; 管道长度超过30m ,有弯头; 管道长度超过20m ,有两个弯头; 12m时,有3 个弯头。 5、接线盒的安装位置便于穿线和维修。管子放入箱体时,箱体 外侧应盖上锁紧螺母,内侧应装有防护装置。

6、在管子或线槽内穿线时,应在穿线前清除管子和槽内的积水 和杂物。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同 一管道或线槽的同一孔中。电线应在管子、凹槽中,并且不应有接头或扭结。电线接头应焊接或与接线盒内的端子连接。铺设在地下室等潮湿或多尘场所的管道的喷嘴和管道连接处应密封。 (二)后备箱安装 1、铺设在吊顶内的各种管道和线槽应吊装或用单独的夹 具固定,不得附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0 ~1.5m设置顶棚或支点。支 座和吊点也设置在以下位置:线槽连接处;距接线盒 0.2m ;线槽方向改变或转弯的地方。 3、起重线槽的吊杆直径不应小于6mm 。 4、管道直径穿过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗 震缝)时,应采取补偿措施。穿过变形缝的钢丝两侧应 留有适当的余量进行固定。 5、火灾自动报警系统的电线敷设后,应用500兆欧表测量 每根电线的绝缘电阻,对地绝缘电阻值不应小于20兆 欧。 (三)火灾自动触发装置 1、点式火灾探测器的安装位置应符合下列要求: 探测器到墙壁和光束边缘的水平距离不应小于0.5m ;

(完整)火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1. 设备及主材的选型: 1。1 严格地按照业主对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定设备、主材及其它材料。 1。2 设备材料订货前,严格按照程序向业主、监理提供技术资料及供货依据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 2。施工技术准备: 本工程深化设计图纸在经审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理.图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决.在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。 3. 施工准备: 3.1设计图纸基本齐全,相关技术文件齐全。 3.2施工图纸已经与建设单位、监理及设计进行会审。 3。3施工现场具备施工条件,系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。 3。4施工人员熟悉有关规范及要求。 3.5施工机具齐全,已有相应的材料、设备存放场地及仓库等临时设施。 4. 施工工艺: 4。1 施工工艺流程: 材料、设备检验→ 管线敷设→ 管内穿电线、电缆敷设→ 设备安装→ 系统调试 4。2 材料、设备进场检验: 工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。 4.2.1 施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。 4。2。2 材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。 4。2。3 材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货. 4.2。4 检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。 4.2。5 线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资

消防报警系统施工方案

消防报警系统施工方案 一、前期准备工作 1.项目启动:制定项目启动计划,明确项目目标和任务,并确定项目管理团队。 2.需求分析:与业主、设计师以及相关部门进行沟通,了解消防报警系统的功能需求和技术要求。 3.方案设计:根据需求分析的结果,设计消防报警系统的方案。包括系统结构、设备选择、线路布置等。 4.施工图纸编制:根据方案设计的结果,编制施工图纸。包括平面布置图、线路接线图等。 二、施工准备工作 1.材料准备:购买所需的消防报警系统设备及配件,并验收入库。 2.施工人员培训:组织施工人员进行相关的培训,确保他们掌握正确的施工方法和操作流程。 3.施工设备准备:准备好所需的施工设备,包括电焊机、电钻、扳手等。 4.工地搭建:搭建临时工地,包括工棚、安全警示标识等。 三、系统设备安装 1.设备布置:根据施工图纸,将消防报警系统的主机、探测器、报警装置等设备按照设计要求进行布置。

2.设备连接:根据施工图纸,将设备之间的线缆进行连接。确保连接 正确、稳定,并进行必要的绝缘处理。 3.线路布置:将设备之间的线缆进行固定布置,确保线路的安全性和 可靠性。 4.设备调试:对已安装的设备进行调试,确认其功能正常。包括主机 的联动、探测器的检测等。 四、系统测试与调试 1.系统联调:对设备间的连接进行调试,确保设备间的数据传输正常。 2.整体调试:对整个消防报警系统进行调试,确保其各项功能正常。 3.灵敏度测试:对探测器进行灵敏度测试,确保其对火灾等事故的检 测灵敏。 4.报警装置测试:对报警装置进行测试,确保其报警声响亮且能够有 效传达警报。 五、系统验收与投运 1.系统验收:邀请相关部门进行系统验收,确保系统符合相关标准和 要求。 2.缺陷整改:如存在系统缺陷,及时进行整改,直到系统达到要求。 3.基础设施完善:在整个施工过程结束后,对工地进行清理和恢复原样。 4.系统投运:将消防报警系统交付给业主及相关部门,正式投入使用。 六、文档归档与交接

消防报警系统施工方案

消防报警系统施工方案 火灾报警系统 消防报警系统为总线制系统,由消防报警与联动系统组成。报警控制柜分别设在厂区消防控制室,室外部分采用电缆穿管和桥架敷设引入设各个建筑物的接线端子箱及其他建筑物的入户消防端子箱,再采用耐火导线和双绞线穿管由端子箱接至各报警点、联动模块。 一、施工准备 1. 施工前,检查设备布置平面图、接线图、安装图、系统图及设备随机文件等是否齐全,熟悉并掌握有关图纸资料,了解设计意图,掌握设计内容及技术条件,会审图纸,明确各专业间的配合关系,并收集有关的规范、标准及施工记录表格等。 2. 编制施工方案、技术交底、材料计划等,并对施工班组进行技术、安全交底,要求班组严格按照图纸施工,确保系统一次交验成功。 二、探测器的安装、接线 1. 探测器的定位 1)综合考虑质量、效能、美观等因素,并符合规范要求,注意纵、横成排对称,内部接线紧密、牢固美观。 2)与照明灯具的水平净距不小于0.2m,四周0.5m 内不应有遮 挡物,至空调送风口水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔 的水平距离不小于0.5m。 如图所示

3)避开温、湿度急剧变化的场所。 2. 探测器的固定 1)探测器安装时先装探测器底座,待整个安装工程全部安装完毕后再安装探头。 2)底座安装在预埋接线盒上,线盒上的两个固定孔距离为70mm。 3)底座固定牢靠,其导线连接必须可靠压接。 4)严格按色标区分“+”、“-”两极和其他模块的I/O、控制回路、通讯回路的连线。 5)外接导线留有不小于15cm 余量。安装完毕后采取诸如穿线 孔封堵,防尘、防水、防碰等防护措施。 6)探测器的确认灯面朝便于人员观察的主要入口方向。 如下图所示: 3. 感烟探测器的安装与接线 1)安装 先将通用底座用2 只M4 螺钉紧固在预埋件接线盒上(安装孔距 70mm),然后将本探测器直接拧合在通用底座上(顺时针方 向)。 2)接线 探测器与通用底座拧合后,通过拧合卡簧片相连接,经由底座进入报警

消防报警系统施工方案

消防报警系统施工方案 1施工工艺流程 2预留预埋施工 在安装初期,密切配合土建工程完成各种线管、预留孔洞和过墙套管的预埋,随着主体结构的施工进度,火灾报警系统的电线管、线槽敷设与其它工种交叉作业。 3管线线槽敷设 1)线管、线槽安装部分施工参考方案中相关部分。 2)明配的线管、线槽应刷防火涂料保护。 3)消防用电设备的两回供电线路设于同一桥架时,应用隔板隔开。 4)消防设备的配电线路、消防控制、通信、报警线路采用暗敷时,其保护层不小30mm;当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,金属管、金属线

槽上应采取涂防火涂料等防火保护措施。 5)在施工中,要确保所有的连接导线无断点,导线与端子的连接应按相应的操作规程进行操作,其接头应在接线盒内用焊接或端子连接。 4探测器安装 1)确定探测器的安装位置应避开温、湿度急剧变化的地方,纵横成排对称,固定牢固美观,探测器安装还应遵循下表原则: 2)探测器属精密电子仪器部件,由底座和探头两部分组成,为了保护好探测器,在安装探测器时先安装其底座,待整个火灾报警系统全部安装完毕时,才最后安装探险头并进行调试工作。 3)本工程探测器底座采用明装方式,可直接安装在建筑物吊顶的顶板上,安装时做好与装修工程的配合。 4)探测器或底座的报警确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 5)探测器的接线,先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘层,剥线时,注意不要碰掉编号套管,将剥好的线芯顺时针连接在与探测器底座的各级相对

应的接线端子上。探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,线端处应有明显标志。 6)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7)探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8)探测器安装完毕后应采取保护措施。 5手动报警器的安装 手动报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,距地面高为1.3m~1.5m,安装牢固,不得倾斜。外接导线留有不小于15cm余量,并在端部有明显标志。6模块、声光报警器、警铃安装 安装方式组配图 标准安装型:可直接安装在现场 标准86型预埋盒和120型单联电气 盒内

消防报警系统施工方案

消防报警系统施工方案 消防报警系统施工方案 一、项目背景 消防报警系统是现代建筑物中保护人员生命和财产安全的重要设备。本方案针对某大型商业综合体进行消防报警系统的施工,确保系统的可靠性和有效性。 二、施工目标 1. 建立一套完善的消防报警系统,包括火灾自动报警、手动报警、联动控制等功能。 2. 确保系统的可靠性和稳定性,能够快速准确地向相关部门报警。 3. 满足相关法规和行业标准的要求,确保系统的合法合规。 三、施工方案 1. 设计方案 根据商业综合体的建筑结构和特点,设计一个符合需求的消防报警系统。包括设置适当数量和位置的烟火探测器、手动报警按钮、声光报警器等设备,同时与防火门、排烟系统等相关设备进行联动控制。 2. 材料选择 选择符合国家标准和相关技术要求的消防报警设备。确保设备的质量可靠、外观美观,同时保证设备的兼容性和互联性。 3. 设备安装

按照设计方案,将消防报警设备进行正确的安装。保证设备的稳固和牢固,避免设备损坏和误报情况。 4. 联动控制系统 配置联动控制设备,使消防报警系统与其他消防设备进行联动。在火灾发生时,能够实现防火门的关闭、排烟系统的运行等措施,确保火灾的扩散受到最小限度的影响。 5. 施工管理 制定详细的施工计划,并组织专业施工队伍进行施工。对施工过程进行监督和检查,确保施工质量和进度符合要求。 6. 质量验收 在完成施工后,进行质量验收。检查设备安装是否准确、功能是否正常、联动控制是否有效等。确保系统能够达到预期的效果。 四、安全措施 1. 施工过程中遵守相关安全规范,做好人员的防护工作,确保施工人员的安全。 2. 在施工区域设置警示标志,提醒人员注意安全,并设置灭火器等消防设备。 五、预算和进度 根据项目具体情况,制定详细的预算和进度计划。确保施工过程符合时间要求,同时控制成本,保证质量。

火灾自动报警系统施工方案

火灾自动报警系统施工方案 1 施工流程 配管、线管预埋及安装→管内穿线、电缆→控制柜基础制作安装→控制柜安装→感温、感烟探测器及火灾报警设备安装→检查、接线→调试→交工验收 2 线管预埋及安装 ①、进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。金属线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 ②、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施。水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 ③、明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ④、混凝土中暗配管预埋在没有吊顶的情况下,探测器的盒的位置就是安装探头的位置,不能调整,所以要求确定在线管和接线盒的预埋中一定要保证线管横平竖直,接线盒纵横方向均在一条直线上。暗配管在混凝土中预埋之前首先带线在模板上用油漆将接线盒的位置标出确保接线盒在一条直线上。 ⑤、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有母紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进锁母为准。箱、金属线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 镀锌JDG钢管应采用扣压式连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接,以

消防报警系统安装施工方案

1、材料准备 (1)材料应本着保证工程质量和进度,加速周转,降低消耗,节省费用的原则进行控制,严格按照像关标准的要求进行检验,各项指标应满足相关要求,各种质量证明文件应齐全准确,确保工程施工质量。 (2)在工程开工前,从材料厂家或者供货方采购满足本工程需要的各种材料,且其性能满足甲方要求及相关标准、规范要求。 (3)根据业主对材料的控制要求和我公司ISO9001 :2000 质量体系文件中关于材料控制的相关要求进行,严格材料控制的全过程管理。 (4)材料进场后,报甲方现场监理工程师进行验收,若对某中材料的质量有疑惑,可抽样到当地的质量检验部门进行二次化验,合格后方准投入本工程使用。 2、施工器具准备 (1)按照施工机具的需求计划在工程开工前,从公司范围内调遣施工机具进场。所有进场机具在进场前,要进行彻底的检查、调试,确保其工作性能和安全性能。 (2)所有的施工机械、检测仪器,使用前必须进行有关的性能测试、检验,并设置采购、领用、回收台帐。 3、技术准备

(1)进行图纸资料的自审、专业审工作,及时取得发包方的书面确认资料,作为今后施工依据。 (2)听取设计技术交底,做好施工技术交底。 (3)结合本工程特点,本单位技术素质,组织施工人员技术培训工作,要理论与实践结合,进行考核发证使参加培训人员持证上岗。 (4)对施工所用材料进行抽样检查,杜绝不合格材料使用。 (5)组织调整设计技术要求工程特点,同时进行各种施工技术资料的准备,和发包方明确质量控制程序等要求。 (6)编写施工方案和操作方法。备齐本工程所需各种施工记录,质检记录,隐蔽工程记录,中间交接记录,气象记录等施工表格。 4、现场条件准备 现场条件准备主要有:施工暂时设施、施工机具、施工材料、检测仪器、施工用水电气以及必要的消防救护器材等。 (1)工人歇息更衣间,按施工高峰人数计算,要与作业间、存料间隔离设置,可借用永久性建造,也可设置暂时性建造。 (2)仓库中材料按材料品种分类存放,不得混放;室内设置防爆型照明;保持良好的送排风设施;易燃品应隔离存放;存放的物品要下垫,并防止日光直射。 (3) 机械设备应单独设置在工作棚内,要保证供电、供水方便;用电设备应设置在半露天工作棚内,上方应有防雨设施。 (4)施工现场应保证足够的施工用水电气,应能满足连续施工的需要。

火灾自动报警系统施工方案

自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为依据,严格按图施工, 不得随意改变管材质、设计走向主连接位置.如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同时办理有关变更手续. 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数.埋入墙和地面混凝土中(de)管个壁 离结构表面(de)净距不应小于30mm,进入落地式电柜(de)管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基础面不小于50mm. 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外径(de)10倍,明配管 不得小于管外径(de)6倍.管材弯曲处严禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径(de)10%. 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时. 5、加装接线盒(de)位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐蚀性介质场所加装 接线盒.管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒(de)内外侧均应套锁母. 6、管内或线槽(de)穿线,应在穿线前应将管、槽内(de)积水及杂物清除干净. 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别(de)线路,不应穿在同一管内或线槽 (de)同一孔内.导线在管、槽内,不应有接头或扭结.导线(de)接头应在接线盒内

焊接或用端子连接.敷设在地下室等潮湿或多尘场所管路(de)管口和管子连接处,均应作密封处理. (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设(de)各类管路和线槽需采用单独(de)卡具吊装或支持物固 定,不要依附在吊顶支架上. 2、线槽(de)直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点.在下列部位也设置 支、吊点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处. 3、吊装线槽(de)吊杆直径不小于6mm. 4、管线径过建筑物(de)变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补 偿措施.导线跨越变形缝(de)两侧应固定,并留有适当余量. 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用500兆欧表测量绝缘电 阻,其对地绝缘电阻值不小于20兆欧. (三)火灾自动触发装置 1、点型火灾探测器(de)安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁、梁边(de)水平距离不应小于0.5m; 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; 2、探测器至空调送风口边(de)水平距离不应小于1.5m,至多孔送棚孔口(de) 水平距离不应小于0.5m;在宽度小于3m(de)走道顶棚上设置探测器时,宜居 中布置.感湿探测器(de)安装间距不超过10m;感烟探测器(de)安装间距不 超过15m,探测器距端墙(de)距离不应大于探测器安装间距大一半;探测器 宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角不应大于450. 3、探测器(de)“十”线应为红色导线,“一”线应为蓝色,其余线应根据不 同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途(de)导线颜色应一致. 4、探测器底座(de)穿线孔宜封堵,安装完毕后探测器底座应采取保护措施.

火灾自动报警工程施工方案

火灾自动报警工程施工方案 (一)系统简介 1.本工程在地下一层设置消防控制中心,该地下室为一级保护对象,主场所和部位装设火灾探测器保护,汽车库区选用温感探测器,变电所、风机房、配电间、自行车库区选用烟感探测器,车库内均设置火灾事故广播,其扬声器正常时作音响广播用,火灾确认后强行切入消防广播,变电所、配电间、设备机房等处设置固定式消防电话分机,公共场所设火警对讲电话插孔。 2.本工程联动控制对象有消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、补风机、排烟阀、应急照明、非消防电源断电等。火灾报警后,切断有关部位送风机电源、启动有关部位排烟风机、补风机、开启排烟阀、并接受其反馈信号。火灾确认后: 3.接通火灾应急广播系统,并接通119专用电话; 4.切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明灯和疏散指示灯 5.由消控中心起动消火栓泵或由现场按动消火栓启泵按钮,在向消防中心报警的同时,直接启动消火栓泵。 6.由现场喷淋系统湿式报警阀压力接点动作后联动喷淋泵起动或由消控中心起动喷淋泵。 7.疏散通道上防火卷帘应按下列程序自动控制下降:感烟探测器动作后,卷帘下将至地面1.8米,感温探测器动作后,卷帘应下降到底。用作防火分隔的防火卷帘火灾探测器动作后,卷帘应一步下降到底。以上感温、感烟火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至地面消控中心。 8.设备安装高度: 1)重复显示器、手动报警按钮、对讲电话均为1.5米 2)端子箱防火卷帘控制按钮 1.3m 3)防火卷帘控制箱、扬声器上沿距梁下为0.2 m 9.补风机、排烟风机、应急照明箱以及卷帘门等箱的控制模块均安装在相应的配电箱内,切非消防电源的控制模块及转换用的中间继电器安装在相应的防护单元电源总箱内,其余模块安装在联动设备就近的顶板或墙面上,若在墙上安装

消防自动报警系统施工方案-

消防自动报警系统施工方案- 一、项目背景 消防自动报警系统是一种通过自动探测和报警装置来实现火灾自动报 警的系统,具有快速准确、可靠稳定等特点。本项目旨在为建筑物提供全 面的消防报警保护,预防火灾事故发生,并在火灾发生时提供准确的报警 信息,以便及时采取应急措施。 二、施工内容 1.系统设计:根据建筑物的结构和需求,结合相关消防法规和规范, 设计出适合该建筑物的消防自动报警系统,包括报警控制器、火灾探测器、报警设备和其他辅助设备等。 2.材料选配:选择符合国家标准及相关技术要求的消防自动报警系统 产品,确保其性能可靠,稳定运行。 3.管道敷设:根据设计要求,在建筑物内布置消防报警系统所需的电 缆槽、导管等,确保电缆线路可以顺利布设。 4.探测器安装:按照设计方案,在建筑物各个区域和关键位置安装火 灾探测器,保证探测器的位置合理、数量充足。 5.设备互联:将探测器与报警控制器进行适当的互联和调试,确保各 探测器的信号能够准确传输,并可以迅速触发报警控制器。 6.报警器安装:根据设计方案,在建筑物不同区域安装报警设备,包 括声光报警器、手动报警器等,确保报警信号能够在整个建筑物内及时传播。

7.试运行与调试:对整个消防自动报警系统进行试运行和调试,确保 系统可以正常工作,报警准确可靠。 8.使用培训:对使用该消防自动报警系统的人员进行培训,使其掌握 系统操作方法、日常维护和保养等知识,保证系统长期稳定运行。 三、施工流程 1.进场施工:组织施工人员、材料和设备进场,搭建施工现场。 2.系统设计:根据需求和建筑物的特点,设计出适合的消防自动报警 系统。 3.材料采购:根据设计要求和相关规范,采购符合要求的消防自动报 警系统产品。 4.敷设管道:根据设计方案进行管道敷设,保证电缆线路的畅通与美观。 5.安装探测器:按照设计要求,在各个区域安装火灾探测器。 6.设备互联:将探测器与报警控制器进行适当的互联和调试。 7.安装报警器:根据设计方案,在不同区域安装各种报警设备。 8.试运行与调试:对整个系统进行试运行和调试,确保系统正常工作,报警准确可靠。 9.系统验收:组织专家对系统进行验收,确保系统达到国家相关要求。 10.使用培训:对使用人员进行培训,使其熟悉系统的使用、维护和 保养等知识。

火灾自动报警系统工程施工方案

火灾自动报警系统工程施工方案 (一)施工前准备 1. 熟悉设计图纸及说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 2. 依据图纸及要求,视察现场,制定施工方案和工程进度。 (二)配管 1. 钢管进入现场,应进行外观检查,钢管应壁厚均匀,不应折扁、裂缝、沙眼塌陷及严重腐蚀等缺陷,且表面质量应符合相应技术条件的规定。 2. 配管前须把管子按每断长度切断。切断后的断口处应与管轴线垂直。管口要用绞刀或锉刀刮光,使管口整齐光滑。管内应无铁消及毛刺。 3. 配管前,应确定好设备、各种箱、盒等安装位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固。然后按横平竖直的原则,顺线路的垂直和水平位置进行弹线定位,并应注意管路与其他管路相互间的位置及最小间距,测量出吊架、支架等固定点的具体位置和距离。 4. 管卡子的固定方式可用胀管法,在需要固定管卡子处,可选用适当的塑料胀管或膨胀螺栓。 5. 明配钢管的连接应采用丝扣连接,使用全扣管接头,并应在管接头两端焊好接地跨接线,不应将管接头焊死。明配钢管与盒(箱)的连接也应采用丝扣连接。在连接处,应顺直进入,不应使管子斜穿到接线盒内。 6. 钢管与电气设备、器具间的电线保护管,采用金属软管或可饶金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。 (三)清扫管路及放线 1. 清扫管路的目的是清除管路的灰尘,漏水等杂物,清扫方法是将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管杂物清净; 2. 放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上; (四)导线与带线的绑扎 1. 当导线根数较少时,例如二根、三根导线,可将导线前端的绝缘层剥掉,然后将线芯直接带线的盘卷内,并折回弯头、夯实、绑扎牢固,使绑扎处形成一

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案 一、消防报警概况 本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二级设置。包括火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统。 本工程消控控制器设在一楼,并设有直接通往室外的出口,消防控制室的报警控制设备采用JB-3208火灾报警控制器,由火灾报警控制主机、应急广播设备、消防电话设备和电源设备等组成,系统设总线及二线消防电话,地下室电缆桥架内设感温电缆来监测动力电缆的温度变化。 二、施工依据 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 火灾报警及消防控制图集04X501 工程设计已经批准的有关图纸资料 主要设备的技术文件及相关资料 三、消防报警系统施工总体流程 消防电气系统安装准备预埋管疏通穿铁丝穿线 探测器安装感温电缆敷设及终端盒安装报警按钮及接 线端子箱安装消防电话及广播设备安装系统调试 A、消防电气线路敷设: 1、消防电气线路配管方法及要求 (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋

入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。 (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE 线)有可靠的电气连接。 (5)明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。 2、消防系统电气布线方法及要求 (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。 (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。 (3)采用耐压,不低于交流500V的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路。 (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。 (5)电线、电缆一般应采用穿金属管或金属线槽保护方式布线,且要符合防火,耐热要求。 (6)信号线、直流电源线、多线制控制线、电话线及广播线等应分别穿管,不宜穿同一管子。 (7)穿线电线或电缆的总截面积,不应超过管子内圆截面积的40%。敷设于封闭槽内的电线或电缆总截面积,不应大于线槽净截面积的50%。 (8)各种线制的电线应选用不同颜色,且同一管线中,相同线别的电线,颜色应一致。 (9)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的连接应在接盒内焊接或用端子连接,管子入盒时,盒外侧应套锁紧螺母,盒内侧应装护口或锁母。 (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。

消防维修改造工程项目各分部(消防报警系统)专项施工方案

消防维修改造工程项目各分部(消防报警系统)专项施工方案 1、施工准备 根据以上工程特点,我公司认为在工程进行分项施工前应提前做好如下几方面的施工准备工作,以便于在后续的施工过程可以顺利的进行,从而保证施工工期、质量、施工人员、机械设备、物资等。 1.1 施工技术准备 施工技术是整个施工管理的核心,在施工前做好充分的技术准备不仅是必要,而且是必须。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。 (1)设计图纸会审准备 我公司技术部将及时汇同项目项目经理、技术负责人、深化设计团队等技术人员认真审图,针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,工程开工前及时与业主、设计单位联系做好设计图纸会审工作。 图纸会审要求如下: 熟悉施工图纸,反复阅读图纸,理解设计意图,了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。 建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。 对原设计图纸不明确和需要变更的部分进行书面准备。 将书面准备的图纸会审意见,提交业主、监理与设计院,进行协商处理。 (2)施工依据准备 施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。 图纸准备:施工图纸由业主提供,在施工前按合同规定数量到业主领取施工图纸,施工图的数量应包括施工用的图纸和竣工图。 熟悉合同文件:熟悉合同文件是保证合同条款的实施、保证工程质量、协调合同双方关系、工程顺利完成的关键。因此,一组成项目部即马上组织全体项目部人员和公司相关人员学习合同文件。由项目经理对项目部人员进行技术交底。全体项目部人员必须熟知工程的范围、质量要求、工期要求,设计、交付施工图、竣工图的要求,制造、供应、送交、测试、调校、试运转设备材料的要求,以及油漆、标识的要求,交工验收的要求,以及对人员培训、系统维修和保养的要求。 准备施工中用到的施工验收的标准、规程、规范:在施工前应配备一套在工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。 (3)环境健康安全施工准备 在施工前应制定环境健康安全施工计划,明确工程的环境健康安全目标,环境健康安全的措施与奖罚措施。