文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程测量放线方案

工程测量放线方案

工程测量放线方案
工程测量放线方案

工程测量放线施工方案

工程测量放线施工方案

1.工程测量规范(GB50026-2007)

2.建筑施工测量技术规程(DB11T446-2015)

3.建筑施工手册第五版

4.本工程全套施工图纸

5.本工程施工组织设计

三、测量准备

测量准备工作包含:施工资料收集、红线点、测量控制点交接与复测;测量仪器及工具检验校正、成立测量小组及责任划分等。

3.1资料收集:总平图、测绘部门的测绘报告、施工建筑结构图等。

3.2红线点、测量控制点交接与复测

3.2.1由建设、监理、项目部测量小组成员共同完成。

3.2.2高程点引入:由建设、监理指定的高程点引入现场固定建筑物上,根据次点计算出本工程±0.000标高,采用红漆倒三角标准在明显部位。现场规划的高程控制点为K1,标高为黄海高程

4.136m。

3.2.3轴线坐标点依据常州市规划部门提供的工程定位点,土方开挖前将定位桩四周采用混凝土浇筑进行临时保护。

点号

坐标

X Y

K1 3518012.519 503628.588

K2 3518086.090 503655.890

3.3成立测量小组及责任划分

3.3.1项目部测量小组

项目工程师:

序号工作内容负责单位使用仪器、工具

1 建筑红线及轴线定位,引标高规划部门全站仪

2 定位桩、定位标高复核项目部测量组经纬仪、水准仪

3 轴线投测项目部测量组经纬仪﹑水准仪

4 高程投测项目部测量组水准仪和钢尺

5 垂直度项目部测量组经纬仪

6 结构尺寸线项目部测量组钢尺

7 建筑物定位、高程复测监理单位经纬仪、水准仪

组员负责具体现场操作。

序号仪器名称数量用途进场时间

1 苏一光经纬仪 1 主轴线测放2019.11

2 DS3-2水准仪 1 高程测量与传递2019.11

3 红外线水准仪 1 高程测量与传递2019.11

4 红外测距仪 1 DM-2000 2019.11

5 100m不锈钢钢卷尺 2 轴线测量2019.11

6 50m钢尺 2 轴线测量2019.11

7 5m钢卷尺 5 测量2019.11

8 DZJ200激光垂准仪 1 主轴线竖向传递2019.11 证明后使用。

四、场区平面控制网建立

4.1 场区平面控制网布设原则

4.1.1 平面控制从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则;

4.1.2 布设平面控制网形首先根据测绘报告、设计总平面图,现场施工平面布置图;

4.1.3 选点在通视条件良好、安全、易保护的地方;

4.1.4 桩位用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,

并用红油漆作好测量标记;首级控制点及轴线控制点见

图:控制点做法图。

4.2 场区平面控制网的布设及复测

采用极坐标或直角坐标定位放样的方法测设出建筑

物主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,依

据平面控制网布设原则,布设场区平面控制网,场区首

级控制。轴线控制网的精度等级符合《工程测量规范》

等级测角中误差测回路半测回归零差一侧回中2C互差各测回方向较差一级5// 2 ≤6// ≤9// ≤6//

首级控制网布设完成后,依据基础平面图上有关柱、墙体、洞口等的详细位置关系建立建筑物平面矩形控制网,且相互对应的控制点之间要能相互通视。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。

4#楼平面轴网控制图

27#楼平面轴网控制图

五、高程控制网的建立

5.1高程控制网布设原则

5.1.1为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制根据规划部门提供的水准基点,采用DS3-2水准仪精度的水准仪对所提供的水准基点进行引测,测设一条闭合水准路线,联测场区高程竖向控制点(建筑物±0.000),以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

5.1.2高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

5.1.3布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与规划局所提供的水准基点间埋设半永久性高程点,埋设3-6个月后,进行联测。

5.1.4 水准点依据常州市规划局提供的工程定位点。

5.2 高程控制网的等级及观测技术要求。

等级高差全中误差

(mm/ km)

路线长度

(km)

仪器型号水准尺

与已知点联

测次数

附合或环线

次数

平地闭合差

(mm)

三等 6 ≤50 DS3-2 锢瓦双

往返各一次各往返一次12

等级仪器

型号

视线长

前后视较

前后视累

积差

最低地

面高度

基辅或红黑

读数差

基辅或红黑所

测较差

三等DS3-2 75 m 3 m 6 m 0.3 m 2.0 ㎜ 3.0 ㎜

5.2.3.1 水准线路要按附合路线和环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:MW =Sqrt(1 N[WW/L])

式中 MW:高度全中差(㎜); W:闭合差(㎜); L:相应线路长度

N:附合或闭合路线环的个数;内业计算最后成果的取值精确至1㎜。

六、±0.000以下施工测量

6.1 轴线控制桩校测:在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每周复测一次,以防基础施工桩位移,而影响到正常施工及工程施测的精度要求。

6.2 轴线投测方法

1.通过规划院设置的基准点引出,设置整个建筑物测

量轴线控制柱。

2.地下施工阶段平面控制轴线网的设置采用“外控

法”。

3.在基坑边搭设一固定支架,采用两台水准仪一上一

下同时测量,将高程传递至施工层上。

4.根据建筑物形状正确选择、布置控制网;熟悉施工

图,综合施工图,综合考虑建筑物整个施工过程,从挖

土、基础、各楼层结构变化情况等方面考虑建立施工方

格控制网;平面控制网中,建立局部直角坐标系统放样,

控制点之间距离误差要求不大于±2mm,测角中误差不大

于±5”;主控制线上控制点数都不少于3个。

5.采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投点误差不超过±3㎜,轴线间误差不超过±2㎜。

6.基础测量:依据场地平面轴线控制桩和基础开挖平面图,测放出基槽开挖上口线及下口线,用白石灰撒出。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪分别投测出基槽边线及各控制轴线,打控制轴线,打控制桩指导开挖。

7.基础钢筋施工前,根据基坑边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上,经对中整平后,后视面—方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工平面层上,在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条,以此作角度、距离校核。校核无误后,在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为模板依据。模板支好后,用两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口位置。在各楼层

建筑物结构

特征测距相对中

误差

测角中误

测站测定高差中误

起始与施工测定高

程中误差

竖向传递轴线点

中误差

框剪结构1/20000 5″1㎜6㎜4㎜

相应的轴线,并在墙侧面抄测出建筑1.0米线。(1.0米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。

6.2.5当平面或每段轴线测设完后,必须进行自检,自检合格后及时填写报检单,写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证。

基坑传递高程

L<30m 允许偏差±5㎜60m<L≤90m 允许偏差±15㎜30m<L≤60m 允许偏差±10㎜90m<L 允许偏差±20㎜

6.3.1 高程控制点的联测

向基坑内引测标高时,先联测场区高程控制点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

6.3.2 ±0.000以下标高的施测

为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的二个高程点,并作相互校核,校核后二点的偏差不得超过3㎜,取平均值作为该平面施工标高的基准点,基准点设置在现场四周围墙,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便施工中使用。

6.3.3待拆模后,用水准仪在墙内壁定出基础面设计标高线。抄测建筑1米线。在此基础上,用钢尺作为向上传递标高的工具。

七、±0.000以上施工测量

7.1平面控制测量

建筑物±0.000以下的轴线传递,采用经纬仪方向交会法;多层建筑物±0.000以上的轴线传递,采用激光垂准仪向上传递轴线。

7.1.1首层放线验收后,在首层结平采用内控发,用全站仪竖向投测,基准点选在距轴线内偏1m的交叉位置布设,避开混凝土墙柱(建筑物四只4角)。在拟设控

制轴线位置埋设100*100的铁件,将建筑物外的控制点转移到

建筑物内,各楼层板面施工时,预先在各层控制点位置留设Ф

200圆孔,结平板混凝土浇筑后,采用激光垂准仪控制点引测

到各施工楼层,弹出1m控制线;再采用经纬仪进行细部轴线的

投测

7.1.2采用内控法进行轴线的垂直传递,将激光垂准仪架设

在一层控制点处,使激光束通过预留孔洞垂直投射至上层楼面

结平的玻璃接收靶上。以激光垂准仪传递的投测控制点为楼层

内控法竖向传递轴线

平面定位放线的主控制点。在楼层上架设经纬仪进行复核并建

立楼层平面轴线控制网。

7.1.3竖向投测前,对首层控制点进行校测,校测精度不低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴

高度允许误差

每层±3㎜

H≤30m ±5㎜

30m<H≤60m ±10㎜

60m<H≤90m ±15㎜

90<H ±20㎜

过预留孔把①点传递到相应楼层,在相应楼层放置玻璃板,把①点标记在玻璃板上,同样的办法投测下一个点,保证每一施工段4个点。根据①点与②点放出控制线X,根据②点③点放出控制线Y^,然后根据X、Y^放出X^、Y。

7.1.5轴线复测,根据施工层测量放线放出的X、Y^得到的交点④^,然后复测④^与④之间误差是否满足规范要求,满足则进行其它轴线的测放,不满足则重新从底层引测控制点,确保轴线误差在规范允许范围内。

7.1.6安装柱墙模板时测量

1.依据内控轴线在结平上弹出柱墙模板控制线。以支模线固定模板,线锤吊垂直。

2.柱垂直度检测:柱模板支好后,利用垂球法校核模板的垂直度,并通过检查垂线与事先弹好的控制轴线间距离,来校核模板的位置。

3.墙体、柱及顶板抄平:模板校正好后,选择下层外侧柱,从柱下面已测设好的结构1.0米线标高点,用钢尺沿墙身向上量距,引测2-3个相同的标高点于柱身上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测各柱和顶模板标高,并闭合于另一点作为校核,用红漆将引测的标高标于柱钢筋上。

7.2 高程传递

7.2.1在第一层的柱和顶板浇筑好后,从柱下面的已有标高点(结构1.0米线)向上用钢尺沿柱身量距。

7.2.2标高竖向传递用钢尺从首层起始高程点竖直量取,当传送高度超过钢尺长度时,另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三项误差改正。

7.2.2 选择两个控制点分别向上传递,标高的允许误差见下表:

度 允 许

误 差 层高 ±10㎜ 全高 ±30㎜

引测水平线。抄平时,将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3㎜。

八、装饰测量

8.1装饰测量主要内容

8.1.1室内装饰测量:楼、地面测量、墙面施工测量、吊顶施工测量

8.1.2屋面装饰结构测量 8.1.3小型单体结构测量 8.2测量方法:按建筑施工手册第五册及住宅工程质量标准执行。 1.装饰施工阶段工程测量及检测设备:工程检测尺(包括:3m 靠尺、塞尺、阴阳角尺、空鼓锤等),激光标线仪等。

2.装饰施工测量:柱墙面上用红漆标识+1.00m 装饰线,将激光扫平仪安置在测点范围

的中心位置,抄测各施工区内的装饰水平线并用墨线标示。经技术人员勘察无误后,方可进行施工。

九、沉降观测

9.1随着地上主体工程施工进展,基础承载的荷载逐渐增加,为掌握基础承载后的沉降情况,需要对建筑物进行沉降观测。建筑物若不均匀沉降,将导致建筑物整体倾斜,甚至有倒塌的危险,因此,沉降观测是评价建筑物能否正常使用的重要一环。

9.2在地上主体首层施工完且模板拆除后,依据设计图纸绘制点位布置图,埋设位置应在便于观测和不容易被破坏的部位,通常布设在离地面+0.5m 处。

9.3变形监测的测量基准点(坐标和高程)为在基坑开挖前布设的控制网中的混凝土测量墩(整体工程竣工后仍需进行沉降观测,为永久测量墩,不能被破坏),监测点标高观测方法采用四等闭合水准测量,观测精度要求按照国家规范要求。

轴线标识 吊垂直度

楼层内高程控制

激光水平仪测量

9.4若沉降观测数据出现异常现象(较大的沉降或突起),要分析出原因及时上报并跟踪观测量。

9.5建筑主体沉降观测在施工期间每施工 1~2 层观测一次,工程竣工后,每 3 或 6 个月观测一次,直到均匀沉降或不沉降为止。观测工作由具有资质的单位承担。

十、保证措施

测量工作是项目管理的一项重要工作,测量工作准确与否,直接影响工程的使用功能及能否顺利交工,也是项目创优工作的必要保证。

10.1 项目测量管理运行程序(详见程序图)

施工准备→施工图自审→测绘原始资料校核(将发现的问题在组织图纸会审时提交设计单位)→编制施工测量控制方案→配备满足工程精度要求的仪器设备配备好人员进入施工现场→技术交底→测施→测量控制点引进(坐标点及高程控制点)→控制网测设→现场地貌测绘→单位工程测设→定位→测放土方开挖线→开挖过程标高控制→楼层轴线及标高投测(含细部放线)→装饰控制线测设→其它需要完成的测量工作→测量资料及时整理编制。

10.2 质量管理组织体系(详见体系图)

10.3 质量过程控制

10.3.1 总则

1.测量工作遵循“先整体、后局部、先控制后碎部、高精度控制低精度”的原则。

2.测量外业施测和内业计算要做到步步校核。

3.所有归档的资料和需交付业主的测绘成果必须经过作业人员的自检、主任工程师检验和监理单位的最终检验。

10.3.2 过程控制

1.生产准备阶段控制

1)根据测绘任务,由项目技术负责人编制测量方案:

2)由测量员对作业所依据的原始资料,测绘成果进行校测、核算,并记录校核结果。

3)测量负责人依据测量方案提出仪器需用计划。

4)项目部按计划做好测量仪器及测量辅助工具的校准工作。

5)测量负责人依据测量方案要求,选择能够胜任工作的操作人员。

6)测量负责人在作业前向施测人员作技术交底,施测人员明确自己职责和技术要求。

2.生产阶级的控制

1)测量负责人按进度和方案要求,安排工作并作好测绘日志;

2)作业过程中进行检校维护、保养并作好记录,发现问题后立即将仪器送检;

3)作业过程中,严格按作业规范和技术要求进行;

4)作业过程中严格执行“三检制”“三级复核制”;

5)自检:施测人员要按作业要求进行操作,每道过程完成立即进行自检,自检中发现不合格项立即改正,直到全部合格,并填写自检记录。

6)互检:由测量负责人组织进行质量检查活动,发现不合格项立即改正至合格。

7)交接检:由测量负责人组织。上道过程合格后交给下道过程,交接双方记录上签字,并注明日期。

8)三级复核制:质量员、技术负责人、监理三级复核。

10.4 安全管理

10.4.1 坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,落实安全生产责任制,调动作业人员的积极性,不断提高作业人员的安全素质和安全意识。

10.4.2 安全生产管理标准

1.作业人员进入施工现场,必须遵守工地的各项安全管理规定。进入现场必须佩戴安全帽,系好帽带,不得穿拖鞋、短裤进入现场测量作业。

2.在公路上进行导线及各种测量作业时,严禁打闹。加强作业组纪律,设专人负责交通安全,严防仪器、钢尺等被车碾压、碰撞。

3.严禁酒后作业。

4.高空作业传递设备禁止投掷,特别是仪器必须有100%的安全系数方可上下传递。

5.作业过程中,仪器有专人负责。无论何时何地,作业人员不得离开仪器。携带者坐车时不得将仪器放在车厢上,要抱在身上或放在座位上。

6.每周组织作业人员召开安全会进行学习,加强安全意识。

7.作业前须对作业人员进行安全交底。

室内装修改造工程测量放线施工方案

装修改造工程测量放线施工方案

室内装修改造工程测量放线施工方案 一、工程概况: 本工程为室内装修改造工程,总建筑面积约为4979m2,地下1层,地上3层,工4层,建筑高度11.6m。其中地下1层主要包含健身房、SPA间、游泳区等,为休闲健身区;地上1层主要有KTV室、会议室、多功能厅、包厢、客房、豪华餐包等;地上2层包含书吧、桌球室、棋牌室、套房等,为休闲娱乐区;地上3层有套房,为休息区。 二、测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

2、测量设备的选择:配备3台经纬仪进行竖向控制线的投测,其中 DJ6两台,DJ2一台;配备6台水准仪,精度为 DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 (二)、地面工程的施工测量: 1、由于沉降等原因,首层地面标 高可能与设计图纸不符,根据已校核的 水准点,测设首层±0.000标高,并以 此标高为基准进行标高的竖向传递。 2 以利于闭合校差。 3、标高的传递方式采用在楼梯间 和窗口处进行传递,如图示: 其允许误差见下表。 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于 3 mm,并取平均点引测水平线。 4、测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。 测表1

工程定位测量放线记录

C30-1 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区22#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对高程 752.46。 本工程土0.000为751.30 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐北朝南 纵轴线方位 编号22#楼1轴一23#楼1轴重合邻近建筑物名称拟建23号住宅楼 距离0 横轴线方位 编号22#楼A 轴一23#楼G 轴邻近建筑物名称拟建23号住宅楼距离39.86m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收结监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月7日 拟建23#楼 r得到匸■点,再从厂点向北量出7.8 得到I点. t-得到匚点,同理,将经纬仪架于| 轴线用尺划分。 注:1.首先经纬仪架于_点,照准点,然后打反镜由_点向北量39.86 2.将经纬仪架于点,镜头对准点,向东旋转90°,用钢尺向东量出46.8 点,用钢尺向东量出46.8 -得到■点?然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各 3.经轴线闭合,其轴线偏移2 .,符合要求。 年月曰 技术负责人 质量检查员

论单位 施测人 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区23#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对 高程752.46。 本工程土0.000为751.80 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐南朝北 纵轴线方位 编号23#楼1轴一规划一路中心线邻近建筑物名称拟建规划一路 距离52.81m 横轴线方位 编号23#楼B轴一南环路中心线邻近建筑物名称拟建南环路距离19.2m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月23日 [点,然后由点向东量52.81 ,得到点,再将经纬仪架于从■■:点,照准1点 向 说明:1.首先将经纬仪架于南环路中心线与规划一路中心线的交汇点.,照准南岗路中心线与南环路中心线交汇点 北旋转90° 量出19.2 :得到;点,从|点打延长桩依次量出2.4 7.5 、10.2 j得到|点、「点和点。 2. 再将经纬仪架于?点,镜头对准|■点,向东旋转90°用钢尺向东依次量出1 3.7 ?、55.37、得到|点和:点,同理,将经纬仪架于I,点,用钢尺向东依次量出1 4.27 ■, . 5 5.37*得到?.点和. 点.将经纬仪架于|?点,用钢尺向东依次量出14.27 i、55.37 得到》点和.倬.再将经纬仪架于从|点,照准F点、向南量出0.3 得到]点,然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各轴线用钢尺" 划分。 3. 经轴线闭合,其轴线偏移2 ?P,符合要求。 技术负责人

(完整版)装饰测量放线施工方案

(一)测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量、吊顶工程施工测量、墙面装饰施工测量、铝合金门窗安装施工测量。 由于本工程为一装修改造工程,为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对原结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶、屋面等分部、分项工程的测量控制要点。 1、施工准备: (1)审核设计图纸、收集工程原建时的定位情况、对原有的水准点进行复合测量较核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。 (2)测量设备的选择:配备3台经纬仪进行竖向控制线的投测,其中DJ6两台,DJ2一台;配备6台水准仪,精度为DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 2、地面工程的施工测量: (1)由于沉降等原因,首层地面 标高可能与设计图纸不符,根据已校核 的水准点,测设首层±0.000标高,并 以此标高为基准进行标高的竖向传递。 (2)首层各段的标高控制点为三 个,以利于闭合校差。

(3)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递,如图示:其允许误差见下表。 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm,并取平均点引测水平线。 (4)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于1 mm。防止误差扩大。 测表1 (5)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。 3、吊顶工程的施工测量: (1)根据已弹出的50 cm楼层水平控制线,用钢尺量至吊顶的设计标高,并在四周的墙上弹出水平控制线。其允许误差应符合测表1的要求。

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

工程开工要放线,不会测量可不行!

工程开工要放线,不会测量可不行! 施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测 量队)及施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现 场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测 量队)及施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现 场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工 程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的 定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工 程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的 定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进 行基础开挖。基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固 定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建 筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体 封顶。 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建 筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体 封顶。

建筑精装修施工综合统一放线测量措施范本

编号:FS-QG-87180建筑精装修施工综合统一放线测量 措施 Comprehensive unified line-out measurement measures for fine decoration construction of buildings 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 建筑精装修施工综合统一放线测量措施 测量放线工作作为一个重要施工工序在以往多年的建筑精装修施工中常常没有引起一些施工单位足够的重视,具体表现在两个方面: 一是没有进行综合、统一的测量放线; 二是测量放线的精确度不高; 这两种情况的存在主要是由于施工人员对整体协调作用的认识不够和装修设计的非标准化,如何确保门框定位准确和避免标高偏差,就必然涉及到综合、统一测量放线的问题。为了避免因分项工程各自测量放线,以满足自身施工的需要,而最终可能造成交接面出参差不齐、无法收口的现象,

从而影响装饰效果的现象,综合、统一的测量放线是本次装修的首要条件。 外墙施工是按外立面布局和土建尺寸进行测量放线的,而内装修是按室内基准轴线进行测量放线的,由于多数工程土建单位未能提供建筑物的基准轴线,内外装饰施工单位分别测量放线也会存在测量误差。这样就会导致内装和外装在门窗洞口处交接不上。特别是地面中心线与外墙大门的中心线对不齐,这使人看起来极不协调。因此,进场后首要解决的问题是统一测量放线,做到测量放线中精度和基准线的综合性和统一性,并定期或不定期相互校对相关的轴线和水平基准线。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

工程测量放线施工方案

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块内部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造内容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区内景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区内凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区内的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区内的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区内的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区内需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

精装修测量放线标准及施工方案

苏南万科遇见山项目 二期-1精装修工程 精装修测量放线方案 编制单位: 上海家树建筑工程有限公司 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批人: 职务: 2020年7月23日 目录 一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3) 三、人员组织及设备配置 (3) 四、质量控制 (7) 五、安全文明施工 (8)

一、编制依据 (一)、《工程测量规范》(GB 50026—2020) (二)、苏南万科遇见山项目二期-1施工图纸 (三)、苏南万科遇见山项目二期-1施工组织设计 根据以上规范关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 建设单位:苏州高新万科置地有限公司 设计单位:鼎城建筑工程有限公司、 施工单位:上海家树建筑工程有限公司 本工程为住宅楼室内精装修工程,位于XX省苏州新区旺家府街与凤凰峰路交汇处(新苏州乐园旁),施工范围为202021#、22#、27#、32#、37#、41#,共计7栋中高层,合计344户,建筑面积约35000m2。 三、人员组织及设备配置 1.人员组织 根据本工程测量放线的工作量和工作难度,本工程的测量人员 安排如下: (1)测量主管1名,按照技术方案组织工作安排、设备管理、现 场安全管理、工作质量、工作进度以及测量技术资料的编 制; (2)测量放线工4名,负责测量放线操作。

2.设备配置 电子经纬仪、激光扫平仪、激光投射仪、激光测距仪、钢尺、塞尺、阴阳角尺。 3.放线前技术准备 (1)施工人员于施工前,由施工技术人员现场进行技术交底, 依据设计图纸用墨线划出装修物的位置,经技术人员勘 查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计为 准。 (2)施工人员必须仔细熟悉图纸尺寸要求,若发现现场尺寸 与图纸间存在偏差,应通知项目技术人员进行处理。 4.精装修工程精确放线 (1)根据总包单位提供的装修标高一米控制线结合施工图 纸要求及吊顶高度,弹出吊顶龙骨完成面的标高线 (2)根据总包单位提供的方正度控制线结合施工图纸要求, 弹出抹灰控制线(厨卫间) (3)对天花吊点进行精确放线,排列天花基础施工吊点,并施 画网格线。 (4)灯具、风口、广播喇叭喷淋、开关面板等需均匀布置均 匀、安排合理布置,均需要放线完成安排布置工作。

精装修施工放线方案

欧尚宁波新星路店工程(二期)精装修测量放线方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑技术集团有限公司 2013年12月15日

一、编制依据 (一)、《工程测量规范》(GB 50026—93) (二)、浙江宁波欧尚超市新星店二期施工图纸 (三)、浙江宁波欧尚超市新星店二期施工组织设计 根据以上规范关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 建设单位:宁波颐莫尚置业有限公司 监理单位:南京工大建设监理咨询有限公司 设计单位:上海市新华建筑设计院有限公司 施工单位:中国建筑技术集团有限公司华东分公司 欧尚宁波新星店是宁波颐莫尚置业有限公司在宁波市海曙区环城西路和新星路路口新建一大型广场,建设项目建筑面积126949m2,其中地下建筑面积53149m2,地上建筑面积73799m2;结构类型为现浇 钢筋砼结构。 本工程为弧形设计,楼内的装修设计也处处表现出弧形的造型设计,吊顶造型、玻璃隔墙、卫生间墙面、部分门及门套等全部为弧形。部分弧形装饰项目是根据现场尺寸,套模后由工厂加工制作现场安装的,如GRG造型,弧形玻璃、不锈钢等。对于吊顶造型,弧形墙面等则需要现场放线制作完成。在施工过程中一定要严格要求各部分的放线尺寸,保证各交接面平滑顺直交接。

三、人员组织及设备配置 1.人员组织 根据本工程测量放线的工作量和工作难度,本工程的测量人员安排如下: (1)测量主管1名,按照技术方案组织工作安排、设备管理、 现场安全管理、工作质量、工作进度以及测量技术资料的 编制; (2)测量放线工2名,负责测量放线操作。 2.设备配置 电子经纬仪、激光水准仪、激光经纬仪、钢尺、盒尺。 3.放线前技术准备 (1)施工人员于施工前,由施工技术人员现场进行技术交底, 依据设计图纸用墨线划出装修物的位置,经技术人员勘 查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计 为准。 (2)施工人员必须仔细熟悉图纸尺寸要求,若发现现场尺寸 与图纸间存在偏差,应通知项目技术人员进行处理。 4.精装修工程精确放线 (1)根据吊顶平面图纸进行计算、测定、编制天花造型坐标 定位,并标示在专用放线图纸和现场结构楼地面上。 (2)天花吊点布设时严格避让结构预应力筋。在预应力筋左 右150mm范围内严禁布设吊点。 (3)对于4#和7#中庭作为重点找出圆心,在现场做出 (4)对天花吊点进行精确放线,排列天花基础施工吊点,并 施画网格线。

建筑工程测量放线标准化做法图解

《建筑工程测量学》教学大纲

1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 4.2测量工具

全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理 测量设备登记台账 序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合 格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护 与保养 4.4结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制 点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工, 测量点位统一进行编号,沉降由第三方实 施观测,进入主体标准层开始观测 木桩 铁钉 混凝土 A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万 m2方格网间距10m ;占地面积≥1万m2 方格网间距20m ,地形复杂的可适当调整 工程基线复核表单位工程坐标定位 A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

装饰装修工程测量放线施工工艺

装饰装修工程测量放线施工工艺 本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线等。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 1、施工准备: ⑴、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。 ⑵、测量设备的选择:配备3台经纬仪进行竖向控制线的投测,其中DJ6 两台,DJ2 一台;配备6台水准仪,精度为DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 2、地面工程的施工测量: ⑴、由于沉降等原因,首层地面标高 可能与设计图纸不符,根据已校核的水准 点,测设首层±0.000标高,并以此标高 为基准进行标高的竖向传递。 ⑵、首层各段的标高控制点为三个, 以利于闭合校差。 ⑶、标高的传递方式采用在楼梯间和

窗口处进行传递,如图示: 其允许误差见下表。 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3㎜,并取平均点引测水平线。 ⑷、测设50㎝水平控制线:50㎝水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50㎝水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于1㎜。防止误差扩大。 测表1 ⑸、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5m、房间应小于2m。 3、吊顶工程的施工测量放线: ⑴、根据已弹出的50㎝楼层水平控制线,用钢尺量至吊顶的设计标高,并在四周的墙上弹出水平控制线。其允许误差应符合测表1的要求。 ⑵、顶板上弹出十字直角定位线,其中一条线应确保和外墙平行,以保证美观。并以此为基础在四周墙上的吊顶水平控制线上弹出龙骨的分档

工程施工测量方案

黄陂区军运会保障工程—美丽乡村带建设项目(EPC)总承包 施 工 测 量 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:武汉市市政建设集团有限公司 时间:2019年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施测原则 (2) 四、测量准备 (3) 五、主要施工测量方法 (4) 六、分部工程的测量放线 (7) 七、质量标准 (11) 八、施工管理措施 (12) 九、施工验线制度及资料整理 (13) 十、仪器管理使用制度和仪器保养 (14)

一、编制依据 1.1 《工程测量规范》(GB50026-2007) 1.2 《建筑施工测量技术规程》(DB11/T446-2007) 1.3 《建筑测量变形规程》(JGJ8-2007) 二、工程概况 黄陂区军动会保障工程——美丽乡村带建设项目(EPC)总承包,双拼联体和多拉联体建筑群。工程由武汉市黄陂区城建投资开发有限公司投资建设,中南建筑设计院股份有限公司设计,武汉市市政建设集团有限公司总承包、上海容基工程项目管理有限公司负责监理。总建筑面积43860平方米、建筑高度10米、结构形式为框架结构;抗震设防烈度6度;屋面防水等级一级。 三、施测原则 1)认真学习执行国家法令,政策与法规。明确一切为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。 2)遵守“先整体后局部”的工作程序,先确定平面控制网,以控制网为依据,进行各细部轴线的定位放线。 3)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量放线”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。 4)测法要科学、简捷,仪器选用要恰当,使用要精心,在满足工程需要的前提下,力争做到省时、省工、省费用。 5)定位工作必须执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 6)紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

资料员需要知道哪些土建施工测量放线资料

资料员需要知道哪些土建施工测量放线资料 资料员需要知道哪些土建施工测量放线资料(一)资料员需要知道关于土建施工测量放线的资料是很复杂的。但是如果身为一名出色的土建资料员来说,如果您对于施工测量放线理解了然后再根据现场实践次数一增加以后。慢慢您就有经验可循了,实践出经验更能整体上很好的把握好一项工程测量放线知识。出道施工测量放线工作也就是分为施工和放线两个主要的方面知识。具体下面是根据很多有着经验丰富的出色资料员经验总结方法介绍:施工放线土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。建筑物定位是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。基础施工放线建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少 4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。主体施工放线基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。我有20 多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N 多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。说白了就是把图纸上的形状按1:1 的比例投放到地面上。但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。具体一点:1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上

装饰工程测量放线

五、装饰工程测量放线 本工程得施工测量内容主要有:对原有建筑物得外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线。 为保证装修改造工程得施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致得做好对土建结构得检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程得测量控制要点。 1、施工准备 (1)审核设计图纸、收集工程土建得定位情况、对土建等得水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10(N为测站数)。 (2)测量设备得选择:配备2台经纬仪进行竖向控制线得投测,其中 DJ6 一台,DJ2 一台;配备2台水准仪,精度为 DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m钢卷尺若干。所配备得测量设备均须保证在有效期内。 2、地面工程得施工测量: (1)由于沉降等原因,首层地面标高可能与设计图纸不符,根据已校核得水准点,测设首层±0、000标高,并以此标高为基准进行标高得竖向传递。 (2)首层各段得标高控制点为三个,以利于闭合校差。 (3)标高得传递方式采用在楼梯间与窗口处进行传递, 其允许误差见下表。 传递到各层得三个标高点应先进行校核,校差不得大于 3 mm,并取平均点引测水平线。 (4)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线得测设允许误差应符合测表1得要求。室内得50 cm水平线就是控制地面标高、门窗安装等项目得重要依据,在弹墨线时应注意墨线得宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

(5)用水准仪检测地面面层得平整度与标高时,水准仪得间距应符合以下要求:大厅应小于5m、房间应小于2m。 3、吊顶工程得施工测量放线: (1)根据已弹出得50 cm楼层水平控制线,用钢尺量至吊顶得设计标高,并在四周得墙上弹出水平控制线。其允许误差应符合测表1得要求。 (2)顶板上弹出十字直角定位线,其中一条线应确保与外墙平行,以保证美观。并以此为基础在四周墙上得吊顶水平控制线上弹出龙骨得分档线。 (3)对于装饰物较多、工艺较复杂得房间,在吊顶前将其设计尺寸在铅垂投影得地面上按1∶1放出大样,后投点到地面,确保位置正确。 4、隔墙(隔断)放线标准 (1)依照装饰建筑物或构筑物或其她外部得某一固定点与线,经设计确定作为装饰施工放线得基准点与线。 (2)按设计平面图得隔墙(隔断)位置,先行在地面上标定墙体完成面定线(可用墨斗弹线设定)。 (3)若隔墙(隔断)延至两端或一段有墙体连接得,可用红外线仪器以地面墙界线放线于已有得墙体上,再向上延伸至该墙顶;若无端头墙体,可在地面上标定墙体完成面定线得有效距离段上按序利用吊锤(线锤),设定顶面上墙体控制线。 (4)室内门洞位置在墙基线完成后,立即依照设计图纸设定,以免在墙体施工中遗漏门洞设置,造成返工损失。 5、墙立面放线标准 (1)沿墙线离墙2cm左右在地面与顶面放置一个平面线(方法如隔墙),用来检查与确定基墙得最凸出部位(该部位已不可再剔除)。 (2)根据装饰墙面结构层得厚度,依照基墙得最凸出部位再次设定装饰墙面得完成面界限(完成面)。 (3)墙立面装饰造型放线就是根据设计图上得几何尺寸及位置要求及施工材料得具体状况而设定在墙立面上。通过放置控制线,一般为基层完成面线与面

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。

装饰工程测量放线方案

装饰工程测量放线施工方案 2.1 测量放线作业实施及控制 1. 测量方案测量遵循着由整体至局部的测量原则。 1) 和土建的测量工程师取得联系,找到主体结构的水准测量基准点和平面 控制测量基准点; 2)水准测量和控制测量; 3) 根据设计图纸及现场放线; 4) 报请总包、监理验线; 5) 测量主体结构偏差。 2. 放线和面层定位放线工作分两步进行,第一步是要校核现场尺寸与设计图纸的误差,当现场实际尺寸误差过大,无法通过工艺措施进行弥补时,要通知业主方和设计单位进行处理。第二步是进行定位放线,安照室内装饰平面图进行固定家具等定位,确定门窗口、地坪做法、墙面装饰层厚度、墙面挂板分格尺寸、吊顶部位、吊顶高度等的精确尺寸,作为装饰施工和加工订货的依据。放线的依据是装修设计图纸及水平标高控制线。放线完成后要经过预检校核确保无误后报请监理验线。根据现场放线的实际尺寸,项目部编制场外加工计划,将需要进行场外加工和采购订货的材料、部件绘制加工图,安排加工和订货。 测量始终贯穿于整个施工过程中,不仅给施工提供第一手资料,提供安装基准,按装饰设计师的要求进行分格定位,同时还能有效地提高工作效果,避免等、靠的现象发生。并且能有效保证主体结构与内外装饰工程的尺寸关系,是确保工程质量不可缺少的工作之一。 3. 测量放线工艺流程熟悉了解结构与内装饰设计图→联系总包确定基准点→水准测量→平面控制测量→测量装饰控制线→结构偏差处理→报请总包、监理验线→测量放线成果整理、存档。 4. 水准测量

1) 概述每座工程在底层都有一个水准控制基准点,此点的标高是经过已知标高和坐标控制点测量而知的,由此可知此楼的绝对标高和相对标高。本工程测量,仅使用相对标高。 2) 测量方法从水准控制基准点测量至主楼各层容易上下拉尺的位置点,两点间往返测量以减少 测量误差,此点在墙面以红漆表示,定为基准点,其上平面表示测量的水准面并注上相对标高,并将各层标高反到各个装饰工作面。 5. 平面控制测量 1) 平面控制基准点的建立 平面控制网的基准点一般设置在一层地面上,并且有明显的标志,一般是以圆钢的中心并刻上标志作为平面控制基准点。我们在测量量时要把平面控制基准点引至二层的楼面上,铅垂引线分许多做法,一是采用锤线法(20kg),二是采用激光铅垂仪,三是激光经纬仪加弯管。 由于线锤的摆动,在底层往其余层引基准点时,误差比较大,采用激光铅垂仪是最好的选择。首先把仪器架设在基准点上方,通过照准部找到基准点,调平仪器,移动仪器直至下部的基准点在对中器的中心,打开激光,通过上部的接收耙看到清晰的激光点,旋转仪器一周,在接收耙上至少接收到 4 个激光点,找到这几点的中心,此点即对应下部的平面控制基准点,如此类推,分别找到全部的基准点。 2) 装饰控制网的建立以基准点建立了闭台平面控制网,以此平面控制网为基准,依据设计图纸标定基准 点的位置关系与内装饰的位置关系,测放内装饰的控制线,并在线上标明至装饰基线的距离。各层控制线也必须是闭合导线,以使确定,测量精度,只有在不能通视的位置才能使用支导线测量,但要往返测量。测量点必须妥善保护,除把线放到地面上外,还要把线引至墙体的表面,以免地面处理后无法恢复。 6. 复测使用内控法所测的成果全部在室内墙体表面均有标志,在基准层上的对应线上引至地面上,在地面架的经纬仪,以基准层为基础,通过正反测量该垂线的误差,如最高点的误差在士8mm 之内,则视为合格。

工程测量放线施工方案

一、编制依据 1、《工程测量专业质量手册》 2、《建筑工程施工测量规范》 3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8) 4、---------------住宅楼建筑施工图纸 5、----------------住宅楼施工组织设计 6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果 7、公司施工技术管理规定 二、工程概况 2.1、设计概况 本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所内,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积27359.98m2,室内地坪标高±0.000标高相当于黄海高程75.70m。 本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。 本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为-5.50m,-7.00m、-8.00m。 2 .2 现场自然条件 该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。

2.3水文情况 场地内主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高73.00~74.00m 三、施工前的准备 1、人员准备: 本工程设测量管理员2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备: 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 3、检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用。施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得

相关文档
相关文档 最新文档