线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序
线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序说明

一、重合闸说明

1、本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综合重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的起动方式可以由保护动作起动或开关位置不对应起动方式;二套装置的重合闸可以同时投入,不会出现二次重合,正常时只允许投入两套保护中重合闸的一个出口压板即只投一个1LP4: 重合闸出口:

2、重合闸方式由外部切换1QK把手决定,其功能表如下:

开入量单重三重综重停用

重合方式1 0 1 0 1

重合方式2 0 0 1 1

当线路重合闸投入单重或停用时,应分别将二套装置的外部切换1QK投在相应位置。

3、重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”压板投入。

闭重三跳输入,其意义是:(1 )沟三跳,即单相故障保护也三跳;

(2 )闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。

4、本装置的重合闸起动方式有:(1 )位置(TWJ )接点确定的不对应起动(由整定控制字确定是否投入);(2 )本保护动作起动;(3 )其它保护动作起动;

二、重合闸投退原则

1、投入:先选择投入的重合闸方式,再投入重合闸出口,最后退出勾通三跳。

2、退出:先投入勾通三跳,再选择投入的重合闸方式,最后退出重合闸出口。

三、单相重合闸的投入步骤:

(1)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至单重位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置 0, 重合方式2置 0,确保单相重合闸方式内部生效)。

(2)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的其中一套的1LP4合闸出口压板

(3)退出RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查沟通三跳变位置 0,确保内部生效)。

四、单相重合闸的退出;

(1)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21:勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中

检查沟通三跳变位置1,确保内部生效)。

(2)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至停用位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置 1, 重合方式2置 1,确保单相重合闸方式内部生效)。

(3)退出已投入的其中一套的1LP4合闸出口压板

2004-02-23

走出后加速保护的误区

走出后加速保护的误区 作者: 廖星 2006-1-11 15:30:38 2005年7、8月,团风县供电公司下辖杜皮35kv变电站与但店35kv变电站数条10kv 出线开关在投入运行的合闸操作时,出现线路重合闸后加速保护动作、将10kV线路重新断开现象。经过检查,确认10kV线路上并不存在故障或故障已切除,操作而只有将线路负荷退掉,再合开关10kV线路才可投入运行。经过调查分析,这种线路重合闸后加速保护的动作行为属于误动作,运行人员将线路重合闸后加速保护退出,才避免了类似故障发生。 那么什么是重合闸后加速保护?有什么作用?为什么会误动呢?重合闸后加速保护(简称“后加速”)是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故障,重合后则加速保护动作,切除故障。后加速保护的优点:1.第一次是有选择性的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。 2.保证了永久性故障能瞬间切除,并仍然是有选择性的。 经过调查这几条跳闸10kV线路农村配电线路共同存在着线路较长,变压器台数多且变压器总容量大而变压器负荷的同时系数小的特点,初步分析有三个原因:1、变压器励磁涌流,2、线路太长,存在较大的电容电流3、变压器负荷侧带有大的电动机,当变压器高压侧失电后电动机的脱扣保护失效未动作,电动机启动电流的影响。经过计算和调查再次分析认为是第二种原因造成,对于由变电站输出的10kV配电线路带负荷合闸时,由于配电变压器励磁涌流的作用,而使到线路由后加速保护动作而跳闸致使此种情况下,系统往往是不发出有关保护的动作信号,以致误认为是保护动作不准确或是误碰跳闸所造成。 在我们的常规继电器保护中,重合闸后加速保护是当线路故障时,首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸,然后重合闸装置动作,将断路器重合,同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除,当重合闸作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作,是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。 我们现用的保护装置是武汉国测公司的GCXL系列微机保护。在微机保护中重合闸后加速是由程序设计根据实际电流采样进行综合判断再出口实现的。 针对配电变压器励磁涌流造成合闸瞬间线路上电流突然增大的主要原因,有三种方法防止重合闸后加速保护误动作: 1.应该依据10kV线路的实际负荷接线情况,重新对电流保护动作电流进行整定计算,即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段(过流保护)的动作值。

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

自动重合闸装置设计

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

自动重合闸前加速保护实验

实验十七 自动重合闸前加速保护实验 一.实验目的 1.熟悉自动重合闸前加速保护的原理接线。 2.理解自动重合闸前加速的组成形式,技术特性,掌握其实验操作方法。 二.预习和思考 1.图12-2中各个继电器的功用是什么? 2.在重合闸动作前是由哪几个继电器及其触点共同作用,实现前加速保护。 3.重合于永久性故障,保护再次起动,此时由哪几个继电器及其触点共同作用,恢复有选择地再次切除故障的? 4.为什么加速继电器要具有延时返回的特点? 5.在前加速保护电路中,重合闸装置动作后,为什么KM2继电器要通过KA1的常开触点,KM2自身延时返回常开触点进行自保持? 6.在输电线路重合闸电路中,采用前加速时,KM2是由于什么触点起动的? 7.请分析自动重合闸前加速保护的优缺点。 8.分析自动重合闸合闸前加速度保护实验的原理和判断动作过程,并完成预习报告。 三.实验原理 如图12-1所示的网络接线,假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而,在靠近电源端保护3处的时限就很长。为了能加速故障的切除,可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时动作予以切除。如果故障是在线路A-B 以外(如d 1点),则保护3的动作都是无选择性的。但断路器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性的 动作。如果此时的故障是瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则故障由保护1或2切除,当保护2拒动时,则保护3第二次就按有选择性的时限t 3动作与跳闸。为了使无选择性的动作围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路(d 2点)来整定。 图12-1 重合闸前加速保护的网络接线图

单相重合闸和综合重合闸

单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。(2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。(3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。(4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 46.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间

重合闸

重合闸 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。 1.重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路; (2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; 当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2.重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸。 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。 单相一次重合闸:

一起110kV线路保护重合闸误动作事故分析及措施_吕庭钦

第28卷第4期2011年8月 现 代 电 力 M odern Electric Pow er V o l .28 N o .4 Aug .2011文章编号:1007-2322(2011)04-0040-04 文献标识码:A 中图分类号:T M 774 一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施 吕庭钦,张国平,王翠霞 (福州电业局检修部,福建福州 350005) Analysis on a False Action Accident of 110kV Line Protection Reclosing and Its Improved Measures LV Tingqin ,ZHANG Guoping ,WANG Cuixia (Inspectio n Depar tment ,F uzhou Pow er Supply Bureau ,F uzhou 350005,China ) 摘 要:重合闸是一项重要的继电保护技术,一般只允许动作一次,重合闸误动作时应尽快查明原因并进行整改。通过对220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生的一起永久性故障跳闸、站用电失电后重合闸多次误动作事故进行深入分析,指出在重合闸闭锁回路、断路器储能电源及运行规程方面存在的安全隐患,提出了改进重合闸压力回路、采用直流储能电源、修订运行规程等防范措施,有效避免类似事故的重复发生,为更好地开展继电保护工作、保证设备安全运行提供一定的借鉴价值。 关键词:重合闸;动作;充电;事故;分析 A bstract :Reclosing is an important technology in relay pro -tection and generally is allowed to act only once .Then the cause of false action of reclosing should be found out as much as quickly ,and improved measures should be carried out .An accident on multiple false actions of reclosing after the 110kV Gu -Kuai line permanent fault occurred in 220kV Gu -Shan substation and loss of substation electricity is ana -lyzed deeply in this paper ,then some security risks exist in reclosing loop circuit ,stored energy source of breaker and operating standards are pointed out ,and some improved measures are proposed ,which can avoid similar accidents to improve security of relay protections and provide some ref -erences . Key words :reclosing ;action ;charge ;accident ;analysis 0 引 言 在电力系统中,继电保护是保证系统稳定运行的重要环节。重合闸是继电保护中的一项重要控制技术,通过重合闸可以提高系统自行消缺能力,进一步提高供电可靠性。重合闸一般只允许动作一次,当重合于永久性故障而跳闸以后,就不应再动 作。重合闸误动作时可能扩大事故范围,发生此类 事故时应该尽快查找原因并及时进行整改。某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永 久性故障,线路保护加速跳闸,同时站用电失压,在恢复站用电时,线路保护重合闸多次误动作。本文深入分析重合闸误动作的具体原因,并提出了改进及防范措施,为线路保护重合闸设计、变电站安全运行提供一定的参考价值。 1 事故简述 1.1 系统运行方式 220kV 鼓山变一期投运一台主变,4条110kV 线路,系统接线图如图1所示。110kV 鼓快线保护装置为南京南瑞电气有限公司的LFP -941A 保护,110kV 断路器采用ALS TONE 弹簧操作机构。#1站用变接在10kV I 段母线上,110kV 断路器的弹簧储能交流电源由#1站用变提供。 图1 鼓山变系统接线图 1.2 事故情况描述 某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永

线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序说明 一、重合闸说明 1、本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综合重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的起动方式可以由保护动作起动或开关位置不对应起动方式;二套装置的重合闸可以同时投入,不会出现二次重合,正常时只允许投入两套保护中重合闸的一个出口压板即只投一个1LP4: 重合闸出口: 2、重合闸方式由外部切换1QK把手决定,其功能表如下: 开入量单重三重综重停用 重合方式1 0 1 0 1 重合方式2 0 0 1 1 当线路重合闸投入单重或停用时,应分别将二套装置的外部切换1QK投在相应位置。 3、重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”压板投入。 闭重三跳输入,其意义是:(1 )沟三跳,即单相故障保护也三跳; (2 )闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。 4、本装置的重合闸起动方式有:(1 )位置(TWJ )接点确定的不对应起动(由整定控制字确定是否投入);(2 )本保护动作起动;(3 )其它保护动作起动; 二、重合闸投退原则 1、投入:先选择投入的重合闸方式,再投入重合闸出口,最后退出勾通三跳。 2、退出:先投入勾通三跳,再选择投入的重合闸方式,最后退出重合闸出口。 三、单相重合闸的投入步骤: (1)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至单重位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置0,重合方式2置0,确保单相重合闸方式内部生效)。 (2)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的其中一套的1LP4合闸出口压板 (3)退出RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查沟通三跳变位置0,确保内部生效)。 四、单相重合闸的退出; (1)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21:勾通三跳压板,(在

重合闸知识问答汇总

1.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 2.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 3.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? 答:自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 保护起动方式:是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。 4.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下: (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。 (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。 (3)当线路发生单相接地进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在

“重合闸及后加速”试验方法说明

“重合闸及后加速”试验方法说明 “重合闸及后加速”试验是线路保护中的一个基本试验,常常用来做开关整组传动试验,用继保之星测试仪做“重合闸及后加速”试验时,应注意以下几点: 一、做好重合闸准备。一方面在保护的控制字中,重合闸功能应投入,也即“重合闸停用”软压板应退;另一方面,检查充电指示灯,或设置故障前时间足够长,保证重合闸充电完成。 二、保护要有后加速功能投入,例如,在控制字中设置“距离II段后加速”。 三、测试时,时间参数应设置正确。重合前的最大故障时间应大于所允许的那段保护的跳闸时间0.2S及以上;重合后的第二次故障最大保持时间应大于所允许的那段后加速保护的动作时间0.2S及以上;从保护跳闸到重合闸动作合闸,其间有一个重合闸等待时间,这个时间应大于保护固有的或整定的重合闸等待时间0.2S及以上。如果上述时间试验前拿不准,可将它们都设置得足够大,比如5S。这样就能有足够时间让保护动作。 四、继保之星-1000及继保之星-802上最新配置的软件功能大大增强,可在“整组1”、“整组2”、“状态系列I(II)”、“距离和零序”以及“线路保护”的“重合闸及后加速”测试项目中测试,方法流程几乎都一样。 用“状态系列I(II)”测试时,可设“状态1”为故障前状态,其时间应大于重合闸充电时间。“状态2”为故障状态,若选择时间触发方式,该状态时间应大于保护动作时间;若选择“开入量触发”,为防止保护接点抖动影响试验,应设置30ms左右的“触发后延时”。设“状态3”为正常状态,在这个状态下等待重合闸到来,触发方式的设置和应注意的问题相同。设“状态4”为重合状态,在这个状态设置第二次故障。故障的类型可以和第一次故障相同,也可以不同。相同的话,模拟的是永久性故障,不同的话,模拟的是转换性故障。触发方式的设置和注意事项也相同。

综合重合闸资料讲解

综合重合闸

精品资料 一、综合重合闸 1、应用原因及规程规定: 220kV及以上系统中,由于架空线路的线间距离大,发生相间故障的机会减少,绝大部分故障都是瞬时性单相接地故障。因此,在线路上装设可以分相操作的三个单相断路器,当发生单相接地故障时,只把发生故障的一相断开,然后进行重合(单相自动重合闸),而未发生故障的两相一直继续运行,将两个系统联系着。这样,不仅可以大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性,而且还可以减少相间故障的发生。而在线路上发生相间故障时,仍然跳开三相断路器,而后进行三相自动重合闸。 规程规定:220KV线路当满足对双侧电源三相ARD的规定时应装设三相ARD,否则装设综合自动重合闸;330~1000KV线路装设综合自动重合闸 2、综合重合闸定义:把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸装置。 *3、综合重合闸利用切换开关的切换,可实现四种重合方式: (1)综合重合闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相,并不再进行自动重合;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相,实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相QF跳开,实行三相ARD,当重合到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动重合。 (2)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行自动重合。 (3)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动重合。 (4)停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行重合。 4、综合重合闸方式的特殊问题 (1)需要设置故障判别元件和故障选相元件。 (2)应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响。 (3)应考虑非全相运行对继电保护的影响。 (4)若单相重合不成功,根据运行需要,线路需转入长期(1~2h)非全相运行时考虑的问题。 5、综合重合闸方式的要求在单相故障时只跳故障相。即保护判断故障在保护区内还是区外;→故障判别元件判断出故障的性质,确定跳三相还是跳单相,→选相元件确定该跳开哪一相。 6、故障判别元件:(由零序电流继电器或零序电压继电器构成)。——判断故障是相间还是接地短路,当判断出故障是相间短路时,跳三相。K(1)保护经选相元件跳故障相; 7、对选相元件的基本要求: (1)应保证选择性,即K(1)时选相元件与保护配合只跳故障相,K(1.1)时,选相元件起动跳三相断路器。 (2)足够的灵敏性,在故障相线路末端发生单相接地短路时,灵敏度大于2。 8、选相元件分类: 1)相电流选相元件 在每相上装设一个过电流继电器,装在线路的电源端,动作电流按躲过最大负荷电流和单相接地时流过本线路的非故障相电流整定以保证动作的选择性,一般不单独采用,仅作为消除阻抗选相元件出口短路死区的辅助选取相元件。 2)相电压选相元件 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

自动重合闸技术问答

自动重合闸(auto-reclosing) 广泛应用于输电和供电线路上的有效反事故措施。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上。大多数情况下,线路故 障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。少数情况属永久性故障,自动重合闸装置不再动作,需查明原因,予以排除。一般情况下,线路故障跳闸后重合闸越快,效果越好。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒。线路额定电压越高, 绝缘去电离时间越长。自动重合闸的成功率依线路结构、电压等级、气象条件、主要故障类型等变化而定。据中国电力部门统计,一般可达60%~90%。用电部门的另一种广泛应 用的反事故措施是备用电源自动投入,通常所需时间为0.2~0.5秒。它所需投资不多而维持正常供电带来的经济效益甚大。 39.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸? 答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路 处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量, 也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。40.对自动重合闸装置有哪些基本要求? 答:有以下几个基本要求。 (1)在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时; 2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。 (2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。 (3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。 (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。 (5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。 (6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。—— ningliaoyi 区域联络线 (7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。 (8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 41.自动重合闸怎样分类? 答:按不同的特征来分类,常用的有以下几种: (1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。 (2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相、相综合重合闸三种。 (3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可

三段式电流保护与自动重合闸后加速11111111

SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE OF NANCHANG UNIVERSITY 《专业综合实验与设计》任务书 TASK PLAN FOR INTEGRA TED EXPERIMENT AND DESIGN 题目三段式电流保护与自动重合闸后加速 学科部、系:信息学科部 专业班级:电气工程081班 学号:7022808043 学生姓名:聂丹 指导教师:黄灿英、许仙明、吴敏 起讫日期:2011.11.7----2011.11.18

一、课程设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 原始数据: 交流电压220V,实验装置一套 技术及工作要求: 1、掌握短路电流的计算; 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值

重合闸问答

5.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸? 答:有以下9种情况不允许或不能重合闸。 (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸。 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。 (5)重合闸停用时跳闸; (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。 6.“四统一”综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么? 答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。 (1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。 1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。 2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。 3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。 4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。(2)启动重合闸有两个回路: 1)断路器位置不对应起动回路。 2)保护跳闸起动回路。; (3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。 1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。 2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护跳闸回路。 3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。 4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。 1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点 2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。 (5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。根据用户需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作 (6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间。 (7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。

自动重合闸前加速保护实验

自动重合闸前加速保护实验

实验原理 如图12-1所 示的网络接线胳 上均装设过电流 保护阶梯型原时 来配合电源端呆 护3处的时限就 很长。为了能加 速故障的切除, 一. 实验目的 1. 熟悉自动重合闸前加速保护的原理接线。 2. 理解自动重合闸前加速的组成形式,技 术特性,掌握其实验操作方法。 二. 预习和思考 1. 图12-2中各个继电器的功用是什么? 2. 在重合闸动作前是由哪几个继电器及其 触点共同作用,实现前加速保护。 一 3. 重合于永久性故障,保护再次起动,此 时由哪几个继电器及其触点共同作用, 恢复有选 择地再次切除故障的? 4. 为什么加速继电器要具有延时返回的特 点? 一 5. 在前加速保护电路中,重合闸装置动作 后,为什么KM2继电器要通过KA1的常开触点, KM2自身延时返回常开触点进行自保持?、 6 ?在输电线路重合闸电路中,米用前加速 时,KM2是由于什么触点起动的? 7.请分析自动重合闸前加速保护的优缺点。 8分析自动重合闸合闸前;加速度保护实验 的原理和判断动作过程,并完成预习报告。

理接线图。其中 KA 是过流保护。 从该图可清楚 地看出,线路故 障时,首选继电 器KA1动作,其 触点闭合,经 KM2的常闭触点 不带时限地动 作于断路器使 其跳闸£随后断 路器辅助触点 起动重合闸继 电器,将断路器 重合。重合闸动 作的同时,起动 继电器KM2其 常闭触点打开 若此时线路故 障还存在,但因KM2的常闭接点已打开,只能由 过流保护继电器KA2和时间继电器KT 带时限有 选择性地动作于断路器跳闸,再次切除故障 可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条 线路上发生故障时,亠第一次都由保护3瞬时动作 予以切除。如果故障是在线路 A-B 以外(如d 点),贝惟护3的动作都是无选择性的。但断路 器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而 纠正了上述无选择性的动作。如果此时的故障是 瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。 如果 故障是永久性的,则故障由保护1或2切除,当 保护2拒动时,则保护3第二次就按有选择性的 时限t 3 动作与跳闸。为了使无选择性的动作范围 不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时 保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲 开相邻变压器低压侧的短路(d 2 点)来整定。 图12-2示出了自动重合闸前加速保护的原 昭 ■ * sai 图14-3工作电源控制图 注:图14-2中的+220 V 电源均来自于图14-3中的+220

重合闸

这是重合闸闭锁的一个原因,在装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在下列9种情况下不允许或不能重合闸: (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸。 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。 (5)重合闸停用时跳闸; (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。 重合闸的相关知识: 重合闸装置(ARE):当输供电线因瞬时故障而保护分闸后,能够自动地将该断路器重新合闸的一种装置. ARE应满足下列基本要求: 1)动作时间应尽量快,以缩短线路的停电时间,有利于电动机的自起动,一般取0.8~1.5s;2)线路正常时,ARE应投入,值班人员手动操作SA分闸时,ARE不应起动; 3)值班人员手动操作SA合闸在故障线路上,而由继电保护断开时,ARE不应起动;4)ARE应按规定次数重合,一般只重合一次,不允许将断路器错误地多次重合到永久故障上去; 5)ARE动作后应能自动复归,准备下次动作. 按照重合闸作用于断路器的方式,可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。 按照与继电保护装置的配合方式:有前加速、后加速和不加速保护的重合闸。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 在35KV变电站图纸(是设计图,没有竣工图)上看到,35KV进线柜、35KV出线柜,10KV 出线柜标有“手跳闭锁重合闸”,而变压器高压侧开关柜、35KV分段柜、变压器底压侧开关柜、10KV分段柜、10KV电容柜都未设“手跳闭锁重合闸”,就是因为上述原因。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 手合闭锁主要是为了防止送电于故障线路,因为在手动合闸于故障线路时由于操作回路的辅助触点未返回,致使操作及合闸回路仍然带电,此时如重合闸回路未退出的话就可能重合闸动作将故障设备再次送电,加重了事故带电时间,扩大事故范围。 重合闸的前加速是指线路故障时先无选择跳开断路器,然后再重合的方式予以纠正可能出现的瞬时故障;如果重合于永久故障回路则保护动作后闭锁再次重合。 后加速是指线路故障时待保护出口后跳开断路器,然后有选择性重合。如果重合于永久故障回路则无延时跳开并不再重合。 不加速的多用于低压配电线路。前加速现在几乎不用了,高压输电线路均用后加速。

重合闸后加速保护试验方法

重合闸试验是线路保护常见的试验项目,当线路发生瞬时性故障时,重合闸动作后能恢复故障进入正常运行,当线路发生永久性故障时,重合闸动作后又将加速跳开。下面以RCS-931线路保护装置发生永久性故障为例,使用继保之星-S60 手持式继电保护测试系统整组试验模块介绍重合闸后加速的校验方法。 △继保之星-S60 手持式继电保护测试系统 1、保护相关设置 (1)保护定值设置: (2)保护压板设置: 在“整定定值”里,把运行控制字“投相间距离II 段”、“投三相重合闸”、“内重合闸把手”置“1”,其他的均置“0”(‘1’表示投入,‘0’表示退出)。

在“压板定值”里,仅把“投距离保护压板”置“1”。在保护屏上,仅投“距离保护”硬压板。 2、试验接线 △ RCS-931距离保护及重合闸接线图 将继保之星-S60 手持式继电保护测试系统的电压输端“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”分别与保护装置的交流电压“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”端子相连。将继保之星-S60的电流输出端“Ia”、“Ib”、“Ic”分别与保护装置的交流电流“IA”、“IB”、“IC”(极性端)端子相连;再将保护装置的交流电流“IA'”、“IB'”、“IC'”(非极性端)端子短接后

接到“IN”(零序电流极性端)端子,最后从“IN'”(零序电流非极性端)端子接回继保之星-S60的电流输出端“In”。 将继保之星-S60的开入接点“A”、“B”、“C”、“R”分别与保护装置的分相跳闸出口接点“跳A”、“跳B”、“跳C”以及“重合闸”接点相连,将继保之星-S60的“+KM”与保护装置的公共端相连。此处线路对应的开关位置在“合位”不考虑开出接线。 3、重合闸功能校验 在“整组试验”菜单里,试验过程由保护的接点动作情况控制,此次试验包括以下几个过程:故障前→故障(跳闸)→正常状态(重合闸)→故障(跳闸后加速)。 (1)“整组试验”页面设置: △试验参数设置