文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆外护套绝缘性试验

电缆外护套绝缘性试验

电缆外护套绝缘性试验

电缆外护套绝缘性试验

概述

电缆外护套绝缘性试验是电缆制造和安装过程中的关键测试之一。该试验旨在评估电缆外护套材料的绝缘性能,以确保其符合相关的标准和要求。绝缘性试验可以保证电缆在正常运行和遭受极端环境条件时的可靠性和安全性。本文将针对电缆外护套绝缘性试验的目的、方法和结果进行深入探讨,并分享个人的观点和理解。

目的

电缆外护套绝缘性试验的主要目的是评估电缆外护套的绝缘性能,确保其能够有效地隔离导体和外部环境,防止电流泄漏或绝缘击穿,从而保障电缆的安全运行。这项试验旨在评估电缆外护套材料在高压条件下的电阻、绝缘强度和绝缘电阻等关键性能指标。

方法

电缆外护套绝缘性试验一般通过施加直流或交流高电压来进行。具体

方法包括:

1. 直流高电压试验:将试验样品的电缆外护套与内部金属导体分别接地,施加设定的直流高电压,保持一定时间后观察绝缘材料的性能是否满足要求。

2. 交流高电压试验:将试验样品的电缆外护套和导体分别与高压交流电源连接,以设定频率和电压加载试验样品,观察绝缘材料在高电压下的电阻和绝缘强度。

结果与评估

电缆外护套绝缘性试验的结果通常以以下方式进行评估:

1. 电阻测量:通过测量电缆外护套的电阻值,评估其绝缘性能。较高的电阻值表示较好的绝缘性能。

2. 绝缘强度测试:施加设定的电压,观察电缆外护套在高压下是否出现击穿现象。绝缘强度越高,说明电缆外护套的绝缘性能越好。

3. 绝缘电阻测量:测量电缆外护套与大地之间的绝缘电阻,用于评估电缆外护套与周围环境的隔离能力。

观点与理解

作为一项关键的测试方法,电缆外护套绝缘性试验在电缆行业中具有

重要的意义。通过此试验,可以确保电缆外护套的绝缘性能满足要求,从而提高电缆的可靠性和安全性。合格的电缆外护套能够有效隔离电

缆导体和外部环境,并具备抵抗电阻值低、绝缘强度高和绝缘电阻大

的优点。

在电缆外护套绝缘性试验中,需要注意的是在施加高电压时要小心操作,以确保人员和设备的安全。定期对电缆外护套进行绝缘性能的检

测和检修,能够保证电缆系统的长期稳定运行。

总结回顾

电缆外护套绝缘性试验是电缆制造和安装过程中的关键测试,旨在评

估电缆外护套的隔离和绝缘能力。直流和交流高电压试验是常用的测

试方法,通过测量电阻、绝缘强度和绝缘电阻等指标来评估绝缘性能。电缆外护套的合格性能能够保障电缆的安全运行,提高电缆系统的可

靠性和安全性。

个人观点和理解是,电缆外护套绝缘性试验在电缆行业中扮演着重要

的角色。通过此项试验,可以确保电缆外护套能够有效地隔离内部的

导体和外部环境,保障电缆系统的安全运行。合格的电缆外护套应具

备良好的绝缘性能,包括较高的电阻、绝缘强度和绝缘电阻。操作人员在进行试验时要注意安全,以避免意外事故的发生。

参考文献:

1. International Electrotechnical Commission. IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um=1.2 kV) and 3 kV (Um=3.6 kV). 2014.

2. Wilkes, Colin. Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair. Wiley-IEEE Press, 2014.1. 简介IEC 60502-1标准概述

IEC 60502-1标准是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)制定的一项关于电力电缆和其附件的国际标准。该标准覆盖了额定电压从1 kV(Um=1.2 kV)到30 kV(Um=36 kV)的电力电缆的要求。本文将进一步探讨该标准的主要内容和意义。

2. 标准内容和要求的详细解读

IEC 60502-1标准主要涵盖了额定电压为1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)的电力电缆。标准中规定了电缆的绝缘材料应采用

挤出绝缘,并针对不同额定电压下电缆的特性和技术要求进行了具体规定。

标准首先规定了电缆的构造要求,包括导体的材料、绝缘层的厚度、绝缘材料的物理和电学特性等。标准还规定了绝缘层和外护层的耐火性能要求,以确保电缆在火灾发生时能够维持其基本功能。

标准还考虑了电缆的使用条件和环境因素对电缆性能的影响,包括温度、湿度、紫外线辐射等。它规定了电缆的额定电流负载能力以及电缆在不同环境条件下的电气性能要求,以保证其在实际应用中的安全可靠性。

IEC 60502-1标准还涉及电缆配件的要求,包括连接头、附件和接头等。这些配件的选择和质量对于电缆系统的性能至关重要,标准对其进行了严格规定和测试要求。

3. 标准的重要性和应用价值

IEC 60502-1标准的制定使得电力电缆的设计、生产和安装具备了国际统一的依据,为全球电力系统的发展提供了有力支持。通过规范电缆的技术要求和性能标准,该标准有助于确保电力系统的安全运行和可靠性。

IEC 60502-1标准还为电缆行业的制造商、供应商和用户提供了一个公正、透明的市场竞争环境。符合该标准的产品能够满足国际市场需求,提升产品竞争力和信誉度。

在实际应用中,IEC 60502-1标准被广泛用于电力系统、工业设备和建筑领域。它为电缆的选择、安装和维护提供了指导,并有助于降低故障率、提高系统的可靠性和效率。

4. Wilkes教授的著作对电力设备绝缘的影响

Colin Wilkes教授的著作《Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair》是一本关于旋转机械电气绝缘的权威性著作。该书详细介绍了旋转机械的电气绝缘设计、评估、老化、测试和修复等方面的知识。

该著作深入研究了电机绝缘的特性和失效机制,提供了评估绝缘健康状态的方法和工具。这对于确保旋转机械的稳定运行和延长其使用寿命非常重要。

在该著作中,Wilkes教授还介绍了不同类型的绝缘材料和其应用,以及绝缘老化和失效的预防措施。这对于电机维护和修复工作具有指导意义,有助于降低设备故障率和提高系统的可用性。

5. 总结

IEC 60502-1标准是国际电工委员会制定的一项重要国际标准,规定了额定电压为1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)的电力电缆及其配件的要求。该标准的制定对于电力系统的安全运行和可靠性具有重要意义。

Wilkes教授的著作《Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair》则为电力设备绝缘技术提供了重要的理论基础和实践指导。这些知识的积累和应用将推动电力行业的发展,并为社会经济的可持续发展做出贡献。

高压电力电缆外护套电气绝缘特性检验的研究与分析

高压电力电缆外护套电气绝缘特性检验 的研究与分析 摘要:高压电缆外护套位于电缆的最外层,具有机械保护和电气绝缘功能。为防火安全起见,电力公司变电站高压输入电缆(通常位于变电站第一竖井段)采用 b 型束阻燃电缆。在电缆系统的正常运行过程中,由于地下水位高等原因,阻燃电缆不可避免地要长时间浸泡在水中。在此基础上,本文对高压电力电缆护套电气绝缘特性的试验研究,以供参考。 关键词:高压;电力电缆外护套;电气绝缘特性检验;研究与分析 引言 当电缆金属护套上感应电压过大时,电缆护层保护器应在超过电缆外护套的绝缘水平之前进行可靠动作。基于电缆外护套的绝缘水平随着时间推移会逐渐下降,电力电缆外护层选择时,其动电压应该尽量低于运行中的电缆外护套的工频耐受电压。 1高压电力电缆外护套的简述与重要性描述 高压电缆外护套是电缆的最外层,对保证电缆的正常运行至关重要。一旦外护套损坏,一方面会损坏金属护套和电缆的接地系统,导致金属护套的多点接地产生循环,降低电缆线路的传输容量,同时导致电缆发热,另一方面,损坏部分的水分和湿气侵入受腐蚀的金属,威胁电缆护套的长期运行安全,严重影响电缆寿命。外护套是电缆的最外层,由聚氯乙烯和聚乙烯制成。高压电缆结构中外护套的主要作用是: 1机械保护作用。电缆敷设环境,常伴有潮湿、腐蚀性物质和白蚁侵蚀。对于带有金属护套的电缆,如波纹铝护套,最外层护套的设计是为了保护金属护套不受周围材料的腐蚀。2绝缘。大部分110kv 以上的高压电缆都是单芯电缆。由于电缆运行时导体电流的电磁感应,在金属护套(护套和屏蔽层,下同)上产生感应电压。为了避免金属护套感应电压的循环,降低电缆的载流能

电缆外护套绝缘性试验

电缆外护套绝缘性试验 电缆外护套绝缘性试验 概述 电缆外护套绝缘性试验是电缆制造和安装过程中的关键测试之一。该试验旨在评估电缆外护套材料的绝缘性能,以确保其符合相关的标准和要求。绝缘性试验可以保证电缆在正常运行和遭受极端环境条件时的可靠性和安全性。本文将针对电缆外护套绝缘性试验的目的、方法和结果进行深入探讨,并分享个人的观点和理解。 目的 电缆外护套绝缘性试验的主要目的是评估电缆外护套的绝缘性能,确保其能够有效地隔离导体和外部环境,防止电流泄漏或绝缘击穿,从而保障电缆的安全运行。这项试验旨在评估电缆外护套材料在高压条件下的电阻、绝缘强度和绝缘电阻等关键性能指标。 方法 电缆外护套绝缘性试验一般通过施加直流或交流高电压来进行。具体

方法包括: 1. 直流高电压试验:将试验样品的电缆外护套与内部金属导体分别接地,施加设定的直流高电压,保持一定时间后观察绝缘材料的性能是否满足要求。 2. 交流高电压试验:将试验样品的电缆外护套和导体分别与高压交流电源连接,以设定频率和电压加载试验样品,观察绝缘材料在高电压下的电阻和绝缘强度。 结果与评估 电缆外护套绝缘性试验的结果通常以以下方式进行评估: 1. 电阻测量:通过测量电缆外护套的电阻值,评估其绝缘性能。较高的电阻值表示较好的绝缘性能。 2. 绝缘强度测试:施加设定的电压,观察电缆外护套在高压下是否出现击穿现象。绝缘强度越高,说明电缆外护套的绝缘性能越好。 3. 绝缘电阻测量:测量电缆外护套与大地之间的绝缘电阻,用于评估电缆外护套与周围环境的隔离能力。

观点与理解 作为一项关键的测试方法,电缆外护套绝缘性试验在电缆行业中具有 重要的意义。通过此试验,可以确保电缆外护套的绝缘性能满足要求,从而提高电缆的可靠性和安全性。合格的电缆外护套能够有效隔离电 缆导体和外部环境,并具备抵抗电阻值低、绝缘强度高和绝缘电阻大 的优点。 在电缆外护套绝缘性试验中,需要注意的是在施加高电压时要小心操作,以确保人员和设备的安全。定期对电缆外护套进行绝缘性能的检 测和检修,能够保证电缆系统的长期稳定运行。 总结回顾 电缆外护套绝缘性试验是电缆制造和安装过程中的关键测试,旨在评 估电缆外护套的隔离和绝缘能力。直流和交流高电压试验是常用的测 试方法,通过测量电阻、绝缘强度和绝缘电阻等指标来评估绝缘性能。电缆外护套的合格性能能够保障电缆的安全运行,提高电缆系统的可 靠性和安全性。 个人观点和理解是,电缆外护套绝缘性试验在电缆行业中扮演着重要 的角色。通过此项试验,可以确保电缆外护套能够有效地隔离内部的 导体和外部环境,保障电缆系统的安全运行。合格的电缆外护套应具

10kv电缆外护套绝缘电阻测试方法

10kv电缆外护套绝缘电阻测试方法 【原创实用版4篇】 篇1 目录 1.10kv 电缆外护套绝缘电阻测试的必要性 2.测试前的准备工作 3.测试方法及步骤 4.测试过程中的注意事项 5.测试结果的处理和记录 篇1正文 10kv 电缆外护套绝缘电阻测试的必要性 10kv 电缆是电力系统中常见的一种电缆,其外护套的绝缘电阻对于保证电缆的正常运行和安全使用至关重要。如果外护套的绝缘电阻值低于规定标准,可能会导致电缆漏电、短路等故障,严重时还可能引发火灾等安全事故。因此,对 10kv 电缆外护套的绝缘电阻进行定期测试是非常必要的。 测试前的准备工作 在进行 10kv 电缆外护套绝缘电阻测试前,需要做好以下准备工作: 1.选择合适的兆欧表:根据电缆的电压等级选择合适的兆欧表,兆欧表应带有测试线。 2.检查兆欧表:未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。 3.确定测试地点和安全措施:选择合适的测试地点,并做好安全措施,如佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋等。 4.准备测试线:将测试线分别接在兆欧表 E”L”接线柱上,末端开

路,进行开路试验。 测试方法及步骤 10kv 电缆外护套绝缘电阻测试的方法及步骤如下: 1.电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于 1min,电缆较长电容 量较大的不少于 2min。 篇2 目录 1.10kv 电缆外护套绝缘电阻测试的必要性 2.测试前的准备工作 3.测试方法及步骤 4.测试结果的处理与分析 5.测试的安全注意事项 篇2正文 10kv 电缆外护套绝缘电阻测试的必要性 10kv 电缆是电力系统中常见的一种电缆,它的外护套绝缘电阻对于保证电缆的正常运行具有重要的作用。外护套绝缘电阻测试是为了检测电缆外护套的绝缘性能,以确保其在运行中不会发生漏电等安全事故。因此,对 10kv 电缆外护套绝缘电阻进行测试是非常必要的。 测试前的准备工作 在进行 10kv 电缆外护套绝缘电阻测试前,需要做好以下准备工作: 1.选择合适的兆欧表:根据电缆的电压等级选择合适的兆欧表,确保测试的准确性。 2.检查兆欧表:未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。

关于高压电力电缆外护套电气绝缘特性检验的研究与分析

关于高压电力电缆外护套电气绝缘特性 检验的研究与分析 摘要:对单芯高压电力电缆在产品出厂、交接试验以及预防性试验等环节对 外护套的电气特性检验要求进行了对比分析,结合工程检验实例,对现行电力电 缆线路交接试验标准中对电缆外护套绝缘电阻试验要求的规定提出了修改建议。 关键词:电缆外护套;交接试验;绝缘电阻 0引言 高压电缆线路在运行时为了减少损耗,通常采用交叉互联的敷设方式。当电 缆外护套绝缘破损,护套上感应电压出现不平衡时,交叉互联系统中三段护套感 应电压无法完全抵消,金属护套上的感应电流将升高,大大增加电缆回路损耗, 加速电缆主绝缘的老化,严重时还可能导致故障。因此,高压电力电缆外护套绝 缘性能好坏直接影响着电缆线路的安全经济运行和使用寿命。在电缆的出厂试验、到货检验及交接试验、周期性预防试验中都有对外护套电气绝缘性能的检测和要求。 1结构概述 高压电力电缆结构主要为导体、三层共挤绝缘系统、缓冲阻水层、密封金属套、外护套,同时外护套表面还有半导电层,结构见图1。 图1高压电力电缆的典型结构图

2高压电缆外护套电气特性试验要求 1.1出厂试验 出厂试验是由制造商在所有制造长度电缆上进行的试验,检验是否满足规定 的要求,也称为例行试验。 高压电缆的产品标准主要有: GB/T11017.2—2014、GB/T18890.2—2015和GB/T22078.2—2008。 关于电缆外护套的电气绝缘特性,上述标准规定的内容一致:产品出厂时电 缆外护套应能承受直流电压25kV历时1min而不击穿。 该试验通常在制造厂内使用直流耐压试验仪进行,对出厂电缆100%进行,能 够确保交货电缆外护套的电气特性。 1.2交接试验 电缆线路交接试验通常指电力电缆线路安装完成后,为了验证安装质量对电 缆线路开展的各种试验,也称为安装后试验。 国家电网企业标准Q/GDW11316—2014《电力电缆线路试验规程》规定: (1)电缆外护套绝缘电阻不应低于0.5MΩ·km。绝缘电阻测量宜采用1000V 兆欧表,耐压试验前后无明显变化。 (2)外护套应能承受直流电压10kV历时1min而不击穿。 南方电网企业标准Q/CSG1205019—2018《电力设备交接验收规程》规定为: (1)电缆外护套绝缘电阻不应低于0.5MΩ/km且试验段绝缘电阻不小于50MΩ。绝缘电阻测量采用500V兆欧表,护套直流耐压试验前后绝缘电阻值无明显变化。 (2)外护套应能承受直流电压10kV历时1min而不击穿。 1.3预防性试验

220千伏电缆外护套耐压试验

220千伏电缆外护套耐压试验 一、引言 220千伏电缆是输送电力的重要设备,其外护套作为电缆的保护层,承担着保护电缆绝缘层的重要作用。为了确保电缆的安全运行,需要对其外护套进行耐压试验,以验证其耐压性能是否符合要求。 二、耐压试验的目的和意义 耐压试验是用来测试电缆外护套在额定电压下是否能够正常工作的一种方法。通过该试验可以检测电缆外护套的耐压性能,判断其是否存在绝缘击穿、泄漏电流等问题,从而提前发现潜在的安全隐患,保障电缆的安全运行。 三、耐压试验的方法和步骤 1. 试验设备准备:准备好高压发生器、耐压测试仪器、绝缘子等试验设备,保证其正常工作状态。 2. 试验样品准备:选择合适的220千伏电缆外护套样品,确保其符合试验要求。对于较长的电缆,需要根据实际情况选择试验样品的长度。 3. 试验前准备:检查试验设备和线路的接地情况,确保试验环境安全可靠。对试验设备进行校准和检查,确保其使用准确可靠。 4. 试验过程:将试验样品接入试验设备,按照规定的试验电压进行耐压试验。在试验过程中,记录试验样品的电流、泄漏电流等参数,

并观察是否出现异常情况。 5. 试验结果分析:根据试验结果,判断电缆外护套是否符合耐压要求。如果试验样品能够在规定的试验电压下正常工作,并且各项指标符合规定要求,则认为耐压试验合格。 四、耐压试验的注意事项 1. 试验前应仔细检查试验设备、线路和试验样品,确保其完好无损。 2. 试验过程中要严格按照试验要求进行操作,确保试验的准确性和可靠性。 3. 在试验过程中要注意观察试验样品是否出现异常情况,如绝缘击穿、泄漏电流过大等现象,及时采取措施停止试验。 4. 试验后要对试验结果进行仔细分析,判断电缆外护套的耐压性能是否符合要求。 5. 对于不合格的试验样品,要进行进一步的分析和处理,找出问题的原因,并采取相应的措施进行修复或更换。 五、结论 通过对220千伏电缆外护套的耐压试验,可以有效地检测其耐压性能,确保电缆的安全运行。在进行耐压试验时,需要严格遵守试验步骤和注意事项,保证试验的准确性和可靠性。对于不合格的试验样品,要及时采取相应的措施进行处理,确保电缆外护套的质量和安全性。通过耐压试验,可以提高电缆的可靠性,减少事故的发生,保障电力系统的稳定运行。

110kv电缆外护套绝缘标准

110kv电缆外护套绝缘标准 110KV电缆外护套绝缘标准 一、引言 为了确保电力系统安全可靠运行,110KV电缆外护套绝缘是 非常重要的。本标准旨在规范110KV电缆外护套绝缘的材料、结构、性能以及相关试验方法,确保电力系统的正常运行。 二、术语和定义 2.1 110KV电缆外护套绝缘 也称为电缆护套,是电缆的外层绝缘材料,用于保护电缆导体。 2.2 规格 规格是指110KV电缆外护套绝缘的尺寸和基本参数,包括直径、厚度等。 2.3 强度 强度是指110KV电缆外护套绝缘的耐压能力,即能承受的最 大电压。 2.4 耐磨性 耐磨性是指110KV电缆外护套绝缘在使用过程中,抵抗外界 摩擦和磨损的能力。 三、材料要求 3.1 基本要求 110KV电缆外护套绝缘应采用合适的材料,具有良好的电绝

缘性能、机械强度、耐磨性等。 3.2 绝缘材料 110KV电缆外护套绝缘材料应为优质聚乙烯、聚氯乙烯等绝缘材料,并符合相关国家标准。 3.3 测试方法 根据相关标准,对110KV电缆外护套绝缘材料进行物理性能测试、化学性能测试和电气性能测试。 四、结构要求 4.1 内部结构 110KV电缆外护套绝缘的内部结构应均匀、致密,并无明显的缺陷。 4.2 外部结构 110KV电缆外护套绝缘的外部结构应平整、光滑,无划痕、气泡等缺陷。 五、性能要求 5.1 电绝缘性能 110KV电缆外护套绝缘的电绝缘性能应符合国家标准,在规定的电压下,绝缘电阻应该达到一定要求。 5.2 机械强度 110KV电缆外护套绝缘的机械强度应满足相关标准,在规定的试验条件下,抗拉强度、抗压强度等应满足要求。

电缆外护套绝缘电阻标准(一)

电缆外护套绝缘电阻标准(一) 电缆外护套绝缘电阻标准 电缆外护套是保护电缆中心导体和绝缘层的一道屏障,在电力、通信、交通、工业等领域得到广泛应用。为确保电缆外护套正常工作,需要 对其绝缘电阻进行严格测试和判定。以下是与电缆外护套绝缘电阻标 准相关的几个问题。 什么是电缆外护套绝缘电阻? 电缆外护套绝缘电阻是指电缆护套材料在指定条件下单位长度内所产 生的绝缘电阻。 为什么需要测试电缆外护套绝缘电阻? 测试电缆外护套绝缘电阻可以判断电缆外护套材料的绝缘性能是否合格,从而保证电缆的安全运行。 电缆外护套绝缘电阻的测试条件 测试电缆外护套绝缘电阻时需要注意以下条件: •测试室温度应为(23±2)℃ •测试相对湿度应在(50±5)% •测试时间一般为1分钟,也可以根据实际情况酌情调整 电缆外护套绝缘电阻的测试方法 电缆外护套绝缘电阻的测试方法为四线法(又称Kelvin法),测试仪 器一般为绝缘电阻测试仪。 电缆外护套绝缘电阻的标准 根据不同的应用领域,电缆外护套绝缘电阻标准也有所不同。以下是 一些常见标准:

•电力领域:电缆外护套绝缘电阻应大于20MΩ/km •通信领域:电缆外护套绝缘电阻应大于100MΩ/km •工业领域:电缆外护套绝缘电阻应大于10MΩ/km 电缆外护套绝缘电阻测试结果的判定 测试结果要按照相应的标准进行判定,以判断电缆外护套是否合格。一般来说,测试结果符合要求即为合格,否则为不合格。 电缆外护套绝缘电阻测试不仅是一项很好的质量控制手段,也可以为电缆的运行提供安全保障。希望本文能为大家提供一些参考。 电缆外护套绝缘电阻测试的注意事项 在电缆外护套绝缘电阻测试的过程中,需要注意以下几点: •测试时应保证电缆外护套表面洁净,以免影响测试结果。 •测试时需要保证测试仪器的精度和准确性,可以进行周期性校验和维护,确保测试结果准确。 •测试时需要仔细检查测试线路和连接,要保证连接牢固、接触良好,以免测试过程中出现干扰。 综上所述,电缆外护套绝缘电阻测试是互联网行业中不可或缺的一项工作,需要我们在日常工作中高度重视,并严格按照标准进行测试和判定,以确保电缆的安全运行。

电线电缆绝缘和护套热稳定性试验

电线电缆绝缘和护套热稳定性试验 1.试验设备 a)长为110mm,外径约为5mm,内径为(4.0±0.5)mm的一端密封(如用熔融方法密封)的玻璃管。 AR玻璃制成的管子应符合1); ——ISO 719:3级耐水解; ——ISO 1776:1级耐酸; ——ISO 695:2级耐碱; b)pH值在1~10范围内的通用试纸。 c)可控制温度的加热器。试验温度按有关电缆产品标准中的规定,如未规定则控制在(200±0.5)℃。优先使用油浴。型式试验及在有争议的情况下均应使用油浴。 d)已标定分度值为0.1℃的温度计。 根据使用的温度计类型和标定及使用方法,可能有必要进行水银柱修正。 e)秒表或合适的计时器。 2.试验步骤 注:为了得到可靠的试验结果并限制其分散性,绝对有必要使用足够准确的温度计并符合规定的试验温度限值。 a)从每个被试绝缘线芯的绝缘或被试护套上切取三个试样。每个试样由两个或三个长为20~30mm的窄条组成,重约(50±5)mg。 将试样放入1. a)规定的玻璃管中。试样应不高出玻璃管底部30mm。

b)将一条约15mm长、3mm宽的干燥通用试纸(1. b)的规定),插入玻璃管的开口端(顶部)、纸带伸出管口约5mm,并将其弯折固定在该位置。 c)将玻璃管放入已加热到规定试验温度的加热装置中至深度60mm。 d)测定通用试纸的颜色从pH值5改变到pH值3所用的时间;或者试验一直持续到规定的试验时间纸颜色不发生变化为止。当对应于pH值3的通用试纸上的红颜色开始明显转变时,则应认为已达到颜色变化点了。在预计试验时间即将结束时,通用试纸应每隔5~10 min更换一次(特别是对长时间稳定性试验),以使变化点较易看清。 3.试验结果的评定 三个试样热稳定时间的平均值应不低于有关电缆产品标准的规定值。

电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 电缆和光缆绝缘和护套材料的通用试验方法包括以下几个方面: 1. 物理性能试验:包括材料的密度、弯曲半径、拉伸强度、断裂伸长率等物理性能的测试。 2. 热老化试验:使用热老化试验设备,将材料置于高温环境中,通过观察和测试材料的物理性能变化来评估其耐热性能。 3. 导电性能试验:包括电阻率测试和电容测试,以评估材料导电性能的优劣。 4. 绝缘性能试验:包括高电压绝缘强度测试和介电损耗测试,用于评估材料的绝缘性能。 5. 燃烧性能试验:包括垂直燃烧试验和烟密度试验,用于评估材料的燃烧性能和烟雾产生量。 6. 环境适应性试验:包括湿热循环试验、低温试验和紫外光老化试验等,用于评估材料在不同环境条件下的性能。 以上试验方法是电缆和光缆绝缘和护套材料常用的通用试验方法,可以全面评估材料的性能和适应性。具体试验方法的细节和要求可以根据具体的标准和需求进行确定。 7. 力学性能试验:包括抗拉强度、抗冲击性能、硬度、剪切强度等力学性能的测试。

8. 电气性能试验:包括电容指标、介电常数、介电强度、电阻率等电气性能的测试。 9. 化学性能试验:包括耐酸碱性、耐油性、耐溶剂性、耐紫外线辐射等化学性能的测试。 10. 环境适应性试验:包括高温试验、低温试验、湿热试验等用于评估材料在不同环境条件下的性能稳定性。 11. 抗老化试验:包括紫外光老化试验、热氧老化试验、氧气指数试验等用于评估材料的抗老化性能。 12. 特殊性能试验:根据具体材料的特殊要求,可以进行耐电弧性能试验、耐高电场强度试验、耐污染闪络试验等特殊性能的测试。 以上是常见的电缆和光缆绝缘和护套材料的通用试验方法,通过这些试验可以全面评估材料的性能及其在实际使用中的适应性和稳定性。具体试验方法的细节和要求可以参考相关标准和规范进行确定。

电缆外护套绝缘试验

电缆外护套绝缘试验 一、概述 电缆外护套绝缘试验是指对电缆外护套的绝缘性能进行检测的过程, 通过该试验可以判断外护套是否符合要求,确定其是否能够正常使用。该试验是电力设备安装和运行前必须进行的一项重要检测。 二、试验标准 1. GB/T 2951.5-2008《塑料绝缘和护套材料电气特性试验方法第5 部分:电线电缆用聚氯乙烯(PVC)护套材料》 2. GB/T 2951.6-2008《塑料绝缘和护套材料电气特性试验方法第6 部分:电线电缆用交联聚乙烯(XLPE)护套材料》 3. GB/T 2951.7-2008《塑料绝缘和护套材料电气特性试验方法第7 部分:硬质聚氯乙烯(UPVC)管道用材料》 三、试验仪器 1. 高压发生器 2. 介质损耗测试仪 3. 直流高阻计

4. 数字接地电阻测试仪 5. 温度计 四、试验方法 1. 外观检查:对电缆外护套进行外观检查,检查是否有裂纹、气泡、破损等情况。 2. 直流电压试验:将电缆外护套放入高压发生器中,施加一定的直流电压,持续时间为15分钟。试验结束后,检测其直流击穿电压值是否符合标准要求。 3. 介质损耗测试:使用介质损耗测试仪对电缆外护套进行测量,检测其介质损耗值是否符合标准要求。 4. 绝缘电阻测试:使用直流高阻计对电缆外护套进行绝缘电阻测试,检测其绝缘电阻值是否符合标准要求。 5. 接地测试:使用数字接地电阻测试仪对接地线进行测试,确保接地线的接地良好。 6. 温度测量:使用温度计对试验过程中的温度进行实时监测。 五、试验结果判断 1. 直流击穿电压值:应符合标准规定的值。 2. 介质损耗值:应符合标准规定的值。 3. 绝缘电阻值:应符合标准规定的值。

定额电力电缆护层试验的试验项目

定额电力电缆护层试验的试验项目 摘要: 一、电力电缆护层试验的重要性 二、电力电缆护层试验的试验项目 1.电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量 2.主绝缘交流耐压试验 3.电缆两端的相位检查 三、试验项目的具体操作方法 1.电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量的操作方法 2.主绝缘交流耐压试验的操作方法 3.电缆两端的相位检查的操作方法 四、试验项目对电力电缆护层性能的评估 五、电力电缆护层试验的注意事项 正文: 电力电缆护层试验是保证电力电缆安全可靠运行的重要环节。通过对电力电缆护层进行试验,可以有效评估电缆护层的性能,及时发现电缆护层存在的潜在问题,进而采取有效措施进行修复或更换,以确保电力电缆的正常运行。 电力电缆护层试验主要包括以下三个试验项目: 一、电缆主绝缘及外护套绝缘电阻测量 该试验项目用于检测电缆主绝缘及外护套的绝缘电阻值,判断其是否符合规定标准。通常采用万用表或环路测试仪进行测量。在测量过程中,需要注意

保持测量仪器的精度和稳定性,以保证测量结果的准确性。 二、主绝缘交流耐压试验 主绝缘交流耐压试验用于检测电缆主绝缘在交流电压下的耐压性能。通过施加一定电压,观察电缆主绝缘是否能够承受规定时间的交流电压作用。在试验过程中,需要密切关注电缆主绝缘的状态,如发现绝缘击穿、闪络等现象,应立即停止试验,分析原因并进行处理。 三、电缆两端的相位检查 电缆两端的相位检查用于检测电缆的相序是否正确。通过检查电缆起点的相序与终点的相序是否一致,以确保电缆在敷设过程中不会因为相序问题导致运行故障。在检查过程中,需要仔细核对电缆的接线端子,确保连接正确。 通过对电力电缆护层试验项目的详细操作,可以全面评估电力电缆护层的性能,为电力电缆的安全运行提供有力保障。在进行电力电缆护层试验时,需要注意以下几点: 1.严格按照试验标准和操作规程进行试验,确保试验过程的安全性和可靠性。 2.注重试验数据的记录和分析,及时发现问题并采取相应措施进行处理。 3.在试验过程中,做好安全防护措施,避免因操作不当导致人身或设备损伤。 总之,电力电缆护层试验是确保电力电缆安全可靠运行的重要手段。

电缆绝缘测试方法步骤

电缆绝缘测试方法步骤 (原创版) 目录 一、电缆绝缘测试的必要性 二、电缆绝缘测试的方法 1.电压等级 2500V 的摇表测试 2.专用仪器——绝缘耐压测试仪 3.现场绝缘检查 4.耐压试验 三、电线电缆绝缘电阻测试方法 1.伏安法测电阻 2.线芯间的绝缘电阻测试 3.线芯对地的绝缘电阻测试 四、电力电缆的绝缘试验标准及方法 1.纸绝缘电力电缆 2.橡塑绝缘电力电缆 五、测试过程中的注意事项 正文 一、电缆绝缘测试的必要性 电缆绝缘测试是保障电力安全的重要手段,其目的是为了检测电缆的绝缘性能,以确保电缆在正常运行时不会出现绝缘击穿、短路等故障。在电缆运输、敷设、安装等过程中,以及与电缆相连接的附件中,可能会出现绝缘不好的情况,如绝缘老化、裂纹、破损等,这些都可能导致电缆故

障,甚至引发火灾等严重后果。因此,对电缆进行绝缘测试是十分必要的。 二、电缆绝缘测试的方法 电缆绝缘测试主要有以下几种方法: 1.电压等级 2500V 的摇表测试 摇表是一种常用的电缆绝缘测试仪器,其工作原理是利用交流电压对电缆绝缘进行检测。在测试过程中,将摇表的电极分别连接到电缆的两个线芯上,然后施加 2500V 的交流电压,通过观察摇表上的指示值,可以判断电缆的绝缘性能是否合格。 2.专用仪器——绝缘耐压测试仪 绝缘耐压测试仪是一种专门用于检测电缆绝缘性能的仪器,其工作原理是利用直流电压对电缆绝缘进行检测。在测试过程中,将测试仪的电极分别连接到电缆的两个线芯上,然后施加直流电压,通过观察测试仪上的指示值,可以判断电缆的绝缘性能是否合格。 3.现场绝缘检查 现场绝缘检查是指在电缆敷设、安装、运行等过程中,对电缆的绝缘性能进行实地检查。这种方法主要通过观察电缆的外观,检查电缆是否有破损、裂纹、绝缘老化等现象,以判断电缆的绝缘性能是否合格。 4.耐压试验 耐压试验是一种用于检测电缆绝缘性能的试验方法,其主要目的是检验电缆在承受额定电压下的绝缘能力。在耐压试验中,会使用试验变压器对电缆进行直流或交流耐压测试,通过观察测试过程中的电压、电流等参数变化,可以判断电缆的绝缘性能是否合格。 三、电线电缆绝缘电阻测试方法 电线电缆绝缘电阻测试主要包括以下几种方法: 1.伏安法测电阻

电缆绝缘电阻试验的方法及注意事项

电缆绝缘电阻试验的方法及注意事项 摘要:当前,随着我国经济发展速度的不断加快,电力行业也得到了较快的发展和提升。为满足社会生产与经济发展需求,以及人们生活对电力能源的需要,电网系统所应用的领域与覆盖的面积不断增大,这也使得电网线路中的故障问题频发。尤其是电力系统中的电缆绝缘问题,不仅是电力系统中故障的多发环节,更是影响电力系统安全与稳定运行的重要方面。对此,应积极寻求电网系统中故障的成因,并采取相应的措施予以解决。电缆绝缘电阻的试验方法,是有效检测电缆绝缘性能的基本措施和便捷方式,通过此种形式的试验,能够将电缆绝缘情况做好充分的了解,并使其存在的绝缘性问题得到妥善解决。本文简要阐述了电缆绝缘电阻试验的前期准备活动,提出了进行试验的具体程序与注意事项,并对电缆绝缘电阻试验的结果做进一步的分析与试验报告的编写,最后,对电缆绝缘电阻试验的危险点进行控制措施的分析。旨在为电力系统运行的安全与稳定,尽自己的微薄之力。 关键词:电缆;绝缘性能;绝缘电阻试验 前言 新形势下,为促进社会生产与经济发展,电力系统建设程度呈逐年递增的态势。在电力系统中,电缆绝缘问题一直是困扰电力线路及设备检修人员的难题,也是现阶段电力系统中故障的多发环节。对此,应对电缆绝缘电阻进行测量与试验,通过绝缘电阻值的高低,来检测和判断出电缆绝缘性能是否完好。尤其对于部分电网系统改造城区、农村地区、以及工业生产区域,电缆受外界因素影响较大,极易出现受潮或老化现象。此种情况下,电缆中的绝缘电阻值将会降低,从而造成电流的侧漏、电缆绝缘材料过热、以及电缆的烧毁等现象。此种现象的发生,将进一步导致电缆的损坏和供电系统故障的生成,不仅会为社会生产和人们生活带来停电影响,甚至会造成极大的经济损失。因此,对于“电缆绝缘电阻试验的方法及注意事项”的研究,就具有极大的现实意义。 一、电缆绝缘电阻试验的前期准备活动 首先,明确测试设备,并将需要进行试验所需的主观与客观条件,做充分的了解。同时,还应对电缆绝缘电阻试验的现场实际情况做明确的掌握。其次,将电缆绝缘电阻试验所应用到的试验仪器及设备等准备妥当,并在试验现场按试验步骤安置。最后,进行工作票的办理。在进行工作票的办理时,还应由试验操作人员填写安全措施,并在试验现场周围,设置安全警示牌。 二、试验的具体程序与注意事项 (一)三相电缆芯线对地及相间绝缘电阻试验 1.试验接线作业。对每一相进行分别试验,并将两相芯线与金属护套做接地处理。其具体试验接线作业详见图1。 2.试验的具体操作工序。首先,将位于电缆两侧的线路与接地刀闸做拉开操作,此时,应确保电缆处于相对断开状态,不得与其他设备进行互连。随后,便可将电缆内留存的电流放出,且使对端三相电缆处于悬空状态。由于试验前期,便将绝缘电阻表安置在试验现场,此时仅对其进行应用前的检验即可,当电阻表通过检验后,将其L端,与测量线的其中一侧相连,而将测量线的另一侧与绝缘杆相连。此时需注意将绝缘电阻表E端,做接地处理[1]。其次,在与绝缘电阻表相连端准备就绪后,应及时告知对端人员,可进行试验操作。在相关试验人员操作电阻表进行试验时,使测量线和电缆被试通过绝缘杆进行有效搭接,随后,对绝缘电阻表进行观察,当表内指针达到稳定时,查看I最小绝缘电阻值并做出记录。在试验

电缆绝缘电阻试验方法与注意事项电工基础

电缆绝缘电阻试验方法与留意事项 - 电工 基础 当电缆的绝缘中存在部分受潮,全部受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的变化取决于这些缺陷是否贯穿于两极之间。如缺陷贯穿两极之间,绝缘电阻会有灵敏的反映。如只发生局部缺陷,电极间仍保持着良好绝缘,绝缘电阻将很少降低,甚至不发生变化。因此,绝缘电阻只能有效地检测出整体受潮和贯穿性的缺陷。 1、测试前的预备工作 (1)了解被试设备现场状况及试验条件。 (2)试验仪器、设备预备。 (3)办理工作票并做好试验现场平安和技术措施。 2、现场试验步骤要求及留意事项 2.1 三相电缆芯线对地及相间绝缘电阻试验 (1)试验接线。试验应分别在每一相上进行,对一相进行试验时,其他两相芯线、金属屏蔽或金属护套(铠装层)接地。试验接线如图1所示 (2)操作步骤。 ①拉开电缆两端的线路和接地刀闸,将电缆与其他设备连接完全断开,对电缆进行充分放电,对端三相电缆悬空。检验绝缘电阻表完好后,将测量线一端接绝缘电阻表“L”端,另一端接绝缘杆,绝缘电阻表“E”端接地。 ②通知对端试验人员预备开头试验,试验人员驱动绝缘电阻表,

用绝缘杆将测量线与电缆被试相搭接,待绝缘电阻表指针稳定后读取I min绝缘电阻值并记录。试验完毕后,用绝缘杆将连接线与电缆被试相脱离,再关停绝缘电阻表,对被试相电缆进行充分放电。 按上述步骤进行其他两相绝缘电阻试验。 2.2 电缆外护套绝缘电阻试验 (1)试验接线。电缆外护套(绝缘护套)的绝缘电阻试验接线如图2所示。 (2)操作步骤:测量外护套的对地绝缘电阻时,将“金属护层”、“金属屏蔽层”接地解开。将测试线一端接绝缘电阻表“L”端,另一端接绝缘杆,绝缘电阻表“E”端接地。检验绝缘电阻表完好后,驱动绝缘电阻表,将绝缘杆搭接“金属护层”,读取Imin绝缘电阻值并记录。测试完毕后,将绝缘杆脱离“金属护层”,再停止绝缘电阻表,并对“金属护层”进行放电。试验完毕后,恢复金属护层、金属屏蔽层接地。 2.3 试验留意事项 (1)在测量电缆线路绝缘电阻时,必需进行感应电压测量。 (2)当电缆线路感应电压超过绝缘电阻表输出电压时,应选用输出电压等级更高的绝缘电阻表。 (3)在测量过程必需保证通信畅通,对侧协作的试验人员必需听从试验负责人指挥。 (4)绝缘电阻测试过程应有明显充电现象。 (5)电缆电容量大,充电时间较长,试验时必需赐予足够的充

110kV电缆外护套试验

电缆外护套试验报告 装设位置:110kV金凤线 型式:1×500 长度:1200 米额定电压:110 kV 生产厂家:宝胜比瑞利出厂日期:2005 一、绝缘电阻的测量及校对相位 日期:2005.07.09 温度:32 ℃湿度:61 % 位置耐压前(МΩ)耐压后(МΩ) I段 A 10000 B 10000 C 10000 A 10000 B 10000 C 10000 II段 A 10000 B 10000 C 10000 A 10000 B 10000 C 10000 III段 A 10000 B 10000 C 10000 A 10000 B 10000 C 10000 整体 A 10000 B 10000 C 10000 A 10000 B 10000 C 10000 相序相位正确 从站内到站外分别I段、II段、III段 使用仪器:GZ-8型智能兆欧表结论: 二、直流耐压及泄漏电流的测量 日期:2005.07.09 温度:32 ℃湿度:61 % 相别加压电压值(kV)泄漏电流(μA) A Ⅰ段10 5 Ⅱ段10 6 Ⅲ段10 4 整体10 10 B Ⅰ段10 5 Ⅱ段10 6 Ⅲ段10 5 整体10 9 C Ⅰ段10 5 Ⅱ段10 6 Ⅲ段10 6 整体10 11

使用仪器:ZGF-60kV直流高压发器结论: 试验人员: 审核: 日期:年月日 电缆护层保护器试验 安装位置:110kV金凤出线#1接头间 型号:BHQ-2 生产厂家:上海电瓷厂 出厂日期:2003.12 一、绝缘电阻的测量 日期:2005.07.12 温度:28 ℃湿度:61 % 相别编号绝缘电阻(МΩ) A 283 1000 B 221 1000 C 307 1000 从站内到站外分别I段、II段、III段 使用仪器:GZ-8型智能兆欧表结论: 试验人员: 审核: 日期:年月日 电缆护层保护器试验 安装位置:110kV金凤出线#2接头间 型号:BHQ-2 生产厂家:上海电瓷厂 出厂日期:2003.12 一、绝缘电阻的测量 日期:2005.07.12 温度:28 ℃湿度:61 % 相别编号绝缘电阻(МΩ) A 315 1000 B 275 1000 C 314 1000 从站内到站外分别I段、II段、III段 使用仪器:GZ-8型智能兆欧表结论: 试验人员: 审核:

10kv电缆外护套绝缘电阻测试方法

10kv电缆外护套绝缘电阻测试方法 10kV电缆外护套绝缘电阻测试方法 引言: 10kV电缆外护套绝缘电阻测试是电力行业中常用的一项测试,它可以评估电缆外护套的绝缘性能是否符合要求。本文将介绍10kV电缆外护套绝缘电阻测试的方法和步骤,帮助读者了解该测试的具体操作过程。 一、仪器和设备准备: 进行10kV电缆外护套绝缘电阻测试需要准备以下仪器和设备: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电缆外护套的绝缘电阻值; 2. 电缆外护套接地线:用于将电缆外护套接地,确保测试结果准确可靠; 3. 电缆长度计量器:用于测量电缆的长度,以计算单位长度的绝缘电阻值。 二、测试步骤: 1. 确认测试电缆的类型和规格,并查看电缆外护套的绝缘电阻测试要求; 2. 将绝缘电阻测试仪连接至电缆外护套上,确保连接牢固可靠; 3. 将电缆外护套接地线连接至地线,确保接地良好; 4. 测量电缆的长度,并记录下来;

5. 打开绝缘电阻测试仪的电源,根据仪器的操作说明进行设置; 6. 开始测试,记录下测试开始时间; 7. 测试持续一段时间后,记录下测试结束时间; 8. 根据测试仪器的显示结果,读取电缆外护套的绝缘电阻值; 9. 根据电缆的长度和测试得到的绝缘电阻值,计算出单位长度的绝缘电阻值; 10. 将测试结果与电缆外护套的绝缘电阻测试要求进行对比,判断是否符合要求。 三、注意事项: 1. 在进行测试前,应检查测试仪器和设备的工作状态,确保其正常运行; 2. 在测试过程中,应保持测试环境的干燥和无污染; 3. 测试时应注意安全,避免触电和其他意外事故的发生; 4. 若发现测试结果与要求不符合,应及时排查故障原因,并采取相应的措施修复; 5. 完成测试后,应及时清理测试仪器和设备,使其保持干净和良好的工作状态。 结论: 10kV电缆外护套绝缘电阻测试是一项重要的评估电缆绝缘性能的测试方法。通过正确的测试步骤和注意事项的遵守,可以确保测试结果的准确和可靠。在实际工程中,对电缆外护套绝缘电阻的测试应

电力电缆的绝缘试验标准及方法

电力电缆的绝缘试验标准及方法 电力电缆主要由导电线芯、绝缘层和护套组成,《规程》将电力电缆分成三类,即纸绝缘电力电缆、橡塑绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙橡皮绝缘电力电缆)、电容式充油电缆,它们的预防性试验见表1-1。 注:“☆”表示正常试验项目,“×”表示不进行该项目试验,“△”表示大修后进行,“○”表示必要时进行。 测量电力电缆的主绝缘电阻可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出来的绝缘缺陷。 对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,对1000V及以上的电缆用2500V 绝缘电阻测试仪,对6kV及以上电缆用5000V绝缘电阻测试仪。 像塑绝缘电力电缆的绝缘电阻很低时,应用万用表正、反接线分别测屏蔽层对铠装、铠装层对地的直流电阻,以检查它们是否受潮。当绝缘确实受潮时,应安排检修。 当电缆埋于地下后,测量钢铠甲对地的绝缘电阻,可检查出外护套有无损伤;同理,测量铜屏蔽层对钢铠甲间的绝缘电阻也可以检查出内护套有无损伤。通过这两项测量可以判断绝缘是否已经受潮。当电缆敷设在电缆沟、隧道支架上时,其外护套的损伤点不在支点处且又未浸泡在水中或置于特别潮湿的环境中,则外护套的操作很难通过测量绝缘电阻来发现,此时测量铜屏蔽层对钢铠甲的绝缘电阻则更为重要。 电缆终端或套管表面脏污、潮湿对绝缘电阻有较大的影响。除擦拭干净外,还应加屏蔽环,将屏蔽环接到绝缘电阻测试仪的“屏蔽”端子上,当电缆为三芯电缆时,可利用非测量相作为两端屏蔽环的连线,见图1-1。

图1-1 测量绝缘电阻时的屏蔽接线 (a)单芯电缆;(b)三芯电缆 当被测电缆较长时,充电电流很大,因而绝缘电阻测试仪开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良,必须经过较长时间遥测才能得到正确的结果。 测量中若采用手动绝缘电阻测试仪,则转速不得低于额定转速的80%,且当绝缘电阻测试仪达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间,读取15s和60s的绝缘电阻值。绝缘电阻测试仪停止摇动时,更应进行充分放电,放电时间最少不少于2min。 二、直流耐压和泄漏电流试验 1.直流耐压试验 交流电力电缆之所以用直流来进行工频耐压试验,主要是由于电力电缆具有很大的电容,现场采用大容量试验变压器不现实,所以改为直流耐压试验,以显著减小试验电源的容量。直流耐压试验一般都采用半波整流电路,可采用直流高压发生器进行试验,由于电缆电容量较大,故不用加装滤波电容。对于35kV以上的电缆,试验电源采用倍压整流方式。试验中测量泄漏电流的微安表可接在低电位端,也可接在高电位端。 通常直流试验所带来的剩余破坏也比交流试验小得多(如交流试验因局部放电、极化等所引起的损耗比直流时大)。直流试验没有交流真实、严格,串联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比,而施加直流时却与其电导率成反比,因此在直流耐压试验时,一

相关文档