电力电缆保护套管标准
电力电缆保护套管是一种用于保护电缆的管状材料,主要用于保护电缆的绝缘层和金属护套,防止其受到外界的损伤和侵蚀。为了确保电力电缆的安全运行,保护套管必须符合一定的标准,下面就来介绍一下电力电缆保护套管标准。
首先,电力电缆保护套管的材料必须符合国家相关标准,如
GB/T 8815-2008《电线电缆用聚氯乙烯(PVC)绝缘材料》、GB/T 2951.1-2008《电工实验室试验方法第1部分:绝缘材料
和固体绝缘体的一般试验方法》等。这些标准规定了材料的物理、化学、机械性能等指标,确保了材料的质量和可靠性。
其次,电力电缆保护套管的尺寸和壁厚也有相应的标准。一般来说,电力电缆保护套管的内径应该略大于电缆外径的1.1倍
左右,这样可以确保电缆可以轻松地穿过保护套管。同时,保护套管的壁厚也应该足够,以确保其可以承受外界的冲击和压力,不会因为外力作用而破裂或变形。
另外,电力电缆保护套管还需要符合一些特殊的标准。比如,在一些特殊环境下使用的保护套管需要具有耐高温、耐低温、耐腐蚀等特殊性能。此外,在一些防火要求比较高的场合下,保护套管还需要具备阻燃性能,以确保电缆在火灾发生时不会成为火源。
最后,对于电力电缆保护套管的安装和使用也有相应的标准。在安装时,应该遵循相关的安装规范,确保保护套管与电缆之间没有空隙,并且可以有效地防止外界的损伤。在使用过程中,还需要定期进行检查和维护,及时发现问题并进行处理,确保电力电缆的安全运行。
综上所述,电力电缆保护套管标准是非常重要的,它关系到电力设备的安全运行和人身安全。因此,在选择和使用保护套管时,一定要注意其符合相关标准,并且按照标准进行安装和使用。
常规
75 3.0 6000mm 75 5.0 6000mm 90 3.0 6000mm 90 4.0 6000mm 90 5.0 6000mm 110 3.0 6000mm 110 4.2 6000mm 110 5.0 6000mm 125 5.0 6000mm
说明 以上cpvc管规格型号,当客户有特殊要求时,经供需双方协商认可后,通都管业也可生产其它规格的导管。 热烈欢迎广大客户选用通都管业生产的cpvc高压电力电缆保护管,并希望客户在实际运用中提宝贵意见,以便通都管业的产品能不断改进和更新,期盼我们能为城市电网改造作出贡献。 ◆MPP电力管常用规格型号(单位:mm) ◆mpp单壁波纹管规格
备注: ①φ100,150,175为主推规格。 ②管材规格按公称内径大小区分。 ③管枕规格以内圈直径区分。 ◆玻璃钢电力管常用规格型号(单位:mm) 规格d(公称内径)t(壁厚)d1(承口内 径) L1 (承口长度) L (总长度) DBS 50x3 50 3 64 80 4000 DBS 80x3 80 3 94 80 4000 DBS 80x5 80 5 98 80 4000 DBS 100x3 100 3 114 80 4000 DBS 100x5 100 5 118 80 4000 DBS 100x8 100 8 124 80 4000 DBS 125x3 125 3 139 100 4000 DBS 125x5 125 5 143 100 4000 DBS 125x8 125 8 149 100 4000 DBS 125x10 125 10 153 100 4000 DBS 150x3 150 3 164 100 4000 DBS 150x5 150 5 168 100 4000 DBS 150x6 150 6 170 100 4000 DBS 150x8 150 8 174 100 4000 DBS 150x10 150 10 178 100 4000 DBS 175x5 175 5 193 100 4000 DBS 175x6 175 6 195 100 4000 DBS 175x8 175 8 199 100 4000 DBS 175x10 175 10 203 100 4000 DBS 200x5 175 5 218 120 4000 DBS 200x6 200 6 220 120 4000 DBS 200x8 200 8 224 120 4000 DBS 200x10 200 10 228 120 4000 DBS 200x12 200 12 232 120 4000 注:以上产品规格及型号按用户需要可协商订做。
高起点 优服务 低价位 ------------------------------------------------------------------------------- 我们社会在不断发展,在城乡建设中常用到pe 电缆保护套管,其制作材质为相对稳定的聚乙烯材质,有不同的规格,其重量轻,在运输方面也相对方便。接下来由芜湖谷峰管业有限公司为您简单解答,希望能给您带来一定程度上的帮助。 谷峰管业生产的PE 电力通信电缆护套管,产品规格齐全(32mm~250mm ),安装方便,绿色环保被广泛应用于各市政工程。根据YD/T841-1996和QB/T2479-2005标准进行生产,采用目前世界上比较先进的挤出生产线和挤出工艺,配合上等的原材料进行生产。并贯彻执行ISO9001-2000国际质量管理体系标准,使产品质量得到强有力的保证。 电缆光缆用聚乙烯(pe )护套料。聚乙烯(pe )护套料作为电
高起点优服务低价位------------------------------------------------------------------------------- 缆护套,不仅具有优良的介电性能,而且优有优良的耐低温,抗应力开裂等性能。广泛应用于通讯,控制信各异和电力电缆护,可以架空埋地和地下敷设。其技术参数如下: 一、抗寒耐热程度:工作常态:-40°C~+65°C,操作常态:15°C~+65°C不变色,不发生断裂现象。 二、抗电强度:在温度为-40°C~+65°C,相对湿度≤95%的条件下,护套与外交流电压接触时能承受交流50HZ(Ac)1500V历时1分钟无击穿、无飞弧现象。 三、绝缘电阻:在正常大气条件下,护套的绝缘电阻≥5×1014M ?。 四、阻燃性能:在常态下达到FV-O级(即离明火3秒钟内熄灭)。
埋地式CPVC(氯化聚氯乙烯)高压电力电缆保护套管技术规范 广西绿能电力勘察设计有限公司 2012年7月
目录 前言 (2) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (5) 3 规格 (6) 4 要求 (9) 4.1 颜色 (9) 4.2 外观 (10) 4.3 长度 (10) 4.4 规格尺寸及偏差 (10) 4.5 弯曲度 (10) 4.6 连接 (10) 4.7 套管物理力学性能 (14) 5 试验方法 (15) 5.1 状态调节 (15) 5.2 外观 (15) 5.3 长度 (15) 5.4 尺寸测量 (15) 5.5 弯曲度 (16) 5.6 物理力学性能 (16)
6 检验规则 (18) 6.1 总则 (18) 6.2 组批 (18) 6.3 接收检验 (18) 6.4 型式试验 (19) 6.5 判定规则 (19) 7 标志、运输、贮存 (19) 7.1 标志 (20) 7.2 运输 (20) 7.3 贮存 (20) 8 供货范围 (21) 前言 本技术规范是根据埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管的使用要求,参考了国内外同类产品的技术
参数和有关资料,参照现行的轻工行业技术规范QB/T 2479—2005《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》,并结合本局的实际情况制定。 本技术规范与QB/T 2479—2005相比,主要差异如下:——规定了套管插口端形状尺寸,增加了采用溶剂粘接连接的承口形状尺寸; ——根据实际管材的使用情况,对管材壁厚制定适用范围。 ——补充规定了套管公称壁厚2.5 mm≤e n≤5.0 mm的落锤冲击试验条件。 请注意本技术规范的某些内容可能涉及专利。本技术规范的发布单位不应承担识别这些专利的责任。 本技术规范依据GB/T 1.1—2000《技术规范化工作导则第1部分:技术规范的结构和编写规则》编制。 本技术规范由南宁供电局生产技术部提出并负责起草。 本技术规范作为本局对埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管采购、供货和使用时的验收准则。 本技术规范于2006年4月20日首次发布。
电力电缆保护套管标准 电力电缆保护套管是一种用于保护电缆的管状材料,主要用于保护电缆的绝缘层和金属护套,防止其受到外界的损伤和侵蚀。为了确保电力电缆的安全运行,保护套管必须符合一定的标准,下面就来介绍一下电力电缆保护套管标准。 首先,电力电缆保护套管的材料必须符合国家相关标准,如 GB/T 8815-2008《电线电缆用聚氯乙烯(PVC)绝缘材料》、GB/T 2951.1-2008《电工实验室试验方法第1部分:绝缘材料 和固体绝缘体的一般试验方法》等。这些标准规定了材料的物理、化学、机械性能等指标,确保了材料的质量和可靠性。 其次,电力电缆保护套管的尺寸和壁厚也有相应的标准。一般来说,电力电缆保护套管的内径应该略大于电缆外径的1.1倍 左右,这样可以确保电缆可以轻松地穿过保护套管。同时,保护套管的壁厚也应该足够,以确保其可以承受外界的冲击和压力,不会因为外力作用而破裂或变形。 另外,电力电缆保护套管还需要符合一些特殊的标准。比如,在一些特殊环境下使用的保护套管需要具有耐高温、耐低温、耐腐蚀等特殊性能。此外,在一些防火要求比较高的场合下,保护套管还需要具备阻燃性能,以确保电缆在火灾发生时不会成为火源。
最后,对于电力电缆保护套管的安装和使用也有相应的标准。在安装时,应该遵循相关的安装规范,确保保护套管与电缆之间没有空隙,并且可以有效地防止外界的损伤。在使用过程中,还需要定期进行检查和维护,及时发现问题并进行处理,确保电力电缆的安全运行。 综上所述,电力电缆保护套管标准是非常重要的,它关系到电力设备的安全运行和人身安全。因此,在选择和使用保护套管时,一定要注意其符合相关标准,并且按照标准进行安装和使用。
110kv电缆外护套绝缘电阻标准 110kV电缆外护套绝缘电阻标准 一、介绍 110kV电缆是一种高压电缆,用于输送高电压电力。为了保证电缆的安全可靠运行,其外护套必须具有足够的绝缘电阻。绝缘电阻是指单位长度电缆外护套在额定工作电压下的绝缘能力,其高低直接影响电缆的使用寿命和电力传输的可靠性。因此,制定110kV电缆外护套绝缘电阻标准具有重要意义。 二、标准的制定依据 制定110kV电缆外护套绝缘电阻标准需要参考以下几个方面的因素:1. 电缆使用环境:电缆敷设环境的温度、湿度、电磁场等因素对电缆外护套绝缘电阻的要求有所不同。 2. 电缆材料特性:不同材料的电缆外护套绝缘电阻特性有所差异,需要根据具体材料的导电性能、绝缘材料的质量等因素进行制定标准。 3. 国内外同类产品标准:参考国际国内同类产品相关标准,借鉴经验和技术。 三、标准的主要内容 1. 电缆外护套的表面电阻要求:电缆外护套表面的电阻是衡量电缆外护套绝缘能力的重要指标之一,一般标准要求在一定条件下,电缆表面电
阻应当大于等于一定值,以保证电缆的安全性。 2. 纵向绝缘电阻要求:在一定长度范围内,电缆外护套的纵向绝缘电阻应当大于等于一定值,以保证电力传输过程中无泄漏电流。 3. 横向绝缘电阻要求:电缆外护套的横向绝缘电阻是指在一定厚度的外护套材料上测得的绝缘电阻,其要求主要是为了防止电缆外护套与管道或其他电缆之间发生漏电。 4. 辐照电阻要求:在一定辐照剂量下,电缆外护套的电阻变化范围应当在一定范围内,以保证电缆在受到辐射影响时仍然具有足够的绝缘能力。 四、标准的制定流程 1. 制定标准的需求分析:明确标准的制定目的、适用范围、标准的内容和要求。 2. 收集相关资料:搜集国内外相关标准、行业规范、技术文件等资料,了解当前行业标准的状况和发展趋势。 3. 召开标准制定专家组会议:邀请相关领域的专家、技术人员组成专家组,对标准内容进行讨论、修订和完善。 4. 制定标准初稿:根据专家组的意见和讨论结果,起草标准的初稿,明确标准的要求和检测方法。 5. 标准的评审和修订:将初稿提交给其他专家进行评审,并根据评审结果进行必要的修订和修改。 6. 公开征求意见:将修订后的标准公开征求行业内外的意见和建议。
电力电缆保护管的施工及验收规范 第一部分:总则 1.1本施工及验收规范适用于lt生产的MPP管材、HDPE管材以及UPVC、 CPVC系列管材,以下统称为“管材”。 1.2管道的安装工程,施工前应具备下列条件: A.设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审通过; B.有批准的施工方案或组织设计,已进行技术交底; C.施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能,掌握管道的连接技术及操 作要点,进行HDPE管材及MPP管材焊接的人员应持证上岗; D.施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足 施工要求; 1.3本施工及验收规范只规定了施工过程中的一般性问题,如有本规程未涉 及的问题或有特殊要求时,应按特殊设计要求及设计单位其它有关规定 执行,或参照国家或行业相关的标准进行。 第二部分:材料 1.一般规定 1.1管材应符合现行产品标准,具有质量检验部门产品合格证,并应标明 生产厂家,规格型号等标识; 1.2接头、配件必须与管材规格型号配套; 1.3管材因运输、装卸、堆放、遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管 材、管件的变形和变质,连接前应对管材外观质量进行检查。 2. 管材的运输、搬运与储存 2.1管材在运输,装卸或搬运时要小心轻放,不得受到剧烈撞击。严禁 抛、摔、滚动及烈日曝晒,缆绳与管材解除处宜有软质材料隔离防 护; 2.2管材贮存地应平整,堆放整齐,堆放高度不超过1.5m,距离热源不 少于5m,不得露天曝晒,如露天堆放应加以遮盖; 2.3管材扩口部位应交叉放置,避免挤压变型; 2.4用于管材连接的胶水,橡胶密封圈等必须存放室内,阴凉,干燥, 严禁明火。 第三部分:沟槽 3.1开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度 进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动; 3.2开挖沟槽深度应符合以下规定: A.埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米; B.埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
埋地电缆保护套管标准 # 埋地电缆保护套管标准 随着现代社会对电力、通信、网络等基础设施的不断需求增加,埋地电缆的应 用范围也在不断扩大。为了保护埋地电缆免受外界损害,提高其使用寿命和可靠性,埋地电缆保护套管的标准取得了广泛关注。 ## 一、概述 埋地电缆保护套管是一种用于保护埋地电缆的管材,通常由聚乙烯、聚氯乙烯 等材料制成。其主要功能是防止外部压力、湿度、化学物质等对电缆的侵蚀和破坏,提供良好的绝缘效果,延长电缆的使用寿命。 ## 二、标准分类 埋地电缆保护套管的标准通常根据材料、尺寸、性能等因素进行分类。以下是 常见的标准分类: 1. 材料分类:包括聚乙烯保护套管、聚氯乙烯保护套管等; 2. 尺寸分类:根据套管内径和壁厚的不同,分为多个规格; 3. 性能分类:包括耐压、耐磨、耐化学腐蚀等不同性能等级。 ## 三、标准要求 埋地电缆保护套管的标准要求主要包括以下几个方面: 1. 外观要求:套管表面应无明显的裂纹、破损和气泡等缺陷; 2. 物理性能要求:套管应具备一定的强度和刚度,能够承受一定的外力和压力; 3. 热性能要求:套管应具备一定的耐高温和耐寒性能,能够在极端温度条件下 使用;
4. 化学性能要求:套管应具备一定的耐化学腐蚀性能,能够抵抗酸碱、溶剂等 腐蚀物质的侵蚀; 5. 绝缘性能要求:套管应具备良好的绝缘性能,能够阻止外界湿度和水分对电 缆的侵蚀; 6. 安装要求:套管应具备一定的柔韧性和可塑性,方便施工人员进行安装和连接。 ## 四、应用范围 埋地电缆保护套管广泛应用于各种基础设施建设和工业领域,具体应用范围包 括但不限于以下几个方面: 1. 建筑物和建筑工地; 2. 道路、桥梁、隧道等交通基础设施; 3. 公共场所,如广场、公园等; 4. 工厂、机房和生产基地; 5. 农田、园林和农业设施; 6. 电力、通信和网络系统。 ## 五、质量管理 为确保埋地电缆保护套管的质量和可靠性,制定相应的质量管理体系至关重要。在实施埋地电缆保护套管标准的过程中,应采取以下措施: 1. 建立质量管控体系,规范生产和施工过程; 2. 严格执行标准要求,确保产品的合格率; 3. 建立完善的产品检测和质量追溯体系,对产品进行全面检测和评估;
常用电气材料介绍 一、高压系统: (一)高压开关柜:常用的型号GG-1A (F )、JYN 、HXGN 、XGN 、KYN 1 分类代号 K —铠装式 J---间隔式 X---箱式 2 形式特征 G —固定式 Y —移动式 3 安装场所 N —户内 W —室外 4 设计序号 由1-3位数字组成 5 额定电压 单位KV 后面括号内说明主开关类型Z-真空断路器 F-负荷 开关 6 主回路方案编号 7 断路器操作机构 D —电磁式 T —弹簧式 8 环境代号 TH —是热带 TA —干热带 G —高海拔 Q —全工况 (二)变压器 (1) 干式变压器 (2) 油浸式变压器 (3) 符号说明: SCB10-1600/10,0.4/0.23, DYN11 S 是代表三相;
C代表环氧树脂浇注绝缘; B 配电变压器; 10 设计序号 1600/10 是容量1600KVA,高压侧电压10KV ; 0.4/0.23 低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压 侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压 超前高压侧线电压30度 二、低压开关柜:常用的型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS 1— 分类代号 P----开启式低压开关柜 G—封闭式低压开关柜;2—形式特征 G—固定式 C—抽出式 H—固定和抽出混合安装3—用途代号 L或D—动力用 K—控制用 4—设计序号 5—主电路方案编号 6—辅助电路方案编号 MNS是采用ABB系列注册商标之一,是ABB专用低压抽屉式开关柜MCS 是智能型低压开关柜 1.电容补偿柜:以补偿容量Kvar来确认大小 2.非标动力箱 (1)落地式常用XL-21
PVC-C高压电力电缆套管施工规范 1、管材一般定长为6m,采用扩口加橡胶密封圈承插方式连接。 2、管材埋深为最上层管材距离地面大于1.0 m。 3、管材堆放应采用“#”字型交叉叠放,扩口部应悬空,以免挤压变形。 4、坑道开挖深度和宽度: 按照设计规划图放样划线,用挖土机或人工开控坑道,宽度和深度按设计规范进行,宽度以管材连接、坑基施工、回填土作业的最小空间为适度,一般情况下,坑道挖掘宽度可比石棉水泥管的敷设沟槽小0.8-0.85m,可以减少开挖量。 5、坑基施工 a、较坚实的土质,仅需将坑底挖平、夯实,在管枕位置辅设200㎜厚C20混凝土层; b、较疏松的土质,整平后必须铺一层100㎜厚以上的素砼; c、特别疏松的土质,须先清除污泥,流砂,用大块石填实压紧,并分层夯实,最后铺设200㎜厚C20的钢筋混凝土层; d、坑基底必须分段拉线找平,确保管材和管枕在同一平面上,避免管材因弯曲形变而产生应力。
6、套管连接 a、铰链式插管机连接。 b、敲进法连接:用大木板垫在管端,用大锤敲击木板使管插入,注意试着用力击打,用力均匀。 c、如果插入困难,可在橡胶圈内壁和管材插入端外壁,涂适量的肥皂水,以减少阻力,禁止涂抹润滑油脂。 d、管枕铺设方法:用配套提供的半圆形积木式管枕固定,管枕间距为1.5m,管枕离管端0.75m,管枕周边相互连成整体。 7、回填 a、用直径小于5㎜的清洁河砂回填,并分层填充、夯实。亦可用水淹砂的办法令砂沉实。 b、禁止使用粘土或生活垃圾回填,回填物中不允许有尖锐石块、金属废弃物等锐硬物质,以免对管材造成损害。 8、转向限制 在管材铺设过程中遇特殊情况,为了让开其它工程管道和地下构筑物等,套管允许有2~4度的转角(即21㎝/6m),套管接合部的最大允许转向角度为4度。考虑到将管子实际埋下去后的可能沉降,建议按最大转向角度的一半进行施工,即2度作为施工允许转向角度。 9、保护措施 a、已施工好的排管,如遇到市政建设,需要在排管下方与排管垂直方向淘空的,当淘空跨度大于2m时,可采用拱矿
电力电缆保护管管材施工技术规范 第一章总则 第一节管材适用规范 1.1.1本施工及验收规范适用于我公司生产的CPVC系列管材,以及MPP管材。以下统称 “管材”。 第二节基本要求 1.2.1管道的安装工程,施工前应具备下列条件: A设计图纸及其它技术文件齐全 , 并经会审通过。 B有批准的施工方案或组织设计 , 已进行技术交底。 C施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能 , 掌握管道的连接技术及操作要点 , 进行 CPVC管材及 MPP 管材焊接的人员应持证上岗。 D施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足施工要求。 1.2.2本施工及验收规范只规定了施工过程中的一般性问题,如有本规程未涉及的问题 或有特殊要求时, 应按特殊设计要求及设计单位其它有关规定执行 , 或参照国家或行业相关的标准进行。 第二章材料 第一节一般规定 2.1.1管材应符合现行产品标准,具有质量检验部门产品合格证,并应标明生产厂家,规 格型号等标识。 2.1.2接头、配件必须与管材规格型号配套。 2.1.3管材因运输、装卸、堆放或遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管材、管件的变 形和变质, 连接前应对管材外观质量进行检查。 第二节管材的运输、搬运与存储 2.2.1管材在运输,装卸或搬运时要小心轻放,不得受到剧烈撞击。严抛、摔、滚动及烈 日曝晒, 缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 2.2.2管材贮存地应平整,堆放整齐,堆放高度不超过1.5m,距离热源不少于5m。不得 露天曝晒, 如露天堆放应加以遮盖。 2.2.3管材扩口部位应交叉放置,避免挤压变型。 共3页第1页
2.2.4 用于管材连接的胶水 , 橡胶密封圈等必须存放室内 , 阴凉, 干燥, 严禁明火。 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 3.1.1开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的路线及开挖深度进行施工,而 且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 3.1.2开挖沟槽深度应符合以下规定: A、埋设在车行道下管顶埋深不得小于 0.9 米; B、埋设在人行道下或管道支管不得小于 0.75米; C、绿化带下或居住区支管不得小于 0.6 米; D、在永久性冻土或季节性冻土地层 , 管顶埋深应在冰冻线以下。 3.1.3开挖沟槽宽度以管材的连接,地基施工和回填土作业所需的最小间距即可。一般 情况下, 沟槽的挖掘宽度比水泥管的敷设槽小 0.8-0.85 米,可以减少开挖工作量。 第二节管道基础 3.2.1一般要将沟底挖平,使放在其上的管枕平坦不倾斜。若遇上土质较松的地方,建 议在管枕下铺沙或铺一层 100mm素砼。如果土质较差 , 建议在套管底板铺设一层厚 200mm钢筋的混凝土底板, 混凝土标号为C20级。 3.2.2采用水平定向钻进施工时,为减少管道在牵引过程中的摩擦阻力,以及防止因 扩孔过大导致塌孔, 终孔孔径一般应为管道外径的 1.2-1.5 倍。 第四章管材连接敷设安装 第一节管材连接 4.1.1 CPVC管材采用承插式接口连接 , 及MPP管材一般采用热熔连接。 4.1.2管材连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的污物,以方便连接,防止漏水。 4.1.3为使管材能方便插入承插口,可在橡皮环内侧和整个插口的外面涂少量肥皂水或 润滑剂, 方便安装。 4.1.4管材承插时,应标出插入长度的标示,需确认插入长度是否精确到位。 4.1.5采用接头套接连接和承插连接时,可用敲进法进行,但必须保持管材与接套口在同 一直线上, 管口上需垫一块大于管材直径的厚木板 , 用橡胶榔头敲击木板的中心部 位, 将管材敲入到插入标示。 4.1.6采用热熔对接连接管材时,应严格按照热熔对接操作规程执行。管材两端错位量不 共3页第2页
upvc电缆护套管标准 UPVC电缆专用保护管是一种用于保护电缆的管道,它具有优良的性能和广泛的应用领域。本文将介绍UPVC电缆专用保护管的规格和特点。 一、规格 UPVC电缆专用保护管的规格根据不同的需求有所不同。常见的规格包括直径、壁厚、长度等。通常情况下,直径可以从20mm到250mm不等,壁厚可以从1.5mm到5.0mm不等,长度可以根据实际需要定制。 二、特点 1.耐腐蚀性强:UPVC电缆专用保护管采用优质的UPVC材料制造,具有良好的耐酸碱和耐腐蚀性能,能够在恶劣的环境中长期使用。 2.阻燃性能好:UPVC电缆专用保护管具有良好的阻燃性能,能够有效阻止火灾的扩散,确保电缆的安全运行。 3.电绝缘性能优异:UPVC电缆专用保护管具有优异的电绝缘性能,能够有效隔离电缆与外部环境的干扰,提高电缆的传输效率。 4.耐磨性好:UPVC电缆专用保护管具有良好的耐磨性能,能够有效保护电缆不受外部物体的损伤。 5.安装方便:UPVC电缆专用保护管重量轻、柔软,安装方便快捷,减少了施工成本和工期。 6.寿命长:UPVC电缆专用保护管具有很高的耐久性,能够在恶劣的环境中长期使用而不受影响。 7. 经济实用:UPVC电缆专用保护管的价格相对较低,与其他材质的电缆保护管相比具有更高的性价比。
三、应用领域 UPVC电缆专用保护管广泛应用于建筑、电力、通信、石油、化工等领域。在建筑领域,它被用于电线电缆的保护和敷设;在电力领域,它被用于电力线路的保护和维修;在通信领域,它被用于电信线缆的保护和敷设;在石油化工领域,它被用于管道的保护和维护。 总结: UPVC电缆专用保护管具有耐腐蚀、阻燃、电绝缘、耐磨、安装方便、寿命长、经济实用等特点,广泛应用于建筑、电力、通信、石油、化工等领域。在选择UPVC电缆专用保护管时,需要根据实际需求确定规格,以确保电缆的安全运行。对于工程施工方来说,选择适合的UPV C电缆专用保护管不仅可以提高施工效率,还可以降低成本,确保工程质量。UPVC电缆专用保护管的不断改进和创新,将为各行业提供更好的电缆保护解决方案。
电缆保护管,MPP
一、总则 1.本技术规范用于工程所需的非开挖用MPP改性聚丙烯塑料电缆导管的订货技术条件。 2.本技术条件书提出了最低限度的技术要求,但未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术条件书和现在最新的国家标准的优质产品。 3.本技术条件书所用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 4.在合同签定后,我方有权因规范、标准等发生变化单方面提出补充要求。 5.投标人应提供所投标产品的试验报告;应完整提供原始报告中所有的试验数据及分项内容并填写附表中的相关内容;且此类报告应为国家认可的检验中心出具的“检验报告”。 二、环境条件 1.安装地点: 2.不具备开挖条件的公路、城市道路和过街通道 3.海拔不超过1000m 4.环境温度不高于+40℃,不低于-20℃,土壤最高温度28℃ 5.土壤热阻系数:1.2℃m/W 6.地震烈度7度 三、产品技术规范 (一)、电力电缆护套管(MPP)技术规范 1 规范性引用文件 GB/T1033 塑料密度和相对密度试验方法 GB/T8804.3 塑料拉伸性能试验方法 GB/T1633 热塑性塑料维卡软化稳定(VST)测定 GB/T2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T2918 塑料试样状态调节的试验的标准环境 GB/T3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法 GB/T8806 塑料管材尺寸测量方法 GB/T9341 塑料弯曲性能试验方法 GB/T9647 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T12670 聚丙烯(PP)树脂
DL/T802.1 电力电缆用导管技术条件第1部分:总则 DL/T802.7电力电缆用导管技术条件第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料 电缆导管 2型号规格及标记 2.1 规格 1)管材规格表示如下 Φ(公称内径)×(壁厚)×(长度)(环刚度) 2) 公称内径:与内径相关的公称尺寸,单位为mm。 3) 壁厚:导管任一点的壁厚,单位为mm。 4) 环刚度:电缆导管的环刚度等级(3%),单位为kN/m2。 2.2导管的型号、标记 应符合DL/T802.7的规定。导管的规格见表1。 2.3技术要求 2.3.1原材料: 1)改性聚丙烯塑料电缆导管所用材料应以聚丙烯树脂为主,提高寿命所必需 的稳定剂以及有利于提高导管力学及加工性能的添加剂等而形成的一种稳定的 复合材料,添加剂应分散均匀,复合材料中不允许加入增塑剂。 2)聚丙烯(PP)树脂应符合GB/T12670的规定,其它聚烯烃及稳定剂、添加剂等应符合相应的国家标准或行业标准的规定。
HFB电缆保护管执行标准 1. 适用范围 本技术条件适用于工程埋地用增强改性聚丙烯波纹电缆管(HFB)的通用招标订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 (1)采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 本条件中标明的参数数值是作为特殊强调的条款,其它未标明的均应执行IEC、GB及有关行业标准的最新版本中相关条款的最高要求。 GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求通用要求 GB/T 1033.1-2008 塑料非泡沫塑料密度的测定第一部分:浸渍法、液体比重法和滴定法 GB/T 1410-2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 3139-2005 纤维增强塑料导热系数试验方法 GB/T 8802-2001 热塑性管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8806-2008 塑料管道系统塑料部件尺寸的测定 GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 14152-2001 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法 GB/T 17037.1-1997 热塑性塑料材料注塑试样的制备第一部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备
XXXX公司集中规模招标采购 XXXXX公司 固化技术规范书 电缆保护管,BWFRP (10GH-500058558-00001) 2023年12月
目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 4 材料 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (3) 7 检验规则、型式检验 (5) 8 标志、包装、运输、贮存 (6) 9 其它 (6)
BWFRP电缆保护导管技术规范书 1总则 1.1本技术条件仅适用于电力电缆用BWFRP管的招标和订货。 1.2本技术条件的内容包括遵循的标准、电缆保护管的制造技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装与标志以及买方提出使用、运行条件;向买方提供填写电缆保护管的制造工艺特点、原材料、结构和性能参数的项目清单和相关资料等技术文件。 1.3本技术条件适用于以玻璃纤维和聚酯树脂为主要原料,加入必要的添加剂,经编织缠绕拉挤成型的电缆保护套管。投标人提供的投标文件中需包含各种原材料性能及符合此次招标的BWFRP管的物理力学性能,并提供相类似管子的检测检验报告。 1.4本技术条件书提出了最低限度的技术要求,但未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术条件书和现行最新版国家标准的优质产品。 1.5本技术条件书所用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6在合同签定后,我方有权因规范、标准等发生变化单方面提出补充要求。 1.7货物通过省级供电公司或省级科学技术委员会及以上的机构组织的技术鉴定。 2 规范性引用文件 下列标准所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成为本技术条件的条文。本技术条件出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 1446 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1447 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1549 钠钙硅铝硼玻璃化学分析方法 GB/T 1634.2 塑料负荷变形温度的测定第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料GB/T 3854 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 5352 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 8237 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8924 玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 18369 玻璃纤维无捻粗纱 GB/T 18370 玻璃纤维无捻粗纱布 DL/T 802.1 电力电缆用导管技术条件总则 DL/T 802.2 电力电缆用导管玻璃纤维增强塑料电缆导管 3使用条件 3.1环境温度:-50℃~+160℃; 3.2最大日温差:50℃; 3.3地震:7度,地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g,两种加速度同时作用,g为地心引力加速度; 3.4日照:0.1W/cm(相应风速0.6米/秒); 3.5土壤酸碱度:6≤PH≤9;
word 埋地式CPVC〔氯化聚氯乙烯〕高压电力电缆保护套管技术规X 某某绿能电力勘察设计 2012年7月
目录前言2 1 X围3 2 规X性引用文件3 3 规格3 4 要求5 颜色5 外观5 长度5 规格尺寸与偏差5 弯曲度5 连接5 套管物理力学性能7 5 试验方法8 状态调节8 外观8 长度8 尺寸测量8 弯曲度8 物理力学性能8 6 检验规如此9 总如此9 组批9 接收检验9 型式试验9 判定规如此10 7 标志、运输、贮存10 标志10 运输10 贮存10 8 供货X围10
前言 本技术规X是根据埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯〔PVC-C〕套管的使用要求,参考了国内外同类产品的技术参数和有关资料,参照现行的轻工行业技术规XQB/T 2479—2005《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》,并结合本局的实际情况制定。 本技术规X与QB/T 2479—2005相比,主要差异如下: ——规定了套管插口端形状尺寸,增加了采用溶剂粘接连接的承口形状尺寸; ——根据实际管材的使用情况,对管材壁厚制定适用X围。 ——补充规定了套管公称壁厚2.5 mm≤e n≤5.0 mm的落锤冲击试验条件。 请注意本技术规X的某些内容可能涉与专利。本技术规X的发布单位不应承当识别这些专利的责任。 本技术规X—2000《技术规X化工作导如此第1局部:技术规X的结构和编写规如此》编制。 本技术规X由某某供电局生产技术部提出并负责起草。 本技术规X作为本局对埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯〔PVC-C〕套管采购、供货和使用时的验收准如此。 本技术规X于2006年4月20日首次发布。