一、参数信息

塔吊型号:QTZ40,自重(包括压重)Fι=168.560kN,最大起重荷载Fz=40.OOOkN, 塔吊倾覆力距M=400.OOOkN.in,塔吊起重高度H=40~60m,塔身宽度B=l.45-1.85m, 混凝土强度等级:C35,基础埋深D=L200m,基础最小厚度h=1.2m,

基础最小宽度Bc=4.600m,

二、基础最小尺寸计算

基础的最小厚度H=l.2m

基础的最小宽度Bc=4.600m

三、塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(61350007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设#值计算公式:

当考虑偏心距较大时的或础设计值计算公式:

2(F+G)

塔吊基础平面图塔吊基础剖面图

3B c a

式中F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,

F=l.2X208.56=250.27kN;

G—基础自重与基础上面的土的自重,G=I.2X(25.O×Bc×Bc×Hc+20.O×Bc×Bc×

D)=3359.23kN;

Bc——基础底面的宽度,取Bc=7.200m;

W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc∕6=62.21m3;

M——倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M二

400.000=560.OOOkN.m400.000=560.OOOkN.m;

a—合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(In),按下式计算:

a=7.200/2-(560.000/(250.27+3359.23))=3.445。

经计算得:

无附着的最大压力设计值Pmax=(250.27+3359.23)/7.200^2+560.000/62.21=78.63kpa

无附着的最小压力设计值Pmin=(250.27+3359.23)/7.200^2-560.000/62.21=60.63kpa

有附着的压力设计值P=(250.27+3359.23)/7.200^2=69.63kpa

偏心距较大时压力设计值Pkmax

Pkmax=2(250.27+3359.23)/(3×7.200X3.445)=97.Olkpa

四、地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3条。计算公式如下:

工=Λ+冷胆-3)+加加(d-0.切

其中fa——修正后的地基承载力特征值(kN∕ι112);

fak——地基承载力特征值,取160.00kN/m2;

死——基础宽度地基承载力修正系数,取0.15;

Hd—基础埋深地基承载力修正系数,取1.40;

r——基础底面以下土的重度,取20.00kN∕m3;

γm——基础底面以上土的重度,取20.00kNΛ113;

b——基础底面宽度,取7.200m;

d——基础埋深度,取L200m。

解得地基承载力设计值fa=169.20kPa

实际计算取的地基承载力设计值为:fa=169.20kPa

地基承载力特征值L2Xfa大于偏心距较大时的压力设计值PkmaX=97.Olkpa,满足要求。地基承力特征值fa大于最大压力设计值PmaX=78.63kpa;满足要求。

五、受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条。

验算公式如下:

用≤0∙7%%*⅛

式中£hp——受冲切承载力截面高度影响系数,取Nhp=0.97;

f t—混凝土轴心抗拉强度设计值,取f t=l.57kPa;

a m—冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

a*=(%+%)∕2

a m=(2.500+[2.500+2×1.2)]/2=3.70m;

h0 --- 承台的有效高度,取h0=l.15m;

P1——最大压力设计值,取P j=97.OlkPa;

F1—实际冲切承载力:

F1=97.01×(7.200+4.80)×1.20/2=698.47kN0

允许冲切力:0.7×0.97×1.57X3700.00Xl150.00=.00n=4535.96kn

实际冲切力小于允许冲切力设计值,满足要求。

六、承台配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第&2.7条。

1、抗弯计算,计算公式如下:

=A⑵+α')(44x+产一年)+(4双一切/

式中a1——截面IT至基底边缘的距离,取a1=2.35m;

P——截面IT处的基底反力:

P=97.01×(3×2.500-2.35)∕(3×2.500)=66.61kPa;

a,—截面IT在基底的投影长度,取a'=2.50m o经过计算得

M=l∕12×2.35×A2[(2×7.200+2.50)X(97.01+66.61-2×3359.23/7.200^2)+(97.01-66.61)×7. 200]=365.32kN.m.

2、配筋面积计算,公式如下:

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第7.2条。

M%= γ

ζ=I-JI-2%

九二1一夕2

M

Δ=______

'rM y

式中为—系数,当混凝土强度不超过C50时,取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,为取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc—混凝土抗压强度设计值;

h0—承台的计算高度。

经过计算得as=365.32×/(0.002×16.7X7.200×1.15×1.15X=0.002

ξ=l-(1-2×0.002)^0.5=0.002

rs=l-0.002/2=0.999

As=365320000.00/(0.999×1.15×1000×210)=1514.23mm2o 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:12960.000mm2o

故取As=12960.00mm2o

63塔吊天然基础(手算)

QTZ63塔吊基础的计算书 (天然地基) 一. 基本参数 塔吊型号:QTZ63, 自重F1=47.67kN,起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=1796.00kN.m,塔吊起重高度H=74.89m,塔身宽度B=1.60m, 混凝土强度等级:C30,钢筋强度等级:HRB335级基础埋深D=3.00m, 基础厚度h=1.35m,基础宽度Bc=6.00m,荷载分项系数:1.2、1.4 二. 最不利工况 塔机固定在基础上,在塔机未采用附着装置以前,对基础产生的载荷值时,基础所受的荷载最大。(非工作状态) P---基础所受的垂直力 513 KN H1、H2---基础所受的水平力 73.5 KN M1、M2---基础所受的倾覆力矩 1796 KN.m 三. 塔吊基础地基承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力(包括塔吊自重,压重和最大起重荷载) F=1.2×513=615.6kN; G──基础自重与基础上面的土的自重 G=1.2×(25.0×B c×B c×H c+20.0×B c×B c×D) =4050.00kN; B c──基础底面的宽度,取B c=6.00m W──基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/6=36.00m3 M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距 M=1.4×1796.00=2514.40kN.m a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=6.00/2-2514.40/(615.6+4050.00)=2.46m 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 P max=(615.6+4050.00)/6.002+2514.40/36.00=199.44kPa 无附着的最小压力设计值 P min=(615.6+4050.00)/6.002-2514.40/36.00=59.76kPa

Tc7050塔吊基础计算书

江苏射阳港发电有限责任公司 2x660MW机组 TC7050塔吊基础方案 一、工程概况 (本条由承租方填写,主要介绍工程所在位置,基础标高等简要情况) 二、塔吊概况 本工程施工时共设塔吊1台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。采用山东国弘重工机械有限公司生产的TC7050型塔吊,该塔吊设计独立式起升高度为80.9米,工作臂长70米,最大起重量25吨,额定起重力矩为400吨米,最大起重力矩为437吨米。本工程塔吊计划最大安装高度60米,臂长50米。 三、塔吊基础选择 根据本工程所在地域地耐力情况,要求基础混凝土强度采用C35,塔吊基础底面为9.0m×9.0m的正方形。 本工程①层f粉土层的承载力达100KPa.并计划以该土层作塔吊基础的持力层,通过对塔机最危险状态下对地基的计算,确定地耐力是否满足塔吊使用要求。 因塔吊基础上表面在自然地面以下,为保证基础上表面处不积水,将场地排水沟与塔吊基础相连通。沿塔吊基础四周砖砌300×500排水沟,与场地排水沟相连并及时排除,确保塔吊基础不积水。 塔吊基础配筋及预埋件等均按使用说明书。 四、塔吊基础 塔吊基础位置布置及塔吊基础配筋详见附图。 五、TC7050塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:TC7050,自重(包括配重)(60米高度时)F1=1767kN,最大起重荷载 F=250kN,塔吊工作状态倾覆力距M=5070.91kN.m,塔吊起升高度=60.9m,塔身宽度

B=2.694m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.00m,基础最小厚度h=1.70m,基础最小宽度Bc=9.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.7m 基础的最小宽度取:Bc=9.0m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷 载,F=1767.46kN; G──基础自重,G=(25.0×Bc×Bc×Hc) =3442.5kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=9.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=121.5m3; M ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距, M==5070.91(工作状态)

塔吊基础计算书

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 本计算书参考塔吊说明书荷载参数进行验算。 二. 荷载计算 1. 塔机基础竖向荷载 1) 塔机工作状态竖向荷载标准值 F k=24kN 2) 塔机非工作状态竖向荷载标准值 F k=148.2kN 3) 基础以及覆土自重标准值 G k=7.4×7.4×1.35×25=1848.15kN 承台受浮力:F lk=7.4×7.4×0.65×10=355.94kN

2. 塔机基础水平荷载 1) 工作状态下塔机基础水平荷载标准值 F vk = 516.00kN 2) 非工作状态下塔机基础水平荷载标准值 F vk = 456.00kN 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k = 1554.00kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k = 2366.00kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。 塔机工作状态下: 当轴心荷载作用时: =(24+1492.21)/(7.4×7.4)=27.69kN/m2 当偏心荷载作用时: =(24+1492.21)/(7.4×7.4)-2×(1554.00×1.414/2)/67.54 =-4.85kN/m2 由于 P kmin<0 所以按下式计算P kmax: =(1554.00+516.00×1.35)/(24+1492.21)=1.48m≤0.25b=1.85m工作状态地基承载力满足要求! =3.7-1.05=2.65m =(24+1492.21)/(3×2.65×2.65)

塔吊基础计算

QTZ63塔吊天然基础的计算书 一参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重包括压重F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m, 塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m; 二基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m 三塔吊基础承载力计算 依据建筑地基基础设计规范GB50007-2002第5.2条承载力计算; 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离m,按下式计算: a=5.00/2-882.00/612.96+4012.50=2.31m; 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=612.96+4012.50/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=612.96+4012.50/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=612.96+4012.50/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×612.96+4012.50/3×5.00×2.31=267.06kPa 四地基基础承载力验算

塔吊基础计算书

塔吊分项参数计算 塔吊是施工场地最重要的施工机械之一,其使用贯穿了整个工程。在这过程中间隔时间长,不可预见性因素多,为确保塔吊的安全,以下计算都按极限苛刻条件下能保证塔吊正常工作计算。即:塔吊设置在最大开挖深度处;型钢柱与混凝土灌注桩连接按光滑面锚固。 (计算详值见计算表格) 1. 基础竖向极限承载力计算 F=F1+ F2 F ——基础竖向极限承载力kn F1——塔吊自重(包括压重)kn F2最大起吊重量kn 2. 单桩抗压承载力、抗拔力计算 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条) F 十。iV V-A - M =1.2 —±士 弱尹 2" Z* ("+”计算结果为抗压,“-”为抗 拔) 其中 N i ——单桩桩顶竖向力设计值kN n 单桩个数,n=4; F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值T G ——塔吊基础重量KN Mx,My 承台底面的弯矩设计值kN.m xi,yi 单桩相对承台中心轴的XY 方向距离m M ——塔吊的倾覆力矩kN.m 3. 桩长以及桩径计算 桩采用钻孔灌注桩 R =f A +U £ f l >R = N xg k 实际 ppp s ii1 U P =n d 其中 R k 实际 一一实际钻孔灌注桩承载能力KN 桩端面承载能力KN 桩侧摩擦阻力总和 I Up£fsli KN

R——单桩轴向承力安全值KN 孔一一桩安全系数取2 d桩直径m 4.桩抗拔验算 Ok=入R Qk八k实际 5.桩配筋计算 桩身配筋率可取0.20%〜0.65% (计算取上限0.65%),抗压主筋不应少于6①10,箍筋采用不少于①6@3mm的螺旋箍筋,在桩顶5倍桩身直径范围内箍筋①6@1mm,每隔2m设一道2①12焊接加强箍筋。 As = S桩截面*配筋率 n = 4As/ (n 巾2) 其中n ——竖筋根数根 As ——钢筋总截面积m ①一一竖筋直径m 6.桩上部钢支柱计算 钢支柱采用 hxbxtwxt = 350 * 350 x 12 x 19, H 型钢。 A = hb- (b-tw)(h-2t ) = 0.017 1)四柱整体验算 A 总=4A 截面惯性矩Iz 回转半径 i=(Iz/A总)0.5 构架长细比 'Iz 5 :下 F示查① f 215 2)单柱验算 Iz

QTZ60塔吊基础计算书分解

塔吊基础计算 QTZ60塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ60,自重(包括压重)F1=833.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=40.00m,塔身宽度B=1.60m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.25m,基础最小宽度Bc=4.82m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.25m 基础的最小宽度取:Bc=4.82m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×893=1071.60kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =3659.10kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=4.82m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=18.66m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 600.00=840.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

a=4.82/2-840.00/(1071.60+3659.10)=2.23m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(1071.60+3659.10)/4.822+840.00/18.66=248.63kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(1071.60+3659.10)/4.822-840.00/18.66=158.62kPa 有附着的压力设计值 P=(1071.60+3659.10)/4.822=203.63kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(1071.60+3659.10)/(3×4.82× 2.23)=29 3.09kPa (四)地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。 计算公式如下: 其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak──地基承载力特征值,取270.00kN/m2; b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.00; d──基础埋深地基承载力修正系数,取0.00; ──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3; γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3; b──基础底面宽度,取5.00m; d──基础埋深度,取5.00m。 解得地基承载力设计值 fa=270.00kPa 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=248.63kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=0kPa,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅴ#塔吊参188号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

TCT6012天然基础计算书

TCT6012天然基础计算书 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 塔吊型号:QTZ100(TCT6012),塔吊起升高度H:200.00m, 塔身宽度B:1.8m,基础埋深d:1.20m, 自重G:573kN,基础承台厚度hc:1.20m, 最大起重荷载Q:80kN,基础承台宽度Bc:6.00m, 混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:16mm 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=573kN; 塔吊最大起重荷载:Q=80kN; 作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=573+80=653kN; 2、塔吊弯矩计算 经查阅该塔机使用说明书得知风、及其他荷载对塔吊基础产生的弯矩: M kmax=2275kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷;

G k──混凝土基础重力,G k=25×6×6×1.2=1080kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=2275/(653+1080)=1.313m < 6/3=2m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=1.313m > 6/6=1m 地面压应力计算: P k=(F k+G k)/A P kmax=2×(F k+G k)/(3×a×Bc) 式中 F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=Bc/20.5-M k/(F k+G k)=6/20.5-2275/(653+1080)=2.93m。 Bc──基础底面的宽度,取Bc=6m; 不考虑附着基础设计值: P k=(653+1080)/62=48.139kPa P kmax=2×(653+1080)/(3×2.93×6)= 65.721kPa;

塔吊基础计算书典范

一、QTZ5013塔吊天然基础的计算书 1、地基承载力计算 1.1塔基在独立状态时,作用于基础的荷载应包括塔机作用于基础顶的竖向荷载标准值(F k)、水平荷载标准值(F vk)、倾覆力矩(包括塔机自重、起重荷载、风荷载等引起的力矩)荷载标准值(M k)、扭矩荷载标准值(T k),以及基础及其上土的自重荷载标准值(G k)。 1.2矩形基础地基承载力计算应符合下列规定: 1、基础底面压力应符合: 1)、当轴心荷载作用时:p k≤f a=200kpa 式中:p k ------相当于荷载效应便准组合时,基础底面处的平均压力值; f a -------修正后的地基承载力特征值。 2)、当偏心荷载作用时,除符合上式外,尚应符合下列要求: p kmax≤1.2 f a=1.2*200=240 kpa 式中:p kmax -------相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值。 2、基础底面的压力可按下列公式确定: 1)当轴心荷载作用时: p k=(F k+G k)/bl=(842.4+1108.404)/(5*5)=78.03216 kn/m2 ≤240 kpa 故,符合要求。 式中:F k -----塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值;

G k -----基础及其上土的自重标准值; b-------矩形基础底面的短边长度; l--------矩形基础底面的长边长度。 2)当偏心荷载作用时:p kmax=(F k+G k)/bl+(M k+F vk?h)/W =(842.4+1108.404)/(5*5)+ (882+4*1.35)/20.83 =78.03216+42.6 =120.63 kn/m2 ≤1.2 f a 符合要求。 式中:M k-------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值; F vk-------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值; h-------基础的高度; W--------基础底面的抵抗矩。 3)当偏心距e>b/6时,p max应按下式计算: p max=2(F k+G k)/3la=2(842.4+1108.404)/(3*5*2.05)=63.44 kn/m2 ≤1.2 f a 式中:a-----合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。 1.3、偏心距e按式e=( M k +F kv?h)/( F k+G k)计算,并应符合式e ≤b/4。 e=(882+4*1.35)/(842.4+1108.404)

塔吊天然基础计算书

塔吊天然基础计算书 一、参数信息 塔吊型号:QTZ40,自重(包括压重)Fι=168.560kN,最大起重荷载Fz=40.OOOkN, 塔吊倾覆力距M=400.OOOkN.in,塔吊起重高度H=40~60m,塔身宽度B=l.45-1.85m, 混凝土强度等级:C35,基础埋深D=L200m,基础最小厚度h=1.2m, 基础最小宽度Bc=4.600m, 二、基础最小尺寸计算 基础的最小厚度H=l.2m 基础的最小宽度Bc=4.600m 三、塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(61350007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设#值计算公式: 当考虑偏心距较大时的或础设计值计算公式: 2(F+G) 塔吊基础平面图塔吊基础剖面图

3B c a 式中F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, F=l.2X208.56=250.27kN; G—基础自重与基础上面的土的自重,G=I.2X(25.O×Bc×Bc×Hc+20.O×Bc×Bc× D)=3359.23kN; Bc——基础底面的宽度,取Bc=7.200m; W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc∕6=62.21m3; M——倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M二 400.000=560.OOOkN.m400.000=560.OOOkN.m; a—合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(In),按下式计算: a=7.200/2-(560.000/(250.27+3359.23))=3.445。 经计算得: 无附着的最大压力设计值Pmax=(250.27+3359.23)/7.200^2+560.000/62.21=78.63kpa 无附着的最小压力设计值Pmin=(250.27+3359.23)/7.200^2-560.000/62.21=60.63kpa 有附着的压力设计值P=(250.27+3359.23)/7.200^2=69.63kpa 偏心距较大时压力设计值Pkmax Pkmax=2(250.27+3359.23)/(3×7.200X3.445)=97.Olkpa 四、地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3条。计算公式如下: 工=Λ+冷胆-3)+加加(d-0.切 其中fa——修正后的地基承载力特征值(kN∕ι112); fak——地基承载力特征值,取160.00kN/m2; 死——基础宽度地基承载力修正系数,取0.15; Hd—基础埋深地基承载力修正系数,取1.40; r——基础底面以下土的重度,取20.00kN∕m3; γm——基础底面以上土的重度,取20.00kNΛ113;

QTZ80塔吊基础计算1

塔吊天然基础的计算书 一. 参数信息 塔吊型号: QTZ80 自重(包括压重):F1=480.00kN 最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=1335.00kN.m 塔吊起重高度: H=47.00m 塔身宽度: B=1.60m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别: Ⅱ级地基承载力特征值: 237.50kPa 基础最小宽度: Bc=5.00m 基础最小厚度: h=1.35m 基础埋深: D=2.00m 预埋件埋深: h=0.00m 二. 基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m 三. 塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 由于偏心距 e=M/(F+G)=1335.00/(540.00+1843.75)=0.56≤B/6=0.83 所以按小偏心计算,计算公式如下: 当考虑附着时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=540.00kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=25.0×B c×B c×H c+20.0×B c ×B c×D =1843.75kN; B c──基础底面的宽度,取B c=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×1335.00=1869.00kN.m; 经过计算得到: 最大压力设计值 P max=1.2× (540.00+1843.75)/5.002+1869.00/20.83=204.13kPa 最小压力设计值 P min=1.2× (540.00+1843.75)/5.002-1869.00/20.83=24.71kPa 有附着的压力设计值 P k=1.2×(540.00+1843.75)/5.002=114.42kPa 四. 地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。 计算公式如下: 其中 f a──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); f ak──地基承载力特征值,取200.00kN/m2; b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30; d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.50; ──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3; γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3; b──基础底面宽度,取5.00m; d──基础埋深度,取1.35m。 解得修正后的地基承载力特征值 f a=237.50kPa 实际计算取的地基承载力特征值为:f a=237.50kPa 由于 f a≥P k=114.42kPa 所以满足要求! 偏心荷载作用:由于1.2×f a≥P kmax=204.13kPa 所以满足要求! 五. 受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95; f t──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 f t=1.57kPa;

华铃花园三期1、2#塔吊天然基础计算书

华铃花园三期工程9#~13#楼1#、2#塔吊天然基础计算书一. 参数信息 塔吊型号: 佳尔华JT6013 自重(包括配重):F1=839kN 最大起重荷载: F2=60kN 塔吊倾覆力距: M=2665kN.m(非工况下最大力矩) 塔吊起重高度: H=120.00m 塔身宽度: B=1.60m 混凝土强度等级:C35P8 钢筋级别: Ⅱ级 地基承载力特征值: 220kPa 基础最小宽度: Bc=5.8m 基础最小厚度: h=1.35m 预埋件埋深: h=0.5m 二. 基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.8m 三. 塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.3条承载力计算。 计算简图如下

由于偏心距 e=M/(F+G)=2665/(899+1135.35)=1.31m Bc/6=0.967m

2665=3731kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.8/2-3731/(899+1135.35)=1.066m。 经过计算得到: 最大压力设计值 Pkmax=2× (899+1135.35)/(3×5.80× 1.066)=219.36kPa 有附着的压力设计值 Pk= (899+1135.35)/5.82=60.47kPa 四. 地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第5.2.4条。 计算公式如下: 其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak──地基承载力特征值,取220.00kN/m2; b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.3; d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.6; ──基础底面以下土的重度,取18.6kN/m3; γm──基础底面以上土的加权平均重度,取18.95kN/m3; b──基础底面宽度,取5.8m; d──基础埋深度,取0.00m。

施 工 方 案 计 算 书

施工方案计算书广厦建设集团有限责任公司

目录 一、塔吊基础计算书 (3) 二、施工用电计算书 (6) 三、悬挑脚手架计算书 (10) 四、模板计算书 (14)附录:实例

塔吊基础计算书 一、天然地基 塔吊在安装完毕后,其下地基即承受塔吊基础传来的上部荷载,一是竖向荷载,包括塔吊重量F和基础重量G;另一部份是弯矩M,主要是风荷载和塔吊加荷卸载产生的弯矩。 塔吊基础受力,可简化成偏心受压的力学模型(图1-1),此时,基础边缘的

b、h——基础边长、厚度,单位km; ρ——基础比重,取25kN/m3; e——偏心距,单位m; e=M /(F+G) M——塔吊非工作状态下倾覆力矩。 若计算出的P min<0,即基底将出现拉力,由于基底和地基之间不能承受拉力,此时基底接触压力将重新分布。应按下式重新计算P max, () ? ? ? ? ? - + = e b b G F p 2 3 2 max (1-3) F、M可由塔吊说明书中给出,将计算得出的最大接触压力P max和地质资料中给出的地基承载力标准值相比较,小于地基的承载力标准值即可满足要求。二、桩基础 对于有桩基础的塔吊,必须验算桩基础的承载力。当以对角两根桩的连线

当只受到倾覆力矩时: l M P l M P 22,222111- == (1-4) 当只受到基础承台及塔吊重力时: 4 2212G F P P += = (1-5) 单桩荷载最不利情况为: 4 2212111G F l M P P P ++ = += (1-6) 单桩荷载最小为: l M G F P P P 22421222- += += (1-7) 若计算出的P 2<0,即桩将受到拉力,拉力为|P 2|。 l ——桩的中心距。 单桩的受压承载力由桩侧摩阻力和桩端阻力共同承担的,单桩受压承载力为: ∑+=i si p p p k l q u A q R 1 (1-8) 单桩的抗拔承载力由桩侧摩阻力承担,单桩抗拔力为: ∑=i si p k l q u R 2 (1-9) 其中: q p ——桩端承载力标准值,KPa ; A P ——桩身横截面面积,m 2; u p ——桩身的周长,m ; q si ——桩身第i 层土的摩阻力标准值,KPa ; l i ——按土层划分的各段桩长,m 。

塔吊基础计算

塔吊基础计算 Prepared on 22 November 2020

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=,最大起重荷载F2=,塔吊倾覆力距M=,塔吊起重高度=,塔身宽度B=,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=,基础最小厚度h=,基础最小宽度Bc=。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H= 基础的最小宽度取:Bc= (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=×=; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=××Bc×Bc×Hc+×Bc×Bc×D) =; Bc──基础底面的宽度,取Bc=; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=×=; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=+=。

无附着的最大压力设计值 Pmax=+/+= 无附着的最小压力设计值 Pmin=+/有附着的压力设计值 P=+/= 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×+/(3××= (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa= 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=,满足要求! 地基承载力特征值×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅰ#塔吊参227号孔,Ⅱ#塔吊参243号孔,Ⅲ#塔吊参212号孔,Ⅳ#塔吊参193号孔,Ⅵ#塔吊参118号孔,Ⅶ#塔吊参108号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=; am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度: am=[+ +2×]/2=; h0──承台的有效高度,取 h0=; Pj──最大压力设计值,取 Pj=; Fl──实际冲切承载力: Fl=×+×2=。 允许冲切力:×××2850×1300==

塔吊基础计算书

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B =M1 2.125·R B=4646.86 M =2097.9KN<2×1800=3600KN(满足要求) R 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

=M13·R B=4646.86 M =1548.95KN<1800KN(满足要求) R 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

塔吊基础承载力计算书

塔吊基础承载力计算书 编写依照塔吊说明书要求及现场实质状况,塔基承台设计为5200m×5200m×,依据地质报告可知,承台地点处于回填土上,地耐力为4T/m2,不可以知足塔吊说明书要求的地耐力≥24T/m2。为了保证塔基承台的稳固性,打算设置四根人工挖孔桩。 地质报告中风化泥岩桩端承载力为 P=220Kpa。按桩径 r=米,桩深 h= 9 米,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩 1 米)进行桩基承载力的验算。 一、塔吊基础承载力验算 1、单桩桩端承载力为: F1=S×P=π× r2× P=π×× 220== 2、四根桩端承载力为: 4×F1=4×= 3、塔吊重量 51T(说明书中参数) 基础承台重量:×××= 塔吊+基础承台总重量=51+= 4、基础承台蒙受的荷载 F2=×× = 5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=+=>塔吊基础总重量= 所以塔吊基础承载力知足承载要求。 二、钢筋验算 桩身混凝土取 C30,桩配筋 23 根ф 16,箍筋间距φ 8@200。 验算要求轴向力设计值N≤(fcAcor+fy’ AS’+2xfyAsso) 一定建立。 Fc=mm2(砼轴心抗压强度设计值) Acor=π× r2/4 (构件中心截面积) =π× 11002/4=950332mm2

fy’ =300N/MM2 (Ⅱ级钢筋抗压强度设计值) AS’ =23×π× r2/4 =23×π× 162/4 = 4624mm2(所有纵向钢筋截面积) x=(箍筋对砼拘束的折减系数,50 以下取) fy=210N/mm2 (Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值) dCor=1100mm(箍筋内表面间距离,即中心截面直径) Ass1=π× r2/4 =π× 82/4 =16×=(一根箍筋的截面面积) S螺旋箍筋间距200mm A’sso=πdCorAssx/s =π× 1100× 200=(螺旋间接环式或焊接,环式间接钢筋换算截面面积) 所以判断式 N≤(fcAcor+fy’AS’ +2xfyAsso)=×950332+ 300×4624+2×× 210×=.6N < 经验算钢筋混凝土抗拉知足要求。 一个塔吊天然基础的计算 一、设计原理: GB/T13752-92《塔式起重机设计规范》第条对固定式基础设计要求以下: 固定式塔式起重机(简称塔吊)使用的混凝土基础一定能蒙受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并一定知足起重机抗颠覆稳固性的要求,故一定知足以下几点设计要求:

塔吊基础计算

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa,满足要求!