文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础施工方案及地基承载力计算书(最终版)

塔吊基础施工方案及地基承载力计算书(最终版)

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、塔吊设计参数 (2)

四、塔吊基础设计 (4)

五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (5)

六、塔吊穿地下室处理措施 (7)

七、塔吊基础计算书 (9)

1. 参数信息 (9)

2. 基础最小尺寸确定 (9)

3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (9)

4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 (10)

5、矩形承台截面主筋的计算 (10)

6、桩承载力验算 (11)

7、桩竖向承载力验算 (12)

8、塔吊稳定性验算: (12)

附图: (13)

高层塔吊基础施工方案

一、编制依据

1、本工程施工组织设计;

2、哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程岩土工程勘察报告;

3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》;

4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;

5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》;

6、GB50017-2003《钢结构设计规范》;

7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》;

8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》;

9、本工程设计图纸;

10、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机使用说明书。

二、工程概况

1、工程名称:哈尔滨世茂滨江新城三期三区项目

2、建设单位:哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司

3、监理单位:北京中建工程顾问有限公司

4、施工单位:中建三局第三建设工程有限责任公司

5、建设地点:哈尔滨市松北区世茂大道西端。。

6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构

7、建设规模:

哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程位于哈尔滨市松北区三环路以西,四环以东,世茂大道以南,松花江以北。本工程拟建11栋高层,其中三栋21层,五栋18层,三栋15层;69栋别墅,层数为2 -3层。建筑用地面积174545.60㎡,代征半道、绿地等面积22481.77

㎡。

各栋高层层数及建筑高度如下表:

项目设计使用

功能

高档住宅及配套地下车库

单体数量11

建筑层数

地上/地下

68#-70#(15/1);71#-73#、75#、78#(18/1);74#、79#、80#(21/1)

建筑高度68#-70#楼—45.9m;71#、72#楼—55.1m;73#、75#、78#楼—54.6m;74#、79#、80#

楼—63.9m

本工程11栋高层除78#和79#高层共用一台塔吊外,其余各栋均设置一台塔吊共布置10台塔吊。塔吊型号选用长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机,塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。

8、地质概况

依据2010年3月黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院提供的该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下:

第一层耕土、杂填土及冰(层厚0.20-1.20m),不适合做持力层,应铲除;

第二层粉质粘土(层厚0.30-3.40m),软塑,局部流塑,为中、高压缩性土;

第三层为粉砂及粉质粘土(层厚0.30-10.50m);

第四层为中砂(层厚0.10-8.40m),饱和,松散;

第五层为中粗砂及砾砂(层厚0.70-15.3m),呈稍密状态;

第六层为细砂(层厚0.20-5.90m),呈稍密状态;

第七层为中粗砂(层厚0.70-13.1m),呈中密状态;

第八层为粉质粘土(层厚0.60-5.40m);

第九层为中粗砂(层厚0.30-4.70m)。

三、塔吊设计参数

四、塔吊基础设计

68#-74#楼塔吊基础位于1#地下室中,塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高。80#楼塔吊布置在2#地下室西侧;78#和79#楼塔吊位于2#地下室A区(2-M)/(2-J)轴线及(2-9)/(2-10)之间,塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,以上塔吊基础位于粉细砂层,其地基承载力fak=90kpa,不能满足塔吊地基承载力fak≥110kpa的要求。75#楼塔吊布置在其东侧山墙外侧C—J轴间,其塔吊基础位于118.0m,地基为杂填土,地基承载力也不能满足塔吊地基承载力的要求,需要对塔吊基础进行地基处理。

塔吊基础进行打桩处理,每个塔吊基础打三根灌注桩,桩径600, 68#~74#、80#、78#和79#塔吊桩深≥16m,75#楼桩深≥22m。桩砼标号为C30,塔吊基础砼标号为C35,基础尺寸为4500mm×4500mm×1000mm。基础配筋为上下两层21Ф20,间距为@220mm,拉筋为Ф14@440呈梅花布置,钢筋保护层厚度为50mm。

各楼塔吊基础垫层底标高、垫层厚度、基础高度、基础顶标高详见下表:

各楼塔吊基础施工参考表

塔吊基础总体施工布置见下图,各塔吊基础定位图见方案附页

五、塔吊基础施工技术措施及质量验收

1、混凝土强度等级采用C35;

2、基础表面平整度允许偏差1/1000;本工程基础桩采用钻孔灌注柱,其施工工艺及质量控制要点详见《桩基工程专项施工方案》,桩身砼浇灌至自然地坪面,施工承台时必须凿除上段1.5米桩身砼浮浆层。

3、埋设件埋设参照一下程序施工:

①将16件10.9级高强度螺栓及垫板与预埋螺栓定位框装配在一起。

②为了便于施工,当钢筋捆扎到一定程度时,将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体吊入钢筋网内。

③再将8件Φ30的钢筋将预埋螺栓连接。

④吊起装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体,浇筑混凝土。在预埋螺栓定位框上加工找水平,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂直度小于1.5/1000。

⑤固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。

⑥预埋螺栓定位如下图所示:

600灌注桩

3根Φ

4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。

5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。

6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。

7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。

8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。

9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。

10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。

11、钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。

12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。

13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。

14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用横截面不小于16mm2的绝缘铜电缆或横截面30mm×3.5mm表面经电镀的金属条直接与基础底板钢筋焊接相连,接地件至少插入地面以下1.5m。

15、塔吊基础的钻孔灌注桩施工严格按本工程桩基工程施工方案进行施工质量控制。

16、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或不能使用。

六、塔吊穿地下室处理措施

本工程68#-74#以及78#、79#楼塔吊均布置在地下室中,塔吊穿地下室的处理措施如下:

1、地下室底板处理措施:

(1)本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工时浇筑塔吊基础,塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外,还应按地下室底板配筋绑扎塔吊部分的底板钢筋,并预留一个搭接长度。

(2)绑扎底板钢筋时,钢筋与塔吊基础预留的钢筋搭接。

(3)在塔吊基础与地下室底板接触的部位预埋3厚的止水钢板。具体做法如下图所示:

塔吊基础做法详图

2

混凝土封闭。因塔吊处预留孔封闭后,底板受力与实际设计状况不同,为保证顶板安全,在封回洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。

(2)顶板预留孔处钢筋按设计要求预留一个搭接长度,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接。板四周预留Ф12钢筋500mm长,按原顶板配筋间距设置。

(3)在预留的顶板洞口周边砌筑20cm 高的砖墙挡水,素水泥浆抹光。并在周边加设1200mm 高防护栏杆。

七、塔吊基础计算书

1. 参数信息

塔吊型号:QTZ63,自重(包括平衡重10t)F1=477kN ,基础自重G=506.25 KN ,塔吊倾覆力距M=1170kN.m ,塔吊起重自由最大高度H=32m ,塔身宽度B=1.30m ,混凝土强度等级:C30,基础最小厚度h=1m ,基础的平面尺寸取:Ac ×Bc=4500mm ×4500mm 2. 基础最小尺寸确定 基础的厚度取:H=1m

基础的平面尺寸取:Ac ×

3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定

塔吊基础承台重F 2=25*4.5*4.5*1.0=506.25 kN , 根据塔吊厂家提供的使用说明书得出

4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

4.1、 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。

取两水平桩的连线为计算轴,则 2.7,0i i y m x ==

经计算得到单桩桩顶竖向力标准组合值。

最大压力:

max 2min 2506.254771170 2.70761.083 2.7506.254771170 2.70105.584 2.7

N KN N KN +⨯=

++=+⨯=--=- 4.2、矩形承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条。计算截面取塔吊柱边线。

其中 Mx 1,My 1──计算截面处XY 方向的弯矩设计值(kN.m);

xi,yi ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离取a/2-B/2=0.7m ;

Ni 1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni 1=Ni-G/n=592.33kN ;

经过计算得到弯矩设计值:

Mx 1=My 1=2×592.33×0.7=829.26 kN.m 。

5、矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中,αl ──系数,当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

fc ──混凝土抗压强度设计值查表得16.7N/mm2;

ho ──承台的计算高度Hc-50.00=950.00mm ;

fy ──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2; 经过计算得:6

2

10829.26100.01221.016.74500950s c M f bh αα⨯===⨯⨯⨯

110.0123ξ==

0.0123110.993922

s ξ

γ=-=-= 6

20829.261029280.9939950300

x y s y M As As mm h f γ⨯====⨯⨯ 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:4500×950×0.15%=6413mm2

故取 As= 6594 mm2。实配21Φ20。

塔吊基础配筋如下图所示 图一

垫板Φ20@220Φ14@440

垫层

Φ600桩

Φ20@220四组地脚螺栓(16根)

6、桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=761.08 kN ; 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中,γo ──建筑桩基重要性系数,取1.00;

fc ──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.3N/mm2;

A ──桩的截面面积,A=2.83×105mm2。

则,1.00×761.08=7.61×105N ≤14.3×2.83×105=4.05×106N ;

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!故本工程采用哈尔滨方舟建筑设计院提供的钻孔桩图纸,桩径600mm ,主筋为8Φ14,加密区箍筋为Φ8@100,非加密区为Φ8@200。

7、桩竖向承载力验算

单桩承载力验算:根据哈尔滨方舟建筑设计院提供的及、、桩基设计图纸,由于桩长大于16米,故单桩竖向承载力特征值1000a R KN =

由于max 761.08 1.21200a N KN R KN =<=,桩竖向承载力满足要求。

8、塔吊稳定性验算:

根据塔吊自由状态下最不利弯矩1170KN.m 作为倾覆力矩进行计算。倾覆点为桩中心。 工作状态下:

117014.41 1.205/3 1.5477506.25

M H h e m b m F G +⨯+⨯===<=++(b 为基础宽度) 塔机抗倾覆满足要求。

非工作状态下:

117063.61 1.308/3 1.5437506.25

M H h e m b m F G +⨯+⨯===<=++(b 为基础宽度) 故塔机抗倾覆满足要求

附图:

塔吊基础施工方案

塔 吊 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、垂直运输机械选择方案 (3) 四、基础的施工 (7) 五、塔吊基础施工管理措施 (8) 附件:塔吊基础计算书

塔吊基础施工方案 一、编制依据 《QTZ80(5910)塔式起重机使用说明书》 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T301-2013 《塔式起重机安全规程》 GB5144-2012 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB50202-2018 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《施工图纸》 《岩土工程勘察报告》(详细勘察) 二、工程概况 1、工程总概况 工程名称:xxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxx 勘察单位:xxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxx 结构类型:主楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构 本工程位于xxx街以东,xxx路以南,xxx街以西,xxx路以北。建筑层数:其中1#、3#、4#、6#楼为地上9层;18#楼为地上1层;2#楼为地上29层;5#楼为地上30层;地下1层通体车库。总建筑面积83297.6m2,基础类型分为平板筏基础、独立基础、CFG桩基+平板筏基础。 2、场地工程地质情况 (1)根据河南工程水文地质勘察院有限公司提供的岩土工程勘察报告,场地土层自上而下分层如下: ml): 第1层:杂填土(Q 4 局部杂色,稍湿,松散,主要成分为粉土和粉砂,含有碎砖块、煤灰等建筑垃圾和

塔吊基础方案及计算书

****三期工程 塔吊基础施工方案 及计算书 上海****工程有限公司 二〇二〇年五月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章塔吊布置 (2) 第四章塔吊基础设计主要参数 (3) 一、土层特征和物理力学性质 (3) 二、塔吊桩基础设计参数 (5) 三、塔吊基础受力情况 (5) 第五章预制管桩施工方案 (7) 一、静力压桩施工工艺流程 (7) 二、预防预制桩质量通病措施 (8) 三、施工注意事项 (9) 第六章承台施工及防雷接地 (10) 一、承台施工 (10) 二、防雷接地 (11) 第七章施工技术质量要求 (12) 第八章质量保证措施 (12) 一、PHC桩质量验收 (12) 二、承台质量标准 (13) 第九章塔吊监测 (14) 第十章安全技术要求 (15) 一、塔吊基础施工安全操作规程 (15) 二、塔机安全防范的管理措施 (16) 第十一章群塔运行控制 (17) 一、目的 (17) 二、组织协调与管理 (17) 上海****工程有限公司

三、运行原则 (18) 四、“十不吊” (18) 五、运行安全控制措施 (19) 第十二章大型机械事故应急预案 (22) 一、目的 (22) 二、范围 (22) 三、职责 (22) 四、资源配置 (22) 五、应急准备 (23) 六、应急响应 (23) 七、纠正和改进 (25) 八、台风、暴雨应急预案 (26) 九、善后处理 (26) 第十三章塔吊基础计算书 (26) 一. 参数信息 (26) 二. 荷载计算 (27) 三. 桩竖向力计算 (28) 四. 承台受弯计算 (28) 五. 承台剪切计算 (30) 六. 承台受冲切验算 (30) 七. 桩身承载力验算 (30) 八. 桩竖向承载力验算 (31) 九. 桩的抗拔承载力验算 (33) 第十四章附图 (34) 一、塔吊总平面图 (34) 二、塔吊基础平面图 (34) 三、塔吊基础剖面图 (34) 上海****工程有限公司

塔吊基础施工方案及地基承载力计算书(最终版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊设计参数 (2) 四、塔吊基础设计 (4) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (5) 六、塔吊穿地下室处理措施 (7) 七、塔吊基础计算书 (9) 1. 参数信息 (9) 2. 基础最小尺寸确定 (9) 3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (9) 4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 (10) 5、矩形承台截面主筋的计算 (10) 6、桩承载力验算 (11) 7、桩竖向承载力验算 (12) 8、塔吊稳定性验算: (12) 附图: (13)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 1、工程名称:哈尔滨世茂滨江新城三期三区项目 2、建设单位:哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司 3、监理单位:北京中建工程顾问有限公司 4、施工单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 5、建设地点:哈尔滨市松北区世茂大道西端。。 6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构 7、建设规模: 哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程位于哈尔滨市松北区三环路以西,四环以东,世茂大道以南,松花江以北。本工程拟建11栋高层,其中三栋21层,五栋18层,三栋15层;69栋别墅,层数为2 -3层。建筑用地面积174545.60㎡,代征半道、绿地等面积22481.77

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术保证条件 (3) 四、塔机设计参数 (4) 五、塔吊基础施工 (4) 1、施工工艺技术 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 5、检查验收 (6) 六、塔吊基础施工维护措施 (8) 七、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (1) 八、基础施工安全防护措施 (2) 九、塔吊基础计算书 (3) 1. 参数信息 (3) 2. 基础最小尺寸确定 (3) 3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (3) 4、矩形承台弯矩的计算 (4) 5、矩形承台截面主筋及桩基础配筋的计算 (4) 6、塔吊稳定性验算: (8)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程施工组织设计; 2、保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程岩土工程勘察报告; 3、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 4、《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 5、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 6、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 7、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 8、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 9、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 10、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 11、本工程设计图纸; 12、QTP5510型、QTZ63A(5610)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 1、工程概况 1)、工程名称:保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程 2)、建设地点:省市花溪区洛平村 3)、建设单位:保利铁投房地产开发有限公司 4)、设计单位:中建建筑科研设计院有限公司 5)、地勘单位:鼎盛岩土工程有限公司 6)、监理单位:国龙项目管理咨询有限公司 7)、施工单位:市建筑工程总公司 该项目位于市花溪区洛平村,拟建筑总面积为131947.3㎡,建筑物基础设计型式为桩基,

塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、塔机选择与布置 (1) 四、塔机基础技术参数 (1) 五、TC6517A塔吊天然基础计算书 (1) 1.参数资料 (1) 2.塔吊在自由高度下的风荷载计算: (2) 3.荷载组合(标准组合及基本组合) (6) 4.基础平面尺寸确定 (7) 5.基础承载力验算 (7) 6.基础冲切承载力验算 (9) 7.局部承压承载力计算 (10) 8.承台配筋计算 (11) 六、塔机基础施工准备 (12) 1.材料准备 (12) 2.人员准备 (13) 3.施工机具配置 (13) 4.现场准备 (13) 七、塔吊基础施工 (13) 1.施工工艺流程 (13) 2.基坑开挖 (13) 3.混凝土垫层施工 (14) 4.砖模施工 (14) 5.模板施工 (14) 6.基础钢筋施工 (15) 7.预埋件安装(由专业公司预埋) (15) 8.混凝土施工 (15) 八、塔吊基础施工注意事项 (15)

塔式起重机基础设计及施工方案 一、工程概况 工程位于深圳市龙华新区清湖工业园内,项目占地面积约20059m2,总建筑面积约52237m2,地下 2 层,地上 12层,建筑高度 54.3m,地下室埋深 9.6 m;基础采用预应力管桩++承台,地上主楼采用框-剪结构,标准柱距 8.4m,最大柱距为12.4m首层高 8 米;外墙主要装饰:铝板和玻璃幕墙+面砖+铝合金窗+装饰条等。 二、编制依据 1.《塔式起重机使用说明书》 2.《岩土工程勘察报告》 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 7.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 8.《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 三、塔机选择与布置 1.塔机选择布置: 根据工程实际情况本项目设置1台塔吊,本方案TC6517A塔吊基础施工进行编制, 本项目1台塔吊选型为中联产的TC6517A TC6517A型,塔吊位于11轴-12轴的中心线交C轴。 2.塔机用电必须独立设置配电箱,并设置在离塔机附近。 3.地基周围,应清理场地,要求基本平整无障碍物。 四、塔机基础技术参数 塔吊TC6517A :塔吊混凝土基础平面尺寸为6600×6600mm,台阶基础高度1950mm,混凝土标号为C35,内配钢筋45Ф20@150、架立筋Ф12@450,基础下100厚C15砼垫层。 五、TC6517A塔吊天然基础计算书 1.参数资料

塔吊基础施工方案5篇

塔吊基础施工方案5篇 Tower crane foundation construction scheme 汇报人:JinTai College

塔吊基础施工方案5篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:QTZ40塔吊施工方案 2、篇章2:QTZ40塔吊施工方案新 3、篇章3:塔吊(通用版)施工方案范本 4、篇章4:QTZ40塔吊(2021版)施工方案 5、篇章5:QTZ40塔吊规范版施工方案 篇章1:QTZ40塔吊施工方案 一、工程概况 1、凤城庭院一期5#、6#、7#、7-1#及地下车库,位于西安凤城七路北侧和开元路十字路口东南角。地下一层为停车库及设备间,7-1#地上3层的商业用房,5#、6#、7#地上主楼为住宅部分。总建筑面积94294m2。建筑平面呈规则矩形和梯形

布置,建筑尺寸:长123m,宽90m。结构形式为钢筋混凝土剪力墙框架结构,标准层层高 2.9m,建筑高度93.25m、98.40m、91.5m、12.9m。 2、本工程耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八级。 二、塔吊布置概况 结合本项目特点:5#、6#商住楼为框架剪力墙结构,将 各安装1台QTZ40塔吊(臂长47米),将采用汽车吊装。 三、塔吊基础定位 3.1 塔吊基础定位 塔吊为QTZ40塔吊(TC4708),其地处位置的地质条件 较好,基础底面为中风化完整的砂岩层,承载力为9051kPa, 基础采用嵌入式基础,其大小为5.5米×5.5米,深1.4米, 其基础定位为:科研楼的○4轴线向○5轴线偏0.4米和4.9米,○C轴线向外偏4.0米及8.5米,其组成的5.5米×5.5 米的正方形为塔吊基础定位边线,并且塔吊预埋件的对称中线即为塔吊基础的对称中轴线,基顶标高为绝对标高333.30米(自然地面标高为333.80米), 塔吊迎土四面砌筑1米宽的 24砖挡土墙,高出自然地面0.5米。塔吊基础顶面排水采用集 中排水,具体见附图。在塔吊基础的项面的内边处和靠挡土墙 面处分别设置一个钢筋头,作为基础的沉降和变形观测点。

塔吊基础施工方案最终版

目录 塔吊基础施工方案 第一章、编制说明及编制依据 1.编制说明 本方案为宁波市杭州湾新区建中220KV变电站塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。 2.编制依据 (1)《建筑地基基础设计标准》(GB50007-2021) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2021) (3)《建筑机械利用平安技术规程》(JGJ33-2021) (4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2021) (5)《混凝土结构设计标准》(GB 50010-2021) (6)《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB50204-2021)2021版(7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2021) (8)《塔式起重机平安规程》(GB5144-2021) (9)《施工现场临时用电平安技术规程》(JGJ46-2021) (10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸 (11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘探报告》 (12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》 第二章、工程概况 工程位于佛山市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场周围。总用地规模为平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展现部份主体结构已大体施工完毕。工程拟采用天然地基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。

本工程场地土层散布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深平均埋深,标高为平均标高为稳固水位埋深,平均埋深,标高为平均标高为。每一年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,估量地下水年转变幅度为。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质粘土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层很多于300mm。 本工程地质资料:详见岩土工程勘探报告。 由于单体工程较多,现塔吊群整体计划如下: 第三章、工程地质条件评判 一、岩土层均匀性评判 场地上覆第四系土层,覆盖层厚度转变较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。 (1)、填土层 场地内人工填土层要紧为素填土<1>,大部份呈松散、欠压实状,局部压实,部份钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。 (2)、淤泥质土层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星散布,呈透镜体状,流塑状,紧缩性高。 (3)、细砂层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星散布,呈透镜体状,呈稍密状,粒径均一。 (4)、坡积土层 粉质粘土层<4>:土质均匀,局部地段为粉土,含少量粉细砂,本层在场地大部份区域散布,厚度转变较大。 (5)、残积土层 泥质粉砂岩、粗砂岩残积土层(粉质粘土层<5-2>)呈硬塑状,土质均匀,性质较好,含较多砂粒,黏性较低,在场地大部份区域散布,厚度转变较大。 (6)、场地下卧基岩: 场地强风化基岩层面埋深不均,一样埋深在~39.00m之间,平均埋深为20.64m,岩面标高为~-14.06m,平均标高为-17.23m各风化岩面起伏较大。 各钻孔位置的基岩面埋深及标高,具体见附表3:各风化岩面埋深及标高汇总统计表。

塔吊基础承载力计算书

塔吊基础承载力计算书 编写依照塔吊说明书要求及现场实质状况,塔基承台设计为5200m×5200m×,依据地质报告可知,承台地点处于回填土上,地耐力为4T/m2,不可以知足塔吊说明书要求的地耐力≥24T/m2。为了保证塔基承台的稳固性,打算设置四根人工挖孔桩。 地质报告中风化泥岩桩端承载力为 P=220Kpa。按桩径 r=米,桩深 h= 9 米,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩 1 米)进行桩基承载力的验算。 一、塔吊基础承载力验算 1、单桩桩端承载力为: F1=S×P=π× r2× P=π×× 220== 2、四根桩端承载力为: 4×F1=4×= 3、塔吊重量 51T(说明书中参数) 基础承台重量:×××= 塔吊+基础承台总重量=51+= 4、基础承台蒙受的荷载 F2=×× = 5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=+=>塔吊基础总重量= 所以塔吊基础承载力知足承载要求。 二、钢筋验算 桩身混凝土取 C30,桩配筋 23 根ф 16,箍筋间距φ 8@200。 验算要求轴向力设计值N≤(fcAcor+fy’ AS’+2xfyAsso) 一定建立。 Fc=mm2(砼轴心抗压强度设计值) Acor=π× r2/4 (构件中心截面积) =π× 11002/4=950332mm2

fy’ =300N/MM2 (Ⅱ级钢筋抗压强度设计值) AS’ =23×π× r2/4 =23×π× 162/4 = 4624mm2(所有纵向钢筋截面积) x=(箍筋对砼拘束的折减系数,50 以下取) fy=210N/mm2 (Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值) dCor=1100mm(箍筋内表面间距离,即中心截面直径) Ass1=π× r2/4 =π× 82/4 =16×=(一根箍筋的截面面积) S螺旋箍筋间距200mm A’sso=πdCorAssx/s =π× 1100× 200=(螺旋间接环式或焊接,环式间接钢筋换算截面面积) 所以判断式 N≤(fcAcor+fy’AS’ +2xfyAsso)=×950332+ 300×4624+2×× 210×=.6N < 经验算钢筋混凝土抗拉知足要求。 一个塔吊天然基础的计算 一、设计原理: GB/T13752-92《塔式起重机设计规范》第条对固定式基础设计要求以下: 固定式塔式起重机(简称塔吊)使用的混凝土基础一定能蒙受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并一定知足起重机抗颠覆稳固性的要求,故一定知足以下几点设计要求:

塔吊基础天然地基承载力计算书

塔吊天然基础的计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT80E,自重(包括压重)F1=440.02kN,最大起重荷载F2=80.00kN 塔吊倾覆力距M=800.00kN.m,塔吊起重高度H=140.00m,塔身宽度B=2.50m 混凝土强度等级:C30,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=2.00m 基础最小宽度b=5.00m 二. 基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=2.00m 基础的最小宽度取:b=5.00m 三. 塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=520.02kN; G——基础自重与基础上面的土的自重,G=25.0×B c×B c×H c+20.0×B c×B c×D =3750.00kN; B c——基础底面的宽度,取B c=5.00m; W——基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/6=20.83m3; M——倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=800.00kN.m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 P max=(520.02+3750.00)/5.002+800.00/20.83=209.20kPa 无附着的最小压力设计值 P min=(520.02+3750.00)/5.002-800.00/20.83=132.40kPa 有附着的压力设计值 P=(520.02+3750.00)/5.002=170.80kPa 四. 地基基础承载力验算

塔吊基础计算方案

塔式起重机基础计算方案书 工程名称: 施工单位: 编制人: 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、塔机属性 (1) 三、塔机荷载 (2) 四、基础验算 (4) 五、基础配筋验算 (7)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、塔机使用说明书 3、《塔式起重机混凝土基础工程技术规范JGJ/T 187-2009 》 4、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 5、《塔式起重机设计规范》GB13752-92 6、《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 7、《建筑结构荷载规范》( GB50009-2012) 8、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 9、《建筑安全检查标准》( JGJ59-2011) 二、塔机属性 塔机型号QTZ40塔身桁架结构型钢桁架结构宽度 B 1.5m塔机独立状态的计算高度H28m

三、塔机荷载 (一)塔机自身荷载标准值 塔身自重 G0109kN起重臂自重 G129.8kN 起重臂重心至塔身中心距离R20.7m小车和吊钩自重 G 3.1kN G12 最大起重荷载 Q max40kN最大起重荷载至塔身中心最大距离 R Qmax12.44m 最小起重荷载 Q9kN最大吊物幅度 R48m min Qmin 最大起重力矩 M2490kN·m平衡臂自重 G320.7kN 平衡臂重心至塔身中心距离R G3 6.5m平衡块自重 G482.5kN 平衡块重心至塔身中心距离R10.72m G4 (二)风荷载标准值 工程所在地内蒙古集宁市 工作状态0.2 基本风压ω 0(kN/m2) 非工作状态0.6

商贸公寓QTZ80(6010)塔吊基础计算书及基础施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊资料 (2) 四、塔吊基础承台设计概况 (2) 五、塔吊基础施工做法: (4) 六、塔吊基础计算书 (6) 七、塔吊防雷接地要求及施工说明 (8) 八质量保证措施: (9) 九、安全保证措施: (9) 塔吊QTZ80TCT6010)基础设计及施工方案

一、工程概况: 商贸公寓位于佛山市顺德区乐从镇乐从大道旁,由广东海外建筑设计院有限公司设计,佛山市顺德区东恒实业有限公司开发,中铁建工集团有限公司承建,佛山市南盛建设监理有限公司监理。本工程场地东侧为某商务楼和仓库,西侧邻新桂路,南侧紧邻乐从大道,北侧为乐从消防中队,施工场地狭窄。本工程是一个集住宅、商业场所为一体的建筑综合体,地下1层,地上20层。地下1层为停车场,地上20层为商住楼(其中1、2层属裙楼,为商场;3至20层属塔楼,为住宅)。工程基地面积2265.78㎡,建筑总面积29608.94㎡。建筑结构类型为钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,抗震设防烈度7度,建筑耐久年限为二级,建筑耐火等级为一级,建筑防水等级地下室为二级、屋面为II级。现因工程需要拟安装1台广东业豪机械制造有限公司生产的QTZ80型塔式起重机,自编号为1#,合格证号为:6010-1103-11。根据本型号塔吊的说明书得知,固定式最大起升高度为41.5m,附着式最大起升高度为150m,最大起重量为6t,最大幅度起重量为1.0t,起重臂长度为60m。安装单位:佛山市荣建起重设备有限公司,三级,安装单位资质证证号:B3174044068202-3/2。 二、编制依据 1)《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 2)《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 3)《起重机械监督检验规程》(国质检锅[2002]296号) 4)《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 5)《QTZ80型自升塔式起重机使用说明书》 三、塔吊资料 本工程拟选用1台塔吊,为QTZ80(TCT6010)自升塔式起重机。塔身自由高度44米,安装高度为88米,最大起重量为6t,塔身尺寸为1.8m×1.8m,臂长56m。 四、塔吊基础承台设计概况 1、塔吊基础设计采用直径500高强预应力管桩,为四桩承台,承台尺寸为5600x5600x1300,塔吊基础面标高为-4.6m,桩心距3500mm,C35P8混凝土。垫层100厚,C15混凝土。承台配筋参照塔吊说明书选用, 图1:

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼)塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日

上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。

5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留 300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A 5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ80 5.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶标高(所有塔吊承台避开桩基,具体塔吊坐标布置及基础标高详见附图)。 如此布置,五台塔吊能够全方位覆盖所有主楼及地下室车库施

塔吊基础施工方案(2021整理)

**塔吊根底施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程地质条件 (4) 四、施工准备 (5) 五、塔吊根底设计 (4) 六、施工顺序 (4) 七、平安措施 (7) 八、附图:塔吊平面布置示意图 (8) 九、附件:塔吊根底计算书 (12)

塔吊根底施工方案 一、编制依据 1.?地质勘察报告? 2、SP6010-8型塔吊安装使用说明书 3、SYT80型塔吊安装使用说明书 4、?地基与根底工程施工质量验收标准?〔GB50202-2002〕 5、?混凝土结构工程施工质量验收标准?〔GB50204-2021〕 6、?建筑地基根底设计标准?〔GB50007-2021〕 7、?建筑钢筋混凝土设计标准?〔GB50010-2021) 二、工程概况 。。。,本标段工程包括9#、10#、11#、12#四栋主楼及局部地下车库。9#、10#楼为多层商业用房,地下一层,基底标高为-6.45米,地上22.8米,11#、12#楼为高层住宅,地上26层,地下二层,基地标高为-7.78米,地上为76.9米,本工程结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年。 为满足施工需要,我工程部结合图纸设计和现场的实际情况,决定在现场设置两台SP6010-8型塔吊,两台SYT80型塔吊。SP6010-8采用钢筋砼根底×,

根底厚度为1.4米,根底底标高为-8.7米,一台塔吊位于12#楼D轴南侧,28轴处主楼根底外,另一台位于11#楼A轴南侧39-40轴轴之间。两台SYT80型塔吊,采用钢筋砼根底6×6m,根底厚度为1.35米,根底底标高为-8.23米,一台位于9#楼U轴南侧,42-43轴中间;另一台位于U轴南侧,35-36轴之间。塔吊位置详见平面布置图。 塔吊的技术参数如下所示: 1、SP6010-8塔式起重机: 起重力矩: 1250 KN.M 总功率: 39KW 最大额定起重量: 6t 有效工作幅度60m 起升工作速度: 82m/min r/min m/min 有效起升高度: 52.35m(独立) 180m〔附着〕 2、SYT80塔式起重机: 起重力矩: 800 KN.M 总功率: KW 最大额定起重量: 6t 有效工作幅度47m 起升工作速度: 80m/min r/min

6020塔吊基础施工方案(最终版)

目录 塔吊基础施工方案 (1) 一、编制依据 (1) 1、本工程施工组织设计; (1) 2、工程岩土工程勘察报告; (1) 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; (1) 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; (1) 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; (1) 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; (1) 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; (1) 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; (1) 9、本工程设计图纸; (1) 10、塔式起重机使用说明书。 (1) 二、工程概况 (1) .1人工填土层(Qml) (3) (1)素填土: (3) .2冲积层(Qal) (3) (2-1)淤泥质土 (3) .3坡积层(Qdl) (3) (3)粉质黏土 (3) .4残积层(Qel) (3) (4)砾质黏性土 (3) .5基岩层 (4) (5-1)全风化带 (4) (5-2)强风化带 (4) (5-3)中风化带 (4) (5-4)微风化带 (4) 场地环境类型 (4) 地表水的特征 (4) 场地水位变化情况 (5) 地下水的类型及埋藏条件 (5) 三、塔吊设计参数 (5) 四、塔吊基础设计 (6) 各楼塔吊基础施工参考表 (7) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (8) 六、塔吊穿地下室处理措施 (10) 1、地下室底板处理措施: (10) 2、地下室顶板处理措施: (11)

塔吊天然基础的计算书 (12) 一. 参数信息 (12) 二. 荷载计算 (12) 1. 自重荷载及起重荷载 (12) 2. 风荷载计算 (13) 3. 塔机的倾覆力矩 (14) 三. 地基承载力计算 (14) 四. 地基基础承载力验算 (15) 五. 承台配筋计算 (15) 1. 抗弯计算,计算公式如下: (16) 2. 配筋面积计算,公式如下: (16) 六. 地基变形计算 (17) 塔吊稳定性验算 (18) (一)、塔吊有荷载时稳定性验算 (18) W1──作用在起重机上的风力,W1=10.00(kN); (19) W2──作用在荷载上的风力,W2=1.00(kN); (19) (二)、塔吊无荷载时稳定性验算 (19) c1──G1至旋转中心的距离,c1=1.00(m); (20) h1──G1至支承平面的距离,h1=25.00(m); (20) c2──G2至旋转中心的距离,c2=21.00(m); (20) h2──G2至支承平面的距离,h2=51.00(m); (20)

塔吊基础、地基承载力计算(三篇)

塔吊基础施工方案及计算 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭

设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、 -8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。 7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表:

相关文档