文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7种塔吊的基础计算

7种塔吊的基础计算

7种塔吊基础计算

7 种塔吊基础计算 目录 一、单桩基础计算 二、十字交叉梁基础计算 三、附着计算 四、天然基础计算 五、三桩基础计算书 六、四桩基础计算书 七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=,最大起重荷载F2= 塔吊倾覆力距M=塔吊起重高度H=,塔身宽度B= 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=mm 桩直径或方桩边长 d=,地基土水平抗力系数 m=m 桩顶面水平力 H=,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F= 2. 塔吊最大起重荷载F= 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=×(F+F)= 塔吊的倾覆力矩 M=×=三. 桩身最大弯矩计算 计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。 (1) 计算桩的水平变形系数(1/m): 其中 m──地基土水平抗力系数; b──桩的计算宽度,b=。 E──抗弯弹性模量,E==mm; I──截面惯性矩,I=;

经计算得到桩的水平变形系数: =m (2) 计算 D: D=×= (3) 由 D查表得:K= (4) 计算 M: 经计算得到桩的最大弯矩值: M=×=。 由 D查表得:最大弯矩深度 z==。 四.桩配筋计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第条。 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件,其截面受压承载力计算: (1) 偏心受压构件,其偏心矩增大系数按下式计算: 式中 l──桩的计算长度,取 l=; h──截面高度,取 h=; h──截面有效高度,取 h=; ──偏心受压构件的截面曲率修正系数: 解得:= A──构件的截面面积,取 A=; ──构件长细比对截面曲率的影响系数,当l/h<15时,取,否则按下式: 解得:= 经计算偏心增大系数=。 (2) 偏心受压构件应符合下例规定:

塔吊基础计算(格构柱)

塔吊基础计算(格构柱) 八、基础验算 基础承受的垂直力:P=449KN 基础承受的水平力:H=71KN 基础承受的倾翻力矩: M=1668KN.m (一)、塔吊桩竖向承载力计算: 1、单桩桩顶竖向力计算: 单桩竖向力设计值按下式计算: Q ik=(P + G )/n ±M/a2 式中:Q ik—相应于荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i根桩的竖向力; P-塔吊桩基础承受的垂直力,P=449KN; G—桩承台自重,G=(4。8×4。8×0。4+4。8×4。8×1.3)×25=979.2KN; P+G=449+979。2=1428.2KN n—桩根数,n=4; M—桩基础承受的倾翻力矩,M=1668+71×1.3=1760。3KN。m; a—桩中心距,a=3.2m。 Q ik=1428.2/4±1760.3/3.2×2

单桩最大压力:Q压=357.05+389.03=746。08KN 单桩最大拔力: Q拔=357。05-389。03=-31。98KN 2、桩承载力计算: (1)、单桩竖向承载力特征值按下式计算: R a = q pa A P+u P∑q sia L i 式中: R a—单桩竖向承载力特征值; q pa、q sia—桩端阻力,桩侧阻力特征值; A P—桩底端横截面面积; u P—桩身周边长度; L i—第i层岩土层的厚度。 5号塔吊桩:对应的是8—8剖的Z52。桩顶标高为-6。8m,绝对标高为-1.9m,取有效桩长52m,桩端进入6—1粘土层2。19m。

52 R a = 0.8×3。14×(4×12。51+16×3.8+14×14.4+18×19.1+30×2。19) =1813.51>746。08KN 满足要求 3、承台基础的验算 (1)承台弯矩计算 Mx1=My1=2×(746。08-979。2/4)×(3。2/1.414)=2268。88KN·m (2)承台截面受力主筋 配筋面积As=1。4×2268.88×106/(0。9×1300×310)=8757.7mm2 塔吊承台配筋采用22@180双层双向计27根,Ag=10258.38mm2>As (3)承台截面抗剪切验算 实际计算:βfcb0h0+1。25fyAsv h0/(s)=(0.05×16.7×4800×1250+1。25×310×8757.7×1250/180)×103=28576。7KN>>

塔吊基础计算

QTZ63塔吊天然基础的计算书 一参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重包括压重F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m, 塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m; 二基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m 三塔吊基础承载力计算 依据建筑地基基础设计规范GB50007-2002第5.2条承载力计算; 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离m,按下式计算: a=5.00/2-882.00/612.96+4012.50=2.31m; 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=612.96+4012.50/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=612.96+4012.50/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=612.96+4012.50/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×612.96+4012.50/3×5.00×2.31=267.06kPa 四地基基础承载力验算

塔吊基础计算书

塔吊分项参数计算 塔吊是施工场地最重要的施工机械之一,其使用贯穿了整个工程。在这过程中间隔时间长,不可预见性因素多,为确保塔吊的安全,以下计算都按极限苛刻条件下能保证塔吊正常工作计算。即:塔吊设置在最大开挖深度处;型钢柱与混凝土灌注桩连接按光滑面锚固。 (计算详值见计算表格) 1. 基础竖向极限承载力计算 F=F1+ F2 F ——基础竖向极限承载力kn F1——塔吊自重(包括压重)kn F2最大起吊重量kn 2. 单桩抗压承载力、抗拔力计算 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条) F 十。iV V-A - M =1.2 —±士 弱尹 2" Z* ("+”计算结果为抗压,“-”为抗 拔) 其中 N i ——单桩桩顶竖向力设计值kN n 单桩个数,n=4; F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值T G ——塔吊基础重量KN Mx,My 承台底面的弯矩设计值kN.m xi,yi 单桩相对承台中心轴的XY 方向距离m M ——塔吊的倾覆力矩kN.m 3. 桩长以及桩径计算 桩采用钻孔灌注桩 R =f A +U £ f l >R = N xg k 实际 ppp s ii1 U P =n d 其中 R k 实际 一一实际钻孔灌注桩承载能力KN 桩端面承载能力KN 桩侧摩擦阻力总和 I Up£fsli KN

R——单桩轴向承力安全值KN 孔一一桩安全系数取2 d桩直径m 4.桩抗拔验算 Ok=入R Qk八k实际 5.桩配筋计算 桩身配筋率可取0.20%〜0.65% (计算取上限0.65%),抗压主筋不应少于6①10,箍筋采用不少于①6@3mm的螺旋箍筋,在桩顶5倍桩身直径范围内箍筋①6@1mm,每隔2m设一道2①12焊接加强箍筋。 As = S桩截面*配筋率 n = 4As/ (n 巾2) 其中n ——竖筋根数根 As ——钢筋总截面积m ①一一竖筋直径m 6.桩上部钢支柱计算 钢支柱采用 hxbxtwxt = 350 * 350 x 12 x 19, H 型钢。 A = hb- (b-tw)(h-2t ) = 0.017 1)四柱整体验算 A 总=4A 截面惯性矩Iz 回转半径 i=(Iz/A总)0.5 构架长细比 'Iz 5 :下 F示查① f 215 2)单柱验算 Iz

塔吊基础计算格构柱

塔吊基础计算(格构柱)

塔吊基础计算(格构柱) 八、基础验算 基础承受的垂直力:P=449KN 基础承受的水平力: (一)、塔吊桩竖向承载力计算: 单桩桩顶竖向力计算 单桩竖向力设计值按下式计算: Qik=( P + G )/n ± M/a 血 式中:Q 汰一ffl 应于荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i 根 桩的竖向力; P —塔吊桩基础承受的垂直力,P=449KN ; G = (4.8 x 4.8 x 0.4+4-8 x 4.8 x 1.3} x 25 = 979.2KN; P + G=449 + 979.2 = 1428.2 KN n —tS 根数,n=4 ; M —桩基础承受的倾翻力矩f M = 1668+71 x 1.3 = 1760.3KN.m; a —1 庄中心距,a = 3.2m o Q ik =142&2/4±1760・3/3・2x 逅 H=71KN 基础承受的倾翻力矩: M = 1668KN.m G —桩承台

单桩最大压力:Q 压=357.05 + 389.03 = 746.08KN 单桩最大拔力:Q 拔=357.05-389.03 = -31.98KN 2. 桩承载力计算: (1) .单桩竖向承载力特征值按下式计算: Ra = qpaAp+UpJqsiaLi q P a. qsiU 端阻力,桩侧阻力特征值; Ap_脈端横截面面积; uurn 周边长度; Li —第i 层岩土层的厚度。 5号塔吊桩:对应的是8-8剖的Z52。桩顶标高为-6.8m ,绝对 标高为 ,取有效桩长,桩端进入粘土层。 式中: Ra —单桩竖向承载力特征值;

塔吊基础计算

一、基本概况: 1、塔吊(型号为TC6015A-10E):最大工作幅度60米,最大起重荷载10吨,塔吊计划搭设高度100米; TC6015A-10E(独立高度60米)基础载荷 2、承台的规格尺寸定为:5000㎜(长)×5000㎜(宽)×1500㎜(深),承台采用4根PHC500-125-AB型静压预应力管桩作基础(即同本工程9#楼工程桩,单桩竖向承载力特征值R a=2100KN,单桩抗拔承载力特征值R a’=600KN)。 3、TC6015A-10E基础桩及承台布置详见下图: 二、塔吊桩基础承台混凝土结构设计 (1)静压预应力桩PHC500-125-AB型

本工程中塔吊基础所使用的桩与工程中所用的桩相同,为静压预应力管桩PHC500-125-AB型,D=500管桩,管桩桩身质量必须满足国家标准要求。 桩顶标高根据塔吊桩基础承台确定,满足桩顶锚入承台100mm。 (2)塔吊桩基础承台 塔吊桩基础承台设计尺寸5000×5000×1500;承台混凝土采用C35商品混凝土; 三、塔吊基础验算: 塔吊自重(包括压重)F1=1050.00KN 塔吊最大起重荷载F2=100.00KN 作用于桩基承台顶面的竖向力F k=1.2*(F1+F2)=1380.00KN 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:M kmax=5100.00K N·m 塔吊基础桩与工程桩相同,单桩竖向承载力特征值R a=2100KN,单桩抗拔承载力特征值R a’=600KN 桩间间距S a=S b=4000㎜,承台边缘至桩心距离S C=500㎜, 承台5000*5000*1500㎜+1400*1400*1500㎜+1400*5500*1500㎜(与地下室工程桩承台BCT-1和BCT-2连成一体),C35商品砼,塔身宽度2000㎜ 附:TC6015A-10E(独立高度60米)基础载荷 (一)、桩竖向承载力验算: 根据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ187-2009)的第6.3.2条,基桩的桩顶作用效应计算。 1、轴心竖向力作用下: Q k=(F k+G k)/n 其中Q k──荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩的平均竖向力; n──单桩个数,n=4; F k──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F k=1380.00kN; G k──桩基承台的自重标准值: G k=1.2*25×Bc×Bc×Hc=25×(5.00×5.00×1.50+1.4*1.4*1.5+1.4*5.5*1.5)=1559.70kN;

塔吊 基础 计算

塔吊基础计算 我们需要了解塔吊的基本构造。塔吊主要由塔身、臂架和起重机构组成。塔身是塔吊的支撑结构,臂架是塔吊的工作部分,而起重机构则负责起重作业。塔吊的稳定性主要依靠其基础来保证,因此塔吊基础计算的重要性不可忽视。 塔吊基础计算主要包括以下几个方面: 1. 基础类型选择:塔吊的基础可以根据具体情况选择不同的类型,常见的有钢筋混凝土基础、钢板桩基础和钢管桩基础等。选择合适的基础类型需要考虑地质条件、塔吊的工作状态和荷载等因素。 2. 地质勘察:在进行塔吊基础计算之前,必须进行地质勘察,了解地质情况。地质勘察可以确定地下水位、土层的性质及其承载力等重要参数,为基础设计提供依据。 3. 载荷计算:塔吊基础计算需要考虑到塔身、臂架和起重机构的重量以及作业时的荷载等。这些荷载包括塔吊自重、起重物的重量、风荷载、横向力矩等。通过对这些荷载进行计算和分析,可以确定基础的尺寸和强度。 4. 基础设计:根据载荷计算的结果,进行基础的设计。基础设计包括基础的尺寸、深度、强度等方面的确定。在设计过程中,需要考虑到地质条件、荷载要求、施工工艺等因素,确保基础的稳定性和

安全性。 5. 施工监测:在基础施工过程中,需要进行施工监测,及时发现和解决问题。监测内容包括基础的沉降、倾斜等情况。通过监测数据的分析,可以确保基础施工的质量和稳定性。 总结一下,塔吊基础计算是建筑工程中不可或缺的一部分。正确的基础计算可以保证塔吊的稳定性和安全性,避免发生意外事故。在进行基础计算时,需要考虑到基础类型选择、地质勘察、载荷计算、基础设计和施工监测等方面的因素。只有经过准确严谨的基础计算,才能确保塔吊的正常运行和施工安全。希望通过本文的介绍,读者对塔吊基础计算有了更深入的了解。

塔吊基础受力计算

三桩基础计算 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H=101.00m, 塔吊倾覆力矩M=630.00kN.m,混凝土强度等级:C35, 塔身宽度B=1.60m,基础以上土的厚度D=1.50m, 自重F1=450.80kN,基础承台厚度Hc=1.00m, 最大起重荷载F2=60.00kN,基础承台宽度Lc=4.00m, 钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长=0.60m, 桩间距a=2.50m,承台箍筋间距S=200.00mm, 承台砼的保护层厚度=50.00mm。 二、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=450.80kN, 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN, 作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=612.96kN, 塔吊的倾覆力矩M=1.4×630.00=882.00kN.m。 三、矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n──单桩个数,n=3; F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=612.96kN; G──桩基承台的自重, G=1.2×(25×1.732×Bc×Bc×Hc/4+20×1.732×Bc×Bc×D/4)=457.26kN; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取882.00(kN.m); xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: N=(612.96+457.26)/3+(882.00×2.50×1.732/3)/[(2.50× 1.732/3)2 +2×(2.50×1.732/6)2]=764.12kN。 2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.2.2条) 其中 Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); x1,y1──单桩相对承台计算轴的XY方向距离(m); Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN), Ni1=Ni-G/n=611.70。 经过计算得到弯矩设计值: Mx=(764.12-457.26/3)×[1.732×2.50/3-1.60/2]=393.55kN.m,由于My小于Mx,为配筋方便,所以取My=Mx=393.55kN.m。 四、矩形承台截面主筋的计算

塔吊 基础 计算

塔吊基础计算 一、基础设计原则 塔吊基础设计的目标是确保塔吊在使用过程中的稳定性和安全性。基础设计应遵循以下原则: 1. 承载能力:基础应具备足够的承载能力,能够承受塔吊的自重、荷载和风荷载等。 2. 抗倾覆能力:基础应能够提供足够的抗倾覆能力,以防止塔吊因倾覆而引发事故。 3. 稳定性:基础设计应确保塔吊在使用过程中的稳定性,避免因地基不稳造成的塔吊晃动和倾斜。 二、计算步骤 塔吊基础计算通常包括以下步骤: 1. 确定设计参数:根据塔吊的类型和规格,确定设计参数,如塔吊的高度、自重、荷载等。 2. 地基勘察:进行地质勘察,了解地基的承载能力、土层稳定性和地下水情况等。 3. 基础类型选择:根据地基勘察结果和设计参数,选择合适的基础

类型,常见的基础类型包括钢筋混凝土桩基、扩底基础和浅基础等。 4. 基础尺寸计算:根据塔吊的荷载和地基的承载能力,计算基础的尺寸和承载能力。 5. 基础构造设计:根据基础尺寸计算结果,进行基础的构造设计,包括基础底板、基础柱等。 6. 基础施工:按照设计图纸和施工规范进行基础的施工,包括土方开挖、基础浇筑和基础固结等。 7. 基础验收:进行基础的质量验收,确保基础符合设计要求和施工规范。 三、注意事项 在进行塔吊基础计算时,需要注意以下几点: 1. 地基勘察的重要性:地基勘察是基础计算的前提,只有了解地基的性质和承载能力,才能进行准确的基础计算。 2. 基础设计的合理性:基础设计应符合塔吊的使用要求,确保塔吊在使用过程中的稳定性和安全性。 3. 施工质量的控制:基础施工过程中,应严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保基础的质量和稳定性。

塔吊计算书

附塔机基础及平衡重和塔吊计算书 ○1基础计算书 一、参数信息 塔吊型号:QTZ80,塔吊起升高度H:50.00m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:1.60m, 自重G:600kN,基础承台厚度hc:1.00m,最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB400, 基础底面配筋直径:25mm 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=600kN; 塔吊最大起重荷载:Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k =G+Q=600+60=660kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax =960kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k /(F k +G k )≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k ──作用在基础上的弯矩; F k ──作用在基础上的垂直载荷; G k ──混凝土基础重力,G k =25×5.5×5.5×1=756.25kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=960/(660+756.25)=0.678m < 5.5/3=1.833m;基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算。 计算简图: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=0.678m < 5.5/6=0.917m 地面压应力计算: P k =(F k +G k )/A P kmax =(F k +G k )/A + M k /W 式中:F k ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F k =660kN ; G k ──基础自重,G k =756.25kN ; Bc ──基础底面的宽度,取Bc=5.5m ; M k ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M k = 960kN ·m ; W ──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc 3=0.118×5.53=19.632m 3; 不考虑附着基础设计值: P k =(660+756.25)/5.52=46.818kPa P kmax =(660+756.25)/5.52+960/19.632=95.717kPa ; P kmin =(660+756.25)/5.52-960/19.632=0kPa ; 实际计算取的地基承载力设计值为:f a =160.000kPa ; 地基承载力特征值f a 大于压力标准值P k =46.818kPa ,满足要求! 地基承载力特征值1.2×f a 大于无附着时的压力标准值P kmax =95.717kPa ,满足要求! 五、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.2.7条。

常见塔吊基础设计方案及验算方法

常见塔吊基础设计方案及验算方法 LT

c:基槽底或两侧附近,如发现不明孔洞、沟、井等应及时汇报并作补充方案,重新编审后再实施。 d:设置控制铺筑厚度的标志(或标高桩)。 (10)人工级配的砂石地基应按方案要求的级配将砂石拌和均匀后再进行施工。 (11)砂石垫层按方案原则上应铺设在同一标高上,如有暗塘等确需深度不同时,基底面应挖成阶梯形搭接,搭接处应注意压实,施工应按先深后浅的顺序进行。 (12)砂石垫层施工时优先采用可靠度好的夯实法,机具采用蛙式打夯机,每层铺筑厚度(虚铺)控制在200~250m,施工时最佳含水量控制在10%左右(应根据砂石干湿程度和气候条件分别适当洒水以保持砂石的最佳含水量)。 (13)砂石垫层的承载力特征值与压实系数有关,正常按上述要求施工。砂石垫层压实系数λc在0. 94~0.97之间,其承载力特征值在200~250 Kpa之间,一般验算时取砂石垫层承载力特征值为22 0Kpa。 4、塔吊基础桩基设计及承载力验算 (1)桩数及布桩 QTz63t.m塔吊基础标准尺寸为5.0×5.0×1.3m,采用桩基时设计为四根单桩组成群桩承载,四根单桩平面布置应按下图布置: (2)一般直径单桩竖向极限承载力计算(d<800mm) 一般直径单桩竖向极限承载力标准值按下式计算: Q uk=Q sk+Q pk=U∑q sik l i+q pk A p 式中:Q sk:单桩总极限侧阻力标准值 Q pk:单桩总极限端阻力标准值 U:桩身周长 q sik:桩侧第i层土的极限侧阻力标准值(按工程地质报告对应土层取值) l i:桩穿越第i层土的厚度(按工程地质报告对应土层厚度取值) q pk:极限端阻力标准值(按工程地质报告取值) A p:桩端面积 (3)桩基承载力验算: 考虑到塔吊设计时在不同吊幅及吊重引起的不利弯矩基本能通过平衡臂及配重予以克服且塔身重心基本重叠于桩群重心,因此可以近似地认为桩基基本承受轴心受压,可按下列计算:

塔吊基础计算

塔吊基础计算 一、天然基础 塔吊在安装完毕后。其下地基即承受塔吊基础传来的上部荷载,一是竖向荷载,包括塔吊重量F和基础重量G;另一部分是弯矩M,主要是风荷载和塔吊附加荷卸产生的弯矩。 塔吊基础受力,可简化成偏心受压的力学模型(图1),此时,基础边缘的接触压力最大值和最小值分别可以按下式计算: 图1塔吊基础受力简图(天然地基) 图1塔吊基础受力简图(天然地基)

其中:F————塔吊工作状态的重量,单位KN G————基础自重,单位KN G=b×b×h×ρ,单位KN b×h———基础边长、厚度,单位m ρ——————基础比重,取25KN/m3 e————偏心距,单位m e=M/(F+G) M————塔吊非工作状态下的倾覆力矩。 若计算出的P min<0,即基底出现拉力,由于基底和地基之间不能承受拉力,此时基底接触压力将重新分布。应按下式重新计算P max F、M可由塔吊说明书中给出,将计算得出的最大接触压力P max和地质资料中给出的地基承载力标准值相比较,小于地基的承载力标准值即可满足要求。 二、桩基础 对于有桩基础的塔吊,必须验算桩基础的承载力。根据计算分析,在非工作状态下,塔吊大臂垂直于基础面对角线时最危险。当以对角

两根桩的连线为轴(图2—1),产生倾覆力矩时,将由单桩受力,此时桩的受力为最不利情况。 图2—1桩基础 1、受力简图 图2—2塔吊基础受力简图(桩基础) 2、荷载计算 当只受到倾覆力矩时:

当只受到基础承台及塔吊重力时: 3、单桩荷载最不利情况 3、单桩最小荷载 若计算出的P2<0,即桩将受到拉力,拉力为|P2| L———桩的中心距。 4、单桩承载力 单桩的受压承载力由桩侧摩阻力共同承担的,单桩受压承载力为: 单桩的抗拔承载力由桩侧摩阻力承担,单桩抗拔力为: R K2=U P∑q Si L i (2—6)其中:

7种塔吊基础计算

7种塔吊基础计算 在塔吊建设中,基础计算是非常重要的环节。一个良好的基础设计可以确保工程的安全和稳定,减少不必要的损失和事故。在该文档中,我们将探讨七种常见的塔吊基础计算。 1. 常规混凝土基础 常规混凝土基础是最常见的塔吊基础,通常需要考虑以下因素: - 塔吊载荷 - 土壤承载能力 - 基础尺寸和形状 - 混凝土配方和强度等级 基础计算需要考虑上述因素,以保证基础的稳定性和安全性,有助于塔吊的使用寿命。 2. 锚固式基础 锚固式基础主要用于需要更强的支撑力的情况下,例如在高风区域和高层建筑物的塔吊。锚固基础的设计通常依靠锚杆的力量来提供更强的支撑力。 3. 沉桩式基础 当需要在地面较松散的区域建设塔吊时,沉桩式基础是最好的选择,可以大幅度增加塔吊的稳定性和安全性。沉桩需要在土中钻孔并注入混凝土,以确保桩的固定性和地基的稳定性。 4. 层式基础 层式基础是针对较大塔吊设计的一种基础计算方式。它往往需要考虑塔吊中心的重力位置,以及需要排除的竖向压力等因素。 5. 礁石式基础 在海边或山区等特殊的环境中,基础计算往往需要考虑土壤情况和承载能力。在这种情况下,较好的选择是借助现有的天然石块或制作石头基础。要确保石块和基础的完整性和可靠性。 6. 波纹管式基础 波纹管式基础是一种非常新颖的基础设计,它一般用于地面不平的区域。此类基础的主要特点是拼接波纹钢,形成一个管状构建,容易拆卸并移植至其他场地。它的使用范围非常广泛,配合现代工程设备可缩短基础设计周期。

7. 内置塔身基础 内置塔身基础是一种能够提高塔吊在建设过程中稳定性的技术。这种基础的设计中,塔吊身体自身被认为是一部分基础。确保塔吊内部重心的位置和表面载荷分布可以大幅度增加塔吊在建设过程中的稳定性和安全性。 每种基础设计都有自己的特殊性,需要根据实际情况进行选择。我们需要考虑每个因素的影响,并确保设计的基础具有足够的载荷能力和稳定性。基础计算的可能性不仅在于适合建筑物的设计,还需要考虑施工工序、时限和实际预算。 以上七种常见塔吊基础计算方法,总结了一些基础方案的信息,对于希望加入塔吊建造业的读者和塔吊建筑师来说,都是相当有价值的知识。

塔吊基础计算

塔吊基础计算 QTZ63塔吊天然基础的计算书 参数信息: 塔吊型号为QTZ63,自重(包括压重)为F1=450.80kN,最 大起重荷载为F2=60.00kN,塔吊倾覆力距为M=630.00kN.m,塔吊起重高度为70.00m,塔身宽度为B=1.50m,混凝土强度 等级为C35,基础埋深为D=5.00m,基础最小厚度为h=1.35m,基础最小宽度为Bc=5.00m。 基础最小尺寸计算: 基础的最小厚度为H=1.35m,基础的最小宽度为 Bc=5.00m。 塔吊基础承载力计算: 按照《建筑地基基础设计规范》(GB-2002)第5.2条承载 力计算。计算简图如下: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式为:

当考虑附着时的基础设计值计算公式为: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式为: 其中,F为塔吊作用于基础的竖向力,包括塔吊自重、压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN;G为基础自重与基础上面的土的自重, G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =4012.50kN;Bc为基础底面的宽度,取Bc=5.00m;W为基础底面的抵抗矩, W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;M为倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×630.00=882.00kN.m;a为合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值为 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa; 无附着的最小压力设计值为 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa;

塔吊桩基础计算

四桩基础计算 一、塔吊及基础的基本参数信息 塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H=32.00m,塔吊倾覆力矩M=50,混凝土强度等级:C35, 塔身宽度,基础以上土的厚度, 自重,基础承台厚度Hc=1.35m, 最大起重荷载F2=6,基础承台宽度Bc=5.50m, 桩钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长, 桩间距a=4.50m,承台箍筋间距, 承台砼的保护层厚度,空心桩的空心直径:0.24m。 承台底标高-0m,桩长10m。 二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重〔包括压重〕F 1 , 塔吊最大起重荷载F 2 =6, 作用于桩基承台顶面的竖向力×(F 1+F 2 )=366.00kN, 塔吊的倾覆力矩×500.00=700kN。 三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算 依据?建筑桩技术标准?JGJ94-94的第条。

其中 n──单桩个数,n=4; F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,; G──桩基承台的自重 ×〔25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)= ×(25×5.0×5.0×1.35+20×××0.00)=kN; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取7; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离; Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN); 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值, 最大压力:N=(366.00+)/4+700×1.75/(4×2)=kN。 2. 矩形承台弯矩的计算 依据?建筑桩技术标准?JGJ94-94的第条。 其中 M x1,M y1 ──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); x i ,y i ──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取; N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1 =N i 2; 经过计算得到弯矩设计值: Mx1=My1=2××。 四、矩形承台截面主筋的计算 依据?混凝土结构设计标准?(GB50010-2002)第条受弯构件承载力计算。 式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, α1取为0.94,期间按线性内插法得; f c ──混凝土抗压强度设计值查表得2;

塔吊桩基础计算

塔吊桩基础计算-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

四桩基础计算 一、塔吊及基础的基本参数信息 塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H=, 塔吊倾覆力矩M=,混凝土强度等级:C35, 塔身宽度B=,基础以上土的厚度D=, 自重F1=,基础承台厚度Hc=, 最大起重荷载F2=,基础承台宽度Bc=, 桩钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长=, 桩间距a=,承台箍筋间距S=, 承台砼的保护层厚度=,空心桩的空心直径:。 承台底标高,桩长10m。 二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=, 塔吊最大起重荷载F2=, 作用于桩基承台顶面的竖向力F=×(F1+F2)=, 塔吊的倾覆力矩M=×=700kN。 三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算 依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。

其中 n──单桩个数,n=4; F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=; G──桩基承台的自重 G=×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)= ×(25×××+20×××=; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=; Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN); 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值, 最大压力:N=+/4+700×(4× =。 2. 矩形承台弯矩的计算 依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。 其中 M x1,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值; x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=; N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i-G/n=m2; 经过计算得到弯矩设计值: Mx1=My1=2××=。 四、矩形承台截面主筋的计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第条受弯构件承载力计算。 式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为,当混凝土强度等级为C80时, α1取为,期间按线性内插法得; f c──混凝土抗压强度设计值查表得mm2;

相关文档