综合重合闸有下列工作方式,即:综合重合闸方式、单相重合闸方式、三相重合闸方式、停用重合闸方式。

(1)综合重合闸方式:单相故障跳单相,重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障跳三相,重合三相(检定同期或无压),重合于永久性故障再跳三相。(2)三相重合闸方式:任何类型故障跳三相,重合三相(检定同期或无压),重合于永久性故障再跳三相。

(3)单相重合闸方式:单相故障,跳单相重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障,三相跳开后不重合。

(4)停用重合闸方式:任何故障跳三相,不重合。

综合重合闸与各种保护连接如下:

(1)能躲开非全相运行的保护[如高频相差保护,零序一段(当定值较大时),相间距离Ⅰ、Ⅱ段等保护]接综合重合闸的N端子。这些保护在单相跳闸后,出现非全相运行时,保护不退出运行,此时非故障的两相再发生故障时,保护仍能动作跳闸。

(2)本线路非全相运行可能误动作,相邻线路非全相运行不会误动作的保护(如零序二段,高频闭锁式,高频方向保护等)接综合重合闸的M端子。

(3)相邻线路非全相运行会误动作的保护(如某些零序二段保护等)接综合重合闸的P端子。

(4)任何故障下跳三相、需重合三相的保护(如可以实现三相重合闸的母线保护)接综合重合闸的Q端子。

自动重合闸装置设计要点

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

水闸操作规程

水闸操作规程 一、水闸运行原则 1.局部服从全局,全局照顾局部,兴利服从防汛,与相邻有关水利工程密切配合运用。 2.当预报将有灾害性天气影响和暴雨时,应当按有关规定或者上级主管部门指令排水预降内河水位; 3.在防汛、抗旱需要时,应当按上级主管部门要求参与防汛抗旱统一调度运用。 二、水闸操作要求 1.过闸闸门水流应当平稳,避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态; 2.开闸、关闸或者减少过闸流量时,应当避免上、下河道水位降落过快以及在闸门易发生振动的位置停留。 3.—般情况下,排水应在潮水位落至与内河水位相平时开闸;引水应当在潮水位涨至与内河水位相平时开闸,在潮水位涨(落)至与内河水位相平前关闸。任何情况下都应当防止咸水倒灌。 4?闸门启闭前应当做好以下准备工作: (1)对水闸管理范围内泊靠等候过闸的船舶与竹木筏做好安全宣传与妥善处置; (2)检查闸门启、闭状态,有无卡阻; (3)检查机电启闭设备是否符合运转要求; (4)观察内外河水位、流态、查对流量。 5.多孔水闸闸门应当按设计提供的启闭程序或者管理运用经验进行操作运行,一般应当同时分级均匀启闭,不能同时启闭的,应当由中间孔向两边依次对称开启,由两边向中间依次对称关闭。 6.水闸在执行纳潮或者引清冲淤任务时,应当严密进行监视,严防水闸消能防冲设施遭受损坏。 7?闸门操作应当遵守下列规定: (I )闸门操作人员应当经专门培训,持证上岗; (2)闸门操作人员应当熟记闸门操作运行基本要求和操作规程,严格按照

闸门操作运行制度进行操作,确保闸门运行安全; (3)电动、手摇二用启闭机手摇操作前,必须先断开电源;闭门时严禁 松开制动器使闸门自由下落;操作结束应立即取下摇柄; (4)闸门启闭如发现沉重、停滞、杂声等异常情况,应当及时停车检查,加以处理;有锁定装置的闸门,闭门前应当先打开锁定装置; (5)使用油压启闭机的水闸,当闸门开启到达预定位置,而压力仍然升高时,应当立即切断电源进行检查; (6)当闸门开启接近最大开度或者闸门接近关闭时,应当注意做好停车准备,严防冲顶或者钢丝绳松脱。

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

闸门操作维护规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A93227 闸门操作维护规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

闸门操作维护规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、操作规程 1、操作人员应熟悉闸门的构造及工作原理。 2、确保电机电源线连接正确,供给电压正常。 3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。 4、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。拨“手动”档位,按下“开/停”按钮为开,按起“开/停”按钮为关,操作中观察指示灯的显示及开度表;拨“远控”档位,由中控室控制开停。 5、操作人员手动开启闸门时,应摇动均匀,不允许用力过猛,以防损伤定位装置。

重合闸

SF6弹簧操作机构断路器与重合闸配合问题的浅析 杜书平、吴俊芳、赵敏、徐成勇 (信阳供电公司,河南,信阳,464000) 摘 要:本文针对某500kV 变电站SF6弹簧操作机构断路器与许继WDLK862A 断路器保护重合闸配合时,合闸弹簧未储能闭锁重合闸与断路器SF6压力低闭锁重合闸两种设计方案进行详细分析,指出了断路器在发生某些异常,如合闸弹簧未储能或SF6压力低闭锁时都应能及时闭锁重合闸;根据分析,运用中的两种方案均不完整,故提出了三方面解决方法。 关键词:重合闸;位置继电器;弹簧操作机构 1 引言 某500kV 变电站为分期设计投运,500kV 断路器均为苏州AREVA 高压电气开关有限公司生产的户外LG317X 型、瓷柱式双断口SF6分相断路器, FK3-5型弹簧操作机构。断路器独立设置许继公司的GXF-222型成套断路器保护,包含WDLK-862A 型断路器保护装置及ZFZ-822型操作箱,重合闸按断路器配置。2009年2月二期扩建工程投运,其在设计“压力”低闭锁重合闸回路(即“压力接点”回路)上有所不同,其具体表现在:初期设计断路器SF6压力低闭锁重合闸、合闸弹簧未储能报信号(方案一);二期中设计弹簧未储能闭锁重合闸、断路器SF6压力低闭锁报信号(方案二),就此做分析。 2 两种方案具体形式 压力低闭锁重合闸回路如图一: 正常时,“压力接点”断开,2YJJ 继电器励磁使其常闭接点打开,不闭锁重合闸;当“压力接点”闭合,则2YJJ 继 电器失磁使其常闭接点返回,闭锁重合闸。 图1:压力低闭锁重合闸 方案一,“压力接点”取断路器SF6压力低闭锁继电器常开接点(如图二):三相断路器SF6压力正常时,密度控制器接点均断开, SF6压力低闭锁继电器失磁,使“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若断路器(一相或多相)SF6压力降低至闭锁压力,则闭锁重合闸。 方案二,“压力接点”取各相合闸弹簧储能限位开关常开接点(如图三):若合闸弹簧三相储能,三相弹簧储能限位开关断开,“压力接点”断开,不闭锁重合闸;若合闸弹簧(一相或多相)未 储能,则闭锁重合闸。 图2:“压力接点”取SF6闭锁继电器常开接点

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

闸门操作规程

闸门操作规程 一、闸门启闭前,应做好下列准备: 1、检查上下游警戒区内有无停泊的船只。用高音喇叭通知上下游警戒区的船只,使警戒区内船只迅速撤离至安全水域; 2、检查上下游水面,重点是闸门门槽附近有无影响闸门启闭的漂浮物或其它行水障碍,并予以清除,检查上下游拦河索是否正常; 3、观测上下游水位,根据“水闸始流时闸下安全水位~流量关系曲线”查得始流时可泄放的安全流量,然后再根据“水闸闸门高度~水位~流量关系曲线”确定闸门开高,并做好闸门调整前相关数据的记录; 4、检查电源电压是否正常。若遇电网停电,应立即启用发电机组供电;检查启闭设备、闸门、微机监控设备、仪表及三相电相序是否正常,电压是否在380伏±10%范围内,并进行点运行试机,检查正常后方可进行操作; 5、非操作人员不得进入启闭现场。 二、闸门操作程序: 1、接到市防指闸门启闭通知后,应立即做好闸门启闭前的准备工作,并作好记录。 2、合闸送电,并用高音喇叭通知上、下游船只,直到所有船只退出警戒区。

3、开闸时应由中间向两边依次开启,对称运行,关闸时次序相反。 4、启闭过程中应同时注意倾听启闭机运行是否正常,有无异常响声,注意观察电压、电流读数,并作好记录。 5、闸门启闭时,应检查巡视启闭设备及上下游河道水流情况。 6、密切监视过流保护,发现异常及时停车检查,查找原因进行处理。 7、闸门启闭后,应仔细核对开启高度,观察上下游水位流态,切断电源。 8、启闭结束后,必须将启闭时间、操作次序、开高、启闭前后上下游水位、水流情况、开关操作巡视人员、启闭过程中的不正常的现象等详细填写在启闭记录上,妥善保存,并按规定向上级主管部门汇报调度指令执行情况。 三、闸门操作应遵守下列规定: 1、闸门操作应由2名或2名以上熟悉业务的工作人员进行操作,一人操作,一人监护。遇大流量运行或特殊运行工况时管理所所长及技术人员应到场指挥。 2、闸门启闭应尽量做到对称均匀。开闸时,由中间向两侧依次对称开启;关闸时,由两侧向中间依次对称关闭。 3、闸门正在启闭时,不得按反向按钮,如需反向运行,应先按停止按钮,然后才能反向运行。

重合闸失败原因分析

500kV线路重合闸失败的原因分析及解决办法 摘要:本文分析了某公司生产的LFAA101型重合闸装臵因启动信号与开关压力低闭锁信号配合上的问题导致重合命令不能正常发出的根本原因,并提出了解决办法,确保了保护的正确动作。 关键词:重合闸、压力接点、共存时间、改进 1、概况 我厂在500kV线路保护改造试验中发现了LFAA101重合闸在准备好的前提下,模拟单相瞬时性故障,开关跳开后,重合闸命令无法发出,最后由三相不致保护跳开三相开关的现象。这种现象的发生极其偶然,为此我们进行了深入分析和试验,经过努力终于找到了问题症结,在此作一详细分析并提出解决方案。 2、原理介绍 经过反复的试验明确了LFAA101重合闸装臵要发出可靠的重合命令必须满足以下条件(说明书中未有相关说明,现已得到厂家验证): 在收到启动信号(也即保护发出单跳命令)的同时断路器的压力接点至少要保持18ms才能变位(如图一),共同接通时间15ms时为临界状态,13ms以下重合闸肯定不能发出合闸脉冲(如图二)。 在本次保护改造中,闭锁重合闸压力接点仍采用原老线路保护的设计方案,即将

三相断路器的OCO(其含义应为分一合一分,也即该接点接通时,可保证断路器进行一次分闸,然后开关重合,再次跳开这么一个循环所需的压力)常闭接点串联。用OCO 接点对断路器的要求是比较高的,它的行程为54.5mm,很接近液压马达开始储能的行程为57.5mm。也就是说当分合断路器用的油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压,当行程达到58.5mm时,停止打压。行程低于34mm时不能进行合分操作,行程低于21mm时不能进行分闸操作。 3、原因分析 断路器在正常运行时,由于高压油在油腔内有一定的微漏,当油压低到行程小于57.5mm时,延时2s钟后,油泵起动打压直到58.5mm。这样油压就一直保持在行程始终大于57.5mm。如果这时线路上发生了A相瞬时性故障,保护动作跳开A相,同时给重合闸一个启动信号,此时油压就会释放一部分,由于OCO的行程与开始打压的行程很接近,分闸过程中闭锁重合闸用的OCO压力接点就会断开。线路发生故障是随机的,跳闸前的行程位臵可以在57.5~58.5mm间任何一个位臵,但这个位臵影响着启动信号与压力信号的共存时间,当位臵接近低位时共存时间应短,反之就长。这种接点竞赛的情况如满足图二的时序关系,重合闸就会失败。 为此,我们进行了实际的录波试验。当压力储足后模拟A相瞬时性故障,测得启动信号与压力信号共存时间为17.1ms,重合闸能正确发出重合命令,开关重合成功。但是当我们人为将A相断路器的压力泄放到刚要启动液压油泵但又未到时又进行了一次试验,此时两信号的共存时间只有14.2ms,重合闸不能发出合闸命令,A相重合失败,三相不一致保护跳开三相开关。我们模拟的这种情况在实际运行中确确实实是可能发生的,所以按目前设计也就存在线路发生瞬时性故障时出现重合闸失败的现象,

单相重合闸和综合重合闸

单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。(2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。(3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。(4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 46.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

闸门启闭机操作规程及制度

闸门、启闭机操作制度 闸门、启闭机是水库工程的重要组成部分。为了确保水库泄洪、供水的安全运用,充分发挥效益,特编制本制度。 一、输水道进、出口闸门、启闭机管理规程 1、闸门、启闭机的操作运用 (1)、闸门启闭必须按照控制运用计划和供水、泄洪总调度负责人下达的闸门运行通知单进行,不得接受其它部门的指示和命令。 (2)、闸门启闭应按规定程序,由专职人员进行操作,必要时技术人员和管理机构的领导也应到现场进行监视。 (3)、闸门启闭要严格遵守操作规程,操作前要清除一切有碍闸门启闭的异物。 (4)、每次启闭闸门时,应对启闭依据、时间、开度、有无震动,以及闸门启闭机、水工建筑物等有无异常情况,要详加记录,并存档备案。 2、闸门操作规程 (1)、关门:首先关闭出口弧形闸门,待切断水流,洞内充满水后方可关闭进口闸门实现蓄水。当确认进口闸门关闭后,再将出口弧形闸门启升5厘米—10厘米,放水15分钟以后,才可将出口弧形闸门再次启升,将洞内水全部放出。 (2)、启门:首先关闭出口弧形闸门,然后将进口闸门开启约1立方米/秒通过的开度,对洞内进行冲水排气,当确认洞内水满无气时方可全开进口闸门。再将出口弧形闸门启升至开启要求高度实现泄洪。 (3)、闸门不用时,要提升到检修层锁定梁上停放。 (4)、时刻保持通气孔流畅,并要检查木头等杂物是否

掉进门槽内,以防闸门卡阻。 3、启闭机操作规程 启闭前应作好下列检查工作 (1)、所有主令控制器、限位开关及继电器保护元件均应动作可靠。 (2)、制动器应保证动作灵活,工作可靠。 (3)、各个紧固件应当拧紧,特别是电动机及制动器的地脚螺栓更应如此。 (4)、机体不得有漏电发生,凡是带电设备均应接地合格。 (5)、所有的润滑点都要加油保持良好润滑条件。 4、启闭机的运行操作 (1)、只允许专职人员操作,操作时应精神集中,服从指挥。 (2)、启闭闸门时,首先将闸门调离底坎或其停放位置15厘米到20厘米停车,再下降闸门,但不到底坎或其停放位置停车。在上述操作中制动器如果能可靠制动,方可启闭闸门或撤除锁定梁。 (3)、启闭过程电动机运转应平稳,电器设备及制动器不应有不正常的发热冒火花及不正常音响等现象出现。 (4)、钢丝绳在任何情况下不得与其它部件或构件刮碰。并要防止钢丝绳缠乱跳槽而造成闸门偏吊卡阻。一旦发生,要立即停车,调正处理。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

500kV同杆双回线自适应重合闸方案

!""#年$月第%卷第$期 电&力&设&备 ’()*+,-*.(’/0-12)3+ !4.35!""# 67(8%978$ ,**-.同杆双回线自适应重合闸方案 沈!军"!张!哲"!郑玉平"!李九虎"!孟国凯# !南京南瑞继保电气有限公司"江苏省南京市&!!!%%#&"浙江临安市供电局"浙江省临安市(!!(%%$ 摘要!-$$%&同杆双回线在电力系统中具有举足轻重的作用!该项目通过综合两回线信息!将非严重永久故障判据#辅助判据以及按相顺序重合原则完美地结合起来!实现了同杆双回线的自适应重合闸功能!从而最大限度地提高了电力系统的稳定性"目前该项目成套保护装置已通过鉴定!并已推广应用"文章着重介绍了该项目的自适应重合闸的原理及保护配置!并对带并联电抗器的电压判据作了改进" 关键词!同杆双回线$非严重永久故障判据$辅助判据$按相顺序重合$电力系统稳定性$自适应重合闸 中图分类号!)*++6 "&引言 随着电力系统的发展!由于同杆双回线占用线路走廊窄!具有较高的经济价值!因此-$$%&输变电线路采用同杆双回线已成为必然的选择"由于-$$%&电压等级的同杆双回线担负着系统大容量潮流输送的任务!因此它的正常运行对电力系统的稳定有着重要意义" 同杆双回线装设在同一杆塔上!线间的距离较近!可能会出现跨线故障!当发生跨线故障时!常规的重合闸会合于跨线永久故障!虽然对于各回线路!仍然体现为单相故障!但对于整个电力系统来说!则与重合于多相故障无异!这对系统的冲击很大!并且重合后两回线路均跳开!可能造成一个地区电网潮流严重的不足!从而对系统的稳定以及设备运行造成严重的影响!极端情况下可能导致系统失稳以及损坏电力设备" -$$%&同杆双回线均采用单相重合闸方式!当发生单相接地故障!故障相跳闸后!由于同杆双回线的静电耦合和电磁耦合作用较强!故障相恢复电压较高!使得潜供电弧熄灭时间较短!当潜供电弧还未熄灭或者熄灭的时间较短!还不足以使得故障点绝缘强度恢复!由于常规重合闸无法识别此现象!当重合闸动作时!会使得故障点重新被击穿!导致瞬时性故障重合失败"另外!常规重合闸不能识别故障的严重程度!可能会重合于出口严重故障!这对系统以及电力运行设备也会产生很大的影响" 针对此现状!国电公司调度中心%四川省电力公司及南瑞继保电气有限公司申报了国电公司重点科技项目/-$$%&同塔双回输电线路保护研究0!该项目的成套保护及自适应重合闸装置C>均已顺利通过验收!目前已经在四川洪龙双回线以及福建福州变可门电厂等双回线上投入运行"本文详细介绍了自适应重合闸的工作原理及保护配置和通道连接等!并对有并联电抗器时的电压判据进行了改进"$&自适应重合闸原理 当同杆双回线发生故障!故障相跳闸后!健全相 对故障相会产生恢复电压!恢复电压包括电容耦合电压以及电磁耦合电压"电容耦合电压包括相间电容耦合电压以及线间电容耦合电压!其幅值不受线路长度的影响$电磁耦合电压由线间以及相间的互感产生"由于恢复电压的影响!使得故障点潜供电弧的熄灭比较困难!为了加快潜供电弧的自熄!目前比较常用的方法是在三相并联电抗器的中性点加小电抗的方法!该方法可以部分或全部补偿相间的静电耦合电压"自适应重合闸主要包括无严重故障判据以及按相顺序重合原则" $8$&无并联电抗器电压判据 当线路无并联电抗器投入时!自适应重合闸判别公式如下(") ) S R" A) i "$@"j)H*"+ *) S R6 d) S R- +k$@#j) S R" *#+ 式中!) S R" %) S R6 %) S R- 分别为线路故障跳开相两侧的实测端电压基波幅值%三次谐波以及五次谐波电压幅值$ ) H 为额定电压幅值$) i 为健全相对故障相的感应电压!可根据两回线的互感%故障距离以及健全相电流算出!计算公式如下 " i 56# $ 1 2d6#l $ 1l 2 式中!1 为相间每千米的互感阻抗$1l 为双回线相间 每千米的互感阻抗$# $ 为该回线零序电流$#l $ 为另一回线零序电流$2为故障距离" 式*"+左边计算结果为双回线健全相对故障相的静电耦合电压!对于永久性故障!由于电容对地很快放电!因此式*"+左边为零!可见该电压判据不受负荷电流以及相间互感的影响!具有很高的可靠性!并且接地电阻的大小对式*"+的影响也很小(")" 实际采用时对式*"+作了简化!未对互感电压进 行补偿!即令式*"+中的) i 5$!此时电压判据为

重合闸

重合闸 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。 1.重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路; (2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; 当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2.重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸。 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。 单相一次重合闸:

无人值守设备自动重合闸电路保护方案

无人值守设备自动重合闸电路保护方 案 1

2

无人值守设备自动重合闸电路保护方案 广州市弘得电子有限公司 二○一○年七月 3

目录 一、公司简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 二、自动重合闸漏电保护开关产品介绍.............................. 错误!未定义书签。 2.1 产品简介......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 产品概述......................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 产品功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 产品用途......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 安装自动重合闸漏电保护开关的意义 ........................ 错误!未定义书签。 2.6 产品规格和技术参数..................................................... 错误!未定义书签。 2.7 软件功能......................................................................... 错误!未定义书签。 2.8 安装使用......................................................................... 错误!未定义书签。 2.9 操作使用及面板指示说明............................................. 错误!未定义书签。 三、产品检验报告 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 HD-ACPD-D10A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.2 HD-ACPD-D32A检验报告........................................... 错误!未定义书签。 3.3 HD-ACPD-S100B检验报告.......................................... 错误!未定义书签。 4

线路重合闸的投退操作方法及顺序

线路重合闸的投退操作方法及顺序说明 一、重合闸说明 1、本装置重合闸为一次重合闸方式, 可实现单相重合闸、三相重合闸或综合重合闸;可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。重合闸的起动方式可以由保护动作起动或开关位置不对应起动方式;二套装置的重合闸可以同时投入,不会出现二次重合,正常时只允许投入两套保护中重合闸的一个出口压板即只投一个1LP4: 重合闸出口: 2、重合闸方式由外部切换1QK把手决定,其功能表如下: 开入量单重三重综重停用 重合方式1 0 1 0 1 重合方式2 0 0 1 1 当线路重合闸投入单重或停用时,应分别将二套装置的外部切换1QK投在相应位置。 3、重合闸方式开关打在停用位置,仅表明本装置的重合闸停用,保护仍是选相跳闸。要实现线路重合闸停用,即任何故障三跳且不重,则应将“闭重三跳”压板投入。 闭重三跳输入,其意义是:(1 )沟三跳,即单相故障保护也三跳; (2 )闭锁重合闸,如重合闸投入则放电。 4、本装置的重合闸起动方式有:(1 )位置(TWJ )接点确定的不对应起动(由整定控制字确定是否投入);(2 )本保护动作起动;(3 )其它保护动作起动; 二、重合闸投退原则 1、投入:先选择投入的重合闸方式,再投入重合闸出口,最后退出勾通三跳。 2、退出:先投入勾通三跳,再选择投入的重合闸方式,最后退出重合闸出口。 三、单相重合闸的投入步骤: (1)将RCS—902A、RCS—931A两套保护的重合闸方式开关1QK切换至单重位置,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查重合方式1置0,重合方式2置0,确保单相重合闸方式内部生效)。 (2)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的其中一套的1LP4合闸出口压板 (3)退出RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21勾通三跳压板,(在RCS—902A、RCS—931A保护装置#保护状态#进入#开入显示#菜单中检查沟通三跳变位置0,确保内部生效)。 四、单相重合闸的退出; (1)投入 RCS—902A、RCS—931A两套保护的1LP21:勾通三跳压板,(在