抗滑桩安全施工方案

抗滑桩施工方案

一、分项工程施工方案编制依据

1. 厦蓉高速公路工程承包合同;

2. 厦蓉高速公路抗滑桩施工设计图;

3. 现行的施工、技术规范。

二、工程概况

1、工程简介:

抗滑桩位与ZK29+425-ZK29+530段左侧,截面为2m*3m,结构形式为钢筋混凝土,配筋为Φ28和Φ12,砼标号是C25。数量16根。

2、地质条件

桩身所穿越地质为强风化板岩、弱风化板岩、微风化板岩。

3、水文、气象

施工地点位于景德镇市浮梁县黄坛乡落村,所在地区属中亚热带湿润气候,四季分明,气候温和,日照充足,雨量充沛,降雨量多集中在4-6月份,年降水量1812毫米,历年平均气温16.4℃,平均相对湿度83%。

三、临时工程准备

1、三通及场地清理

场地已用推土机推平,施工用水采用附近河流中的河水;施工用电采用自备发电机。

2、临时便道及施工排水的准备

便道使用高塝下隧道既有便道,符合施工要求。

3、机械设备已配备齐全。

四、施工工期安排:

计划开工日期:2012年2月20日

计划竣工日期:2012年8月30日

五、施工方案

1、施工准备

施工前先平整场地,放样定出抗滑桩准确位置,报监理工程师抽检合格后设置十字架护桩,并经常检查校核,孔口四周挖排水沟,做好排水工作,及时排除地表水,搭好孔口雨棚,安装提升设备;布置好出渣道路;合理堆放材料和机具,使其不增加孔壁压力,不影响施工。

2、施工工艺

(一)现浇混凝土护壁

1、护壁应与孔壁密贴、顶紧,采用C25号混凝土

2、挖孔桩混凝土护壁采用内齿式倒挂护壁,上小下大,以方便护壁砼施工。护壁最小内径比设计桩内径要大,在通过强风化板岩层时视情况每0.5m进行灌注护壁。混凝土灌注过程中,采用振动棒振捣辅以人工插捣,并适当配Φ12钢筋,保证混凝土护壁的质量。模板不需光滑平整,以利于与桩身混凝土联结。模板高度为0.5m。

(二)施工工艺

1、组织三班制人工开挖连续作业,采用架设三脚架用10KN~20KN卷扬机缓慢提升,以免碰撞孔壁,防止坍孔。

2、挖掘时,不必将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平,以增加桩的摩擦阻力。

3、在挖孔过程中,经常检查桩孔尺寸和平面位置,桩位误差不得大于50mm,倾斜度不超过0.5% ,孔径、孔深必须符合设计要求。

4、挖孔时如有少量水渗入,用水泵抽出孔外,并及时支护孔壁,防止水在孔壁浸泡流淌,造成坍孔。

5、桩孔挖掘及支撑护壁两道工序必须连续作业,不宜中途停顿,以防坍孔。

6、在挖掘过程中出现断层现象在孔壁四周一定间隔处用1m长锚杆沿环向进行加固,以防坍孔。

抗滑桩安全施工方案

7、挖孔达到设计深度后,应进行孔底清理,必须作到平整、无松渣、无污泥等软层。

嵌入基岩厚度应符合设计要求,开挖过程中经常检查了解地质情况,若孔底地质复杂或开挖中发现不良地质现象,及时与有关部门取得联系。

(三)孔内爆破施工

进行孔内爆破施工前应向监理工程师呈报书面申请,经批复后方可进行。爆破作业人员须持有爆破作业证,按安全规程进行操做。

为确保施工安全提高生产效率,孔内爆破应注意以下事项:

1、起爆必须采用电雷管,严禁使用火雷管。

2、必须打眼放炮,严禁裸露药爆破,对于软岩炮孔深度不宜超过0.8 m,对于硬岩炮孔深度不超过0.5m。炮孔数目、位置和斜插方向,应按岩层断面方向来定,中间一组直眼掏槽,四周辅助眼斜插挖边。最外一层周边眼采用浅眼密排线装药的方法进行光面爆破,减少周边的超挖,及减少对孔内周边围岩的扰动,确保施工安全。

3、挖孔桩爆破必须采用松动爆破,中心起爆为主,探头石须人工凿除,孤石直径大于挖空桩直径的可采用浅眼松动爆破,每次钻孔深度不得超过30cm,药管长度不得超过5cm,分段起爆的药量所产生的地震波不得危及护壁。

4、有水眼孔要使用防水炸药,尽量避免瞎炮,如有瞎炮要按安全规程操作处理。

5、炮眼附近的支撑应加固或设防护措施,以免支撑炸坏引起坍孔。

6、孔内放炮后迅速排烟,促进空气对流;用高压风管或电动鼓风机放入孔底吹风。当孔深大于12m时,每次放炮后立即对孔内通风,使用气体测定仪测定孔内有毒气体浓度,若正常,人员方可下孔施工。

7、一个孔内进行爆破作业,其它孔内的施工人员必须到地面安全处躲避。

(四)护壁的排水

1、施工中在相临桩位中间挖设排水沟,对孔内排出的水妥善引流远离桩孔。

2、孔内渗水量不大时,用小水泵排走。孔深小于水泵吸程时,水泵可设在孔外;倘孔深大于水泵吸程,须将水泵吊入孔内抽水,严防回渗造成塌孔。

(五)、下放钢筋笼及灌注混凝土

1、钢筋在现场统一加工制作。

2、经质检工程师及监理工程师检查孔位合格后,方可下放钢筋。

3、垂直下放钢筋笼,不可倾斜,以免钢筋笼碰到孔壁,引起坍孔。

4、钢筋笼就位时,需满足设计标高(允许误差5cm),钢筋笼中心和孔位中心应重合(允许误差为2cm)。

5、钢筋笼顶端固定在护筒上或其它稳定可靠的结构上。

6、钢筋笼安放合格后,即可灌注混凝土。

7、混凝土灌注使用泵送混凝土,混凝土坍落度宜为18-22cm。

8、当用导管灌注混凝土时,导管应对准孔中心,混凝土在导管内自由下落。

9、为防止钢筋笼上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋笼底1m左右时,降低灌注速度。当混凝土上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度。

10、待混凝土强度达到设计要求后,对其进行小应变检测。

附图1《挖孔灌注桩施工工艺框》

实行全面、全员、全过程中的质量管理建立由班组、施工队项目部组成的三级质量保证体系,定期召开质量分析会,对存在的问题全面分析,找出原因,制定对策,确保质量。施工过程中严格遵守监理程序,服从监理工程师各项指令。

1.加强技术管理:认真贯彻各项目技术管理制度、开工前落实各项人员岗位责任制,做好技术交底,使每个施工人员做到对工程的总体要求明确,对本岗位职责、质量和技术要求有深刻了解。

2.实行项目技术负责质量负责制,建立完善的质量管理和质量信息网络,项目技术负责领导下的质量管理小组,具有检查、监督、指导各班组、各工序的工作质量和工作成果的权利,并将检查结果上报项目经理部,做为考核班组和个人的依据并与经济收入挂钩。

3.建立工序质量管理保护措施及制度凡用于工程的材料,在进场前必须由驻地监理签证,合格后方可进场使用。凡上道工序未经验收或有验收不合格的材料,一律不得进入下道工序施工。

4.对影响成果质量的关键工序明确责任人,前一道工序对下道工序负责,凡不符合质量标准的前道工序不纠正不得转入下道工序。

5.实行质检员24小时跟班作业制度,严格掌握各工序的质量标准,防患于未然。

6.质检员对进场原材料必须参与验收把关,所用材料必须执行交通部和江西省的有关规范规定。

7.认真做好各种原始记录施工日记,做到准确、及时、齐全,整理汇总反馈信息,进一步指导施工。

施工组织机构及质量保证体系见后附框图

八、安全生产和文明施工

1.开展职工安全教育,增强每名员工的安全生产、文明施工意识,提高施工队伍的整体素质。

2.贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全生产的过程控制,确保施工生产的安全性。

3.现场机具停放整齐,并挂牌标识。

4.自觉接受省、市高指及监理的检查、指导。

九、环境保护保证措施

1.施工过程中,保持现场整洁和道路畅通。

2.对燃料、油料、施工废水及废液等经预处理后,设沉淀池统一存放处理,不得就近排放,污染农田及鱼塘。

3.清除的淤泥定点堆放,不得对周围的环境造成污染。

质量保证体系

地方质检部门 公司ISO9001质量体系运行领导小组 监理工程

甲方代表 设计代表

抗滑桩专项施工方案

抗滑桩专项施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 2、中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》 GB3095-2012 3、中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》 JTJ 071-2004 4、中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》 GB6722-2011 5、余凯高速公路第3合同段施工图答疑及勘误文件 6、余凯高速公路招标文件 7、余凯高速公路施工标准化管理指南——桥梁篇 8、挖孔桩施工工艺标准-FHEC-QH-5-2007 9、人工挖孔桩施工工法-FHECGF-2009-26 二、工程概况 本合同段位于贵州省黄平县、施秉县境内,地处贵州高原的东部斜坡地带,受侵蚀、剥蚀、溶蚀作用比较强烈,属构造型侵蚀剥蚀型低中山斜坡地貌,场区覆盖层为残破积层粉质粘土。K30+756~K30+810段为主线路基填方段落,中线最大填方高度11m,该段路基位于单斜坡山体上,山坡自然倾斜角25°~35°,岩层为顺层倾斜强风化、中风化泥岩,易产生滑坡,该段路基左侧填方坡脚处设10根1.8×2.4m矩形抗滑桩,桩长25m。 三、施工资源及机械配置计划 1、材料计划 现场技术员依据进度计划及施工图预算工程量及时上报材

料计划。钢筋原材必须配有质量保证书,试验员对每批次钢筋进行原材料试验;混凝土采用搅拌站集中拌合,并由混凝土罐车运至施工现场。 2、施工机械计划 施工机械在开工前一周组织进场,主要机械设备计划具体如下:

四、施工方案 4.1施工技术要求 1、开挖后的桩体断面尺寸不得小于桩身设计断面尺寸加护壁厚度,且桩体孔型符合设计要求。 2、桩体须分三序开挖,及时做好护壁和锁口,本段内锁口为C25钢筋混凝土,锁口高出地面0.2m。桩体护壁必须严格按照设计图纸要求进行施工,护壁厚度及护壁钢筋数量、布置必须符合设计要求,护壁钢筋搭接必须符合规范要求;桩身混凝土必须连续浇筑,不得形成水平施工缝; 3、水泥、钢筋等主要原材料的各项指标必须满足设计规范要求,进场复试合格后才可用于本工程;严禁使用不合格材料; 4、桩身混凝土浇注、钢筋连接必须满足设计规范要求,钢筋混凝±强度必须达到设计强度;

高压旋喷桩施工组织方案

高压旋喷桩施工方案 一、工程概况 DK31+180~DK31+640段软土地基采用旋喷桩加固,桩径0.5m,桩间距1.80m,正方形布置,桩长至硬层内1.0m,桩顶铺0.5m厚的碎石垫层,内铺二层双向土工格栅,极限抗拉强度不少于110kN/m,总长度约94546延米,单桩承载力为129.6kN,复合地基单承载力为107.5kPa;DK46+285~+540、DK47+285~+415段地基采用旋喷装加固,桩径0.5m,其中DK46+285~+540段正线及站线下地基桩间距1.3m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、113KPa。DK46+415~+540段右侧扶壁式挡墙下地基桩间距1.0m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、178KPa。DK47+285~+415段桩间距1.6m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、82KPa。正方形布置,桩底进入硬层以下1m,桩长4~13.8m。桩顶铺0.6m厚的碎石垫层,内铺二层双向土工格栅,极限抗拉强度不少于110kN/m,总长度约为154696延米。 二、施工组织安排 1、队伍安排 为了尽快进行下步路基填筑工序施工,共安排2个施工工班,一个工班负责DK31+180~DK31+640段高压旋喷桩,一个工班负责DK46+285~DK46+540、DK47+285~DK47+415段高压旋喷桩。 2、水电供应 生活用水由就近的自来水管道引入。施工用水利用附近水源取水。 施工用电由永临结合高压电网接入供电为主,以自备发电机为辅。 3、临时房屋 施工队生活用房租用闲置民房,工地值班室、材料库、水泥库、小型机具库等在现场修建临时房屋。 4、施工便道、便桥 采用施工便道,便道通过沟渠时采取埋设φ100cm或φ50cm的钢筋混凝土圆管并填土垫高,便道底部铺30-50cm厚石灰土,上填毛渣,顶部再铺20cm 厚的碎石,每层都用推土机推平,压路机碾压,并做好横坡,便道两侧挖

抗滑桩施工方案模板

抗滑桩施工方案模 板

抗滑桩及桩板墙施工方案 一、工程概况 混凝土抗滑桩施工桩号GK0+234~GK0+261段右侧为斜坡路堤.填方边坡高度为20米,上覆2.5m~7.0m含砾低液限粘土,下伏粉砂质泥岩,为了确保路堤的稳定,本段除对地基进行处治外,还对路堤桩板墙进行支挡、路堤顶部及下部铺设土工格栅。 桩板墙设置于距路中线30.75米处,桩径采用2.0m×3.0m,桩间距为5米,沿路线法线方向设置。桩间采用3.5m长挡土板. 抗滑桩桩基C25钢筋砼342 m3、桩柱C25钢筋砼186 m3、II级钢筋39264Kg、声波检测管1563Kg、挖土105 m3、挖石328m3。 挡土板预制C25钢筋砼43.4 m3、II级钢筋2238.7Kg、I级钢筋743.2Kg、M7.5浆砌片石6.5m3。 三、施工方法 1、抗滑桩施工 ①施工准备 a、测定桩位,平整场地,修建截排水设施。雨季施工孔口搭设雨棚。 b、安装井架,立扒杆,安装3t卷扬机作为提升设备。 c、备好各工具所需的机具、器材和井下排水、照明设施,并设置观测滑坡变形、位移标志。 ②桩身开挖 a、孔口部分开挖,根据其土质情况将孔口挖至1~3m深,立模灌

注第一节钢筋混凝土护壁。次接在孔口 1.0m高度范围内加厚至60cm,称锁口,用来防止下节孔壁开挖时孔口沉陷。锁口顶面要求平整,略高出原地面。 b、桩孔边挖边护。一般每节挖深2~3m立模灌注一节钢筋混凝土护壁已形成稳定框架。在石质风化破碎或有地下水出露地段,每节开挖1m左右,防止坍塌。为减轻开挖时对孔壁的震动,以风镐开挖为主,局部可配合风枪。石质较坚硬地段,采用风枪钻浅眼松动爆破。开挖顺序为先中间部分,后孔壁部分。 c、护壁支撑。立模前先清除护壁上的浮土和松动石,护壁应避免在土石分界处和滑动面处分节。按设计标号和厚度灌注护壁钢筋混凝土,灌注深度超过2m时,采用串筒灌注。一般采用C15混凝土,壁厚 0.2~0.3m。两节护壁间空隙用干硬性混凝土填塞密实。 d、孔内排水。当桩孔挖至油水时,采用离心泵抽水。 e、出碴。孔内人工装碴,使用扒杆作提升设备,人工小车运至卸碴点,统一采用汽车运至监理工程师同意的弃碴场。 ③灌注桩身混凝土 a、为防止孔内渗水,先在孔底用同级混凝土铺底20~30cm;清除护壁上凸出部位和杂物,湿润护壁混凝土。在坍方地段的护壁有裂纹时应用风枪布眼压浆,以加强桩的抗滑力。 b、安放钢筋笼,焊接固定。 c、使用串筒或导管灌注桩身混凝土,机械振捣。灌注应连续进行,第一捣固层厚度不宜超过30cm。当滑体有滑动迹象或需加快施工

高压旋喷桩安全措施范本

整体解决方案系列 高压旋喷桩安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-13055高压旋喷桩安全措施 Safety measures of high-pressure rotary jet pile 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 高喷桩机由于体大沉重、装配复杂等特点,并习惯存放于露天地点;同时,桩机施工现场自然条件恶劣,桩机设备工作环境很差,在其施工和停放期间面临磨损、锈蚀的多种威胁。为降低机械损耗、延长设备使用寿命、避免施工中发生事故、确保工程质量和工期,必须做好桩机设备保养和施工期间的综合安全管理技术检查工作。 根据高喷桩机施工方法、工艺及堤坝防渗墙施工项目的特点,其综合安全管理技术检查工作主要涉及到机械装配拆缷、施工操作,两个方面的安全管理侧重点各有不同但相互关联。首先应根据厂家提供的设备使用手册,对桩机进行基本管理和保养,严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》及其他施工安全管理要求标准,建立桩机安全操作管理制度,配置专职安全管理技术人

员;其次,重点了解拟建防渗墙项目图纸、地质勘察报告、拟建构筑物等资料,制定合理的施工组织设计,坚持施工管理与安全管理相结合的原则,主动接受安全生产、监理单位的现场监督管理。 一、一般要求 (1)进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 (2)作业时必须按规定使用个人防护用品,着装整齐,严禁赤脚和穿拖鞋进入工地; (3)在没有可靠安全防护设施的高处(2米含2米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋,要穿防滑胶鞋; (4)从事特种作业的人员必须持证上岗; (5)施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; (6)施工现场的各种安全防护设施,安全标志,未经许可,不得随意挪动。 二、桩机装配安全技术检查要点 初步了解施工现场概况,确定设备堆放位置,桩机进场

高压旋喷桩安全措施

高压旋喷桩安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压旋喷桩安全措施高喷桩机由于体大沉重、装配复杂等特点,并习惯存放于露天地点;同时,桩机施工现场自然条件恶劣,桩机设备工作环境很差,在其施工和停放期间面临磨损、锈蚀的多种威胁。为降低机械损耗、延长设备使用寿命、避免施工中发生事故、确保工程质量和工期,必须做好桩机设备保养和施工期间的综合安全管理技术检查工作。 根据高喷桩机施工方法、工艺及堤坝防渗墙施工项目的特点,其综合安全管理技术检查工作主要涉及到机械装配拆缷、施工操作,两个方面的安全管理侧重点各有不同但相互关联。首先应根据厂家提供的设备使用手册,对桩机进行基本管理和保养,严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》及其他施工安全管理要求标准,建立桩机安全操作管理制度,配置专职安全管理技术人员;其次,重点了解拟建防渗墙项目图纸、地质勘察报告、拟建构筑物等资料,制定合理的施工组织设计,坚持施工管理与安全管理相结合的原则,主动接受安全生产、监理单位的现场监督管理。 一、一般要求 (1)进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。

(2)作业时必须按规定使用个人防护用品,着装整齐,严禁赤脚和穿拖鞋进入工地; (3)在没有可靠安全防护设施的高处(2米含2米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋,要穿防滑胶鞋; (4)从事特种作业的人员必须持证上岗; (5)施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; (6)施工现场的各种安全防护设施,安全标志,未经许可,不得随意挪动。 二、桩机装配安全技术检查要点 初步了解施工现场概况,确定设备堆放位置,桩机进场后要检查进场设备配件是否齐全,做好基本准备工作后开始装配,重点对以下部分内容进行检查; 1、装配前准备工作

抗滑桩专项施工方案

表 施工组织设计(方案)报审表工程名称:筠连县塘坝乡柑子村崩塌地质灾害应急治理工程编号:02

筠连县塘坝乡柑子村崩塌地质灾害应急治理工程

抗 滑 桩 专 项 施 工 方 案 施工单位:四川省一三五岩土工程有限公司编制: 审批: 编制日期:2015年11月28日

目录 一、编制依据.………………………………..…………………………... 1 二、工程情况简介 (1) 三、抗滑桩施工方案 (4) (一)、抗滑桩主要工程数 量 (4) (二)、使用材料及主要机 具 (4) (三)、施工作业条 件 (6) (四)、抗滑桩施工工艺流 程 (6) (五)、桩孔开挖施工 (10) (六)、钢筋工程施

工 (13) (七)、桩芯砼浇注 (17) (八)、成品保护 (19) (九)、施工应注意的质量问题 (20) (十)、施工过程质量记录要求 (20)

一、编制依据 1、四川省一四一建设投资有限公司设计的筠连县塘坝乡柑子村崩程塌地质灾害应急治理工施工图及相关图集; 2、详细勘察报告; 3、工程地点周边环境情况及与本工程施工相关的现场自然条件、施工用水、用电条件等; 4、国家、地区、上级主管部门颁发的有关法规和规定; 5、现行的标准及规范: (1)《工程测量规范》(GB50026~93) (2)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202~2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204~2002) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18~2003) (5)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10~95) (6)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107~2003) (7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94~94) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300~2001) (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46~2005) (10)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准》(GB175~99) (11)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》 (12)《四川省地质灾害治理工程质量检验评定标准》 (13)《四川省地质灾害治理工程竣工验收办法》

抗滑桩施工方案要点

兴泸居泰·望江苑限价商品房项目 土建施工工程 抗 滑 桩 专 项 施 工

方 案 施工单位:成都市第一建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 二〇一三年八月 目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、工程治理形式: 四、抗滑桩施工工艺 五、施工注意事项 六、安全生产保证措施

一、编制依据 1、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 2、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T0219-2006 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 6、施工组织设计及审查合格的施工图 二、工程概况及施工条件 本工程为兴泸居泰·望江苑限价商品房项目土建施工工程,拟建项目位于浅丘斜坡地段,根据场地设计平面图,在场地南侧将回填形成长约650m,最大坡高达14m的填方高陡坡,回填土力学性质较差,

故该处按设计要求进行治理。边坡防治工程等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组。本边坡工程永久性构筑物,设计基准期50年。 三、工程治理形式: 由于平场将回填形成高陡人工填方边坡,边坡土质结构主要为人工填土、粉质粘土,砂质泥岩,在雨水、地震及地应力作用下可能产生崩塌、滑塌变形。为使之保持稳定,控制影响边坡稳定性的主导因素,削弱间接影响因素,需对边坡进行工程治理。从总体上考虑,边坡治理应与小区建设、城市规划、环境保护相结合,在技术经济、安全、施工方便的前提下,结合场地特点,因地制宜、讲求实效。 针对边坡的破坏形式及稳定性的影响因素,采取桩+挡土板、挡土墙、排水、坡顶安全防护等综合治理措施。 桩:由于该场地填方较大,且在临近小区周边地段有一小区道路,填方高度较大,基本没有放坡条件,另房屋在小区内布置较密,采用锚索基本没有施工空间,为了达到安全有效的治理,对填方段大于6m的地段均采用抗滑桩支挡。 挡土墙:对周边填方边坡高度小于6m的地段,采用挡土墙进行支挡。 排水:做好排水系统,坡顶由于有公路等设施,坡顶仅考虑封闭处理,排水由总图单位一并考虑,对挡土墙或桩板墙内侧采用砂砾石回填并设置反滤层,坡脚设置排水沟,做到有组织地排水。 四、抗滑桩施工工艺

旋喷桩安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 旋喷桩安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6317-67 旋喷桩安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 新扬子造船有限公司船坞及码头工程位于长江下游江阴水道北岸,江阴经济开发区靖江园区内,江苏省靖江上六圩与头圩间,距吴淞口162km,南京204km。 船坞全长440m,宽96.0m,坞墙为砼板桩加衬墙结构,坞底板顶标高为-7.70m(黄海高程,下同),两侧设置有45t的门机轨道梁,跨船坞设置有900t的龙门吊。 根据本工程地质勘察资料,自上而下地层地质情况为: ①灰黄夹灰色粉质黏土,软塑状,含铁锰质结核。 ②青灰色粉土夹粉质黏土,局部互层。 ③灰色粉质黏土夹薄层粉土。

④1灰色粉质黏土与粉土互层。 ④2青灰、黄灰色粉砂夹薄层黏土,稍密状,含云母片。 ⑤青灰、黄灰底部为绿灰色细砂,中密状,含云母片。 ⑥灰绿、灰黄色粉质黏土,可塑状,含铁锰质结核。 二、主要工程量统计 根据施工图纸,坞墙及坞口防渗采用高压喷射灌浆营造防渗墙防渗,要求防渗墙28天龄期的防渗系数≤k×10-5cm/s。采用新二管法高喷灌浆施工,根据施工部位不同采用不同的喷射方法。 坞墙段采用高压摆喷灌浆进行防渗,中心轴线距离板桩面为500mm,墙体为折线型连接,孔距1.5m,喷射直径≥1.6m,折角25°,摆角30°,搭接长度>10cm。防渗墙高程-0.6~-22.0m,每孔喷段长21.4m,防渗轴线长度为423+96+423=942 m,共计约632孔,防渗墙工程量约13525 m。

抗滑桩(人工挖孔)施工方案

抗滑桩施工方案 桩孔以人工开挖为主,用摇摇绞车提升出碴,钢筋笼在钢筋加工厂下料,施工现场加工并绑焊成型、吊装入孔,砼由砼拌和站集中拌和,搅拌输送车运输。 孔内无水时采用干灌、人工插入式振捣棒振捣。孔内有水时,采用水下灌注砼的方法施工。 1、测量定位 采用全站仪按设计桩位进行放样,保证桩位准确。并在桩位外设置纵、横向十字线控制桩,确保孔口平面位置与设计桩位偏差不大于5㎝。待第一节护壁施工完成后将桩位控制线转移到护壁上,用红油漆标上标志,打入铁钉作为挖孔依据。放好轴线后,及时报告监理验线,复核后方可施工。 2、桩井开挖 (1)桩孔以人工开挖为主,开挖前应平整孔口,并做好施工区的地表截排水及防渗工作,雨季施工时,孔口应加筑适当高度的围堰。 (2)安装摇摇绞车提升设备时,使吊桶的钢丝绳中心与桩孔轴线位置一致,为挖土时粗略控制中心线。挖孔过程中,应经常检查桩孔尺寸、平面位置和竖轴线倾斜情况,如有偏差应随时纠正。 (3)人工自上而下逐层用镐、锹进行,挖土次序为先中间部分,后挖周边。 每挖深1.0m为一节,每节开挖完成后尽快施工砼护壁。挖出的土方采用手推车运到指定的位置,不得堆放在滑坡体上,防止诱发次生灾害。 (3)挖孔时挖成直形:每节一米,当垂直度、孔径检查合格后,再孔底四周挖成5cm深的企口,以便与下一节很好连接。 (4)采用间隔方式开挖,每次间隔1~2孔,按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工。孔口做锁口处理,桩身做护壁处理。

(5)开挖风化岩层时,采用风镐凿岩挖掘,凿岩时应加大送风量。当遇弱风化岩层和较硬基岩风镐难于作业时,采取水钻掘进的方式作业。挖孔达到设计深度后,应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂,应钎探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求,否则应与监理、设计单位研究处理。 3、锁口和护壁 (1)锁口和护壁均采用C25砼护壁,砼现场机械拌合、孔内人工浇捣。护壁每节高度与开挖进尺一致,桩孔挖掘及砼护壁两道工序必须连续作业,不得中途停顿,以防坍孔。 (2)护壁砼模板由4块钢模板组成,插口连接,支模要校正直径及圆度,护壁孔圈中心线要与桩轴线重合。 (3)每节护壁可留10~15cm间隙,待浇桩身混凝土时一起灌实,从而使护壁混凝土与桩身混凝土衔接好,增加两者完整性。 (4)第一节护壁兼作挖孔锁口圈,高出周围地面200mm以上,以防地面水灌入孔内,上口厚为500mm,下口厚为200mm。锁口处按设计加配钢筋,护壁钢筋应留30cm长搭接,且钢筋的保护层厚度为5cm。 (5)护壁混凝土施工:护壁混凝土应严格按配合比下料搅拌,塌落度控制在7~9cm为宜。为提高早期强度可适当加入早强剂,混凝土浇筑时应分层沿四周入模,用钢钎捣实,施工前应将上节护壁底泥土清理干净,以便连接牢固,为便于施工,可在模板顶设置钢板制成的临时操作平台,供混凝土浇筑使用。 (6)当护壁混凝土养护达到一定强度后,便可拆除模板,通常拆模时间为24小时,再进行下一节施工。 详见挖孔桩护壁示意图。钢管架、石棉瓦防雨棚 井口周围0.8米硬化范围爬梯 杂层 土

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

抗滑桩施工组织设计(改后)

都匀市广惠片区新城(广惠国际一街组团) 基坑边坡工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批:

施工单位: 监理单位: 建设单位: 二零一六年七月

目录 一、编制依据_____________________________________ 1 二、工程概况及主要工程量_____________________________ 1 三、工程地质、水文状况_______________________________ 3 四、施工组织目标_____________________________________ 4 1、工期目标______________________________________ 4 2、质量目标______________________________________ 4 3、安全目标______________________________________ 5 4、文明施工目标__________________________________ 5 五、人员设备安排_____________________________________ 5 1、现场管理人员表________________________________ 5 2、施工准备______________________________________ 5 3、劳动力计划____________________________________ 6 4、主要机械设备__________________________________ 6 六、施工方法及工艺(补锚索施工方法)_________________ 7 1.边坡支护形式 ____________________________________ 7

高压旋喷桩施工方案

中铁一局集团有限公司沪通铁路站前Ⅵ标 旋喷桩施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁一局集团有限公司 沪通铁路站前Ⅵ标项目部 2014年9月

目录 一、编制依据、编制原则及范围 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 3、编制范围 (1) 二、工程概况 (2) 三、旋喷桩施工方案 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.1、高压旋喷桩施工工艺流程…………………………………………………错误!未定义书签。 3.2、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3、材料准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4、机械准备 (3) 四.、高压旋喷桩施工工艺 (6) 五. 质量控制、质量检验 (9) 1、保证质量的控制措施 (9) 2、技术要求 (10) 3、关键工序质量保证措施 (11) 六. 安全文明施工措施 (13) 七、文明施工及环境保护 (15)

一、编制依据、编制原则及范围 1、编制依据 1.1《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设【2004】8号); 1.2《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2010) 1.3《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008) 1.4《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009) 1.5《路基设计图》沪通平安施(路)-32-1、2; 1.6《路基设计图》沪通平安施(路)-33 1.7《路基设计图》沪通平安施(站)-10-2 1.8《路基设计图》沪通平安施(路)-34-1、-2 1.9《路基设计图》沪通平安施(路)-35-1、-2 1.10《路基设计图》沪通平安施(路)-36 1.11《路基设计图》沪通平安施(站)-11-2 1.12《站场路基横断面设计大样图图》(站)参-2 2、编制原则 2.1严格按照相关施工规范、验收标准中各项规定和设计文件的各项要求进行编制。 2.2优化施工方案,确保工程质量达到验收标准要求。 2.3采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。 2.4加强环保,不出现环境污染事故。 2.制定文明施工措施,确保文明施工。 3、编制范围 新建上海至南通铁路(安亭-南通)站前工程6标4分部管段内所有地基处理旋喷桩施工。旋喷桩施工本管段范围内旋喷桩数量表如下:

抗滑桩方案

抗滑桩施工方案 一、工程概况: XXXXXXXXXXXXX工程抗滑桩桩大小有2×3(米)、1.5×2.25(米)、1.8×2.25(米)。该桩为人工挖孔灌注桩,桩与桩之间挡板采用预制后,采用吊车吊装插入预留滑槽的施工方法。本工程人工挖孔深,地形复杂、单根桩工程量多。施工难度较大。 抗滑桩是一种靠桩周土体对桩的嵌制来稳定土体,减少滑体推挤力并传递部份土推挤力的工程建筑物,对于非塑性滑坡十分有效,特别是由于两种岩层夹有薄层塑性滑层时效果明显,对于塑性滑坡,效果较差,尤其对呈塑流状滑坡体时,不宜使用。 二、编制依据: 1、XXXXXXXXXX工程施工图。 2、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土检验评定标准》GBJ107-87 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)<预制场地> 三、施工部署 1、施工中稳定滑坡的措施 1)、清顺滑体坡面,铲除陡坡,陡坎壁,填塞裂缝。如有可能,可根据设计需要,先在滑体范围内处,分别浆砌圈形截水沟减少地表水下渗。 2)、在抗滑桩施工范围,应大致整平地面,靠山一侧刷出宽度不小于2m的平台,另一侧如系弃碴或松散滑体,即应填平夯实,避免对桩产生侧压。 3)、桩孔开挖,应视下滑力的大小,滑体的土石结构、破坏程度及地下水等不同情况,采用全面同时开挖或跳跃式间隔开挖。 4)、根据地质条件,护壁可采用砼、钢筋砼、木质和喷护等方法;如地质条件许可,且开挖不深,能确保施工安全,可不支护,一俟挖至设计标高,符合桩基已置于较好的基岩上,井孔垂直且不小于设计

抗滑桩专项施工方案(新)

成都天府机场高速公路工程 TJ4标段 抗滑桩专项施工方案 中国中铁 中铁一局集团有限公司 二0 —七年二月十日

成都天府机场高速公路工程土建施工04标段抗滑桩专项施工方案 中国中铁 编制: 复核: 审核: 批准: 中铁一局集团有限公司成都天府机场高速公路工程 TJ4标项目部 2017年2月10日

目录 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (1) 1、平面位置 (2) 2、主要工程数量 (3) 3、水文地质条件和气象特征 (3) 五、施工工期及施工前的准备工作 (4) 1、总体施工工期 (4) 2、人员配置计划 (4) 3、机械配置计划 (5) 4、施工准备工作 (6) 六、施工总体部署 (7) 1、应急救援领导小组 (7) 2、项目总体目标 (7) 3、施工组织机构 (8) 七、总体施工方案 (8) (一)、抗滑桩施工方法确定 (8) (二)、施工工艺 (9) (三)、桩间挡板预制及安装 (17) (四)、桩身施工质量通病及预防措施 (18) (五)、爆破施工方法 (23) 八、质量保证措施 (26) 1、技术措施 (26) 2、管理措施 (27) 3、施工过程控制 (27) 九、安全保证措施 (28) 1、组织保障措施 (28) 2、技术保障措施 (28) 3、安全应急救援措施 (29) 十、文明施工措施 (30) 1、文明施工 (31) 2、环境保护 (31)

、编制依据 1 、天府机场高速公路TJ4 标段高边坡防护设计图纸及文件资料。 2 、国家、地方政府部门颁布的有关质量检验标准、验收规范、技术规程及其他相关文件。 3 、工地现场调查、采集所获取的资料及我单位类似工程施工积累下的施工经验。 4 、我公司目前所拥有的人力、机械设备、资源状况、施工管理水平等。 二、编制原则 1 、贯彻执行国家的方针、政策及相关的工程施工规范、规定,当地政府的相关制度; 2 、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与工程施工环境相结合的原则。 3 、对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控,动态控制,科学管理相结合的原则。 三、编制范围 路基D1K17+30?440、D1K17+660-920,3 根深18m和79 根20m截面尺寸2n K 3m 2.5m X 3.5m人工挖抗滑桩施工。 四、工程概况 路基D1K17+30?440、D1K17+660-920抗滑桩共计82根,为防止 坡体顺层。设计采用人工挖孔,现浇C30混凝土。桩身尺寸A型2X3 x 18m B型2X 3X 20m C型2.5 X 3.5 X 20m抗滑桩间距5m,依次布置在高边坡的一侧。

旋喷桩施工安全措施

编号:AQ-JS-00359 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 旋喷桩施工安全措施 Construction safety measures of jet grouting pile

旋喷桩施工安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,与执行国家、省、市、有关安全生产的方针、政策、法规和管理规定,保障作业人员在施工过程中的安全,制订如下措施: 1、开工前,进行详细的安全技术交底,提高员工安全意识。 2、搞好防护,配足安全生产所需的防护用品。 3、施工作业人员进入施工现场杜绝穿拖鞋,必须配戴安全帽。 4、操作人员,须持证上岗。并定期进行安全教育。 5、严禁酒后操作机械。每天开工前,应检查机械设备,使其处于良好状态,禁止机械超负荷和带“病”运转,并严格按照旋喷桩机操作规程操作,防止发生伤害事故。 6、指挥人员的指挥信号必须准确,操作人员必须听从指挥,严禁违令作业。 7、对钢丝绳、制动器进行保养,有破损或超过使用期应及时更

换。 8、严格控制桩机高度,禁止超高,遵守民航有关限高规定,并在桩顶上悬挂标志红旗(白天)和红灯(夜间或能见度不良时)。并保证在适用状态。 9、注意用电安全,安装好漏电保护器并做到“一机、一闸、一漏”,确保人机安全。 10、作业时,注意观察输浆胶管与压力表,发现异常情况时马上停止旋喷,防止爆管泄漏伤人。 11、桩机移位时,周围无关人员须保持安全距离。 12、专职安全员必须24小时开通通讯设备,并安排值班和安全生产检查,发现隐患,立即或限期整改。 13、听从航空港建管部的指挥,开工作业前要与航空港建管部(电话5708300)取得联系,同意后方能施工作业。 14、旋喷桩在施工过程中如发现安全问题或施工技术问题应该及时上报项目部。项目部及有关人员通信电话: 姓名

抗滑桩安全施工方案

抗滑桩安全施工方案 一、工程概况 结合滑坡体分布特点及规模,XX大桥左幅、右幅1、2、3号桥墩位于滑坡体上,为避免桥墩受水平荷载作用,产生较大水平位移变形,从而影响桥梁安全。通过计算对滑坡体进行处理,处理方案如下: 1、距离右幅2号墩左侧边墩8m处设置6根抗滑桩口径为2.0m× 2.5m,设计抗滑力100t/m,桩间距为5.0m,桩长20m,锚固段长度为10.34m,锚固段全部位于弱风化基岩内。 2、距离左幅1号墩右侧边墩8m处设置7根抗滑桩口径为2.0m×2.5m,设计抗滑力100t/m,桩间距为5.0m,桩长20m,锚固段长度为9.86m,锚固段全部位于弱风化基岩内。 3、于滑坡体前缘设置5m高护脚,避免河流及暴雨冲刷引发滑坡体下部变形滑移。 4、滑坡边界设置环形封闭截水沟一道,截水沟尺寸为50cm×60cm。以拦截和旁引滑坡范围外的地表和地下水,使之不进入滑坡区。 二、工期安排 计划2010年8月25日开工,2010年10月31日竣工。 三、施工情况 本段分布地层主要第四系全新统残坡积层、崩坡积层及侏罗系上统遂宁组。 四、抗滑桩挖孔方法: 1、每次开挖不超过1m,进行支护。

2、抗滑桩采用人工开挖,机械配合。 3、抗滑桩四周采用C25砼护壁,护壁按设计图纸要求,采用分层浇注。 4、挖孔采用设备(风镐、卷扬机)。 5、挖孔时采用防护挡板防护。挖孔必须按照“隔三挖一”的顺序进行开挖,孔内挖基人数不得超过2人,且必须戴安全帽。孔内设置软梯,在出现紧急情况是便于迅速撤离。骨架用钢管搭设,连接方式用扣件连接,外围用0.5cm厚的钢板包裹。 6、靠近山体侧用安全防护网防护,避免危石松动滑落造成人员伤亡。开口在不施工时用井盖盖好。井盖采用钢管做骨架,上盖用0.5cm厚的钢板焊接而成。外运土碴的人员必须佩带安全带,并与孔内人员配合进行。如有情况时即时疏散孔内作业人员。 7、施工顺序:如果边坡坡度不足时,应先挖至设计坡度以减小土侧压力造成的滑坡,然后在进行挖孔。 8、孔内发生有断层、滑动面的必须设井内硬防护,制作防护笼用沉井的方式进行防护以确保井下作业人员绝对安全。 9、从事挖孔桩作业的工人应挑选健壮男性青年,并须经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训且经考核合格,方可进入现场施工。 10、在施工图纸会审和桩孔开挖前,认真研究地质资料,对可能出现的流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况均应予以重视,并制订针对性防护措施。如对安全施工存在疑虑,应及时向有关单位提出报告。

高压旋喷桩施工方案材料

高压旋喷桩施工方 案材料 中铁一局集团有限公司沪通铁路站前Ⅵ标

旋喷桩施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁一局集团有限公司 沪通铁路站前Ⅵ标项目部 9月 目录 一、编制依据、编制原则及范围 ............................ 错误!未定义书签。 1、编制依据 .......................................................... 错误!未定义书签。

2、编制原则 .......................................................... 错误!未定义书签。 3、编制范围 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ........................................................... 错误!未定义书签。 三、旋喷桩施工方案................................................ 错误!未定义书签。 3.1、高压旋喷桩施工工艺流程…………………………………………………错误!未定义书签。 3.2、施工准备...................................................... 错误!未定义书签。 3.3、材料准备...................................................... 错误!未定义书签。 3.4、机械准备...................................................... 错误!未定义书签。 四.、高压旋喷桩施工工艺 ..................................... 错误!未定义书签。 五. 质量控制、质量检验.......................................... 错误!未定义书签。 1、保证质量的控制措施....................................... 错误!未定义书签。 2、技术要求 ......................................................... 错误!未定义书签。 3、关键工序质量保证措施................................... 错误!未定义书签。 六. 安全文明施工措施.............................................. 错误!未定义书签。 七、文明施工及环境保护........................................ 错误!未定义书签。

抗滑桩安全专项施工方案(安全部分).

第三章危险源辨识及分析 3.1 施工危险源的识别 抗滑桩的施工是一项比较古老而又原始的桩基施工方法,因地形和地质水文条件的复杂,从业人员的素质较低,因此它是高风险和易发安全事故的施工作业。从人、机、料、方法、环境等因素综合分析,识别确认有6个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1.高处坠落 2.爆破伤害 3.机械伤害 4.触电 5.坍塌 6.中毒、窒息 3.2 对危险源的评价 1、高处坠落——抗滑桩施工时,地面作业人员及孔底作业人员在下到孔底的过程中可能发生。 2、爆破伤害——桩孔爆破施工时。 3、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 4、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳等,由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成伤害的。 5、坍塌——桩孔周边地质条件差,护壁的质量不好,容易引起桩孔坍塌。 6、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。 3.3 安全预防措施 3.3.1危险源的综合预防、控制措施 1、对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 (1)前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 (2)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实整改。 2、加强安全生产的综合管理。 (1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人

抗滑桩施工方案-

. 中慧上上城(二组团) 桩 板 墙 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 重庆市涪陵博宇建筑有限公司日期2015年8月3日

一、工程概况 勘察场地位于涪陵区崇义街道办事处青龙居委,小地名“代家湾”,西接洗墨路,东临二水厂和娃哈哈厂区,交通便利。 本次勘察范围为中慧上上城(二组团),拟建工程总用地面积23924.00m2,总建筑面积36197.29m2,总投资额6000万元,由拟建1~5#住宅、6-1#商业/酒店、6-2#商业、7#地下车库和室外综合健身场组成,拟建1F~8F/架空2F,拟采用桩基础,框架剪力墙~框架结构,拟建物工程重要性等级属二~三级;按设计意图,设计零坪以下与地面之间采用架空结构处理,故不形成新的填方边坡;拟建物设计基本特征和挖方边坡基本情况详见表1.2-1。 表1.2-1 拟建物设计基本特征一览表

表1.2.2 拟建边坡工程基本情况一览表 7#地下车库(7-1轴~7-1/7-d轴~7-d/7-4轴),该处原为一土质边坡,开挖边坡上部为崇义街道道路。原设计对该段挖方边坡未设置安全支挡防护。 本次土石方开挖施工中,由于遭遇连续强降雨及地质原因影响,边坡开挖后未及时防护导致边坡坡顶及边坡中段已出现局部拉裂变形,如果人工开挖桩基会直接影响上跨崇义街道道路及工人的安全。为防止在边坡失稳情况下继续拉裂,边坡拉裂变形会加大而导致边坡垮塌,故先设置钢管架安全防护,再将原有圆形桩基变更为桩板墙。 变更设计:取消原设计圆形桩基,对该段边坡采用设置钢管架安全防护,再进行人工施工桩板墙。桩径为0.8×1米,桩中心间距为4米,共计10根抗滑桩,桩长根据地勘资料及现场开挖后为准; 主要工程量:挖土方:127.8 m3;挖石方:298.2 m3;桩板墙桩芯砼:426.0 m3;锁口、护壁砼:309.3m3;挡土板砼:69.2 m3;钢筋工程59.614T。 石子、粉砂原材料:C25砼料场(AKO+735桩号)-机械搅拌-30型装载机转运至边坡(平均运距150M)-再进行人工转运至抗滑桩浇筑护壁(20M内); 钢筋料场:挖机平整-设立钢筋制作棚在AKO+580桩号处-人工2次搬运至抗滑桩绑扎(运距在100M内); 抗滑桩施工前,对该段边坡采用设置钢管架安全防护及施工平台,再在平台位置施工

相关文档