文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)
10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

云南电网公司10kV及以下配网工程项目设计成果

交付标准(2014版)

2014年09月

目录

前言 (1)

1总则 (2)

2术语定义 (2)

3界面划分 (3)

4设计内容及深度要求 (5)

5设计文件的组织 (12)

6设计工程编号原则 (14)

7成果交付标准应用说明 (17)

前言

为贯彻落实公司中长期发展战略,按照一体化、专业化的要求,规范公司配网设计管理,提高设计水平,公司在《10kV及以下农网项目设计成果交付标准(2012年版)》的基础上对交付标准进行了修订。修订后的交付标准由同一数据多项录入转化为单一录入,确保了数据的唯一性、准确性,而且交付标准实现了与公司配网设计评审系统数据接口文件的对接,为设计文件快速、高效评审奠定了基础。

本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工

程项目。

本交付标准由公司基建部编制提出、归口、组织编写并解释。

批准:汤寿泉

审核:付冠辉、叶煜明

主要起草人:李学、吴兴鹏、肖贵华、杨鸣、彭春华

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准

(2014版)

1总则

1.1 为进一步加强10kV及以下配网工程项目的设计质量,规范设计交付资料,提高设计水平,公司对《10kV及以下农网工程项目设计成果交付标准(2012年版)》进行了修订,修订后的设计交付成果为《10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)》,以下简称“交付标准”,请各相关参建单位严格遵照执行。

1.2 本交付标准专业细分更清晰、全面、准确,符合公司标准设计所规定的设计文件内容深度和相关设计编制原则。

1.3 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工程项目。

1.4 本交付标准主要包括以县为单位的项目依据、总体设计、10kV 主(次)干线分册、配变台区分册共四个部分,设计成果最终交付时应包括以上部分。

2术语定义

2.1 10kV主干线定义:变电站10kV出线、10kV开关站进出线之间的环网线路,均为主干线路。主干线路承担着主要配电电力的输送和配电网的支撑与联络作用,一旦受到损坏,将会造成正常配电送电阻碍,影响该区域较大范围停电。

2.2 10kV次干线定义:由主干线路上“T”接供各乡(镇)、行政村的10kV线路为次干线路;次干线路相对主干线而言承担配电网供电区域小,一旦受到损坏,会造成片区供电阻碍,影响停电范围小。

2.3 10kV分支线定义:通过主干线或次干线分支开关(或T接)直接向单个自然村或配变台区供电的线路为分支线路。分支线受到损坏时,一般影响停电范围较小。

2.4 接户线(下户线)定义:低压架空线路至表箱进线端之间的绝缘线路为接户线(下户线)。

2.5 进户线(表后线)定义:从电表箱出线引至用户最近接入点的绝缘线路为进户线(表后线)。

3界面划分

3.110kV次干线与分支线界面

次干线:如果一条支线对应两个及以上的自然村进行改造,那么从“T”接点开始的10kV线路归为次干线进行改造。

分支线:如果一条支线对应改造一个自然村或单个台区,那么从“T”接点开始的10kV线路归在自然村台区进行改造。

3.210kV及以下工程项目设备材料界面

3.2.1 界面划分原则

(1)10kV线路工程与10kV配变工程设备材料统计分界点:以10kV配电变压器高压引下线与10kV架空线路“T接点”的位置为分界点(简称“中压分界点”)。

(2)10kV配变工程与0.4kV及以下低压线路工程设备材料统计分界点:以综合配电箱(JP柜)低压侧出线电缆或集束导线末端与低压架空线连接点的位置为分界点(简称“低压分界点”)。

(3)0.4kV低压线路工程与0.22kV低压线路工程设备材料统计分界点:以低压四线(0.4kV)干线与低压两线(0.22kV)接户线“T 接点”的位置为分界点。

(4)0.4kV/0.22kV低压线路工程与一户一表工程设备材料统计

分界点:以低压接户线与每户电表箱进线端头连接的位置为分界点。

3.2.2 单位工程设备材料统计范围

(1)10kV配变工程设备材料统计:将中压分界点与低压分界点之间的电气连接设备材料统一列为配变工程设备材料。统计范围包括10kV高压引下线(包括连接点线夹)、避雷器、跌落熔断器、变压器、综合配电箱(JP柜)、低压侧出线电缆、接地系统,以及安装上述设备的相应铁附件、金具、连接导线等材料。10kV配变上使用的电杆、10kV线路及相应的挂线金具、铁附件、拉线等统一列为10kV线路工程中进行统计。

(2)0.4kV低压线路工程设备材料统计:指低压线路干线为四线的低压线路,包括架空线路和沿墙敷设线路部分。其中0.4kV架空线路设备材料统计范围为低压分界点后的架空线路部分(包括杆塔、导线、绝缘子、铁附件、金具、拉线等);0.4kV沿墙敷设线路设备材料统计范围为从杆塔上“T”接点下线后至电表箱进线端头前的线路部分(包括绝缘导线、线架、绝缘子等);“T接点”金具、下线铁附件及绝缘子等杆上安装材料统一归并到架空线路材料中。

(3)0.22kV低压线路设备材料统计:指低压线路为二线的低压线路,包括架空线路和沿墙敷设线路部分。其中0.22kV架空线路设备材料统计范围为0.4kV线路与0.22kV线路分界点后的架空线路部分(包括杆塔、导线、绝缘子、铁附件、金具、拉线等);0.22kV沿墙敷设线路设备材料统计范围为从杆塔上“T接点”下线后至电表箱进线端头前的线路部分(包括绝缘导线、线架、绝缘子等);“T接点”金具、下线铁附件及绝缘子等杆上安装材料统一归并到架空线路材料中。

(4)一户一表材料统计:主要包括电表箱、电能表、漏电开关、

隔离器及进户线等材料。电表箱进出线使用的PVC管及相应的管材列入户表工程进行统计。由于电表箱在每户的门旁进行安装,每户的进户线设计数量应控制在10m(即单线10m或两线5m)以内。原则上,E类、F类供电区进户线材质与线径采用10mm2聚氯乙烯绝缘铝芯线或6mm2聚氯乙烯绝缘铜芯线,零线和相线采用相同截面; D类及以上供电区进户线截面根据实际负荷验算后按经济电流密度选择。

4设计内容及深度要求

4.1变配电部分

4.1.1 10kV间隔出线

(1)主要设计内容

1)电气设计说明书

2)变电站电气主接线图

3)变电站电气总平面布置图

4)10kV配电装置配置接线图

5)10kV配电室、构支架平断面布置图

6)二次接线图

7)主要设备材料清册

8)相关部分土建设计图纸

9)技经部分

(2)设计要求

1)符合国家法律法规、工程建设强制性标准、反事故措施、行业规范、南方电网公司及云南电网公司基建工程建设管理规范等要求。

2)10kV新增项目一、二次设备能与原运行的一、二次设备接口。

3)10kV间隔保护测控装置、电流与电压回路极性、接地符合相

应标准和规范要求。

4)设计图接线应正确、完善,充分满足接地、启动、闭锁等要求。

5)计量点及计量装置应满足相关运行要求。

6)设计选用的工程材料、施工方案、方法等没有被国家明令禁止、限制使用及淘汰等。

7)主要电气设备和导体的选择符合相关要求。

8)设备设防地震烈度及抗震等级应符合当地要求。

9)设计预算满足工程投资控制要求。

4.1.2 10kV开关站

开关站施工图设计分为电气、土建两部分。

(1)电气部分设计内容及深度要求

1)电气部分设计主要内容

设计说明书、电气主接线图、电气二次、开关站平面布置图、开关站照明布置图、开关站接地网平面布置图、设备材料清册等。

2)设计深度要求

a)说明书应包含以下内容:设计依据、设计范围、设计概况及内容、供电电源和开关站容量、开关站型式、电气主接线方式、电气二次、计量方式、运行方式、配套设备和要求、注意事项等。

b)主接线图中应明确:系统一次接线方式、开关柜的型号、尺寸、数量,各开关、变压器的型号和技术参数,相应的技术说明,标注图中设备主要技术参数和导体型号。

c)开关站平面布置图:应标明主要电气设备、站区建(构)筑物、电缆隧(沟)道及道路等的布置。应标识配电装置的间隔布置及进出线排列。母线和出线宜标注相序。布置图应标明方位、标注位置

尺寸,并附必要的说明。

d)照明布置图:示意灯具的安装位置。

e)接地网平面布置图:应描述全站的水平接地网的布置情况,并标注网格布置尺寸,图上应同时反映各设备和建筑物的布置位置。

f)设备材料清册:列出本工程所有设备、电缆及辅材。

g)电气二次:二次保护配置图、二次设备接地与防雷设计方案。

(2)土建部分设计内容及深度要求

1)土建设计主要内容

土建部分设计主要包括站区总体规划图、总平面布置图、土方平衡图、给水排水总平面图、房屋建筑平面图、立面图、剖面图,道路及场地处理说明等。

2)设计深度要求

a)总体规划图:应标识站址位置与城镇的相对位置关系、进站道路及引接点、进出线走廊规划和给排水管线等。

b)总平面布置图:站区范围内已有地物及需拆除的地物;测量坐标网、坐标值、场地范围的测量坐标(或定位尺寸),进站道路及站区征地范围,站内道路的布置、连接及主要坐标(或定位尺寸),电缆沟的布置,控制点及排放出口标高等。

c)土方平衡图:对站区和边坡土方进行计算,标明各方格角点的自然地面标高、平整场地设计标高、施工高度、方格土方量、填挖分界线、围墙位置及其定位坐标,图中应列表汇总站区总土方工程量,站址土方平衡表。

d)建筑平、立、剖面图:应标明建筑物的轴线和编号,标明各房间的平面布置、配电装置的出线位置,标明立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,剖面图应准确、清楚地表示出剖到或看到的

各相关部分内容;标明图纸名称、比例。

e)对于改造站,应核实原设计开关站的地基土设计承载力,应满足开关站内设备荷载负重要求。

f)需出的图纸还应包括内部沟道及设备基础图、沟盖板图等。

g)设防地震烈度及抗震等级应符合当地要求。

4.2电缆线路部分

4.2.1 设计主要内容

(1)说明:本节电缆线路部分只考虑架空线路工程项目中包含有变电站10kV配套电缆出线段,以及架空线路中间存在电缆过渡的线路。对于专项全电缆工程线路交付标准,公司另文下发。

(2)全套施工图,分总图、电气、结构(土建)三部分(分卷册装袋),即:总图部分包括说明书及附图、电气部分包括电气施工图、结构部分包括结构施工图。

4.2.2 设计深度要求

(1)总图部分:设计说明书及其附图。包括如下内容:

1)设计说明书:主要包括工程概述(设计依据、设计范围、设计标准、对初设审查意见的执行情况等),主要技术特性或指标,供电方案和路径及其有关协议的落实情况,气象条件,导线、电缆及附件、环网柜、箱变、电缆分支箱、断路器、负荷开关、避雷器、绝缘子和金具等电气设备的选型,杆塔、基础、电缆通道型式等结构和土建设施的选择,施工要求,保护接地措施,附件(相关依据性文件)等内容。

2)附图:主要包括路径平面图(或综合平面布置图)等。

3)设备材料表:包含工程概况(包括线路电压等级、回路数、线路起迄点、电缆通道路径长度、电缆长度、环网柜、箱变、电缆分

支箱等型式及数量等)、编制依据(工程设计任务书或设计合同、有关上级文件、工程设计资料)、设备材料清册(包括各种设备材料的名称、规格型号、数量、重量、加工图号和特殊说明备注等)。

(2)电气部分:主要含电气主接线图,环网柜、箱变、电缆分支箱等分项电气接线图,接地装置施工图等。

(3)土建部分:主要含环网柜、箱变、电缆分支箱等各类基础施工图,各类电缆沟、电缆排管等型式电缆通道施工图,电缆工井施工图,各类电缆支架施工图等。

4.310kV架空线路部分

4.3.1 设计主要内容

(1)设计说明书

(2)杆(塔)明细表

(3)工程材料汇总表

(4)10kV主(次)干线电气接线图

(5)10kV主(次)干线路平断面排杆定位图

(6)10kV分支线路路径走向图

(7)10kV主(次)干线路地理接线图

(8)导线安装弧垂(表)

(9)预算书

4.3.2 设计深度要求

(1)设计说明书:主要包括工程概述(设计依据、设计范围、设计标准、对上一阶段审查意见的执行情况等),主要技术特性或指标,供电方案和路径及其有关协议的落实情况。路径情况(描述线路路径的基本情况:起点、终点、途经的区域、交叉跨越、拆迁等)。

导线型号、规格,开关等设备技术参数,水泥杆、铁塔型号、规格的选择(混凝土电杆要写明材质、强度等级,杆塔型式)。直线、耐张、跳线金具型号、规格的选型,架空导线安全系数、气象条件、工程地形、地质、工程运距等内容。

(2)杆(塔)明细表:设计杆塔号,杆塔的型号(按《中国南方电网公司标准设计和典型造价V1.0》编制),档距,耐张转角度数,耐张段长度及代表档距,导线型号,拉盘的型号、数量、埋深,拉棒的型号、数量,拉线的根数、型号、长度,卡盘的型号、数量、埋深、底盘的型号、数量、埋深,交叉跨越情况、杆塔坐标等。

(3)工程材料汇总表:材料清册包括各种设备材料的名称、规格型号、数量、重量、加工图号和特殊说明备注等。

(4)10kV主(次)干线路平断面排杆定位图:在山区、丘陵地带,地形较为复杂、连续上下山的线路,或平地交叉跨越较多的线路,必须测量并绘制平断面图,主要表述杆塔型号、塔位、杆塔呼称高、导线的放线弧垂、杆塔位的特殊地形、交叉跨越、转角、档距、耐张段长度、代表档距等。

(5)10kV主(次)干线路路径走向图(图中标注10kV出线变电站名称、线路长度、杆塔号、杆塔型号、杆塔规格、档距、拉线、导线规格型号、柱上分段开关、坐标点及标志物等)。

4.4配变台区部分

4.4.1 设计主要内容

(1)设计说明书

(2)线路杆(塔)明细表

(3)工程材料汇总表

(4)10kV分支线电气接线图

(5)10kV分支线路平断面排杆定位图

(6)10kV分支线路路径走向图

(7)0.4kV及以下线路路径走向图

(8)一户一表安装定置图

(9)预算书

4.4.2 设计深度要求

(1)设计说明书:主要包括工程概述(设计依据、设计范围、设计标准、对初设审查意见的执行情况等),主要技术特性或指标,供电方案和路径及其有关协议的落实情况。路径状况(描叙线路路径的基本情况:起点、终点、途径的区域、交叉跨越、拆迁等)。导线型号、规格,开关等设备技术参数,水泥杆、铁塔型号、规格的选择,配变容量、型号、计算参数等信息,并标注新增、沿用。(混凝土电杆要写明材质、强度等级,杆塔型式)。直线、耐张、跳线金具型号、规格的选型,架空导线安全系数、气象条件、工程地形、地质、工程运距等内容。

(2)杆(塔)明细表:设计杆塔号,杆塔的型号(10kV线路按《中国南方电网公司标准设计和典型造价V1.0》编制,0.4kV及以下按《云南电网公司10kV标准设计V3.0》、《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》编制),档距,耐张转角度数,耐张段长度及代表档距,导线型号,拉盘的型号、数量、埋深,拉棒

的型号、数量,拉线的根数、型号、长度,卡盘的型号、数量、埋深、底盘的型号、数量、埋深,交叉跨越情况、杆塔坐标等。

(3)工程材料汇总表:包括各种设备材料的名称、规格型号、数量、重量、加工图号和特殊说明备注等,区分10kV线路工程材料汇总表、10kV配变工程设备材料汇总表、0.4kV线路工程材料汇总表、0.22kV线路工程材料汇总、一户一表工程材料汇总。

(4)10kV分支线路平断面排杆定位图:包含10kV线路新建或改造工程, 10kV分支线路长度小于500m且高差较小、地形平缓路径的可不必出“10kV分支线路平断面排杆定位图”,否则应按要求严格执行。

(5)10kV分支线路路径走向图:包含10kV线路新建或改造工程,必须绘制10kV分支线路路径走向图(图中标注XX自然村配变台区10kV分支线线路长度、杆塔号、杆塔型号、杆塔规格、档距、拉线、导线规格型号、台区配变型号和容量、坐标点及标志物等)。

(6) 0.4kV及以下线路路径走向图:图中标注台区0.4kV及0.22kV线路长度、导线规格型号、杆塔号、杆塔规格、杆塔型号、档距、拉线和重复接地、坐标点及标志物等。

(7)一户一表安装定置图:图中标注杆塔至电表箱间接户线的规格型号、长度、所接相序、表箱编号、户主或门牌号等。

(8)同杆架设的10kV和0.4kV及以下线路时,杆塔列入10kV 线路工程中,其他设备材料分别列入对应的材料表。

5设计文件的组织

5.1项目依据

项目依据包括以下资料:

(1)可研批复文件;

(2)项目投资计划文件;

(3)其它依据。

若同一批次项目中,一个县同时有多个设计单位时,应明确一个设计单位牵头组织编制总设计部分,其他设计单位应配合。

5.2总设计部分

总设计部分编制包括以下资料:

(1)10kV及以下工程项目汇总表;

(2)10kV线路地理接线图;

(3)10kV线路电气接线图;

(4)10kV线路铁附件加工图。

5.310kV主(次)干线分册

10kV主(次)干线分册设计部分编制主要包括以下资料:

(1)设计说明书;

(2)杆(塔)明细表;

(3)工程材料汇总表;

(4)10kV主(次)干线路地理接线图;

(5)10kV主(次)干线电气接线图;

(6)10kV主(次)干线路平断面排杆定位图;

(7)10kV主(次)干线路径走向图;

(8)导线安装弧垂(表);

(9)预算书。

5.4配变台区分册

单个配变台区、多个配变台区工程设计部分编制主要包括以下资料:

(1)配变台区施工图设计说明书;

(2)10kV分支线路电气接线图;

(3)10kV分支线路平断面排杆定位图;

(4)10kV分支线路路径走向图;

(5)10kV分支线路杆(塔)明细表;

(6)0.4kV及以下线路路径走向图

(7)0.4kV及以下线路杆(塔)明细表;

(8)一户一表安装定置图;

(9)工程材料汇总表(多台区按各台区编制,并编制总体汇总表);

(10)预算书。

6设计工程编号原则

6.1总设计部分编号

KM—FM—ZS—01……其余编号以此类推。

6.210kV主(次)干线分册编号

6.2.110kV主干线路工程项目编号

如富民县城区变电站10kV 城北线的即可编为:

FM —ZG —CQ —CB —01……其余编号以此类推。

6.2.2 10kV 次干线路工程项目编号

如富民县10kV 城北线(主干线)上T 接的10kV 苍南次干线即可编为:

FM —CG —CB —CN —

01……其余编号以此类推。

6.3 配电台区分册编号

6.3.1 10kV

如师宗县彩云镇石洞村10kV 小箐村台区分支线可编为:

SZ —TQXL —CY —SD —XQ —01……其余编号以此类推。

6.3.2 自然村台区0.4kV线路建设工程编号

SZ—TQ400—CY—SD—XHZ—01……其余编号以此类推。

如师宗县彩云镇石洞村小海子村变0.22kV线路可编为:

SZ—TQ220—CY—SD—XHZ—01……其余编号以此类推。

6.3.4 自然村台区一户一表改造工程编号

如师宗县彩云镇镇石洞村小海子村#1变一户一表工程可编为:SZ—HB—CY—SD—XHZ—01……其余编号以此类推。

7成果交付标准应用说明

为满足公司配网设计评审系统应用要求,各相关单位需严格按以下要求提供设计成果电子版文件。

7.1使用要求

7.1.1各设计单位必须严格按照交付标准中模板(可参考示例)的要

求进行编制,交付图纸资料必须达到其所示深度要求。

7.1.2填写过程不可更改交付标准(模板)的结构及名称;

7.1.3填写过程不可更改交付标准(模板)中Excel表的表头和格式;

7.1.4填写《附件3 杆(塔)明细表》中的地理信息时原则上采用

WGS84坐标,例如:经度 100.9808547,纬度 24.95327745,

海拔(m)2163,若采用西安80或北京54坐标系测量数据,

则需要在杆位明细表中选择相应的坐标系,以确保数据的准确

性。

7.2设计文件结构图

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理 魏超

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理魏超 发表时间:2019-08-07T11:18:31.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:魏超陈程 [导读] 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。 国网伊犁供电公司新疆和田 835000 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。为了改进这一疑问,就必须对配电网网架构造和中压配电网构造方面进行必定的改动。 关键词:10kV配电网;规划设计;工程管理 一、10kV配电网规划设计的要点 1.1线路的选择 在针对10kV配电网进行规划设计之初,应该首先针对配电网的起始点和终点进行科学的选择,并且优化配电线路。对线路的选择,是后期会直接影响到中压配电网的造价成本的重要因素之一,同时为了保证适应不同地区的发展规划,减少后期的迁移工作,在线路的选择过程中应该尽量规避较长的距离,以更短、更便捷的线路为选择的背景条件。同时,在针对杆塔进行位置选择的时,需要综合考虑不同区位的已存条件,减少破坏,并且为后期的维护修理工作留好余地,最终选择一条经济可行的线路设计。 1.2杆塔的设计 在10kV配电网设计中进行杆塔设计的时,首先需要确定具体的地理位置,是对于工程质量和成本都至关重要的因素。并且为了后期保证电力运输中受到过多障碍物的阻碍,杆塔之间的距离也需要进行实地考察注意。在具体的杆塔位置、高度和杆塔型号都已经确定后,需要电力工作人员对于杆塔和线路的搭配性进行综合的考察和审核,其内容包括:杆塔的使用背景、杆塔的运行条件、绝缘子串之间的安全空隙、杆塔的架空地线以及导线的运行情况等。并且在具体的设计中要具体考虑区域的地形地貌,例如在山地等较为复杂的区域,要保证架空地线的悬垂角在科学合理的范围内,避免后期使用中出现问题。 1.3机电的设计 以电力系统以及具体工程施工的背景条件为基础,推算出最合适的导线型号和规格,并且在具体的设计过程中,需要重点考虑导线的电气性特点和机械性能,标明设备的安全性能和最大负荷等具体的数据指标。在具体的操作中,需要电力工作人员利用导线力学的原理,绘制出特性曲线,并且针对不同温度情况下而导致的不同导线设弧垂值,也需要以具体的数学形式体现,为后期的使用者提供具体的数据参考。电力工作者需要参考最符合情况的组装方案,综合考虑到区域的特性对于导线会产生的影响,以及未来的使用问题。 1.4气候因素 气候因素也是配电网在规划设计中需要重点考虑的因素之一,除了不同区域的具体地形地貌,其次影响较大的客观因素就是气候,并且是一种不确定较强的因素。在具体的配电网规划设计中,建议电力工作人员最好使其不要经过气候气象环境较为复杂或者容易出现极端恶劣天气的区域。而在具体的操作中,应该保证线路的参数值是能够有效抵抗区域的天气,例如冰雹、大风、暴雨、高温等,需要具体计算不同天气会产生的最坏影响。 1.5导线的选型工作 在具体的导线选型过程中,需要工作人员针对不同的工程要求以及未来的使用要求进行具体选定。并且在具体的导线选型工作中,必须提前进行计算,检验导线的型号和规格质素。可以通过假设最极端承受、损耗的背景下,对于导线的性能进行有效的说明,为后期的工作者提供生动形象的参考。另外,在配电网的规划设计中,导线的具体性能说明是能够保证导线力学原理的,而且能够通过利用不同条件来选择配电线路的假设参数取值大小。 1.6防震方面的设计 在具体的配电网工程建设和使用的过程中,经常会遇到不同程度的震动,因此,在根据不同区域进行配电网的规划设计工作中,需要重点对防震要求表现出重视。可以在规划设计中具体结合区域的风速因素、架空高度、档距等,并且需要具体考虑不同区域的特性和条件,考虑设计出最佳的合理线路。并且在设计结束后,需要进行针对防震工作的具体的检测和审核,最终选择配电网综合效应最佳的规划设计,为后期的正常可靠运行打下基础。 二、10kV配电网的工程管理 2.1项目招投标管理 加强招投标管理,有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量,并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发,科学的选择投标企业,为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是,在招投标的过程中,相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》,确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。 2.2项目合同管理 在严格遵守我国《合同法》的基础上,同包商、监理和设计单位签订施工合同,合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述,确保实际施工中,各个主体的工作有据可依[1]。相关管理人员应深入施工现场,对各个施工主体履行合同的现状进行观察,为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。 2.3项目进度管理 保证工程进度,对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中,应从工程整体入手,对各个施工环节进行明确的划分,同时根据每一个施工环节的特点,有针对性的制定进度计划,在保证工程质量的基础上,确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制,从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施,并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中,相关管理人员必须在各个环节施工前,对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确,确保工程能够顺利完工;同时应加大现场管理力度,通过充分的组织协调工作,确保各个施工环节的顺利开展,为保证工程进度奠定良好的

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)

云南电网公司10kV及以下配网工程项目设计成果 交付标准(2014版) 2014年09月

目录 前言 (1) 1总则 (2) 2术语定义 (2) 3界面划分 (3) 4设计内容及深度要求 (5) 5设计文件的组织 (12) 6设计工程编号原则 (14) 7成果交付标准应用说明 (17)

前言 为贯彻落实公司中长期发展战略,按照一体化、专业化的要求,规范公司配网设计管理,提高设计水平,公司在《10kV及以下农网项目设计成果交付标准(2012年版)》的基础上对交付标准进行了修订。修订后的交付标准由同一数据多项录入转化为单一录入,确保了数据的唯一性、准确性,而且交付标准实现了与公司配网设计评审系统数据接口文件的对接,为设计文件快速、高效评审奠定了基础。 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工 程项目。 本交付标准由公司基建部编制提出、归口、组织编写并解释。 批准:汤寿泉 审核:付冠辉、叶煜明 主要起草人:李学、吴兴鹏、肖贵华、杨鸣、彭春华

10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准 (2014版) 1总则 1.1 为进一步加强10kV及以下配网工程项目的设计质量,规范设计交付资料,提高设计水平,公司对《10kV及以下农网工程项目设计成果交付标准(2012年版)》进行了修订,修订后的设计交付成果为《10kV及以下配网工程项目设计成果交付标准(2014版)》,以下简称“交付标准”,请各相关参建单位严格遵照执行。 1.2 本交付标准专业细分更清晰、全面、准确,符合公司标准设计所规定的设计文件内容深度和相关设计编制原则。 1.3 本交付标准适用于公司10kV及以下除专项电缆工程外的配网工程项目。 1.4 本交付标准主要包括以县为单位的项目依据、总体设计、10kV 主(次)干线分册、配变台区分册共四个部分,设计成果最终交付时应包括以上部分。 2术语定义 2.1 10kV主干线定义:变电站10kV出线、10kV开关站进出线之间的环网线路,均为主干线路。主干线路承担着主要配电电力的输送和配电网的支撑与联络作用,一旦受到损坏,将会造成正常配电送电阻碍,影响该区域较大范围停电。 2.2 10kV次干线定义:由主干线路上“T”接供各乡(镇)、行政村的10kV线路为次干线路;次干线路相对主干线而言承担配电网供电区域小,一旦受到损坏,会造成片区供电阻碍,影响停电范围小。

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部分)培训稿

前言 本次修编工作是在广东电网公司 2005 年版 《广东省 10kV 配网工程典型设计》 的基础上进行修编的。 修编后的标准设计, 对提高全省 10kV 配网工程建设发展, 加快工程进度,提高工作效率,起到一个非常大的作用。 本次修编的内容除了对电缆沟、电缆支架以及盖板进行全面修改以外,还对 电缆检查井、电缆工井、电缆中间头井、电缆标志桩、电缆标志牌等设置进行了 重新定义,并且还增加了跨马路埋 20 孔、24 孔管图纸,增加了三米电缆圆盘工 井,并且对电缆沟盖板、电缆支架以及电缆沟壁厚等进行了承载力计算及使用强 度计算,并根据荷载及内力计算和配筋计算重新配置钢筋,使之更加符合安全、 经济、合理的设计原则。本标准设计进一步细化和补充了标准设计内容,努力做 到具有代表性和先进性,在选用时既省时省力又方便适用,它为今后设计人员在 设计任务时间紧、任务急等情况下,能够保质保量的完成设计任务提供一个良好 的平台。 一、总则 为使电力工程电缆线路(土建部分)工程做到安全、先进、经济、合理、适 用以及便于施工和维护,特修编制定了这本《广东电网公司 10kV 配网工程标准 设计》第三卷电缆线路(土建部分)标准设计图集。 本标准设计适用广东省城乡、新建和扩建的电力工程中 10kV 及以下电力电 缆的选择与敷设。 本标准设计在设计时应贯彻国家的经济技术政策, 要考虑到工程发展规划和 工程分期建设的可能性,达到技术先进、安全可靠、经济适用,符合当地的使用 环境和条件,并应满足电力正常运行、检修、施工的要求,要考虑远景发展与整 个工程的建设标准协调一致。本标准设计应执行国家以及行业的现有标准、规范 及规定。 二、规范性引用条文 1、《电力工程电缆设计规范》----GB50217-2007 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》----DL/T5221-2005 3、《砌体结构设计规范》---GB50003-2001 4、《建筑结构荷载规范》---GB50009-2001 5、《混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 6、《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 7、《建筑地基基础设计规范》----GB50007-2002 8、《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 11、《广东电网规划技术导则》 12、《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯 绝缘电力电缆》---- GB12706.3-91 13、《架空线路及电缆安健环设施标准》----Q/CSG 1 0002-2004 14、《电力电缆运行规程》 15、《广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求》 本标准设计除应符合以上规范和规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。
1

浅议10kV配网工程管理系统设计

浅议10kV配网工程管理系统设计 发表时间:2016-10-19T11:21:58.980Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:徐淑民 [导读] 摘要:进入新世纪,随着社会经济的快速发展和电力系统的不断进步,对我国10kV电力配网工程系统的管理和设计提出全新的挑战。 广东天能电力设计有限公司 摘要:进入新世纪,随着社会经济的快速发展和电力系统的不断进步,对我国10kV电力配网工程系统的管理和设计提出全新的挑战。然而,10kV配网工程建设管理系统的建设是一项浩大复杂的工程,需要设计人员根据10kV配网工程的实际需要,结合前沿的系统设计趋势,不断完善系统的功能,设计出符合工程需要的系统。为此,我们就必须要对影响我国电力配网工程的因素进行深入分析和探讨,才能为10kV电力配网工程系统设计打下坚实的基础。 关键词:10kV电力配网;工程系统;设计 1.构建10kV配网工程建设管理系统的前提 1.1满足配网工程建设管理的需要 各种配电网是电力系统的重要组成部分,配电网的工程越来越复杂,传统的配网建设管理无法满足需求。10kV配网是电力系统的基础,而配网工程建设管理系统可以促进10kV配网结构的完善,为电网的正常运行提供保证,同时解决部分无电区人民群众生活生产用电需求。 1.2确定关键的技术 在10kV配网的建设中,软件技术的支持是系统建设的关键。主要采用的技术有B/S模式,数据库以MySQL5.0为主。对于系统的整个模块功能的实现和后台管理信息的分析,以J2EE框架是采用Java来编写程序。除开软件方面的分析之外,整个系统的部署也要进行相应的研究,并把系统部署在一个相对理想的网络环境之中。通过与其他类似电网管理软件系统的比较,及在电力公司配网工程建设管理中的模拟运行,实现提高电力公司配网工程建设管理的科学化管理水平。 1.3了解系统功能 充分了解系统功能的指标是合理科学建设配网工程建设管理系统的前提。主要包括系统的性能指标、系统实现目标的要求、系统的角色。 2、10kV电力配网工程系统中的施工环节和验收管理 2.1 前期准备阶段 10kV电力配网工程在施工之前,必须要对施工人员、施工材料和设备、照明系统和安全防护等方面做出科学的规划,我们都知道,施工人员在工程建设中主要是起到生产力的作用,只有具备素质过硬的技术人员和施工队伍,才能极大提升施工的效率和工程质量,为此,只有严抓10kV电力配网工程,严格分析当前10kV电力配网工程的薄弱地方和关键性环节,才能规避各种监控的盲点,形成有层次感的施工管理模式,这样也就能够在一定成本上节省工程造价成本。最后,我们还可以进一步制定科学的施工工序,对于施工过程中所出现的质量问题,必须要进行相应的分析和论证,进而可以及时地应对突发问题和状况,避免质量问题影响电力配网工程系统的建设。 2.2 施工阶段的准备工作 在施工阶段中,施工阶段是这个电力配网工程从理论转为实践的关键性过程,所以,可以看出,电力配网的施工阶段是当前工程系统设计的重点关注对象,在此基础上,我们必须要努力建立更加完备的工程管理体系,加紧实施施工质量的控制与管理,从而能够逐步减少施工质量的隐患,有效地应对当前10kV电力配网工程系统所出现的问题。我们可以严格按照设计要求进行编制,在施工质量WHS关键点的控制中设置一系列的附表,并由此作为工程项目质量控制和质量验收的重要依据。在此基础上,我们可以完成自检,并且让合格证书报送到电力企业各个管理项目进行复核检查,通过这样的方式,才能形成WHS关键性的电力配网施工质量控制记录表,对于已经完成的单项工程,必须要严格按照初次使用进行测试,详细记录实际测试的结果,只有通过以上的方式,才能更好地确保电力配网工程施工工序质量控制的有效性和合理性,获得更加优质的整体工程。 2.3 电力配网工程的验收阶段分析 在10kV电力配网工程系统项目中,必须要对整个工程项目的中间环节和最终成果进行全面的质量检验,只有切实做好各项竣工准备工作,确保各项配网工程竣工质量验收工作的通过。同时,我们还要认识到10kV电力配网施工作业的高危性,竣工质量验收管理工作可以根据具体情况,进行合理分段验收,对于每个分段验收过程中,必须要合格,才能使得整个配电网络有效畅通。而且,10kV电力配网工程竣工和验收阶段的工作是非常重要的,而且它是作为工程投入运营前最为重要的一道检查环节,对于推进电力配网工程系统有着重要的意义。另外,在电力配网的竣工和验收通过后,一定切实注重日常工作的竣工证书,从而可以为建设单位责任的专业做好相应的准备工作。 3、电力配网运营环节的管理分析 3.1 施工过程中的停电记录必须细化 从某种程度上看,为了能够更好地加强电力配网运营环节的管理,必须要逐步明确管理环节上的细化,例如,为了能够减少供电系统的停电字数和停电时间以及逐步减少停电用户的数量,我们就必须要逐步加强对电力设备的试验工作,只有这样,才能进一步发现其存在的问题,及时消除电力设备的质量隐患,有效地通过管理来维持电力设备的稳定性和安全性。同时,我们还应该要切实通过合理地制定分期检修计划,在对于必要停电和迫切停电作为客观上的基础,就要坚持“先估算,后编制”的原则,才能严格控制停电的用户数量。进而确保供电网系统运行的稳定性,不能不偏离规定的范围,只有不断加强对电力设备的保养措施和临时停电的管理工作,才能防止出现各种问题。在城区的电力配网中,一定要逐步加强输电电缆的绝缘化,根据电缆输电的电容较大和路径占比较小以及所发生的故障较低的特点,逐步拓展电力敷设的面积,同时这样也就会对10kV电力配网用户的供电稳定性起到良好的作用。 3.2 注重目标式的管理运营模式 为了能够更好地加强10kV电力配网工程系统设计的研究,我们就必须要采取目标式的管理运营模式,才能有效地实现电力配电网系统的运行。众所周知,我国电力企业基本上每年对会对职能部门制定科学的可靠性目标,之后便可以分到各个子级单位,只有这样,才能确

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理探讨

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理探讨 发表时间:2016-07-19T14:05:18.460Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:陈善安[导读] 工程的任何安全问题都应当上报管理部门进行处理,切不能单凭个人能力去解决,以免对其它同时段施工造成影响。 陈善安 (广东电网有限责任公司东莞洪梅供电分局广东东莞 523000)摘要:10KV配电网是我国当前从常用的电网配电模式,经济的不断提速增加了对社会供电的要求在,对于10KV配电网的规划设计和工程管理,务必要做到高质高效、安全可靠、合乎时宜才能最大限度的发挥其工程建设效益,完善社会基础供配电系统。在10KV配电网工程的规划设计和工程管理的当中,要着重对电网、电气以及工程施工进行控制管理,解析来,笔者将对10配电网工程规划设计与管理具体 措施进行分析,优化其工程结构。 关键词:10KV配电网;工程规划设计;工程管理;优化措施10KV配电网工程的设计规划和施工所受到的影响因素比较复杂,工程建设资金、人员素质、施工中的自然环境条件等等都会对作用于工程规划设计与施工,因此在,在其规划设计和工程管理的过程当中,需要精准的把握住这些影响因素,通过对规划设计和工程管理的重点技术进行控制调节,实现配电网的安全建设。 一、10KV配电网工程规划设计与管理影响因素 基础条件薄弱 当前,我国部分城市的配电网规划具有明显的滞后性,尤其是在一些县级城市中,在经济较为落后的低于,其配电网施工技术和原有的配电网建设基础本就比较薄弱,加之受到了控股代管公司的压力,地方的配电网规划越显落后。历史中建立起来的电源点分布结构已经难以适应现代化10配电网的工程建设需求,也使得配电网的规划设计受到了基础工程的限制。 对电网建设的不重视 在我国的部分城市,对于配电网的规划还没有引起充分的重视,尤其是电网建设,电网规划还未走上正途。这一点具体体现为:①对各个用电区域的单位面积的用电负荷没有详细规划,在具体实施中造成部分负荷过度集中,比如高层建筑密度过高,商业区相对过度集中等,重负荷用电区域没有合理分布。②配电网规划设计中线路通道的选择十分重要,但是在实际的规划设计工作中,往往没有对线路通道的设计选择引发重视,电网运行的特殊性对线路通道提出了较高的要求,首先来讲,要最大程度的降低对居民供电的影响,其次则是要保障电网运行的安全性和可靠性,要便于施工,但实际对于线路通道的选择却往往造成部门供电线路复杂过大。③城市规划的不合理影响了电网施工,配电网规划设计的落实往往与图纸设计不符。 基础电网结构混乱所致问题分析历史电网规划设计导致的结构混乱问题同样延续到了10KV配电网的设计当中,对10KV配电网设计施工与使用的安全性造成了严重的影响,导致了长期长时间的听见。在设计10KV配电网的时应当对基础电网调研做到以下几点:①做好电网基础数据的收集和整理,收集关城市规划、招商引资、各类建设项目等情况。②做好负荷预测,负荷预测的正确性及预见性,对城网规划的影响极大,电压等级的选择、变电所的布点、网架结构等都要根据负荷预测水平来决定。因此,必须重视负荷预测。③遵循《城市电力网规划设计导则》,适应本地区电网的发展,即中压配电网的规划要与高压配电网和低压配电网的发展相协调,综介分析电网建设项目的必要性、可行性和经济性,对电网建设项目建设的时序性做出正确判断。④对于电网应当进行网络设计,包括电网结构、建设技术等等。 二、10KV电网的设计策略 电网结构的合理设计 对于电网设计,可采用网格式结构上设计办法,将电网的覆盖区域分成不同的供电片区,尽量避免新建电网之间以及新建电网和老电网交叉重复,实现不同区域电源供应的相互联络,利用多元源供电来保障区域供电源的稳定性。主干线网络设计则一般使用闭环接线、开环运行的模式,分流布设电线,全面保障电网敷设安全。 供电半径与开关分段的规划设计通常情况,10KV配电网的供电半径应当在3km以上,对于不同的供电环境和供电需求,应当设计不同的抵押供电半径,例如,对于供电结构复杂、需求量大的城市中心商区,其低压供电半径应当大于250m,居住结构比较复杂的小区则应当采用设计大于150m的低压供电半径。选择口径较大,或具有良好绝缘作用的电缆作为主干线,如240mm2绝缘导线、300mm2电缆,开关的设计应当保持每天回线路至少有两台,在分支线路和主干线之间也应设计专门的联络开关,完成安装之后,需对开关参数进行校验。 电源支持点布设 通常使每一个10kV变电站之间都具备3-4条联络线路(每条转供300A左右)提高供电能力,从而达到少停电以提高供电可靠性,市区各变电站之间,线路之间实现联络,能相互转移负荷,尽可能压缩故障和检修停电而积,提高供电可靠性。保障在主变故障的情况大,其它配电线路仍可持续安全供电的效果,该方法至少可以减少1/3的停电面积。 例如,在某城市的10KV配电网施工中,工程队对对该区域的基础电网施工进行分析,得知:历史配电网变电站之间的联络线从都在三个及以下,因此,他们在设计新的配电网时,利用了有关的配电网联络线路,每条线路平均增加了2个联络线路,此次配电网施工总共新增了1026条联络主线。 三、10KV配电网施工工程管理策略 工程合同管理 在完成招标之后,投资方,也就是政府部门会与中标方签署一系列关于工程的施工合同,包括建设费用等等。从工程质量和成本控制的角度考虑,在合同签署的过程中,双反对每一条工程条款,也包括经济条款都应当达成共识,避免施工过程中或竣工后出现纠纷;其次,在条款内容的制定上,尤其是建设性内容方面,政府方面应当占据主导地位,明确的提出相关要求,而能够满足本项目建设技术水准的承包商才有能力承揽这项工程。

10kV配电网工程典型设计

典型设计 1.1典型设计内容 《配电网典型设计》是配电网标准化建设工作主要成果之一,包括三个分册,即《10kV配电分册》、《10kV架空线路分册》和《10kV电缆线路分册》。1.2典型设计的目的 配电网具有建设规模大、点多、面广、设备种类繁多、分布范围广、地域差异大、形式多样等特点。建设“一强三优”现代公司,建设现代配电网要求实施集约化管理,发挥规模优势,提高资源利用率。编制《配电网工程典型设计》的目的是:统一建设标准;统一设 备规范;方便运行维护,方便设备招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.3典型设计的原则 按照国家电网公司配电网标准化建设“六化”(即技术标准体系化、设计方案模块化、设备选型规范化、施工工艺标准化、工程造价合理化、运维检修精益化)、“六统一”(即统一技术标准、统一技术方案、统一设备选型、统一施工工艺、统一工程造价、统一运检管理)、顺应智能配电网建设和发展的要求,编制《配电网工程典型设计》的原则是:安全可靠、自主创新、先进适用、标准统一、覆盖面广、提高效率、注重环保、节约资源、降低造价、努力做到统一性与适应性、

可靠性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 (1)统一性:典型设计基本方案统一,建设标准统一,外部形象体现国家电网公司企业文化特征。 (2)适用性:典型设计要综合考虑不同地区实际情况,在国家电网公司系统中具有广泛的适用性,并能在一定 时间内,对不同规模、不同形式、不同外部条件均能 试用。 (3)可靠性:各模块安全可靠,通过模块拼接得到的技术方案安全可靠。 (4)先进性:推广应用成熟适用的新技术、新设备、新材料;适应分布式电源和电动汽车充换电设施接入要求; 鼓励设计创新;典型设计各项技术经济可比指标先进。 (5)经济性:综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求工程寿命期内最优的企业经济效益。 (6)灵活性:典型设计模块划分合理,接口灵活规范,组合方案多样,增减方便,便于调整概算,方便灵活适 用。

10kv配网工程设计浅议

10kv配网工程设计浅议 摘要文章首先从10kV配网工程自身的特征出发,对于配网工程设计过程中需要重点注意的几个方面主要问 题逐一进行了剖析,希望能够据此推动10kV配网工程不断成熟与发展。 【关键词】10kV 配网工程设计 在我国供电体系中,10kV配网发挥着至关重要的价值。对于这一伏值的配电网络而言,其从建设伊始就呈现出与其他工程环境截然不同的特征,而这种特征必然影响其从设计一直到施工各个层面的实施状况。并且只有切实有效地把握10kV配网自身在供电体系中的地位和存在意义,才能有的放矢的实现有效设计,才能为其将来的施工建设奠定坚实的基础。 对于10kV配电网络而言,其最大的特征即会与电力消费环境保持更为密切的关系,并且进一步考虑到社会环境中相对复杂的特征,以及其自身处于输电系统末级的状态,因此在实际实施的环境中通常多采用架空敷设,但近年来随着技术以及社会环境的发展,直埋同样成为重要的敷设方式。这种状况在一定程度上提升了工程本身的实现水平,但是却为日后的维护工作埋下了一定的隐患。基于此种考虑,对于

10kV配网工程而言,从设计阶段就应当切实以配网工程的整个生命周期作为出发点进行考量,唯有如此才能获取到良好效果。具体而言,应当加强路径优化、截面确定以及设备布局三个方面的设计建设工作。 1 10kV配网路径优化 架空敷设方式作为10kV配网的重要实现方式之一,从构成上主要包括导线、绝缘子串、架空地线、杆塔以及相关的接地设备等。在对架空线路展开设计的过程中,必须对线路的走向和布局作出综合的考虑,路径距离应当实现优化,并且转角应当保持在一定范围内,在实现有效疏通和施工的基础上,尽可能避免重复供电。对于架空线路路基的设计,应当将气温以及其他自然环境因素,诸如风暴、雷电、霜冻和湿雾等纳入到整个系统中加以考虑,同时还应当为地面环境留足对应的空间。对应的直埋方式则需要重点考虑线路与土层环境的生态统一。除此以外,对于电缆线路的设计优化,还必须注意施工实现方式能够便于投入使用之后的检修和 维护工作展开,尽量少穿越交通体系,对于铁路环境、管道以及公路等应当避免穿越,同时还要充分地考虑到要能够便于电缆线路的运输,最好选择那些土质条件比较好以及地下水位相对较低的位置布设电缆线路。与当地的市政环境保持生态一致特征,避免道路施工难以迁移而造成资源方面的浪费,实现与其他相关系统之间的隔离,在可能的环境下多采

10kV农配网改造工程施工设计方案

10kV农配网工程施工组织设计 施 工 组 织

设 计批准:

审核: 编写:

目录第一章编制依据 第二章建设、监理、运行、设计、施工单位及施工期限 第三章工程概况 3.1 概述 3.2 变压器、导线型号 3.3 工程规模 3.4 施工特点 第四章施工方案 4.1 施工组织措施 4.2 基本工程量 4.3 主要工序施工方法 4.4 劳动组织及施工效率 第五章总体安排 5.1 工程目标 5.2 施工方式 5.3 施工现场总平面布置 5.4 组织机构 5.5 主要停送电线路名称 第六章施工进度计划 6.1 工期总体规划 6.2 施工进度计划横道图 6.3 施工进度计划分析 6.4 计划控制 第七章施工资源 7.1 施工机具表 7.2资金 7.3 办公用品 7.4 质保与安监资源

第八章质量、安全及文明施工 8.1 质量管理 8.2 安全措施 8.3 文明施工及主要危险源的辨识 第九章工艺流程说明及主要质量控制要点9.1 开关支架安装 9.2 柱上开关及附属设备安装 9.3 引流线搭设 9.4 拉合试验 第十章施工应急预案 10.1、总则 10.1.1 编制目的 10.1.2 编制依据 10.1.3 适用围 10.1.4 应急预案体系 10.1.5 应急工作原则 10.2 单位危险性状况及分析 10.3、应急救援小组职责 10.4 防火、防盗、防坠落应急预案措施 10.4.1 防火应急响应预案 10.4.2 防盗应急响应预案 10.4.3 防坠落应急响应预案 第一章编制依据

1、建设单位与本公司签订的《工程建设施工承包合同》。 2、经批准的工程各种设计文件。 3、业主和上级主管部门对该工程项目提出的要求或指令文件(设计批复、概算批复等)。 4、建设工程相关的法律、法规及项目审批文件。 5、国家及行业相关的规程、规、规定、标准、办法等现行有效版本。 6、施工过程中的有关文件(设计变更通知、施工图会审和交底纪要、协调会议纪要、竣工验收会议纪要等) 7、本工程《建设管理纲要》 8、制造厂提供的产品说明书及安装工作指导书。 第二章建设、监理、运行、设计、施工单位及施工期限 1.建设单位: 2.监理单位: 3.运行单位: 4.设计单位: 5.施工单位: 6.施工工期:年月日至年月日

10kV配电工程设计说明书模板

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、工程概况 (4) 二、设计依据 (4) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (4) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (4) 2.3、有关的设计规范 (4) 三、设计范围 (6) 四、供电设计 (6) 4.1、概述 (6) 4.2、接线方式 (6) 4.3、计量 (6) 4.4、电缆选型 (7) 4.4.1、接线方式选择 (7) 4.4.2、导线截面选择原则 (7) 4.4.3、低压电缆的选型 (10) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (10) 4.5.1 、负荷计算 (10) 4.5.2 、变压器 (12) 4.5.3 、无功补偿 (14) 4.6、防雷与接地 (14) 五、其他 (15) 六、主要设备材料清册 (16)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》;

相关文档
相关文档 最新文档