文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降低配网10kV及以下电缆故障次数

降低配网10kV及以下电缆故障次数

工程技术

!塑Q些Q::!

Science

andTechnology

Innovation

Hera,d

l本地区电缆故障情况

配网故障情况分析

笔者对2007年l~12月份,张家港城区配网故障情况进行了调查和统计(表1)。

通过调查发现,造成配网年故障率高的原因是电缆线路故障频发,如果能够控制和消除

电缆线路故障,配网年故障率大幅度降低。

城区电缆故障的分析(图1)。

为了更好的找到引起电缆故障的主要

原因,笔者对电缆故障原因进行了调查和归纳。通过调查和故障专题分析汇总出造成故障的问题所在。

图2

2电缆故障情况分析

2007年城区发生lOkV及以下电缆故障85次,年故障率达到了5.2次/百公里,情况不容乐观。根据2007年抢修记录对2007年的电缆故障进行了统计汇总。详见表2。

外力破坏、电缆通道积水、电缆通道损坏所造成的电缆故障占2007年的故障总数的87%。是造成电缆故障率高的主要问题。

因此解决这3个方面引起的电缆故障,配电

电缆发生故障的次数将大为减少。2.1历年配网电缆运行情况分析(表3)

2002年公司机构调整,成立配电运行部,

M繇统中电缆资料和现场差别大

电缆通道及设备标志设置不统一

电缆;亘道施丁疗法落厅亍

图3

图4

表5

我班组负责城区配网的运行.维护和管理工

作。笔者对2004年至.2007年的配剐电缆运行几

故障情况进行了调查,发现情况不容乐观。2.2对电缆管理能力强的兄弟单位电缆年故障率的调查

为了更好的掌握一手资料,笔者通过对省内电缆管理水平优秀的昆山、如东、常

州以及浙江省的绍兴、宁波五个供电公司

的城区电缆年故障率进行r调查,经过统计,2007年度周边供电公司城区电缆年故

障率平均值为4.18次/百km

根据周边城市的电缆故障调查,和我

公司管理的水平相差不大,如果有好的方法降低电缆故障的发生将对省内的电缆运行水平有很大的提高。对提高电力系统的供电可靠率将有很大的帮助。

ra-f氐电缆故障发生的做法

3.1原因分析

经过调查,笔者对造成电缆故障多的情况进行了原因分析。结合当前电缆运行和资料管理情况,从人、机、料、法、环五个方面着手,收集了.大量资料,找出了众多因

素并绘制出关联图(图2)。

找到了造成电缆故障次数多的末端因素,笔者制定了要因确认计划表,以便找出造成电缆故障次数多的主要因素(表4)。

经过笔者仔细分析和论证,造成配电电

缆故障发生率高的主要原因有三点(图3)。3.2解决主要问题

实施一:在MS系统中导入地理信息联

接(图4、5)

圈6

图7

I序譬

1月

2月

3月

4月

,月

6月

7月

8月

9月

10月合汁

年故障率

2007年故障次数67539

lllO

86

684.1次/百公咀112008年故障次数

3l

1.7次/百公里Il

科技创新导报Science

andTechnology

InnovationHerald87

享享

!!!!盟Q:!!

-scienceandTechnologyInNOVatiONHerald

图5

图8各类电缆通道标志示意照片

135市中线金厦商城线电缆:

(沙洲两路2#环阀柜112开关至金厦商城进线柜)

YJV22/50—90M

(张家港港通电缆1995年9月26日投运)

135ih-oo线沙洲两路2抖支柜箱变400V出线电缆:

(箱变402开笑琶西门南村18幢.}=墙电缆)

YJV/].20-220M

(张家港港通电缆2001年lO月22口投运)

圈9

88科技创新导报ScienceandTechnologyInnovationHerald

工程技术我们针对班组成员提出的需求,在MS系统设置AUTOCAD后台显示的方法实现实地信息联接功能。

(1)将现行的MS图纸管理系统拓展为3层显示功能,第一层为MS系统的单线图;第二层为带有地理信息的CAD图纸链接;第三层为设备的照片链接。

(2)电子地图是地理信息系统的一种,它具备了地理信息系统的大多数功能。利用张家港市规划局提供城市道路框架图,电子图结合表,1:1000}L例电子地图,通过处理优化组合,将城区范围内所有相关联的配电电缆图纸和数据信息集成到同一地理参考班标系的电子地图上,通过图层不同的转换和组合,达到配电生产管理多种需求的目的。

我们对城区的的分支电缆资料按l:1000的比例进行了重新采集、核对和输入。最终形成了以MS系统为资料基础,CAD地理信息联接为重点;设备照片为辅助的图纸管理理念。取一些片段反映资料情况。

通过建立电缆设备电子化,信息化台帐后,实现了电缆路径的精确化、坐标化定位,能够定位电缆穿孔和附件位置,反映电缆设备本体、附件、通道的相关详细信息,同时能方便查询和统计。这样城区电缆的运行资料非常齐全,很好的提升r运行管理水平。通过上述方法使图纸和现场符合率达到100%。

实施二:对现有电缆通道进行改造(图6,7)

会同设计部门、工程管理部门、施T单位进行了管理规范电缆设计和电缆土建施工的讨论。制定了统一的设计,安装标准。

规范电缆通道的施工,对运行情况差的电缆通道逐步进行改造。

针对港城地势低难以解决电缆通道积水问题,我小组积极思考解决办法,采取了在电缆通道中设置抽水泵和研制移动电缆支架的办法防止电缆长期在水中运行。

对现行的电缆井进行了改进,更有利于施工和运行。通过上述方法使得电缆通道合格率达到100%。

实施三:规范电缆标志制作和安装(图8)

随着城市建设和改造的速度加快,我们运行班组越来越感到运行标志在我们运行工作中起到的作用巨大,针对电缆通道运行标志不规范和安装不到位的问题,班组连续开会讨论解决方案,明确了通道标志规格和安装位置。

通过上述措施使得电缆通道标志安装合格率达到100%。

3.3效果对比

通过上述措施,班组提高了配电电缆管理能力,通过对2008年l~10月份电缆故障情况统计我们发现:2008年电缆故障有了明显的减少(表5)。

4结语

2008年电缆故障明显减少,提高了企业供电可靠率,通过电力营销售邮计算。2007年因电缆故障少供电量约l72.475kW/时。2008年因电缆故障少供电量约56.9万kw/时。同比下降67%,社会满意率和供电可靠率得到有效提升。

我们在完成本职工作的同时认真思考生产运行中的问题,通过实践解决问题,得到了很好的效果。希望本文对配网运行单

位有一些帮助。

降低配网10kV及以下电缆故障次数

作者:钱海

作者单位:张家港市供电公司,江苏苏州,215600

刊名:

科技创新导报

英文刊名:SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HERALD

年,卷(期):2010,""(12)

被引用次数:0次

相似文献(10条)

1.期刊论文文武.郝轶梦配网电缆改造中电缆分支箱的使用-高电压技术2001,27(z1)

分析了电缆分支箱在配网改造中使用的必要性和技术上的可行性并讨论了电缆分支箱在使用中应注意的一些问题.

2.期刊论文王喜庄配网电缆在线监视与故障定位研究-农业与技术2008,28(6)

随着电网规模的不断扩大,电缆故障的发生也越来越频繁.到目前为止,国内外较成熟的电缆故障测距方法大都基于离线状态,电缆在线故障测距仍缺少有效的方法.本文以小波理论为基础,对电缆在线故障测距方法、电缆故障系统建模、故障仿真等方面进行了深入的研究.并从多尺度分析和模极大值特性的角度出发,对电缆在线故障测距方法进行了理论性研究,并利用MATLAB6.5软件建立电缆故障系统模型.大量仿真算例表明选用小波变换作为时频分析工具,能够有效地对电缆故障暂态行波进行分析,且不受故障位置、故障类型及过渡电阻的影响,具有较高的测距精度.

3.期刊论文周志成.曹庆文.魏旭.何晓亮.长益.ZHOU Zhi-cheng.CAO Qing-Wen.WEI Xu.HE Xiao-liang.LI Chang-yi配网电缆线路带电作业暂态特性及作业方式选择的研究-江苏电机工程2008,27(5)

针对国内对配网电缆线路带电作业暂态特性认识不足及作业方式选择无标准可靠做法,根据各种电缆线路参数,分别采用空气间隙和消弧开关消弧方式,进行了详细模拟及现场试验.结果表明:2种消弧方式下的暂态过电压在2.5倍以内,满足规程要求,但空气间隙直接消弧方式在线路电容电流较大时,开断时暂态电流大,燃弧时间长,容易拉弧;当线路稳态电容电流达0.5 A时,空气间隙直接消弧方式下的暂态电流峰值达十几安,燃弧时间也突然变长,可作为作业方式选择的界定点,但考虑人工操作,需预留较大的安全裕度.

4.会议论文张宇俊.储琳琳.胡伟达浦江中心镇住宅区10kV配网模式的初步分析与探讨2006

10kV配网位于电力系统的末端,直接面对用户,其结构的合理性直接影响电力设备的经济性及用户用电的可靠性.目前上海地区的10kV架空网络在多年运行经验的不断积累下已日趋成熟,但是随着上海城市建设的国际化发展,城市电网的建设将不断向电缆化靠拢,逐步达到全电缆网络.根据2001年9月13日上海市人民政府颁布的<上海城市道路架空线管理办法>规定,"中心城镇不新建架空线,现有架空线逐步入地",目前新建住宅小区大部分均采用全电缆的配电网络.由于电缆网络的投资费用及结构和特点,一般多为辐射型接线,但伴随上海城市建设的进一步深入、新的高标准园区的入驻、大型生活社区的开发以及人民生活水平的不断提高,社会对供电可靠性的要求也不断提高,如何加强10kV电缆网络的供电可靠性,同时在电网的可靠性投资与经济效益之间达成平衡,将成为新建全电缆小区的配网规划中面临的重要课题.本文探讨浦江中心镇住宅区10kV配网模式。

5.学位论文甘罗杨家坪供电局配网电缆故障测距的应用研究2007

本文对杨家坪供电局配网电缆故障测距的应用进行了研究。文章对杨家坪供电局现场所运行的不同配网电缆参数进行了实测,并在此实测电缆参数的基础上,构建了基于现场电缆参数的ATP模型。依据构建的现场电缆参数ATP模型,获取了电缆不同运行状态和区外故障下的数据,以供电缆故障测距人工神经网络数学模型的辨识训练。在辨识的电缆故障测距人工神经网络数学模型基础上,利用构建的现场电缆ATP模型,开展了对基于电缆物理模型故障测距方法的分析研究。

6.期刊论文周小燕福州地区配网改造中几个问题的探讨-福建电力与电工2002,22(2)

阐述了福州地区配网的改造情况;分析了电缆网运行中存在的问题;介绍了改进措施以及采用的主要设备及技术。

7.期刊论文朱杰.孙楷淇浅谈10kV配网电力电缆运行的有效管理模式-中国电力教育2010,""(10)

随着城市和配网建设发展,像蜘蛛网般的配电架空线路和柱上设备已经满足不了现代人对城市环境和美观程度的要求.随着电力电缆的应用日益增加,电缆网络的覆盖范围不断扩大,逐渐成为不可替代的电力配网建设主力军,所以加强电力电缆的运行管理已迫在眉睫.阜阳公司在多年的电力电缆运行维护中建立了有效的管理模式和积累了丰富的经验.

8.期刊论文邓旭长沙地区配网电缆附件选型与电缆运行分析-湖南电力2004,24(6)

介绍了长沙地区配网电缆附件的选型、安装及电缆运行情况,并对近年来发生的电缆附件故障进行了简要的分析,并就与电缆附件和电缆相关的一些问题进行了探讨.

9.学位论文李为配网电力电缆故障测距研究2009

随着现代化城市建设的需求,目前,越来越多的中低压配电系统由架空线转

化成电力电缆输送电能。但是埋设在地下的电缆一旦发生故障,由于电缆敷设地

况复杂,往往很难排除故障,阻碍了配电网供电可靠性和自动化水平的提高,直

接造成经济损失以及影响人们的生活。因此,电缆故障测距方法的研究具有迫切

的实际意义。

电缆故障测距的方法很多,包括离线故障测距方法与在线故障测距方法。目

前离线故障测距方法比较成熟,但查找起来比较麻烦;因在线故障测距方法不够

完善,其故障测距结果还不够理想。本文在研究现有的各种电缆故障测距方法的

基础上,给出了基于分布参数电缆物理模型的故障测距方法。

对于一条电缆,由于其分布电容的存在,须用分布参数模型来表征电缆的物

理模型,本文采用分布参数模型,通过对电缆的分段递推,推导出了电缆物理模

型的数学模型。

由于电缆物理模型的分布参数数学模型比较复杂,要辨识电缆模型的参数比

较困难。由于人工神经网络具有逼近复杂系统的求解能力,本文提出了基于人工

神经网络对电缆分布参数数学模型的参数进行辨识的方法,并将辨识后的电缆分

布参数数学模型用于电缆故障的测距。

本文利用matlab软件平台实现了电缆物理模型的人工神经网络数学模型,

在ATP仿真平台上搭建了一条1OkV配电电缆模型,并在此电缆模型上产生了用

于电缆数学模型辨识的数据样本。利用已得到的数据样本,就电缆物理模型的人

络对电缆分布参数数学模型的参数进行辨识是可行的。

基于辨识后的电缆分布参数数学模型,本文利用在ATP仿真平台上获取的电

缆区内两相短路、三相短路的故障数据,就基于分布参数电缆物理模型的故障测

距方法进行了仿真分析,其仿真分析结果表明,本文给出的电缆故障测距方法具

有良好的鲁棒性,能在线获得电缆故障的距离。

关键词:配网,电缆故障测距,人工神经网络

10.期刊论文吴佳炜关于无锡配网线-缆混合线路中电缆单相接地故障查找方法的讨论-广东科技2010,19(4)

随着无锡城市化进程的深化,配电线路绝缘化是发展的趋势,电缆铺设的规模和数量不断增大.目前,无锡城区配网为架空与电缆并存的混合型网络,架空线-电缆混合线路数量也逐渐增多.近年来,由于野蛮施工、市政开挖等外力破坏造成的电缆单相接地故障时有发生.本文结合笔者工作实践和配网抢修、运行经验,简要分析了利用组织和技术措施快速查找线-缆混合线路中电缆单相接地故障点的方法,并重点介绍了"S注入法"TY型小电流接地系统单相接地选线与定位装置新技术、新设备等方面谈点粗浅的看法和建议.

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/ef15294441.html,/Periodical_kjzxdb201012069.aspx

授权使用:沧州职业技术学院(czzyjsxy),授权号:20ad8534-fc36-4c07-bc57-9e31011def72

下载时间:2010年11月17日

相关文档
相关文档 最新文档