摘要:目前很多中小型引水式电站的尾水非常狭窄,厂房施工导流布置及工期安排十分困难,为尽量保证尾水外河流导流断面,厂房施工围堰基本都是采取体型较小的混凝土围堰,而且布置位置距离厂房较近,厂房主体结构施工时的混凝土围堰爆破拆除控制则成为一个比较重要的课题。

关键词:厂房;导流;混凝土围堰;拆除;爆破;控制

0 引言

柬埔寨沃代水电站(Stung Atay Hydroelectric Power Project)位于柬埔寨王国菩萨省列文县欧桑乡的额勒赛河上游支流-沃代河上,坝址南面距国公省省会国公市路程约60km(其中水路约22km,进场公路约38km),北面距离列文县城路程约60km。电站分两级开发:第一级为坝后式电站,装机容量20MW,第二级为引水式电站,装机容量100MW,两级电站总装机容量120MW。工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型,永久性主要建筑物拦河坝、溢流坝、引水系统及引水式厂房,属3级建筑物,其他次要建筑物为4级建筑物。

二级引水式电站位于一级电站主坝下游约6km处,在河道上建一座壅水坝,拦蓄一级电站的发电尾水和两坝间的区间来水,通过大坝左岸引水隧洞引水发电。枢纽建筑物包括壅水坝及1座副坝、塔式进水口、压力引水洞、高压管道、调压井、引水式厂房及开关站等;引水式地面厂房位于壅水坝下游约6.5km的河道左岸,厂房装机4台,单机容量为25MW,总装机100MW。

本项目投资方为中国大唐集团海外投资有限公司投资建设,建成后通过发电收益回收成本,运营期为30年。设计单位为广西水利水电设计研究院,监理为二滩国际监理公司,二级电站的施工单位为中国电建下属的中国水利水电第八工程局有限公司。

厂房混凝土围堰概况

二级电站厂房混凝土围堰设计为C10素混凝土围堰,围堰轴线长度约80m,最大高度9.5m,混凝土总方量为2147m3。布置在厂房尾水渠的预留岩坎上,距离厂房主体结构较近,最远距离12.2m,最近距离仅5m。详细布置见下图1.1-1和1.1-2。

【大坝方案】大坝分流围堰拆除施工方案(附拆除工艺流程图)

XX水电站 大坝工程 分流围堰拆除施工方案 项目: XX大坝工程 合同号: 编制: 审核: 批准: XX集团股份有限公司 XX水电站大坝工程施工项目部 二○XX年XX月

分流围堰拆除施工方案 1 工程概述 本工程分流围堰包括上游围堰和下游围堰,分别位于导流洞进出口附近。根据大渡河猴子岩水电站《围堰施工技术要求》及《上、下游围堰结构布置图》,上游围堰施工前须将上游分流围堰拆除至1708.00m高程以下,下游围堰施工前须将下游分流围堰拆除至1697.00m高程以下。主要项目为需分流围堰堰面混凝土、钢筋石笼、两岸护坡及原S211道路等的拆除施工。 2 编制及施工依据 ⑴猴子岩水电站大坝工程招投标文件; ⑵《上、下游围堰结构图》,《分流围堰竣工图》,《围堰施工技术要求》; ⑶其他相关规程规范。 3 施工规划及布置 3.1 施工道路 利用现有围堰施工道路进行施工。 3.2 施工供风 利用上下游围堰边坡开挖供风系统供风。 3.3 施工供电 利用上下游围堰两岸边坡开挖供电系统供电。 3.4 施工通讯 采用对讲机联络。 4.1施工程序

4.2 工艺流程 5 施工方法 根据围堰施工技术要求及现场实际施工情况,分流围堰需拆除影响防渗墙施工及围堰填筑施工的堰面混凝土、钢筋石笼、护岸浆砌石及土石围堰等不符合围堰填筑要求的结构。其中围堰堰面混凝土及护岸浆砌石、贴坡混凝土,均采用松动爆破的方式进行拆除施工(此处以堰面混凝土的拆除施工为例进行说明),其余土石围堰、原S211公路路面及填筑断面范围内的建筑废料等均采用反铲挖除,配合20t 自卸车出渣至色古沟渣场。 图2-围堰拆除工艺流程 下 一 循环

水池围堰拆除施工方案

水 池 围 堰 拆 除 专 项 施 工 方 案 编制人:*** 审核人:*** 编制日期:2019年4月27日 施工单位:***

目录 一、工程概况 (1) 二、编写依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、水池围堰拆除施工方法 (2) 1.施工前准备 (2) 2.施工工艺流程 (3) 3.施工方法 (4) 4.注意事项 (4) 5.施工安全措施 (5) 五、安全保障措施 (5) 1.围堰拆除施工安全保障措施 (6) 2.安全组织结构 (6) 六、劳动力配置计划 (7) 七、施工机具用料计划 (7) 八、施工作业应急救援预案 (7) 1.事故类型和危害程度分析 (7) 2.组织机构及职责 (8)

3.职责 (8) 九、预防与预警 (9) 1.危险源监控 (9) 2.预警行动 (9) 十、事故应急预案 (9) 1.防火应急预案 (9) 2.触电应急预案 (9) 3.高空安全应急预案 (10) 4.水池水位过高预案 (10) 5.防止淹溺事故的应急预案 (10)

一、工程概况 1、新建四棒24米延长厂房占用了原四棒西面的道路,道路必须再往西侧移24米,新增道路又占用了动力厂的水池。按照设计图纸需新建挡土墙和道路,在新建挡土墙及道路前必须将水池的水进行围堰施工保证新建时工作面及工作安全。现水池挡土墙已施工完毕,准备拆除四棒水池围堰,为保证安全特编制本施工方案。 二、编写依据 1、根据施工设计图纸及有关要求,参考资料等。 2、水池的基本情况、实地踏勘调查所获得的相关资料。 3、根据水池业主方的有关要求。 4、依据我司现有的施工管理水平、队伍人员素质、机械设备装备等。 5、依据中华人民共和国交通部现行公路及桥梁设计规范、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 三、编制原则 1、原则遵循合同文件原则,施工组织设计的编制满足合同条款,严格按照合同文件规定的标准要求执行。 2、遵循设计规范、验收标准、遵照工程施工规范和验收标准。精心组织施工,确保工程质量安全。 3、坚持施工全过程严格管理的原则,保证围堰拆除施工方案的目标实现。 4、确保工期的原则,在制定施工方案中,突出重难点项目的施工方案及技术措施,坚持科学组织、统筹安排、均衡施工,确保按业主规定按期高效完成合同的施工任务。

非爆破拆除方案

编号:AQ-BH-01280 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 非爆破拆除方案 Non blasting demolition scheme

非爆破拆除方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 高邮市新港漫水闸位于高邮湖新民滩的河港上,介于高邮湖和邵伯湖之间,是淮河入江水道高邮湖控制线7座控制建筑物之一,主要功能为蓄水灌溉和行洪排涝。该闸建成于1968年5月,现状共29孔,其中通航孔1孔,孔宽6.0米,现状通航孔已封堵废弃;节制闸孔28孔,单孔净宽4.0米,总净宽112米。 由于该闸原设计标准低,又经40余年的运行,结构普遍老化,病害较严重,闸身稳定、结构强度等均存在一定的安全隐患。经江苏省水利厅组织的安全鉴定,并报水利部大坝安全管理中心核查,认定该闸为四类闸,建议拆除重建。 二、老闸拆除方案编制依据 1、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程招标文件。 2、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程投标文件。

3、依据须遵守的标准和规程规范(不限于)。 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303; (2)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》 DL5162-2002; (3)《焊接与切割安全》GB9448-1999; (4)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012; (5)《建筑拆除工程安全规范》JGJ147-2004; (6)《起重吊运起重信号》GB5085; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ5130-2011。 4、相关的规范、规定及规程。 三、老闸拆除项目内容 1、拆除工程包括老新港漫水闸闸身主体及上下连接护坡翻砌段块石护坡。 本工程拆除工程量较大,主要工作内容包括: (1)老闸闸室底板、墩墙混凝土拆除,约1100m3

土方围堰拆除方案

CB01 施工技术方案申报表 (神禹[2011]技案02-006号)

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 江苏省中小河流治理项目 靖江市横港整治工程 新建下四圩港北闸 围堰拆除施工方案 编制单位:江苏神禹建设有限公司横港治理工程项目部 编制人: 审核:

日期:2012年07月05日 下四圩港北闸土围堰拆除专项施工方案 一、工程概况 下四圩港北闸工程位于靖江市,地处下四圩港与横港交接处,该处原来没有建闸,无法满足横港堤防上防洪排涝需求,是江苏省中小河流治理项目靖江市横港治理工程中的一部分,该水闸建成后具有挡洪、排涝等功能。下四圩港河口宽度21米,河底高程经初步测量约在-0.5m左右(废黄河高程,下同),常年内河水位控制在2.5m左右,因横港为5级通航河道,虑船舶通航浪高,因此本闸站围堰施工堰顶设计标高拟定为3.5m。为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力,考虑到该河道较宽,河底较深,围堰填筑施工时采用两面放坡的堰体形式,堰顶宽度为3米左右,迎水面采用1:3坡比,背水面采用1:2坡比,填筑堰堤的材料以土料为主。我单位施工的下四圩港北闸工程于2012年6月29日报经上级主管部门水下工程验收同意后,现已具备放水条件。 二、围堰拆除施工方法 为确保围堰拆除工作须利进行,围堰拆除前应减少围堰堰体两侧水流差。挖掘机拆除围堰时应采用后退法。具体施工方法如下: 1、由于围堰拆除期间正值梅雨季节,内河水位较高,围堰内、外侧水位差较高。在上、下游主围堰拆除前将梅家圩后沟处子围堰先行拆除,利用该涵洞铸铁闸门进行围堰内侧水位控制,使堰体两侧水位均衡,使堰体处于稳定状态,防止堰体拆除时因水流差过大导致大量泥土随水流涌至闸身消力池造成淤积;防止因水流速过大致使堰体处于不稳定状态

围堰拆除施工方案

施工围堰拆除方案 一、工程概况 按通榆河北延送水工程东门河节制闸工程设计文件要求,本工程在闸室施工段外的上、下游各填筑一道施工围堰,填筑土方6344立方米。 围堰顶高程为▽3.00,顶宽5m,边坡1:5。围堰断面如下: 水下工程于2009年6月12日已经完成并顺利通过验收,现将施工围堰拆除方案报监理部及指挥部审批确定。以便后续工序得以顺利开展。 二、施工围堰拆除时间选择 考虑到现阶段闸室主体两端房建工程、交通桥接线工程施工中的材料运输,所以需在交通引桥基本具备交通条件时,进行拆除,现暂定在2009年7月20日开始拆除施工围堰。 三、道路布置 拆除水上方时利用现有的两侧道路做为运输道路;拆除水下方时利用导流河与老河道路做为水上运输航道。 四、拆除前的准备工作

1、因导流开挖出来的好土被用作回填土,造成导流河回填土方不足,所以在施工围堰拆除前,需从北侧临时弃土区调运基坑开挖上来的淤质土约8000立方米至导流河与老河道的夹滩处,以备导流河回填时用。 2、将交通桥的桥头接线位置清理干净,作为拆除水上方的临时积土区。 3、施工围堰拆除时,影响正常通航约五天,请监理、业主等有关部门到现场确定最佳围堰拆除及断航时段。 五、机械及油料准备 水上方拆除时准备两台挖掘机,一部推土机,十辆自卸车。 水下方拆除时准备一条抓斗船,一条土方驳载船。 准备足够的机械燃油。 六、技术要求 1、将原填筑围堰的土方及与围堰上下游连接部分土方全部拆除。 2、将河底土方清除到高程-1.0,以满足通航要求。 七、安全措施 在运输道路、围堰迎水面等重要部位安放明显的安全警示牌及灯,安排专人巡视值班及现场指挥人员。 八、拆除工作流程 1、水上方拆除工作流程 第一步:先将北水面水位线以上部分拆除,围堰顶宽保留满足机械行走的宽度。

围堰拆除爆破工程

爆破工程消耗量定额(GYD-102-2008)宣贯辅导讲座 第十讲围堰拆除爆破工程 吴新霞、刘美山、张正宇 1 围堰拆除爆破工程简介 《工程爆破名词术语》[1]中定义“围堰是一种用于维护修建水工建筑的基坑,保证施工能在干地上顺利进行的临时性挡水建筑物。在完成工程的施工导流任务后,如果对永久性建筑物的运行有妨碍还需进行拆除。”由土或石料填筑的围堰一般采用机械设备或人工挖掘或扒缺口冲渣拆除,而对于混凝土、岩石等有一定强度的围堰目前大多采用爆破法拆除。 1.1 围堰的分类 围堰常用于水利工程和港口工程,按围堰的填筑材料性质分,需采用爆破法拆除的围堰主要有以下几类: (1)混凝土围堰,如:三峡三期上游碾压混凝土围堰、沙溪口二期上游混凝土围堰、岩滩碾压混凝土围堰等。 图1 三峡三期上游碾压混凝土围堰拆除爆破 (2)预留岩坎:如大朝山水电站尾水洞出口围堰、小湾水电站导流洞围堰、溪洛渡水电站导流洞围堰、构皮滩水电站导流洞围堰、白莲河抽水蓄能电站引水洞围堰等。预留岩坎运行期为安全度汛,一般在岩坎

的顶部修筑了混凝土挡墙,拦截超标准洪水。还有的在上部修筑浆砌块石挡墙,如彭水水电站导流洞上游围堰。 图2 小湾水电站导流洞上游围堰拆除爆破 (3)塑性混凝土心墙土石围堰:如葛洲坝大江围堰、三峡二期及三期下游围堰等。 图3三峡工程二期上游围堰防渗墙拆除爆破 按围堰内施工建筑物的种类分: (1)导流洞围堰:如溪洛渡,小湾,构皮滩等工程的导流洞围堰。

图4 构皮滩水电站导流洞围堰拆除爆破 (2)引水洞或尾水洞:如大朝山尾水洞出口围堰,白莲河抽水蓄能电站进(出)口围堰等。

图5 大朝山水电站尾水洞出口围堰拆除爆破 (3)主河床围堰:如葛洲坝大江,三峡二期及三期下游,构皮滩下游混凝土围堰等; 图6 葛洲坝大江围堰拆除爆破 (4)船坞码头围堰:如黄岛、马峙、2458工程等船坞围堰。 图7 马峙船坞围堰拆除爆破 1.2 围堰拆除爆破工程分级管理 正在执行的国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)规定“硐室爆破工程、大型深孔爆破工程、拆除爆破工程以及复杂环境岩土爆破工程,应进行分级管理。”部分爆破工程类别的分级标准见表1.1。 表1.1 部分爆破工程分级标准

爆破法拆除安全技术要求(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 爆破法拆除安全技术要求(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

爆破法拆除安全技术要求(新版) 爆破法拆除应遵守下列规定: (1)一、二、三级水利水电枢纽工程的围堰、堤坝和挡水岩坎的拆除爆破,设计文件除按正常设计之外还应经过论证。 (2)一、二、三级水电枢纽工程的围堰、堤坝和挡水岩坎需要爆破拆除时,宜在修建时就提出爆破拆除的方案或设想,收集必要的基础资料和采取必要的措施。 (3)从事围堰爆破拆除工程的施工单位,应持有爆破资质证书。爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。 (4)围堰爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模,并应按照《爆破安全规程》(GB6722-2014)分级。围堰爆破拆除工程施工组织设计应由施工单位编制并上报合同指定单位

和有关部门审核,做出安全评估,批准后方可实施。 (5)一、二级水利水电枢纽工程的围堰、堤坝和挡水岩坎的爆破拆除工程,应进行爆破振动与水中冲击波效应观测和重点被保护建(构)筑物的监测。 (6)采用水下钻孔爆破方案时,侧面应采用预裂爆破,并严格控制单响药量以保护附近建(构)筑物的安全。 (7)用水平钻孔爆破时,装药前应认真清孔并进行模拟装药试验,填塞物应用木楔楔紧。 (8)围堰爆破拆除工程起爆,宜采用导爆管起爆法或导爆管与导爆索混合起爆法,严禁采用火花起爆方法,应采用复式网路起爆。 (9)为保护临近建筑和设施的安全,应限制单段起爆的用药量。 (10)装药前,应对爆破器材进行性能检测。爆破参数试验和起爆网路模拟试验应选择安全部位和场所进行。 (11)在水深流急的环境应有防止起爆网路被水流破坏的安全措施。 (12)围堰爆破拆除的预拆除施工应确保围堰的安全和稳定。

钢板桩围堰施工方案+围堰拆除方案

钢板桩围堰施工方案 南汇区****基地市政配套工程2标段,咸塘港架设桥梁一座。由于咸塘港通航,为确保航道安全畅通,根据现场实际情况,结合本工程特点,纬一路咸塘港桥拼桥施工时,河中墩将采用围堰成陆法,形成桩机作业平台并施工承台。 钢板桩围堰的主要施工方法: 1、在打钢板桩前,要做好桥墩桩位线工作,并根据施工宽度确定需打设钢板桩的位置。 2、钢板桩的选用,根据各桥实情采用9M长30#C型槽形的钢板。 3、采用轨道式单动汽锤打桩机,搭设水上排架,作为打桩机操作面进行钢板桩施工。 4、在距桩中心线3m、1.5m处打设钢板桩,两钢板桩间1.5m范围内用草包围堰堵水(见钢板围堰施工图)。 5、打设的钢板桩应咬口紧密,板桩挺直。严禁使用钢度差或已变形的钢板桩,打设时钢板桩应与地面垂直入土,并用定位夹板确保打设好的钢板桩为一直线。 6、用污水泵排放围堰内的河浜水,清理围堰内淤泥,运至指定的弃土场,河床底铺设一层厚40cm的砂砾隔离层,然后用素土分层填筑夯实,填筑标高考虑防汛要求,并与当地河道所及相关部门取得联系确定。场地平整后即可做为桩机施工面。 7、桩基础及墩台盖梁施工完毕,应尽快将河道内的钢板桩及填料全部拔除清理干净,保持河道内的清洁。

8、河道中心航道宽≥8m,用泥浆泵清理航道中的淤泥,满足施工期间河道的正常通航。 钢板桩围堰施工的主要安全措施 1、桩机组装、移位、拆卸落实专人统一指挥,严格按照施工要求进行操作。桩机组装完毕,必须经有关人员实地检查、测试桩架、桩锤、动力机械、电缆等主要设备部件。验收合格挂牌后,方可启动桩机施工。 2、打桩工指挥和机械操作工必须经过体格检查和专门培训,经考核合格后持证上岗。 3、施工前必须配备相应安全防护设施如临边作业设施、防淹溺设施、安全警标设施等。 4、要和当地航运部门联系,以求配合和确保来往船只安全。围堰两端设岗,专人管理水上交通,引导过往船只。堰顶有红灯等标志,避免船只碰撞。 5、施工过程中要加强对施工现场危险点的监护和定期检查。 6、施工前必须对操作工进行安全技术交底、安全教育、劳动纪律的教育以及遵守操作规章制度的教育,坚决反对违章指挥、作业。 7、熟悉、掌握施工区环境对施工的影响。 8、当基础完工后,尽快将围堰拆除,恢复河岸原状,堰脚土方必须挖尽,不许在河底形成“门槛”,以免影响船只通航,造成事故。 上海****桥梁建设有限公司 2005年11月18日

围堰拆除施工方案

围堰拆除施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标段 围 堰 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标围堰工程位于苏州工业园 区阳澄西湖南侧阳澄湖当中(星湖街至展业路段)。建设单位:苏州 工业园区地产经营管理公司;施工单位:南京振高建设有限公司;监 理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司;设计单位:苏州市市政 工程设计院。阳澄湖历史最高水位为米,最低水位为米,阳澄湖枯水 位为米,常年平均水位为~米,阳澄湖汛期为每年的5~9月,平均湖深米。围堰轴线按照与桥梁边线的距离≥米的原则布置,围堰顶标高为 米(黄海),钢管桩顶标高为米,围堰顶宽或米。围堰于2014年4月 15日填筑施工,2014年8月26日全部合拢完成。根据工程施工进度 及招标文件要求,项目部确定2015年2月1日开始拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、挖除围堰的前提条件 ①围堰内高程按照图纸设计要求填、挖到位。 ②施工时围堰内填土取自阳澄湖内,按照取土地点取出围堰内土方 还原到位即可。 ③围堰工程量及测绘已验收完成,驳岸线已形成,桥梁施工结束,绿化单位基本完成,具备拆除。 2、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械PC200液压挖掘机4台,插拔打桩机2台,运输船5条。围堰拆除作业前操作人员对进场的施工机械预

先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能正常运行。 3、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 4、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员1名,负责现场统一调度及责拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,开始挖除围堰施工前先通告渔民的游船停止运行。 5、施工测量 围堰拆除施工前测量上下游水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序 本次拆除围堰计划时间2015年2月1日至2015年2月25日。计划先拆除范庄庙东段部分,分为三段同时进行,东段围堰全部施工结束再施工范庄庙西段,西段计划同东段,分为三段同时进行。 2、施工工艺 拆除围堰时高程按图纸设计要求,逐步推进。根据天气趋势,选择晴天和阳澄湖水位较低时开始施工,槽钢全部拔完后,一段按两台挖机按“进、进”布置,进:由东侧向西侧向前;另一侧则由西侧向东侧前进。

非爆破拆除方案

非爆破拆除方案 一、 工程概况 高邮市新港漫水闸位于高邮湖新民滩的河港上,介于高邮湖和邵伯湖之间,是淮河入江水道高邮湖控制线7座控制建筑物之一,主要功能为蓄水灌溉和行洪排涝。该闸建成于1968年5月,现状共29孔,其中通航孔1孔,孔宽6.0米,现状通航孔已封堵废弃;节制闸孔28孔,单孔净宽4.0米,总净宽112米。 由于该闸原设计标准低,又经40余年的运行,结构普遍老化,病害较严重,闸身稳定、结构强度等均存在一定的安全隐患。经江苏省水利厅组织的安全鉴定,并报水利部大坝安全管理中心核查,认定该闸为四类闸,建议拆除重建。 二、老闸拆除方案编制依据 1、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程招标文件。 2、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程投标文件。 3、依据须遵守的标准和规程规范(不限于)。 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303; (2)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》DL5162-2002; (3)《焊接与切割安全》GB9448-1999; (4)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 ; (5)《建筑拆除工程安全规范》JGJ147-2004; (6)《起重吊运起重信号》GB5085; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ5130-2011。 4、相关的规范、规定及规程。

三、老闸拆除项目内容 1 、 拆除工程包括老新港漫水闸闸身主体及上下连接护坡翻砌段块石护坡。 本工程拆除工程量较大,主要工作内容包括: (1)老闸闸室底板、墩墙混凝土拆除,约1100m 3。 (2)上下游翼墙砼拆除,约150m 3。 (3)钢筋砼闸门拆除,计28扇。 (4)铺盖、消力池砼拆除,约800m 3。 (5)上下连接护坡翻砌段块石护坡拆除,约2000m 3。 (6)部分设备拆除; 拆除工作内容包括准备工作、场地清理、施工期排水、人工机械拆除、废渣的运输和堆存。拆除工程开工前,编报施工安全措施、施工流程计划、施工机具、人员组织配备等资料,上报监理人同意后方可施工。 2、施工方法 1 、( 1)施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面的了解。清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。 ( 2)准确测量放样,定出基坑中心线,上下口开挖边线及填土区的位置,并用石灰线和标杆作出醒目的标志。

混凝土围堰施工工艺

# # 金上大桥9 ~12 主墩混凝土围堰施工 作 业 指 导 书 中铁大桥局二处金上大桥项目经理部 二00一年二月二日

混凝土围堰施工工艺 一、概述: 金上特大桥主桥9#-12#墩基础施工方案采用先下围堰,再钻孔,最后封底施工承台。9#-12#墩均为上下游独立承台,每个承台长×宽×高为13.5×9.1×3.5m,承台中心距为16.75m,净距为3.25m,承台底标高为-2.5m,顶面标高为+1.0m。根据承台结构、施工水位,拟上下游承台做一个整体围堰,中间设一隔墙,围堰内壁距承台边净距为1.0 米,围堰底标高为-4.0米,顶标高为+7.0米,分二节制造下沉, 底节6.0米,顶节5.0米。围堰为薄壁防水结构,围堰封底砼厚1.5米(具体结构详见设计图)。围堰施工拟在吹砂筑岛上制造下沉,土质 均为中粗砂。 二、工艺流程: 吹砂筑岛→场地平整→测量放线→刃脚填砂内模→安装底节井孔内模→绑扎底节钢筋→安装底节外模→灌注底节砼→砼养护拆模→开挖下沉→绑扎顶节钢筋、安装内外模→开挖下沉到位→拼装门吊→拼装护筒导向架→插打护筒→围堰内填砂,并拆除导向架,筑岛加高到+7.0 米→钻孔施工。 三、施工方法及注意事项: 1、根据设计尺寸将各墩位吹砂筑岛至+4.0米标高,并平整场地, 同时拉通施工便道。 2、精确测量放线,定出墩中心线和砼围堰轮廓线。 3、用填砂内模制造围堰刃脚。 (1)按照刃脚及隔墙的形状和尺寸堆码砂包,中间填砂(详见填砂内模图); (2)砂浆抹面:为防水及保证土模表面平整,控制轮廓尺寸,在砂包表面抹一层厚2-3厘米的水泥砂浆面层;

(3)铺设隔离层:为使砼围堰不致与土模砂浆面层粘连,铺一层 水泥袋纸。 4、立井孔底节内模,安放钢刃尖,安扎底节钢筋,立外模: (1)内外模采用 12 竹胶板、木带木、对拉拉杆,带木间距 250 ,带木截面 50×80 ,拉杆间距 1000×1000 ; (2)安装模板时应保证井孔内模的垂直度、内模稍向内倾斜,减 小下沉摩阻力; (3)刃脚钢筋应与钢刃尖(100 ×2)焊接牢靠; (4)底节钢筋应伸入中节 1000mm 。 5、砼灌注: 围堰砼应沿着井壁四周对称进行灌注,避免砼面高低相差悬殊, 压力不均而产生基底不均匀沉陷,致使围堰砼开裂,每节围堰的砼应 分层、均匀灌注,一次连续灌完,每层灌注厚为 50cm 。 6、养护: (1)一般情况下,灌注完 10-12 小时后,即应遮盖浇水养护。炎 热天气,灌注完 1-2 小时后,即应遮盖浇水养护,并防烈日直接暴晒。 (2)当砼强度达 25Kg/cm 左右,即可在顶面凿毛,以便顶部再 接砼,增加其接缝强度。 (3)浇水养护时,应尽量做到细水匀浇,防止筑岛土流失坍陷, 致使围堰砼开裂。 7、当砼强度达 25Kg/cm 后,方可拆除直立的侧面模板。 8、围堰接高: (1)围堰底节顶面高出岛面 0.5 米时,应停止下沉及除土作业。 (2)接高围堰前,底节要尽可能正位直立而不偏,故应预先及时 作好纠偏防偏工作,应保证在下沉偏差允许范围内进行接高。 (3)当围堰底节在偏斜状态时,为保证质量和避免下沉困难,严 禁竖直向上接高,接高时各节的竖向中轴线应与第一节的重合,外壁 mm mm mm mm 2 2 2

三峡三期围堰爆破拆除方案比较

文章编号: 1001-487X (2000)增刊-0040-03 三峡三期围堰爆破拆除方案比较 李世海,刘以钢,郭易圆 (中国科学院力学研究所 北京市 100080) 摘要:本文通过对几种三峡三期围堰爆破拆除方案的比较,提出了经济合理、技术上可靠、工艺可行的拆除方案,即向上游倾倒方案,并就该方案的可行性作了说明。 关键词:三峡;围堰;爆破拆除 中图分类号:T D 235137 文献标识码:B Optimization of Explosive Demolition Program of Three G orges Cofferdam at Third Stage L I S hi 2hai ,L IU Yi 2gang ,GU O Yi 2yuan (Mechanics Research Institute ,China Scientific Academy ,Beijing 100080) Abstract : Through comparing several explosive demolition programs of Three G orges Cofferdam at the third stage ,an economic and reasonable ,technologically reliable and feasible demolition program ,namely ,a program collapsed in the upper reach direction is put forward ,and the feasibility of the program is illustrated. K ey w ords : comparision ; demolition program ; blasting 1 前言 三峡三期围堰长576m ,顶部高程140m ,底部高程40m 。断面上部为矩形,顶宽8m ,高10m ,下部为梯形,迎水面是直立墙,梯形上底宽8m ,背水面边坡为1∶0175。三期围堰的轴线与主坝间距130m ,纵向围堰连接横向围堰和主坝,断面形状与横向围堰相似。围堰的材料是碾压混凝土,基础为微新岩体。 工程要求三期围堰顶部25m 拆除,拆除工作一次完成,同时还要确保已经发电的二期主厂房机组、三期围堰主厂房设备及围堰底部的灌浆帷幕的安全。 常规的大型砼拆除通常采用松动爆破法,拆除方量和块体都比较小。一次拆除如此大量的混凝土,并且要求相邻建筑物和机电设备正常运行在工程上是非常少见的。为此,提出一种施工速度快、产生振动小、工艺操作简单的方案是十分必要的。 本文对松动方案、滑动方案及翻转方案逐一进行了分析,给出了各种方案的优点和不足之处。根据工程实际建议采用向上游倾倒的方案,同时提出了设计该方案需要进一步研究的内容。 第17卷 增刊2000年7月 爆 破BLASTIN G Vol.17 (Suppl.1) J uly. 2000

围堰导流施工方案

渠首橡胶坝二期导流施工方案 一、工程概况 汝州市幸福渠综合整治及渠首橡胶坝工程,橡胶坝工程横跨北汝河,橡胶坝工程区河床宽约486m,主河槽靠近右侧。橡胶坝共6跨,单跨78.5m,全长476m。橡胶坝为充水橡胶坝,放水涵及引水涵布置在橡胶坝左侧,与泵房结合布置,各1孔,单孔净宽2.5m。渠首橡胶坝工程主要工程量为土方开挖、土(石)方填筑、地基处理、砌体工程、混凝土工程、左右岸护坡、坝袋安装、控制系统及安全设备安装等。 渠首橡胶坝工程分两期导流,导流时段分别取11月~次年2月、次年3月~5月,左岸五跨为一期施工,一期导流渠利用右侧主河槽导流;右岸第六跨为二期施工,二期导流设在建好的第四跨第二、三标准块上。 导流标准: 橡胶坝工程为Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定,其导流建筑物级别为5级,相应导流标准为5~10年一遇。本工程围堰规模小,失事后造成的损失较小。因此结合工程区域内水文气象特征、主体工程和施工进度要求,导流标准取下限,即5年一遇。 二、编制依据 (一)、《施工组织设计》; (二)、《施工总进度计划》; (三)、《橡胶坝施工图》;

(四)、《招标文件》; (五)、《堤防施工规范》; 三、施工导流及围堰方案 (一)导流概述 二期导流设计流量为40 m3/s,根据现场实测流量为30 m3/s;相应的河道水位为239.90m,二期围堰顶高程根据最高挡水位加1m超高,相应围堰高程为240.90m。上游导流围堰顶宽为3m,边坡1:1.5,橡胶坝第四跨主体上围堰采用沙土袋层层码固,临水面用土工膜覆盖,围堰顶将沙土袋压紧土工膜,底部用砂袋将土工膜紧压在成品面上,围堰顶宽1.5m,高2m,边坡1:1.5。 根据现场情况并结合以往施工经验,围堰设3道:上游设2道,下游为1道。第一道设置在橡胶坝上游1km处及沿导流沟边缘两侧处,主要起防洪导水作用;第二道设置橡胶坝上游50m处,主要起抗渗作用;第三道设橡胶坝下游50m 处,主要防止河水回流;围堰布置详见导流平面布置图。由于围堰填筑主要利用滩面平整砂土料,渗透系数较大,防止水浪冲毁,在第一道围堰临水面铺设土工膜并将沙土袋加固。 (二)导流围堰施工流程及施工方法 1.施工程序 测量放线→挖掘机清挖基底→填筑围堰→围堰内设置导流排水沟→铺设土工膜 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以

拆除爆破专项方案详解

二期围堰航道占压区和75m分流区高喷防渗墙拆除爆破 专项方案 文件编号:093 批准: 审定: 校核: 编制: xxxxxxxx有限公司xxxxxxx项目部 2012.09

目录 一、概述 (1) 1.1、说明 (1) 1.2、高喷墙拆除范围及说明 (1) 二、施工布置 (2) 2.1、施工道路 (2) 2.2、施工供水 (2) 2.3、施工供电 (2) 2.4、施工供风 (2) 三、高喷防渗墙爆破拆除施工 (2) 3.1、施工程序 (2) 3.2、施工分段 (3) 3.3、施工方法 (3) 3.4、爆破拆除施工参数 (5) 3.5、对船闸导航墩的影响 (6) 3.6、震动效应的控制 (7) 四、施工强度分析及资源配置 (7) 4.1、施工工期 (7) 4.2、施工强度分析 (8) 4.3、施工资源配置 (8) 五、质量保证措施 (8) 六、安全文明施工 (8) 6.1、安全文明施工保证体系 (8) 6.2、安全文明施工管理职责 (9) 6.3、安全施工保证措施 (10) 6.4、文明施工保证措施 (12) 七、环境保护 (13) 八、应急救援预案 (13) 8.1、机械伤害事故应急救援措施 (13) 8.2、爆破事故应急求援措施 (14)

二期围堰航道占压区和75m分流区高喷防渗墙 拆除爆破专项方案 一、概述 1.1、说明 2012年9月6日下午,在业主二楼会议室召开《二期围堰航道航道占压区和75m分流区高喷防渗墙拆除爆破专项方案》讨论会,会议上明确了以下几点:(1)二期围堰船闸上下引航道占压区高喷防渗墙拆除爆破由我项目部施工。 (2)确定了高喷防渗墙爆破拆除的具体时间和顺序。 1.2、方案审查 2012年9月5日上午,项目部邀请了xxxxxxxx有限公司爆破专家组一行来到x江航电枢纽工程现场。针对左汊二期围堰高喷防渗墙拆除爆破施工进行了现场指导和爆破方案审查。 1.3、高喷墙拆除范围及说明 2012年9月20日,三期围堰从左向右单戗立堵方式截流,2012年9月26日完成龙口合龙。三期围堰截流期间,利用右汊高水位泄水闸和左汊二期围堰75m分流区进行过流,同时船闸必须通航。上下引航道占压部位和75m分流区二期围堰必须拆除。 根据二期围堰拆除高程要求,船闸上游引航道部位的上游横向围堰要求拆除至20.0m高程,其余部位的上游横向围堰要求拆除至18.5m高程;下游横向围堰及纵向围堰要求全部拆除至17.5m高程。其中,灌浆孔顶高程EL26.0(但钻孔高度定为EL26.5m,根据河床实际水位来定),围堰拆除段的二期上下游围堰高喷防渗墙拆除至底板高程与围堰拆除高程一致。 二期围堰防渗采用高压旋喷和摆喷灌浆形成连续防渗墙,高压旋喷灌浆施工时孔距0.8m(浆液比重1.5g/cm3)。 高喷防渗墙拆除情况一览表

围堰拆除方案

深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库工程三标段 隧洞出口围堰拆除方案 一、工程简介 深圳市东涌水库工程三标段隧洞出口围堰位于香车水库东南面东涌三标隧洞出口处,为保护隧洞出口部分建筑物施工而修建的挡水临时建筑物。围堰设计堰顶高程17.7m,宽6m,长128.8m,主堰为土石混合料,土占62%,石块占40%,压实度92%以上,迎水面坡度1:5,背水面坡度1:2。实际填筑围堰长150m,堰顶宽6.4~6.8m,迎水面坡度1:3.5~1:4.2,实际填筑土石方量2.35万m3。 围堰填筑于 2011年11月3日开工, 2011年12月29日完工,2011年12月30日通过围堰验收。围堰工作期间安全可靠,隧洞出口部分工程已于2012年4月底完成,2012年5月4日通过隧洞出口部分工程投入使用验收,围堰内试蓄水水位达17.7m高程,洞内管道、阀门、封堵合格,围堰挡水功能已完成,为让香车水库正常蓄水,应及时拆除围堰。 二、拆除施工工期 围堰拆除计划2012年6月15日开始,2012年7月4日完成,工期20天。 三、水库水位 围堰拆除期间水库水位13.5m,土石挖除高程11.5m。 四、围堰拆除施工 1、主要机械设备:挖土机2台、10 m3自卸泥头车2台、3 m3装载机 1台。 2、围堰拆除采用分层挖除,每层厚2m,一台挖土机在围堰上作业,

一台挖土机和一台装载机在弃渣点作业,当挖至离水面高1m时,一次挖掘深度3m,即水下2m和水上1m。测量人员用5m塔尺测量水下挖土深度,保证挖土到位。 3、弃渣。因洞脸浆砌石护坡两侧为约20m高的高边坡,业主要求将 围堰弃渣堆置在边坡底部,起护坡作用。挖土机和装载机相互配合,分层铺土碾压,每层铺土厚0.5m,挖土机充分碾压,填筑边坡1:3。 先填筑右侧边坡,可弃渣4000 m3,后填筑左侧边坡,可弃渣0.7~ 0.9万m3。余下土石方弃至指定弃渣场。 五、安全措施: 1、夜间和雨天、台风天停止施工,人员撤离现场,机械设备停放至安全场所。 2、选择经验丰富、技术好的司机,并进行安全教育,加强安全意识。 3、每天两人在现场指挥,安全员全程监督。 4、对行车线路、机械作业场地事先要认真考察,特别是库区水边行 车道路,必要时填筑石、渣路面,防止塌陷、溜滑,确保安全可靠。 5、车辆在围堰处不得错车,行车要漫行、平稳,装车不能太满,在 围堰上倒车必须空车。 中国葛洲坝集团股份有限公司 东涌水库工程第三标段施工项目部 2012年6月2日

围堰施工方案(最终版)

围堰专项施工方案 一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。 3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。 4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。 页脚内容1

关于围堰拆除问题的报告

关于停止围堰拆除问题的报告 水电四局黄丰工程项目部: 我队于2009年3月到黄丰项目部参与电站施工并于同年5月签订施工合同,主要承担的施工任务是黄丰拌合系统毛料拉运及厂房的其它机械零用任务,还与2011年4月-2012年5月进行了厂房引水渠左边坡的混凝土浇筑施工,期间一直按照项目部各项要求组织施工,与项目部保持了良好的合作关系。 在上述前提下,我队又在2012年4月底接到项目部通知,由我队全部承担上下游围堰拆除任务,我队在接到项目部任务后及时按照要求积极组织机械设备进场,对于此次围堰拆除任务,项目部和我队均给予了高度的重视,项目部还在5月5日组织我队进行了上下游围堰拆除安全技术交底会,我队全体人员参加,会上宣布了整个围堰拆除的施工组织设计、拆除方案,并确定了上下游围堰拆除于5月12日正式开始,按照项目部围堰拆除技术方案,拆除工期为5月15日~6月20日,我队与项目部洽谈相关问题后签订了施工合同。由于施工时间紧、任务重,我队及时组织投入了4台自卸车、2台挖掘机进行拆除作业,特别是在项目部提出要在5月20日上游围堰破堰过流,我队为了达到要求,全队人员及设备加班加点,并于5月20日凌晨5点17日按照目标,顺利完成了上游围堰过流任务。但就在我队安排紧凑有序的施工开展过程中,突然于2012年5月31日接到项目部口头通知,要求停止目前由我队施工的上下游围堰拆除工作,针对目前施工情况要求及签订的合同要求,此次停止施工,将对我队造成严重后果和巨大损失,具体情况如下如下: 1、在原合同签订时,针对的是整个围堰拆除内容,这一点在下发给我队的正式文件施工技术措施也明确是全部围堰拆除,当时洽谈的的单价由于工程量大,因此单价是按照工程量签订的,但现在突然由项目部提出停止施工,造成工程量远远降低当时谈判时的数量,因此项目部要给予合理解释与说法; 2、在紧张的施工任务中,我方组织人员设备进场,项目部不承担任何进出场费用,但现在项目部突然提出停止施工,势必造成我队设备退场费用的增加,而且造成我队施工任务无法连续,造成间接损失巨大; 3、对于项目部在不提前通知我队前,做出单方停止施工的决定,我队无法理解,并不接受。 综上所述,我队现提出继续围堰拆除施工的申请,以保证合同的正常履行和我队施工运转的正常进行。 甘肃兴临建筑工程有限公司 2012年6月1日

围堰拆除施工方案

CB01施工技术方案申报表 (中原水利水电[2015]技案006号) 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机构、发包人各 1 份。

大路李枢纽泄水闸施工围堰 拆除方案 一、工程概况 河南省沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽位于河南省周口市境内。工程内容包括10孔泄水闸一座,单孔净宽12米。大路李枢纽工程等别为Ⅱ等,主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为4级。坝顶公路桥采用的荷载设计标准为公路桥-Ⅱ级标准。大路李枢纽设计洪水流量3000m3/s,校核洪水流量3500m3/s。 2014年10月12日围堰成功合拢,根据工程施工进度及安全度汛需要,我标段决定2015年6月18日拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械2台挖掘机、1台推土机、6台自卸车。围堰拆除前操作人员对进场的施工机械预先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能够正常运行。 2、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 3、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员一名,负责现场统一调度及拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,并配合指挥员做好周围群众的思想工作及其他事情。 4、施工测量 围堰拆除前测量上下游河道水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序

本次围堰拆除施工先拆除下游围堰,后拆除上游围堰。下游围堰拆除采用从中间向两岸倒退挖除的施工方法,上游围堰拆除采用由右岸向左岸推进的施工方法。 2、施工工艺 下游围堰拆除施工工艺: 2台挖掘机布置在围堰中间相对开挖土方,一次性开挖到河底高程,挖掘机将开挖的围堰填土运送至自卸车内,由自卸车运载到指定的地点,开挖过程中安排专人划船时刻用竹竿测量开挖的深度,防止机械漏挖或者超挖造成挖掘机超过作业半径范围无法补救的现象发生。 上游围堰拆除施工工艺: 上游围堰拆除由右岸向左岸拆除的顺序进行施工。围堰内外两侧的水位基本平衡后挖掘机布置在右岸,开挖的填土运至左岸的导流明渠内,开挖高程按照下游围堰的方法进行控制。 四、安全文明施工措施 1、安全施工措施 围堰拆除是一项危险性较大的工作,在整个施工过程中,应始终贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,要从源头、各工序、各环节严把安全关,加强安全管理力度,加强安全教育,提高全员安全意识。为保障人员、机械设备的安全,确保围堰拆除按时完成,特制订拆除施工的安全技术措施。 1)、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律法规,统一协调、指挥各作业人员按照既定的方案进行施工。 2)、围堰拆除施工现场设一名总指挥,统一协调、指挥各作业人员按照既定的方案进行施工。 3)、制定机械安全操作规程,围堰拆除前交底给每个机械驾驶人员并进行安全教育。 4)、现场设专职安全员,时刻进行现场循环安全检查。发现异常情况立刻