单项选择题

1、无限大容量系统的特征为(C)。

C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

2、电力系统中至少有一个中性占直接与接地设施相连接的接地方式称为(A)。

A.中性点直接接地

3、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为一次系统和(C)。

C.二次系统

4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。

D.保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值

5、上下级定时限过电流保护按照选择性要求,其动作时间应为(A)。

A.本线路定时限过电流保护整定值大

6、零序电流Ⅱ段保护与(A)构成线路接地短路的主保护。

A.零序电流Ⅰ段保护

7、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为(A)。

A.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比

8、定时限过电流保护远后备灵敏系数要求(A)。

A.大于1.2

9、三段式电流保护中(C)构成线路的后备保护。

C.定时电流速断保护

10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路两相短路时,流过保护的(A)进行校验。

A.最小短路电流

11、距离保护装置反应(B)而动作。

B.测量阻抗降低

12、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。

B.对保护最不利的情况

13、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为(A)。

A.射过本线路末端短路可能出现的最大短路电流

14、电力系统发生相间短路时的主要特征是(A)。

A.电流增大

15、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用(D )。

D.差动保护

16、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有(A)、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。

A.电流互感器变比标准化

17、变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由(A)和时间元件构成。

A.电流元件

18、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和(C)选择。

C.额定开断电流

19、跌落式熔断器主要用作配电变压器、(B)、短段电缆线路、架空线路分段或支线路

的短路故障保护。B.电容组

20对于容量在(A)并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。

A.6300KV A以上

21、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和(D)。

D.跳闸位置

22、变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、绕组与铁芯之间的接地故障及(A)等。

A.一相绕组匝间短路

23、对(A)的变压器,可以装设单独的电流速断,与气体保护配合构成变压器的主

保护。

A.中、小容量

24、跌落式熔断器的(A)相当于保护功能的整定值。

A.下限开断电流

25.对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护,一般三相均装有电流互感器,

由(A)取得零序电流。

A.三相电流之和

26、以下保护中(D)用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障。

D.纵差动保护和电流速断保护

27、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动、正常运行

时以及(A)差动回路的不平衡电流。

A.外部三相短路电动机向外供给短路电流时

28、电动机过热保护由过热告警、(B)、过热禁止再走动构成。

B.过热跳闸

29、电动机发生匝间短路时,电流增大程度与(B)有关。

B.短路匝数

30、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或(A)。

A.定时限特性

31、微机保护数据采集系统包括(A)、模拟滤波、采样保持、多路转换、模数转换等功

能模块。

A.电压形成

32、变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的(A)的任务。

A.测量和控制系统

33、备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为(B)和暗备用方式。

B.明备用

34、备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入(A)。

A.一次

35、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应(C)。

C.符合预先规定的次数

36、电力系统中母线和变压器发生故障,一般(B)重合闸。

B.不采用

37、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的(A)。

A.接线方式

38、电力系统中,运行人员依靠(B)了解电力系统的运行状态,监视电气设备的运行参

数。C.电压互感器

39、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为D)。D.600—799

40、电力系统中采用电流互感器可以(B ),保证工作人员的安全。

B.使二次设备与一次高压隔离

二、判断题

1、变电站采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。(√)

2、变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电

压和交换功率等功能。(√)

3、二次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示

一次系统和设备的工作状态的系统称为信号系统。(√)

4、中性点不接地系统通常采用零序电流保护实现单相接地保护。(×)

5、对中性点不接地系统,根据系统发生单项接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障

检测与选线的装置称为接地选线装置。(√)

6零序电流的大小不公与中生点接地的变压器的种类有关,而且与系统运行方式有关。(√)7、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(×)

8、为保证零序电流保护有较稳定的保护区各灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应

使电网中对应零序电流的网络尽可能保持不变或变化较小。(√)

9、零序电压可采用三个单相式的电压互感器取得。(√)

10、距离保护的测量元件为阻抗测量元件。(√)

11、当低电压继电器动作时,动断触点闭合。(√)

12、一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。(√)

13、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。(×)

14、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及绕组与铁芯之间的

单相接地故障等。×

15、电力系统中变压器通常采用Y,D11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,变压器Y形则的三个电流互感器二次绕组采用三角开接线,变比调整为原来的倍。(√)

16、变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中三次谐波分量比例最大。(×)

17、变压器气体保护包括轻瓦斯保护和重轻瓦斯保护。(√)

18、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。(√)

19、变压器低压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能

出现的最低工作电压。(√)

20、变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的3﹪—5﹪。(√)

21、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部电压作为制动量。(×)

22、电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设单相接地保护。(√)

23、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、轻瓦斯保护、起动时间过长保护、过热

保护、堵转保护、过负荷保护、单相接地保护、低电压保护等。(×)

24、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速保护应与熔断器配合。(√)

25、电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起

动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机不能再走动。(×)

26、电动机的过负荷保护的动作时间与电动机的最大允许过执时间相配合。(×)

27、电动机纵差劲保护接线电流互感器二次回路发生断线时应直接跳闸。(×)

28、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与

各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×)

29、自动重合闸装置按照一次系统情况可分为三相重合闸、双侧电源重合闸等。(×)

30、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速

断开。(√)

31、运行统计资料表明,线路重合闸成功率很高,约为90—99﹪。(×)

32、备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,以减少电动机的自

起动时间。(√)

33、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。(×)

34、断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时绿灯亮。(×)

35、隔离开关操作闭锁的目的是避免带负荷拉合隔离开关。(√)

36、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为102,

202等。(√)

多项选择题

1、断路器“防跳”措施有(BC)两种。

B.电气防跳

C.机械防跳

2、变压器需同时装设(DC )共同作为变压器的主保护。

C.差动保护D.气体保护

3、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生大小相等地、相位相同的(AB)。A.零序电压B.零序电流

4.一般把继电保护的(BCD)称为继电保护的整定计算。

B.动作值的计算

C.灵敏度的校验

D.动作时间的计算

5、分立元件构成的继电保护二次接线图中,展开图按供给二次回路的独立电源划分,将(ABCD )分开表示。

A.交流电流回路B。交流电压回路

C.直流操作回路D。信号回路

6、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为(AD )。

A.一对一控制D。一对N控制

7.变电站自动化系统中通讯方式包括(AB )。

A.变电站自动化系统内部的现场级通讯

B.变电站自动化系统与上级调度通讯

8.自动重全闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为(ABC )。

A.单相重合闸

B.三相重合闸

C.综合重合闸

四、案例分析题

1、某变电站操作电源采用硅整流电容储能直流系统,请分析当事故情况下失去交流电源时,操作电源将( B )。

B 由电容器组储存的电能取得

2.某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为( B )。

B.1.6

单项选择题

1、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小电阻抗形成的一种非正常连接称为(B)。B.短路

2、电力系统正常运行时仅有(A)。

A.正序分量

3.继电保护反映电力系统元件和电气设备的(D),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。

D 异常运行状态

4.一次系统中,由信号发送机构、接收显示元件及其回路接线构成,实现准确、及时显示

一次系统和设备的工作状态的系统称为(A)。

A.信号系统

5.电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的(B)。

B.返回系数

6.对中性点不接地系统,发生单相故障时故障线路零序电流方向为由线路流向母线,非故

障线路零序电流方向为由母线流向线路。由些可以实现(A)。

A.基于零序电流大小选出故障线路

7、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点(A)。

A.闭合

8.三段式电流保护中瞬时电流速断的特点为(A)。

A.无动作延时,通过动作电流的整定保证选择性,只能保护线路始端一部分

9、电流继电器在继电保护装置中作为测量和走动元件,反应(C)而动作。

C.电流增大超过定值

10、继电保护中相间短路通常仅考虑两相短路、(C)几种情况。

C.三相短路

11、零序电流的大小与接地故障位置有关,接地故障点位于保护安装地点(A)位置,零

序电流数值较大。

A.附近

12.限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路(C)两相短路时,流过保护的最小短

路电流进行校验。C 末端

13、为保证零序电流保护有较稳定的保护区各和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能(C)。

C.保持不变或变化较小

14、零序电流通过变压器的(D)和接地故障点形成短路回路。

D.接地中性点

15、变压器励磁涌流中含有明显的(D)分量,其中二次谐波分量比例最大。

D.高次谐波

16、电力系统中变压器通常采用Y,D11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用(B)和相位补偿接线。

B.幅值调整

17、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和(C)的后备保护。

C.气体保护

18、变压器相间短路的后备保护动作时限与(A)配合,按阶梯原则整定。

A.相邻元件后备保护

19、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取(A)的措施。

A.电流平衡调整

20、变压器保护中(B)为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。

B.零序电流保护

21、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应引出线的短路故障以及(D)。

D.变压器绕组、套管故障

22、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用(D)。

D.差动保护

23、变压器油箱内故障包括绕组与铁芯之间的单相接地故障、一相绕组匝间短路及(B)等。

B.绕组间的相间故障

24、变压器重瓦斯保护运作时将(B)。

B.跳开变压器各侧断路器

25、电动机的外部发生两相短路,电动机的负序电流(A)正序电流。

A.大于

26.高压电动机通常装设(D)或电流速断保护、负序电流保护、走动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

D.纵差动保护

27、电动机负序电流保护,当I2≥1.2I1时(B)负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。

B.闭锁

28、当电动机供电网络电压降低后恢复,电动机自起动时走动电流(A)额定电流。

A.大于

29、当电动机的容量小于2MW且电流速断保护不能满足灵敏度要求的电动机采用(D)。

D.纵差动保护

30、高压电动机最严重的故障是(B),将引起电动机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,

造成供电电网电压降低,影响或破坏其他用户的正常工作。

B 定子绕组的相间短路故障

31、按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与

各功能子系统通讯的方式称为(C)变电站自动化系统。

C 分布式

32、微机保护采样频率(A),越能真实反应被采样信号。

A.越高

33、在正常情况下有明显断开的备用电流或备用线路的备用方式称为(B )。

B.明备用

34、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:我低压母线分段备自投接线、(B)及进线备自投接线等。

B.变压器备自投接线

35、线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障时,若使断器重新合闸时将(A)。

A.可以合闸成功

36、自动低频减载装置按照(C)下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷。

C.频率

37、理想电流互感器,励磁电流应行等于(A)。

A.零表

38、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电流回路采用的数字组为C.400-599

39、断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为(A)和一对N控制。

A.一对一控制

40、变电站信号系统中用于主控制室向其他室发出操作命令,以及用于各控制室之间

的联系的信号称为(D)。

D 指挥信号和联系信号

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流呆分解出正序分量、负序分量、及零序分

量。(√)

2、无限大容量系统,可视为当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及

频率基本维持不变。(√)

3、二次系统中,由测量机构、传送设备、执行元件及其回路接线构成,实现对某些设备工

作参数的调节的系统称为测量及监测系统。(×)

4、低电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相反。(√)

5微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。(√)

6、中性点不接地系统发生单相接地故障,不必立即跳闸,可以连续运行1-2小时。(√)

7、继电保护装置中电压继电器接在电流互感器的二次侧。(×)

8、能够使低电压继电器开始动作的最大电压称为低电压继电器的动作电压。(√)

9、电力系统发生的接地故障,包括单相接地故障和两相接地故障。(√)

10、三段式电流保护加装功率方向元件后,即可构成三段式方向电流保护。(√)

11、距离保护装置反应测量阻抗降低而动作。(√)

12、限时电流速断保护动作的整定时,可靠系数取1.1-1.2。(√)

13、变压器低压电压走动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次

侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×)

14、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护

动作时只将低压侧断路器切除。(×)

15、对于容量在800KV A及以上且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护。(√)

16、变压器差动保护动作电流应按躲过最大不平衡电流整定。(√)

17、跌落式熔断器主要用作配电变压器、电容线、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。(√)

18、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开三次系统。(×)

19、变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器电源侧电流互感器二次侧。(√)

20、变压器主保护包括气体保护、零序保护或电流速断保护等。(×)

21、变压器电流速断保护的灵敏度系数,规程规定要求≥2。(√)

22、电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护发出异常信号。(×)

23、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应开放保护。(×)

24、电动机堵转保护采用定时限特性构成。(√)

25、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电支机应装设堵转保护。(×)

26、电动机的接地故障电流大小取决于供电系统的接地方式。(√)

27、低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√)

28、微机保护采样时,采样频率f s与采样信号中所含最高频率成分f max的频率的关系为

f s>2f max√

29、备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。(×)

30、备用电源自动投入装置工作时,当自投不成功可投入多次。(×)

31、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。(×)

32、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应低于电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。(×)

33、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。(×)

34、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为两相电流差接线。(√)

35、通常继电保护对电流互感器的误差要求其综合误差苤超过10﹪。(√)

36、断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。(√)

多项选择题

1、电压继电器反应电压变化而动作分为(AB )

A.过电压继电器

B.低电压继电器

2、电力网主要由(ABCD)组成。

A.送电线路

B.变电所

C.配电所

D.配电线路

3、变压器需同时装设(CD)共同作为变压器的主保护。

C.差动保护

D.气体保护

4、变电站自动化系统中操作控制包括(ABC)

A.断路器和隔离开关操作控制

B.变压器分接头位置操作控制

C.电容器投切操作控制

5、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为(CD)

C.102 D.202

6、常用的变压器相间短路的后备保护可能有(ABCD)各阻抗保护等。

A.过电流保护

B.低电压起动的过电流保护

C.复合电压起动的过电流保护

D.负序过电流保护

7。、电动机的低电压保护装于(ABC)。

A.电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机

B.不允许自起动的电动机

C.不需要自起动的电动机

D.所有的电动机

8、在使用跌落式熔断器时,应按照(BCD)选择。

A.额定频率

B.额定电压

C.额定开断电流

D.额定电流

四、案例分析题

1、某区域电力系统由于发生故障引起系统频率下降,此时自动低频减载装置将(B)。

B.自动断开非重要负荷

2、某35KV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5KA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流表(C)。

C.3.03KA

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

继电保护课后习题答案

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系?故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备 优点:保护范围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行;(2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

继电保护习题(含答案)

精心整理 继电保护作业题 1.在如图所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,分别求线路L1出口出,50%处以及末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值。 2.如图所示网络,试对保护1进行三段式电流保护整定计算。已知:10.4/;Z km =Ω 1.25; 1.15; 1.2;I II III rel rel rel K K K ===自起动系数 1.5;ss K =电流继电器返回系0.85;re K = 解: (1(2(3max %l 电流(1即:(21II I t t =(3 保护(1)求动作电流1III set I ?。按躲过本线路可能流过的最大负荷电流来整定,即: (2)动作时限。应比相邻线路保护的最大动作时限高一个级差t ?,即: (3)灵敏系数校验。 1)作近后备时。利用最小运行方式下本线路末端发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即:

min 11max 1)/37/)/0.487 3.45 1.5250.415III K B sen set III set S AB E I K I I Z Z l ??????==+==>+?满足要求。 2)作远后备时。利用最小运行方式下相邻线路末端(即K2点)发生两相金属性短路时流过保护的电流校验灵敏系数,即: min 11max 1()/2III K C S sen set III set S AC I E K I I Z Z l ?????= =+=,线路阻抗角,B 变上的 .max L ,负荷功率因数,阻抗测量元件返回系数取,电动机自启动系 2s ,试求距离保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作阻抗,整定阻抗及动作时限。 解:1.计算线路阻抗 2.距离保护Ⅰ段的动作阻抗 3满足要求) 4.距离保护Ⅲ段的动作阻抗 最小负荷阻抗:

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

继电保护课后习题及答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

(完整版)继电保护习题和答案

继电保护习题和答案 一、填空 1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。 2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。 3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。 4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除( 无故障部分)继续运行。 7电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。 8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。 9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒 动),不应动作时(不误动)。 10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。 三、选择题 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。 (A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。 四、简答题 4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保. 护? 答:可以构成的继电保护有: )反应电流增大而动作的过电流保护; (2)反应电压降低而动作的低电压保护; (3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护; (4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

一、填空 1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、K1)为同极性,(L 2、K2 )为同极性。 2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路 )隔离。 3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。 4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器( 延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。 三、选择题 1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。 (A)便于测量时形成回路; (B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; (C)泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端。 3、电流变换器是( C )。 (A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流; (C)一次输入电流,二次输出电压。 4、零序分量滤过器的作用是( A )。 (A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。 5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)大于;(B)小于; (C)等于。 四、简答题 1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地? 答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

继电保护试题以及答案详解

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数() A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求() A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是() A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的()A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是() A.90°接线 B.30、30 C.-3、-3D.-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是()A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是() A.0°接线 B.90°接线

C.30、30 D.A、A+30零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的()A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低 C.灵敏度一样 D.保护范围小 12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

相关文档