断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理

1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障,并提出了处理方法。1弹簧储能控制回路分析LW25-126高压SF6断路器为合闸时弹簧储能,储能电动机回路如图1所示。其中8M为储能电动机电源自动开关。88M为直流接触器触点,49M为电动机热继电器,M为交直流两用电动机。储能电动机电气控制回路如图2所示。其中49MX为辅助继电器,49M为电动机热继电器触点,33hb为合闸弹簧储能限位触点,33HBX为合闸弹簧状态监视继电器。88M为直流接触器,48T为直流接触器88M 的空气延时触点。断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合。启动直流接触器88M,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,通过机械凸轮使限位开关33hb打开,直流接触器88M返回,电动机停机。如果电动机运转时间过长,则空气延时触点48T经其整定时间20s延时动作,启动辅助继电器49MX.49blX常闭触点打开,切断电动机回路;当电动机出现过载时.其储能电动机回路中热继电器49M动作.热继电器49bl触点闭合启动辅助继电器49MX,切断储能电动机回路。

2、储能电动机不启动故障2.1故障原因分析由储能电动机回路的分析可知,要使储能电动机启动必须满足以下几个条件,首先电动机电源无故障且电源自动开关8M闭合,直流接触器88M动作,其触点闭合且触点接触良好,电动机内部无断线短路等故障.储能电动机回路接线完整无松动断线情况。在实际的工作中。由于电动机保护回路较为完善,故电动机出现故障的情况较少,对入网且运行中的断路器,不考虑其他影响因素,储能电动机不启动主要的原因是直流接触器88M触点不闭合或提前返回。其原因可能是弹簧储能限位触点33hb故障,断路器合闸后限位触点33hb不能良好的闭合启动直流接触器88M,但出现这种故障几率很小;在实际现场工作中,储能电动机不起动的主要原因是断路器合闸后,直流接触器88M触点闭合。接通储能电动机,由于电动机传动机械原因,或直流接触器88M触点接触不良,导致电动机不能运转而过载。电动机热继电器49M动作启动辅助继电器49M.切断储能电动机回路。2.2处理方法首先观察电动机热继电器49N的复位按钮是否弹起。如果弹起,则说明电动机过载,热继电器已动作,具体的处理方法是先将按钮复归,断开控制电源后再合上。此时储能电动机启动运转,弹簧储能,由于当电动机热继电器49M动作后启动辅助继电器49MX,49MX常开触点闭合自保持。故必须通过断开控制电源对电动机控制回路复位。如果通过以上方法电动机还不能启动运转,观察直流接触器88M是否吸合,如果未吸合,此时如果断路器带电运行,则可通过手动储能的方法对断路器储能,或者拉开控制回路电源,直接触压直流接触器衔铁,即通过人为的使88M触点闭合。接通储能电动机回路,待电动机运转储能结束后,松开直流接触器衔铁,工作结束后,合上控制电源,等断路器退出运行状态后再进一步检查。

3、弹簧储能不到位3.1故障原因分析断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,启动直流接触器88N,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能。储能到位,通过机械凸轮

使限位开关33Hb打开。直流接触器88M返回,电动机停转。如图2所示.当断路器合闸操作后,直流接触器88M动作,同时启动空气延时触点48T,经整定延时20s后触点闭合.若此时弹簧储能不到位,限位开关33hb仍闭合,则启动辅助继电器49MX,辅助继电器常闭触点打开,断开直流接触器88M通路,储能电动机停止运转弹簧储能不到位。造成以上故障的原因有以下两种:①空气延时触点故障,48T实际延时小于整定值,且偏差较大,在弹簧储能未到位时切断储能电动机回路。②储能电动机出力降低,导致储能电动机在整定延时内不能完成储能。3.2处理方法调整空气延时触头的整定值,使储能电动机在延时整定值内完成弹簧储能,并留有一定裕度。首先测出弹簧储能电动机运转所需的时间,如图3所示,其中DL为断路器辅助触点,33HBX为弹簧储能信号触点,断开辅助继电器线圈49NX与控制电源“-KM”点的连接.当断路器合闸时辅助触点DL闭合,启动秒表计时开始。当弹簧储能到位时,33HBX触点闭合停表,由于以上触点都接于操动机构箱内部端子排上,故可以较为方便的引出进行测试。测出实际所需的储能时间后,调整并校验空气延时触点,使整定延时,使其延时大于实际电动机储能时间,并留有裕度。

合闸弹簧靠电机储能,只要合闸弹簧处于储能状态,操作机构就可以驱动断路器进行分合闸。因为合闸过程需要克服分闸弹簧的拉力,合闸后,分闸弹簧就储能了。

来源:中国电力资料网

一、断路器储能电机的作用:断路器储能电机,主要是用于合闸,分闸。

二、断路器储能电机的储能原理:断路器储能的方式有两种:1、手动储能,2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸,将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用,或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量,储能机构在合闸前将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时,使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时,完成分闸。因此,要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到,有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机的使用:储能电机(俗称“马达”),电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容量断路器。

高压断路器的常见故障分析和维修分析

高压断路器的常见故障分析和维修分析 摘要:电作为人们生活最必不可少的能源之一给人们的生活带来便捷。在经济发展迅猛的时代里,电力需求不断的增加,但高负荷也带来一定的危险,在实际过程中常出现因电网负载量过高而产生的不安全事件。国家十分重视电网安全问题,并不断对电网进行相应的工程改造,以保障其符合现代人的用电需求。在改造过程中,断路器作为重要的设备,需加以重视与维护。 关键词:高压断路器;故障;维修 为了符合现时代的发展,电力企业不断的更新改革,以求提升服务质量,保障电力系统的顺利运行。断路器的应用对于维护电力系统安全具有至关重要的作用,一方面可以轻松变换电网运行状态,在发生故障后可对电路进行紧急切换,使得电网能够无故障的运行;另一方面,在出现较大的故障时,可以控制故障范围不被扩大,减少对整个电网所造成的影响。然而在实际运行期间,高压断路器常发生故障,因此对高压断路器的常见故障作分析,同时制定出相应的对策有利于维护电网的稳定。 1断路器的常见故障分析和处理方法 1.1拒绝合闸故障 拒绝合闸故障所产生的原因一方面出自机构本身,如自身电源电压不足,亦或操作回路出现断线等。除上述原因外,另一种原因则多操作机构未锁于合闸位置,这时高压状态下合闸时则会受到冲击,也无法锁住。 针对上述情况,首先需对操作机构进行检修,保障操作电源的电压值属于正常范围内再合闸。其次还需对操作回路或熔断器进行检修,发现故障时及时的确定故障原因,而后再及时解决,并应当将操作电压设为额定值,以减少后期出现相同的故障。 1.2 拒绝分闸故障 拒绝分闸故障的原因也较多,其所涉及的设备、原件种类也较多,如因继电保护故障而导致拒绝分闸故障;也可能是因为分闸线圈无电压而导致故障。诸如此类因素在此不一一介绍。 针对上述原因,首先需明确故障原因,而后再进行针对性的修理。 1.3断路器误动作故障 该故障的形成原因则可分为两类,一方面是因为人员操作失误;另一方面则是绝缘体受损、挂钩故障等因素而引发。 针对上述情况,应当按照正确的、规范的流程对其进行重新投入,仔细检查电气与机械故障部位,对其进行仔细筛查与修理。 1.4 断路器缺油故障 若出现断路器缺油,仅需仔细查看是否存在漏油情况即可。 针对该种情况,首先需将操作电源切断,同时在周围放置警告牌,确保在检修期间无人拉闸以保障安全。在加油前需将先转移该线路的全部负载,同时需关闭所有的电源,避免出现安全事故。若故障断路器所连接的线路不可另行供电时,则需将断路器所供负载全部拉断而后再加油处理。 1.5 断路器着火故障 断路器着火可能原因如下:(1)外部套管受潮后未能及时进行干燥处理,从而导致地闪络或相间闪络;(2)内部的油中有杂质不纯或同样受潮,使得断路器内部闪络;(3)在切断断路器时较为缓慢,不能及时将其切断;(4)过多的油量造成油面上的缓冲空间不足。 对上述因素,可进行如下的处理:立即断开断路器线路与电源,并将断路器两侧的开关拉开。在使用灭火器进行扑火前需保障电源被切断,而后再进行灭火,必要时以泡沫灭火器进行灭火。 2 断路器的维护修理 2.1灭弧室的检修方法 2.1.1 常规检修项目

断路器常见故障及分析

高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。此三部分中以灭弧室为核心。 断路器按灭弧介质的不同可分为: 油断路器,利用绝缘油作为灭弧和绝缘介质,触头在绝缘油中开断,又可分为多油和少油断路器。 压缩空气断路器,利用高压力的空气来吹弧的断路器。 六氟化硫断路器,指利用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的断路器。 真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。 断路器的分合操作是依靠操作机构来实现,根据操作机构能源形式的不同,操作机构可分为:电磁机构,指利用电磁力实现合闸的操作机构。 弹簧机构,指利用电动机储能,依靠弹簧实现分合闸的操作机构。 液压机构,指以高压油推动活塞实现分合闸的操作机构。 气动机构,指以高压力的压缩空气推动活塞实现分合闸的操作机构。 操作机构还有组合式的,例如气动弹簧机构是由气动机构实现合闸,由弹簧机构分闸。操作机构一般为独立产品,一种型号的操作机构可以配几种型号的断路器,一种型号的断路器可以配几种型号的操作机构。 下面就不同灭弧介质的断路器和不同型式操作机构分别介绍断路器在运行时最常见的故障,以及原因分析。 1.断路器本体的常见故障 1.1油断路器本体 序号常见故障可能原因 1 渗漏油固定密封处渗漏油,支柱瓷瓶、手孔盖等处的橡皮垫老化、安装工艺差和固定螺栓的不均匀等原因。 轴转动密封处渗漏油,主要是衬垫老化或划伤、漏装弹簧、衬套内孔没有处理干净或有纵向伤痕及轴表面粗糙或轴表面有纵向伤痕等原因。 2 本体受潮帽盖处密封性能差。 其他密封处密封性能差。 3 导电回路发热接头表面粗糙。 静触头的触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 导电杆表面渡银层磨损严重。 中间触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 4 断路器本体内部卡滞导电杆不对中。灭弧单元装配不当、传动部件及焊接尺寸不合格和灭弧单元与传动部件装配时间隙不均匀。 运动机构卡死。拉杆装配时接头与杆不在一条直线、各柱外拐臂上下方向不在一条直线上。 5 断口并联电容故障并联电容器渗漏油。 并联电容器试验不合格。 2真空断路器本体 序号常见故障可能原因 1 真空泡漏气真空泡密封性能差,漏气造成真空泡内部真空度下降,绝缘性能下降。

六氟化硫断路器工作原理

六氟化硫断路器工作原理断路器是变电站的主要电气设备之一。它不仅在系统正常运行时能切断和接通高压线路及各种空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用能自动、迅速、可靠地切除各种过负荷电流和短路电流,防止事故范围的发生和扩大。 随着国民经济的迅速发展,各行各业的用电需求量也急剧增加,电力系统负荷日益增长,供电可靠性要求逐步提高;变电站的开关也逐渐由油开关换代成新型的六氟化硫开关。由于六氟化硫开关在电力系统中得到广泛应用,下面谈谈六氟化硫开关的工作原理及异常处理。 六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。 六氟化硫开关由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。 六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。 六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。 开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。 开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断 路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因 使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、 拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹 簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机 功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热 膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹 簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动 机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动 环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高 压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储

断路器的作用及其工作原理

断路器的作用及其工作原理 断路器是一种开关装置。可以开断、承载、关合正常回路或异常回路下的电流。按其使用范围,断路器可分为低压类型和高压类型,两者之间的界线划分,其实是比较模糊的。断路器在生活中被广泛的使用,必不可少。下面小编就给大家仔细介绍一下,断路器的作用,及其工作原理。 断路器的作用 1、目前市面上有一种断路器,带隔离功能,可以把普通断路器与隔离开关的功能二合一。同时还能够体态隔离开关,其实隔离开关通常是不可以带负荷操作的,而断路器却有短路,过载保护,欠压等一些保护功能。 2、通常用于经常开断负荷的电机、大容量的变压器、变电站,具有着强大的分断事故负荷能力,可以和各种继电保护配合,有效的起到保护电气设备或线路的作用。 3、断路器通常用于低压的照明、动力部分,能够自动切断电路。同时还有过载与短路保护等多个功能,可一旦下端的负载有问题需要维修,而断路器的爬电距离是不够的。 断路器的工作原理 1、断路器是由外壳、脱扣器、触头系统、操作机构、灭弧系统组构而成的。当发生短路时,大电流(一般处在10

到12倍)所产生的磁场,会克服反力弹簧,从而让脱扣器拉动操作机构,让开关迅速跳闸。而当电量过载、电流变大使,发热量加剧,双金属片会变形到一定的程度,从而推动机构动作(当电流越大时,动作的时间也就越短)。 2、而电子型的断路器,会运用互感器来采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常的时候,微处理器会发出信号,让电子脱扣器来带动操作机构动作。 3、低压类型的断路器,还被叫作自动空气开关,其主触点是靠手动操作或电动合闸的,能够分断和接通负载电路,也能够控制不频繁起动的电动机。功能相当于过电流继电器、闸刀开关、失压继电器、漏电保护器、热继电器等电器部分的全部功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 断路器

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 设备检修工艺、方法一电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30 发布2017-12-01实施

大唐国际托克托发电有限责任公司检修部 目录 1、符号及说明 ................................... 错误!未定义书 签 2、断路器的控制回路的基本要求................... 错误!未定义书 签 3、断路器控制回路详解 ........................... 错误!未定义书 签

10kV 开关电气控制回路图 1、 符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV 开关VBG-12P 的电气原理图 1.2 图中操作电源选用 AC/DC110V 电机回磴 团鞘回蹈 分闸回路 辑朋回遷 6 备强 手车武电 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ :合闸线圈;TQ :分闸线圈;M :储能电机;R0 :电阻;S8 :辅助开关(当手车在试验位置切换): S9 :辅助开关(当手车在工作位置切换); SP5 :合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2 :微动开关;DL :辅助 开关;U :桥式整流器(直流时取消2U ?4U ); K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7?Y9 :过流脱扣 器;X : 航空插头;L1?L10 :连接线;PCB :线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、 断路器的控制回路的基本要求 2.1、 应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因 此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、 具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁 措施。 编制人:张志峰 主讲人:张志峰 4- -3 {:相 日相 OV7 GJ ¥6 EJY9

高压开关柜常见故障与处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法 1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理? 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。微机保护装置有“保护动作”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。 2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?

如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。 1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。 2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。 3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

永磁机构断路器的工作原理

永磁机构断路器的工作原理 自1961 年美国GE 公司研制成功第一台真空断路器以来,真空断路器的技术水平迅速得到提高。随着新型触头结构和新材料的研制,真空断路器的开断能力不断提升。而作为真空断路器的主要元件———操动机构,也历经了几代的发展,从最初的电磁机构,发展到现在广泛应用的弹簧操作机构,以及现阶段正迈向成熟并逐渐普及的永磁操作机构。 真空断路器及操动机构的分析 真空断路器之所以如此迅速发展,在于其真空灭弧室优异的开断特性,使其电寿命大大增加。真空断路器的灭弧室动触头行程小,要求分闸速度高。动静触头合闸时为平面接触,为了防止真空断路器在短路时触头被强大的冲击力斥开,动静触头间要施以较大的触头压力,这样也有利于提高分闸速度。真空灭弧室的优异性,使其机械及电寿命从传统的2000次跃增为上万次,沿用传统断路器操动机构电磁机构和弹簧机构很难体现出其高寿命、高可靠性的优点。因此需要一结构高度简化、节能和高可靠的机构来满足真空断路器的驱动要求。 永磁机构以其结构简单、运行可靠、经久耐用等优点被广泛应用于真空断路器的驱动,它克服了传统机构的缺点,充分发挥了真空断路器的优点,为研制新一代免维护断路器奠定了基础。它已成为电力系统选型热点,具有良好的经济效益和市场前景。本文以ZNY1-10P630-12.5型永磁真空断路器为例来分析永磁断路器的结构及工作原理。 永磁机构断路器工作原理及主要技术参数 主要技术参数 该真空断路器采用双稳态内设欠压脱扣器永磁机构,并与机械手动脱扣器结为一体化设计,使手动分闸轻便可靠。永磁机构分闸与弹簧分闸相结合,使分闸速度的分配更理想。与弹簧操作机构断路器比较,可动部件大大减少,使其可靠性和机械寿命大幅提高,是弹簧操作机构类型断路器的理想替代产品。ZNY1-10P630-12.5型永磁真空断路器的主要技术参数如下: 额定电压PkV 10 最高电压PkV 12 额定电流PA 630 额定频率PHz 50 额定短路开断电流PkA 12. 5

高压断路器常见故障原因及解决措施

高压断路器常见故障原因及解决措施 :在电力行业当中,保证电力消耗的安全系数以及使用性能是度量电力系统能否良好运行的关键标准。高压断路器是电力系统运行当中非常常见的一种控制设备。本篇文章重点对于高压断路器常见故障原因与解决措施开展了探讨,尽量的降低设备故障对于电力系统運行的干扰。 标签::高压断路器;常见故障;解决措施 1. 引言 在高压断路器设备当中,断路器凭借其优良的使用性能而受到了众多业内人士的认可并且广泛的被使用在电力系统当中。然而,通过对于具体操作以及实际应用当中多种形式的分析以及判别,能够知道该种设备在使用当中通常会产生多种因素所导致的故障。 2. 常见故障与问题分析 2.1拒分拒合问题 拒分拒合的原因重点包含下述几个层面:首先,构件自身的内部结构已经产生了故障。一般来说,断路器的构件包含跳闸线圈以及铁芯等等,比如铁芯的卡死情况亦或是跳闸线圈当中的断开装置,它们在长时间的使用当中会产生老化以及磨损情况。此外,除去设备自身的问题之外,外部条件也是引起故障的主要因素。假如电流在电路的运行过程当中不够稳定,也将会引起整体设施的保护系统启动,进而导致熔断作用产生异常。 2.2误分闸事故 在电气设施的其他方面,电压互感器以及高电流的故障,通常是由于保护设备的误动以及系统直流的两点接地等原因导致的。液压机械出现问题将会引起机械方面的故障。如果有关的操作人员出现错误操作的时候,亦或是保护盘受到了外力干扰引起手动跳闸的时候,需要尽快开展故障的检修工作。 2.3检修人员专业素养的问题 为了更好的维持线路的稳定运行,应该定时对于线路开展检修维护。然而,从当前从事高压断路器维修的工作人员角度来说,他们本身整体的维护质量不高。然而,因为电力技术以及设备的不断升级,假如对于理论知识以及专业技术水平培训的不够及时,将会使得实际水平相对滞后。对于出现的某些故障,缺乏科学的改善对策,使得故障修复工作没有办法高效的开展。 3. 探索故障处理的有效方法

空气开关的结构及工作原理

空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/494248833.html,/

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 1.1高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6 (六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 1.2操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。 操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行

控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有: 1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能) 4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 1.3操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外

断路器的工作原理及使用方法

浅谈断路器的工作原理及使用方法 卢平 摘要:断路器(本文指漏电型断路器)是电力供配电系统中不可缺少的主要保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、漏电、过压以及欠电压保护。 关键词:断路器;工作原理;电流参数;范围;选型;安装 0 引言 在实际应用过程中,往往由于一些人员对断路器的选择或使用不当,从而使断路器的功能不能完好的体现,给施工用电安全埋下隐患或发生用电安全事故。因此要完整准确地选择断路器、了解短路器的工作原理、理解断路器的各个电流参数的意义、分清短路器的使用范围及正确的安装是十分必要的。 1 断路器的工作原理 断路器漏电保护的工作原理是由三个连续功能来实现的,这三个功能实质上是同时作用的,分别为:检测剩余电流、对剩余电流进行测量比较、启动脱扣装置将故障电路断开。 检测剩余电流是通过一个电流互感器,其初级绕组测量电路的相线电流和零线电流,绕组方向使相线电流和零线电流产生的磁场相互抵消。泄漏电流的产生破坏了这种平衡,并且会在次级绕组上通过磁场感应产生一个电流,叫做剩余电流; 对剩余电流测量比较是使用一个电子式或电磁式继电器,将剩余电流的电信

号与预设值相比较。在正常用电情况下,连接跳闸机构的金属杆被一块永磁铁吸住,同时零序电流也产生电磁力,它与弹簧产生的力同时也作用在连接跳闸机构的金属杆上,通电状态下永磁铁的磁力(涌磁铁的磁力决定了断路器的灵敏度)大于弹簧和电磁力的合力,即跳闸机构不会动作,电路是接通状态; 启动脱扣器即跳闸:只要剩余电流产生的电磁力大到能够抵抗永磁铁的磁力,弹簧使金属杆旋转,触发断路器的脱扣装置以断开故障电路。同时断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器一个重要的组成部分,而继电器则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱扣器来控制断路器,由脱扣器来完成其相应的其它保护功能(如过载、短路等)。 断路器的参数重多,只有充分理解断路器的各个电流参数的意义才能做到正确的选择。断路器的电流参数包括断路器壳架等级额定电流参数、过电流脱扣器的电流参数、断路器的短路特性电流参数三个部分。 2 断路器壳架等级额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备:低压断路器》GB14048.2-94对断路器的额定电流使用有2个概念,分别为断路器的额定电流In和断路器壳架等级额定电流Inm,定义如下:断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期稳定通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”

高压断路器故障及产生原因

高压断路器故障及产生原因 状态的好坏直接影响系统的安全与稳定运行。基于断路器重要作用,介绍了高压断路器的常见故障并对各种故障的原因进行了详细分析,为电力系统的运行和检修人员提供参考。 随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。 由于受设计、生产、运行工况、检修与维护、电动力及大电流冲击等因素的影响,断路器在系统中发生故障的几率较大。下面详细介绍高压断路器的故障及其产生原因。 一、绝缘故障 因绝缘问题而引发高压断路器故障发生的次数是最多的,主要有内、外绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压击穿,瓷套

管、电容套管污闪、闪络、击穿、爆炸,绝缘拉杆闪络,电流互感器闪络、击穿、爆炸等。其中以内绝缘故障、外绝缘和瓷套闪络故障发生次数较多。 (一)内绝缘故障。在断路器安装或运行过程中,断路器内出现的异物或剥落物可导致断路器本体内发生放电。此外,因触头及屏蔽罩安装位置不正而引起的金属颗粒磨损脱落也可导致断路器内部发生放电。 (二)外绝缘和瓷套闪络故障。主要原因是瓷套的外型尺寸和外绝缘泄露比距不符合标准要求以及瓷套的质量有缺陷。由于断路器与开关柜不匹配、柜内隔板吸潮、绝缘距离不够、爬电比距不足、无加强绝缘措施等原因导致高压开关柜发生绝缘故障的次数也较多,主要有电流互感器闪络、柜内放电和相间闪络等。此外开关柜内元件有质量缺陷也将导致相间短路故障。 二、拒动故障 高压断路器的拒动故障包括拒分和拒合故障。其中拒分故障最严重,可能造成越级跳闸从而导致系统故障,扩大事故范围。造成断路器拒动主要有机械原因和电气原因。 (一)机械原因。机械故障主要由生产制造、安装调试、检修等环节引发。因操动机构及其传动系统机械故障而引发断路器拒动占拒动故

漏电断路器工作原理

漏电断路器工作原理 民用的很多。都作为漏电保护安装在电源进户线上。它的作用是当电路中相线与零线产生的漏电电流大于或等于漏电保护器铭牌上标称的漏电动作电流时。有一点点延时时间后自动保护性跳闸。 电路图如图所示,元件编号为笔者所加。 图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开。每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成开关K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对大地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,该电压立即触发T2导通。由于C2预先充有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流大增,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。 该断路器原理简单、零件少、维修方便,只是代换零件时一定要注意零件的可靠性和参数应符合要求。 家用漏电断路器的工作原理及应用

近年来,由于人们生活水平的不断提高,大量的家用电器进入普通百姓家庭,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡的事件也时有发生. 为了人身与设备安全,漏电断路器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用.根据医学研究,当人体接触50Hz的交流电、触电电流在30mA及以下时,可以承受几分钟的时间.这就界定了人体触电安全电流,为设计和选用漏电保护装置提供了科学依据.因此,在移动电器、潮湿场所的电器所在的电源支路设置漏电断路器,是防止间接接触触电的有效措施.在国家标准<住宅设计规范>中明确"除空调电源插座外,其他电源插座回路应设置漏电保护装置".其漏电动作电流为30mA,动作时间为0.1s.

2013-2-1断路器储能回路的故障

断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理 1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析

高压断路器分合闸线圈 烧毁故障分析 Revised as of 23 November 2020

高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析 电力系统运行中经常发生分、合闸线圈烧毁事故。当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进,为断路器检修工作提供工作参考。 众所周知,跳、合闸线圈设计时都是按短时通电而设计的。跳、合闸线圈的烧毁,主要是由于跳、合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使跳、合闸线圈长时间通电造成的。 一、分闸线圈长时间通电的原因 1.分闸电磁铁机械故障 线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是由于铁芯的活动冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。

2.断路器拒分 控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,死点调整不当,使断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣,使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。 3.辅助开关分合闸状态位置调整不当 在断路器分合闸状态时,应调整辅助开关使其指示到标示的范围内,然而实际调整断路器开距和超行程等参数时,会改变断路器分合闸的初始状态,而辅助开关分合位置的初始状态未做相应的调整,将导致辅助开关不能正常切换分合闸回路而使分闸线圈烧毁。 4.分闸控制回路辅助开关接点使用不当 分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证断路器在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器合闸时间极短,远小于断路器的分闸时间,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。相反,该延时接点在分闸过程中,由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象,频繁拉弧,久而久之使辅助开关的触头烧毁,继而引起分闸线圈烧毁。 5. 分闸回路电阻偏大 分闸线圈回路绝缘降低,或是线路过细造成电阻偏大,使得分闸回路电压有衰减,导致控制电压达不到线圈分闸电压动作值,分闸线圈长期带电,线圈烧毁。 防止分闸线圈烧毁的措施

高压断路器液(气)压操作机构常见故障处理

编号:AQ-JS-04062 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压断路器液(气)压操作机构 常见故障处理 Common fault treatment of liquid (gas) pressure operating mechanism of high voltage circuit breaker

高压断路器液(气)压操作机构常见故 障处理 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 目前,保定供电公司110,220kV开关操作机构以以液(气)压操作机构为主。操作机构的型号较多,操作机构的故障率也相对较高,且开关操作机构时常出现突发性故障。仅220kV孙村变电站,在2002年就发生各类开关操作机构故障16次。有时一台开关会在2,3天甚至在同一天内连续发生故障。为帮助运行人员掌握开关操作机构故障的处理方法,下面将根据常用开关操作机构故障的不同类型,对故障的原因进行分析,提出探讨性处理方案。 1打压电源故障的检查处理 在变电站的站用电系统正常运行情况下,开关操作机构的打压电源故障,一般是如下几方面的原因: (1)操作机构箱内打压电源小刀闸保险丝的容量不匹配,或是保

险丝安装不规范,造成保险丝熔断: (2)打压电源回路中的电磁小开关因故跳闸或故障; (3)打压电源回路中,在变电站低压屏上的小空气开关或漏电保护器因故跳闸或故障; (4)断路器操作机构的打压电源回路中接线错误或是由于回路导线接头接触不良、断线等。 开关操作机构的打压电源故障,一般应在正常巡视中发现。主要是通过检查开关操作机构压力表的压力,当发现开关操作机构压力已达到起泵打压值,却未见正常起泵打压时,则应立即对该开关操作机构的打压电源回路进行检查,同时报告有关调度值班员和工区领导。首先检查该回路中小刀闸的保险、电磁小开关、漏电保护器、空气开关等较容易出现问题并明显、易查的部位,如果未发现异常,再进一步检查打压电源回路的接线有无断线、虚接等问题。 经过检查,如果发现操作机构电源刀闸保险熔断,可根据其保险的熔断情况初步判断保险熔断的原因。单根保险熔断,其熔断部位在上端或下端(螺丝紧固保险处),一般是由于螺丝过松、过紧或螺

(完整版)低压断路器工作原理图

低压断路器工作原理图 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

此主题相关图片如下,点击图片看大图: 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 空开烧毁的原因: (一)触头系统 1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和

支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。 将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。 触头压力也可以用下式估算: 初压力=0.5*触头终压力,(公斤) 终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤) 根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。 绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。 2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,

真空断路器的故障分析与处理

真空断路器常见故障分析及处理 【摘要】: 我厂6KV厂用系统均采用KYN28A型真空断路器和JCZR型真空接触器(F-C)两种形式的开关设备作为高压转机、变压器和母线的分合使用,承担着极其重要的角色。一旦发生异常,轻则解列重要辅机设备,重则影响主机安全运行,所以高压开关设备的检修和维护尤为重要,以下就真空断路器在日常运行中出现的故障和处理方法进行探讨。 【关键词】断路器故障处理 1、引言: “分闸、合闸失灵”等故障是断路器运行中常见故障,故障原因主要有电气和机械两方面。本文从断路器的结构出发,就分、合故障的判断和处理方法做简单论述,供检修运行人员参考。 1、真空断路器主要构成 1.1支架:安装断路器各功能组件的架体。 1.2真空灭弧室:是真空断路器的熄弧元件。(真空泡) 1.3导电回路:使灭弧室的动端与静端连接构成的电流通道。(动静触头) 1.4传动机构:实现灭弧室的合、分闸操作。(导电连杆) 1.5绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。(各绝缘筒、绝缘隔板) 1.6操动机构:是真空断路器的动力驱动装置。真空断路器对操动机构的基本要求如下:a.要有足够的合闸输出功;保证真空断路器具有关合短路故障电流的能力。(主要有CT\CD型) 1.7真空开关具有足够的动稳定性和开断电流能力。 1.8要保证在65%分闸电压下能正常分闸,而在30%额定操作电压下不得分闸。 1.9操作机构应具有自由脱扣的功能,具有电动或手动操作、远方或就地操作功能。 2、真空断路器真空泡真空度降低的原因及处理 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧。由于真空断路器本身没有监测真空度特性的装置,所以真空度降低,故障不易被发现,其危险程度远远大于其它显性故障。出现真空度降低的主要原因有:真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;分体式真空断路器在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响真空断路器的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度

相关文档