防雷检测规范试题

防雷检测规范试题
防雷检测规范试题

一、单选题每题0.5分共

1.在检测非常规接闪针(如各种提前预放电接闪针)时,应按照( C )计算接闪针的保护范围。

A 接闪针生产厂商提供的计算方法;

B 按照接闪针等效物理高度,采用滚球法;

C 按照接闪针物理高度,采用滚球法。

2.建筑物的桩基、环形基础混凝土内的结构钢筋,深井金属管和其他目地埋设地下的大型金属构件等(B ),可利用作为防雷接地装置。

A 人工接地体

B 自然接地体

C 公用接地体

3.为了防止雷击瞬间地电位升高发产生地电位为反击,通常采用将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在同一接地装置,称为(A)。

A 共用接地系统

B 联合接地系统

C 等电位接地系统

4.为了减少雷电流在电气装置、诸导电物体之间产生危险电位差,用导体或电涌保护器将它们连接起来称为(C),是雷电防护的重要方法。

A 电气连通性

B 雷电防护连接

C 等电位连接

5.供电线路 SPD 铭牌上注明:Imax 40(10/350μs);Up 2400V,适合安装在( C);

A 信息系统机房配电柜中

B UPS 或稳压电源输入端

C 总电源进入建筑物的入口处

6.Ures 称为SPD残压,是当SPD上通过(C)时,从其两端测得的电压值。

A 标称放电电流 In

B 冲击放电电流 Iimp

C 规定的直流电流

7. 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的(B )及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

A 20%

B 30%

C 40%

8.一无线通讯基站,经计算预计年平均雷击次数为0.025次/a,(B)。

A 年平均雷击次数小于0.05次/a,小于第三类防雷建筑的规定,可不采取防护措施;

B 应按第三类防雷建筑的规定,进行防护;

C 因遭受直接闪击的几率很小,可仅对内部信息系统进行防护

9. 排放爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的放散管、呼吸伐、排风关口

外的空间应处于闪接器的保护范围内,并要求无管帽时,保护范围应为管口上方(B)。

A. 2.5米以上;

B. 3米以上;

C. 5米的半球体。

10.第一类防雷建筑物(建筑物不高于30m)直击雷防护措施,应

采用(C)。

A.在屋面架设针、带结合的闪接器,利用自身基础的接地。

B.在屋面设置5ⅹ5或4ⅹ6 的明敷或暗敷的避雷网格。

C.设置和建筑物保持一定距离,有独立接地系统得接闪杆、线、网。

11.第一类防雷建筑物周围的树木临近建筑物时(B)。

A.不需要作处理;

B.净距离大于5米时不予考虑;

C.所有树木均应采伐,或安装防护装置。

12.钢筋混凝土结构的第二类防雷建筑在(C)以上应采取防侧击和等电位等保护措施。

A 18层以上

B 20层以上

C 45米以上

13 某军需库,在库区独立接闪杆金属支撑杆中间部位安装监控摄像头,电源线、视频线路沿支撑杆引下,防雷安全检查的结论应为( A)。

A 应拆除;

B 电源线、视频线应穿金属管并直埋土中10m以上;

C 监控摄像头在接闪器保护范围内,可以保留。

14.参照右图作为保护卫星接收天线的接闪杆的最小高度应为(A)

A 4.8m

B 5.2m

C 6m

15.什么情形下

宜利用女儿墙压

顶板内或檐口内

的钢筋作为接闪

器(B )。

A 钢筋混凝土导制的屋面;

B 四周通常无人停留的多层建筑物;

C 顶层檐口有艺术造型;

16. 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面(C )以上时, 可不要求附加增设接闪器的保护措施.

A 1m

B 0.8m

C 0.5m

17. 一环绕建筑物的环形接地体长30M ,宽10M ,土壤电阻率为500Ω·m ,下面说法(A )为正确(R 0-工频接地电阻、R 1-冲击接地电阻)。

A .R 0>R 1

B .R 0=R 1

C .R 0< R 1

D .不一定

18. (单选题)供电线路中,开关型SPD 和限压型SPD 配合使用时,最小线上距离(B )。

A5m B10m C15m

19. 影响信息系统的传输特性的一部分SPD 参数(B )

A 最大持续工作电压、电压保护水平、响应时间

B 工作频率、插入损耗、特性阻抗

C 绝缘电阻、泄漏电流、额定电流

20. 在TN 接地保护方式的220/380V 低压供电系统中选择共模保护SPD 的最大持续工作电压(C )。

A .380V;

B .220V;

C .不应小于220 X 1.15V.

21. TN-C-S 系统中的浪涌保护器正确的安装方式如图( C );

二、多选题每题3分,选错一个扣2分,选错2个不得分

22.以下情况不属于建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008)的适用范围(B、C、E)。

A烟囱、水塔;

B海上采油平台;

C远程输油管线;

D火车站候车厅、售票厅;

E高压输电线路;

F国家电网的输、变电站。

23. 对建筑物防雷装置进行检测时应根据( B、C、F),确定检测项目。

A 供电线路的接入方式;

B 建筑物的防雷类别;

C 建筑物的内部设施、设备情况;

D 内部存放物资的爆炸危险程度;

E 发生雷击灾害时,可能造成人员、经济损失;

F 防雷装置现的现状。

24.(多选题)在(B、E、F)情况下可不考虑外部防雷装置接地的接地阻值;

A 采用围绕建筑物的环型接地体;

B 采用共用接地系统;

C 当环形接地体所包围面积的等效圆半径≥5m ;

D 当土壤电阻率≤800Ω.m ;

E 当土壤电阻率≤3000Ω.m 时,环形接地体所包围面积的等效

圆半径 ; F 第三类防雷围绕建筑的环形接地体所包围面积≥79m 2

三、填空题每()0.5分

25.高度超过45m 的第二类防雷建筑物,除应按GB50050-2010( ) 的规定在屋顶安装外部防雷装置外, 尚应按GB50050-2010( )的要求进侧击雷的防护.

26.建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008) 中,按照IEC61024-1-2( 要求严格的系统)规定的各类建筑物的检测间隔时间,确定了第一类防雷建筑物的检测间隔时间为(6个月),第二类、第三类防雷建筑物的检测间隔时间为(12个月)。

27.建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T 21431-2008)规定了建筑物防雷装置的( 检测项目)、(检测要求和方法)及( 检测周期、 检测程序) )和 (检测数据整理 )。

29. 接闪器、引下线、接地装置构成了建筑物(外部防雷装置 ),用于减少(直接闪击 )击于建(构)筑物上,除外部防雷装雷外,所50

550-?ρπA

有其他附加防雷设施均为(内部防雷装置),主要用于减小和防护雷电流在需要防护空间内所产生的(电磁效应)。

30.高度超过45m的第二类防雷建筑物,除应按GB50050-2010()的规定在屋顶安装外部防雷装置外,尚应按GB50050-2010()的要求进侧击雷的防护.

30.当第二、三建筑物高度超过其滚球半径时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在(外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外)。

31.接闪杆宜采用热镀锌圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列值:杆长1 m以下:圆钢为(12mm);钢管为(20mm)。

杆长1~2 m :圆钢为(16mm);钢管为(25mm)。

独立烟囱顶上的杆:圆钢为( 20mm);钢管为(40mm)。32. 根据GB50057—2010的规定,第一类、第二类、第三类防雷建筑物防直击雷避雷带(网)的引下线应不少于(2 )根,设置平均最大间距应分别为(12m)、(18m)、(25m )。

33.第一、二、三类防雷建筑物每根引下线的冲击接地阻值分别小于或等于(10Ω)、(10Ω)、(30Ω),采用共用接地系统时工频接地阻值应按(按50Hz电气装置的接地电阻)确定。

34. 在下图中的()中填写相应的防雷区标志。

(LPZ2)

(LPZ1)

35. 在经常有人员活动的区域,引下线3m范围内地表层应采用(5cm)厚沥青层或(15cm)厚砾石层的这类绝缘材料层,使得表层土壤电阻率≥(50kΩ.m),外露引下线,其距地面(2.7m)以下的导

体,应有符合要求的绝缘隔离层。

36.GB50057-2010 的第4.2.4 条的11款中规定了进入第一类防雷建筑物的(输送火灾爆炸危险物质的埋地)金属管道的等电位连接的要求?,第二类防雷建筑物的相关规定为( 4.3.8外墙内外竖直敷设)的金属管道及金属物等电位连接作出了规定,在第(6.3.4)条第5-7款中对电子系统的等电位连接作出了规定。

37.(填空题)在GB/T21431-2008 中对等电位连接的检查和测试的项目有如下10项:

1.(大尺寸金属物的连接)的检查与测试;

2. 平行敷设的长金属物的检查与测试;

3.长金属物的弯头,阀门等连接物的检查和测试

4.( 总等电位连接带)的检查和测试

5.( 低压配电线路埋地引人和连)的检查与测试

6.第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物外架空金属

管道的检查和测试;

7.(建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物)的检查和测试

8.( 进入建筑物的外来导电物连接)的检查和测试

9.穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检查和测试

10.( 信息技术设备等电位连接)的检查测试

38. 在采用共用接地系统的第二类防雷建筑中,TN方式供电系统,电源引入的总配电箱处应装设(Ⅰ级试验)的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于(2.5KV )。其每一保护模式的冲击电流,当无法确定时应取冲击电流等于或大于(12.5kA)。电涌保护器的最大持续运行电压值不得小于(1.15U0或253V),采用L-PE(共模)连接方式,连接电涌保护器的导体应采用截面不小于( 6mm2)的铜线。

四、判断题每()0.5分

40.判断以下阐述,正确在()中填写√,错误填写X :

?SPD 称为浪涌保护器,其电流\电压特性曲线为有一定斜率的直线;

(X)

?在供电线路中安装 SPD 限制暂态过电压和分流浪涌电流,是等电位连接的一种形式;(√)

?安装在供电线路中的SPD前端加装空气开关是对 SPD 的过电压保护;(X)

?SPD标称电压Uc = 275 V ,可安装在线电压为380V的TN-C-S供电系统中相线和PE线之间;(√)

?SPD 铭牌上注明 Imax: 15KA(10/350

),说明该 SPD 通过了Iimp

μs

为15KA的 I级分类实验。(√)

? 泄漏电流值是限压型SPD 劣化程度的重要参数指标。(√ )

41.判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写X

? 网络信号SPD 的插入损耗是由SPD 自身的阻抗所确定的,与网络结构形式、接入方式等因素无关;(X )

? 在安装网络信号SPD 的后,网络比特差错率(BER )? 会明显的减少;( X )

? 供电线路 SPD 分类实验由 I - Ⅲ,对 SPD 耐电流冲击能力的要求逐步减小,信号系统的SPD 分类实验由A 1- D 2对 SPD 耐电流冲

击能力的要求逐步增大;( √ )

? 信号SPD 安装位置应选择在被保护设备的接口处,不需考虑 LPZ 区域。( X )

42. (判断题,每题0.5分、共4分)判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写X

? 第一类防雷建筑外部防护的独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的引下线其间距不得大于12米(X )。

? 对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的独立接闪杆的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。(√ )

? 第一类防雷建筑外部防护的独立接闪杆的引下线至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离不得小于3m ( √ )。

?由于雷击的热效应和电磁效应影响到混凝土内的钢筋的应力,因此不得利用建筑物钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线(X )。

?第二、三类防雷建筑物金属框架的建筑物中或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求(√)。

?所有接闪装置的引下线,宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用直径≥8mm的热镀锌圆钢。(√)

?对于第二类或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土框架建筑物时,其钢构件或钢筋之间均可靠电气连接,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,其间距可不作要求。(√)

可利用电气连通性可靠金属爬梯作为独立烟囱的引下线,不需另外专设引下线(√)

43. (判断题)判断采用三级法测量工频接地阻值时以下阐述,正确在()中填写√,错误填写X :

?使用工频接地电阻仪测量接地电阻时,可采用三角法或直线法(√);

?三角法或直线法的原理不同(X);

?采用三角法时电流极和电压极的引线分开的角度没有要求(X);

?采用三角法时电流极和电压极的引线长度相等应≥2D(D为圆形地网的直径或矩形地网对角线的长度();

? 直线法测量接地电阻时,电流极和电压极的引线可相向或成一定角度引出( ) ;

? 采用直线法时电流极引线应≥2D 、电压极引线长应为电流极引线度0.5-0.7倍();

? 电流极和电压极连线交叉或缠绕对测试结果影响不大( X ); ? 检测点与地阻仪间的连线要尽量短(√ );

44. (判断题,每题0.5分、共2分)下图中接闪带安装在建筑物的女儿墙上,引下线布置是否符合规范要求,符合要求在( )中填写√,错误填写X

图A ( X ) 图B ( √ )

图C ( √ ) 图D (X ) 45.判断以下阐述,正确在( )中填写√,错误填写? 等电位连接网络的主要任务是消除建筑物上及建筑物内所有设备间危险的电位差并减小建筑物内部的磁场强度? 接地基准点是系统等电位连接网络与公共接地系统间唯一的连接点。( √ )

? 进入建筑物的光缆不需要在LPZ0与LPZl 区的界面处做等电位连接。(X )

? 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于4根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。(√ ) 5m

避雷带

5m

? M 型等电位连接网络可用于较大的机房,S 型等电位连接网络可用于较小的机房。 (X )

? 所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A 或LPZ0B 与LPZ1区的界面处做等电位连接。(√ )

? 采用符合要求的M 型等电位连接网格,所有电子系统不应设独立的接地装置(√)。

? M 型等电位连接,系统的各金属组件不应与接地系统各组件绝缘( √ )。

五、计算题每题 4分

46.第一类防雷建筑物防雷接地工频接地电阻为10欧,冲击接地电阻换算系数A=1.4,计算建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离,是否达到要求。

答:建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离S el ≧0.4R i ≧3米

R i =R ~/A

S el ≧0.4R i =0.4×10÷1.4=2.86米

最小安全距离应大于或等于3米,不符合要求。

46.有一栋二类防雷框架结构,外部防雷装置完善的建筑物,高、长、宽分别为120m 、168m 、58m 线,计算附近发生雷击时在其LPZ0A 区的最大磁场强度(H 0)。

注:二类建筑物正极性首次雷击(最大值)为150kA 、对应的滚球半径为260m.计算精确到 0.00。

答:雷击点与屏蔽空间之间平均距离的最小值 其中 : i0 取 150 kA (二类建筑物正极性首次雷击), R=260m,带入式中计算得到 Sa=303m,根据公式屏蔽时所产生的无衰减磁场强度( A / m ) 计算 H0=0.15A/m ;

47.某单位为了保护电器设备,在供电系统安装了三级电涌保护器SPD (并联式),检测发现第三级SPD 安装在被保护设备的前端,已知该电器设备耐压为2.5kV ,SPD 的残压为(Up )≤1.3kV ,接线方式为T 型(见右图),求AB 之问最大电涌电压U AB 为多少?存在什么问题?

应如何改进?

(提示:既不考虑电力线屏蔽与否,也不

考虑三相或单相。经计算流经SPD 两端引

线L 1、L 2的电涌平均15陡度为0.75 kA/

μs ,引线L 1、L 2单位长度电感为L 0=1.6μ

H/m )

答1:求AB 间最大电涌电压U AB

SPD 的残压为≤1.3kV ,取最大值1.3kV ,

SPD 两端引线的电涌平均陡度为0.75 kA/μs ,

SPD 两端引线长度之和l 1十l 2=1.5 m ,引线的单位长度电感

L 0=1.6μH/m 。

U AB =SPD 的最大残压+引线产生的感应电压U L

2)2(L H R H Sa +-=R = 10 ( i 0 )0.65 H 0 =i 0/πSa

U L =L 0×1.5m ×0.75kA/μs=1.6μH/m ×1.5m ×0.75kA/μ

s=1.8kV

既 U AB =1.3kV+1.8kV=3.1kV

答2:存在问题:由于U AB =3.1KV ,被保护设备的耐压(2.5kV ),设

备的绝缘有可能被击穿,导致损坏。

答3:改进:要求U AB <设备的耐压水平,即满足 U AB <2.5kV 。U AB 由两

项组成,SPD 残压是不变的,只有减小两端的引线长度,才能减小感应电压U L ,按照规范要求SPD 两端引线之和不超过0.5m ,现为1.5m ,

应予缩短。 要求U AB <2.5kV ,现为3.1kV ,超过0.6kV ,

则减小引线长度=0.6kV/(1.6μH/m ×0.75 kA/μs )=0.5 m l l +l 2-0.5m=l m

即SPD 两端引线之和必须小于1m ,才能满足U AB <2.5kV 的要

求。

防雷接地设计规范标准

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规. 第1.0. 2条本规适用于新建建筑物的防雷设计. 本规不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计. 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置. 第 1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规的规定. 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类. 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物. 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者. 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物. 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物. 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物. 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者. 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者. 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物. 七、工业企业有爆炸危险的露天钢质封闭气罐. 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 注,预计雷击次数应按本规附录一计算; 第2.0.4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆. 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物. 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物. 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物. 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境

防雷检测规范试题

一、单选题每题0.5分共 1.在检测非常规接闪针(如各种提前预放电接闪针)时,应按照( C )计算接闪针的保护范围。 A 接闪针生产厂商提供的计算方法; B 按照接闪针等效物理高度,采用滚球法; C 按照接闪针物理高度,采用滚球法。 2.建筑物的桩基、环形基础混凝土内的结构钢筋,深井金属管和其他目地埋设地下的大型金属构件等(B ),可利用作为防雷接地装置。 A 人工接地体 B 自然接地体 C 公用接地体 3.为了防止雷击瞬间地电位升高发产生地电位为反击,通常采用将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在同一接地装置,称为(A)。 A 共用接地系统 B 联合接地系统 C 等电位接地系统 4.为了减少雷电流在电气装置、诸导电物体之间产生危险电位差,用导体或电涌保护器将它们连接起来称为(C),是雷电防护的重要方法。

A 电气连通性 B 雷电防护连接 C 等电位连接 5.供电线路 SPD 铭牌上注明:Imax 40(10/350μs);U p 2400V,适合安装在( C); A 信息系统机房配电柜中 B UPS 或稳压电源输入端 C 总电源进入建筑物的入口处 6.Ures 称为SPD残压,是当SPD上通过(C)时,从其两端测得的电压值。 A 标称放电电流 In B 冲击放电电流 Iimp C 规定的直流电流 7. 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的(B )及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。 A 20% B 30% C 40% 8.一无线通讯基站,经计算预计年平均雷击次数为0.025次/a,(B)。

防雷装置安全检测技术规范GBT21431-2008

防雷装置安全检测技术规范 范围 本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于防雷装置的检测。 高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 —接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量低压配电系统的电涌保护器()第部分性能要求和试验方法 —建筑物防雷设计规范(年版) —电子计算机机房设计规范 —建筑电气工程施工质量验收规范 —建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 —:建筑物防雷第部分通则 ——:建筑物防雷第部分通则第分部分:指南—防雷装置的设计、安装、维护和检查 —:雷击电磁脉冲防护第部分通则 —:雷击电磁脉冲的防护第部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地 —:连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第部分性能要求和试验方法 :过电压和过电流防护原则 :用户大楼内电信装置的连接结构和接地 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 防雷装置, 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。 外部防雷装置 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。 内部防雷装置 除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。 接闪器 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 引下线

防雷检测规范综合

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 本规范适用于新建建筑物的防雷设计 各类防雷建筑物接闪器的布置要求 引下线间距 第一类防雷建筑物 ※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω ※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。 (2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。 ※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。 ※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。 (2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。 第二类防雷建筑物 (1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连 (2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。 (3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。 (4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。 (5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。 (6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。 (7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30

Ω。 第三类防雷建筑物 (1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 (2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。 当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。 钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。 高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 金属烟囱应作为接闪器和引下线。 (4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 ※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。 ※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。

河南省防雷减灾管理办法

河南省防雷减灾管理办法 第一条为了加强雷电灾害防御工作,保护国家利益和人民生命财产安全,促进经济建设和社会发展,依据《中华人民共和国气象法》、《河南省气象条例》和国家有关规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本省行政区域内防御和减轻雷电灾害(以下简称防雷减灾)活动适用本办法。 第三条县级以上人民政府应当加强对防雷减灾工作的领导和协调,将防雷减灾工作所需经费纳入财政预算,组织编制雷电灾害防御规划,建立雷电灾害监测预警系统,提高防雷减灾能力。 第四条县级以上气象主管机构在本级人民政府的领导下负责本行政区域内的防雷减灾工作。各级公安、质量技术监督和建设等行政主管部门,应当按照各自的职责配合气象主管机构做好防雷减灾工作。 第五条下列场所或者设施,必须安装雷电灾害防护装置(以下简称防雷装置):(一)国家强制性技术规范规定必须安装防雷装置的建(构)筑物; (二)石油、化工、易燃易爆物资和危险品的生产、贮存场所; (三)电力生产设施和输配电系统; (四)重要的计算机设备和网络系统、通信设施、广播电视设施; (五)大型物资仓库、高空娱乐游乐设施和交通运输、医疗卫生、金融证券等公共服务机构的主要设施; (六)法律、法规、规章规定的其他场所和设施。 第六条安装的防雷装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并按照国家和本省防雷技术规范和标准设计、施工。 新建建(构)筑物及附属设施的防雷装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第七条建设行政主管部门或者有关部门受理的新建、扩建、改建的建(构)筑物施工图设计文件,其中防雷工程设计文件应当按照国家有关规定由当地气象主管机构负责审核,并出具审核意见。 前款规定以外的其他场所或设施,建设单位应当将防雷工程设计文件和有关资料直接报送当地气象主管机构审核。 第八条当地气象主管机构授权的单位应当按照国务院气象主管机构的规定对施工质量进行分阶段检测,检测结果应书面通知建设和施工单位,作为防雷工程竣工验收的依据。 第九条防雷工程竣工后,必须按照国家有关规定由当地气象主管机构进行验收。验收合格的,发给合格证书。

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

(完整版)防雷施工规范(通用)

防雷工程施工规范 编制: 2014年01月

1.0 目的: 对防雷工程的施工进行指导、控制,确保防雷工程实施质量符合规定要求。 2.0适用范围: 本规范适用于实施的防雷工程中的浪涌保护器、接闪器、接地引下线和接地装置等工程。 3.0定义: 3.1 有关质量方面的术语依据GB/T19000—2000的定义。 3.2 浪涌保护器:其目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性原件。 3.3 接闪器:指用来接收雷电流的部分,其形式有避雷针、避雷网、避雷带、避雷线等或其他金属构件。 3.4 防雷引下线:指将接闪器接收到的雷电流导入接地装置的部分。 3.5接地装置:是指将雷电流或设备漏电电流导入大地的装置,一般由接地线和接地体组成。 4.0引用文件: GB/T19001-2000标准8.2.38.2.4。 本公司《质量手册》。 本公司《程序文件》。 防雷工程实施的电气设计图纸及相关文件。 5.0职责: 5.1项目经理或技术负责人为防雷工程实施工作负责人,应具备防雷施工资格证书,熟悉防雷规范,负责根据相关方案、图纸及规范向有关人员进行技术交底。 5.2项目组或安装队的质量员负责防雷工程安装质量的检查、监督和验收评定工作。 5.3安装电工和焊工必须经过培训、考核合格并取得特种作业人员操作证方可上岗。 5.4 临时雇佣人员必须签订临时用工协议方能进行施工。 6.0施工准备:

6.1充分熟悉施工规范、相关图纸及设计方案要求。 6.2根据图纸准备相应施工图集及技术资料,编制技术交底。 6.3 浪涌保护器:根据技术方案设计的浪涌保护器的型号及数量从仓库领取。 接闪器、接地引下线及接地装置:根据技术方案设计的规格型号,采用热镀锌圆钢、角钢、扁钢材料,多股铜线等,并有材质检验报告等质量证明文件。6.4施工机具:螺丝刀、扳手、钢锯、电焊机、切割机、压力台、电锤、钢卷尺、电、气焊工具等。 6.5测量工具:万用表、接地电阻测试仪。 7.0质量标准: 7.1主控项目: 所用施工设备及材料的质量符合设计要求。 浪涌保护器及安装必须符合设计要求(相数、通流量、残压、插入损耗等),接地电阻符合要求。检查方法:查看检测报告、目测和测量接地电阻。 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。检查方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐且无遗漏。 当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。 7.2一般项目: 浪涌保护器安装位置正确,连接牢固,连接浪涌保护器的相线、接地线长度不宜大于0.5m,规格必须符合规范要求,跟等电位排必须用铜扣压接。检查方法:目测及用卷尺测量。 接地装置位置正确,连接牢固,接地装置埋设深度距地面不小于0.6m.隐蔽工程记录齐全准确.检查方法:检查隐蔽工程记录。

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少

[防雷接地电阻规范]防雷接地电阻规定是多少建筑物接地电阻的要求 第一类防雷建筑物:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 工频接地电阻 英文名称:power frequency earthing resistance 定义:工频电流流过接地装置时,接地装置与远方大地之间的电阻。其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。 工频就是一般的市电(工业用电)频率,在我们国家是50赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指50HZ的交流电。 第二类防雷建筑物:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、系统等共用接地装置。 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 第三类防雷建筑物:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。 避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。(防雷检测报告第19条——防雷接地电阻≤10) 电源系统接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 (因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。)

在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。 低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 TN-S系统 英文名称:TN-S system 定义:整个系统的中性线与保护线分开的TN系统。 字母标识: 第一字母表示电力系统的对地关系

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、交流额定电压在()称为低压。 A.36V B.500V C.1kV及以下 D.10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A.500V B.1kV C.1kV以上 D.10kV 3、TN-S 表示()。 A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。

D.保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在(A)kW及以上者应编制用电组织设计。 A.50 B.60 C.80 D.100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 6、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m

7、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方向的最小安全距离为()。 A.2m B.3 m C.4 m D.5m 9、外电线路电压等级为≤10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A.1m B.1.7 m C.2 m D.2.5 m

10、任何电气设备在未验明无电之前,一律作()认为? A.无电 B.也许有电 C.有电 12、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指(A)。 A.PE线 B.相线 C.N线 13、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 14、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健黄旭张文才徐辉 本规范主要审查人员:张力欣王厚余丁杰方磊欧清礼尹君平 王云福关象石杨维林

建设工程防雷设施验收规范

建设工程防雷设施验收规范-气象局防雷办2010-03-21 19:45第一节一般规定 1.1 新建防雷工程防雷设施竣工验收应在防雷检测、验收部门的参与下,由建设单位主持,施工、监理等单位参加共同进行。 1.2 防雷设施验收包括下列部分 1、防直击雷的防雷装置部分(包括接闪器、引下线、接地装置) 2、等电位联结(包括建筑物外屋面金属物、高层均压环、各种入户管道、电力线和信息线路外皮的等电位连接、室内各种金属管道、电梯、步行梯、各层等电位箱、电源箱的等电位联结) 3、供电系统及低压配电保护(包括供电方式、电器预留接地、SPD电涌保护器) 4、屏蔽装置(包括各种屏蔽网、屏蔽室) 1.3 防雷设施验收前,建设单位应向气象监督机构提交验收申请报告,并附下列文件: 1、设计说明和防雷设计图纸(1基础防雷平面图、2屋面防雷平面图、3立面图、4四置图、5高层均压环设置图、6防雷施工大样图、7总配电图、8 SPD安装系统图) 2、施工阶段修改防雷设计的修改图纸及说明 3、隐蔽工程的图纸及施工验收记录。 4、接地装置的接地电阻测量记录单。 5、安装避雷器的系统安装图。 1.4 防雷设施验收原则:被检防雷设施应与设计一致并符合技术规范的要求。已装防雷装置所用材料、安装位置、焊接面、整体布局与设计图纸要求相符,如有修改应有修改图纸和说明,其修改部分应达到技术规范的要求。 1.5 防雷系统中所使用的防雷产品应符合国家标准的要求,产品的规格、型号、技术参数应符合设计要求。 第二节建设工程防雷设施技术要求和指标 2.1 基础接地技术要求和指标 基础接地分为人工接地和自然基础接地两种。 2.1.1人工接地装置是指非利用建筑物基础桩地梁,而用角钢、扁钢或专用成品制作件,

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

防雷工程专业技术人员资格考精彩试题库

防雷工程专业技术人员资格考试题库(计算设计部分) 六、计算与设计题 (计算题部分) 1.有一栋高15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线, 1)在邻近100米情况下发生首次雷击,求大楼附近的磁场强度。 2)直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求大楼第四层单根引下线的雷电流强度。 解:1、二类建筑i 0=15OkA H 0=i 0/2πSa=15OOOO/2π () () 、四楼以下 () 答:大楼附近的磁场强度为;大楼第四层单根引下线 的雷电流强度为。 某山区工厂所在地土壤电阻率,用接 地电阻表测 得接闪器工频接地电阻为,引下线接地点到标地体最远端 长度 为,计算其冲击接地电阻是否符合规范要求(规定其冲击 接地 电阻为,的平方根为)? 解:根据ρ2=e L ) (25.6310002m L e == 查换算系数表得: () 答:冲击接地电阻是符合规范要求。 设在湖边的某机械生产车间,长( )、宽( )、高 ()分别 为、、,当地年雷暴日为 天,请通过公式

计算其预计 雷击次数并判定其属于第几类防雷建筑物。(为, 本题分) 解: 根据机械生产车间所在环境 取 机械生产车间建筑物高度100m ,其等效面积为 Ae={LW+2(L+W ) [H (200—H )]1/2+πh (200—H )}10-6 ={100*40+2(100+40) [30(200—30)]1/2+π30(200—30)}10-6 =40014 (次) 答:该机械生产车间属于第三类防雷建筑物。 用绘图法或计算法(可任选其中一种方法)计算出以下 给定条 件的建筑物在地面和屋面的保护半径。如屋面不在保护范围内应增加 何种措施保护。 条件:属第三类防雷建筑物,长、宽、高分别为、、 ,单支避雷针高(设在屋面中心位置)。(本 题分) h 40 20m B r 30 30m 40m 10m A C D r 0 r O 22.36m m 12m 5m 3m C A A 3m 3m C D 图2 24m 16m 10m D 30m 12m A C B O h h x D r 0 F h r h h 20m 3m 8m 图 C D 3200 2(h h h r -)2(3030h h h r -

最新防雷相关规范

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50604-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50074-2011《石油库设计规范》(快要出新的了) GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB 9361-2011《电子计算机场地通用规范》 GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》 GB 50222-95(2001版)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50210-2002《建筑工程装修质量规范》 GBT 2887-2011《计算机场地通用规范》 GB50045-95(2011板)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50016-2006《建筑设计防火规范》 GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50198-2011《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 GBJ19-87(2012版)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50057-2010《建筑物防雷系统规范》 GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》 GA371-2001《公安部:计算机信息系统实体安全技术要求》 GB 7450-87《电子设备雷击保护导则》 IEC61312-1《雷电电磁脉冲的防护》 GBT19271.1-2003《雷电电磁脉冲的防护通则》 GA173-2002《计算机信息系统防雷保安器》 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验》 GB 50057-2010《建筑防雷》 ITU-T.K20(1991)《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008); 《计算机场地通用规范》(GB2887-2011); 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); 《低压配电设计规范》(GB50054-2011); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006);《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)。

危险化学品场所防雷装置检测技术规范

ICS07.060 A 47 DB21 辽宁省地方标准 DB21/T XXXX—2016 危险化学品场所防雷装置检测技术规范 Technical specification for inspection of lightning protection system in hazardous chemicals places 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (报批稿) (本稿完成日期:2016-09-10) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言............................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 基本规定 (3) 4.1 检测项目 (3) 4.2 检测周期 (3) 4.3 检测工作程序 (3) 4.4 检测作业要求 (4) 4.5 检测方法及内容 (4) 4.6 检测数据记录 (8) 4.7 检测数据整理 (8) 4.8 检测报告 (8) 4.9 检测作业事故应急处置 (8) 4.10 检测机构和人员 (8) 4.11 检测仪器装备 (9) 5 分场所检测要求 (9) 5.1 室内装置检测 (9) 5.2 室外装置区检测 (9) 5.3 危险化学品车辆检测 (13) 5.4 油气运输码头检测 (14) 5.5 其它场所检测 (14) 附录A(规范性附录)等电位连接测试 (15) 附录B(规范性附录)防雷装置检测报告 (16) 附录C(资料性附录)检测作业要求 (33) 附录D(资料性附录)检测作业事故应急处置 (35) 附录E(资料性附录)检测仪器主要技术参数 (37) 附录F(资料性附录)安全防护装备主要技术参数 (40) 参考文献 (44)

防雷技术试题及答案

防雷技术考试题 一、判断题 1、雷电放电具有.电流大,电压高的特点。(√) 2、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护雷电侵入波的主要措施。(×) 3、在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于70%。(√) 4、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为四类。(×) 5、采用(阀型)避雷器是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(√) 6、为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装避雷线。(×) 7、避雷器、避雷线、避雷网、避雷带都只是接闪器,而避雷针是一种专门的防雷装置。(×) 8、接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。(√ ) 9、接闪器涂漆可以防止生锈,但会对其保护作用产生一定影响。( × ) 10、雷电可以分为直击雷、感应雷和球雷。(√ ) 11、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。(√ ) 12、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地 ( × ) 13、利用山势装设的远离被保护物的避雷针或避雷线,也可作为被保护物的主要直击雷防护措施。( ) × 14、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。( × ) 15、独立避雷针接地电阻一般不超过10欧姆。 (√ ) 16、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。(√ ) 答案:1、(√);2、(×);3、(√);4、(×);5、(√);6、(×);7、(×); 8、(√ );9、 ( × );10、(√ );11、(√ );12、( × );13、(×);14、( × );15、(√ ) 16、(√ ); 二、简答题 1、防感应雷的有效措施主要有哪些?简述多级防护的必要性。 答:(1)接地。(2)电磁屏蔽。(3)等电位联结。(4)分流。(5)躲避。 当直击雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器将雷 电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是 很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流即不少于三级防雷保护。 2、有些人及企业认为避雷针可以防雷,也不分析设置环境及计算保护范围,超常规地增 设了大量的避雷针。这种认识是否正确,为什么? 答:避雷针的设置要以科学的工程计算为依据,该设保护的一定要设,不需要设保护的就没 有必要设,设置过多,不但造成经济浪费,也不利于对直击雷的保护。其实这也是有悖于避雷 针的设置原则的。按照最新的防雷理论,大量装设避雷针会造成局部地区金属尖端过多,反 易招雷击,不利于对直击雷的防护。有人认为认识误区必需消除,否则会造成严重后果。

防雷工程施工与验收标准(广东)

新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求(广东省)Post By:2004-4-6 15:10:00 [只看该作者] 1 防雷设计审核1.1应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档) 1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案); 1.1. 2 基础防雷平面图; 1.1. 3 天面防雷平面图; 1.1. 4 高层建筑物防雷均压环设计图; 1.1. 5 立面图; 1.1. 6 防雷设施施工大样图; 1.1. 7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件)1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收 2.1 隐蔽部分的验收为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。 2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前;2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时;2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时;2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时;2.1.5 每次均压环焊接完成时; 2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时; 2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时; 2.1. 8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前);2.1. 9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时; 2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后; 2.2 工程总验收 2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患: 3.1. 1 防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的;3.1. 2 建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工; 3.1. 3 不按《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计; 3.1. 4 不按防雷设计图施工; 3.1.5 隐蔽部分未经验收便进入下一道工序;3.1.6 不按"整改通知"及时整改;3.1.7 防雷设施未经市防雷设施检测所验收合格,擅自投入使用的。 3.2 属于第3.1.1条和3.1.7条的将按《广东省防御雷电灾害管理规定》第十四条处以3000~15000元的罚款。 3.3 新建建筑物为综合性建筑物,涉及到通信、计算机等弱电设备的安装,其防雷设计将涉及气象、供电、通信、计算机等多个专业的技术规范,设计单位应同建设单位到市防雷设施检测所进行咨询,确定设计方案,以避免人力和财、物力的浪费。 4 施工要求4.1接地装置(埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的金属导体) 一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置,当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时,应围

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1 、交流额定电压在()称为低压。 A .36V B .500V C .1kV及以下 D .10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A .500V B .1kV C .1kV以上 D .10kV 3、TN-S 表示()。 A .工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B ?工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C ?工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D ?保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW 及以上者应编制用电组织设计。 A ? 50 B ? 60 C. 80 D ? 100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A .4m B .6 m C.8 m D .10m 6、外电线路电压等级为35~1 10kV ,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( )。 A .4m B .6 m C .8 m D .10m 7、外电线路电压等级为小于1kV ,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( )。 A .4m B .6 m C .8 m D .10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方 向的最小安全距离为()。 A .2m B .3 m C .4 m D .5m 9、外电线路电压等级为w 10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A ? 1m B ? 1.7 m C. 2 m D. 2.5 m

相关文档
相关文档 最新文档