文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带铜护套的矿物电缆套定额

带铜护套的矿物电缆套定额

带铜护套的矿物电缆套定额

带铜护套的矿物电缆是一种常用的电力电缆,用于输电和配电

系统中。根据不同国家或地区的标准和规范,对于这种类型的电缆

可能会有不同的套定额。在中国,矿用电缆的套定额通常是根据国

家标准GB 12972《煤矿用橡套软电缆》来确定的。

套定额是指电缆的额定电流载荷能力,通常以安培(A)为单位。

对于带铜护套的矿物电缆,套定额的计算需要考虑多个因素,包括

导体截面积、绝缘材料、环境温度、敷设方式、电缆长度等。这些

因素都会对电缆的额定电流承载能力产生影响。

此外,矿用电缆的套定额还需要符合国家标准中的安全要求,

以确保在煤矿等特殊环境中能够可靠地输送电力并保证安全。因此,在确定带铜护套的矿物电缆的套定额时,需要严格按照相关标准进

行计算和评定。

总的来说,带铜护套的矿物电缆套定额是根据国家标准和规范

以及实际工程需求来确定的,需要综合考虑多个因素,以确保电缆

在使用过程中能够安全可靠地输送电力。

电气电缆配线及定额套用

电气电缆配线及定额套用 1、YJV4*16+12 电缆怎么套定额? ①套“03020618铜芯电力电缆敷设|电缆截面35mm2以下”,超高另计。定额×1.3(5芯电缆),另电缆头制作定额*1.2的系数。 ②套“03020626户内干包式电力电缆头制安|干包终端头 1kV以下截面35mm2 以下”,一根电缆两个头。 但不需做泄漏试验,低压电缆是不需要做的 2、敷设方式CC是在施工过程中预埋还是装修时再做? Concealed in Ceiling or slab; 暗敷设在屋面或天棚顶板内; 要在施工过程中预埋,假如二次装修时再做,是吊杆敷设了,套定额项也不同了,造价也不一样。 3、交流低压配电柜 GGD:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 D/M/J-D:电力用柜 M:面板操作 J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号PGL □?□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值);现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。 4、低压配电柜元件组成 ①如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。 ②如过是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软启,变频。 ③补偿柜主要是电容补偿,一般一个断路器或者刀熔开关,再加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。

铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY)热缩电缆头制作施工工法(2)

铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY)热缩电缆头制作施工工法 《铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY)热缩电缆头制作施工工法》 一、前言电力系统对于现代社会的发展至关重要。为了保证电力系统的正常运行和安全性,各种电缆在电力系统中得到了广泛应用。铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY)是一种具有优良性能的电缆,其制作施工工法对于保证电缆质量和使用寿命至关重要。 二、工法特点该工法具有以下特点:1. 使用铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY),能够提供可靠的电力传输和防火性能。2. 采用热缩电缆头制作方式,确保电缆与电缆头之间的连接紧密可靠,耐高温,避免电缆因温度升高而出现失效现象。 三、适应范围该工法适用于需要要求电缆具有较高耐火性能和可靠连接的场合,如工业、民用建筑、交通设施等。 四、工艺原理该工法通过采用热缩电缆头制作工艺,将电缆芯和电缆头进行连接。在实际工程中,通过选择合适的电缆头和应用热缩工具,使电缆头能够完全覆盖电缆芯,保证连接的可靠性和防火性能。

五、施工工艺1. 清理电缆头和电缆芯的外表面,确保无杂质和污染。2. 根据电缆头和电缆芯的规格选择合适的热缩电缆头。3. 将选择的热缩电缆头套在电缆芯的末端,确保电缆头能够覆盖电缆芯的全部长度。4. 使用热风枪或其他热源对热缩电缆头进行加热,使其收缩并与电缆芯形成紧密连接。 5. 观察电缆头与电缆芯连接的情况,确保无松动和缺陷。 六、劳动组织在施工过程中,需要组织合适的人员进行各个环节的工作,包括清理、选择和套装热缩电缆头、加热等。 七、机具设备该工法需要使用热风枪或其他热源进行电缆头的加热,并需要选择合适的热缩电缆头,以确保施工质量。 八、质量控制为了确保施工质量,应定期检查电缆头与电缆芯的连接情况,避免松动或缺陷的出现。同时,应使用可靠的热源和工具,确保加热和收缩的效果。 九、安全措施在施工中,应注意热源和工具的安全使用,避免火灾和个人伤害。施工人员需佩戴防火防护服和手套,确保人身安全。 十、经济技术分析经济技术分析表明,该工法具有较短的施工周期,施工成本适中,并且电缆连接的使用寿命较长。 十一、工程实例该工法已在多个工程项目中成功应用,如工业园区、商业综合体等,取得了良好的效果和口碑。 总结:铜芯柔性铝护套矿物绝缘防火电缆(BTLY)热缩电缆头制作施工工法是一种实用、可靠的施工工艺。通过对电缆头和电缆芯的连接进行热缩处理,可保证电缆的稳定传输和防

矿物绝缘电缆及其敷设简介..

矿物绝缘电缆及其敷设简介 (前言:标准、规范、规程) 一、矿物绝缘电缆的概念 1、概念或定义 国家标准GB/T13033—2007《额定电压750V及以下 矿物绝缘电缆及终端》(第一部分)中没有给出定 义。 2、住房和城乡建设部的标准JG/T313—2011《额定电压 750V及以下矿物绝缘电缆及终端》(中华人民共和国 建筑工业行业标准) 给出定义不适合BTTZ矿物绝缘 电缆。 具体到今天的介绍主要以国家标准GB/T13033—2007《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》为基础。说的更具体点主要介绍铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,因为《矿物质电缆敷设技术工程》——JGJ232__2011中主要内容就是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆的敷设规定。它的定义如下:采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套,必要时在金属铜护套外面挤包一层塑料外护套。例如:铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称BTTZ 电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。这个定义与上一个定义相比显得更狭义。

3、矿物绝缘电缆的发展 矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆。目前按结构特性可以分为刚性和柔性两种。 刚性矿物绝缘电缆(BTTZ)发明较早,19世纪末瑞士工程师Arnold Francois Borel就提出矿物绝缘电缆的设想,并于1896年获得专利权,1934-1936年法、英投入生产以后发展很快。我国也于上世纪六十年代研制,开始用于军事、冶金等领域,80年代中期开始工业化生产,并逐步被建筑领域全面接受。 在1991年我国颁布了GB13033《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》国家标准,但相应的设计标准和规范的制订、修订工作未能跟上,导致该矿物质电缆的使用和推广在我国一直发展缓慢,在应用方面严重滞后于发达国家。近几年,为了提高电气线路的安全等级,减少电气火灾事故的发生及损失,国家建设部、公安部以及一些地方政府相继出台了电气设计规范,并明确规定在一些重要的电气线路或场所宜采用矿物绝缘电缆,进一步拓宽了矿物绝缘电缆的应用范围。 4、现行标准及规范

电线电缆材料定额计算方法

电线电缆材料定额计算方法 1范围 本方法规定了构成电线电缆的导体、绝缘、导体和绝缘屏蔽、金属屏蔽、填充、包带、铠装材料以及护套和隔离套等材料定额的计算方法。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 电线电缆手册(第二版) GB/T12706-2008 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 3 计算方法 3.1 导体 3.1.1 中压及架空电缆用导体 W=S×ρ×N×λ 式中:W—导体单位长度定额用量(kg/km); S—导体的标称截面(mm2);

ρ—导体材料的密度(g/cm3); N—导体的芯数; λ—成缆绞入系数; 3.1.2 低压电缆用成型紧压导体和圆形导体 W=×ρ×N×λ 式中:W—导体单位长度定额用量(kg/km); S—导体的工艺要求截面(mm2)(见表1); ρ—导体材料的密度(g/cm3); N—导体的芯数; λ—成缆绞入系数; 3.2 云母带、半导电尼龙布带耐火层 W =(D0+nδ) ×nδ×π×ρ/(1-K)×N×λ式中:W—单位长度成品云母带的定额用量(kg/km); D0—绕包云母带前导体外径(mm); δ—云母带的标称厚度(mm) ρ—云母带的密度(g/cm2); n—绕包层数; K—云母带搭盖率; N—绝缘线芯的芯数; λ—成缆绞入系数; 3.3 绝缘 W=(D0+δ)×δ×π×ρ×λ×N

BTTVZ矿物绝缘电缆

矿物绝缘电缆(氧化镁绝缘防火电缆) 1 产品名称宝胜牌 矿物绝缘电缆(氧化镁绝缘防火电缆) 2 适用范围 防爆系统和设备,即火灾危险区;钢厂、铜厂、铝厂等冶 金场所;安全性要求高的公共建筑物;地下场所。 3 产品结构和特点 矿物绝缘电缆,它是采用高导电率的铜作导体,无机物氧 化镁作绝缘,无缝铜管作护套,经特殊工艺制作而成的。由于其用材和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。具有防火、防爆、防水、无烟、无卤、无毒、耐高温、耐腐蚀性强、耐辐射、防电磁干扰、载流量大、过载能力强、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、良好的接地性等特性。裸电缆长期使用温度为250℃,在950~1000℃时可持续供 电3h(国家标准规定90min),短时间或非常时期可接近铜的 熔点1083℃工作(氧化镁绝缘熔点为2800℃)。 矿物绝缘电缆与无卤低烟塑料电缆相比,不但在电性能及 机械性能方面有较大提高,而且真正实现了无卤、无烟、无毒,彻底消除了无卤低烟塑料电缆中残留的毒素,并完全克服了无卤低烟塑料电缆在多根敷设时火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性。该产品由于其优越的性能价格比而成为替代无卤低烟电缆、耐火电缆、阻燃电缆、母线槽(容量为1500A 及以下)等产品的发展方向。 4 产品型号 4.1 控制电缆:BTTQ轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆;BTTVQ 轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆;L S F - BTTQ 轻型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆。 表示方法: 例1:截面为1.5mm2 3芯轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘控 制电缆表示为:BTTQ 3 × 1.5 例2:截面为300mm2 5芯重型铜芯铜护套氧化镁绝缘电 力电缆表示为:BTTZ 5 × 1 × 300 例3:截面为16mm2 5 芯重型铜芯铜护套无卤低烟外护套 氧化镁绝缘电力电缆表示为(共三种): LSF-BTTZ 5×1×16或4×16+16或3×16+2×16 5 执行标准 GB13033 — 1991;BS6207 — 1995;IEC60702 — 2002 6 设计选用要点 6.1 该产品主要用于下列线路:不能断电的供电线路、消防电气线路、双电源控制线路、火灾报警控制线路、计算机房 主控线路、应急照明线路、发电机房输电线路、公共场所 的主动力及照明线路。 6.2 应充分应用该电缆载流能力大的优点;充分利用该电缆铜

电缆技术要求-矿物绝缘电缆

1.矿物绝缘电缆 1)产品技术要求 ◆询价涉及的矿物绝缘电缆外层应为无缝铜管构成的铜护套,在 铜护套和铜导体线芯之间是一层经紧密压实的氧化镁粉绝缘 层,铜的熔点为1083℃,氧化镁的熔点为2800℃,且在此温 度下,它不会起任何变化。电缆具有其它任何类型有机绝缘电 缆具有最高的耐火、耐高温、防火、防爆、耐机械损伤、防水、防腐蚀、载流量大、过载能力能力。 ◆耐高温特性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆长期使用温度250℃, 在紧急情况下的使用温度可接近铜护套的熔点温度1083℃。 ◆防火特性:由于铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆中使用的两种材 料,铜和氧化镁都是无机物,电缆不会燃烧,也不会助燃, 更不会产生毒性气体。 ◆防爆特性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆中高度压实的绝缘材料 及特制的密封套安装的电缆终端,可阻止蒸汽、气体和火焰, 进入与电缆相连接的电气设备,适用于防爆要求的场合。 ◆耐腐蚀:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆的铜护套具有高耐蚀性, 一般不必附加任何的防护措施。 ◆打载流特性:传统电缆相比较,铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆所 传输的电流教值高,能承受的过载电流大。

◆高机械强度:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆由于其结构特点而坚 固耐用,耐机械损伤,可经受剧烈机械破坏,在电缆直径变形 三分之一的情况下仍可正常工作。 ◆高短路故障额定值:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆的线路故障额 定值比普通电缆明显提高。 ◆高安全可靠性:铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆不需要单独的接地 线,电缆铜套同相线配合安装已起到接地作用,有良好的低接 地电阻。 ◆中间连接器作为产品的标准配件,矿物绝缘电缆终端附件应在 供货时予以详细配置,以保证产品的可靠使用。中间连接器附 件包括但不限于中间封套、中间连接铜管、两套终端密封罐、 热缩套管、中间连接端子。 ◆BTTZ电缆护套表面应有永久性的电压标志,标志应是连续性 的,标志可以是印刷标志,也可以压痕标志,BTTZ电缆护套 无字样,每圈电缆上应附有标签标明。 ◆成品电缆的两个端头均进行临时性密封,成圈电缆应卷绕整 齐,并用热塑料性带子妥善包扎。 2)技术规格要求 ◆电缆导体表面光洁,无油污,铜导体材料采用无氧铜杆,近似 圆形实芯导体,符合IEC60228规定。电缆铜材用符合GB/T 5231 规定的TU2级或T2级。导体含铜量不小于99.95% 。

BTTZ 刚性矿物绝缘电缆与 NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆的比较分析

(1)刚性矿物绝缘电缆 以铜护套包裹铜导体芯线,并以氧化镁粉末为无机绝缘材料隔离导体与护套,最外层可按需选择适当保护套,通称为M I C C或M I电缆。类似的电缆以金属代替铜护套包裹芯线和绝缘材料,称为矿物绝缘金属护套电缆。典型的刚性矿物绝缘电缆产品为B T T Z矿物绝缘电缆。 (2)N G-A(B T L Y)柔性矿物绝缘电缆 柔性矿物绝缘电缆也可称为柔性无机矿物绝缘电缆,代表的型号有Y T T W电缆、N G-A(B T L Y)电缆、B B T R Z电缆等。其中,N G-A(B T L Y)系列柔性矿物绝缘电缆在项目中普遍被认同和使用。其又称为隔离型矿物绝缘电缆,是一种以多股绞合铜线为导体、矿物质绕包带材为绝缘并采用连续无缝挤出的铝管为金属护套的电缆。采用无机矿物质材料为填充,隔离外界火焰或高温,无卤低烟聚烯烃为外护层,又称B T L Y矿物绝缘电缆。 (3)设计规范要求和实际使用情况 在《建筑设计防火规范》G B 50016—2014(2018年版)中的10. 1. 10. 3条有明确要求:“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。”在实际的项目设计中,由于空间因素的制约,常遇到消防配电线路与其他配电线路共用竖井的情况,按此条规范的要求,消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。由此可以看出采用矿物绝缘类不燃性电缆的必要性,且规范并未要求具体是哪种矿物绝缘电缆,因此设计、施工有多种方案可

选择。在近些年的设计中,常用的有B T T Z刚性矿物绝缘电缆和N G-A(B T L Y)系列柔性矿物绝缘电缆。 在实际工程中,矿物绝缘电缆已广泛应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、商业综合体等项目中。由于这两种电缆的结构有明显区别,根据现有项目的实际反馈,施工单位比较倾向于采用N G-A(B T L Y)系列柔性矿物绝缘电缆,其主要原因是此类电缆相对B T T Z刚性矿物绝缘电缆敷设灵活性较大、成品美观性较强且电缆接头保护效果好。 1刚性与柔性矿物绝缘电缆的对比分析 1.1产品标准 矿物绝缘电缆(M i n e r a l I n s u l a t e d C a b l e,M I)按结构特性可以分为刚性和柔性两种。 B T T Z刚性矿物绝缘电缆执行的标准有:《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和终端》G B13033. 1~ 3—2007和《额定电压不超过750V 的矿物绝缘电缆及其终端》I E C60702—2002。 Y T T W(R T T Z)柔性矿物绝缘电缆执行标准有:《额定电压0.6/1k V及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》G B/T34926—2017,本文中提及的N G-A(B T L Y)系列柔性矿物绝缘电缆型号是执行企业标准。 1.2产品型号命名和结构

电缆定额计算公式及说明

电缆定额计算公式及说明: 计算公式: 铜=3.14/4*导线直径2*比重*根数*导线绞入数(绞线)*成缆系数(多芯)*芯数*损耗系数 绝缘=3.14*(D+t)*t*成缆系数*比重*芯数*损耗系数(鉴于扇形和瓦楞形线芯的绝缘料用量是按圆形导体的实际外径计算)填充料=填充根数*成缆系数*单根重量圆形芯成缆填充=间隙面积*PP绳比重 绕包层=3.14*(D+nt)*nt*绕包重叠系数*比重*损耗系数 内护套=3.14*(D+t)*t*比重*损耗系数 钢带=3.14*(D+nt)*nt*绕包间隙系数*比重*损耗系数 外护套=3.14*(D+t)*t*比重*损耗系数 说明: D:上道工序的外径铜的比重:8.9 n:层数无纺布的比重:0.5 t:本道工序的厚度钢带的比重:7.8 导线绞入系数:1.019 填充料的单根重量:5kg/km(直径6mm)圆形导体以外的成形导体绝缘芯成缆填充以根数计. 成缆系数:1.0055(成缆节距为:成缆外径的30倍以上)PP绳比重:0.38(按间隙面积计算) 无纺布绕包重叠系数:1.25(绕包搭盖率为20%)PVC的比重:1.4 钢带绕包间隙系数:0.733(搭盖率为30%)XLPE的比重: 0.93 铜的损耗系数:1.01 无卤料的比重: 1.5 绝缘的工艺消耗系数:1.13 云母带的比重: 1.43 填充料的消耗系数:1.01 挤塑机开机换色换模停机绕包材料的损耗系数:1.01 Φ150 6kg 6 kg 7 kg 钢带的损耗系数:1.01 Φ90 4kg 4 kg 4 kg 6 kg 护套的工艺消耗系数: 1.13 Φ45 2.5 kg 1.5kg 1 kg 1 kg

矿物质电缆施工工法

矿物质电缆施工工法 1.前言 矿物绝缘电缆简称MI电缆,亦称氧化镁电缆,主要成分是电工铜、氧化镁绝缘材料和金属护套,是一种将高导电率的铜导线嵌置在内有紧密压实的氧化镁材料的无缝钢管中即构成安全性极高的矿物绝缘电缆,特殊需要时也可在金属护套上挤包一层聚乙烯外护套。 矿物质电缆结构图例如下: 产品类别一般可分为: 截面(mm2) 芯数额定电压(V) 1.0-4.0 2-21 500(450/750) 截面(mm2) 芯数额定电压(V) 1.0-400 1-5 750(600/1000) 例一:截面为1.5 mm2 3芯轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘控制电缆表示为:BTTQ 3×1.5 例二:截面为300 mm25芯重型铜芯铜护套氧化镁绝缘电力电缆表示为:BTTZ 5×1×300 按其用途不同可分为:配线电缆、加热电缆和加热元件、热电偶电缆及补偿电缆、特种电缆,在实际应用中最常用的是配线电缆,本工法着重介绍配线电缆在工程应用中的主要特性。 矿物绝缘电缆在国外开发较早,生产已有半个世纪,使用遍及各个领域。国内还是新课题,虽然近年来与国外合资的一些部门、企业和进口设备使用了这种电缆,但仅仅是开始。瑞士工程师Arnold Francois Borel于19世纪末最早提出矿物绝缘电缆的设想,于1936年获专利权。随之法、英相继正式投入生产,以后发展很快。英、法、

意、加、澳、美、苏、日等各主要国家都有大量的生产。国内也已从奥地利及意大利引进主要设备。 2. 特点 矿物绝缘电缆是一种性能优良的安全型电缆,其特点为:防火;防爆;防水;无烟、无卤、无毒;耐高温;耐腐蚀性强;载流量大、过载能力强;机械强度高;体积小、重量轻、寿命长;良好的接地性能等,是传统的电力电缆所无法取代的。 2.1耐火性 目前常用的聚氯乙烯电缆(普通型、阻燃型、耐火型等)最高使用温度为70℃,超过此温度绝缘层老化加速,寿命缩短,进而引发火灾。按照英国BS6387电缆耐火特性测试标准,只有矿物绝缘电缆能满足以下三种测试: A明火燃烧950℃,持续3小时 B明火燃烧650℃,喷淋水持续15分钟 C明火燃烧950℃,每隔30秒用重物撞击 国产的耐火电缆(NH—VV)只能满足GB12666.6-90耐火测试中A类测试:明火燃烧950℃,持续90分钟。而大多数厂家生产的耐火电缆仅能满足B类测试;明火燃烧750℃,持续90分钟。 在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。 实验附图如下: 2.2防爆性 矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管,再加上其中高度压实的绝缘材料,可防止燃性气体、油汽、火焰进入电缆内部。 2.3防水 如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。 2.4无烟、无卤、无毒 矿物绝缘电缆是由无机材料制成,在1000℃的高温下燃烧它不会产生烟雾、卤素和有毒气体,而相比之下,传统的电缆(包括阻燃、低烟低卤、低烟无卤和其相应

电缆及电缆头计算实例和计价说明

1、电缆终端头是怎么计算个数的?我知道是一根两个,可是预算里电缆都是按米计算的,这一根怎么个算法我就不知道了……谢谢! 举个例子:低压配电柜AA1(2200*1000*600)的WL1回路到事故照明配电箱 ALE(550*550*250)为NH-YJV-5*10的电缆,低压柜距地0.2m,事故照明箱距地1.6m,两箱之间水平长度为10m,电缆两边各一个电缆头,每个电缆头根据定额规定预留1.5米,则这条回路的总长度: L=(10[水平]+0.2+1.6[竖直]+3.2+1.1[箱、柜半周长]+1.5*2[预留])*1.025 2、户内热缩式电缆终端头和户外热缩式电缆终端头有什么区别? 无论是热缩或是冷缩都有户外和户内式.热缩在安装时需要用高温喷枪,而冷缩则不需要.它们所使用的场所有时可以混用.冷缩电缆终端更多的是使用在高档场所或是电压较高的地方.同样的型号价格也比热缩多一到二倍. 3、电缆套定额怎么计算?比如vv4*240+1*120套定额时是按照单芯还是单芯的总和数值套用如果是VV3*240+1*120的与VV4*240+1*120的套用相同定额吗 最佳答案陕西省为例 套用定额相同,只是VV4*240+1*120电缆敷设定额子目单价需要*1.3(因为定额是按照铝芯电缆考虑的),电缆头子目单价应*1.2*1.2(第一个是铝变铜,第二个是3芯变5芯),当然主材费是不同的这你是知道的 定额说明 四、本章的电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。 五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。 电缆常识--型号含义2008-02-24电缆常识--型号含义型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

埋地电缆 套定额

埋地电缆套定额 1. 引言 埋地电缆套定额是指在电力工程中,按照一定的规范和要求对埋地电缆进行敷设和维护的工作量定额。本文将从以下几个方面对埋地电缆套定额进行探讨:埋地电缆的概念和分类、埋地电缆套定额的作用和意义、埋地电缆套定额的计算方法和应用实例。 2. 埋地电缆的概念和分类 2.1 埋地电缆的概念 埋地电缆是指将电缆敷设在地下进行电力传输和通信的一种方式。它由导体、绝缘层、护套等组成,具有耐压、耐磨损、防腐蚀等特点。 2.2 埋地电缆的分类 1.按用途分类:包括电力电缆、通信电缆、控制电缆等。 2.按导体材质分类:包括铜芯电缆、铝芯电缆等。 3.按绝缘材质分类:包括聚乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆等。 4.按电压等级分类:包括低压电缆、中压电缆、高压电缆等。 3. 埋地电缆套定额的作用和意义 3.1 作用 埋地电缆套定额的作用主要体现在以下几个方面: 1.统一工程计量单位:通过套定额,可以统一对埋地电缆工程进行计量,便于 工程量的核算和比较。 2.控制工程成本:套定额可以对埋地电缆工程的工作量进行合理估算,从而控 制工程成本,避免资源浪费。 3.保证工程质量:套定额规定了埋地电缆工程的施工标准和要求,有助于提高 工程质量,确保电缆的安全可靠运行。 3.2 意义 埋地电缆套定额的制定和应用对电力工程具有重要意义: 1.规范电力工程施工:套定额规定了埋地电缆工程的施工流程和标准,有助于 规范电力工程施工行为,提高施工效率。 2.促进电力工程发展:通过套定额,可以推动埋地电缆工程的技术创新和标准 化,促进电力工程的发展和进步。

3.保障电力供应安全:埋地电缆是电力输配系统的重要组成部分,套定额的应 用可以提高电力供应的安全性和可靠性,保障用户用电需求。 4. 埋地电缆套定额的计算方法 埋地电缆套定额的计算方法主要包括以下几个步骤: 4.1 确定工程量 根据工程的实际情况,确定埋地电缆工程的工程量,包括电缆长度、敷设方式、绝缘层厚度等。 4.2 制定工作内容 根据工程量,制定埋地电缆工程的工作内容,包括电缆敷设、绝缘层施工、护套安装等。 4.3 估算工作量 根据工作内容,估算埋地电缆工程的工作量,包括工时、人力、物料等。 4.4 计算套定额 根据工作量,计算埋地电缆工程的套定额,包括工程总量、单位工程量等。 5. 埋地电缆套定额的应用实例 以下是某电力工程公司根据埋地电缆套定额进行工程计量的应用实例: 序号工程项目工程量(米)单位工程量(元/米) 1 低压电缆敷设1000 50 2 中压电缆敷设500 100 3 高压电缆敷设200 200 4 电缆绝缘层施工1000 20 5 电缆护套安装1000 30 通过以上实例,可以计算出整个埋地电缆工程的总量和单位工程量,从而进行工程成本的控制和核算。 结论 埋地电缆套定额在电力工程中具有重要的作用和意义。通过对埋地电缆的概念和分类进行了解,了解了埋地电缆套定额的作用和意义,掌握了埋地电缆套定额的计算方法和应用实例,可以更好地进行电力工程的规划和施工,提高电力供应的安全性和可靠性。

电缆型分类及套定额

首先,电缆套定额的时候,不管多芯还是单芯,按最大的那个截面积套就可以,之宇文皓月创作 例如:120MM2*3+70MM2*1,套截面积为120mm2的电缆就可以了。 至于控制电缆,是按芯数套的, 例如KVV15*4.0,就要套15芯,(广东省定额中控制电缆只有14芯、24芯,所以要套24芯的那个子目)。 电缆的定额子目里,所有电缆都是按截面积套的, 而控制电缆,是套用控制电缆的子目,控制电缆的子目是按芯数分的。电线电缆型号 电缆电线电流的大小口诀计算 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来暗示。 为此将我国经常使用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、120、 150、185…… (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码暗示导线截面(平方毫米),汉字数字暗示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10、16、 25 35、50 70、95 120以上 五倍四倍三倍二倍半二倍 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采取第一句口诀中的有关倍数计算。 比方35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 什么是护套线? 由于现在家庭的装修,一般都用线管,然后用三根铜线(火线、零线、接地线)穿过线管铺设。要比护套线平安得多,所以护套线现在不大为人们所知。但是现在在临建等领域还是多有用到。护套线就是以前用的电源线。以前家庭装修,都用护套线作为照明和电源线;它可以直接埋设在墙内或是固定在墙上。它的好处在于可以省去穿线管或者传线槽,由外边的一层护套绝缘代替,敷设方便,快捷,外观好看,使用平安,是连接家用移动插板,冰箱或者空调等电器的最佳选择。 护套线其实可以理解为两根或者三根并列平行的BV电线,BV电线原本有绝缘胶皮的,在三根或者两根并列平行的BV线外面再裹一层胶皮这层胶

浙江2018安装定额换算大全

电气工程 1. 油浸式变压器安装定额适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装;电炉变压器安装执行同容量变压器定额,基价乘以系数1. 6;整流变压器安装执行同容量变压器定额,基价乘以系数1. 2 2.变压器的器身检查:容量小于或等于4000kV·A容量变压器是按照吊芯检查考虑,容量大于4000kV·A 容量变压器是按照吊钟罩考虑。如果容量大于4000kV·A容量变压器需吊芯检 查时,定额中机械乘以系数2. 0 3.安装带有保护外罩的干式变压器时,执行相应定额时,人工、机械乘以系数1. 1 4.软母线安装定额是按照单串绝缘子编制的,如设计为双串绝缘子,其定额人工乘以系数1. 14 5.嵌入式成套配电箱执行相应悬挂式安装定额,基价乘以系数1. 2;插座箱的安装执行相应的“成套配电箱”安装定额,基价乘以系数0. 5 6.吊扇预留吊钩安装执行本章“吊风扇安装”定额,人工乘以系数0. 2 7.滑触线及支架安装定额是按照安装高度≤10m编制,若安装高度>10m时,超出部分的安装工程量按照定额人工乘以系数1. 1 8.安全节能型滑触线安装不包括滑触线导轨、支架、集电器及其附件等材料,安全节能型滑触线为三相式时,执行单相滑触线安装定额乘以系数2. 0 9.地下铺设电缆(线)保护管公称直径小于或等于25mm时,参照DN50的相应定额,基价乘以系数0. 7 10.多孔梅花管安装以梅花管外径参照相应的塑料管定额,基价乘以系数1. 2 11.钢制桥架主结构设计厚度>3mm时,执行相应安装定额的人工、机械乘以系数1. 20 12.不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘以系数1. 10 13.防火桥架执行钢制槽式桥架相应定额,耐火桥架执行钢制槽式桥架相应定额人工和机械乘以系数2. 0 14.电缆在一般山地地区敷设时,其定额人工和机械乘以系数1. 6,在丘陵地区敷设时,其定额人工和机械乘以系数1. 15 15.除矿物绝缘电力电缆和矿物绝缘控制电缆外,电缆在竖井内桥架中竖直敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额,基价乘以系数1. 2,在竖直通道内采用支架固定直接敷设,按不同材质及规格套用相应电缆敷设定额,基价乘以系数1. 6。竖井内敷设是指单段高度大于3. 6M的竖井,单段高度小于或等于3. 6M的竖井内敷设时,定额不作调整 16.排管内铝芯电缆敷设参照排管内铜芯电缆相应定额,人工乘以系数0. 7 17.电缆沟盖板采用金属盖板时,其金属盖板制作执行本定额第十三册《通用项目和措施项目工程》“一般铁构 18.件制作”的相应定额,基价乘以系数0. 6,安装执行本章揭盖盖板的相应定额 19.电缆桥架揭盖盖板根据桥架宽度执行电缆沟揭、盖移动盖板相应定额,人工乘以系数0. 3 20.本章矿物绝缘电缆敷设定额适用于铜或铜合金护套、波纹铜护套的矿物绝缘电缆;截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套或波纹铜护套的矿物绝缘电缆敷设,执行35mm2以下(3芯及3芯以上)矿物质绝缘电缆敷设定额,基价乘以系数1. 2,其电缆头制作安装执行35mm2以下的相应定额。其他护套的矿物绝缘电缆执行铜芯电力电缆敷设的相应定额,人工乘以系数1. 1,其电缆头制作安装执行铜芯电力电缆头制作安装的相应定额 21.利用建筑结构钢筋作为接地引下线且主筋采用钢套筒连接的,执行本章“利用建筑结构钢筋饮下”定额,基价乘以系数2. 0,其跨接不再另外计算工程量 22.利用基础(或地梁)内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额,卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊,均套用本章“均压环敷设”定额,基价乘以系数1. 2,工程量按卫生间周长计算敷设长度 23.坡屋面避雷网安装人工乘以系数1. 3 24.避雷针为成品供应时,其定额基价乘以系数0. 4

电气安装工程清单计价应注意问题

电气安装工程清单计价应注意问题 电气安装工程清单计价应注意问题 一、控制设备及低压电器安装 、列清单时,各调和项目名称在统一类别后必须加上明确具体的名字, 即大名称附带小名称,以示醒目确切,也为以后的对量提供方便。如:配电箱风机控制箱。 、各设备的型号、规格、安装部位、方式和高度必须在项目特征中准确完整描述,因为特征描述是组价的依据,直接影响着每项工程的综合单价。 、控制设备组价必须在核对清单工程量之后依据工序和操作程序进行,套取定额子目力求做到眉目子了然、井然有序。 、小电器的安装一定要区分荷载量和具体用途。小电器包括按钮、照明用开关、插座。电笛、电铃、电风扇、吊扇、排气扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器、三速开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器,红外浴霸、自动烘手器等。(卫生间用排气扇安装套轴流排气扇定额) 、进出盘、箱、柜的导线,截面以下的,应套用端子板外部接线定额,端子板外部接线分为有端子和无端子,当设计或提出加端子时方可套用有端子子目,一般不得套用有端子子目;截面积及其以上套用压铜接线端子定额。 、水流开关(水流指示器)和电磁开关安装分别套用定额(),();而节能开关箱套();声光控延时开关、触摸延时开关执行单联单极板式暗开关子目();主材费均另计。卫生洁具自动冲水感应器接线套用流水定额()。 、一般按钮安装(、)指门铃、电铃等按钮,控制按钮不能套用此项目,应套按钮普通型定额()。 、插座安装分为普通明装插座、暗装插座和防爆插座等三类,各类插座又分为单相插座和三相插座。三相插座为大型空调机组、轴流风机、小型潜污泵用插座。 、动力照明箱、插座箱、控制箱、户开关箱均执行成套配电箱定额。成套配电箱安装不分动力和照明,只分为落地(不分规格)和悬挂嵌入式(以半周长区分定额)。 、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。高压配电柜、低压配电柜和控制屏、继电、信号屏等,以及落地式动力照明配电箱安装,均需设计基础槽钢或角钢。设备基础槽钢、角钢的制作,应执行本章一般构件制作项目,而安装则区分基础槽钢和基础角钢,均以“”为计量单位计算。 、低压配电柜安装,在配电室安装时执行项目;在车间安装时执行项目 、网门、保护网制作安装,也属于铁构件制安项目,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算面积,以“”为计量单位,套取专用子目,主材费另计(主材费按计算)。 、熔断器俗称保险丝(),是由低熔点的铅锡合金、银丝制成,它是一种简单面有交的保护电器,主要用来保护电源免爱短路的损害。低压熔断器有专用项目编码,区分类型螺旋式()、瓷插式()、管式(又分有填料管式和无填料管式)和防爆式()等四种,均以“个”为单位计算,主材费另计。其中螺旋式精神焕发器和瓷插式熔断器的定额相同,都套. 、 二、电机检查接线及调试 、电机是发电机和电动机的统称,电气安装工程中常见的是低压交流异步电动机,

BTTZ矿物绝缘电缆在槽式桥架内与普缆混合敷设施工工法...

BTTZ矿物绝缘电缆在槽式桥架内与普缆混合敷设施工工法 1.前言 安装工程中,BTTZ矿物绝缘电缆敷设常采用的方法是沿T式桥架敷设或利用电缆支架明敷设,此方法施工工艺简单、成熟,易于操作,是当前工程中优先选用的方法。但是在防火级别要求较高的人员密集型建筑工程中,图纸既设计有BTTZ矿物绝缘电缆又设计有低烟无卤阻燃电力电缆,并且给电气专业预留的建筑空间狭小、有限,这就要求需要采用更加有效、合理的办法来减少电气专业对建筑空间的依赖。为了解决空间问题,工程最终选择了BTTZ矿物绝缘电缆与低烟无卤阻燃电力电缆共用耐火型槽式桥架进行敷设。电缆在槽式桥架内敷设常出现交叉、相互叠压、缠绕等施工问题,尤其BTTZ矿物绝缘电缆自身硬度高,在槽式桥架内敷设难度更大、调直更困难,针对以上问题中建六局建设发展有限公司在天津数字电视大厦二期工程中,除了选择BTTZ矿物绝缘电缆与低烟无卤阻燃电力电缆共用耐火型槽式桥架进行敷设外,还对槽式桥架内部进行了特殊加工。通过该方法,施工过程中成功解决了变电站和电气竖井空间狭小、电缆在槽式桥架内混合敷设出现的难题,按期顺利完成施工,通过对成功施工经验总结形成此工法。此工法施工工艺简单、可操作性强,为以后不同种类、不能性能的电缆混合敷设带来了一种新的思路,具有广泛的应用前景。 2.工法特点 2.0.1槽式桥架内部增加了金属隔板,通过金属隔板的隔离,使得BTTZ矿物绝缘电缆的敷设与低烟无卤电缆的敷设可以分开进行,相互影响小。 2.0.2槽式桥架内部设置了0.6m间距的固定支架横担,使得槽式桥架具备了T式桥架的功能,BTTZ矿物绝缘电缆的敷设变得操作方便、调直和固定更加容易。 2.0.3结合电气竖井的特点,施工时充分利用竖井内可利用的有限空间与设施,劳动资源占用少。 2.0.4施工工艺简单、切实可行,适应性和可操作性强,施工工序衔接紧密、效率高。 3.适用范围 该工法适用于BTTZ矿物绝缘电缆和普缆工作温度相同,规范允许可以混敷的任何情况下,尤其适合狭小空间的竖井、吊顶内安装施工以及不适合BTTZ矿物绝缘电缆直接明敷设的情况下。 4.工艺原理 通过对槽式桥架的改造,实现BTTZ矿物绝缘电缆与低烟无卤阻燃电力电缆共用耐火型槽式桥架进行敷设,根据电气竖井的特点,将竖井内布局综合排布、现场准确定位,完成空间的分配。桥架安装验收后,依次逐根的完成BTTZ矿物绝缘电缆的敷设和调直,利用改造后的槽式桥架进行BTTZ矿物绝缘电缆的绑扎、固定;T接箱固定在桥架上,T接箱体不设箱底,使得电缆可以由槽式桥架内部经弯曲后进入T接箱内,与T接端子或T接铜排进行压接。

BTTZ铜护套氧化镁矿物绝缘电缆安装说明书终端头安装中间联接器安装

BTTZ铜护套氧化镁矿物绝缘电缆安装说明终端头安装中间联接器安装 1 前言 随着社会经济的迅猛开展,电力施工的缆线的变化也随之增多,施工工艺也愈来愈科学化和工艺化。矿物电缆也应运而生。某工程就大量使用该种型号的电缆。从施工质量和施工工期上,比原普通电缆均有较大的提高。 2 工法特点 该种电缆从施工难度、方法、工艺均有自已的特点。由于该种型号的电缆其外壳由一定长度的铜管拉制而成,其电缆长度与线芯数均受到一定的限制,具体表现在: 2.1因铜管长度一定,线芯越大,外径越大,成型长度越短。最大长度为100m 左右。 2.2由于其外壳由铜管拉制而成,其外径受到一定的限制。所以该种电缆大于35mm2的无五芯电缆,只能采用一根四芯和一芯组成。 2.3因此电缆全部由铜与矿物质制成,其本身为不燃物质。且强度较大,故能直接明敷于支架上。 2.4其本身的不燃性,矿物质的无污染等。更不会产生任何有害气体与二次污染。实际上称得上是环保绿色产品。 2.5使用寿命长,矿物质材料耐高温,且不易老化。 3 敷设方式与运输 与塑料绝缘电缆相比,矿物绝缘电缆的敷设方式有如下的敷设方式: 1、沿支架卡设

电缆在支架上卡设时,要求每一个支架处都有电缆卡子将其固定。固定用的角钢支架在某些场合需考虑耐火等级。 2、沿墙面与平顶敷设 敷设时,首先必须将矿物绝缘电缆矫直,而后再牢靠地固定于墙面或平顶上。做好后应是整齐、美观,其固定间距应符合规定的要求。遇到转弯处,电缆弯曲半径应符合要求,在弯头两侧100mm处均应用电缆卡子固定。 各种规格电缆同时敷设时,电缆弯曲半径均按最大直径电缆的弯曲半径进展弯曲、整齐敷设。 3、暗埋于墙内敷设 必须在墙内凿沟槽后再敷设固定电缆。当电缆敷设好后,经绝缘测试合格后立即抹上防裂泥灰,以保护电缆不受伤,在天花板平顶上暗敷也可按此方法敷设电缆,但在开沟槽时,不得损伤建筑结构的安全。 电缆在墙内的固定,可采用膨胀螺栓埋进墙中,用电缆卡子卡住电缆。 当电缆敷设线路上遇有江、等水域时,矿物绝缘电缆也可在水底下敷设,以达到穿越江、河、湖水的目的。 敷设电缆时,应严格按照施工规X的要求操作,以达到国家验收规X的要求和经济、实用、美观。 现场施工时,矿物绝缘电缆的搬运可采用人工搬运。由于矿物绝缘电缆的生产受到原材料的限制,其长度不象其他电缆可以制造很长,截面小,长度长些,截面大的长度仅几十米。因此其重量并不是很重,最重的一盘电缆的重量仅为150公斤左右,只要三、四个人就可将它搬到现场的任何地方。

电缆外护套用料计算方法

电缆外护套用料计算方法 1. 电缆外护套用料计算方法如下: 电缆外护套塑料用量可按如下计算:W=0.7854*(D2—d2)*ρ(kg/km)。 其中d是护套挤出前的外径,单位是mm。 D是护套挤出后的外径,D=d+2r。r是护套的计算厚度。单位是mm。 ρ是护套塑料的密度,单位是g/cm3。 2. 绝缘 W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×λ×N×β 式中:W—单位长度成品绝缘定额用量(kg/km); D0—挤包绝缘前导体的外径(mm); δ—绝缘层的标称厚度(mm) ρ—绝缘材料的密度(g/cm2); Δ—厚度增加值(mm); N—绝缘线芯的芯数; λ—成缆绞入系数; β—绝缘材料的消耗系数; 控制电缆的护套 W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×β 式中:W—单位长度成品护套定额用量(kg/km); D0—挤包护套前导体的外径(mm); δ—护套层的标称厚度(mm) ρ—护套材料的密度(g/cm2); Δ—厚度增加值(mm); β—护套材料的消耗系数; 其他电缆护套和隔离套(中低压电力电缆)

W=(D0+δ) ×δ×π×ρ 式中:W—单位长度成品护套(隔离套)定额用量(kg/km); D0—挤包护套(隔离套)前外径(mm); δ—护套(隔离套)的标称厚度(mm) ρ—护套(隔离套)材料的密度(g/cm2); 扇形电缆的绝缘用料怎么算 绝缘 W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×λ×N×β 式中:W—单位长度成品绝缘定额用量(kg/km); D0—挤包绝缘前导体的外径(mm); δ—绝缘层的标称厚度(mm) ρ—绝缘材料的密度(g/cm2); Δ—厚度增加值(mm); N—绝缘线芯的芯数; λ—成缆绞入系数; β—绝缘材料的消耗系数; 控制电缆的护套 W=(D0+δ+Δ)×(δ+Δ) ×π×ρ×β 式中:W—单位长度成品护套定额用量(kg/km); D0—挤包护套前导体的外径(mm); δ—护套层的标称厚度(mm) ρ—护套材料的密度(g/cm2); Δ—厚度增加值(mm); β—护套材料的消耗系数; 其他电缆护套和隔离套(中低压电力电缆) W=(D0+δ) ×δ×π×ρ

相关文档
相关文档 最新文档