文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某净水厂计算书

某净水厂计算书

某净水厂计算书
某净水厂计算书

滤池计算

一、已知条件:

(1)、设计水量

规模:Q=100000万立方米/日(分两个系统)100000立方米/日

考虑水厂自用水量,滤池为8% 1.08

设计水量为:108000立方米/日Q= 1.25立方米/秒 1.25立方米/秒(2)、设计滤速7米/时7米/时(3)、采用气、水冲洗(反冲洗历时)12分钟

表面扫洗强度 1.5升/秒*平方米第一阶段

气冲洗强度15升/秒*平方米15升/秒*平方米反冲洗历时2分钟2分钟

第二阶段

气冲洗强度15升/秒*平方米15升/秒*平方米反冲洗历时4分钟4分钟

水冲洗强度5升/秒*平方米5升/秒*平方米反冲洗历时4分钟4分钟

第三阶段

水冲洗强度5升/秒*平方米5升/秒*平方米反冲洗历时6分钟6分钟

(4)、冲洗周期12小时12小时

二、设计计算

1、滤池工作时间:

滤池24小时连续工作,其有效工作时间为:

T=24-t*2/60=23.6小时23.5小时

2、滤池面积

滤池总面积

F=Q/(V*T)=656.5349544平方米656.535平方米

滤池采用10格对称布置,单格面积:8格

f'=82.0668693平方米82.0669平方米

3、单池平面尺寸:

L=12米

B=7米84平方米

4、校核强制滤速:

V实际= 6.869951413米/小时

一格反冲洗时

V强制=7.851373043米/小时

一格检修,一格反冲洗时:

V强制=9.159935217米/小时

5、滤池高度

底部反冲洗室高度为750毫米0.75米

滤板厚100毫米(混凝土)0.1米

承托层厚度0.1米

粒径0.9~1.3毫米 1.3米

砂层上水深1200毫米 1.2米

超高400毫米0.8米

进水渠到滤池内的水头损失取0.35米

滤池底到水面的高度 3.45米

滤池总高度

H=4.6米 4.6米

6、配水系统

配水系统采用小阻力配水系统(滤头),每平方米滤板配滤头55个

共计36960个

冲洗水通过滤头水头损失为0.23米。

滤板平面尺寸:L=790B=790

予埋d=25mm ABS管

7、洗砂排水槽

单槽排水量

q0=546升/秒0.546米3/秒

洗砂排水槽顶距滤料顶的距离定位0.5m。出水端洗砂排水槽底与滤料底标高相同。坡度定为0.08,排水槽宽度定为0.75m。

8、滤池各种管渠水力计算

(1)、滤池分二组,每组进水渠分二条,每条进水渠设计流量为:

Q=0.625立方米/秒

采用进水渠宽 1.5m

深 1.5m

则进水渠流速为0.277777778米/秒

(2)、进入每个滤池的孔口计算

进入每个滤池的流量0.15625立方米/秒

进入孔口的流速采用0.58米/秒

孔口面积为0.269396552平方米

采用一个大孔,两个小孔的进水方式

大孔定为500x500断面积为0.25平方米

小孔的面积为0.019396552

小孔尺寸采用100x100

(3)、反冲洗排水渠孔口计算

反冲洗总水量0.546立方米/秒

孔口尺寸采用0.6米0.7孔口流速为 1.3米/秒

(4)、反冲洗进水管计算

反冲洗流量0.21立方米/秒

采用DN500钢管0.5m

查水力计算表流速 1.070063694米/秒

损失11‰

(5)、反冲洗空气管计算

反冲洗空气流量 1.26立方米/秒

采用总管DN400钢管0.35m

空气管中流速13.10282075米/秒

单台风机出气管0.25m

流速12.84076433米/秒

(6)、滤池出水管管径计算

采用DN1200总出水管 1.2m

流速 1.105803255m/s

采用DN900管进入清水池0.9

流速0.982936227m/s

从滤池到清水池水头损失

一个进水口£=0.5

一个三通£= 1.5

一个蝶阀£=0.3

一个90°弯头£= 1.07

一个渐扩管£=0.06

管长L=50m

管件总水头损失h1=0.195266105m

管路沿线总水头损失h2=0.062m

管路总水头损失h=0.257266105m

反冲洗泵房

选用3台反冲洗水泵,2用1备,单台反冲洗强度2.5升/秒*平方米

已知条件:

滤池单格面积:84平方米

反冲洗强度 2.5升/秒*平方米。(仅进行水洗)

设计计算:

基础尺寸

水量:756立方米/小时1410x700

扬程:10米

选泵:KQSN300-M27-233轴功率N=26.5KW 效率=80% n=1480 2用1备配套电机Y200-4

反冲洗泵房内设厂区给水泵:采用自控变频恒压供水设备型号WHG-50-0.4

Q=50m3/h H=50m配套水泵50LG*2,单台功率5.5KW

反冲洗泵房内设一单独消防泵Q=50m3/h H=50m 转速n=2960 电机功率15Kw

型号ISG80-200

鼓风机泵房

滤池单格面积:84平方米

反冲洗强度15升/秒*平方米。

设计计算:

37.8立方米/分

气量4536立方米/小时2058X750

扬程: 4.9米

选三叶罗茨风机:BH250 Q=42m3/min

2用1备轴功率N=47.7KW P=0.05MPa r=1000rpm

全无油润滑空气压缩机2台(1用1备),用做控制气动阀门的气源

WW-0.8/1.0

流量0.8m3/min

排气压力1MPa

驱动机转速1460rpm

驱动机功率7.5Kw

外型尺寸1520*680*1100