国家规定照度标准

国家规定照度标准
国家规定照度标准

国家规定照度标准

民用建筑的照度标准怎样规定

根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值(lx)

表1 共用场所照明的照度标准值

表2 住宅建筑照明的照度标准值

表3办公楼建筑照明的照度标准值

表4 商店建筑照明的照度标准

库房0.75水平面30 50 75

表5 中小学校建筑照明的照度标准

类别照度标准值(lx)备注

普通教室、书法教室、语言教室、音乐教室、史地教

150 课桌面室、合班教室

实验室、自然教室150 试验课桌面

微型电子计算机教室200 机台面

琴房150 谱架面

舞蹈教室150 地面

美术教室、阅览教室200 课桌面

风雨操场100 地面

办公室、保健室150 桌面

饮水处、厕所、走道、楼梯间20 地面

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》要点

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》 发布时间: GB5700-85 Measurementmethodsforinteriorlighting 1总则 1.1为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1.2测量目的 1.2.1检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3测量内容 1.3.1室内有关面上各点的照度。 1.3.2室内各表面上的反射系数。 1.3.3室内各表面和设备的亮度。 1.4适用范围 1.4.1本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2测量仪器 2.1照度计 2.1.1用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3照度计的检定应按JJG245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2亮度计 2.2.1照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2亮度计的检定应按JJG211一80《亮度计》进行。 3照度测量 3.1一般照明时测点的平面布置 3.1.1预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。 3.3测量平面和测点高度 3.3.1无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2按需要规定的平面和高度。 3.3.3对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。

各种场所照度标准参考表

各种场所照度标准参考表 2009-10-05 08:17 各种场所照度标准参考表 照度(Lux) 场所 1500 ~ 300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750 ~ 200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职工员休息室、会议室、保 健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、工总机室、守卫室、室内运动场 300 ~ 150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150 ~ 75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75 ~ 30 仓库、车库、安全梯 事务所: 照度(Lux) 场所 2000 ~ 1500 设计室、事务所 1500 ~ 750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750 ~ 300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300 ~ 150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、浴洗室、工厕所 150 ~ 75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75 ~30 太平梯 工厂: 照度(Lux) 场所 3000 ~ 1500 超精密作业、设计、制图、精密检查

1500 ~ 750 设计室、分析、组立线、涂装 750 ~ 300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300 ~ 150 染色、铸造、电气室 150 ~ 75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库 75 ~ 30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装御货、存货移动作业) 医院: 照度(Lux) 场所 10000 ~ 5000 视机能检查(眼科明室) 1500 ~ 750 开刀房 750 ~ 300 诊疗室、治疗室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理细菌室、急工救室、产房、院长室、 办公室、护士室、会议室 300 ~ 150 病房、药品室、病床看书、换药、骨拆石膏包扎、婴房、记录室、侯诊工室、会议室、门诊走 廊、 150 ~ 75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、灭菌室、病房室、楼梯区内视镜室 75 ~ 30 动物室、暗室(照片)、太平梯 理发室: 照度(Lux) 场所 1500 ~ 750 剪烫室、染整发、化妆 750 ~ 300 修脸、洗发、前厅挂号台、整装

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照度标准培训

营营销销培培训训教教材材 ——————照照明明知知识识 照明基础篇 一、照度标准 第一节民用建筑照度标准 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。 维护系数 表1-1-1 照度标准值: 图书馆建筑照明的照度标准值 表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定 旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6 注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。 2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。 住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7 铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。 港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。 体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。 铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。 3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx. 4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11 公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定 公用场所照明的照度标准值表1-1-12 第二节工业企业照度标准 生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

中国的照明节能标准及规范

中国的照明节能标准及规范 赵建平张绍纲肖辉乾 (中国建筑科学研究院建筑物理所) 前言 建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能、节地、节材、节水工作。绿色建筑的定义:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。目标:实现“以人为本”、“人一建筑一自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。我国政府从基本国情出发,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。为此国家颁布了多项有关照明节能的法规、标准及规范。照明标准和法规是进行城市照明建设的依据。是评价照明工程设计方案是否节能的重要准则。必须按标准规范办事的原则应引起设计、建设和管理人员的高度重视。 1目前国家政策、法规 (1)《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第19条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。” (2)2009年5月18日,财政部、国家发展改革委发布《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建(2009)213号),决定安排专项资金,采取财政补贴方式,支持高效节能产品的推广使用。 (3)《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》国办发(2008)106号(08.8.1)。控制路灯和景观照明。在保证车辆、行人安全的前提下,合理开启和关闭路灯,试行间隔开灯,推广使用可再生能源路灯。在用电高峰时段,城市景观照明、娱乐场所霓虹灯等要减少用电。各级行政机关、公共场所应关闭不必要的夜间照明,除重大的庆祝活动外,一律关闭景观照明。 (4)《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发[2008]23号(08.8.1)加快淘汰低效照明产品、减少城市照明用电、加强照明节电管理。 (5)《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》财建[2007]1027号财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品,主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。‘ (6)《“十一五"城市绿色照明工程规划纲要》建办城[2006]48号以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006~2010年)累计节电25%。 (7)《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》建城函[2005]234号 (8)《关于进一步加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》建城函[2004]204号:国务院、建设部2004~2008年相继制定了10个有关照明节能的文件。 2光源能效标准 1997年,我国开始了照明产品能效标准的研究工作,并于1999年11月正式发布我国第一个照明产品能效标准GBl7896—1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》。之后,我国加快了照明产品能效标准的研究、制定工作,先后组织研究制定了白镇流荧光灯、双端荧光灯、高压钠灯和金属卤化物灯以及高压钠灯镇流器、金属卤化物灯镇流器、单端荧光灯能效标准。到目前为止,我国己正式发布的照明产品能效标准已有8项,如表1所示,从数量和质量两方面讲,我国照明产品能效标准的研究水平已位居世界前列。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

LED_灯管室内照明的国家标准及行业标准模板

LED TUBE室内照明的国家标准及行业标准1范围 本标准规定了室内照明LED日光灯(以下简称LED日光灯)的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于交流频率(50-60)Hz,电压(86-265)V电源供电,应用于会议室、地下停车场、办公场所等室内照明领域用LED日光灯。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 2900.65 电工术语照明 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法 GB 7000.1 灯具第1部分:一般要求与试验 GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求 GB 10682 普通照明用管形荧光灯 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 18595-2001 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB 19510.1 灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.14-2009 灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19651.3-2008 杂类灯座第2-2部分LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 24819-2009 普通照明用LED模块安全要求 GB/T 24823-2009 普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法

室内外常用照度标准

室内外常用照度标准 图书建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) ①

低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 商店建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般式域0.75m水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 ②

国家照度标准[新版]

国家照度标准[新版] 3.2.1 地下商场照明的照度标准值应符合表3.2.1的规定。 地下商场照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 通道区距地0.75m水平面 75 100 150 柜台柜台水平面 100 150 200 商场营业厅货架距地1.5m处垂直平面100 150 200 陈列柜和橱窗货物所处平面 150 200 300 上款处收款台水平面 150 200 300 库房距地0.75m水平面 30 50 75 3.2.2 地下旅馆照明的照度标准值应符合表3.2.2的规定。 地下旅馆照明的照度标准值表3.2.2 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 客房距地0.75m水平面 30 50 75 餐厅距地0.75m水平面 50 75 100 小件寄存处距地0.75m水平面 30 50 75 服务台登记处距地0.75m水平面 75 100 150 配餐、食品加工、厨房距地0.75m水平面 100 150 200 游艺室距地0.75m水平面 75 100 150 3.2.3 地下医院照明的照度标准值应符合表3.2.3的规定。 地下医院照明的照度标准值表3.2.3 类别参考平面照度标准值(lx) 低中高

病房、监护病房距地0.75水平面 30 50 75 候诊室、放射科、诊断室、理疗室距地0.75水平面 50 75 100 诊查室、检验室、配方室、治疗室距地0.75水平面 75 100 150 药房药品柜距地1.5m处垂直平面 75 100 150 手术室、放射科治疗室、医护办公室距地0.75水平面 100 150 200 分类厅距地0.75水平面 50 75 100 注:不包括手术台无影灯照明 3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。 地下停车场照明的照度标准值表3.2.4 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 车道地面 30 50 75 停车位地面 20 30 50 3.2.5 设备房间照明的照度标准值应符合表3.2.5的规定。 设备房间照明的照度标准值表3.2.5 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 计算机室距地0.75m水平面 150 200 300 风机房、水泵房、变压器室地平面 20 30 50 变配电室地平面 50 75 100 控制室、总机室、广播室距地0.75m水平面 100 150 200 柴油机房、空调机房地平面 30 50 75 3.2.6 通用房间照明的照度标准值应符合表3.2.6的规定。 通用房间照明的照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 办公室距地0.75m水平面 100 150 200 前厅、门厅地平面 50 75 100

照明照度标准

【国家标准】民用建筑照明设计标准(GBJ133-90 摘录) 所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。 图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱 修理间、美工室 0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、 缩微阅览室 0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.75m水平面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.75m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。 商店建筑照明的照度标准值附录2-3 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅一般区域0.75m水平面75 100 100 柜台柜台面上100 150 200 货架 1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂 直面 150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4

照度要求标准

照度要求标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为(L x)。例:自然光的照度大约如下:100000L x晴天的阳光直射下10000L x晴天时背阴处20L x晴天时室内角落 L x月夜100~200L x一般办公室要求的照度一般学习的照度应不少于75L x 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30L x 40W荧光灯正下方处的照度约为90L x 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区

垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道)10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5倍)

照度国家标准值

照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,即u=φe/nφ 推荐照度(Lx) 厕所、盥洗室、楼梯间、走道 5-15 小门厅、库房 10-20 中频机室、空调机室、调压室 20-50 食堂、传达室、电梯机房 30-75 校办工厂、(非专业化一般加工车间) 30-75 录像编辑室、外台接收室、厨房 50-100 医务室、准备室、接待室、书库、目录室、借阅室、教师、实验室、教研室、阅览室、办公室、会议室、装订室、报告厅、色谱室、电镜室、磁带磁盘间、穿孔间、电话机房

75-150 设计室、绘图室、打字室 100-200 电子计算机房、室内体育馆(非体育专业院校) 150-300 备注: 1 美术室的照度可按100-200Lx选取。 2 当装设黑板照明时,教室黑板上的垂直照度应不低于水平照度的1.5倍,最低不应小于150Lx。 3 电化教师中演播室的演播区内主光的推荐垂直照度宜在2000-3000Lx (文艺演播室应在1000-1500Lx)。 4 书库架上距地15cm处的垂直照度不宜低于30Lx。

1967年法国第十三届国际计量大会规定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。 1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义 在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769℃)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.885国际烛光或0.919坎德拉。 2. 发光强度与光亮度 发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/?,?为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面 积之比,单位是坎德拉/平方米。对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。电视机的荧光

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

国内照度标准值

国内照明标准值参考1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) Ra 起居室 一般活动 0.75m水平面 100 80 书写、阅读300 卧室 一般活动 0.75m水平面 75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m餐桌面150 80 厨房 一般活动0.75m水平面100 80 操作台台面150 卫生间0.75m水平面100 80 注:宜用混合照明 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般商店营业 厅 0.75m水平面300 22 80 高档商店营业 厅 0.75m水平面500 22 80 一般超市营业 厅 0.75m水平面300 22 80

高档超市营业 厅 0.75m水平面500 22 80 收款台0.75m水平面500 —80 图书馆建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般阅览室0.75m水平面300 19 80 国家、省市及其 他重要图书馆 的阅览室 0.75m水平面500 19 80 老年龄阅览室0.75m餐桌面500 19 80 珍善本与图书 阅览室 0.75m水平面500 19 80 陈列室、目录厅 (出纳厅) 0.75m水平面300 19 80 书库0.75m水平面50 —80 工作间0.75m水平面300 19 80 办公建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其 高度照度标准值 (Lx) UGR Ra 普通办公室0.75m水平面300 19 80 高档办公室0.75m水平面500 19 80 会议室实际工作面300 19 80

照度要求标准.doc

v1.0可编辑可修改 光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示 受光表面被照亮程度的一个量。以 E 表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx晴天时室内角落 Lx月夜 100~ 200 Lx一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在 40W普通灯泡正下方 1m处的照度约为 30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为 90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx ,冬天晴天时地面照度约2000 lx ,晴朗的月夜地面照度约lx 。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围( lx )评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10 年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提 高一个档次才能达到住户满意的效果。

(1)客厅:现行标准:(指 GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX 三档装灯,平均为75LX 为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX 三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX 为宜。床头台灯供阅读用300LX 为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为 20-30-50LX ,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加 为 75-100-150LX 为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX 为宜,景点 和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE 标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要 由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和 一定的层次感,这部分照度100~200LX 为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、 光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5 倍) (3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照 射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX 为宜。(是一般照 明的 5-10 倍) 19、工厂用灯怎样配置 (1)工厂照明必须满足生产和检验的需要,厂房的照明系统通常分为两类:高度在 15 米以 上的高大厂房,一般采用气体放电灯作顶蓬光源,采用较窄光束的灯具吊装在屋架下弦。墙 上和柱上可设投光荧光灯,两者结合以保证工作面上所需照度。一般性厂房,应该采用高功 率荧光灯为主要光源,灯具布置可以与梁垂直也可与梁平行。 (2)选择企业照明灯具应遵循以下原则: ① 应考虑维修方便和使用安全。 ② 有爆炸性气体或粉尘的厂房内,应选用防尘、防水或防爆式灯具,控制开关不应装在同 一场所,需要装在同一场所时应采用防爆式开关 ③ 潮湿的室内外场所,应选用具有结晶水出口的封闭式灯具或带有防水口的敞开式灯具。